文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气技术员笔试试卷及答案A

电气技术员笔试试卷及答案A

电气技术员笔试试卷及答案A
电气技术员笔试试卷及答案A

基础层职类任职资格等级认证笔试试卷

(电气专业员级) A卷

总分:

考生注意:

1.考试时间为120分钟,试卷满分100分;

2.本试卷包括试卷和答题纸两部分。试卷包括试题和答题要求。所有答题必须写在答题纸上,做在试卷上一律不得分;

3.答题前,务必在试卷密封线内填写本人所在的单位、部门、姓名和员工编号。

一、【单项选择题】(每题1分,共24分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)

1.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适用电压等级为( C )及以下。

A.380V

B.1KV

C.10KV

D.500KV

2.额定电压交流()及以下、直流()及以下的应为低压电器设备、器具和材料。( C )

A.220V 380V

B.380V 750V

C.1kV 1.5kV

D.10kV 10kV

3.柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于(C )的铜芯绝缘电线或电缆。

A.1.0mm2

B.1.5mm2

C.2.5mm2

D.4mm2

4.电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为( B )h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。

A.1

B.2

C.12

D.24

5.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于( A )

A.4mm2

B.6mm2

C.10mm2

D.16mm2

6.爆炸环境照明线路的电线和电缆电压不得低于( C )V,且电线必须穿于钢导管内。

A.380

B.500

C.750

D.1000

7.柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于();二次回路必须大于( C )

A.5MΩ2MΩ

B.2MΩ5MΩ

C.0.5MΩ1MΩ

D.1MΩ0.5MΩ

8.在低压电机检查接线项目中,设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于(),否则应采取绝缘防护措施。( D )

A.5mm

B.6mm

C.7mm

D.8 mm

9.金属电缆桥架及其支架全长应不小于(B )处与接地或接零干线相连接。

A.1

B.2

C.3

D.4

10.在落地式配电箱内的导管管口,箱底无封板的,管口应高出基础面( B )

A.40~80mm

B.50~80mm

C.60~100mm

D.80~100mm

11.在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行,而对电力系统中性点进行的接地,我们称为(B )

A.保护接地

B.工作接地

C.重复接地

D.防雷接地

12.建筑物防雷接地,如采用角钢作为接地极,角钢长度不小于( ), 垂直接地极之间的间距不小于( A )

A.2.5m 5m

B.2.5m 6m

C.2m 5m

D.2m 6m

13.防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于(C ),且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。

A.0.6m

B. 0.8m

C.1.0m

D. 1.2m

14.电缆及其附件在安装前,其保管期限应( A )年及以内,当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。

A.1

B.2

C.3

D.4

15.电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边( D ) 以上;

A.2.0m

B.1.5m

C.1.0m

D.0.5m

16.每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过(B )个。

A.1

B.2

C.3

D.4

17.某电气装置的相线截面积为25mm,则其安全保护地线的最小截面积应为(B )

A.10mm2

B.16mm2

C.25mm2

D.35mm2

18.热继电器在电动机运转时起(B )保护作用。

A.短路

B.过载

C.欠压

D.失压

19.保护接地、接零线(PE线)的颜色是( C )。

A.黑色

B.淡蓝色

C.黄绿/双色

D.白色

20.每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制( A )台及以上用电设备(含插座)。

A.2台

B.3台

C.4台

D.5台

21.漏电保护器( A )使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。

A.每天

B.每周 B.每月

C.每次

22.在正常情况下,爆炸性气体混合物,连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所是(A )。

A.0区

B.1区

C.2区

D.10区

23.下列不属于电气火灾灭火器的是(C)。

Error! Reference source not found.A.干粉灭火器Error! Reference source not found.B.二氧化碳灭火器Error! Reference source not found.C.泡沫灭火器Error! Reference source not found.D.121a1灭火器

24.在单项、单位、分部、分项的工程划分中,电气工程往往作为( C )工程划分的。

A.单项

B.单位

C.分部

D.分项

二、【多项选择题】(每题2分,共16分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意。漏选、多选、错选本题均不得分)

1.某一10KV变电站的电气工程在施工前,本工程含:变压器安装、配电柜安装、接地安装、照明安装、电缆敷设以及调试,需要特殊工种到项目备案,请问下面需要备案的工种有(ABCE )

A.高压电工

B.低压电工

C.起重工

D.钳工

E.调试工

2.盘柜基础型钢的安装应符合下列规定(CDE )

A.不直度允许偏差为1.5 mm/m,全长不超过5 mm

B.不平度允许偏差为1.5 mm/m,全长不超过5 mm

C.位置偏差及不平行度全长不超过5 mm

D.盘、柜基础型钢安装后,其顶部宜高出最终地面10~20 mm

E.基础型钢接地可靠

3.电缆桥架安装和桥架内电缆敷设, 应符合下列规定(ACE )

A.金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。

B.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于2.5mm2。

C.镀锌电缆桥架连接板两端不跨接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

D.当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m;垂直安装的支架间距不大于3m

E.桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏,螺母位于桥架外侧;

4.电线导管、电缆导管的安装,应符合下列规定(ABCDE )

A.金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢管不得套管熔焊连接。

B.防爆导管不应倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。

C.当绝缘导管在砌体上剔槽埋设时,应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm。

D.室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。

E.金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理

5.接地装置的焊接应采用搭接焊,当设计无要求时,搭接长度应符合下列规定( BCE )

A.扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于双面施焊。

B.圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

C.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。

D.扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴1/2钢管表面,上下两侧施焊。

E.除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

6.防爆电气设备的(ABC )环境条件以及特殊标志等,应符合设计的规定。

A.类型

B.级别

C.组别

D.壳体

E.规格

7.临时用电配电系统应设置(CDE )实行三级配电。

A.动力配电箱

B.照明配电箱

C.总配电箱

D.分配电箱

E.开关箱

8.工程结束竣工验收时,竣工验收记录需要那些单位必须确认签字( ABCD )

A.施工单位

B.监理单位

C.设计单位

D.建设单位

E. 建设工程质量监督单位

三、【填空题】(每题1.5分,共15分,请把正确答案填写在空缺处)

1.电气施工作业时,基准面 2 米以上为高空作业。

2.三相交流电源引入线用L1、L2、L3、N、PE 标记。

3.接地或接零支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。

4.单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与零线连接;

5.当设计无要求时,电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3米;垂直安装的支架间距不大于2米。

6.电缆管弯制后,不应有裂缝和显著地凹瘪现象,其弯扁程度不宜大于管子外径的10%。

7.电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

8.施工现场临时用电设备在 5 台及以上或设备总容量在50KW 及以上者,应编制用电组织设计。

9.电气常用的携带型仪表有:万用表、兆欧表和钳形电流表。

10.从建设工程施工质量验收的角度来说,最小的工程施工质量验收单位是检验批。

四、【判断题】(每题1分,正确的打√错误的打×,共30分)

1.除设计要求外,承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、设备和器具的支架、螺栓等部件;但可以采用热加工开孔。(×)

2.当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相——黄色、B相—绿色、C相—红色( √)

3. 防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于0.8m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面(×)

4. 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011的规定。(×)

5. 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为24h,民用住宅照明系统通电连续试运行时间应为8h (√)

6. 电缆桥架敷设应在易燃易爆气体管道的上方和热力管道的下方。(×)

7. 当电线、电缆管从桥架、线槽配出时,可以从线槽、桥架的底部开孔。(×)

8. 镀锌钢管严禁对口熔焊连接;可以采用套管熔焊连接。(×)

9.施工现场临时配电采用三级配电,二级保护。(√)

10.高压电缆的耐压试验后方可进行电缆头施工。(×)

11.大型花灯的固定及悬吊装置,应按灯具重量的1.5倍做过载试验。(×)

12.潮湿场所采用密封型并带保护地线触头的保护型插座,安装高度不低于1.5m。(√)

13.变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。(√)

14.运输或滚动电缆盘前,必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧,滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆绕紧的方向。(√)

15.电缆桥架连接板的螺栓应紧固,螺母应位于桥架的内侧(×)

16.电缆桥架转弯处的转弯半径,不应小于该桥架上的电缆最小弯曲半径的最大者(√)

17.电缆与铁路、公路、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内,电缆管的两端宜伸出道路路基两边1.0米以上。(×)

18.控制电缆在普通支架上安装,不宜超过1层;桥架上不宜超过3层;交流三芯电力电缆,在普通支吊架上不宜超过1层,桥架上不宜超过2层(√)

19.聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆敷设时,在敷设前24小时内的平均温度以及敷设现场的温度不应低于0℃。(×)

20.10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境;(√)

21.在火灾危险环境内的电力、照明线路的绝缘导线和电缆的额定电压,不应低于线路的额定电压,且不得低于500V(√)

22.接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于0.6m。(√)

23.当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;(×)

24.手持式电动工具的PE线应为截面不小于1.5mm2的绝缘多股铜线。(√)

25.垂直接地体宜采用角钢、钢管、光面圆钢或螺纹钢。(×)

26.热继电器可以作为电动机的过载保护和短路保护。(×)

27.施工现场停、送电的操作顺序是:送电时,总配电箱-分配电箱-开关箱;停电时,开关箱-分配电箱-总配电箱。(√)

28.电动机的额定电压是指输入定子绕组的每相电压而不是线间电压。(×)

29.三相异步电动机堵转试验时,当定子绕组上加额定电压,若流过的电流为额定电流,则说明试验合格。(√)

30.将三相异步电动机的相序由A-B-C改为C-A-B即可改变其旋转方向。(×)

五、【简答题】(五道题,第一题为必答题,二至五题任选两道作答。每题5分,共15分。)

1.简述电缆及其附件到达现场后,如何进行验收?

答:1)产品的技术文件应齐全;2)电缆型号、规格、长度应符合订货要求;3)电缆外观不应受损,电缆封端应严密。当外观检查有怀疑时,应进行受潮判断或试验;4)附件部件应齐全,材质质量应符合产品技术要求;5)充油电缆的压力油箱、油管、阀门和压力表应符合产品技术要求且完好无损。

2.解释什么是TN方式的供电系统,TN系统又分哪几种类型?

答:电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统。

分:TN-C TN-S TN-C-S系统

3.简述什么是电气二次设备和二次回路?

答:二次设备是指对一次设备的工作进行监测、控制、调节、保护以及为运行、维护人员提供运行工况或生产指挥信号所需的低压电气设备。如熔断器、控制开关、继电器、控制电缆等。由二次设备相互连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路或二次接线系统。

4.解释电流互感器二次侧为什么不允许开路?

答:1)电流互感器工作时,二次侧接近短路状态,2)当二次侧开路时,二次侧电流为零,这样铁心中磁通很大,会使互感器严重过热,以致烧坏互感器。3)并且二次侧会产生很高的感应电势,影响设备安全。

5.任意列举建设工程电气施工规范(至少三个)?

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2011

电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006

电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006

电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-2012

电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范GB50257-96

电气技术员试题

电气技术员考核测试 姓名:部门:职务:分数 __________ 一、填空:(每题2分共20分) 1、变压器空载电流的(有功分量)很小,而(无功分量)较大,所以变压器空载时,其功率因数(低),并且是( 感性)的。 2、铁心性能试验的主要内容是测试(空载电流)和(空载损耗)。 3、变压器在运行中,其总损耗是随负载的变化而变化的,其中(铁损)是不变的,而(铜损)是变化。 4、随着负载的变化,变压器的效率也在发生变化。当(可变损耗)等于(不变损耗)时,其效率将最高。 5、电焊变压器必须有较高的(阻抗),而且可以(调节),其外特性应是(陡降)的。 8、绝缘烘干处理工艺主要包括(预烘)、( 浸漆)和(干燥)三个过程。 9、触点的电磨损是由触点间(电弧)或(电火花)的高温使触点金属气化和蒸发造成的,机械磨损是由于触点接触面(撞击)造成的。 10 、交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片(磁阻)很小,电弧上部磁通大都进入(栅片),使电弧周围空气中的磁场分布形式(上疏下密),将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧,使起弧电压(高于)电源电压并产生(阴极)效应,栅片又大量吸收电弧的热量,所以电弧被熄灭。 二、选择(将正确答案的序号填如空格内:每题2分,共20分) 1、直流电动机如要实现反转,需要对调电柜电源的极性,其励磁电源的极性( A )。 A、保持不变B、同时对调C、变与不变均可 2、变压器绕组若采用交叠式放置,为了绝缘方便,一般在靠近上下磁轭的位置安放( A )。 A、低压绕组B、高压绕组C、中压绕组 3、一台三相异步电动机,其铭牌上标明额定电压为 220/380 V,其接法应是( B )。 A、Y / △B、△ / YC、△ / △D、Y / Y 4、电动力灭弧,当电流较小时,电动力(A)。考虑定有两个断口,一般适用( C )做灭弧装置。 A、很小B、很大C、交流接触器D、直流接触器 5、容量较小的交流接触器采用( B )装置,容量较大的采用( A )装置。 A、栅片灭弧B、双断口触点灭弧C、电动力灭弧 6 、通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一,其值( A )。 A、越大越好B、越小越好C、适中为好 7 、高压电动机常采用( C )保护装置作过负荷的保护,常采用( A )保护装置作相同短路保护。 A、电流速断B、定时限过电流C、反时限过电流D、热过载 8 、真空断路器的触点常采取( D )。 A、桥式触头B、指形触头C、辫形触头 D、对接式触头E、滚动式触头 9 、高压绝缘棒应( C )进行一次耐压试验,高压验电器应( B )进行一次耐压试验。 A、3个月B、6个月C、一年D、三年 10 、三相异步电动机采用Y-△减压起动时,其起动电流是全压起动电流的( A )。 A、 1/3 B、 1/√3C、 1/ √ 2 D、倍数不能确定 三、判断(“对”打√,“错”打×,每题1分,共20分) 1、变压器温度的测量主要是通过对其油温的测量来实现的。如果发现油温较平时相同负载和相同条件下高出 10 ℃时,应考虑变压器内发生了故障。(√) 2、在交流电机的三相相同绕组中,通以三相相等电流,可以形成圆形旋转磁场。(×)

电气安全知识(试题及答案)

一、选择题(每题1分,共30分) 1、在工作环境中见到以下标志,表示()A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压()伏以下不必考虑防止电击的危险。A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表()。A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌() A."在此工作”B.“止步,高压危险”C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是()导致人身伤亡的。A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行()和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种() A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 8、静电电压最高可达(),可现场放电,产生静电火花,引起火灾。A.50伏B.数万伏C220伏 9、漏电保护器的使用是防止()。A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应()A.吸困难B.神经失常C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾()A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所()A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。()A.10B.20C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确()A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从()伏开始。A.24B.26C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当()进入时,可导致短路事故。&nbA.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起()。A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害

冲压现场技术员

冲压现场技术员 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

冲压现场技术员 1. 编写冲压件生产工艺卡,做到工艺文件的正确、统一与齐全; 2. 做好车间新模具、新材料的试生产协调跟踪工作; 3. 指导关键零件的模具调试,解决生产中各种疑难问题; 4. 负责模修及机修停机率的分析工作; 5. 负责车间各类资产的新增、验收、管理以及报废工作; 6. 负责安全质量标准化工作的推进、协调及管理; 7. 负责对员工进行安全、工艺、设备、体系、成本、模具、宣传等的培训工作; 8. 检查、督促操作工按安全操作规程、工艺规定、质量要求进行生产作业; 9. 完成领导交给的其它任务。 冲压工艺员 1、起草、编制冲压工艺文件; 2、负责模具开发过程控制,包括验收、调试及冲压件质量问题整改; 3、参与车身冲压件工法及模具设计; 4、熟练掌握各种办公软件及CAD和CATIA专业软件; 5、具备编写各类计划、报告、总结及模检具开发过程控制能力。 1、分管区域的制造工艺及工艺文件的制定 2、分管区域的工艺装备、设备的改造、选型 3、制定分管区域的质量、工艺、设备改进方案 4、负责对生产现场工艺执行进行监督 5、负责相关内容的现场改善的实施

6、解决工艺、质量问题 7、培训指导生产工人与生产管理人员 8、协助生产部门进行定置管理、5S管理 1、(文件编制)负责冲压工艺文件(作业指导书,工艺规程等)、工时定额、材料消耗等文件的编制、会签、发放; 2、(工艺方案)负责制定产品冲压工艺方案,对现场管理、工艺改进和成本控制进行调研,收集数据; 3、(工艺安全)负责评估岗位安全风险,在相关工艺文件中注明安全操作要点,检查各工序严格执行; 4、(工艺记录)负责各种工艺记录的管理和修订工作,检查填写和保存情况; 5、(工艺控制)负责建立车间工序控制点,并严格检查执行情况,使产品生产处于受控状态。 6、(工艺培训)培训操作人员正确地维护并操作已有的和新购的设备、工装,配备工位器具,按工艺流程指导生产;配合公司对冲压操作人员的岗位应知应会培训、考核工作。 7、(产品研发)参与新产品的设计开发,会同车间制定新产品的生产准备计划,统计和提供设备工装等各类使用需求; 8、(生产准备)根据工艺方案、工艺流程的设计,组织车间工艺审核,设备、工装、模具调试和验证;运用“3P”方法,确保方案的最优化; 9、(问题解决)协助现场工程师解决生产现场的工艺技术问题;参加质量及设备事故的分析调查;并协调纠正和预防措施的实施。 10、(生产准备)负责冲压工艺工装、夹具的设计、验证、改进;

电气安全试题及答案

电气安全试题及答案 电气安全技术试题 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为()。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌? ( ) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩 B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( )

A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( ) 米内,禁止人员进入。 A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 ( ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到 监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。

电气安全试题及答案

电气安全试题及答案 一、选择题(每题1分,共30分) 1、在工作环境中见到以下标志,表示。 ( ) A.注意安全 B.当心触电 C.当心感染 2、国际规定,电压伏以下不必考虑防止电击的危险。( ) A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表。( ) A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.“在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是导致人身伤亡的。( ) A.人体接受电流遭到电击 B.烧伤 C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行和胸外心脏挤压。 ( ) A.按摩 B.点穴 C.人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火 B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。( ) A.50伏 B.数万伏 C.220伏 9、漏电保护器的使用是防止。( ) A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力

11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从伏开始。( ) A.24 B.36 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当进入时,可导致短路事故。( ) A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起。( ) A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 19、检修高压电动机时,下列哪种行为错误? ( ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( ) A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施 22、人体在电磁场作用下,由于将使人体受到不同程度的伤害。( ) A.电流 B.电压 C.电磁波辐射 23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应。( ) A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 24、雷电放电具有的特点。( ) A.电流大,电压高 B.电流小,电压高 C.电流大,电压低

技术员岗位考核试题及复习资料

第三工程处技术员岗位考核试题及答案(5月份) 一、选择题(每题2分共30分) 1、为控制抹灰平整度和垂直度应(C)。 A、挂线 B、弹线 C、做灰饼、冲筋 D、分层抹灰 2、结构的承重部分为梁柱体系,墙体只起围护和分隔作用,此种建筑结构称为(B)。 A、砌体结构 B、框架结构 C、板墙结构 D、空间结构 3、跨度大于(A)的梁,底模拆除时的混凝土强度要达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值100%。 A、8m B、10m C、12m D、15m 4、某基槽采用放坡开挖,坡度为l:0.25,如根底宽度为800mm,深度为2m则基槽上部放线宽度尺寸为(C)。 A、800 B、1300 C、1800 D、2800 5、如果需要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积,可以查看(A)。 A、建筑平面图 B、建筑立面图 C、建筑剖面图 D、建筑详图 6、基础埋深不得过小,一般不小于(C)。 A、300mm B、200mm C、500mm D、400mm 7、混凝土质量的检查包括(D)的质量检查。 A、原材料质量、配比 B、强度 C、轴线、标高 D、施工过程中和养护后

8、钢筋混凝土结构施工时,施工缝宜留在结构受(B)较小且便于施工的部位。 A、压力 B、剪力 C、拉力 D、应力 9、当室外日平均气温低于(A)时,不得采用浇水养护方法养护混凝土。 A、5度 B、4度 C、0度 D、-5度 10、水泥出厂日期超过三个月时,该水泥应(D)。 A、不能使用 B、仍可正常使用 C、降低标号使用 D、经试验鉴定后,按试验结果使用 11、影响填土压实的主要因素是(B)。 A、土颗粒大小 B、土的含水量 C、压实面积 D、土的类别 12、砌筑地面以下砌体时,应使用的砂浆是(C)。 A、混合砂浆 B、石灰砂浆 C、水泥砂浆 D、纯水泥浆 13、影响梁的正截面破坏的最大因素是(D)。 A、混凝土强度等级 B、截面形式 C、荷载形式 D、配筋率 14、现浇结构的外观质量不得有严重缺陷,对已经出现的严重缺陷,应由施工单位提出技术处理方案,并经(A)认可后进行处理。 A、监理单位 B、设计单位 C、质量监督单位 D、建设行政主管单位 15、地下工程铺贴高聚物改性沥青卷材应采用(D)施工。 A、冷粘法 B、自粘法 C、热风焊接法 D、热熔法 二、多选题(每题2分共10分)

电气技术员试题库

电气技术员试题库 姓名:部门:职务:分数 __________ 一、填空:(每空1分,共30分) 1、变压器空载电流的(有功分量)很小,而(无功分量)较大,所以变压器空载时,其功率因数(低),并且是(感性)的。 6、绝缘烘干处理工艺主要包括(预烘)、( 浸漆)和(干燥)三个过程。 7、触点的电磨损是由触点间(电弧)或(电火花)的高温使触点金属气化和蒸发造成的,机械磨损 是由于触点接触面(撞击)造成的。 8 、交流接触器的栅片灭弧原理是由于触点上方的铁质栅片(磁阻)很小,电弧上部磁通大都进入(删片), 使电弧周围空气中的磁场分布形式(上疏下密),将电弧拉入灭弧栅。电弧被栅片分割多若干短弧,使起弧电压(高于)电源电压并产生(阴极)效应,栅片又大量吸收电弧的热量,所以电弧被熄灭。 9、变频技术主要变换类型有_ 电压型、_电流型__、_脉宽调制_和_脉幅调制_四种。 10、额定频率为50Hz的三相异步电动机额定转速为725r/min,该电机的极数为8 ,同步转速为___750 __ _ r/min 。 11、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是 10k V时0.7 m, 35k V时 1.0 m , 110k V时 1.5 m , 220k V时 3.0 m 。 12、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得接近避雷器、避雷针和接地装置。 13、遇有电气设备着火时,应立即将该设备的电源切断,然后进行灭火。 14、带电设备着火时应使用干粉、 1211 、二氧化碳灭火器,不得使用泡沫灭火器灭火。 15 、变压器的冷却方式有油浸自冷式、油浸风冷式、强油风冷式和强油水冷却式。 A、电流速断B、定时限过电流C、反时限过电流D、热过载

2016年中级技工考核试题及答案

通风工考试大纲 理论知识(单选、多选、判断) 一、单选 1. 焊接是金属板材连接的主要方式之一,其中( D )用于矩形风管或管件的纵向闭合缝或矩形弯头、三通的转角缝。 A.搭接缝 B.对接缝 C.搭接角缝 D.角缝 2. 矩形法兰的两对角线之长应相等,其误差不得犬于( C )mm。 A. 2 B. C. 3 D. 3.塑料圆风管加热成型的温度为( D )℃。 A. 80~100 ~120 ~130 ~150 4. 板材拼接和圆形风管的闭合咬口采用( A )。 A. 单(平)咬口 B. 单立咬口 C. 转角咬口 D. 按扣式咬口 5. 圆形风管的三通,其夹角宜为( A )。 A. 15°~60° B. 10° C. 65° D. 5° 6.化工环境中需要耐腐蚀的通风系统,风管材质常采用( A )板。 A.不锈钢 B.铝 C.镀锌钢 D.塑料复合钢 7 当剪板机剪切金属板厚度<2. Smm时,刀片刃口之间的空隙为( B ) mm。 A. 0. 07 B. C. D. 8.设在空气处理室中的导风板夹角一般取( C )。 A. 450~90 o B. 60 o~120 o C. 90 o~150 o D. 120 o~180 o 9.圆形风管咬口连接的法兰翻边量一般为( C ) mm。 10.当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,焊点间距不应大于( B )mm 。 A.50 B.100 C.80 D.150 11.当薄钢板风管大边尺寸为800~1250mm时,可采用( B )做加固框。 A.-25 x3扁钢 B.∠25 x25 x4角钢 C.∠30 x30 x4角钢 D.∠36 x36 x4角钢 12.无机玻璃钢风管壁厚及整体成型法兰厚度的偏差为( B )mm。

电气技术员测试题

电气技术员面试测试题 一﹑填空题: 1.为了提高电源的利用率,感性负载电路中应并联适当的电容,以提 高功率因数。 2.旋转变压器是一种输出电压随转子转角变化而变化的信号元件。 3.热电偶输出的热电势,是从零逐渐上升的,达到相应的温度后,则不再上升而呈现一个平台值。 4.多谐振荡器,又称为矩形波发生器。 5.用快速热电偶测温属于动态测温。 6.要测量 380V 交流电动机绝缘电阻,应选用额定电压为 500 V的绝缘电阻表; 测量500v以下设备的绝缘应选用 500 V的摇表。 7.功率场效应晶体管的特点是:栅极的静态内阻高,驱动功率小,撤除栅极信号后能自动关断,同时不存在二次击穿,安全工作区范围宽。 8.肖特基二极管与普通整流二极管相比,反向恢复时间短,工作频率高。 9.测量电感大小时,应选用交流电桥。 10. 运算放大器基本上是由高输入阻抗差分放大器、高增益电压放 大器和低阻抗输出放大器组成的。 二﹑选择题: 1.示波器上观察到的波形,是由( B )完成的。 A、灯丝电压 B、偏转系统 C、加速极电压 D、聚焦极电压 2.热继电器的热元件整定电流IFRN=( A )IMN。 A、0.95~1.05 B、1~2 C、0.8~1.2 D、1~ 3 3.牵引机械(如电车、机械车、电瓶车),及大型轧钢机中,一般都采用直流电 动机而不是异步电动机,原因是异步电动机的( B )。 A、功率因素低 B、调速性能很差 C、起动转矩较小 D、起动电流太大 4.重复接地的作用是降低漏电设备外壳的对地电压,减轻( C )断线时的危险。

A、地线 B、相线 C、零线 D、设备 5.互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是 ( D )。 A、提高测量精度 B、,确定测量范围 C、防止二次过负荷 D、,保证人身安全 6.( C )会有规律地控制逆变器中主开关的通断,从而获得任意频率的三相输出。 A、斩波器 B、变频器 C、变频器中的控制电路 D、变频器中的逆变器 7.在检修或更换主电路电流表时,应将电流互感器二次回路( B ),即可拆下电流表。 A、断开 B、短路 C、不用处理 D、切断熔断器 8.变频器的输出不允许接( C )。 A、纯电阻 B、电感 C、电容器 D、电动机 9、用电设备最理想的工作电压就是它的( C ) A、允许电压 B、电源电压 C、额定电压 D、最低电压 10.变频器与电动机之间一般( B )接入接触器。 A、允许 B、不允许 C、需要 D、不需要 三﹑英译汉 Converter board (sensor modules) for converting standard encoder signals to DRIVE-CLiQ are available for third-party motors or retrofit applications 逆变器(传感器模块)转换为标准的编码器信号到传动总线(drive-cliq)供三相电机控制应用。 四、问答题: 1.简述纸机传动控制系统的构成? 答:纸机控制系统采用双闭环系统(直接转矩控制环、速度控制环),速度链包括开环系统闭环系统(前馈和反馈),构成有整流、直流母排,逆变器、通讯线、CPU及组件等,对单个电机有,速度控制,转矩控制、张力控制、负荷分配控制。 2.简述矢量控制的基本原理?

技术员试题(全答案)

一、单项选择 1、下列哪一个显示卡分辩率最高?() A、EGA卡 B、TVGA卡 C、VGA卡 D、MDA卡 2、显示器按显示像素的直径,谁最清晰?() A、0.39mm B、0.28mm C、0.25mm D、0.31mm 3、计算机能直接识别和执行的程序是()。 A、机器语言 B、汇编语言 C、高级语言 D、语言 4、()中的数据,根据需要可读可写。 A、CD-ROM B、RAM C、ROM D、CPU 5、从主板结构上来说,可以分为()两种。 A、AT主板和ATX主板 B、TA主板和XTA主板 C、AT主板和ATN主板 D、TA主板和NTA主板 6、通常主板的英文名为()。 A、SYSTEM BOARD B、POWER SUPPLY C、FD D、HD 7、通常硬盘的英文名为()。 A、SYSTEM BOARD B、POWER SUPPLY C、FD D、HD 8、以下()不是主板的英文名称 A、MAIN BOARD B、SYSTEM BOARE C、MOTHER BOARD D、HARD BOARD 9、目前微机显示视频的插座一般为()。 A、8针D型 B、9针U型 C、15针D型 D、15针U型 10、微型计算机中,对CPU的说法错误的是()。 A、CPU由存储器和控制器组成 B、CPU由运算器和控制器组成 C、CPU又叫中央处理器 D、计算机的性能主要取决于CPU 11、光盘每个扇区为()个字节。 A、2096 B、512 C、1024 D、2048 12、以下(),不属于显卡类型。 A、ISA B、AGP C、PCI D、IDE 13、主机箱内不属于外部设备的有()。

电气安全技术试题和的答案

电气安全技术试题和答案 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为(B)。 A:跨步电压B:跨步电势C:临界电压D:故障电压 2、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏 B.65伏 C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线 B.火线 C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌? ( C ) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C,人工呼吸 7、电器着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火 C.用水灭火 8、静电电压最高可达 ( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏 B.数万伏 C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止 ( A) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 10、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难 B.神经失常 C.疲劳无力 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( A ) A.二氧化碳灭火器 B.干粉灭火器 C.泡沫灭火器 12、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A ) A.有触电机会的工作场所 B.坑穴或密闭场所 C.高空作业 13、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B ) 米内,禁止人员进入。A.10 B.20 C.30 14、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座 B.使用漏电保护器 C.身体或衣服潮湿 15、发生触电事故的危险电压一般是从 ( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 16、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维 B.强光辐射 C.热气 17、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起 (C ) 。 A.引起工作不方便 B.不美观 C.触电伤害 18、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压280伏 C.交流电压220伏 l9、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 20、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( A) A.漏电保护器既可用来保护人身安全,还可用来对低压系统或设备的对地绝缘状况起到监督作用。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 21、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( A ) A.基本保安措施 B.辅助保安措施 C.绝对保安措施 22、人体在电磁场作用下,由于( C ) 将使人体受到不同程度的伤害。 A.电流B.电压C.电磁波辐射 23、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( B) 。 A.站在铁板上操作 B.站在绝缘胶板上操作 C.穿防静电鞋操作 24、雷电放电具有( A ) 的特点。

电气技术员笔试试卷及答案A

基础层职类任职资格等级认证笔试试卷 (电气专业员级) A卷 总分: 考生注意: 1.考试时间为120分钟,试卷满分100分; 2.本试卷包括试卷和答题纸两部分。试卷包括试题和答题要求。所有答题必须写在答题纸上,做在试卷上一律不得分; 3.答题前,务必在试卷密封线内填写本人所在的单位、部门、姓名和员工编号。 一、【单项选择题】(每题1分,共24分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011适用于满足建筑物预期使用功能要求的电气安装工程施工质量验收,适用电压等级为( C )及以下。 A.380V B.1KV C.10KV D.500KV 2.额定电压交流()及以下、直流()及以下的应为低压电器设备、器具和材料。( C ) A.220V 380V B.380V 750V C.1kV 1.5kV D.10kV 10kV 3.柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积不小于( C )的铜芯绝缘电线或电缆。 A.1.0mm2 B.1.5mm2 C.2.5mm2 D.4mm2 4.电动机应试通电,检查转向和机械转动有无异常情况;可空载试运行的电动机,时间一般为( B )h,记录空载电流,且检查机身和轴承的温升。 A.1 B.2 C.12 D.24 5.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于( A ) A.4mm2 B.6mm2 C.10mm2 D.16mm2 6.爆炸环境照明线路的电线和电缆电压不得低于( C )V,且电线必须穿于钢导管内。 A.380 B.500 C.750 D.1000 7.柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于();二次回路必须大于( C ) A.5MΩ 2MΩ B.2MΩ 5MΩ C.0.5MΩ 1MΩ D.1MΩ 0.5MΩ 8.在低压电机检查接线项目中,设备接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间最小距离应大于(),否则应采取绝缘防护措施。( D ) A.5mm B.6mm C.7mm D.8 mm 9.金属电缆桥架及其支架全长应不小于( B )处与接地或接零干线相连接。 A.1 B.2 C.3 D.4 10.在落地式配电箱内的导管管口,箱底无封板的,管口应高出基础面( B ) A.40~80mm B.50~80mm C.60~100mm D.80~100mm 11.在正常或事故情况下,为保证电气设备可靠运行,而对电力系统中性点进行的接地,我们称为( B ) A.保护接地 B.工作接地 C.重复接地 D.防雷接地 12.建筑物防雷接地,如采用角钢作为接地极,角钢长度不小于( ), 垂直接地极之间的间距不小于( A ) A.2.5m 5m B.2.5m 6m C.2m 5m D.2m 6m 13.防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处理地深度不应小于( C ),且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。 A.0.6m B. 0.8m C.1.0m D. 1.2m 14.电缆及其附件在安装前,其保管期限应( A )年及以内,当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 A.1 B.2 C.3 D.4 15.电缆与铁路、公路、城市街道、厂区道路交叉时,应敷设于坚固的保护管或隧道内。电缆管的两端宜伸出道路路基两边 ( D ) 以上; A.2.0m B.1.5m C.1.0m D.0.5m 16.每根电缆管的弯头不应超过3个,直角弯不应超过( B )个。 A.1 B.2 C.3 D.4 17.某电气装置的相线截面积为25mm,则其安全保护地线的最小截面积应为( B ) A.10mm2 B.16mm2 C.25mm2 D.35mm2 18.热继电器在电动机运转时起( B )保护作用。 A.短路 B.过载 C.欠压 D.失压 19.保护接地、接零线(PE线)的颜色是( C )。 A.黑色 B.淡蓝色 C.黄绿/双色 D.白色 20.每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制( A )台及以上用电设备(含插座)。 A.2台 B.3台 C.4台 D.5台 21.漏电保护器( A )使用前应启动漏电试验按钮试跳一次,试跳不正常时严禁继续使用。 A.每天 B.每周 B.每月 C.每次 22.在正常情况下,爆炸性气体混合物,连续地、短时间频繁地出现或长时间存在的场所是( A )。 A.0区 B.1区 C.2区 D.10区 23.下列不属于电气火灾灭火器的是( C )。 错误!未找到引用源。A.干粉灭火器错误!未找到引用源。B.二氧化碳灭火器错误!未找到引用源。C.泡沫灭火器错误!未找到引用源。D.121a1灭火器 24.在单项、单位、分部、分项的工程划分中,电气工程往往作为( C )工程划分的。 A.单项 B.单位 C.分部 D.分项

整理过电气安全试题及标准答案

电气安全技术试题 一、选择题 1、当有电流在接地点流入地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。 A.电流大,电压高B.电流小,电压高 C.电流大,电压低 25、车间内的明、暗插座距地面的高度一般不低于( A )米

技术员考试试题

技术员考试试题 1、电梯属于特种设备,现行电梯的制造与安装安全规范是_______,电梯维修人员必须持有 _________方能上岗安装和维保电梯。 [答案] GB7588-2003;特种作业人员操作证; 2、处于我司合同有效期内维保的设备,控制柜内应保存___________、_________。 [答案] 电梯/扶梯维保记录;服务记录(绿联); 3、电梯供电主电源应该是_____相______线制,电压标准幅度范围为_______。 [答案] 三相;五线;正负7%; 4、依据国标,限速器的垂直度为_______;主导轨导靴间隙_______; [答案] 0.5mm;1-2mm; 5、蒂森TCM标准上行安全钳活钳块间隙_______;下行安全钳活钳块间隙_______;TCM中山轿顶称重探头与铁板由大变小间隙是_______;TCM中山轿顶保护板与立柱各边间隙_______;TCM 中山轿顶减震器工作高度空厢时_______;减震器应垂直; [答案] 2.5-4mm;3.5-4mm;13.5mm;2.-4mm;96-98mm; 6、TCM 中山电梯LN-LK 平层光电间距_______;LN接入_______; [答案] 14.5-16mm;MF3; 7、依据国标,电梯的各机构和电气设备在工作时不得有异常振动或撞击响声,电梯的噪音要求机房的噪音最大值不大于________dB,电梯运行中轿内的噪音最大值应不大于________dB,开关门过程的噪音最大值应不大于________dB。 [答案] 80;55;65

8、国标要求门锁钩的啮合尺寸为_______mm;门中缝为_______mm,门侧缝为 _______mm; [答案] ≧7;≦2;2-6; 9、国标要求抱闸间隙为_______mm;蒂森TCM电梯MN6输出抱闸电压_______v;[答案] ≦0.7;90-180; 10、蒂森电梯公司的曳引机DAF210为______________;TW130为______________;[答案] 永磁同步曳引机;有齿异步曳引机; 11、蒂森电梯MC2系统CNB-BUS通讯系统的终端电阻为_______欧姆; [答案] 120; 12、TCM-MC2型电梯的安全回路电压为_______V;TIC-Ⅲ控制系统TIC-3型电梯的 安全回路电压_______V; [答案] AC220V;110; 13、TCM-MC2型电梯的抱闸为_______个线圈,线圈采用_______方式连接,线圈采 用_______进行保护; [答案] 2;串;压敏电阻; 14、蒂森扶梯上段安全回路开关有__________、__________、__________、 _________; [答案] 扶手带保护开关;前沿板保护开关;围裙板保护开关;急停开关; 15、TIC-3系统空载、满载、超载信号由_______板处理,平层开关PS、PX信号由 _______板处理;

最新电气安全试题及答案(1)

电气安全试题及答案 一、单项选择题(每小题1分,共20分) 1、三线电缆中的红线代表( )。 A、零线; B、火线; C、地线; D、避雷线; 2、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A、“在此工作”; B、“止步,高压危险”; C、“禁止合闸,有人工作”; D、当心触电; 3、大部分的低压触电死亡事故是由()造成的。 A、电伤; B、摆脱电流; C、电击; D、电烧伤 4、保护零线和工作零线是一根线(PEN线)的三相四线低压配电系统是()接地与保护型式。 A、TN; B、TT; C、TN一C一S; D、IT; 5、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施? ( ) A、无; B、保护性接零或接地; C、防锈漆; D、防雨; 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A、.按摩; B、点穴; C、人工呼吸; D、打开气道; 7、当有电流在接地点流人地下时,电流在接地点周围土壤中产生电压降。人在接地点周围,两脚之间出现的电压称为()。 A、跨步电压; B、跨步电势; C、临界电压; D、故障电压; 8、静电电压最高可达 ( ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A、50伏; B、数万伏; C、220伏; D、数千伏; 9、低压线路零线(中性线)每一重复接地装置的接地电阻不应大于()。 A、4Ω; B、10Ω; C、50Ω; D、100Ω; 10、金属梯子不适于以下什么工作场所?( ) A、有触电机会的工作场所; B、坑穴或密闭场所; C、高空作业; D、潮湿工作场所; 11、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A、10; B、20 ; C、30; D、40; 12、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确? ( ) A、使用万能插座; B、使用漏电保护器; C、身体或衣服潮湿; D、用安全带; 13、使用电气设备时,由于维护不及时,当 ( )进入时,可导致短路事故。 A、导电粉尘或纤维; B、强光辐射; C、热气; D、高压; 14、民用照明电路电压是以下哪种?( ) A、直流电压220伏; B、交流电压280伏; C、交流电压220伏; D、交流电压380伏; 15、装用漏电保护器,是属于哪种安全技术措施?( ) A、基本保安措施; B、辅助保安措施; C、绝对保安措施; D、接地保护措施; 16、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应 ( ) 。 A、站在铁板上操作; B、站在绝缘胶板上操作; C、穿防静电鞋操作; D、站在梯子上操作; 17、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样认为( )? A、无电; B、也许有电; C、有电; D、也许无电; 18、电力系统一点(通常是中性点)直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护线与电力系统的中性点联结,这种系统称为()。 A、TT系统; B、TN系统; C、IT系统; D、保护接地系统;

相关文档
相关文档 最新文档