第一章:监控机房安装规范 (3)

1、控制室的选取 (3)

2、控制室与机房走线 (3)

3、控制室其他注意事项 (4)

第二章:前端立杆安装 (5)

1. 基础施工 (5)

1.1 立杆基础 (5)

1.2 窨井制作 (6)

1.3 线缆管敷设 (7)

1.4 接地体安装 (8)

2.1 杆件制作与安装 (8)

第三章:前端设备安装 (11)

1、视频服务器的安装规范 (11)

2、摄像机的安装规范 (12)

第四章:传输线缆的安装规范 (14)

1、线缆布放要求: (14)

2、绑扎总体要求 (15)

3、线缆端接基本要求: (16)

第五章:电源、接地要求 (17)

1、电源要求 (17)

2、防雷要求 (18)

第六章:标签标识规范 (19)

1、总体要求 (19)

2、设备标签规范 (19)

3、线缆标签规范 (19)

第七章:竣工验收文件 (20)

第一章:监控机房安装规范

1、控制室的选取

?选择噪音小、地面干净、空间宽敞(12~50 m2);

?地板:采用进口防静电活动地板,安装高度为300mm;

?天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光;

?墙面:采用易清洁的阻燃墙纸作墙面装饰处理;

?照度:中心控制室照度在300~400LUX,其他房间在

200~300LUX;

?温湿度:机房内必须保持一定的湿度和温度(温度宜为16~30度,相对湿度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。

2、控制室与机房走线

?线缆种类:包括信号线、电缆线,信号线要求必须采用屏蔽电缆,而且信号线和电缆线尽量保持在一定的安全距离(15cm以

上);

?若信号线和电缆线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔

板;

?布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱省工而且美观,但维护与机房扩容时比较麻烦。而

上走线要搭桥架,比下走线易维护、易扩容,但不易防尘、灰

尘比较多;

?线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布线,拐弯处应符合电缆

曲率半径要求,并且在一定的距

离进行捆绑,在敷设的电缆两端

应留适度余量,并标示明显的永

久性标记。

3、控制室其他注意事项

?控制台正面与墙的净距不应小于1.2M,侧面与墙或其它设备的净距,在主要走道不应小于1.5米,次要走道不应小于0.8

米,机架背面和侧面距离的净距不应小于0.8米;

?控制台应安放竖直,台面水平,台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现

象;

?控制室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足安全,消防的规定要求;

?控制室的其它设备和金属外壳必须做好等电位连接,以保证控制室内的人身和设备安全。

第二章:前端立杆安装

安装立杆的要求挑臂长度以实际场地情况为准。以下为具体工艺要求的详细阐述

1. 基础施工

1.1 立杆基础

A.用途:固定摄像杆;

B.基础结构、尺寸:如图所示;

C.基础型号:由所需固定的摄像杆型号确定;

D.制作位置:在《设备平面布置图》所标注摄像杆位置处制作基础;

E.制作要求:1、应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路

施工与验收

规范》的有关规定;

2、基础与窨井之间应有穿线管,且放置铁丝;

3、基础钢板上钢筋按M20标准攻丝,配镀锌螺丝

两个、平光垫

圈和弹簧垫圈各一个。

F.材料:8mm钢板、20mm钢筋、C25混凝土、碎石、2.5英寸PVVC弯

管;

1.2 窨井制作

A.用途:方便线缆敷设与系统检测维修;

B.基础结构、尺寸:如图所示。图中仅标明井深、井高和井宽,

其它尺寸由施工方根据现场情况决定;

C.制作位置:在《设备平面布置图》标注窨井位置处制作;

D.制作要求:1、应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路

施工与验收

规范》的有关规定;

2、窨井密封性能和防水性能良好。

E. 材料:砖石、水泥、钢板;

1.3 线缆管敷设

A.用途:敷设线缆,防止线缆损伤;

B.管道路由:按《设备平面布置图》标注的类型和路由敷设明管、暗

管。注意图中所标明的管径;

C.制作要求:1、应符合现行国家标准《电气装置安装工程电缆线路

施工与验收

规范》的有关规定;

2、线缆管密封好,防水性能良好;

3、线缆管离地面应不小于0.7米;

4、线缆管管口应无毛刺和尖锐棱角;

5、线缆管内放置穿线铁丝。

安全防范系统安装

3.2 操作工艺 1.管路敷设 (1) 钢管敷设 敷设前先检查管内侧有无毛刺,镀锌层或防锈漆是否完整无损,管子不顺直应调直。 暗敷设 1) 可将盒、箱焊在钢筋上,敷管时每隔1m 用铅丝绑扎固定。 2)明敷设 ①敷管时,先将管卡一端的螺钉拧进一半,然后将管敷设在管卡内,逐个将螺钉拧牢。使用铁支架时,可将钢管固定在支架上,不得将钢管焊接在其他管道上。 ②水平或垂直敷设明配管的允许偏差值:管路在2m以内时,偏差为3mm,全长不应超过管子内径的1/20。 3)室外管路敷设 ①室外埋地敷设的电缆导管,壁厚应大于2mm,埋深不应小于0. 8m。 ②室外导管的管口应设置在盒、箱内。所有管口穿人线缆后应做密封处理。 4) 管路连接 ①管与管的连接 a.管箍丝扣连接:套丝不得有乱扣现象,管箍必须使用铜丝管箍。上好管箍后,管口应对严,外露丝扣不应多于2扣。 b.套管连接:只用于暗配管且管壁厚大于2mm非镀锌导管。套管长度为连接管径的2.2倍;连接管口的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。 c.金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得采用套管熔焊连接。 d.镀锌钢导管、可挠性导管不得熔焊跨接接地线,接地线采用截面积不小于4mm2 的软铜导线,并用专用接地卡做跨接连接。 ②管与盒、箱的连接 a. 盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电、气焊开孔。 b.管口人箱位置应排列在箱体二层板后,跨接地线应焊在暗装配电箱预留的接地扁钢上,管与盒跨接地线可焊在暗装盒的棱边上,管人盒、箱里外均应采用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣为2~3扣。两根以上管人盒、箱应长短一致,间距均匀,排列整齐。 ③金属软管引入设备时,应符合下列要求:

某安防监控实施计划方案

第一章编制依据 1.1施工组织设计的指导思想 本施工组织设计是按现行的国家施工验收规程规范、工程质量评定标准、施工操作规程、成都市政府的有关规定,再结合我公司的施工能力、技术准备力量及多年视频监控系统工程的设计施工经验和本工程的具体情况进行编制的。 施工组织设计作为直接指导施工的依据,在保证工程质量、工期、安全生产、成本的前提下,对加强施工管理、有效的调配劳动力、提高施工效率、节约工程成本、保证施工现场的安全文明有积极作用。 1.2编制范围及内容 1、本工程施工组织设计是严格按照本视频监控系统工程的要求进行质量策划后编制的,在人员、机械、材料供应、平衡调配、施工方案、质量要求、进度安排等方面统一进行部署下完成。 2、XXX公司高度重视本施工组织设计的编制工作,召集曾从事过类似工程工作的技术专家、有关负责人攻克本工程的重点、难点及特殊部位的施工技术,力求本方案重点突出,具有呼应性、针对性和可操作性。 3、本着对建设单位负责和资金的合理使用、对工程质量的高度责任感,针对本工程设计特点和使用功能要求,我们编制的原则是:“确保工程质量优、速度快、造价低、操作性强”。同时保证周

边和施工现场有良好环境。 1.3施工组织设计编制技术依据 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013 智能建筑设计标准GB50314-2015 智能建筑工程质量验收规范GB50339-2013 建筑电气安装工程施工质量验收规范GB50303-2011 视频安防监控系统工程设计规范GB50395-2007 安全防范工程技术规范GB50384-2004 防盗报警控制器材通用技术条件GB12663-2001 钢管敷设工艺标准305-1998 金属线槽配线安装工艺标准313-1998 防雷及接地安装施工工艺标准HFWXQB1-6-013-2004 甲方相关要求 招标文件有关内容 第二章工程概况 2.1工程内容 监控系统建设 2.2工期要求

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范 安防监控系统施工安装规范 (暂行)

目录 第一章:监控机房安装规范 (3) 1、控制室的选取 (3) 2、控制室及机房走线 (3) 3、控制室其他注意事项 (4) 第二章:前端立杆安装 (5) 1. 基础施工 (5) 1.1 立杆基础 (5) 1.2 窨井制作 (6) 1.3 线缆管敷设 (7) 1.4 接地体安装 (8) 2.1 杆件制作与安装 (8) 第三章:前端设备安装 (11) 1、视频服务器的安装规范 (11) 2、摄像机的安装规范 (12) 第四章:传输线缆的安装规范 (14) 1、线缆布放要求: (14) 2、绑扎总体要求 (15) 3、线缆端接基本要求: (16) 第五章:电源、接地要求 (17) 1、电源要求 (17) 2、防雷要求 (17) 第六章:标签标识规范 (19) 1、总体要求 (19) 2、设备标签规范 (19) 3、线缆标签规范 (19) 第七章:竣工验收文件 (20)

第一章:监控机房安装规范 1、控制室的选取 选择噪音小、地面干净、空间宽敞(12~50 m2); 地板:采用进口防静电活动地板,安装高度为300mm; 天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光; 墙面:采用易清洁的阻燃墙纸作墙面装饰处理; 照度:中心控制室照度在300~400LUX,其他房间在200~300LUX; 温湿度:机房内必须保持一定的湿度和温度(温度宜为16~30度,相对湿度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。 2、控制室及机房走线 线缆种类:包括信号线、电缆线,信号线要求必须采用屏蔽电缆,而且信号线和电缆线尽量保持在一定的安全距离(15cm以上); 若信号线和电缆线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔板; 布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱省工而且美观,但维护与机房扩容时比较麻烦。而上走线要搭桥架,比下 走线易维护、易扩容,但不易防尘、灰尘比较多; 线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布线,拐弯处应符合电缆曲率半径要 求,并且在一定的距离进行捆绑,在敷 设的电缆两端应留适度余量,并标示明 显的永久性标记。

安防监控工程施工合同书(模板二-详细版)

安防监控工程施工合同书 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为了明确双方的权利与义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 工程范围:监控系统安装调试 工程内容:监控设备购置、系统布线、设备安装和调试 签约地点: 第二条设备要求及设备清单 乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。 设备清单详见本合同的附件1,该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认,经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。 第三条工程款及支付方式 本合同项下的工程款总额为¥元整,大写:人民币整。 工程款支付方式为: 1、本合同签定后日内,甲方支付乙方总工程款的作为预付款,即¥元整,大写:人民币整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购,并根据甲方通知后按时进场。 2、乙方接甲方通知进场后,开始施工后的10天内甲方按照工程进度支付乙方总工程款的%,即¥元整,大写:人民币整。

3、乙方对工程安装调试完毕后,由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格并稳定运行一周后,经双方签字确认,甲方应在日内支付乙方总工程款的,即¥元整,大写:人民币元整。 4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试等费用,但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所,并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装监控设施所需。对于超出部分,甲方不予承担相关工料费用。 第四条工程建设期限 合同签订,预付款到位后,根据甲乙双方商定日期,最多不超过7天入场,整个施工工期为30天(年月日开工,年月日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试,并能正常投入使用) 第五条产品质量及安装调试要求 1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案,并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件资料文件等。 2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品,且包装为原包装,内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权立即要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方提供供货证明,经甲方验收,不得以次充好,以假充真,如发现非正品一律以一赔十。 3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责在5个工作日内完成安装布局设计图纸,在甲方对设计图纸确认后,方能开始设备安装、调试,要求做到布局合理、布线规范,便于使用和维护,符合国家相关技术标准。 4、甲方付清总工程款的%后,应负责提供系统安装和调试的必要条件,做好施工方的现场协调工作,积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后,甲方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后日内将工程安装完毕,在安装完毕后日内调试完毕。 5、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的,应立即返工直到达到标准。

安防监控系统施工工艺标准

弱电系统(安防监控子系统)施 工 工 艺 232018 2年月日

1.施工工艺描述 1.1 施工技术总则 1.1.1严格按照批准后施工图设计进行施工。 1.1.2接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 1.1.3审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项, 使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。1.1.4遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 1.1.5严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规 定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 1.1.6施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行 施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技术要求。

严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、1.1.7 防雷、防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安鉴于安全生产责任重大, 全目标责任状的相关规定”。 1.2 安全操作技术一般规定 1.2.1注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作 业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 1.2.2所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重 等。 1.2.3所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用 带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 1.2.4机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。

安防系统施工工艺流程

目录 1 系统概况......................................... 错误!未定义书签。 2 安防系统的特点.................................. 错误!未定义书签。 3 系统构成......................................... 错误!未定义书签。 视频监控系统 ................................. 错误!未定义书签。 红外告警系统 ................................. 错误!未定义书签。 电子巡更系统 ................................. 错误!未定义书签。 其他.......................................... 错误!未定义书签。 4 视频监控系统设备安装和操作要点................. 错误!未定义书签。 平台设备...................................... 错误!未定义书签。 交换机.................................... 错误!未定义书签。 服务器.................................... 错误!未定义书签。 存储设备.................................. 错误!未定义书签。 操作终端.................................. 错误!未定义书签。 解码器和大屏幕........................... 错误!未定义书签。 视频控制键盘 ............................. 错误!未定义书签。 外围设备...................................... 错误!未定义书签。 光端机安装................................ 错误!未定义书签。 摄像机安装................................ 错误!未定义书签。 固定摄像机............................ 错误!未定义书签。 半球摄像机............................ 错误!未定义书签。 快球摄像机............................ 错误!未定义书签。 摄像机镜头............................ 错误!未定义书签。 激光红外灯............................ 错误!未定义书签。 摄像机防护罩及摄像机吊杆 ............ 错误!未定义书签。 光电缆布设................................ 错误!未定义书签。 室外机箱的安装........................... 错误!未定义书签。 摄像机杆的安装........................... 错误!未定义书签。 5 红外告警系统设备安装............................ 错误!未定义书签。

安防监控工程施工合同协议书范本(标准版)

安防监控工程施工合同协议书范本(标准版) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

编号:安防监控工程合同 甲方(签字): 乙方(签字): 签订地点: 签订日期: 安防监控工程合同

发包人:(以下简称甲方) 承包人:(以下简称乙方) 依据《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律,甲乙双方本着平等自愿、互利有偿和诚实信用的原则,经过充分协商,达成一致意见特签定本合同,以便双方共同遵照执行。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程范围:经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。 4、工程内容:由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备采购、安装、调试及技术服务,维修保修、人员培训等工作内容。 5、建设期限:自乙方进场施工之日起,总工期日。(具体入场施工时间根据工程总体进度由甲乙双方协商决定。) 二、合同价款及支付方式 1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为:¥元,人民币大写:(费用明细详见合同附件 )。 2、付款方式:采取转帐方式支付;待本工程安装调试完毕经验收合格后 2 个工作日内,甲方向乙方支付合同结算价款的 95 %;余款为质保金,待本工程经验收合格满六个月且期内无质量问题时,甲方于2个工作日内一次性付清(不计息)。 三、工程变更及结算 1、乙方须严格按照双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中,甲方根据现场实际情况需进行工程变更,乙方不得拒绝。 2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定,结算时予以调整。 3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起7日内完成审核。 四、工程验收与保修服务 1、工程完工后2日内,乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的 2 日内组织验收,

安防监控工程施工协议书

安防监控工程施工协议书 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为了明确双方的权利与义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 工程范围:监控系统施工 工程内容:监控设备购置、系统布线、设备安装和调试 签约地点: 第二条设备要求及设备清单 乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。 设备清单详见本合同的附件1,该设备清单由双方在签订本合同时一并予以确认,经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。 第三条工程款及支付方式 本合同项下的工程款总额为¥元整,大写:人民币整。 工程款支付方式为: 1、本合同签定后 2日内,甲方支付乙方总工程款的 30%作为预付款,即¥元整,大写:人民币整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购,并根据甲方通知后按时进场。

2、乙方接甲方通知进场后,开始施工后的10天内甲方按照工程进度支付乙方总工程款的30%,即¥元整,大写:人民币整。 1 / 6 3、乙方对工程安装调试完毕后,由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程的验收,验收合格并稳定运行一周后,经双方签字确认,甲方应在 30日内支付乙方总工程款的35%,即¥元整,大写:人民币元整。剩余工程款总额的5%做为两年质保金,保修期一年届满后日内支付3%,¥元整,大写:人民币元整即给乙方,保修 期满两年后日内,支付2%,¥元整,大写:人民币元整即给乙方。 4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的设备保修、维护费用,但不包括经甲方同意所增加的预算外工料费用。乙方已经全面考察甲方场所,并保证本合同附件表格中所列设备及工料已经足够满足安装监控设施所需。对于超出部分,甲方不予承担相关工料费用。 第四条工程建设期限 合同签订,预付款到位后,根据甲乙双方商定日期,最多不超过7天入场,整个施工工期为30天(年月日开工,年月日以前乙方按照设计要求完成设备安装调试,并能正常投入使用) 第五条产品质量及安装调试要求 1、乙方按照要求向甲方提供符合国家产品质量标准的正品设备,不得以任何理由以次充好。未经甲方同意不得随意更改方案,并提供各设备有关品质证明书,合格证,说明书,相关软件资料文件等。 2、乙方保证本项目所供产品为合同中指定的产品,且包装为原包装,内外包装完好无损,若不能达到要求,甲方有权立即要求乙方更换合格产品直至合同解除。由此带来的一切损失由乙方负责。产品进场时乙方提供供货证明,经甲方验收,不得以次充好,以假充真,如发现非正品一律以一赔十。 3、在签订合同后,乙方按照甲方要求负责在5个工作日内完成安装布局设计图纸,在甲方对设计图纸确认后,方能开始设备安装、调试,要求做到布局合理、布线规范,便于使用和维护,符合国家相关技术标准。 4、甲方付清总工程款的60%后,应负责提供系统安装和调试的必要条件,做好施工方的现场协调工作,积极为乙方提供良好的工作环境。条件具备后,甲 方通知乙方开始施工。乙方应当在接到甲方通知后30 日内将工程安装完毕,在安装完毕后 7日内调试完毕。 5、系统安装、调试过程中如有不符合技术要求的,应立即返工直到达到标准。

安防监控系统施工工艺标准.doc

弱电系统(安防监控子系统) 施 工 工 艺 2018 年 2 月 23 日

1.施工工艺描述 施工技术总则 严格按照批准后施工图设计进行施工。 接到任务书,制订详细的施工方案、计划和进度,确保按时完成任务。 审核施工图后,组织相关的施工人员、讲解本次施工的要点、要求和注意事项,使施工人员明确施工的性质、内容和任务。更好的,按期、按质、按量完成施工任务。 遵守国家或部委颁发的法规、标准和规范。 严格执行国家或部委颁发的工程施工及验收技术规范或工程及验收暂行技术规定,以及省电信公司的有关文件规定和要求。 施工质量要以施工质量第一位宗旨,加强施工现场的管理和施工监督,严格执行施工规范。做到施工工艺精良,各种测试项目齐全、记录清楚、文字端正、数据准确。符合相关技 术要求。 严格按施工操作程序施工,做到文明施工、文明生产。施工中做好防火、防电、防雷、 防化学气体、防事故等预防性的工作,做到施工人员的安全及设备材料的安全。 鉴于安全生产责任重大,严格执行国家有关标准和内蒙古兴泰电子科技有限责任公司安 全目标责任状的相关规定” 。 安全操作技术一般规定 注意施工环境,检查作业范围内有无危险地段和可能坠物地带及其它障碍物。作业人员应按规定穿戴、使用防护用品、用具。 所有支架安装等外部设备要符合监控设备载重要求,包括安装面是否适合承重等。 所有监控线路安装均符合公司及国家标准,保证强电和弱电线路分开。尽量使用带屏蔽层的电源线,控制线。网线符合国家标准。 机柜摆放位置和接地要求符合国家标准。 2. 材料、设备要求 、前端部分:解码器、长延时录像机或硬盘录像机、画面分割器、监视器、计算机、系 统软件、打印机、不间断电源等。. 、传输部分:光/电转换器、交换机、光缆、电源线、控制线等。 、终端部分:摄像机、镜头、云台、解码器、防护罩、支架、红外灯、避雷接地装置等。 、上述设备、材料应根据合同文件及设计要求选型,设备、材料和软件进场应验收,并 填写验收记录。设备应有产品合格证、检测报告、安装及使用说明书、“ CCC”认证标识等。如果是进口产品,则需提供原产地证明和商检证明,配套提供的质量合格证明,检测报告及 安装、使用、维护说明书的中文文本。设备安装前,应根据使用说明书进行全部检查,合格 后方可安装。 、其他材料:镀锌材料、镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、塑料胀管、 机螺钉、平垫圈、弹簧垫圈、接线端子、绝缘胶布、各类接头等。 3.机具设备 安装器具:手电钻、冲击钻、电烙铁、电工组合工具、对讲机、网线钳、尖嘴钳、剥线 钳、光缆接续设备、脚手架、梯子等。

安防监控工程中的安防监控系统安装图解

安防监控工程中的安防监控系统安装图解 一、安防监控工程常用设备 安防摄像机、硬盘录像机NVR(或者普通pc机加客户端,适合家有台式电脑的普通用户少量安装)、交换机(需根据摄像头数量和码率进行调节,可采用供货商的建议)硬盘、显示器、网线、电源护套线、电源适配器(或12V直流开关电源)、摄像机支架、网线水晶头等。 二、安防监控系统设备的安装方式 安防监控系统设备在供电正常运行的状态下,通过网线和交换机将捕捉到的视频信号传到后台的硬盘录像机就行预览和存储。针对监控系统点数的不同具体的连接方式有差异,具体连接图可看下面第三步。 第一步: 确定监控设备的摄像机的安装位置和监控区域,将摄像机通过摄像机支架固定到建筑物或监控立杆上。 第二步: 确定后台设备(硬盘录像机和显示器)的摆放位置,硬盘录像机安装好硬盘并摆放好,并为后台设备准备好电源插排。

第三步: 前后端都完成好后,就需要布线(如果前期做好规划或方案,这一步其实是优先进行的,特别是在准备装修的环境下,管线是需要预埋好的),监控工程的线路分两部分:首先,确认好交换机的位置,需通过网线将每个摄像机连接到交换机,还需要将安防硬盘录像机(NVR)跟交换机接通,本着方便走线和美观、安全的原则走线,并在每根网线两头做好水晶头; 其次,针对监控工程的摄像机电源供电线布线,每个摄像机都需要一个12V/1A或2A的电源适配器,看施工环境或成本要求,可以用开关电源代替(建议一个12V/10A的开关电源不要带超过10个摄像头,以此类推),需另配电源插头。如图所示:

如果摄像机POE供电的话,只需要敷设一根网线就可以,有POE交换机给摄像机供电。如图所示: 另外,根据监控系统的点数不同,所采用的连接方式也不同。 架构一:1-8个点的小型工程

安防监控安装施工合同

安防监控安装施工合同 根据《中华人民共和国合同法》及国家有关规定,结合工程的具体情况,经双方充分协商,签订本合同。 一、工程项目 1、工程名称:闭路监控系统供货及安装工程。 2、交货及安装工程地点:滁州市海事局 承包方式和承包范围:本工程以包工包料、包质量、包工期、包风险、包设计(设计方案以甲方认可为准)的形式由乙方承包,乙方必须按照甲方确定的设计方案、系统功能、设备材料,承包整个系统的设备供应及安装和调试。(设计方案以甲方认可为准)。 3、乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可,方可采购进场安装. 二、技术标准及质量保证 1、布线标准:乙方监控系统布线施工,严格遵照国际《民用闭路监控电视系统技术规范》GB50198-94。 2、乙方所供设备均以生产厂家提供的产品技术资料为技术标准。 3、3、乙方保证本项目所供产品均为合同中指定的产品,且包装为原包装。产品进场时提供供货证明,经甲方验收后进行施工。 4、 5、三、竣工验收及付款方式 6、1、自合同签订日三天内,甲方向乙方支付______%作为预付金,工程完成验收合格日起,七天内甲方付清剩余费用。 7、2、项目施工安装、调试完毕,由乙方通知甲方组织验收,并提供相应完整的验收资料。乙方自书面通知之日起,三天内由于甲方拖延不验收视为工程验收合格。8、 9、四、维修保养 10、1、本监控系统保修期为一年,终身维护。自工程完工并通过甲方及有关部门验收合格之日起计.保修期内,如系统发现故障,乙方必须在接到甲方通知之日起24小时内派员维修 11、2、保修期届满后,甲方要求乙方修理的,以实际情况价格适当向甲方收费. 12、3、保修期届满后,甲乙双方另签订技术维护协议,乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护. 13、4、甲方要求软硬件功能的改进,扩容不在保修之列,但乙方应继续为客户提供最优惠的服务.免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏,仅收取维修成本费.以下情况不属保修范围:自行拆卸改换机内任何部分(如:线路,零件)后造成损坏;非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障. 14、 五、约定事项 六、1、为确保工期,争取提前竣工,由甲乙双方共同组成工程实施小组。 七、2、合同如需变更,甲、乙双方另行协商确定变更事宜,双方签章生效,并作为本合同的附件。

安防监控系统室外施工安装规范

安防监控系统室外施工安装规范 编制公司: 北京中科盈联科技有限公司 编制日期: 2016年11月14日

目录 安防监控系统室外施工安装规范 (1) 第一章:前端立杆安装 (3) 1. ........................................................ 基础施工 3 1.1 ................................................... 立杆基础 4 1.2 ................................................... 窨井制作 5 1.3 ................................................. 线缆管敷设 7 1.4 接地体安装 (9) 1.5 杆件制作及要求 (10) 1.6 土建施工及安装立杆的要求 (16) 第二章:前端设备安装 (16) 2.1 视频服务器的安装规范 (16) 2.2 摄像机的安装规范 (17) 第三章:传输线缆的安装规范 (19) 3.1 线缆布放要求 (19) 3.2 绑扎总体要求 (20) 3.3 线缆端接基本要求 (20) 第四章:电源、接地要求 (21) 4.1 电源要求 (21) 4.2 防雷要求 (22) 第五章:标签标识规范 (23) 5.1 总体要求 (23) 5.2 设备标签规范 (23) 5.3 线缆标签规范 (23)

本项目所涉及的技术标准和规范(含设计标准依据、产品标准和规范、工程标准和规范、验收标准和规范等)主要包含: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《安全防范工程程序与要求》(GA/T652-2006) 《公安交通管理外场设备基础施工通用要求》(GA/T652-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2004) 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004) 《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》(GB 50601-2010 ) 第一章:前端立杆安装 安装立杆的要求支臂长度以实际场地情况为准。以下为具体工艺要求的详细阐述1.基础施工 根据地形条件和定位选择,进行测量放线,在测量放线时要严格控制基础的物理尺寸要求,使之符合设计规定。 严格按照设计图纸文明施工,人工或挖掘机施工。注意地下原有管道及线缆的安全,预埋管道、手井、机柜、杆件基础开挖至图纸要求的 尺寸。

安防报警系统工程安装施工合同

消防报警系统工程安装施工合同 甲方: 乙方: 甲方委托乙方负责设计并施工呼和浩特市自来水公司水源井防盗报警工程,为使工程保质、保量按时完成,经双方协商达成如下协议: 一、工程范围 1、星港城消防报警系统的安装及调试。 二、承包方式及其总造价: 工程总价为,大写人民币:工程以包工、包料方式进行安装、调试、税金和其他所有费用均包含在工程造价内,由乙方承担,该系统的主要设备型号、数量、价格以甲方审核预算为依据,并按甲方确认的方案施工,除甲方书面形式认可外,乙方不得以任何形式将本工程的全部或部分转包给其他施工单位,如违约,甲方有权终止合同,由此所造成的一切损失由乙方承担。 三、工程质量要求: 1、要求达到有关政府部门的安全标准; 2、所有设备、型号按经甲方确认的方案(合同附件)中型号选定,同时 应符合国家及呼和浩特市的有关技术规范的要求。 3、系统投入使用后,各部位的设备应运行可靠,设备应安装牢固,保障 正常可靠的运作。

4、整个系统在交付甲方投入正式使用时,系统性能应全部达到甲方要 求,各部件均应处于良好状态,各类资料齐全并移交甲方。 5、竣工验收后,须将整套竣工资料交甲方存档,并免费培训甲方该系统 操作人员。 6、其他按合同附件要求执行。 四、工期: 双方本着互相配合、互相理解的原则,乙方应在2017年月日之前工程竣工,如因变更设计或不可抗力或其它甲方原因影响工期,乙方应根据实际情况提出延期申请,经甲方核实后工期顺延。否则每延一天罚款合同总价的确1% 五、双方责任: 1、甲方为乙方提供水、电源接点,乙方自行接至使用位置,并指派一名 施工人员配合乙方理顺现场施工的协调事宜,承担提供该系统设备存 放安装施工的场地,乙方自行派员看守。 2、乙方负责统筹整个工程的施工,同时乙方施工人员必须遵守呼和浩特 市政府和有关部门的施工现场管理规定和甲方厂区相关规定,在施工 过程中,乙方要爱护甲方设施,如有损坏照价赔偿。 六、验收方式: 乙方完成工程施工后,必须和甲方共同认可验收。 七、付款方式: 双方在签订工程合同时,甲方付工程总额50%:,大写人民币:。乙方开始安装调试设备;余款待工程竣工后7天内

安防监控系统建设施工技术方案

安防监控系统建设施工技术方案 一、方案概述 随着现代化企业制度在我国的普及和深化发展,企业的信息化建设不断深入,各企业特别是大中型企业都加快了信息网络平台的建设;企业正逐步转向利用网络和计算机集中处理管理、生产、销售、物流、售后服务等重要环节的大量数据。 为了更好的保护财产及酒店的安全, 根据企业用户实际的监控需要,在酒店的大厅,楼道,过道,机房,停车场等重点部位安装摄像机。监控系统将视频图像监控, 实时监视, 多种画面分割, 多画面分割显示, 云台镜头控制, 打印等功能有机结合的新一代监控系统,同时监控主机自动将报警画面纪录, 做到及时处理, 提高了保卫人员的工作效率并能及时处理警情,能有效的保护酒店的财产和工作人员的安全, 最大程度的防范各种入侵,提高处理各种突发事件的反映速度, 给顾客提供一个良好的环境, 确保整个酒店的安全。 酒店工作人员利用桌面微机,随时了解各主要区域的安全状况,处理突发事件,酒店闭路监控系统实施可实现其功能为: 1 实时对大门,楼道进行高清晰视频监控 2 可录制各点的视频录像以备安防查用 3 有效保证前台人员的安全规范操作 4 调节镜头的焦距可以清晰的观测到客人出入的具体细节为进一步满足社会经济发展与人们文明生活的高标准要求,创造一个安全、舒适、温馨、高效的住宿环境,根据酒店实际情况,酒店监控分为室内监控和室外监控两部分,室内为酒店内部的监控,夜晚有灯光光线较好,使用普通摄相机即可,室外部分夜晚无路灯,采用红外摄相机以提高监控效果。 二、设计原则本项目方案设计遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素,并将为今后的发展、扩建、改造等因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的;设计方案具有科学性、合理性、可操作性。其具有以下原则: 1、先进性与适用性系统的技术性能和质量指标应达到国际领先水平;同时,系统的安装调试、软件编程和操作使用又应简便易行,容易掌握,适合中国国情和本项目的特点。该系统集国际上众多先进技术于一身,体现了当前计算机控制技术与计算机网络技术的最新发展水平,适应时代发展的要求。同时系统是面向各种管理层次使用的系统,其功能的配置以能给用户提供舒适、安全、方便、快捷为准则,其操作应简便易学。 2、经济性与实用性充分考虑用户实际需要和信息技术发展趋势,根据用户现场环境,设计选用功能和适合现场情况、符合用户要求的系统配置方案,通过严密、有机的组合,实现最佳的性能价格比,以便节约工程投资,同时保证系统

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范 安防监控系统施工安装规范 (暂行)

目录 第一章:监控机房安装规范 (4) 1、控制室的选取 (4) 2、控制室及机房走线 (5) 3、控制室其他注意事项 (5) 第二章:前端立杆安装 (6) 1. 基础施工 (6) 1.1 立杆基础 (6) 1.2 窨井制作 (7) 1.3 线缆管敷设 (8) 1.4 接地体安装 (9) 2.1 杆件制作与安装 (10) 第三章:前端设备安装 (13) 1、视频服务器的安装规范 (13) 2、摄像机的安装规范 (14) 第四章:传输线缆的安装规范 (16) 1、线缆布放要求: (16) 2、绑扎总体要求 (16) 3、线缆端接基本要求: (17)

第五章:电源、接地要求 (18) 1、电源要求 (18) 2、防雷要求 (19) 第六章:标签标识规范 (20) 1、总体要求 (20) 2、设备标签规范 (20) 3、线缆标签规范 (20) 第七章:竣工验收文件 (21) 第一章:监控机房安装规范 1、控制室的选取 ?选择噪音小、地面干净、空间宽敞(12~50 m2); ?地板:采用进口防静电活动地板,安装高度为300mm; ?天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光; ?墙面:采用易清洁的阻燃墙纸作墙面装饰处理; ?照度:中心控制室照度在300~400LUX,其他房间在200~300LUX; ?温湿度:机房内必须保持一定的湿度和温度(温度宜为16~30度,相对湿度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。

2、控制室及机房走线 ?线缆种类:包括信号线、电缆线,信号线要求必须采用屏蔽电缆,而且信号线和电缆线尽量保持在一定的安全距离(15cm以上); ?若信号线和电缆线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔板; ?布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱省工而且美观,但维护与机房扩容时比较麻烦。而上走线要搭桥架,比下走线 易维护、易扩容,但不易防尘、灰尘比较多; ?线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布线,拐弯处应符合电缆曲率半径要 求,并且在一定的距离进行捆绑,在敷 设的电缆两端应留适度余量,并标示明 显的永久性标记。 3、控制室其他注意事项 ?控制台正面与墙的净距不应小于1.2M,侧面与墙或其它设备的净距,在主要走道不应小于1.5米,次要走道不应小于0.8米,机架背面和侧面距离 的净距不应小于0.8米; ?控制台应安放竖直,台面水平,台内接插件和设备接触应可靠,安装应牢固,内部接线应符合设计要求,无扭曲脱落现象; ?控制室内设备的排列,应便于维护与操作,并应满足安全,消防的规定要求; ?控制室的其它设备和金属外壳必须做好等电位连接,以保证控制室内的人身和设备安全。

安防监控系统施工安装规范

安防监控系统施工安装规范(暂行)

目录 安防监控系统施工安装规范(暂行) (1) 第一章:监控机房及监控室安装规范 (4) 1、机房及监控室的选取 (4) 2、监控室及机房及监控室走线 (4) 3、机房及监控室其他注意事项 (5) 第二章:土建及立杆的安装 (5) 1、立杆基础 (5) 2、窨井制作 (6) 3 、线缆管敷设 (7) 4、接地体安装 (8) 5、杆件制作与安装 (9) 6、摄像机云台制作与安装 (10) 7、土建施工及安装立杆的要求 (10) 第三章:前端设备安装 (11) 1、前端附属设施的安装规范 (11) 2、摄像机的安装规范 (12) 第四章:传输线缆的安装规范 (13) 1、线缆布放要求: (13) 2、绑扎总体要求 (13) 3、线缆端接基本要求: (14) 第五章:电源、接地要求 (15)

1、电源要求 (15) 2、防雷要求 (15) 第六章:标签标识规范 (17) 1、总体要求 (17) 2、设备标签规范 (17) 3、线缆标签规范 (17) 第七章:竣工验收文件 (17)

第一章:监控机房及监控室安装规范 1、机房及监控室的选取 选择噪音小、地面干净、空间宽敞(根据厂区实际情况考虑,建议面积大于30㎡); 地板:采用防静电活动地板,安装高度为300mm至350mm; 天花板:采用铝合金针孔吸音天花,白色亚光;(禁止使用易产生粉尘的天花板) 墙面:采用易清洁的阻燃材料作墙面装饰处理; 照度:机房及监控室(室)照度在300~400LUX,其他房间在200~300LUX;具体安装数量参考以上数值作为依据,灯光具备分区、分组 控制可根据外界光线的强弱进行调整。 温湿度:机房及监控室内必须保持一定的湿度和温度(温度建议为23±1℃,相对湿度宜为30%~75%),并有良好的通风条件。 2、监控室及机房及监控室走线 线缆种类:包括通讯线、电源线。通讯线要求必须采用带有屏蔽层的线缆,且通讯线和电源线尽量保持在一定的安全距离(15cm以 上); 若通讯线和电源线垂直时,建议采用厚度在1.6mm以上的铁板覆盖交叉部分,平行距离小于15cm时,中间建议放置金属隔板,以防止 对设备通信造成影响; 布线方式:主要分为上走线、下走线两种布线方式,下走线施工方便省钱省工而且美观,但维护与机房及监控室扩容时比较麻烦。而上 走线要搭桥架,比下走线易维护、易扩容,但不易防尘、灰尘比较多; (根据机房及监控室建设的实际情况考虑采取其中一种走线方式) 线缆走向应尽量顺着线缆的自然状态布线,拐弯处应符合电缆 曲率半径(曲率半径不小于线缆直径的 10倍)要求,并且在一定的距离进行 捆绑,在敷设的电缆两端应留适度余 量,并标示明显的永久性标记。

施工组织设计(安防监控系统)

施工组织设计/技术案报验单工程名称:

一、工程概述 工程名称: XXXX小区建立一套综合性电视监控系统,包含平禹煤电家属院,和谐小区及边道路监控等。该系统24小时不间断工作,记录监测资料。系统将前端数字信号通过部局域网络传输到各小区监控室。整个系统留有向接出警中心联网的通信接口,并能连接上位管理计算机,设置系统服务器,承担整个系统的数据管理和与其他系统的数据共享,数据存放于硬盘录像机上。通过部网络实现与管理自动化、通信自动化的集成。 系统组成 前端设备:系统设置室外XXX台红外枪机、360°红外摄像球机XXX台;负责监控小区道路、楼宇、围墙等; 控制部分:由24口核心交换机、视频解码服务器、管理服务器、32路硬盘录像机等组成,完成视频信号放大,分配图像信号,切换摄像机等功能。 显示部分:将所有视频图像显示在各小区监控中心的由XXXX寸液晶监视器组成的监视墙上。 监控中心机房:位于各小区指定控中心,机房安装系统控制和显示部分。 人员投入 项目管理人员:项目经理、副经理、安全员等预计8人,其中特殊工种4人,建造师1人,安全员1人,预算员1人,材料管理人员1人; 施工力量投入:计划投入各种施工人员30人。

二、执行标准名称及编号 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 《智能建筑工程质量验收规》GB 50339-2003 《安全防工程技术规》GB 50348-2004 《入侵报警系统工程设计规》GB 50394-2007 《视频安防监控系统工程设计规》GB 50395-2007 《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367-2001 三、施工管理组织机构 针对平禹煤电家属生活区监控系统改造工程的特点,本着规的施工管理,合理的施工流程,先进的施工法,完善的组织机构建设和技术保证措施以及完善的人力、物资、后勤供应保证的原则,特作以下布署: 1.施工容: A.分支光缆敷设; B.网线、电源线敷设; C.安装摄像头 D.安装门禁系统 E.安装与调试;; F.统一调试; G.培训交接; H.安装工程施工和验收资料的文档。 2.工程期限:合同签订后20天。 3.工程质量:合格

安防监控工程施工合同协议书书完整版

安防监控工程施工合同 协议书书 HEN system office room [HEN 16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688]

安防监控工程施工合同书 甲?方: 乙?方: 依据《中华人民共和国合同法》之规定,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,为了明确双方的权利与义务关系,经友好协商,现就乙方承接甲方安防监控工程事宜达成如下条款,订立本合同。 第一条工程概况 工程名称: 工程地点: 工程范围:监控系统方案书 工程内容:监控设备购置、系统布线、设备安装和调试 第二条设备要求及设备清单 乙方向甲方所提供的设备应当是全新的且是合同指定的产品。 设备清单详见本合同的附件1,该设备清单山双方在签订本合同时一并予以确认,经签字盖章后作为本合同不可或缺的部分。 第三条工程款及支付方式 本合同项下的工程款总额为__________ 元整,大写:人民币______ 整。 工程款支付方式为: 1、本合同签定后2日内,甲方支付乙方总工程款的25%作为预付款,即 ¥ 元整,大写:人民币—整。预付款到位后乙方开始安排设备的采购,并根据甲方通知后按时进场。 2、乙方接甲方通知进场后,开始施工后的10天内甲方按照工程进度支付乙方总 工程款的25%,即__________ 元整,大写:人民币__________ , 3、乙方对工程安装调试完毕后,由甲、乙双方相关人员组建验收小组负责工程 的验收,验收合格并稳定运行一周后,经双方签字确认,甲方应在型_日内支付乙方总工程款的鯉,即¥元整,大写:人民币元整。剩余工程款总额的 迴做为两年质保金,保修期一年届满后 _______ 内支付5%, Y ________ 元整,大写:人民币元整即给乙方,保修期满两年后—内,支付5%, Y ________________ 元整,大写:人民币元整即给乙方。 4、上述工程款包括工程设备、部件及其运输、安装、调试和两年期的设备保修、维

相关文档