文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内采暖系统水压试验及调试

室内采暖系统水压试验及调试

室内采暖系统水压试验及调试
室内采暖系统水压试验及调试

一、适用范围

适用于建筑工程中室内饱和蒸汽工作压力不大于0.7MPa、热水温度不大于130℃的采暖系统的水压试验和调试。

二、施工准备

2.1 技术准备

1.熟悉设计图纸,了解掌握本系统水压试验、冲洗,调试标准和要求。校核系统是否与图纸、洽商相符。

2.工程规模大、系统复杂时,应编制调试方案;工程规模小、系统简单可编写技术安全交底。

3.系统调试应邀请建设单位、监理单位及参施单位共同参与,相互配合。

2.2 材料要求

系统水压试验、冲洗、调试时应备全、备足所用的材料,一般应有:铅油、青麻、耐热橡胶垫(板)、麻布、棉纱、石笔、管件、拖布、水桶、铁锨、扫把等。

2.3 主要机具

1.机具:电动试压泵、手动试压泵等。系统大、压力高应用电动试压泵(管线总长超过500m、试验压力大于0.6MPa);系统小、压力低可用手动试压泵(管线总长在500m以内、试验压力在0.6MPa以下)。

2.工具:管钳、扳手、钳子、钢锯、压力表、通信工具等。

2.4 作业条件

1.系统安装项目全部完成。

2.水源、电源、热院满足调试要求。

3.参试单位、人员已通知到位。

4.环境温度应高于5℃。当低于5℃时,室内门、窗、洞口要进行封闭,并达到所要求温度。

3.2 操作工艺

1.系统试压

(1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检查管道附件是否齐全、螺栓是否紧固、焊接质量是否合格。

(2)系统试压前应将不宜和管道一起试压的阀门、配件等从管道上拆除。管道上的甩口应临时封堵。不宜连同管道一起试压的设备或高压系统与中、低压系统之间应加装盲板隔离,盲板处应有标记,以便试压后拆除。系统内的阀门应开启,系统的最高点应设置不小于管径DNl5的排气阀,最低点应设置不小于DN25的泄水阀。

(3)试压前应装2块经校验合格的压力表,并应有铅封。压力表的满刻度应为被测压力最大值的1.5~2倍。压力表的精度等级不应低于1.5级,并安装在便干观察的位置。

(4)采暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定:

1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于O.3MPa。

2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工:作压力加0.4MPa。

3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验。同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

(5)应先关闭系统最低点的泄水阀,打开各分路进水阀和系统最高点的排气阀,接通水源向系统内注水,边注水边排气,系统水满、空气排净后关闭排气阀。然后接通电源用电动试压泵或手动试压泵进行加压。系统加压应分阶段进行,第一次先加压到试验压力的1/2,停泵对管道、设备、附件进行一次检查,没有异常情况再继续升压。一般分2~3次升到试验压力。当压力达到试验压力时保持规定时间和允许压力降,视为强度试验合格。然后把压力降至工作压力进行严密性试验,对管道进行全面检查,未发现渗漏等异常现象视为严密性试验合格。

2.系统冲洗

(1)系统冲洗在试压后进行。

(2)管道吹(冲)洗应根据管道输送的介质不同而定,选择正确合理的吹洗方法。

(3)热水采暖系统冲洗

1)旨先检查系统内阀件的关启状况符合要求。

2)热水采暖系统一般可用洁净的水进行冲洗,如果管道分支较多,可分段进行冲洗。冲洗时应以系统内可能达到的最大压力和流量进行,流速不应小于1.5m/s,反复冲洗至排出水与进水水质基本相同为合格。

3)蒸汽采暖系统采用蒸汽吹洗较好,也可采用压缩空气进行。吹洗时除把疏水器卸掉以外,其他程序与热水系统冲洗相同。

3.系统通热调试

系统吹(冲)洗工作完成后,接通热源即可通暖调试,如果热源及其他条件尚不具备时,可延期调试工作。

(1)调试内容及要求

系统调试是对系统安装总体质量和供暖效果的最终检验,也是交工前必做的一项重要工作,其调试内容及要求有以下三项:

1)系统压差调试,也称压力平衡调试。主要是调节、测定供、回水的压力差,要求各环路的压力、流量、流速达到基本均衡一致。

2)系统温差调试,也称温度平衡调试。主要调节、测定系统供回水的温差。要求供、回水的温差不能大于20℃,由于供暖面积、管路长短不同决定其温差的大小,故需进行很好的调节,使温差达到最佳状态为15℃~20℃左右。

系统理想供水温度为85℃-75℃左右,回水温度为65℃~55℃。如果系统回水温度低于55%,房间温度就不能得到保证,要想得到良好的供暖效果,系统回水温度应保持在55℃以上。

3)房间温度调试,即各房间设计温度的调试。主要调节、测定各房间的实际温度,如居室设计温度18±2℃,经调节后测定在此允许范围内,即可认为满足设计温度要求。房间温度调试完后应绘制房间测温平面图,整个系统调试完成后应填写系统调试记录。

(2)系统调试程序及方法

采暖系统调试分为初调和试调两个阶段进行。

1)初调:初调是为了保证各环路平衡运行的调节,通过调节各干立支管上的阀门,使各环路上的阻力、流量达到平衡,观察立支管、散热器、各入口处的温差、压差是否正常。

2)试调:系统的试运行调节是根据室外气候条件的变化而改变,采用质调节、量调节和间歇调节。

①用改变供水温度和流量的方法,使其与室内的条件相适应。

②采用间歇调节的方法,使其与室外的条件相适应。

③调试的最终效果是室内的实际温度和设计温度相适应。

4.系统验收

系统试压、冲洗、调试完成后,应分别及时办理验收手续,为交工使用创造条件。

四、质量标准

4.1 主控项目

1.采暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定:

(1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

(2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。

(3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验。同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下lOmin内压力降不大于0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏。

使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。

2.系统试压合格后,应对系统进行冲洗并清扫过滤器及除污器。

3.系统冲洗完毕应充水、加热,进行试运行和调试。

五、成品保护

1.系统试压、冲洗时应对甩口严密封堵外,还要对容易出现"跑、冒、滴、漏"的部位进行严密监护,当发现异常现象时,立即采取措施以防冲、泡建筑成品。

2.系统试压、冲洗、调试后,应对管道、设备、附件进行清理,对需要涂油、防腐、保温的项目及时做好涂油、防腐、保温工作。

六、应注意的质量问题

1.为防止高层双管上分式采暖系统,上层散热器过热,下层散热器不热,通过关小上层散热器支管阀门调节上下层流量的平衡,使上下层散热器温度基本一致。

2.为防止异程式采暖系统最不利环路末端散热器不热,采取如下防治措施:

(1)通过关小系统始端环路立管或支管阀门进行调节。

(2)要排净系统末端积存的空气。

(3)为防止下分式采暖系统上层散热器不热,应给系统补充水量和排净空气。

七、环境、职业健康安全管理措施

参见"19.10 室内采暖管道及配件安装"第19.10.7条。

管道水压试验方案讲解学习

管道水压试验方案

西安草堂集中供热工程(热源厂) 工艺管道系统 水压试验专项方案 编制: 审定: 批准: 上海天德建设集团有限公司 草堂热源厂项目部 二零一七年八月十七日

目录 1 工程概述 (1) 2 编制依据 (1) 3 试压要求与程序 (1) 3.1 试压要求 (1) 3.2 试压工艺流程 (1) 4 试验准备 (2) 5 压力试验 (3) 6 试压共检 (4) 7 管道泄压 (5)

1、工程概述 西安草堂集中供热工程(热源厂)工艺管道系统包含:蒸汽管道系统、循环水系统、除氧水系统、锅炉给水系统等管线,为保证管线试压工作有序、保质保量、安全高效地完成,特编制本方案。 2、编制依据 2.1 现场施工图纸及设计文件; 2.2 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010; 2.3 《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184-2011; 2.4 《电力建设施工及验收规范》管道及焊接篇 3、试压要求与程序 3.1 试压要求 3.1.1管线试压时所有不能参与试压的设备、管线须做好系统隔离,无法隔离的设备须经设计和建设单位认可同意后方可参加系统试压。 3.1.2试验压力应以相同等级系统中设计压力最高的管线试验压力为整个系统的试验压力,且不同压力等级的管线不得串联在一起试验。 3.1.3当管道与设备作为一个系统进行试验时,应征得建设/监理和设计单位同意,并符合下列规定: a)管道的试验压力小于或等于设备的试验压力时,按管道的试验压力进行试验; b)管道试验压力大于设备的试验压力,且设备无法隔离,设备的试验压力大于或 等于管道试验压力的70%时,按设备的试验压力进行试验。 3.2 试压工艺流程 管道试压前,应对已焊接好的管道进行必要的检查,检查合格后,才能进行试压。试压工艺流程见图3.2。

球墨铸铁给水管道系统水压试验方法

球墨铸铁给水管道系统水压试验方法 及验收标准探讨 张湛军 摘要:通过69条球墨铸铁给水管道水压试验结果研究,说明现行 GB50268—97《给水排水管道工程施工及验收规范》中球墨铸铁管道水压 试验验收标准失之过宽,应予修改。 关键词:球墨铸铁管;水压试验;验收标准 输配水管网投资占整个给水系统投资的70%左右。球墨铸铁管因其不结垢、耐腐蚀、密封严、强度高、韧性好而作为输配水管道的首选材料正得到越来越广泛的应用。新建给水管 道的管线水压试验是检验管材和安装质量的最后一道重要工序,水压试验的验收标准直接 关系到管材选择、安装质量、正常运行、维护管理、运营成本等一系列问题。而现行 GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》[1](以下简称GB50268—97规范)中 球墨铸铁管水压试验验收标准制定时,因无充分的管道实测渗水量数据,故允许渗水量标 准仍按1956年《建筑安装工程施工及验收暂行技术规范》执行[2]。但此失之过宽的允许 渗水量标准直接导致球墨铸铁给水管道的水压试验验收标准降低,致使有渗水或漏水的管 道因渗水量不超标而得以过关被验收,但投入使用后就开始漏水、爆管,给供水企业造成 巨大的经济损失,影响用户的正常用水,造成不良的社会影响。本研究试图通过试验结果 提出修改现行规范的建议。 1.试验方法 1.1试验对象 郑州市自来水总公司2001年和2002年敷设的69条球墨铸铁给水管道,管径为DN100mm - DN1000mm,长度为128m - 1773m,总长度45366m,均为符合ISO2531标准,内衬水泥砂浆,外涂沥青的K9级管子和K12级管件、K14级丁字管。管道承插连接,胶圈接口,埋地敷设。每条管道分别按GB50268—97规范进行注水法和放水法水压试验。试压管道概况 见表1。 1.2设计施工情况 设计时特别注重管线的坡度设计,要求i≥0.002。现场施工基本做到敷设坡度达到设计要求。每根球墨铸铁管承插安装到位,无胶圈扭转或不到位情况。由于市政道路施工进度要求,所有试压管道安装完后均被回填覆盖,接口在试压时均未敞露以供观察。 1.3试验设备器材 0.4级压力表,表盘直径150mm,最大量程1.6MPa,表盘刻度至0.01MPa,可估读至 0.001MPa。500mL、1000mL量杯,70L - 125L水箱,普通水桶。2m卷尺,计时表,温度计。手压泵或小流量高扬程电动加压泵。 1.4试验压力和升压程序 验收试验压力基本均为0.9MPa,个别验收试验压力为0.8MPa。按GB50268—97规范规定 程序浸泡和分级升压。 1.5放水法试验 放水法试验按GB50268—97规范附录A规定的程序做。只是在降压0.1MPa所需要的时间 T1>48h后不再继续观察记录,只记录T1≤48h内的时间和压力,每半个小时读取并记录一次时间和压力值。 1.6注水法试验 注水法试验也按GB50268—97附录A规定的程序做。每当压力下降0.02MPa时向管内补水,

供热管道水压试验方案2

目录 一、围 二、编制依据 三、工程概况 四、作业程序 五、质量标准 六、安全与文明施工措施

一、围 本方案适用于宁海电厂一期供热改造工程厂区供热管道水压试验。 二、编制依据 1、《厂区管道安装图》F4621E19S-J0203 2、《电力建设施工及验收技术规》(锅炉机组篇)DL 5047-95 3、《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T869-2004) 4、《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇)1996版 5、《火电施工质量检验及评定标准》(管道篇) (2000年版) 6、《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)DL5009.1-2002 7、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006版 8、《工业金属管道工程施工及验收规》 GB50235—97 9、《化工金属管道工程施工及验收规》 HG20225—95 三、工程概况 宁海电厂一期供热改造工程管道材质主要以20号无缝钢管为主,根据图纸要求该系统完工后必须进行水压试验,管道按系统及压力等级进行水压试验,主要分为:厂区地埋管及厂区地上管道 1、水压围:厂区及首站供热管道,厂区部分Φ377×12管道620m,首站分汽缸及Φ377×12管道34m、Φ426×13管道29m。 四、作业程序 4.1水压试验流程: 水压试验临时系统安装→水压系统检验→系统上水→初次升压至1/2设计压力→系统全面检查→继续升压至设计压力→系统全面检查→升压至水压试验压力(稳压10分钟)→降压至设计压力→系统全面检查→结束试验,排除全部存水→系统恢复 4.2.临时系统安装 1、用厚度为16的钢板将两侧管口封住,在生产楼侧加装打压设备及压力表,压力表精确度为1.6(0-6.0MPa )。在首站出口处加装一临时疏水阀及压力表。

规范的给水管道水压试验方法

本方法依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)制定。(GB50242-2002)规定:“室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计没有注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的倍【意思是指如果你家原有自来水水压是6公斤那么你试验水压就要达到9公斤】,但不得小于【6公斤】。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于 MPAa【公斤】,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水管道系统应在试验压力下【一般8-10公斤】稳压力1h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,然后在工作压力的倍状态下稳压2 h【小时】,压力降不得超过 MPAa【公斤】,同时检查各连接处不得渗漏.给水管道安装完成后,应首先在各出水口安装水阀或堵头,并打开进户总水阀,将管道注满水,然后检查各连接处,没有渗漏,才能进行水压试验,室内给水管道水压试验操作程序如下: 1. 连接试压泵: 试压泵通过连接软管从室内给水管道较低的管道出水口接入室内给水管道系统. 2. 向管道注水 打开进户总水阀向室内给水管系统注水,同时打开试压泵卸压开关,待管道内注满水并通过试压泵水箱注满水后,立即关闭进户总水阀和试压泵卸压开关. 3. 向管道加压

按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 4. 排出管道空气 缓慢拧松各出水口堵头,待听到空气排出或有水喷出时立即拧紧堵头. 5. 继续向管道加压 再次按动试压泵手柄向室内给水管系统加压,致试压泵压力表批指示压力达到试验压力时停止加压. 然后按(GB50242-2002)规定的检验方法完成室内给水管系统压力试验.试验完成后,打开试压泵卸压开关卸去管道内压力.

压力管道水压试验

压力管道水压试验公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

压力管道水压试验 一、水压试验前,施工单位应编制的试验方案,其内容应包括: 1、后背及堵板的设计; 2、进水管路、排气孔及排水孔的设计; 3、加压设备、压力计的选择及安装的设计; 4、排水疏导措施; 5、升压分级的划分及观测制度的规定; 6、试验管段的稳定措施和安全措施。 二、试验管段的后背应符合下列规定: 1、后背应设在原状土及人工后背土上,土质松软时应采取加固措施; 2、后背墙面应平整并与管道轴线垂直。 三、采用钢管、化学建材管的压力管道,管道中最后一个焊接接口完毕一个小时以上方可进行水压试验。 四、水压试验管道内径大于或等于600mm时,试验管段端部的第一个接口应采用柔性接口,或采用特制的柔性接口堵板。 五、水压试验采用的设备、仪表规格及其安装应符合一步下列规定: 1、采用弹簧压力计时,精度不低于级,最大量程宜为试验压力的~倍,表壳的公称直径不宜小于150mm,使用前经校正并具有符合规定的检定证书;

2、水泵、压力计应安装的试验段的两端部与管道轴线相垂直的支管上。 六、开槽施工管道试验前,附属设备安装应符合下列规定: 1、非隐蔽管道的固定设施已按设计要求安装合格; 2、管道附属设备已按要求坚固、锚固合格; 3、管件的支墩、锚固设施混凝土强度已达到设计强度; 4、未设置支墩、锚固设施的管件,应采取加固措施并检查合格。 七、水压试验前,管道回填土应符合下列规定: 1、管道安装检查合格后,应按本规范第条第1款的规定回填土; 2、管道顶部回填土宜留出接口位置以便检查渗漏处。 八、水压试验前准备工作应符合下列规定: 1、试验管段所有敞口应封闭,不得有渗漏水现象; 2、试验管段不得用闸阀做堵板,不得含有消火栓、水锤消除器、安全阀等附件; 3、水压试验前应清除管道内的杂物。 九、试验管段注满水后,宜在不大于工作压力条件下充分浸泡后再进行水压试验,浸泡时间应符合表1的规定: 表1 压力管道水压试验前浸泡时间

水压试验程序与标准(1)

中海油BZ25-1作业分公司 油田管道及处理系统水压试验 2017-12-21 REV ,1 ISSUED FOR IMPLEMENTATION Page 1 of 1 水压试验程序和标准 试验目的:投产运转之前,管道和容器组成的系统应进行渗漏压力试验(不是压力试验)。 介质要求:干净清水。选择其它介质时应考虑对操作液体有不利的影响。其它用作压力试验的任何易燃液体,其闪点必须在66℃以上。 准备程序: 1. 当对一个系统试压时,应该与以下设备隔离: ● 泵、涡轮机和压缩机; ● 安全膜和安全阀; ● 旋转流量计和浮子液位计 2. 下列设备应当试验到设计压力,然后隔离: ● 指针式压力表,当试验压力会超过压力表量程范围的时候应隔离; ● 外浮子式液面关闭装置和控制器,当浮子的试验压力没有规定时,浮 子应当试验到设计压力,然后将浮箱与系统隔离 3. 将准备进行水压试验的系统用耐压合格的临时管线与试压泵连接起来, 并安装好监测用压力表。最好用两块压力表。 4. 对该试验系统灌水和排水,检查液位指示报警变送仪表并在该系统水压 试验记录表内进行记录。 5. 启动试压泵给系统加压,升压和卸压期间检查压力指示、报警、变送、 安全仪表并在该系统水压试验记录表内进行记录。 6. 试验压力为工作压力的1.25倍或安全阀(PSV )设定值,取两者较大值。 7. 水压试验应缓慢加压,以100KpaA 为阶梯逐渐增压,达到试验压力后,停 泵30分钟观察,如无泄漏,目测无变形为水压试验合格。 8. 在压力试验后,如又进行了修补或增加零件,则应对受影响的管路再试 验。 9. 管路和容器作为一个系统进行压力试验时,取试验压力较小者做压力试 验。 注:本程序和标准参照API RP 14E 、ANSI B31.3和GBJ235—82制定。

系统的水压试验压力

问题与答复(5) 问:如何确定和提出采暖和空调水系统的水压试验压力? 答复:在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。 因为,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)和《通风与空调工程施工及验收规范》(GB 50243-2002)这两个标准中,都提出:①“试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定……”; ②试验压力按照工作压力确定。 因此,执行《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》和《通风与空调工程施工及验收规范》这两个标准的规定,有两个问题需要明确:第一,应直接给出水压试验压力或工作压力的具体数值。例如:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》规定: 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点的工作压力加0.1MPa(高温热水系统应为系统顶点的工作压力加0.4MPa),同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。塑料管或复合管,系统顶点的工作压力加0.2MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。 如果设计不给出“工作压力”或“系统顶点的工作压力”,施工单位是难以确定水压试验压力的。即使对于设计人,在实际工程应用中,“系统顶点工作压力”也不易确定。从原理上讲,系统任意点工作压力是静压力加水泵形成的动力水头之和。然而,在进行个体项目设计时,冷热源循环水泵常未选定,即使已选定,水泵的工作点也会随管网阻力特性而改变,而且计算点的水泵作用动力水头,还需减去从水泵出口至计算点的水头损失。 因此,实际上只能执行上述规定中“顶点试验压力不得小于0.3MPa”的附加条件,即简化为:对非高温热水、非塑料管或非复合管,水压试验压力应为系统静压加0.3MPa。(可取整数) 第二,水压试验压力必须明确所对应于何标高(一般以±0.000为基准面)。※例如:采暖系统的顶点相对于±0.000是50m,开式膨胀水箱最高水位高于系统顶点2m,系统静压相对于±0.000是52m。如果水压试验的压力表设在±0.000

管道水压试验步骤

1.一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试验。按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外,多数管道只做强度试验和严密性试验。管道系统的强度试验与严密性试验,一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因,不能采用水压试验时,可采用气压试验。 (1)压力试验应符合下列规定: 1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于时,也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施。脆性材料严禁使用气体进行压力试验。 2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时,经建设单位同意,可同时采用下列方法代替: A、所有焊缝(包括附着件上的焊缝),用液体渗透法或磁粉法进行检验; B、对接焊缝用100%射线照相进行检验。 3)当进行压力试验时,应划定禁区,无关人员不得进入。 4)压力试验完毕,不得在管道上进行修补。 5)建设单位应参加压力试验,压力试验合格后,应和施工单位一同按规范规定填写管道系统压力试验记录。 (2)压力试验前应具备的条件: 1)试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定。 2)管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。 3)试验用压力表已校验,并在周检期内,其精度不得低于级,表的满刻度值应为被测压力的~2倍,压力表不得少于2块。 4)符合压力试验要求的液体或气体已经备齐。 5)按试验的要求,管道已经固定。 6)对输送剧毒流体的管道及设计压力大于等于10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查: A、管道组成件的质量证明书; B、管道组成件的检验或试验记录; C、管子加工记录; D、焊接检验及热处理记录; E、设计修改及材料代用文件。 7)待试管道与无关系统已用盲板或采取其他措施隔开。 8)待试管道上的安全阀、爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离。 9)试验方案已经过批准,并已进行了技术交底。 2.水压试验的程序、步骤、方法 水压试验的程序、步骤方法如下: 1)连接。将试压设备与试压的管道系统相连,试压用的各类阀门、压力表安装在试压系统中,在系统的最高点安装放气阀、在系统的最低点安装泄水阀。

室内采暖系统水压试验及调试

1.适用范围 适用于本建筑工程当中精品B区室内采暖热水温度不大于130℃的采暖系统的水压试验和调试。 2.施工准备 2.1 技术准备 1.熟悉设计图纸,了解掌握本系统水压试验、冲洗,调试标准和要求。校核系统是否与图纸、洽商相符。 2.工程规模大、系统复杂时,应编制调试方案;工程规模小、系统简单可编写技术安全交底。 3.系统调试应邀请建设单位、监理单位及参施单位共同参与,相互配合。 2.2 材料要求 系统水压试验、冲洗、调试时应备全、备足所用的材料,一般应有:铅油、青麻、耐热橡胶垫(板)、麻布、棉纱、石笔、管件、拖布、水桶、铁锨、扫把等。 2.3 主要机具 1.机具:电动试压泵、手动试压泵等。系统大、压力高应用电动试压泵(管线总长超过500m、试验压力大于0.6MPa);系统小、压力低可用手动试压泵(管线总长在500m以内、试验压力在0.6MPa以下)。 2.工具:管钳、扳手、钳子、钢锯、压力表、通信工具等。 2.4 作业条件 1.系统安装项目全部完成。 2.水源、电源、热院满足调试要求。 3.参试单位、人员已通知到位。 4.环境温度应高于5℃。当低于5℃时,室内门、窗、洞口要进行封闭,并达到所要求温度。 3.施工工艺 3.1工艺流程 系统试压→系统冲洗→系统通热测试→系统验收 3.2操作工艺 3.2.1系统试压 (1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检查管道附件是否齐全、螺栓是否紧固、焊接质量是否合格。 (2)系统试压前应将不宜和管道一起试压的阀门、配件等从管道上拆除。管道上的甩口应临时封堵。不宜连同管道一起试压的设备或高压系统与中、低压系统之间应加装盲板隔离,盲板处应有标记,以便试压后拆除。系统内的阀门应开启,系统的最高点应设置不小于管径DNl5的排气阀,最低点应设置不小于DN25的泄水阀。 (3)试压前应装2块经校验合格的压力表,并应有铅封。压力表的满刻度应为被测压力最大值的1.5~2倍。压力表的精度等级不应低于1.5级,并安装在便干观察的位置。 (4)采暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于O.3MPa。

室内采暖管道水压试验记录

工程名称:平顶山美邦西湖印象花园F楼编号:001 致:河南成功工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了F楼采暖管道压力试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 承包单位(章):泰宏建设发展有限公司 项目经理: 日期:____________________________________ 审查意见: 项目监理机构_____________________________ 总/专业监理工程师____________________________ 日期____________________________ 注:本表各相关单位各存一份 专业文档供参考,如有帮助请下载。

室内采暖管道水压试验记录 表11.3.36(钢管及无缝管)GB50242-2002

工程名称:平顶山美邦西湖印象花园G楼编号:001 致:河南成功工程管理有限公司(监理单位) 我单位已完成了G楼采暖管道压力试验工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 承包单位(章):泰宏建设发展有限公司 项目经理: 日期:____________________________________ 审查意见: 项目监理机构_____________________________ 总/专业监理工程师___________________________ 日期___________________________

注:本表各相关单位各存一份 室内采暖管道水压试验记录 表11.3.36(钢管及无缝管)GB50242-2002

室内采暖管道压力试验 报验申请表 工程名称:平顶山美邦西湖印象花园H 楼 编号:001 致:河南成功工程管理有限公司 (监理单位) 我单位已完成了 H 楼采暖管道压力试验 工作,现报上该工程报验申请表,请予 以审查和验收。 承包单位(章): 泰宏建设发展有限公司 项目经理: _________________________________ 日 期:_____________________________________ 审查意见: 监理(建设)单 位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)

供热管道水压试验规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除供热管道水压试验规范 篇一:室外供热系统水压试验及调试质量标准和检验方法 表5.25.21室外供热系统水压试验及调试质量标准和检验方法 篇二:热力工程工程水压试验方案 太原市集中供热联网工程 太榆路主干线(规划二路-龙城大街)/太榆路支干线(南中环街-规划二路)/中心街主干线(太行路-太榆路)/中心街北街支线(太榆路以东)/火车南站支线(新太榆路- 规划五路) 水压试验方案 编制人:李春雷 审核人:李怀锋 编制单位:太原市市政工程总公司 编制日期:20xx年8月 一、编制依据 1.太原市热力设计有限公司设计的“太原市集中供热联

网工程太榆路主 干线(规划二路-龙城大街)”热机专业施工图(141204)/太榆路支干线(南中环街-规划二路)(131294)/中心街主干线(太行路-太榆路)(141211)/中心街北街支线(141217)/车站南路支线(新太榆路-规划五路)(151257); 2.《城镇供热管网工程施工及验收规范》(cjj28-20xx); 3.《城镇直埋供热管道工程技术规程》(cjj/81-20xx); 4.《城镇供热管网工程质量检验评定标准》 (cjj38-20xx); 5.《工业金属管道工程施工及验收规范》(gb50235-97); 6.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(gb50236-98); 7.本工程施工到目前的状况、实际情况。 二、工程管线综述 1太原市集中供热联网工程太榆路支干线(南中环街- 规划二路)○。施工起点桩号0+805,终点桩号1+300。dn1200主线长495m*2趟。小室3座。支线共计4趟,支线设计管径均为dn400,l=(62+108+60+56)m*2趟;。 2太原市集中供热联网工程太榆路主干线(规划二路- 龙城大街)○。施工起点桩号0+000,终点桩号2+238,设计管径dn1200,l=2238m*2趟,主线小室共计14座。a支线设计管径dn1200,l=204m*2趟,a支线小室共计2座。b支

[2017年整理]室内采暖系统水压试验及调试

[2017年整理]室内采暖系统水压试验及调试

1.适用范围 适用于本建筑工程当中精品B区室内采暖热水温度不大于130℃的采暖系统的水压试验和调试。 2.施工准备 2.1 技术准备 1.熟悉设计图纸,了解掌握本系统水压试验、冲洗,调试标准和要求。校核系统是否与图纸、洽商相符。 2.工程规模大、系统复杂时,应编制调试方案;工程规模小、系统简单可编写技术安全交底。 3.系统调试应邀请建设单位、监理单位及参施单位共同参与,相互配合。 2.2 材料要求 系统水压试验、冲洗、调试时应备全、备足所用的材料,一般应有:铅油、青麻、耐热橡胶垫(板)、麻布、棉纱、石笔、管件、拖布、水桶、铁锨、扫把等。 2.3 主要机具 1.机具:电动试压泵、手动试压泵等。系

统大、压力高应用电动试压泵(管线总长超过500m、试验压力大于0.6MPa);系统小、压力低可用手动试压泵(管线总长在500m以内、试验压力在0.6MPa以下)。 2.工具:管钳、扳手、钳子、钢锯、压力表、通信工具等。 2.4 作业条件 1.系统安装项目全部完成。 2.水源、电源、热院满足调试要求。 3.参试单位、人员已通知到位。 4.环境温度应高于5℃。当低于5℃时,室内门、窗、洞口要进行封闭,并达到所要求温度。 3.施工工艺 3.1工艺流程 系统试压→系统冲洗→系统通热测试→系统验收 3.2操作工艺 3.2.1系统试压 (1)系统试压前应进行全面检查,核对已安装好的管道、管什、阀门、紧固件及支架等质量是否符合设计要求及有关技术规范的规定,同时检

查管道附件是否齐全、螺栓是否紧固、焊接质量是否合格。 (2)系统试压前应将不宜和管道一起试压的阀门、配件等从管道上拆除。管道上的甩口应临时封堵。不宜连同管道一起试压的设备或高压系统与中、低压系统之间应加装盲板隔离,盲板处应有标记,以便试压后拆除。系统内的阀门应开启,系统的最高点应设置不小于管径DNl5的排气阀,最低点应设置不小于DN25的泄水阀。 (3)试压前应装2块经校验合格的压力表,并应有铅封。压力表的满刻度应为被测压力最大值的1.5~2倍。压力表的精度等级不应低于1.5级,并安装在便干观察的位置。 (4)采暖系统安装完毕,管道保温前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求,当设计未注明时,应符合下列规定: 1)蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于O.3MPa。 2)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工:作压力加0.4MPa。 3)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应

给水(采暖、冷冻)管道系统压力试验记录文本

工程名称:浩龙·音乐界5#栋检查日期:年月日共页第页 注:该记录应按单元、层逐户全数检查填写其不符合规定的处数,并令其返修后复查;质量检查标准按设计要求及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002的有关规

实行;镀锌钢管严禁焊接。 室给(冷热)排水管道安装及附件检查记录 工程名称:浩龙·音乐界5#栋检查日期:年月日共页第页

注:该记录应按单元、层逐户全数检查填写其不符合规定的处数,并令其返修后复查;质量检查标准按设计要求及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002的有关规实行;镀锌钢管严禁焊接. 室给(冷热)排水管道安装及附件检查记录

工程名称:浩龙·音乐界5#栋检查日期:年月日共页第页 注:该记录应按单元、层逐户全数检查填写其不符合规定的处数,并令其返修后复查;质量检查标准按设计要求及《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002的有关规 实行;镀锌钢管严禁焊接.

给水(采暖、冷冻)管道系统压力试验记录湘质监统编 施2002-54 工程名称:浩龙·音乐界5#栋检查日期:年月日共页第页

注:各种材制的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa 。检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02Mpa,然后在工 作压力进行检查,应不渗漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05 Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏. 排水管道灌水静压试验记录 湘质监统编 施2002--57

管道水压试验方案(完整版)

XXXX市XXXXXXXX工程XXXXXXXXX X程 第XXX单元XXX施工第X标段 【合同编号:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)]X XXX 管 道 试 压 XXX施工单位 一、工程概况

本标段为土建施工X标,负责XXXX)分水口门至XXXXX(包括XX支线)土建施工(包括XX加压泵站)。试验段桩号XX0+63—XX0+980全长350m全部为单排DN800的高强度聚氯乙烯(PVC-S给水管道。 二、试验目的 根据设计、规范要求,给水管道工程安装完成后,检验打压段管材衔接处 是否密封不漏水,检验压力是否达到运行要求。 三、试验依据 (1)XX市XXXXXX工程XXXXXXX X程第X计单元施工第X标段《招标文件》;(2)《施工合同》; (3)施工图及设计技术要求; (4)国家现行法律法规及标准 (5)本工程管道试压按《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 以及河北省地方标准埋地高强度聚氯乙烯(PVC-S)给水管道工程技术规程 (DB13/T2164-2014)与设计院提供技术要求文件的规定进行打压,试验压力取工 作压力的1.5倍,即为管道工作压力为0.36MPa,设计压力为0.54MPa依规范 要求至少达0.8MPa故此次试验压力取0.8MPa 四、试压前准备工作 1、管道试压采用管道试压泵作为压力源。 2、压力表采用0-1.0MPa,最小刻度0.02MPa,管道一端设一个压力表。(压力 表使用前必须拿到计量局进行校正,并出具证明),压力计要安装在试验段低端 部位。 3、盲板选择:由XX管厂提供的钢制盲板(满足国标PN10)。 4、后背设计:采用原状土加固后背墙或素混凝土后背墙,然后在后背墙上使用

系统水压试验及调试

系统水压试验及调试 1)根据水源的位置和工程系统情况,制定出试压程序和技术措施,再测量出各连接管的尺寸,标注在连接图上。 2)断管、套丝、上管件及阀件,准备连接管路。一般选择在系统进户入口供水管的甩头处,连接至加压泵的管路。 3)在试压管路的加压泵端和系统的末端安装压力表及表弯管。 4)检查全系统管路、设备、阀件、固定支架、套管等,必须安装无误。各类连接处均无遗漏。根据全系统试压或分系统试压的实际情况,检查系统上各类阀门的开、关状态,不得漏检。试压管道阀门全部打开,试验管段与非试验管段连接处应予以隔断。 5)检查试压用的压力表灵敏度。水压试验系统中阀门都处于全关闭状态。待试压中需要开启再打开。 6)打开水压试验管路中的阀门,开始向供暖系统注水。开启系统上各高处睥排气阀,使管路及供暖设备里的空气排尽。待水灌满后,关闭排气阀和进水阀,停止向系统供水。 7)打开连接加压泵的阀门,用电动打压泵或手动打压泵或手动打压泵通过管路向系统加压,同时拧开压力表上的旋塞阀,观察压力逐渐升高的情况,检查接口,无异样情况方可缓慢地加压,系统加压一般分2-3次升至试验压力。增压过程观察接口,发现渗漏立即停止,将接口处理后再增压。 8)试压过程中,用试验压力对管道进行预先试压,其延续时间应不少于10min,然后将压力降至工作压力,进行全面外观检查,在检查中,对漏水或渗水的接口做上记号,便于返修。 9)系统试压达到合格验收标准后,放掉管道内的全部存水,不合格时应待补修后,再次按前述方法二次试压,直至达到合格验收标准。 10)拆除试压连接管路,将入口处供水管用盲板临时封堵严实。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定。蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。 11)高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。使用塑

(完整版)供热管道压力试验

供热管道压力试验 1K415022 掌握供热管道功能性试验的规定:供热管道压力试验分为强度和严密性试验。强度试验是超过设计参数的压力试验,是用以检查由于设计或安装原因可能存在的质量隐患而使结构承载能力不足的缺陷。由于是超压试验,对系统本身是不利的,因此不应反复、多次进行。严密性试验是略超设计参数的压力试验,是在系统设备全部安装齐全且防腐保温完成的情况下,用以检查可能存在的微渗漏缺陷。 试验中所用压力表的精度等级不得低于1.5级,量程应为试验压力的1.5~2倍,数量不得少于2块,表盘直径不应小于100mm,应在检定有效期内。压力表应安装在试验泵出口和试验系统末端。 一、强度试验 管线施工完成后,经检查除现场组装的连接部位(如:焊接连接、法兰连接等)外,其余均符合设计文件和相关标准的规定后,方可以进行强度试验。 强度试验应在试验段内的管道接口防腐、保温施工及设备安装前进行,试验介质为洁净水,环境温度在5℃以上,试验压力为设计压力的1.5倍,充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压10min,检查无渗漏、无压力降后降至设计压力,在设计压力下稳压30min,检查无渗漏、无异常声响、无压力降为合格。 当管道系统存在较大高差时,试验压力以最高点压力为准,同时最低点的压力不得超过管道及设备的承受压力。 当试验过程中发现渗漏时,严禁带压处理。消除缺陷后,应重新进行试验。 试验结束后,应及时拆除试验用临时加固装置,排净管内积水。排水时应防止形成负压,严禁随地排放。 二、严密性试验 严密性试验应在试验范围内的管道全部安装完成后进行,且各种支架已安装调整完毕,固定支架的混凝土已达到设计强度,回填土及填充物已满足设计要求,管道自由端的临时加固装置已安装完成,并安全可靠。严密性试验压力为设计压力的1.25倍,且不小于0.6MPa。一级管网稳压1h内压力降不大于0.05MPa;二级管网稳压30min内压力降不大于0.05MPa,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形的为合格。 钢外护管焊缝的严密性试验应在工作管压力试验合格后进行。试验介质为空气,试验压力为0.2MPa。试验时,压力应逐级缓慢上升,至试验压力后,稳压10min,然后在焊缝上涂刷中性发泡剂并巡回检查所有焊缝,无渗漏为合格。 三、试运行 工程已经过有关各方预验收合格且热源已具备供热条件后,对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行,试运行的时间应为连续运行72h。 试运行过程中应缓慢提高工作介质的升温速度,应控制在不大于10℃/h。在试运行过程中对紧固件的热拧紧,应在0.3MPa压力以下进行。 试运行中应对管道及设备进行全面检查,特别要重点检查支架的工作状况。 对于已停运两年或两年以上的直埋蒸汽管道,运行前应按新建管道要求进行吹洗和严密性试验。新建或停运时间超过半年的直埋蒸汽管道,冷态启动时必须进行暖管。

消防系统水压试验方案

中航618所1002厂房工程消防系统水压试验方案按照中华人民共和国国家标准GB50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收 规范》、GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》之技术要求,室内消火栓系统、自动喷水灭火系统管网安装完毕后,应对其进行强度性试验、严密性试验。对强度性试验、严密性试验进行质量管理。 依据JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规程》、QG-CA2505-95《施工现场安全管理标准》、QG/CA0809-95《文明施工现场管理标准》、QG/CA1612-95《施工现场机械设备管理标准》的相关规定对试压过程进行安全管理。 试压前准备: 1、试压交底 测试目的、测试过程中的安全注意事项、增压泵的检查及相关操作、测试中巡视的要求、测试应遵守的相关规定、试压后管网内介质的排放、遇到测试问题的应对措施。系统试压应分区域分段进行,试压用的压力表不应少于2只。按国家规范要求对管道进行冲洗。 2、人员安排 现场施工管理人员负责水压测试协调、处理现场测试泄漏问题; 工程师、班组长负责技术指导巡视检查; 配备电焊工1名负责搭接电源;焊接支架. 技术指导1名;巡视检查指导工作 配备有相关安装经验的水工、2人。 3、? 水源确定 协调相关单位按测试管网位置就近取水源取水,试压用水为自来水,并保证试压所要求的用量。 4、电源确定 保证电源(220V)正常,以确保增压泵运转。 5、图纸资料准备 按测试目的,准备室内消火栓系统、自动喷水灭火系统平面图、系统原理图、施工详图及说明、压力测试记录表等技术文件资料。 6、设备及工具准备 增压泵1台、压力表2只、记时器、管钳、扳手1套、钢丝钳、水桶、手电筒、螺丝刀、记号笔、雨靴等。 7、??? 材料准备 试验用的管道、管件、塑料胶管、电工胶布/防水胶布、麻丝/生料带等。 8、管网试压前应具备的条件

热力管道打压施工方案

玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目 管道试压方案 批准人: 审核人: 编制人: 。。。。安装有限责任公司

2016.03 1、工程概况 本项目管线(1)自锅炉房蒸汽管道起,到6009止。共1条DN200低压蒸汽管线;(2)减温减压器装置、软化水系统的安装及配管工程;管线全长约800m。材质为20#,管道设计压力为 1.6MPa,管道强度试压为 3.4MPa,泄漏性试验为设计压力。 2、试验段划分: 2.1水压试验段分: 经业主研究及施工单位协商保温工程能穿插进行,保证工期能如期完成;确认管道试压为分段试压。 第一段:自锅炉房蒸汽管道起,到6009止; 第二段:减温减压器装置、软化水系统的连管及设备水压试验; 3、施工组织: 3.1人员 项目经理:王绪生 现场技术负责人:唐小林 现场施工负责人:侯飞 安全负责人:朱加贵 施工班组:侯西彬 技术工人:6人 3.2施工设备配备

快速打压泵、高压橡胶软管(DN50)50米、1台截止阀、2台球阀、对讲机4台。管道试压试压用水业主提供的消防水。 4、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验。经过设计及业主的讨论,决定分段试压,试压温度应在18℃下进行。 4.1管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是水源入口阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的 及时更换,未开启的及时开启。 (3)确保流量计已拆除,替换短管已安装完毕。 (4)对支线管、支墩、后背进行检查,其一检查有无被其它施工 单位施工时破坏或挖断等现象,其二检查管端堵板的牢固性,其三检查支墩强度是否达到强度要求、后背是否稳固。 (5)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术 交底是否落实。 (6)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查, 并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (7)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 (8)试验所需的水源是否落实,水质是否为饮用水,做好水源引接及排水疏导路线工作。 4.2闭水试验:

水压试验

1、锅炉大、小修后或局部受热面检修后,必须进行常规水压试验,其试验压力应等于汽包工作压力。 2、水压试验前,应进行以下各项准备工作: (1)检查与锅炉水压试验有关的汽水系统,其检修工作必须结束,热力工作票已注销,炉膛和尾部烟道内无人工作。 (2)汇报值长,联系有关部门,准备好水压试验用水,联系并配合热工人员,将汽包、过热器的压力表和电接点水位计投 入。 (3)在进行超水压试验之前,由锅炉检修人员负责将锅炉汽包、过热器安全门暂时解列。运行人员将锅炉汽包就地水位计 汽水连通一次门关闭。 (4)按现场运行规程或操作票检查各阀门位置是否正确。对串连两只或两只以上的阀门水压试验时主要应检查一次门的严 密性,同时在水压试验时必须做好快速泄压的准备,以防超压。 3、锅炉班长应复查下列项目: (1)汽包压力表投入。 (2)锅炉事故放水门电源确已接通。 (3)锅炉汽水系统与汽机确已隔绝。 4、锅炉进水要求: (1)锅炉进水不应太快,对已放空的给水管系统先冲水排气。 (2)用小旁路进水时,进水温度应低于100℃,进入汽包的给水温度与汽包金属温度的差值不应超过50℃,温差超过50 ℃时不得上水(严禁向炉内上高温水)。 (3)用疏水泵上水时,与邻炉定排系统确已隔离。当进水温度在90℃~100℃时,开始进水到满水的时间,冬季不少于4小时,夏季不少于2小时,其它季节不少于3小时。若进水温度和汽包金属温度接近时,可加快进水速度。 (4)进水前和进水后应有专人负责记录膨胀指示器,并检查指示是否正常。 (5)压力在0.582Mpa时,应停止升压检查管道系统及阀门等是否有泄露,如发现有渗漏应暂停进水,待处理好后再重 新进水 (6)调节进水量应缓慢均匀,阀门不可猛开猛关,以防发生水冲击。待各空气门有水喷出时,逐只将其关闭。检查汽包 壁温必须符合制造厂的规定,方可升压试验。 5、锅炉的升压应以减温水或小旁路的阀门控制进水量,其升压速度不大于0.3 MPa/min。压力升至工作压力时,关闭进水门5 分钟,记录压力下降值,然后再微开进水门保持工作压力,进行全面检查。 6、若进行超水压试验,当压力升至工作压力时,检查正常后继续升压至试验压力,并保持5分钟,然后关闭进水门降压,待降至工作压力时,记录5分钟的压力降,再微开进水门,保持工作压力,进行全面检查。锅炉本体超水压试验时,汽包水位计应停用。 7、水压试验合格的标准: (1)在受压元件金属壁和焊缝上应没有水珠和水雾。 (2)锅炉本体的压降值不大于0.1MPa/min(5分钟)。 (3)水压试验结束后用排污门控制放水泄压,一般泄压速度不大于0.2 MPa/min,待压力降至0.1 MPa时,可开启各空气门和向空排气门,压力降至为零,方可大量进行放水,把水位降至汽包水位计-50mm

水压试验程序与标准

水压试验程序与标准 The following text is amended on 12 November 2020.

水压试验程序和标准 试验目的:投产运转之前,管道和容器组成的系统应进行渗漏压力试验(不是压力试验)。 介质要求:干净清水。选择其它介质时应考虑对操作液体有不利的影响。其它用作压力试验的任何易燃液体,其闪点必须在66℃以上。 准备程序: 1.当对一个系统试压时,应该与以下设备隔离: 泵、涡轮机和压缩机; 安全膜和安全阀; 旋转流量计和浮子液位计 2.下列设备应当试验到设计压力,然后隔离: 指针式压力表,当试验压力会超过压力表量程范围的时候应隔离; 外浮子式液面关闭装置和控制器,当浮子的试验压力没有规定时,浮子应当试验到设 计压力,然后将浮箱与系统隔离 3.将准备进行水压试验的系统用耐压合格的临时管线与试压泵连接起来,并安装好监测用压 力表。最好用两块压力表。 4.对该试验系统灌水和排水,检查液位指示报警变送仪表并在该系统水压试验记录表内进行 记录。 5.启动试压泵给系统加压,升压和卸压期间检查压力指示、报警、变送、安全仪表并在该系 统水压试验记录表内进行记录。 6.试验压力为工作压力的倍或安全阀(PSV)设定值,取两者较大值。 7.水压试验应缓慢加压,以100KpaA为阶梯逐渐增压,达到试验压力后,停泵30分钟观察, 如无泄漏,目测无变形为水压试验合格。 8.在压力试验后,如又进行了修补或增加零件,则应对受影响的管路再试验。 9.管路和容器作为一个系统进行压力试验时,取试验压力较小者做压力试验。 注:本程序和标准参照API RP 14E、ANSI 和GBJ235—82制定。