各系统设计要求及说明

1、弱电系统机房设置及电缆走向

根据管理及功能需要,弱电系统在大楼共建设9个控制用机房:

1)、位于3号楼1层的电缆进线间:

主要用于放置电信或其他运营商公用网、城市有线电视网进出大楼的电缆/光缆的管理设备。

2)、位于3号楼1层的消防控制、智能化管理中心:

主要包括:智能化管理室、UPS电源室、弱电设备室。除BA、智能照明、能源管理、智能化集成管理系统(IBMS)外的绝大部分弱电系统控制设备均集中于此。

3)、位于1号楼1层的设备监控室:

主要包括:BA、智能照明、能源管理系统控制设备;还包含监控系统分控工作站、火警显示终端、广播呼叫站、广播功放等分控设备。

4)、分别位于1号楼1层,2号楼地下一层的两个UPS电源室:

分别为1号楼、2号楼智能化系统末端设备供电。

5)、位于2号楼屋顶层的卫星接收机房:

用于放置卫星通讯接收设备机柜。

6)、位于2号楼6层的网络管理机房:

用于放置核心交换机、配线柜等网络设备,以及智能化集成管理系统主控设备。该机房与信息中心预留的数据机房毗邻。

7)、分别位于1号楼2层功能厅的控制室、2号楼9层的音控室:

主要用于放置会议、扩声设备。

8)、其它弱电系统线路走向:

公用网电缆、光缆等室外缆线,引入3号楼1层电缆进线间,在进线间端接转换成室内电缆、光缆。室内缆线经线槽引至旁边智能化管理中心各弱电控制设备,其出线通过室外埋管引至3号楼南侧,再通过1、2、3号楼之间的连廊,用线槽依次、分别引至2号、1号

楼弱电竖井。因主要机房的位置是根据业主的管理需求来确定的,距离“负荷中心”较远,且整个通道上有一段室外线路,为保证系统性能,减小施工难度,尽量减少雷电干扰,弱电系统干线尽可能采用光纤。

2、语音系统

语音服务由中国电信或中国联通提供。电话采用局端虚拟交换方式,不设用户程控交换机。语音传输通过楼内综合布线系统(PDS)完成。

3、有线、无线网络系统

1)大楼设置1套办公用计算机局域网.并以光纤接入技术连接互联网。本次设计仅对大楼的局域网进行规划。

2)根据大楼使用特点及功能,网络设计如下:

核心层建设:大楼办公用计算机中心机房设在2号楼6层网络管理机房。采用2台核心交换机,互为备份,单台2T交换容量,核心交换机具有模块化结构,三层交换、VLAN功能及高密度的千兆光纤及铜缆交换端口,使网络能够容易地适应使用情况的变化和未来的技术发展。出口路由器提供100M到1000M的出口流量及多种广域网接入要求。

接入层建设:每层根据数据点数量采用合适数量的楼层交换机,楼层信息点通过楼层交换机千兆电接入。楼层交换机采用堆叠交换机,均具有24或48个10/100/1G端口和两个基于10G的万兆以太网接口,支持VLAN、2层或3层交换,各分配线机房的若干台接入交换机做以虚拟化配置,从而达到平时负载均衡,故障时互为备份,两个万兆以太网接口通过双万兆单模光纤冗余上行至双核心交换机,实现链路冗余,确保主干带宽。服务器则通过1Gbps 口直接连接到核心交换机上,为服务器的数据高吞吐率提供线路带宽的保证。对于各部门内部的信息节点,根据功能可划分不同的VLAN。另外,在各大楼内设置若干数据无线发射装置AP,保证内部电脑、手机、PDA等终端均能无线接入大楼的计算机网络,实现无线网络的全覆盖。

内网设置:根据业主需求,3号楼各实验室需设置内网。因对安全性要求不是特别高,故本工程只设1套物理网络,通过将各实验室单独划分网段,并与其它网段通过防火墙隔离来

虚拟内网。

主机房四周考虑设置高导电性的金属板,并通过良好的接地来实现电磁屏蔽,保障机房信息安全。

信息网络安全管理系统:

出口安全通过在出口路由器与核心交换机间部署双IPS入侵抵御系统,提供3~7层的网络安全保护。内部安全通过在核心交换机,增加防火墙插板,部署多种安全策略,可有效保障内部网络的安全性。端口安全通过全网实施802.1x认证,接入交换机与CAMS安全认证管理系统配合,保障用户接入安全。通过网络管理软件,统一监控网络设备和链路运行情况,统一管理络设备的配置文件和系统。

4、综合布线系统

根据大楼对通信及数据传输的需求,设置综合布线布线系统(PDS),以支持各种数据通信、话音通信,多媒体通信,最大限度地满足现行使用要求,并为今后发展予留充分余地。

1)总体设计:

系统数据交换及总配线设备设于2号楼6层网络管理机房内;语音分配及总配线设备则分别设于上述网络管理机房和3号楼1层智能化中心。信息点设置于各办公室、会议室、展厅、实验室、餐厅包间、接待室、档案室等部位。

2)系统设计:

a.工作区子系统:选用六类信息插座,可支持250MHZ的数据网络通讯及多媒体通信,支持布线系统数据和语音应用任意互换的功能。信息点数量:领导办公室根据人数设置;普通办公室、会议室、展厅、实验室、餐厅包间、接待室、档案室等其它业主无明确要求的部位,设计结合面积、功能和规范进行酌情估算。估算办法具体为:普通办公室、实验室按(1线电话+1个数据点)/每10m2设计;餐厅包间、接待室按(1线电话+1个数据点)/每间设计;档案室、小会议室按(2线电话+2个数据点)/每间设计;大会议厅按(4线电话+4个数据点)每间设计;展厅按(1线电话+1个数据点)/每50~60m2设计。

b.水平子系统:由配线间至工作区之间的电缆采用六类非屏蔽双绞线。

c.管理子系统:各楼栋每层设置2~3个分配线间,满足水平子系统不超过90米的要求。

语音垂直主干侧采用110系列机架式配线架,同时配置理线架,并配有足够连接块。由于要求语音数据能互换,水平子系统侧选用六类非屏蔽跳线盘。数据水平及垂直主干侧均采用模块式六类非屏蔽跳线盘来管理数据铜缆信息点。在各个分配线间全部采用标准19英寸机柜安装所有的配线架及相应的网络设备。

d.垂直干线子系统:数据传输部分采用单模万兆50/125μm阻燃光纤;语音传输部分采用5类大对数铜缆。

e.设备间子系统:数据交换及总配线设备设于2号楼6层网络管理机房内;语音分配及总配线设备则分别设于上述网络管理机房和3号楼1层智能化中心。设备间所有设备均安装于标准的19英寸机柜内。

5、有线电视系统

1)系统信号源由卫星接收节目、自办节目、城市有线电视网信号组成。拟设两套卫星接收天线,接收设备设置于2号楼屋顶卫星接收机房内。系统采用862MHZ邻频系统,双向传输,用户电平为69±6dB。卫星电视信号经处理后用光纤送入智能化管理中心,再与自办节目、城市有线电视网信号混合放大后送入分配系统。分配系统采用光纤和同轴电缆混合网络(HFC),以分支-分配形式至各用户终端。系统采用低压分散供电方式,视频光端机的供电电源就近引来。

2)电视用户终端插座设置于领导办公室、会议室、展厅、餐厅包间、接待室、职工活动中心、休息室等各部位。每间会议室、办公室、餐厅包间、接待室、休息室考虑一个点;展厅、职工活动中心按1个柱距(约60平米)一个点考虑。

3)前端设备均安装于机柜内,置于3号楼1层智能化中心。

6、背景音乐及紧急广播系统

1)针对大楼不同的区域需要进行不同形式和性质的背景音乐播放、消防广播或寻呼等功能需要。采用先进的数字音频控制系统为大楼的背景音乐播放、消防广播、寻呼等作扩声设计。通过数字音频控制系统可以对各种功能进行预设,如背景音乐模式等等,使整个系统的操作更直观、更简易、更智能化。系统还可以在火灾时强制切换为紧急疏散广播,根据预定程序播送疏散通知。广播主控设备设于3号楼1层消防控制中心。

2)结合室内功能分区及防火分区,将整个大楼划分为若干个广播分区。系统扬声器设置于入口大厅、会议室、电梯厅、地下车库、餐厅、厨房、有人值班机房、各层公共走道等处。有吊顶的部位采用天花扬声器,地下车库及各设备机房内全部采用壁挂扬声器。火警时,由消防中心将着火层及相邻上下层背景音乐强切为火警广播。

7、电子信息显示系统:

1)在1号门厅、东和西侧产品展示厅,2号楼前厅(两侧各一),企业文化展示厅,3号楼研发中心门厅分别设全彩LED显示屏;同时在1号楼东侧产品展示厅、2号楼前厅分别设置2台多媒体触摸屏查询机,为来访人员提供一个互动的查询系统。系统设备设于3号楼1层智能化中心内。

2)系统可连接摄/录/放像等视频设备,也可连接城市电视网等射频信号。还可连接计算机网络,用来显示相关的图像/图文质料,介绍楼层分布、公司或业务信息等。

8、会议系统

主要包含音频、视频、发言、多媒体交互、远程视频会议等5个子系统。

1)整个大楼会议室信息及会议功能定位统计如下:

2)设置标准概述:1号楼多功能厅,2号楼生产管理控制中心、总经理办公会、视频会议室考虑设置会议的所有5个子系统,配置较高档次设备;其它面积在80平米以上的会议室根据其面积大小酌情设置子系统;考虑到会议系统成本问题,面积在80平米以下的会议室只考虑投影显示,不考虑扩声。

3)会议系统功能概述:

扩声系统:系统扩声的部分由传统的左、右主扩,低音、中置、辅助、返听,周边设备信号源系统等组成。根据会议形式、房间面积大小、空间高度等因素的不同综合考虑来选择不同的音箱。

视频显示系统:根据房间的大小不同配置不同尺寸的投影屏幕、或/和液晶电视、拼接墙,满足全场观看的需要。投影屏幕采用正投方式。对于外设和外带的视频、电脑设备,可以接插地面信息插座,控制时可通过无线触摸屏对矩阵切换器的切换和控制。

会议发言系统:根据会议形式的不同,配置专业的鹅颈会议话筒,或/和手持式无线话筒和领夹式无线话筒等,以满足固定或移动的发言需求。

多媒体交互管理系统:通过无线触摸屏本地控制,可实现音频控制,电动窗帘控制,投影机的开关、模式控制,灯光照明场景控制,电源开关控制,会议摄像头的控制及视频图像的切换,会议室显示设备的控制管理及其它各种会议系统联动控制。

远程视频会议:通过多媒体设备,将声音、影像及文件资料在网络上互相传送,实现多点远程视频会议,达到即时且互动沟通。

9、移动电话室内覆盖系统

为确保本建筑内部的无线通信信号随时畅通,设置一套移动通信室内覆盖系统,使系统覆盖的所有区域都能达到良好的接收和发射,实现最佳的通话效果。本工程采用直放方式:移动通信直放机与基站采用有线传输,通过组网和室内布线,达到增强室内信号的目的。

本系统由主机、干线放大器、大功率耦合器、功分器、室外宽频定向天线、室内吸顶天线、1/2馈线及馈线头组成。整个系统采用宽带放大方式,可满足不同频带的要求。

本系统设计施工均由电信运营商完成,设计时仅预留通道及建筑条件。

10、无线对讲系统

为应对突发事件,提高大楼物业管理效率,设置无线对讲系统,使信号有效覆盖室内外,确保通信清晰、流畅。

系统设备包括:数字中继信道机、手持对讲机、合路器、分路器、双工器、分配器、室内室外天线、连接器等设备。本次设计拟采用4个无线中继台,收发各用4个频率,通过分配器、功分器和电缆分别将信号送到项目内各层和地下室。中继台设于智能化中心,机柜内安装。

本次暂选用400-430MHz频段进行设计,业主须向无线电管理局申请,批准后方可实施。

室内公共走道、楼梯间、电梯井道、地下车库、大的设备用房等均设置室内全向天线;屋顶设室外全向天线。地上部分室内天线功率设定在100~500mw等级下,保证系统的覆盖功率低于对讲机设备,不造成对设备和人体的干扰现象;控制室外天线发射功率,使其覆盖建筑外边缘50米左右,避免对周围其他区域产生干扰。

11、火灾自动报警及联动控制系统

详见弱电消防设计。

12、视频监控系统:

采用网络视频监控系统,系统设备全部采用数字式,并由独立于信息系统之外的网络平台作为支撑。

1)前端设备设置:在园区道路、首层所有出入口、车库车道,各层走道、电梯厅、重要机房、电梯轿厢等部位设置室内低照度高清晰黑白(彩色)网络摄像机;在停车场的出入口设彩色枪式固定摄像机监视车辆进出情况及车牌自动识别。合理调整摄像机的设置数量、位置,做到无监控死区。各摄像机视频分辨率不低于D1,24小时不间断监视各处的实时情况。

2)系统主要控制设备:由核心交换机,光纤配线设备,接入层交换机,高清视频解码器,监控控制台,网络存储服务器,系统管理服务器, 管理工作站、报警接口单元、液晶监视器等组成。系统主控设备集中设置在智能化中心。

3)显示:因点位较多,无法一一显示观看,系统主要通过与入侵报警、门禁、火警等系统的联动,使得有报警的部位画面在显示屏上自动弹出,更有效地监控现场。摄像机点位与监视屏画面的比例约为3:2。考虑用18台42寸液晶监视器构成无缝拼接电视墙,采用16画面分割,另设桌面监视器。系统支持任意前端任意实时画面切换到任意一个控制中心的任意显示设备,支持分控中心按照权限分组管理自己常用、或者专用的实时监控画面。

4)数据存储管理:根据业主要求,监控数据保存时间为3个月。考虑到数据量很大,安全性要求高,拟使用网络存储管理服务器构成的磁盘阵列来存储。该存储管理系统,支持第三方对IP摄像机进行录像、回放等管理工作;允许一个机箱的两个阵列中,至少可以同时允许4块硬盘损坏,而不影响正常存储工作;支持硬盘热插拔不停机维护更换;支持电源热插拔冗余,可以在线不停机更换损坏电源;支持不停机、不停止系统运行进行损坏硬盘的更换维护。

5)控制管理:通过多媒体电子地图的方式,可对所管辖的视频及报警信号进行直观形象的监控与管理。对控制权限进行分级管理,各操作员对其操作权限所对应范围内的设备进行操作和图像调用;控制权限还可按区域分控管理,各分控中心的管理人员只可控制本区域或功能区的摄像机,而不可以控制和调用其他分控中心的信号。有授权的人员还可通过互联网调阅监控资料。

6)供电:各摄像机、系统的主要控制设备均由UPS供电,保证可靠性。

13、入侵报警系统:

系统由报警主机、双鉴报警探测器、主动红外对射探测器、门磁开关、报警按钮开关等部分组成。双鉴报警探测器分别设置于首层所有出入口、各层主要走道、电梯厅、重要机房外部走道等处;主动红外对射探测器设于周界;门磁开关设于重要机房、重要办公室、档案室、财务出纳房间、重要实验室;紧急按钮设于消控、智能化中心、财务出纳房间、门卫值班室、各层残疾人卫生间等处。来自各种报警探测器的所有报警信号,进入报警主机处理后,可控制多路继电器联动打开灯光、监控摄像机,同时关闭门禁系统、实现无人全自动的安全防范管理和应急处理体系。系统还可通过安装电子地图的工作站进行监控、显示、处理这些报警信号。报警主机可以通过密码对任何一个防区进行布防和撤防,并与安全保卫部门、派出所和110联网。

系统管理主机设于智能化中心。

14、门禁系统:

1)设置网络型联网门禁系统。系统主要由:管理主机、发卡工作站、RS485控制器、主控制器、现场控制器、读卡器、门禁管理软件等组成。门禁管理主机可联动打开灯光、监控摄像机,并可与消防报警系统联动。

2)系统采用RS485方式进行传输。RS485控制器与主控制器间、主控制器与现场控制器间均通过RS485总线手拉手连接。

3)有编程权限的管理人员可通过管理主机对所发卡设定限时、取消和重置使用,并可设置门锁打开的方式。在遇火警或紧急情况时及时打开或关闭系统控制的各门。系统的报警功能包含破坏报警、非法使用报警和入侵报警。在系统设备和线路遭受破坏时,监控中心会收到报警信号。非授权卡或非授权的开门时限读卡,系统也将相应报警信号传到控制中心。系统主控模块和管理主机对系统中每个发生的事件都有详细记录。这些记录信息可共享,作v 为原始数据提供给其它相关系统(如考勤、巡更系统等),具有良好的兼容性。

4)门禁读卡器设置于大楼所有对外出入口、技术中心对其它部门出入口、领导办公室、

重要设备机房、档案室、财务出纳房间、重要实验室等处,用于防止非授权人员进入。管理主机设于智能化中心、发卡工作站设于智能化中心,利于整个园区内部、外部人员的集中管理。

5)火警时,应自动释放疏散通道上的门禁;而其它重要场所的门禁不应自动释放,应由值班人员根据现场情况通过远程控制或其他手动机构进行人工控制。

15、电子巡更系统:

1)本系统为人防系统,作为其它技防系统的补充,用以确保大厦内无安防死角。系统采用在线式与离线式相结合的方式。考虑到门禁读卡器可作为在线巡更用以巡查各楼层,将离线式信息采集钮设置于各楼层的楼梯间、地下车库、周界等未设置安防系统的区域作为在线式巡更的补充。离线系统分4个防区,设计4只数据采集器,提供4组巡查人员配带。

2)根据保卫管理的实际需要,可任意设定巡更路线。

16、停车场管理系统:

在各车库出入口设置一入一出非接触式智能卡停车场管理系统,共7套。每套系统组成如下:在入口处设置读卡器、车辆检测器、道闸、对讲机、高解像度固定摄像机、车位信息显示屏等;在出口处设置收费岗亭,用于人工收费管理。在岗亭内设置1台收费机。系统管理主机设置于智能化管理中心,系统可实现收费、控制、图像对比、车牌自动识别等功能。管理主机接入大厦局域网络,通过“一卡通管理服务器”进行统一管理。另外,各车库还设置车位引导系统,方便地将从各入口进入车库的汽车引导到最近的空位。

17、食堂消费系统

在食堂各售饭窗口安装消费POS机,为园区内的职工提供,早中晚三餐的售饭需求。为适应园区工作餐管理需求,需提供多样化的收费模式,如免费餐、自助餐、补助餐、小超市、临时访客等需求。

18、一卡通管理系统

根据本项目使用功能和管理特点,楼内建立一套一卡通管理系统。一卡通管理主机通过统一的通信平台和管理软件将门禁管理系统、停车场管理、电子巡更系统设备联网,实现由中心对各系统的集中管理与监控。系统设置服务器,承担整个系统的数据管理。系统留有多个数据输入/输出接口,可连接上位管理计算机。

智能卡选择:智能卡设计使用依靠网络的感应式MIFARE卡模式。在该模式中,所有的数据、资料均保存在中央服务器上。用户只需带上一张MIFARE卡,在楼内所有的刷卡场所,均可通过网络调用该服务器数据库中的数据,实现身份的确认、计费、资料借阅、会议签到、考勤、访客管理等功能,管理非常灵活、方便。

19、电梯运行监控系统及轿厢五方通话

电梯运行监控屏设于智能化中心,该系统对本园区内电梯停靠楼层,上升,下降,故障等运行状态,进行实时监控。当电梯内报警器按下时,监控屏将显示报警电梯序号及楼层。通过五方对讲系统,可实现电梯轿箱内、机房、电梯基坑、轿顶和智能化监控中心监控屏五方通话,便于管理维护,处置紧急情况。系统作为子系统接入BAS。

20、楼宇自动化

本工程设建筑设备自动化(BAS)系统,对给排水系统、通风系统、空调系统、电梯、供配电系统及照明系统设备进行监视及节能控制。该系统监控中心设于1号楼1层设备监控室。

建筑设备自动化(BAS)系统包括以下功能:

1)采用配电自动化系统,对供配电系统,变配电设备,应急电源设备进行监视、测量、记录,并作为子系统接入BAS。后台监控设备设于1号楼1层变配电所值班室内。

2)智能照明控制系统采用国际标准的KNX系统构架,对室内含公共区域部分(即公共廊道及大厅、公司领导办公室、多功能厅、会议室、设备间、洗手间、停车场等)进行深化设

计,并作为子系统接入BAS。

3)对空调系统设备,通风设备及环境监测设备等的运行工况进行监视、控制、测量、记录。

4)对给排水系统的给排水设备,水处理设备等运行工况进行监视、控制、测量、记录。

5)采用电梯运行管理系统,并作为子系统接入BAS,对电梯的运行进行监视。

6)采用机房群控管理系统,对制冷/制热设备进行监视及节能控制,并作为子系统接入BAS。

7)采用能源管理系统,对楼内空调、水、电的消耗状况进行实施监测,并作为子系统接入BAS。监控主机设于1号楼1层设备监控室。

8)采用防火漏电监控系统,对电气火灾进行监控,并作为子系统接入BAS。监控主机设于3号楼1层消控中心。

9)留有与火灾自动报警系统,安防系统和车库管理系统的通信接口。

21、UPS电源系统

1)UPS电源系统是保证弱电系统连续运行的重要设备。它与备用柴油发电机一起,共同保证供电可靠性、连续性,同时提高电能质量。根据本工程的重要性程度,所有弱电系统均采用UPS供电。

2)在3号楼1层的智能化管理中心设置UPS电源室,为智能化中心的所有系统设备、3号楼弱电系统末端设备供电。UPS容量约为50KVA/台,后备时间为半小时。

3)为保证供电半径,分别在1号楼1层,2号楼地下室一层设UPS电源线,分别为各自楼栋弱点系统末端设备供电。每台UPS容量约为30KVA,后备时间均为半小时。

22、智能化系统集成

本项目功能复杂,系统、设备众多,综合管理难度较高。为使管理变得简单、有效、统一协调,考虑将各智能化系统进行集成。系统集成主要以计算机网络为基础,将原本独立的

建筑各智能化系统,通过统一的信息平台集成起来,使其具有信息汇集、资源共享及优化管理等综合功能。这要求各子系统具有开放式结构,协议和接口都标准化和规范化,支持网络间互连。集成完成后,管理者通过Web服务器和浏览器,可实现跨平台,跨地域的信息访问、管理。

23、访客系统

在主入口处设置访客系统,实现对进出人员的有效管理,如可通过二代身份证直接读取访客人员信息;并可实现对访客黑名单功能,安保人员对于此类人可直接拒绝而不需通报被访人员。

24、数据中心机房

参照《国标GB50174-2008 电子信息系统机房设计规范》,根据相关内容,结合我司信息化建设相关实际,经研究,我部就总部办公大楼机房建设相关事宜提出以下几方面的建议:

1、机房分级:目前,行业重视机房建设的标准性和规范性,要求机房建设要达到A级机房建设。因此,我部建议总部主机房的建设参照GB50174-2008中A级机房的相关要求和标准,进行规划和建设。

2、设备搬运:为方便机房重型设备的搬运,建议建筑物包含一条从入口到主机房的无障碍通道(净宽不小于1.5m,通过净高度不低于2m),并建议设置一部高承重电梯可用于搬运。

3、建筑与结构:根据GB50174-2008的要求,建议主机房净高不宜小于2.6m;在按照GB50174-2008要求,电池室活荷载标准值要达到16kN/平方米;面积大于100平方米的主机房安全出口应小少于两个;为节能环保和安全防盗,主机房不宜设置外窗,同时电池室设有外窗时,应避免阳光直射。

4、空气调节:机房空调设备外机较大,噪音大,建议设计上对美观和防噪重点考虑;主机房机柜高度大于1.8m,空调宜采用活动地板下送风、上回风方式。

5、电气技术:主机房供电量建议按照200kVA进行测算;应配备短期备用电源设备(如:

UPS),容量应包括信息服务器设备和网络设备(包括无线设备和网络配线间设备),保证系统至少正常工作一小时;建议配置独立后备柴油发电机系统,容量应包括UPS的基本容量、空调和制冷设备的基本容量、应急照明及关系到生命安全等需要的负荷容量。

6、电磁屏蔽:主机房设备多,功率大,电磁辐射量较大,建设机房采取相应的电磁屏蔽措施。