中国系统集成在线——众所周知,由于自然因素和人为因素,原水里含有各种各样的杂质。从给水处理角度考虑,这些杂质可分为悬浮物、胶体、溶解物三大类。城市水厂净水处理的目的就是去除原水中这些会给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分,使净化后的水能满足生活饮用及工业生产的需要。

主要工艺流程

混凝反应处理

原水经取水泵房提升后,首先经过混凝工艺处理,即:

原水+ 水处理剂→混合→反应→矾花水

药剂与水均匀混合起直到大颗粒絮凝体形成为止,整个称混凝过程。常用的水处理剂有聚合氯化铝、硫酸铝、三氯化铁等。汕头市使用的是碱式氯化铝。根据铝元素的化学性质可知,投入药剂后水中存在电离出来的铝离子,它与水分子存在以下的可逆反应:

Al3+ + 3H2O ←→Al(OH)3 + 3H+

氢氧化铝具有吸附作用,可把水中不易沉淀的胶粒及微小悬浮物脱稳、相互聚结,再被吸附架桥,从而形成较大的絮粒,以利于从水中分离、沉降下来。

混合过程要求在加药后迅速完成。混合的目的是通过水力、机械的剧烈搅拌,使药剂迅速均匀地散于水中。

经混凝反应处理过的水通过道管流入沉淀池,进入净水第二阶段。

沉淀处理

混凝阶段形成的絮状体依靠重力作用从水中分离出来的过程称为沉淀,这个过程在沉淀池中进行。水流入沉淀区后,沿水区整个截面进行分配,进入沉淀区,然后缓慢地流向出口区。水中的颗粒沉于池底,污泥不断堆积并浓缩,定期排出池外。

过滤处理

过滤一般是指以石英砂等有空隙的粒状滤料层通过黏附作用截留水中悬浮颗粒,从而进一步除去水中细小悬浮杂质、有机物、细菌、病毒等,使水澄清的过程。

滤后消毒处理

水经过滤后,浊度进一步降低,同时亦使残留细菌、病毒等失去浑浊物保护或依附,为滤后消毒创造良好条件。消毒并非把微生物全部消灭,只要求消灭致病微生物。虽然水经混凝、沉淀和过滤,可以除去大多数细菌和病毒,但消毒则起了保证饮用达到饮用水细菌学指标的作用,同时它使城市水管末梢保持一定余氯量,以控制细菌繁殖且预防污染。消毒的加氯量(液氯)在1.0-2.5g/m3之间。主要是通过氯与水反应生成的次氯酸在细菌内部起氧化作用,破坏细菌的酶系统而使细菌死亡。消毒后的水由清水池经供水泵房提升达到一定的水压,在通过输、配水管网送给千家万户。

系统设计范围

进水泵房、净水厂、自动加氯系统、滤池、供水泵群设备、仪表及流程的监测、控制、通讯网络和系统防雷。

控制系统方案

科远股份可根据用户的要求,使用NT6000控制系统或PLC控制系统配置自控方案。

各个控制点能采用计算机集中自动控制和管理与集中搬运控制,各各站点之间使用冗余光缆通讯,为了保证各个控制点的可靠和精度要求,在重要控制点上配备现场显示仪表。自动控制系统除了显示、记录、打印、累计和报警等功能外,还有连锁自动调节功能,保证整个生产。为保证系统始终保持在最佳的工作状态,除了在计算机中集中显示/控制外,还配备现场操作站人机界面。

全厂的设备均采用自动控制、遥控和就地控制三种控制方式。控制方式设计为:就地手动控制优先,在此基础上,设置远程遥控和自动控制。控制级别由高到低为:现场手动控制、就地检修控制、遥控控制、自动控制。

系统的构成

为满足整个生产过程的工艺要求以及对控制系统的要求。本控制系统采用NT6000控制系统,人机界面使用科远自行开发软件KView产品,系统主要由5个控制分站、2台人机界面、1台工程师站、1台服务器、1台CMIS接口机、大屏、和通讯网络构成。

系统结构如图所示:

系统主要过程控制

水厂自动控制系统中,自动控制程序分为两种:顺序控制和调节控制。顺序控制完成泵、阀门及专用设备的周期循环自动控制,以及工艺参数与设备之间联锁启停;调节控制完成对工艺需要的温度、压力、流量、液位等的自动调节功能。

控制仪表及装置试题2014

一、填空(每空2分,共30分) 1. 电动控制仪表控制仪表按信号类型可以分为:( )和( )两类; 2.变送器的作用是( ) ; 3.安全栅的作用是(),(); 4. DDZ-Ⅲ型仪表是以( )作为标准统一信号的; 5.配电器的作用是( ); 6.安全防爆系统应具备的条件是( )和( ); 7.选择气动执行器作用方式气开气关的依据是以()为原则; 8.智能变送器就结构而言一般是由( )和()组成; 9.热电阻温度变送器量程单元中热电阻采用三线制连接的目的是( ); 10.控制仪表中DCS是指( ),FCS是指( ); 二.解答下列各题(每题4分,共20分) 1.画出齐纳式安全栅的原理电路图,并说明其工作原理。 2.试述电容式差压变送器测量部分的工作原理。 3.画出电动执行器中伺服放大器的原理框图,并叙述其工作原理。 4.试述变送器中调量程、零点以及零点迁移的意义和方法。 5.解释开方器为何要设小信号切除电路?并说明DDZ-Ⅲ型开方器的小信号切除 电路工作原理。 三.写出理想P,PI,PD,PID四种调节器的传递函数,划出其阶跃响应曲线(20分)。 四.Ⅲ型调节器考虑导线电阻压降的差动输入电路原理图如下,试推导V 01与V i 之 间的关系,并说明导线电阻压降V CM1,V CM2 能否影响运算电路的精度。 (R 1=R 2 =R 3 =R 4 =R 5 =R=500kΩ,R 7 =R 8 =5 kΩ)(15分)

五.如图位移检测放大器原理线路图,哪些器件是为实现本质安全防爆措施而设置的,各是如何起作用的 (15) (答案要注明各个要点的评分标准) 一. (每空2分) 1(数字式)(模拟式) 2(是将传感器来的各种工艺变量转换成标准的统一信号) 3(信号传输)(阻止危险信号进入危险场所) 4(4~20mA 或1~5V ) 5(信号变换与隔离、供电), 6(危险场所使用安全防爆仪表)(使用安全栅) 7(安全生产), 8(传感器部件)(电子部件) 9(克服热电阻的连接导线电阻对测温的影响) 10(集散控制系统)(现场总线控制系统) 二.( 每题4分,共20分) 1 、齐纳式安全栅是利用齐纳二极管的反向击穿特性制作的。这就安全侧异常高电压不能窜入危险侧。

水处理专业技术名词解释

名词解释——水处理篇 1.生化需氧量(Bio-Chemical Oxygen Demand,简称BOD),表示在有氧条件下(20℃),由于微生物(主要是)的活动,可降解有机物被微生物降解所需的氧量,常以BOD表示,5d生化需氧量BOD5和20d 生化需氧量BOD20。 2.化学需氧量(Chemical Oxygen Demand,简称COD),在酸性条件下,以强氧化剂(我国法定用重铬酸钾)将有机物氧化为CO2和H2O所消耗的氧量,以COD cr 表示。如采用高锰酸钾为氧化剂,则写作COD Mn,由于高锰酸钾氧化作用较弱,测出的耗氧量值较低,故又称耗氧量,以OC表示。 3.总需氧量(Total Oxygen Demand,简称TOD),有机物主要组成元素是C、H、O、N、S等,被氧化后,分别产生CO2、H2O 、NO2和SO2,所消耗的氧量称为总需氧量。TOD 以燃烧法测定,仅需几分钟。 4.总有机碳(Total Oxygen Carbon,简称TOC),总有机碳TOC是目前在国内外使用的表示污水被有机物污染的综合指标,它所显示的污水中有机物的总含碳量。 5.富营养化(Eutrophication)在缓慢流动的湖泊、水库、内海等水域,由于生物营养元素的增多,促进了藻类等浮游生物的繁殖。大量繁殖的藻类会在水面形成密集的“水花” 或“红潮”。藻类的死亡和腐化又会引起水中溶解氧的大量减少,使水质恶化,鱼类死亡,严重时会使水体消亡,这一过程称之为富营养化。 6.水体自净(Water Self-Purification):污染物在进入天然水体后,通过物理、化学和生物因素的共同作用,使污染物的总量减少或浓度降低,层受污染的天然水体部分地或完全地恢复原状,这种现象称为水体自净。按其作用机制可分为物理净化、化学净化和生物净化。 7.氧垂曲线(Dissolved Oxygen Sag Curves),有机污染物排入水中后,经微生物降解而大量消耗水中溶解氧,使河水亏氧;另一方面,空气中的氧通过河流水面不断地溶入水中,又会使溶解氧得到恢复。所以耗氧与复氧同时存在,污水排入河水后,DO曲线呈悬索状下垂,故称氧垂曲线。 8.水质评价(Water Quality Assessment),是根据监测取得的大量水质资料,对水体水质所作出的综合性定量评价。其目的是:对不同地区各个时期水质的变化趋势进行分析; 分析对工农业和生态系统的影响;分析对人体健康的影响。水质评价包括现状评价和预测评价,所用方法主要有综合指数法和水质质量系数法。

压载水处理系统-CCS通函TM18

Form: RWPRR401-B C C S通 函 Circular 中国船级社 China Classification Society (2010年)通函第 18 号总第 18 号 (2010)Circ.18 /Total No. 18 2010年4 月28日(共8页) 28 / 04 / 2010 (total pages: 8) 发: 本社总部有关处室,本社验船师、审图中心,有关船东,船舶管理公司,船厂,设计单位 To relevant departments of CCS Headquarters, CCS surveyors, plan approval centers, related shipowners, ship management companies, shipyards and design units 关于实施IMO《2004年国际船舶压载水及沉积物控制和管理公约》 的信息通告 Notice on Information regarding Implementation of IMO International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004 国际海事组织在2004年2月召开的外交大会上通过了《2004年国际船舶压载水及沉积物控制和管理公约》(以下简称压载水公约)。虽然目前压载水公约尚未生效,但该公约对现有船舶安装压载水管理系统有追溯要求。为方便业界及时了解公约生效及实施要求现状,现将相关信息通告如下,并附上压载水公约的中英文本,供参照实施。 The International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004 (hereinafter referred to as the Ballast Water Convention) was adopted at a Diplomatic Conference at IMO held in February, 2004. Although the Ballast Water Convention has not yet entered into force, it contains retroactive requirements for installation of ballast water management systems on existing ships. The following information is notified to the industries for understanding the status quo in relation to the entry-into-force and implementation requirements of the Ballast Water Convention in a timely manner. Both the English and Chinese texts of the Ballast Water Convention are also attached for reference.

化工仪表与自动化考试试题汇总及答案

《化工仪表与自动化》课程测试试题一 一、填空题(36分) 1、过程控制系统是由_控制器__、_执行器__、__测量变送__和_被控对象_等环节组成。 2、过程控制系统中按被控参数的名称来分有__压力__、_流量___、_温度__、_液位_等控制系统。 3、目前求取过程数学模型的方法有两种。其中一种是根据过程的内在机理,通过__物料_和_能量_物料平衡关系,用__机理建模__的方法求取过程的数学模型。 4、控制对象的干扰通道的动态特性对过渡过程的影响是:干扰通道的时间常数愈大,对被控变量的影响___越小____;干扰通道容量滞后愈多,则调节质量__越差 ____;干扰通道的纯滞后对调节质量_有影响,纯滞后越大,质量越差__。 5、选择控制方案时,总是力图使调节通道的放大倍数(增益)大于__干扰通道 的放大倍数(增益)。 6.某调节系统采用比例积分作用调节器,先用纯比例调整到合适的调节输出,再加入积分作用的后,应_减小调节器的放大倍数_,才能使稳定性不变。 7.描述控制系统的品质指标的参数有最大偏差、衰减比和余差等。8.串级调节系统,一般情况下主回路选择___PID______或__PI__调节规律调节器,副回路选用__P_调节规律调节器;如果副回路采用差压法测流量,应采用 什么装置_开放器___补偿。 9.仪表自动化标准中,气动仪表标准信号范围是0.02~0.1MPa;电Ⅱ型标准信号范围是4~20mA;电Ⅲ型标准信号范围是0~10mA。 二、综合题(54分) 1、(10分)画出气关式类型执行器的两种简单结构示意简图;在控制系统 中如何选择执行器类型?举例说明。 答:

在控制系统中,执行器是按安全原则选择类型的,也就是当控制信号中断时,要保证设备和操作人员的安全。如:加热炉温度控制,当燃料量为操纵变量时,其执行器应选择气开类型,当信号中断时,切断燃料,保证安全。 2、(14分)热电偶为什么要进行冷端温度补偿?有哪些冷端温度补偿方法?原理是什么? 答:①因为各种显示仪表和热电偶分度表都是在热电偶冷端温度为零的时候做出的。但实际中热电偶冷端温度不等于零,且经常波动,这必然造成输出减少,所以要进行热电偶的冷端温度补偿。 ②热电偶常用的冷端温度补偿方法有:冰浴法、公式计算法、仪表机械零点调整法、电桥补偿法和补偿热电偶 ③ ?冰浴法:用冰槽使t0保持零度。 ?计算法:E AB(t,0)=E AB(t,t0)+E AB(t0,0) ?仪表零点调整法:将仪表的机械零点调到t0 ?补偿电桥法:用电桥产生E AB(t0,0)与E AB(t,t0)叠加,即可消除t0变化对测量的影响。 ?补偿热电偶:用与测量热电偶同型号的热电偶进行补偿,用于多支热电偶。 3、(10分)控制器输入偏差是阶跃信号(见下图),请根据已知参数, 画出P、PI的输出响应曲线。 (1)P输出,已知:比例度δ=50% (2)PI输出,已知:比例度δ=100% 积分时间Ti=1分 答:

水处理基础知识试题及答案

一、选择题 1、为使得好氧反应器正常运行,污水中所含的营养物质应比例适当,其所需要的主要营养物质比例为BOD5:N:P=【】。 A.10:5:1; B.1:5:10; C.100:5:1; D.1:5:100。 2、根据曝气池内混合液的流态,活性污泥法分为【】两种类型。 A.好氧与厌氧; B.推流和完全混合式; C.活性污泥和生物膜法; D.多投水法和生物吸附法 3、一般情况下,污水的可生化性取决于【】 A、BOD5/COD的值 B、BOD5/TP的值 C、DO/BOD5的值 D、DO/COD的值 4、污泥回流的目的主要是保持曝气池中一定【】 A、溶解氧 B、MLSS C、温度 D、pH 5、在生物滤池中,为保证微生物群生长发育正常,溶解氧应保持在一定的水平,一般以【】为宜 A、1-2mg/L B、2-4mg/L C 4-6mg/L D 6-8mg/L 6、好氧微生物生长的适宜pH范围是【】 A、4.5-6.5 B、6.5-8.5 C、8.5-10.5 D、10.5-12.5 7、城市污水厂,初次沉淀池中COD的去除率一般在【】之间 A、10%-20% B、20%-40% C、40%-60% D、60%-80% 8、某工业废水的BOD5/COD为0.5,初步判断它的可生化性为【】 A较好B可以C较难 D 不易 9、生物膜法产泥量一般比活性污泥的【】 A多 B少C一样多D不确定 10、下列四种污水中的含氮化合物,【】很不稳定,很容易在微生物的作用下,分解为其他三种。 A.有机氮; B.氨氮; C.亚硝酸盐氮; D.硝酸盐氮

11、城市污水处理厂污泥的主要成分是【】。 A.无机物; B.简单有机物; C.有机物; D.砂砾 12、污泥中温消化控制的温度范围为【】。 A. 20℃~ 25℃; B. 25℃~ 30℃; C. 30℃~ 37℃; D. 40℃~ 45℃ 13、传统活性污泥法的曝气时间为【】。 A.4~6h; B.6~8h; C.16~24h; D.8~10h; 14、厌氧消化池中的微生物种类主要属于【】 A.好氧菌; B.厌氧菌; C.兼性菌; D.厌氧菌和兼性菌 15、下列不属于污水二级处理工艺的是【】 A.SBR; B.氧化沟; C.A2/O; D.混凝沉淀 16、环境保护“三同时”制度是【】。 A.同时审批、同时施工、同时投产 B.同时设计、同时施工、同时投产 C.同时设计、同时改造、同时投产 D.同时审批、同时改造、同时投产 17、斜板沉淀池【】。 A不宜作为二次沉淀池 B.不宜作为初次沉淀池 C.适宜已建污水处理厂扩大处理时采用 D.适宜作为初次和二次沉淀池 18、一般活性污泥系统选择在【】阶段工作。 A 适应期 B 对数期 C 平衡期(稳定期) D 衰亡期 19、污泥沉降比是一定量的曝气池混合液静止【】后,沉淀污泥与混合液的体积比。 A 10分钟 B 30分钟 C 60分钟 D 100分钟 20、活性污泥净化废水主要阶段【】。 A 粘附 B 有机物分解和有机物合成 C 吸附 D 有机物分解 21、国内外普遍采用的BOD培养时间是【】天。 A 5 B 20 C 1 D 30 22、如果二沉池大量翻泥说明【】大量繁殖。 A 好氧菌 B 厌氧菌 C 活性污泥 D 有机物 23、曝气池有臭味说明【】。 A 进水pH值过低 B 丝状菌大量繁殖 C 曝气池供养不足 D 曝气池供养充足

船舶压载水系统

船舶压载水系统 目录 定义 系统设计原则 船舶压载水处理系统 定义 船舶压载水系统主要由压载水泵、压载水管路、压载舱及有关阀件组成,系统的作用是:根据船舶营运的需要,对全船压载舱进行注入或排出,以达到调整船舶的吃水和船体纵、横向的平稳及安全的稳心高度;减小船体变形,以免引起过大的弯曲力矩与剪切力,降低船体振动;改善空舱适航性的目的。 系统设计原则 组成 船舶压载水系统主要由压载水泵、压载水管路、压载舱及有关阀件组成。 舱室布置 根据船舶的种类、用途和吨位的不同,压载水舱在船上的位置、大小和数量也不同。 一般船可用首尖舱、尾尖舱、双层底舱、边舱、顶边舱与深舱等作为压载水舱。 货油船可以用货油舱兼压载舱。 管路 1、船舶压载水系统的管路布置有三种形式:支管式、总管式和管隧式。 2、船舶压载水舱内吸口管应当同时具有加水功能。 3、各压载水舱的压载吸入口应布置在有利于压载水排出的位置。 4、为满足压载水系统的工作特点和简化管路,多采用调驳阀箱来调驳各压载水舱的压载水。 5、船舶压载水系统应当能够将全船各压载舱的压载水驳进、驳出或相互调驳。也可不用压载泵,舷外海水靠压差自动流入压载水舱。 船舶压载水处理系统 定义 船舶压载水处理系统就是对船舶排放海里的压载水进行处理的装置。

前景 因为船舶压载水的无控制排放对海洋生态、公众健康造成严重危害,2004年,国际海事组织(IMO)通过了《国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约》,旨在防止船舶压载水排放引起的外来物种入侵,病原体传播导致的环境、人类健康、财产及资源方面损害。“公约”规定,从2009年起新造船舶必须安装压载水处理设备,并对现有船舶实施追溯,到2017年所有远洋船舶均须安装压载水处理设备。否则,公约生效后就不能驶入IMO成员国港口,违反公约将面临制裁和处罚。随着“压载水公约”生效日期的临近,世界各国都在加紧研发船舶压载水处理技术。截至目前,国外研发机构共30余家,已有13家研发机构获得IMO初步批准,其中瑞典、德国、韩国及挪威已获最终批准。 我国现拥有占世界总吨位3.4%的庞大船队,我国又是造修船大国,拥有一个巨大的船舶关键设备市场,同时,国际市场也蕴含巨大潜力。 压载水处理技术的产业化不仅是保护海洋生态环境的迫切需要,而且对提高国产船舶关键设备装船率、提高航运业和造修船业核心竞争力具有重要意义。同时,对海军自主装备建设意义也十分重大。

控制仪表测试题+答案

自动化仪表与过程控制 一.填空、选择题 1. 被调介质流过阀门的相对流量(Q/Qmax )与阀门相对行程(l/L )之间的关系,称为调节阀的(流量)特性;若阀前后的压差保持不变时,上述关系称为(理想)特性;实际使用中,阀前后的压差总是变化的,此时上述关系为(工作)特性。 2. 根据下列情况,填空(大,小,好,差): A. 关小与调节阀串联的切断阀,会使可调比变(小),流量特性变(差); B. 打开与调节阀并联的旁路阀,会使可调比变(小),流量特性变(差); C. 对可调比来说,切断阀比旁路阀的影响要(小); D. 对流量特性来说,切断阀比旁路阀的影响要(差)。 3 )1g/cm,,流体重度为(的定义是:调节阀全开,阀前后压差为(0.1MPa )3. 流通能力C 每(小时)所通过的流体(流量/体积/质量)数。 4. 加热炉的燃料油系统应选用(气开)式调节阀;锅炉液位控制的冷水阀应采用(气关)式调节阀。 5. 控制系统引入积分作用是为了(消除余差),但积分的引入会使系统(产生振荡现象),引入微分作用是为了(克服容量滞后)。 6. 执行器按其能源型式可分为(气动),(电动),(液动)三大类。 7. 气动执行器由(执行机构)和(调节机构)两个部分组成。 )。手动操作机构)、(阀门定位器8. 执行器常用的辅助装置有( 9. 调节阀的流量特性有(直线特性)、(对数/抛物线特性)和(快开特性),流量特性的 选择主要是与(被控对象的过程特性)相匹配。 10. 根据下列情况,选择调节阀的流量特性: A.调节阀经常在小开度工作时,易选用(等百分比/对数)特性; B. 双位调节应选用(快开)特性; C. 当被调介质含有固体悬浮物时,宜选(直线)特性; D. 程序控制应选用(快开)特性。 11.调节系统中调节器正、反作用的确定是根据:(B ) A.实现闭环回路的正反馈。 B.实现闭环回路的负反馈。 C.系统放大倍数恰到好处 D.生产的安全性。 12. 由于微分调节规律有超前作用,因此调节器加入微分作用主要是用来:(C ) A. 克服调节对象的惯性滞后(时间常数T),容量滞后τ和纯滞后τ. 0c B. 克服调节对象的滞后τ. 0 C. 克服调节对象的惯性滞后(时间常数T),容量滞后τ. c 二.简答题 1. 据你所知,写出十种常见的调节阀结构型式。 【参考答案】

水处理名词解释

污水水质指标 目录 作用及意义 污水所含的污染物质千差万别,可用分析和检测的方法对污水中的污染物质做出定性、定量的检测以反映污水的水质。国家对水质的分析和检测制定有许多标准,其指标可分为物理、化学、生物三大类。 一、物理性指标 (1)温度 许多工业排出的废水都有较高的温度,这些废水排入水体使其水温升高,引起水体的热污染。水温升高影响水生生物的生存和对水资源的利用。氧气在水中的溶解度随水温的升高而减小,这样,一方面水中溶解氧减少,另一方面水温升高加速耗氧反应,最终导致水体缺氧或水质恶化。 (2)色度 色度是一项感官性指标。一般纯净的天然水是清澈透明的,即无色的。但带有金属化合物或有机化合物等有色污染物的污水呈各种颜色。将有色污水用蒸馏水稀释后与参比水样对比,一直稀释到二水样色差一样,此时污水的稀释倍数即为其色度。 (3)嗅和味 嗅和味同色度一样也是感官性指标,可定性反映某种污染物的多寡。天然水是无嗅无味的。当水体受到污染后会产生异样的气味。水的异臭来源于还原性硫和氮的化合物、挥发性有机物和氯气等污染物质。不同盐分会给水带来不同的异味。如氯化钠带咸味,硫酸镁带苦味,硫酸钙略带甜味等。 (3)固体物质 水中所有残渣的总和称为总固体(TS),总固体包括溶解物质(DS)和悬浮固体物质(SS)。水样经过过滤后,滤液蒸干所得的固体即为溶解性固体(DS),滤渣脱水烘干后即是悬浮固体(SS)。固体残渣根据挥发性能可分为挥发性固体(VS)和固定性固体(FS)。将固体在600℃的温度下灼烧,挥发掉的量即是挥发性固体(VS),灼烧残渣则是固定性固体(FS)。溶解性固体表示盐类的含量,悬浮固体表示水中不溶解的固态物质的量,挥发性固体反映固体中有机成分的量。 水体含盐量多将影响生物细胞的渗透压和生物的正常生长。悬浮固体将可能造成水道淤塞。挥发性固体是水体有机污染的重要来源。

压载水处理系统

压载水处理系统 【定义: 1、船舶压载水处理系统就是对船舶排放海里的压载水进行处理的装置。也称船舶压载水管理系统。英文简称BWMS。 2、系指对压载水进行处理使其达到或高于《国际船舶压载水及其沉积物管理和控制公约》第D-2条规定的压载水性能标准的任何系统。压载水管理系统包括压载水处理设备、所有相关控制设备、监测设备以及取样设施。 【背景: 船舶航行中,压载是一种必然状态。船舶在加装压载水的同时,海水中的生物也随之被加装入到压载舱中,直至航程结束后排放到目的地海域。压载水跟随船舶从一地到它地,从而引起了有害水生物和病原体的传播。压载水的无控制排放可能会对海洋生态系统、社会经济和公众健康造成危害。全球环保基金组织(GEF)已经把船舶压载水引起的外来物种入侵问题列为海洋四大危害之一。 为了更有效的控制船舶压载水传播有害水生物和病原体,国际海事组织(IMO)于2004年通过了《国际船舶压载水和沉积物控制和管理公约》。“公约”自2009年开始,规定所有新建船舶必须安装压载水处理装置,并对现有船舶追溯实施。“公约”对压载水的处理标准,即处理水中可存活生物的种类及数量作了明确规定(D-2标准)。 【D2标准生效日的不确定性: 《压载水公约》中对船舶的要求是排放经处理的压载水必须满足D2标准,而D2标准的生效并不取决于该公约的生效。这是因为虽然该公约生效日期不确定,但公约中D2标准的生效日对各类型船舶很明确,而该条款又是追溯性的,这就意味着无论公约是否生效,无论是否缔约国,对船舶安装满足D2标准压载水管理系统的要求都是强制性的,所以船舶尤其是新造船舶一定要在船舶设计时考虑这一要求。目前的问题是没有满足所有船舶需要的、足够数量的压载水管理系统,所以D2标准第1个生效日的推迟在所难免。2007年召开的IMO 第25次大会A.1005(25)决议解决了2009年建造的船舶问题,将D2标准的适用日推迟到2011年12月31日,但2010年及之后建造的船舶和现有船舶的适用时间是否推迟要由2009年召开的MEPC(59)会议决定。 【压载水处理D-2标准

污水处理中常用专业术语

污水处理中常用的专业术语 1、排水工程:收集、输送、处理、再生处置污水和雨水的工程。 2、排水系统:收集输送、处理、再生处置污水和雨水的设施以一定方式组合成的总体。 3、排水制度:在一个地区内收集和输送城市污水和雨水的方式。他有合流制和分流制两种。 A.合流制:同一管渠系统收集和输送城市污水雨水的排水方式。 B.分流制:用种不同管渠系统分别收集和输送各种城市污水和雨水的排水方式。 4、排水设施:排水工程中的管道、构筑物和设备等的统称。 5、城镇污水:城镇中排放各种污水和废水的统称,它由综合生活污水、工业废水和渗地下水三部分组成。在合流制排水系统中、还包括被截的雨水。 A.城镇污水系统:收集、输送、处理、再生和处置城镇污水的设施以一定方式组成的总体。 B.城镇污水污泥:城镇污水系统中产生的污泥。 C.旱流污水:合流制排水系统晴天时输送的污水。 D.生活污水:居民生活活动所产生的污水。主要是厕所、洗涤和洗澡产生的污水。 E.综合生活污水:由居民生活污水和公共建筑污水组成。 F.工业废水:工业生产过程中产生的废水。 G.入渗地下水:通过管渠和附属构筑物破损处进入排水管渠的地下水。

6、总变化系数:最高日最高时污水量与平均时污水量的比例。 7、径流系数:一定汇水面积内地面径流水理与降雨量比值。 8、排水泵站:污水泵站、雨水泵站和合流污水泵站系统。 9、一级处理:污水只进行沉淀和生物处理的工艺。 一级处理就是去除污水中的漂浮物或部分悬浮物状态的污染物,调节PH值、减轻污水腐化过和后续工艺的负荷。一级处理又称物理处理或机械处理,常用的方法有筛滤法、重力沉降法、浮力上浮法、预气法等。污水经一级处理后,能去除悬浮固体(suspended solid,简称SS)50%~60%、BOD5(biochemical oxy-gen demand,生物需氧量BOD)20%~30%。污水经过一级处理还不能达到排放标准。 10、二级处理:污水进行沉淀和生物处理。 二级处理又称生化处理,一级处理是二级处理的预处理,二级处理能大幅度的去除污水中呈胶体和溶解状的有机污染物,BOD处理可达90%以上,BOD降低至20~30mg/L,污水得到净化,达到国家规定的排放标准。 11、三级处理:三级处理又称深度处理,三级处理是为进一步去除二级处理未能去除的污染物,其中包括微生物以及未能降解的有机物或磷、氧等可溶解性无机物。完善的三级处理由除磷、脱氮、去除有机物、病毒和病原菌、细小悬浮物等单元过程组成。根据三级处理出水具体去向,其处理流程和组成单元可以不同。 12、活性污泥法:污水处理的一种方法。该法是在人工条件下,对污水中的各类微生物群体进行连续混合和培养,形成悬浮状态的活性污

船舶压载水处理系统项目可行性报告

船舶压载水处理系统项目可行性报 告 国统调查报告网(即中金企信国际咨询公司)拥有10余年项目可行性报告撰写经验,拥有一批高素质编写团队,卓立打造一流的可行性研究报告服务平台为各界提供专业可行的报告(注:可出具各类项目的甲级资质)。 项目可行性报告用途(企业投融资、国家发改委立项、银行贷款申请、申请进口设备免税、境外投资项目核准、政府资金项目申报) 可行性研究报告是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。 由于可行性研究报告属于订制报告,以下报告目录仅供参考,成稿目录可能根据客户需求和行业分类有所变化。 第一章船舶压载水处理系统项目总论 第一节船舶压载水处理系统项目背景 一、船舶压载水处理系统项目名称

二、船舶压载水处理系统项目承办单位 三、船舶压载水处理系统项目主管部门 四、可行性研究工作的编制单位 五、研究工作概况 第二节编制依据与原则 一、编制依据 二、编制原则 第三节研究范围 一、建设内容与规模 二、船舶压载水处理系统项目建设地点 三、船舶压载水处理系统项目性质 四、建设总投资及资金筹措 五、投资计划与还款计划 六、船舶压载水处理系统项目建设进度 七、船舶压载水处理系统项目财务和经济评论 八、船舶压载水处理系统项目综合评价结论 第四节主要技术经济指标表 第五节结论及建议 一、专家意见与结论 二、专家建议 第二章船舶压载水处理系统项目背景和发展概况第一节船舶压载水处理系统项目提出的背景

水处理常用术语

水处理常用术语 RO 纯水系统水处理制剂 RO pure water system water treatment preparation 采用具有良好的协同处理效应的复合制剂,能有效防止水垢、微生物粘体的形成、提高系统的脱盐率、产水量;延长RO膜的使用寿命。 Adopt the compound preparation having fine coordination treatment effect , can have an effect to prevent scale , the microorganism from gluing body's formation , improve systematic desalination rate , produce a water yield; Prolong RO film life time. Risr-RO386 专用阻垢剂 Risr-RO386 special use hinders the dirty agent Risr-RO387 专用清洗剂 Risr-RO387 special use washes an agent 循环冷却水处理 Circulation chilled water system 保证冷却水塔、冷水机台等设备处于最佳的运行状态,有效的控制微生物菌群、抑制水垢的产生、预防管道设备的腐蚀。达到降低能耗、延长设备的使用寿命的目的。专案制定水处理方案,采用专业的复合水处理制剂及完善的技术服务体系。 Guarantee cooling water tower , cold water machine the platform waits for equipment to be in optimum operation state , effective the group controlling the microorganism bacterium , the creation restraining scale , the corrosion taking precautions against pipeline equipment's. Achieve the life time reducing energy consumption , prolonging equipment's purpose. Special case for investigation works

仪表技术人员考试试题答案

仪表技术人员考试试题 一、填空题 专业基础知识 1、转子流量计必须由垂直安装。 2、测量液体压力时,取压点设在管道的下半部,在导压管的最高点应装设集气器,测量气体压力时,取压点设在管道的上半部,在导压管的最低点应装设气液分离器。 3、仪表调校的主要内容调零点、调量程、调线性。 4、当温度取源部件与工艺管道呈倾斜安装时,取源部件应逆着介质流向插入。 5、仪表引压管路的强度和严密性需要试验,当用液体试压时一般应为设计压力的1.25倍,当用气体试压时一般应为设计压力的1.15倍。 6、测温元件一般应插入管道越过管道中心5~10mm 7、节流孔板前的直管段一般要求10D,节流孔板后直管段一般要求 5D。 8、伴热蒸汽压一般不超过 0.5 MPa 。 9、玻璃液位计是根据连通器原理工作的,翻板式液位计是利用浮子磁性把液位的高低传递给翻板而工作的。 10、仪表电缆保护管敷设应从电缆槽盒的侧面进入,不应从底部或上部进入。 11、仪表电缆保护管敷设连接形式采用螺纹连接,不得采用套管连接。 12、仪表电缆保护管敷设螺纹加工应光滑、完整、无蚀,在螺纹上应以电力复合脂或导电性防锈脂,不得在螺纹上缠麻或缠绝缘胶带及涂其它油漆,螺纹有效啮合扣数不应小于 5 扣。 14、在热电偶温度计中,R100表示为1000℃时的电阻值。 15、可燃气体检测仪和有毒气体检测仪的安装位置应根据所检测气体的密度

17、翻板式液位计是利用浮子磁性?把液位的高低传递给翻板而工作的。 18、现场总线通讯传送的是数字信号,模拟通信传送的是4~20mA模拟信号。 19、1千克力=9.8牛顿,1MPa=106Pa。 20、测量范围20~100℃的下限值为+20℃,上限值为+100℃,量程为80℃。 21、按误差数值表示的方法,误差可分为绝对误差、相对误差、引用误差。 22、双金属温度计是利用固体受热膨胀的性质而制成的测温仪表,其精度等级为1~2.5级。 23、仪表校准和试验用的标准仪器仪表其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的 1/3 。 24、调校压力表用的标准表,其绝对误差应小于被校表绝对误差的1/3?。 25、有一精度等级为0.5的测温仪表,测量范围为200~600℃,该仪表的允许基本误差为±2℃。 26、若仪表的精度为1级,即允许误差为±1%。 27、校验一块精度为1.5级,量程为6.0MPa的工业压力表,选用的标准压力表的精度0.25 级、量程为10MPa。 28、校验仪表时,主要用仪表精度和变差指标来判断仪表是否合格。 29、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路串联起来。 30、电接点压力表在压力低于下限或压力高于上限时均可发出报警信号。 31、铂热电阻是利用铂丝的电阻随温度的变化而变化的原理设计制作的。 32、用热电偶测量温度时,其连接导线应该使用补偿导线。 33、在自控系统中,仪表位号首位为F代表流量、D代表密度。 34、差压式流量计包括节流装置、导压管、变送器三部分。 35、调节阀由执行机构和阀体部件两部分组成。 36、同一条管线上同时有一次压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的上游侧。

水处理题库

第一章 1.1水质与水质指标 一单选题 1、污水呈酸碱性,一般都用_____表示。 A.pH值 B.COD C.SS D.TOC 2、引起富营养化的物质是_____。 A.硫化物、氮 B.氮、磷 C.磷、有机物 D.有机物、硫化物 3、生化需氧量指标的测定,水温对生物氧化反应速度有很大影响,一般以_____为标准。 A.常温 B.10℃ C.30℃ D.20℃ 4、城市污水一般是以_____物质为其主要去除对象的。 A.BOD B.DO C.SS D.TS 5、污水的物理处理法主要是利用物理作用分离污水中主要呈_____污染物质。 A.漂浮固体状态 B.悬浮固体状态 C.挥发性固体状态 D.有机状态 6.生活污水的pH一般呈_____。 A.中性 B.微碱性 C.中性、微酸性 D.中性、微碱性 7、污水最后出路有三种,下面_____不在其中。 A.排放水体 B.灌溉农田 C.重复使用 D.自然蒸发 8.COD是指_____。 A.生物化学需氧量 B.化学需氧量 C.总需氧量 D.高锰酸钾需氧量 9、测定水中微量有机物的含量,通常用C 指标来说明。 A.B0D5 B.COD C.TOC D.DO 10.水中无机物含量测定,通常用C 指标来说明。 A.0、C B.DO C.SS D.BOD5 11.B005指标是反映污水中,B 污染物的浓度。 A.无机物 B.有机物 C.固体物 D.胶体物 12.二级处理的主要处理对象是处理 D 有机污染物。 A.悬浮状态 B.胶体状态 C.溶解状态 D.胶体,溶解状态 13.二级城市污水处理,要求BOD5去除 C 。 A.50%左右 B.80%左右 C.90%左右 D.100% 14.生活污水中的杂质以C 为最多。 A.无机物 B.SS C.有机物 D.有毒物质 15.生物化学需氧量表示污水及水体被 D 污染的程度。 A.悬浮物 B.挥发性固体 C. 无机物 D.有机物 16.排放水体是污水的自然归宿,水体对污水有一定的稀释与净化能力,排放水体也称为污水的 A 处理法。 A.稀释 B.沉淀 C. 生物 D.好氧 17.水体如严重被污染,水中含有大量的有机污染物,DO的含量为D 。 A.0.1 B.0.5 C.0.3 D.0 18.一般衡量污水可生化的程度为BOD/COD为 C 。 A.小于0.1 B.小于0.3 C.大于0.3 D.0.5—0.6 19.关于氧垂曲线,说法不正确的是(A)

双瑞压载水处理系统说明(林双海)[1]

系统原理的BALCLORTM 电解过程中脱氯过滤 过滤:去除有机物和颗粒物大多数大型多 比最小尺寸为50μm; 电解过程:生产次氯酸钠溶液杀 有害水生物和病原体; 脱氯:周转率将要瓦解以下为0.1mg / L的 电解过程的原理 反应机理如下: 阳极: 2Cl- → Cl2 + 2e 阴极: 2H2O + 2e → 2OH- + H2↑ 氯气可溶于水的生产 次氯酸和盐酸迅速: Cl2 + H2O → HOCl + Cl- + H+因此整体的反应是: NaCl + H2O → NaOCl + H2↑ 作者:HYPOBROMOUS酸生成 由于通常有溴离子密度与 50?70mg / L的天然海水中存在的氧化 反应的次氯酸和溴离子会 生产hypobromous酸: HOCl + Br - → HOBr + Cl – Hypobromous酸也有效的杀菌剂,更稳定的比 氯在碱性海水。 氯胺和发电的 BROMAMINES 次氯酸反应和hypobromous酸 在海水氨会产生氯胺 和Bromamines

HOCl + NH3 == NH2Cl (monochloramine)+ H2O(均未配平) NH2Cl + HOCl ==NHCl2(dichloramine)+ H2O(均未配平) NHCl2 + HOCl ==NCl3(trichloramine)+ H2O(均未配平) 联名作者GEMICIDAL代理:周转率 氯胺和bromamines也gemicidal代理商,并 一般认为,其杀菌的行动是多 弱于HClO/ClO-和HOBr/OBr-人。 因此,gemicidal效果统称代理 总残余氧化剂(周转率),包括HClO/ClO- /氯气,HOBr/OBr-/Br2,氯胺和bromamines。

典型污水处理流程仪表设置说明..

1.一般污水生物处理技术流程仪表设置1.1总体要求 1.1.1现场仪表的选型要求 1、全厂的仪表采用先进的数字式电动仪表,整体的精度要求不低于1%。 2、水质分析仪表应具备探头自清洗功能,清洗方式为机械式清洗或其他液体清洗剂。 3、每套检测仪表都需有就地显示仪。 4、每套检测仪表需带有足够的专用电缆(由传感器至变送器的专用电缆长度不得少于10米)。 5、现场安装的传感器和变送器必须提供全套完整的安装固定用支架、保护箱、安装材料及附件,材质为304不锈钢。 6、温度传感器必须提供全套完整的安装连接器件,压力变送器必须提供全套完整的取源连接管件和阀门,管道式安装传感器必须提供全套完整的安装法兰及连接螺栓螺母,材质为304不锈钢。 7、仪表的变送器和传感器及连接电缆在-10~+50℃的环境温度下可以正常运行。 8、部分检测仪表需提供必要的现场总线接口。 1.1.2主要仪表选型 1、水位差--连续非接触式双通道超声波水位差计 2、水/泥位--连续非接触式单通道超声波水位计

3、水/污泥界面--连续非接触式超声波测量的泥水界面计 4、液位极限--射频导纳式液位开关 5、pH--玻璃复合电极,内置温度传感器的酸度/温度检测仪 6、浊度--红外散射光量测量、有自清洗的浊度测量仪 7、悬浮物浓度--红外散射光量测量、有自清洗的固体悬浮物浓度计 8、污泥浓度——管道式超声波污泥浓度测量仪 9、氧化还原电位——ORP玻璃复合电极的氧化还原电位测量仪 10、溶解氧--膜式电极、有浮球型自动消泡和自清洗的溶解氧测量仪 11、氨氮浓度--沉入式的氨氮在线测量仪气敏电极法 12、硝酸盐氮浓度--沉入式的硝酸盐氮在线测量仪离子电极法 13、二氧化氯ClO2--带温度补偿的流通式二氧化氯测量仪 14、COD--投入式、紫外光测量,无需任何药剂的COD测量仪 15、气体流量--在线插入、热导式气体流量计 16、污泥/污水流量--电磁感应测量的电磁流量计或超声波流量计 17、总磷TP--热化学消解分光光度法在线式总磷检测仪 1.2现场仪表 1.2.1超声波水位差计 1.2.1.1测控数据

水处理专业名词

化学水处理 1、地表水;是指存在于地壳表面,暴露于大气的水,是河流、冰川、湖泊、沼泽四种水体的总称,亦称“陆地水”。 2、地下水;是贮存于包气带(包气带是指位于地球表面以下、潜水面以上的地质介质)以下地层空隙,包括岩石孔隙、裂隙和溶洞之中的水.地下水存在于地壳岩石裂缝或土壤空隙中。 3、原水;是指采集于自然界,包括并不仅限于地下水,水库水等自然界中能见到的水源的水,未经过任何人工的净化处理。 4、PH;表示溶液酸碱度的数值,pH=-lg[H+]即所含氢离子浓度的常用对数的负值。 5、总碱度;水中能与强酸发生中和作用的物质的总量。这类物质包括强碱、弱碱、强碱弱酸盐等。 6,酚酞碱度;就是用酚酞作指示剂所测得的碱度(滴定终点pH=8.2~8.4)。 7、甲基橙碱度;就是以甲基橙作指示剂所测得的碱度(滴定终点pH=3.1~4.4)。 8、总酸度;酸度指水中能与强碱发生中和作用的物质的总量,包括无机酸、有机酸、强酸弱碱盐等。 9、总硬度;在一般天然水中,主要是Ca2+和Mg2+,其它离子含量很少,通常以水中Ca2+和Mg2+的总含量称为水的总硬度。 10、暂时硬度;由于水中含有Ca(HCO3)2和Mg(HCO3)2而形成的硬度,经煮沸后可把硬度去掉,这种硬度称为碳酸盐硬度,亦称暂时硬度。 11、永久硬度;由于水中含CaSO4(CaCl2)和MgSO4(MgCl2)等盐类物质而形成的硬度,经煮沸后也不能去除,这种硬度称为非碳酸盐硬度,亦称永久硬度。 12、溶解物;以简单分子或离子的形式在水(或其它溶剂的)溶液中存在,粒子大小通常只有零点几到几个纳米,肉眼不可见,也无丁达尔现象.用光学显微镜无法看到 13、胶体;若干分子或离子结合在一起的粒子团,大小通常在几十纳米至几十微米,肉眼不可见,但会发生丁达尔现象.小的胶体粒子无法用光学显微镜看到,大的可以看到.

过程控制仪表和装置考试试卷

一、填空题(每题2分,共20分) (1)控制仪表防爆措施主要有隔爆型和本质安全性。 (2)智能仪表的能源信号是24V ,标准传输信号是4~20mA 。电Ⅲ仪表的能源信号是24V ,标准传输信号是4~20mA (3)电气转换器是将4~20MA 信号转换为0.02~0.1MP 信号的设备。 (4)在PID控制器中,比例度越大系统越稳定;积分时间越短,积分作用越强;微分时间越长,微分作用越强。 (5)手动操作是由手动操作电路实现的,手动操作电路是在比例积分电路的基础上附加软手动操作电路和硬手动操作电路来实现的。 (6)DDZ-Ⅲ型控制器有自动(A)、软手动(M)、硬手动(H) 三种工作状态。 (7)执行器按所驱动的能源来分,有电动执行器、气动执行器、液动执行器三大类。 (8)常用的安全栅有:齐纳式安全栅和变压器隔离式安全栅。 (9)气动阀门定位器是按力矩平衡原理工作的,具有精确定位的功能的作用。 (10)电气阀门定位器是按力矩平衡原理工作的,即具有电器转换器的作用,又具有精确定位的功能的作用。 二、名词解释(每题4分,共20分) (1)流量系数C 流量系数C:流量系数C的定义为:在控制阀全开, 阀两端压差为100kPa, 流体密度为1g/cm3时,流经控制阀的流体流量(以m3/h 表示)。 (2)“虚短” “虚短”;差模输入电压为零,即Ud=0; (3)“虚断” “虚断”;输入端输入电流为零,即ii=0。 (4)控制规律: 控制规律,就是指控制器的输出信号与输入信号之间随时间变化的规律 (5)反作用执行机构 反作用执行机构:当来自控制器或阀门定位器的信号压力增大时,阀杆向下动作的叫正作用执行机构(ZMA 型);当信号压力增大时,阀杆向上动作的叫反作用执行机构(ZMB 型)。 三、简答题(每题8分,共40分) 1、试述热电偶温度变送器的工作原理。 热电偶温度变送器与热电偶配合使用,可以把温度信号转换为4~20mA、1~5V的标准信号。它由量程单元和放大单元两部分组成,如图2.30所示。 热电偶温度变送器的放大单元包括放大器和直流/交流/直流变换器两部分,放大器由集成运算放大器,功率放大器、隔离输出和隔离反馈电路组成,后者有变换器和整流、滤波、稳压电路组成。放大单元的作用是将量程单元送来的毫伏信号进行电压放大和功率放大,输出统一的直流电流信号Io(4~20mA)和直流电压信号VO(1~5V)。同时,输出电流又经隔离反馈转换成反馈电压信号Vf,送至量程单元。热电偶温度变送器的量程单元原理电路如图2.34所示,它由信号输入回路①,零点调整及冷端补偿回路②,以及非线性反馈回路③等部分组成。