文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV 油浸式变压器技术协议

10kV 油浸式变压器技术协议

页眉内容

10kV油浸式变压器

技术规范书

2016年06月

目录

技术规范书 0

1总则 0

2工作范围 0

2.1 范围和界限 0

2.2 服务范围 0

3应遵循的主要标准 (1)

4 ★使用条件 (2)

4.1 正常使用条件 (2)

4.2 特殊使用条件 (3)

5★技术要求 (3)

5.1 基本参数 (3)

5.2设计与结构要求 (5)

5.3专业接口要求 (9)

6★试验 (10)

6.1 出厂试验 (10)

6.2 型式试验 (11)

6.3 现场交接试验 (11)

7 产品对环境的影响 (11)

8 企业VI标识 (11)

9 技术文件要求 (11)

10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (12)

10.1监造

12

10.2包装

13

10.3运输

13

10.4安装指导

13

10.5★质量保证

13

11 ★设备技术参数和性能要求响应表 (13)

12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (15)

12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (15)

13 ★主要元器件来源 (15)

14 LCC数据文件 (15)

15 ★技术差异表 (16)

16 投标方需说明的其他问题 (16)

1总则

1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司电网建设工程项目采购的10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。

1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。

1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。

1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。

1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。

1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。

1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。

2工作范围

2.1 范围和界限

(1) 本标书适应于所供10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型)的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。

(2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。

(3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。

2.2 服务范围

(1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV油浸式变压器及其附属设备、备品备件、

专用工具和仪器。

投标方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,投标方应对质量向招标方负责,并提供相应出厂和验收证明。

(2)供货范围及设备需求一览表

投标方提供的10kV油浸式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。投标方应如实填写“投标方保证”栏。

表2.1供货范围及设备需求一览表

(3) 工厂试验由投标方在生产厂家内完成, 但应有招标方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见标书商务部分。

(4) 现场安装和试验在投标方的技术指导下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。投标方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见标书商务部分。

(5) 投标方应协助招标方解决设备运行中出现的问题。

(6) 设计联络会议的地点及招标方参加人员的人数和天数等规定详见标书商务部分。

3应遵循的主要标准

除本标书特殊规定外, 投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本标书规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准, 并从招标方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下:

GB 1094.1 电力变压器第1部分总则

GB 1094.2 电力变压器第2部分温升

GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则

GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则

GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定

GB 2536 变压器油

GB 3096 声环境质量标准

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)

GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 11021 电气绝缘耐热性分级

GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T 586 电力设备用户监造导则

JB/T 10088 6kV~500 kV级电力变压器声级

JB/T 10319 变压器用波纹油箱

Q/CSG 11624 配电变压器能效标准及技术经济评价导则

南方电网公司10kV配电变压器技术规范

4 ★使用条件

本设备标书要采购的10kV油浸式变压器,投标方应保证对所提供的设备不仅满足本标书要求的技术条款要求,而且还应对在实际安装地点的外部条件(包括正常使用条件和特殊使用条件)下的绝缘水平、温升等相关性能参数进行校验、核对,使所供设备满足实际外部条件要求及全工况运行要求。

4.1 正常使用条件

本标准所规定的设备,应能在下列环境条件使用:

4.1.1周围环境温度

a)最高温度:+45℃

b)最高月平均气温:+30℃

c)最高年平均气温:+20℃

d)最低气温:-40℃(适用于户外变压器)

4.1.2海拔高度:≤2000m

4.1.3环境相对湿度(在25℃时)

a)日平均值:95%

b)月平均值:90%

4.1.4地震烈度:8度

4.1.5覆冰厚度:10mm

4.1.6安装地点:户外

4.1.7污秽等级:Ⅳ级

4.2 特殊使用条件

4.2.1凡是属4.1条规定的正常环境条件之外的特殊使用条件,投标方应在询价和订货时说

明。

4.2.2特殊环境条件下,变压器还应符合以下规定:

4.2.2.1 在较高环境温度或高海拔环境下的温升和冷却:按GB 1094.2 的规定。

4.2.2.2在高海拔环境下的外绝缘:按GB 1094.3 的规定。

5★技术要求

5.1 基本参数

油浸式变压器的技术参数除应满足国家和行业相关标准外,还应满足下表5.1要求。

表5.1-1 S13型三相油浸式电力变压器技术参数表

注:对于额定容量为500kVA 及以下的变压器,表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11 联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0 联结组;空载损耗实测值应在3%以内,负载损耗实测值允许偏差应在5%以内,总损耗实测值允许偏差应在4%以内,短路阻抗实测值允许偏差10%以内;噪声水平按国家标准《6kV~500 kV级电力变压器声级》(JB/T 10088)规定值(声功率级值),因在实际使用(测量)中多使用声压级,上表也提供声压级的数值。《声环境质量标准》(GB 3096)内数值为声压级。损耗按南方电网公司《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》(Q/CSG 11624)的要求。

5.2设计与结构要求

5.2.1 一般要求

5.2.1.1 变压器的联结组标号

三相配电变压器的联结组标号常用为Dyn11、Yyn0、Yzn11,宜选用Dyn11。

单相配电变压器的低压侧宜采用三线制。

5.2.1.2 绝缘水平

变压器的每一绕组及中性点端子的绝缘水平和试验电压见表9。

表5.2.1.2 变压器的绕组的绝缘水平和试验电压

注:雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

5.2.1.3 接线端子

变压器一次和二次引线的接线端子,应用铜材制成,其接触表面应洁净,不得有裂纹、明显伤痕、毛刺,腐蚀斑痕缺陷及其他影响电接触和机械强度的缺陷,且应有防松措施。其余应符合GB 5273的规定。

5.2.1.4 铭牌

固定与变压器及外壳(若有)上的铭牌应采用不锈钢材料制作,耐腐蚀,并应固定在明显可见位置,铭牌上所标志的项目内容应清晰且安装牢固。

在铭牌上必须标志的项目应符合GB 1094.1的规定。

5.2.2 油浸式配电变压器技术要求

5.2.2.1 温升限值

1)变压器在连续额定容量稳态下(环境温度最高为40°C)的温升限值如下:

顶层油温升限值(温度计法测量):

油不与大气直接接触的变压器60K

油与大气直接接触的变压器55K

线圈温升限值(电阻法测量):65K

铁心表面温升限值(温度计法测量):80K

油箱及结构表面温升限值(温度计法测量):80K

2)铁心、绕组外部的电气连接线或油箱中的结构件不超过80 K,并保证不使其相邻的部件受到热损坏或使油过度老化。

3)温升限值不允许有正偏差。

5.2.2.2 损耗

空载损耗:按表5.1要求。

负载损耗:按表5.1要求。

5.2.2.3 空载电流

按表5.1要求。

5.2.2.4 允许偏差

1)损耗偏差

(1)空载损耗偏差:允许偏差应在3%以内。

(2)负载损耗偏差:允许偏差应在5%以内。

(3)总损耗偏差:允许偏差应在4%以内。

2)短路阻抗偏差:按表5.1要求。

3)空载电流偏差:按表5.1要求。

5.2.2.5 负载能力

应能满足GB/T 1094.7规定的要求。

5.2.2.6 中性点引出线及端子

应具有与相线及端子相同的通流能力。

5.2.2.7 噪声水平

按表5.1要求。

5.2.2.8 变压器承受短路的能力

1)变压器承受短路的耐热能力

变压器在任一分接下,应能持续承受0.5s时间的外部短路耐热能力的电流,并且其绕组温度应不超过250℃(铜)。

2)变压器承受短路的动稳定能力

变压器在任一分接下,应能承受国家标准GB 1094.5所规定的短路试验电流值而不损坏。

5.2.2.9 自动化装置接口要求

对需要安装自动化装置的配电变压器,应配置自动化接口、军工级航空插头,外配IP45

保护箱。

5.2.3 结构要求

5.2.3.1 铁心

对于13型系列的配电变压器应选用优质的冷轧晶粒取向硅钢片(铁心性能不低于30ZH120),整个铁心组件均衡严紧,不应由于运输和运行中的振动而松动。

5.2.3.2 绕组

(1)高压绕组应采用优质(无氧)铜导线,高压线圈采用漆包铜导线绕制而成,层间绝缘采用菱格上胶绝缘纸。线圈与高压套管、分接开关采用冷压接头和铜软绞线软连接,确保连接的可靠性。

(2)对于容量在200kVA及以上的变压器,低压绕组应由整张铜箔绕制而成,其层间绝缘采用双层菱格上胶绝缘纸,铜箔与引线铜排采用冷压技术连接,确保连接的可靠性。同时,低压零相采用铜排连接,引出线与低压套管采用铜软绞线软连接。

(3)绕组应能承受短路、过载和过电压而不发生局部过热https://www.wendangku.net/doc/7115834633.html,,绕组和引线应绑扎得足够牢固,防止由于运输、振动和运行中短路时,产生相对位移。应消除绕组中的电场集中现象。

5.2.3.3 油箱

(1)变压器油箱结构型式:管式油箱,波纹油箱。

(2)变压器油箱及储油柜(若有)应进行强度(正压)试验,历经5min应无损伤、无渗漏及不得出现不允许的永久变形,其试验压力如下:

①一般结构油箱的试验压力为50kPa;

②波纹式油箱:315kVA及以下者为25kPa压力;400kVA及以上者应承受20kPa压力。

(3)变压器须进行密封试验,历经12h应无渗漏和损伤,其试验压力如下:

①一般结构油箱应承受40kPa的压力;

②波纹式油箱结构:315kVA及以下应承受20kPa压力;400kVA及以上应承受15kPa压力。

(4)变压器不带滚轮,但油管及其它设施应高于本体底板。

(5)变压器应在油箱下部壁上装有密封取油样阀。

(6)安装在户内变压器油箱底部应按国家标准规定装有排油装置。

(7)变压器铁心和金属结构零件应通过油箱可靠接地。接地处应有明显的接地符号或“接地”字样。

(8)波纹油箱还应符合JB/T 10319的规定。

5.2.3.4 套管

(1)套管的类型:纯瓷套管

(2)套管的额定电压:应与变压器的额定电压相适应

(3)套管的额定电流:应与变压器的最大负载能力相一致

(4)套管的试验电压:套管在干、湿条件下应能承受表10规定的试验电压。

表5.2.3.4 套管在干、湿条件下应能承受试验电压

注:雷电截波冲击耐受电压试验仅在有要求时进行。

(5)套管接线端子连接处,在空气中对空气的温升不大于55K,在油中对油的温升不大于15K;

(6)套管的安装位置和相互位置距离应便于接线,而且其带电部分之空气间隙,应能满足GB 1094.3的要求。

5.2.3.5 变压器油

变压器油应是满足GB 2536标准的矿物油(油的闪点不能低于140°C),除抗氧化剂外,不得加任何添加剂。https://www.wendangku.net/doc/7115834633.html,其击穿电压:≥35kV、介质损耗因数tanδ(90℃):≤0.5%。

5.2.3.6 油保护装置

(1)油变应装有储油柜(密封式配变除外),其结构应便于清理内部,其容积应保证在最高环境温度与允许负载状态下油不溢出,在最低环境温度与变压器未投入运行时,装在储油柜一端的油位计应有油可见。

(2)储油柜应有注油、放油和排污油装置,并应装设带有油封的吸湿器。

(3)变压器的储油柜应采取防油老化措施,以确保变压器油不与空气相接触。

5.2.3.7 安全保护装置

1)气体继电器

(1)容量800kVA及以上的配变应有气体继电器。

(2)配变安装的气体继电器,其接点容量不小于66VA(交流220V或110V),直流有感负载时,不小于15W。

(3)气体继电器的安装位置及其结构应能观察到分解出气体的数量和颜色,而且应便于取气。

(4)积聚在气体继电器内的气体数量达到250~300mL或油速在整定范围内时,应分别接通相应的接点。

2)压力保护装置

(1)容量800kVA及以上的配变应有压力保护装置。

(2)对于密封式配变,均应装有压力保护装置。

(3)变压器应装有压力释放器,应可靠动作。

3)油温测量装置

变压器应有供温度计用的管座。管座应设在油箱的顶部,并伸入油内120mm±10mm。

4)冷却装置

散热器的数量及冷却能力应能散去总损耗所产生的热量。

5.2.3.8 油漆和防锈要求

变压器油箱内外及附件除有色金属和镀锌铁件外,所有金属件均应除锈喷漆,油漆具有自防污能力,并采取措施防止运输和吊装中漆层剥落与变质。

5.3专业接口要求

5.3.1 电气一次接口

对于容量在315kVA及以上的配电变压器,其接线端子应采用铜排制作。

5.3.2 电气二次接口

油浸式变压器安全保护装置二次端子图如下所示:

图5.3.2 安全保护装置二次端子图

5.3.3 土建接口

对于油浸式变压器,如箱底焊有支架,其焊接位置应符合下图的规定。

图5.3.1 箱底支架焊接位置(面对长轴方向)

说明:

图中C尺寸可按变压器大小在以下值中进行选择:300mm、400mm、550mm、660mm、820mm、1070mm。

6★试验

变压器应按照GB1094.1~5、10、11等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验,并且各项试验结果应符合本标准的相关要求。

1.1出厂试验

1.1.1 绕组直流电阻测量;

1.1.2 电压比测量和联结组标号检定;

1.1.3 短路阻抗和负载损耗测量;

1.1.4 空载电流和空载损耗测量;

1.1.5 绝缘电阻测量;

1.1.6 绝缘例行试验(GB 1094.3),包括外施耐压和感应耐压试验;

1.1.7 密封试验(对油变);

1.1.8 绝缘油试验(对油变)。

1.2型式试验

除了上述常规(出厂)试验项目外,还应进行以下试验项目:

1.2.1 雷电冲击试验;

1.2.2 温升试验;

1.2.3 声级测定;

1.2.4 空载电流谐波测量;

1.2.5 承受短路能力试验;

1.3现场交接试验

按GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》和Q/CSG 11624《配电变压器能效标准及技术经济评价导则》有关规定,并进行空载试验。

7 产品对环境的影响

7.1坚持以资源节约型和环境友好型的原则,同时应考虑降低投资成本和提高运行

经济性。

7.2应对噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通信干扰等方面采取必要的防治措

施,并满足国家相关标准的要求。

7.3推广采用高可靠性、小型化和节能型设备。

7.4优先选用损耗低的产品。

8 企业VI标识

a)设备外立面上应有统一的公司企业VI标识,并符合《中国南方电网视觉识别系统管理手册》的要求。

b)标识的内容构成:中英文名称。

c)颜色:标识采用企业标准色C100 M69 Y0 K38,背景采用白色。

d)材质选用厚度为3mm的拉丝不锈钢板,工艺为表面文字蚀刻、烤漆入色。

e)企业标识安装在设备外立面正面醒目位置。

f) 变压器颜色采用:GSBG51001-94B03。

9 技术文件要求

投标方应承诺在签订合同后提供以下所列(但不限于下列资料、图纸、文件,投标方应承诺提供招标方提出的所有所需资料、图纸、文件供工程设计、安装、运维使用)的图纸、资料、文件纸质版6套,电子版光盘2套(含AutoCAD图)。

9.1变压器外形图(包括变压器总体外形尺寸、各种重量、主体和箱盖等吊高、起

吊位置、千斤顶位置、散热器布置、套管出线位置和接线端子尺寸、接地端子位置和端子尺寸、基础尺寸和要求等);

9.2变压器铭牌或铭牌标志图;

9.3变压器本体运输尺寸图;

9.4产品合格证书,包括变压器合格证书、主要组部件合格证书(如套管、散热器

等);

9.5产品试验报告,包括变压器出厂、型式和特殊试验报告、主要组部件试验报告;

9.6油浸式变压器油化验单、吸湿器(如果有)使用说明书;

9.7变压器安装使用说明书;

9.8其他仪表的使用说明书;

9.9运行、检修手册及其有关资料;

9.10备品备件等清单;

9.11装箱清单。

9.12设计联络

1)投标方应在技术协议签订后向招标方提供正式版的用于设计、设备监造和检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料,同时向招标方设计代表提供拷贝磁盘2份(图纸为AutoCAD R2000版、文字资料为Word97版)。

2)投标方应按设计需要随时开展设计联络工作,提供设计所需的相关资料,以保证招标方工期要求。

3)投标方提供的图纸必须经招标方代表确认。

10 监造、包装、运输、安装及质量保证

10.1监造

1)投标方必须在签订合同后10天之内以书面形式提供所供设备的制造进度表。按照DL/T586-2008《电力设备监造技术导则》的要求,招标方可随时进厂监造。监造和检验人员有权了解生产过程、查询质量记录和参加各种试验。

2)监造范围包括设备的设计、加工、制造、储运、材料采购、组装和试验等重要过程,关键部件的质量控制,进行见证、检验和审核。

3)运行单位的工厂监造和检验工作,不减少投标方对产品的质量责任,监造和检验人员不签署任何质量证明。

4)投标方应在出厂前提前至少5个工作日书面通知招标方进行出厂试验监督。

10.2包装

1)要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。制造厂应在交货前的适当时间提供设备的运输和储存说明书。

2)设备制造完成并通过试验后应及时包装, 否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

3)包装箱上应有明显的包装储运图示标志, 并应标明招标方的订货号和发货号。

4)设备的包装应能保证设备各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护,以免损坏和受潮。对于外露的接触表面,应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏,应由制造厂负责赔偿。

10.3运输

1)设备单独运输的零部件应有标志,便于用户安装装配。

2)整体产品或分别运输的部件,都要适合于运输及装卸的要求。

3)制造厂应提供按全部解体检修用的备品备件和装用机具,随同产品发运。

4)随同运输的产品应附有装箱清单,产品所需提供的技术资料应完整无缺。

10.4安装指导

制造厂在安装和启动时应安排技术人员提供现场安装指导服务,提出技术建议。

10.5★质量保证

1)全部设备必须是全新的, 持久耐用的,应满足作为一个完整产品所能满足的全部要求。投标方应保证设备在规定的使用条件下运行、并按使用说明书进行安装和维护、预期寿命应不少于30年。

2)投标方应对其整组设备在到货后提供不少于三年的“三包”质量保证。之后如发生产品损坏,投标方应及时为本组装置提供维修部件,并按最近的投标价提供。

3)订购的新型产品除应满足本标准外, 投标方还应提供该产品的鉴定证书。

4)投标方应保证制造过程中的所有工艺、材料试验等(包括投标方的外购件在内)均应符合本标准的规定。若招标方根据运行经验指定投标方提供某种外购零部件, 投标方应积极配合。

5)附属及配套设备必须满足有关行业标准的要求, 并提供试验报告和产品合格证。

6)投标方应有遵守本标准中各条款和工作项目的ISO9000-GB/T19000质量保证体系, 该

质量保证体系已经通过国家认证并在正常运转。

11 ★设备技术参数和性能要求响应表

投标方应认真逐项填写所供设备技术参数和性能要求响应表(见表11)中“投标方保证值”栏,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动本表内“投标方保证值”栏之外的数值。如有差异,请填写表15:技术差异表。

表11-2 技术参数和性能要求响应表之二(S13型三相油浸式电力变压器)

kV级油浸式变压器安装使用说明书

10kV级液浸式配电变压器 安装使用说明书 电气设备有限公司 目录 1. 适用范围 (3) 2. 变压器结构简介 (4) 3. 运输 (4) 4. 验收 (4) 5. 储存 (5) 6. 安装变压器 (5) 7. 变压器投入运行 (6) 8. 变压器投入运行后的注意事项 (6) 附录组件使用说明 A. 压力释放阀 (7) B. 无励磁分接开关 (8) C. 套管 (10) D. 吸湿器 (13) E. 温度控制器 (13) F. 气体继电器型 (15) 1 范围

本说明书适用于10kV 三相液浸式配电变压器安装、试验、调试、试运行、投入运行。 2 引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。GB 1094.1 电力变压器第 1 部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3 电力变压器第3 部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙GB/T1094.4 电力变压器第 4 部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5 部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7 部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10 部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 311.1 绝缘配合第1 部分:定义、原则和规则 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T8287.1标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验 GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与 特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1 部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及能效值 GB/T 25446 油浸式非晶合金铁芯配电变压器技术参数和要求 GB/T 26218.1 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1 部分:定义、信息和一般原则 GB/T 26218.2 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2 部分:交流系统用瓷和玻璃绝缘子 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 572 电力变压器运行规程

10kV 油浸式变压器技术协议

10kV油浸式变压器技术规范书 2016年06月

目录 1总则 (1) 2工作范围 (1) 2.1 范围和界限 (1) 2.2 服务范围 (1) 3应遵循的主要标准 (2) 4 ★使用条件 (3) 4.1 正常使用条件 (3) 4.2 特殊使用条件 (4) 5★技术要求 (4) 5.1 基本参数 (4) 5.2设计与结构要求 (6) 5.3专业接口要求 (10) 6★试验 (11) 1.1 出厂试验 (11) 1.2 型式试验 (12) 1.3 现场交接试验 (12) 7 产品对环境的影响 (12) 8 企业VI标识 (12) 9 技术文件要求 (12) 10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (13) 10.1监造 (13) 10.2包装 (14) 10.3运输 (14) 10.4安装指导 (14) 10.5★质量保证 (14) 11 ★设备技术参数和性能要求响应表 (14) 12 备品备件及专用工具 (16) 12.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 12.2 推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (16) 13 ★主要元器件来源 (16) 14 LCC数据文件 (16) 15 ★技术差异表 (17) 16 投标方需说明的其他问题 (17)

1总则 1.1 本招标技术文件适用于中国南方电网有限责任公司电网建设工程项目采购的10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型),它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备招标技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本招标技术文件的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本招标技术文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对招标技术文件的意见和同招标技术文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本招标技术文件所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本招标技术文件经招、投标双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本招标技术文件未尽事宜,由招、投标双方协商确定。 1.7 投标方在应标技术文件中应如实反映应标产品与本招标技术文件的技术差异。如果投标方没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,招标方发现投标方提供的产品与其应标招标技术文件的条文存在差异,招标方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标方应在应标技术部分按本招标技术文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标方应充分理解本招标技术文件并按本招标技术文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本招标技术文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。 1.10标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本标书适应于所供10kV油浸式变压器(不含S(B)H15型)的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成。 (3)本标书未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 投标方应按本标书的要求提供全新的、合格的10kV油浸式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。

油浸式变压器(技术规范)S11叠铁芯

10kV变压器采购标准 通用技术规范 1 范围 本部分规定了10kV变压器招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。 本部分适用于10kV变压器招标。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 311.1 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 1094.1 电力变压器第1部分:总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分:温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB/T 2900.15 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB/T 8287.1 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第1部分:瓷或玻璃绝缘子的试验GB/T 8287.2 标称电压高于1000V系统用户内和户外支柱绝缘子第2部分:尺寸与特性 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11604 高压电器设备无线电干扰测试方法 GB/T 13499 电力变压器应用导则 GB/T 16927.1 高电压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB/T 16927.2 高电压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

35KV油浸式变压器安装及运行维护

35KV油浸式变压器安装和运行维护 一、部件的安装 1、35KV 和10KV 套安装使用中注意的问题: (1)套管的受力应和密封平面垂直。否则套管受到的力引起密封橡皮单边受力,很容易产生渗油。检查办法:松掉所有坚固螺丝,母排接头要很自然地靠在套管接头边,不允许有大的距离。 (2)接线板和导电杆的连接,接线板开口处的锁紧螺丝要受力均匀、合适。否则会出现发热和拉弧熔融现象。但用力又不能太大,不然铜接头会开裂。 2、气体继电器与集气盒 气体继电器是变压器上很重要的保护元件,设有手动试验跳闸杆(探针)和放气嘴。德国EMB气体继电器,试验探针压到一半为轻瓦斯动作,全部压下为跳闸信号。动作容积即轻瓦斯动作信号(单位㎝3),一般气体容积整定值范围为250~300ml。放气后应注意把油迹擦干净,接线时注意防止接线柱松动,引起渗油。 2.1 气体继电器运行前要把两边的观察窗盖打开,便于观察;另外要做好二次接线的绝缘、防潮工作,防止误发信号。 2.2 集气盒的主要作用:气体继电器和集气盒配套使用。集气盒的目的是把气体继电器内汇集到的气体转移到安装位置较低的地方,以便于观察和采集气体。在气体继电器和集气盒之间有一根较细的导气管,起到连通作用。因此我们可以在下面直接放气或采集气体。具体办法是从集气盒下部的放气嘴放油,当看不到气体继电器里的气体,并且集气盒内滴下的是油,则停止放油,打开上部放气嘴,用杯子倒置采气。 3、压力释放阀 变压器运行时油箱需要承受一定的正压,此压力和变压器大小以及油位的高度有关;当变压器内部发生电气事故时,可能会产生急剧拉弧和油的分解,因油的迅速分解会产生类似于“爆破”的冲击压力。如无相应的保护装置,油箱承受极端压力的情况下会发生变形。所以压力释放阀是保护变压器不受更严重损坏的安全装置,也可以实现定向喷油及远程监视。 3.1 压力释放阀的整定,要到指定部门。 3.2 引线接头要进入盒内,防止受潮引起误动作。 3.1 根据 DL/T572-95 电力行业标准,“电力变压器运行规程”中第5.4 条的规定:“变压器的压力释放器接点宜作用于信号”。主要为了防止误动作,引起跳闸。

220kV电力变压器采购技术协议(2014)

国电福建南埔电厂(2×300MW)工程 220kV电力变压器采购技术协议 买方(甲方): 卖方(乙方): 2014-4-16

目录 总则 (1) 1 –工作范围 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 工作范围 (1) 2 –技术要求 (2) 2.1 一般要求 (2) 2.2 220kV电力变压器技术规定 (3) 2.3质量保证和试验 (12) 2.4 包装、运输 (14) 2.5 技术服务 (15) 2.6技术补充说明 (15) 3 –卖方需提供技术文件 (15) 3.1投标文件中应提供的文件 (15) 3.2 备品备件及专用工具 (16) 3.3投标阶段向招标人提供的图纸和资料 (17) 3.4中标后项目执行过程中需提供的文件 (19) 3.5配合工程设计的资料和图纸 (20)

总则 为做好中国石化主要电气设备的采购工作,统一中国石化行业主要电气设备采购技术要求,特制订本技术协议。 本技术协议适用于中国石化集团公司各下属企业及中国石化股份公司各分子公司的相关电气设备采购。 1 –工作范围 1.1 目的 本技术协议适用于___________________项目220kV电力变压器的采购。1.2 工作范围

2 –技术要求 2.1 一般要求 2.1.1本设备技术要求提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装 和试验等方面的技术要求。 2.1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 2.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则视为卖方提供的设备 完全符合本规范书的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。见XXX条要求 2.1.4 本设备技术协议所使用的标准中条文如遇与卖方所执行的标准中条文不一致 时,按要求严格的条文执行。 2.1.5 本设备技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具

油浸式电力变压器预防性试验作业指导书

油浸式电力变压器预防性试验 作业指导书 编码:LSKYS-04 二○一七年十月

作业指导书签名页 项目名称 作业内容 批准年月日审核年月日编写年月日注

目录 1. 适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 4. 安全风险辨析与预控 (3) 5. 作业准备 (4) 5.1 人员配备 (4) 5.2 工器具及仪器仪表配置 (4) 6.作业方法 (5) 6.1非纯瓷套管试验 (5) 6.2 有载调压切换装置的检查和试验 (5) 6.3 测量绕组连同套管的直流电阻 (5) 6.4检查所有分接头的电压比 (5) 6.5检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性 (5) 6.6绝缘油取样试验 (5) 6.7 绝缘电阻、吸收比或极化指数测量 (5) 6.8 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ (5) 6.9 测量绕组连同套管的直流泄漏电流 (6) 6.10 特殊试验(具体试验作业指导书见特殊性试验部分) (6) 7. 质量控制措施及检验标准 (6) 7.1质量控制措施 (6) 7.2检验标准 (8) 8验收记录 (8) 9调试记录 (8)

1. 适用范围 本作业指导书适用于油浸式电力变压器。 2. 编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 序号标准及规范名称颁发机构 1 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程中华人民共和国电力工业部 2 Q/CSG114002-2011 电力设备预防性试验规程中国南方电网有限责任公司 3 DL 408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电 站电气部分) 中华人民共和国能源部

变压器技术规范(技术协议)

酒钢 265m2烧结机工程第0页共10页 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2 265m烧结机工程 10KV 变压器 技术协议 甲方:酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 乙方

10KV变压器技术协议 酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司(以下简称甲方)与公司(以下简称乙方)就2 甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器经双方协商,达成如下技术协议: 1、总则 2 本技术协议作为甲方新建 265m烧结机工程配套 10KV变压器设备订货合同的附件,与订货合同同时生效,具有同等法律效力。合同执行期间双方再协商形成的补充协议和追加条款也具有同等法 律效力。 1.1 本技术协议所提出的是最低标准的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有 关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合有关标准和技术文件的优质产品。 1.2 乙方提供的设备必须具有国内同行业近几年内的先进制造水平,采用先进工艺,合格材料,成 熟的技术或专利技术。 1.3 乙方提供的设备必须是全新、规范、先进的高质量可靠产品,能够确保连续稳定的工作。 1.4 乙方提供货物的制造,材料的选择,都应按照国内外通用的现行标准和相应的技术规范执行, 而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。 1.5 乙方须对本 10KV变压器系统设计的完整性、合理性和设计质量承担全部责任。保证设备设计符合国家标准。 1.6 乙方在合同货物制造中,发生侵犯专利的行为时其侵权责任与甲方无关。 2、基本条件 2.1 当地标准和厂区自然条件 除技术规格另有规定外,所有投标货物必需适应以下工作条件。 2.2 电源 10KV/400V(三相);频率: 50Hz。 2.3 厂区自然条件 厂区所在地区为雨量小、蒸发大、温差大、多风沙的内陆干旱气候。 厂区所在地区海拔2000m 极端最高温度38.4℃ 极端最低温度-31.6℃ 年平均温度7.3℃ 相对湿度46 % 年平均降雨量85.3mm 平均风速及主导风向 2.4SW WSW

油浸式变压器技术规范书

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 买方工作 7. 工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10. 包装、运输和储存 附录A 主要名词解释 附录B 地震烈度及其加速度 附录C 线路和发电厂、变电所污秽等级 附录D 各污秽等级下的爬电比距分级数值 附录E 额定绝缘水平 附录F 电力变压器中性点绝缘水平 附录G 三相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录H 单相油浸式双绕组无励磁调压变压器损耗附录I 允许偏差 附录J 承受短路能力 附录K 端子受力 附录L 接触面的电流密度 附录M 变压器油指标 附录N 运行中变压器油质量标准 附录O 工频电压升高的限值 附录P 故障切除全部冷却器时的允许运行时间

1总则 1.0.1本设备技术规范书适用于单机容量300~600MW火力发电厂的国产主变压器(其它容量机组主变压器可参考使用),它提出了该变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.0.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.0.3如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.0.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.0.5本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.0.6本设备技术规范书未尽事宜,由买、卖双方协商确定。 2技术要求 2.1应遵循的主要现行标准 GB1094 《电力变压器》 GB/T6451 《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB/T16274 《油浸式电力变压器技术参数和要求500kV级》 GB311.1 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB/T16434 《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》 GB/T15164 《油浸式电力变压器负载导则》 GB763 《交流高压电器在长期工作时的发热》 GB2900 《电工名词术语》 GB5273 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB2536 《变压器油》 GB7328 《变压器和电抗器的声级测定》 GB7449 《电力变压器和电抗器的雷电冲击试验和操作冲击试验导则》GB156 《标准电压》 GB191 《包装贮运标志》 GB50229 《火力发电厂与变电所设计防火规范》 GB5027 《电力设备典型消防规程》 GB4109 《交流电压高于1000V的套管通用技术条件》 GB10237 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》 2.2环境条件 2.2.1周围空气温度

电力变压器采购技术协议

220kV电力变压器采购技术协议 买方(甲方): 卖方(乙方): 2014-4-16

目录 总则 (1) 1 –工作范围 (1) 1.1 目的 (1) 1.2 工作范围 (1) 2 –技术要求 (2) 2.1 一般要求 (2) 2.2 220kV电力变压器技术规定 (3) 2.3质量保证和试验 (12) 2.4 包装、运输 (14) 2.5 技术服务 (14) 2.6技术补充说明 (15) 3 –卖方需提供技术文件 (15) 3.1投标文件中应提供的文件 (15) 3.2 备品备件及专用工具 (16) 3.3投标阶段向招标人提供的图纸和资料 (16) 3.4中标后项目执行过程中需提供的文件 (19) 3.5配合工程设计的资料和图纸 (20)

总则 为做好中国石化主要电气设备的采购工作,统一中国石化行业主要电气设备采购技术要求,特制订本技术协议。 本技术协议适用于中国石化集团公司各下属企业及中国石化股份公司各分子公司的相关电气设备采购。 1 –工作范围 1.1 目的 本技术协议适用于___________________项目220kV电力变压器的采购。 1.2 工作范围

2 –技术要求 2.1 一般要求 2.1.1本设备技术要求提出了变压器本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试 验等方面的技术要求。 2.1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 2.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则视为卖方提供的设备完全

变压器技术协议书(签订版)

工程(变电站)110kV主变压器 技术协议 1、适用范围 本技术条件适用于主变压器的招标订货,是相关设备订货合同的技术条款。 2、采用标准 卖方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准,在买方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等做出规定的条款,卖方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条件为准。 3、设备规范: 3.1 设备名称:三相双绕组油浸风冷式有载调压升压变压器 设备规格: SF-200000/110 3.2 主要技术要求 3.2.1 使用环境条件 1)安装地点:,户外 2)海拔高度:≤1000m 3)环境温度: -25℃~+40℃ 4)相对湿度(25℃): 80% 5)抗震能力: VII度 6)最大日温差: 25℃ 7)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 8)日照强度(风速0.5m/s时):0.1w/cm2 9)最大风速:≤35m/s 10)最大覆冰厚度: 10mm

11)防污等级 IV级 3.2.2 运行条件 1)额定工作电压: 115/13.8 kV 2)系统概况: 系统标称电压 110 kV 系统最高电压 126 kV 系统中性点接地方式接地或不接地 3)额定频率: 50Hz 3.2.3 性能参数 1)额定容量: 200MVA 2)电压比: 115±2×2.5%/13.8kV 3)接线组别: YNd11 4)短路阻抗: 13% (在额定分接下,允许偏差±7.5%) 5)在额定频率和额定电压下的空载电流: 0.3%(允许偏差+30%) 6)在额定频率和额定电压下的空载损耗(kW):120 (允许偏差+15%) 7)在75℃下的负载损耗(kW): 575 (允许偏差+15%) 8)总损耗:总损耗=空载损耗+负载损耗 (允许偏差+10%) 9)冷却方式(容量):ONAN/ONAF 67%/100 10)变压器的温升: 绕组/顶层油温/铁芯本体、油箱及结构表面:65k/55k/80k 11)噪声水平:≤75dB(A)/0.3m 12)绝缘水平:

电力变压器的详细技术参数

电力变压器技术参数详解 变压器在规定的使用环境和运行条件下,主要技术数据一般都都标注在变压器的铭牌上。主要包括:额定容量、额定电压及其分接、额定频率、绕组联结组以及额定性能数据(阻抗电压、空载电流、空载损耗和负载损耗)和总重。 A、额定容量(kVA):额定电压.额定电流下连续运行时,能输送的容量。 B、额定电压(kV):变压器长时间运行时所能承受的工作电压.为适应电网电压变化的需要,变压器高压侧都有分接抽头,通过调整高压绕组匝数来调节低压侧输出电压. C、额定电流(A):变压器在额定容量下,允许长期通过的电流. D、空载损耗(kW): 当以额定频率的额定电压施加在一个绕组的端子上,其余绕组开路时所吸取的有功功率。与铁心硅钢片性能及制造工艺、和施加的电压有关. E、空载电流(%): 当变压器在额定电压下二次侧空载时,一次绕组中通过的电流.一般以额定电流的百分数表示. F、负载损耗(kW): 把变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定分接位置上通入额定电流,此时变压器所消耗的功率. G、阻抗电压(%):把变压器的二次绕组短路,在一次绕组慢慢升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定值时,此时一次侧所施加的电压.一般以额定电压的百分数表示. H、相数和频率:三相开头以S表示,单相开头以D表示。中国国家标准频率f为50Hz。国外有60Hz的国家(如美国)。 I、温升与冷却:变压器绕组或上层油温与变压器周围环境的温度之差,称为绕组或上层油面的温升.油浸式变压器绕组温升限值为65K、油面温升为55K。冷却方式也有多种:油浸自冷、强迫风冷,水冷,管式、片式等。 J、绝缘水平:有绝缘等级标准。绝缘水平的表示方法举例如下:高压额定电压为35kV级,低压额定电压为10kV级的变压器绝缘水平表示为 LI200AC85/LI75AC35,其中LI200表示该变压器高压雷电冲击耐受电压为200kV,工频耐受电压为85kV,低压雷电冲击耐受电压为75kV,工频耐受电压为35kV.奥克斯高科技有限公司目前的油浸变压器产品的绝缘水平为

油浸式电力变压器安全操作规程

编号:CZ-GC-01073 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 油浸式电力变压器安全操作规 程 Safety operation regulations for oil immersed power transformer

油浸式电力变压器安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程 在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重 的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1了解本厂油浸式电力变压器的工作原理、主要参数(容量、型号、接法、额定电压、电网频率、一次侧电压、二次侧电压)及保护装置。 2了解变压器运行的负荷率、功率因素、三相电流不平衡度。 3变压器运行中的监视维护 3.1新装变压器需检查外表、监视装置、绝缘电阻、消防设备,进行合闸试验。 3.2变压器运行中,进行外部检查(变压器油色、油面高度及有无漏油、套管清洁无破损、无放电裂痕、无异响、油温正常、上层油最高不超过95℃,防爆膜板完好,呼吸器硅胶受潮情况、接头是否发热、散热器温度无异常、瓦斯继电器是否漏油或充满油、外壳接地良好、变压器室门窗照明等器具完好)。 3.3每年进行一次瓦斯继电器试验,测量一次、二次回路绝缘电

阻、外壳接地电阻,瓦斯动作后必须检查试验确认良好方可接近。 3.4以下意外情况立即通知总部高压房停电,然后汇报生产部领导: 3.4.1大量漏油,油面低于油面计量下限且油面迅速下降。 3.4.2油面急剧上升,油枕冒油或防爆玻璃管破裂,外喷冒烟、油、火。 3.4.3油温不断上升。 3.4.4油色过深,油内出现碳质,有强烈不均匀音响或内部有放电声。 3.4.5瓷套管炸裂,有严重放电。 3.5变压器着火应立即断电,报消防部门,视情况漏放箱体内的储油。 3.6变压器最大不平衡电流不得超过额定电流的25%。 3.7变压器安全防火:变压器要保证整洁,除消防器材、变压器外不得堆放任何物品, 夏季温度小于45℃,底部设集油坑并用卵石覆盖,变压器室门

10kV干式变压器技术协议

10kV干式变压器 标准技术协议 买受人:贵州中电科技有限公司 出卖人: 2016年08月

目录 1 总则 0 2 工作范围 0 2.1 范围和界限 0 2.2 服务范围 0 3 应遵循的主要标准 (1) 4 ★使用条件 (2) 4.1 正常使用条件 (2) 4.2 特殊使用条件 (2) 5 ★技术要求 (2) 5.1 基本参数 (2) 5.2设计与结构要求 (5) 5.3专业接口要求 (8) 6 试验 (9) 6.1 出厂试验 (9) 7 产品对环境的影响 (9)

1总则 1.1 本设备技术文件提出的是最低限度的技术要求。凡本招标技术文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,出卖方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.2 标注“★”的条款为关键条款,作为评标时打分的重点参考。 2工作范围 2.1 范围和界限 (1) 本协议适应于所供10kV干式变压器及其附属设备的设计、制造、装配、工厂试验、交付、现场安装和试验的指导、监督以及试运行工作。 (2) 现场安装和试验在出卖方的技术指导和监督下由买受方完成。 (3)本协议未说明,但又与设计、制造、装配、试验、运输、包装、保管、安装和运行维护有关的技术要求,按条款3所规定的有关标准执行。 2.2 服务范围 (1) 出卖方应按本协议的要求提供全新的、合格的10kV干式变压器及其附属设备、备品备件、专用工具和仪器。 出卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时,出卖方应对质量向受买方负责。 (2)供货范围一览表 出卖方提供的10kV干式变压器的具体规格见表2.1:供货范围及设备需求一览表。出卖方应如实填写“出卖方保证”栏。 表2.1供货范围及设备需求一览表 (3) 工厂试验由出卖方在生产厂内完成, 但应有受买方代表参加, 参加工厂验收的人数及天数等规定详见协议商务部分。 (4) 现场安装和试验在出卖方的技术指导下由受买方完成, 出卖方协助受买方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题,并提供备品、备件,做好销售服务工作。出卖方应选派有经验的技术人员,对安装和运行人员免费培训。安装督导的工作范围及人数和天数等规定详见协议商务部分。 (5) 出卖方应协助受买方解决设备运行中出现的问题。 (6) 设计联络会议的地点及受买方参加人员的人数和天数等规定详见协议商务部分。 3应遵循的主要标准 除本协议特殊规定外, 出卖方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果出卖方选用本协议规定以外的标准时, 则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在出卖方已证明替换标准相当或优于协议规定的标准, 并从受买方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。主要引用标准如下: GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力

电力变压器试验项目和标准说明

电力变压器试验项目及标准说明 1 绝缘油试验或SF6气体试验; 2 测量绕组连同套管的直流电阻; 3 检查所有分接头的电压比; 4 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; 5 测量与铁心绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁心(有外引接地线的)绝缘电阻; 6 非纯瓷套管的试验; 7 有载调压切换装置的检查和试验; 8 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; 9 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值 tanδ ; 10 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; 11 变压器绕组变形试验; 12 绕组连同套管的交流耐压试验; 13 绕组连同套管的长时感应电压试验带局部放电试验; 14 额定电压下的冲击合闸试验; 15 检查相位; 16 测量噪音。 注:除条文内规定的原因外,各类变压器试验项目应按下列规定进行: 1 容量为1600kVA 及以下油浸式电力变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行; 2 干式变压器的试验,可按本条的第2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 3 变流、整流变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、7、8、12、14、15款的规定进行; 4 电炉变压器的试验,可按本条的第1、2、3、4、5、6、7、8、12、14、15款的规定进行;

5 穿芯式电流互感器、电容型套管应分别按本标准第9章互感器、第16章的试验项目进行试验。 6 分体运输、现场组装的变压器应由订货方见证所有出厂试验项目,现场试验按本标准执行。 7.0.2油浸式变压器中绝缘油及SF6气体绝缘变压器中SF6气体的试验,应符合下列规定: 1 绝缘油的试验类别应符合本标准中表20.0. 2 的规定;试验项目及标准应符合本标准中表20.0.1 的规定。 2 油中溶解气体的色谱分析,应符合下述规定:电压等级在66kV 及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电压下运行24h后,各进行一次变压器器身内绝缘油的油中溶解气体的色谱分析。试验应按《变压器油中溶解气体分析和判断导则》GB/T 7252进行。各次测得的氢、乙炔、总烃含量,应无明显差别。新装变压器油中H2 与烃类气体含量(μL/L)任一项不宜超过下列数值: 总烃:20, H2:10, C2H2:0, 3 油中微量水分的测量,应符合下述规定:变压器油中的微量水分含量,对电压等级为 110kV 的,不应大于 20mg/L;220kV 的,不应大于 15mg/L ;330~500kV 的,不应大于 10mg/L 。 4 油中含气量的测量,应符合下述规定:电压等级为330 ~500kV 的变压器,按照规定时间静置后取样测量油中的含气量,其值不应大于1%(体积分数)。 5 对SF6气体绝缘的变压器应进行SF6气体含水量检验及检漏:SF6气体含水量(20℃的体积分数)一般不大于250μL/L。变压器应无明显泄漏点。 7.0.3测量绕组连同套管的直流电阻,应符合下列规定: 1 测量应在各分接头的所有位置上进行; 2 1600kVA 及以下电压等级三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 4%,线间测得值的相互差值应小于平均值的2%;1600kVA 以上三相变压器,各相测得值的相互差值应小于平均值的 2%;线间测得值的相互差值应小于平均值的1%; 3 变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于 2%;不同温度下电阻值按照式7.0.3换算: R2=R1(T+t2)/( T+t1) (7.0.3) 式中 R1、R2——分别为温度在t1、t2时的电阻值; T——计算用常数,铜导线取235,铝导线取225。 4 由于变压器结构等原因,差值超过本条第2款时,可只按本条第3款进行比较。但应说明原因。

油浸式电力变压器技术协议要点

100万吨/年凝析油生产化工原料项目油浸式电力变压器 技术协议 2014年08月

1.执行的标准、规范 本项目将参照以下标准、规范的最新在用版本进行设计、设备材料生产、检验、验收、工程安装、调试和验收等。 GB/T6451-2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》 GB311.1-2012《绝缘配合第1部分定义、原则和规则》 GB/T15164《油浸式电力变压器负载导则》 GB5273《变压、高压电器和套管的接线端子》 GB2536-2011《变压器油》 GB1094.1-1996《电力变压器第1部分总则》 GB1094.2-1996《电力变压器第2部分温升》 GB1094.3-2003《电力变压器第3部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙》GB1094.4-2005《电力变压器第10.1部分声级测定应用导则》 GB1094.101-2008《电力变压器第4部分电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB1094.5-2008《电力变压器第5部分承受短路的能力》 GB/T7595-2008《运行中变压器油质量》 GB7449《电力变压器和电抗器等雷电冲击试验和操作冲击试验导则》 GB7328《变压器和电抗器的声级测定》 GB/T13499-2002《电力变压器应用导则》 JB/T501-2006《电力变压器试验导则》 以上所列标准并非全部标准,它仅指出了主要标准。规定所列标准、规范如与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准要求执行,而不能限于上述所列的版本号或年号,且卖方应充分描述本技术规定与相关标准的不同点。 2.使用环境 2.1周围环境空气温度 最高温度:40 ℃ 最低温度:20 ℃ 2.2 海拔高度<1000m 2.3 最大风速24.3m/s 2.4 环境相对湿度(在25℃时)平均值:65%

油浸式变压器技术参数和要求

油浸式变压器技术参数和要求 1.变压器连接组别: 据GB/T 6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》规定,配电变压器可采用Dyn11联结。 我国新颁布的国家规范《民用建筑电气设计规范》、《工业与民用供配电系统设计规范》、《10KV及以下变电所设计规范》等推荐采用Dyn11联结变压器用作配电变压器。 现在国际上大多数国家的配电变压器均采用Dyn11联结。 2.分接范围: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:±5% 。根据需要可以提供分接范围为±2×%的变压器。 3.损耗: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定: 空载损耗:; 空载电流:%; 负载损耗:; 短路阻抗:4%。 4.短路承受能力: 据GB 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》规定: 短路后绕组温度的最大允许值:250℃; 绝缘系统温度最大允许值:105(绝缘耐热等级A)。 (注:当绝缘耐热等级不为A时,可与制造商协商温度的最大限值) 6.绝缘水平: 据GB/T 10237-1988 《电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙》规定: 设备的最高电压(有效值):; 额定短时工频耐受电压(有效值):30kV;

额定雷电冲击耐受电压(峰值):75kV; 7.温升限值: 据GB/T 6451-2008 《油浸式电力变压器技术参数和要求》规定:顶层绝缘液体温升限值:60K; 绕组热点温升限值:78K; 绕组平均温升限值:ON及OF冷却方式:65K; OD冷却方式:70K; 8.冷却方式: 内部冷却:ON:矿物油自然对流循环冷却; OF:矿物油强迫对流循环冷却; 外部冷却:AN:空气自然对流冷却; AF:空气强迫对流冷却(风扇); WN:水自然对流冷却; WF:水强迫对流冷却(泵); 9.运行环境条件: 据GB/T 《电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升》规定: 空气冷却方式变压器温度不宜超过: 任何时刻: +40℃; 最热月平均温度:30℃; 年平均温度:20℃; 水冷却方式变压器温度: 冷却器冷却水入口处温度任何时候不应高于25℃或者年平均温度不应高于20℃。 10.内层冷却介质的技术参数和要求 内层冷却介质可以是矿物油也可以是合成的油脂。对于油脂的技术要求参见GB/T 《电力变压器第14部分:采用高温绝缘材料的液浸式变压器的设计和应

KV油浸式变压器安装方案

35KV油浸式变压器安装方案 1编制依据 1.1《某装置工程施工组织总设计》 1.2《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》 GBJ148-2010 1.3 设计图纸和厂家相关资料。 2工程概况 2.1施工地点及名称、范围 本施工作业指导书适用于主变压器的安装。主要施工地点某装置307变电所。主要施工内容包括:变压器本体就位、附件清扫、附件安装、滤油注油。 2.2主要工程量 主变压器为有载调压油浸式变压器,选用重庆市亚东亚集团变压器有限公司生产的S11-16000/35型变压器,额定容量:16000 kVA,额定电压:35/10.5kV,额定电流:263.9/880A。主变压器采用充氮运输。 本工程施工项目较多且比较复杂,在施工前应合理安排施工,主变压属重大设备,器身暴露时间≤16小时。起吊工作必须由起重专业熟练职工指挥、操作。在主变安装过程中,调试人员应配合安装顺序,做好相关设备试验。 3 施工准备及条件

3.1设备及材料要求 3.1.1设备到达现场后应符合下列要求。 3.1.1.1油箱及所有附件应齐全,无锈蚀及机械损伤,密封应良好。 3.1.1.2油箱箱盖或钟罩法兰及封板的联接螺栓应齐全,紧固良好,无渗漏;浸入油中运输的附件,其油箱应无渗漏。 3.1.1.3充油套管的油位应正常,无渗油,密封良好,瓷体无损伤。 3.1.1.4变压器到达现场后,应进行器身检查。 3.1.1.5出厂证件及技术资料应齐全。 3.1.1.6变压器型号、铭牌核对和外观检查,按装箱清单清点附件。 3.1.1.7检查箱顶氮气压力表是否保持正压力0.01—0.03MPa。 3.1.1.8按有关规范要求对变压器本体用油及添加油进行验收化验,化验项目严格按规范执行。 3.1.1.9气体继电器、温控器应提前委托当地电力试验部门进行校验。 3.1.3变压器就位安装前建筑工程应当具备下列条件 3.1.3.1混凝土基础及构架达到允许安装的强度,焊接构件的质量符合要求,基础中心线标注清晰。 3.1.3.2预埋件及预留孔符合设计。 3.1.3.3具有足够的施工用场地,道路畅通。 4 劳动力计划、主要施工机械及工器具的配置 4.1劳动力计划 4.1.1总体指挥 1人 4.1.2现场负责人 1人 4.1.3技术负责人 1人 4.1.4起重负责人 1人 4.1.5安全员 1人 4.1.6质量检验 1人 4.1.7工具员 1人 4.1.8厂家现场技术指导人员 1人 4.1.9附件安装人员 5人 4.1.10试验人员 3人

油浸式变压器结构图解

结构图解 1-铭牌;2-信号式温度计;3-吸湿器;4-油标;5-储油柜;6-安全气道 7-气体继电器;8-高压套管;9-低压套管;10-分接开关;11-油箱; 12-放油阀门;13-器身;14-接地板;15-小车 电力变压器概述电力变压器是一种静止的电气设备,是用来将某一数值的交流电压(电流)变成频率相同的另一种或几种数值不同的电压(电流)的设备。当一次绕组通以交流电时,就产生交变的磁通,交变的磁通通过铁芯导磁作用,就在二次绕组中感应出交流电动势。二次感应电动势的高低与一二次绕组匝数的多少有关,即电压大小与匝数成正比。主要作用是传输电能,因此,额定容量是它的主要参数。额定容量是一个表现功率的惯用值,它是表征传输电能的大小,以kVA或MVA表示,当对变压器施加额定电压时,根据它来确定在规定条件下不超过温升限值的额定电流。现在较为节能的电力变压器是非晶合金铁心配电变压器,其最大优点是,空载损耗值特低。最终能否确保空载损耗值,是整个设计过程中所要考虑的核心问题。当在产品结构布置时,除要考虑非晶合金铁心本身不受外[3]力的作用外,同时在计算时还须精确合理选取非晶合金的特性参数。国内生产电力变压器较大的厂家有特变电工等。

供配电方式: 10KV高压电网采用三相三线中性点不接地系统运行方式。 用户变压器供电大都选用Y/Yno结线方式的中性点直接接地系统运行方式,可实现三相四线制或五线制供电,如TN-S系统。 电力变压器主要部件及作用①、普通变压器的原、副边线圈是同心地套在一个铁芯柱上,内为低压绕组,外为高压绕组。(电焊机变压器原、副边线圈分别装在两个铁芯柱上) 变压器在带负载运行时,当副边电流增大时,变压器要维持铁芯中的主磁通不变,原边电流也必须相应增大来达到平衡副边电流。 变压器二次有功功率一般=变压器额定容量(KVA)×(变压器功率因数)=KW。

相关文档