文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 项目实施调试方案

项目实施调试方案

项目实施调试方案
项目实施调试方案

项目实施调试方案

「概述

1)系统的画面显示应可任意编程,具备画面自动轮巡、定格及报警显示等功

能,可自动或手动切换。对多路摄像信号具有实时传输、切换显示、后备存储等功能。对多画面显示系统应具有多画面、单画面转换、定格等功能。

2)应具备日期、时间、字符显示功能,可设定摄像机识别和监视器字幕;电

梯轿厢的摄像机信号要求能将楼层字符叠加上去,通过视频线传至安防监控室,并在监视器

墙上显示。

3)系统前端所有视频信号均能在硬盘录像机上录制下来(包括日期、时间、摄像机编号等)。4)系统可对视频输入进行编组,用以对各组不同视频的显示及操作进行组别

限制。

5)系统应具备独立的图形工作站及软件控制功能,实现对系统的管理、编程,

并采用软件方式对矩阵、硬盘录像机的控制和视频画面调用显示,在工作站上能以电子地图的方式调看及控制摄像机图像(摄像机图像应能在工作站的显示器及监视器墙上显示)。6)图形工作站可对系统进行编程。当收到联动控制信号时,工作站能自动调

出与警报点相关的现场平面在监视墙上显示,并启动录像,同时声光报警提醒值班人员及时

处理。

7)实现监视系统状态事件功能,系统的报警、功能切换、顺序事件、键盘活

动、视频信号丢失等信息可以被实时的显示在图形工作站的显示器上。8)系统可利用键盘

或鼠标对各摄像机、云台、镜头、监视器进行控制,操作

简单方便。

9)系统具有独立的视频移动报警功能,可按需要设置任意的报警画面或局部

画面的移动报警。

10) 系统应可设置操作员权限,被授权的操作员具有不同的操作权限、监控范

围和系统参数。

11) 系统应可设定任一监视器或监视器组用于报警处理,报警发生时立即显示报警联动的图像。系统应可记忆多个同时到达的报警,并按报警的优先级别 (如级别相同则按时间)进行排序。 12) 系统应具有对主要设备的自检功能,故障报警。

13) 系统应独立运行,并提供开放的通讯接口及协议,与安全管理系统进行集成,组成一个完整的安防系统。

2 .系统调试

1、线路检查与测试对控制电缆进行校线,按施工图检查配线,查对接线是否正确,对接错的线进行修改,并修改其编号。采用 250V 兆欧表对控制电缆绝缘进行测量,其线芯与线芯、线芯与地线绝缘不应小于0.5M Q。用500V兆欧表对电源电缆绝缘进行测量,其线芯间和线芯与地线的绝缘不应小于0.5M Q o

闭路电视系统是依靠三种形式的电缆连接起来的。 220V 交流电源供电线路,从系统总配电箱到控制器,从控制器至云台、到摄像机,从系统总配电箱到监视器。24V 直流供电线路

和单独传送的伴音线路,从摄像机至控制器。视频电缆从摄像机至控制器,再从控制器 (含视频切换器)至监视器。信号线路不宜与强电线路同管或并引入摄像机、云台的控制线、电源线、视频电缆,在引出保护管时,用金属蛇皮管、塑料波纹管或聚氯乙稀软管进行保护,每根电缆均应有足够的松弛度,其长度应能满足云台旋转的最大距离,在此基础上还应留 10cm 左右余量,电缆应沿支架、吊架引向摄像机或云台并进行必要地绑扎,当云台在旋转时,不应使电缆出现互相绞缠现象。电缆的引入端应设在云台的旋转死角处。