文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020年(建筑给排水工程)水暖工程施工方案

2020年(建筑给排水工程)水暖工程施工方案

2020年(建筑给排水工程)水暖工程施工方案
2020年(建筑给排水工程)水暖工程施工方案

(建筑给排水工程)水暖工

程施工方案

目录

第一章编制依据 (2)

第二章工程概况 (3)

2.1通风空调工程概况 (3)

2.2给排水工程概况 (3)

第三章施工部署 (7)

3.1工程目标 (7)

3.2劳动力 (7)

3.3劳动力安排 (8)

3.4施工设备 (8)

第四章各专业施工要点 (9)

4.1预留洞、预埋件及套管的施工技术措施 (9)

4.2通风空调工程 (9)

4.3给排水工程 (15)

4.3.1给排水管道安装总体要求 (15)

4.3.2给水管道安装施工工艺及质量控制 (17)

4.3.3排水管道安装的施工工艺及质量控制 (18)

4.3.4卫生器具安装施工工艺及质量控制 (20)

4.3.5镀锌管螺纹的加工及连接 (21)

4.3.6PP-R管道 (21)

4.3.7管道安装标准 (23)

第五章质量控制程序 (24)

5.1质量保证程序控制 (24)

5.2设备、材料质量保证措施 (25)

第六章安全控制程序 (27)

6.1安全保证体系 (27)

6.2安全细则 (27)

第七章文明施工保证措施 (29)

第一章编制依据

1.1碧水大厦工程水、暖、卫施工图纸。

1.2碧水大厦工程施工组织设计安装部分。

1.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》GB50242-2002。

1.4 96S341D、FT142、91SB1、91SB2、91SB3采暖卫生,给水图集。

1.5《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01—26-96

1.6《建筑施工安全技术规范》。

第二章工程概况

2.1通风空调工程概况

本工程空调系统采用风机盘管加新风系统,裙房部分设排风系统,泳池空调系统采用风机盘管加排风系统。新风机房设于二层设备用房,新风送风共分两层,一层设于标高3.600处,散流器送风,另一层设于标高7.150处,喷口送风。送风口为散流器,回风口及排风口为双层百叶,风口均为可调风口。

管材及阀门:

1、冷水管小于DN80采用焊接钢管,大于等于DN80采用无缝钢管。

2、管道小于等于DN32为丝接,大于等于DN40为焊接。

3、给水管、软化水管及凝结水管采用镀锌钢管,丝接。

4、送风管采用轻质复合材料通风管道。

5、排烟风管采用镀锌铁皮风管,厚度为2.0mm。

6、空调水管大于等于DN50用蝶阀(聚四氟密封)。小于DN50使用闸阀。

2.2给排水工程概况

1、消火栓给水系统:

本工程室外用水量30L/s,室内用水量40L/s,竖向分为一个区,采用临时高压给水系统,地下水泵房设消防泵两台(一用一

备),屋顶水箱间设加压稳压泵一套,设储存10分钟消防水量(1.8m3)水箱一个。

每层按防火分区设消火栓,消火栓间距小于30m,顶层设检查用消火栓,消火栓上下成环,在环路上设检修阀门,每根立管上下两端设蝶阀。

消火栓箱除地下部分选用挂式700*240*1000外,其余为落地式700*240*1800,栓口为单出口,管径DN65mm,水枪直径19mm,衬胶水带长25m。水喉及启动按钮地下明装,地上暗装。

2、喷洒灭火系统:

各层按防火分区设水流指示器信号阀,并与消防中心相连。湿工报警阀安装在地下设备间内,型号ZSFZ-100。喷洒关选用玻璃球式,型号为ZSTP11/57,水流每时示器型号为ZXJZ,信号阀型号XDF。

3、手提灭火器:

在每层消火栓箱下部或各房间(卫生间和设备机房除外)均放置3具3kg磷铵酸盐干粉手提式灭火器。

4、给水系统:

生活用水竖向分三个区,地下一层至地上四层为低区,由室外管网直接供水;五层至九层为中区,由设于十六层高位水箱接出的干管在九层减压后供水,减压阀为可调式;九层以上为高区,由设于十六层水箱直接供水。高中区供水方式为上行下给式,低区供水方式为下行上给式。

热水系统:竖向分三个区,由设于地下设备层容积式热水器按高、中、低区分别供给。高中区供水方式为上行下回式,低区供水方式为下供下回式。热媒为95度热水,热水立干管在四层、八层段设波纹管伸缩器,立管与横干管连接处加90度弯头,避免从干管直接接立管。

5、排水系统:

包括生活污废水,四层以上为一排水系统,四层以下为一排水系统,地下部分设集水坑经潜水泵提升排至室外。雨水为内排水,雨水斗选87型平算式。

6、设备安装:

包括消防泵、供水加压泵及潜水泵。消防泵及生活供水泵出水管选用消声止回阀,吸、出水管上安装可挠曲橡胶接头,基础要求做减振基础(消防泵不做)。

高位水箱选用搪瓷钢板组合拼装式。地下水池为钢筋混凝土水池,内作玻璃防腐处理,生活水池要做不锈钢钢板内套。

7、管材及连接方式:

本工程生活给水管(包括热水管)采用PP-R管热熔连接;生活排水管立管选用UPVC超静音管承插胶圈接口,水平管为UPVC 普通管承插粘接,埋地排水管选用离心机制铸铁管承插接口;雨水排水管、凝结水排水管及消防管道均选用热浸镀锌钢管,DN<100者丝接,DN>100者卡套连接。

8、管道防腐及保温:

所有走在吊顶内管道均做保温,保温材料为橡塑隔热材料。

9、管道敷设及安装:

吊顶内管道安装需设支架,排水立管每层设一伸缩节,UPVC 管径大于100者均做阻火圈;管道穿外墙处均预埋柔性防水套管,管道穿墙穿楼板处需预留管洞或套管。

室内生活给水管及热水管采用热浸镀锌管,螺纹连接,穿过厅的冷水管需作防结露保温,保温材料为6mm阻燃型高密度聚乙烯泡沫塑料管壳,外包阻燃塑料布;室内排水管采用PVC-U芯层发泡排水管,粘接连接。穿外墙的管线采用刚性防水,其中钢管采用II型,铸铁管及非金属管采I型。空调冷凝水管为DN50的UPVC排水塑料管,每层距空调搁板1.00m高设三通,底部距地面0.2m用450弯头甩口。

第三章施工部署

3.1工程目标

3.1.1质量目标:为建设单位提供优质工程,严格按照施工图纸、国家标准和验收规范组织施工,确保分项工程优良率90%以上,单位工程优良。

3.1.2工期目标:确保按期完成,做到不影响结构施工。

3.1.3管理目标:坚持不懈,抓好安全生产、工程质量、施工成本;向管理要质量,以管理中出效益。

3.2劳动力

组织优秀的劳务队伍负责各专业的管理和施工,由项目经理负责本工程的领导、指挥和协调,对工程进度、质量安全和现场文明等负全部责任。

3.2.1现场组织机构形式如下:

项目经理:吴中强

水工长:王飞生

质量检查员:吴信亮

安全员:付国修

3.2.2施工队伍的选备

择选具有多年安装经验的劳务队伍施工。

3.3劳动力安排

配合阶段:正常情况下为15人,高峰期为25人。

安装阶段:正常情况下为35人,高峰期为50人。

调试阶段:18人。

3.4施工设备

第四章各专业施工要点

4.1预留洞、预埋件及套管的施工技术措施

在施工过程中,各工种应当配合,并与土建配合进行预留、预埋,确保位置、规格准确,符合设计要求和施工需要。施工时须严加把关,保证结构验收质量。

管道入户,穿墙穿楼板时,都要预留洞或设柔性防水套管,要求工长在认真熟悉图纸的基础上,注意与土建密切配合施工。

管道穿地下室或地下室外墙以及井池壁时,应采用柔性防水套管。厨房、卫生间给水立管穿楼板,加设钢套管,其套管高出建筑地面50mm,套管管径应比管道大二号,并用油麻填塞密封,套管底部与楼板底基平齐,套管与管道之间填密封膏。穿墙壁套管宜做成两半截套管,两节长度要比实际抹灰面墙厚小1.5-2厘米,以保证套管两端与布面相平齐。

4.2通风空调工程

A、工艺流程

B 、管道预制加工:

a .根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,按线断管;

b .将断好的管材,按管径尺寸分次套制丝扣,管径15~32mm 套2次,40~50mm 套丝3次,70mm 以上者套3~4次;

c .根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材,配装管件;

d .将已装好管件的管段,在安装前进行调直。

竣工验收

C、管道焊接:

a.管道焊接时应有防风、防雨措施;

b.焊接前要将两管轴线对中,先将峡谷管端部点焊牢,管径在100mm以下可点焊三个点,管径在150mm以上应点焊四个点;

c.管材与法兰盘焊接,应先将管材插入法兰盘内,先点焊2~3点再用角尺找平后方可焊接,法兰盘应两面焊接,其内侧焊缝不得凸出法兰盘密封面。

D、预留孔洞及预埋铁件:

在混凝土楼板等构件上预留孔洞和预埋件时应有专人按设计图纸将管道及设备的位置、标高尺寸测定,标好孔洞的部位,将预制好的模盒、预埋件在绑扎钢筋前按标记固定牢,盒内塞入纸团等物,在浇注混凝土过程中应有专人配合校对,看管模盒、埋件,以免移位。

E、套管安装:

根据所穿构筑物的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度,下料后套管内刷防锈漆一道,用于穿楼板的套管应在适当部位焊好架铁。管道安装时,把预制好的套管穿好,套管上端应高出地面20mm,厨卫间应高出地面50mm,下端与楼板面平。预埋上下层套管时,中心线需垂直。

F、托、吊架安装:

a.吊架安装:

1)在直段管沟内,按设计图纸和规范要求,测定好吊卡位置和标高,找好坡度,将吊架孔洞剔好,将预制好的吊架放在洞内,复查好吊孔距沟边尺寸,用水冲净洞内砖碴灰面,再用混凝土或水泥砂浆填入洞内,塞紧抹平;

2)用小线在吊架下表面吊孔中心位置接直绷紧,把中间型钢吊架依次栽好。

3)按设计要求的管道标高、坡度结合吊卡间距、管径大小、吊卡中心计算每根吊棍长度并进行预制,待安装管道时使用。

b.托架安装:

1)安装前,按设计标高计算出两端的管底高度,在墙上放出坡线,或按土建施工的水平线,上下量出需要的高度,按间距画出托架位置标记,剔凿全部墙洞;

2)用水冲净两端孔洞,将C20细石混凝土或M50水泥砂浆填入洞深的一半,再将预制好的型钢托架插入洞内,用碎石塞住,校正卡孔的距墙尺寸和托架高度,将托架栽平,用细石混凝土或水泥砂浆将孔洞填实抹平,然后在卡孔中心位置线,依次把中间托架栽好。

G、立管卡安装:

a.在立管位置中心的墙上画好卡位印记;

b.按印记剔直径60mm左右,深度不少于80mm的洞,用水冲净洞内杂物,将M50水泥砂浆填入洞深的一半,将管卡尾端插入洞内卡牢找下,上好管卡后再用水泥砂浆填塞抹平。

H、填堵孔洞:

a.管道安装单项试压合格后,必须及时用不低于结构标号的混凝土或水泥砂浆把孔洞堵严、抹平,为了不致因堵洞而将管道移位,造成立管不垂直,应派专人配合土建堵孔洞。

b.堵楼板孔洞宜用定型模具或用木板支搭牢固后,往洞内浇点水再用C20以上细石混凝土或M50水泥砂浆填平捣实,不许向洞内填塞砖头、杂物。

I、成品保护:

a.预制加工好的管段,应加临时管箍或用水泥袋纸将管口包好,以防丝头生锈;

b.预制加工好的干、立、支管,要分项按编号排放整齐,用木方垫好不许大管压小管码放,并应防止脚踏、物砸;

c.经除锈、刷油防腐处理后的管材、管件、托吊、卡架等金属制品,宜放在有防雨措施、运输畅通的专用场地,其周围不应堆放杂物。

J、管道安装标准

a.管道安装标准

1)给水管道安装完毕后,应检查管道安装偏差,其偏差应符合下表:

给水管道安装偏差:

b.管道安装应注意:

1)干管安装要按设计要求控制好坡向、坡度,在最高点和最低点分别安装排水和泄水装置。

2)管道变径处采用偏心变径(顶平),变径长度为管外径1—1.5倍。

3)管道转弯与分路处采用不弯曲半径不小于管外4倍的煨制弯头,以减小系统内阻力,管道接口焊缝距起弯点不小于一个管径且不小于100mm,距管道支架边缘不小于50mm。

4)立管中心距墙控制在50-60mm之内。立管管卡高度距1.5m,双立管中心距控制在80mm,立管垂直度不大于3mm。

5)各管道敷设好后,应将预留管口装上临时管堵,防止杂物掉进管内造成堵塞。

c.防腐刷油

1)保温风管、水管、设备等,在表面除锈后,刷防锈底漆两遍。

2)不保温的风管、金属支吊架等,在表面除锈后,刷防锈底漆和色漆各两遍。

3)埋设在地下给水镀锌钢管和焊接钢管刷二布三油沥青漆。

4)明设镀锌钢管安装试压后,刷银粉二道;镀锌层被破坏部分及螺纹露出部分刷防锈漆一道,银粉二道;明设焊接钢管,刷

樟丹一道,银粉二道。

5)干管管道类别用色环区分:低压冷水一浅蓝;高压冷水一海蓝;供暖—红色;回水—桔红;排污—黑色;阀门挂牌编号。

d.试压及冲洗

1)给水管道水压试验:试验压力为1.0Mpa,以10分钟内的压力降不大于0.05Mpa;降至工作压力后进行外观检查无漏为合格。

2)采暖管道水压试验,应分段、分区进行试验等全部管道安装完毕后,应做试压前检验,确认无误后方可进行,系统以工作压力加0.1Mpa进行水压试验,但系统顶点压力不应小于0.3Mpa,5分钟内压力降不应大于0.02Mpa,降到工作压力后进行外观检查无漏为合格。

e.保温

1)地下室、吊顶内和管井内的热力供回水管,冷冻水供回水管道须保温,保温材料采用PEF管,保温厚度为30mm。

2)冷凝水管采用PEF管防结露,厚度为20mm。

3)管道的支架、吊、托架,须设置于保温层的外部,在穿过支、吊、托架处,应镶以木垫。

4.3给排水工程

4.3.1给排水管道安装总体要求

A、排水系统及雨水系统,立管由下而上的秩序施工。污废水

管先立管,后横管,最后竖管。卫生器具安装配合土建卫生间施工由上而下秩序施工。

B、支、吊架制作安装。支架下料和对组时先点焊,经校正后然后正式焊接。支架制作完后及时进行防腐。管道支、吊架的形式可根据现场情况参照国标88R420安装制作,支、吊架支架必须稳固、可靠、有足够的刚度。支架位置与紧固形式必须考虑系统调试与检修的方便,并避开经常调节及检修的管件。

C、管道连结采用焊接时,管子对口型式为“V”型,间隙1.5~

2.5mm,钝边1.5mm,坡口角度60─70°,管道焊接前,应将管道内外壁清理干净,两管道应在同一条直线上,用靠尺检查,管端偏<1.5mm。焊缝要自然冷却,不得骤冷。焊接后的管道焊口要认真自检,互检。

D、管道丝扣连接。螺纹加工清洁、规整、无断纹、无偏心、连接牢固,管螺纹根部外露两扣。坏伤的镀锌层应及时防腐,整个接口外观整洁。

E、平焊法兰连结。法兰对接时,如发生张口过大,偏口等,不得强行上紧连接,应切除重焊。螺杆要露出螺母,但不要超过螺杆直经的1/2,螺帽在法兰同一侧。管口与法兰密封面应留出管壁厚度的1.5-2倍,并先在上方点焊一点,

F、用法兰弯尺沿上下方向进行校正法兰,使之垂直于管子中心线后在下方点焊第二点,用法兰弯尺沿左右方向校正法兰,合格后再点焊第三点,第四点,然后进行法兰与管子的焊接,冷却

后用水平尺找正,清理管口及法兰表面,特别是法兰密封面不得留任何杂物。法兰连结用的垫片必须符合设计或规范要求。

G、试压及冲洗。管道安装完毕后对管道进行全面检查合格后把不宜和管道一起试压的配件拆除,换上临时短管,所有封口进行封闭,然后在管道最低处灌水,在最高处放气,试压时应缓慢升高至试验压力,压降应符合GBJ243- 82规范规定或设计规定。班组质检员应及时填记试压记录。

H、保温、油漆。管道刷漆应均匀一致,油膜附着牢固无剥落、皱纹、气泡、针孔等缺陷。管道除锈应彻底,面漆一定要在防锈漆彻底干后再涂刷。经防锈后的管道须按设计要求进行保温。管壳应与管道包紧,厚度一致,接口用铝箔胶带粘结。

I、防腐刷油。埋设和暗设的排水铸铁管刷沥青漆二道;明设排水铸铁管刷沥青漆二道。

J、灌水试验。生活污水管安装完毕后,先对管道进行自检,确认无误后即可从预留管口处灌水做闭水试验。灌水试验注水高度,以一层楼高度为标准;满水15分钟,再灌满延续5分钟,液面不下降;不渗漏为合格。

雨水管道灌水试验由屋顶(或最口部)雨水漏斗至立管根部排出口,满水15分钟,再灌满延续5分钟,液面不下降渗漏为合格。

K、通球实验。采用硬值空心塑料易碎球,球径为实验管道的3/4,但不小于2/3,硬质空心塑料球从排水立管;横干管及引出管的顶端投入,在检查口或检查井处截住取出。

实验以硬质空心塑料球通畅无阻为合格。排水干管及管井吊顶内排水管需防结露,采用20mm超细玻璃棉,外包白色塑料布。

4.3.2给水管道安装施工工艺及质量控制

A、给水管道安装施工工艺流程

B、穿越地下室外墙或地下构筑物墙壁应加防水套管。

C、钢管螺纹加的锥度应适宜,螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%,管螺纹根部应出1—3扣,螺纹连接处应紧密牢固。

房建基础土石方工程方案

土石方工程施工方案 1.土石方工程概况 根据招标文件,本工程土石方范围,有散水、台阶、坡道外边线以散水、台阶、坡道外边线为界线;没有散水、台阶、坡道外边线得以外墙轮廓线为界线。土石方工程分区 2.施工准备 2.1.施工机械 表12-2 施工机械需用表 序号名称型号台数备注实例图片 斗容量1、 1 挖掘机PC400-8 1 9m3 斗容量0、 2 挖掘机PC70-8 6 3m3

序号名称型号台数备注实例图片 3 自卸式土 方车/ 12 自卸车实 际运土 10m3/车 4 推土机中联重科 WD615T1-3 A 1 铲刀容量 4、5m3 2.2.作业准备 1)确定施工范围,架设临水临电线路与搭设临时办公生活建筑; 2)施工机具到场就位,并全面检修进场施工得机械设备,以保证施工前机械设备运转正常; 3)落实相应得施工人员,并做好岗前培训与教育。 2.3.技术准备 1)仔细检查高程控制点,复测基坑底标高并编制土石方工程专项施工方案; 2)按照余土开挖阶段施工总平面布置图,确定开挖顺序与出土路线; 3)组织工程技术人员熟悉施工图纸,做好技术、安全交底,安排好有关得试验工作。 3.交通运输协调

本工程位于广东xx市xx县境内207国道与渝湛高速公路立交口得东南侧,土方施工交通很方便,但必须按环卫法规与政府其它相关规定要求进行土石方运输,场内与场外应设交通疏导员各一名,指挥疏导交通。土方外运根据实时交通状况,灵活应变。 场地周边道路情况 4.施工工艺 4.1.施工工艺流程 施工工艺流程图: 放线定位机械开挖人工清土土方外运底板施工基坑回填 土石方工程施工工艺流程图 4.1.1. 施工方法 序号施工主要步骤操作要点 1 放线定位 开挖前,测量员复核设置得临时测量控制点,测量基坑底标高,初步决定开挖深度。 2 机械开挖 开挖应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。本工程采用挖掘机配合堆土机进行开挖,土方开挖从上到下一次开挖到设计标高以上 300-500mm。在开挖过程中,应随时检查基坑支护得状态。开挖基坑不得

水暖工程施工组织设计方案标准版

暖通给施工方案 工程名 施工单 技术负人: 项目经理: 项目技术责 编制人: 审核人: 编制时间:月10日

表A17-7 主要材料、半成品、构配件计划表

施工方案 一、工程概况 工程名称:首钢技师学院4号楼宿舍楼加固改造项目 建设单位:首钢建设集团 设计单位:首钢建设集团设计研究院 监理单位:诚信监理公司 施工单位:首钢园区服务 本工程水暖工程包括室采暖系统,生活给水系统,及生活排水系统。 采暖系统地沟及管道井中配管采用镀锌钢管,丝扣连接。 室生活排水管道采用UPVC硬质实壁排水管及其附件,粘接。 生活给水管道采用无毒PP-R塑料管,熔接连接。 二、编制依据 1、施工图设计文件。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242—2002。 三、质量控制的保证措施 1、建立保证工程质量的组织体系 建立以项目经理、水暖技术负责人、水暖班长为核心的三级负责制的质量保证体系。 项目经理定期、不定期的开展质量教育活动,加强百年大计、质量第一的教育工作,提高操作工艺素质确保合格工程、精品工程,主持、召开会议听取质量汇报,进行质量评定。向各级管理人员、施工

人员进行质量观念教育,制定质量目标,让施工人员明确质量就是企业的生存,就是经济效益,要满足用户的要求,达到建设单位的满意。为公司树立质量过硬的品牌和良好的企业形象。 2、落实质量目标和岗位责任制 制定质量目标,把质量目标层层分解到人头。水暖技术负责人将质量要求具体落实到技术员、质检员、水暖班长、施工人员身上,实行谁管谁负责,谁出问题谁处理的制度。 3、加强自检、专检和联合检查 施工人员将施工部位详细对照图纸进行自检,再经班长检查合格后由水暖技术负责人会同班长、技术员、质检员、施工人员进行检查。检查发现的问题,责成专人限期处理,并进行复查,直至符合设计及规要求为止。 4、严格履行工程施工报验制度 在自检评定合格的基础上,上报监理单位,进行检查验收。特别是隐蔽工程,未经监理工程师验收合格,不得隐蔽。 5、严格控制进场设备进场设备、材料、构配件的质量 材料的采购严格按照设计要求的规格、型号、国家质量标准进行择优采购。材料进场要进行严格检查,产品合格证、检测报告要妥善保管,在自检合格后,向监理工程师报验,经验收合格后方可使用。对不合格产品坚决不予使用,并尽快退出场地。 6、与土建、电气等不同专业要相互配合,在审图及施工中发现碰车的部位,应及时与甲方代表及监理工程师联系,会同设计单位,研究确定最佳的施工方案。

房屋建筑工程施工组织设计(完整版).

目录1. 工程概述及总体部署 1.1.工程总体概述 1.2.工程特点 1.3.工程施工组织总体设想 1. 3. 1. 总体施工顺序安排 1. 3. 2. 施工组织依据 1. 3. 3. 工程管理目标 1.4.施工段划分 1.5.施工部署 1. 5. 1. 总体施工顺序安排 1. 5. 2. 各阶段重点工作部署 1.6.主要施工方法的选择 1. 6. 1. 钢筋连接方式的选择 1. 6. 2. 模板体系的选择 1. 6. 3. 混凝土供料方式的选择 1. 6. 4. 混凝土垂直运输 1. 6. 5. 大型垂直运输机械的选择 1. 6. 6. 防护及施工用脚手架的选择 1. 6. 7. 机电工程施工方法选择1.7.临时设施布置 1.8.主要机械设备布置

1.9.堆场及加工场地 1.10.施工用水用电 1.11.工程总平面文明施工规划1.1 2.施工总平面图 1.13.施工道路 1.14.材料堆放 2. 施工进度计划和保证措施 2.1.施工进度计划 2.2.各阶段的进度的保证措施 2. 2. 1. 组织阶段保证措施 2. 2. 2. 管理过程中的保证措施 2. 2. 3. 施工过程技术保证措施 2. 2. 4. 确保工期的经济措施 2. 2. 5. 确保工期的资源保障措施 2. 2. 6. 夜间、节假日保证措施 2. 2. 7. 夏季、雨季施工保证措施 2. 2. 8. 外部环境保证措施 3. 主要施工方法及技术措施 3.1.工程测量施工 3. 1. 1. 前期准备工作 3. 1. 2. 平面施工测量放线

3. 1. 3. 高程施工测量放线 3. 1. 4. 精度和报验资料 3. 1. 5. 测量桩、点线的留置保护,移交恢复及标识要求3.2.垂直运输与脚手架的选择与施工方案 3. 2. 1. 垂直运输工程 3. 2. 2. 脚手架工程 3.3.基础、主体及装饰工程施工方案 3. 3. 1. 独立柱基础施工 3. 3. 2. 承台、地梁施工 3. 3. 3. 脚手架施工 3. 3. 4. 主体结构模板工程 3. 3. 5. 主体结构钢筋工程 3. 3. 6. 主体结构混凝土工程 3. 3. 7. 砌体工程施工 3. 3. 8. 室内装饰工程施工 3. 3. 9. 楼地面工程 3. 3. 10. 外墙装饰工程施工 3. 3. 11. 外墙装饰吊篮施工 3. 3. 12. 外墙保温隔热层施工 3. 3. 13. 屋面工程施工 3.4.门窗安装施工 3.5.强弱电工程施工方案

施工技术方案与措施

一、施工组织设计 1.投标人编制施工组织设计的要求:编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法; 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳 动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程 进度、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施,如冬 雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加 固措施等。 2.施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表及格式要求附后。投标人根据其 施工组织设计的要求可自行把下列图表添加到相应的项目中。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五施工总平面图附表六临时用地表施工方案与技术措施 一、编制原则 1、贯彻执行国家及地方对工程建设的各项方针政策,严格执行工程建设程序。 2、施组编制遵守合同文件、设计文件及施工规范的原则,确保工程质量和工期。建立健全各项组织机构和保证体系,确保施工生产科学、有序、高效。 3、采用“四新”技术。结合工程特点,积极推广使用新技术、新工艺、新材料、新设备,确保施工质量。结合实际,经济可靠。施组编制结合特点,充分调研,优化方案,降低成本;方案确定充分论证,确保采取方案的可靠性,满足施工的总体安排。 4、统筹安全,科学合理。根据现场勘察调查资料、合同文件资料工程特点,全面规划、统筹安排,突出重点难点及工期关键工序,采用科学合理的施工方法,确保施组编制满足合同要求。坚持实事求是的原则,根据我单位综合施工生产能力组织施工,坚持科学组织、合理安排,确保高速度、高效率、高质量完成工程建设。 二、编制依据 1、根据施工图设计、有关文件以及业主对本施工段施工总工期的要求。 2、我公司踏勘现场及调查咨询资料。 4、我公司拥有的科技成果、工法成果、机械设备、技术水平和施工能力,以及参加类似工程施工积累的施工经验。结合我公司施工实力、机械设备状况、专业技术力量及管理水平、综合施工生产能力。 三、工程概况 工程名称:蓬溪县西湖路污水管网工程工程地点:蓬溪县赤城镇西湖路 工程内容:开挖土石方12031立方米、填方11737立方米,聚乙烯塑钢缠绕管400毫米2337米,1000毫米污水检查井104座,人行道破损及恢复8748立方米、管道保护4674米。 四、项目班子配备(一)组织机构 1、施工项目经理部设臵原则,要保证工程项目实现优质、高效、低耗、按期、安全文明地完成目标,施工项目经理部设臵应坚持以下原则: ①与企业设计的项目管理、组织形式相适应。 ②与工程项目的规模、结构形式、复杂程度、专业特点相适应。③与弹性、一次性现场施工的特点相适应。④面向施工现场,人员精干、高效,。 施工项目经理部、职能部门的设臵必须面对现场,为现场服务,机构层次少,人员精干。 2、项目经理部组织机构结构框图 (二)项目班子配备 1、本工程推行实施项目经理责任制的技术质量型标段承包责任制管理模式,组建本工程施工项目经理部,由公司总经理选派一名懂技术、善管理的技术型人员担当项目经理;项目经

最新房建基础土方开挖专项施工方案

东平青峰山实验学校建设项目 学生公寓 模 板 施 工 方 案 东平清河建筑工程有限公司

土方开挖施工方案 一、工程概况 1.一、工程建设概况 主体建筑为地上为地上两层,地上主体建筑高度为13.45米,占地面积为1384.3m2,建筑面积2558.78m2,。本工程结构形式为混凝土框架结构,基础形式为独立基础。结构设计年限为50年;抗震设防烈度为6度,主楼框架抗震等级为三级,型钢混凝土梁柱抗震等级为二级。 2、本工程建设单位:东平县教育局 勘探单位:山东鲁南地质工程勘察院 设计单位:济南市长清建筑设计研究院。 监理单位:泰安市长峰建设工程项目管理有限公司。 施工单位:东平清河建筑工程有限公司。 3.基坑挖土深度约为3.5m~4.5m 二、地质状况 根据地质勘察报告可知,基坑土方开挖涉及2个地质层,其各地基土层的地质特征如下: 1层:回填土、主要为素填土。其中检修库部分原为居民住宅,层厚0.7m~1.0m。 2层:灰褐色,灰黄色,黄褐色,可塑-硬塑。厚度:1.1~4.40m,平均 2.69米,层底埋深: 3.9-6.3米,平均5.09米 三、施工部署 1.施工前准备 土方开挖前应对施工现场地上、地下障碍物进行全面调查及场地平整,如果有障碍物须另行制定排障计划和处理措施。根据业主提供的建筑红线、建筑角点坐标进行全场的引测,并将各转角点和轴线延伸至不会被破坏的地方,做永久轴线控制点。施测完成后,报请监理单位进行复核确认。在监理单位对轴线复核合格后,根据放线定位灰线,采用挖掘机进行基础基坑、槽的土方开挖施工。 2.土方运输:利用自缷汽车随挖随运,车辆出场均应清扫(洗)干净,严禁滴、漏、洒及携泥上路,根据有关部门规定的运输路线运输,弃土堆场提前备好;

水暖工程施工方案

水暖工程施工方案 1、工程概况:本工程管道系统包括给水系统、排水系统、消防系统及采暖系统。 2、施工准备 1)熟悉施工图纸,认真学习国家施工验收规范和质量评定标准。 2)各分项工程进行详细的技术交底,对上岗操作人员做好技术质量培训,特殊工种人员要求持证上岗。 3)除预埋的管线、预埋件外,影响设备安装的抹灰、地面、饰面砖、木制作及油漆刷浆等土建工程基本完工,后续工作不会影响设备或造成设备污染等。 4)配合土建进行预埋预留时的管材、管件及预埋件己按施工进度计划安排备料齐全。 5)材料、机具设备己按计划进场,工料房整洁卫生,材料堆放有序,不影响交通和人员操作。 3、材料要求 l)工程中的主要材料、设备及制品,应符合国家或部门颁布现行标准的技术质量要求,并具有相应的出厂合格证或技术质量鉴定文件。 2)使用和安装前,应按照设计要求核验规格、型号和质量,符合要求后方可使用。 3)塑料给水管、塑料排水管必须采用配套的管件,不准代用。 4)阀门安装前应做耐压强度试验,应以每批号数量中抽查10 % ,如有漏裂不合格的应再抽查20 % ,仍有不合格的,需逐个试验,对于安装在主

干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个按出厂规定的压力进行强度和严密性试验。 5)塑料管管壁颜色一致,无色泽不均和分解变色,内外壁应光滑、平整、无气泡、裂口、裂纹、砂孔、脱皮、凹陷和毛刺。 6)卫器具的外型应标准,矩形周正,表面光滑、美观、无裂纹,边缘光滑,色调一致。 7)钢管表面无裂纹、砂眼、重皮等缺陷,管壁不能有超过壁厚负偏差的锈蚀或凹陷。 8)工程中所用胶粘剂、密封填料等必须符合国家标准要求,除具备出厂合格证外,尚须有产品使用说明书。 4、操作工艺 ( l )室内给水管道 1)管道的截断应使用专用的管剪或管子割刀,管道的截断端应垂直于管子的轴线。 2)管道采用专用的管件连接,并按产品说明书提供的连接操作顺序和方法连接。 3)管道安装时,不得向轴向扭曲,穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。 4)管道应用管卡或支、吊架固定,当采用金属支吊架时,与管道接触部分应加软垫,管道立管和水平管道固定件间距不得大于规范规 5)隐蔽工程在隐蔽前必须进行水压试验,施工完毕的管道系统必须 进行严格的水压试验和通水能力检验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不得小于0 . 6 ,稳压力检漏后,再补压至规定试验力值,10 内压力下降不超过

房建施工方案模板(完整版)

方案编号:YT-FS-3825-76 房建施工方案模板(完整 版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

房建施工方案模板(完整版) 备注:该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心,制定具体实施细则,步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划,以对每个步骤详细分析,确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、编制依据 1、《重庆市建筑工地施工文明标准》[渝建发(20xx)39号] 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 3、重庆升厦建设(集团)有限公司相关文件 4、重庆升厦建设(集团)有限公司《质量、环境、职业健康安全一体化管理手册及作业指导书》。 2、工程概况 结构形式:基础现浇钢筋混凝土框架结构 塔楼剪力墙结构建筑面积:总面积:36500m2 。 占地面积:约2300 m2 施工用地面积:800m2 建筑层数:高层住宅26层。

层高:住宅楼层高 3.0m,标准层层高住宅楼3.0m(H+3.0m),A栋工程±0.00=283.00m;B栋工程±0.00=278.50m。 建筑高度:-0.3m至83.40m 工程质量等级:合格 本工程建筑类别为一类,按六度抗震设防,结构安全等级二级,框架三级(车库四级)抗震。耐久年限50年,耐火等级一级,屋面防水等级Ⅱ级。 3、文明施工管理组织机构 严格按重庆市建委渝建发(20xx)39号文《重庆市建筑工地文明施工标准》规定执行,实行全封闭管理,现场做到“五化”:亮化、硬化、绿化、美化、净化。全面抓好施工现场的管理。组建以刘明为组长,陈元富、陈尚书副组长工地文明施工领导小组,组员为唐凯、方刘、胡贵才。 4、封闭施工 本工程地处沱湾,为了树立良好的工程形象,充分体现我司的文明施工素质。我司将严格按照重庆市

房屋建筑工程施工方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司 昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完成验槽记录及 地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设计洽商,完成后由监理、设计、施工 三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀性介质,要按 设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求通过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质量证明文件、 检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程 (二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋只须伸至锚固长度即可。插筋伸出基础部分长度应按柱的受力情况及钢筋规格确定。与底板筋连接的柱四角插筋必须与底板筋成

房屋建筑施工工艺流程.

房屋建筑施工 工艺流程及验收标准 目录 基础工程 (3) 模板工程 (6) 钢筋工程 (9) 混凝土工程 (12) 砌体工程 (16) 抹灰工程 (18) 楼地面水泥砂浆 (21) 饰件工程 (24) 水泥砂浆刚性防水层施工工艺 (27)

基础工程 一)施工工艺流程:定位放线→复核(包括轴线,方向)→ 桩机就位→ 打桩→测桩→ 基槽开挖→锯桩→ 浇筑砼垫层→轴线引设→承台模板及梁底板安装→钢筋制安→承台模板及基础梁侧板安装→基础模板、钢筋验收→浇筑基础砼→ 养护→基础砖砌筑→回填土 二)技术要求及验收标准: 1. 天然基础基槽(坑)机械开挖应设置标高控制点,预留20㎝~40㎝土体用人工清槽,以免扰动基底土体,且基槽(坑)底必须平整坚实,开挖后应及时浇筑砼垫层。 2. 基坑开挖前须对边坡稳定(无支护基坑)、支护型式(有支护基坑)、降水措施、挖土方案、运土路线、土方堆放位置等编制好施工方案,经审查批准后方可开工。 3. 天然基础承台必须满足刚性角的要求,否则必须与设计联系进行处理。 深基坑或基础地质情况及周边环境较为复杂的必须严格按照专项施工方案的要求进行施工支护和开挖,承台埋置较深可能对附近已有建筑物及市政设施造成影响的要在施工期间落实相应的监控措施及应急救援措施。 4. 桩与承台的连接:桩顶嵌入承台的长度对于桩直径不小于800mm的不宜小于100mm,对于250

水暖工程施工方案(第三)

水暖工程施工方案 1. 给排水工程 ⑴施工准备 ①技术准备 依据ISO9002质量管理和质量保证标准编制工程项目质量计划,确定关键工序、特殊工序并编制作业指导书;收集已建工程质量通病信息,明确施工重点与难点,设置质量管理点,制定相应质量保证措施和质量预防措施;工人进场前,专业工程师、工长应认真熟悉施工图及有关技术资料,将管道施工图、与结构图、建筑图及有关电气、通风施工图,进行核对,熟悉流程,了解施工及验收标准,熟悉现场环境及土建进度安排、施工管理等情况,制定与总进度相互协调的专业进度计划。工人进场后,结合本专业和工地实际情况对施工作业人员进行质量教育、安全教育、作好技术交底,明确器具、散热器、设备安装的作法及标准,明确各种管道安装尺寸、进度、支架形式。 ②材料准备 进场各种管材、配件必须具有生产厂家说明书、材料证明书、产品合证及当地质检部门所要求的证明资料。给水材料所用管材应有卫生防疫部门出具的检验报告,消防产品、器材还必须具有消防部门出具的质量检验报告书。 材料进场后按设计要求核对材料规格、材质型号,对材料进

行外观检查并按要求进行各种试验。 镀锌钢管内外镀锌均匀、无锈蚀、无飞刺、无缩孔,表面应无裂纹、夹渣、重皮等缺陷;管件无偏扣、乱丝、丝扣不全或角度不准等现象。 塑料排水管管材内外表层应光滑,无气泡、裂纹、管壁薄厚均匀,色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、光滑,无毛刺。承口应有梢度,并与插口配套。 阀门规格、型号应符合设计要求。阀体规矩,表面光洁,无裂纹、开头灵活,关闭严密,填料完整无损坏,手轮完整无损坏,有出厂合格证。 材料进入现场经自检合格后,及时填写出材质报单,报业主及监理公司并经其检查认可后,方可使用。 进场的材料堆放整齐,规格、型号要分清楚,每一种型号必须挂牌,注明规格型号、名称、材质及待验状态并建立台帐,做到帐物相符,且收发手续完整。 ③施工安排: 结构进行基础及主体阶段施工期间密切配合土建工程预留各中管道的预留孔洞,在主体工程施工当中,预留排水、给水管道的穿墙孔洞,留洞跟着主体结构走。卫生洁具的排水甩口位置,在土建做防水前安装完毕。最后进行系统试压、调试、冲洗和灌水通球试验。 ④工艺流程

房建施工方案范文(完整版)

方案编号:YT-FS-1011-30 房建施工方案范文(完整 版) Develop Detailed Rules Based On Expected Needs And Issues. And Make A Written Plan For The Links To Be Carried Out T o Ensure The Smooth Implementation Of The Scheme. 深思远虑目营心匠 Think Far And See, Work Hard At Heart

房建施工方案范文(完整版) 备注:该方案书文本主要根据预期的需求和问题为中心,制定具体实施细则,步骤。并对将要进行的环节进行书面的计划,以对每个步骤详细分析,确保方案的顺利执行。文档可根据实际情况进行修改和使用。 1冬期施工起始日期 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期施工。大连市的冬期施工起止日期,一般为11月14日至第二年4月1日。起止日期可经实测确定,也可由甲、乙双方协商统一划定。 2冬期施工技术准备工作 2.1冬期施工技术准备原则: 1)确保工程质量。 2)冬期施工过程中,做到安全生产;工程项目的施工要连续进行。 3)制定冬期施工方案(措施)要因时因地因工程制

宜,既要求技术上可靠,同时要求经济上合理。 4)应考虑所需的热源和材料有可靠的来源,减少能源消耗。 5)力求施工点少,施工速度快,缩短工期。 6)凡是没有冬期施工方案(措施),或者冬期施工准备工作未做好的工程项目,不得强行进行进行冬期施工。 7)必须制定行之有效的冬期施工管理措施。 2.2冬期施工方案的编制 2.2.1冬期施工方案的编制前的准备工作 1)进入冬期施工,应进行全面的调研,掌握必要的数据:冬期施工栋号的建筑面积、工程项目及其工作量、冬期施工部位及其技术要求。 2)进入冬期施工的工程项目,应全面进行图纸复查。如不适合冬期施工要求的工程项目(或部位),应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。 3)根据冬期施工技术要求,掌握资源供应情况。 4)对于复杂工程、技术要求高的工程,要进行冬

主要分部分项工程施工组织设计方案和技术措施方案

一、主要分部分项工程施工方案和技术措施; 按照国家《建筑装饰工程及验收规范》的施工要求和验收标准,我们制定了如下分部分项工程的施工方案和技术措施;。 (一)轻钢龙骨吊顶和安装石膏板面层 1.在四周墙壁上按设计标高找出标高基准点,然后固定吊杆,先 固定主龙骨,主龙骨的安装要整体找平和调整;再安装中龙骨. 小龙骨。 2.对于未镀锌的安装件(吊杆),安装前必须刷防锈漆两遍。 现场焊接部应补刷防锈漆。吊杆不允许用铁丝代替。轻钢龙骨 安装完后要进行整体找平,不允许龙骨面有下垂现象,允许起 拱5%,以保证棚板安装后顶棚保持水平。 3.安装石膏板面时,采用辅助支架将板材顶起与龙骨贴紧,然后 上自攻螺钉。 目前石膏板顶棚普遍存在顶棚面不平,特别是接缝处有裂纹和明显的痕迹等缺陷。措施如下: 1)石膏板面积不应过大。 2)自攻螺钉排列均匀.钉距250mm。 3)接缝处不得使用牛皮纸.胶带纸,要用尼龙绳或纱布。嵌缝 腻子干后用细砂纸打磨平整,贴上尼龙网,再做面层。(二)矿棉吸音板吊顶天花 1.弹线:弹出吊顶标高和龙骨布置线。 2.固定吊杆:选用T型吊顶轻钢龙骨.配套的吊件和槽形龙骨。 3.安装和调整龙骨:将架设牢固。先拉纵横标高控制线,一边逐 条托起安装牢固,一边按控制线调整水平,最后再精调一遍。 4.安装矿棉吸音板:用推压方式使其与配套条龙骨衔接。(三)乳胶漆的施工

2.施工要点: 1)基层处理;先将原装饰表面铲除,并用开刀铲除灰块. 浮渣等杂物,表面有油污,应用清洁剂和清水洗净,干燥 后再用棕刷将表面灰尘清扫干净。基层应牢固,如有空鼓. 疏松.起泡.裂缝等缺陷,应清理.找平和修补。 2)满刮腻子: A.表面清扫后,用水与醋酸乙烯乳胶(配合比10:1)的 稀释乳液将SG821腻子调至合适稠度,用它将墙面麻 面.蜂窝.洞眼.残缺处填补好。腻子干透后,先用开刀 将多余腻子铲平整,然后用粗砂纸打磨平整。 B.满刮两遍腻子。第一遍应用胶皮刮板满刮,要求横向刮 抹平整.均匀.光滑.密实平整,线角及边棱整齐为度。 尽量刮薄,不得漏刮,接头不得留搓,注意不要沾污 门窗框及其它部位,否则应及时清理。待第一遍腻子 干透后,用粗砂纸打磨平整。注意操作要平稳,保护

房建钢筋工程专项施工方案

小圩移民安置点社区服务用房工程 钢 筋 专 项 施 工 方 案

湖南万境建筑工程限公司 小圩移民安置点社区服务用房施工项目部2017年 2 月15 日

一、编制依据 1.《施工组织设计》 2.《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2002) 3.《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 4.《建筑物抗震构造详图》11G3291 5.《钢筋混凝土用热扎带肋钢筋》GB1499.2-2007 6.《钢筋混凝土用热扎光圆钢筋》GB1499.2-2007 7.《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2012 二、工程概况 本工程位于江华县小圩壮族乡内,小圩壮族乡人民政府兴建,由永州市永南建筑设计院有限公司主持设计,由湖南和天工程项目管理有限公司进行

监理,由湖南万境建筑工程有限公司承担施工。 1、建筑概况:本工程项目为江华县小圩安置点社区服务用房,总建筑面积596.34㎡。工程为地上三层框架结构,高度为11.1m。所有楼地面及楼梯梯段面为陶瓷地砖楼地面;卫生间、厨房墙面贴1.8米高墙裙,其余墙面贴陶瓷踢脚线;其余墙面和天棚为混合砂浆墙面及钢化涂料三遍,外墙刷外墙漆。 2、结构概况:本工程为框架结构,建筑耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度,抗震设防类别乙类。场地地基土为中软场地土,场地类别为Ⅱ类。基础采用钢筋混凝土独立基础。混凝土等级分别为:垫层为C15,基础为C30,主体结构梁柱混凝土强度等级为C30。砌体部分:±0.000标高以下采用Mu15烧结普通砖,Mu10水泥砂浆砌筑;±0.000标高以上墙体采用Mu15烧结多孔砖,Mu10混合砂浆砌筑。 三、施工准备 (一)技术准备 1、对照建筑图和结构图认真读图和审图,全面领会设计图的设计意图,找出设计图中的差错和遗漏,做到融会贯通。 2、认真学习钢筋工程专业规范和验收标准,熟练运用规范、掌握钢筋工程的有关构造。 3、制定有关钢筋工程的新技术、新工艺运用的方案。 4、根据设计图,结合有关规范编制钢筋制作单,经审核无误后作为下料、加工制作的依据。 5、钢筋工程施工前,对钢筋班组进行技术交底。 (二)机具准备 钢筋加工设备型号、数量见表3-1。

水暖工程施工设计方案

目录 1、编制依据: (2) 2、工程概况 (2) 3、施工部置: (6) 4、主要施工方法及技术要点 (8) 5、安全管理措施 (26) 6、其它管理措施 (27) 7、质量管理措施 (28) 8、资料设计 (30) 9、施工进度计划 (31)

1、编制依据: ⑴、招标单位提供设计图纸及招标文件资料 ⑵、《建筑给水排水设计规》GB50015—2003 ⑶、《通风与空调工程施工质量验收规》GB50243—2002 ⑷、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 ⑸、91SB华北标准图集 ⑹、《洁净厂房设计规》GB50073-2001 ⑺、《洁净室验收规》GB50243-97 ⑻、《高效空气过滤器》GB13554-92 ⑼、《新净化厂房设计规》GB50072-2001 2、工程概况 本工程为总后药检所药检楼改造工程,建筑面积为3305m2,结构形式为框架结构;地上五层局部六层;一至五层为办公用房,六层为设备间。 本专业设有给排水系统;采暖系统;通风系统;纯水系统;消火栓系统;气体管路系统。 2.1给排水系统: 2.1.1生活给水系统: 生活给水系统由室外给水管网直接供给,与原管道连接,其中生活用水最高日用水量38.3m3/d,最高小时用水量为7.09m3/h;生活给水系统采用热镀锌钢管,丝扣连接,均采用暗装;管道穿楼板应做钢套管,套管的直径比管道直径大2号,套管顶部高出地面20mm,底部与楼板底面平,套管与管道间用密封膏填实;给水立管及吊顶管道均设置防结露保温,保温材料采用8mm厚阻燃聚乙烯泡沫缠绕;埋地、暗装管道均做防腐处理,涂刷沥青漆两道; 2.1.2、排水系统: 2.1.2.1本工程排水系统采用污废分流制,采用单独立管排放,设置伸定通气管,其中P1系统接入室外20或19号检查井,排入

房建工程施工方案全套

凯旋国际1期工程 钢 筋 植 筋 方 案 编制人:何鹏博 审批人:高大泉 审核人: 2015年8月25日 成都市第二建筑工程有限公司

钢筋植筋施工方案 一、编制原则 根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。 二、编制依据 国家规范、规程及加固行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90) 三、工程概况 本项目建设地点位于绵阳市三台县城区东河路,为一类高层商住楼。其中1本项目分为1-1#楼、1-2#楼。1-1#楼为一类高层商住楼,地下一层,地上31层;1-2#楼为一类高层商住楼,地下一层,地上32层。总建筑面积40892.78平方米,其中地上建筑面积38211.90 平方米,地下建筑面积2680.88平方米。 四、施工说明 二次结构L(包括过梁、圈梁、腰梁、窗下口压梁、按墙体高度增加梁等)、GZ、墙体拉结筋在填充墙砌体砌筑前采用“植筋法”进行植入(锚固)施工,在植筋位置钻孔、注胶并植入钢筋,利用化学锚固胶作为钢筋与梁、墙、柱、板)混凝土的粘合剂,保证钢筋与梁、墙、柱、板混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,墙体

拉结筋根据砌块模数确定的正确位置,使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 五、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 钢筋混凝土结构施工完毕后,在填充墙砌体施工前,进行拉结筋的施工。“植筋法”施工拉结筋主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,在填充墙与柱或墙相连接的结构表面,按设计或构造要求在设置拉结筋的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为拉结筋的钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按设计要求确定。如设计无要求时,孔深按≥15d考虑,一般采用100mm,孔径按d+2~4 mm控制,一般采用10 mm。钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制(如图1)。如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆填塞补平,钢筋工程施工时,绑扎钢筋前,如箍筋(墙体水平筋)位置与拉结筋钻孔位置有可能重合,则需根据砌块模数适当调整箍筋(墙体水平筋)间距,尽可能避开;钻孔时如碰上箍筋或混凝土墙体

房屋建筑工程施工方案范本

房屋建筑工程施工 方案

昆明市官渡区复兴水库工程 房屋建筑工程施工技术方案 浙江沧海市政园林建设工程有限公司昆明市官渡区复兴水库工程项目部 二零一三年八月

第一章地基与基础 一、施工准备 (一)作业条件 1、由建设、监理、施工、勘察、设计单位进行地基验槽,完 成验槽记录及地基验槽隐检手续,如遇地基处理,办理设 计洽商,完成后由监理、设计、施工三方复验签认。 2、完成基槽验线手续。 (二)材料要求 1、水泥:根据设计要求选水泥品种、强度等级;若遇有侵蚀 性介质,要按设计要求选择特种水泥;有产品合格证、出 厂检验报告及快测试验报告。 2、砂、石子:有进场复验报告,质量符合现行标准要求。 3、水:采用饮用水。 4、外加剂、掺合料:根据设计要求经过试验确定。 5、预拌混凝土所用原材料须符合上述要求,必须具有出厂质 量证明文件、检测报告、原材试验报告。 6、钢筋要有产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。 (三)施工机具 搅拌机、磅秤、手推车或翻斗车、铁锹、振捣棒、刮杆、木抹子、胶皮手套、串桶或溜槽等。 二、质量要求 (一)钢筋工程

(二)模板工程 (三)混凝土工程 注:(一)、(二)、(三)项具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中相应部分。 三、工艺流程 清理→混凝土垫层→清理→钢筋绑扎→支模板→相关专业施工→清理→混凝土搅拌→混凝土浇筑→混凝土振捣→混凝土找平→混凝土养护 四、操作工艺 (一)清理及垫层浇筑 地基验槽完成后,清除表层浮土及扰动土,不得积水,立即进行垫层混凝土施工,混凝土垫层必须振捣密实,表面平整,严禁晾晒基土。 (二)钢筋绑扎 垫层浇筑完成达到一定强度后,在其上弹线、支模、铺放钢筋网片。上下部垂直钢筋绑扎牢,将钢筋弯钩朝上,按轴线位置校核后用方木架成井字形,将插筋固定在基础外模板上;底部钢筋网片应用与混凝土保护层同厚度的水泥砂浆或塑料垫块垫塞,以保证位置正确,表面弹线进行钢筋绑扎,钢筋绑扎不允许漏扣,柱插筋除满足冲切要求外,应满足锚固长度的要求。当基础高度在9OOmm以内时,插筋伸至基础底部的钢筋网上,并在端部做成直弯钩;当基础高度较大时,位于柱子四角的插筋应伸到基础底部,其余的钢筋

房建土建工程施工方案

WJSX新校区室外管网及配套工程 施 工 方 案 河北博泽建筑工程有限公司 2015年7月28日

目录 第一章编制依据......................... 错误!未定义书签。 第二章工程概况 (3) 第三章施工部署及平面布置 (4) 第四章施工程序总体设置及施工段划分 (4) 第五章房建土建工程施工方案 (5) 第六章冬雨季施工措 (22) 第七章确保安全生产的技术组织措施 (25) 第八章确保文明施工的技术组织措施 (29)

一、编制依据 1、WJSX新校区室外管网、道路及配套工程施工招标文件; 2、根据现场踏勘情况; 3、依照配套的施工图纸; 4、按国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程; (1)《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98) (2)《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001) (3)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002); (4)《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2002); (5)《建筑抗震设计规范》(GB 50011—2001) (6)《岩土工程勘察规范》(GB 50021—2001); (7)《工程测量规范》(GB 50026—93); (8)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300—2001); (9)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002); (10)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002); (11)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204—2002); (12)《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)(13)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); (14)《给水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008); (15)《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002); (16)《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243—2002); (17)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002); (18)《给水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008);

水暖系统及水暖施工工艺流程

水暖系统及水暖施工工艺流程 水暖是地板辐射采暖的其中一种,也是目前最流行的一种采暖方式,它比起电暖还是相当有优势的。水暖是通过地面盘管,管道里有循环流动的热水,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。 水暖是目前比较流行的采暖方式,所以在进行家居装修时很多人都会选择进行水暖安装,那么一个完整的水暖系统由哪些部分组成,分别有什么作用?水暖的安装施工工艺流程有哪些? 一个完整的水暖系统由四部分组成: 1、锅炉采暖炉可谓是整个采暖系统的心脏,它能否高效、稳定的运行直接关系到地暖系统是否能够持续有效的供暖。 作用:大多数壁挂炉可自行设定采暖时间,分户计算。有的品牌还可同时提供生活热水。比传统暖气先进、节能、安全,可安装在墙体上、房间角落里,价格多在数千元到上万元左右。 2、地面部分地面部分通常由保温层、反射膜、采暖管道、回填层等组成。保温层通常为50px的EPS或者XPS材料;反射膜大多为发射铝膜;采暖管道以PEX管为主,其次用的较多的是PE-RT、PB管。 作用:保温材料的费用在整个地暖系统的预算并不占大头,但它却能使整个地暖系统稳定的运行,还能让热量集中在合适的地方散发,把热量损失降低到最低程度。一套完整的采暖系统不可少了好管子,热量必须通过在地面铺设的地暖管通向各个需要采暖的房间。

3、分集水器是由分水器和集水器组合而成的水流量分配和会集装置。通常在地面供暖区域中,需要将大面积分成小块控制,或者是一套住宅中有多个功能的房间,需要分别控制。同时,地暖系统受水力特征的控制,地暖盘管限制在一定的长度内。这就需要将同一地面供暖区域或者同一套住宅的各供暖房间分成多个环路,而每个环路又分别需要进行关断和流量调节。 作用:地暖结构系统为暗埋式供暖末端,其大部分结构都埋在地板下面,只有分集水器漏出在外面,作为地暖控制的关键部件,是十分重要的。它一方面将供暖主干管的水按需进行流量分配,保证各区域分支环路的流量满足供暖负荷需要,同时还要将各分支回路的水流汇集,并且输入回水主干管中,实现循环运行。另一方面,由于各个功能区域(房间)需要按需求供热,为了便于调节控制分水器和集水器各分支环路设置了阀门,阀门承担了流量分配和调节任务。 4、温控器温控器是壁挂炉的必配件,是集成编程器与软件并实现智能化控制温度的开关,可以自由调节室内温度,并能按用户要求设定各种时间段的开关和各种预设好的模式下自动运行调节室温;使之达到舒适的温度。 作用:大多数地暖配备的温控器是智能型温控器。而房间采暖系统中配备温控器尤其是智能温控器,是节能采暖综合体系中一个极为突出的最重要的环节。 水暖安装流程: 一、保温板的铺设 1、整板放在四周,切割板放在中间。 2、板与板之间用胶带连接。 3、平整度,高差不允许超过正负5MM。

房建工程全套技术方案及相关文件 (39)

方圆柱模板工程方案计算书 工程名称:演示工程 施工单位:山东方圆建筑模具有限公司 编制人:张## 审核人: 日期:

目录 一、编制依据 (2) 二、工程参数 (2) 三、新浇砼对模板侧压力标准值计算 (5) 四、柱侧模板面板验算 (5) 五、柱侧模板次楞验算 (6) 六、柱宽度B方向柱箍的验算 (8) 七、柱高度H方向柱箍的验算 (9)

一、编制依据 1、工程施工图纸及现场概况 2、《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016 3、《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011 4、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 5、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 6、《钢结构设计规范》GB50017-2003 7、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 8、《木结构设计规范》GB50005-2003 9、《混凝土模板用胶合板》GB/T17656-2008 二、工程参数

三、 新浇砼对模板侧压力标准值计算 依据《砼结构工程施工规范GB50666-2011》,采用插入式振动器且浇筑速度不大于10m/h ,砼坍落度不大于180mm 时,新浇筑砼对模板的侧压力标准值,按下列公式分别计算,并取其中的较小值: 2 10t 28.0V F C βγ==0.28×24×3×1×3.16=63.71 kN/m 2 H F c γ==24×4.9=117.6 kN/m 2 其中 γc -- 混凝土的重力密度,取24kN/m 3; t 0 -- 新浇混凝土的初凝时间,取3小时; V -- 浇筑速度,为砼浇筑高度(厚度)与浇筑时间的比值,取10m/h ; H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取4.9m ; β-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1。 根据以上两个公式计算,新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值取较小值63.71kN/m 2。 四、 柱侧模板面板验算 面板采用木胶合板,厚度为15mm ,验算跨中最不利抗弯强度和挠度。计算宽度取1000mm 。 面板的截面抵抗矩W= 1000×15×15/6=37500mm 3; 截面惯性矩I= 1000×15×15×15/12=281250mm 4; (一)强度验算 1、面板按三跨连续板计算,其计算跨度取支承面板的次楞间距,L=0.21m 。 2、荷载计算 新浇筑混凝土对模板的侧压力标准值G 4k =63.71kN/m 2,砼下料产生的水平荷载标准值Q 2K =2kN/m 2。 均布线荷载设计值为: q1=(1.2×63.71+1.4×2)×1=79.252KN/m q2=(1.35×63.71+1.4×0.7×2)×1=87.969KN/m 取较大值q=87.969KN/m 作为设计依据。