文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站区电缆沟施工方案.

变电站区电缆沟施工方案.

变电站区电缆沟施工方案.
变电站区电缆沟施工方案.

为保证本工程施工质量、施工进度及安全文明施工等各项目标的实现,特编制本方案。

一、编制依据:

1、濮阳东500 千伏变电站工程:《站区电缆沟施工图》。

2、《110kV—1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》

(Q/GDW 18—3 2008)

3、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2010

4、《钢筋焊接及验收规程》 ( JGJ18-2003)

5、《混凝土结构设计规范》 ( GB50010-2002)

6、《地下工程防水技术规范》 ( GB50108-2001)

7、图纸会审纪要

二、工程概况

站区电缆沟截面为钢筋混凝土电缆沟1200X 1000及800X 1000,电缆隧道1600X 1450,砖砌电缆沟为600X 600及300 X 600。过道路处为钢制套管,钢筋混凝土电缆沟底板及侧壁厚均为120mm混凝土强度C30,垫层C15,保护层厚度

25mm砖砌电缆沟采用烧结普通砖:MU10水泥砂浆:M1Q沟盖板盖

到沟壁外沿3cm。钢筋混凝土电缆隧道沟底板200 mn及侧壁厚均为200mm电缆隧道底标高为-1.1m。过道路处为埋管方式。

施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。

三、施工准备

3.1 、技术准备

图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案,并严格按照施工方案的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。

测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道

路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。

3.2、现场准备

现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备

物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(1辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。主要工程材料已采购,周转工具已准备。

3.4、劳动力准备

施工队伍已进场。

四、施工方法

4.1、定位放线及基坑开挖

4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。

4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.75,每边工作面为300mn宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,留300mm人工清理底面。挖出的土方集中堆放在业主指定地点堆放。

土方回填前应及时办理地下工程隐蔽手续,及时清除基坑内的积水与杂物等,为下道工序做好施工准备。土料含水量应控制在最优含水量Wo± 2%范围内,最优含水量应通过室内击实试验确定。用粘性土时最优含水量应在19%- 21%之间;现场土方含水量过大,须翻晒降低含水率后再行回填;如含水量小于最优含水量时,应洒水湿润。填

土应从最低处开始进行整片分层回填夯实(或碾压),不应任意分段接缝,填土地区应碾压成中间稍高两边稍低,以利于排水。上下相邻土层接槎应错开,其间隔距离不应小于50cm 填土分层夯实的

虚铺土厚度20-30cm,夯实遍数用立式夯机不少于5遍,采用蛙式打夯机不少于3遍。按规定分层布置由专职实验员取试样测土的干容重、压实系数,符合

设计及规范要求后方可继续回填。

4.2、沟道施工

421、沟道垫层

垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用18钢筋头(长300mm锚固定方木模板。

安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。

4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板

1)混凝土电缆沟垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。

2)沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm混凝土沟每隔15米,设一个宽30mn的伸缩缝,如与过水槽、检修箱、端子箱基础相遇,则基础两侧均设置伸缩缝,缝间采用硅酮耐候胶填塞。

模板加固支撑系统主要采用①48钢管架和地锚加斜撑的方法。加固钢管的扣件一定要拧紧扣牢,不可松动,方木与钢管支撑间的空隙用木楔加固牢固。砼浇筑过程中,要派木工进行看护,随时检查和及时处理出现的问题。

站区电缆沟施工前,应先核对与建筑物接口处的尺寸,站区沟道与室内沟道的设计分界点为建筑物轴线外1.0米。设备区电缆沟应待设备基础浇筑完毕后方可施工。电缆沟壁与基础紧邻或局部利用基础壁作沟壁时,相邻或相接处的基础壁涂热沥青两道,以使基础与电缆沟有效隔离。

沟沿阳角倒圆,阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧。

室外沟道盖板顶标高除注明外,一般高出碎石顶100mm

浇筑侧壁砼前,要对沟道侧壁模板进行统一校核,确保沟道侧壁顺直,浇筑过程

中,严禁碰撞侧壁模板,防止侧壁扭曲倾斜,振捣到位,用钢筋绑扎海绵条对线角处进行刮搂,防止气泡集中在线角下,造成线角气孔较多。

沟沿阳角倒圆,阳角采用定制PVC阴角线固定于模板内侧。

沟壁侧模的拆除要以砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而损坏时方可拆除。拆除模板时,应轻拆轻放,杜绝硬撬、猛砸及抛扔;模板拆下来后应及时清理干净、分规格堆放整齐,个别损坏的应及时维修。

浇筑沟道底板前,应根据坡度变化,在沟道侧壁上弹出标高线,复核无误后方可

浇筑。浇筑底板时,要对侧壁进行固定,每隔1 米用钢管和扣件将沟道侧壁锁住,并

支持在沟道边坡上,防止浇筑过程中,碰撞沟道侧壁,造成沟道侧壁倾斜或倒塌。

3)沟道防排水:沟道纵坡严格按照图纸设计的标高进行找坡,沟底找2%横

坡,并100mm宽的排水槽。沟道应尽量采用自流排水,最低点设400X 400 X 200集水坑,并设?100PVC管与附近雨水井连接。

为导流地面雨水,每隔30 米设置1 个过水槽,汇水死角均需设置。沟道施工

时,预先定好过水槽位置,浇灌沟壁即留好槽口位置。

4)沟盖板的制作:采用钢丝网盖板施工图见《沟道盖板详图图集》

TD-BL2004-5050-02 钢丝网板选用图一。跨路段为电缆隧道。本工程不采用异形盖

板,在拐角处增设槽钢,将盖板直铺过去。或根据甲方要求,采用成品复合盖板。

5)沟道底板及沟壁砼浇筑前质检员要检查模板轴线、标高及钢筋是否符合设计

要求;模板支设是否牢固;模板内是否清理干净等,一切符合要求后经监理签发砼浇筑

许可证后方可进行砼的浇筑。

本工程采用商品砼,混凝土运输车运送至现场,然后用采用溜槽输送砼。在砼的

搅拌中严格控制砼的用水量、坍落度。由试验人员在现场不定时抽检,搅拌质量不符合

要求的砼退回砼搅拌站,重新搅拌。

砼的振捣采用插入式振动棒,操作时应快插慢拔,均匀振捣,顺序进行。

移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(30~40cm),振捣上一层时应插入下层

50mm以清除两层间的接缝,振动棒不得直接振动钢筋、模板。振动砼要求以表面泛浮

浆,不冒气泡,砼面不再下沉为准。

在砼浇筑过程中,要有专人负责看护模板、支撑体系、钢筋,当发现有变形、移

相关文档