文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 锅炉安装流程

锅炉安装流程

锅炉安装流程
锅炉安装流程

锅炉安装流程

二、施工工艺和操作要点

㈠工艺程序

炉管校正→设备材料检查验收→基础验收→钢架的组对安装→汽包安装→下降管安装→护板组焊→顶部连接管安装→燃烧器安装→刚性梁安装→水冷壁安装→集箱安装→门类及密封安装→省煤器安装→空气预热器安装→炉墙安装→过热器安装→本体管路安装→水压试验

㈡工艺方法和操作要点

1、钢梁安装

(1)钢架的拼装

锅炉钢架立柱一般为二段到货,为便于质量控制和减少高空作业难度,6片划分以最小跨度为原则,一般将前墙及侧尾分成上下2片在地面组对,组对应在找平的枕木上进行,以柱顶标高为基准,向柱脚处确定立柱的1M标高线,上下立柱划出纵向中心线,并应注意焊接顺序,和留有适当焊接收缩量,以免焊接后组合尺寸超差,组合后误差见表1,组对顺序与安装顺序相反,组对好的钢架

不许叠放,以防变形,及时移出组对场地.

微调到设计标高和水平度符合表3要求,汽包找正好后,四个方向进行临时固定,待水压试验后拆除.

2)联箱的安装

a、对水冷壁联箱,当炉管为膜式壁时,可将上下联箱与炉管在地面组合架上组焊后,整体进行安装,当炉管为单根管子时,需分别安装上下联箱,然后用快速卷扬机单根安装炉管,上下联箱安装好后,纵向热膨胀间隙满足图纸要求.

b、过热器、省煤器联箱,不论为悬吊式或支架式,均应先安装好后,前后或上下同时安装过热器或省煤器管子,安装过热器联箱时,对单向或双向膨胀的预留间隙必须符合图纸要求,并注意安装的联箱不要阻碍先安装的联箱膨胀.省煤器联箱的V形卡不能把死,保证纵向双向膨胀.

c、锅筒联箱安装标准见表

c、管屏垂度允许偏差为±3MM/每米,宽度为+4MM,-8MM,

d、水平横向弯曲度允许偏差H,符合表5规定,水平纵向弯曲度允差为每米不大于2MM,总长度不大于20MM,

e、管屏长度L的允差为+3MM ,

f、旁弯度f的允许偏差为当单向旁弯时f≤6MM,当双向旁弯时,|f1|+|f2|≤

g、平组件对角线之差|L1-L2|≤5MM,对带成片弯头的组件对角线之差|L1-L2|≤10MM,

h、管屏的管口端面平面度偏差为±1MM,

表7

表8

4、空气预热器安装

空气预热器与省煤器安装是交*进行的,它由管箱、连通箱,膨胀节,烟箱等组成,安装顺序为下级下部管箱→下连通箱→下级上部管箱→上级管箱→上级连通管

安装时重点满足密封和膨胀的要求:

(1)安装时,管箱先两边后中间相对位置符合图纸要求,管箱下管板与支撑梁间热以石棉绳保证密封.

(2)管箱之间及管箱与框架间均为胀缩接头焊接连接,不得漏焊.

(3)热风管的影响,连通箱间膨胀节必须进行冷拉,膨胀节导流板只焊接一端,并注意

导流板的安装方向的正确性.

5、燃烧器的安装

燃烧器与水冷壁焊成一体,运行时与水冷壁一起向下膨胀,安装工作在炉膛整体合格后,水压试验前进行,安装发的燃烧器在烘炉前进行飘带试验,检查安装误差,其安装质量直接影响水冷壁的使用寿命,是关键部件之一.

(1)安装时保证二次风档板开闭灵活,轴封严密.

(2)燃烧器标高误差±5MM,各燃烧器间距±5MM.

(3)喷口至假想燃烧切圆的切线偏差不大于0.5度,先固定φ600切园,以切园为基准对燃烧器进行找正.

(4)油枪喷嘴内部件应清洗干净,光洁无损伤,装配次序和方向正确,并做雾化试验.

6、本体密封与热膨胀

锅炉本体安装后现要严密不焊,同时又要满足炉膛热位移要求,安装本体密封时,必须二者兼顾,首先炉底水力除渣水封插板与水封槽间距必须大于炉膛热运行时整体向下膨胀的热位移值,其次炉膛与水平烟道的密封连接,两侧动静接合处长条螺栓孔连接,螺栓处于动侧长条孔的底部,使两板间相对滑动,该处切勿施焊.

劳动组织:

项目队长: 1人

施工员: 1人

材料员: 1人

电工: 1人

安全员: 1人

铆工:10人

管工: 8人

钳工: 5人

起重工:8人

电焊工:12人

气焊工:6人

机具配备:

吊车 50T 50台班

吊车 20T60台班

汽车 14T 15台班

汽车 7T 45台班

拖车 40T 0.5台班

硅整流焊机 GS-400SS 12台

氩弧焊机 NSA4-300 2台

电动试压泵 SY-63 1台

烘箱ZYH-450 1台

保温箱 CS101 1台

去湿机 KQS-3 1台

滑车组 32T(四门) 1对

导链 10T 2个

导链 5T 4个

导链 2T 2个

导链 1T 4个

X射线探伤机 1台

光谱仪 1台

砂轮切割机φ400 1台

手把砂轮φ150 10台

电动砂轮φ50 3台

卷扬机 5T 1台

卷扬机 3T 1台

卷扬机 0.5T 1台

五、质量控制:

施工质量控制重在施工过程,采以化整为零的办法,切实做好质量过程控制,才能保证总体质量.

㈠建立锅炉安装质量保证体系.

㈡实行质量目标控制,以质量指标为控制目的,以影响指标因素控制为手段,做好质量控制的三期管理工作.

㈢施工前做好图纸会审方案编制工作,技术交底工作,使参战职工做到"四懂",懂构造,懂原理,懂性能,懂用途.

㈣搞好设备材料检查验收关,确认一切无误后方可安装.

㈤施工用计量器具符合标准,并在有效期内.

㈥施工中实施三工序管理,即监督上工序,保证本工序,服务下工序,建立工序质量控制点,制定控制内容,责任到人,各工序实施后填写质量责任跟踪表.

㈦施工中认真接受建设单位和市锅炉的监督检查,建立质量控制停检点.

㈧竣工前,组织各职能部门认真进行"三查四定"工作.

六、安装措施

㈠施工前向施工人员进行安全技术交底,做到"三不施工".

㈡进入现场安全帽佩戴规范,超过2M作业系挂安全带,高挂低用,严禁酒后上岗.

㈢施工用电线路绝缘良好,使用标准配电箱,装设漏电保护器,进行锅炉内照明线电压不得超过36V.

㈣特种作业人员必须持证上岗,起重机械专人操作.

㈤所有工具和小型材料应随手放入工具袋内,不得从高处向下抛掷任何物品.

㈥吊装所有索具必须仔细检查其完好状况,吊装时进行试吊,确认一切正常后方可正式吊装.

㈦吊装时设置警戒线,并作明显标志,严禁在风力大于6级情况下进行吊装作业.

㈧试压过程中如在泄漏现象时,不得带压紧固螺栓和补焊.

㈨试压时专人观察压力表和操作试压泵,并使两者联络畅通,以免升压时超压.

㈩未尽事宜,按公司内部安全手册执行.

七、技术经济分析

先进合理的施工技术方法,可以在保证质量前提下缩短工期,大大降低施工成本,取得事半功倍的效果.

㈠钢架分二段到货,组焊成上下六片,整片吊装就位,减少高空作业难度,便于质量控制,加快进度,无需使用大吊车.

㈡膜式水冷壁二上两管屏联箱均在地面组焊,减少脚手架搭拆和高空作业难度,易于保证焊接质量.

㈢锅筒吊装采用卷扬机和滑车组进行,降低大型吊车吊装费用.

㈣过热器、省煤器管用快速卷扬机起吊,节省吊车费用,缓解现场狭小困难.

㈤省煤器安装时先安装炉墙后安装管子,使炉墙安装易于进行,降低台班使用.

㈥安装时采用尾部和顶部开口法,待后水冷、过热器就位后,进行省煤器和空气预热器的安装,吊装工作用卷扬机取代吊车的使用.

锅炉管道电气安装

一、安装的前期准备

在安装前到安装现场,察看现场情况和安装环境,核实安装位置、预留空间及支架、预埋件的位置,为下一步进场施工提前作好工具、材料的准备。

二、设备查验

①查看设备数量。

②检查设备是否完好,发现有损伤的,马上汇报,采取措施。

③邀请建设单位代表到现场对设备进行查验,做到让用户放心。

④将随机附件、说明书等资料集中保管,以便安装时统一发放和向用户交付。

三、蓄热水箱制作

蓄热水箱现场制作,在已做好的土建基础上,用做好防锈处理的10#槽钢井字形固定在上面后,做水箱底部保温(先垫一层橡塑板后垫一层岩棉)并将底板铺设在槽钢上。

水箱底板焊接采用搭接形式单面焊接,箱身的焊接采用V型对接焊缝,箱身由多块钢板拼接时,应避免十字交叉,两条纵向焊缝间距应不小于100 mm,焊条采用E4303.

水箱制作完毕后应作满水渗透试验,将水箱充满水,经2-3小时后用锤(锤一般为

0.5-1.5公斤)沿焊缝两侧约150 mm的地方轻敲,不得有漏水现象,若发现有漏水的地方须铲去重新焊接,再进行试验。

盛水试验合格后,对水箱进行防腐处理。

四、锅炉及其辅助设备的安装

(一)、锅炉本体安装

锅炉就位前,首先根据基础尺寸对设备尺寸进行校核,校核尺寸误差应在《机械设备安装工程施工及验收通用规范》(GB50231-98)的要求范围内。

电锅炉的检验安装

①安装前应熟悉掌握锅炉及附属设备图纸及锅炉房设计图纸,并检查技术文件审批情况;

②检验设备基础是否达到安装强度,基础外观不允许有蜂窝、麻面、裂纹、孔洞等;

③基础放线,基础尺寸及位置应符合下列要求:

项次项目允许偏差(mm)

1基础华标位置(纵横轴线)20

2基础各不同面标高+0

-20

3基础上面不水平度每米5,全长10

④锅炉就位后,用垫铁找平,找正,锅炉与基础横向允许偏差2mm,纵向允许偏差10mm.

(二)、水泵安装

1. 水泵安装前应对水泵进行以下检查:

①按水泵铭牌检查,确定水泵规格型号与电机型号是否一致;

②检查设备表面有无损坏和锈蚀现象。

2.泵体安装应达到下列要求:

①在检查的同时画出泵底座(无底座时按有关图集现场制作)四边的中心点和基础上水泵安装纵横线;

②吊装就位:吊装时绳索系在泵和电机的吊环上,调整底座位置,使底座上中心点与基础上的中心线重合;

③水平调整:将水平尺放在水泵底座加工面上,调整水泵的水平度,其水平度不得超过

0.1mm/m.

④一泵三阀:即泵的入口应装有止回阀和蝶阀,出口装有蝶阀。

⑤水泵进出水管多为挠性连接,进出水口加装软节头。

⑥水泵进出口比管道小1号,进出口应装有变径短接。

⑦与泵连接的水平吸水管段,应有0.01-0.02坡度,并使泵体处于吸水管的最高部位。

(三)、管道安装

管道安装前,应检查管材材质。各类管道应沿墙敷设,保证安装操作空间和维修方便。

a. 给水管道安装

应由设备接管端开始,以设备上管道接口为基准向外延伸,并注意在供热管之下安装。

b. 热水管道安装

安装时,应具有一定的坡度,方向与热水流向相同。最高点设排汽阀,排水管接至地面排水沟。最低点设疏水阀,保证操作方便。

c. 排污管道安装

排污管道与设备及阀门采用法兰连接外,一律采用焊接。管道上应尽量少用弯头。

(四)、阀门安装

1.阀门安装的一般规定

①阀门安装的位置便于操作和检修同时考虑美观大方。

②水平安装时,阀杆应朝上,而不可向下;高空管道上的阀门,可水平安装。

③同一房间,同一设备上的阀门应排列对称整齐,立管上阀门的适宜高度为1.0-1.2米。

④并排立管上的阀门,其中心标高最好一致。

⑤安装较重的阀门时应设阀支架。

⑥安装应注意阀门箭头指向与管道方向一致。

⑦安装法兰阀门时,应保证两法兰端面互相平行和同心,不得使用双垫片。

⑧安装螺纹阀门时,为了了便于拆卸,一个螺纹阀应配一只活节(活节安装考虑便于检修,通常水先流经阀门后流经活节)。

⑨安装法兰阀门时,注意沿对角线拧螺栓,用力均匀,以防石棉垫跑偏或引起阀体变形。

⑩阀门与管道法兰连接时,阀门应紧闭;焊接连接时,阀门应微开。

2. 特殊阀门的安装

①三通阀、电磁阀的进水口前必须安装过滤器。

②减压阀安装:减压阀的两侧应装设截止阀和高、低压压力形式表,减压前比减压后的管径小2-3#,并装旁通其管径比减压阀小1-2#;用于蒸汽减压时,要设置泄水管。

③疏水阀安装:疏水阀的前后都有要设置截止阀,疏水阀前还必须装有过滤器;疏水阀的位置应尽量靠近排水点。

④安全阀安装:安全阀应垂直安装;安全阀前后不能设置任何阀门;安全阀的排放管应大于安全阀的进口,排放管应接至安全处。

⑤排污阀安装:热水锅炉排污阀前应装设闸阀;蒸汽锅炉应装设双排污阀。

(五)、仪表安装

1. 压力表安装

①安装前应检查压力表有无铅封,无铅封者不能安装;

②安装位置在便于观察、清洗和检修的地方;

③垂直安装于直管段上,不应安装在三通、弯头、变径附近;

④压力表必须具有存水弯管和三通旋塞。

⑤每台锅炉、水泵的进出水口都应装压力表。

2. 温度计安装

①温度计安装在检修与观察方便和不受机械损坏的位置;每台锅炉的进出水口都应装设设温度计。

②安装时温包端部尽可能伸到管中心位置。

(六)、其他装置的安装

1.板式换热器安装:注意分清一、二次侧,不要混淆;板换的四个口都必须装有温度计和压力表。

2.集气罐安装:每个承压锅炉的出水最高处设置集气罐;集气罐的排气管一律采用焊接,阀门采用法兰截止阀;排气管一般取DN15-25.

3.除污器安装在采暖回水主管上(循环水泵的吸入口),并设有旁通管;除污器的位置要求便于维修和排污。

五、管道焊接质量与安装工艺要求

1.管道焊接质量要求

a. 管道在进行安装前应逐根吹扫,确保管内洁净;

b. 管道的焊接工作由劳动局考核认可的焊工进行;

c. 管道焊缝按《热水锅炉安全技术监察规程》要求进行检验;

d. 钢管焊接时应按管中心线分半焊接,防止受热集中而产生附加应力,不许在焊件的非焊接表面引弧。每层焊完之后,应用钢刷、刨锤将焊渣、药皮清除干净,并进行外观检查,发现缺陷,必须铲除重焊。

e.不合格的焊接部件,应进行补焊措施,同一部位焊缝的返修次数不超过两次。

f.焊缝表面质量检验:焊缝表面应完整,高度不得低于母材表面并与母材平滑过渡,焊缝宽度应超出坡口边缘2-3 mm.

2.管道安装工艺

管道的安装工艺应保持横平竖直,管道位置标高、坡度、坡向应符合设计图纸要求,管道连接时应使用对口工具,不得强力对口,接口位置应避开墙体和外加套管。管道穿墙时应加装穿墙套管,其间隙使用石棉绳填实。

按设计要求和现场具体情况安装固定和调整管道支吊架,要求位置正确,安装平整牢固,不影响管道的正常热膨胀。

六、吊装搬运基本知识

施工现场吊装搬运分为两大类:一是机械吊装搬运,二是人工吊装搬运。

1.常用工具

①千斤顶:不得超负荷使用,使用时应放在坚实平整的基础上,且与被升物垂直。

②手拉葫芦:使用前检查各部件是否良好;不得超载使用;必须将葫芦挂牢,缓慢升吊;不宜在作用荷载下长时间停放,必要时将拉链拴在重链上;传动部分应注意经常润滑。

2.装卸和搬运的方法

①滚移法

②卷移法

七、水压试验

①系统冲洗

在水压试验前,先用洁净水对系统进行冲洗。系统水冲洗程序应当将系统解列冲洗合格后再重新接入系统内,以免造成系统杂物淤塞。

②水压试验

向管内灌水时,应打开管道各高处的排气阀,待水灌满后,关闭排气阀和进水阀;

用试压泵加压时,压力应逐渐升高,加压到一定数值时,应停下来对管道进行检查,无问题时再继续加压,一般应分2~3次使压力升至试验压力;

当压力达到试验压力(试验压力为强度试验压力是工作压力的1.5倍)时,停止加压,观测10分钟,以管道、附件和接口等处均未发生漏裂现象,可以认为强度试验合格;

水压试验完毕后将水全部排除。

将水压试验结果记录在《工业锅炉安装工程质量证明书》中,并有参加验收人员签字,最后存档。

八、防腐与保温

1. 除锈防腐

包括各种管道、管件、阀门及其凸凹部分,金属设备表面的人工除锈;各种管道、管件、阀门及其凸凹部分,金属设备表面的刷降锈漆。

2.管道着色

管道名称颜色管道名称颜色

底色色环底色色环

饱和蒸汽管红凝结水管绿红

排汽管红黑软化水管绿白

锅炉排污管黑给水管绿黄

锅炉给水管绿热水供水管红红

疏水管绿黑热水回水管红蓝

3.管道及蓄热水箱保温

管道采用橡塑保温管保温外缠白胶带。

蓄热水箱采用厚度为100mm的橡塑保温板保温,侧面包一层折形彩钢板,作为保温层的防潮、隔汽保护层,顶部采用白铁皮封顶。

室外水箱还应考虑防水,有条件的最好做成拱顶。电气工程项目施工方法

for=pagetitle

九、电气工程项目施工方法

电气工程项目施工是结合地面施工和设备安装调试进度协调进行,地面施工前应按设计图纸和规范要求加装电缆套管,套管外部涂防锈漆,设备安装就位后立即进行二次线联接。

①电控柜安装

电控柜在运输和安装时应防震、防潮,防止框架变形漆面受损,并在拆箱时认真核对规格型号,收齐资料。安装时电控柜要找正、找平,与基础型钢联接紧固。

电控柜二次回路应按图施工符合设计要求,并符合GB50171-92标准。

电缆芯线和所配导线的端头回路编号采用截面相符的塑料短管烫字打印,编号正确,字迹清晰。

配线整齐、清晰、美观,导线绝缘良好无损伤。

落地配电箱应做底座,进线池内要采取防水措施。

②电缆安装

电缆在运输装卸过程中不应使电缆及电缆盘受损伤,滚动时必须顺着电缆盘上的箭头指示方向滚动。

电缆及附件到达现场技术文件应齐全,电缆型号、规格、长度应符合订货及设计要求。

电缆排列整齐美观,电缆弯曲半径,电缆支持固定点间距、电力电缆和弱电电缆的分开配置、电缆与热力设备管道的距离等均符合《规范》规定。

电力电缆、线芯要有明显相应标牌,绝缘良好。

电缆保护管安装及电缆敷设应符合GB50168-92标准。

③钢管敷设

镀锌钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无劈裂,砂眼,刺和凹扁现象且钢管应有产品材质单和合格证,暗管敷设应做好密封处理,进入落地式配电箱的线管,应排列整齐,管品应列出基础面不小于50mm,暗配管埋设弯曲半径不应小于管外径10倍。

锅炉安装流程

锅炉安装流程

二、施工工艺和操作要点 ㈠工艺程序 炉管校正→设备材料检查验收→基础验收→钢架的组对安装→汽包安装→下降管安装→护板组焊→顶部连接管安装→燃烧器安装→刚性梁安装→水冷壁安装→集箱安装→门类及密封安装→省煤器安装→空气预热器安装→炉墙安装→过热器安装→本体管路安装→水压试验 ㈡工艺方法和操作要点 1、钢梁安装 (1)钢架的拼装 锅炉钢架立柱一般为二段到货,为便于质量控制和减少高空作业难度,6片划分以最小跨度为原则,一般将前墙及侧尾分成上下2片在地面组对,组对应在找平的枕木上进行,以柱顶标高为基准,向柱脚处确定立柱的1M标高线,上下立柱划出纵向中心线,并应注意焊接顺序,和留有适当焊接收缩量,以免焊接后组合尺寸超差,组合后误差见表1,组对顺序与安装顺序相反,组对好的钢架 不许叠放,以防变形,及时移出组对场地.

微调到设计标高和水平度符合表3要求,汽包找正好后,四个方向进行临时固定,待水压试验后拆除. 2)联箱的安装 a、对水冷壁联箱,当炉管为膜式壁时,可将上下联箱与炉管在地面组合架上组焊后,整体进行安装,当炉管为单根管子时,需分别安装上下联箱,然后用快速卷扬机单根安装炉管,上下联箱安装好后,纵向热膨胀间隙满足图纸要求. b、过热器、省煤器联箱,不论为悬吊式或支架式,均应先安装好后,前后或上下同时安装过热器或省煤器管子,安装过热器联箱时,对单向或双向膨胀的预留间隙必须符合图纸要求,并注意安装的联箱不要阻碍先安装的联箱膨胀.省煤器联箱的V形卡不能把死,保证纵向双向膨胀. c、锅筒联箱安装标准见表

c、管屏垂度允许偏差为±3MM/每米,宽度为+4MM,-8MM, d、水平横向弯曲度允许偏差H,符合表5规定,水平纵向弯曲度允差为每米不大于2MM,总长度不大于20MM, e、管屏长度L的允差为+3MM , f、旁弯度f的允许偏差为当单向旁弯时f≤6MM,当双向旁弯时,|f1|+|f2|≤ g、平组件对角线之差|L1-L2|≤5MM,对带成片弯头的组件对角线之差|L1-L2|≤10MM, h、管屏的管口端面平面度偏差为±1MM, 表7

锅炉安装施工组织设计

目录 第一章工程概况............................................................. I 1编制依据.. (3) 2工程概况 (3) 第二章施工总体布置 (3) 1项目实施目标 (3) 2工期部署 (3) 3质量控制 (4) 4安全文明施工 (4) 第三章施工组织 (5) 1施工现场管理组织机构 (5) 2职能部门的职责 (5) 3项目部主要技术管理人员 (6) 第四章施工进度计划 (10) 1施工进度计划 (10) 2保证实现目标工期的措施 (10) 第五章资源需用计划 (14) 1人力资源计划 (14) 2拟投入工程主要施工机械设备 (14) 3力能计划 (14) 4施工排水 (16) 5现场通讯 (16) 第六章总平面布置图 (17) 1布置原则 (17) 2组成及分区 (17) 第七章质量管理 (19) 1质量管理目标 (19) 2质量保证体系 (19) 3工程质量检验 (23) 4工程质量保证措施 (24)

5技术和质量检验依据........................................ 错误!未定义书签。第八章安全、卫生与环保管理............................... 错误!未定义书签。1安全管理.................................................. 错误!未定义书签。2成品保护.................................................. 错误!未定义书签。3现场文明施工措施.......................................... 错误!未定义书签。4环境保护.................................................. 错误!未定义书签。第九章季节性施工管理措施................................. 错误!未定义书签。1一般措施.................................................. 错误!未定义书签。2雨期施工注意事项.......................................... 错误!未定义书签。3高温季节施工措施.......................................... 错误!未定义书签。第十章主要施工方案和技术措施............................. 错误!未定义书签。 附表 1 施工现场组织机构图 2 进度计划 3 拟投入工程主要施工机械设备表 4 项目安全管理组织机构图 5 施工现场安全管理流程图

锅炉质量手册

0 1 发布令 公司各部门、各车间、队: 本手册依据《锅炉安装改造维修单位资格认可实施细则》,按照TSG Z0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》,由锅炉安装改造维修单位资格认证办公室结合公司具体情况编写制定。 本《锅炉安装改造维修质量手册》适用于公司承建一级及以下各级锅炉安装改造维修的安装。它阐述了公司的质量方针、质量目标,是建立、健全锅炉安装改造维修质量管理体系的纲领性文件;它指导公司实施质量方针、实现质量目标,是开展各级质量活动必须遵循的法规;是公司锅炉安装改造维修质量体系审核、改进的依据,是锅炉安装改造维修质量体系运行的基本保证。 现将公司《锅炉安装改造维修质量手册》A 版予以发布,公司全体职工必须遵照执行。 本《质量手册》2007年11 月8 日起实施。 特此公布 经理: 2007年11月8日

0 2 任命书 为贯彻执行TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》,加强对锅炉安装改造维修质量管理体系运作的领导,特任命技术副经理罗航同志为我公司的质量保证工程师(即管理者代表)。根据其提名,任命下列同志为锅炉安装改造维修质量管理体系责任人员并在质量保证工程师领导下开展工作:耿和平任质量检验责任工程师; 余光杰任工艺责任工程师; 秦培剑任焊接责任工程师; 张静任设备责任工程师; 宋红强任材料责任工程师; 翁丽华任无损检测责任师; 秦培剑任热处理责任工程师; 靳军任理化责任工程师; 任筑炉责任工程师; 任起重责任工程师;汪应军、魏星、靳军、杨志印、田涛项目质量保证师。 经理: 2007 年11 月8 日

燃气锅炉安装步骤及注意事项

燃气锅炉安装步骤及注意事项 一、安装前的准备工作 1、确定安装地点及资质 确定安装地点,锅锅炉安装单位必须有上级主管部门颁发的符合安装范围的锅炉安装资格证书。 2、办理登记手续。 根据《蒸汽锅炉安全监察规程》规定,使用锅炉的单位应逐台办理登记手续。锅炉使用单位应有专人负责锅炉安装工作,负责与当地锅炉监督机构取得联系,填写安装告知书。锅炉安装时需有司炉参加,并配有管工、钳工、起重工、冷作工、电焊工及辅助工。 3、组织学习及熟悉图纸 组织工作人员学习安装技术措施、安全技术措施,并熟悉锅炉图纸及 有关技术文件。 4、安装前检查锅炉及配件

锅炉安装前应对锅炉本体、燃烧设备、部件、辅机、附件按图纸进行 检查验收,做好记录,如发现不符合有关标准的应及时向厂方提出。 二、安装锅炉及辅机吊装 1、锅炉本体、辅机、附件包装箱、仪表包装箱请按厂方指定的吊装位置进行吊装。如在任意位置挂钩吊装损坏应有用户负责。 2、载重车辆、起吊设备、绑扎所需的钢丝绳、等都须有足够的载重能力,并应符合技术规范。 3、在起吊前按技术规范中标注的大小尺寸及大件重量选用起吊设备,并制定相应的安全防范措施。 三、安装锅炉主机 1、锅炉基础的确定应根据当地土质,参考提供的图由土建部门重新设计。 2、锅炉基础达到强度后,应按锅炉图纸进行检查及验收,并化出锅炉整体的三条基准线: a、纵向基准线一锅筒中心。 b、横向基准线一前面板位置线或面板位置线。 c、标高基准线一可以在基础四周选有关的若干地点分别作标记,各 标记间的相应偏移不应超过1mm 。 3、、锅炉主机搬运到安装地点后,应先校核锅炉中心线,是否与基地上划出的中心线相符合;水位表的正常水位是否水平;然后检查底座 和地基的接触是否严密,如有空隙,应加垫铁或涂水泥,可保证风室 不漏风。

锅炉安装质量保证手册

锅炉安装质量保证手册2级锅炉安装 年月日

颁布令 公司各职能部门: 为保持锅炉安装、改造的资格许可,特根据国家颁布的《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《锅炉安装许可规则》等有关安全技术法规和标准要求,公司组织相关人员对锅炉安装改造《质量保证手册》进行了编制,定名为“锅炉安装改造《质量保证手册》。 本手册经公司领导及相关技术人员审定,符合国家现行的有关法律、法规和标准以及本公司实际情况,现予以颁布,从年月日正式实施。 年月日

一、宗旨、方针、目标 企业宗旨: 质量方针: 管理制度完善、安装技术精湛,保证工程质量,持续稳定发展,用精益求精的工作态度、高质量的安装水平向用户保证所安装锅炉系统的安全运行。 质量目标: 单位工程竣工一次交验合格率100% 单位工程竣工交验合格率100% 重大质量、重大安环事故为零 用户回访率100%,顾客满意率100%

二、任命书 为确保公司的质量保证系运行有效,现任命总工程师、技术负责人同志为我公司的质量保证工程师。授权其在质量保证活动中代表总经理行使权力。负责公司锅炉安装质量保证体系的建立、实施、保持和不断改进,并全权负责锅炉安装质量体系运行中出现的问题,具有独立处理和裁决质量保证体系运行中重大问题的权力。其职责权限是: 0.2.1负责按TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSG D3001-2009《锅炉安装许可规则》的要求建立、实施、保持和改进锅炉安装质量保证体系。 0.2.2负责内部质量审核的组织领导,向最高管理者报告质量保证体系运行情况。 0.2.3负责公司内部促进顾客需求意识的形成。 0.2.4负责就质量保证体系的有关事宜与外部的联络工作。 0.2.5当各专业责任师或责任人外出期间,有权指定相关人员代行其职责。 年月日

威能锅炉安装流程

威能锅炉安装流程 It was last revised on January 2, 2021

威能锅炉安装流程 威能公司现规定普通锅炉的安装由威能指定的第三方进行安装,锅炉由第三方仓库发货,规定安装流程如下: 备注: 1.报第三方安装时,现场要具备锅炉的安装条件。要求水、电、气 路已经全部安装到位并且冲洗干净、打压正常,电路安全且安装规范;各接口与连线已做好保护与壁挂炉连接即可无需增加任何附件,烟道孔已经打好,增加的附件在现场已将准备齐全。 2.第三方安装的工作范围是: ⑴正常工作环境下的壁挂炉本体挂机;

⑵安装烟道,包括加长烟道,吊卡和冷凝水收集器(壁挂炉烟道计算法米内免工费,材料属于收费服务项目),故加长烟管和弯头需我司自行准备。 ⑶ 4根水管,泄压管和燃气管与炉体连接,负责壁挂炉本体端接口连接,系统或阀门端连接由我司施工人员负责; ⑷威能温控器和同步控制器接线与炉体连接,水罐感温线与炉体的连接,连接线由我司施工人员提供; ⑸壁挂炉本体和威能温控器调试,负责调试炉子,如果采用非威能温控器,第三方安装不负责调试 3. 系统安装问题或不具备调试条件造成调试不成功,需要由我司负责本次200元/次上门费。 4.施工班组要准备的相关辅材,包括电线、波纹管、PPR管和管件、加长烟道、吊卡等,如需要带货安装方携带需要提前告知,付费使用,因第三方安装携带辅材价格较贵,不建议让其携带辅材安装。 5.因个人或部门原因,第三方安装出现费用问题,由责任人承担。

威能公司壁挂炉安装位置标准 1、禁止安装在卧室、起居室和浴室等生活房间、楼梯和安全出口附近(5 米以外不受限制)、易燃易爆物品堆放处。 2、液化石油气和液化石油混合气的采暖炉禁止安装在地下室或半地下室。 3、如果壁挂炉安装在地下室或半地下室时,应符合以下规定:(1) 地下室或半地下室应有手动和自动两种启动方式的防爆机械通风装置,且应设置防爆型燃气和一氧化碳泄漏自动报警切断装置,并应和机械通风装置连锁;(2)必须要有排水系统,烟道长度严格按照本页中烟道安装长度规范执行。 4、安装的位置应尽可能靠近外墙,应保证壁挂炉的烟道安装长度在其允许范围内;尽量减少安装烟道附件。 5、壁挂炉禁止安装在燃气灶台、水池上方;应保证壁挂炉安装位置与燃气管路及燃气表之间的距离符合国家的现行规定标准。 6、壁挂炉尽量安装在承重墙上,若无法安装在承重墙上,必须保证壁挂炉可以牢固安装。 7、壁挂炉尽量安装在厨房,设备间或封闭的阳台。如果安装在未封闭的阳台,必须保证设备有安全的半封闭背阴环境,不能受到日

无氧铜生产工艺流程

第四章工艺技术方案 4.1工艺技术方案 本项目采用的原材料为含铜量99%的电解铜,选用目前国内先进的蓄热式熔化炉和中频炉,用上引法连铸工艺方法生产氧的含量不大于0.02%,杂质总含量不大于0.05%,含铜量99.5%以上无氧铜杆。 4.2工艺流程简述 1、生产准备 本项目使用的电解铜在江西省内购买。

图4-1 项目生产工艺流程图 2、上引法连铸工艺流程 本项目采用上引法连铸工艺生产无氧铜杆。上引法连铸铜杆

的基本特点是“无氧”,即氧含量在10ppm以下。 上引法与连铸连轧和浸涂法相比,其特点是: 1)由于拉扎工艺和铸造工艺不是连续的,拉扎是在常温下进行的,不需要气体保护,钢材也不会被氧化。因此设备投资小,厂房布置也灵活。 2)单机产量变化范围大,年产量可以从几百吨到几万吨,可供不同规模的厂家选用不同型号的上引机组。此外,由于连铸机是多头的,可以很容易的通过改变铸造规格(铸杆直径),来改变单位时间的产量,因此其产量可视原材料的供应情况和产品的需求情况来确定,便于组织生产、节约能源。 3)只需更换结晶器和改变石墨模的形状,即可生产铜管、铜排等异型铜材,并可在同一机器上上产不同规格、品种的铜材,灵活机动,这是上引法的中最大特点。 上引法连铸工艺流程:原料通过加料机加入融化炉进行熔化、氧化、扒渣处理后,熔融的铜液经过一段时间的静置还原脱氧并达到一定的温度后,通过有CO气体保护的流槽经过渡腔(铜液在此进一步还原脱氧、清除渣质),进而平稳的流入中频炉保温静置,铜液的温度由热电偶测量,温度值由仪表显示,温度控制在1150℃±10℃。连铸机固定于中频保温炉的上方,连铸机铜液在结晶器中快速结晶连续不断地生产出铜杆,最后经双头挠杆机等辅助设备装盘成产品。 ⑴加料:原料一般用加料机加入,炉头多加、炉尾少加。加

安装工艺

整体锅炉安装施工方案 1. 安装施工方案的确定: 1.1锅炉安装工序流程图; 1.2施工质量标准的施工技术措施; 1.3施工进度计划; 1.4施工组织机构的劳动力安排; 1.5施工机具的配备; 1.6材料需要计划;安全技术规定的措施。 2.安装前的准备工作 2.1组织有关人员学习《蒸汽锅炉安全技术监察规程》和《热水锅炉安全技术监察规程》,熟悉锅炉安装图纸和使用说明书等文件,以便了解并掌握安装、起重、运行操作等安全注意事项。 2.2确定安装地点 2.3地基准备 2.4设备验收 2.5锅炉的搬运 3. 锅炉整体的安装 3.1锅炉基础的验收 3.1.1锅炉整体安装前核对基础尺寸;对基础验收。 3.1.2锅炉整体在两条基础上就位后,调整底座前面板与前轴落灰坑中心线距离为300mm; 3.1.3校核锅炉中心线和轮廓线是否与地基上划出的中心轮廓线相符合,然后用水平仪(尺)校核炉排面左、右侧是否保持水平,允许有不大于5mm 的倾斜。否则,将低的一面垫高。 3.1.4检查锅炉底座和地基的接触是否良好,如有空隙处,应加垫铁垫好。 3.2除尘器和引风机的安装 3.2.1除尘器应牢固地支撑在基础上,将除尘器的入口端与锅炉的出口端相连接,除尘器的另一端与引风机入口处相连接,法兰连接时要防止漏烟。 3.2.3引风机安装前,应检查底座的地脚螺栓是否浇牢在基础内.引风机装妥后,用手转动靠背轮(联轴器),检查有无轧住。引风机的轴上一般都装有风叶轮,以加强引风机轴承的散热。风叶轮的螺丝应当拧紧,防止松动。安装时,引风机轴承座内应加润滑油,以后每月加一次。引风机冷态试运转时间不得超

过5min,并且应关小烟气调节门。冷态试运转时,还要检查电动机转向是否正确,有无摩擦振动现象,电动机温度是否正常。 3.2.4烟筒的安装: 3.2. 4.1法兰之间应垫嵌石棉绳,并采用吊垂线的方法检查烟筒的垂直度。如有偏差,可在法兰连接处垫平找正。 3.2. 4.2钢丝绳用花拦螺丝拉紧,注意三根钢丝绳的拉紧程度大致相等。 3.2. 4.3烟筒的烟气调节门应转动灵活,定位可靠。 3.2. 4.4 烟筒的风绳可根据烟筒高度确定加一道风绳和两道风绳。 3.2.5鼓风机的安装 3.2.5.1先把鼓风机固定在基础上,再安装送风管。连接部分要牢固严密,调风门要启闭灵活。可靠定位后,再接通电源试运转。 鼓风机试运转前,必须先加润滑油,试运转开始时,应检查电动机转向是否正确,有无摩擦现象,振动不应大于0.1mm,电动机和轴承温度一般温升应不高于40℃。 3.2.6炉排减速机的安装 3.2.6.1炉排减速机按炉排链轮轴调整好高度,然后将联轴器连接好。连接下箱壳和活动托板上的四只螺栓不应预先拧紧,以便在拉紧或放松炉排时,靠四只螺栓在椭圆孔上的位移来使减速箱轴与链轮轴保持平行。减速箱轴与链轮轴保持水平和平行后,再将地脚螺栓浇牢于基础中。 最后,接通电源,加润滑油,进行冷态试运转。 3.2.7刮板除渣机安装 将刮板除渣机放入除渣机坑内, 将漏灰斗先装到炉排底板下部,再调整除渣机与漏灰斗,以此定位,将除渣机出渣口高度调整好,漏灰斗口与除渣机安装高度以刮板不碰漏灰斗为合格,伸入约80~100mm,然后固定。用水密封,不让冷空气进入炉膛。用手扳动皮带,除渣机无卡住现象,再接通电源,先加润滑油,进行冷态试运转2小时,检查刮板、链轮、有无卡住和异常声音情况。 3.2.8上煤机的安装 3.2.8.1将检验合格的上煤机就位,两立柱与基础预埋件垂直后固定在预埋件上; 3.2.8.2将煤斗装入两立柱间,调整两立柱间距相等后与锅炉底座连接固定;用螺栓把上煤机横梁与立柱连接好;与锅炉本体用角钢连接固定,接好

锅炉安装及修理改造(工艺手册)

锅炉安装及修理改造工程 工 艺 手 册 杭州聚能锅炉工程有限公司 二OO七年二月

锅炉安装及修理改造工程 工艺手册目录 颁布《质量管理手册的通知》 (2) 总则 (3) 企业宗旨、质量方针、质量目标 (4) 一、质量管理体系和管理制度 (5) (一)质量管理体系组织结构图 (5) (二)锅炉安装工程质量控制程序图及控制环节 (6) (三)锅炉修理改造质量控制流程图 (7) (四)锅炉安装质量控制一览表 (8) (五)各级质量管理责任人的职、责、权 (10) (六)图样资料审查制度 (14) (七)变更设计图样联系制度 (15) (八)开箱验收制度 (16) (九)焊材和原材料检验验收制度 (17) (十)材料代用制度 (18) (十一)施工检验验收制度 (19) (十二)技术文件管理制度 (20) (十三)设备管理和维修保养制度 (21) (十四)焊接工艺评定制度 (22) (十五)接受锅炉安全监督机构监督检查制度 (23) (十六)安全生产管理制度 (24) (十七)用户服务与意见处理制度 (25) (十八)质量信息反馈处理制度 (26)

二、有关规范、规定和标准目录 (27) 公司颁发《锅炉安装及修理改造工程质量管理手册》 第三次修订版的通知 本公司《锅炉安装工程质量管理手册》自1997年10月实施以来,质保体系运转基本正常,工程质量均能达到各项标准,并深得用户信任。随着城市建设的加快及环境保护的需要,采用水煤浆和无烟锅炉越来越多,因而对锅炉安装、修理工程的安全与质量要求也随着提高,再则经过这些年来我公司人员的技术素质也有了进步,机械工装及检测设备有所完善,鉴于此,公司对原有的《锅炉安装及修理改造工程质量管理手册》作了整理与修改,现将第三版的《锅炉安装及修理改造工程质量管理手册》予以颁发,公司全体员工必须认真学习,严格贯彻执行。 杭州聚能锅炉工程有限公司 二OO七年二月

锅炉安装管理制度

锅炉安装管理制度汇编 目录 1.图样资料审查制度 2.变更设计图样联系制度 3.焊材及原材料检验验收制度 4.开箱验收制度 5.技术文件管理制度 6.材料代用制度 7.设备使用管理制度 8.设备维修保养制度 9.施工检验验收制度 10.焊接工艺评定管理制度 11.接受质量技术监督部门监督检查制度 12.安全生产管理制度 13.质量信息反馈与处理制度 14.用户服务与意见处理制度

一、图样资料审查制度 1. 适用范围 1.1 图样熟悉是为了领会设计意图,熟悉图样内容,明确技术要求及早发现并消除图样和资料中的技术错误和欠妥之处(未经审查图样的工程不准施工)。 1.2 本制度适用于公司所承接的工程项目的图样资料审查。 2. 相关文件 《技术文件管理制度》 3. 职责 3.1 技术部负责图样资料审查的管理与监督。 3.2 大型或复杂工程由质量保证工程师主持,公司技术部组织工程部、施工队进行图样资料审查。 3.3 一般工程由施工队技术副队长或施工技术员进行图样资料审查。 4. 工作程序 4.1 图样熟悉的内容 4.1.1 原理图、流程图与组装图、布置图在走向、接点和顺序等方面是否一致。 4.1.2 图样、图形、说明、明细表之间是否一致,其它所有相关图样资料的要求是否一致。 4.1.3 主要尺寸、位置、标高有无错误或不明确之处。 4.1.4 图样资料是否齐全、清楚、明确、有无矛盾之处。

4.1.5 考虑施工工艺,需要予埋、予设、予留的管线,铁件孔洞等是否明确。 4.1.6 有关工程质量的规定是否明确,图样资料上的质量要求与国家标准、规程、规范是否一致。 4.1.7 针对技术规范、设计要求的质量标准,所需采取的技术措施及特殊工艺、施工方案、大件搬运、吊装方案的认可。 4.1.8 单位工程与平面图的关系,建筑图与结构图的关系,安装图与土建图的关系是否协调。 4.1.9 施工图样与现场实际情况是否吻合。 4.1.10 所有设计图样资料、文件是否满足施工的需要,是否有遗漏、矛盾、不清楚的地方。 4.2 图样资料会审的内容 4.2.1 设计的依据和施工现场及实际情况是否相符。特别是水文、地质条件与设计有无出入。 4.2.2 设计上的特殊要求,施工有无可能实现或需要作何修改。 4.2.3 设计上能否保证工程质量和安全施工。 4.2.4 对材料的特殊要求,以及解决的途径。 4.2.5 建筑结构、锅炉设备安装之间有无矛盾;图样资料说明是否齐全、规格是否明确;图面尺寸、坐标标高有无错误。 4.2.6 予留孔洞、予埋件、大样图和采用标准构配件图的型号,有无错误和矛盾。 4.2.7 各种管线立体交叉有无矛盾。

锅炉安装质量保证手册

锅炉安装质量保证手册 The final edition was revised on December 14th, 2020.

锅炉安装质量保证手册2级锅炉安装 年月日

颁布令 公司各职能部门: 为保持锅炉安装、改造的资格许可,特根据国家颁布的《特种设备安全监察条例》、《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《锅炉安装许可规则》等有关安全技术法规和标准要求,公司组织相关人员对锅炉安装改造《质量保证手册》进行了编制,定名为“锅炉安装改造《质量保证手册》。 本手册经公司领导及相关技术人员审定,符合国家现行的有关法律、法规和标准以及本公司实际情况,现予以颁布,从年月日正式实施。 年月日

一、宗旨、方针、目标 企业宗旨: 质量方针: 管理制度完善、安装技术精湛,保证工程质量,持续稳定发展,用精益求精的工作态度、高质量的安装水平向用户保证所安装锅炉系统的安全运行。 质量目标: 单位工程竣工一次交验合格率100% 单位工程竣工交验合格率100% 重大质量、重大安环事故为零 用户回访率100%,顾客满意率100%

二、任命书 为确保公司的质量保证系运行有效,现任命总工程师、技术负责人同志为我公司的质量保证工程师。授权其在质量保证活动中代表总经理行使权力。负责公司锅炉安装质量保证体系的建立、实施、保持和不断改进,并全权负责锅炉安装质量体系运行中出现的问题,具有独立处理和裁决质量保证体系运行中重大问题的权力。其职责权限是: 负责按TSG Z0004-2007 《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和TSG D3001-2009《锅炉安装许可规则》的要求建立、实施、保持和改进锅炉安装质量保证体系。 负责内部质量审核的组织领导,向最高管理者报告质量保证体系运行情况。 负责公司内部促进顾客需求意识的形成。 负责就质量保证体系的有关事宜与外部的联络工作。 当各专业责任师或责任人外出期间,有权指定相关人员代行其职责。 年月日

锅炉安装审批

锅炉安装审批、验收、 一、锅炉安装审批程序 (一)使用单位到特设科领取“锅炉(普查)注册登记表”,并携带下述资料: 1、锅炉安装“申请报告”(内容应明确锅炉制造厂和锅炉安装单位的情况,并加盖使用单位的公章)。 2、更换新锅炉的单位,应携带旧锅炉的注册登记资料,先办理注销报废手续。 (二)办理锅炉安装审批手续,并携带下述资料: 1、锅炉出厂资料: (1)锅炉出厂全套图纸; (2)受压元件强度计算书; (3)安全阀排放量计算书; (4)锅炉质量证明书; (5)锅炉安装和使用说明书及受压元件设计更改通知书; (6)产品安全质量监督检验证书; (7)进口锅炉还应携带“进口锅炉产品安全质量监督检验证书”。 2、锅炉房设计资料: (1)锅炉房平面位置图; (2)锅炉及附属设备平面布置图、立面图、工艺流程图; (3)锅炉房设计说明; (4)锅炉房如设置在高层或多层建筑的半地下室、地下室、楼层中间或顶层,应事先征得安全监察机构的同意,方可确定设计方案,审批要求按有关规定执行; (5)燃气(油)锅炉应有市质量技术监督局特种设备监察处备案批件。 3、安装单位资料: (1)锅炉安装单位的资质证明,即“锅炉安装许可证”; (2)有锅炉安装所需相关焊接项目的“锅炉、压力容器焊工操作证”; (3)施工组织方案及相适应的专业技术人员资格证书,安全防护措施; (4)填写齐全“特种设备安装改造维修告知书” 4、使用单位和安装单位签定的施工项目合同。 注:安装审批锅炉需由锅炉使用单位和安装单位共同到特设科办理手续。 二、锅炉安装验收程序: (一)安装审批后,携带“特种设备安装改造维修告知书”到质量技术监督局特种设备检验所(以下简称特检所)办理安装验收手续。 (二)锅炉设备、管道安装完毕后,与特检所联系管道无损检测(规定的检测项目)及水压试验。 (三)水压试验合格后,锅炉试运行48小时,并与特检所联系锅炉总体验收。 (四)总体验收合格后,填写“锅炉安装质量证明书”,并由特检所签署意见、加盖公章。 三、锅炉建档、办理使用证程序: (一)使用单位携带“锅炉安装质量证明书”到特设科领取“锅炉注册登记表”(一式二份),填写齐全并加盖单位公章。 (二)到特设科办理锅炉注册建档手续、领取“锅炉使用登记证”。

锅炉安装改造维修质量管理手册

修订记录

01 目录 01目录 (02) 02质量管理手册批准发布 (04) 03任命书 (05) 04质量方针和目标 (06) 05质量管理体系机构图 (07) 06公司简介 (08) 07 质量管理手册的管理 (10) 1 术语与缩写 (12) 2 各级人员职、责、权 (16) 3 管理评审 (26) 4质量控制环节、控制点一览表 (27) 5 质量管理体系文件 (31) 6文件与记录控制 (33) 7 合同控制 (36) 8 设计控制 (38) 9材料控制 (39) 10工艺控制 (41) 11焊接控制 (43) 12热处理控制 (45) 13无损检测控制 (46) 14 理化检验控制 (47) 15 检验与试验控制 (48) 16 设备和检验与试验装置控制 (50) 17 不合格品(项)控制 (51) 18 质量改进与服务 (53) 19人员培训、考核及管理 (57) 20其他过程控制 (59)

20.1 压力试验控制 (59) 20.2起重、吊装控制 (59) 20.3 筑炉控制 (59) 20.4安全附件及附属设备安装、调试控制 (60) 20.5烘炉、煮炉控制 (60) 20.6试运行控制 (60) 21 执行特种设备许可制度 (62) 附件1公司组织机构图 (63) 附件 2 质量体系要素及职能分配表 (64) 附件 3 程序文件目录 (65) 附件 4 锅炉安装、改造和维修过程质量控制流程图 (66) 附件5锅炉安装工艺流程图 (67) 附件 6 锅炉改造工艺流程图 (68) 附件7锅炉维修工艺流程图 (69)

2 各级质量责任人员的职、责、权 2.1 总经理 2.1.1 全面负责公司的工作质量和安装工程质量,领导质量管理工程师和各级管理人员具体开展质量管理体系工作。 2.1.2 批准颁布质量保证于册,审核批准质量管理体系的组织机构,任免质量管理工程师和各级管理人员。 2.1.3 认真贯彻执行上级关于提高工程质量的政策及规定,对公司质量方针和重大问题做出决策并下达指标。 2.1.4 授于公司质检部门及各级检验人员独立检验工程的权力;授于公司质检科室及各级质检人员独立处理自己职责范围内质量问题的权力。 2.2 技术负责人 2.2.1 全面负责工程建设的技术、质量管理、进度控制、投资控制、合同管理工作,主持拟订具体的实施方案。 2.2.2 主持审查重要设计文件、施工方案和技术措施,参与制定工程招标方案和施工计划,负责组织工程设计文件的交底。 2.2.3 主持研究施工中的关键技术问题,审定重要的技术管理方案,及时解决施工中遇到的重要技术问题。 2.2.4、具体负责全面质量管理,指导建立质量检查制度,做好工程质量的监督工作,处理重大质量事故。 2.2.5 负责组织工程建设中的重大课题研究和技术培训工作,组织 推广新技术、新设备、新材料和新工艺的应用。 2.2.6 参与审查工程变更、各种指令、各种支付证书。 2.2.7 组织协调各合同段施工活动,重点检查各段监理和施工工作,参加每个合同段隐蔽工程及竣工验收并审查签证。 2.2.8 承办上级领导交办的其它事项。 2.3 质量管理(保证)工程师 2.3.1 在总经理和技术负责人领导下,具体组织工程质量保证及控制工作。 2.3.2 负责监督检查质量管理手册各项规定的实施执行情况。审核质量管理手册的

(完整版)锅炉安装调试方案资料

*************工程 锅炉安装施工方案 编报单位: 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

目录 第一章锅炉房及其附件概述 (3) 第二章锅炉及其附件的安装 (3) 2.1、锅炉及其附件安装主要流程图: (3) 2.1.1、锅炉安装前准备工作 (3) 2.1.2、设备地基和本体安装要求 (3) 2.2. 燃烧系统的安装: (4) 2.3.给水管道的安装: (4) 2.4. 蒸汽管道的安装: (4) 2.5. 排污管道的安装: (4) 2.6. 仪表安装: (4) 2.7. 烟囱系统安装: (4) 2.8.水泵安装: (4) 2.9 膨胀罐及水箱分集水器的安装: (5) 2.10 除氧装置安装: (5) 第三章锅炉系统试压、调试及运行 (6) 3.1 准备工作: (6) 3.1.1 人员分工 (6) 3.1.2 物料准备 (6) 3.2 蒸汽锅炉本体严密性试验 (7) 3.3、锅炉调试运转流程: (7) 3.3.1调试具体流程: (7) 3.3.2 调试流程图: (7) 3.3.3 点火前准备工作: (7) 3.3.4 锅炉点火前的相关系统、设备调整: (9) 3.3.5 点火: (10) 3.3.6、烘炉 (11) 3.3.7、煮炉 (11) 3.3.8、运行时的检测: (12) 2、热水锅炉的正常检测: (13) 3.3.9、停炉 (14) 3.4、锅炉系统试压、调试及运行安全注意事项 (14)

第一章锅炉房及其附件概述 本工程建筑面积4.8万平方米,锅炉房位于主楼外地下室,靠近小北湖,面积为400平方米,房内设置四台燃油锅炉,其中蒸汽锅炉两台,型号为WNS3-1.25/115/70-YQ,蒸发量为3t/h,提供空调系统加湿、预热、洗衣房和厨房蒸汽;两台3.5MW的热水锅炉,型号为WNS3.5-1.25/115/70-YQ,提供生活热水和作为采暖供热的备用热源。各类泵体32台;换热机组计4台;水箱1台;压力容器计13台;除氧装置1套,黑铁钢管约2286米;各类阀门计300个。 第二章锅炉及其附件的安装 锅炉为整体快装锅炉,其组成部分:蒸汽锅炉由本体、燃烧设备、前后烟箱、底架、电控箱、外壳等主要部件组成,热水锅炉为卧式内燃三回程锅壳式火管锅炉,由本体、前后烟箱、仪表管路系统、燃烧系统等几大部分组成;锅炉系统的附件有水泵、油泵、膨胀罐、集分水器等。 2.1、锅炉及其附件安装主要流程图: 2.1.1、锅炉安装前准备工作 1. 安装单位必须持有省级质监部门颁发的锅炉安装许可证。 2. 锅炉房的设计应由具有设计资格的设计院或锅炉制造厂家设计。 3. 锅炉安装前,须将锅炉平面布置图及标明与有关建筑距离的图纸送往当地锅炉压力 容器安全监察机构审查同意,否则不准施工。 4. 根据制造厂家提供的出厂清单进行零部件清点检查工作,并检查锅炉本体在运输过 程中是否有损坏变形等现象。 5. 使用单位和安装单位共同对锅炉主要部件的制造质量进行检查。 2.1.2、设备地基和本体安装要求 1. 按照基础施工图进行地基施工。施工完毕按验收规范有关规定进行验收。 2. 将锅炉整体吊装在基础上,找正后将底座槽钢与预埋铁可靠焊接。

火电厂生产工艺流程图

冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 如图1 所示的火电厂为例,锅炉会将水加热成高温高压蒸汽;推动汽轮机(2)作功使发电机(3)发电。经汽轮机作功后的乏汽排入凝汽器(4),与冷却水进行热交换凝结成水,再用水泵打回锅炉循环使用。这一热力循环过程中;乏汽的废热在凝汽器中传给了冷却水,使水温升高.挟带废热的冷却水,在冷却塔(5)中将其热量传给空气(6),从塔筒出口排人大气。在冷却塔内冷却过的水变为低温水,水泵将其再送入凝汽器,循环使用。前一循环为锅炉中水的循环,后一循环为冷却水的循环。冷却塔中水和空气的热交换方式之一是,流过水表面的空气与水直接接触,通过接触传热和蒸发散热,把水中的热量传输给空气。用这种冷却方式的称为湿式冷却塔(简称湿塔)。湿塔的热交换效率高,水被冷却的极限温度为空气的湿球温度。但是,水因蒸发而造成损耗;蒸发又依循环的冷却水含盐度增加,为了稳定水质,必

须排掉一部分含盐度较高的水;风吹也会造成水的损失。这些水的亏损必须有足够的新水持续补充,因此,湿塔需要有补给水的水源。缺水地区,补充水有困难的情况下;只能采用干式冷却塔(简称干塔或空冷塔)。干塔中空气与水(也有空气与乏汽)的热交换;是通过由金属管组成的散热器表面传热,将管内的水或乏汽的热量传输给散热器外流动的空气。干塔的热交换效率比湿塔低,冷却的极限温度为空气的干球温度。

2.2 蒸发耗损量 当冷却回水和空气接触而产生作用,把其水温降时,部分水蒸发会引起冷却回水之损耗,而其损耗量和入塔空气的湿球温度及流量有关,以数学表达式作如下说明: 令:进水温度为T1℃,出水温度为T2℃,湿球温度为Tw,则 *:R=T1-T2(℃)------------(1) 式中:R:冷却水的温度差,对单位水量即是冷却的热负荷或制冷量Kcal/h 对式(1)可推论出水蒸发量的估算公式 *:E=(R/600)×100% ------------ (2) 式中:E----当温度下降R℃时的蒸发量,以总循环水量的百分比表示%,600-----考虑了各种散热因素之后确定之常数。 如:R=37-32=5℃ 则E={(5×100)/600}=0.83%总水量 或e=0.167%/1℃,即温差为1℃时的水蒸发量 *:A=T2-T1℃---------- (3) 式中:A-----逼近度,即出水温度(T2)逼近湿球温度的程度℃,按热交换器设计时冷端温度差取值的惯例,宜取A≥3℃(CTI推进A ≥5 o F即2.78℃)A<不是做不到,而是不合理和不经济。 2.3 漂水耗损量 漂水耗损量的大小是和冷却水塔(是否取用隔水设施),风扇性能(包括风量、风机及风扇叶角度的调整以及它们之间的配合等),水泵 的匹配以及水塔的安装质量等因素有关,通常它的耗损量是很少的,大 约在冷却器水总流量的0.2%以下。

#2锅炉省煤器安装施工方案

目录 一、编制依据 1 二、工程概况及主要工作量 1 三、施工机具、材料及作业人员 1 四、作业准备工作及条件 4 五、施工程序和方法 5 六、质量标准及质量目标和质量通病及预防措施 12 七、安全措施及文明施工要求 15 八、安装强制性条文及安全强制性条文 17 九、锅炉危险源、有害因素识别与评价表 19 十、施工方案安全及技术交底记录 24

一、编制依据 1.1.武汉锅炉厂提供的图纸及相关技术资料 1.2.施工组织设计 1.3.《电力建设施工质量验收及评价规程(第2部分:锅炉机组)》DL/T 5210.2-2009 1.4.《电力建设施工技术规范(第2部分:锅炉机组)》DL5190.2-2012 1.5.《电力建设安全工作规程》第1部分:火力发电DL5009.1-2014 1.6.《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分:焊接》DL/T 5210.7-2010 1.7.《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869 2012年版 1.8.《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》实施指南2013版 1.9.《电力建设危险点分析及预控措施》(中国电力出版社) 二、工程概况及主要工作量 2.1.工程概况 华能罗源电厂一期2×660MW机组工程,锅炉为武汉锅炉股份有限公司生产的超超临界参数变压运行直流炉,四角切圆燃烧,单炉膛、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构塔式锅炉。 锅炉设计为单炉膛,炉内从标高97674mm至58600mm为受热面管排,从上至下依次为二级省煤器、一级再热器、二级过热器、二级再热器、三级过热器、一级过热器。另外在尾部SCR出口烟道内布置一级省煤器,这些受热面全部采用卧式布置。 二级省煤器为H形鳍片省煤器,共160片,片间距120mm, 管子规格φ50.8X7.5,材质为SA-210C。每组管排有6根吊挂管,每根悬吊管夹两片管屏,组合成一片省煤器。 一级省煤器共160片,片间距120mm,每两片管屏夹4根悬吊管,每片管排共6根管子,管子规格分别为Φ42.4×6mm,材质为SA210MC。 三、施工机具、材料及作业人员

锅炉安装检验工艺标准

锅炉安装检验工艺标准 1 前言 1.1 目的 为了加强锅炉安装工程质量检验、统一检验方法,强化安装全过程的质量检验控制,及时发现质量缺陷并采取纠正措施,确保锅炉安装工程整体质量达到规程、规范和标准的规定,向顾客提供满意的优质工程和服务。 1.2 要求 1.2.1 安装锅炉项目部必须建立健全质量保证体系,并能正常运行,严格执行公司《锅炉安装质量保证手册》的规定。 1.2.2 凡参加锅炉安装的各类专业技术人员、焊工、探伤工、热处理工等工种,必须按规定做到持证上岗,并持有相应的资质证件,其工作技能应与所安装的锅炉级别相适应。 1.2.3 锅炉安装质量检验管理人员必须持合格的检查员证上岗,熟练掌握与锅炉安装工程有关的施工和验收技术规范、公司锅炉安装质量保证手册、管理制度、施工工艺标准及锅炉安装质量检验评定标准。 1.2.4 锅炉安装质量检验工作,必须根据当地安全监检部门的监检大纲结合本项目的特点制定质量检验和接受监察的停点检验计划。本工艺标准只列出一般情况下的检验等级,根据施工工序对工程质量的影响程度,划分为A(AR)、B(BR)、C(CR)三级。 A级:对锅炉安装质量有重大影响的施工工序或检查项目,由监检单位、业主或监理、施工单位三方联合检查确认,此检查点必须停点检查。 B级:对锅炉安装质量有较重要影响的施工工序和检查项目,由业主或监理、施工单位双方联合检查确认。 C级:对锅炉安装质量影响一般的施工工序和检查项目,由施工单位专职质检员检查确认。 当对AR、BR、CR控制等级进行检查时,工程技术人员必须提供有关的施工记录或检(试)验报告。 2 检验依据 (1)《特种设备安全监察条例》(下称《条例》);

锅炉安装施工方法

锅炉安装施工方法 1、施工准备 1.1大临布置 1.1.1按照甲方要求把工具室,焊接材料二级库布置在甲方指定位置。 1.1.2按施工要求布置临时用水、用电设施搭设临时防雨棚,布置临时配电箱和焊接设备。 1.2施工技术准备 1.2.1收到图纸后进行图纸自审,并作好自审记录。 1.2.2参加图纸会审,对自审中发现的问题和疑问及时提出并要求设计部门尽快答复,图纸会审应作好会审记录。 1.2.3编制施工方案、施工作业指导书、施工交底卡向班组进行技术交底,协助班组作好技术交底工作。 1.3设备清点和验收 1.3.1设备清点和验收可由甲乙双方共同进行。依据设备供货清单及包装清单,对设备逐一进行数量、质量的检查验收。 双方作好验收记录(其中包括设备缺损件登记记录)并由双方负责人签字备案。 1.3.2对不符合制造标准的设备零件,应要求甲方通知厂方及时进行修复,缺件由厂迅速补充齐全。 1.3.3设备缺损件修复补齐后应作好记录,并由双方签字备案。 1.3.4设备清点验收后,应进行编号分类,妥善保管,对暂不安

装,又不便入库存放的大型设备和物件应选择合理的位置堆放,对热工仪表等精密小型件应入库存放保管。 设备保管和保护可参照《电力工业技术安装设备维护保管规程》执行。 1.4基础验收,划线和垫铁安装 1.4.1锅炉基础验收应由建设单位(或监理单位)会同土建、安装单位共同进行。 1.4.2土建单位应向安装单位移交锅炉基础主要纵横向中心线标高及基准点的测量成果表,以及预埋地脚螺栓尺寸测量记录。 1.4.3检查基础是否有裂缝、空洞、裸筋,并重点检查基础外形尺寸、座标点、水平标高等。 1.4.4锅炉基础应符合设计和国家标准《钢筋混凝土工程施工及验收规范》的规定其允许误差见表1—1。 1.4.5锅炉基础划线按土建提供的锅炉的两条纵向和横向基准线,用经纬仪在锅炉基础上放出锅炉的纵向和横向中心线作为锅炉安装中心线的基准线,以此中心线为基础,用经纬仪在锅炉钢柱各基础线上放出纵、横向中心线,用拉对角线的方法,检查各基础上的中心线是否正确。 1.4.6用水准仪按土建提供的标高基准点,放出1.5m的标高基准线。 1.4.7锅炉基础划线允许误差见表1—2。

相关文档