文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 屋面防水保温施工方案

屋面防水保温施工方案

屋面防水保温施工方案
屋面防水保温施工方案

屋面防水保温施工方案

一、工程概况:

三矿赛鱼小区6#楼,建筑面积5400、745㎡,建筑高度为19、7m;建筑层数为地上六层,地下1层,砖混结构。屋面为不上人平屋面与平瓦坡屋面,防水等级Ⅱ级,采用一层4mm厚SBS防水卷材。

方案一:不上人平屋面设计要求:钢筋砼屋面板+膨胀珍珠岩保温层+20厚1:2、5水泥砂浆找平层+65厚挤塑聚苯板保温层(顶层阳台屋面采用30厚挤塑聚苯板保温层)+30厚C25细石混凝土找平层+4厚SBS防水层+0、4与聚乙烯膜一层+20与1:2、5水泥砂浆保护层。

(一)、编制依据:

1、《屋面工程技术规范》GB50345-2012

2、《屋面工程施质量验收规范》GB50207-2012

3、《坡屋面工程技术规范》GB50693-2011

4、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

5、《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》GB/T10801、2-2002

6、《12系列建筑标准设计图集》DBJT04-35-2012

7、设计图纸及建筑工程施工合同

(二)、保温施工准备

2、1材料要求:

2、1、1膨胀珍珠岩、挤塑聚苯板、SBS防水卷材、聚乙烯防水涂料

采用憎水性阻燃材料膨胀珍珠岩,材料应符合规范及设计要求

2、1、2膨胀珍珠岩

河北生产得专用膨胀珍珠岩

2、2施工前准备工作

2、2、1组织准备

⑴参与施工管理得相关人员必须认真熟悉施工图纸,发现问题并汇总,同时提出修改方案。

⑵查找施工器具就是否完好无损,要做到有备无患。

⑶做好与材料供应商得合同及供应保障体系。

(三)、屋面保温施工

1、基层清理:在进行屋面保温施工时,应对保温面基层进行清理。

2、珍珠岩保温层:

A、基层处理:在抹水泥膨胀珍珠岩保温砂浆之前,应事先检查基层,基层过于凹凸得部位,高出得部分须剔平,低处用水泥砂浆分层填实,基层表面得灰尘、污垢等应事先清除干净。

B、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆搅拌:

①机械搅拌:

a、搅拌之前先将所需水量倒入搅拌机内,启动搅拌机1~2min后加入水泥膨胀珍珠

岩保温砂浆粉料。

b、搅拌时间以1、5~2、0min为宜。

c、水泥膨胀珍珠岩保温砂浆得加水量以拌与好得料浆稠度为7、5cm左右,密度控制在950~1050g/L加水量一般为,粉料:水=1:1(重量比)。

②人工搅拌:

人工搅拌时必须搅拌均匀,并严格控制加水量,不能使水泥膨胀珍珠岩保温砂浆过稀,同时要求在铁板或灰槽中搅拌,严禁在铺设面或室内地面搅拌。

C、做法:将水泥与珍珠岩颗粒按1:8得比例进行搅拌,搅拌均匀后,加少量水形成干硬性状,在灰饼之间做上标筋,最薄处为30mm厚,按2%找坡。按上述方法将各框标筋分层填满,每层厚度不得大于150mm,然后用直尺挂平,用平板振动机振实,边振捣边撒上一部分水泥珍珠岩,以便于振实。最后用木抹子拍实,表面成粗糙状,以便于与上部层结合牢固。

保温层铺好后,应覆盖湿润得黑心棉进行养护。

D、质量要求:

1、保温材料得强度、密度、导热系数、含水率及配比符合设计要求及规范规定。

2、保温层铺设坡度及排气槽得位置,必须符合设计及规范规定。

3、保温层应搅拌均匀,分层铺设,压实适当,表面平整,找坡准确。

4、允许偏差:表面平整:7mm。

5、保温材料铺设完成后,在未达到强度前严禁上人。

(四)、屋面找平层施工:

由于找平层就是在原找坡珍珠岩上,找平层施工前应先冲筋成贴灰饼,间距控制在12m内,以控制排水坡度或找层厚度,找示层施工顺序:先做细部抹灰然后大面积施工,大面积找平抹灰一般要求压二、三遍,水泥砂浆开始凝结时压二遍,初凝前压第三遍,抹平压实。

找平层得分隔缝间距按6m设置与上层排气管得方向对应,分隔缝处按设计填密抹材料,按平层施工完后,常温时24小时浇水养护,养护期间尽量上、下人。

(五)、屋面防水保温工程施工

1、保温层

①挤塑聚苯板块料保温层施工、平铺时,根据屋面大小以及挤塑聚苯板得规格,弹出聚苯板安装线。安装得具体做法按外墙保温做法进行。板状保温材料应紧靠在找平层表面上,铺平垫段板间缝隙应采用同类材料嵌填密实。

②排气道施工:排气道得作用就是使保温层或找平层中得水分蒸发时,能沿着排气道排入大气,从而可以有效避免卷材起鼓,同时还可以使保温层逐手干燥,达到设计要求得保温效果。因此排气道得埋设应按以下施工:排气道采用upvc—Dπ25塑料管,塑料管按梅花状钻фb@150孔,埋设

时,排气管四周用洗净得碎石保护,以免保温颗粒堵塞孔洞,影响保温效果,排气道间距按6m 设置两端头与大气相通,并设置排气口。

③30厚C25细石混凝土屋面找平层施工方法同水泥砂浆找平层

2、卷材防水得施工

卷材施工前,先检查基层得情况。细石混凝土含水率6%—9%以下,简易得检验方法就是将1㎡得卷材平坦地铺在找平层上,静置3—4小时后掀开检查,找平层覆盖部分与卷材上未见水印即可铺设,该检验壹天进行。铺贴卷材得共本工艺清层:节关密封处卫生附加层铺设加热底熔胶滚铺辊压、排气压采加热烧去搭缝面薄膜加热搭接卷材热熔胶密封胶材搭接缝边收头固定、密封。铺贴卷材单用热熔条粘结施工,施工时,火焰加热器加热卷材应均匀、充分、适度。

(六) 聚乙烯涂膜

2、1 聚乙烯防水涂料施工工艺流程

2、2 清扫基层:用铲刀将粘在找平层上得灰皮除掉,用笤帚将尘土清扫干净,

尤其就是管根、地漏与排水口等部位要仔细清理。如有油污时,应钢丝刷与砂纸

刷掉。表面必须平整,凹陷处用1:3水泥砂浆找平。

2、3 涂刷底胶:将聚氨酯甲、乙两组份与二甲本按1:1、5:2得比例(重量比)配合搅拌均匀,即可使用。用滚动刷或油刷蘸底胶均匀涂刷在基层表面,不得过薄也不得过厚,涂刷量以0、2kg/m 左右为宜,涂刷后应干燥4h 以上,才能进行下一工序得操作。

2、4 细部附加层:将聚氨酯涂膜防水材料按甲组份:乙组份=1:1、5得比例混合搅拌均匀,用油漆刷蘸涂料在地漏、管道根、阴阳角与出水口等容易漏水得薄弱部位均匀涂刷,不得漏刷(地面与墙面交接处,墙与墙阴角处贴350mm 高无纺布附加层。涂膜防水拐墙上做350mm 高)。 2、5 第一层涂膜:将聚氨酯甲、乙两组份与二甲苯按1:1、5:0、2得比例(重量比)配合后,倒入拌料桶中,用电动拌料器搅拌均匀(约5min ),用橡胶刮板或油漆刷刮涂一层涂料,厚度为0、6mm ,要均匀一致,从内往外退着操作。

2、6 第二层涂膜:第一层涂膜后,涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料配比方法,进行第二遍涂膜操作,涂膜厚度为0、

5mm 厚,为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第一遍刮涂方向垂直,墙根部位涂刷高度为350mm 。

2、7第三层涂膜:第二层涂膜后,涂膜固化到不粘手时,按第一遍材料配比方法,进行第三遍涂膜操作,涂膜厚度为0、4mm 厚,为使涂膜厚度均匀,刮涂方向必须与第二遍刮涂方向垂直,墙根部位涂刷高度为350mm 。

在操作过程中根据当天操作量配料,不得搅拌过多。如涂料粘度过大不便涂刮时,可加入少量二甲苯进行稀释,加入量不得大于乙料得10%。如甲、乙料混合固化过快,

影响施工时,可加入少许磷酸或苯磺酰氯化缓凝剂,加入量不得大于甲料得0、5%;如涂膜 固化太慢,可加入少许二月桂酸二丁基锡作促凝剂;但加入量不得大于甲料得0、3%。涂膜防水做完,经检查验收合格后可进行蓄水试验,24h 无渗漏,可进行面层施工。

(七)1:2、5水泥砂浆保护层做法同找平层

(八)质量保证措施及管理体系

⑴建立健全得质量保证体系,成立以项目经理为首得质量检查小组,定期进行综合单项检查,督促操作人员严把质量关。

⑵每道工艺施工前,必须做好技术交底工作,将技术要求、操作要领、质量要求贯彻到每位操作人员,使大家做到心中有数,正确施工。

⑶严格执行“三检”制度,即自检、互检、交接检。

⑷实行分段挂牌制度,将操作班组长、操作者,施工日期、施工部位、用表格予以纪录,奖罚分明。

⑸经常巡逻检查各方面得质量情况,发现问题,解决问题。

(九)、施工安全、消防保证措施

⑴成立安全领导小组,项目经理为组长,随时随地得检查,建立奖罚制度。⑵设专职安全员,负责整个工程得安全工作。

⑶施工人员进入现场后,要进行一次安全教育。

⑷编制有针对性得安全施工措施,及时贯彻执行。

⑸作好安全技术交底工作。

⑹建立机电设备验收制度,凡未经验收得机电设备不得使用,非机电人员不得动用机电设备。

⑺现场应设置消防器材,作好防火措施。

⑻施工人员进入现场时,必须带好安全帽,系好安全带。

⑼酒后不得进行高空作业。

⑽施工现场严禁吸

方案二:平瓦坡屋面施工方案:

(一)不上人坡屋面设计要求:钢筋砼屋面板,板内预埋锚筋Φ10@900*900,伸入持钉层+70厚挤塑聚苯板保温层+20厚1:2、5水泥砂浆找平层+4厚SBS防水层+满铺0、4与聚乙烯膜一层+35厚C25细石混凝土持钉层,内配Φ4@100*100钢筋网+顺水条40*20(h),中距500+挂瓦条30*30,中距按瓦规格+安装块瓦

(二)编制依据

保温板施工、屋面挂瓦施工。

(四)施工准备:

4、1施工技术得准备:

在施工前仔细阅读施工方案、细化施工图纸,掌握施工得重点与难点。明确施工工序,根据施工工期,做好施工过程中所需得劳动力、物力、机械设备得资源计划。明确施工做法,严格按照项目技术部门制定得施工方案指导施工。

4、2施工材料得准备:

所用材料均需提前定货,进场时要有出厂合格证、材料检验报告,需要复试得材料应提前进行复试。材料进场后,必须经过总包方、监理方验收合格后才能用于现场。

(五)施工部署

本工程预计2016年5月15日开始施工,2016年5月30日达到工程验收条件。

70厚挤塑聚苯板保温层+20厚1:2、5水泥砂浆找平层+4厚SBS防水层+满铺0、4与聚乙烯膜一层。以上工序做法同平屋面。

细石混凝土找平层得施工要求

1、钢筋:内配Φ4@100*100钢筋网,与钢筋混凝土屋面板内锚筋连接。网片搭接必须满足27d,控制好保护层厚度,严禁面层露筋。

2、混凝土浇筑:混凝土就是补偿收缩混凝土,混凝土用塔吊吊运至屋面浇筑,应注意现场环境安全,随浇随抹,控制好混凝土初凝时间。浇筑混凝土,用平板式振捣器振实,用40-50kg 长600mm 滚筒碾压,混凝土收水初凝后,取出分格条,用铁抹子第一次压光,并修补分格边缘缺损部分。混凝土终凝后第二次压光

3、混凝土得养护:墙体混凝土应派专人养护,养护方法一般为刷养护剂或喷水养护。喷水养护应每隔2h养护一次,养护期不小于7d。刷养护剂时,基层应洒水湿润,待表面无明水时,开始刷养护剂,刷完养护剂后,严禁再向墙面喷水养护。

(六)内嵌式屋面保温安装工艺

1、采用顺水条之间放置保温板(保温板厚度不高于顺水条得高度),然后再在顺水条上钉置挂瓦条得快速安装方法。

屋面得用料及分层结构

1、水泥平板瓦,厚度20mm,外形尺寸:420*332mm,导热系数0、93W/(m·k)

2、30*30mm杉木防腐挂瓦条

3、40*20mm杉木防腐顺水条,内嵌70mm挤塑保温板,燃烧性能为:B1级,导热系数0、030W/(m·k)

4、防水层

5、找平层

6、钢筋混凝土屋面

7、屋面传热系数K=1/RO=0、447W/(㎡·K)

(七)、屋面工程施工及控制措施

7.1屋面瓦施工:

7、1、1施工准备:

7、1、1、1材料要求:

水泥瓦规格及性能:外形尺寸,420×332mm,有效搭接面积为,345*291mm,重量约5、2kg/片,单位用瓦量约10片/平方米,质量符合JC746-1999标准,抗渗性符合JC746-1999标准,吸水率〈10%,承受力〉1000N,防火指标完全不燃,抗冻性,浸水饱与后-15℃以下水中冷冻2小时,15℃-30℃水中融化1小时,25次冻融循环后,外观质量、抗渗性、承载力合格。

保温板规格及性能:1200*600mm,厚度:70mm,燃烧性能为:B1级,导热系数0、030W/(m·k), 干密度25Kg/m3,吸水率0、40V/V,透湿系数3、1ng/(m、s、pa)。挤塑聚苯板质量检验依据GB/T10801、2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》执行

配件:40×20mm杉木顺水条、30×30mm杉木挂瓦条均做防腐处理(氯丁胶侵入),6、4cm 长钢钉,主瓦快牙螺钉等。

7、1、1、2施工机具:运输小车、小水桶、料盘机、电钻、钳子、锤子、电锯等。

7、1、2作业条件:

坡屋面防水层、细石混凝土持钉层施工完毕并验收合格。

屋面搭设得防护架子到位。

木质材料防腐处理完成。

屋面放坡控制线已弹出、屋脊控制线已弹出。

7、1、3操作工艺:

验收基层→基层清理→固定顺水条及山墙、排水沟木条→放线,确定挂瓦条位置→铺设保温板→固定挂瓦条→排水沟瓦铺设→主瓦铺设→脊瓦铺设→脊瓦收口

7、1、3、1施工前将验收合格得基层表面尘土、杂物等清理干净。

7、1、3、2按要求弹出顺水条及挂瓦条线,顺水条间距500mm挂瓦条第一步距檐口350mm,第二步至屋脊线30mm处平均分布距离不大于345mm。

7、1、3、3用6、4cm长水泥钉按顺水条线将顺水条钉在基础之上,水泥钉间距不大于500mm。

7、1、3、4用6、4cm寸长水泥钉将挂瓦条钉在顺水条上间距500mm,第一步钉双挂瓦条(两根挂瓦条叠加固定),挂瓦条接头相互错开。

7、1、3、5按瓦眼位置在挂瓦条上用主瓦快牙螺钉固定挂瓦,挂瓦顺序就是先下后上,自右向左由一侧开始向另一侧逐步进行,上层瓦压下层瓦75mm,斜天沟位置应先安装排水沟瓦,然后进行屋面瓦得安装,每面坡得斜天沟弹线/切割线距天沟中心线为60mm,斜天沟净宽为120mm;在坡屋面排水面积大于25m2得地方,斜天沟净宽可增至150mm,被切下得主瓦可在上面钻孔,用钉子固定,填在空缺处。脊瓦应先进行下风口位置得安装最后进行三向脊瓦与四向脊瓦得安装。

7、1、3、7水平檐口下、水平脊瓦以及斜脊下用与屋面瓦颜色相同得水泥砂浆密封填充。

7、1、4质量标准:

7、1、4、1主控项目:

屋面使用得平瓦及其脊瓦必须符合设计要求与施工规范得规定,检查构件出厂合格证及附件。

屋面平瓦安装必须位置正确,各部位搭接尺寸符合规定。

平瓦铺置必须牢固

平瓦及其脊瓦得质量必须符合设计要求与有关规定。

7、1、4、2一般项目

挂瓦条应分档均匀,铺钉平整、牢固;瓦面平整,行列整齐,搭接紧密,檐口平直。

脊瓦应搭盖正确,间距均匀,封固严密;屋脊与斜脊应顺直,无起伏现象。泛水做法应符合设计要求,顺直整齐,结合严密,无渗漏。

7、1、5成品保护

7、1、5、1平瓦要顺坡且不得重叠堆放,禁止将材料放置在不固定得物体上,以免滚下或被大风吹落,发生事故。

7、1、5、2禁止其它与屋面施工无关得人员进入屋面,倒运过程应加强保护。

7、1、5、3该屋面瓦为水泥质物品,极易发生脆断,尤其就是水泥瓦得边、角部位,在进行挂瓦施工时避免踩塌该部位。

7、1、5、4损坏得水泥瓦应及时清除,以免发生碎块坠落伤人。

7、1、6应注意得质量问题:

加强成品保护意识避免已经安装好得水泥瓦损坏。

天沟处拼缝角度与屋面相符,脊瓦安装符合风向要求,脊瓦封口严密。

7、1、7质量记录:

屋面瓦出厂合格证(质量保证书)

质量评定资料;

专项施工技术交底

(八)、安全控制措施

1、操作工人进岗前应进行三级安全教育。

2、对操作工人进行安全技术交底。

3、操作工人上岗前正确佩戴安全帽、穿防滑鞋并严禁酒后作业。

4、操作工人在屋面作业时严禁乱扔乱抛材料。

5、操作工人在屋面作业严禁嘻笑打闹。

6、操作工人在屋面作业须佩带有足够强度得安全带,安全带系在屋面对边脚手架上,每次使用前必须检查对面脚手架得安装就是否牢固或将绳子牢系在坚固得建筑结构上或金属结构架上。

7、检查所用得用具(如安全帽、安全带、梯子、跳板、脚手架、防护板、安全网等)必须安全可靠,严禁冒险作业。

8、遇有六及风力或大雾天影响视力与大雨时必须禁止露天屋面作业。

9、使用梯子上屋面时,必须检查梯子就是否坚固,就是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不小于50cm,并应设防滑装置。梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人员扶梯,人字梯拉绳必须牢固。

10、工人操作时要细心,应严防烧伤皮肤。

11、剩余得残渣等杂物应集中运到垃圾堆放区。

12、施工中对高处作业得安全技术设施,发现有缺陷与隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

13、施工作业场所有坠落可能得物件,应一律先行撤除或加以固定。高处作业中所用得物料,均应堆放平稳,不妨碍通行与装卸。工具应随手放入工具袋;作业中得走道、通道板与登高用具,应随时清扫干净;拆卸下得物件及余料与废料均应及时清理运走,不得任意乱置或向下丢弃。传递物件禁止抛掷。

14、因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应得可靠措施,作业后应立即恢复。

15、严禁带易燃、易爆物品在屋面作业。

16、高出作业得周围边缘与预留孔洞处,必须按“洞口、临边”防护规定进行防护。

(九)、文明施工

1、施工现场不得容留闲杂、无关人员。

2、施工现场必须每日清扫垃圾及时清运,保持清洁;材料工具应该堆放有序。

3、施工现场严禁赤膊等不文明着装现象,严禁在施工现场嬉笑打闹。

4、所有人员严禁中午在现场饮酒,晚餐饮酒严禁醉酒。

5、公司坚决杜绝拿、吃、要现象,一但出现严惩不怠。凡收受客户东西,处以双倍罚款。

6、安装施工阶段,现场严禁抽烟,若有客户或监理抽烟,须婉言劝阻,请其到户外抽烟。

7、施工现场禁止私自拉接电线,所有线路由电工操作完成。所有现场用电必须有保护装置。临时用水应及时关闭,晚上休息除必要照明外,应关闭其它照明灯具,不得使用电炉取暖。注意节约用水用电。

8、施工期间,为民着想,降低施工噪音、努力作到施工不扰民,使工程成为爱民工程、便民工程。

屋面防水保温工程施工方案

屋面防水保温工程施工方案 屋面工程包括屋面防水工程和屋面保温隔热工程,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣将直接影响到建筑物的使用寿命。同时防水工程又是质量验收的重要一环,在施工中必须引起充分的重视。 本工程屋面防水等级为Ⅱ级。根据使用功能不同分为科研楼上人屋面、轻型厂房不上人屋面、(重型厂房屋面见钢结构部分)。上人屋面的施工顺序为清理基层→1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡,最低处30 厚,找2%坡度→SBS 改性沥青防水卷材(4+3)→20 厚1:2.5 水泥砂浆找平层→3+4 SBS 改性沥青防水卷材防水层→聚本板100 厚→3厚纸筋灰→40 厚C20 细石砼→25 厚彩色水泥砖1:3 水泥沙浆铺设。 不上人屋面的施工顺序为清理基层→100 厚憎水膨胀珍珠岩块保温层→1:1:6 水泥粗砂焦渣,最低处30 厚,找2%坡度→20 厚1:3 水泥砂浆找平层20 厚→4+3SBS 改性沥青防水卷材防水层保温层施工 本工程保温层为100 厚憎水性珍珠岩板块、聚本板保温,施工时,注意以下事项: 1)加强对保温材料的的进场检查,检查密度、形状和强度。堆放场设在室内,搬运时应注意轻放,防止损伤断裂、缺棱掉角,保证外形完整。铺设时遇有缺棱掉角破碎不齐的,应锯平拼接使用。 2)铺设板块状保温层的基层表面应平整、干燥、洁净。 3)干铺的保温板应紧靠在需要保温的结构表面上,铺平、垫稳。 找坡层施工 本工程找坡层为1:1:6 水泥、粗砂焦渣找坡和1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡。1)1:1:6 水泥、粗砂、焦渣找坡施工前应检查其焦渣质量,焦渣内不应含有有机质和未燃尽的煤块,粒径在5mm 以下的,不得超过总体积的10%。焦渣铺设后应振捣密实,表面抹平。 2)为减少找平层的含水率,找平层分两个层次:将焦渣筛选成粗细两种粒径,大粒径的干铺于下层,小粒径的按比例拌合后湿铺于表面,这样不仅表面平整且容易干燥。 在找坡层坡度复核无误后,开始做找平层及防水层。 3)1:0.2:3.5 水泥粉煤灰页岩陶粒找坡施工基本同上。 找平层施工 在防水层施工前,应做好水泥砂浆找平层,本设计均为20 厚1:3 水泥砂浆找平,施工时

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案完Newly compiled on November 23, 2020

兴安办事处兴安一小区 老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案 兴安一小区老旧小区改造工程 一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具,禁止高 空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长:

副组长: 安全员: 组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面架体安 全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方可安排施工。 同时提示作业人员必须遵守现场的各项安全管理制度,文明施 工规定和安全技术操作规程,不准违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使用专用 铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专职信号员指挥 运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放在吊篮上,不得超 载,必须由专职机械工操作卷扬机,无证人员严禁开动机械。 要正确使用设备安全装置,如吊篮安全门、台口安全门、停层 装置等。严禁不使用停层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净,做到活 完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到发现隐 患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面防水工程施工方案范本

屋面防水工程施工方案范 本 Last revision on 21 December 2020

目录

一、施工组织设计 一、工程概况 (一)工程基本概况 西安北方秦川集团有限公司“三供一业”分离移交改造项目五标段:21 街坊屋面维修及雨水管改造项目,共计改造25栋楼,主要工程内容包含屋面维修及雨水管改造。 (二)屋面做法设计概况 21街坊屋面工程防水等级均为Ⅱ级,二道防水设防合理使用年限为15年。根据建筑及结构图纸设计要求,防水主要采用钢筋混凝土结构自防水和建筑防水层相结合的形式。 屋面防水层做法采用氯化聚乙烯防水卷材,聚氨酯防水涂料。防水材料,采用3mm 厚自粘聚合物(聚酯胎)改性沥青防水卷材,厚水泥基聚合物防水涂料。其余卷材均采用氯化聚乙烯防水卷材,涂料采用聚氨酯防水涂料。 屋面做法及工艺如下:

二、编制依据 (1)、业主方下发21街坊屋面施工图。 (2)、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) (3)、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002) (4)、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) (5)、《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99) (6)、《屋面防水工程技术规范》(GB50345-2004) (7)、《屋面防水工程质量验收规范》(GB50207-2002) (8)、国家、行业和企业相关防水材料及技术标准。 三、总体施工部署 (一)施工准备 根据本工程的特点,21街坊屋面工程由本司专业队伍进行施工。 1、技术及人员准备 防水施工必须由具有相应资质的专业防水施工队伍进行施工,以确保防水施工的质量。防水施工时将按防水材料施工特点和要求做详细的施工技术交底。 2、材料准备

学校教学楼屋面防水改造方案

幼幼学校教学楼屋顶防水施工方案及造价 一.工程概况 XXX学校教学楼(求知楼)有部分屋顶层漏水,室内天花板、墙面有多处被腐蚀,危及到学生和教师的安全,严重影响了学校的教学秩序,需要及时维修和改造防水工程。 教学楼建成有将近二十年了,房屋顶层的防水工程早已超过国家法定标准的五年保修期。之前使用的防水材料和做成的防水工程,均出现严重老化,失去了其使用价值。急需维修,改造。 二.施工方案 经现场考察,教学楼屋面的隔热层老化严重,不少隔热板风化,断裂,隔热层之下的防水材料也由于老化,发生了开裂、起鼓、脆化等现象,失去了防水作用。因此,此屋面防水,应先坼除屋面隔热层后,再坼除原有防水层,然后重新做防水层和隔热层。 三.施工步骤 由于此次屋面维修改造需对隔热层和防水层进行施工,故施工步骤也需分两部分进行: 第一部分:隔热层坼除及重做 1.坼除屋面隔热板和板顶柱。 2.坼除时需注意隔热板接缝位置和隔热板与板顶柱连接位置的敲击力度适中,尽量保持隔热板完整,使其可重复使用。 3.把坼下来的隔热板及顶柱砖上所粘结的水泥砂浆等清割干净

并分类堆放。 4. 凿除屋面把原有的防水层。 4.把损坏的不能继续使用的隔热板、水泥砂浆和凿除的防水材料等及屋面其他垃圾清理下楼。 5.按照原有隔热板规格,参照损坏的数量,浇捣隔热板,待用。6.待防水层作业完工,并可上人之后,运送水泥砂浆等材料上楼,重新砌筑安装隔热板。 预算: 1.坼除隔热板、砖砌柱,清割干净成堆放置16元/m2 2. 坼除原有防水材料 5/m2 2.清理建筑垃圾,下楼、外运 5元/m2 3.重砌、安放隔热板所用水泥及河沙8元/m2 4. 材料上楼(含防水材料)6元/m2 5.重砌、安放隔热板人工费 22元/m2 6. 税金、公司管理费 4.67元/m2 综合单价 65 64.67元/m2 第二部分:防水层施工 1.用毛刷带水把屋面防水基层清洗干净。 2.待基层干后,防水层可用两种材料分两种程序施工: 1)用帅旗牌PVC防水油膏做防水,须做到“三油两布”。 即将防水油膏加热熬制后,在基层上先涂刮一层油膏,再

屋面防水安全施工方案完

屋面防水安全施工方案 完 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

兴安办事处兴安一小区老旧小区改造工程 屋面防水安全施工方案兴安一小区老旧小区改造工程

一、工程概况 工程名称:兴安办事处兴安一小区老旧小区改造项目 工程概况:兴安一小区屋面防水共16栋,施工面积为9418.7平方米。 二、项目存在的危险源分析 1、物体打击 2、高空坠落 3、机械伤害 4、触电伤害 5、高温伤害 三、防范措施 1、防范物体打击,施工人员必须佩带安全帽等安全用具, 禁止高空抛物。 2、施工人员要正确使用安全带、安全绳。 3、要规范专人安全操作机械设备。 4、要专业人员使用各项电器,必要时要佩带绝缘手套、绝 缘靴。 5、在施工期间要避开高温时间段,以防止施工人员中暑。 四、组织机构 组长: 副组长: 安全员:

组员: 五、具体要求 1、施工前要认真检查作业场所,检查周围环境,包括屋面 架体安全网、护栏防护等情况,缺人复合安全要求后方 可安排施工。同时提示作业人员必须遵守现场的各项安 全管理制度,文明施工规定和安全技术操作规程,不准 违章操作和违反劳动纪律。 2、使用垂直运输设备必须准守相关安全规定。吊车吊物使 用专用铁质笼子,不得超量装载,不得高出笼口。由专 职信号员指挥运输。使用龙门架运输要将物品均匀的放 在吊篮上,不得超载,必须由专职机械工操作卷扬机, 无证人员严禁开动机械。要正确使用设备安全装置,如 吊篮安全门、台口安全门、停层装置等。严禁不使用停 层装置及吊篮安全门等违章情况。 3、作业人员要穿戴好个人安全防护用品,如戴好安全帽。 4、散落的杂物要及时清理,下班时要将作业面打扫干净, 做到活完料净。 5、经常检查用电设备电路、开关、漏保、接地极等,做到 发现隐患及时排除。 6、做好班后检查,不留事故隐患。

屋面及楼地面防水工程施工方案

屋面及楼地面防水工程 1. 操作工艺 (1)屋面工程工艺流程:施工准备基层清理→弹线找坡→管板固定→隔气层施工→保温层铺设→1∶6 焦渣找坡层→抹找平层→防 水层→块料面层。 1)所有进场材料必须符合设计要求,防水材料必须进场复试合格后方可采用,将结构面基层杂物、灰尘清理干净。出结构的排风 亭、新风亭、设备基础施工完毕。 2)按设计坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,确定保温层(FSG 防水保温板)及1∶6 水泥焦渣找坡度层的厚度范围。3)穿结构的管根在保温层施工前,应用加膨胀剂的细石混凝土塞堵密实。 4)基层清理后做20 厚1∶3 水泥砂浆找平层,与墙交接处及转角均要抹成圆弧,干燥后,含水率不大于9%即可涂刷二遍聚氨脂 涂膜隔气层1mm 厚。 5)隔气层经验收合格后随即用水泥掺10%791 胶粘铺FSG 防水保温板,要板与板相互错开半块砖。板间缝隙应采用同类保温材 料的碎粒拌制保温砂浆填实并勾缝。

6)在保温层上做1∶6 水泥焦渣找坡层,使用前必须过筛,使 用混凝土搅拌机搅拌,塔吊电梯垂直运输。根据坡度2%要求贴点冲 筋震捣密实。 中国广播电视音像资料馆------北京城乡欣瑞建设有限公司八分公司 - 244 - 7)适当洒水达到基层和找平层能牢固结合为度,根据设计坡 度2%拉线找坡,按1~2m 间距贴灰饼,并按流水方向冲筋。按不大 于6m 间距设置20mm 宽找平层分格缝,根据分格块装灰,铺平,用刮杠靠冲筋条刮平,找坡后用木抹子槎平,铁抹子压光。待浮水 沉失后,人踏上去有脚印但不下陷为度,再用铁抹子压第二遍即可 交活。抹平压实以后24h 可浇水养护,经干燥后做防水层,突出屋 面结构连接处做成直径100mm 的圆弧。防水层施工前再分格缝内设 置打孔的D15PVC 管,纵横连通,将产生的潮气排至屋面的排风亭 内,以防止防水卷材起泡。 8)本工程防水层做聚氨脂涂膜2mm 厚,二层1.2mm 厚橡胶共混卷材。

新版屋面防水施工方案样本

目录 1. 编制依据 ..................................................................... 错误!未定义书签。 2. 工程概况 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3. 施工安排 ..................................................................... 错误!未定义书签。 3.1. 质量目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.2. 工期目标............................................................. 错误!未定义书签。 3.3. 安全文明环保目标 ............................................ 错误!未定义书签。 4. 施工准备 ..................................................................... 错误!未定义书签。 4.1. 技术准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.2. 材料准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.3. 劳动力准备......................................................... 错误!未定义书签。 4.4. 机具准备............................................................. 错误!未定义书签。 4.5. 现场准备............................................................. 错误!未定义书签。 5. 施工方法 ..................................................................... 错误!未定义书签。 5.1. 施工顺序及流程................................................. 错误!未定义书签。 5.2. 屋面作法............................................................. 错误!未定义书签。 5.3. 保温层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.4. 找坡层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.5. 找平层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.6. 防水层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.7. 保护层施工......................................................... 错误!未定义书签。 5.8. 细部做法............................................................. 错误!未定义书签。

屋面防水保温施工方案

景和家园 白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 (平整)

挤塑保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 三、作业条件 1、屋面结构层已施工完毕,已进行隐蔽工程检查,办理交接手续。屋面上的吊钩及其他露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。 2、穿过屋面的各种预埋管件根部及伸出屋面管道、女儿墙、设备基础、机房、伸缩缝等根部均已按设计要求施工完毕。穿过屋面和女儿墙等结构的管道根部,应用细石膨胀混凝土填塞密实,做好转角处理,将管根部固定。 3、板状保温材料运到现场,应堆放在平整坚实场地上妥加保管、盖护、防止雨淋、受潮或破损、污染。 四、操作工艺 (一)清理基层 铺设保温层的基层应平整、干燥和洁净。应将表面泥土、杂物等清理干净。 (二)铺设挤塑保温板 1、结构墙体基面必须清理干净,并检验墙面平整度和垂直度。用2m靠尺检查,最大偏差不大于5mm,超差部分应剔凿或用聚合物水泥砂浆修补平整。对旧房节能改造,应彻底清理不利于粘贴聚苯板的原外墙面层,用水泥砂浆修补缺馅,加固找平。 2、根据图纸要求,在墙面弹出外门窗控制线、膨胀缝线及膨胀缝宽度线等。 3、聚苯板切割:用电热丝切割器或裁纸刀切割,标准板面尺寸为1200mm×600mm,对角线及板厚误差±2mm,非标准板按实际需要的尺寸加工,尺寸允许偏差为±2mm,大小面垂直。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1

屋面防水改造工程施工方案

屋面防水改造工程施工方案 1、拆除卷材防水 原屋面卷材防水按铺贴方向撕揭,空鼓的砂浆找平层全部剔凿,撕揭剔凿完毕后清扫干净,用拖布带水全部拖净。 2、砂浆找平层按屋面找坡方向,抹砂浆找平层。 3、卷材铺贴 1)施工方法及工艺 方法:热熔施工 工艺:清理基层一涂基层处理剂一异型部位加强层一确认铺贴方向一底层热熔防水卷材T上层热熔防水卷材 2)施工要点 A、基层清理:彻底清除基层杂物,不得有灰砂、浮土散物,特别是异型部位。 B、基层处理剂涂刷薄而均匀,不漏涂。 C、附加层施工采用热熔施工,对阴阳角、下水口、管道根部进行加强处理,加强 层必须全部热熔施工,转角处加强层宽设500mm ,两面各250mm 。 D、铺贴大面积卷材时保证足够的搭接宽度。 E、搭接宽度:长边搭接》80mm,短边搭接》150mm。搭接部位处理:此工序是防水 施工最关键环节,要仔细烘烤用力压实,在搭接部位有一道均匀沥青条挤出,以保证防水效果。 F、在热熔卷材时,要火力适当,不宜过分烘烤卷材,以免破坏胎体材料,火力也 不宜过小,以免影响粘结效果,烘烤后要及时压实。 G、施工顺序:先阴阳角后大面积施工。

H、立墙防水层收头牢固,平直,密封严实。 4、质量要求,验收及质量保证: 1 ) 质量要求: A、施工防水层,不得出现渗漏现象。 B、所有材料必须符合质量标准和设计要求。 C、防水层铺贴方法和卷材搭接顺序,搭接宽度符合施工工艺要求和设计要 求。 D 、细部做法必须符合设计要求。 2) 验收: A 、防水工程应做好分项工程交接检查,未经检查验收不得进行下道工序施 工。 B、防水层施工中,每完成一道工序应有专人检查,特别是隐蔽工程,经验收 合格后方可进行下道工序施工。 C、防水层施工完毕,会同有关方面共同验收,并及时整理资料,作好归档工 作。 3 ) 质量保证措施 A 、对防水工程质量实行目标管理,确保防水工程优良。 B、认真贯彻学习国家标准规范及各项质量管理制度,熟悉现场,做好技术交 底工作。 C、对各道工序进行严格管理,严格执行三检制度,隐蔽工程须经质检部的 检验合格后方可进行下道工序施工 D 、加强原材料进场和施工过程检查。

屋面防水层及保温层施工工艺

一、施工准备 1、材料准备: 4厚高聚物改性沥青防水卷材,即改性沥青油毡;冷底子油;70厚挤塑聚苯保温板;汽油;沥青胶粘剂等。 各种材料的质量必须符合规范要求。 2、工、器具准备 汽油喷灯、卷材压边器具、滚刷、铁抹子、滚动刷、长把滚动刷、钢卷尺、壁纸刀、剪刀、笤帚、小线等。 3、作业条件: (1)施工前审核图纸,编制防水工程施工方案,并进行技术交底;屋面防水必须由专业队施工,持证上岗。 (2)铺贴防水层的基层表面,应将尘土、杂物彻底清除干净。 (3)防水基层坡度应符合设计要求,表面应顺平,阴阳角处应做成圆弧形,基层表面必须干燥,含水率应不大于9%。 (4)卷材及配套材料必须验收合格,规格、技术性能必须符合设计要求及标准的规定。存放易燃材料应避开火源。 二、施工工艺 1、工艺流程(热熔法施工): 清理基层→涂刷冷底子油→钻贴卷材附加层→铺贴卷材→热熔封边→蓄水试验→检查验收→粘贴保温板→保护层施工 2、操作工艺 (1)清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土、杂物清理干净。 (2)涂刷基层处理剂,即冷底子油:按产品说明书配套使用,将冷底子油搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面上,常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙、水落口、管根、檐口、阴阳角等细部先做附加层,附加的范围应符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (4)铺贴卷材:卷材的厚度及性能指标应符合设计要求。本工程屋面卷材防水铺设均为单层。将改性沥青防水卷材剪成相应尺寸,先预铺一遍,调整好位置后,将卷材在原地重新卷好,然后再进行热熔施工。铺贴时随放卷随用火焰喷枪加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300左右,经往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,

屋面防水工程施工方案范本模板

屋面防水工程施工 方案范本

目录 目录 (2) 一、施工组织设计 (5) 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (7) 三、总体施工部署 (7) 四、施工方案及技术措施 (10) ( 一) 施工顺序 (10) ( 二) 结构自防水施工工艺 (17) ( 三) 水泥砂浆防水层施工工艺 (18) ( 四) 防水涂料层施工工艺 (19) ( 五) 高分子弹性防水涂膜层施工工艺 (20) ( 六) 卷材防水工程施工工艺 (22) ( 八) 特殊部位做法 (25) 五、施工质量保证措施和创优计划 (26) ( 一) 质量保证措施 (26) ( 二) 创优计划 (29) 六、施工总进度计划及工期保证措施 (32) 一、工期目标 (32) 二、工期、进度编制依据 (32) 三、工期、进度编制原则 (32) 四、进度编制方法 (33)

五、进度计划的保证措施 (33) 六、成品保护 (37) 七、安全、文明和环保施工措施计划 (37) ( 一) 安全保证措施 (37) ( 二) 文明施工保证措施 (39) ( 三) 环保措施计划 (39) 八、主要施工机具配置及劳动力安排计划 (41) ( 一) 主要施工机具配置 (41) ( 二) 、劳动力安排计划 (44) 二、项目管理机构 (47) (一)项目管理机构组成表 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)主要人员简历表 ................................................. 错误!未定义书签。 附1.项目经理简历表........................................ 错误!未定义书签。 附1.技术负责人简历表.................................... 错误!未定义书签。 附1.安全员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.材料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.施工员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.质量员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.资料员简历表............................................ 错误!未定义书签。 附1.造价员简历表............................................ 错误!未定义书签。 三、其它材料 ............................................................... 错误!未定义书签。

屋面防水施工方案

白岭家园房地产开发项目二期工程 屋面防水施工专项方案 建设单位:扶绥县桂理工房地产开发有限公司施工单位:广西大业建设集团有限公司 编制: 审核: 审批: 日期:

施工组织设计、施工方案会签表 项目、方案名称:白岭家园房地产开发项目二期工程屋面防水专项方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、材料要求 (2) 四、施工准备 (3) 五、施工操作要点 (4) 六、质量标准 (9) 七、屋面工程验收 (14) 八、安全措施 (15) 九、危险源识别 (16) 十、细部做法附图 (16)

一、编制依据 《屋面工程质量验收规范》GB507—2002 《屋面工程技术规范》GB50345—2012 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 本工程施工图纸、设计变更和投标文件 二、工程概况 白岭家园房地产开发项目二期工程,位于扶绥县白岭路东侧、桂林理工大学南宁空港校区西侧的2012-10-A-1、2012-10-A-2两地块;本工程由1#~13#楼及101#楼为白岭路东侧沿街房,使用功能是商业、住宅楼;102#、103#、104#、14#、15#楼位于学校围墙边的多层住宅共19栋建筑物组成;坡屋顶框剪结构,总建筑面积35800㎡,墙体材料:±0.000以下采用MU15烧结页岩实心砖, M5.0水泥砂浆砌筑;±0.000以上采用MU10烧结页岩多孔砖, M5.0混合砂浆砌筑;外墙装修:面砖、风暴石及外墙涂料组合;厨房卫生间室墙面贴釉面砖,房厅为普通抹灰;屋面工程:50厚矿(岩)棉板保温隔热层,20厚1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找坡,2厚高分子防水涂膜。 本工程建筑等级为三类民用建筑,建筑结构使用年限为50年,底部框架-抗震墙结构,剪力墙抗震等级为三级,框架抗震等级为三级,建筑安全等级为二级,

SBS屋面防水工程施工方案

S B S 防水工程施工方案该工程为地下室工程, 按甲方要求防水材料采用防水性能较好 抗老化能力较强SBS改性沥青卷材.严格按国家工程技术规范标准执行施工, 确保工程质量; 一、施工前准备工作 a)对本地区相关生产厂商进行调研, 选出质量信誉较好的企业作 为材料进购对象, 把好材料质量关; b)组织主要领导和技术人员进行合同技术交底, 明确岗位职责 做与甲方单位的协调工作, 确保工程顺利进行; c)在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下对 基层进行验收; d)根据现场实际情况确定人员及材料供应计划. 并做好工人和材 料库房等相关安排; e)组织现场必要工具到位, 按规定进行必要的检查, 确保施工用 设备能正常运行, 所有工具设备必须备足、备全、备齐; f)配合做好材料进场的检验工作; 二、材料准备 a)主要材料:屋面选用SBS改性沥青4 mm卷材; b)辅助材料:选用复合国家行业标准的材料. 如:冷底子油; c)施工用具:根据施工现场的实际情况要求, 配备液化气喷枪、 抹子、刮板、毛刷、小平铲、搅拌器、壁纸刀、扫帚、高压气 管、绳子、滚子等必备用具. 以方便现场的施工;

三、施工工艺及方法 a)基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,表面平整, 保 证基层坚硬, 不出现起砂裂缝松动起鼓不平现象. 表面平整检 查用2米长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过 5 mm, 只允许平缓变化, 每米长度内不得多于一处, 表面无积水, 排 水坡度应符合设计要求;防水基层若出现缺陷或积水等现象, 必须进行处理, 合格后方可进行防水层的施工 b)冷底子油的施工 将验收合格的基层进行清理, 在基层上涂处理剂, 要求处理剂 涂刷均匀 c)施工工艺流程 防水卷材的铺设按规范要求或垂直于屋脊. 按现场的实际情况, 按顺水方向由低向高进行铺设; (1)施工前应将验收合格的基层清理干净; (2)均匀涂刷基层处理剂; (3)对屋面防水工程附加的部位进行处理; (4)确定卷材铺贴方向; (5)用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角. 必须喷灯距交界处300 m左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前 滚卷材边压实, 使其基层或与卷材粘结牢固. 烘烤卷材的温度和 时间以使沥青表层呈融溶状态为度; 6)卷材的搭接方法

屋面防水保温工程施工方案

屋面保温防水工程施工方案 一、工程简述 屋面防水保温隔热工程,是房屋建筑的一项重要分部工程,其施工质量的优劣将直接影响到建筑物的使用寿命。同时防水工程又是质量验收的重要一环,在施工中必须引起充分的重视。 本工程屋面防水等级为Ⅱ级。屋面保温层采用60厚挤塑聚苯保温隔热板,水泥珍珠岩找坡,防水层采用两层3.0厚高聚物改性沥青防水卷材。 二、保温层施工 (1)工艺流程 挤塑聚苯保温隔热板准备—基面清扫清理—隔气层施工—铺设板状保温层—经检验合格—其上做水泥珍珠岩找坡层—水泥砂浆找平层。 (2)挤塑聚苯保温隔热板必须符合设计要求,成品的规格、性能满足规范要求,并经检验、复检合格后方能投入使用。 (3)铺设挤塑聚苯保温隔热板的基层面清理干净、干燥、平整。 (4)铺设挤塑聚苯保温隔热板,应紧靠在基面上或隔气层上,铺平、垫稳。分层表设时,上下接缝相互错开,接缝用同类型材料的碎屑填嵌饱满。

(5)成品保护 ①屋面保温层施工时,注意保护层屋面结构层及出屋面管道。 ②与保温层接触的木制品做防腐处理。 ③保温层铺设完毕后,在其上立即做找平层,并对整体进行保护,不准人踩踏,或堆放杂物。 ④保温层粘铺完毕后,应立即做好找平层,使之形成整体,防止雨淋、受潮。 (6)注意事项 ①板状隔热保温材料在运输、堆放过程中应精心操作,保证板形完善,无断裂,运入施工现场的材料,要采取措施防止受潮,有机料要做泡防腐、防虫、防火工作。 ②基层面一定要处理平整,不平的地方可用1:3水泥砂浆找平。 ③粘贴的板状材料,一定要满涂粘结剂,铺平、垫稳。 ④勾缝用材料一定要用与保温板材料相同。 ⑤铺设时应拉线找坡、铺顺平整。(防止边线不直、边搓不齐,影响找坡、找平和排水)。 三、屋面水泥珍珠岩找坡层施工 (1)工艺流程 基层清扫并洒水湿润—标高控制小隔断(水泥砂浆或砖砌块)--

屋面SBS防水工程施工方案 范本

兰考县华兰城2#楼 屋 面 防 水 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 河南铭安建设工程有限公司年月日

工程名称:兰考县华兰城2#楼 致:河南精工工程管理咨询有限公司(监理单位) 我方已根据施工合同的有关规定完成了兰考县华兰城2#楼工程屋面防水施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准,请予以审查。 附件:屋面防水施工方案 承包单位(章):河南铭安建设工程有限公司 项目经理(签字): 日期: 专业监理工程师审查意见: 专业监理工程师(签字): 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构(章):河南精工工程管理咨询有限公司 总监理工程师(签字): 日期: 审批意见: 建设单位(章):兰考三环木业有限公司 建设单位代表(签字): 日期:

第一章编制依据 1.工程设计图纸 2.施工现场条件和实地勘察情况 3.《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 4.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 5.《弹性体改性沥青卷材》GB18242-2008 6.《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 8.《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 第二章工程概况 工程名称:兰考县华兰城2#楼 建设单位:兰考三环木业有限公司 设计单位:河南省埃菲尔设计有限公司 勘察单位:信息产业部综合勘察研究院 监理单位:河南精工工程管理咨询有限公司 施工单位:河南铭安建设工程有限公司 a)防水材料:屋面采用4mm、3mmSBS改性沥青防水卷材,聚酯胎-20oC b)施工方法:卷材采用热熔法施工 c)工程质量:合格 第三章施工准备

屋面防水保温施工方案完整版

屋面施工方案

第一节 分项工程简介: 三林懿德居住区一期屋面工程分坡屋面(多层)和普通不上人平屋面(高层)两种,做法如下: 坡人屋面 不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用70 厚改性硅钙保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: (平整)

一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制,要求新鲜无结块。 2、改性硅钙板:应符合(GB10801-89)标准中ZR 阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 保温板技术要求 表2 3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、发泡聚乙烯圆棒:用于填塞膨胀缝,作密封膏的隔离材料,其直径按缝宽的1.3倍选用。 5、机械锚固件:尼龙胀栓(根据聚苯板的设计厚度采用不同规格) 二、主要机具设备 1、机械设备:砂浆搅拌机 2、主要工具:壁纸刀、螺丝刀、剪刀、扫帚、钢丝刷、墨斗、棕刷、电动搅拌器、冲击钻、抹子、打磨抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m 靠尺等。屋面防水安全技术保证措施详细版

文件编号:GD/FS-7248 (解决方案范本系列) 屋面防水安全技术保证措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

屋面防水安全技术保证措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况 本工程为西山煤电发电分公司河涝湾变电站屋面防水工程,主要负责北楼屋顶的防水施工,楼顶面积495平米,高14米。 二、施工原则 根据该工程的流程,合理布置施工作业环节。严格操作规程,抓好细节,准备到位,突出实效,做到四个保证:保证安全无事故;确保质量无差错;确保人力物力和财力;确保工程进度不延误。一切面向生产,全力以赴完成工程任务。 三、安全技术措施 (一)、防火措施

1、项目部建立强有力的安全体系,配备专职的安全管理员,各班组建立安全员值日制。加强现场安全防火的宣传力度,通过施工提高安全意识。 2、建立谁负责施工,谁必须管安全的制度。对进场的职工进行消防安全知识教育,建立现场安全用火制度,在显著位置设防火标志,不经安全教育不准进场施工。 3、用火前,必须将用火周围的易燃物品清理干净,设有专人看火。 4、施工现场应备有泡沫灭火器和其他消防设备。 5、涂刷冷底子油时防止发生火灾,操作人员不得吸烟。 6、火焰喷枪或汽油喷灯应由专人保管和操作,点燃的火焰喷枪或喷灯门不准对着人员或堆放卷材

屋面防水保温施工组织方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部

2018年4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面 不上人平屋面

第二节屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术 水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设计要求进行配制, 要求新鲜无结块。 2、聚苯乙烯泡沫塑料板:应符合《隔热用聚苯乙烯泡沫塑料》(GB10801-89)标准中ZR阻燃型第一类的要求(见表2)板厚应根据节能设计要求确定。 挤塑保温板技术要求 表2

3、嵌缝材料:建筑密封膏,应符合《建筑密封膏》(JC482∽484-92)标准要求。 4、粘接剂配制:将粘接剂直接加水(1:0.21~0.24)搅拌均匀后静置3分钟,一次配制量以1小时内用完为宜,若使用中有过干现象出现,可适当加水再次搅匀使用。 5、膨胀缝线两侧及边缘处的聚苯板上预贴250mm宽包底网格布。 6、用粘接剂在聚苯板面四周涂抹一圈粘接剂,宽50mm;板心按梅花形布设粘接点,间距

屋面防水保温施工方案范本

屋面防水保温施工 方案

白云区大坝景和家园 保 温 上 人 屋 面 施 工 方 案 白云区大坝景和家园项目部 4月8日

第一节分项工程简介: 景和家园1#楼二期屋面工程保温上人屋面和保温不上人平屋面两种,做法如下: 保温上人屋面 保温不上人平屋面

不上人平屋面 第二节 屋面保温层施工 本工程屋面保温层采用55厚挤塑保温板,为了提高保温层的施工工艺的质量和操作技术水平,其工艺控制程序应如下: 一、材料要求 1、水泥:用32.5号普通硅酸盐水泥,安定性必须合格,其配合比严格按设 (平

计要求进行配制,要求新鲜无结块。屋面上的吊钩及其它露出物应清除掉,残留的痕迹应铲平,抹入灰浆层内,屋面应清理干净。

