安全疏散是指发生火灾时,在火灾初期阶段,建筑内所有人员及时撤离建筑物到达安全地点的过程。能否实现安全疏散,取决于许多因素,但从建筑物本身的构造来说,应坚持以下基本原则:

1、合理布置疏散路线

所谓合理的安全疏散路线,是指火灾时紧急疏散的路线越来越安全。就是说,应该做到人们从着火房间或部位,跑到公共走道,再由公共走道到达疏散楼梯间,然后由疏散楼梯间到室外或其他安全处,一步比一步安全,不能产生“逆流”。

2、疏散楼梯的数量要足够位置要得当

为了保证人们在火灾时能顺利疏散,高层建筑至少应设两个疏散楼梯,并且设在两个不同的方向上,最好是在靠近主体建筑标准层或防火分区的两侧设置。这是因为人们在火灾时往往是冲向熟悉

的楼梯或出口,但若遇到烟火阻碍就会掉头寻找出路,只有一个疏散路线是不安全的。两个疏散楼梯过于集中也不利于疏散。

3、疏散顺序

疏散顺序,就是指先疏散哪部分人员,后疏散哪部分人员。这是制定疏散预案首先要考虑的。一般原则是先疏散着火层,然后是着火层以上楼层,最后是着火层以下楼层。

4、疏散路线

疏散路线应选择离安全出口、疏散楼梯最近的路线,一般是沿疏散指示标志所指的方向疏散。但如果是着火层,应考虑着火的位置。着火房间附近房间的人,应向着火相反的方向疏散。竖向疏散一般先考虑向地面疏散,因为疏散到地面是最安全的。但也要考虑到竖向通道万一被封堵,也可以向楼顶疏散。设有避难间、避难层的高层建筑,可考虑向避难间、避难层疏散。

5、疏散指挥

整个疏散过程必须在统一指挥下,按照预定的顺序、路线进行,否则,就可能造成混乱,影响疏散。总指挥应当在消防控制室,各

楼层或防火分区要有现场指挥员(或称引导员)。现场指挥员要及时向总指挥报告疏散情况。

6、避免设置袋形走道

袋形走道的致命弱点是只有一个疏散路线(或出口)。火灾时,一旦这个出口被火封住,处在这部分的人员就会陷入“死胡同”而难以脱险。因此,高层建筑应尽量不设置袋形走道。

7、辅助安全疏散设施要可靠、方便使用

消防安全疏散设施不完善往往影响疏散,因此,高层建筑应根据需要,除设置疏散楼梯外,增设相应的辅助安全疏散设施,如救生软梯、救生绳、救生袋、缓降器等。这些辅助安全疏散设施要构造简单,方便操作,安全可靠。

(如有需要该处可填写单位名称)

Please fill in the name of the unit if necessary

2017年消防安全技术实务真题及答案解析

2017年消防安全技术实务真题及答案解析 1、关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2.关于控制报警系统的说法,不符合要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾自动报警控制器可以接受、显示、和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器链接,不属于火灾自动报警系统

D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求是,主电源可不采用消防电源 【答案】B 4.下列场报中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 【答案】C 5.某酒店厨房的火灾探测器异常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是。 () A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

疏散距离及宽度

3.7.5 厂房内疏散楼梯、走道、门的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小 疏散净宽度不小于表3.7.5的规定计算确定。但疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.10m,疏散走道的最小净宽度不宜小于1.40m,门的最小净宽度不宜小于0.90m。当每层疏散人数不相等时,疏散楼梯的总净宽度应分层计算,下层楼梯总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算。首层外门的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的疏散人数计算,且该门的最小净宽度不应小于 1.20m。汽车库疏散距离及宽度1、汽车库室内任一点至最近安全出口的疏散距离不应超过45m,当设置自动灭火系统时,其距离不应超过60m,对于单层或设在建筑物首层的汽车库,室内任一点至室外出口的距离不应超过60m。 人防疏散宽度及距离 1、走道、楼梯安全出口起步宽度。 商场、娱乐及健身:1.(4、5、6),分楼梯、单面、双面。 医院:1.(3、4、5),分楼梯、单面、双面。 旅馆餐厅:1.(1、2、3),分楼梯、单面、双面。 其它:1.1和1.2,无双面。 2、每个防火分区具体计算. 高差与室外地坪≤10米,0.75米/每百人。 高差与室外地坪>10米,或人员密集厅、室及歌舞娱乐场所,均为1.0米/每百人。

3、 疏散距离医院、旅馆及其它工程,等同高层民建。普通室内到门 15 米,观众厅、 餐厅、展览厅、营业厅、阅览室及多功能厅为 30 米。 住宅疏散宽度及距离 1、 住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确 定,且户门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m ,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散 外门的净宽度不应小于 1.10m 。建筑高度不大于 18m 的住宅中一边设置栏杆的疏散 楼梯,其净宽度不应小于 1.0m 。 2 直通疏散走道的户门至最近敞开楼梯间的直线距离,当户门位于两个楼梯间之间 时,应按本表的规定减少 5m ;当户门位于袋形走道两侧或尽端时,应按本表的规 定减少 2m 。 3 住宅建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按本表的规定增加 25%。 4 跃廊式住宅的户门至最近安全出口的距离,应从户门算起,小楼梯的一段距离可 按其水平投影长度的 1.50 倍计算。 2 楼梯间应在首层直通室外,或在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间 前室。层数不超过 4 层时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处; 3 户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于表 5.5.29 规定的袋 形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的最大直线距离。 注:跃层式住宅,户内楼梯的距离可按其梯段水平投影长度的 1.50 倍计算。民用公 建疏散距离

建筑疏散宽度计算

建筑-疏散宽度计算

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

来自防火规范-2015版 5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于0.90m,疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.10m。 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散楼梯的最小净宽度应符合表5.5.18的规定。 表5.5.18 高层公共建筑内楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门、疏散走道和疏散 楼梯的最小净宽度(m) 建筑类别楼梯间的首层疏散门、首层疏散外门 走道 疏散楼梯单面布房双面布房 高层医疗建筑 1.30 1.40 1.50 1.30 其他高层公共建筑 1.20 1.30 1.40 1.20 5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m范围内不应设置踏步。 人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于3.00m,并应直接通向宽敞地带。??5.5.20 剧场、电影院、礼堂、体育馆等场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总净宽度,应符合下列规定:?1观众厅内疏散走道的净宽度应按每100 人不小于0.60m计算,且不应小于1.00m;边走道的净宽度不宜小于0.80m。 布置疏散走道时,横走道之间的座位排数不宜超过20排;纵走道之间的座位数:剧场、电影院、礼堂等,每排不宜超过22个;体育馆,每排不宜超过26个;前后排座椅的排距不小于0.90m时,可增加1.0倍,但不得超过50个;仅一侧有纵走道时,座位数应减少一半。?2剧场、电影院、礼堂等场所供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-1的规定计算确定。 表5.5.20-1 剧场、电影院、礼堂等场所每100人所需最小疏散净宽度(m/百人) 观众厅座位数(座)≤2500≤1200 耐火等级一、二级三级 疏散部位门和走道平坡地面?阶梯地面 0.65 0.75 0.85?1.00 楼梯0.75 1.00 3 体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.20-2的规定计算确定。 表5.5.20-2 体育馆每100人所需最小疏散净宽度(m/百人) 观众厅座位数范围(座)3000~50005001~10000 10001~20000疏散部位门和走道平坡地面0.43 0.37 0.32

一级消防工程师消防安全技术实务复习题集第4524篇

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》职业资格考前练习 一、单选题 1.防火的基本方法是从限制燃烧的基本条件入手,用水泥代替木材建造房子的方法属于( )。 A、控制引火源 B、控制链式反应自由基 C、隔离助燃物 D、控制可燃物 >>>点击展开答案与解析 【知识点】:第1章>第2节>防火和灭火的基本原理与方法 【答案】:D 【解析】: 防火的基本方法包含控制可燃物、隔绝助燃物和控制引火源,其中控制可燃物的做法通常有几种,以难燃、不燃材料代替可燃材料,如用水泥代替木材建造房屋。本题答案为D。 2.对于需要设置排烟系统的房间,当其建筑面积小于( )m2时,可通过走道排烟,排烟口设置 在疏散走道。 A、50 B、100 C、150 D、200 >>>点击展开答案与解析 【知识点】:第3章>第10节>机械排烟系统 【答案】:A 【解析】: 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251—20174.4.12—3,对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道;排烟量应按本标准第4.6.3条第3款计算。本题答案为A。 3.根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)的要求,剩余电流式电气火灾监控探测器应设置在( )。 A、低压配电系统的末端 B、高压配电系统的首端 、低压配电系统的首端C. D、高压配电系统的末端 >>>点击展开答案与解析 【知识点】:第3章>第9节>电气火灾监控系统 【答案】:C 【解析】: 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—20139.2.1,剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。

安全疏散距离

安全疏散距离 1、非高层建筑(一、二级耐火、封闭楼梯间): 双向疏散时:托幼25m,医疗、学校35m,其他40m。 袋形走道时:托幼、医疗20m。学校、其他22m。 开敞外廊时增加5m,设自动喷淋时加25%。 非封闭楼梯间时,双向疏散减5m,袋形走道减2m。 楼梯底层应设直接对外的出口,层数不超过4层时,可将对外出口布置在离楼梯间不超过15m处。 任何情况下,房间最远点到房门的距离不应超过袋形走道时的规定最大疏散距离,即20m~22m。 2、高层和地下建筑: 双向疏散时:医院病房部分24m,教学楼、旅馆、展览楼、医院其他部分30m,其他40m。 袋形走道时:医院病房部分12m,教学楼、旅馆、展览楼、医院其他部分15m,其他20m。 地上人员集中的大厅(观众厅、展厅、多功能厅、餐厅、营业厅、阅览室等)内任一点到最近疏散口的直线距离不宜超过30m;其他房间不宜超过15m。 地下车库疏散距离不大干45m,自动喷淋时不大于60m;底层车库疏散距离不大于60m。 疏散宽度: 1、除规范另有规定者外,建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度应经计算确定。 安全出口、房间疏散门的净宽度不应小于0.9m,

疏散走道和疏散楼梯的净宽度不应小于1.1m; 不超过6层的单元式住宅,当疏散楼梯的一边设置栏杆时,最小净宽度不宜小于1m。 2、剧院、电影院、礼堂、体育馆等人员密集场所的疏散走道、疏散楼梯、疏散门、安全出口的各自总宽度,应根据其通过人数和疏散净宽度指标计算确定。 观众厅内疏散走道的净宽度应按每100人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1m;供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道每100人所需的各自总宽度,平坡地面的门和走道0.65m,阶梯地面的门、走道以及楼梯0.75m; 体育馆供观众疏散的所有内门、外门、楼梯和走道的自总宽度,应按每100人0.32m~0.50m计算确定; 耐火等级为一二级的学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅、歌舞娱乐放映游艺场所等非高层民用建筑中的疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门,每100人净宽度不应小于: 地上一、二层0.65m; 地上三层及与地面出入口地面的高差不超过10m的地下建筑0.75m; 地上四层、四层以上各层及与地面出入口地面的高差超过10m的地下建筑1m;人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时,其疏散总宽度,应按其通过人数每100人不小于1m计算确定; 录像厅、放映厅的疏散人数应按该场所的建筑面积1.0人/m2计算确定; 其它歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数应按该场所的建筑面积0.5人/m2计算确定;商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。 疏散人数的换算系数:地下一层、地上第一、二层0.85;地下二层0.80;地上第三层0.77;地上第四层及四层以上各层0.60。

消防安全技术实物

消防安全技术实物 消防基础知识第1章燃烧基础知识第1节燃烧条件P1单选 1、第一句话 2、第二段第四句话(燃烧的发生和发展。。。。。。。)第二节燃烧的类型 P3-5单选 1、倒数第二段闪点的定义 2、闪点在消防上的应用看例如 3、第四页最后一段第二句话第3节燃烧方式与特点 P5-7单选 1、闪燃 第一句话 2、熏烟燃烧整句话 3、动力燃烧 第一句话第4节燃烧产物P7 一单选 1、燃烧产物的概念 第一句、第二句和第三句话第2章火灾基础知识第1节火灾的定义、分类与危害 P11多选 一、火灾的分类 1、按照生产安全事故等级标准1特别重大火灾2重大火灾3较大火灾4一般火灾第三节建筑火灾蔓延的机理与途径 P14-16单选 一、建筑火灾传播的基础热传导 第二段整句话热对流 第14页最后一句话热辐射 第二段最后一句话二、建筑火灾的烟气蔓延 1、烟气的扩散路线 第二段的第二、第三句话 2、烟气流动的驱动力 第一句话(P15 最后一句)第3章爆炸基础知识第1节爆炸的概念及分类 P20单选 二、爆炸的分类

第一句话第2节爆炸的极限 P22多选一、爆炸极限受以下几方面影响(1)(2)(3)(4)四点 二、爆炸极限在消防上的应用 P24四点四句话第3节爆炸危险源P24 多选一、引起爆炸的直接原因 (一) (二) (三) (四)四个标题第4章易燃易爆危险品消防安全知识第1节爆炸品 P27 多选 一、爆炸品的分类:爆炸品按其爆炸危险性的大小分为五项(1)~(5)第2节易燃气体 P28 单选1级2级以及他们的特点第二篇 建筑防火第2章生产和储存物品的火灾危险第1节生产的火灾危险性分类(重点)P41 单多选重点看P43表格的“甲”第3章建筑构件的耐火等级第1节建筑材料燃烧性能及分级 P51 单多选 一、建筑材料燃烧性能分级 P52 顶上第一句话第3节建筑构件的燃烧性能和耐火极限 P54 二、建筑构件的耐火极限(h) (一)、耐火极限的概念 第一句话 (二)、影响耐火极限的要素六点第4节建筑耐火等级要求 P56 单选 二、民用建筑的耐火等级(掌握一级的,和厂房的仅非承重外墙 1、0h不同,其余的一样) P58 单括号1~6 六点第2节建筑防火间距 P61单选 三、民用建筑防火间距(重点)P65 表格 三、防火间距不足时的消防技术措施单括号1~5 重点必须背第5章防火防烟分区与分隔第1节防火分区 P71 单选 一、厂房的防火分区 P72中间第二段最后一句话 二、民用建筑防火分区 P73倒数第二段第一、第二句话第4节防烟分区 P82单多选

安全疏散基本参数

第一章安全疏散基本参数 学习要求 通过对本章的学习,应了解常用的辅助疏散设施,熟悉工业与民用建筑安全疏散距离要求;熟悉安全出口、疏散门、疏散出口、避难走道、避难层的概念及设置要求;熟悉应急照明、疏散指示标志的设置场所及设置要求;掌握不同场所疏散人数的确定方法;掌握百人宽度指标的概念,学会利用百人宽度指标确定不同建筑的疏散宽度;掌握楼梯间的形式及防火设计要求。 安全疏散是建筑防火设计的一项重要容,对于确保火灾中人员的生命安全具有重要作用。安全疏散设计应根据建筑物的高度、规模、使用性质、耐火等级和人们在火灾事故时的心理状态与行为特点,确定安全疏散基本参数,合理设置安全疏散和避难设施,如疏散走道、疏散楼梯及楼梯间、避难层(间)、疏散门、疏散指示标志等,为人员的安全疏散创造有利条件。 第一小节第一节安全疏散基本参数 安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据,主要包括人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等参数。 一、人员密度计算 (一)办公建筑 办公建筑包括办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等部分。办公室用房包括普通办公室和专用办公室。专用办公室是指设计绘图室和研究工作室等。人员密度可按普通办公室每人使用面积4㎡,设计绘图室每人使用面积6㎡,研究工作室每人使用面积5㎡计算。公共用房包括会议室、对外办事厅、接待室、列室、公用厕所、开水间等。会议室分中、小会议室和大会议室,中、小会议室每人使用面积:有会议桌的不应小于1.80㎡,无会议桌的不应小于0.80㎡。 (二)商场 商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表2-6-1规定的人员密度进行计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表2-6-1规定值的30%确定。 表2-6-1 商店营业厅的人员密度 (单位:人/

安全疏散距离和出口宽度

安全疏散距离和出口宽度 安全疏散距离和出口宽度 5.3.8民用建筑的安全疏散距离,应符合下列要求: 一、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离,应符合表5.3.8的要求。 二、房间的门至最近的非封闭楼梯间的距离,如房间位于两个楼梯间之间时,应按表 5. 3. 8减少 5.00m;如房间位于袋形走道或尽端时,应按表5.3.8减少 2.00m。 楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。 安全疏散距离表5.3.8 注:1 敞开式外廊建筑的房间门至外部出口或楼梯间的最大距离可按本表增加5.00m。 2 设有自动喷水灭系统的建筑物,其安全疏散距离可按本表规定增加25%。 三、不论采用何种形式的楼梯间,房间内最远一点到房门的距离,不应超过表5.3.8中规定的袋形走道两侧或尽端的房间从房门到外部出口或楼梯间的最大距离。 5.3.10剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所观众厅的疏散内门和观众厅外的疏散外门、楼梯和走道各自总宽度,均应按不小于表5.3.10的规定计算。 疏散宽度指标表5.3.10 注:等场需要的入场门,不应作为观众厅的疏散门。 5.3.11 体育馆观众厅的疏散门以及疏散外门,楼梯和走道各自宽度,均应按不小于表5.3.11的规定计算。 疏散宽度指标表5.3.11 注:表中较大座位数档次按规定指标计算出来的疏散总宽度,不应小于相邻较小座位数档次按其最多座位数计算出来的疏散总宽度。 5.3.12学校、商店、办公楼、候车(船)室、歌舞娱乐放映游艺场所等民用建筑首层疏散外门、楼梯、走道的各自总宽度,均应根据疏散人数,按不小于表5.3.12规定的净宽度指标计算。 楼梯门和走道的宽度指标(m/百人)表5.3.12

商业等建筑疏散宽度的计算

商业等建筑疏散宽度的计 算 Prepared on 22 November 2020

商业等建筑疏散宽度的计算 1 GB50016-20145.5.21(人员密度是楼层,百人按总层数) 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定: 1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑

内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。 表5.5.21-1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度(m/百人) 2地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。 3首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。 4歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算。 5有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。 6展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/m2。

消防安全疏散标识设置规范(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 消防安全疏散标识设置规 范(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9384-48 消防安全疏散标识设置规范(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、安全出口和疏散出口标示 安全出口和疏散出口指示标志宜设在靠近其出口一侧的门上方或门洞两侧的墙面上,标志的下边缘距门的上边缘不宜大于30cm。在远离安全出口的地方,应将“安全出口”和“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向最近的安全出口。 2、疏散通道 1、.在疏散走道或主要疏散路线的墙面或地面上设置的疏散导流标志,应符合下列要求: 1)设置在地面上时,宜沿疏散走道或主要疏散路线的中心线布置; 2)设置在墙面上时,其中心线距地面高度不应小于50cm; 3)疏散导流标志宜连续布置,标志的宽度不宜小

于8cm,长度不宜小于30cm; 4)当间断布置时,蓄光型疏散导流标志间距不应超过1m;电光源型疏散导流标志间距不宜大于2m,不应超过3m; 5)当疏散导流标志遇到的门不是疏散出口或安全出口时,宜在该处的地面连续指示。 3、疏散走道上的消防安全疏散指示标志(不含设置在地面上的消防安全疏散指示疏散导流带)宜设在疏散走道及其转角处距地面高度 1.0m以下的墙面或地面上,且应符合下列要求: 1)当设置在墙面上时,其间距不应大于10m; 2)当设置在地面上时,其间距不应大于5m; 3)当与疏散导流标志联合设置时,其底边应高于疏散导流标志上边缘5cm; 4、设置在顶棚下的疏散指示标志,应采用电光源型消防安全疏散指示标志, 其下边缘距地面的高度不应小于2.0m,且不宜大于2.5m,间距不应大于20m。

消防安全疏散基本参数

编号:SY-AQ-05338 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 消防安全疏散基本参数 Basic parameters of fire safety evacuation

消防安全疏散基本参数 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据。主要包括人员密度计算、疏散宽度指标、疏散距离指标等参数。 一、人员密度计算 (一)办公建筑 办公建筑包括办公室用房、公共用房、服务用房和设备用房等部分。办公室用房包括普通办公室和专用办公室。专用办公室指设计绘图室和研究工作室等。人员密度可按普通办公室每人使用面积4㎡,设计绘图室每人使用面积6㎡,研究工作室每人使用面积5㎡计算。公共用房包括会议室、对外办事厅、接待室、陈列室、公用厕所、开水间等。会议室分中小会议室和大会议室,中小会议室每人使用面积:有会议桌的不应小于1.80㎡,无会议桌的不应小于0.80㎡。 (二)商场

商店的疏散人数应按每层营业厅的建筑面积乘以表2-6-1规定的人员密度计算。对于建材商店、家具和灯饰展示建筑,其人员密度可按表2-6-1规定值的30%确定。 表2-6-1商店营业厅内的人员密度(人/㎡) 楼层位置 地下第二层 地下第一层 地上第一、二层 地上第三层 地上第四层及以上各层 人员密度 0.56 0.60 0.43~0.60 0.39~0.54 0.30~0.42

民用建筑安全疏散宽度规定

6.3.1民用建筑安全疏散宽度规定 1学校、商店、办公楼、候车(船)室、民航候机厅、展览厅及歌舞、娱乐、放映、游艺场所等民用建筑中的疏散宽度指标见表6-11。 疏散走道、安全出口、疏散楼梯和房间疏散 注:①每层疏散走道、安全出口、疏散楼梯以及房间疏散门的每100人净宽度不应小于上表的规定;当每层人数不等时,疏散楼梯的总宽度可分层计算,地上建筑中下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算;地下建筑中上层楼梯的总宽度应按其下层人数最多一层的人数计算; ②当人员密集的厅、室以及歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下或半地下时,其疏散走道、安全出口、 疏散楼梯以及房间疏散门的各自总宽度,应按其通过人数每100人不小于1m计算确定; ③首层外门的总宽度应按该层或该层以上人数最多的一层人数计算确定,不供楼上人员疏散的外门, 可按本层人数计算确定; ④录像厅、放映厅的疏散人数应按改场所的建筑面积1人/㎡计算确定;其他歌舞娱乐放映游艺场所 的疏散人数应按该场所的建筑面积0.5人/㎡计算确定; ⑤商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算和疏散人数换算系数计算。地上商店的面 积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表6-12确定。 商的营业厅内的疏散人数换算系数(人/㎡) 表6-12 编者注:《防规》GB50016-2006中此条规定的商店疏散人数计算方法应取代《商店建筑设计规范》JGJ48-88中的有关规定。《防规》此条条文说明中指明:“对于采用防火分隔措施分隔且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入营业厅建筑面积内。“) 《防规》5.3.17※ ⑥餐饮人数计算:(㎡/座) 等级餐厅饮食厅店食堂餐厅 一 1.3 1.3 1.1 二 1.1 1.0 0.85 三 1.0 ——

商业建筑疏散宽度计算

2疏散宽度的计算 目前,对大型商店建筑疏散宽度的计算依据是《建规》和《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)(以下简称《商规》)以及人《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)。《建规》条文如下: 5.3.17.5商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表2确定。 表1和表2与《商规》第4.2.5条和《人民防空工程设计防火规范》第5.1.5条及第5.1.8条已经统一。 依据《建筑》5.3.17.5条,我们可以得出如下计算公式: B(m)=S'(m2)×K2×b(m/100人)×a(人/m2) 式中:B为商店营业厅疏散总宽度(m) S'为每层营业厅的建筑面积(m2) K2为面积折算值(常量)0.7 b为疏散宽度百人指标(m/100人)地下与地平高差10m以内不小于0.75(m/100人),高差10m以上,不小于1(m/100人)。 a为疏散人数换算系数(人/m2)地下二层0.80(人/m2),地下一层0.85(人/m2),地上一二层0.80(人/m2),地上三层0.77(人/m2),地上四层0.60(人/m2)。 很显然,式中K、b、a三个数可以从条文中查到,但Sˊ怎样确定。 3营业厅建筑面积的确定 依据《建规》5.3.17.5条的条文说明,“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积,对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。 在建筑设计中,往往在设计阶段还没有商店的平面布置,因此不能准确的得到营业厅的建筑面积。但可以参照《商规》进行估算。 《商规》条文: 第3.1.1条商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑内外应组织好交通,人流、货流应避免交叉,并应有防火、安全分区。 第3.1.2条商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面积分配比例可参照表3的规定。 第3.4.1条辅助部分应根据商店规模大小、经营需要而设置。包括外向橱窗、办公业务和职工福利用房,以及各种建筑设备用房和车库等;该部分所占商店总建筑的比例数可按第3.1.2条的规定。 第3.4.2条商店的办公业务和职工福利用房面积可按每个售货岗位配备3~3.5m2计。 第3.2.2条普通营业厅内各售区面积可按不同商品种类和销售繁忙程度而定。营业厅面积指标可按平均每个售货岗位15m2计(含顾客占用部分);也可按每个顾客1.35m2计。 根据以上各条文,我们可以得出营业厅建筑面积=营业面积+(辅助面积-办公部分面积)。而办公面积=3~3.5/15×营业面积=1/5营业面积(取小值)。 因此我们可以得到营业厅建筑面积,营业厅建筑面积可按表4确定。

消防安全出口与疏散出口

仅供参考[整理] 安全管理文书 消防安全出口与疏散出口 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共8 页

消防安全出口与疏散出口 安全出口和疏散出口的位置、数量、宽度对于满足人员安全疏散,至关重要。建筑的使用性质、高度、区域的面积及内部布置、室内空间高度均对疏散出口的设计有密切影响。设计时应区别对待,充分考虑区域内使用人员的特性,合理确定相应的疏散设施,为人员疏散提供安全的条件。 一、安全出口安全出口是供人员安全疏散用的楼梯间、室外楼梯的出入口或直通室内外安全区域的出口。(一)疏散楼梯1.平面布置为了提高疏散楼梯的安全可靠程度,在进行疏散楼梯的平面布置时,应满足下列防火要求:(1)疏散楼梯宜设置在标准层(或防火分区)的两端,以便于为人们提供两个不同方向的疏散路线。 (2)疏散楼梯宜靠近电梯设置。发生火灾时,人们习惯于利用经常走的疏散路线进行疏散,而电梯则是人们经常使用的垂直交通运输工具,靠近电梯设置疏散楼梯,可将常用疏散路线与紧急疏散路线相结合,有利于人们快速进行疏散。如果电梯厅为开敞式时,为避免因高温烟气进入电梯井而切断通往疏散楼梯的通道,两者之间应进行防火分隔。 (3)疏散楼梯宜靠外墙设置。这种布置方式有利于采用带开敞前室的疏散楼梯间,同时,也便于自然采光、通风和进行火灾的扑救。 2.竖向布置(1)疏散楼梯应保持上、下畅通。高层建筑的疏散楼梯宜通至平屋顶,以便当向下疏散的路径发生堵塞或被烟气切断时,人员能上到屋顶暂时避难,等待消防部门利用登高车或直升机进行救援。 (2)应避免不同的人流路线相互交叉。高层部分的疏散楼梯不应和低层公共部分(指裙房)的交通大厅、楼梯间、自动扶梯混杂交叉,以免紧急疏散时两部分人流发生冲突,引起堵塞和意外伤亡。 第 2 页共 8 页

火种教育:安全疏散随堂练习题

安全疏散随堂练习 1.某普通办公楼,地上6层,层高4m,耐火等级二级,每层建筑面积均为2000㎡,该办公楼各层的疏散楼梯总净宽度至少为()。 A.1.1m B.2.4m C.4m D.5m 答案:D 解析:①题干中是一栋普通的办公楼,所以人员密度是1/4(人/㎡),因此可以算出每层需要疏散的人数为2000×1/4=500人;②该建筑层高4层,二级耐火等级,所以百人疏散宽度取1,因此疏散楼梯总净宽度为500×1÷100=5m。 2.一建筑地上共19层,1~3层为商场营业厅,4~19层为办公用房和居住用房,建筑高度为67m,商业营业厅室内任何一点至最近的疏散出口的直线距离不宜超过()m A.15 B.20 C.25 D.37.5 答案:D 解析:一、二级耐火等级建筑内疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30m,设置自动喷水灭火系统时,距离可增加25%,因此疏散距离37.5m。一类高层公共建筑,应设自动喷水灭火系统。 3.某公共建筑地上7层,建筑高度23m,耐火等级为二级,其首层和二层为电影院。为保证安全疏散,电影院观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于()m的净宽度计算,且不应小于()m A.0.6;1.2 B.0.8;1.2 C.0.6;1 D.0.8;1 答案:C 解析:剧场、电影院、礼堂、体育馆等观众厅内疏散走道的净宽度,应按每百人不小于0.6m的净宽度计算,且不应小于1m;边走道的净宽度不宜小于 0.8m,因此答案选C。 4.某商业建筑,地上4层,地下2层,耐火等级为一级,建筑高度20.6m,地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市,地下二层为汽车库。地下一

安全疏散宽度计算方法

安全疏散宽度计算方法 安全疏散宽度计算是指建筑内疏散走道、疏散楼梯、疏 散门、安全出口等的各自总净宽度,在影、剧、礼、体等场 所中,分平坡地面和阶梯地面;在除影、剧、礼、体之外的 公共建筑中,分每层来计算。根据《建规》 5.5.20 、 5.5.21的规定,可分为两个步骤:计算需要疏散的人数;计算在规 定时间内疏散以上人数时,各疏散口和疏散通道的宽度。 1、计算疏散人数=疏散建筑面积人员密度 疏散宽度计算步骤: (1)计算疏散人数 = 建筑面积人员密度; 人员密度确定方法: ①参考建规表 5.5.21-2 商店营业厅内的人员密度。 ②歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅 1.0 人 /m 2 ,其他 0.5人/m 2 。

除剧场、电影院、礼堂、体育馆外有固定座位的场所, 其疏散人数可按实际座位数的 1.1 倍计算。 (2)计算疏散宽度 = 疏散人数百人宽度指标; 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的 各自总净宽度,应根据疏散人数按每100 人的最小疏散净宽度不小于表 5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯 的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算; 地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数 最多一层的人数计算。 百人宽度指标取值时容易陷入的误区: 比如建筑高度为 4 层的二级耐火等级办公楼,在取值时 一二层百人宽度指标取0.65m/ 百人,三层百人宽度指标取0.75m/ 百人,四层百人宽度指标取 1.00m/ 百人,这种取法是错误的。根据建规表 5.5.21 ,表中给出的层数为建筑层数,

疏散宽度计算公式

公共建筑类型较多,且在建筑设计中有些建筑类别的疏散宽度和疏散人数的计算不能够在规上找到明确的依据,或无法明确套用哪个规,现根据个人分析及参阅相关文献总结几种常见建筑类型的疏散宽度和疏散人数的计算。(将根据个人经历,添加相关建筑类型的计算方法以供参考及讨论) 一、商店 对大型商店建筑疏散宽度的计算依据: 《建规》、《商店建筑设计规》(JGJ48-88)、《人民防空工程设计防火规》(GB 50098-98)以及地方文件要求。 《建规》条文如下:(具体条文可参见下一节“餐饮”) 5.3.17.5商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表5.3.17-2确定; 注:营业厅建筑面积的确定: 依据《建规》5.3.17.5条的条文说明,“营业厅的建筑面积”包括营业厅展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积,对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积。 在建筑设计中,往往在设计阶段还没有商店的平面布置,因此不能准确的得到营业厅的建筑面积。可参照《商规》进行估算。 《商规》 第3.1.1条:商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑外应组织好交通,人流、货流应避免交叉,并应有防火、安全分区。 第3.1.2条:商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面积分配比例可参照表3.1.2的规定。 第3.4.1条:辅助部分应根据商店规模大小、经营需要而设置。包括外向橱窗、办公业务和职工福利用房,以及各种建筑设备用房和车库等;该部分所占商店总建筑的比例数可按第3 1-2条的规定。 第3.4.2条:商店的办公业务和职工福利用房面积可按每个售货岗位配备3-3.5m2计。 第3.2.2条:普通营业厅各售区面积可按不同商品种类和销售繁忙程度而定。营业厅面积指标可按平均每个售货岗位15m2计(含顾客占用部分);也可按每个顾客1.35m2计。

一级消防工程师消防安全技术实务考点浓缩整理 便于记忆

一级消防工程师消防安全技术实务考点浓缩整理便于记忆 1、展8000 商5000 电体会1500 地下500 娱0 1500个的影院3000个的馆 2、储油间---1方,甲乙类---一昼夜,中间储罐---5方 3、自报、疏散照明、联动不适应用应急发电机组做备用电源,需要用消防应急电源做备 用消防电梯不适宜用消防应急电源做备用。火灾自动报警系统消防联动控制系统消防应急照明和疏散指示系统对转换时间要求较高,应急发电机组不能满足要求 4、扩散燃烧,比较稳定,形成火焰 5、人员密集场所,2000人以内,每口不超过250,2000以上部分,每口不超过400 6、燃油锅炉应采用丙类液体作燃料,采用相对密度(与空气密度的比值)大于或等于0.75 的可燃气体作为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内。 7、安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据,主要包括人员密度计算、疏散宽 度指标、疏散距离指标等参数。 8、两个防火分区加和不超一个防火分区面积的1.4倍时,可只设1个安全出口 9、高高13,高低9,低低6 10、英文Helicopter的缩写,也就是直升机的意思 11、有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度,无爆炸危险气体、 液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 12、K=115的喷头间距正方形4.4m,矩形4.6m,与墙2.2m,作用面积不少于6个喷头 13、钢制储罐必须做防雷接地,接地点不少于两处,钢质储罐接地点距离,不易大于 30m,接地电阻不大于10欧,厚度4mm 14、超过100摄氏度,每超5度增加2%,低于-20度,每减1度增加2% 15、设置不间断照明供电系统:一般的中断时间为5秒高危场所为0.25秒,人群密集场 所为1.5S, 高速公路0.3s 16、外浮顶,低倍数泡沫灭火系统中,供给强度12.5L/min 连续时间不小于30分, 没办法,只能死背 17、地铁站台展厅公共区内设置疏散指示标志,不应大于20m或不应超过二跨柱间距 上边缘标志距地面1m,下边缘距地面2.2m 18、火灾警报器60 水力警铃70 防火卷帘85;火灾报警器声压不应小于60db,当环 境声压大于60db时,其声压级应高于背景噪声15db 19、机械排烟,金属20m/s非金属15米每秒,土建10米每秒;排烟口的风速不宜大于 10米每秒;送风口不宜大于7,排风不宜大于10 20、地铁车站区间隧道:联络通道600m 纵向疏散700mm 疏散井、防烟楼梯800m 地 铁车站联络通道小于300米,不设纵向疏散平台 21、修车库2 500 ;2-5 500-1000 ;5-15 1000-3000 ;15 3000 四三二一汽车库50 2000 ;50-150 2000-5000 ;150-300 5000-10000;300 10000 四三二一 22、公民建等级轻中一二小于等于8米水量4 6 8 面积160 严重一二水量 12 16 面积260 23、水喷雾0.3-1mm,细水雾粒径:0.4mm

疏散宽度的计算

随着我国经济的发展, 商店建筑的建设不但在数量上逐年递增, 而且在规模上也呈现出了 越来越大的发展趋势。然而在商店建筑设计中有关消防安全疏散的问题, 常常给建筑设计者及消防审核人员带来困扰。多年的工作实践, 使我们感到以往的计算方法以不符合目前商店建筑的实际, 笔者推荐一种新的计算方法,特作如下分析与探讨。 1 以往计算方法所存在的问题 根据《商店建筑设计规范》JGJ48- 88 (以下简称“商规”) 及《建筑设计防火规范》G BJ 16- 87 (以下简称“建规”) 的规定, 多层(建筑高度24 m 以下) 商店建筑中营业厅的疏散宽度计算, 首先根据“商规”第4. 2. 5条中的换算系数来确定人数, 再根据“建规”第5. 3. 12条中的疏散宽度百人指标确定疏散宽度。简化成公式(1) : D = S ×a×b/100 (1) 式中:D ——最大一层营业厅的疏散宽度,m; S ——最大一层营业厅面积,m; a ——换算系数, 根据“商规”第4. 2. 5 条确定,即第一、二层a= 0. 85, 第三层a = 0. 77,第四层及以上各层a= 0. 6; b ——疏散宽度百人指标, 根据“建规”第5. 3.12 条, 耐火等级为一、二级时, 第 一、二层b= 0. 65 m/百人。 当第二层营业厅面积为1 000 m2 时,D = 1 000×0. 85×0. 65/100= 5. 225 m。需要设三部开间尺寸为4. 2 m 宽的楼梯, 每部楼梯的面积约为36 m2, 三部共108 m2, 相当于营业厅面积的10. 8 %。 根据公式(1) , 1 000 m2 的营业厅, 容纳人数为850 人, 平均每人占1. 176 m2, 除去柜台所占面积约300 m2 左右, 即700 m2 的顾客活动空间容纳人数为850 人, 平均每人仅占0. 82m2。这个密度对20 世纪80年代的商场是合适的。因为当时商场的数量少、购物的人相对集中。目前执行的“商规”就是编制于20 世纪80 年代,“商规”中的各项规定符合当时的国情, 但现在的商场无论是规模还是数量都数倍于那个时代, 购物人群已分散于 各商场中, 商场内人员的密度已大大降低。其次, 20 世纪80 年代的商场多为营业、仓储、辅助分设, 而现在仓储式的商场越来越多, 柜台的尺寸也在加大, 柜台所占用的空间及面 积也越多, 同时仓储式的商场中大多数的顾客为推车购物, 所需用的空间的面积也加大。可见包括柜台在内每人1. 176m2 的密度显然不符合今天商场的功能需求, 因此以往的计算 方法应作调整。再次, 目前商场越建越大, 仍按以往的计算方法计算疏散宽度, 带来的问题是楼梯数量过多, 宽度过宽, 楼梯间占用的面积过大, 占营业面积的10 %以上, 显然也不

精编一级消防《消防安全技术实务》常考题及知识点(共60套)第(41)

最新国家一级消防工程师《消防安全技术实务》职业 资格考前练习 、单选题 1. 某防爆电气设备的防爆标志为Ex(ib) n CT5其中T5代表()。 A、爆炸性气体的级别 B、电气设备的设备类别 C电气设备的温度组别 D、防爆形式本题答案与相关知识点解析 【知识点】:第 2 章>第8 节>爆炸危险环境电气防爆 【参考答案】:C 【本题答案与知识点解析】: Ex(ib)代表防爆形式,即本质安全型ib等级,n C代表爆炸性气体的分级,T5代表电气设备的温度组别。本题答案为C。 2. 下列火灾中,不可以采用七氟丙烷气体灭火系统进行扑救的是() 。 A、电气火灾 B、固体表面火灾 C灭火前可切断气源的气体火灾 D、金属氢化物火灾 本题答案与相关知识点解析 【知识点】:第 3 章>第 6 节>气体灭火系统适用范围 【参考答案】:D 【本题答案与知识点解析】: 根据《气体灭火系统设计规范》GB50370—20053.2.2,气体灭火系统不适用于扑救下列火灾: 1) 硝化纤维、硝酸钠等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾。 2) 钾、镁、钠、钛、镐、铀等活泼金属火灾。 3) 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。 4) 过氧化氢、联胺等能自行分解的化学物质火灾。 5) 可燃固体物质的深位火灾。 本题答案为D。 3. 下列关于厂房建筑层数的说法,不正确的是() 。 A、二级耐火等级的空分厂房最多允许层数为6层 B、三级耐火等级的制砖厂可以设置3层 C一级耐火等级的白酒勾兑车间宜设置成单层

D、二级耐火等级的桐油制备厂房不能设地下、半地下室 本题答案与相关知识点解析 【知识点】:第 2 章>第 5 节>防火分区 【参考答案】:D 【本题答案与知识点解析】: 根据《建筑设计防火规范》GB50016 —2014(2018 年版)3.1.1条文说明,空分厂的火灾危险性为乙类,制砖厂为戊类,白酒勾兑车间为甲类,桐油制备厂为丙类,根据表3.3.1,ABC 选项正确;根据3.3.4,甲、乙类生产场所(仓库)不应设置在地下或半地下,桐油制备厂房是丙类生产场所可以设置在地下、半地下室, D 选项错误。本题答案为D。 4. 某医院病房楼,地上5层,建筑高度25m该建筑按现行消防技术标准设置了相应消防设 施。当建筑内房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的安全出口之间的直线距离不应大于()m。 A、24 B、12 C、36 D、45 本题答案与相关知识点解析 【知识点】:第 2 章>第6节>安全疏散基本参数 【参考答案】:D 【本题答案与知识点解析】: 根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014(2018 年版)表5.1.1,该住院楼属于一类高层公共建筑;根据5.1.3—1,地下或半地下建筑(室)和一类高层建筑的耐火等级不应低于一级;根据8.3.3—1,一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统;根据5.5.17—3,房间内任一点至房间直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于表5.5.17 规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至最近安全出口的直线距离,即该房间内最不利点直通疏散门的距离不应大于袋 5. 某单层仓库建筑面积3000m2储存中药材、油纸和搪瓷制品,分别占该仓库面积的60%、30%、10%,则该仓库的火灾危险性为()。 A、乙类 B、丙类 C 丁类 D、戊类 本题答案与相关知识点解析 【知识点】:第2章>第2节>储存物品的火灾危险性分类 【参考答案】:A