摘要:水网河涌地带,特点是河流纵横,地下水位高、土质差。下面将介绍对于此地区顶管施工时的方法以及对策。

关键词:高地下水位;粉砂土质;顶管施工

Abstract: The water network creek zones characters are high water table, poor soil. The following describes the methods and countermeasures for the pipe jacking of this region.   Key words: high water table; silt soil; the pipe jacking

中图分类号:U412.22+1 文献标识码:A 文章编号:

引言

水网河涌地带,河流纵横,地下水位高、土质差,是其特点。在施工中又经常会遇到顶管穿越河流、公路等情况,给施工造成很大的困难。在这种情况下,根据现场施工条件,因地制宜,采取灵活的施工方法能起到事半功倍的作用。以下结合参与石榴岗土华涌部分顶管工作经历,介绍高地下水位及粉砂土质地带顶管方法。

1 、施工工艺流程

测量、放线现场确定沉井位置沉井浇注沉井养护沉井封底

沉井四周井点降水达到要求沉井到位工作井和接收井洞口位置硬化安装顶管机头和机具套管顶进

2、施工方法

1)概述

在顶管穿越施工中,对于一般土质而言,通常的沉井制作、下沉和套管顶进的方法是:沉井四壁制作完成后,暂不封底,就开始沉井下沉工作。沉井下沉时,主要是靠逐步挖取沉井内侧的土,而使沉井逐步下沉。沉井到位后,再进行封底和套管的顶进。

在套管的顶进中,通常是采用一般的人工土顶机头进行顶管,靠人工出土的方法将套管内的土运出。这种方法只能用于一般土质的顶管施工。

人工顶管施工工艺流程

人工顶管施工工艺

目录 一、基本工作原理 (3) 二、施工准备 (3) 2.1 技术准备 (3) 2.2 材料准备 (3) 2.3 机具准备 (4) 三、施工方法 (4) 3.1 工艺流程 (4) 3.2 工作坑及其布置 (5) 3.3 开挖与顶进 (5) 3.3.1 挖土与运土 (5) 3.3.2 顶进施工 (5) 3.4 顶管接口 (5) 3.5 测量及校正 (6) 3.5.1 测量 (6) 3.5.2 校正 (6) 3.6 沉降观测及控制 (6)

一、基本工作原理 人工顶管施工借助于主顶油缸及管道间、中继间等的推力,采用人工挖土掘进的方法,把工具管或掘进机从工作井内穿过土层一直推到接收井内吊起。与此同时,也就把紧随工具管或掘进机后的管道埋设在两井之间,以期实现非开挖敷设地下管道的施工方法。其施工示意图如下: 二、施工准备 2.1 技术准备 认真学习和研究施工图纸及相关的施工文件,了解设计意图和要求,进行图纸会审,在设计交底时提出疑问,并根据设计交底修正施工方案。 组织施工人员认真学习施工技术文件,了解施工范围,管道沿线的地形、地貌、地址水文条件及各种原有设施。掌握施工工期,顶管施工技术规范,质量标准及要求,安全措施等,并向施工队伍进行顶管施工技术交底。 2.2 材料准备 (1)管材:管材由具有相应资质的生产厂家提供,进场时应具有出厂合格证及出厂检验报告;管材外表面应该平整,无蜂窝麻面,回弹检测强度应不小于该管道混凝土设计要求,承插口处不得有棱角缺失。

(2)工字钢:进场工字钢型号必须与施工方案中要求的型号相同。 (3)水泥:应采用合格厂家的符合设计要求的水泥,进场后应对水泥进行取样试验,合格后方可使用。 2.3 机具准备 主要机具:千斤顶,油泵,顶铁,与管材相应直径护口铁,导轨,枕木,卷扬机,水泥浆搅拌机,压浆机。 三、施工方法 3.1 工艺流程

泥水平衡顶管施工工法.doc

泥水平衡顶管穿越施工工法 冯大永倪宏源曾士伟历明马鹏程 1.前言 随着管道建设的发展,管道在穿越高速公路、铁路、建筑物等特殊地段时,传统的人工掏土顶管施工,因易坍塌、效率低、受周边环境制约等缺点越来越不适合于现场施工,泥水平衡顶管施工属于机械化、长距离顶进施工技术,在我国近年来逐步得到推广和应用,泥水平衡顶管施工则切实解决了施工中受地形限制、顶管长度限制、施工安全、环境污染等传统顶管存在的各项问题。本工法对施工技术操作要求较高,主要体现在对顶管设备操作、排泥系统的操作、注浆系统的操作都比较严格。 泥水平衡顶管的主要设备有:泥水平衡顶管机、主顶设备、测量设备、电气控制系统、泥水处理设备、压浆系统等。 2.工法特点 2.1 该工法层次清楚,操作简便,运行可靠,便于掌握,可以对复杂的地下情况作出快速反应。

2.2顶管在地面操作,安全、直观、方便。 2.3适用土质范围广,软土、粘土、砂土、砂砾土、硬土均可适用。 2.2施工精度高,上、下、左、右可纠偏,最大纠偏角度达2.5°,并可作较长距离顶进。 2.3对管体周围的土体扰动较小,地面沉降小,道路交通及构筑物相对安全。 2.4操作坑内施工环境较好,采用泥水输送弃土,没有吊土、搬运土方,施工无安全风险。 2.5施工噪音小,对周围的环境影响小。 3.适用范围 泥水平衡顶管施工工法适用于各种粘土、粉土、砂土和渗透系数较大的砂卵石,也适应强风化岩等恶劣地质条件下的石油管道、室外给水、排水、电力及其它适用于顶管施工的管道工程。 由于泥水平衡顶管顶距长,只要控制好降水措施,就能很好控制地面隆沉、施工安全等特点,并可适用于各类复杂地质条件,因此像穿越重要公路、铁路、建筑物等特殊工程地段、穿越砂层、淤泥质土等特殊地质构造地段应用泥水平衡顶管施工工法,可达到良好的效果。 4. 工艺原理 泥水平衡式顶管机是利用泥水压力来平衡顶进工作面上的水压力和土压力,采用机械掘进技术。工艺原理为:当接通机头刀盘电动机的电源开关时,刀盘就被驱动并以均匀速度对土体进行切削,刀盘可以根据土压自动前后移动,在顶进中起机械支撑开挖面的作用,维持挖掘面的土压。通过刀盘切削,将相当于管子顶入土壤同体积的泥土进入泥水仓,土将相当于管子顶入土壤同体积的泥土进入机头泥水仓内,由供水管向泥水仓内供水,泥土在泥水仓内与泥水混合成泥浆后,再由排泥管道排到泥浆池,泥浆经沉淀或分离后泥水可重复利用,残渣外运;掘进过程通过调节循环水压力用以平衡地下水压力。在切土、排泥时同步采用等压油缸持续顶进套管,同时通过机头内设置的4处纠偏油缸进行纠偏,在顶进过程中,加注触变泥浆填充管道周围的空隙,形成一道泥浆保护套,起到支撑地层,减少地面沉降,减少顶进阻力的作用。

泥水平衡顶管施工方案

工作井施工完成后,开始顶管施工,针对施工地区的土质情况,我方计划采用泥水平衡顶管 施工方案。 1、泥水平衡顶管施工工艺 一、泥水平衡式顶管 微型掘进机被主顶油缸向前推进,掘进机头进入止水圈,穿过土层到达接收井,电动机提供 能量,转动切削刀盘,通过切削刀盘进入土层。挖掘的土质,石块等在转动的切削刀盘内被 粉碎,然后进入泥水舱,在那里与泥浆混合,最后通过泥浆系统的排泥管由排泥泵输送至地 面上。在挖掘过程中,采用复杂的泥水平衡装置来维持水土平衡,以至始终处于主动与被动 土压之间,达到消除地面的沉降和隆起的效果。掘进机完全进入土层以后,电缆、泥浆管被 拆除,吊下第一节顶进管,它被推到掘进机的尾套处,与掘进头连接管顶进以后,挖掘终止、液压慢慢收回,另一节管道又吊入井内,套在第一节管道后方,连接在一起,重新顶进,这 个过程不断重复,直到所有管道被顶入土层完毕,完成一条永久性的地下管道。 掘进机在掘进过程中,采用了激光导向控制系统。位于工作后方的激光经纬仪发出激光束, 调整好所需的标高及方向位置后,对准掘进机内的定位光靶上,激光靶的影像被捕捉到机内 摄像机的影像内,并输送到挖掘系统的电脑显示屏内。操作者可以根据需要开启位于掘进机 内置式油缸进行伸缩,为达到纠偏的目的,调整切削部分头部上下左右高度。在整个掘进过 程中,甚至可以获得控制整个管道水平、垂直向5cm内的偏离精度。 当工作井完成以后,经调试完毕的液压系统,顶管掘进机便通过运输至工地,并安装就位至 导轨上,微型掘进设备还包括,操纵室和遥控台、液压动力站、后方主顶、泥水循环装置, 激光定位装置,减摩剂搅拌注入装置,泥水处理装置;其他辅助装置包括起重机,发电机、 卡车、电焊机等。随后,微型掘进装置上。 泥水平衡式顶管突出的优点: (1)适用的土质范围比较广,如在地下水压力很高,以及变化范围很大的条件下,它都适用。 (2)可有效地保持挖掘面的稳定,对所顶管子周围的土体扰动比较小,因而由顶管引起的 地面沉降较小。 (3)与其他类型的顶管比较,泥水顶管施工时的总推力比较小,尤其在粘土层这种表现得 更为突出,所以特别适用于长距离顶管。 (4)工作坑内的作业环境较好,作业比较安全,由于它采用泥水管道,输送弃土,不存在 吊土,搬运等危险的作业。 (5)泥水输送弃土为连续作业,因此进度比较快。 主要设备参数: 本工程使用的主要设备是YX-2000型和YX-1800型泥水平衡顶管机。主要参数如下: 1 尺寸 外径(mm):2420 全长(mm):4300 重量(T):25 2 切削刀盘 电机功率(KW):74 转矩(KN.m):470 转速(r/min):1.5 ɑ=3.32 3 纠偏油缸 数量(个):4 每个推力(KN):1072

神木外输线高地下水位地段施工方案

高地下水位地段施工方案 1 工程概况 神木外输线管线受水文、地质、气象、地貌及地层构造等综合因素影响,部分线路地下水较高,尤其通过内蒙古毛乌素沙漠深处苏里格气田和呼和浩特东胜区的地下水一般在0.5m 左右,累计长度约53.6km ,拟建管线埋深均在3m 左右,尤其是穿越苏格里气田密集已建地下管线、光缆等障碍物,该处埋深均在5m 左右。 高地下水位管段分布表 2 施工方案的确定 由于当地土质渗透系数为5.0~10.0m /d , 土层中含有大量的细砂和粉砂,根据现场地下 渗水量大小和水文地质条件,可选择双侧沉管 法、挖降水坑法和轻型井点降水法相结合施工, 另外部分有地表水地段,还需围堰排水后再进 行施工作业。 2.1双侧沉管法 2.1.1施工流程 测量放线 地表水进行围堰排水 作业带修整 管线预制 两侧挖掘机同时开挖 注意管线悬空段长度 恢复地貌 2.1.2施工方法 2.1.2.1围堰排水 含地表水的地貌特征 管线走向

首先开挖排水沟,然后顺着管线方向进行围堰,围堰大小根据地表水深度确定,一般堰体高度应高于水面0.5m,管线及作业带地表水由排水沟排出。 2.1.2.2作业带修整及管线预制 排水后易造成作业带泥泞,先在上面铺设0.2m厚的沙柳或麦秸,再铺垫2mm 厚钢板,确保设备的行走和管线的预制,管线应在中心线位置预制;预制完成后采用双侧沉管法进行管沟的开挖,具体施工方法见《沙漠地区施工方案》3.9章节。 2.1.3 沉管法施工注意的问题 2.1. 3.1 保持挖掘机距离管沟边缘1-2m的安全距离; 2.1. 3.2 挖掘机挖斗边缘距管道边缘最小距离200mm,保证开挖时挖掘机不损坏管道绝缘层; 2.1. 3.3 双侧沉管作业的悬空长度严禁超过30m; 2.1. 3.4 严禁从两头向中间开挖,这样管道会在挖沟碰头处拱起,沉不到沟内; 2.1. 3.5 下沟管段两端用堵板满焊封堵,防止下沟后管内进水,管子就位后为防止漂管,首先用污水泵对管沟进行排水后再采用编织袋装土后填充压载稳管措施,每隔2米设置一处压载,下沟后尽快采集数据并及时回填。 2.2挖降水坑法 2.2.1施工流程 测量放线地表水进行围堰排水管沟旁挖降水坑污水泵降水后进行管沟开挖管沟回填恢复地貌 2.2.2施工方法 管沟开挖前在作业带一侧挖一条排水沟,然后在距离管沟中心线2米处挖集水沟,沟深至少比管沟深2m,每隔50m设置一处,采用污水泵将降水坑内的积水排到排水沟内(如下图所示),污水泵的数量视降水沟内涌水量确定。管沟开挖过程中,同时不间断的抽水,使管沟内的渗水基本排出沟外,满足管沟的开挖需要。

人工顶管专项方案设计

高阳县商贸城、高阳中学雨水提升泵站 配套管网工程 人工顶管专项方案 编制: 复核: 批准:

1、工程概况 1.1 概况 高阳县商贸城、高阳中学雨水提升泵站工程设计起点商贸城各街道,终点为保沧路雨水泵站孝义河,管线实施全长7232米。 顶管部位主要涉及位置:商贸大街、县医院、三利大街、跨保沧路段。由于四处位置属于县城的车流量密集点,一旦断交将影响整个县城的交通运行。建设单位要求四处位置必须进行顶管施工。顶管长度分别为:商贸大街D1600mm55m、县医院D1600mm30m、三利大街D1600mm192m、跨保沧路245m。 1.2施工现场条件 该工程位于高阳县城区主要交通道路段,地形起伏较小。自地表下2m以下的底层主要以粉土、粉质粘土、粉砂为主。全年降水集中时间主要在6月中下旬到7月底,而且降水不稳定。 2、编制依据 2.1 高阳县商贸城、高阳中学雨水提升泵站工程施工图 2.2 相关规范、标准

实用标准文档 3、工程计划安排 3.1 施工进度计划 表1 施工进度计划表 文案大全

3.2 材料计划 3.3 设备计划 表3 设备计划表

4、施工工艺技术 4.1 作业条件 1)施工现场的进场道路、临时用电、用水管线、场地平整情况都已经畅通,且具备进场施工条件。 2)施工占地范围内地下管线已查明,并采取改移或加固措施,地上、地下障碍物清理完毕。。 3)各种顶管设备已经进行了校核、材料已经试验合格。 4.2 技术准备 1)测量交接桩完成,并对控制点、水准点进行校核,拴桩、补桩等工作已完成。 2)各类人员的资质证书、特殊工种作业证等前期准备工作已经到位。 3)顶管施工前,认真进行审核图纸。编制施工方案,报有关单位审批,并做好技术交底。 4.3 材料性能要求 4.3.1、管材要求 ①管材选用:采用企口Ⅲ级钢筋混凝土管,管道抗渗性能检验压力试验合格,抗裂性能达到抗裂检验压力指标要求。 ②管材外观检验合格。重点检查管道接口处是否平顺,企口尺寸是否匹配,有无损坏现象,如有损坏必须修正合格后方可使用,损坏严重的不得使用。 ③管体外表面应有标记,注明管材型号、出厂水压试验的结果、制造及出厂日期、厂质检部门签章,管材应有出厂合格证。 4.3.2 、楔形密封橡胶圈。 ①橡胶圈应采用耐腐蚀的专用橡胶材料制成。密封圈使用前必须逐个检查,不得有割裂、破损、气泡、飞边等缺陷。其硬度、压缩率、抗拉力、几何尺寸等均应符合有关规范及设计规定。 ②密封圈应有出厂检验质量合格的检验报告。产品到达现场后,应抽检5%的密封橡胶圈的硬度、压缩率和抗拉力,其值不应小于出厂合格标准。密封圈性能、质量要求及其试验方法应按JC/T748、JCT/T749的规定执行。 表4 橡胶圈检验要求表

泥水平衡顶管施工专项方案

泥水平衡顶管施工专项方案 (一)施工前期准备 ⑴顶管机械设备、管材进场准备及施工人员组织 针对地质特点和工程管材选定与之相适应的顶管掘进设备、顶管施工工艺,对顶管配套设备、设施进行检修及调试,使其保持在良好的待用状态;提前做好管材供应计划,将相应的管材技术参数以书面形式向管材生产厂交底;安排具有丰富顶管施工经验的班组进驻现场施工,施工前做好全面的技术交底和安全交底,确保有关劳动安全及施工技术教育,加强工人的劳动安全意识,提高施工技术水平。 ⑵对顶管沿线地质情况进行核查 为确保顶管成功,需对顶管沿线的地质情况核查,进行补堪,加密钻孔密度,通过补堪资料与原地勘报告相比较,出具更详细、准确的河道内管道穿越地层情况说明和河床覆土情况说明用以指导现场施工和方案编制。 ⑶编制专项方案、组织专项技术交底 施工前,在项目技术负责人的带领下集中有关技术人员仔细审阅图纸与相关资料,结合现场情况,编制详细的顶管专项方案用以指导施工,方案报送专家评审;并组织召开专题技术交底会,参加人员设计顶管施工的所有工种,认真做好技术交底工作。 ⑷测量准备 a.井下高程点的设置: 施工时地面高程点的导入采用悬挂钢卷尺法。 导入标高之前,首先在工作井的适当位置埋设高程点,待稳定后进行高程导入。工作井的同一高程点进行三次独立导入标高,其互差必须在规定值以内(精度指标不大于3mm),然后将其作为顶管施工中高程控制的绝对高程点。工作井内的高程点必须大于2个,并在施工中要定期互相校对。顶进过程中高程测量可依靠工作井内的任一水准点作为后视高程点,校核激光束高程和已顶进管道高程。 b. 中心测量控制 直线顶管施工,首先将管道中心桩用经纬仪(精度2″)引入工作井两侧井壁上或支架上,作为顶管中心的测量基线,然后将其投入工作井内,将激光经纬仪安装在

泥水平衡顶管的施工工艺

泥水平衡顶管的施工工艺 摘要:泥水平衡法是一种常见的顶管施工方法,在市政道路排水管道综合管线 施工中发挥着很好作用,本文主要介绍泥水平衡的施工工艺及方法。 关键词:泥水平衡;顶管;工艺 一、主要特点; 1.本工艺主要是利用泥水压力平衡地下水压力,同时它也平衡掘进机所处土层的土压力,适用的土质范围比较广。 2.可有效地保持挖掘面的稳定,对所顶管子周围的土体扰动比较小,与其他类型顶管比较,泥水顶管施工时的总推力比较小,尤其是在粘土层体现的更为突出,较适宜于长距离顶管。 3.工作坑内的作业环境比较好,作业比较安全。 4.由于泥水输送弃土的作业是连续不断地进行的,作业时的进度比较快。 5. 泥水平衡顶管施工具有低噪音、震动小等特点。 二、施工工艺 (一)顶管施工工艺流程图 (二)施工前的准备工作 1、进行施工测量和现场放线工作,做好定位点控制。 2、进行顶管所用设备的加工制作。 3、进行施工技术交底工作。 (三)工作井与接收井施工 1、测量放线 依据建设单位给定的书面通知文件、测量控制网以及设计施工图纸,测设工作井,接收 井及管线位置和高程,确定井开挖区域和管线轴线。测量操作执行国家规范《城市测量规范》(CJJ/T8-2011)。 2、工作井及接收井施工方法 1、施工放样:确定开挖位置及基坑长度与宽度。 2、根据放样及平面布置图安设围挡、确保安全。 3、为避免地表水软化坡肩,有效排泄边坡渗水,在坡顶设一道300*300砖砌排水沟截断地表水,在基坑开挖前要疏干地表已有积水,采取有效措施保证地表水能顺畅排泄,不发生 积水,以防基坑塌方。 4、为确保施工安全,土方开挖必须严格遵循分区分层分段,适时兼顾综合平衡的原则。 一般每次开挖80cm左右,即进行护壁,如果遇有流砂等应适当减少开挖深度,一般不超过 30cm及时进行护壁。 5、工作坑、接收坑严格按图纸规范要求和施工方案进行施工支护。 6、工作坑、接收坑井口均高出原地面30cm。 (四)顶管工作井内设备安装 1、导轨安装:导轨安装前要先复核高程、轴线,确保导轨的高程、轴线位置准确。导轨 定位必须稳固、正确,在顶进中承受各种负荷时产生位移、变形、沉降符合设计规范要求, 导轨坡度应与管道设计坡度一致。 2、下管、顶进、出土和挖土设备: 采用吊车下管,用千斤顶、高压油泵作为顶进设备,用泥水平衡顶管掘进机作为挖土设备,用泥浆泵作抽排泥浆设备。 3、照明设备:井内使用电压不大于36V的低压照明。 (五)管道顶进 顶管工作坑完成并达到管道顶进要求后即开始顶管施工。 1、引入测量轴线及水准点

人工顶管施工方案

人工顶管施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

顶管施工方案 第一章编写依据 第二章本施工方案编写依据如下: 第三章1、《珠海市横琴排污工程》设计图图纸; 第四章2、《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-97; 第五章3、《混凝土质量控制标准》GB50164-92; 第六章4、《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 第七章5、《市政排水管渠工程质量检验评定标准》CJJ3-90;6、珠海市建设委员会颁发的有关建筑规程,安全、质量及文明施工等文件; 第八章第二章工程概况 第九章工程简介 本工程采用人工顶管。管材采用D800,II机制离心F型专用砼顶管 材。工程地点位于珠海市横琴污水施工。该地段埋有_。地质勘祭资料 为於泥。顶管数量D800管为75米,设1座工作井。两座接收井,分 两段顶进。 施工参照标准 GBJ08-221-96《市政排水构筑物工程施工和验收规程》 GBJ08-220-96《市政排水管道工程施工和验收规程》 GBJ208-83《地下防水工程施工及验收规程》 GB50026-93《工程测量规范》 第三章施工部署

施工组织安排 本工程需要采用人工顶管的管段为计划用1套顶管设备,分段顶进 顶管施工工艺流程 工作井施工 设备安装 管吊装就位 施工准备 开机顶进 回收掘进机头 结束 测量控制及纠偏 复核 废泥外运 施工下一节 施工顺序 施工顺序为:工作井施工→顶进设备安装调试→吊装砼管到轨道上→连接好工具管→装顶铁→开启油泵顶进→出泥→管道贯通→拆工具管→砌检查井。顶管施工工艺流程图见上图所示。 第四章施工准备工作 生产准备 1、进行施工测量和现场放线工作。

泥水平衡顶管施工工艺

针对本项目的特性技术方案简述 目录 施工技术篇 一、工程概述 二、总体施工部署及施工思路 2.1 初步施工安排 2.2 总体计划 2.3 工程管理目标 2.4 施工的前准备工作 2.5 施工组织管理 2.6 项目施工总体思路及工艺 2.7 施工总平面图布置规划 三、重点、关键和难点工程的施工方案、工艺及其措施简述 3.1 重点、关键和难点工程分析及应对措施 3.1.1 城市中心区的和谐施工 3.1.2 交通疏解、管线改迁及征地拆迁对工程前期推进影响大 3.1.3 盾构始发与到达施工难度大 3.1.4 基坑安全施工 3.1.5 顶管施工重难点分析及应对措施 3.1.6 泥水盾构刀盘、刀具设计 3.2 本项目主要工程施工方案及工艺简述 3.2.1 竖井(工作井)施工 3.2.2 顶管施工 3.2.3 盾构施工 3.2.4 管道功能性试验 3.2.5 其他附属及机电安装工程 四、交通疏导方案规划 4.1 交通疏导原则及规定 4.2 交通疏解实施程序

4.3 交通疏解方案 五、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施 5.1 地下管线保护措施 5.2 建构筑物保护措施 六、施工保障措施 6.1 施工质量保障措施 6.1.1 质量目标 6.1.2 质量保证体系 6.1.3 质量保证制度 6.1.4 主要工程施工质量控制措施 6.2 施工安全保障措施 6.2.1 安全目标 6.2.2 安全保证体系 6.2.3 安全保证制度 6.2.4 主要工程施工安全控制措施 6.3 应急预案 6.3.1 应急救援中心的职责 6.3.2 信息报告及处理 6.3.3 应急决策及响应 6.3.4 应急救援的资源配置 6.4 文明施工及环境保护措施 6.4.1 管理体系 6.4.2 文明施工措施 6.4.2 环境保护措施 七、本项目拟配备的机械设备情况

人工顶管施工方案

人工顶管施工方案 第一章编写依据 本施工方案编写依据如下: 1、《宽城县污水处理厂配套管网改造一期工程》管道敷设图纸 2、2、《给水排水管道施工及验收规范》GB50268-2008; 3、3、《混凝土质量控制标准》GB50164-2011; 4、4、《市政道路工程质量检验评定标准》; 第二章工程概况 2.1 工程简介 本工程为宽城县污水处理厂配套管网改造一期工程,替换现有的dn1500mm钢筋混凝土管,总长度为2.807km.项目起点为污水处理厂内进水管检查井,采用dn1200mm聚乙烯(PE)平壁管,沿河道堤坝内侧向上游至宽和新居路接入现有污水管。 根据施工图纸要求,44#—45#污水井之间横穿公路,需要使用顶管施工,顶管采用内径1800mm钢筋混凝土管,壁厚20mm,单节长度2500mm。采用人工挖土、机械顶进的作业方式施工。 2.2 施工参照标准 GBJ08-221-96 《市政排水构筑物工程施工和验收规程》 GBJ08-220-96 《市政排水管道工程施工和验收规程》 GBJ141-90 《给水排水构筑物施工和验收规程》

GB50026-2007 《工程测量规范》 第三章施工部署 3.1 施工组织安排 本工程需要采用人工顶管的管段为计划用2套顶管设备,一台50吨位吊车,分成两个阶段顶进,第一阶段为工作井施工,第二阶段为人工顶管的实施,其中工作井、接收井的施工可以交叉作业,速度较快,设备也能得到充分的利用。 3.2 顶管施工工艺流程 工作井施工→设备安装→管吊装就位→施工准备→开机顶进→人工掘进机头→结束→测量控制及纠偏→施工下一节 3.3 施工顺序 施工顺序为:工作井施工→顶进设备安装调试→吊装砼管到轨道上→连接好工具管→装顶铁→开启油泵顶进→出土→管道贯通→拆工具管。 第四章施工准备工作 4.1 生产准备 1、进行施工测量和现场放线工作。 2、确定管线范围内及施工需用场地内所有障碍物,如管线、电线杆、树木等的准确位置。 3、根据顶进长度,准备好各类管线和所需的辅助物(固定架等)。 4、根据材料计划,分期分批组织材料进场。 4.2 技术准备

井点降水在高地下水位基坑工程中的应用

文章编号:1009-6825(2013)06-0029-03 井点降水在高地下水位基坑工程中的应用 收稿日期:2012-12-28 作者简介:李建光(1972-),男,高级工程师李建光 (中铁三局集团有限公司运输工程分公司,山西晋中030600) 摘要:针对沿海高地下水位地区基坑工程,对比分析了多种基坑降水方案的优缺点及适用范围,并结合工程实例对其中两种降水方案进行了试验,通过试验比较最终确定了最适合该工程的降水方法。 关键词:高地下水位,基坑,井点降水 中图分类号:TU463文献标识码:A 1工程概况 某高速铁路城际客运专线地貌主要为冲洪积平原、剥蚀平原、滨海平原、丘陵低山区等。桥址区表覆第四系全新统冲洪积层(Q al+pl 4 )粉质粘土、粉、细、中、粗砂,下伏基岩为晚元古代晋宁期片麻状含斑二长花岗岩(ηγ23)。地下水类型主要为第四系孔隙潜水,一般不具承压性,砂层为主要含水层,受大气降水补给。地下水位埋深0.6m 6m,水位季节性变幅1.0m 3.0m。 工程共有334个承台,承台开挖深度3.0m 4.0m。由于本工程地下水位较高、水量较大并有流砂且承台均位于地下水位以下,开挖难度很大,部分承台需采取井点降水等辅助施工措施。 2降水方案选择 人工降低地下水,常用的方法有轻型井点、喷射井点、电渗井点、管井井点等。降水方案的选择应根据土层性质、渗透系数、工程特点等,对各种方法进行综合对比分析后确定。 2.1轻型井点 轻型井点(一级轻型井点)是国内应用很广的降水方法,它比其他井点系统施工简单、安全、经济,特别适用于基坑面积不大,降低水位不深的场合。该方法降低水位深度一般在3m 6m之间。若要求降水深度大于6m,理论上可以采用多级井点系统,但要求基坑四周外需要足够的空间,以便于放坡或挖槽。这对于场地受限的基坑支护工程一般是不允许的,故常用的是一级轻型井点系统。轻型井点适用的土层渗透系数为0.1m/d 50m/d。当土层渗透系数偏小时,需要采用在井点管顶部用粘土封填和保证井点系统各连接部位的气密性等措施,以提高整个井点系统的真空度,才能达到良好的效果。 2.2喷射井点 喷射井点降水深度大,但造价高昂,运行故障率高;它适用的土层渗透系数与轻型井点一样,一般为0.1m/d 50m/d。但其抽水系统和喷射井管很复杂,运行故障率较高,且能量损耗很大,所需费用比其他井点法要高。 2.3电渗井点 电渗井点主要在淤泥和淤泥黏土中使用电渗井点,适用于渗透系数很小的细颗粒土,如黏土、亚黏土、淤泥和淤泥质黏土等。这些土的渗透系数小于0.1m/d,用一般井点很难达到降水目的。它需要与轻型井点或喷射井点结合使用,其降低水位深度决定于轻型井点或喷射井点,施工繁琐。 2.4管井井点 管井井点适用于渗透系数大的砂砾层,地下水丰富的地层,以及轻型井点不易解决的场合。每口管井出水流量可达到50m3/h 100m3/h,土的渗透系数在20m/d 200m/d范围内。降低地下水位深度约3m 5m。这种方法一般用于潜水层降水。 由于本工程基坑降水深度较小,基坑上层地质多以粉土、粘土、细砂、中砂为主。经讨论从常用的降水方法当中选出两种作为预定备选方案,即轻型井点降水和管井降水。 3井点降水设计 3.1轻型井点设计 以该工程一特大桥8号承台为例,承台尺寸为10.4m?4.8m?2.2m,承台底埋深3.0m,现场试挖地下水埋深0.6m,根据地质资料显示:上层12m细砂为主要含水层,下层为6m亚粘土,以下为片麻状花岗岩。 1)井点系统布置。根据承台基础地质情况和平面形状,轻型井点选用环形布置。基坑上口平面尺寸为12.4m?6.8m,布置环形井点。总管距基坑边缘1m,承台边距便道较窄,靠近施工便道侧不考虑布置井点,总管长度L=13.4?2+7.8=34.6m。 水位要求降低值:根据《岩土工程勘察规范》[1]中第7.3.4条中“施工中地下水位应保持在基坑底面下0.5m 1.5m”的规定,结合已有工程经验,取0.7m。S=3.3-0.6+0.7=3.4m,一级轻型井点降水,井点管的埋置深度(总管平台面至井点管下口,不包括滤管)为3.3+0.7=4.0m,直径51mm,滤管长1m,井点管及滤管长5.0m,由于考虑现有井点管标准长度为6m,采用6m 长井点管。 2)基坑涌水量计算: Q=1.366K (2H-S)S lg1+ R r m3。 其中,K为土的渗透系数,根据附近工地施工经验K=5m/d;H为含水层厚度,取12-0.6=11.4m;S为基坑中心水位降低值,取3.4m;R为抽水影响半径,R=2槡 S HK=51.3m;r 为基坑等效半径,r0=0.29(a+b)=5.0m。 计算得到基坑涌水量Q=428.4m3。 3)计算井点数量和井距。单根井点管最大出水量q,根据土的渗透系数、滤管的构造尺寸按下式计算: q=120πr s l3槡K m3/d。 其中,r s为滤管半径,取0.025m;l为滤管长度,取1m;K为渗透系数,取5m/d。 计算井点管最大出水量q=16.1m3/d。 井点管的最少根数n,根据井点系统涌水量Q和单根井点管最大出水量q计算,计算公式如下: · 92 · 第39卷第6期2013年2月山西建筑 SHANXI ARCHITECTURE Vol.39No.6 Feb.2013

顶管专项施工方案(泥水平衡法)

第一章编制依据和工程概况 一、编制依据 1、广州市净水有限公司所提供设计图纸、招标文件; 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 3、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 4、《市政排水工程质量检验标准》CJJ-90; 5、《混凝土和钢筋混凝土排水管》(GB/T11836-2009); 6、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 7、《顶管施工技术》余彬泉、陈传灿编著人民交通出版社 8、国家有关法律法规及广东省人民政府、地方人民政府及其所属有关部门在施工安全、工地治安、人员健康、环境保护及土地租用等方面的具体规定和标准。 9、建设同类及类似工程的施工经验及用于本合同段施工队伍的施工设备和技术力量情况。 二、工程概况 本工程拟建设污水管道约2.893km,主管管径D500~D1000管道,限流管管径D300~D400,管材主要为:DN500采用HDPE管,倒虹管采用钢管,顶管采用Ⅲ级钢筋混凝土管,其余采用Ⅱ级钢筋混凝土管。施工方案为明挖和顶管结合施工。 顶管工作段为WC22~WC25长113米,WC25~WC29长164米。 顶管矩形工作井尺寸为7米×4.9米,圆形接收井尺寸为7米。 根据设计图纸顶管共2段共设顶管工作井1座,接收井2座,工作井设于WC25,接收丼设于WC25、WC25。 地质情况:根据地质报告中间成果,详见附件:钻孔柱状图 本工程顶管方式采用泥水平衡法。 第二章工程特点和施工前的准备工作 一、工程特点 1、本工程平面位置按排水工程管道走向依次布置,施工线路较长,施工放线及结构的模板、钢筋施工的方案必须周密,重点控制。 2、由于本工程为全现浇钢筋混凝土结构,因此混凝土质量直接关系到结构的安全和质量情况,因此必须确保混凝土的工程质量。 3、本工程施工历经雨季,所以抓好雨季施工是重点。 4、本工程施工场地要根据工程施工需要迁移,在每相临两座工作坑之间进行流水施工是本工程的施工特点。 5、本工程顶管位于挖方区,埋置较深。 二、施工前的准备工作 1、进行施工测量和现场放线工作。 2、确定管线范围内及施工需用场地内所有障碍物,如管线、电线杆、树木及附近房屋等的准确位置。 1 广东省金信路桥有限公司 第1页

人工顶管专项施工的解决方案.doc

人工顶管专项施工方案 一、施工准备 (一)技术准备 1、组织现场施工人员学习,审查施工图纸和进行各专业图纸会审,进行设计要求和施工技术交底。 2、编制好顶管施工工艺卡,做好顶管施工人员的再培训工作。 3、绘制临时工程及施工非标准设备工具图纸。 (二)工作坑位置的选定 顶管工作坑是顶管施工时在现场设置的临时性设施,选择工作坑的位置还应考虑以下原则: 1、有可利用的坑壁原状土作后背; 2、工作坑处应便于排水、出土和运输,并具备有堆放少量管材及暂存土的场地; 3、工作坑尽量远离建筑物; (三)工作坑设计: 工作坑的尺寸应根据施工方法和设备尺寸,按实际布置的情况确定,同时要考虑工作坑设置的使用功能(单向顶、多向顶等)的因素。

一般开挖工作坑,其底部的平面尺寸应根据管径大小、管节长度、操作设备、出土方式及后背长度等不情况而定。 1、工作坑的尺寸计算: 矩形工作坑的底部尺寸一般可按下式计算其宽度(B)与长(L): B=D1+2b+2C 式中 B ——工作坑的底部开挖宽度(m); D1——管外径(m); b ——管两侧操作空间(m),一般为每侧0.8~ 1.6m; C ——撑板厚度(m),一般采用0.2m。 B=1.8+2×0.9+2×0.2=4.0m L=L1+L2+L3+L4+L5 式中 L ——工作坑的底部开挖长度(m) L1 ——管节长度(m); L2 ——顶镐机长度(m); L3 ——出土工作间长度(m); L4 ——后背墙的厚度(m);

L5 ——稳管时,已顶进的管节留在导轨上的最小长度(m),一般为0.3m~0.6m。 L=2.5+1.2+1.4+0.6+0.3=6.0m 经计算芙蓉西路南段顶管工作坑w1开挖尺寸为:6×6m;工作坑w3、w5、w7、w9开挖尺寸为:4×6m;接收井w2、w4、w6、w8开挖尺寸为:4×4m。 2、工作坑的基础 采用混凝土基础,基础厚度为30厘米,强度等级为C20。浇筑宽度较枕木长50 cm。并在混凝土内部埋设15 cm×15 cm的方木作轨枕(方木埋入混凝土的面包油毡)。这种基础不扰动地基土,能承受较大的荷载。 二、工作坑开挖支护方案 根据地质勘探报告本段修建场地内无不良地质,土质为自重II 级湿陷性黄土,土体自身稳定性较好且无地下水。结合现场实际情况及设计图纸,本工程污水管顶管工作坑采用木板支撑。 木板支撑一般是应用在地质情况好,土体自稳性高,无地下水的情况下。其支护工艺流程是:工作坑定位→工作坑尺寸放样→工作坑开挖→工作坑支撑→封底混凝土浇筑。 一)施工准备

泥水平衡顶管施工专项技术方案设计

坪山河流域水环境综合整治工程- 墩子河综合整治工程 顶管工程安全专项施工方案

XX市金河建设集团XX 2016年3月28日

目录 第一章编制依据及原则 第一节编制依据 (1) 第二节编制原则 (2) 第二章工程概况 第一节工程简介 (2) 第二节环境与地质条件 (3) 第三节顶管工程量 (5) 第四节实施目标 (6) 第三章施工总体部署 第一节临时设施安排及施工准备 (6) 第二节设备、人员、材料安排 (7) 第三节施工准备工作计划 (7) 第四章工程施工方案与工艺 第一节工作井(沉井)施工 (11) 第二节施工工艺流程 (20) 第三节顶力计算、最大顶距确定 (23) 第四节后座墙 (25) 第五节泥水系统、水压控制、注浆量的计算 (27) 第六节操作控制系统 (29) 第七节进出洞和机头吊装措施 (30) 第八节顶管施工过程中应注意的问题 (32) 第九节顶管施工测量及方向控制 (32) 第十节施工用电方案及作业人员安全措施 (34) 第五章建筑物及地下管线保护措施

第一节工程施工中需采取的保护措施 (36) 第二节施工过程中地面变形控制措施 (36) 第六章质量标准与控制 第一节质量标准 (36) 第二节顶管施工质量要求 (36)

第三节质量保证的技术措施 (37) 第七章安全生产与文明施工 第一节安全管理目标 (37) 第二节现场安全管理措施 (37) 第八章雨天施工措施 (40) 第九章应急救援预案 第一节应急预案的方针与原则 (40) 第二节应急预案工作流程图 (40) 第三节明挖深基坑开挖存在的危险因素及预防、应急措施 (41) 附表1 使用设备一览表 附表2 主要机械设备和测量检验设备配备表 附表3 劳动力计划表 附图顶管工程平面图 附图顶管施工进度计划横道图

通过工程实例分析地下水位较高地区的排水管道敷设方法

通过工程实例分析地下水位较高地区 钢带螺旋缠绕排水管道的改造方法 卜东辉 (辽宁城建设计院有限公司市政设计研究所) 摘要通过兴城临海产业园排水管道重建方案和实施效果,对滨海地区及其它地下水位较高地区的排水管道敷设条件进行理论分析,为以上特殊地区的排水管道设计和施工提供行之有效的实施办法。 关键词地下水降水卡箍聚乙烯塑料检查井 近年来,随着国家对环境治理的力度不断加大,特别是污水治理项目的技术发展日趋成熟,各地的污水处理厂及污水截流干管都已建设完工并步入运行阶段。然而,由于部分沿海地区和地下水位较高地区的地域特殊性(土质多为细砂,渗透系数大于7×10-3cm/s),再加上施工方法错误或设计方案不当,普遍存在污水截流干管的密闭性不够,地下水甚至海水渗入污水截流干管管道系统,给污水处理厂的处理装置带来极大不便,使污水处理系统处于半瘫痪状态,直接影响污水处理厂的处理功能及处理效果。本篇针对以上问题,通过对管道新建方案和管道改造方案的论述,在力求做到施工简便、投资节省的前提下,彻底解决地下水位较高地区污水截流干管渗水严重的现实状况。 一、兴城临海产业园排水管道重建工程实例 兴城临海产业园污水截流干管全长2.3公里,管径范围d600~d800,设计污水量2.0万吨/日,管线采用HDPE钢带螺旋缠绕管,设计管底标高-0.27~-2.26米。检查井采用玻璃钢井。在污水处理厂试运行时,发现进水水量超出设计范围,经水质监测,进水为海水。施工方采用充气袋逐段封闭检查井并同时降水,施工人员至井下排查后,结果如下:

1原因分析 (1)地质条件缺陷 由于该地区为填海造地形成,为节省投资,填筑料多为过山隧道弃用的山石碎料,砾径较大并含土量少,压实度无法保证,地基渗透率大(大于0.1cm/s),造地地面填筑标高4.0米~5.2米。造地临海边缘为了节省投资,采用重力式透水坝,使海水与造地范围内地下填筑物缝隙完全连通。 以上情况导致地下水位高,夏季地下水最高水位2.8米,常水位1.0~2.0米(同海水涨落潮有关),一年中冬季2月份水位最低为-1米,降水极为困难。若保证降水到达满足规范施工的效果,需要在工程范围内形成长约2公里,宽约7米,厚度为1米的闭气土坝,或采取轻型井点降水方式,耗费大量的机械运

顶管施工工艺流程

顶管施工工艺流程 顶管施工就是非开挖施工方法,是一种不开挖或者少开挖的管道埋设施工技术。顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力,克服管道与周围土壤的摩擦力,将管道按设计的坡度顶入土中,并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后,再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力,把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后,埋设在两坑之间。 本工程顶管均采用泥水平衡顶管机进行施工,顶管施工的具体流程如下图 顶管施工工艺流程图 1顶进设备的选用 顶进设备主要包括千斤顶、高压油泵、顶铁、顶管机及排浆设备等。 下 一 段 顶 管 施 工

千斤顶是掘进顶管的主要设备,考虑到为避免千斤顶故障而影响工程进度,故采用两套设备。千斤顶在工作坑内的布置采用两台并列式,顶力合力作用点与管壁反作用力作用点应在同一轴线防止产生顶时力偶,造成顶进偏差。根据施工经验,顶管上半部管壁与土壁有间隙时,千斤顶的着力点作用在管子垂直直径的1/4~1/5处为宜。 高压油泵由电动机带动油泵工作,选用额定压力为62Mpa的ZB-500塞泵,经分配器,控制阀进入千斤顶,各千斤顶的进油管并联在一起,保证各千斤顶活塞的出力和行程。 顶铁是传递和分散顶力的设备。要求它能承受顶压力而不变形,并且便于搬动。根据顶 结构,在安装时严格控制轴线与高差,轴线控制在3mm以内,高差控制在0~+3mm以内,两轨内距±2mm。在安装调平时确定砼后靠背的位置,后靠背采用40mm厚钢板,砼采用商品砼,后靠背的砼厚度宜控制大于40cm。之后将工具头下到导轨上,就位以后,装好顶铁,连接好各系统并检查正常后,校测工具头水平及垂直标高是否符合设计要求,合格后即可顶进工具头,然后安放混凝土管节,再次测量标高,核定无误后,开动工具头进行试顶,待调整好各项参数后即可正常顶进施工。

泥水平衡顶管施工组织设计方案

泥水平衡顶管施工组织设计 一、工程概况 本工程为顶管工程。采用Φ800顶管,总长为m,管中心标高-6.20~-27.72m。土质由标高为m的土到m的土。 二、顶管方案 1、机头选型 本工程由于一次顶进距离较长,为确保工程质量万无一失,确保绝对工程安全,我公司根据以住施工经验,决定采用日本ISEKI公司生产的UNCLEMOLE型TCZ600具有破碎功能的泥水平衡顶管掘进机。 ①具有破碎功能的泥水平衡顶管掘进机有多种形式。 其基本原理是主轴偏心回转运动而破碎的泥水平衡顶管机,其刀盘的正面,开口比较大,便于大块的卵石等能进入顶管机内,刀盘正面上下两个泥土和石块的进口,其开口的面积约占顶管机全断面的15%~20%。 刀盘由设在主轴左右两侧的电动机驱动。电动机是通过行星减速器带动小齿轮,然后再带动设在中心的大齿轮。大齿轮与主轴及轧辊联接成一体。主轴的左端安装有刀盘。这样,只要刀盘驱动电机转动,刀盘也就转动,同时轧辊也转动。在掘进机工作时,刀盘在一边旋转切削土砂的同时还一边作偏心运动把石块轧碎。被轧碎的石块只有比泥土仓内与泥水仓联接的间隙小才能进入掘进机的泥水仓,然后从排泥管中被排出。 另外,由于刀盘运动过程中,泥土仓和泥水仓中的间隙也不断地由最小变到最大这样循环变化着,因此,它除了有轧碎小块石头的功能以外还始终能保证进水泵的泥水能通过此间隙到达泥土仓中,从而保证了掘进机不仅在砂土中,即使在粘土中也能正常工作。 一般情况下,刀盘每分钟旋转4~5转,每当刀盘旋转一圈时,偏心的轧碎动作达20~23次。由于本机有以上这些特殊的构造,因此它的破碎能力是所有具有破碎功能的掘进机中最大的,破碎的最大粒径可达掘进机口径的40%~45%之间,破碎的卵石强度可达200Mpa。 本掘进机的优点是: A、顶管机、主千斤顶、泥水循环系统和泥水分离装置(DESANDMAN)成套化。 B、带锥形破碎机的条幅刀盘,能破碎小于外径30%,一轴强度196Mpa(2000 kg/cm2)的砾石。 C、该机能适用各种土壤条件,如粘质土、砂土、砂砾混合卵石土和软岩上。 D、使用安装在轨道上的主顶油缸。一次顶进长度超过100m。 E、该机由一人在地面遥控操纵即可。 F、可在控制台上进行电视监测及方向控制,精度高。带有ISEKI专利的RSG双光靶方向控制系统,有经验的操作人员可以将方向误差控制在10mm之内! G、使用主千斤顶不间断便可单独顶进一节管子。 H、泥水分离装置DESANDMAN是一种密封性好,操作灵活的分离系统,且能节省安装空间。 此机型在现今使用较广,我们有着成功施工经验、技术成熟、可靠,对土层扰动少的特点。偏心破碎泥水平衡顶管掘进机是根据含水量较高的沙砾土而专门设计的。因此特别适应本工地基顶管的施工。 2、平面布置、井内布置及管内布置 2.1在工作井范围内实行全封闭隔离施工并布置以下必要的设施,地面指挥监测中心、办公室、仓库、配电间、冷作间等。布局要合理,环境整洁、卫生,并有专职人员进行管理。 2.2现场布置采用8t汽吊,设备进场时,采用16t汽车吊车。 2.3管道顶进时,起吊设备采用跨距为14m的龙门行车(起重能力为30t),行车导轨与顶管中心线应平行铺设,并与管中心左右对称。 2.4井内布置

3000泥水平衡顶管现场施工方法

¢3000泥水平衡顶管施工方案 工作井施工完成后,开始顶管施工,针对施工地区的土质情况,我方计划采用 泥水平衡顶管施工方案。 1、泥水平衡顶管施工工艺 一、泥水平衡式顶管 微型掘进机被主顶油缸向前推进,掘进机头进入止水圈,穿过土层到达接收井, 直向5cm 并安装就位至导轨上,微型掘进设备还包括,操纵室和遥控台、液压动力站、后方主顶、泥水循环装置,激光定位装置,减摩剂搅拌注入装置,泥水处理装置;其他辅助装置包括起重机,发电机、卡车、电焊机等。随后,微型掘进装置上。 泥水平衡式顶管突出的优点:

(1)适用的土质范围比较广,如在地下水压力很高,以及变化范围很大的条件 下,它都适用。 (2)可有效地保持挖掘面的稳定,对所顶管子周围的土体扰动比较小,因而由 顶管引起的地面沉降较小。 (3)与其他类型的顶管比较,泥水顶管施工时的总推力比较小,尤其在粘土层这种表现得更为突出,所以特别适用于长距离顶管。

③井上,井下建立测量控制网,并经复核报验监理认可。 三、井下准备工作及井内布置 工作井井内布置主要是后靠背、导轨、主顶油缸、油泵动力站、钢制扶梯等。顶管基座为钢结构预制构件,顶管基座位置按管道设计轴线准确进行放样,安装时按照测量放样的基线,吊入井下就位安装固定。基座上的导轨按照顶管设计轴线并按实测洞门中心居中放置,并设置支撑加固,保证基座稳定不变形。 四、技术交底,岗位培训 1 复原状。如压缩回弹量大,会导致大量行程消耗在后座墙压缩变形土,从而大在降低千斤顶的有效冲程,使顶进效率降低。故后座墙必须具有足够的刚度。 (3)、后座墙表面要平直 后座墙表面应平直,并垂直于顶进管道的轴线,以免产生偏心受压,使顶力损 失和发生质量、安全事故。 (4)、材质要均匀

相关文档
相关文档 最新文档