文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水环热泵空调系统与多联机系统的比较(表)

水环热泵空调系统与多联机系统的比较(表)

水环热泵空调系统与多联机系统的比较(表)
水环热泵空调系统与多联机系统的比较(表)

水环热泵空调系统与多联机空调系统的比较

水环热泵空调系统的原理

一、水环热泵空调系统的原理 水环热泵空调系统的基本工作原理是:在水/空气热泵机组制热时,以水循环环路中的水为加热源;机组制冷时,则以水为排热源。当水环热泵空调系统制热运行的吸热量小于制热运行的放热量时,循环环路中的水温度升高,到一定程度时利用冷却塔放出热量;反之循环环路中的水温度降低,到一定程度时通过辅助加热设备吸收热量。只有当水/空气热泵机组制热运行的吸热量和制冷运行的放热量基本相等时,循环环路中的水才能维持在一定温度范围内,此时系统高效运行。 2 水环热泵空调系统的优点 上世纪80年代初期在我国应用的一些水环热泵空调系统显示出了许多的优点:如回收建筑物余热的特有功能;不像传统锅炉那样会对环境产生污染;省掉或减少常规空调系统的冷热源设备和机房;便于分户计量与记费;便于安装、管理等。据有关文献的预测分析,水环热泵空调系统上一种很有前途的节能型空调系统[2]。下面,本文从组成系统的三个方面逐一分析水环热泵空调系统的优点。 2.1 水循环环路方面 首先,按水环热泵空调系统在建筑物中的用途,它属于热回收式热泵系统。在室外空气温度较低的情况下,建筑物的周边区需要额外的热量来

维持室内温度的稳定舒适;与此同时,建筑物的内区则因为存在室内热源(如照明、设备、人体等散热),而需要降低室内的温度。 水环热泵空调系统通过同时连通建筑物周边区和内区的水循环环路,可以将内区产生的余热转移到周边区,在对内区供冷的同时对周边区供热,而不存在或者少量存在常规空调系统在同种情况下的冷热量抵消所造成的能量浪费。因此,该系统的建筑物热回收效果好,在充分利用余热的同时节约了能源。当建筑物内部同时由供热工况机组和供冷工况机组模式同时运行时,采用水环热泵空调系统的运行费用最多可降低至50%左右。 其次,与上类似,为了达到同时供冷供暖的效果,相对于常规空调系统必须采用造价昂贵的四管制风机盘管系统而言,水环热泵空调系统的水循环环路仍然采用两管制。如此,就不会存在或者减少常规的四管制的风机盘管系统对各个条件要求不同的房间空调时所出现的冷热量抵消,避免了由此造成的能量的无谓消耗,更节省了管道系统的初投资费用。 再次,由于水循环环路中的水温在常温范围内、与其环境温度的温差不大,所以常温水所消耗的能量比常规空调系统小得多。同时,因为减少了输配过程中的冷热耗散等损失,环路的热损失也比常规空调系统要小得多。总的来说,水环热泵空调系统与常规空调系统相比,仅管道热损失减少这一项,节能效率约为8%~15%[5]。而且,由于水循环环路管道可不设保温和防潮隔湿,还能减少保温层及其它的一些材料费用。 2.2 小型水/空气热泵机组方面 水环热泵空调系统一般采用的都是室内的,根据室内负荷的大小分别

直流变频多联机空调系统安装方案

16. 约克直流变频多联机空调系统安装方案16.1 工程概况与特点 项目名称:“XXXXX”项目空调工程。 项目地点:XX省XX市XX路。 建筑面积:XXX㎡。 建筑用途:XX。 设备名称:。 设备数量:室外机XX套(约XX匹),室内机台数约XXX台。 16.2 安装施工质量依据 16.2.1 约克多联式空调《安装、操作和维护手册》 16.2.2 《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 16.2.3 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169 16.2.4 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243 16.2.5 《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790 16.2.6建设委员会颁发的有关建筑规程安全质量文件 16.3 约克专业人员现场监督 监理人员:约克专业技术人员 监理次数:施工期间每周不少于1次现场监督 监理标准:约克多联式空调《安装、操作和维护手册》 监理流程:(见下页)

16.4 施工方案和措施 16.4.2 施工工艺 16.4.2.1 室内机的安装步骤: 1.根据图纸,明确室内机位置,核对室内机型号、尺寸,确定定位点足够牢靠。 2.放线打孔,制作安装室内机吊杆(Φ8-Φ10mm ),吊杆长度根据吊顶高度以及室内机尺寸来确定。吊杆采用镀锌铜丝,以便调节室内机高度及水平,焊接部位需做二次防锈处理。 3.打开包装,检查室内机外表无损后,可进行吊装,依据设计标高,用水平仪校正水平度,采用上下对夹定位法紧固固定螺栓。 4.为减少噪音和振动,应在机组和螺纹吊杆之间装上合适的减振垫。 5.在吊顶结束后,安装室内机面板或固定风口。 16.4.2.2

多联机

新闻网页贴吧知道MP3图片视频百科文库 多联机中央空调 进入词条 搜索词条帮助设置 首页 自然 文化 地理 历史 生活 社会 艺术 人物 经济 科学 体育 核心用户 春节 百科名片 多联机中央空调 多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。 产品特点 与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点: · 节约能源、运行费用低。 · 节省占用空问。 · 控制先进,运行可靠,维修方便。 · 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。 · 设计自由度高,安装和计费方便。 多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。 多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求。 多联机空调与多台家用空调相比投资较少,只用一个室外机,安装方便美观,控制灵活方便。它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。 多联机空调占用空间少。仅一台室外机可放置于楼顶,其结构紧凑、美观、节省空间。 长配管、高落差。多联机空调可实现超长配管125米安装,室内机落差可达50米,两个室内机之间的落差可达到30米,因此多联机空调安装随意、方便。 多联机空调采用的室内机可选择各种规格,款式可自由搭配。它与一般中央空调相比,避免了一般中央空调一开俱开,且耗能大的问题,因此它更加节能。此外,自动化控制避免了一般中央空调需要专用的机房和专人看守的问题。 多联机中央空调的另一个最大的特点是智能网络中央空调,它可以一台室外机带动多台室内机,并且可以通过它的网络终端接口与计算机的网络相连,由计算机实行对空调运行的远程控制,满足了现代信息社会对网络家电的追求。 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 原理比较 1.1 螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2 风冷热泵集中中央空调系统 编辑本段 编辑本段 登录有礼 除夕到正月初六,百科连续7天送红包啦! 每天赠送财富值、经验值各20,记得领哦! 词条统计 浏览次数:约 2203次 编辑次数:5次 历史版本 最近更新:2天前 创建者:liuxueshen89 最新动态 百科陪你过大年: 百科消息: 动物神秘群体死亡事件 百度百科词条突破300万 百度百科“知识先锋”计划启动 不可回避的住房问题 回顾“五年计划”展望“十二五” 我的船长我的船--百科船长日志 2011身边陪你过大年 数码达人通缉令itouch 等你拿 免费试吃火热报名 爱心知友 点亮知识梦想 知道团队一周年热血团赛 推广链接 合肥金鑫双马专业供应环保.. 合肥金鑫双马公司是一家致力于冷风机, 冷风机外壳,环保空调,湿帘.. https://www.wendangku.net/doc/721670955.html, 中央空调维修到苏州久冷公.. 苏州久冷公司专业中央空调维修,中国制冷空调工业协会会员,十余.. https://www.wendangku.net/doc/721670955.html, 中央空调苏州沃尔特行业领先 中央空调苏州沃尔特品质奉献,雄厚的工程技术力量,客户满意! https://www.wendangku.net/doc/721670955.html, 中央空调设备维修专业工厂.. 北京航天同达厂家指定中央空调设备维修商.电机维修及制作中唯一.. https://www.wendangku.net/doc/721670955.html, 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 目录 展开 百度首页|登录

水环热泵的优缺点

https://www.wendangku.net/doc/721670955.html,/content/1721_261948_1.html 摘要:概述了水环热泵空调系统在我国的历史和现状,简要介绍了水环热泵空调系统的工作原理和适用场合,重点分析了水环热泵空调系统的优点和缺点。 关键词:水环热泵水/空气热泵节能 前言 热泵从本质上来说是一种热回收装置,它从低温热源处吸取热量并提高品位后,再在高温热源处放热,起到节省高位能的租用。自1989年以来,热泵技术在我国的应用与发展进入了兴旺期。据统计,1996年我国空调设备(指电动冷热水机组、吸收式冷热水机组、房间空调器以及单元空调机组,但不包括进口机组)的总制冷能力约为2000万kW,其中热泵型机组的制冷能力约占60%[1]。 20世纪80年代初,我国在一些外商投资的建筑中采用了水环热泵空调系统[2]。时至今日,水环热泵空调系统在我国的应用已经有了不小的普及。90年代水环热泵空调系统便在我国得到广泛的应用。据统计,1997年国内采用的工程共52项[2]。不仅在北京、上海、广州、深圳、天津等大城市中一些工程采用它,而且如佛山、绍兴、惠州、泉州等中小城市也开始采用水环热泵空调系统。此外,有关水环热泵空调系统的研究也卓有成效。从1993年起,原哈尔滨建筑工程学院就开始了水环热泵空调系统在我国应用的预测分析与评价。之后,不少相关论文随之发表,如文献[3]。2005年,国内水环热泵空调系统的工程技术专著,即文献[4]——《水环热泵空调系统设计》出版。 1 水环热泵空调系统的概况 水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用方式,即用水环路将小型的水/热泵机组并联在一起,形成一个封闭环路,构成一套回收建筑物内部余热作为其低位热源的热泵供暖、供冷的空调系统。典型的水环热泵空调系统由三部分组成:(1)室内的小型水/空气热泵机组;(2)水循环环路;(3)辅助设备(如冷却塔、加热设备、蓄热装置等)。 水环热泵空调系统的基本工作原理是:在水/空气热泵机组制热时,以水循环环路中的水为加热源;机组制冷时,则以水为排热源。当水环热泵空调系统制热运行的吸热量小于制热运行的放热量时,循环环路中的水温度升高,到一定程度时利用冷却塔放出热量;反之循环环路中的水温度降低,到一定程度时通过辅助加热设备吸收热量。只有当水/空气热泵机组制热运行的吸热量和制冷运行的放热量基本相等时,循环环路中的水才能维持在一定温度范围内,此时系统高效运行。 2 水环热泵空调系统的优点 上世纪80年代初期在我国应用的一些水环热泵空调系统显示出了许多的优点:如回收建筑物余热的特有功能;不像传统锅炉那样会对环境产生污染;省掉或减

多联机空调系统

技术背景 VRV是日本空调公司针对本国资源缺乏、能源紧张而研发出来的节能型空调,经过短短二十余年的发展,多联机所不断表现出来的技术特点为其赢得了良好的口碑和巨大的市场,打破了以往传统中央空调一统天下的格局,形成了传统水(风)冷机组与变频多联机组对垒的两大阵营。 技术原理 多联机空调系统(简称VRV系统),是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,由室外主机、内外机连接管、室内机组成,室外主机由室外侧换热器、压缩机、电子膨胀阀和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。 技术优势 该系统能根据室内负荷需求,来调节压缩机的能力输出,实现节能;室内机型式多样化以满足不同用户的需求;与全热交换器或新风处理机联动,实现换新风;楼宇管理系统实现分户计费功能,为VRV的普及应用提供了技术保障;安装自由、灵活方便;自动控制并监控,无需专人看管等诸多优势。是国内外商用空调技术发展的主要方向。具体优势如下: 1、系统节能

2、室内机出风温度控制进度高 3、与全热交换器或新风处理机联动,实现换新风 全新设计的全热交换器,不仅将室外新鲜空气引入室内,将室内污浊空气排到室外,同时在其内部还会进行室内外空气能量的交换,充分保证室内空气稳定的温度、湿度、洁净度。 4、适用环境温度范围宽 制冷室外温度:-5℃—43℃DB 制热室外温度:-20℃—21℃WB 比其它中央空调运行范围广。 5、室内机优先控制技术,带来更舒适的体验

水环热泵空调系统的主要特点

水环热泵空调系统的主要特点 1)水源稳定 由于水环热泵的热源温度全年较为稳定,一般为10~25℃,其制冷、制热系数可达4.0~4.7,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50~60%。2)高效节能 水源热泵机组可利用的环境水体温度冬季为12-22℃,水体温度比环境空气温度高,所以热泵循环的蒸发温度提高,能效比也提高。而夏季水体为18-35℃,水体温度比环境温度低,所以制冷的冷凝温度降低,机组效率提高。而且PHNIX水源热泵机组采用独创的高效换热器,内外螺纹不但增大换热面积,提高了换热效率高,且具有不容易结垢、有自清洁能力等优点,克服了一般板式换热器容易堵、易漏、不易清洗等缺点。 3)运行稳定可靠 水体的温度一年四季相对稳定,其波动的范围远远小于空气的变动。是很好的热泵热源和空调冷源,水体温度较恒定的特性,使得热泵机组运行更可靠、稳定,也保证了系统的高效性和经济性。且无须专人维护或操作,运行维护费用极少。不存在空气源热泵的冬季除霜等难点问题。 4)环境效益显著 水环热泵使用电能,电能本身为一种清洁的能源,但在发电时,消耗一次能源并导致污染物和二氧化碳温室气体的排放。所以节能的设备本身的污染就小。设计良好的水环热泵机组的电力消耗,与空气源热泵相比,相当于减少30%以上,与电供暖相比,相当于减少70%以上。水环热泵机组的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热量。 5)应用范围广 水环热泵系统可供暖、空调,一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统。特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物,水环热泵有着明显的优点。不仅节省了大量能源,而且用一套设备可以同时满足供热和供冷的要求,减少了设备的初投资。水环热泵可应用于宾馆、商场、办公楼、学校等建筑。 6)水管不需要保温 空气源热泵机组夏季输送的是冷冻水,冬季输送的是热水,因此,管路系统必须保温,而水源热泵的空调系统,夏季管内冷却水供回水设计温度30℃~35℃,冬季供热水温度仅为16℃~21℃,因此,水管路系统可以不保温,管路系统的初投资与维护费用降低。

多联机与中央空调比较

多联机中央空调 多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。 目录 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 展开 编辑本段产品特点 与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点: · 节约能源、运行费用低。 · 节省占用空问。 编辑本段多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 原理比较 1.1 螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2 风冷热泵集中中央空调系统 风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。 1.3 多联式空调机组 其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨

多联机空调系统技术交底

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。 2、由施工当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。

2)作业条件: A、施工现场环境,除机房内的装修和地面未完外,基本具备安装条件。 B、vrv安装应按照设计要求进行,并有施工员书面的质量、技术和安全交底。 3)施工工艺要求: A、管道包扎平整、光滑,无褶皱,吊、卡松紧适度,分部合理。 B、管道吊、支架及焊接口必须做防腐处理。 C、过墙必须加套管并做好管内封堵。 D管线平直,吊点、垂直,分部均匀合理,严格按施工规范操作。 E、铜管焊接采用氮保护焊接,施焊表面光滑无滴流。 F、冷媒管、通风管道,冷凝水管穿楼板时,预埋套管必须高岀地面30-50mm ( GB50243-2002 ) G设备安装时需加减震胶垫,胶垫厚度不小于2mm 4)工艺流程 A、基础验收T开箱检查T搬运T清洗T安装、找平、找正T试运转、检查验收。 B、基础验收设备安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求。 C、设备开箱检查应符合下列规定: D按设备装箱清单,核对设备和其它部位的主要尺寸,位置方向是否符合设计要求,做好检查记录。 四、各分项工程施工流程 4.1、技术、机具、设备材料T管材、部件加工T组装T A、设备基础预留孔洞检查、设备运输T设备开箱检验T设备安装 B、风管部件运输、支吊架制作T主干管安装T支管安装 T设备试运转、单机调试T风量测试与调整T联合试运转、系统调试T系统验收、文件整理T竣工验收T 综合效能测定调整。 4.2室内机安装工程顺序及要点 1、 2、由施工当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。 审核人

水环热泵系统综述

水环热泵系统综述 时间:2010-04-09 15:13来源:作者:小宇点击:539次 水环热泵空调简介水环热泵系统是利用水源热泵机组进行供冷和供热的系统形式之一。水环热泵空调是介于风冷分体空调与水冷整体空调之间的一种新型空调,是通过制冷剂作为制冷介质,水作为冷(热)源,其冷(热)源可以应用冷却塔冷却水、低品位热水、地下水、地表... 水环热泵空调简介 水环热泵系统是利用水源热泵机组进行供冷和供热的系统形式之一。水环热泵空调是介于风冷分体空调与水冷整体空调之间的一种新型空调,是通过制冷剂作为制冷介质,水作为冷(热)源,其冷(热)源可以应用冷却塔冷却水、低品位热水、地下水、地表水、甚至地热(土壤热)。此种连续循环系统的水温一般需维持在11~37℃之间,当循环水温低于11℃时,可借助于加热装置(低品位热水、地下水、地表水)加热,而当循环水温高于37℃时,则采用冷却塔(地下水、地表水)进行冷却,以维持正常运行。室内送风既可侧出送风,也可采取风道系统,冷、热风通过独立的风道系统送到户内各房间,回风可经门下缝隙、辅助房间及走道返回机组;也可由回风管返回机组。 近年来受全球能源和环境问题影响,水环热泵由于具有良好的环保性和高能效成为行业新兴并大力推广的产品类型,特别是能耗大国中国,国家政府在多次重要会议中强调积极发展节能减排新技术,积极进行开发浅层地热源能源技术应用,利用热泵技术减少二氧化碳排放,并出台相关的财政补贴进行补助项目。 水源热泵近期国家政策: 1)、随着节能减排政策的强力推进,全国都围绕公共节能出台相关的实施细则。国务院办公厅2007.7.30正式颁布实施《关于建立政府强制采购节能产品制度》。其中规定:“优先采购节能产品,对部分节能效果、性能等达到要求的产品,实行强制采购,建立节能产品政府采购清单管理制度,指导政府机构采购节能产品。 2)、2009年7月6日财政部、住房城乡建设部联合发布两项方案 《可再生能源建筑应用城市示范实施方案》:开展国家可再生能源建筑应用示范城市创建工作,中央财政给予5000~8000万专项资金补助,主要用于工程项目及配套建设。 《加快推进农村地区可再生能源建筑应用的实施方案》:引导农村地区可再生能源建筑应用,农村可再生能源建筑应用补助标准为:地源热泵技术应用60元/平方米。 3)、财政部、住房和城乡建设部2009年7月18日联合宣布,在近年来实施可再生能源建筑应用示范工程的基础上,将组织开展可再生能源建筑应用城市示范工作。实施方案提出,对纳入示范的城市,中央财政将予以专项补助。资金补助基准为每个示范城市5000万元。推广应用面积大,技术类型先进适用,能源替代效果好,能力建设突出,资金运用实现创新,将相应调增补助额度,每个示范城市资金补助最高不超过8000万元;相反,将相应调减补助额度。 实施方案确定了09年中央财政对农村地区可再生能源建筑应用的补助标准。其中,地源热泵技术应用60元/平方米,一体化太阳能热利用15元/平方米,以分户为单位的太阳能浴室、太阳能房等按新增投入的60%予以补助。以后年度补助标准将根据农村可再生能源建筑应用成本等因素予以适当调整。每个示范县补助资金总额将根据上述补助标准、可再生能源推广应用面积等审核确定。每个示范县补助资金总额最高不超过1800万元。 4)、全国各省及大城市相继出台可再生能源运用相关发展规划与鼓励办法,推动和促进可再生能源的运用。 北京:对北京地区建设使用地源热泵系统的单位和公司进行现金补贴(地源热泵补贴50元,水源热泵补贴35元,单位每平米)。 烟台:“对采用水地源热泵技术的房地产开发项目,其采用水地源热泵部分,免缴基础设施配套费供热外网部分收费”;对企业投资兴建大型地源热泵供热站的,按总投资的25%给予奖励,管网建设费用按辐射范围内项目的建筑面积,由财政部门从收取基础设施配套费中按52元/平方米给予补贴,但其所供热辐射区域内的建设项目不再享受免缴基础设施配套费中供热外网部分的收费减免政策。 重庆:出台了《重庆市可再生能源建筑应用示范工程专项补助资金管理暂行办法》。《办法》规定,对利用可再生能源热泵机组的空调,按机组额定制冷量每千瓦补贴人民币800元,利用可再生能源提供生活热水的高温热泵机组,按机组额定制热量每千瓦补贴人民币900元。 江苏:《江苏省建筑节能管理办法》鼓励使用水源热泵系统,并按照有关规定减免水资源费。 天津:国土资源部将天津建设为浅层地热能资源开发利用示范城市,并向全国推广其经验。 郑州:《推动可再生能源建筑应用实施意见》设立专项资金用于可再生能源建筑应用示范工程补助。 烟台:《烟台市可再生能源建筑应用奖励办法》兴建大型地源热泵供热站按总投资25%给予奖励。 沈阳:已有地源热泵系统应用面积400万㎡以上,积极制定鼓励大面积应用的政策。 大连:全国唯一的水源热泵技术规模化应用示范城市。 宁波:中美地源热泵技术试点城市之一,对示范项目给予补助,政府对类似空气源热泵这样的节能项目,在接到用户申请并按程序验收后,可以享受工程造价20%的补贴。在2008年度中宁波市政府对当地空气

变频多联机

变频多联机系统是“变频一拖多可变冷媒流量中央空调系统”的简称,是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。是变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume)空调系统的一种形式,是一种制冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,属空气—空气热泵系统。 变频多联机简介 该系统由制冷剂管路连接的室外机和室内机组成,室外机由室外侧换热器、压缩机和其它制冷附件组成;室内机由风机和直接蒸发器等组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,(一般由一台室外机和3-16台室内机组成)通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷热负荷要求。它是一种新型变流量中央空调技术(VRV技术),克服了传统的水系统中央空调的许多弊端,具有明显的先进性及独到之处,所以一经问世,立即得到了世界空调界的广泛认可。 过二十多年的应用及发展,该项技术日益完善与成熟,已成为当今世界上最先进的舒适性中央空调形式之一。海信日立、大金、三菱、海尔、美的等公司均有此产品。 变频多联机系统组成 (1)室内机是末端部分,它是一个带蒸发器和循环风机的机组,与目前我们常见到的分体空调的室内机原理上是完全相同的。从形式上看,为了满足各种建筑的要求,它做成了多种形式,如立式明装、立式暗装卧式明装、卧式暗装、吸顶式、壁挂式、吊顶嵌入式等等。 (2)外机是关键部分,从构造上来看,它主要是由风冷冷凝器和压缩机组成。当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求。对容量较小的机组,通常只设一台变速压缩机;而对于容量较大的机组,则一般采用一台变速压缩机与一台或多台定速压缩机联合工作的方式。 (3)冷媒管采用铜管,分气管和液管,通过灵活的布置使室外机与室内机相连接。为了施工方便及保证系统的正常作用,管接头制成了各种形式。 (4)控制系统:无线遥控器、有线遥控器、集中控制器、七日定时器、网络管理系统。 变频多联机的适用范围 目前多联机系统是应用于舒适性空调领域,特别适合于专业管理能力弱,如学校、医院;房间使用率低,如度假村、别墅、高档公寓;空调房

空调变频多联机系统与风冷模块系统对比

空调变频多联机系统与风冷模块系统对比 一、变频多联式空调机组 (1)系统组成部分 系统由室内机、铜管管路、室外机三部分组成,组成简单。 (2)工作原理 制冷/制热都是由空调室外机通过铜管将热量送入到房间内。 只有一个热量循环,主机直接将冷热量带入到房间内。 (3)使用要求 房间内的所有空调均可以单独控制,夏季冬季和过渡季节均可以使用,房间任意空调可以独立开启,不受时间和季节的影响。 (4)优点 ①可以独立制冷制热; ②房间均可以单独开启,变频控制,节约能源; ③节省机房空间,节省吊顶; ④使用简单,无需专人维护;变频节能,安静舒适,智能化程度非常高;(5)缺点 ①机组初投资费用较高; 二、风冷模块冷水机组 (1)系统组成部分

A:机房部分:水泵、膨胀水箱等其他配件,有时候可能还需要个设备间来放置配件; B:室外部分:风冷模块主机; C:末端空气处理设备:风机盘管、阀门、管路; (2)工作原理 风冷热泵机组冷却/加热冷冻水,冷冻水将冷量/热量带入到房间里。(冬季配有辅助电加热补充) (3)使用要求 主机可以单独开启,但是与主机配置的水泵附件必须同时开启。系统可以在制冷制热及过渡季节使用。 (4)优点 ①可以独立制冷制热; ②各台主机可以独立控制,互不影响,但只能节省部分能源; (5)缺点 ①机组制热能力不强,-5度以下衰减严重,需要靠电加热补充热量; ②电加热长期使用,容易产生安全隐患; ③水对管路有腐蚀性,影响使用寿命; 三、空调性能特点的综合比较

五、使用及维护对比 (1)安装施工 多联机空调系统与风冷模块系统相比组成简单,管路安装方便、快捷,工程施工工期相对较短。 (2)维护费用 按照本工程的情况,风冷模块大概需要2名专职人员进行操作(一班1人),按照每人每年3万元,每年需要6万元人工费。 多联机操作简单,设备调试完毕后进行人员的使用培训,一般人员均可以操作。因此无需配备专业人员,从而节省了人工费。 (3)保养费用 风冷热泵机组需要对水管路维护和保养,一般按照总造价的1.5%。 多联机日常的空调维护只有定期检查重要元器件和室内机的过滤网清洗工作。费用一般为总造价的0.5%。 (4)两项费用合计如下:

变频多联机与水系统比较优点

变频多联机系统与传统的水系统中央空调(冷热量传递介质为水)相比,具有以下明显的优点: 节约能源、运行费用低 采用冷媒直接蒸发并利用变频技术,效率高,耗能低,节能效果非常显著,而且在室内避免了跑、冒、滴、漏等现象。 系统内每个区域均被单独控制,只有在那些需要空调的房间内,系统才会制冷或供热;而对于那些暂时不需要空调的房间,系统将完全关闭,从而减少了不必要运转成本。 由于采用独特的变频技术和新型涡旋式压缩机,室外机输出功率可根据室内机负荷的大小自动调节,50%负荷时,能效比达5.14,即部分负荷运行时能效比非常高。而大型冷水机组在低负荷运行时能耗相对较大,从这一意义上讲SET-FREE系统节电30%以上,大大节省了运行费用。 节省占地面积、有效利用空间 室外机属于风冷热泵型机组,可直接放于屋顶、阳台或楼外空地(机组重量不会对大楼楼顶结构产生影响),无须设置机房,而且不需要冷却塔、水泵、软化水等繁琐的附属设备,节省了大量建筑面积和基建投资,业主也可将这些空间用作其途径获得更大的收益。 室内机外型尺寸都非常精巧(机身超薄),连接的冷媒管很细且安装没有坡度要求,室内机本身附带冷凝水提升泵,可以提高冷凝水管的安装高度,这样就可大大节省吊顶空间,有利于提高吊顶高度。 控制先进、智能化管理 为更好地满足用户对温度的舒适要求,利用模糊逻辑控制原理,室内机同时感应室内空间与辐射温度,自动调节出适当温度,使房间内温度达到舒适均衡。 室外机、室内机都带有电脑板,通过信号的传输可对室内外机的电子膨胀阀进行连续精密调整,温度波动范围小,并可实现时间、风量、风向、状态的自由设定与控制。 空调系统备有简易遥控器、有线遥控器、无线遥控器、中央控制器、7日定时控制器五种控制方式,另外变频多联机系统还提供中央管理系统,可直接连接计算机进行楼宇的智能化管理。 工程设计自由度高、灵活方便 只用“电”这一种能源就可解决全部空调运行问题,比较安全可靠,夏送冷风,冬送暖风;而且变频多联机系统实现了在冬季-15℃的室外温度以上变频多联机系统保证稳定的供热运转,完全可满足在寒冷地区的空调需要。

水环热泵空调优缺点及应用现状

水环热泵空调优缺点及应用现状 摘要:概述了水环热泵空调系统在我国的历史和现状,简要介绍了水环热泵空调系统的工作原理和适用场合,重点分析了水环热泵空调系统的优点和缺点。 关键词:水环热泵水/空气热泵节能 前言 热泵从本质上来说是一种热回收装置,它从低温热源处吸取热量并提高品位后,再在高温热源处放热,起到节省高位能的租用。自1989年以来,热泵技术在我国的应用与发展进入了兴旺期。据统计,1996年我国空调设备(指电动冷热水机组、吸收式冷热水机组、房间空调器以及单元空调机组,但不包括进口机组)的总制冷能力约为2000万kW,其中热泵型机组的制冷能力约占60%. 20世纪80年代初,我国在一些外商投资的建筑中采用了水环热泵空调系统.时至今日,水环热泵空调系统在我国的应用已经有了不小的普及。90年代水环热泵空调系统便在我国得到广泛的应用。据统计,1997年国内采用的工程共52项.不仅在北京、上海、广州、深圳、天津等大城市中一些工程采用它,而且如佛山、绍兴、惠州、泉州等中小城市也开始采用水环热泵空调系统。此外,有关水环热泵空调系统的研究也卓有成效。从1993年起,原哈尔滨建筑工程学院就开始了水环热泵空调系统在我国应用的预测分析与评价。之后,不少相关论文随之发表,如文献.2005年,国内水环热泵空调系统的工程技术专著,即文献——《水环热泵空调系统设计》出版。 1、水环热泵空调系统的概况水环热泵空调系统是指小型的水/空气热泵机组的一种应用方式,即用水环路将小型的水/热泵机组并联在一起,形成一个封闭环路,构成一套回收建筑物内部余热作为其低位热源的热泵供暖、供冷的空调系统。典型的水环热泵空调系统由三部分组成: (1)室内的小型水/空气热泵机组; (2)水循环环路; (3)辅助设备(如冷却塔、加热设备、蓄热装置等)。 水环热泵空调系统的基本工作原理是:在水/空气热泵机组制热时,以水循环环路中的水为加热源;机组制冷时,则以水为排热源。当水环热泵空调系统制热运行的吸热量小于制

空调变频多联机应用和原理

一.变频多联机工作原理 工作原理:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空 调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳 工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷 剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。 在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电 子膨胀阀。 空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响是一种柔性调节系统。 二.直流变频压缩机的解释 直流变频空调器的工作原理是把50Hz工频交流电源转换为直流电源,并送至功率模块主电路,功率模块也同样受微电脑控制,所不同的是模块所输出的是电压可变的直流电源,压缩机使用的是直流电机,所以直流变频空调器也可以称为全直流变速空调器。直流变频空调器没有逆变环节,在这方面比交流变频更加省电。直流变频空调是相对于交流变频空调而来的,其实,它的名称是不正确的,因为直流不存在变频,它是通过改变直流电压来调节压缩机转速,从而改变空调的制冷量,采用的直流调速技术要远远优于调频技术,因此直流变转速是正确的叫法。它只能说是一种直流变转速空调,不是严格意义上的变频空调。它的能源损耗比调频调速要小。另外,由于这种直流电机的转子是永磁的,又省却了三相交流异步电机的转子电流消耗。所以,它从电网电源到电动机这一段的功率因数要比调频调速方式高,节省了一定的能量 三.电子膨胀阀的介绍 电子膨胀阀是按照预设程序调节蒸发器供液量,因属于电子式调节模式,故称为电子膨胀阀。它适应了制冷机电一体化的发展要求,具有热力膨胀阀无法比拟的优良特性,为制冷系统的智能化控制提供了条件,是一种很有发展前途的自控节能元件。电子膨胀阀与热膨胀阀的基本用途相同,结构上多种多样,但在性能上,两者却存在较大的差异。 3.1电子膨胀阀的构成

多联机变频空调技术

多联机变频空调技术

班级:能源与动力工程一班 :薛培萱 学号:2 一.变频多联机工作原理 工作原理:由控制系统采集室舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室换热器的制冷剂流量,适时地满足室冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室机的制冷剂流量;通过控制室外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。 在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。

空调系统在环境温度、室负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响是一种柔性调节系统。电子膨胀阀与热膨胀阀的基本用途相同,结构上多种多样,但在性能上,

格力水环热泵空调机组

第五章 HS系列水环热泵空调机组 一、产品概述 1、产品特点 水环热泵空调机组是一种高效节能、冷暖两用的中央空调产品。 机组充分利用建筑余热,工业余热,浅层地表水中的能量等,大大节省空调系统耗能。可广泛应用于别墅、公寓、超市、宾馆、办公楼、商业大厦、厂房等民用、商用和工业场所。 ◆节能高效 主机侧采用水作为换热源,传热系数高且温度适中,相对于风冷机组来说,减少了压缩机的压缩比和压缩耗功,从而大大提高了机组的能效,降低电耗。 ◆结构优化 主机采用紧凑式设计,大大节省了机组占用空间,可直接在室内吊顶安装,不影响建筑物外观,与周围环境协调。 ◆性能可靠 采用世界名优压缩机和制冷配件,确保了机组的性能和质量。机组设有多种保护措施,保证机组安全正常运行。 ◆低噪运转 主机采用整体密封箱式结构,内部衬有高效吸音降噪材料,运转噪音低。 ◆功能齐全 具有制冷、制热、抽湿、送风,睡眠等多种标准功能,满足用户多种使用条件。 ◆运行范围广泛 水温在10℃~45℃范围内,机组可制冷;水温在10℃~35℃范围内,机组可制热,大大拓宽了机组使用范围,同时也使机组使用更加灵活。 ◆管理方便 采用全中文控制器及灵活的遥控器,控制简单。 ◆安装方便 可依大楼业主需要,分层、分户安装,减少建筑初投资。 室内机特点: ◆暗装于吊顶内,通过风管与风口连接,不占室内空间。 ◆多样的风口形式与室内装修浑然一体。 ◆出风口可任意布置到需要的地方,安装灵活,气流通过出风口散流器,分布均匀,舒适高档。 ◆无级调速:根据用户需要,采用可调电阻手动调节可控硅导通角,在一定范围内安全地对风 机实现无级调速,精确控制机外静压和风量。

多联机空调与集中式中央空调方案设计比较

多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 陆妍杰 摘要:本文对多联机与集中式中央空调在造价,运行费用,维护管理等方面进行比较。阐述了各种系统的优缺点。 关键词:多联机冷水机组风冷热泵机组造价运行费用 本文以南通某单位食堂改造项目为例,谈谈多联机组与传统型集中式中央空调系统的各自优缺点,并进行性价比较分析。 ●项目概况: 南通某单位食堂原建筑面积1600㎡左右,现改造后建筑面积增加到2300㎡左右,楼层为三层(局部四层),功能包括职工食堂,包厢,会议室等。每层建筑面积约650㎡,根据甲方要求现增设中央空调设计。 ●空调负荷: 单位面积空调冷负荷取310W/㎡,空调面积约2000㎡,总冷负荷为620KW。 ●比较方案: ◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管 ◆风冷热泵+循环水泵+风机盘管 ◆多联机中央空调 1原理比较 1.1螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2风冷热泵集中中央空调系统 风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。 1.3多联式空调机组 其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压

相关文档