文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防设计说明范文

消防设计说明范文

消防设计说明范文
消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件

项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼

设计单位:浙江建筑设计有限公司

日期:

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼

设计单位:浙江建筑设计有限公司

日期:

说明书目录

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1)

第二章:建筑设计规模和范围 (2)

第三章:建筑电气设计 (5)

第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7)

第五章:防烟排烟设计 (10)

第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范

一.有关批准文件及相关资料

1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、

政府或相关部门的批文等具体文号或标题)

2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用

地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号)

3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提

供,征求建设单位的同意)

二.有关建筑消防设计规范

1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版;

2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部

分)2009版;

3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005

4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006

5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)

6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98

8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90

9.《民用建筑电气设计规范》

10.国家其它现行有关规范规程。

(有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

第二章:建筑设计规模和范围

一、工程概况

1.工程名称:义乌市厂厂房、综合楼

2.建设地点:义乌市西城路号

3.建设单位:义乌市厂

4.设计单位:浙江建筑设计有限公司

5.建设规模:该厂房地下一层,地上六层,建筑高度米,建筑

面积㎡,其中厂房地下室730㎡,各层功能为一层:二层:三至六层:地下室:该厂房采用什么材料,生产什么,火灾危险性丙性。综合楼地上六层,地上六层,建筑高度米。建筑面积㎡,各层功能:(具体也可用表格表示,如下表)

6.设计范围:本院承担:总平面布置设计、建筑结构设计、建

筑电气设计、建筑消防给水、灭火设施设计及防排烟系统的设计,具体设计人员详见第2页的签名及具体设计图纸中的签名。

二、工程建筑总指标

如下表:

三、总平面设计

本工程位于义乌市廿三里工业区,东侧、西侧、北侧毗邻其他单位(明确什么单位)厂房,南侧临工业园区道路。根据消防规范要求,该厂房与综合缕可不设环形消防车道,根据地形,从安全角度出发,该工程设置环形消防车道,宽度4米,沿两幢建筑的外墙设置,转弯半径不小于9米,,因用地的取制,道路离外墙为2米。(如果为占地超过3000平方米的厂房或高层厂房,应详细说明车道的设置及登高操作场地的设置,包括车道的承重,宽度、转弯半径等,在平面图中也应明确表示)。1.厂房:呈L形布置,东侧与综合楼相邻(最近点)间距13.45m,距南、北、西侧围墙6.0m,四周设5米宽的消防通道。与相邻厂房的间距分别为11米、13米、15米。满足厂房与周围建筑的防火间距要求。2.综合楼:呈条形布置,北侧与相邻厂房(最近点)间距13.45m,距南侧围墙6.0m,东侧为厂区进出口,距西侧围墙6.0m,四周设通道。与相邻建筑的间距分别为11米、13米、15米。满足民用建筑与周围建筑的防火间距要求。

3.消防水泵房、水池设置在厂房地下室,面积为㎡,水池容量120T。厂房屋顶设置18T消防水箱一只。

4.消防控制室设置在门卫值班室一层,面积为30㎡,设直通室外出口。

四、工程建筑、结构

1.建筑设计概况

2.安全疏散

厂房:设有三部封闭楼梯间,首层直通室外,1#、3#楼梯最高层通屋顶。每个防火分区通向封闭楼梯间的安全出口均采用乙级防火门,疏散出口门洞宽度均为1.5m,楼梯净宽度1#楼梯为1.56m,2#楼梯为1.5m,3#楼梯为1.9m,每个防火分区(每层)内最远点到最近的安全疏散出口的距离不超过25米。厂房内设载重量为2T货运电梯一部,具备迫降功能。

综合楼:设两部封闭楼梯间,首层直通室外,2#楼梯最高层通屋顶。每个防火分区通向封闭楼梯间的安全出口均采用乙级防火门。三至六层内走道疏散通道宽度为1.76m,1#楼梯疏散出口门洞宽度1.5m,2#楼梯疏散出口门洞宽度1.2m;楼梯净宽度:1#楼梯为1.26m,2#楼梯为1.41m。房间内任一点至房间的距离不大于10米,房间门至楼梯间的距离小于20米,无袋形走道。综合楼设载客电梯(1T)一部。

3.防火分区设计概况

厂房:均按自然层布置,每层为一个防火分区,面积㎡,水平采用耐火极限不低于小时的楼板,垂直采用封闭楼梯间进行防火分区分隔。

综合楼:均按自然层布置,每层为一个防火分区,面积㎡。水平采用耐火极限不低于小时的楼板,垂直采用封闭楼梯间进行防火分区分

隔。

4.防火墙、楼板性能

封闭楼梯间四周墙体均为不燃烧墙体,耐火极限为2小时。厂房、综合楼四周防火墙体均为不燃烧墙体,耐火极限为3小时。地下层与一层楼板为不燃烧混凝土楼板,耐火极限为小时。一至六层楼板均为不燃烧混凝土楼板,耐火极限为1小时。

5.厂房、综合楼使用功能概况

厂房主要功能:一至六层均为生产车间,生产工人合计为56人。(详见第五章)

综合楼主要功能:一层为办公室,二层为活动室,三至六层为通廊式职工宿舍。职工宿舍每间住1—3人,一层办公室最多人员时为20人,二层活动室最多人员时为90人,三到六层(每层14间)最多人员时均为42人。

注:如为民用建筑,应说明消防车道及消防车登高操作场地的设置、消防电梯的设置,商场、市场、餐饮、歌舞场所等应参照附表二核算人员及疏散宽度。

第三章:建筑电气

一、消防电源、配电线路及电器装置

1.本厂房属生产用房,消防用电设备包括:消防报警主机、消防应急照明、喷淋泵、稳压泵、地下室的排烟风机。消防设备用电负荷等级为二级负荷,其余用电负荷等级为三级负荷。

2.本工程消防设备用电采用双电源供电,电源由市政供电所供给(厂区内设二套低压配电柜),一路电源由厂房低压配电柜供给,另一路由综合楼专用低压配电柜供给。

3.消防水泵配电线路采用钢管埋地敷设,导线选用耐火铜芯电缆。消防报警总线、电话线、电源线采用钢管埋地或楼板混凝土内敷设,导线选用阻燃铜芯电线。如局部需明敷,应采用穿经钢结构防火涂料处理的金属管。各接头处用金属软管封闭至设备内部。

4.消防设备用电采用双回路供电,末端自动切换。

二、应急照明、疏散指示电源和照度

1.本工程应急照明、疏散指示灯电源从配电总柜引出,独立设置。每个防火分区设置控制开关,(厂房均带分励脱扣器,火灾发生可切断相关层电源)。应急照明、疏散指示灯均自带12W的镍铬电池的应急电源,可连续工作不小于30分钟,其中消控室、水泵房、电梯机房等可连续工作不小于180分钟。

2.应急照明、疏散指示灯设置于生产车间、走道、封闭楼梯间、安全出口处、机房等,照度分别为:生产车间的走道不低于1Lx,综合楼的下次道为,封闭楼梯间、安全出口不低于5 Lx,消控室、水泵房、电梯机房不低于70Lx。安全出口灯设置在楼梯间防火门上方10CM处,走道上的疏散指示标志设置在离地米以下的墙面上,应急灯设置在楼层及楼梯间的顶面上。(人密场所的照度应不低于1LX)

三、火灾自动报警系统及消防控制室

1.本工程厂房设置火灾自动报警系统和消防电话系统。综合楼不设置。2.火灾自动报警系统设施包括火灾报警控制器、消防电话主机、消防电话分机、感烟探测器、手动报警按钮、消火栓按钮、声光报警器、输入模块、控制模块等。在楼层选用点型感烟探测器。

3.火灾自动报警设施作用方式

当火灾发生,感烟探测器探测到烟气将信号传输至火灾报警主机,并显示感烟探测器号码地址,(当火灾报警联动主机在自动控制模式时)

将在火灾发生层及相关层作如下联动控制:声光报警器或消防广播发出报警信号,着火楼层或着火防火分区的非消防用电切断,电梯迫降于首层后切断电源等。

喷淋系统的联动:当火灾发生,喷淋头爆碎喷水,水流指示器动作,湿式报警阀警铃发出报警声,压力开关动作,喷淋水泵启动等将在报警联动主机上显示。消防联动主机能控制水泵启停(水泵控制柜能自动切换主、备泵启动)。同时在消控室设置外控电源,采用36伏安全电压直接启停喷淋泵。

4.消防控制室设施:

二总线火灾自动报警联动主机一台,可控制所有与消防有关的设备。火灾自动报警系统设置于厂房车间、机房等。

多线制消防电话主机一台,电话分机设置于厂房各机房内,厂房车间手报按钮处配有消防电话插孔。

消防控制室设直通119外线电话一部。

5.接地:

消防系统接地利用大楼综合接地装置作为其接地极,设独立引下线,引下线采用BV-1x35cmPC40。要求其综合接地电阻小于1欧姆。消防控制室设置专用接地板。自接地板引至各消防电子设备的专用接地线选用铜芯绝缘导线,线芯截面为6m㎡。

第四章:消防给水和灭火设施

一.消防水源

以市政给水管为水源,设计采用两路进水,一路由厂区南侧进,另一路由厂区东侧进。进水管径为DN200(埋地管≥100采用球墨铸铁管,橡胶圈接口;<100采用PE管,热熔承插连接。)室外给水管沿道路布置成环状,以保证供水安全可靠,环状给水管管径为DN200。根据当地市政供水的说明,正常状态下供水压力为。在厂房地下室设120T

消防水池,用于喷淋系统供水,补水采用市政用水。

二、消防水泵房

本工程消防水泵房设置在厂房地下室,面积为㎡,水池容量120T,供自动喷水灭火系统用。厂房屋顶设18T消防水箱一只,与综合楼共用,供自动喷水灭火系统和消火栓系统(合用)为火灾发生初期10分钟灭火用水(平时作系统保压用水)。

三、消防用水量概况

1.室外消防水用量为40L/S。

2.厂房室内消防水用量为15L/S,火灾延续时间为3小时。

3.综合楼室内消防水用量为15L/S,火灾延续时间为3小时。

4.厂房自动喷淋给水系统30L/S,火灾延续时间为1小时。

四、室外消防消火栓系统

室外消火栓由市政给水管供水,进水管径为DN200(埋地管≥100采用球墨铸铁管,橡胶圈接口;<100采用PE管,热熔承插连接。)室外给水管沿道路布置成环状。室外消火栓按照沿路间距不大于120米,保护半径不大于150米设置消火栓,距离建筑不小于5米,且不大于40米,距离路边不大于2米,型号为SQ100型(有1个DN100和2个DN65的栓口)。

五、室内消防消火栓系统

厂房、综合楼均设置室内消火栓。消火栓用水直接从市政管网引入两路给水管,在底层连成环状,从室外市政给水管进室内处安装止回阀(防止外流),每条立管上下端安装检修阀。屋顶环状连接管与屋顶消防水箱出水口连接,并设有稳压系统一套,与综合楼共用。(稳压系统采用2台水泵,一用一备,流量不大于5 L/S,平时作管网保压作用,当火灾发生作初期10分钟灭火增压作用)室外在市政给水管进室内止

回阀后安装水泵接合器一套,型号为SQS-100(栓口距地面高度为700㎜),屋顶设试验消火栓一只,压力表一块。消火栓系统采用800*650㎜消火栓箱,箱内设有型号为DN65消火栓一只(栓口距地面高度为1.1米),型号为DN65锦纶衬胶水带一条(长度不大于25米),型号为KD65水枪接口一付,QZΦ19㎜水枪一支。

六、自动喷水灭火系统

1.本工程厂房危险等级及设备配置

厂房按中危险II级设置自动喷水灭火系统

2.

一组供水泵的吸水管为2根,直径为DN150。湿式报警阀前设环状连接管道并连接室外二组水泵接合器、屋顶高位水箱(稳压系统采用2台水泵,一用一备,流量不大于1L/S,平时作管网保压作用,当火灾发生作初期10分钟灭火增压作用)补水管网。配水管道采用内外壁热镀锌钢管(管径>DN100采用沟槽连接,≤DN100采用丝口连接)。每个防火分区均设水流指示器,末端设试水阀、压力表以及试水排水设施。3.系统组成及系统动作程序

系统由喷淋泵、稳压泵、水泵接合器、管道、湿式报警阀组、信号阀、水流指示器、喷头、末端试水装置组成。

系统动作:当火灾发生,喷头玻璃管爆碎喷水—→管网压力下降—→水流指示器动作—→屋顶(高位水箱)稳压系统动作补水加压—→湿式报警阀组警铃敲响—→压力开关动作—→喷淋泵启动运行(水泵电控箱开关在自动状态下)。

六、灭火器设置

本工程火灾类型为A类,灭火器配危险等级为中危险级。配置场所为厂房生产车间、综合楼,每只消火栓箱处配二具ABC/MF4磷酸铵盐干粉灭火器。消控室、配电房、电梯机房等设备用房各配二至四具灭火器,壁挂于明显处,高度为米,便于提取。

第五章:防烟排烟

一、排烟方式与排烟口

1.本工程厂房、综合楼均采用自然排烟方式。

2.排烟口以开启外窗计算,列表如下:

第六章:生产工艺流程和生产人员分布

一.生产工艺流程

原材料(人造丝)—→加捻—→粗纱工序—→细纱工序—→检验—→包装

二.主要设备选型

三.生产人员分布

浙江建筑设计有限公司

附表一:排烟设计计算书

附表二:疏散宽度设计说明书

一、排烟设计计算书

如为采用自然排烟的说明,也可采用表格型式说明每个自然防烟分区的有效开窗面积情况及采用的窗户。

设计院有限公司

2010年11月2日

二、疏散宽度设计说明书

消防设计专篇范文

建筑消防设计专篇建设单位:区锦明 工程名称: 设计单位: 日期:××××年××月××日

设计单位法定代表人(签名或盖章):技术总负责人:(签名或盖章): 项目总负责人:(签名或盖章): 消防工程设计负责人:

目录 A、建筑篇: B、消防篇 1、设计依据 (4) 2、工程概况 (4) 3、消防系统设计 (5) 4、应急照明设计 (5) 5、灭火器配置 (5)

A、建筑篇 一、设计依据: 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 二、设计范围 工业建筑设计 三、、工程概况 本工程位于××××,建筑总面积为13254平方米。其中办公楼建筑面积为3491平方米,建筑结构形式为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级;厂房建筑面积为9763平方米,建筑结构为框架结构,抗震设防为7度,其耐或等级为二级。 四、建筑设计 1、建筑物间的间距符合建筑防火规范的固定。 2、办公楼耐火等级为二级,每一层都有两部疏散楼梯,位于两安全出口之间的房间门距最近安全出口距离均小于40米,满足防火设计规范关于安全疏散距离的要求;厂房的耐火等级为二级,每层设有两部疏散楼楼,设置封闭楼梯间,楼梯疏散及距离均满足规范要求。 B、消防设备篇 一、设计依据“ 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 三、消防设置系统: 1.室内、外消火栓系统; 2.灭火器配置系统

四.消防系统设计: 1.室外消火栓系统 本建筑室外消火栓用水量为30L/S,由市政管网直接供给。室外消火栓系统设为环状,干管管径为DN150。设2具室外消火栓,建筑物40米范围内有一具市政消火栓。 2、室内消火栓系统 室内消火栓系统采用常高压给水系统。消火栓用水量为10L/S,火灾延续时间为2小时,合计室内消火栓用水量72m3,由市政管网直接供给。消防立管设为支状,立管管径为DN100。消火栓箱采用单门单栓箱XZ-303,配备25m水带,d19水枪, d25小口径自救式卷盘,栓口直径为DN65. 五、应急照明设计 1、公共建筑疏散走道、疏散门口灯设置消防应急灯。沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门正上方设置灯光疏散指示标志。应急灯和疏散指示标志均采用经检验合格产品,当正常电源停电时灯具能连续工作30分钟以上。 六、灭火器配置系统 本工程灭火器配置场所的危险级别为中危险级,单具灭火器最小配置灭火器级别为2A,单位灭火最大保护面积为75m2/A,每处灭火器设置部位放置2具磷酸铵盐干粉灭火器(手提式)-MF/ABC-4KG-2A。 七、其他未提及的,均按国家有关规范执行。

消防设计说明范文样本

建筑工程消防设计文件 项目名称: 义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书 工程名称: 厂厂房、综合楼 设计单位: 浙江建筑设计有限公司 日期: .10.26 说明书目录

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章: 建筑设计规模和范围 (2) 第三章: 建筑电气设计 (5) 第四章: 建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章: 防烟排烟设计 (10) 第六章: 生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章: 工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件( 请写项目通知 书、政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设 用地平面布置图; ( 请写规划许可证及编号, 红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。( 按实际工艺情况 提供, 征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》 ; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》( 房屋建筑工程 部分) ; 3.《民用建筑设计通则》GB50325- 4.《建筑设计防火规范》GB50016- 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084- ( ) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140- 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。

消防设计文件范本

消防设计文件 项目名称:xxx建设工程 设计单位:北京xxx设计有限公司日期:2017年11月29日

建设单位: xxx 设计单位:北京xxx设计有限公司工程设计证书编号:甲级 xxx 单位出图章栏 建筑注册章栏

消防设计文件目录 一、设计依据 二、建设规模和设计范围 三、总指标 四、总平面消防 五、建筑及结构消防 六、电气消防 七、消防给水和灭火设施 八、暖通消防设计

一、设计依据 1)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2014) 2)、《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 3)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 4)、《民用建筑电气设计规范》 JGJ/16-2008 5)、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 6)、《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50086-2001,2005年版) 7)、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014) 8)、广东省深圳市消防部门有关规定及其他相关规定。 二、建设规模和设计范围 本工程位于深圳市宝安区石岩街道xxx。本公司负责该工程的消防设计,包括总平面、平面布局、疏散设计、消防设施等内容,二次装修不属于本院此次设计范围。 三、总指标 xxx工程项目:地上总建筑面积2226.00m2,建筑占地面积742m 2。本工程楼层3层,建筑高度为12m,属多层建筑,建筑耐火等级为二级。 四、总平面消防 1)消防车道

本工程四周设有环形消防车道,设2个消防车出入口。车道宽度≥6米,转弯半径为9米。 2)防火间距 建筑北面、西面为防火墙,两面均与多层住宅建筑相邻,防火间距为5m,符合规范要求;建筑东面与高层住宅相邻,防火间距大于9m;建筑南面与多层丙类厂房相邻,防火间距为9m, 厂房正对建筑的一面为防火墙,符合规范要求。周边建筑无易燃易爆场所和甲、乙类厂房,邻近建筑均为一、二级耐火等级。 五、建筑及结构消防 1)建筑结构 大楼结构类型为框架剪力墙结构。主要承重构件中,钢筋砼柱耐火极限大于3小时,梁大于2小时,楼板为钢筋砼现浇楼板,耐火极限大于2小时。防火墙采用240厚粉煤灰多孔砖,耐火极限大于3小时;其它隔墙采用200厚及120厚轻质砂加气混凝土砌块,耐火极限大于2小时。 2)防火、防烟分区 a.防火分区 本工程建筑内均采用火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。 地上每层为一个防火分区,每个防火分区面积小于2000m2,每个防火分区至少有两个疏散口。 b.防烟分区 防烟分区的面积不大于500平方米,且不跨越防火分区。

消防系统设计说明书模板

消防系统设计说明 书

建筑消防毕业设计 说明书 天津城市建设学院能源与机械工程系安全工程教研室

一、课程设计的意义 本设计是相关专业基础课程教学的综合性和实践性教学环节, 是理论联系实践的桥梁, 是使学生体会工程实际问题复杂性的尝试。经过建筑消防毕业设计, 要求学生能够运用相关课程的基本知识, 融会贯通、独立思考, 完成给定的建筑消防设计任务, 从而得到增强对建筑安全工程的进一步认识。同时, 经过本毕业设计, 还能够使学生树立正确的设计思想, 培养实事求是、严肃认真、高度负责的学习和工作作风。 本说明书是根据设计任务书的要求, 明确毕业设计的性质与任务, 提出本设计的的进行程序、设计方法和计算中应考虑的原则, 并对方案、系统、设备做必要的说明。其中一般设计原理、计算方法、设计资料和数据, 参阅查询了教材、有关手册和国家现行的规范、标准及规程。

二、设计原始依据( 资料) 2.1土建资料 秦皇岛某住宅楼建筑平面图。 本工程主体建筑地上6层, 地下一层为地下车库。建筑内外高差1.40米。 层高: 地下一层3.4米, 首层3.5米, 二~六层3.25米。 2.2区域划分 二层可分为A商铺( 140m2) 、B商铺( 140m2) 、C商铺( 90m2) 、D商铺( 90m2) 、大堂( 85m2) , A楼梯及合用前室、B楼梯及前室、走廊, A居室( 30*2m2) 、 B居室( 30m2) 、 C居室( 30m2) 、 D居室( 30m2) 。 一、三、四、五层同二楼 地下室分为A车库( 110m2) 、B车库( 205m2) 、C车库( 145m2) 、D车库( 100m2) 、 B楼梯及前室、办公室 2.2气象资料 采用当地气象资料。 其它参数可查阅相关设计规范、标准、措施、手册等。 2.3设计原则 安全可靠, 使用方便, 技术先进, 经济合理 2.4设计要求 设计内容包括秦皇岛某住宅楼建筑( 地下一层、二层) 火灾自动报警系统、室内外消火栓系统、湿式自动喷水灭火系统的设计以及水泵房的平面布置等。 2.4.1系统设计计算

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

消防设计分析说明书模板

设计说明书 一、工程设计依据: 1、甲方提供的地质勘查资料、用地红线图、原有的建筑施工图。 2、建设工程设计合同。 3、设计规及相关文件: 1)《建筑设计防火规》GB50016-2014。 2)《民用建筑设计通则》GB50352-2005。 3)《建筑灭火器配置设计规》GB50140-2005。 4)《建筑给排水设计规》GB50015-2009。 5)《民用建筑电气设计规》JGJ 16-2008。 6)《低压配电设计规》GB50054-95。 7)《建筑物防雷设计规》GB50057-2010。 8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2013。 二、建设规模及设计围: 笏石卫生院位于笏石镇,设计面积为一至六层,设计总面积为5790㎡,设计围为室二次装修部分。 三、改建或装修设计的面积等指标 本次项目装修设计面积为5790㎡。设计依据土建建筑设计及相关专业图纸和国建现行有关的设计规和规定,并严格遵循消防规和法规执行设计和材料的选择:天棚采用耐火等级为A级的轻钢龙骨硅酸钙板;隔墙部分采用耐火等级为A级水泥砂浆粘土砖和加气混凝土砌块;地面部分采用耐火等级为A级石、A级瓷砖及B1级金钢木地板;墙面采用耐火等级为A级石、A级瓷砖及A级水泥漆。

改建部分在满足消防要求的前提下,依据综合吊顶图只进行局部改造。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对分割后的功能区域,对未能满足消防防火要求的,则相应增加消防设备以满足消防的防火功能要求。 四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料: 本装修工程的设计以原建筑设计的防火、防烟分区为基础,对建筑防火、防烟分区不做调整,喷淋头、烟感及消防广播等利用各层原有的,并根据装修布置进行相应的移位,不够部分重新购买并安装。对于消防构造、消防设施均未做任何原则性改动和调整,以保证防火分区的完整性及有效性。同时对原建筑设计中消防设备及点位的局部调整,均严格遵循消防规和法规执行设计深化。装修工程中所选用的装饰材料均严格执行防火规的各项条例。 五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明: 本项目没有采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确 定的问题的说明: 本项目没有关于具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。

消防设计说明范文

建筑工程消防设计文件 项目名称:义乌市某厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

设计文件目录

某工程建筑工程消防设计说明书工程名称:厂厂房、综合楼 设计单位:浙江建筑设计有限公司 日期: 2010.10.26

说明书目录 第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 (1) 第二章:建筑设计规模和范围 (2) 第三章:建筑电气设计 (5) 第四章:建筑消防给水和灭火设施设计 (7) 第五章:防烟排烟设计 (10) 第六章:生产工艺流程和生产人员分布 (11)

第一章:工程设计依据及设计所执行法规、规范 一.有关批准文件及相关资料 1.建设审批单位对本工程项目批准的有关文件(请写项目通知书、 政府或相关部门的批文等具体文号或标题) 2.城市建设规划管理部门对本工程规划设计要求及红线图、建设用 地平面布置图;(请写规划许可证及编号,红线图或总平面的编号) 3.建设单位提供的有关使用要求和生产工艺。(按实际工艺情况提 供,征求建设单位的同意) 二.有关建筑消防设计规范 1.《全国民用建筑工程设计技术措施-规划建筑》2009版; 2.《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》(房屋建筑工程部 分)2009版; 3.《民用建筑设计通则》GB50325-2005 4.《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5.《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 6.《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7.《火灾自动报警系统设计规范》GBJ116-98 8.《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90 9.《民用建筑电气设计规范》 10.国家其它现行有关规范规程。 (有关在本工程中用到的消防规范必须提供,且是现行执行的消防技术规范)

消防设计说明.

消防设计文件 项目名称:厂房建设工程 设计单位:______________(公章)日期:______________

设计目录 一、消防设计依据 二、建设规模和设计范围 三、主要技术和经济指标 四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决 或确定的问题 六、总平面布置 七、建筑结构消防设计 八、建筑电气消防设计 九、消防给水和灭火设施 十、通风及防烟排烟设计 十一、热能动力

设计说明书 一,消防设计依据 1)《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 2)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014 3)《车库建筑设计规范》JGJ10015-2015 4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 5)《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 7)《气体灭火系统设计规范》GB 50370-2005 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 9)《消防给水及消火栓系统技术规范》GBJ50974-2014 10)《火灾自动报警系统设计规范》GBJ50116-2008 11)《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 12)《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 13)总平面图及单体消防图。 二,建设规模和设计范围 本工程为广州侨银环保设备技术有限公司厂房建设工程,工程用地位于从化市高技术产业园福从路,大致呈长方形,项目选址用地性质为工业用地,拟建项目规划用地面积3372.0㎡,总建筑面积15451.3㎡,其中地上总建筑面积1988.7㎡。本工程地上11层,地下一层,建筑高度39.6米,属于高层工来建筑,生产的火灾危险性为丙2类,地上耐火等级为二级,地下耐火等级为一级。

(防排烟)消防设计说明书

(防排烟)消防设计说明书

设计单位: 设计证号: 建筑专业负责人: 建筑设计: 结构专业负责人: 水施专业负责人: 电施专业负责人: 通风专业负责人: 日期:二O一0年四月

一、设计依据: 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2006 2、《民用建筑设计通则》GB503520-2005 3、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95 2005年版) 4、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 5、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB60067-97) 7、《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 8、设计委托书 9、规划设计条件和建筑红线图 10、其他有关设计规范、规程及设计文件 二、建筑规模和设计范围: 1、建筑规模: 框剪24层住宅建筑,建筑面积20517平方米,建筑高度72.3米,工程总造价约2051万元。 2、设计范围: 总平面图,土建、给排水、电气、防排烟等。 三、总平面设计: 本工程位于兴宁市区,系新建工程。总图布局符合《建筑设计防火规范》GB50016-2006中相关规定要求:当建筑物沿街道部分的长度小于150m。

四、建筑、结构设计: 1、本项目为框剪24层,建筑占地面积820平方米,建筑面积20517平方米,标准层层高2.9米,建筑总高72.3米。本建筑设计耐久年限为50年,耐火等级为一级,高层住宅建筑。抗震设防烈度为6度。 2、建筑构件的燃烧性能和耐火极限见下表: 3、本项目为住宅,建筑竖向功能分区如下:1层店铺,2-24层住宅。 五、建筑电气: 1、电源、配电线路及电器装置: 1.1、本工程所有消防用电设备(消防水泵、消防电梯、防排烟风机等)

装修消防设计说明书

办公室装修工程 消 防 设 计 说 明 书

设计说明书 一、工程设计依据: 1、《实施工程建设强制性监督规定》条文释义 2、《建筑装饰装修管理规定》(中华人民共和国建设部令第46号) 3、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑内部装修设计防火规范》GB50045-95(2005年局部修订) 6、《建筑设计防火规范》GB-92 7、《民用建筑电气设计规范》JG50016-2006 8、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 9、《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 10、GB/T9002-IS09002质量管理体系标准 二、建设规模和设计范围: 本工程为武汉市武昌区积玉桥万达广场12号楼2101、2102、2103、2104、2120号房间室内装饰设计,现内部改造为办公室,总面积240m2。本次我公司的室内装修涉及范围分为三个专业: 1.室内装饰专业: 办公室内平面、地面、顶面、立面的装饰设计。 2.给排水专业:

办公室内局部的上、下水的改造设计。 3.电气专业: 办公室内强电的改造设计。. 三、装修的面积指标及原建筑的消防设施: 本次装饰设计工程的建筑面积约为240m2,层数为地上21层。 四、各专业设计说明概况: 本工程为武汉市武昌区积玉桥万达广场12号楼21层部分房间室内装饰,我公司为室内装饰设计,参见装饰设计平面图。室内装饰专业设计分三个专业: 1.室内装饰专业设计: 办公室装修均按原建筑未动,外立面未动。设计范围为办公室室内平面、顶面、立面的装饰设计,详见室内装饰设计图。 2.给排水专业设计: 原建筑的消防栓系统,主立管未动,屋顶设备用房及水箱未动。室内装饰给排水专业设计范围为室内局部新增卫生间的上、下水设计,详见给排水专业设计图。 3.电气专业设计: 原建筑的按原建筑未动。室内装饰电气专业设计范围为室内强电设计,详见电气设计图。 五、采用新技术、新材料、新设备的情况: 本工程设计未采用新技术、新材料及新设备。

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

消防设计总说明书.

目录 第一篇消防设计总说明 第二篇建筑﹑结构﹑消防给水﹑电气﹑防烟与排烟消防设计说明

第一篇消防设计总说明书 一、设计依据: 1、项目位于路,项目总用地面积㎡,本工程为项目三期工程。分别参照相应的防火设计规范进行消防设计。 2、依据的主要消防设计规范: (1).《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) (2).《建筑设计防火规范》GB50016-2006 (3).《火灾自动报警系统设计规范》GB50016-98 (4).《建筑灭火器配制设计规范》GB50140-2005 (5).《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (6).《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 3、建筑耐久年限为3类(50年以上) 二、设计范围: 本次施工图设计范围为A2#-A11#楼,C1#楼,C2#楼,C9#楼,E2#楼等子项的建筑、给排水、电气、通风、防排烟、消防设计。 三、总平面: 1、本项目总规划用地面积205484.53平方米,其中出让用地面积188467.79平方米, 规划总建筑面积:363968.81㎡,规划居住户数3478户,容积率1.79,建筑密度23.6%,绿地率36%。其中本次施工图设计建筑面积为:79271.23㎡。(下文中没有特殊说明“本工程”均代表本次设计范围) 2、基地内的建筑间距多层之间均大于6米,多层与高层之间均大于9米,高层与高层之间大于13米,A2#楼小于13米的在其两侧设防火墙,满足消防间距要求。 3、基地内的消防通道宽均大于等于4米,其消防通道构成环

行或设置消防回车场。 4、住宅和商业服务网点楼梯均满足疏散要求。 5、建筑留有足够的消防登高面位于建筑的出入口一侧,并超过建筑周边长度的1/4,在此登高面处,场地承载力及坡度均符合消防扑救要求。 6、消防控制中心位于E2#楼一层,疏散口直接对外,消防水池及发电机房位于E2#楼地下一层。 第二篇 一、建筑、结构: 1、本工程建筑面积约为79271.23㎡。 2、结构类型及耐火等级:多层为钢筋砼框架结构,高层为钢筋砼框架剪力墙结构;建筑耐火等级:多层住宅及二类高层住宅为二级,地下室为一级。 3、建筑层数、高度:A2#楼11层,高度35.65米,底下一层为商业服务网点;A3#楼18层,高度55.95米,底下一层为商业服务网点;A4#,A5#,C1#,C2#,C3#楼18层,高度55.45米,底下两层为商业服务网点;E2#楼地上18层,地下1层,高度57.20米;A6#--A11#楼为6层,高度19.50米。 4、安全疏散: (1)住宅部分:多层住宅每单元设有一部楼梯并通向屋面;A2#楼为单元式高层住宅,每单元设有一部楼梯,并通向屋面;A3#楼、A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼、E2#楼为塔式高层住宅,每栋楼设有一部楼梯,并通向屋面。 (2) 商业服务网点:A4#楼、A5#楼、C1#楼、C2#楼、C9#楼底层商业每间商铺内楼梯梯段宽度大于1.1米,满足疏散要求。每间商铺建筑面积均不超过300㎡,且其内部不得经营,存放和使用火灾危险性为甲,乙类物品。商业服务网点的安全出口、疏散楼

消防设计文件范本

消防设计文件 工程名称: 建设单位: 设计单位: 日期:

设计单位资质证书: 证书编号: 法定代表人:×××(签署或授权盖章)技术总负责人:××× 项目总负责人:××× 建筑专业负责人:××× 结构专业负责人:××× 给排水专业负责人:××× 电气专业负责人:××× 暖通专业负责人:××× (备注:此页需设计单位盖章。)

目录 1. 总设计说明 1.1 工程设计依据 1.2 建设规模与设计范围 1.3 总指标 1.4 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 1.5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 2、总平面设计说明 3、建筑设计说明 4、结构设计说明 5、电气设计说明 5.1 消防电源、配电线路及电器装置 5.2 火灾自动报警系统和消防控制 6、消防给排水设计说明 6.1 消防水源 6.2 消防水泵房 6.3 室外消防给水系统 6.4 室内消火栓系统 6.5 灭火设施 7、暖通设计说明 7.1 防排烟系统 7.2 暖通空调系统 8、热能动力 9、设计图纸 (备注:此目录仅供参考,可根据实际情况进行调整)

1. 总设计说明 1.1 工程设计依据 包括政府有关主管部门的批文,设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。 1.2 建设规模与设计范围 包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。 1.3 总指标 包括能反映建筑规模的总建筑面积、建筑占地面积、建筑高度以及剧院、体育场馆等场所的座位数、车库的停车位数量,厂房、仓库等的火灾危险性类别等。 1.4 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况 1.5 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 2、总平面设计说明 包括场地所在地的名称及位置,场地内原有建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、停车场(库)的布置及停车数量的确定,消防车道及高层建筑消防扑救场地的布置,道路主要的设计技术条件。3、建筑设计说明 包括建筑面积、建筑层数、层高和总高,建筑防火类别、耐火等级和结构选型,建筑物构件的构造及燃烧性能、耐火极限,建筑物使用功能和工艺要求,建筑的功能分区、平面布局、立面造型及与周围环境的关系,建筑的安全疏散、消防电梯以及交通组织、垂直交通设施的布局,防火防烟分区的划分等。 4、结构设计说明 5、电气设计说明 5.1 消防电源、配电线路及电器装置 包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式;消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。 5.2 火灾自动报警系统和消防控制 包括保护等级的确定及系统组成,消防控制室位置的确定,火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择,火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求,概述火灾应急广播、火灾警报装置及消

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明 1、系统构成: (1)火灾自动报警系统 (2)消防联动控制 (3)火灾应急广播系统 (4)消防直通对讲电话系统 (5)漏电火灾报警系统 (6)大空间智能型灭火装置集中控制系统(消 防水炮控制系统) (7)智能消防应急疏散照明指示灯系统 2.系统概况: (1)本工程为一类防火建筑.火灾自动报警的保护等级按特级设置.设控制中心报警系统和消防联动控制系统。 (2).系统组成:火灾自动报警系统;消防联动控制系统;火灾应急广播系统;消防直通电话对讲系统;漏电火灾报警系统;大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。

3.消防控制室: (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统,设有直接通室外的出口. (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 (4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 (5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4.火灾自动报警系统: (1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 (2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃气

体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于0.2m;至墙边、梁边或其他遮挡物的水平距离不应小于0.5m;至送风口边的水平距离不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;至喷淋头的水平距离不应小于0.3mm。 (4)电梯前室、主要人流通道、公共活动场所的出入口等处设有手动火灾报警按钮,从同一防火分区任何位置到最近的手动报警按钮的步行距离不超过30m。手动报警按钮的安装高度距地1.4m。 (5)在消火栓箱内设消火栓报警按钮。接线盒设在消火栓的开门侧。 (6)在各层楼梯间或消防电梯前室设置识别着火楼层的灯光显示装置;在各楼层走道靠近楼梯出口处,设置声光警报装置; (7)在各层消防电梯前室设火灾报警楼层显示装置。 5.消防联动控制: 火灾报警后,消防中心应根据火灾情况启动相关防火分区排烟风机、消防补风机和事故风

消防设计专篇范本

建筑工程消防设计专篇

工程名称 设计单位(盖章) 年月日编制说明及填写表格注意事项

1. 本表为所有易燃易爆项目、设置建筑自动消防设施的建筑工程、建筑面积3000平方米以上的丙类厂房建筑工程在完成设计后由设计单位统一编写并经设计单位自审小组审查后,报送当地消防主管部门对图纸设计进行专业审批时使用。 2. 设计单位在编写消防设计专篇(下称专篇)时必须结合本文格式和内容进行编写,不得任意调整,对于工程设计中没有的部分可以填写“无本部分内容”或用“/”划掉;本文中没有要求填写,设计单位可视需要增加;本文中提供的各类表格可以按需要增列内容,但不得减少。 3. 专篇的内容应完整、具体,专篇应真实完整的反映施工图或初步设计的内容。以提高消防审批工作的效率,便于审批人员抓住要点,一目了然,专篇的内容是图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 4. 编写时应采用规范性专业用语及法定计量单位,紧扣现行国家消防设计规范。 5. 本文本编制的主要依据为建筑消防现行国家标准。 6. 自审小组应严格审核图纸,凡不符合消防技术标准的工程

设计不应当签发。 7. 自审小组由经消防主管部门认可的自审小组组长和自审员组成。 8. 文中附表应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9. 本表的电子版可在珠海市政务服务网中下载,网址为:。 目录 一.自审承诺书……………………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计……………………………………………( 7 )

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说明

火灾自动报警及消防联动控制系统设计说 明 1、 系统构成: (1) 火灾自动报警系统 (2) 消防联动控制 (3) 火灾应急广播系统 (4) 消防直通对讲电话系统 (5) 漏电火灾报警系统 (6) 大空间智能型灭火装置集中控制系统(消防水炮控制系统) (7) 智能消防应急疏散照明指示灯系统 2. 系统概况: (1)本工程为一类防火建筑 . 火灾自动报警的保护等级按特级设置 . 设控制中心报警系统 和消防联动控制系统。 (2).系统组成 : 火灾自动报警系统; 消防联动控制系统; 火灾应急广播系统;消防直通 电话对讲系统; 漏电火灾报警系统; 大空间智能型灭火装置集中控制系统 (消防水炮控制系 统);智能消防应急疏散照明指示灯系统。 3. 消防控制室 : (1)本工程的消防控制室设置在一层西侧,负责本工程全部火灾报警及联动控制系统, 设有直接通室外的出口 . (2)消防控制室可联动所有与消防有关的设备。 (3)消防控制室的报警联动设备由火灾报警控制主机、联动控制台、 CRT 显示器、打印 机、广播设备、消防直通对讲电话设备、电源设备等组成。 ( 4)消防控制室可接收感烟、感温、可燃气体等探测器的火灾报警信号及水流指示器、 检修阀、压力报警阀、手动报警按钮、消火栓按钮以及消防水炮的动作信号。 ( 5)消防控制室可显示消防水池、消防水箱水位,显示消防水泵等的电源及运行情况。 4. 火灾自动报警系统: ( 1)本工程采用消防控制室报警控制系统,火灾自动报警系统按四总线设计。 ( 2)探测器:柴油发电机房、厨房、车库等处设置感温探测器,直燃机房设防爆型可燃 气体探测器,其他场所设置感烟探测器。 (3)探测器安装:探测器与灯具的水平净距应大于 0.2m ;至墙边、梁边或其他遮挡物

装修消防设计专篇范本

XX 休闲馆 装修消防设计专篇 一、设计依据 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版) 《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB50354-2005) 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005) 二、工程概况: 本装修项目位于XX商业楼的二层、三层、四层(局部),装修后作为桑拿休闲会所使用,属于多层建筑物的娱乐场所。其中二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用,四层作按摩房使用。 三、总平面: 本装修项目所在的商业楼为一栋六层钢筋砼结构建筑物,占地面积XX平方米,建筑面积XX平方米,楼高20.5米,耐火等级不应低于二级,已通过XX分局“XX字[200X]第XX号”文验收。本大楼北面为XX,东面为在建商业楼(耐火等级为二级),西面为六层商业楼(耐火等级为二级),南面为住宅楼(耐火等级为二级),其中西侧与相邻商业楼建筑的防火间距为4米,相邻外墙采取防火墙分隔。大楼的东面和北面设有消防车道,道宽大于4米。 四、平面设计: 本大楼首层为临街商铺、水泵房和消防控制室;二层作餐厅(厨房)、桑拿沐浴、沐足、美容保健使用;三层作休息室、健身室、沐足、按摩房使用;四层为按摩房和棋牌;五层和六层为旅馆。按每层为一个防火分区,防火分区的面积为XX平方米;其中,水泵房和消防控制室位于首层东南角楼梯旁,采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和不低于1.5h的楼板与其他部位隔开,并设置直通室外的安全出口;二层厨房与小吃区采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门分隔。 五、疏散楼梯 本大楼的五层和六层设有3部疏散楼梯,四层及四层以下在原有基础上增加上1部,即设有4部疏散楼梯,4部疏散楼梯均为室内封闭楼梯间,通往疏散楼梯的门应为向疏散方向开启的乙级防火门。 各疏散楼梯的梯段净宽度均大于1.7米,楼梯疏散门的净宽均大于1.2米,以下为各层疏散宽度的计算:

影院消防设计说明

影院部分消防设计说明 一、设计依据 1)《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 2)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 3)《电影院建筑设计规范》JGJ58-2008; 二、建筑设计 1.防火分区及疏散距离。 影院部分作为一个独立防火分区,设自动灭火系统,该防火分区面积3977m2,部分与楼梯间安全出入口相连的走道设计为安全走道,安全走道均加压送风,所有开向安全走道的门均为乙级防火门,部分楼梯间出口处的走道设计为扩大封闭前室。 影院位于建筑第三层,在影厅北侧位置设有两部主疏散楼梯,并在该防火分区西北角设一部独立消防电梯,专供影院使用,加强影院消防设计。 大于400 M2的5号影厅(200座影厅)安全疏散设计在三层,标高为9.6m,小于400 m2的(150座影厅)1号、2号、3号、4号影厅安全疏散设计在三层,标高为9.6米。放映机房设自动灭火系统和排烟系统,并设有独立疏散楼梯。 根据《高层民用建筑设计防火规范》,营业厅等室内任何一点至最近安全出口的直线距离不大于30m。每个防火分区的安全出口均不少于2个。 2.影院的消防疏散宽度计算: 影院共5个影厅,座位一共800座,计算疏散宽度为8m,影院餐饮及等候区面积约为1300 m2,计算宽度为5m, 电影院总计算宽度为13m,设计宽度共18m。影院主疏散梯均独立。 根据《建筑设计防火规范》; 电影厅疏散宽度计算B=疏散总人数x c x b 电影厅疏散总人数=800人、c=0.01、b=1 B=800x0.01x1=8 m

影院餐饮等候区疏散宽度计算B= s.c.a.b=1300x0.5x0.77x0.01=5.0m 电影院总疏散宽度计算B=8+5=13m 注: B= s.c.a.b B——本层商场营业厅的疏散通道门、疏散楼梯总宽度(m) s——本层营业厅建筑面积(m2) c——面积折减值(%) a——本层人员换算系数(人/m2) b——本层疏散宽度百人指标(m/100人)

某教育培训中心消防设计文件范本

项目名称:mmmmmm教育培训中心 消防设计文件 设计单位:mmmmm有限公司 2018年1 月16 日

设计单位名称: 设计单位法定代表人:签字(或签章)技术总负责人:签字(或签章) 项目总负责人:签字(或签章) 装饰专业负责人:签字(或签章) 机电专业负责人:签字(或签章)

设计文件目录 有限公司 2016年11月23日

一、工程设计依据: 经业主批准的平面方案设计图、实地测量及业主向设计师传达的设计意向。 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2001) 《建筑装饰工程施工及验收规范》(GB50210-2001) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警设计规范》(GB50116-98) 《民用建筑电话通信管线设计标准》(GB213-08-92) 《民用建筑工程室内环境污染控制》(GB50325-2001)(2006年版) 国家及地方现行有关规范、标准。 二、工程概况: 1.工程名称:mmmmm教育培训中心 2.工程地址:mmmm炬路18号 3.建筑面积:249.2平方米 4.建设单位:mmmm教育培训中心 5.设计单位:mmmmm有限公司 三、建设规模和设计范围: 1.建筑规模:本工程所在区域建筑面积:249.2㎡。 2.设计范围:办公室内装修装饰改造、强弱电改造、空调改造等。 3.本次室内装修设计遵循原土建设计的防火分区、防烟分区、人员疏散等各项防火措施。 四、装修设计的面积等指标的基本情况: 济宁常青藤教育培训中心工程位于济宁市高新区火炬路18号,此次装修工程装修面积为249.2㎡,装修层数为第2层。主要项目有:吊顶矿棉板、墙面粉刷涂料、地面铺装、强弱电布线改造等。 五、工程主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建 筑材料等情况: 1.室内消火栓:装修区域内不含消火栓改造。 2.火灾自动报警系统:本项目不包含火灾自动报警系统。