文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气设备巡检标准

电气设备巡检标准

电气设备巡检标准
电气设备巡检标准

设备巡检要求

一、设备正常巡视

1、巡视高压设备应由两人进行,值班人员不得单独对设备进行巡视检查。

2、巡视中发现设备有异常,应做好记录,并记录在设备点检表中,特别是危及设备安全运行时,应立即汇报调度长或厂长尽快消除。

3、进出高低压室应随手关门,及时封堵电缆沟,严防小动物入内而发生意外事故。

二、一般检查项目

1、电气接头有无温度过热现象;

2、设备有无不正常的声响和气味;

3、绝缘部分是否清洁、有无裂纹或破损、放电现象和放电痕迹。

三、设备特殊检查

1、当设备新投运、大修后送电、事故后送电时,在带上负荷3小时内应增加检查次数。

2、设备过负荷时或超参数运行时,应增加检查次数并注意其温度变化。

3、高温季节应检查设备导线有无过松、通风设备是否正常。

第二节变压器的巡视检查与维护

一、变压器投入前的检查

1、变压器在安装、检修后投入运行前,必须由检修人员将设备情况作书面交代,必要时,检修负责人向值班人员进行交代。

2、变压器各侧套管瓷质部分应清洁、完整、无裂纹、破损和放电痕迹。

3、变压器油面应正常,各处无渗油。

4、瓦斯继电器窗口应清洁,内部无气体,油面正常,瓦斯继电器与油枕阀门应打开。

5、变压器温度计应指示正常。

6、呼吸器应畅通,吸潮剂不饱和、。

7、固定接地点应接触良好,无松动及锈蚀。

二、变压器合闸操作

1、变压器送电应根据厂长命令。

2、送电前应在微机防误闭锁与操作票专家系统上开好操作票,

并进行模拟预演。

3、变压器并列运行应满足以下条件

(1)、接线组别相同。

(2)、电压比相同。

(3)、阻抗电压相等,最大允许相差10%。

(4)、变压器容量比不超过3:1。

三、变压器运行中检查与监视

1、温度监视:变压器正常运行时温升不超55℃。

2、电压监视:

(1)变压器运行电压变动在额定电压±5%以内,变动范围不能满足需要时,应对电压分接开关进行调整。

3、负荷监视:

(1)变压器的负荷检查记录每小时一次,变压器在过负荷时每半小时检查油位、温度情况。

(2)在事故情况下,变压器过负荷,应遵照能源部变压器运行规程中的规定执行。

4、运行中的检查:

(1)变压器声音应正常,内部无放电声或不均匀的响声。(2)温度器指示应正常,以手触试散热器油温应均匀,以判断阀门确已开启。

(3)负荷变化时,应监视导线接头,压线螺丝无发热变色。

(4)检查绝缘套管瓷质部分应清洁,无放电声或闪络。

(5)瓦斯继电器应充满油无气体存入。

(6)油位应正常,外壳清洁,无渗漏油现象

(7)呼吸器应畅通,油封完好,硅胶不变色。

(8)变压器各种指示仪表应正常。

第三节真空断路器的巡视检查与维护

1、绝缘子应清洁,无放电、打火和闪络痕迹。

2、各接头接触应良好,不过热。

3、分合闸位置指示应正确。

4、无异声及气味。

5、机构箱内应清洁,弹簧机构储能正常。

6、架构接地应良好。

7、无异常声音及放电声。

8、瓷质绝缘应清洁,无放电现象,无裂纹,不破损

第四节电力电缆

1、电缆终端头应完整、清洁,无裂纹和闪络痕迹,支架牢固,无松动锈蚀,接地良好;冷缩工艺铰链电缆终端无开裂现象。

2、外皮无损伤、过热现象,无漏油、漏胶现象,金属屏蔽层接地良好。

3、根据负荷、温度、电缆截面判断是否过负荷。

4、检查电缆有无异味。

5、接头连接应良好,无松动、过热现象。

6、电缆室内和电缆沟无大量积水,电缆桥架和支架必须牢固,无松动或锈烂,桥架接地应良好;电缆室内照明设施运行可靠。

第五节直流系统的巡视、检查、维护

一、直流系统

1、直流控制、合闸母线电压应正常。

2、蓄电池电压、温度应正常。

3、直流蓄电池屏内应清洁,温度正常,照明、通风良好。

4、蓄电池不倾斜,表面清洁、无裂纹;导线连接处不锈蚀,凡士林涂层完好。

5、防酸隔爆式蓄电池的呼吸帽应清洁,无堵塞现象。

6、充放电电流应正常。

7、直流绝缘检测应正常,无接地报警。

第六节二次设备和继电保护装置的检查维护

1、 CT二次回路无开路,PT二次回路无短路现象。

2、各保护压板、切换压板和转换开关位置正确,联结紧固;控制设备操作可靠。

3、继电保护和自动切换装置运行正常。

4、各类信号指示正常,电流、电压、功率、电能等测量显示准确。

5、后台监控计算机运行正常,远方操作及信号准确可靠。

电气设备巡检标准(试行)

安泰科技电气设备巡检标准(试行) 为了保障设备"安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患。真正做到“预防为主” 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解设备结构、性能和运行参数。 一、巡检工作安排 1、巡检时间安排:每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 2、巡检人员安排:巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 二、巡检线路的设置:按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 三、巡检点的设置 1、现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 2、巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3、巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。 所有巡检线路和巡检点的设置都须经过电仪车间主管人员批准和现场确认方可实施。 四、巡检工作要求 1、巡检人员按规定的巡检路线,实施巡检挂牌制度。每天巡检挂牌两次,每次巡检人数不少于2人,每次巡检时间不得少于2小时,每次巡检必须将设备的状况作好记录,接受不定期的抽查。

2、巡检人员按规定巡检检查电气设备的声音、电流、电压、温度、振动、润滑油和油脂等情况,并做好记录。 3、巡回检查工作按巡视路线图,在值班长的统一安排下,由两人进行。如一人进行检查,不准进行任何操作。 4、巡检人员必须自带必要的器具(验电笔、点温计、及照明用具),及时掌握电气设备的运行与备用状态,认真做好巡检记录。 5、在巡检过程中,发现故障问题,要按轻、重、缓、急要求和经有关部门签发工作票或操作票后,再进行处理,力量不足时,应请求检修人员支援。暂时无法处理的应及时向生产主任和厂长报告,同时做好设备的缺陷记录,并制定出措施和预案待批。 6、巡检人员每天用测温仪对所有运行电气设备的温度进行一次检测,并做好记录。 7、巡检人员每周对所有的运行电动机进行一次状态监测,对备用电动机进行一次绝缘检测,并做好记录。 8、维修人员对电动机运行1500小时及以上,在停机后必须对接线盒接线柱及引线进行检查和螺丝紧固,并建立相关的记录。 9、维护人员每周对业主有要求的设备(变电所)进行一次清扫,并做好记录,且交机动部电气当班班长会签,接受机动部工程师不定期抽查。具备条件的电气设备按规程进行定期清扫。 10、对于要求特护的关健设备,按特护的要求加强巡回检查。 11、在恶劣天气及特殊环境条件下,应对高压电机、电缆室、架空线、露天设备等易出现问题的设备及部位、有缺陷的设备进行特殊的

电气设备巡检维护管理制度

泰盛公司电气设备巡检维护管理制度(试行) 第一章总则 第一条为加强电气设备的管理和维护,及时发现和排除运行中的电气设备的隐患、异常及故障,保证设备安全稳定运转,提高设备运转率,真正做到“预防为主”,制定本办法。 第二条设备巡检维护基本原则及要求 (一)、三级联检:工段级巡检、班组级巡检、岗位级巡检; (二)、巡检分为日常点检及专项点检; (三)、各责任人须按时巡检,发现问题及时处理,无法处理及时上报; (四)、各管理责任人接到隐患上报,应及时拿出合理方案,组织整改,无法处理的及时汇报给上一级管理人员; (五)、各管理责任人同时须对所属区域员工的巡检维护工作进行监督、管理和指导。 第三条利用定期检查和检测手段,对设备进行维护,使设备达到完好。主要完好标准有:设备运转正常、零部件齐全、完好,控制系统灵敏可靠,无超温、超压、超电流、异味、异常响声等现象,设备整洁,技术资料齐全,无不安全因素,无潜在隐患,符合相关行业标准。 第四条巡检维护工作应按车间下发的考核细则进行奖惩考核。 第五条本办法适用于泰盛公司所有电气、仪表设备的点检、巡检、专业检查、现场管理等设备维护工作。 第二章职责分工

第六条电仪主管为各区域班长及员工的归口管理人员,各区域班长为各区域员工的归口管理人员。各归口管理人员应对所属人员日常的巡检维护工作进行组织、协调、指导、监督、管理。 第七条各区域责任人应对本人管辖区域的电气仪表相关设备每天进行巡检,并定期或不定期的进行维护保养。发现问题及时处理,无法处理或需要协助的,及时上报班长,并根据班长的指导完成后续工作。 第八条各区域班长应对本班管辖区域的电气仪表相关设备每月至少巡检两次,将检查出的隐患以书面形式上报给主管,并以整改通报的方式下发给班组员工进行整改。无法处理或需要协助的及时上报给主管,并根据主管的指导完成后续工作。且负责拟定所属区域相关电器设备的备品备件计划。根据需要制定相关的维修和保养计划,并做好相关的记录。 第九条电仪主管应对所属区域的电气仪表相关设备每月至少巡检一次,将所巡检出的隐患以整改通报的方式下发给各班组员工进行整改。无法处理的,及时上报给车间,根据车间的指导完成后续工作。并对各班组拟定的备品备件计划及时汇总上报。 第十条整改工作应定任务、定人员、定时间、定措施。由归口管理人员进行检查验收。并根据考核细则进行奖惩考核。 第十一条各归口管理人员应定期组织所属人员对电气仪表设备进行专项检查并整改相应隐患。无法整改的及时上报。 第三章电仪工日常巡检内容

电气设备专项检查表

电气设备专项检查表 检查岗位: 检查时间: 检查人员: 序号检查 项目 检查标准 检 查 方 法 检查 评价 符合 不符合及 主要问题 1 配电 室高低压配电室应备有必要的安全 用具和消防器材,并保持消防器 材的完好,门窗及时关闭。配电 柜前后和配电箱前应铺设绝缘橡 皮垫。 查 现 场 2 警示 标志1、在工作人员或其他人员可能误 攀登的电杆或变压器的台架上应 挂“禁止攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场2、距离线路或变压器较近,有可 能误攀登的建筑物上应挂“禁止 攀登,有电危险”的标示牌。 查 现 场

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、变配电室或室外单独配电柜 (箱)应有明显的带电警示标志。 查 现 场 4、在转动设备检修或清理作业 时,应切断电源并悬挂“禁止合 闸,有人工作”警示牌。 查 现 场 3 电气 试验高低压电气设备及电气安全用具 在规定的试验周期内做好各项试验。 查 记 录 4 电气 作业1、电工必须持有电工特种作业证 才能上岗,作业时,应按规定穿 戴好劳动防护用品,并正确使用 符合安全要求的电气工具。 查 记 录 查 现 场2、电气设备作业或检修前必须办 理相关票证,严格执行操作票、 工作票等制度。 查 记 录

序号检查 项目 检查标准 查 方 法 评价 符合 不符合及 主要问题 3、在高压设备、大容量低压总盘 上倒闸操作及在带电设备附近作 业时,必须由两人进行,并由技 术熟练的员工担任监护。 查 记 录 5 电气 设备 检查 1、电扇、移动电气每年使用前必 须经电工检查并贴合格标签。 查 现 场 2、班组《安全设备设施台帐》中 漏电断路器记录(数量、型号等) 与现场情况相符,且保持良好的 在用状态。 查 记 录 3、电机风叶、风罩齐全,外壳有 明显的接地接(零)保护,导线 无破损、老化现象。 查 现 场 4、易燃易爆区域的电气设备采用 防爆型设备。 查 现 场

电气车间巡回检查管理规定示范文本

电气车间巡回检查管理规 定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气车间巡回检查管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为进一步提高电气车间现场管理水平,提高巡检质 量,及早发现并消除事故隐患,制定本规定。 一、巡回检查的要求 1、所有电气设备都必须责任到人。独立变配电室应设 包机人,包机人名单应张贴在配电室内。 2、高、低压变配电室、现场电气设备,班组按片区的 责任分工,每天巡回检查一次。重点设备(GIS、主变压 器、发电机组)每班巡检一次。 在特殊天气及设备带缺陷运行、监护运行等情况下应 根据实际情况适当增加巡检次数。 3、当班期间的巡检次数规定: 运行班、检修班班长、分管技术员对所辖设备每周巡

检不少于2次,并在巡检本上签字。 主任、副主任对分管高压配电室、重点低压变配电室、现场关键设备每周巡检不少于1次,并在巡检本上签字。 4、除夜间值班时间外,当班期间到班组的签到次数规定: 分管技术员人员应每天到分管班组签到1次; 安全员每周到所有班组签到2次; 分管主任每周到分管班组签到2次; 主任每周到所有班组签到1次; 5、班组应编制巡回检查路线图,按要求的路线、时间段及规范要求进行巡检。工艺现场巡检必须两人或两人以上进行。 6、车间内全部电气设备、设施、地面、门窗等全部承包到人。

设备日常巡检记录表

热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码:R-DS-01编号:01 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

2、其它设备包括:热轧电气设备日常巡检保养记录表 表码:R-DS-02编号:02 年月 巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

巡检项目巡检日期配电 室温 度 配电 室无 漏水 配电 柜无 放电 开关 运行 正常 配电 柜指 示正 常 三相 电压 电流 平衡 无报 警故 障现 象 柜门 关好 电机 无振 动噪 声 电机 无臭 味冒 烟 电机 温度 正常 电缆 无破 损 冷却 良好 粉尘 堆积 情况 其它 设备 异常情况描述巡检人 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 填写说明:

电气设备巡回检查细则

制度 名称 生产运行维护中心电气设备巡回检查细则 制度编号制度文号 制度版本1 主办 部门 电气科 所属业务类别企业改革管理/制度建 设与管理 会签 部门 / 监督检查者电气科审核 部门 电气科 解释权归属电气科签发日期 废止说明生效日期 制定目的 及时发现设备隐患并进行处理,降低电气设备故障 率,保证装置安稳运行 制定依据齐鲁石化电气设备及运行管理规定 适用范围生产运行维护中心 约束对象制度管理 涉及的相关制度/业务 类别 /所属 层级 /

1 基本要求 1.1 规范内容的界定 本细则适应于运维中心范围内电气设备的巡回检查 1.2 管理原则 1.2.1 坚持全员、全过程管理,加强设备巡回检查工作,及时发现设备隐患并进行处理,降低电气设备故障率,保证装置安稳运行。 1.2.2 坚持管理责任落实到人,不断提高电气设备管理水平。 1.3 管控方式 专业归口管理,业务分级负责制。 2 管理职责 2.1 电气科职责 2.1.1 负责本制度的培训宣贯和督促落实。 2.1.2 负责本制度执行效果的调研及分析改进情况。 2.1.3 负责对各基层车间的巡回检查工作进行检查、监督和考核。 2.1.4 负责对各基层车间巡回检查工作的相关记录进行编制、审核,并对相关记录的填写进行检查与指导。 2.2 基层车间职责 2.2.1 负责车间所辖装置电气设备巡回检查工作,严格落实责任制,确保巡检质量。 2.2.2 按时、规范、真实填写各项巡检记录。 2.2.3 负责对本车间各班组巡回检查工作进行监督、检查及考核。 2.2.4 做好巡回检查相关资料和数据的整理归档。 3 管理内容与方法 3.1 各车间要严格执行巡回检查要求,应定时、定点、定路线进行巡检,做好巡检记录;特殊情况下,应增加巡检次数。 3.2 巡回检查路线 3.2.1 各车间辖区电工班组要根据岗位特点制定巡回检查路线,明确巡检时间、巡检内容及巡检要求。

防爆电气设备管理制度

防爆电气设备管理制度 为加强井下电气防爆以及电气保护管理,提高机电设备管理水平,严格落实电气设备的防爆性能和电气设备保护的安全评价,促进机电标准化工作稳步提升,保证井下电气设备安全运行,彻底杜绝井下设备失爆现象,杜绝因井下电气火花引起的瓦斯、煤尘爆炸事故,保障矿井安全生产。特制定本管理制度,望各单位遵照执行。 第一条建立防爆设备检查组和检查组成员 组长:刘景新 副组长:姜杰、丁峰 专职成员:梁龙、马闯 兼职成员:刘旭、卢永生、郭磊、任鹏辉、侯宪岩及各区队机电副队长和机电班长 第二条防爆设备检查组管理制度 1、井下电气设备防爆管理工作,由防爆设备检查组全面负责,集中统一管理,即防爆设备检查组应对全矿防爆电气设备和小型防爆电气设备的管理和安全运行负全面责任.区队兼职防爆检查员对所属责任区内的设备负有直接责任,防爆检查员对全矿设备负有监督管理责任。 2、防爆检查组应严格执行《煤矿安全规程》、《防爆电气设备标准汇编》、《机电设备完好标准》等有关规定,对防爆电气设备(包括小型防爆电气)的各项制度有检查、监督实施的权利和义务。 3、对于因防爆检查组工作失误,不按期检查防爆性能和不负责任造成失爆或发生事故的,由分管机电副矿长负责追查责任,处罚其单位10000元,包保防爆检查员1000元。 第三条专职防爆检查员职责范围及要求: 1、分工负责管理井下的供电系统,对防爆设备和小型防爆电器,三大保护、高低压电缆线路(包括通讯、信号、照明及控制线路)、局扇风机闭锁及其他安全保护设施实行监督检查,对上述范围存在的隐患,影响安全的问题,有权停止使用,并监督整改,认真填写记录,送交有关单位,重大问题立即向领导汇报。 2、防爆检查组成员应对井下所有防爆设备分片包干,责任到人,在专责范围内与区队兼职防爆检查员密切合作。每周至少检查一次防爆性能,发现失爆或保护失灵等危及安全生产的情况,立即停止其运行,并向有关领导汇报。 3、监督检查分管单位的维护保养、定期测试、检查检修等制度落实执行情况,及时向机电部长汇报。

高压电气设备检修检查规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD120 高压电气设备检修检查规定通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高压电气设备检修检查规定通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、检修高压电气设备必须严格执行以下制度: ⑴工作票制度; ⑵工作许可制度; ⑶工作监护制度; ⑷工作间断、转移和终结制度。 2、打开井下高压防爆电气设备前,必须检查该地点的瓦斯浓度,在瓦斯浓度1%以下时,方可打开箱体;进行验电、放电、挂三相短路接地线、设安全栅栏、挂警示牌后,方可工作。 3、检修高压防爆电气设备控制回路或箱体内部回路时,必须将高压防爆开关的隔离拉开并闭锁,拉出手车并确认隔离绝缘板已挡好,在开关的把手上挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。 4、检修高压开关柜时,必须将高压开关柜的上、下隔离刀闸拉开,并使其有明显的断开点。隔离刀闸拉开后必须将操作手柄锁死,在电源侧刀闸加装隔离绝缘板并在操作手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作”警示牌;在有可能

电气设备各种管理制度

电气各种制度 1、设备点检管理制度 2、设备检修管理制度 3、电气设备管理制度 4、运输部水电段电器仪表监督制度 5、水电段动力系统管理制度 6、电气操作票与工作票标准化管理制度 7、设备作业标准 8、电气仪表制度 9、电气绝缘监督制度 10、设备缺陷制度 11、电气交接班制度 设备点检管理制度 1.水电段设备点检工作分三级点检:一级点检为岗位操作工点检(包括锅炉司炉工、软水化验工、 热交换泵工)和电力电工、管工、成品仓电钳工巡检;二级点检为工班长点检;三级为技术员点检。 2.岗位操作工要熟悉本岗位设备点检标准,按要求,定期点检,并做好记录。 3.岗位操作工在点检中发现异常问题,自己能排除的立即排除,自己不能排除且有备用设备的, 立即调换设备;没有备用设备的,立即停机检查,采取必要的措施,同时上报工长,以便检查、诊断,及时处理。并将点检发现异常问题及其处理过程、结果一并记入点检卡。 4.电工、管工、成品仓电钳工,每周二、五,分片包干,责任到人,进行巡检。并按要求作好巡 检记录。 5.电工、管工、成品仓电钳工在巡检中发现异常问题,自己能排除的立即排除;自己不能排除的, 作好问题记录;生产急需的,立即汇报工长,以便检查、诊断,及时处理。 6.工长对工区范围内设备,每周查巡一遍;两周要点检一遍;对难以处理的异常问题,及时填写 点检信息反馈卡,上报技术室。 7.工长定期检查生产岗位操作工、巡检人员对设备设施的点检情况,对异常问题予以确认并采取 措施,同时做好记录。 8.技术员每月下基层两次,重点点检、诊断,决定检修方案及必要的安全措施,对于难以处理的 异常问题,及时填写点检信息反馈卡,上报安全环保科协调外委处理。 9.技术员每月25日前,收缴各工区点检卡、巡检记录,进行月度点检工作总结与分析。同时将当 月的各种点检卡装订成册,入档保管。 10.技术室建立健全点检信息反馈记录台帐,及时征求领导意见,反馈处理意见。同时将当月点检

防爆电气设备检查标准

防爆电气设备检查标准 为加强煤矿井下防爆电气设备的安全管理工作,确保矿井安全生产,结合我矿的实际情况特制定本标准。我矿井下防爆电气设备的使用、管理和维护,必须严格按照本标准规定执行。1、鸡爪子①? 橡套电缆的连接不采用硫化热补或同等效能的冷补者;②? 橡套电缆(包括通讯、照明、信号、控制以及高低压橡套电缆)的连接不采用接线盒的接头;③? 铠装电缆的连接不采用接线盒或不灌注绝缘充填物和充填不严密(漏出芯线)的接头。2、羊尾巴在供配电电缆的末端不接装防爆电气设备或防爆元件者为羊尾巴。距离电气设备接线嘴(包括五小电气元件)2米内的不合格接头或明线破口者均属羊尾巴。3、明接头电气设备与电缆有裸露的导体或明火操作者均为明接头。4、破口①橡套电缆的护套损坏,露出芯线或露出屏蔽层者;②橡套电缆的护套损坏伤痕深度达最薄处二分之一以上,长度达20mm,或沿周长三分之一以上者。出现以上四种情况之一者(包括安全火花型电气元件)均为电缆不合格接头,均属防爆电气设备的安全隐患点。5、高低压防爆电气设备的机械闭锁装置起不到闭锁作用者为失爆。6、隔爆外壳结合面的表面粗糙度应不大于Ra5um,操纵杆的表面粗糙度应不

大于Ra2.5um,否则为失爆。隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,仍留有锈蚀斑痕者为锈蚀,属于失爆。7、隔爆外壳结合面有锈迹,用棉纱擦后,只留云影不留锈蚀,也不为失爆(但在井上修理防爆电气设备时不允许有云影)。8、云影:经擦掉锈迹后,留下呈青褐色氧化亚铁云状痕迹,用手摸无感者。 9、隔爆外壳结合面上的小针孔,在1cm2的范围内不超过5个,且其直径不超过0.5mm,深度不超过1mm的结合面不为失爆。10、隔爆外壳结合面,对于机械伤痕的深度、宽度均不超过0.5mm,其伤痕的投影长不超过对应容积结合面宽度的50%,个别伤痕深度不超过1mm,其伤痕距结合面最短无伤痕距离相加不小于对应容积规定的结合面宽度不算失爆,但其中有一项超过均为失爆。11、隔爆外壳结合面上不允许涂有油漆和存在机械性杂物,否则为失爆(如属于无意造成的油漆痕迹不超过隔爆面宽度的1/8不在此限)。12、隔爆外壳结合面应涂以适量的中性凡士林等合格的防锈油(如医用凡士林油)或进行磷化处理(磷化后也可涂凡士林油),如无防锈油或磷化面脱落均属失爆。涂油应在结合面上形成一层薄膜为宜,涂油过多为不完好。如磷面脱落小于隔爆外壳结合面宽度的1/5并涂有防锈油可不算失爆,但为不完好。13、隔爆外壳结合面宽度减去超限间隙部分的宽度不得小于所规定的结合面宽度,否则为失爆。①转盖式或插盖式的隔爆外壳结合面宽度不小于

高压电气设备检修检查规定

高压电气设备检修检查规定 1、检修高压电气设备必须严格执行以下制度: ⑴工作票制度; ⑵工作许可制度; ⑶工作监护制度; ⑷工作间断、转移和终结制度。 2、打开井下高压防爆电气设备前,必须检查该地点的瓦斯浓度,在瓦斯浓度1%以下时,方可打开箱体;进行验电、放电、挂三相短路接地线、设安全栅栏、挂警示牌后,方可工作。 3、检修高压防爆电气设备控制回路或箱体内部回路时,必须将高压防爆开关的隔离拉开并闭锁,拉出手车并确认隔离绝缘板已挡好,在开关的把手上挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。 4、检修高压开关柜时,必须将高压开关柜的上、下隔离刀闸拉开,并使其有明显的断开点。隔离刀闸拉开后必须将操作手柄锁死,在电源侧刀闸加装隔离绝缘板并在操作手柄上悬挂“禁止合闸,有人工作” 警示牌;在有可能反送电的开关

上工作时,要将反送电的上一级电源开关切断,在相关的开关手把上悬挂“有人工作,禁止合闸”的警示牌。 5、检修高压开关柜的隔离开关或高爆开关接线腔时,必须将母线电源切断。 6、在检修单电源高压开关挂接三相短路接地线时应将三相短路接地线挂在隔离开关下方、断路器上方;对具有反送电可能的开关,应在断路器上下两侧各挂接一组三相短路接地线。 7、严禁打开开关门、防爆盖试送电和带电检查、排除故障,禁止带电搬迁电气设备。 8、在检修变压器时,必须将变压器高、低压侧开关拉切、闭锁并在开关操作手柄上悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌。 9、检修带PT的高压柜时,停电后必须拆除PT的一次侧、二次侧保险,以防反送电。 10、在有人值班的变电所检修时,停、送电操作及验电、放电、挂三相短路接地线等工作应由值班电工操作,禁止维修人员自行操作;无人看守的变电所,停电开关应设专人看管。停、送电工作由专人操作、专人监护,专人联系停、送电,严禁约时停、送电。警示牌由停送电操作人员负责悬挂、摘取。

电气设备巡检管理制度

电气设备巡检管理制度 电气设备是太原南街物业服务中心最关键、最主要的设备之一。电气设备的故障将直接危及所辖2座大楼电力系统的安全和稳定运行。因此经常对电气设备进行巡检,以便在电气设备发生异常时,及时发现并采取措施,可以避免事故,保障系统正常运行。 按照沈阳电力部门有关规定,结合本服务中心电气设备实际情况,制订电气设备巡检管理制度如下: 一、巡检要求 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。细心观察将设备的现状与过去相比较,找出差别。认真学习理论知识,了解设备结构、性能和运行参数,将发现的细微变化加以分析,排除干扰因素,找出真正的原因,设法消除或控制隐患的扩大。 二、巡检时间 每天上午巡查,遇到抢修工作,可以下午巡查,每天一次。巡检完毕把巡检情况进行详细记录。 三、巡检范围 巡检的范围为A2楼、A3楼的电气设备及公共电源部分。

四、巡检线路 五、巡检方法 从设备正常到出现事故隐患的渐变过程,是个量变的集聚过程,在这个过程中,设备的量变都由具体特征表现出来。用“望、闻、问、切”办法来进行巡检,就可以及时发现量变过程中出现的这些反映出来的特征,在设备事故发生质变前进行处理,积极预防质变,防止事故的发生。 〔1〕眼观:电气设备异常或有故障时,常常使示剂、油漆变色,出现导体发热、火花增大、放电闪络、渗漏油或油色变黑、漆膜剥落等外观现象。通过观察这些现象,可以对电气设备的异常进行初步判断。 〔2〕耳听:电气设备异常时,有时会发出异常的声音。通过仔细倾听,可以发现设备存在的问题。如变压器音响比平时增大,可能是变压器过负荷或系统发生过电压(例如中性点不接地系统发生单相接地或铁磁共振时);如音响中夹杂有“吱吱”的放电声,则可能是变压器本体或套管等表面有局部放电;如电动机发现有异常噪声,则可能是电动机动静部分有磨擦、断相运行、轴承缺油或铁芯松动等。 〔3〕鼻嗅:电气设备发生闪络、短路、过负荷、过电压时,常常因绝缘介质击穿烧毁而产生异常气味。故通过鼻嗅对气味进行分辩,也可以

电气设备巡检制度

维修电工巡检制度 一、巡回检查职责 维修电工对本车间所管辖的10KV线路及低压电器设备进行巡回检查,对设备做到勤看、勤摸、勤闻、勤听,确保设备的安全运行。 二、巡回检查内容 1、巡检是要观察操作人员有无违规操作现象,发现时及时纠正,现场有无安全隐患并及时处理。 2、检查各设备的电压、电流、温度是否正常。 3、观察线路、设备是否正常,有无冒烟大火、打火现象,触点、接头是否发黑变色。 4、巡检时注意各设备有无异常气味。如电线、开关、电机等发烫时散发的焦味,并及时对其处理。 5、询问设备操作人员设备的运行状况以此对设备状况进行判断,及时发现问题,处理问题。 6、用手背试电机、开关、导线的发热情况,经常检查电机轴承状况,发现问题及时处理。 7、对本区域的配电线路,配电箱、电机设备及其它电力传动和照明等设备巡视检查。 8、检查配电线路和设备时,禁止接触带电部分,注意电缆接头,各部导线,配电箱内各电器元件是否良好。 9、各种照明设备是否安全可靠,照明灯的电压是否合乎规定,安全变压器插座,接地是否合乎要求。

10、定期对10KV电缆进行检查,检查电缆头是否有放电现象,电缆绝缘是否良好。 11、每次巡检后都要做详细记录。 。

电气设备巡检制度 为了确保明湖电气装置的安全稳定长周期运行,及时处理生产装置电气设备故障,保证电气设备维护维修质量,特制定本制度。 1 、巡检工作安排 1.1巡检时间安排 1.1.1每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 1.2巡检人员安排 1.2.1巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 2、巡检线路的设置 2.1按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 3、巡检点的设置 3. 1现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 3.2巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3.3巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。

电气设备及安全设施维护保养管理制度

电气设备及安全设施维护保养制度 一、目的 为了保证电气设备和相关安全设施处于良好状态,便于监督、检查、管理和考核,特制定本文件。 二、适用范围 本制度适用于泰州市环绿新能源汽车有限公司(以下简称环绿) 三、职责 由生产(设备)部督促本制度的落实。 四、管理内容 4.1变电站设备的维护保养 4.1.1配电室应建立设备包机责任制,明确责任人和分工,并严格落实。 4.1.2配电室应制定详细的设备维护清扫周期表,根据季节特点做好重点维护,并严格落实。 4.1.3 控制室、高压室的门窗(应配备20*20防护网)应随开随关(因配备防鼠板),防止小动物或鸟害事故的发生。 4.1.4 控制室内电气设备及控制、盘正面应每日进行一次清扫除尘工作。 4.1.5清扫二次线的工具应干燥,金属裸露部分应包好,防止漏电或短路。清扫工作人员应穿长袖工作服,戴线手套,不戴手表。 4.1.6 高压室、主控室电缆的铺设或退出,要及时封堵好电缆孔洞,以防小动物入侵。 4.2 安全用具、设施的维护保养 4.2.1安全用具(克令棒、绝缘靴、绝缘手套等)应妥善保管,以防受潮损坏。 4.2.2 在现场存放的安全用具,必须是不超过试验周期、合格的工具。凡超过试验周期的一律不允许使用。 4.2.3 安全用具应按《电业安全工作规程》规定的数据进行试验,试验合格后在“安全工具试验卡”上正确填写相关内容。 4.2.4 每个班次接班时,都要检查安全用具是否齐全、合格。 4.2.5 安全用具不得外借或作它用,以防影响正常工作或事故处理使用。 4.2.6 其它安全设施和安全监测设施都要按规定进行定期维护,并进行完好性检查,如有问题立即落实汇报、整改。 4.3试验仪器、仪表及设备的维护保养 4.3.1、所有试验仪器、仪表、设备必须明确专人进行管理,并建立设备台帐。 4.3.2、仪器、仪表、设备在使用前应对设备状态进行检察,使其能满足工作的需要,避免在运输过程中因振动而对设备造成损害。

高压电气设备检修规范与操作标准

高压电气设备检修规范与操作标准为规范我矿高压电气设备的检修与操作,提高供电系统安全性、可靠性,现对高压电设备的检修内容、检修周期以及操作标准作如下要求: 第一部分:高压电气设备的检修规范 一、高压配电开关、高压磁力起动器 (一)日检 1、检查高压开关的防爆外壳,观察设备的运行温度以及声音。 2、查看显示屏显示情况、分合闸指示。 3、通过观察孔查看动静触头咬合情况。 4、检查高压开关的接地装置。 (二)周检 1、对高压开关的漏电、过载、短路保护进行试验。 2、校对整定值以及各类保护投入使用情况。 3、检查试验菜单功能键完好状况。 (三)月检 1、真空断路器的检修 (1)清扫断路器绝缘子和真空室,用酒精擦拭干净。 (2)检查真空管有无裂纹、破损、变色,绝缘情况。 (3)传动轴转动灵活,各零部件应正常完好,各固定螺钉、开口销等应齐全牢靠。 (4)上下引线铜板固定,无过热、氧化现象。 2、电压互感器的检修 (1)清理表面卫生,查看互感器表面,应无裂纹和烧焦以及绝缘击穿现象。 (2)对所有接线进行紧固,并检查有无破损及烧焦的痕迹。 3、电流互感器的检修 (1)清理表面卫生,查看互感器表面,应无裂纹和烧焦以及绝缘击穿现象。 (2)接线牢固检查,用扳手或螺丝刀对所有接线进行紧固,并检查有无破损及烧焦的痕迹。

4、压敏电阻的检修 (1)用再生布、酒精对压敏电阻表面进行擦拭清理,检查压敏电阻表面,应无裂纹和烧焦以及绝缘击穿现象。 (2)采用2500V兆欧表绝缘电阻测量。 5、二次控制回路检修 (1)对二次接线清扫、检查、紧固,对保护器、永磁控制器、航空插头等插接情况进行检查。 (2)对继电器线圈、触点进行检查。 (3)对各操作、试验按钮进行检查,紧固按钮接线。 6、操作机构检修 (1)推拉隔离小车,观察隔离小车移动情况。 (2)查看齿轮咬合情况以及隔离小车限位装置是否齐全可靠;检查操动机构应灵活可靠,检查隔离小车到位情况与闭锁跳闸按钮弹出是否保持一致。 (3)检查闭锁跳闸按钮装置、手动分闸装置是否灵敏可靠。 7、动静触头 (1)查看动静触头有无放电、过热、氧化、松动现象,用酒精擦拭动触头表面(对于电源侧无法停电的严禁对静触头进行检修)。(2)各电气连接部分可靠、无过热变色变形等现象。 8、接线腔的检修 (1)检查接线柱有无过热、氧化、放电现象,对接线柱进行紧固。(2)用酒精对接线柱、接线柱绝缘套管进行擦拭,清理表面卫生。(3)检查芯线有无过热、氧化、毛刺、放电、破损等现象,用酒精对芯线表面进行清理。 (4)更换防潮剂,要求使用NEG高效干燥剂。 (四)季检 1、对高压线路进行外部检查以及分相进行绝缘摇测,详细记录每相对地、每两相之间的绝缘情况。 2、对接地装置的接地电阻进行摇测。 二、移动变电站 (一)日检

公司电气设备检查制度

电气设备检查制度 第一章总则 第一条为完善公司电气设备及电气线路的运行管理制度,提高 管理水平,保障电力系统安全、可靠和经济运行,为生产创造良好的供电环境,依据国家电力行业相关法律、法规和行业管理制度,特制定本制度。 第二章电气设备及线路检修、检查的基本规定第二条本规定所称电气设备及电气线路是指公司用于生产、生 活中的所有供电设施。 第三条电气操作人员必须严格执行国家《电业安全工作规程》。 第四条易燃、易爆场所的电气设备和线路的运行和检修,依据《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》执行。 第五条认真执行“三三二五” 制(三票、三图、三定、五规程、五记录)。 “三票”指工作票、操作票、临时用电票。 “三图”指一次系统图、二次回路图、电缆走向图。 “三定”指定期检修、定期试验、定期清扫。 “五规程”指检修规程、试验规程、运行规程、安全规程、事故处理规程。 “五记录”指检修记录、试验记录、运行记录、事故记录、设备缺陷记录。 第六条电气作业必须由经过专业培训、考核合格,持有电工作

业操作证的人员担任。 第七条电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正确使用符合安全要求的电气工具。 第八条运行人员应严格执行操作票、工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。 第九条电气检修必须执行电气检修工作票制度。工作票由指定签发人签发,经工作许可人许可,并办理工作许可手续后方可作业。 第十条不准在电气设备、供电线路上带电作业(无论高压或低压),停电后,应在电源开关处上锁和拆下熔断器,同时挂上“禁止合闸、有人工作”等警示牌,工作未结束或未得到许可,不准任何人随意拿掉警示牌或送电。 第十一条必须带电检修时,应经主管电气的工程技术负责人员批准,并采取可靠的安全措施。作业人员和监护人员应由有带电作业实践经验的人员担任。 第十二条在停电线路和设备上装设接地线前,必须放电、验电,确认无电后,在工作地段两侧挂接地线,凡有可能送电到停电设备和线路工作地段的分支线,也要挂接地线。 第十三条停电、放电、验电和检修作业,必须由负责人指派有实践经验的人员担任监护,否则不准进行作业。 第十四条外线、杆、塔、电缆检修,在作业前必须进行全面检查,确认符合规定后方可作业。 第十五条高压设备无论带电与否,值班人员不得单人移开或越过

电气设备使用和检查管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD717 电气设备使用和检查管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

电气设备使用和检查管理制度通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、采购电气、电热设备,应选用合格产品,并应符合有关安全标准的要求。 二、电气线路敷设、电气设备安装和维修应由具备职业资格的电工操作。 三、不得随意乱接电线,擅自增加用电设备,增加用电负荷应办理审核、审批手续。 四、电热设备周围与可燃物保持0.5m以上的间距 五、消防安全管理科室应定期对电气设备进行检查、维护,并做好检查、维护记录; 六、检查主要有以下内容: (1)设备的使用情况,有无异常现象; (2)熔断器是否符合电气设备安全要求,有无用铜、铝丝代替; (3)是否存有违章安装使用电焊机、电热器具、照明器等现象; (4)电气设备的接地、短路等保护装置是否合格,是

高压电气设备上工作的一般规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高压电气设备上工作的一般规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6412-83 高压电气设备上工作的一般规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一节变(配)电所的值班工作 第18条变(配)电所的值班人员,必须熟悉本站电气设备的性能及运行方式,掌握操作技术。值班负责人和单独值班人员应由有实践工作经验的人员担任,并经领导批准。 第19条变(配)电所的值班人员,一般不少于二人。对于设备简单的和不重要的变(配)电所,可由单人值班。高压设备由单人值班时,必须具备下列条件: 一、室内高压设备的隔离室设有遮栏,其高度应为1.7米以上。遮栏应安装牢固,门应加锁; 二、室内高压开关的操作机构,用墙或金属板与开关隔开或装有远距离操作机构。

第20条单人值班时,不应进行高压设备清扫或检修工作,也不能进行装设接地线工作。 第21条不论高压设备带电与否,值班人员不应单独移开和越过遮栏进行工作,但在特殊情况下需要移开时,必须有监护人在场。 人体、遮栏和绝缘板与带电导体间的最小安全距离应不小于表1的规定。 见表 表1 人体遮栏和绝缘板与带电导体间撮小安全距离 第22条在变(配)电所进行停电检修或安装工作时,值班人员应负责完成有关安全技术措施,并应向工作负责人指明停电范围、工作范围、以及带电设备所在的位置。 第23条受供电局调度的用电单位,值班人员应执行《北京地区调度规程》有关部分,并熟知本单位调度范围。 第24条高压室的钥匙至少应有三把,由值班负

电气巡检制度

电气巡检值班制度 为了保障设备“安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患,真正做到“预防为主”;在电气设备出现故障时必须能及时进行处理,尽快的恢复生产的正常运行。 巡检值班人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解电气设备结构、性能和运行参数以及相应的电气控制原理。 一、巡检值班职责: 1)电力室、变压器、高压电机每日每班必须巡检一次,每周对生产电气设备至少进行一次全面检查。 2)巡检人员每次巡检均须在相应的巡查记录上依顺序做好巡查情况和结果记录。 3)巡检值班人员应根据当班设备的具体运行情况,对运行有异常苗头、隐患运行不稳定的设备加强巡检和监控。 4)发现设备仪表、运行状态指示灯油损坏,发现安全保护元件有变化,均应及时调整或更换,保证设备的监控元件在完好状态下运行。 5)值班期间必须保证通讯设备(对讲机或手机)的正常开启,以保证生产运行中出现电气故障与其它岗位的正常通讯。 6)在接到电气故障报告时,要能够及时到达现场并进行处理。 7)发现其故障不能迅速排除的,必须立即报告上级管理人员,并采取适当的防护措施,防止事故的发生或扩大,以等候处理。 8)值班人员还应配合其它岗位的电气方面的需求工作如:搭电源、照明等,并完成领导临时安排的其它任务。 9)必须填定好相关的值班运行记录,必须包含当班故障的原因、处理时间、内容及相应的备件消耗和未处理完的内容,并与下班人员做好交接班。 二、设备巡检的方法: 通过巡视人员的眼观、耳听、鼻嗅、手触等加上相应的测量工具检查手段,发现运行中的设备故障及隐患,使用工具和仪表,进一步探明故障性质,较小的故障也可在现场排除。 2.1目测法 目测法就是值班人员用肉眼对运行设备可见部分的外观变化进行观察来发

电气设备巡检制度

电气设备巡检制度 为了保障设备"安全、可靠、持续”的正常运行,就必须在事故发生之前,发现事故苗头,消除事故隐患。真正做到“预防为主” 巡检人员要责任心强、态度端正、观察细致、思维敏捷。了解设备结构、性能和运行参数。 1 巡检工作安排 1.1巡检时间安排 1.1.1每班巡回检查两次,每次不少于是2小时, 1.2巡检人员安排 1.2.1巡检人员由独立巡视高、低压电气设备的人员担任。 2巡检线路的设置 2.1按照电仪车间电气设备巡视线路图为基本线路巡视。 3巡检点的设置 3. 1现场的巡检点设置:电仪车间电气设备巡视线路况图 3.2巡检点的设置必须与被检设备有足够的安全距离。 3.3巡检点的设置必须做到“重要设备要见牌”,巡检牌必须固定安装,表面清洁无损坏。 3.4所有巡检线路和巡检点的设置都须经过电仪车间主管人员批准和现场确认方可实施。 4巡检工作要求 4.1巡检人员按规定的巡检路线,实施巡检挂牌制度。每天巡检挂牌两次,每次巡检人数不少于2人,每次巡检时间不得少于2小时,每次巡检必须将设备的状况作好记录,接受不定期的抽查。 4.2巡检人员按规定巡检检查电气设备的声音、电流、电压、温度、振动、润滑油和油脂等情况,并做好记录。 4.3巡回检查工作按巡视路线图,在值班长的统一安排下,由两人进行。如一人进行检查,不准进行任何操作。 4.4巡检人员必须自带必要的器具(验电笔、点温计、及照明用具),及时掌握电气设备的运行与备用状态,认真做好巡检记录。 4.5在巡检过程中,发现故障问题,要按轻、重、缓、急要求和经有关部门签发工作票或操作票后,再进行处理,力量不足时,应请求检修人员支援。暂时无法处理的应及时向生产主任和厂长报告,同时做好设备的缺陷记录,并制定出措施和预案待批。 4.6巡检人员每天用测温仪对所有运行电气设备的温度进行一次检测,并做好记录。 4.7巡检人员每周对所有的运行电动机进行一次状态监测,对备用电动机进行一次绝缘检测,并做好记录。 4.8维修人员对电动机运行1500小时及以上,在停机后必须对接线盒内接线柱及引线进行检查和螺丝紧固,并建立相关的记录。 4.9维护人员每周对业主有要求的设备(变电所)进行一次清扫,并做好记录,且交机动部电气当班班长会签,接受机动部工程师不定期抽查。具备条件的电气设备按规程进行定期清扫。 4.10对于要求特护的关健设备,按特护的要求加强巡回检查。 4.11在恶劣天气及特殊环境条件下,应对高压电机、电缆室、架空线、露天设备等易

相关文档