文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV变电站智能压板三措一案

110kV变电站智能压板三措一案

110kV变电站智能压板三措一案
110kV变电站智能压板三措一案

xx公司110kV变电站

智能压板项目工程

“三措一案”

珠海优特电力科技股份有限公司2016年5月4日

一、工程概况:

根据公司2016年安措计划,xx电力公司110kVxx变电站,主控室内各保护屏、测控屏安装智能压板防误监视系统。为切实加强对更换工作的精细化管理,保证更换工作施工的安全、顺利进行,特编制本“三措一案”。

二、工作任务

1、主控室内保护屏、测控屏安装智能压板防误监视系统。

2、软件调试、安装、系统培训等。

三、组织措施

现场工作负责人:

现场工作人员:

四、主要技术措施

1、工程开工前,召开工程准备会。学习本工程的作业指导书以及“三措一案”,使参加单位熟悉工程方案,分析工程危险点,组织、讨论、制订解决危险点的相应对策。

2、施工前组织施工人员了解施工方案中所要安装设备的技术要求,认真熟悉现场实际情况,清楚工程的全部内容。

3、按工作要求办理相应的第二种工作票。

4、开工前工作负责人召开开工会,向工作班成员进行“三交待”,填写现场安全技术措施交底会,所有成员签名确认。

5、核对工作地点和工作范围是否与工作票一致,相临设备应挂有“运行禁动”布帘。

6、现场更换锁具时,应注意工作安全,防止人员触电。

7、安装施工中要精心操作和安装,防止对设备造成任何损伤。

五、主要xx及风险辨识和预控

(一)主要风险辨识及预控

1、现场安装压板传感器过程中误动压板。

防范措施:

安装传感器时严禁投退运行中压板。

在指定地点、专人监护下工作。

2、安排专人按规范要求指挥。

(二)主要xx

1、现场施工中,所有人员必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规矩》安全管理规定。

2、本次施工过程中系统运行方式有可能调整,各单位要动态制

定现场安全措施,现场所有工作人员应及时了解、掌握一次系统运行方式。

3、工作班成员在其工作负责人带领下方可进入施工现场,并要

听从现场领导及工作负责人的指挥,不做与工作无关的事,严防违章而造成事故。

4、工作班成员要认真听清并了解工作票内容及所列安全措施,

认准带电部位,工作范围,在设置的围栏内或指定的地点工作。

5、各施工单位工作当日要开好开工会和收工会。开工会内容至

少应包括:

(1)当天的工作任务及人员分工;

(2)交代现场的xx及注意事项;

(3)危险点分析及具体防范措施等;

(4)工作经xx后才可开始工作。

收工会至少要有以下内容:

(1)当天任务完成情况以及安全状况点评;

(2)当天不安全现象的分析和预控;

(3)当天未完成任务的原因分析以及第二天的工作计划;

(4)施工质量点评以及改进措施;

6、对重要的施工地点,要实行专人监控,做好危险点分析,争

取可靠的安全防范措施。

7、所取检修电源,必须指定专人拆、接,严禁一火、一地接线。应使用带有漏电保安器的电源箱,所用闸刀盖应完整合格。

六、现场xx施工及环境保护管理措施

1、现场施工人员必须佩戴合格安全帽。

2、作业范围内应设置专用配电箱,并有专职人员负责。

3、施工现场消防器材xx,布置合理。

4、与带电设备间设置围栏,并挂有醒目的标志牌。

5、各单位应协调好工作,密切配合,工作班成员相互关心,注

意施工安全,服从统一指挥。

6、施工开始前必须准备好工器具。施工班组内部要按照每天的

作业计划把设备和材料妥善放置到工作现场,合理确定设备材料在现场的存放时间,做到当天用当天清,保持现场清洁。

7、工具摆放要求定位管理。设备、材料在现场一定要摆放整齐

成形,严禁乱摊乱放;机械、工具要求擦试干净,停放安全位置。现场工具、材料应有专人保管,并做到每天记录检查,严禁随手丢弃。

8、设备开箱装箱要在指定的地点进行,废料要及时清理走。拆

箱木板放置妥当,突出的钉子、螺丝钉要及时拨去或敲弯,防止铁钉伤人。

9、自觉保护设备、构件、地面、墙面的清洁卫生和表面完好,

防止“二次防染”和设备损伤。

10、现场资料档案管理有序,相关施工措施、报告、验收标准等有关技术资料齐全,存放于指定的资料夹内。

11、废品、废料(如电缆头、电缆皮、电线头、木板纸箱、废钢

材等)要及时清理,送到指定的回收点。

12、施工垃圾要倒在指定的地点或垃圾箱内;所有的脏抹布、棉纱头用完后要放进指定的容器内,不再重复使用的要放进指定的垃圾桶内。

13、现场工作区、休息区、工具区要始终保持清洁、卫生、整齐。

整个现场要做到一日一清。

14、现场严禁工作时吸烟或流动吸烟,注意保持地面清洁。

七、施工方案与时间安排(分三个阶段)

1、第一阶段:

前期准备阶段(1天):

(1)做好三措一案;

(2)把设备及材料工具等运到变电站;(3)办好变电站的第二种工作票。

2、第二阶段:

安装调试(8天):

(1)升级五防软件

(2)安装压板状态采集器

(3)调试压板控制器

(4)系统功能测试、调试。

3、第三阶段:

验收、培训(1天)。

范本1:变电站综自改造类“三措一案”

范本1:变电站综自改造类“三措一案” 南京***变电站综自系统改造工程 施工方案及施工组织、技术、安全措施 批准: 审核: 编制: ******安装有限公司 二○一五年三月

目录 一、工程概况 (3) 二、工作任务及内容 (3) 三、编制依据 (3) 四、施工方案 (4) (一)施工前工作要求 (4) (二)施工总计划 (4) (三)第N阶段:220kV大雨2561间隔改造 (5) 五、施工三措 (6) 1、组织措施 (6) 2、技术措施 (7) 3、安全措施 (9) 六、应急预案 (11) 附件1:现场施工通道平面图

一、工程概况 工程名称:…………………… 工程地点:…………………… 建设单位:…………………… 监理单位:…………………… 设计单位:…………………… 施工单位:…………………… 项目简介:本工程一次设备更换220kV旁路间隔电流互感器共3台,型号AGU-252,变比为2*800/5,六次级,为特变电工康佳(沈阳)互感器有限责任公司产品…………… 二、工作任务及内容 (注意:若工程内容相对简单,则可将本部分并入工程概况) 2.1公用系统: (1)保护室前排新增盘位28个,含两个备用房间改造为电缆半层(土建专业)…………………… 2.2主变系统: (1)新增1号、2号主变保护、测控及辅助柜8面,分别为:主变保护A柜2面;主变保护B柜2面……………… 三、编制依据 (注意:根据具体工程应用相关标准,勿简单罗列) GB50169-2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 ………………………………

四、施工方案 (一)本工程施工技术及安全要求 4.1.1技术交底 1.需交底安全注意事项: (1)在现场发生或发现的危及施工安全、设备安全时,任何人有权及时制止并上报,对施工过程中造成的设备细小损伤任何人不得隐瞒不报或延时汇报……………… 2.结合以往施工中存在问题,特别强调几点: (1)所有设备拆除前须将其二次接线解开,拆线前须对电缆铭牌(规格、型号、起讫端等)进行核对与确认。 ……………………………………… 4.1.2专项技术措施 1.由于在运行中变电站进行查线工作,只允许打开各屏柜后门,不得接触装置本体,尽量避免触动屏后接线,不得拆接二次回路接线,不得大力拉扯二次回路接线……… 4.1.3通用技术措施 1.必须按设计图纸和厂家安装说明书进行施工,禁止擅自修改图纸,如有改动,必须征得有关部门同意,并且改动图纸做好记录…………………… 4.1.4配合要求 1.本工程工作绝大多数均在运行设备上工作,工作量及工作周期较长,与运行设备搭接前电缆均要排放到位,同时要求运行及检修单位全力配合并检查确认接线位置。 2.要求后台监控厂家于停电改造前1个星期进驻现场,进行后台信息改造及配合调试…………………

变电站保护压板投、退原则

变电站保护压板投、退原则1 变电站倒闸操作分为一次设备和二次设备, 保护压板投、退是二次设备操作的主要项目。保护压板也叫保护连片, 是保护装置联系外部接线的桥梁和纽带, 关系到保护的功能和动作出口能否正常发挥作用, 因此非常重要。变电站运行人员应了解各类保护压板的功能和投、退原则, 特别是当现场运行方式发生变化时, 有些保护的压板也要作相应的切换, 避免由于误投或漏投压板造成保护误动或拒动等人为误操作事故的发生。 1 保护压板的分类 按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,可分为保护功能压板和出口压板两大类。 保护功能压板实现了保护装置某些功能(如主保护、距离保护、零序保护等的投、退) 。该压板一般为弱电压板, 接直流24 V。也有强电功能压板, 如BP22B 投充电保护、过流保护等, 接直流220 V 或110 V。但进入装置之前必经光电耦合或隔离继电器隔离, 转化为弱电开入, 其抗干扰能力更好。 出口压板决定了保护动作的结果, 根据保护动作出口作用的对象不同, 可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关, 一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用, 如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同, 有强电也有弱电。 2 保护压板投、退一般原则 当开关在合闸位置时, 投入保护压板前需用高内阻电压表测量两端电位, 特别是跳闸出口压板及与其他运行设备相关的压板, 当出口压板两端都有电位, 且压板下端为正电位、上端为负电位, 此时若将压板投入, 将造成开关跳闸。应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮, 且不能复归, 否则有可能保护跳闸出口接点已粘死。如出口压板两端均无电位, 则应检查相关开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后, 方可投入压板。 除了与二次回路直接连接的保护硬压板之外,某些厂家还设置了保护软压板, 便于监控后台机、调度后台机远方投、退保护。软压板与硬压板组成“与”的关系来决定保护功能的投、退, 只有两种压板都投入且控制值整定为投入时, 保护功能才起作用, 任一项退出, 保护功能将退出。保护软压板一般设置在投入状态, 运行人员只能操作硬压板。 正常运行方式下所有保护功能压板按定值整定要求投、退, 所有出口压板均投入。当一套保护装置的主保护和后备保护共用跳闸出口时, 退出这套保护装置中的某些保护时只能退其功能压板, 而不能退出口压板, 否则该套保护装置中的其他保护将失去作用。 3 压板投、退注意事项 3.1 主变保护压板投、退 3.1.1 高、中压侧零序保护及间隙零序保护压板 220 kV 变压器星形接线侧(一般为高、中压侧) 的零序保护压板和间隙零序保护压板的投、退, 由主变中性点接地方式决定。当中性点地刀合上时, 应投入主变相应侧后备保护零序保护压板,退出间隙零序保护压板; 当中性点地刀拉开时, 应投入主变相应侧后备保护间隙零序保护压板, 退出零序保护压板。目前东莞供电局500 kV 主变压器的高、中压侧中性点直接接地, 不存在零序保护及间隙零序保护压板切换的问题。 3.1.2 变压器高、中、低压侧退出压板 该压板正常应退出, 当主变某一侧后备保护TV 断线时应投入。此时保护装置不考虑该电压,可有效避免TV 断线后, 对本侧和其他侧后备保护的影响。 3.1.3 双母线双母联双分段接线方式 主变运行方式改变时应切换相应压板。以图1为例, 当主变接于220 kV I 母线运行时, 主变后备保护跳母联2012 压板, 跳分段2015 压板应投入,跳分段2026 压板应退出。若倒母线, 当主变接于Ⅱ母线运行时, 应退出跳分段2015 压板, 投入跳分段2026 压板, 许多运行人员在这种情况下容易忽略压板的切换, 造成主变后备保护动作时跳错了开关。 图1 220kV双母线双母联双分段接线方式 变电站保护压板投、退原则2

智能变电站软压板相关说明

智能变电站软压板相关说明 一、软压板分类 智能变电站大量减少硬压板的设置,只有检修压板为硬压板,保护装置广泛采用软压板。 1、保护功能投退压板:实现某保护功能的完整投入或退出,此类压板为控制保护功能的主压板。 2、GOOSE出口压板:实现保护装置动作的跳合闸信号传输。此类压板相当于常规站保护与保护间,保护与操作箱间的配线,即:跳闸硬压板。当单一保护停启用时,需要操作。 3、SV软压板(数据接收压板):按MU投入状态控制本端是否接收处理采样数据。此类压板相当于以往保护欲流变、压变间的连线,正常不进行操作。但是主变保护等跨间隔保护中单间隔MU投入压板需要在单间隔检修时操作。如:线路检修时,需退出线路间隔MU投入软压板,线路数据将不会进入主变保护。 4、测控功能压板:实现某测控功能的完整投入或退出。此类压板用于控制测控功能,相当于测控装置的定值。如:检无压、检周期等。 5、控制压板:标记保护定值、软压板的远方控制模式,正常不进行操作。如:远方修改定值、远方切换定值区等。 二、软压板后台设置原则 1、保护功能投退压板应在后台画面显示,具备遥控功能。 2、GOOSE出口压板应在后台画面显示,具备遥控功能。

3、单一间隔的SV软压板(数据接收压板)不在后台画面显示,压板状态在变电站投运前设置完成,投运后不得改变。跨间隔保护的数据接收压板在后台画面显示,其压板具备遥控功能。 4、测控功能压板不在后台画面显示,其压板状态在投运前应设置完成,投运后不得改变。 5、控制压板应在后台画面显示,但不具备遥控功能。 三、软压板命名 按照硬压板命名原则设置,采用双重名称,即编号+名称。 四、软压板操作 1、运维人员操作保护功能停启用软压板应在监控后台实现,操作前核对监控画面软压板实际状态,操作后应在监控画面和保护装置上核对软压板实际状态。 2、定值区切换软压板应在监控后台实现。 3、操作票填写应按照硬压板相关规定进行,相应的“硬压板”改为“软压板”。 4、禁止通过投退智能终端的断路器跳合闸硬压板的方式投退保护。

电力(土建)建筑施工三措一案

xxx110kV变电站增容工程 土建施工三措一案 编制: 技术措施、组织措施、安全措施 施工方案 审核:审核:

批准:批准: 2017年2月20日 1、工程概况 xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务 根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织 为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行

了分工,明确各自的职责: 3.1 前期现场勘查负责人:xx 3.2 现场土建负责人:xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措 4.1组织措施: 工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置: 设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备预计土建工期:60个有效工作日。 4.2技术措施: 4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实可行的新材料、新工艺等。 4.2.2 基础施工 基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中

变电站一次设备检修

变电站一次设备检修 电力行业一直以来追求“事前检修,防患于未然”,所以变电站主要一次设备检修更应该做到。变电站一旦发生雷击故障会酿成大面积停电,将给社会带来严重负面影响。其次,变电设备的内绝缘水平相对于线路绝缘往往比较低,而且一旦因雷电过电压而发生击穿,往往不具备自恢复功能,后果十分严重。总之,变电站设备十分重要而且要求更加严格、措施更加严密、可靠。 对变电站一次设备进行检测维修增强了设备维修整个过程中的高效性和针对性,在此基础上一次设备的综合研究本领得到很大的改善,变电站机械设备的办理水平更加明确细致,设备的应用时间加长了,可靠性也得到了验证,从而最大限度的减低了变电站一次设备维修的费用。在变电所一次设备中推行状态检修的直接效果与利益:可以大量节省维修费用;延长变电所一次设备的设备应用寿命;确保输配电的可靠性:降低检修本钱、减少检修风险。由于状态检修具有极大的优越性,它将成为变电所一次设备检修的必然选择。 一、变电站一次电气设备的配置与特征 敞开式变电站一般配置主变压器、断路器、隔离开关、电流互感器、电容式电压互感器、避雷器、母线等一次设备。GIS变电站一般配置主变压器、GIS或HGIS组合电器、电容式电压互感器、避雷器等一次设备。普遍,变电站配置的一次设备在内绝缘设计上主要有两种。一种是油纸(膜)组合绝缘,如主变压器、高压电抗器等,另一种是SF6气体绝缘,如SF6断路器、GIS或HGIS组合电器。但影响设备寿命的原因则涵盖了电气、机械和热性能多方面的原因,其次还应考虑设备外部原因如系统过电压等的影响。 状态检修是在对变电站设备运行状态进行监测的基础上进行的。状态检修具有准时处理设备隐患、克服设备定期检修的盲目性、减少人力物力投入等长处。从而增强了设备检修整个过程中的针对性和时效性,提升了设备的综合研究本领和精细化办理水平,从而最大限度的延长了设备的应用寿命,提升了设备运行的可靠性,大大降低了变电所一次设备的检修本钱。 二、变电站一次设备检修意义与内容 1.变电站一次设备使用状态检修的意义 变电站的一次设备在运行时,如果出现故障,会出现极其严重的后果,为了

电力线路三措一案

四、施工现场技术措施 (一)工作前,按有关规定正确填写、签发和办理工作票。工作负责人向施工人员要认真交待工作内容、安全措施、危险点和安全注意事项,要求每个施工人员清楚,并签字认可。 (二)在施工前编写标准化作业指导书,并经有关领导和部门审批合格,做好危险点分析和预控措施,作业前每个施工人员应熟悉作业指导书。 (三)施工前,对每个作业人员进行现场安全技术规程学习培训,并考试合格才能挂牌上岗工作。 (四)在熟悉图纸,找出并解决图纸设计上存在的问题,并向参与施工的技术人员进行交底。 (五)电气安装调试顺序及与土建相配合,提出需用的施工机具、劳力等。 (六)项目经理、总工、安全员、技术员、施工队长等有关人员在施工前深入到现场,对现场周围的带电部位、吊车的行走路线和工作位臵以及对施工构成障碍的物体等核查清除,查明施工中的不安全因素,制定可靠的安全防范措施。与带电设备的安全距离为, 35kV:>1.0米,110kV:>1.5米, 220kV:>3.0米。 (七)在施工中,严格按照施工组织设计及有关的技术规范标准要求进行施工。 (八)施工现场应根据实际情况装设遮拦和悬挂各种标示牌,遮拦两端要与固定物件上下绑扎牢固,中间绑扎固定距离不超过6米,遮拦下端可绑扎重物,以防大风刮起。严禁工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。 五、施工现场安全措施 (一)安全管理目标:总体目标努力实现安全“零事故” (二)施工现场安全措施 1.工作负责人要认真检查各项安全措施是否合理可靠。工作票办理许

可后,要将作业区与运行设备用遮拦完全隔离,并悬挂醒目的标示牌。 2.在通往施工现场的道路两侧,使用安全网,组成施工安全通道,人员、机械由此出入,并配套悬挂警示标示牌。 3.开好班前班后会,进行危险点分析,做好防范措施,告知所有工作班成员确已知道,并签字认可,严防误入带电间隔。 4.进入工地必须正确着装,带安全帽,高空作业系安全带,并高挂低用;登高作业前应带好工器具和传递绳,工作时应拿稳工器具,防止坠落伤人或损坏设备。 5.工作现场严禁吸烟,禁止酗酒后参加施工作业。 6.电动工器具必须单独使用一个刀闸且刀闸的罩盖必须完好,电源总前端必须有漏电保护器,使用时必须正确接地。 7.特殊工种必须持证上岗,施工机械由专人操作和正常维修,夜班操作要求有足够的照明设施,吊装要有专人指挥,吊臂(物)下不得有人。 8.施工现场配备灭火设备,施工人员应熟练掌握灭火设备的使用方法。 9.熟悉各种设备的性能和使用方法,在使用设备前要认真检查,确保没有危险后方可进行操作。 10.严禁任何人钻、跨围栏,部分停电的变电站与高压带电部位要保持足够安全距离,35kV:1.0米,110kV:1.5米,220 kV:3.0米。 11.车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离,35kV:1.15米,110kV:1.75米,220kV:2.55米。 12.吊车进入高压设备区前,工作负责人会同吊车司机现场确定吊车的行走路线,核对吊车与带电体的安全距离。明确带电部位和工作地点。吊车行走时,必须设专人监护和引导。 13.起吊设备和重物时应分两步走,被起吊的设备应帮扎牢固后,离开地面10厘米,再次检查无异后,方可匀速缓慢起吊,有关瓷件上工作务必小心,防止瓷件损坏。 14.吊车起吊应有专人指挥,指挥信号应清楚规范,注意与带电设备的距离: 110kV不小于1.5m,220kV不小于4.0m。 15.钢丝绳和吊带荷重,需保证其安全系数,根据吊车吊臂角度确

浅析智能变电站检修二次安全检查措施

浅析智能变电站检修二次安全检查措施 发表时间:2016-11-07T14:14:12.267Z 来源:《电力设备》2016年第17期作者:俞如兵[导读] 与传统变电站相比,智能变电站的相关设备与装置的设计与组装多以操作简约化、检测便捷化、数字管理化为原则。 (南京供电公司江苏南京 211100) 摘要: 随着电网规模的不断发展,作为电力系统核心的变电站,需要处理的信息量越来越大,对智能化和信息化的要求越来越迫切,智能变电站己经成为变电站技术的发展方向。文章对智能变电站检修二次安全检查措施进行了分析。关键词:智能变电站;变电站险修;二次安全检查;电力系统;电力事故1智能变电站设备的主要特征 1.1数字化通道 与传统变电站相比,智能变电站的相关设备与装置的设计与组装多以操作简约化、检测便捷化、数字管理化为原则。在这种理念的影响下,智能变电站的每种数据流多是由变电站内部相对应功能的设备与木块输出数据流,并由虚端子作为连接媒介,将数据流输送到各个既定设备与装置的功能模块数据集之内,最终形成完整的、系统的数据通道。除此之外,智能变电站系统中的软压板作为整个结构体系中有效控制变电站数字通道的重要工具,通过开启、切断数字通道的方式进行与完成间隔层设备的检测、保护、自检等任务,是确保整个智能变电站安全、稳定运行的重要保障。 1.2检测与检修体制 除了上文提到的数字化通道与软压板之外,为提升智能变电站的安全系数,从根本上实现智能变电站安全管理的高效性与科学性,当前使用范围较广的智能变电站多增加了自检与检修机制。一般来说,当智能变电站相关设置投入检修硬压板之后,设备与器械便会自动进入检修状态,通过检验数据流状态的方式,了解智能变电站的运营状态,并及时屏蔽出现故障或者安全隐患的相关功能,实现智能变电站的自我安全管理。 1.3光纤通信 智能变电站过程层主要通过光纤来进行信息传输,并根据接收到的数据流判定信息传输是否正常。如果通信线路出现中断,智能设备的界面或是显示通信线路异常信号,或是相关的功能被自动屏蔽,或是指示灯熄灭等,工作人员可以根据以上表现有针对性地进行设备检测,并选择高效的、科学的补救措施与改革措施,尽可能在最短时间内解决智能设备通信问题,以确保从根本上减少智能设备以信息交流不畅而引发的安全事件的发生率。 2维护与管理智能变电站二次设备安全检查工作的必要性与重要性2.1开展智能变电站二次安全检查工作有利于企业的安全生产如今,越来越多的企业在享受到智能变电站所带来的好处的同时,也认识到这样一个问题:建设智能变电站需要高水平的专业技术人员参与其中,如果采用非专业人士进行维护安全工作,后果将不堪设想。另外,如果不主动开展智能变电站二次设备运行的维护与管理工作或者为了“节约”企业成本,使用非专业人员进行运营管理,那么智能变电站就形同虚设,极有可能引发故障,一旦发生故障,所有的努力和成就都有可能功亏一等。这样一来,就需要花费更多的人力、物力进行后期的整修工作,不仅没有起到节约成本的作用,反而造成了更大的浪费,同时也会严重影响企业的工作进度,更重要的是企业的安全生产受到了威胁。因此一个企业如果想实现真正的安全生产,就必须开展智能变电站的二次安全检查工作,并将这种工作变为企业的一种自觉意识。 2.2开展智能变电站二次安全检查工作有利于确保供电系统的安全运转目前,我国大多数供电企业的智能变电站二次设备运行维护与检修工作体系己经构建成功,基本上都引进了专业的工作人员进行专门的维护,极大地提高了维护与检修工作的效率,在极短时间内就能使设备恢复正常的工作状态,保障供电系统的安全运转,实现供电企业经济效益与社会效益的同步提高。 2.3开展智能变电站二次安全检查工作有利于彻底根除安全隐患对于一个企业来说,安全生产是首要的。传统的变电站事故频发,对于员工和企业来说都是极大的损失。智能变电站很好地解决了这一棘手的难题,因为智能变电站二次设备的故障问题都是有因可循的,绝不会无缘无故地发生,要么是由于相关工作人员操作不当引起的,要么是因为长期潜伏的安全隐患突然爆发所引起的。如果工作人员能够提高警惕,大力开展智能变电站二次设备维护与检修工作,追根溯源、刨根问底,及时发现各种潜在的安全隐患或操作失误,并在第一时间内制定有效的补救措施,那么就可以做到防患于未然,彻底根除企业生产的安全隐患问题。 3智能变电站二次设备安全检查的具体措施3.1智能变电站二次设备的维护方式 时代在进步,科技也在不断发展,智能变电站二次设备也随之变得更加数字化和智能化,其组成要件变得更加小巧精细,即使是外界最轻微的刺激,这些设备都会给予极大的反应。因此对进行维护工作的专业人员提出了更高的要求,工作人员必须严格把关,进行严密的检测与维修。同时为了使二次设备的检修维护工作更加科学有效,工作人员还必须根据产生故障的原因和类型等进行深层的剖析,也就说工作人员必须“知其然”,更要“知其所以然”,在解决问题的同时,更要知道问题产生的原因,以此避免更多类似的故障发生,也为后来的工作人员提供有益的借鉴。另外,工作人员除了解决己经发生的故障之外,更要做到对安全隐患的预见性,即通过检测智能变电站二次设备现有的工作状况,发现其潜伏的安全隐患,以此做到防患于未然,实现智能变电站二次设备维护工作的科学性和有效性。最后,在整个检修的过程中,工作人员都要做好记录,主要有设备的运行状况、发生的故障及其原因、解决办法、存在的问题等,所有的问题和思考都要做好详细的记录,为之后的大规模检修提供第一手资料,更为之后可能会出现的二次设备检修维护工作做好充分的备案。 3.2智能变电站二次设备故障类型及其处理办法

变电站保护压板投、退原则

变电站倒闸操作分为一次设备和二次设备,保护压板投、退是二次设备操作的主要项目。保护压板也叫保护连片,是保护装置联系外部接线的桥梁和纽带,关系到保护的功能和动作出口能否正常发挥作用,因此非常重要。变电站运行人员应了解各类保护压板的功能和投、退原则,特别是当现场运行方式发生变化时,有些保护的压板也要作相应的切换,避免由于误投或漏投压板造成保护误动或拒动等人为误操作事故的发生。 1保护压板的分类 按照压板接入保护装置二次回路位置的不同,可分为保护功能压板和出口压板两大类。 保护功能压板实现了保护装置某些功能(如主保护、距离保护、零序保护等的投、退)。 该压板一般为弱电压板,接直流24V。也有强电功能压板,如BP22B 投充电保护、过流保护等,接直流220 V或110 V。但进入装置之前必经光电耦合或隔离继电器隔离,转化为弱电开入,其抗干扰能力更好。 出口压板决定了保护动作的结果,根据保护动作出口作用的对象不同,可分为跳闸出口压板和启动压板。跳闸出口压板直接作用于本开关或联跳其他开关,一般为强电压板。启动压板作为其他保护开入之用,如失灵启动压板、闭锁备自投压板等,根据接入回路不同,有强电也有弱电。 2保护压板投、退一般原则 当开关在合闸位置时,投入保护压板前需用高内阻电压表测量两端电位,特别是跳闸出口压板及与其他运行设备相关的压板,当出口压板两端都有电位,且压板下端为正电位、上端为负电位,此时若将压板投入,将造成开关跳闸。应检查保护装置上动作跳闸灯是否点亮,且不能复归,否则有可能保护跳闸出口接点已粘死。如出口压板两端均无电位,则应检查相关开关是否已跳开或控制电源消失。只有出口压板两端无异极性电压后,方可投入压板。 除了与二次回路直接连接的保护硬压板之外,某些厂家还设置了保护软压板,便于监控后台机、调度后台机远方投、退保护。软压板与硬压板组成“与”的关

配电工程施工三措一案

XXXXXXXXXXX配电工程 三措一案 批准: 审核: 编制: XXXXX项目部 2017年1月1日

目录 1. 工程概况: (1) 2. 施工单位施工组织措施 (2) 3.工程管理: (2) 3.1. 施工管理: (2) 3.1.1. 工程安全目标 (2) 3.1.2. 现场管理和文明施工 (2) 3.1.3. 施工材料管理 (4) 3.1.4. 施工现场布置 (5) 3.2. 技术管理: (5) 3.2.1. 技术管理措施 (5) 3.2.2. 施工安装指导书 (6) 3.3. 质量管理: (9) 3.3.1. 质量方针和质量目标 (9) 3.3.2. 质量管理措施 (9) 3.3.3. ISO9001质量体系 (10) 3.3.4. 安全管理 (11) 3.4. 环境保护及文明施工 (13) 3.4.1. 文明施工及环境保护目标 (13) 3.4.2. 文明施工及环境保护措施 (13) 4. 具体施工方案安排 (14)

1.工程概况: 1)本工程为新建20千伏标准高压配电房一座,安装1000千伏 安变压器1台,20千伏高压柜4块,GCS低压屏6块,中央 信号屏1块,直流屏1块以及进线电缆的敷设和所属电气设 备调试工作等。 2) 3)相关主要设备材料情况 4)编制依据: 1、XXXXXX工程招标文件及施工联系单 2、甲方提供的全部设计图纸。 3、国家现行电气施工验收规范、规定及工艺标准等。

2.施工单位施工组织措施 XXXXXX公司变电项目一部组织措施: ●项目经理:XXX ●项目负责人:XXX ●现场安全员:XXX ●一次负责人:XXX ●一次施工人员:XXX等 ●二次负责人:XXX ●二次施工人员:XXX等 3.工程管理: 3.1. 施工管理: 3.1.1.工程安全目标 施工期间坚持“安全第一,质量第一”。确保安全施工,不发生人身、设备事故,杜绝习惯性违章作业。 3.1.2.现场管理和文明施工 1)XXXX配电工程项目部应配备相应的管理人员。 2)项目部具有施工人员的调配权,可根据项目工程施工实际对 工程管理和所有施工人员进行调整和考核,并应执行公司有 关用工制度。

三措一案

为进一步落实安全生产责任制,明确各级生产人员在电力生产现场的安全 监督责任,提高电力生产现场的控制水平和防范各类事故的能力、保证安全措 施落实到位,切实加强特进行此项措施制定。切实加强现场安全管理,强化工 作负责人、操作监护人、专责监护人等作业指挥人员、现场安全监察人员的安 全责任意识,树立其指挥权威性,采取有效措施“保护人的生命,杜绝责任事故”,在全工区推行现场工作负责人(监护人)等配穿“红马甲”制度,切实 担负起现场工作职责 变电工区同业对标内容包括:基本信息、安全管理、电网运行三大类。以 此为抓手,促进安全管理、电网运行、电网建设上水平,学习先进管理经验, 对照标杆,寻找差距,提升水平,实现无止境的持续改进,增强公司可持续发 展能力、发展优势和综合竞争能力。 “三措一案”是指重要工程施工中保证安全生产的组织措施、技术措施、 安全措施和施工方案,是确保现场作业任务清楚、危险点清楚、作业程序清楚、安全责任清楚及人员到位、思想到位、措施到位、执行到位、监督到位的有效 措施,是现场标准化作业工作的有机组成部分。 开展班前会,要求大家注意听、认真记,要熟练掌握流程,安全操作。重 点进行“三措一案”的编写、审核、安全生产到岗到位,将月、周、日检修计划转变成月、周、日检修到位计划,到岗到位平台使用和工作票填写及审核。 变电运检工区认真编制“三措一案”,建立健全各类安全资料、台账、记录,严格执行工作票制度,对农网现场反事故十八项措施经常学习,加强完善 安全工器具管理、配置、检查、记录等工作,在施工前后严格检查,严禁不合 格工器具进入施工现场,对不合格工器具坚决予以淘汰,按照要求逐一落实执行,把以前不足不完善的部分一定要尽快补充完善,以杜绝安全事故的发生。 停电“一支笔”即停电申请人、送电申请人是一人。 推行“红马甲”制度与停电“一支笔”相结合,“红马甲”履行现场监护 和安全监督的职责,把好安全生产关键环节,将违章违纪的不安全现象消灭在 萌芽状态,使各项检修、试验工作始终处在“可控、能控、在控”状态,保证 检修工作的有序进行。 停送电及检修工作人员正确使用安全防护用品。 申请人在停电前对所检修、维护的设备而名称及代号进行核实,防止错停 或误停。申请人到制定地点,办理停送电申请手续,填写停电设备名称及代号 和检修维护内容。操作人接到停电申请时,认真核对,如有误必须由申请人核实,重新申请,无误后进行停电操作。 监护停电、验电、接地,以及悬挂标识牌、装设遮拦。 全程专责监护施工、检修。

变电设备检修规程

变电设备检修规程 目录 第一章前言 (1) 第一章变压器检修规程 (1) 第二章变压器有载分接开关检修规程 (39) 第三章高压开关柜检修规程 (43) 第四章GIS检修规程.......................... .50 第五章电力电缆试验规程 (63) 第六章隔离刀闸检修规程 (66) 第七章互感器检修规程 (68) 第八章真空开关检修规程 (71) 第九章避雷器检修规程 (73) 第十章接地装置检查维护规程 (75) 第^一章箱变检修维护规程 (76) 第十二章SVG检修规程 (78) 第十三章直流及蓄电池检修规程 (85)

第一章前言 搞好设备检修,是保证设备安全,可靠运行,提高发、供电设备可用系数,充分发挥设备潜力的重要措施,是设备全过程管理的一个重要环节。检修工作者必须重视检修工作,提高质量意识,自始至终坚持“质量第一”的思想,切实贯彻“应修必修,修必修好”的原则,认真做好设备的检修工作。 检修机构的基本职责是: 凡是为了保持和恢复设备、设施规定的性能而进行的活动称设备检修作业, 包括检测、修理和清理。检修分为:大修中修小修应急检修 检修前的安全要求 1、根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中根据风险分析,制定安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 2、检修前,检修负责人必须对参加检修作业人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: (1)有关检修作业的安全规章制度。 (2)检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 (3)检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。 (4)相关事故案例和经验、教训。 3、检修前作业单位要做到检修组织落实、检修人员落实和检修安全措施的落实。 4、当检修涉及高处、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、受限空间等作业时,须按相应安全规范的规定执行,并办理相关手续。 5、对于需要隔绝、清洗、置换的设备由设备使用单位负责,合格后方可交出。 6、应对检修作业使用的脚手架、起重机械、电气焊用具、手持电动工具等各种工器具进行检查;手持式、移动式电气工器具应配有漏电保护装置。凡不符合作业安全要求的工器具不得使用。 7、对检修设备上的电器电源,应采取可靠的断电措施,确认无电后在电源开关处设置安全警示标牌或加锁。 8、对检修作业使用的气体防护器材、消防器材、通信设备、照明设备等应安排专人检查,并保证完好。 9、对检修现场的梯子、栏杆、平台、箅子板、盖板等进行检查,确保安全。

电力施工三措一案

电力施工三措一案 xxx110kV变电站增容工程 土建施工三措一案 编制: 技术措施、组织措施、安全措施 施工方案 核:审核:审 准:批批准:

日20月年20172 电力施工三措一案 1、工程概况 xxx110kV变电站增容工程是依据2017年主网基建工作和里程碑节点计划安排及xx电力勘测设计院有限公司的施工设计而进行的。本次土建工程量为:拆除原主变及构架基础;新建主变基础1基,主变区构架基础4基,主变区设备基础9基,110kV区设备基础8基,端子箱基础3基,35kV区设备基础4基,电容器基础1基及设备基础2基;修补碎石场地。 2、工作任务 根据上级部门的安排,由xxx变电工程有限责任公司承担本期增容工程中站内与电气安装配套的土建施工任务。 3、施工组织 为保障本次工程按时安全的完成,根据工作任务在施工开始前对前期准备工作进行了分工,明确各自的职责: 3.1 前期现场勘查负责人: xx 3.2 现场土建负责人: xx 3.3 设备材料的组织负责人:xx 3.4 施工方案制定: 4、施工三措 4.1组织措施: 工程项目总负责人: 工程项目土建技术负责人: 工程项目安监员: 工程现场施工负责人: 工程现场施工技术负责人: 工程现场安全员: 土建施工单位: 车辆配置: 设备配置:水准仪、震动棒、搅拌机、空压机等土建施工所需设备 预计土建工期: 60个有效工作日。 4.2技术措施: 4.2.1 施工前认真审核图纸,仔细领会设计意图,合理组织施工,确保施工方案

准确可行。提前准备材料,解决施工中可能存在的困难及故障隐患。在施工中要采用切实 电力施工三措一案 可行的新材料、新工艺等。 4.2.2 基础施工 基础施工要求较高,因此控制好施工质量就为后续工程质量提供了前提保证.施工中应控制好以下几点: (1)混凝土配合比设计和原材料质量控制每盘混凝土所用的水泥与配合比要严格一致;新拌混凝土须具有极好的工作性和粘聚性,绝对不允许出现分层离析的现象。原材料产地必须统一,所用水泥尽可能用同一厂家同一批次的;砂、石的色泽和颗粒级配均匀。 (2)模板采用现场制模的方式施工,需要根据基础实际情况进行模板制作,模板必须具有足够的刚度,在混凝土侧压力作用下不允许有一点变形,以保证基础的几何尺寸均匀、断面的一致,防止浆体流失;对模板的材料也有很高的要求,表面要平整光洁,强度高、耐腐蚀,并具有一定的吸水性;对模板的接缝和固定模板的螺栓等,则要求接缝严密,要加密封条防止跑浆;固定模板的拉杆也需要用带金属帽或塑料扣,以便拆模时方便,减少对混凝土表面的破损等等。 (3)养护:混凝土如养护不当,表面极容易因失水而出现微裂缝,影响外观质量和耐久性。因此,对裸露的混凝土表面,应及时采用土工布或塑料薄膜覆盖,进行保湿养护。 4.3安全措施: 4.3.1 进场前必须对全体施工人员进行安全培训,认真学习《安全法》、电力《安规》和省电力公司六个十条重点安全措施及职业健康安全管理体系文件的规定,并遵照执行。 4.3.2 工作人员的劳动防护用品合格、齐备。施工场所及施工车辆配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。现场使用的安全工器具:安全带、安全帽、竹梯等合格并符合有关要求。 4.2.3 施工负责人在工作前必须办理工作票(第二种工作票及施工作业票)许可手续,每天开工前办理开工手续,收工时办理收工手续,同时必须认真地向每一个施工人员告知,现场的安全措施,特别是允许工作的施工范围及带电部位。设置安全围栏 开工前,将带电部分区域设置安全围栏封闭,2#主变、110kV右侧区域因无基础施工,采用墙板将其区域封闭,预留检修通道,35kV、1#主变及110kV左侧区域因有基础施工,设置硬质安全围栏,并用铁丝绑扎固定,在施工时,经运行人员同意,才能打开施工。. 电力施工三措一案 具体围栏场地布置见附图。 户外构架基础施工时,在施工区域四周用硬围栏作好围护并悬挂“止步,高压危险” 标示牌,在靠近站内道路侧留进出口并悬挂“从此进入”标示牌,在施工地点适当处由值班人员悬挂“在此工作”标示牌。 在以上的安全措施全部完成并通过相关责任人的检查后,方可开工。施工中施工

变电站保护压板投、退原则

变电站倒闸操作分为一次设备和二次设备, 保护压板投、退是二次设备操作的主要项目。变电站设备检修试验工作重点

变电站设备检修试验工作重点 发表时间:2018-03-13T16:50:39.697Z 来源:《电力设备》2017年第30期作者:郭彦庆[导读] 摘要:在经济快速发展的态势之下,电力供应是其中重要的保障性因素,电力供应稳定,才能保障经济发展的稳定。 (国网河南省电力公司夏邑县供电公司河南商丘 476400)摘要:在经济快速发展的态势之下,电力供应是其中重要的保障性因素,电力供应稳定,才能保障经济发展的稳定。在这种情况下,电力设备的检修成为重点工作。随着科学技术的进一步发展,对变电站设备的检修技术也不断进步。但是与此同时,生产发展需要对电力检修提出了更高的需求,要求设备检修做到准确无误的状态监测,把握好检修的最佳时间,提升检修的技术含量,避免电力设备的损坏, 实现电力设备安全可持续运行,是当前检修工作的主要目标。鉴于此,本文是对变电站设备检修试验工作重点进行研究,仅供参考。关键词:变电站;状态检修;对策一、变电站设备检修的类别在变电站设备检修工作中,可分为三大类,依次为状态检修、定期检修以及故障检修。故障检修主要指对状态失效或者已出现故障的设备实施检修,因故障的发生具有随意性及不规律性,属不可控事件,因此故障维修仅能在故障出现后实施,这种检修导致变电站系统的其他设备无法继续运转,严重影响到整个系统的运行,因而,为避免对变电站的正常运行产生影响,通常不会采取这种检修形式。定期检修则是指依照先前收集的数据,将设备故障的规律找出,从而周期性对设备展开维修工作。定期检修的方式在当下的应用范围较为广泛,属最多见的检测方式;但客观上来说,此种检修方式依旧存在局限性,主要原因在于制定检修的周期是立足前期经验的基础上,对技术发展、设备更新的趋势极难适应,因而此种检修方式正面临着淘汰的风险。与上述两种检修方式不同,状态检修属于不定期检修方式,且检修工作开始于故障出现之前,其检修的技术较为先进,可对所有设备运行的状态进行监测,同时依照监测的最终结果对设备故障发生的概率进行评估,最终制定出有效的措施来保养及维护。状态检修综合了定期检修及故障检修的优点,也克服了常规检修方式的缺陷,使设备的可用性得到了极大地提高。 二、变压器(1)开展变压器套管末端接地的检查和治理工作,对腐蚀严重、表面有脆裂痕迹的末端接地连片(线)更换为4mm2及以上单股铜线。(2)认真开展变压器类设备渗漏缺陷治理工作。重点检查易发生渗漏油缺陷的薄弱部位,主要包括:检查紧固气体继电器上部外围螺丝,检查焊缝渗漏情况,检查分接开关、冷却器、储油柜、油枕放气塞、油标管、套管加油孔等完好性,检查补封玻璃胶,防止胶垫老化密封不良进水,对套管油位进行调整。(3)对变压器有载分接开关每年进行一次油耐压试验,对试验不合格的有载分接开关进行换油或滤油,对达到厂家规定运行年限或切换次数的分接开关进行吊芯检查。(4)全面排查户外布置的变压器气体继电器、压力释放阀和继电器防雨罩加装情况,检查非电量保护装置的防水防潮措施,不满足要求的要立即整改。(5)进行主变压器低压侧母线软连接检查,过紧的应采取对连接排扩孔的方式进行适度调松,防止引线牵拉主变压器套管造成渗漏。(6)做好开关柜及柜内设备、电容器组、电缆终端等变压器低压侧设备的状态检测和评价,发现问题立即整改。(7)持续开展变压器运行环境综合治理活动。对低压侧母线、开关柜及柜内设备、电容器组、电缆终端等变压器低压侧设备的防小动物、防异物搭接及防雨防潮措施落实情况进行排查治理,防小动物和低压侧绝缘化措施应满足要求。对变电站配电室百叶窗、通风孔等进行重点检查,落实变电站防雨防潮措施,避免房屋漏雨进水等因素引起变压器低压侧出口短路故障。对配电室大门、通风孔及排水孔等部位进行排查,发现配电室大门缝隙较大和滤网不全或孔过大的立即整改。对主变压器低压侧绝缘化措施落实情况进行排查,对包裹不严、松垮、老化等质量不高的问题(尤其是母线支持绝缘子、套管连接、穿墙套管等形状不规则、包裹困难的部位)立即整改,整改前落实防范措施。(8)加强鸟害治理工作,在所有变压器门形架构上安装驱鸟器。 三、开关柜(1)结合停电检修对开关柜内密封母线及其他设备进行全面清扫、紧固螺栓。(2)针对面板上采用手动分合闸按钮的开关柜断路器,变电运维人员将断路器由试验位置推至运行位置时,应先拉开断路器储能电源,对断路器手动分、合闸各一次,然后拉开控制回路电源,方能将断路器由试验位置推至运行位置,且操作过程中禁止接触手动合、分按钮及其所在的机构面板;变电检修人员结合停电逐一检查,确保面板分、合闸按钮与机构手动分、合闸按钮距离适当,防止误分误合事故发生。(3)结合停电对开关柜内电压互感器及避雷器接线进行排查,重点检查开关柜是否存在避雷器及电压互感器直接连接在母线上的情况;是否存在同一隔室内电压互感器停电后母线避雷器仍可能带电的情况;是否存在避雷器与电压互感器不在同一隔室但隔室间没有隔板的情况。发现问题及时整改并做好记录。(4)结合停电检查开关柜内绝缘件、互感器等是否存在放电痕迹,一旦发现立即处理。检查柜内套管及绝缘盒是否为内外屏蔽结构并做好记录,检查配电室除湿机和空调运行情况。(5)对压力释放通道、开关柜闭锁装置紧固螺栓及各部位连接螺栓、机构的固定螺丝进行重点检查。发现柜顶压力释放通道未按要求安装为尼龙螺栓的应更换为尼龙螺栓,或将不符合要求的金属螺栓拆除,但应保证柜顶密封良好。(6)检查开关柜内的驱潮器应完好,并设置为长期投入状态。(7)单螺栓接线的电流互感器和电缆等接头,采用加大螺母、螺帽、垫圈的特殊螺栓进行改造,对采用导杆连接方式的穿柜套管加装螺母。(8)结合停电,重点对静触头与分支排连接情况逐一检查,发现松动应拆下对接触面清理并紧固牢固。(9)重点检查封闭式开关柜泄压通道设置安装情况,泄压通道的盖板应使用尼龙螺栓。 四、隔离开关(1)对绝缘子金属法兰与瓷件的胶装部位涂以性能良好的防水密封胶或防水涂料,对隔离开关支柱瓷绝缘子法兰进行防水检查和探伤,并记录存档。(2)结合试验工作拆头对一次设备接头进行检查处理,防止过热缺陷发生。隔离开关直流电阻测试时应将两侧接头纳入测试范围。设备新投及大修后应进行整体测温,防止过热缺陷发生。(3)结合停电对顶端开口底部密封的隔离开关传动杆进行打孔处理,确保积水能顺利排出。(4)对设备的各类轴套、轴销、涨销、开口销及挡卡等机械固定部位逐一进行检查,发现松动脱落隐患及时处理。 五、交、直流系统(1)根据一次设备停电计划,至少提前1周做好停电检修变电站蓄电池内阻测试和充放电试验工作,对存在缺陷的电池及时进行更换,避免事故情况下直流电源失去作用。(2)做好检修电源箱剩余电流动作保护器试验维护工作,确保检修试验期间,检修电源的可靠运行。 结束语

相关文档
相关文档 最新文档