文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备控制系统的安装与调试

电气设备控制系统的安装与调试

电气设备控制系统的安装与调试
电气设备控制系统的安装与调试

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/713724468.html,

电气设备控制系统的安装与调试

作者:李化全

来源:《城市建设理论研究》2014年第07期

摘要:电气设备控制系统的安装与调试工作非常重要,因为其可以是电气设备良好运行,进而使其在使用的时候故障减少。本文主要谈谈电气设备控制系统的安装与调试的一系列工作。

关键词:电气设备;控制系统;安装;调试

中图分类号: S219 文献标识码: A

前言

在电气设备安装调试的过程中,要确保电气设备的安置以及调试全过程万无一失,因此,当一些不必要的差错或者一些技术难题出现时,不能手忙脚乱,要冷静处理这些问题,进而将出现问题的根本原因找出来,并针对问题制定出合理的解决办法,将问题有效的解决。保证电气设备的正常运行。

电气设备控制系统安装和调试过程当中常见的问题

电气设备控制系统的安装与调试是保证电力系统安全可靠相辅相成的两部分,安装质量的保证给调试带来了方便,调试又需要根据安装性质的不同采取不同方案,因此,进行电气设备控制系统的安装及调试人员之间的协调工作非常重要,若两项工作的人员为同一部门就方便管理了,而且也不会存在沟通上的问题,但若两项工作的人员不在同一部门,那么两组人员就需要经常进行深入的沟通与交流。否则,在前期安装与后期调试的过程中就会因为技术的不连贯而给双方工作都带来非常大的困难和不必要的工作量。这样,安装的质量得不到保证,调试的效果也不尽人意,最终导致电力系统运行的安全性及可靠性难以得到保障。

二、电气设备控制系统的施工安装和技术要求

1、将安装在绝缘电器安装板上的电气设备控制系统置于配电箱箱体里面,电气设备之间、设备与板四周的距离设置要严格按照相关的工艺、安全和规范标准的要求进行,确保连接的牢固性,避免松动或歪斜出现。

2、配电箱与开关箱内的工作零线和保护接地线的连接,要采用接线端子板进行连接,要注意分设工作零线和保护接地端子板,保护接地线应采用专用线连接(一般为黄绿相间的专用线)。

电气设备安装调试的内容及方法步骤

电气设备的安装调试工作非常重要,其质量直接影响设备的正常运行及效果。调试前,应先了解电气控制系统的设计原理、生产工艺和要求达到的各项指标,熟悉系统中各种元器件的性能参数和调试中使用的仪器设备的使用方法。在此基础上,制定周密的调试计划,按计划实施调试。电气控制设备现场调试内容包括:一般检查、绝缘检查、控制单元调试、操作控制电路调试。 1. 一般检查及线路检查 电气控制设备安装就位后,应首先进行一般性的外观检查,着重检查所有电控设备和相关设备(包括电机、变流装置、互感器、变压器等)的数量、型号、规格及技术参数等是否符合相应的规范要求;检查各项设备及元器件安装质量是否符合相应的规范要求;检查各动力线与控制线的型号、规格是否符合设计要求;检查各项设备的接地线及整个接地系统是否符合设计要求。 检查线路时应根据原理图或接线图检查各电控设备内部及外部连线是否正确。查线时应注意连接线头是否有松动、虚焊和接触不良等。控制柜至外部设备的连线应通过接线端子连接。在同一端子上一般不应压接三个以上的线头。 2. 绝缘检查 绝缘检查主要是检查设备在运输、储存、安装过程中是否使电气设备的绝缘受到损伤或受潮湿气体的侵蚀。当受热或受潮时,绝缘材料便老化,其绝缘电阻便降低,从而造成电器设备漏电或发生短路事故。 绝缘电阻一般都是采用绝缘电阻表进行测量,使用的绝缘电阻表的电压等级及绝缘电阻的标准应遵照各类电气设备的技术标准的规定。一般可按下表所列电压等级选用合适的绝缘电阻表:

对于1000V以下的各种交直流电动机、电器和线路的绝缘电阻值应不小于0.5兆欧;1000V以上应不小于1兆欧或按1兆欧/1000V来考虑。对于某些控制电器及继电保护系统和自动化控制系统为防止元器件及系统的误动作,则要求每一导电回路对地的绝缘电阻不小于1兆欧。 绝缘电阻检查一般包括导电部件对地、两个不相同的导电回路之间等部位。测量前,应切断被测设备的电源,并对被测设备进行充分的放电,保证被测设备不带电。用绝缘电阻表测试过的电气设备也要及时放电,以确保安全。此外,要将不能承受绝缘电阻表输出电压的元器件(如电容器及各种电力电子器件等)从回路中断开或将其短接,对于这些元器件本身的检查,应使用电压不超过它们试验电压值的绝缘电阻表或万用表进行。 3. 控制单元调试 根据电控设备系统图和原理图,首先检查各控制单元的电源电压与极性,并参照各单元的试验规范进行调试。一般的调试内容包括乘法器、除法器、运算放大器及其他模拟量器件的调零,输入输出特性的检查,以及逻辑控制信号的检查等。 在所有单元调试好后,可以按原理图将各单元逐步接入系统中,并送入给定的联锁控制信号,检查控制系统的输入输出通道、封锁及逻辑状态等均应符合设计要求,为系统调试做好准备。 4. 操作控制电路调试 在主电路电源断开的情况下,接通操作电路电源进行空载操作,以检查操作电路各环节和元器件动作的正确性。

电气系统调试方案.doc

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

样题现代电气控制系统安装与调试

2015年全国职业院校技能大赛现代电气控制系统安装与调试 【样题】 (总时间:240分钟) 工 作 任 务 书 场次号工位号

请按要求在4个小时内完成以下工作任务: 一、按“标签打印系统控制说明书”,设计电气控制原理图,并按图完成器件选型计算、器件安装、电路连接(含主电路)和相关元件参数设置。 二、按“标签打印系统控制说明书”,编写PLC程序及触摸屏程序,完成后下载至设备PLC及触摸屏,并调试该电气控制系统达到控制要求。 三、参考╳╳╳床电气原理图,排除╳╳╳床电气控制电路板上所设置的故障,使该电路能正常工作,同时完成维修工作票。 请注意下列事项: 一、在完成工作任务的全过程中,严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。 二、电气安装中,低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范(GB50254-96)》验收。 三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路,若现场设备安装调试有疑问,须经设计人员(赛场评委)同意后方可修改。 四、所编PLC程序保存到计算机的D盘文件夹中,文件夹名称以工位号命名,选手需按指定路径将程序存盘。

标签打印系统控制说明书 一、标签打印系统运行说明 标签打印系统是用于工业、商业、超市、零售业、物流、仓储、图书馆等需要的条形码、二维码等标签制作,具有采用准确控制、高速运行、一体制作等要求的系统。 标签打印系统由以下电气控制回路组成:打码电机M1控制回路【M1为双速电机,需要考虑过载、联锁保护】。上色电机M2控制回路【M2为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。传送带电机M3控制回路【M3为三相异步电动机(带速度继电器),由变频器进行多段速控制,变频器参数设置为第一段速为15Hz,第二段速为30Hz,第三段速为40Hz、第四段速为50Hz,加速时间秒,减速时间秒】。热封滚轮电机M4控制回路【M4为三相异步电机(不带速度继电器),只进行单向正转运行】。上色喷涂进给电机M5控制回路【M5为伺服电机;伺服电机参数设置如下:伺服电机旋转一周需要1000个脉冲,正转/反转的转速可为1圈/秒~3圈/秒;正转对应上色喷涂电机向下进给】。以电动机旋转“顺时针旋转为正向,逆时针旋转为反向”为准。 二、标签打印系统安装方案要求 1、本系统使用三台PLC,网络指定Q0CPU/S7-300/S7-1500为主站,2台FX3U/S7-200Smart/S7-1200为从站,分别以CC_Link 或工业以太网的形式组网。 2、MCGS触摸屏应连接到系统中主站PLC上(三菱系统中触摸屏连接到QPLC的RS232端口;西门子系统中触摸屏连接到S7-300/S7-1500的以太网端口,不允许连接到交换机)。

电气设备安装调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB

50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016); (9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

视频监控系统的调试方案

第一章视频监控系统 3.1概述 本工程视频安防监控系统采用模拟传输线路、后端数字化处理相结合的模拟、数字混合系统,总控室设在首层消防保安中心。 系统采用高清晰度全彩色系列摄像机,视频信号传输电缆采用SYV-75-5射频同轴电缆。电梯摄像机视频信号采用由电梯公司提供的电梯专用的综合电缆传输,并在电梯机房设楼层信号叠加器,将电梯运行楼层的信号叠加后通过监控系统的SYV-75-5同轴电缆传输。快球摄像机控制电缆采用RVVP-2X1.0屏蔽多芯铜电缆,采用星型结构与矩阵通信。 安防控制中心分别设置1台多媒体视频图形工作站、1台视频矩阵切换器、一个控制键盘、15台16路嵌入式硬盘录像机,监示器墙由16台21”100Hz监视器。 系统前端将所有视频信号及控制信号分别传送至控制中心,接入16路嵌入式数字硬盘录像机进行录像,输入信号经录像机环接输出后连同录像机的16路输出信号同时接入中心的视频矩阵,通过矩阵控制,将不同区域的视频信号归类输出到监示器上进行自动轮巡或定格切换监视。在监示器上同时显示对应画面图像的摄像机编号。 上述操作一次编程后自动运行,操作员得到授权后,可通过与矩阵连接的图形工作站或控制键盘修改程序及实时调看指定的摄像机或录像机图像。通过工作站上的图形操作界面或用控制键盘可对一体化摄像机的云台、镜头进行操控。 系统视频矩阵具备报警接口,可接收入侵报警系统的报警输出信号,实时联动摄像机及录像机动作,对报警信号进行图像复核。系统图形工作站、各台硬盘录像机通过安全管理系统的专用交换机联网,将相关数据、图像向上送至安全管理系统进行集成。如下图所示:

3.2 系统调试要求 1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功 能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备 存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。 2)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电 梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监 控室,并在监视器墙上显示。 3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、 摄像机编号等)。 4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别 限制。 5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编程, 并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示,在工作站 上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能在工作站

电气设备安装调试工考试题含答案

电气设备安装调试工复习题含答案 一、名词解释 1、保护接地 为了防止触电,把在正常情况下不带电而在故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分,通过接地装置与大地可靠地连接起来,这种措施称为保护接地。 2、正弦交流电的三要素 幅值、角频率、初相位。 3、三相四线制 引出中线同三根相线的星型接法共有四根电源线,成为三相四线制。 4 线电压 对于交流电源,相线与相线之间的电压。 5功率因数 有功功率P与视在功率S的比值。. 6,负反馈 把放大器输出回路的某一个量通过一定的方式反送到输入回路叫作反馈。方式引入反馈后使放大器放大倍数减小的称为副反馈。 7 Host Link PC与上位计算机链接. 8 功率因数 有功功率P与视在功率S的比值。. 9 负反馈 把放大器输出回路的某一个量通过一定的方式反送到输入回路叫作反馈。方式引入反馈后使放大器放大倍数减小的称为副反馈。 二、是非题 1、变电所与配电所的区别是变电所有变换电压的功能。(对) 2、我国规定的三相交流电网额定电压序列是: 0.22,0.38,0.60,3,6,10.5,35,66,110,220,330,500kv。 (错 ) 3、有一台设备,在其以9分钟一个周期的工作中,电动机只工作短短的30秒,它是短时工作制。(错)

4、工厂变配电所应尽量靠近电源侧,不一定靠近负荷中心。(对) 5、已知某截面铜绞线的允许载流量,乘以 1.30 即得同一截面铝线的允许载流量。(错) 6、工厂高压线路的继电保护装置采用两相一继电器式结线时三相短路 Kw= (1.732 ) 7、过电流保护的动作时间的整定按“阶梯原则” (对 ) 8、在电动机单向全压起动连续运行的控制线路中。若自锁触点熔焊在一起,则通电后电动机不能自行起动,也无法用停止按钮使其正常停车。(错) 9、交流接触器具有电磁式机构,当线路突然短路时,可实现零压保护。(对) 10、中间继电器与交流接触器具有相同的电磁机构,只是中间继电器的触头更多一些,使用中可以相互代换。(错) 11、电动机点动和连动控制的区别在于是否有自锁功能。(对) 12、为了保护电磁式电器的电磁机构满足吸力特性始终大于反力特性的配合要求,以消除振动和噪声,可以将原来由交流电源供电的吸引线圈直接改为由直流电源供电。(错) 13、我国供电系统中6~10kV的电力变压器一般为无载调压型,其高压绕组的电压分接头必须在空载条件下进行调节。(对) 15、在电源中性点不接地的电力系统中,若发生一相接地时,其他两相的对地电压仍为相电压。(错) 16、短路点的短路计算电压应按线路首端电压考虑,其短路计算电压值通常比线路额定电压高5%。(对) 17、因为高压负荷开关只有简单的灭弧装置,所以既能通断一定的负荷电流和过负荷电流,也能断开短路电流。(错) 18、电流互感器在正常工作时,二次负荷很小,接近于短路状态。使用中不允许在二次回路中串联熔断器和开关或者开路,以避免出现危险的高压,危及人身及设备的安全。(对) 19、变电所送电和停电时应按如下程序进行,送电或停电应从电源侧开始合闸或拉闸,依次到负荷侧。(错) 20、由于三相异步电动机的起动电流是额定电流的5~7倍,通常不采用过电流继电器代替热继电器作过载保护。原因是其过电流继电器的整定范围一般是额定电流的1.1~4倍,当电流达到整定值时,过电流继电器就会瞬间动作,从而影响了电动机的正常起动。(对) 21、在电动机单向全压起动连续运行的控制线路中。若自锁触点熔焊在一起,则通电后电动机不能自行起动,也无法用停止按钮使其正常停车。(错) 22、交流接触器具有电磁式机构,当线路突然短路时,可实现零压保护。(对) 23、中间继电器与交流接触器具有相同的电磁机构,只是中间继电器的触头更多一些,使用中可以相互代换。(错) 24、电动机点动和连动控制的区别在于是否有自锁功能。(对) 25、为了保护电磁式电器的电磁机构满足吸力特性始终大于反力特性的配合要求,以消除振动和噪声,可以将原来由交流电源供电的吸引线圈直接改为由直流电源供电。(错)

5.电气设备单体调试方案

沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备单体调试方案 编制: 审核: 批准: 泗洪县洪能实业有限公司 沭阳项目部 2011年12月25日

目录1适用范围 2编制目的 3编制依据 4工程概况 5实验仪器 6试验项目 7安全文明措施 8危险点、危险源预控表

1适用范围 本方案适用于指导沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备的单体调试。2编制目的 电气设备单体试验工作是电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、正常的运行;必须对安装后的设备进行单体实验,以检验设备各项性能指标是否合格。为了保证整个系统可靠运行,现编制单体调试方案,以利于全厂电气设备单体试验顺利、安全的进行。 3编制依据 3.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006; 3.2《电业安全工程规程》; 3.3电气设计图纸、制造厂文件。 4工程概况 系统按照6个子系统的光伏并网发电单元进行设计,其中#1子系统配置1台500kW并网逆变器,2#子系统配置3台500kW并网逆变器和1台250kW并网逆变器,#3子系统配置4台500kW并网逆变器,#4子系统配置2台500kW并网逆变器,#5子系统配置6台500kW 并网逆变器,#6子系统配置3台500kW并网逆变器。每个光伏并网发电单元的太阳能电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池组件阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后,经光伏并网逆变器接入10kV升压变压器,在10KV高压柜汇总后通过联络出线柜送至10KV线路。 其中10KV系统共有真空断路器6台,计量表柜1台,综合保护自动装置4台;逆变器20台;汇流箱120台;子升压变20台、厂用变压器20台及10KV高压电缆组成。 5实验仪器

DCS系统安装及调试及方案

DCS系统安装及调试案 1.1施工目的 保证DCS系统仪控设备的安装、调整检验、功能调试等工作符合设计和 现行标准及营运单位在合同文件中所规定的标准;实现测量和控制的真 实、准确、安全、可靠。由于图纸资料不全,本措施在实际使用时将根 据具体设备的产品说明书加以修改和完善。 1.2适用围 此措施适用于工程DCS系统的设备安装和单体调试。 1.3施工前的准备工作 1.3.1工程资料收集和技术准备。 1.3.2接受工程技术人员的技术交底。 1.3.3参与现场开箱检查验收。 1.3.4仪器和工具配备 (1)用于安装作业的工器具(略) (2)用于量值传递的试验室标准器具(略) (3)用于现场调试的便携式工器具: (A)多功能信号发生器(电流、电压、频率) (B) 热电偶比较仪 (C) 热电阻比较仪 (D) 便携式压力(全量程)校验仪 (E)电工工具及高精度数字万用表 (F)制造厂提供的各种专用工器具 1.4作业条件 1.4.1图纸及设备厂家资料齐全。 1.4.2专业技术负责人已进行现场技术交底。 1.4.3仪控设备按合同要求如期运抵现场。

1.4.4集控室工作环境符合下列要求(调试阶段): 照明、空调系统已投用,其温度和湿度控制符合DCS厂家要求 温度:10-30℃ 温度变化率:<5℃/h 湿度:45-80% 含尘浓度:≤0.3mg/m3 振动幅度: ≤0.3mm 1.5法及步骤 1.5.1设备的开箱验收、储存和搬运。 (1)设备的开箱和验收: (A)开箱应使用合适的工具,不得猛烈敲击,以防止损坏设备。 (B)根据装箱清单核对设备的型号、规格、数量、备品和附件。 (C)清点和登记技术文件、图纸资料。 (D)检查设备外观应完好,不应有损伤、变形及锈蚀等缺陷;做好开箱记录。 如有型号、数量不符或设备损坏等现象,应上报主管部门,以便与设备 供货厂家交涉。 (2)设备的存储和搬运: (A)DCS装置的存储条件必须满足设备厂家要求,分类入库。 (B)DCS设备搬运和装卸应按设备厂家要求进行。 (C)盘柜起吊时,应按箱上指定吊装部位绑扎吊索。吊索转折处应加衬垫物, 以防止损坏设备。 (D)对采用MOS元件的模件要采取防静电措施。 1.5.2DCS系统仪控设备的安装及单体调试: (1)控制盘安装(见控制盘台安装案) (2)控制电缆安装(见控制电缆安装技术措施) (3)DCS系统接地安装

自动控制系统安装施工方案与技术措施

自动控制系统安装施工方案与技术措施 1、自动控制系统安装概述 本工程自动控制系统2套分别是金鱼岗翻板闸自动控制系统设备及安装、狮头岭翻板闸自动控制系统设备及安装。 我司在自动控制系统工程安装施工时遵循水利工程设计、施工和管理的相关专业标准、规程、规范和规定,建设综合数据库系统、计算机网络系统等为核心的自动化管理信息系统,通过现代化管理手段,有预见性地为工程运行管理部门提供运行管理信息,提高现代化管理水平。 2、自动控制系统安装方法 2.1自动控制系统安装前期准备 (1)工程施工人员组成及安排 为配合本次工程施工的顺利进行,我公司根据工程进度的需要及时增加人力资源的配备,确保工程的顺利完工。主要人员有:技术负责人、系统工程师、施工员、现场作业人员。 (2)工程进度安排 根据项目的工程规模、业主的工期要求,合理的安排工程人员分工,制定详细可行的分项安装进度表,并且按照工程进度安排表的时间安排严格执行,确保按业主的要求的工期内完成整个工程。 (3)现场准备 项目部管理人员在施工前做好物料、仪器、车辆等的准备工作,并与业主、监理、设计联系,确认具体事宜并做好施工具体的组织方案。 收集资料:项目部管理人员施工前收集整理与施工相关的图纸和地理信息等

资料。 做好实施性施工组织方案,主要内容包括:工程进度总计划、每日施工详细计划、人员安排、资料安排、进度控制、质量安全保证措施等。 2.2自动控制系统安装方法 (1)设备在安装前应作检查,并应符合下列规定:设备外形完整,内外表面漆层完好;设备外形尺寸、设备内主板及接线端口的型号及规格符合设计规定;应垂直、平正、牢固;对主要受控设备的控制、运行、报警状态进行监视,以有利于系统的运行管理。 所供设备到达现场后,我司派工程技术人员会同项目相关部门有关方面人员一起进行开箱检查,严格按照施工图纸及有关合同核对产品的型号、规格、品牌参数、厂家、数量及产品合格证书,双方共同作好检查记录,签字后作为设备验货依据。如发现问题,及时做好修理更换或索赔工作。 (2)安装前认真消化施工图和设备的技术资料,对每件设备进行单体校验和性能检查,如耐压、绝缘、尺寸偏差,要及时采取措施,保证设备质量。 严格按照施工图、产品说明书及有关的技术标准进行设备安装。施工图纸不足时,根据现场施工的要求,补足必备的施工图纸。 (3)监控设备的安装应在工艺设备安装基本就序后进行。安装位置都满足设计要求,不影响工艺管道。自动控制系统设备及设备各构件间安装连接紧密、牢固,安装用的紧固件应有防锈层。由于监控设备、计算机属于精密贵重的设备,再者施工现场恶劣,因此应该注重监控设备、计算机系统的安全,选择恰当的安装时间在监控设备整体安装前应作好准备工作。每个单项工程完工之后,均按有关标准自检,及时做好施工测试、记录、资料归档及完善竣工图等工作,为工程

电气设备安装调试工作总结

电气设备安装调试工作总结 自1987年参加工作以来,我一直在建筑行业从事水电方面工作,至今已经有26年了。在这20多年的工作中,自己在政治思想、职业道德、专业技术水平等方面都取得了一定的成绩,个人综合素质得到很大的提高。 在政治思想上,要求积极上进,坚决拥护中国共产党的领导,拥护国家的各项方针政策,严格地遵守国家的各项法律和法规,遵守公司的各项规章制度;有很强的上进心,勇于批评与自我批评,树立了正确的人生观和价值观。 在工作态度和职业道德方面,从参加工作以来,我就喜欢上电气方面的工作,工作态度端正,对工作认真负责、有始有终,敬业爱岗,有强烈的责任感和事业心,有良好的职业道德。 在专业能力方面,从参加工作当学徒至今,我都能坚持不怕苦、不怕累、不怕脏的精神,努力学习各方面的技能及知识,并始终坚持理论与实践相结合,努力提高自己的岗位劳动技能,主动吸收老师傅们的工作经验,虚心向他们请教工作中的技术问题,并通过自己的努力,掌握了丰富的实践经验。从开始的电工学徒,知之甚少;到一名普通电工,再到后来的电气负责人,我参与了公司建设大小工程施工,完成了上千项电气工程的安装、调试、系统启动和维护等工作,个人动手能力和专业技术水平都有了长足的进步。为了更好地提高自己的综合知识,于2009年参加了宁波广播电视大学的建筑施工专业大专学习,并顺利地拿

到了毕业证书,进一步提高了我的综合素质与能力。 经过自己的努力学习,我很快适应了所从事的工种,并得到了师傅及公司的赏识,很快担任电气班班长、电气负责人等职务至今。先后从事了杨浦印刷厂、上海漕泾发电厂、龙吴路文新集团印刷厂、宝钢钢带厂、四方新苑、江南新苑、绿洲新苑、张江变电站、宝山供电局、上海银行数据中心等项目的机电安装及调试工作,在这些工作过程中,自己的动手能力及解决问题的能力不断得到了提高,成为了公司的电气行家里手。同时,因工作认真负责,工程质量优良,工程进度快,也多次得到了业主的表扬,为公司赢得了荣誉,给公司后续的项目承接打下了良好的基础。 多年来,我还对公司的多名电工及大中专毕业生进行专业培训和指导,把我多年来的一些经验与心得传授给他们,以便他们更快、更好的做好自己的工作提升自己的技术水平,从而也提高班组的整体专业水平进而促进公司的竞争水平。在今后的工作中,我将更加严格要求自己,更努力地学习各种专业技术知识,提高专业技能水平,提升个人综合素质,更好地在工作中发挥自己的技术专长,为公司、为国家做出更大的贡献。 2012年11月19日

电气调试方案

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

电气设备安装施工方案

电气设备安装施工方案 一、承包方职责 我方负责高低压开关柜、主变、站变等一次设备的现场卸货、转运、保管、检查、验收、安装、调整、试验、启动、试运行及竣工验收、直至移交业主前的维护管理等全部工作;全部二次各系统盘柜及设备的卸货、转运、保管、安装、调试、启动、试运行并参加设备的检查和验收,直至移交业主前的维护管理等全部工作;动力电缆、控制及信号电缆、通信电缆、光缆、电线的采购、敷设和安装;电缆桥架、支架及电气管道用固定件的采购、制作、安装,所有电气设备、电气管道及其他埋设件采购、制作、安装;照明、动力配电箱、管线及灯具的采购、转运、保管、检查、验收、安装、调试、启动、试运行及工程竣工验收;防雷接地系统材料及全部固定件的采购、安装,接地装置工频特性参数的测量等。 二、设备的装卸、保管及验收 (1)设备的装卸 对要求高、易损物品的搬运,事先编制搬运作业指导书,由技术部门对作业人员进行技术交底,使他们掌握正确的搬运方法。 按已确定的搬运方法谨慎搬运,以免损伤物资、设备或发生安全事故,产品标识在搬运过程中予以保护,防止丢失或擦掉。开关柜由室外及进入室内用吊车转运,室内短距离用液压托盘搬运车搬运到位。从而保证搬运时开关柜不会有强烈的碰击、振动,并保证设备倾斜角度不会过大,而且不会破坏地坪面。 物资材料的入库验收、保管和发放有专人负责,库存物资有标识,不同状态产品分开存放,做到贮存记录准确、完整,帐、卡、物相符。 对贮存产品进行监控,采取必要的控制手段。如定期检验、对在库产品实行先入先出原则,定期倒库等。库房达到通风、防潮、清洁、采光状况好等条件,防止产品在使用或交付前受到损坏或变质。 产品出库时输出库验证、只有经验证合格的物资才能放行使用。对已损坏的物品按相关规定要求及时处理,防止误用。 (2)电气设备的保管 检查后根据各设备要求妥善防护,达到防潮、防尘、防盗、防碰撞等要求,确保设备自身质量及性能。大型电气设备开箱验收后直接进入安装位置的建筑物内;小型

会议系统安装调试方案

会议系统安装调试方案 安装 1、设备的安装和吊挂设备的安装和吊挂工作在装饰工程完工后进行,以保证设备免受尘土的沾染。注意事项如下:会议系统设备安装、吊挂设备前要逐一开箱检查,是否有损坏,是否备件和说明书齐全,最后再对每件设备进行必要的工作情况检查。安装前应仔细阅读设备的安装操作说明书,以掌握正确的安装方法。设备安装时要充分考虑设计和布局的要求,相同类型的设备放置在一个位置;需要经常操作的设备安装在便于操作的地方,基本不需要调整的设备安装在隐蔽的地方。例如:均衡器在工程完毕后基本不需要调整,同时也要避免无意间的调整,所以经常将它们集中安装在机柜最下端;像效果器、激励器、压限器以及DV刑、录像机等设备,就应该安装在容易操作的位置。设备的安装还要兼顾信号线的连接,尽量缩短线路连接的距离。设备的安装必须安全牢固,并且设置一定的保护措施。 2 、机柜和操作台 机柜和操作台一般位于控制室内,控制室会议系统的中心,是安装工程的关 键进度控制点。控制室的施工要点:地板应具有较好的绝缘性能和防潮性能,以木地板为佳。地板的设计应考虑设备荷重及避免行走时地板出声和产生振动。会议系统的控制室和灯控室不宜设在同一台侧的上下层。可控硅的电线管和话筒电缆管不能靠近和平行布置,两种管线应相距 1.5m 以上。控制室内敷线地沟的深度约8 cm宽度应大于20cm,内置铁皮以防鼠、防潮及便于接地,同时应装活动盖板。控制室内应备有空调与通风系统,保证设备的通风、散热。机柜为标准的19 英寸机柜,根据所装设备的多少,可以选择不同的高度。机柜内设备的安装顺序一般按信号流程的原则,自上而下排列。即信号源、声音处理设备在上,功率放大器在下。便于逐级调整、检查,有利设备的通风散热,同时重的设备(功率放大器)在最下面,使整个机架的重心在下面,稳定性好。机柜内应配置风扇以保证散热通风。 3、供电线路、控制线路以及信号线路的连接设备安装就位后的重要工作 就是各种信号线的连接,包括将铺设的线缆制作好插头后连接到设备上,以及制

电气设备安装及调试方案

电气设备安装及调试方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006);

(5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016); (9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验:

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

DCS系统安装及调试方案

DCS系统安装及调试方案 1.1 施工目的 保证DCS系统仪控设备的安装、调整检验、功能调试等工作符合设计和现行标准及营运 单位在合同文件中所规定的标准;实现测量和控制的真实、准确、安全、可靠。 由于图纸资料不全,本措施在实际使用时将根据具体设备的产品说明书加以修改 和完善。 1.2 适用范围 此措施适用于工程DCSS统的设备安装和单体调试。 1.3 施工前的准备工 作 1.3.1 工程资料收集和技术准备。 1.3.2 接受工程技术人员的技术交底。 1.3.3 参与现场开箱检查验收。 1.3.4 仪器和工具配备 (1)用于安装作业的工器具(略) (2)用于量值传递的试验室标准器具(略) (3)用于现场调试的便携式工器具: (A) 多功能信号发生器(电流、电压、频率) (B) 热电偶比较仪 (C) 热电阻比较仪 (D) 便携式压力(全量程)校验仪 (E) 电工工具及高精度数字万用表 (F) 制造厂提供的各种专用工器具 1.4 作业条件 1.4.1 设计院图纸及设备厂家资料齐全。 1.4.2 专业技术负责人已进行现场技术交底。

仪控设备按合同要求如期运抵现场。 1.4.3 1.4.4 集控室工作环境符合下列要求(调试阶段) : 照明、空调系统已投用,其温度和湿度控制符合DCST家要求 温度:10-30C 温度变化率:<5C /h 湿度:45-80% 含尘浓度:w 0.3mg/m3 振动幅度:<0.3mm 1.5 方法及步骤 1.5.1设备的开箱验收、储存和搬运。 (1)设备的开箱和验收: (A)开箱应使用合适的工具,不得猛烈敲击,以防止损坏设备。 (B)根据装箱清单核对设备的型号、规格、数量、备品和附件。 (C)清点和登记技术文件、图纸资料。 (D)检查设备外观应完好,不应有损伤、变形及锈蚀等缺陷;做好开箱记录。如有型号、数 量不符或设备损坏等现象,应上报主管部门,以便与设备供货厂家交涉。 (2)设备的存储和搬运: (A)DCS装置的存储条件必须满足设备厂家要求,分类入库。 (B)DCS设备搬运和装卸应按设备厂家要求进行。 (C)盘柜起吊时,应按箱上指定吊装部位绑扎吊索。吊索转折处应加衬垫物,以防止损坏设 备。 (D)对采用MO元件的模件要采取防静电措施。 1.5.2DCS系统仪控设备的安装及单体调试: (1)控制盘安装(见控制盘台安装方案) (2)控制电缆安装(见控制电缆安装技术措施) (A)DCS系统的接地和屏蔽应符合设备生产厂家的技术要求或《工业计算机监控系统抗干扰技

工程电气设备安装调试工三级高级实操题

工程电气设备安装调试工实操考试题(高级工A) 考核项目:带电压检测的三相异步电动机Y-△降压启动电路装调 考核时间:90分钟 配分:100分 1、画出用一只电压表经Lw2转换开关测量三相线电压的接线原理图(接线原理图10分,接线位置图9分,共19分) 这种测量三相线电压的方法,常用在配电装置的受电柜上。接在隔离开关与断路器之间。 答:接线原理图如下: 接线位置图如下: 2、按图接线(实做)(10分) 答:这种开关的接线端上有编号。接线时,按照原理图上所标示的端子号接线即可。有一个接线口诀是:1—3、4—7、6—8封(在开关上的预接线),3、8接表在当中,电源顺序7、2、5,平时指示在正中。 3、导线及熔断器的选择(每空1分,共6分) (1)该电路的电流很小,主要应考虑导线及熔丝的机械强度。因此,导线可选用不小于()的绝缘铜导线,熔体的额定电流应不超过(),熔断器的额定电流应不小于()的额定电流。

(2)案例:可选用BV-1.5的导线( )。 选用RClA-5/1~5的熔断器( )或选用RLl-15/2的熔断器( )。 答:(1)1.5mm2、5A、熔体(2)截面为1.5mm2的聚氯乙烯绝缘铜芯单股电线;额定电流为5A的瓷插式熔断器,装1~5A的熔丝;额定电流为15A的螺旋式熔断器,装2A的熔芯。 4、画出三相鼠笼式异步电动机采用Y-△降压启动的接线原理图(30分) 答: 5、线路工作过程;(每空1分,共7分) (1)合上电源开关QS接通()电源。 (2)按下启动按钮SB2,交流接触器()的线圈通电吸合并自锁。KM1的三对主常触头()接通电动机定子三相绕组的首端,()的三对主触头将定子绕组尾端联在一起,电动机在Y接下低电压启动。 (3)随着电动机转速的升高,待接近额定转速时(或观察电流表接近额定电流时),按下运行按钮SB3,此时BS3的()断开KM3线圈的回路,KM3失电释放,常开主触头释放将三相绕组尾端连接打开,常闭触点复位闭合为()通电做好准备,而SB3的常开触点接通了KM2线圈回路,使KM2线圈得电并(),KM2主触头闭合将电动机三相绕组连接成△,使电动机在△接法下运行。完成了Y-△接压启动的任务。 答:(1)三相(2)KM1及KM3、闭合、KM3 (3)常闭触点、KM2、自锁 6、根据给定的电动机容量选用各种电器、导线并实际接线(每空1分,共8分) (1)根据给定的电动机容量计算其额定电流(In):估算,按每()2A(仅适用于额定电压为380V的三相交流异步电动机)。