抗浮锚杆施工监理记录表施工日期:2014年月日

化泥质粉砂岩不小于3m。套杆为1.5m/根,钻杆为1.5m/根。设计要求采用PSB930的1根C36的锚杆,长度不小于9米,定位器规格为A120@1500,承载体规格为A120,注浆使用强度等级为C30水泥浆,水灰比应控制在0.4~0.6之间,防腐长度应不小于1000mm(限方案二)。方案一注浆量不小于0.28m3,

方案二注浆量不小于1.78m3。水泥浆注浆压力为1MPA。

抗浮锚杆施工方案

抗浮锚杆施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

目录 1 工程概况 工程名称:村民住宅楼 工程位于:广州市海珠区新港西路北下渡村北面建设单位:广州市海珠区凤和经济联合社 设计单位:广东华方工程设计有限公司 监理单位:广东省建筑工程监理公司 施工单位:湛江市建筑工程集团公司

本项目1幢18层(部分2、17层,另设地下室2层),框架、框剪结构,总建筑面积:13970.5平方米。其中,地上建筑面积:10203.2平方米,地下建筑面积:3767.3平方米。 2 设计简介 根据《基础平面(结施G—02)》设计要求: a、抗浮锚杆杆材采用332的钢筋。F=360N/mm ;钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防腐处理。 b、锚杆的成孔直径为 150,孔内锚杆隔1500mm设一定位器,确保钢筋位于孔中心。 c、孔内用普通水泥配制的水泥净浆灌注,强度等级为M30,浆液水灰比用~,注浆压力~。为提高注浆体的早期强度,在水泥浆中掺入%的速凝剂(以水泥重量计)。 d、锚杆灌浆前必须将锚杆孔清理干净。 e、锚杆长度控制要求:入○4-4微风化含砾泥质砂岩不少于5m; f、锚杆的抗拔力特征值为400kN,锚杆试验数为不得少于总锚杆的5%且不少于6根,抗拔力试验按现行规范进行。 g、抗浮锚杆钢筋如需接长,采用机械连接。 3 施工方案 施工工艺 测量放孔 锚杆成孔杆体制作

杆体安装 注浆 补浆 验收试验 结束 施工方法 1 测量放孔 根据甲方提供的控制点现场定位放线,把控制点转侧到场区周围,并设多出固定点加以保护,作为施工控制依据。测放务必准确,要求测放过程中作好记录,检查无误,再由监理单位复查定位准确性后报监理审核。在抗浮设计范围外应设置固定点,并用红油漆标注清晰,以保证在施工过程中能够经常复测,确保孔位准确。 2 钻机成孔 在确定锚杆孔位后,用液压锚杆钻机钻孔(边加钻杆边钻进)。该成孔采用液压钻进,达到设计深度后,不立即停钻,超钻0.1m并稳钻1—2min,防止底端头不达到设计的锚固直径以及保证灌浆充分。当达到(不小于)设计深度后,移动至下一钻孔。 3 清孔提钻 终孔后清除孔内余渣,同时现场工程师及质检员进行孔深测量,锚孔偏斜度,符合设计要求后进行下道工序施工。 4 杆体制作 抗浮锚杆钢筋长度根据孔深及地面标高,采用3根32钢筋,钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防

锚杆钻孔施工记录簿表

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:001 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:002 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:003 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:004 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地大地址科技分公司工程编号:005 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:001 监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象, 1

以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:002 2

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:003 3

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:004

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:005 5

监理单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。 锚杆钻孔施工记录表 施工单位:湖南中胜市政建设有限公司工程编号:006 6

关于钢筋抗浮锚杆的一般要求

关于钢筋抗浮锚杆的一般要求 【申明】本要求仅作为施工一般性指导以及提醒作用,不代表主管部门意见,具体施工还需符合国家相应法律法规及地方规章和规范性文件要求以及经总监审批的施工组织设计要求。 一、引用规范 1、岩石锚杆(索)技术规程(CECS 22:2005) 2、建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011 ) 3、建筑地基基础检测规程(DGJ32/TJ142-2012) 二、检测要求 1、抗浮锚杆原材料检测 2、注浆标养试块留置,每30根留置1组,总共不少于3组 依据:《岩石锚杆(索)技术规程CECS22-2005》8.4.7条: 3、抗浮锚杆拉拔承载力检测,总锚杆数的5%,不少于6根 依据:《建筑地基基础检测规程DGJ32/TJ142-2012》3.5.2条: 3.5.2采用抗拔试验确定基础锚杆的抗拔承载力时,抽检数量不应少于锚杆总数的5%,且不得少于6根。 注:图纸上一般要求先做抗浮锚杆的试拉试验,该试验报告仅作为设计院设计依据,不作为正式验收依据 三、施工资料 1、专项资料: 目前没有专门的锚杆专项资料,请参照桩基资料进行整理。至少需包含以下资料:

1.开工报告 2.施工组织设计 3.若有分包需分包单位资质报审 4.原材料、砂浆或砼配比报审 5.抗浮锚杆钢筋原材料、加工、安装检验批 6.钢筋隐蔽 7.抗浮锚杆施工记录 8.若有焊接需钢筋焊接报告汇总(含试焊) 9.砂浆或砼试块的报告汇总表,并进行评定 10.竣工图 2、检验批划分: 3、施工记录用表 四、验收条件 1、作为验收依据的抗拔承载力检测报告 2、注浆标养试块报告 3、钢筋原材料检测报告 4、施工记录表已完善 5、地基基础处理检测方案表已签章并报我站备案 6、桩基子分部(地基基础处理)验收记录已签章 五、验收流程 按桩基子分部验收的流程进行验收,我站参与验收的监督工作 六、不合格的处理 1、钢筋不合格处理 可复检的复检,不可复检的退场重新进材料检测,监理发出质量控制类通知单,施工单位质量控制类回复单 2、试块不合格处理

锚杆钻孔施工记录表

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:001 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:002 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:003 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:004 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

锚杆钻孔施工记录表 施工单位:中地址科技分公司工程编号:005 建设单位:施工单位: 注:作为注浆参数的参考依据,钻孔记录中地质情况记录宜详细,在钻进情况及备注两栏中详细记录钻孔时有无出现异常情况,如有无埋钻、卡钻、出水、涌浆等现象,以及相应处理措施,同时记录成孔的圆顺、光滑程度。

1号抗浮锚杆施工记录表

工程名称:通州土桥 序号锚杆 编号 施工日期 钻孔直径 (mm) 有效长度 (m) 钢筋长度 (m) 施工开始 时间 施工完成 时间 注浆量 (m3) 补浆量 (m3) 备注 1 608 2014.11.28 150 14.8 16 20:15 20:30 3.4854 3.5 2 578 2014.11.28 150 14.8 16 20:35 20:51 3.4854 3.5 3 558 2014.11.28 150 14.8 16 20:57 21:18 3.485 4 3.5 4 533 2014.11.28 150 14.8 16 21:23 21:42 3.4854 3.5 5 609 2014.11.28 150 14.8 1 6 21:45 22:10 3.4854 3.5 6 579 2014.11.28 150 14.8 16 22:14 22:31 3.4854 3.5 7 559 2014.11.28 150 14.8 16 22:41 23:10 3.4854 3.5 8 534 2014.11.28 150 14.8 16 23:15 23:34 3.4854 3.5 9 600 2014.11.29 150 14.8 16 23:51 0:12 3.4854 3.5 10 580 2014.11.29 150 14.8 16 0:17 0:36 3.4854 3.5 11 560 2014.11.29 150 14.8 16 0:40 0:57 3.4854 3.5 12 535 2014.11.29 150 14.8 16 1:15 1:34 3.4854 3.5 13 611 2014.11.29 150 14.8 16 1:38 1:57 3.4854 3.5 14 581 2014.11.29 150 14.8 16 2:10 2:14 3.4854 3.5 15 536 2014.11.29 150 14.8 16 2:31 2:35 3.4854 3.5 16 537 2014.11.29 150 14.8 16 2:42 3:05 3.4854 3.5 17 582 2014.11.29 150 14.8 16 3:12 3:31 3.4854 3.5 18 612 2014.11.29 150 14.8 16 3:35 3:54 3.4854 3.5 19 613 2014.11.29 150 14.8 16 3:57 4:16 3.4854 3.5 20 538 2014.11.29 150 14.8 16 4:19 4:37 3.4854 3.5 技术负责人:记录:

抗浮锚杆施工方案

东大街三角岛拆迁改造安置房项目 地下车库抗浮锚杆工程 施工方案 核工业志诚建设安徽基础工程分公司 2013年3月11日

一:工程概况 拟建东大街三角岛拆迁改造安置房位于合肥市长江东大街北侧,东一环东侧,基坑南侧和西侧均为市区主干道,北侧为已建淮南铁路线。 本工程的标高体系±标高相当于地勘报告中吴淞高程系,本工程建设规模:包括1#楼~5#楼住宅楼及地下车库。1#~4#楼为22~34层高层住宅楼,为钢筋混凝土剪力墙结构,桩筏板基础,5#楼为4层综合用房,筏板基础,地下室基础垫层底标高(吴淞高程)。其中抗浮锚杆分布在三个部位,其中1#楼和3#楼之间A10~A12轴之间共计30个;2#楼南边BC轴~BK轴共计40个;4#楼西边BG~BL 轴共计47个,总计117个。具体抗浮锚杆编号附图。 2、设计概况 由于建筑物自重及其它外部因素产生的综合荷载不足,为了平衡地下水所产生的浮力时,必须在基础底板施加竖向外力以平衡浮力,抗浮锚杆就是利用锚杆自身的抗拉强度所产成的抗拉力。锚杆与土层之间的摩擦力所产生的抗拔力,对基础上浮的趋势进行约束,起到抵抗基础上浮的作用。本工程设计单杆抗拔承载力Rt≥120KN. 为了确保抗浮锚杆的施工质量,施工设备及工艺起到关键作用。锚杆钻机成孔有带水钻成孔、泥浆护壁成孔(通称湿成孔),长螺旋钻机干取土成孔等几种。湿成孔在成孔过程中,钻头带水与粘土摩擦后形成很光滑的壁孔,孔内充满泥浆,注浆后,水泥砂浆与壁孔四周泥浆无法渗透影响摩擦力,且注浆时泥浆从孔口溢出,对基坑底部土层造成污染。采用长螺旋钻机干取土成孔,水泥浆液与孔壁渗透性好,没有泥浆污染。 长螺旋钻机施工成本较锚杆钻机高,结合类似工程施工成功经验,为了确保本工程抗浮锚杆质量,本工程采用长螺旋钻机干成孔工艺施工抗浮锚杆。如采用长螺旋钻机成孔,经过计算长螺旋钻杆扭矩不够,因此抗浮锚杆孔径最小应为150mm。 长螺旋钻机进场后先施工3根抗浮锚杆作为试验,待5天后做抗拔试验,一般做设计要求的70%。检测合格后才能继续进行抗浮锚杆施工。 二、施工组织设计

抗浮锚杆施工记录表

抗 浮 锚 杆 钻 孔 施 工 记 录 表 编号: 记录: 施工员签证: 监理签证: 工程名称 施 工 部 位 4#楼承台 监理单位 钢 筋 数 量: 2根/孔 钻机型号XU-100 施工单位 钢 筋 直 径:28mm 钢筋型号HRB400E 设计孔径 130mm 序 号 锚 杆 编 号 注浆日期 地层类别尺寸(m ) 钻 孔 长 度 (m ) 孔口 标高 (梁底) 钢筋 总长 备 注 粉质粘土及强风化 中风化层 1 4#26-1 2012.4.03 6.0 3.0 4.6 5.8 5.7 2 2 4#26-2 2012.4.0 3 6.0 3.0 5.7 5.8 6.82 3 4#26-3 2012.4.03 1.6 3.0 3.5 5.8 4.62 4 4#30-1 2012.4.03 5.6 3.1 3.2 5.8 4.32 5 4#30-2 2012.4.03 3.1 3.0 4.0 5.8 5.12 6 4#30-3 2012.4.03 4.1 3.1 4.0 5.8 5.12 7 4#30-4 2012.4.03 5.0 3.0 4.0 5. 8 5.12 8 4#31-2 2012.4.03 1.2 3.0 4.6 5.8 5.72 9 4#31-3 2012.4.03 2.3 3.0 4.6 5.8 5.72 10 4#32-1 2012.4.03 5.8 3.1 5.0 5.8 6.12 11 4#32-2 2012.4.03 4.1 3.0 3.8 5.8 4.92 12 4#32-3 2012.4.03 2.3 3.0 5.5 5.9 6.62 13 4#33-3 2012.4.03 3.3 3.1 3.9 5.9 5.02 14 4#13-2 2012.4.19 6.0 3.0 9.0 5.8 10.12 15 4#13-3 2012.4.19 6.0 3.0 9.0 5.8 10.12 16 4#12-2 2012.4.19 1.6 3.0 4.1 5.8 5.22 17 4#12-3 2012.4.19 5.6 3.1 8.1 5.8 9.22 18 4#11-2 2012.4.19 3.1 3.0 6.1 5.8 7.22 19 4#11-3 2012.4.19 4.1 3.1 7.2 5.8 8.32 20 4#11-4 2012.4.20 5.0 3.0 8.0 5.8 9.12

抗浮锚杆施工方案

目录 1 工程概况 (2) 2 设计简介 (2) 3 施工方案 (3) 施工工艺 (3) 施工方法 (3) 杆体质量要求 (4) 杆体运输与安装 (4) : M30水泥砂浆配置与灌注工艺 (4) 抗浮锚杆施工技术要求 (5) 4 施工准备及资源配置 (5) 技术准备 (5) 现场准备 (5) 材料准备 (6) 施工人员准备 (6) 施工设备准备 (7) — 5 质量措施 (7) 6 工期保证措施 (8) 7 安全保证措施 (9) 管理方针 (9) 安全管理体系 (9)

安全管理制度 (10) 8 文明施工保证措施 (10) 9 冬季、雨期施工措施 (11) < 、 】 【

. 1 工程概况 工程名称:村民住宅楼 工程位于:广州市海珠区新港西路北下渡村北面 建设单位:广州市海珠区凤和经济联合社 设计单位:广东华方工程设计有限公司 监理单位:广东省建筑工程监理公司 施工单位:湛江市建筑工程集团公司 ! 本项目1幢18层(部分2、17层,另设地下室2层),框架、框剪结构,总建筑面积:13970.5平方米。其中,地上建筑面积:10203.2平方米,地下建筑面积:3767.3平方米。 2 设计简介 根据《基础平面(结施G—02)》设计要求: a、抗浮锚杆杆材采用332的钢筋。F=360N/mm ;钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防腐处理。 b、锚杆的成孔直径为?150,孔内锚杆隔1500mm设一定位器,确保钢筋位于孔中心。 c、孔内用普通水泥配制的水泥净浆灌注,强度等级为M30,浆液水灰比用~,注浆压力~。为提高注浆体的早期强度,在水泥浆中掺入%