一、设计依据

1、根据用户提供的原水水质报告、用水量等基础资料;

2、原水性质:地表水;

3、锅炉补给水质量标准GB12145-89;

4、除盐水系统设计计算参照《给排水设计手册》;

5、离子交换系统设计计算参照化工企业化学水处理设计计算规定,HG/T20552-94的标准;

6、工业用水软化除盐设计规范,GBT_50109-2006。

二、设计范围及原则

1、进入除盐水站的水源为地表水,水质按用户提供的水质分析报告进行设计计算,其变化系数K≤1.2;

2、除盐水处理设施具有较大的适应性、应急性,以满足水质、水量的变化,并考虑在突发或事故状态下的各种应急用水;

3、采用工艺具有可靠性、运行稳定、运转费用低、管理维护量小;

4、本工程设计范围为接入除盐水处理设施起至除盐水排出止的除盐水工艺、构筑物、设备、基础、电气等各专业设计。

三、原水水质及水量

1、原水水质报告见表一,ΣA(总阳)≈ΣK(总阴)=5.47mg-N/L;

2、系统设计产水量≥210m3/h;

3、原水水质较稳定,变化系数K≤1.2。

某纸业热电厂原水水质分析报告。(水质按某水质作为参考)表一

ΣK,因此水中的总阳离子:ΣA按5.47mmol/l计算。

四、离子交换器进水要求

五、用户水量、水质要求

1、系统产水量:Q≥210m3/h

2、出水水质:电导率:≤0.2us/cm,参数详见表二;

3、供水方式:连续供水;

4、控制方式:自动+手动。

表二:

六、简易工艺流程

6.1工艺流程

6.2系统再生工艺

七、系统工艺要求及说明

根据原水水质报告及离子交换进水条件,提出以上简易流程。本工艺由预处理部分、一级除盐系统、二级深度除盐系统、酸碱再生系统及废水的中和排放系统组成。

1、预处理系统工艺说明:

采用换热器对原水升温。离子交换器中树脂的交换效果对温度很敏感,温度低离子交换效果差,温度高离子交换效果虽然能相应提高,但树脂容易损坏,破碎率升高,将使树脂受到不可恢复的损伤。

由于原水浊度较高,在前级预处理部分设置多介质过滤器,同时投加絮凝剂使原水中小颗粒悬浮物凝聚成大颗粒的絮状物,以便过滤器去除;

由于原水为地表水,有机物、微生物含量较高,为保证前级过滤器不发生微生物膨胀,地表水应投加杀菌剂进行杀菌处理,保证后续装置的安全运行;2、一级除盐系统(阳离子交换器+除碳器+阴离子交换器)

由于原水含盐量偏高,在工艺中采用串联阳离子交换器和阴离子交换器装置,主要去除水中大部分的阴、阳离子。

该系统主要有阳离子交换器、除碳器、中间水箱、中间水箱提升泵和阴离子交换器组成。

a、阳离子交换器

当原水进入装有H型的阳离子交换树脂的阳离子交换器,使水中含有的各种阳离子和离子交换树脂上的H+发生如下反应:

Fe3+ + 3HR → FeR + 3H+

Ca2+ + 2HR → CaR + 2H+

Mg2+ + 2HR → MgR + 2H+

Na+ + HR → Na + H+

上述反应的结果是水中的各种阳离子(Fe3+、Ca2+、Mg2+、Na+)被吸附在离子交换树脂上,而离子交换树脂上的H+,它和水中各种阴离子发生作用

生成各种酸类。如:H

2SO

4

、H

2

CO

3

、HCI、H

2

SiO

3

b、除碳器及中间水箱

经阳离子交换器后出水呈酸性,水中的碱度(主要是碳酸氢根离子)在酸性条件下转化成二氧化碳及水分子,经鼓风吹脱,由于水的表面压力减小,水中溶解

性的二氧化碳气体被吹脱通过出气口进入大气,从而减小水中的阴离子含量,减轻后级阴离子交换器的工作负荷。

中间水箱配套中间水泵,使用在工艺中主要起储存水量和为后续处理设备提供必要的进水压力。

c、阴离子交换器

阳离子交换后带有酸性的水进入装有OH型阴离子交换树脂的阴离子交换器,发生如下反应:

H 2SO

4

+ 2ROH → R

2

SO

4

+ 2H

2

O

H 2CO

3

+ 2ROH → R

2

CO

3

+ 2H

2

O

HCI + ROH → RCI + H

2

O

H 2SiO

3

+ ROH → RHSiO

3

+ H

2

O

3.二级深度除盐系统

二级深度除盐系统由混合离子交换器、除盐水箱、除盐水泵等组成,经混合离子交换器出水电导率≤0.2us/cm,出水二氧化硅可达≤20ug/L。

混合离子交换器中由于阳树脂及阴树脂在同一离子交换器内混合,混合离子交换器相当于无数个复床的串联运行,经阳、阴树脂交换出的氢离子、氢氧根离子迅速结合成水分子,因此出水水质明显高于复床的出水,在工艺中主要是进一步去除一级除盐系统中泄漏的阳、阴离子,起提高出水水质的功能。

除盐水箱在工艺中主要起储存水量的功能,以满足用水点的应急供水量。

除盐水泵选用卧式离心泵,在工艺中主要起后级增压作用。

4.再生系统及说明

再生系统由再生泵、酸碱喷射器、酸计量箱、碱计量箱及酸雾吸收器等组成。

再生泵在工艺中主要为喷射器提供压力水,以满足混合离子交换器再生时提

升酸、碱所需的动力。

酸碱喷射器用以稀释及混合来自浓酸(或浓碱)计量箱内的酸(或碱液),出口通过流量计计量,以调整出口酸(或碱液)浓度及再生流量。

酸计量箱用以计量混合离子交换器一次再生所需的酸液量。

碱计量箱用以计量混合离子交换器一次再生所需的碱液量。

浓酸及浓碱来自于浓酸浓碱储存间。

为保护周围环境,来自酸计量箱及酸储槽内的酸雾由酸雾吸收器通过水喷淋吸收,确保工作环境的洁净,防止周边设备的酸腐蚀。

5.废水的中和排放:

除盐水系统的再生废液主要有酸性废水及碱性废水,废水应处理后排放。

八、工艺计算(逆向推算)

1、混合离子交换器:

混合离子交换器设计流速为:Q=40~60m/h,处理水量为210t/h,考虑10%的反冲洗水量,实际处理量为235t/h。

选用直径:φ1600共3台,二用一备,单台产水量:120t/h。

选用阳树脂:001×7

阳树脂装填高度:500mm

阳树脂工作交换容量: 500mg-N/L。

选用阴树脂: 201×7

阴树脂装填高度:1000mm

阴树脂工作交换容量: 250mg-N/L。

单台装填阳树脂数量:1.0m3

单台装填阴树脂数量: 2.0m3

阳树脂酸耗量:75kg(100%HCl)/ m3阳树脂

阴树脂碱耗量:70kg(100%NaOH)/ m3阴树脂

混床周期:

T阳=T阴=6000×(1.0+2.0)÷120=150(小时)

2、混床酸碱计量箱:

1)混床阳树脂一次再生用30%酸耗:

1.0×75÷30%=250Kg ,30%盐酸密度为1.149,则:

盐酸体积Vr=250÷1.149=218L

2)混床酸计量箱:1.2×Vr=262升

实际选用混床酸计量箱为:500升

3)混床阴树脂一次再生用30%碱耗:

2.0×70÷30%=467Kg ,30%碱密度为1.328,则:

Vr=467÷1.328=352L

4)混床碱计量箱:1.2×Vr=422L

实际选用混床碱计量箱为:500L

3、阴离子交换器(强碱型):

1)离子交换器设计水量为Q=250m3/h,考虑5%的损失量,设计流速为U=20~30m/h 总面积F=Q/U=250/25=10m2

选择阴离子交换器计算台数n=3台,两用一备

则每台离子交换器直径d=2500mm

实际运行流速为U=Q/(2×3.14×1.252)=25.4m/h

2)阴离子交换器树脂装填高度为:2000mm

树脂量为:9.81m3

重量为:9.81×0.7=6.87t

再生一次所需药剂氢氧化钠量G=9.81×300×60×0.001=176.6kg/次

40%氢氧化钠体积:176.6/(0.4×1.328)=332L

计量箱体积:332×1.2=398L

实际选用阴离子交换器计量箱为:500L

设定再生周期为24h

4、中间水箱(中间水泵)

中间水箱设计停留时间为:30min,单只有效容积为:120 m3。

5、除碳器

阳离子交换器出水,水质呈酸性,水中二氧化碳很容易溢出,设计产水量为250t/h,淋水密度为50~60m3/m2.h,则选用φ2500除二氧化碳器一套。

设计水温为20℃时,采用φ50多面空心球填料层高:2000mm。

6、阳离子交换器(强酸型):

1)离子交换器设计水量为Q=265m3/h,考虑5%的损失量,设计流速为U=20~30m/h 总面积F=Q/U=265/30=10m2

选择阳离子交换器计算台数n=3台,两用一备

则每台离子交换器直径d=2500mm

实际运行流速为U=Q/(2×3.14×1.252)=27m/h

2)阴离子交换器树脂装填高度为:2000mm

树脂量为:9.81m3

重量为:9.81×0.8=7.85t

再生一次所需药剂氢氧化钠量G=9.81×900×50×0.001=441.5kg/次

30%盐酸体积:441.5/(0.3×1.149)=332L

计量箱体积:332×1.2=1281L

实际选用阴离子交换器计量箱为:1500L

设定再生周期为24h

7、多介质过滤器:

该过滤器过滤部分上层为大颗料的无烟煤,下层为小颗粒的石英砂颗粒,因此该滤料在过滤时具有两个过滤界面,在不同的滤料高度具有不同的过滤精度,由于上层滤料粒径较大,具有较大的空隙率,该过滤器较其它类过滤器具有更大的截污空间,接近理想过滤器,具有截污能力大,产水量大等特点。

多介质过滤器反洗周期可按设定的产水累积量、时间周期或压差进行控制,过滤器的反洗采用气水擦洗法,水反洗强度为12L/m2.S,气擦洗强度:20 L/m2.S,多介质过滤器设计流速为6-8m/h,选用规格为:φ3000mm,单台产水量:42-56t/h,共7台,六用一备运行。

8、絮凝剂加药装置:

絮凝剂加药装置设计加药量为3PPm,设计前级系统进水量为:280t/h;

絮凝剂加药量为:280t/h×3PPm=0.84Kg/h;

配制药剂浓度为10%,计量泵实际加药量为8.4L/h;

配套药液箱按48小时配制一次计,药液搅拌箱配1只,有效容积为500L。配套计量泵B126,Q=0~9.5L/h,H=6.9bar,2台,一用一备。

9、杀菌剂加药装置:

杀菌剂加药装置投加液体次氯酸钠,药剂投加量为1~3PPm,以维持系统进水余氯含量为0.5PPm。

杀菌剂加药量为:280t/h×2PPm=560g/h。

配制药剂浓度为10%,计量泵实际加药量为5.6L/h。

配套药液箱按48小时配制一次计,药液搅拌箱配1只,有效容积为500L。配套计量泵B126,Q=0~9.5L/h,H=6.9bar,2台,一用一备。

10、汽水混合加热器:

汽水混合加热器在系统中选用一台,当水温偏低时投用,单台加热水量为:300m3/h。换热器选用规格为φ350,进水及出水口规格为DN250,进蒸汽口规格为:DN300

11、浓水池:

浓水池的设计以满足单台过滤器一次反冲水量的2.5倍来确定,过滤器的反冲洗按设定程序进行,分别进行反洗,单台过滤器一次反冲洗耗水量:22.1吨,设计浓水池按60m3进行设计。

九、设备技术性能及详细描述

1、原水箱:

1)说明:

原水箱用于原水的储存,在工艺中起调节水量的功能,以保证后级系统安全运行。2)型号: JS-200

规格:Φ6012×7800

型式:立式圆形容器

设备台数:2台

设备直径:Φ6012mm

设备容积: 200m3

箱体厚度: 6mm

底板厚度: 10mm

箱顶厚度: 3mm

水箱焊接方式: 搭接焊

工作压力:常压

试验压力:24小时盛水试验

工作温度:4-50 C

防腐型式: 环氧煤沥青三涂防腐

主体材质: Q235-B

3)技术标准:

3.1 原水箱为焊接碳钢结构的圆柱形容器,设备按标准进行设计、制造和试验,所涉及的标准详见执行标准表。

3.2原水箱为现场制作,水箱本体箱壁采用搭接焊接,搭接距离为30mm。

3.3原水箱顶板采用搭接焊,钢板的拼焊搭接距离为30mm,并设槽钢加强。

3.4水箱箱底直接放置在基础上采用搭接焊接,控制最小焊接变形量,任何部位的局部变形量不大于±30mm。

3.5水箱整个箱体任何断面其圆度误差不大于直径的0.3%,垂直误差任何位置都不大于水箱筒体高度的0.1%。水箱内壁无毛刺。

3.6水箱就位前保证基础平整,在基础上先铺上15mm厚的黄沙,再铺上一层15mm 厚的沥青沙。

3.7水箱箱壁上的开孔避开焊缝,开孔与纵向焊缝之间的距离不小于500mm,与环向焊缝之间的距离不小于200mm。

3.8水箱底板的下表面,下料后进行除锈,并涂防腐漆。

3.9水箱箱体对接焊缝接口处焊前,均进行机械加工。

3.10水箱外形制作平整、美观,不得有补口、裂口。

3.11水箱制作完毕后作盛水试验,用1.5公斤锤子沿所有焊缝但距焊缝30~50mm 处轻轻敲打,盛水时间不小于24小时,逐步逐条焊缝进行检查,焊缝不得漏水及异常变形现象。

3.12 水箱箱底最底一圈纵向焊缝与箱底边板对接焊缝之间的距离不小于200mm,底板及箱壁上各平行焊缝间距离均不小于500mm,壁板的最小长度为1000mm。3.13水箱顶板局部凹凸度在任一米长度上不大于5mm。

3.14水箱经盛水试验合格后,内外进行彻底除锈至金属本色,并进行彻底干燥,内部采用环氧煤沥青三涂防腐,外壳涂红丹防锈漆及面漆各二道。

3.15水箱配有进水、出水、排污、溢流、排气和液位计接口等,接口定位及尺寸待施工图设计时确定。

3.16水箱配带磁翻板液位计,具有4-20mA信号输出。

3.17 水箱配有顶人孔、侧人孔、直爬梯、箱顶栏杆及溢流管支架等。人孔配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。

4)技术参数表:

2、原水泵:

1)说明:

原水泵用来提升原水箱内的原水,以保证后级工艺设备的工作压力及流量。

2) 供货范围:

原水泵包括以下主要部件及全套附件。

2.1 泵和电动机

2.2 联轴器及防护罩

2.3 公用底板

2.4 油漆

3)设备规范:

型号: ISW100-125(l)A

型式:卧式单级离心泵

数量: 3台(二用一备)

流量: 140m3/h

扬程: 39m

输送介质:清水

结构材质:

泵体:铸铁

叶轮:铸铁

轴: 45#镀铬

密封方式:机械密封

电机功率: 11KW

电压: 380V

转速: 2900rpm

4)技术标准

离心泵参照:GB/T5656-1994离心泵技术条件(Ⅱ)类。

3、汽水混合加热器:

(1)说明:

汽水混合加热器在工艺中主要用于原水的加热,本装置为汽水混合加热型,通过加热器出口温度变送器检测的温度信号由电子式执行机构自动调节电动蒸汽调节阀的开启程度,从而使进汽量随换热后的温度变化而变化,确保加热后的温度值在恒定范围内。

(2)设备规范:

型号: QSH-128

规格:φ373×1650

主体材质:碳钢

单套加热水量: 300m3/h

进出水温差: 20℃

汽侧压力: 1.2MPa

水侧压力:≤1.0MPa

夹套工作温度:≤300℃

温度调节范围: 0-30℃

数量: 1台

配套温控装置: ZQSH-200

温控装置数量: 1套(包括电子式蒸气调节阀、手动阀及过滤器) (3)技术标准

3.1 汽水混合加热器为圆形三通结构的容器,蒸汽进口、进水及出水口为法兰结构,设备按标准进行设计、制造和试验,所涉及的标准详见技术标准表。

3.2汽水混合加热器为夹套式结构,内层进水,夹套外层进汽,夹套内设有20目的不锈钢滤网进行防震及降噪,中央进水管为文丘里结构,便于水的引入,

进气孔沿中央进水管的切向进气,小孔孔径为3mm,具有消音的功能,中心管为不锈钢材质,使加热蒸汽与原水在混合加热器内进行充分混合。

3.3汽水混合加热器出口配有温度变送器、电子式蒸汽调节阀、止回阀、闸阀及压力表等全套附件。

3.4蒸汽管线上的阀体均为铸钢材质,硬密封结构,蒸汽调节阀的执行机构为电子式,调节阀进口设管式过滤器,并设进出口手动铸钢闸阀,蒸汽调节阀进出口间设旁通阀,以利于调节阀及过滤器的检修。

3.5汽水混合加热器的出口配温度变送器,根据温度信号的强弱,比例式调节电动蒸汽调节阀的开启程度,从而保证混合加热器出水温度的恒定。

3.6汽水混合加热器在系统中设1套,当温度偏低时投用,加热器进出口设有手动隔断阀。

(4)主要技术参数:

4、原水管道混合器:

1)说明:

管式混合器用于预过滤系统投加凝聚剂及杀菌剂后原水与药剂的混合,混合器内设置三组混合反应的叶片,以保证药液与原水混合均匀。

2)设备规范:

设备型号: SK-300

设备规格:φ300×1200

数量: 1台

运行流速: 1-1.5m/h

混合水量: 200-300m3/h

进水口: DN250

出水口: DN250

工作压力: 0.1-0.6Mpa

设计压力: 0.6Mpa

工作温度: 4-50?C

混合级数:三级

水头损失: 0.4-0.8米

材质: FRP

3)技术标准

3.1螺旋叶片管道混合器为玻璃钢结构的圆形容器,内设三道混合叶片,每道叶片间呈90度角交叉排列,相近二道叶片间叶片呈90度角排列,以保证药液与原水混合的均匀性。

3.2药液投加口设在混合器进水口前大于0.3米以外,以保证药液与水的充分接触。

3.3混合器内部件在工厂固定,以防止运输时的偏位、松动及损坏。

5、絮凝剂加药装置:

1)说明:

絮凝剂加药装置用来向预处理系统中投加凝聚剂,通过管道混合器与原水中的悬浮物充分混合,使原水中的小颗粒的悬浮物发生凝聚,生成大颗粒的絮状物,以便后级沉淀或过滤去除。

2)设备规范:

型号: JNY2/1-9.5/0.69

数量: 1套

a、溶液箱:

规格:Φ800×1200

容积: 0.5m3

数量: 1台

设计压力:常压

主体材质: 加强型PE

试验压力: 24小时满水试验

b、加药计量泵:

型号: B126

型式:电磁隔膜式

数量: 2台

流量: 9.5L/h

扬程: 0.69MPa

电机: 29W

电源: 220V/50HZ

3)技术标准:

3.1 本加药装置设有搅拌溶液箱、计量泵、压力表、内连管道、手动阀门、底座等全套附件。

3.2 所有组件均布置在加药箱上,单元供货。

3.3溶液箱为直立圆筒形结构,材质为加强型PE,上部带园盖。

3.4溶液箱配有出液口、排污口、稀释水进口、进药口。

3.5计量泵为正排量形式,可调节冲程。

3.6计量泵为电磁隔膜式,流量可调节范围在10~100%。

3.7计量泵能对加药点的最高压力时输出全流量,泵输出流量精度在总变化流量的1%以内,滞后小于0.1秒。

3.8所有管道均为UPVC材质,管道出口设有1套压力表,可以显示加药点的压力。

4)技术参数表:

6、杀菌剂加药装置:

1)说明:

杀菌剂加药装置用来向预处理系统中投加杀菌剂,通过管道混合器与原水充分混合,在系统中起杀菌的功能,防止后级过滤器及膜元件发生微生物膨胀。

2)设备规范:

型号: JSY2/1-9.5/0.69

数量: 1套

a、溶液箱:

规格: 800×1200

容积: 0.5m3

数量: 1台

某住宅给排水施工方案

某住宅给排水施工方案 工程概况 1.1给排水设计概况 本工程地下二层、地上二十八层,属一类高层建筑,地下二层战时为人员掩蔽所人防,平时为人员活动室;地下一层为设备层及家庭活动室;一层至顶层为住宅。其中包括生活给水系统、生活热水系统、中水系统、雨水系统、排水系统、消防给水系统的预埋管、穿带线、穿墙套管工程等。 1.1.1给水系统: 住宅部分生活给水分为高、中、低区三个系统:低区为一至九层,中区为十至十八层,高区为十九层至顶层(各区最低两层冷水支管设减压阀,以保证入户管水压不大于0.35MPa)。分别由设在小区生活泵房内的高、中、低区生活给水变频泵供给。地下人防给水直接由市政管网供给。 1.1.2生活热水系统: 生活热水由设在室外的换热站集中供给,生活热水供水温度为60℃。采用同程式干立管循环热水供应系统。热水系统分区同给水。 1.1.3中水系统: 本工程冲厕采用市政中水(压力0.15MPa)加压后供给。中水系统分区同给水。本工程不设中水回收及中水处理设施,各用水点排水经化粪池处理后直接排入市政污水管。 1.1.4生活排水系统 污水排放分为三个系统,地下一层为一个系统,污水排至集水坑,再由潜污泵提升排至室外污水井;首层污水单独排至室外。二层以上污水直接排至室外。排至室外的污水经化粪池处理后,排至市政的污水干线。

消防电梯排水至集水坑,由潜污泵提升后排至室外。 1.1.5雨水系统 屋面雨水设计重现期按2年考虑,采用内排式方式,在一层或地下一层汇合后排至室外。 1.1.6消防系统 本工程分别从小区西侧望京外环路及小区东侧朝科开发一号路各引入一根DN100市政上水管,在小区内呈环状布置,并沿环状管网在适当位置设室外消火栓。 1.1.7管材、接口与防腐

污水处理厂的设计方案审批稿

污水处理厂的设计方案 YKK standardization office【 YKK5AB- YKK08- YKK2C- YKK18】

污水处理厂的设计方案 一、工程概述 城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。 1、设计资料的收集与调查 (1)建设单位的设计任务书 包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。 (2)收集相关资料 包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。 (3)必要的现场调查 当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。 2、厂址选择 城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。

二、处理流程选择: 污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。 1、污水处理流程的选择原则: 经济节省性原则; 运行可靠性原则; 技术先进性原则。 2、应考虑的其他一些重要因素: 充分考虑业主的需求; 考虑实际操作管理人员的水平。 本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理BOD5去除率高,可达90%~95%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。 污水处理工艺流程图如下: 平面图:

某设计院方案设计说明文本

某设计院方案设计说明文本 xxx大厦方案设计说明 第一篇设计总说明 一、概况: 工程名称:xxx大厦 建设单位:xxx市xxx房地产开发有限公司工程地点:xxx大道。 工程规模:总建筑面积平方米建筑高度:米建筑性质:商业住宅楼建筑层数:17+1层地下室层数:一层二、设计依据: 梧州市城市规划管理技术规定。甲方提供的设计任务书及其资料。 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(20XX版) 《民用建筑设计通规》(GB850352-20XX) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-20XX) 《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 《住宅建筑规范》(GB50368-20XX) 国家、广西省及梧州市相关规范规定 三、工程概述:建筑工程等级:二级耐火等级:二级抗震设防烈度:六度地下工程防水等级:Ⅱ级。种植屋面工程防水等级:I级四、工程的规模、项目组成及设计范围工程规模及项目组成:

工程概况:本项目位于梧州地区岑溪市桂北环大道南侧,位于岑溪市第二中学南侧,新城农机汽车城东南侧,岑溪市体育中学西侧。该地块交通十分便利,北环大道是岑溪市主要干道,于玉梧大道、义州大道相接,是岑溪市战略发展规划的重点区域。基地地势平坦,无明显高差。规划净用地面积平方米。此次开发建设一栋17层商住楼,地下一层车库。建筑类别均为二类,建筑耐火等级为二级,地下车库耐火等级为一级,楼屋面防水等级二级,抗震设防烈度为6度,设计合理使用年限为50年。 1 承担设计范围 本方案设计范围:总图、建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防等专业的方案设计 五、主要经济技术指标: 项目单位数值备注规划总用地面积㎡总建筑面积㎡其中计容建筑面积㎡不计容建筑面积㎡地下室及阳台新建地上建筑面积㎡商业㎡其中住宅㎡管理用房㎡地下㎡不计容积率建筑基底总面积㎡密度 % 容积率绿地率总户数户112 非机动车停车位辆 105 机动车停车位辆 10 第二篇规划设计说明 一、设计指导思想

10吨污水中水处理设计方案

Q=10m3/h污水中水回用处理 设 计 方 案

目录 一、概述 二、设计依据 三、设计范围 四、设计原则 五、设计规模 六、污水处理工艺流程 七、工艺流程说明 八、设备选型 九、电器与控制 十、环境影响控制 十一、运行管理 十二、二次污染防治及环境效益分析 十三、售后服务 十四、主要构筑物一览表 十五、设备部分清单

一、概述 业主提供污水来源为生活污水,污水中COD、BOD等严重超标,污水直接排放必将对当地环境造成影响。目前我国水资源日益紧张,市政对各用水单位实行的定额供水,超过定额用量加收费用,而且城市自来水的水价格也日益上涨,今后一般水价都在3.5元/吨上,因此业主领导对此十分重视,提出在处理污水的基础上,再投资处理中水回用设备,主要用于于人体非接触的用水场合,如冲厕所、浇绿化、洗车等,这样一举两得,不但污水得以治理而且变废为宝,使污水经处理后得以重新利用,为国家节约了水资源,为业主节约了日常用水开支。 业主提供处理水量:Q=10m3/h,本方案按24小时连续运行设计。 根据我厂多年实践经验,本着一次性投资小、经常运行费用低、处理效果好的原则进行方案设计。 二、设计依据 1、按照国家规定污水综合排放标准《GB9878-1996》标准、 2、《建筑中水设计规范》(CECS3091); 3、环境保护局的有关文件。 4、建设单位提供水量、及污水的有关资料。 5、城市区域环境噪声标准GB3093-97。 6、污水处理设计基础资料(参照同类生活污水监测的常规数据)。 CODcr:400mg/L SS:220mg/L BOD5:200mg/L NH4-N:50mg/L 7、经处理后达到中水回用标准 用于绿化、冲厕、喷水景观等回用水水质标准,应达到《生活杂用水水质标准》(CJ25.1-89)

汽车部件生产洗水处理设计方案

目录第一章概述6

1.1 设计单位简介6 1.2 项目概况7 第二章设计依据、原则及范围8 2.1 设计依据8 2.2 方案编制原则9 2.3设计范围9 第三章企业排污状况及工程规模、目标10 3.1企业排污状况10 3.1.1废水水量11 3.1.2 原水水质情况11 3.2污水治理目标11 第四章工艺的选择及设计11 4.1 工艺选择11 4.2 工艺流程说明12 4.2.1 预处理12 4.2.2生化处理12 4.3 A/O工艺的特点13 4.3.1厌氧工艺概述13 4.3.2好氧工艺概述13 4.3.3“厌氧+好氧MBR”工艺特点:14 4.4 工艺流程简图15 4.5 各主要处理单元的设计和设备、器材选型16

第五章电气工程19 5.1供电电源19 5.2配电系统19 5.3电缆及敷设20 5.3.1电缆选型20 5.3.2电缆敷设20 5.4防雷及接地20 第六章安全、环保、节能20 6.1主要安全措施20 6.2环境保护21 6.3节能21 第七章施工规划22 7.1 工程施工进度22 第八章土建工程23 8.1总平面设计23 8.1.1总平面设计的原则23 8.1.2构筑物23 8.2构筑物设计23 8.2.1地基处理23 8.2.2结构形式及技术要求23 8.3土方工程24 8.3.1施工排水24

8.3.2基坑开挖及防护设施25 8.3.3土方存放25 8.4钢筋工程26 8.4.1钢筋采购及进场检验26 8.4.2钢筋的存放26 8.4.3钢筋的加工26 8.4.4钢筋焊接27 8.4.5钢筋绑扎安装27 8.4.6垫块制作及使用28 8.5模板工程28 8.5.1模板的使用原则28 8.5.2模板的主要控制点29 8.5.2模板施工顺序29 8.5.3模板的施工30 8.5.4模板拆除30 8.6构筑物脚手架施工30 8.7混凝土工程31 8.7.1大混凝土浇筑31 8.7.2碱集料反应的防治32 8.7.3混凝土裂缝的防治32 8.7.4混凝土的搅拌站的要求34 8.7.5施工材料34

【工程】某公园给排水施工组织设计方案

一、编制依据: 1、给排水及消防专业施工图及施工设计说明。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 5、《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-96 6、《北京市建筑工程暖卫设备安装质量若干规定》北京市质监总站 第036号。 7、《北京市住宅工程室内排水管道通球试验管理规定》〈试行〉北 京市质监总站第079号。 8、《机械设备安装工程通用规定施工及验收规范》GB50231-98。 9、国家及华北地区相关标准图集,S1、S、S3、91SB2、91SB3、91SB4、 91SB-X1相关要求。 二、工程概况及系统说明 (一)给排水: 1.给水: (1)水源:本工程生活给水由三路供水,两路由小区东侧接入DN200管道,另一路由小区西南侧接入DN150管道,市政水 水压≥0.2Mpa。1#楼地下三层水泵房设专用给水储水调节水 池,调节水量为76m3。生活给水日平均用水量239 m3/d。(2)生活给水供水系统: J1:低区用水地下三层:-12.000至二层:4.800,市政自来水 直供; J2-1:1#楼中区用水三层:9.600十二层:41.550,地下三层 机房内变频调速泵供水;

J2-2:2#楼中区用水三层:9.600十三层:45.100,地下三层 机房内变频调速泵供水; J2-3:3#楼中区用水三层:9.600十五层:55.800,地下三层 机房内变频调速泵供水; J2-4:空调冷却水补水,利用3#楼给水系统; J3:1#楼高区用水十三层:45.100十九层:79.150,地下三层 机房内变频调速泵供水; (3)1#楼单元水表设在地下二层水表间内,2#楼单元水表设在地下一、地下二层水表间内。各分户水表设在公共部分的管井 内,从水表接出后的支管走在户内吊顶内。 2.生活热水:根据建设方意见此工程不设集中热水系统,生活热水 由使用方自行解决。 3.中水: (1)水源:本工程中水给水由小区西南侧接入DN100管道及东南侧接入DN150管道引入中水储水调节水池,中水水压≥ 0.2Mpa。1#楼地下三层水泵房设专用储水调节水池,调节水 量为36m3,有效容积为37 m3。生活中水日平均回用量15 m3/d。 (2)供水系统: ZJ1:1,2,3#楼低区用水地下三层:-12.000二层:4.800, 市政供水; ZJ2-1:1#楼中区用水三层:9.600十二层:41.550,地下三层

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

某医院热水系统设计方案比选

攀枝花某医院内科楼热水系统设计方案比选

二〇一九年十月二十六日

目录 第一章方案设计 (2) 第二章系统清单 (6) 第三章空气能热水机与其它方式运行对比表 (7) 第四章空气能热泵热水机组介绍 (8) 第五章空气能中央热水机工作原理 (11) 第六章空气能中央热水机特点 (13) 第七章空气能热泵中央热水机的优势分析 (14) 第八章工程施工方案 (15)

第一章方案设计 一、本工程设计热水系统范围包括: 1、工程概况:根据甲方提供的信息,本工程设计生活热水日用热水量50吨; 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热、保温。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:32℃,夏季室外计算湿球温度:28℃; 2、冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃; 3、攀枝花地区气象参数: 全年平均气温---------------17.2℃; 冬季平均气温(1月)--------9.4℃; 4、攀枝花地区自来水年平均温度为10-20℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,2002年第二版。 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业金属管道施工规范》GB50235-2010 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。 (2)环境参数:

每小时50T软化水处理设计方案

??????????????????????????? 50T/H软化水处理工程 ???????????????????????????设计方案 设计单位:江苏科纯环保科技有限公司

设计日期:二零一三年九月日

一、方案设计采用标准和规范 设备制造和材料符合下列标准和规定的最新版本的要求: ◆GB150-98《钢制压力容器》 ◆JB2932-86《水处理设备制造技术条件》 ◆GB9019-88国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》 ◆HGJ32-90《橡胶衬里化工设备》 ◆ GB1576-2001《锅炉软化水水质标准》 ◆JB2880-81《钢制焊接常压容器技术条件》 ◆JB2536-80《水处理设备油漆、包装技术条件》 ◆喷砂除锈符合GB8923标准要求 ◆对外接口法兰符合下列要求 a.JB/T74-94《管路法兰技术条件》 b.JB/T75-94《管路法兰类型》 c.JB/T81-94《凸面板式平焊钢制管法兰》 ◆衬里钢管和管件符合下列标准的最新版本的规定要求 a.HG21501《衬胶钢管和管件》 b.HG20538《衬塑(PP、PE、PVC)钢管和管件》 ◆电器及工艺仪表符合下列标准和规定的最新版本的要求: 我们选用的仪器及仪表设备均通过了ISO9001质量体系认证,为了保证系统的先进性、适用性和稳定性,系统进行设计、制造、测试和验收所遵循的质量标准、试验程序和规范均参照以下标准的最新版本: GB中华人民共和国国家标准 IEC国际电工委员会 ISO 国际标准化组织 PROWAYC 国际电工委员会工业过程数据公路标准 RS-232C 数据终端设备和使用串行二进制数据交换数据通讯设备之间的连接ICS4 用于工业控制设备和系统的端子板 ICS6 国际电工委员会

中水处理设计方案

关于中水处理设计方案 建设单位: 设计方案:

目录 一、相关技术参考资料 二、各种水质资料 三、拟开发小区的相关基础资料 四、处理内容 五、中水处理水量的确定及处理流程 六、设备选型 七、设备工艺说明 八、噪声控制 九、防腐措施

一、相关技术参考资料 1、用水种类:由给水系统供应的用水,随着建筑性质不同,其供应的范围也各不 相同,一般除了供作饮用水外,还供多方面的用途使用。 A.住宅、公寓、旅馆等建筑,其生活用水分:饮水、厨房用水、洗澡用水、漱洗用水、洗涤用水、厕所冲洗水、清扫用水、洗车用水、喷洒绿化用 水等。 B.办公楼等公共建筑,其公共用水分;饮水、洗涤用水、冷却用水、扫除用水、洗车用水、其他用水等。 C。工厂等工业用水,其用水范围、规模和用途,根据不同工艺要求差别较大,不好统一。一般有锅炉用水、原料水、产品处理、清洗用水、冷却、空 调用水及其他用水等。 D.环境用水分:消防用水、喷洒用水、喷泉用水、清扫用水、道路用水、化雪用水等。 以上各类建筑不同用途的用水,其中有部分用水很少与人体按触,有的在密闭体系中使用,不会影响使用者身体健康,严格从保健、卫生出发,以下用途的用水,可考虑由中水来供给: (1)洗厕所用水。 (2)喷洒用水(喷洒道路、花草、树木)。 (3)洗车用水 (4)防用水(属单独消防系统)。 (5)空调冷却用水(补给水)。 (6)娱乐用水(水池、喷泉等)。

2、用水量及比例:各类建筑的生活用水量,随建筑性质、使用功能、用水设备设 置情况而不同,而且还随周日和季节而变化。掌握各类建筑 各种用水量及占总用水量的比例是确定中水量的依据。我国 尚无这方面系统的测试资料,下面收集为某些单位测定数据。 公寓用水量比例 住宅用水量比例 注:上述相关资料摘自《建筑给水排水设计手册》。

污水处理厂BOT项目建设方案(三)

三、项目建设内容和方案(二) 1、污水处理规模 一期:污水量2.0万m3/d, 二期:污水量 4.0万m3/d。 2.处理工艺:二段生物接触氧化法污水处理工艺,污泥处理采用污泥直接浓缩脱水工艺。 2.1污水处理工艺流程 污水从厂区外截污干管引入厂内至排水泵房进水池,由泵提升后依次进入沉砂池、生物反应池进行物理和生化处理,最终经消毒后的出水排出。 2.1.1分组 分组原则: (l)适应污水进水水质和水量不断变化的要求: (2)适应维修、养护和事故工况; (3)增强污水处理厂运行管理的调控能力和灵活性。 处理构筑物分2组,每组3.0万m3/d,两组处理能力为6.0万m3/d。 3.厂区建设方案 3.1总图布置及高程设计 3.1.1总图布置 拟建的污水处理厂位于*****************************村,污水处理厂占地总面积为40000m2。 厂区总平面布置遵循如下原则: 1)功能分区明确,构筑物布置紧凑,减少占地面积。 2)流程力求简短、顺畅,避免迂回重复。 3)厂区绿化面积不小于71%,总平面布置满足消防要求。 4)交通顺畅,使施工、管理方便。 厂区平面布置除了遵循以上原则外,具体应根据城市主导风向、进水方向、排放水体位置、工艺流程特点及厂址地形、地质条件等因素进行布置,即要考虑流程合理、管理方便、经济实用,还要考虑建筑造型、厂区绿化及与周围环境相协调等因素。 厂区平面布置中,将厂前区与生产区分开,厂前区主要布置综合楼、传达室等附属建筑物。生产区按流程由东南向西北布置,进水管线顺畅,厂区中部布置污泥脱水间和配电中心等。 3.1.2 厂区道路 参照污水处理厂辅助工程的建设标准,为方便厂内运行、运输及维护、管理,厂区道路布置基本成环状,主要道路宽6米,次要道路宽4米,人行道宽2.0米,道路最小转弯内半径4米,厂前区设置小型广场。 3.1.3 地下管线及管线综合 管线综合的基本原则是:污水、污泥工艺管道流程顺畅,各种管线的相互平面和垂直间距满足有关地下管线综合的规定,平面布置在保证管线功能的前提下使管线尽可能短;竖向布置在满足最小覆土深度要求的条件下使各种管线埋深尽可能浅;当管线交叉时,原则上压力管道让重力管道,小管道

河北某医院给排水毕业设计

摘要 本设计是某十四层的医院住院大楼的建筑给排水设计,主要包括给水系统、排水系统、消防系统、热水系统和屋面雨水系统五个部分。 给水系统采用分区供水,一到四层为低区,由市政管网直接供水。五层到十四层为高区,采用下行上给的供水方式,由地下室的高区供水泵供水到高区管网,并同时供给屋顶的消防水箱;排水系统采用的是污、废合流制,排水立管仅设伸顶通气管,污水再经化粪池处理后排向市政污水管网;消防系统设计成消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统,火灾初期10min的水由消防水箱供给,正常供水由消防水泵从消防水池内抽取。自动喷水灭火系统开湿式自喷系统。根据报警阀组控制的喷头数的有关规定共设置四个湿式报警阀,湿式报警阀装在主楼消防泵房内,自带水力警铃报警,并有压力开关自动启动喷淋水泵。均采用68度的玻璃球喷头。 热水系统采用集中供热的热水供应方式,采用闭式热水供应系统,循环是下行下回双立管同程式全循环系统。拟采用半容积式水加热器,冷水通过加热器集中加热后,再由提升泵供向配水管网;雨水采用的是内排水系统,雨水直接排向市政污水管网。给水管和排水管均采用PVC管,消防系统管道采用给水铸铁管,热水系统都采用塑料管。 设计过程进行了各系统方案的确定、平面布置和计算,以及各种设备的选型。最后用CAD绘制了各个系统的平面施工图、系统图、大样图和设计说明。 关键词:高层建筑、建筑给排水、给水管材

Abstract This design is a 14 layers buildings of the public residence building to , completing the design of the water supply system and draining the system, fire fight system, the hot water system and the system of the roof rain water. The water supply system adoption cent area supply water. 1-4 low areas of the layers is taken care of the direct water supply by the municipal pipe net. Five to 14 are the high areas under, selects water supply method which in the line gives, supplies water the high areapipe network from the basement high area water supply pump,supply and the roof while the fire cisterns. The drainage system is sewage, waste combined, drainage standpipe located only stretch top ventilator, via septic tank effluent discharged to the municipal sewer network. Fire hydrant system design into systems and automatic fire sprinkler systems.The fire initially for 10 min from the water supply tank fire, and normal water supply from fire pumps from the fire from within the pool. Automatic sprinkler systems come from the wet spray system. According to the police control the nozzle valve block several of the provisions were set up four wet alarm valve, wet alarm valve installed in the main building fire pumping station, bringing their hydraulic alarm warning, and there is pressure to switch automatically activated spray pumps. 68 degrees have adopted the glass ball of invective. Hot water heating system uses the concentrated water supply, use of closed water supply system circulation is down standpipe went double-wide program with the circulatory system. To be semi-volume-type water heaters, water heaters through centralized heating, then upgrade to the pump for the water distribution network. Rainwater is within the drainage system, rainwater directly discharged to the municipal sewer network. Water supply and drainage pipes were used PVC pipe, fire water system pipes used cast iron pipes, hot water systems using plastic pipe. Design of the process of the identification system, and the layout, and equipment selection. Finally, a CAD drawing systems for a planar construction drawings, charts, maps and design-like note. Keywords: high building; water supply and drainage of buildings; Water pipe material

电厂锅炉补给水和凝结水处理工艺设计

电厂锅炉补给水和凝结水处理工艺设计 1.设计任务 1.1设计目的 通过本设计,熟悉并掌握电厂给水处理工程设计所涉及的内容、原理及方法,为 此,本设计需要达到如下目的: (1)具备收集设计基础资料、分析资料和自我学习的能力; (2)具备系统选择的能力; (3)具备处理构筑选型和计算的能力; (4)具备总平面布置和高程布置的初步能力; (5)具备编写设计计算说明书的初步能力。 1.2设计内容 针对给定水质全分析资料、锅炉和汽机的有关参数以及所要达到的水质要求,确 定补给水处理系统、凝结水精处理系统,并分别进行各种主、辅设备的选型、计算, 绘制补给水处理系统图、平面布置图、凝结水精处理系统图及酸碱系统图等系列图纸。 1.3设计要求 (1)机组形式和装机容量为2*300MW,锅炉为亚临界压力自然循环汽包炉,额定蒸 发量:1000吨/时。 (2)汽水损失: 正常运行时汽水损失及事故状况下汽水损失按规定取值; 轴承冷却水系统补充水10吨/时; 吹灰及点火燃油系统汽水损失10吨/时; 化学及暖通用汽10吨/时。 (3)水质分析数据 表1水质分析数据 水质指 单位数值水质指标单位数值标 pH值—7.17 Na+mg/L 2.7 -mg/L 65.88 悬浮固mg/L 48.3 HCO 3

体 含盐量 mg/L 138 SO 42- mg/L 17.9 总硬度 mmol/L 1.82 Cl - mg/L 14.8 全碱度 mmol/L 1.08 游离CO 2 mg/L 4.84 Ca 2+ mg/L 27.4 (COD )Mn mg/L 1.4 Mg 2+ mg/L 5.4 活性SiO 2 mg/L 6.8 2.水质分析资料的校核 水质资料是选择水处理方案和工艺系统、进行设备设计及确定化学药品耗量的重要基础资料,所以水质资料的正确与否,直接关系到设计结果是否可靠。为了确保水质资料准确无误,必须在设计开始之前,对水质资料进行必要的校核。校核.就是根据水质各分析项目之间的关系。验证其数据的可靠性。 水分析结果的校核,一般分为数据性校核和技术性校核两类。数据性校核式对数据进行核对,保证数据不出出错:技术性校核式根据天然水中各成分的相互关系,检查水分析资料是否符合水质组成的一般规律,从而判断分析结果是否正确。经过校核如发现误差较大时,应重新取样分析。校核一般包括以下几个方面。 2.1阴阳离子含量的校核 根据电离平衡原理,水中各种阴离子单位电荷的综合必须等于各种阳离子的各种离子总和。 即∑∑=A K 阳离子单位电荷总和为: 阴离子单位电荷总和为: %0.2%6.1<=δ所以阴阳离子含量的审查通过。 2.2含盐量与溶解固体的校核 ∑/ A ------水中除溶解硅酸根外的所有阴离子之和,L mg ; ∑/ K ------水中除铁、铝之外的所有阳离子之和,L mg 。 一般溶解固体(RG )的含量可以代表水中的总含盐量,但由于溶解固体(RG )的测试方法所得结果是分离了悬浮物的滤液蒸发、干燥所得残渣,并不能完全代表总含盐量,因此,用溶解固形物来校核总含盐量,需做如下校正。

水处理工程设计方案

第一章企业概况 一、企业简介 河北省藁城市化肥总厂位于河北省藁城市工业路,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。现已形成年产总氨10万吨,其中甲醇3万吨,尿素14万吨。 二、污水来源 该公司是一家合成氨生产企业,主要产品为合成氨、尿素及甲醇。在不同工段产生的废水水质有较大不同,废水的特点如下: 气化工序产生的造气含氰废水、脱硫工序产生的脱硫废水、压缩工段由压缩机等大型机械产生的少量含油废水以及铜洗阶段产生的含氨废水等等,各有其特点,产生量也不相同。其中冬季造气水偶尔会有涨水现象。废水水质水量也会随生产情况产生一定波动。 由上述废水汇流形成的综合废水特点是含氨浓度高、成分复杂。 第二章设计原则、标准和规范 一、设计原则 1、全面规划、统一考虑,根据处理工程的水质特点,选用先进高效的工艺技术使处理出水和污泥达到排放标准和要求; 2、选择合适的工程标准、单元、工艺技术和设备,尽量减少工程投资和占地面积; 3、在力求工艺稳妥可靠的基础上,选择先进的节能技术和设备,方便运行管理,并尽量降低运行费用;

4、总体布置以功能区划为主,要求简洁便利,合理布置系统流程,减少废水提升次数,节省动力消耗。 二、设计采用的标准与规范 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003); 《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001); 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90,97修订版); 《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93); 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93); 《供配电系统设计规范》(GB50052-95); 《低压配电设计规范》(GB50054-95); 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95); 《建筑制图标准》(GB50104-2001);

某项目小区设计方案

XX明珠(一期)方案 设计说明 第一章建筑设计 一、基地区位分析与现状概述 (一)区位条件 xx位于xx市xx区东南角、xx区与xx区的连接地带,东侧是通往广东方向的城市主要交通干道xx,南侧是规划中的xx路和规划中的xx及xx小学,南可远眺望xx西溪。西侧是规划中的城市次干道xx,北侧是建设中的住宅小区及已建成的xx,基地南面距xx约500米,与xx汽车站相距约200米,交通便利,是居家置业的风水宝地。 1、项目所处区域是xx市中心城区近期开发建设的重点,已成为xx市开发居住环境较好的片区之一。 2、基地位于xx区及xx区的连接部,总体规划中的各项公共配套设施都有较为完善,可发展空间较大。 3、东面为xx公园,南面是xx城市景观带,周边自然景观将为本小区提供良好的景观资源。 (二)现状条件 基地地块呈“L”形,基地现状基本平坦,属城乡结合部。周边原有农田,局部有少量的低层住宅及部分工业厂房;基地的周边环境杂乱,高处可南望xx西溪宽阔的江面、xx大桥,直至桥南侧的龙海市百花村;东面是较低矮的xx综合大市场,视野较开阔;

西北方向可远眺xx城区全貌,视线甚少遮挡。基地的地下水资源较丰富,基地的北侧有较丰富的水系,基地东侧的商业及生活设施已经形成。城市规划道路将小区自然分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区三个组团,便于项目的滚动实施及分期开发。 (三)规划条件: 两条规划中的道路从基地的中部穿过,将本基地一分为三。该地块用地面积为134.36亩(89578.05M2),用地使用性质为商业居住综合用地,规划要求容积率≤3.0,建筑密度≤33%,地上总建筑面积≤268000M2,绿地率≥38%,日照间距系数1:1.0。 本次报批的Ⅱ、Ⅲ区(一期)单体方案充分吸取业主及相关部门的建设性的调整意见,充分理解原总平规划方案的精髓,在原总平单体形态基础上对住宅单体方案作多方案的比选。在业主确认的单体方案基础上再作深层次的调整和优化,以达到高品位、高质量的要求。本报批内容为Ⅱ、Ⅲ区(一期)的3#-5#楼及11#-14#、21#、22#楼的单体方案及配套公建-会所、八班幼儿园。 二、规划指导思想 根据对基地周边区位的分析及小区本身规划的构思,规划可概括为:区域性、生活性、景观性、可持续性。充分了解自身及周围环境特点,发挥园林景观优势,强化环境,提高小区的品质,目标将小区规划为健康休闲的园林住宅小区。 (一)本小区规划布局,综合考虑周边环境,路网结构、水

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程 ⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 : 300mg/L COD cr BOD : 150mg/L 5 SS: 250mg/L -N: 30mg/L NH 3 TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 :≤60mg/L COD cr BOD :≤20mg/L 5 SS:≤20mg/L TN:≤20mg/L -N:≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) NH 3 TP:≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计

思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影响。因此,本投标污水处理工艺采用具有A2/O法功能的氧化沟为核心的二级生化处理工艺。 氧化沟中几十倍于进水的循环混合液使进水达到快速混合稀释, 对污水的水质水量具有较强抗冲击负荷能力,出水水质稳定。 氧化沟法不需要像A2/O 法那样为了进行反硝化专门设置一套内循环系统, 它可通过特有的构造形式进行内循环以满足反硝化的需要, 节约了能耗和运行费用。 b.氧化沟停留时间的确定 采用较长的硝化和反硝化时间,有利于充分的硝化和反硝化,提高二级出水的脱氮率。这种强化二级处理的做法虽较常规二级生化处理增加部分工程投资,但强化二级处理后,可以简化本污水厂将来的排放标准由现在的《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表1一级标准的B标准提高到一级标准的A标准的升级改造的处理工艺,减少工程投资、运行费用及方便运行管理。 c.氧化沟型式和曝气设备的选择 城市污水处理在某县尚属起步阶段, 污水处理方面所需的技术人员和管理人员缺乏,所选氧化沟型式和曝气设备必须同时考虑这些因素(包括污水厂运行成本及设备维修等)。因此, 本投标氧化沟型式采用由功能不同的厌氧区、缺氧区和好氧区组成的氧化沟处理工艺,氧化沟曝气设备采用倒伞式表面曝气机。 本氧化沟工艺除具有一般氧化沟的共同优点外,还具有以下特点: a)氧化沟内设独立的缺氧区,与氧化沟前置的厌氧区结合,组成了一个完整的A2/O生化处理系统。 b)回流活性污泥回流至氧化沟厌氧区,在此区域内混合液的基质浓度很高,有利于聚磷菌对基质的摄取。 c)好氧区采用完全混合式的循环流流态,对水质水量变化的适应能力较强,耐一定的冲击负荷。 d)采用表曝机曝气,水力提升及混合能力好,可增加池深,减少占地面积。 e)表曝机充氧能力强,动力效率高(一般情况下:表曝机 2.0kgO /kW·h、转刷 2

某眼科医院迁建改建项目给排水工程技术方案

(技术方案) ****市某眼科医院迁建改建 项目 给 排水工程技术方案 工程技术规目录 总则………………………………………………………2-11 土建工程技术要求………………………………………12-64 给排水工程技术要求……………………………………65-89 强、弱电工程技术要求………………………………90-116 动力工程技术要求……………………………………117-135 通风与空调工程技术要求……………………………136-184

总则 一、概况: ****市眼科医院迁建改建项目总建筑面积27999.5平方米,地下建筑面积5999.5平方米,地上部分建筑面积22000平方米。功能设置为:地下室一层为停车库;一层为综合门诊、眼科医院、食堂、消防控制室;二层为科研所、眼科门诊、餐厅;三~四层为眼科专家门诊、准分子激光、值班公寓、医用办公室、多功能厅和11间手术室;五层为行政管理办公区;六~十一层为住院部病房、医护办公区、检查室、治疗室。基础为筏板基础,钢筋混凝土框架——剪力墙结构。所有外墙、梯间墙、防火墙砌体采用加气混凝土砌块200厚。建筑总高度46.9M,±0.000相当于绝对标高25.500M。 其主要技术经济指标如下: 用地面积:17605.9M2

总建筑面积:27999.5M2 其中: 地上:22000M2 地下:5999.5M2 容积率:1.25 覆盖率:23.22% 二、本次招标围和说明 1、见招标文件前附表。 本工程承包方式为:包工包料(固定单价合同)。 三、工程地点和现场条件 以下给出的工程介绍不应该认为是全面的: 1、本工程位于****市福田区,东向为****高级中学,南向 为泽田路,西向为农林路,北向为润田路。 2、施工场地围:在农林路、润田路、泽田路和学校包围圈, 具体位置见总平面图。 3、工程现场“三通一平”已基本完成,基坑支护设计由总 承包公司或委托专业公司确定支护方案并出施工图。 4、现场仅供临时办公和必要的施工用地。 5、临时道路:以泽田路和润田路作为临时道路进施工场地

水处理工艺设计指南.

水處理程序設計指南鍾政諺2001/2/22 page 一、淨化處理 2 二、軟水處理 4 三、飲用水處理8 四、鍋爐用水處理10 五、醫療用水處理11 六、醫藥用水處理,生化用水處理12 七、食品飲料用水處理 八、實驗室用水處理 九、電著電鍍用水處理 十、海水淡化處理 十一、電子廠超純水處理 十二、冷卻水塔 十三、Condensate 回收 十四、電子廠low TOC last rinse reclamation 處理 十五、電子廠酸性廢水回收處理 十六、封裝廠切割廢水回收處理(參考用) 十七、封裝廠研磨廢水回收處理(參考用) 十八、晶元廠CMP廢水回收處理(參考用) 十九、水處理單元特性說明 二十、水處理需求調查資料表 二十一、水量平衡計算 二十二、水處理系統之管理 二十三、水處理發展之趨勢 二十四、水處理書單 二十五、其他 二十六、附錄

一.淨水處理: 淨水處理之作用及目的: 一般淨水處理指將原水做初步之淨化處理,許多地區並不提供工業用水或自來水,因此需就近引進水源;並視水源之情況實施初步之淨化;即稱之為淨水處理。淨水處理之要求為將水質處理至自來水標準,通常並不牽涉到脫鹽(desalination)程序。其主要要求為脫色、脫臭、除鐵錳、消毒、降低濁度等。 淨水處理後水質要求,可參考台灣省自來水標準。 淨水處理之程序: 地面水之淨水處理: 地面水受季節及氣候變化,其進水水質變化較大。在水質調查部份最好有全年度之水文調查資料,以便於掌握設計變數。一般之處理程序如下: 1.引水:引進水源,通常為土木工程範圍;例如引水渠道;伏流井取水等。 2.沉砂:原水引進通常挾帶泥沙及雜物,通常於進水口處設置欄柵阻攔雜物,原 水進入一緩衝池中,將挾帶之泥沙沉澱。 3.過濾:此處過濾常採用重力式過濾,凝集加藥亦有時合併使用。 4.加氯:加氯之主要作用在於氧化及消毒,採用加氯法之優點在於殘餘氯仍有持 續之殺菌能力。一般加氯法皆採用折點加氯法。但最大加氯量不超過 10ppm.一般加氯後之餘氯量為0.5ppm。 5.輸送:將淨化水輸送至下一製程。 最典型之應用為自來水公司之淨水場;本公司之客戶中例如苗栗長春石化之原水即採用後龍溪之伏流水,即經上述之處理程序。

相关文档
相关文档 最新文档