案例一(质量缺陷、安全措施、验收)

背景资料:

某现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构办公楼工程,地下一层,地上十六层,建筑面积18600m2,基坑开挖深度5.5m。该工程由某施工单位总承包,其中基坑支护工程由专业分包单位承担施工。

在基坑支护工程施工前,分包单位编制了基坑支护安全专项施工方案,经分包单位技术负责人审批后组织专家论证,监理机构认为专项施工方案及专家论证均不符合规定,不同意进行论证。

在二层的墙体模板拆除后,监理工程师巡视发现局部存在较严重蜂窝孔洞质量缺陷,指令按照《混凝土结构工程施工规范》

(GB50666-2011)的规定进行修整。

主体结构施工至十层时,项目部在例行安全检查中发现五层楼板有2处(一处为短边尺寸200mm的孔口,一处为尺寸1600×2600mm 的洞口)安全防护措施不符合规定,责令现场立即整改。

结构封顶后,在总监理工程师组织参建方进行主体结构部分工程验收前,监理工程师审核发现施工单位提交的报验资料所涉及的分项不全,指令补充后重新报审。

问题:

1.按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号)规定,指出本工程的基坑支护安全专项施工方案审批及专家组织中的错误之处,并分别写出正确做法。

2.较严重蜂窝孔洞质量缺陷的修整过程应包括哪些主要工序?

3.针对五层楼板检查所发现的孔口,洞口防护问题,分别写出安全防护措施。

4.本工程主体结构分部工程验收资料应包括哪些分项工程?

『正确答案』

1.不妥之处:经分包单位技术负责人审批后组织专家论证。

正确做法:分包单位编写了安全专项施工方案后,应当经分包单位技术负责人和总包单位技术负责人签字后,由总包组织专家论证。通过专家论证过后,递交监理单位签字后实施。

注:背景基坑开挖深度为5.5m,为深基坑。起重机械安装拆卸

工程、深基坑工程、附着式升降脚手架等工程可以由分包单位编写

安全专项施工方案。

2.对于露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、外表缺陷,应凿除胶结不牢固部分的混凝土至密实部位,清理表面,支设模板,洒水湿润,涂抹混凝土界面剂,应采用比原混凝土强度等级高一级的细石混凝

土浇筑密实,养护时间不应少于7d(摘自《混凝土结构工程施工规范》,超纲)。

3.针对短边尺寸为200mm孔口,必须用坚实的盖板盖严,盖板要有防止挪动移位的固定措施。1600×2600mm的洞口,四周必须设防

护栏杆,洞口下张设安全平网防护。

4.主体结构分部工程包含的分项工程有:模板工程,钢筋工程,混凝土工程,现浇结构。(摘自《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013),超纲)。

案例二(后浇带、施工缝、竣工验收、资料归档)

背景资料:

某大厦是一座现代化的智能型建筑,框架结构,地下1层,地上

9层,建筑面积12000m2,外墙面及地面装饰材料为天然石材,采用

中央空调系统,智能化程度较高。施工总承包单位是该市第三建筑

公司,由于该工程设备先进,要求高,因此,该公司将机电设备安

装工程分包给具有相应资质的某大型安装公司。在工程施工及竣工

档案归档中,发生了以下事件:

事件一:该工程筏板基础施工中,按设计要求留置了后浇带。后浇带中的钢筋及混凝土在基础完成28天后进行了绑扎和浇筑。

事件二:该工程的楼板在混凝土浇筑中有临时施工缝,混凝土队在施工缝处浇筑了高一标号的混凝土以防开裂。

事件三:在主体结构施工到第3层时,发现有两根柱子混凝土承载力达不到设计要求,经有资质的检测单位检测鉴定仍达不到设计

要求,最后由原设计院重新核算,表明能够满足安全和使用要求。

事件四:天然石材规格为400mm×600mm,铺贴采用湿作业法。石

材进场后施工单位对石材的强度、表观密度、外观尺寸验收合格后

即进行铺设。地面铺设完成后质检员发现石材表面出现了大量的泛碱、花斑现象,在递交监理工程师的墙面石材灌浆方案中拟采用1:3的水泥砂浆灌浆,灌注分层进行,每层灌注高度为300mm,监理要

求方案进行整改。

事件五:安装公司将机电设备分包部分的竣工资料直接交给监理单位。监理单位组织了该大厦竣工验收后,发包人要求设计、监理

及施工总承包单位将工程档案直接移交给市档案馆。

问题:

1.事件一做法是否妥当?简述理由。

2.事件二做法是否妥当?简述理由。

3.事件三中,对该工程柱子的质量问题是否必须处理?说明理由。

4.事件四做法是否妥当?试分析泛碱现象的原因。

5.事件五做法是否妥当?简述理由。

『正确答案』

1.不妥。后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设

计无要求,则至少保留28d)后再浇筑,将结构连成整体。但钢筋应

是贯通,只是混凝土后填充。填充后浇带,可采用微膨胀混凝土,强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少14d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。

2.不妥。在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:

(1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2;

(2)在已硬化的混凝土表面上,应清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水;

(3)在浇筑混凝土前,宜先在施工缝处铺一层水泥浆(可掺适量界面剂)或与混凝土内成分相同的水泥砂浆;

(4)混凝土应细致捣实,使新旧混凝土紧密结合。

3.不需要处理。因为按现行质量验收规范:经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。

4.有三处不妥:石材进场后施工单位对石材的强度、表观密度、外观尺寸验收合格后即进行铺设不妥;拟采用1:3的水泥砂浆灌浆不妥;每层灌注高度为300mm不妥。因为:

(1)天然石材进场后还应对其放射性指标进行检验。

(2)应采用1:2.5的水泥砂浆灌浆。

(3)每层灌注高度宜为150~200mm,且不超过板高的1/3。

5.有三处不妥。分包部分的竣工资料直接交给监理单位不妥;监理单位组织了该大厦竣工验收不妥;发包人要求设计、监理及施工总承包单位将工程档案直接移交给市档案馆不妥。正确的做法是:

(1)建设工程项目实行总承包的,总包单位负责收集、汇总各分包单位形成的工程档案,并应及时向建设单位移交。

(2)竣工验收应由建设单位组织。

(3)各分包单位应将本单位形成的工程文件,整理、立卷后及时移交总包单位。建设单位应收集和汇总勘察、设计、施工、监理等单位立卷归档的工程档案,并向当地档案馆(室)移交一套符合规定的工程档案。

案例三(防水工程、消防验收)

背景资料:

某办公大厦,抗震设防烈度为8度,建筑面积23824m2,地上10层,地下2层(地下水位-2.0m)。主体结构为现浇混凝土框架结构(柱网为9m×9m,局部柱距为6m),框架抗震等级为三级。梁模板起拱高度分别为20mm、12mm。抗震设防烈度7度。梁、柱受力钢筋为HRB335,接头采用挤压连接。结构主体地下室外墙采用P8防水混凝土浇筑,墙厚250mm,钢筋净距60mm,混凝土为商品混凝土。屋面采用SBS改性沥青防水卷材。大厦采用中央空调系统,智能化程度相对较高。

在施工过程中,发生了以下事件:

事件一:室内厕浴间楼板二次埋置套管时,施工单位按与楼板同等级的防水混凝土埋置套管,并在混凝土中掺加膨胀剂。上午聚氨酯防水涂料施工完毕后,蓄水4小时后,下午进行下道工序施工。

事件二:主体结构封顶、外墙砌筑完成、结构验收通过后,开始屋面及外墙保温体系施工。屋面防水等级为Ⅰ级,施工单位仅做一道卷材防水,监理单位认为Ⅰ级防水必须施工二道卷材防水。施工单位卷材施工沿长向、由最高处向最低处逐步铺贴,泛水处采取空铺法。监理认为卷材施工不满足规范要求,提出整改。

事件三:工程竣工后建设单位督促施工单位项目经理向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。

问题:

1.该工程梁模板的起拱高度是否正确?说明理由。模板拆除时,混凝土强度应满足什么要求?

2.指出事件一中的不妥之处?并给出正确做法。

3.事件二中,监理单位关于二道防水的说法是否正确?说明理由。指出卷材施工中的错误之处,并分别写出正确做法。

4.事件三中有哪些不妥?说明理由。

『正确答案』

1.

(1)该工程梁模板的起拱高度正确。

理由是:对大于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,起拱高度在规范

规定梁跨度的1/1000~3/1000之内。或答(9米跨度的在9mm到

27mm之间,且6米跨度的在6mm到18mm之间)

(2)底模板拆除时,混凝土的强度与设计要求的混凝土立方体抗

压强度标准值之比应满足以下要求:

6m梁跨:≥75%

9m梁跨:≥100%

2.不妥之一:与楼板同等级的防水混凝土埋置套管。

正确做法:二次埋置的套管,其周围混凝土抗渗等级应比原混凝土提高一级(0.2MPa)。

不妥之二:蓄水一夜检验。

正确做法:蓄水时间应达到24小时以上。

3.监理单位关于二道防水的说法正确。

理由:Ⅰ级防水必须二道设防,Ⅱ级防水可以一道设防。

施工错误一:由最高处向最低处逐步铺贴。

正确做法:由屋面最低标高向上铺贴。

施工错误二:泛水处采用空铺法。

正确做法:泛水等立面处应采用满粘法。

4.事件三不妥之处:施工单位项目经理向出具消防设计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。

理由:对具备相应情形的特殊建设工程,建设单位必须向公安机关消防机构申请消防设计审核,并且在工程竣工后,向出具消防设

计审核意见的公安机关消防机构申请消防验收。

案例四(装修工程)(门窗、幕墙)

背景资料:

某装饰公司承接了某寒冷地区写字楼项目的室内、外装饰工程。其中,室内地面部分采用地面砖镶贴,部分内部装修采用纤维板

600m2,室外部分墙面为玻璃节能幕墙,采用进口硅酮结构密封胶,

其余外墙为加气混凝土砌块外镶贴陶瓷砖,门窗为铝合金门窗工程。施工过程中,发生如下事件:

事件一:建筑门窗进场后,施工单位对其平整度进行了复验,同时对新进场外墙陶瓷砖和内墙砖的吸水率进行了复试。

事件二:在送样待检时,为赶进度,施工单位未经监理许可就进行了外墙饰面砖镶贴施工,待复验报告出来,部分指标未能达到要求。

事件三:外墙面砖施工前,工长安排工人在陶粒空心砖墙面上做了外墙饰面砖样板件,并对其质量验收进行了允许偏差的检验。

事件四:该工程玻璃幕墙采用的是长江牌硅酮结构密封胶,金属扣盖选用的是白云牌硅酮耐候密封胶,层间防火封堵采用的结构胶。为赶工期,单元体板块在工厂加工后第3天运到现场,第2天就进

行安装。

问题:

1.事件一中,门窗工程、外墙陶瓷砖复试还应包括哪些项目,是否需要进行内墙砖吸水率复试?

2.事件二中,施工单位的做法是否妥当?为什么?

3.指出事件三中外墙饰面砖样板件施工中存在的问题,写出正确做法。

4.指出事件四中的不妥之处,并说明理由。

『正确答案』

1.应对建筑外墙金属窗、塑料窗的抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗漏性能指标进行复验。外墙陶瓷砖抗冻性复试应补做。不需

复验内墙砖吸水率。

2.不妥当。理由:①复试报告未出来;②未报请监理同意。

3.存在问题:外墙饰面砖样板件不应做在陶粒空心砖墙面上,而应做在加气混凝土外墙上。并且应对其磁砖的粘结强度进行复验。

4.事件四中有三处不妥:

1)采用不同品种不可以。同一个工厂应使用同一品牌的硅酮结构密封胶和硅酮耐候密封胶。

2)采用耐候密封胶不正确。主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。

3)做法不正确。板块加工完成后,应在温度20℃、湿度50%以上的干净室内养护。单组分硅酮结构密封胶固化时间一般需14~21d,双组分硅酮结构密封胶固化时间一般需7~10d。

案例五(地基处理、大体积混凝土基础)

背景资料:

某新建教学楼,总建筑面积6300m2,地下2层,地上7层,框架

-剪力墙结构,建筑基坑深度为7.2m,基础采用桩基础加筏板基础,基础底板厚度为2000mm,采用C40P8抗渗混凝土。

在施工过程中,发生了下列事件:

事件一:桩基采用泥浆护壁钻孔灌注桩,施工单位为保证质量,严格控制桩顶标高,要求灌注桩桩顶标高比设计标高高出0.5m。

事件二:项目部编制了基坑土方开挖专项施工安全方案,施工单位技术负责人审批后报总监理工程师签字认可,项目部随即组织基坑土方开挖施工。

事件三:土方由挖掘机分层开挖至槽底设计标高,验槽时发现基地局部有0.5~1m的软土层,施工单位自行进行地基处理,将软土挖出,回填石屑。

事件四:基础混凝土采用斜面分层浇筑方法,浇筑后直接洒水养护7d。

问题:

1.指出事件一的不妥之处?并说明理由。

2.指出事件二的不妥之处?并说明正确做法。

3.指出事件三中的错误做法,并说明理由。

4.指出事件四中的不妥之处,说明理由。简述基础底板大体积混凝土温度控制应符合哪些规定?

『正确答案』

1.不妥之处:灌注桩桩顶标高比设计标高高出0.5m。

理由:按技术规范,灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出

0.8~1.0m。

2.不妥之处:基坑土方开挖专项施工方案经施工单位技术负责人审批后报总监理工程师签字认可。

正确做法:

(1)因为该工程为深基坑,所以基坑土方开挖专项施工方案还应请专家论证。论证通过后方可开挖。

3.不妥之处和理由分别如下:

不妥之一:机械开挖至槽底设计标高,未留人工清槽土层。

理由:基坑采用机械开挖,当将挖到基底和边坡设计标高、尺寸时,应预留200~300mm厚度的土方,进行人工清槽、修坡,避免超挖,扰动基底的土层。

不妥之二:施工单位自行进行地基处理。

理由:基底软弱土层处理涉及承载力的问题,处理不当,易造成建筑物基础不均匀沉降,因此发现问题,施工单位应及时与设计单位、勘察、监理或建设单位沟通,共同商讨处理意见,形成书面洽商文件,并四方签字认可,这样不仅能保证地基施工质量,而且为施工单位工程结算提供了依据。

4.不妥之处和理由如下;

不妥之处一:混凝土养护时间不足

理由:该工程底板大体积混凝土为抗渗混凝土,其养护时间不应少于14d。

不妥之处二:直接洒水养护方式欠妥

理由:根据《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011规定,大体积混凝土养护应采用覆盖养护方式,当混凝土表面以内40~100mm位置的温度与环境温度差值小于25℃时,可结束覆盖养护,如果未达到养护时间要求,可直接浇水继续养护,直至养护结束。

基础底板大体积混凝土施工时,应对混凝土进行温度控制,并应符合下列规定:

(1)混凝土入模温度不宜大于30℃,混凝土浇筑体最大温升值不宜大于50℃;

(2)在覆盖养护阶段,混凝土浇筑体表面以内40~100mm位置的温度与混凝土浇筑体表面温度差值不应大于25℃时,结束覆盖养护后,混凝土浇筑体表面以内40~100mm位置的温度与环境温度差值不应大于25℃。

(3)混凝土浇筑块体内部相邻两侧温点的温度差值不宜大于25℃;

(4)混凝土浇筑体的降温速率不宜大于 2.0℃/d;当有可靠经验时,降温速率要求可适当放宽。

案例六(2014年真题)(测量工程、钢筋工程、防水工程)

背景资料:

某新建办公楼,地下一层,筏板基础,地上十二层,框架剪力墙结构,筏板基础混凝土强度等级C30,抗渗等级P6,总方量1980m3,由某商品混凝土搅拌站供应,一次性连续浇筑。在施工现场内设置

了钢筋加工区。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:由于建设单位提供的高程基准点A点(高程HA为

75.141m)离基坑较远,项目技术负责人要求将高程控制点引测至临

近基坑的B点,技术人员在两点间架设水准仪,A点立尺读数a为

1.441m,B点立尺读数b为3.521m。

事件二:在筏板基础混凝土浇筑期间,试验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样,并只留置了一组标准养护

抗压试件(3个)和一组标准养护抗渗试件(3个)。

事件三:框架柱箍筋采用Φ8盘圆钢筋冷拉调直后制作,经测算,其中KZ1的箍筋每套下料长度为2350mm。

事件四:在工程竣工验收合格并交付使用一年后,屋面出现多处渗漏,建设单位通知施工单位立即进行免费维修。施工单位接到维

修通知24小时后,以已通过竣工验收为由不到现场,并拒绝免费维修。经鉴定,该渗漏问题因施工质量缺陷所致。建设单位另行委托

其他单位进行修理。

问题:

1.列式计算B点高程HB。

2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确做法。本工程筏板基础混凝土应至少留置多少组标准养护抗压试件?

3.事件三中,在不考虑加工损耗和偏差的前提下,列式计算

100m长Φ8盘圆钢筋经冷拉调直后,最多能加工多少套KZ1的柱箍筋?

4.事件四中,施工单位做法是否正确?说明理由。建设单位另行委托其他单位进行修理是否正确?说明理由。修理费用应如何承担?

『正确答案』

1.HB=HA+a-b=75.141m+1.441m-3.521m=73.061m。

2.

(1)不妥之一:在筏板基础混凝土浇筑期间,试验人员随机选择了一辆处于等候状态的混凝土运输车放料取样不妥。

正确做法:试验人员应在混凝土的浇筑地点随机抽取混凝土。

不妥之二:留置了一组标准养护抗压试件(3个)和一组标准养护抗渗试件(3个)不妥。

正确做法:当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不少于一次。地下防水混凝土抗渗试块的留置应按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)的规定,对连续浇筑的混凝土,每500m3应留置一组抗渗试块(每组6个试块)且每项工程不得少于两组。

(2)标准养护抗压试件留置组数:1980/200=9.9,即留置组数不少于10组,且每组为3个试块。

标准抗渗试件留置组数:1980/500=3.96,即留置组数不少于4组,且每组为6个试块。

3.100m×(1+4%)/2.350m=4

4.55,则最多能加工44套KZ1的柱箍筋。

4.(1)施工单位的做法不正确;理由:在正常使用条件下,屋面防水工程的保修期限为5年,此处才交付使用一年,没有超过保修期限,应由施工单位负责修理。

(2)建设单位做法正确;理由:施工单位应负责工程的维修与管理。

(3)修理费应由施工单位承担。

案例七(装配式混凝土建筑技术)

背景资料:

某预制装配整体式剪力墙结构办公楼工程,地下1层,地上28层,其中4~28层为标准层,标准层层高3m,预制率50%,采用的

预制构件包括:外墙板、叠合板、叠合梁、预制楼梯段、飘窗板、

预制风道等。该工程由某施工单位总承包,按照《装配式混凝土建

筑技术标准》(GB/T51231-2016)施工。

问题:

1.施工单位应根据该工程特点如何配置项目部人员?如装配式施

工中采用新技术,项目部是否需要备案?

2.装配式混凝土结构施工是否需要制定专项方案?如需要,专项

方案应包括哪些内容?

3.叠合梁、叠合板预制底板安装应符合哪些规定?

4.装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,应进行哪些隐蔽工程的验收?

『正确答案』

1.施工单位应根据装配式混凝土建筑工程特点配置组织的机构和人员。施工作业人员应具备岗位需要的基础知识和技能,施工单位

应对管理人员、施工作业人员进行质量安全技术交底。

装配式混凝土建筑施工中采用的新技术、新工艺、新材料、新设备,应按有关规定进行评审、备案。施工前,应对新的或首次采用

的施工工艺进行评价,并应制定专门的施工方案。施工方案经监理

单位批准后实施。

2.装配式混凝土结构施工应制定专项方案。专项施工方案宜包括工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与

存放、安装与连接施工、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化

管理、应急预案等内容。

3.叠合梁安装应符合下列规定:

(1)安装顺序宜遵循先主梁后次梁、先低后高的原则;

(2)安装前,应测量并修正临时支撑标高,确保与梁底标高一致,并在柱上弹出梁边控制线;安装后根据控制线进行精密调整;

(3)安装前,应复核柱钢筋与梁钢筋位置、尺寸,对梁钢筋与柱

钢筋位置有冲突的,应按经设计单位确认的技术方案调整;

(4)安装时梁伸入支座的长度与搁置长度应符合设计要求;

(5)安装就位后应对水平度、安装位置、标高进行检查;

(6)叠合梁的临时支撑,应在后浇混凝土强度达到设计要求后方

可拆除。

叠合板预制底板安装应符合下列规定:

(1)预制底板吊装完后应对板底接缝高差进行校核;当叠合板板底接缝高差不满足设计要求时,应将构件重新起吊,通过可调托座进

行调节;

(2)预制底板的接缝宽度应满足设计要求;

(3)临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除。

4.装配式混凝土结构连接节点及叠合构件浇筑混凝土前,应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容:

(1)混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置;

(2)钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距,箍筋弯折角度及平直段长度;

(3)钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固方式及锚固长度;

(4)预埋件、预留管线的规格、数量、位置;

(5)预制混凝土构件接缝处防水、防火等构造做法;

(6)保温及其节点施工;

(7)其他隐蔽项目。

建筑师业务实践(实习)总结

实习是大学学习很重要的实践环节。实习是每一个大学生的必修课,它不仅让我们学到了很多在课内学不到的知识,而且开阔了视野,增长了见识,为我们以后能更好的把所学的知识运用到实际工作中打下坚实的基础。 建筑师业务实践课程是我们从理论走向实践最为关键的一个环节,也是我们从学校走向社会最为关键的一个学期。 建筑师的最基本素养也就来自于对建筑造型的控制,在从业初期,我们都应该一方面培养自己的美学素养,一方面积累自己的专业素养,以期能够在以后的设计工作中能够做到控制好建筑外立面为最终目的,成熟的建筑师要有掌控全局的魄力,能够从功能控制建筑外形,从造型控制室内,从室内控制室外景观,只有这样,我们的建筑才是一个和环境有关的产品,我们的作品才能够最终在我们自己的控制下去最终实现我们的创作意图。 关于建筑设计,我们应该在思想和认识上有进一步的提高。对于设计师来讲,建筑设计的四个环节中的方案设计环节是最重要的,这一环节也是很难通过后天的努力去提高多少的,这就要求我们要在宏观上去把握建筑设计,再整体上去控制建筑与环境之间的关系,毕竟,建筑不单单是房子,它还具有其所拥有的社会属性。 对于专业的学习,随着自己阅历和认识的提高,我们都会在自己的工作道路上不断地去成长自己,不断地去完善自己的思想,成熟自己的设计手法。

建筑物的形成,流程大致如下:投资商投资 --国家审核批准--设计院做出建筑方案--中标--设计院进行建筑设计--建设部审核批准--施工单位施工--监理进行审核--施工完成,交工--装潢公司进行装修--交工--由投资商和房产公司进行买卖。整个过程中,建筑物的设计部分占了相当重要的位置。所以设计的时候,每一步都要按照规定,每一步都要谨慎。 一般而言,开始到具体方案设计时,建筑师除了阅读项目委托方提供的文字和图片资料,都会到基地去调研。有时基地本身很有意思,具有明显的的特征,对设计有极强的启发性。这时主观感受起了很重要的作用。当然具体到某些方案可能我们到基地现场的机会很少,我们也应该多参考基地的资料,锻炼自己对基地的理解。 每一个场地都是独一无二的,我们需要去努力寻找它的隐性特征,并强化这一点。从基地到空间、形式,往往是由外向内做设计。努力之后如果还是无法找到它的隐性特征,我们需要更多考虑人的行为这个根本问题。现实中,内和外的关系并非泾渭分明,由外向内与由内向外的过程也往往是相互包含的。面对复杂的关系,用更为理性客观的态度和方法成为必然的结果。总之,基地内的一些直观的因素可能直接生成设计理念,同时它也有可能直接成为方案的入手点。 建筑从图纸到施工为一个实体,其过程难免会对我们的设计构思有所修改,有所变更,这就要求我们以后从业中不仅要去努

二级注册建筑师考试真题资料

2011年二级注册建筑师考试真题 更多资料请登录广东招考网https://www.wendangku.net/doc/71285531.html, 1.某建筑师通过一级注册建筑师考试并取得执业资格证书后出国留学,四年后回国想申请注册,请问他需要如何完成注册? A.直接向全国注册建筑师管理委员会申请注册; B.达到继续教育要求后,经户口所在地的省级注册建筑师管理委员会报送注册建筑师管理委员会申请注册; C.达到继续教育要求后,经受聘设计单位所在地的省级注册建筑师管理委员会报送注册建筑师管理委员会申请注册; D.重新参加一级注册建筑师考试通过后申请注册 2.总概算文件应有五项,除包括总概算表、各单项工程综合概算书等外,还包括下列哪一项? A.编制说明 B.设备表 C.主要材料表 D.项目清单表 3.注册建筑师注册的有效期为: A.5年 B.3年 C.2年 D.1年 4.甲级资质和乙级资质的两个设计单位拟参加某项目的工程设计,下列表达哪项目是正确的? A.可以以联合体形式按照甲方资质报名参加; B.可以以联合体形式按照乙方资质报名参加; C.后者可以以前者的名义参加设计投标,中标后前者将部分任务分包给后者; D.前者与后者不能组成联合体共同投标; 5.依法必须进行工程设计招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为: A.三人以上单数

B.五人以上单数 更多资料请登录广东招考网https://www.wendangku.net/doc/71285531.html, C.七人以上单数 D.九人以上单数 6.下列关于工程设计中标人根据合同约定的履行义务完成中标项目的叙述,哪条是正确的? A.中标人经招标人同意,可以向具备相应资质条件的他人转让中标项目; B.中标人根椐合同约定,可以将中标项目肢解后分别向具备相应资质条件的他人转让; C.中标人根椐合同约定,可以将中标项目的部分非主体工作分包给具备相应资质条件的他人完成,并可以再次分包; D.中标人根椐合同约定,可以将中标项目的部分非主体工作分包给具备相应资质条件的他人完成,并不得再次分包; 7.建设工程全同包括: A.工程设计、监理,施工合同 B.工程勘查、设计、监理合同 C.工程勘查、监理,施工合同 D.工程勘查、设计、施工合同 8.技术改造项目可根据设计复杂程度增加设计费的调整系数,其范围为: A.1.1~1.3 B.1.1~1.4 C.1.2~1.4 D.1.1~1.5 9.根据《建筑工程设计文件编制深度规定》,民用建筑工程一般分为: A.方案设计、施工图设计二个阶段; B.概念性方案设计、方案设计、施工图设计三个阶段; C.可行性研究、方案设计、施工图设计三个阶段; D.方案设计、初步设计、施工图设计三个阶段; 10.修改建设工程设计文件正确做法是: A.无须委托原设计单位而由设计人员修改; B.由原设计单位修改;

最全面二级建造师建筑实务知识点整理

建筑工程管理与实务 2A310000 建筑工程技术 1、荷载如何分类? (1)按随时间的变异分类: ①永久作用(如结构自重、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等)。 ②可变作用(如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪风、吊车荷载等)。 ③偶然作用(如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等)。 (2)按结构的反应分类 ①静态作用(如结构自重、楼面活荷载、雪荷载等); ②动态作用(如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等) (3)按荷载作用面大小分类: ①均布面荷载;②线荷载;③集中荷载。 (4)按荷载作用方向分类: ①垂直荷载(如结构自重、雪荷载等); ②水平荷载(如风荷载、水平地震作用等)。 8、结构设计要满足那几项功能? (1)安全性。在正常施工和正常使用条件下,能承受各种荷载和变形而不破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。 (2)适用性。在正常使用时,应具有良好的工作性能。(如吊车梁变形过大,水池出现裂缝等,都影响正常使用,即影响适用性)。 (3)耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求。 9、结构的可靠性是什么含义? 结构的可靠性包括:安全性、适用性和耐久性。 10、结构的两种极限状态是指什么? (1)承载力极限状态。 承载力极限状态是对应予结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。它包括:因强度超过而破坏;在反复荷载下疲劳破坏;结构失去平衡(如倾覆、滑移)等。所以对所有结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算,以满足结构的安全性。 (2)正常使用极限状态。 正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值。它包括:因过度变形,影响正常使用或外观;过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下产生过大的振幅等。 11、杆件的受力形式有哪几种? 五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 12、什么叫材料的强度?材料有哪几种强度? (1)材料发生破坏时的应力称为强度; (2)材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。 13、受压杆件稳定的临界力如何计算?临界力与哪些因素有关? 临界力计算公式为:。临界力Pij与下列因素有关: (1)压杆的材料(钢柱的Pij比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大); (2)压杆的截面形状与大小(截面大不易失稳,因为惯性矩I大); (3)压杆的长度l(长度大,易失稳); (4)压杆的支承情况(两端固定与两端饺接比,两端固定的Pij大,不易失稳;两端饺接的与一端固定一端自由的比,两端绞接的Pij大,不易失稳)。 15、在装饰装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意哪些问题? 1)在设计和施工时,将各种增加的装饰装修荷载控制在允许范围以内。如果做不到这一点,应对结构进行重新验算,必要时应采取相应的加固补强措施。 2)装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3)装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 16、如何简支梁跨中最大位移如何计算?影响位移的因素有哪些?

建筑师业务实践实习汇报,.doc

建筑师业务实践实习报告, 关键字:实习报告 更新 自七月来到上海日源建筑设计事务所、上海日清建筑设计有限公司实习,至今已经有半年多了,在这半年多的实习生活中,受益匪浅。:网 由于公司是以住宅为主,为此,在这半年的实习过程中,所见所闻所感的也都是和住宅有关的东西,其间也先后接触到了一些改造项目和酒店项目,在整个的过程中,相关的都是建筑的理论与实践的结合,图纸与实体的结合。而我自身也在与实际工程的接触中成长 接下来就建筑设计的环节位顺序谈谈我对这半年实习生活一些感受 小区规划的前期开发与地产商:08年是多事之秋,对于地产商来说也同样命运多舛,由于市场的萧条,开发商过多地停留在项目的前期的策划上,而对于设计公司来说,怎样才能让开发商利益最大化是我们作为服务行业一直追求的目标。为此,我们在前期策划上,绞尽脑汁,无论从最大容积率或是尽可能地利用规范去偷面积,或是通过高低层的不同的排布方式,每一个方案在规划的时候我们都尽可能地去通过一切可以想得到的方法去提高规划的效果,在追求满足最大建筑面积的基础上去达到我们建筑师所想要的美学效果,然后在单体户型的设计尽可能从实用美观出发,并尽可能地去设计有利于销售的户型,以期达到最大的价值。 建筑设计之于建筑单体设计:建筑单体设计是最终完善整体规划设计三维效果的重要阶段,建筑设计之于建筑师也就源自于建筑单体的设计,宋总在一次开会时给我们讲,建筑设计的一个重要阶段也就是建筑的外立面设计,在纯粹的住宅设计中,在乏味的

户型设计和几乎近于固定的设计框架下,如何做好建筑的外立面设计给我们每一个从业者提出了更高的要求,这促使我们在固定的框架中去寻找突破点,运用我们的创造能力去创新,以此避免做出千篇一律的方盒子。 建筑师的最基本素养也就于对建筑造型的控制,在从业初期,我们都应该一方面培养自己的美学素养,一方面积累自己的专业素养,以期能够在以后的设计工作中能够做到控制好建筑外立面为最终目的,成熟的建筑师要有掌控全局的魄力,他能够从功能控制建筑外形,从造型控制室内,从室内控制室外景观,只有这样,我们的建筑才是一个和环境有关的产品,我们的作品才能够最终在我们自己的控制下去最终实现我们的创作意图。 建筑从图纸到施工为一个实体,其过程难免会对我们的设计构思有所修改,有所变更,这就要求我们以后从业中不仅要去努力拓展自己的建筑专业知识,还要熟悉和了解结构、设备等相关专业的指示,这样我们才能够在造型设计的时候不至于和结构发生太大的冲突以至于我们的构思仅仅停留在图纸与空想,用公司宋总的一句话,我们的构思可以天马行空,但我们是建筑师,我们最终的目的是让我们的想法实现,我们不要做建不成的建筑设计。一句话涵盖的意义也就在此,大凡杰出的建筑师在结构和设备等相关专业的素养都很高,也鉴于此,他们才能够在造型的冲撞中找到合理的实现方式,我们从业之初不期于达到大师的高度,然我们的相关专业知识的积累也就越发显得重要,那些是我们奇妙构思得以实现的基石。 [:转载请注明] :建筑师业务实践实习报告 123

二级建筑师考试真题及答案解析

2010年二级建筑师考试《建筑工程实务》真题及答案解析 一、单项选择题(共20分题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.普通钢筋混凝土结构用钢的主要品种是()。 A.热轧钢筋B.热处理钢筋C.钢丝D.钢绞线 【答案】A 【解析】钢筋混凝土结构用钢主要品种有热轧钢筋、预应力混凝土用热处理钢筋、预应力混凝土用钢丝和钢绞线等热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力钢筋混凝土结构的配筋。 2.在钢筋混凝土梁中,箍筋的主要作用是()。 A.承受由于弯矩作用而产生的拉力B.承受由于弯矩作用而产生的压力 C.承受剪力D.承受因混凝土收缩和温度变化产生的压力 【答案】C 【解析】箍筋主要是承担剪力的,在结构还能固定受力钢筋的位置,以便绑扎成钢筋骨架。 3.某住宅建筑,地上层数为八层,建筑高度为2 4.300m,该住宅属()。 A.低层住宅B.多层住宅C.中高层住宅D.高层住宅 【答案】C 【解析】住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅,除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层和多层建筑。大于24m 者为高层建筑(不包括高度大于24m的单层公共建筑)。 4.某实行建筑高度控制区内房层,室外地面标高为-0.300m,屋面面层标高为18.00m,女儿墙顶点标高为19.100m,突出屋面的冰箱间顶面为该建筑的最高点,其标高为21.300m,该房屋的建筑高度是()m。 A.18.300B.19.100C.19.400D.21.600 【答案】D 【解析】实行建筑高度控制区内建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。则该房屋的建筑高度为=21.30-(-0.300)=21.600m 5.建筑钢材拉伸试验测的各项指标中,不包括()。 A.屈服强度B.疲劳强度C.抗拉强度D.伸长率 【答案】B 【解析】反映建筑钢材拉伸性能的指标包括屈服强度,抗拉强度和伸长率。屈服强度是结构设计中钢材强度的取值依据。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。伸长率越大,说明钢材的塑性越大。 6.砌体结构墙、柱高厚比验算,是为了保证墙,柱满足()要求。 A.受压承载力B.受剪承载力C.局部受压承载力D.稳定性 【答案】D 【解析】砌体结构房屋中的墙、柱是受压构件。除了要满足承载力要求外,还必须保证其稳定性,以防止在施工和使用过程中发生倾斜、鼓出等现象(砌体结构设计规范)规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 7.测定混凝土立方体抗压强度采用的标准度件,其养护龄期是()。 A.7天B.14天C.21天D.28天

二级建造师知识点整理

20XX年二级建造师知识点整理:施工安全管理策划 一、施工安全管理策划的原则 (1)预防性 (2)全过程性 (3)科学性 (4)可操作性和针对性 (5)动态控制 (6)持续改进 (7)实效的最优化 二、施工安全管理策划的基本内容 1.安全策划的依据 2.工程概况 3.工程及场地布置 4.施工过程中危险因素的分析 5.主要安全防范措施 6.预期效果评价 7.安全措施经费 (1)安全教育及培训的设备、设施等费用; (2)主要生产环节专项防范设施费用; (3)安全劳动保护用品费用; (4)检验、检测设备及设施费用; (5)事故应急求援措施费用。 三、施工安全管理目标策划 1.安全目标; 2.管理目标; 3.工作目标; 隐患整改达达到“五定”要求,即:定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。 必须把好安全生产的“七关”要求,即:教育关、措施关、交底关、防护关、文明关、验收关、检查关。 20XX年二级建造师知识点整理:施工安全管理实施 一、施工安全管理实施的基本要求 二、施工安全技术措施 1.施工安全技术措施的编制要求 编制施工组织设计或施工方案时,在使用新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,必须考虑相应的施工安全技术的措施。 对于有毒、易燃、易爆等项目的施工作业,必须考虑防止可能给施工人员造成危害的安全技术措施。

2.施工安全技术措施的主要内容 施工安全技术措施可按施工准备阶段和施工阶段编写。 3.施工安全技术措施的审批管理 (1)一般工程施工安全技术措施在施工前必须编制完成,并经过项目经理部的技术部门负责人审核,项目经理部总工程师审批,报公司项目管理部、安全监督部门备案。 (2)对于重大工程或较大专业工程的施工安全技术措施,由项目总工程师审核,公司项目管理部、安全监督部复核,由公司技术部或公司部工程师委托技术人员审批,并在公司项目管理部、安全监督部备案。 (3)大型、特大型工程安全技术措施,由项目经理部总工程师组织编制,报公司技术部、项目管理部、安全监督部审核,由公司总工程师审批,并在上述公司的三个部门备案。 (4)分包单位编制的施工安全技术措施,在完成报批手续后报项目经理部的技术部门备案。 4.施工安全技术措施变更 (1)施工过程中若发生设计变更时,原安全技术措施必须及时变更,否则不准施工(2)施工过程中由于各方面原因所致,确实需要修改原安全技术措施时,必须经原编制人同意,并办理修改审批手续。 三、施工安全技术交底 1.施工安全技术交底的基本要求; 2.施工安全技术交底制度; 3.施工安全技术交底的主要内容; 做到“四口”、“五临边”的防护设施,基中“四口”为通道口、楼梯口、电梯井口、预留洞口:“五临边”为未栏杆的阳台周边、无外架防护的屋面周边、框架工程的楼层周边、卸料平台的外侧边及上下跑道、斜道的两侧边。 四、安全文明施工措施 1.现场大门和围档设置; 市区主要路段不宜低于2.5m;一般路段不低于1.8m. 2.现场封闭管理; 3.施工场地的布置; 施工现场大门内必须设置明显的五牌一图。即工程概况牌、安全生产制度牌、文明施工制度牌、环境保护制度牌、消防保卫制度牌及施工现场平面布置图。 设置施工现场安全“五标志”,即:指令标志,禁止标志,警告标志,电力安全标志和提示标志。 4.现场材料、工具堆放; 5.现场生活设施布置; 6.现场防火布置; 坚决执行现场防火“五不走”的规定,即:交接班不交待不走,用火设备火源不熄灭不走,用电设备不拉闸不走,可燃物不清干净不走,发现险情不报告不处理不走。 7.现场综合治理; 五、施工安全检查 1.施工安全检查的内容;

2018年二级建造师《建筑工程管理与实务》讲义完整版

2018年二级建造师《建筑工程管理与实务》讲义完整版2018年一级建造师考试报名时间预计6月左右,考试时间预计9月15-16日,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018年二级建造师建筑工程管理与实务讲义完整版,赶紧来开森学学习吧。更多一级建造师报名条件、一级建造师备考指导等信息请持续关注开森学官网一级建造师频道,2018年一级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽。 建筑技术与材料 1.结构的可靠性:安全性、实用性、耐久性 2.荷载效应:内力、变形、裂缝。 3.抵抗能力与截面的大小和形状以及材料的性质和分布有关。 4.SR不可靠状态;S=R极限状态;S 5.极限状态 6.杆件的稳定计算-受压细长杆件 不同支座情况下的压杆的计算长度: 一端固定一端自由:l0=2l 两端固定:l0=0.5l 一端固定一端铰支:l0=0.7l 两端铰支:l0=1 矩形截面:圆形截面: 7.梁的位移计算 影响位移的因素:材料性能、构件截面(I)、跨度(影响最大) 梁的变形主要是弯距引起,叫弯曲变形。 8.混凝土裂缝控制三个等级: 不出现拉应力 有拉应力,但不超过抗拉强度 有裂缝,但裂缝宽度不超过允许值 9.力的作用效果:运动效果、变形效果; 10.力的三要素:大小、方向和作用点; 11.作用与反作用原理、力的合成平行四边形法则。 12.力的平衡: 二力平衡 平面汇交力系 一般平面力系 桁架:节点法、截面法 学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

13.静定结构(静力平衡条件求解全部反力和内力)、超静定结构 14.力学计算:剪力图和弯距图 15.荷载分类 按时间的变异:永久、可变、偶然 按结构的反应:静力、动力 按荷载作用面:均布面荷载、线荷载、集中荷载 按荷载作用方向:垂直、水平 1.设计使用年限分类(四类)5(临时性)、25(易于替换)、50(普通)、100(重要) 2.光环境: 热辐射光源:白炽灯、卤钨灯 气体放电光源:缺点频闪 光源的选择: 开关频繁、瞬时启动、连续调光:白炽灯、卤钨灯 高大空间场所:高光强气体放电灯 应急照明:瞬时启动的光源 潮湿场所:防潮防水的密闭型灯具。 3.建筑材料吸声种类: 多孔吸声材料:防振、隔热 穿孔板共振吸声结构 薄膜吸声结构:共振频率附近 薄板吸声结构:低频 帘幕:多孔材料吸声特性 4.影响耗热量:维护结构的保温性能、体型、朝向、窗墙比。 耗热量与体形系数成正比。 5.建筑防潮:围护结构内表面宜采用蓄热系数大的材料; 防结露:架空层或空气层;热容量小的材料装饰;通风。 6.防治内外层装修层开裂:抗、放、封。 7.散水与外墙间缝隙应填弹性膨胀防水材料。滴水凸出墙身≥60mm。 8.门窗:满足抗风压、水密性、气密性。 寒冷地区:填充保温材料;金属门窗框:密封胶密封;塑料门窗:闭孔弹性材料、密封胶。 金属门窗:结露→断桥; 隔声窗:隔振的弹性阻尼构造。 疏散用的门:不允许侧拉门、转门。公共疏散门:不允许侧拉门、转门、吊门,并向疏散方向开启。 高层建筑不应采用外开窗,应采用内开或推拉。 玻璃顶:节点。当屋面玻璃最高点离地面大于5m时,须使用夹层玻璃,支撑在学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

建筑系建筑师业务实践报告

实 习 报 告 ( 2015/2016 学年第 2 学期) 实习时间: 2015.05.07—2016.01.07 课 程: 建筑师业务实践 专 业: 建筑学 班 级: 11建筑学(1)班 学生姓名: 金彪 学 号: 2011331210115

理工大学建筑工程学院建筑系

我是2015年5月7号开始在南建筑设计有限公司(优度(UDO)建筑设计有限公司)实习的,比学校安排的实习时间早了五个月左右。 大四上学期学校安排的课相对也比较少,供我个人支配的时间相对较多;其次我在建筑设计面上缺乏天赋,对设计并不能心领神会,对建筑的了解乏善可,以至于我在设计面表达的很糟糕,我选择早点去实习,去了解建筑的流程,去理解建筑,去逐步的提高自己,我希望勤能补拙,通过我的勤奋来弥补我天生的不足。其次这个时间段出去找实习工作的建筑系学生相对较少我的竞争压力会小很多,所以我选择这个时候去实习也是比较合适的。南优度给予我一次实习机会。 建筑师业务实习是我们建筑系学生走向建筑的一条必经之路,他对我们帮助非常大,对我们的建筑生涯也是很有意义。在学校我们学到的更多的是建筑面的理论知识,建筑的设计流程,并不能知道建筑如从最初的无到有,只有在设计院,在实习单位我们才能了解建筑的流程,从甲的招标,设计院案的投标,建筑设计初步到扩初到施工图设计再到整个建筑的施工建造,直至建筑拔地而起,被人们所使用。同样在学校我们学不到的还有很多,学校固然能教会我们很多东西,但是建筑是一门长时间知识累积才能逐步了解的学科,我们只有通过一次又一次的实际工程经历才能懂得更多的更多的东西,获得更多的知识,弥补自己的不足,也是通过一次一次的建筑尝试,我们才会做出更多优秀的作品,完善自己的建筑体系。学校安排我们去实习是有

二级建筑师考试真题及部分答案

2010年二级建筑师考试真题及部分答案(网友版) 1、二级建筑师的注册有效期是几年?(两年) 2、因设计质量原因引起的经济损失由哪一方赔偿?(设计单位) 3、什么项目可以经当地主管部门审批后直接发包的?(总投资在5000万以下的项目/有部分国有资金的项目/外资投资的项目/还有一个选项忘了) 4、监理单位可以执行的权利是(发现不符合设计要求,可要求设计单位更改/发现不符合施工技术的,可要求施工单位改正/其它两项也忘了) 5、城市规划具体分为什么?(总体规划和详细规划) 6、直辖市的总体规划要由市人民政府上报什么部门来审批?(国务院) 7、下列建设用地的土地使用权,确属必需的,可以由县级以上人民政府依法批准划拨。 A.村镇基础设施用地; B.城市基础设施用地和公益事业用地; C.国家重点扶持的能源、交通、水利等项目 D.国家机关用地和军事用地 8、以出让方式取得土地使用权进行房地产开发的,必须按照土地使用权出让合同约定的土地用途、动工开发期限开发土地。超过多久未动工开发的,可以无偿收回土地使用权? A.半年 B.一年

C.两年 D.? 9、建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员未受聘于一个建设工程勘察、设计单位或者同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察、设计活动的,责令停止违法行为,没收违法所得,处违法所得?(2倍以上5倍以下的罚款) 10、未经注册,擅自以注册建设工程勘察、设计人员设计活动的,责令停止违法行为,没收违法所得,处违法所得的?(2倍以上5倍以下罚款) 11、无障碍的提示盲道宽度?(300~600); 12、高层、中高层住宅及公寓建筑的无障碍设计范围不包括什么?(楼梯); 13、室内坡道超过多少应设休息平台?(15米) 14、文化馆的普通教室和美术教室每人的使用面积分别为多少?和 15、一办公楼的走道长度大于50米,双面布房时走道最小净宽为多少? 16、安装空调的办公室及走道的最低净高?\ 17、《住宅设计规范》中,起居室兼卧室的最小面积?(12) 18、无障碍住宅各内门中,起居室的门和应留有的墙面宽度为多少?此宽度我没找到,反正不是就是和 19、疗养院超过多少层应设电梯?(4层) 20、商店外向橱窗的平台高于室内和室外地面不应小于多少?米和米)

2020年二级建造师《管理》考前必背知识点-

2020年二级建造师《管理》考前必背知识点 2Z101000施工管理 1、动态控制原理是项目目标控制的基本方法论。 2、项目管理的核心任务是项目的目标控制 3、建设工程项目管理的内涵是:自项目开始至项目完成,通过项目策划和项目控制,以使项 目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。 4、“自项目开始至项目完成” 指的是项目的实施期;“项目策划”指的是目标控制前的一系歹0 筹划和准备工作;“费用目标”对业主而言是投资目标,对施工方而言是成本目标。项目决策期管理工作的主要任务是确定项目的定义,而项目实施期管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现。 发方和由咨询公司提供的代表业主方利益的项目管理服务都届丁业主方的项目管理。 6、建设项目总承包有多种形式,如设计和施工任务综合的承包,设计、采购和施工任务综合的承包 (简称EPC承包)等,它们的项目管理都届丁建设项目总承包方的项目管理。 7、业主方项目管理服务丁业主的利益,其项目管理的目标包括项目的投资目标、进度目标和质量目 标。其中投资目标指的是项目的总投资目标。进度目标指的是项目动用的时间目标,也即项目交付使用的时间目标,,质量目标包括满足相应的技术规范和技术标准的规定,以及满足业主方相应的质量要求。 8、建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段。]项目的实施阶段包括 设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期,|业主方的项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程 9、设计方项目管理主要服务丁项目的整体利益和设计方本身的利益。目标包括设计的成本目标、 设计的进度目标和设计的质量目标,以及项目的投资目标。设计方的项目管理工作主要在设计阶段进行,但它也涉及设计前的准备阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。 10、供货方项目管理主要服务丁项目的整体利益和供货方本身的利益。其项目管理的目标包 括供货方的成本目标、供货的进度目标和供货的质量目标。—供货方的项目管理工作主要在施工阶段进行,但它也涉及设计准备阶段、设计阶段、动用前准备阶段和保修期。 11、,建设项目工程总承包方项目管理主要服务丁项目的利益和建设项目总承包方本身的利益。 其项目管理的目标包括项目的总投资目标和总承包方的成本目标、项目的进度目标和项目的质量目标。 12、建设项目工程总承包方项目管理工作涉及项目实施阶段的全过程

[职业建筑师个人业务工作总结] 建筑师业务知识

[职业建筑师个人业务工作总结] 建筑师业务知 识 全文结束》》年7月我毕业于大连理工大学环境与艺术设计专业,工作至今已有11年了。其间一直从事跟建筑设计相关的工作。年7月实习于大连嘉园房地产开发有限公司,在研发部从事建筑师助理一职,由于大学学的不是建筑学专业,想系统的学习一下建筑设计,深知需要学习的地方很多,于是,就与xx年1月来到大连华威高级建筑师事务所有限公司系统的学习建筑设计相关知识。至今在华威工作也11个年头了,在业务能力方面,经过11年的实践与磨练,我已由一个初出象牙塔的青涩学子成长为一名具备专业素质的职业建筑师。建筑专业是一个龙头专业,建筑设计工作影响到各配合专业的工作,因此建筑师应具有良好的协调能力、组织能力与控制能力,同时这些能力应有深厚的专业功底作基础。以下是我近几年的工作情况: 在建筑设计所我独立做的第一个项目是美术日记一期,主要负责建筑挡日照分析测算和部分楼施工图制作工作,此项工作中我积累了大量的建筑挡日照分析及测算工作经验,熟练运用返回光线切割法、极限容积遗传算法等多种方法帮助分析完成项目规划设计阶段的建筑自身挡日照及对周边建筑日照环境影响的模拟分析、测算并提供问题解决方案,辅助项目通过政府报批审查。

施工图阶段,从平,立,剖到节点,楼梯,门窗等详图方面,均有所提高。 大连地区做过的项目是美树日记一期、二期,和合美家、半岛泉水住宅,半岛印象,金鸿基住宅、瓦房店轴承城中心区回迁区A区,鑫成泉水,大北国际物流交易中心,大连瑛晟房地产开发有限公司瑛晟花园小镇项目等,铁岭地区做过铁岭金湾尚城、金地华府、调兵山幸福花园,第五大道,凤凰花园等,还做了鄂尔多斯酒店、恒森二期C区、泰和国际等项目,我几乎都是从方案投标或委托阶段就开始介入,经历过对方案设计的推敲比选、与业主的沟通、初步设计的审批、相关专业的协调、施工图的严谨以及施工阶段的现场配合,我对建筑设计与建造的过程有了深刻的认识。建筑设计不是纸上谈兵,而是一个连贯的,需要集体参与的生产工作,要完成一个好作品,应协调好设计与其他学科,以及经济、社会、人际等多方面因素的相互关系。因为各种外在因素的影响,建筑从方案构思到付诸实施,势必要经历一轮又一轮的修改与完善,经历了这些相对完整的工程实践,我了解到并学习了如何在现实的框架中最大程度的把握住建筑的品质,这需要有专业知识的积累,又需要耐心与细致的配合,这也正是一个建筑师精力投放最集中的地方。 大连瑛晟房地产开发有限公司瑛晟花园小镇项目 六年的实践工作,还培养了我严谨认真、吃苦耐劳、不畏艰难的职业精神与职业责任感,设计院的工作作风也培养了我良好

二级建造师实务知识点汇总

二级建造师实务知识点汇总 1.房屋结构随时间的变异分类:永久作用、可变作用、偶然作用。 2.按荷载作用面大小分类:均布面荷载、线荷载、集中荷载。 3.平面力系的平衡条件,一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡。 4.结构应具备以下几项功能:安全性、适用性、耐久性,概括为结构的可靠性。 5.结构杆件的基本受力形式按其变形特点可归纳为以下五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 6.构件的跨度:与跨度1的n次方成正比。 7.房屋建筑在正常设计、正常施工、正常使用和维护下所应达到的使用年限。 8.混凝土保护层厚度不仅关系到构件的承载力和适用性,而且对结构构件的耐久性有决定性的影响。 9.基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时,不应小于70mm。 10.梁的正截面破坏,影响较大的是配筋率,适筋破坏为塑性破坏;超筋破坏和少筋破坏均为脆性破坏。 11.梁的斜截面破坏,影响较大的是配筋率。 12.纵向受力钢筋的数量一般不少于两根;当梁宽小于100mm时,可为一根。 13.由于双向板是两个方向受弯,受力钢筋应沿两个跨度方向布置。 14.《砌筑结构设计规范》规定,用验算墙、柱高厚比的方法来进行墙、柱稳定性的验算。 15.在实际工程中,若墙体的承载力不满足要求,可以采取增加墙厚或提高砖和砂浆的强度等级等措施来保证。 16.规范规定,对于跨度大于6m的屋架和跨度大于4.8m的梁,其支撑面为砌砖时,应设置混凝土或钢筋混凝土垫块;当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。 17.墙体的构造措施主要有三个方面,及伸缩缝、沉降缝及圈梁。 18.圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力,同时可以增加房屋结构的整体性,防止因振动(包括地震)产生的不同影响。 19.构造柱必须与圈梁连接;墙与构造柱连接应砌成马牙槎。 20.小砌块房屋各楼层均应设置现浇混凝土圈梁,不得采用槽型小砌块做模;小砌块房屋墙体交接处或芯柱、构造柱与墙体连接处,应设置拉结钢筋网片。 21.住宅建筑按层数分类:一层至三层为低层建筑,四层到六层为多层建筑,七层至九层为中高层建筑,十层及十层以上为高层建筑。 22.建筑高度超过100m的民用建筑为超高层建筑。 23.实行建筑高度控制区内的建筑高度,应按建筑物室外地面至建筑物和构筑物最高点的高度计算。 24.非实行建筑高度控制区内的建筑高度:平屋顶应按建筑室外地面至其屋面面层或女儿墙顶点的高度计算;坡屋顶应按建筑室外地面至屋檐和屋脊的平均高度计算;下列突出物不计入建筑高度内:局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4者,突出屋面的通风道、烟囱(cong)、通信设施和空调冷却塔等。 25.烟道或通风道应伸出屋面,平屋面伸出高度不得小于0.60m,且不得低于女儿墙的高度。 26.高层建筑不应采用外开窗。双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃;旋转门、电动门和大型门的临近应另设平开疏散门,或在门上设疏散门。 27.梯井净宽大于0.2m时,必须采取安全措施。 28.凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,要求:临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于

2017年二级建造师建筑工程管理与实务真题答案和解析1

2017年二级建造师建筑工程管理与实务真题答案及解析 一、单项选择题(共 20 题,每题 1 分,每题的备选项中,只有 1 个最符合题意) 1、按照建筑层数分类,属于多层住宅的是() A、三层 B、五层 C、七层 D、九层 答案:B 解析:多层:4-6层;中高层:7-9层;高层:≥10层 2 、下列建筑钢材性能指标中,不属于拉伸性能的是() A.屈服强度 B.抗拉强度 C.疲劳强度 D.伸长率 答案:C 解析:建筑钢材拉伸性能指标包括屈服强度、抗拉强度、伸长率。 3、终凝时间不得长于6.5h 的水泥是()。 A 硅酸盐水泥 B 普通水泥 C 粉煤灰水泥 D 矿渣水泥 答案:A 解析:硅酸盐水泥终凝时间不得长于6.5h。 4、针对平面形式为椭圆的建筑,建筑外轮廓控制网的测量方法宜采用() A、直角坐标法 B、角度交会法 C、距离交会法 D、极坐标法 答案:D 解析:根据测定点与控制点的坐标,计算出它们之间的夹角与距离,即可将给定的点位定出。 5、不以降低基坑内地下水位为目的的井是() A、集水井 B、减压井 C、回灌井 D、降水井 答案:C 解析:井点回灌是在井点降水的同时,将抽出的地下水通过回灌井点持续地再灌入地基土层内。(P100)

6、下列用于建筑幕墙的材料或构配件中,通常无需考虑承载能力要求的是( A、连接角码 B、硅酮结构胶 C、不锈钢螺栓 D、防火密封胶 答案:D 7、关于高温天气混凝土施工的说法,错误的是() A、入模温度宜低于35℃ B、宜在午间进行浇筑 C、应及时进行保湿养护 D、宜用白色涂装砼运输车 答案:B 8、关于高强度螺栓施工的说法,正确的是() A、高清度螺栓不得强行穿入 B、高强度螺栓可兼做安装螺栓 C、高强度螺栓应一次性拧紧到位 D、高强度螺栓梅花头可用火焰切割 答案:A 9、双排扣件式钢管脚手架的主节点是指() A、连墙件与架体连接处 B、剪刀撑与水平杆连接处 C、剪刀撑与立杆连接处 D、纵横向水平杆与立杆连接处 答案:D 10.下列施工场所中,施工照明电源电压不得大于 12V 的是() A.隧道 B.人防工程 C.锅炉内 D.高温场所 答案:C 11、关于外用施工电梯与楼层间防护门的做法,正确的是() A、门为常闭型,开闭装置设在电梯一侧 B、门为常闭型,开闭装置设在楼层室内一侧 C、门为常开型,电梯运行期间上锁 D、门为常开型,电梯停运期间上锁 答案:A 12、按照建筑安装工程造价的构成,其他项目费用不包括() A、暂列金额

建筑师业务实践实习报告(1)

实 习 报 告 学院: 专业班级: 姓名: 学号: 指导老师:

大五上学期,我有幸来到XXXX设计有限公司实习,在为期四个月之久的实习期里,我进一步了解了建筑的深刻内涵,从书面的理论水平攀升到与实际结合的新的高度,同时,对具体设计流程,平面图,立面图,剖面图以及效果图的要求规范都有了更深层的体会,空间概念也逐渐明晰,对未来有了新的定位,相信这段实习经历在我未来的建筑设计生涯中将发挥不可替代的作用。以下是我实习的经历和心得体会: 实习第一天,当我来到设计院,端详那些即将陪伴我度过四个月实习时光的新同事们,环顾着那全然不同于学校的新环境,看着办公桌上那一叠叠图纸和墙壁上贴着的成果图,心情用激动万分来形容一点不为过,强烈的表现冲动涌上心头,我下定决心,把这里当作人生新的战场,来走好人生关键一步,证明自我,超越自我。 刚来的时候,所长就给我找了个指导老师,他的名字叫XXXX,由于我是自己搬电脑来的,所以平常在学校做的设计都在电脑存着,所长把XXXX找来,让我们认识一下,以后好跟着他学习,他开始也没有给什么活,就看了我平常在学校做的设计,给我指点了一下,在以后的日子里他就是我的指导老师。 来这的前两星期,不知道该做些什么,什么也插不上手,只是这里看看,那里逛逛,有的时候看看书,看看别人画的图,给自己找点事做。过了两周以后,最终还是公司里的XXXX给我指了条路,他告诉我一些简单的要求让我用AUTO CAD软件画一个两层的办公楼的平面图和立面图,终于有事情做了,于是我就乖乖的做起了图。说实话我以前在学校的时候经常画图,速度和质量相对来说都是很高的,可是当我以很快的速度完成后,XXXX指出了很多规范上的不足,然后他就耐心地告诉我设计的流程和不同建筑种类的设计规范要求。对各种规范有了大致的了解后,我们进行了实际操作--绘图。绘图所用程序为AUTO CAD--计算机辅助设计。程序具有二维,三维绘图功能。我所做的工作就是建筑物平,立,剖的二维绘制。绘图,要先对功能进行了解,再就是熟悉里面各个工具的用法。绘图的时候也有步骤:轴线--墙线--门窗--楼梯--屋内布置--标注。还要一边绘制一边修改。刚开始画一些简单的房屋平面图,学着用快捷键做图。在绘制的过程中也遇到一些困难,如弧线与直线的交接,图形的闭和,楼梯的绘制,在做这些时候经常出现错误,影响下一步的操作。在这些操作中,就需要有足够的细心和耐心去修改。在以后的日子里,进入了上班的模式,帮助别人干点小活,也参与几个小型的方案的设计,但是我的设计一般不被使用,因为我方案还处在现实与理想的交融处,也就是不结合实际,但是这可以锻炼我的思考,积累更多的经验来为以后做铺垫,方案的设计是一个漫长的过程,好的方案的出炉,需要更多思考和更多的经验做后盾的,而我是一个刚从学校出来的学生,对一切都不是那么的熟悉,这有从实践中吸取经验。在所里作为一个实习生,什么小活都干,有时候别人给你一个平面图叫你画立面和剖面,都是设计好的,这样的活并不简单,也需要充分的想象力,还有要准备多次的修改,好的方案都是在多次修改中完成的。有时候别人给你个小区让你用PS处理,这都是常见的事,所以精通PS也是当务之急,在这段实习的过程中,PS的水平也得到了提高,关键是学习和请教,要勤学好问。在我们所里,3D是不常用的,一般做效果图都拿到效果图公司去做,大部分人都用Sketch Up来画效果图来表现一下,所以在这不会3D可以,但一定要会Sketch Up,这也是方案表达的一种形式。以上这些都是画图手段,必不可缺少的,想要提高自己的修养,关键要不时的学习,我们这设计院有好多

二级建造师常用知识点

二级建造师常用知识点 什么是变形缝?什么是剪力墙?什么是框架结构?什么是框架?剪力墙结构?什么是全剪力墙结构? 1、什么是容积率? 答:容积率是项目总建筑面积与总用地面积的比值。一般用小数表示。 2、什么是建筑密度? 答:建筑密度是项目总占地基地面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。 3、什么是绿地率(绿化率)? 答:绿地率是项目绿地总面积与总用地面积的比值。一般用百分数表示。 4、什么是日照间距? 答:日照间距,就是前后两栋建筑之间,根据日照时间要求所确定的距离。日照间距的计算,一般以冬至这一天正午正南方向房屋底层窗台以上墙面,能被太阳照到的高度为依据。5、建筑物与构筑物有何区别? 答:凡供人们在其中生产、生活或其他活动的房屋或场所都叫做建筑物,如公寓、厂房、学校等;而人们不在其中生产或生活的建筑,则叫做构筑物,如烟囱、水塔、桥梁等。 6、什么是建筑“三大材”? 答:建筑“三大材”指的是钢材、水泥、木材。 7、建筑安装工程费由哪三部分组成? 答:建筑安装工程费由人工费、材料费、机械费三部分组成。 8、什么是统一模数制?什么是基本模数、扩大模数、分模数? 答:(1)、所谓统一模数制,就是为了实现设计的标准化而制定的一套基本规则,使不同的建筑物及各分部之间的尺寸统一协调,使之具有通用性和互换性,以加快设计速度,提高施工效率、降低造价。(2)、基本模数是模数协调中选用的基本尺寸单位,用M表示, 1M=100mm。(3)、扩大模数是导出模数的一种,其数值为基本模数的倍数。扩大模数共六种,分别是3M(300mm)、6M(600mm)、12M(1200mm)、15M(1500mm)、30M(3000mm)、60M(6000mm)。建筑中较大的尺寸,如开间、进深、跨度、柱距等,应为某一扩大模数的倍数。(4)、分模数是导出模数的另一种,其数值为基本模数的分倍数。分模数共三种,分别是1/10M(10mm)、1/5M(20mm)、1/2M(50mm)。建筑中较小的尺寸,如缝隙、墙厚、构造节点等,应为某一分模数的倍数。 9、什么是标志尺寸、构造尺寸、实际尺寸? 答:(1)、标志尺寸是用以标注建筑物定位轴线之间(开间、进深)的距离大小,以及建筑制品、建筑构配件、有关设备位置的界限之间的尺寸。标志尺寸应符合模数制的规定。(2)、构造尺寸是建筑制品、建筑构配件的设计尺寸。构造尺寸小于或大于标志尺寸。一般情况下,构造尺寸加上预留的缝隙尺寸或减去必要的支撑尺寸等于标志尺寸。(3)、实际尺寸是建筑制品、建筑构配件的实有尺寸。实际尺寸与构造尺寸的差值,应为允许的建筑公差数值。 10、什么是定位轴线? 答:定位轴线是用来确定建筑物主要结构或构件的位置及其标志尺寸的线。 11、什么是横向、纵向?什么是横向轴线、纵向轴线? 答:(1)、横向,指建筑物的宽度方向。(2)、纵向,指建筑物的长度方向。(3)、沿建筑物宽度方向设置的轴线叫横向轴线。其编号方法采用阿拉伯数字从左至右编写在轴线圆内。(4)、沿建筑物长度方向设置的轴线叫纵向轴线。其编号方法采用大写字母从上至下编写在轴线圆内(其中字母I、O、Z不用)。 12、什么是房屋的开间、进深? 答:开间指一间房屋的面宽,及两条横向轴线之间的距离;进深指一间房屋的深度,及两条

相关文档
相关文档 最新文档