1 目的与范围

1.1 为加强公司的环境保护管理工作,保障环保设备正常运转,保证环

保指标达标排放,防止对周边环境造成污染,特制定事故应急预案。

2 各部门职责

2.1 生产技术部运行负责缺陷记录,及时通知生产技术部,环保专员配合消缺及验收。

2.2 生产技术部检修负责消除缺陷。

3 垃圾发电厂布袋除尘系统应急预案

3.1 电厂布袋除尘系统可能存在的隐患:

3.1.1压缩空气系统故障;

3.1.2脉冲阀失效;

3.1.3提升汽缸故障;

3.1.4布袋破损;

3.1.5下灰电机故障。

3.2 应急措施:

3.2.1如压缩空气系统故障时,查明原因,若为空压机故障,及时切换空

压机,记录缺陷并通知生产技术部维修故障空压机。若仍然压力不足,立即将提升汽缸顶住,以免提升阀下落,造成炉膛正压。

3.2.2如脉冲阀失效,记录缺陷并通知生产技术部维修脉冲阀。

3.2.3如提升汽缸故障,记录缺陷并通知生产技术部维修或更换提升汽

缸。

3.2.4如运行中发现布袋破损,粉尘超标时必须立即检查布袋,更换破

损布袋,进行标记。

3.2.5如下灰电机故障,记录缺陷并通知生产技术部维修电机。

3.3 预防措施

3.3.1定期对粉尘进行监测保证布袋除尘系统运行正常;

3.3.2每班对下灰电机进行巡检。

4 垃圾发电厂中和塔系统应急预案

4.1电厂石灰制浆系统,中和塔系统可能存在隐患的地方有

4.1.1粉仓卸灰阀故障;

4.1.2硝化罐搅拌器故障;

4.1.3石灰泵故障;

4.1.4雾化器故障;

4.1.5中和塔内结灰塌陷;

4.1.6水平烟道堵塞;

4.1.7烟气中二氧化硫,氯化氢含量超标的趋势;

4.2 应急措施

4.2.1粉仓卸灰阀故障时,记录缺陷并通知生产技术部维修,若短时间

内无法完成,通知运行值,石灰加向硝化罐或储浆罐。

4.2.2硝化罐搅拌器故障时,记录缺陷并通知生产技术部维修,若短时

间内无法完成,通知运行值,石灰加储浆罐。

4.2.3石灰泵故障时,及时切换石灰泵,记录缺陷并通知生产技术部维

修故障泵,以作备用。

4.2.4石灰喷枪堵塞时,及时更换喷枪。

4.2.5在运行过程中出现中和塔塌灰事故时必须停送引风机,停止炉排

走动,派运行人员去现场清理,值长做好中控室的协调,统筹指挥运行。

4.2.6水平烟道堵塞时,立即疏通,若短时间无法完成,通知运行值,

锅炉压火运行,使用消防水冲洗,或人进入清理。

4.2.7烟气中二氧化硫,氯化氢含量超标的趋势,加大石灰投加量;若

石灰浆浓度已经足够时酸性气体含量仍然超标,则向石灰系统中加投强碱性物质,如氢氧化钠等。如有超标,需标记。

4.2.8 烟气中二氧化硫,氯化氢含量超标时,可以手动在中和反应塔顶

部干粉仓直接投入碳酸氢钠或石灰粉,前期大量投入,根据酸性气体指标投加,带雾化器恢复。如有超标,徐标记。

4.3预防措施

4.3.1定期检查中和塔及制浆系统的管道;

4.3.2在中和塔、石灰泵设置报警装置;

4.3.3配备备用雾化器、石灰泵并定期检查设备是否正常;

4.3.4定期清除中和塔水平烟道积灰使烟道通畅。

4.3.5 定期检查雾化器运行情况,保证备用雾化器备用。

5 垃圾发电厂垃圾渗沥液处理应急预案

5.1 电厂垃圾渗沥液处理过程中以下地方有隐患

5.1.1输送过程中出现泄漏;

5.1.2渗沥液水量过大,产生外溢。

5.2 应急措施

5.2.1在输送过程中出现管道泄漏时必须立即停止输送泵运行,立即对

泄露处处理。若短时间无法完成,铺设临时软管。注意在台风季节做好渗沥液外溢以及雨水倒灌。

5.2.1若渗沥液水量大于系统处理能力时,启用“三防”应急预案,并

设法及时协调处理,保证渗沥液无泄漏。

5.3 预防措施

5.3.1建立垃圾渗沥液日常监测制度,使水质合格后出厂;

5.3.2在台风季节注意天气变化尽早做好预防工作;

5.3.3在雨季晴天时在保证出水水质的前提下尽量处理渗滤液,扩大调

节池清水池及渗沥液池的容量保证多雨季节渗沥液处理及运输量正常;

6 垃圾发电厂活性炭喷射系统应急预案

6.1电厂活性炭喷射系统存在隐患的地方

6.1.1输送管路故障;

6.1.2饲料电机故障;

6.1.3振动器故障;

6.1.4鼓风机故障

6.2 应急措施

6.2.1在运行过程中活性炭喷射系统发生堵塞,应立即汇报值长,进行

系统检查,如管道堵塞,使用木锤振打管道,如仍然不通,则拆开管道进行疏通。

6.2.2饲料电机故障,记录缺陷并通知生产技术部维修电机。

6.2.3振动器故障,记录缺陷并通知生产技术部维修电机。

6.2.4鼓风机故障,记录缺陷并通知生产技术部维修电机。

6.2.5 活性炭装故障无法修复,改用手动人工添加或投入如备用活性炭装置,保证烟气指标合格。

7 电厂炉渣堆放场系统应急预案

7.1 电厂炉渣堆放存在隐患的地方

7.1.1炉渣热灼率不合格;

7.1.2炉渣内有部分垃圾;

7.1.3运输人员乱倒;

7.2 应急措施:

如发现炉渣堆放场里炉渣内有部分垃圾,必须有当值人员对炉渣中的垃圾进行回收。

7.3 预防措施:

7.3.1每班加强对炉渣堆放场进行巡检。

7.3.2各部门对炉渣场进行监督。

7.3.3每班加强对垃圾燃烧进行控制。

8 垃圾发电厂脱销系统应急预案

8.1电厂脱销系统存在隐患的地方

8.1.1输送管路故障;

8.1.2脱销风机电机故障;

8.1.3脱销喷枪故障;

8.1.4尿素浓度异常故障

8.2 应急措施

8.2.1在运行过程中脱销系统发生堵塞,应立即汇报值长,进行系统检

查处理。

8.2.2脱销风机电机故障,记录缺陷并通知生产技术部维修电机。

8.2.3脱销喷枪故障,运行值清理喷枪喷组或更换喷嘴。

8.2.4脱销风机管路故障,运行值值长记录缺陷并通知生产技术部检修立即处理。

8.2.5 脱销系统电气故障影响指标通知生产技术部处理,氨水浓度异常时改为手动配置或增减原液,保证烟气指标合格。如超标,需要标记。

回收。

8.3 预防措施:

8.3.1每班加强对脱销装置进行巡检。

8.3.2各部门对脱销装置进行监督。

8.3.3每班加强对垃圾燃烧进行控制,脱销装置系统的调节。

8.3.4检修定期对脱销装置检查保养。

9 垃圾发电厂辅助燃烧系统应急预案

9.1电厂辅助燃烧系统存在隐患的地方

9.1.1输送管路故障;

9.1.2燃油泵故障;

9.1.3辅助燃烧器故障;

9.2 应急措施

9.2.1在运行过程中辅助燃烧系统发生管路堵塞,应立即汇报值长,进

行系统检查处理。

9.2.2燃油泵故障,切换泵用泵,故障泵记录缺陷并通知生产技术部维修。

9.2.3辅助燃烧器故障,可投入点火燃烧器;对相应故障处理及时处理,运行值规范操作。

9.2.4辅助燃烧器管路故障,运行值值长记录缺陷并通知生产技术部检修立即处理。

9.2.5 辅助燃烧器电气故障影响指标通知生产技术部处理,自动投退异常,改为手动投退,保证炉温、烟气指标合格。如超标,需要标记。9.3 预防措施:

9.3.1每班加强对辅助燃烧器系统进行巡检。

9.3.2各部门对燃烧器系统进行监督。

9.3.3每班加强对垃圾燃烧进行控制,辅助燃烧器系统的调节和控制。

9.3.4检修定期对辅助燃烧器系统检查保养,备品备件充足。

提高垃圾焚烧发电厂热效率的措施

提高垃圾焚烧发电厂热效率的措施 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司刘思明郑雪艳 摘要:本文以国内某垃圾焚烧发电厂为研究对象,结合实际分析了影响垃圾焚烧发电厂热效率的主要因素;并结合运行经验,提出了提高垃圾焚烧发电厂热效率的措施及改造方案。 0概述 焚烧可减少垃圾量80%以上,这种方式能实现垃圾无害化处理,减少填埋用地;焚烧产生的热量可以加以回收利用来供热、发电等,达到回收利用资源的目的;更能为企业带来很好的经济效益。目前,国内很多城市如深圳、上海、重庆、广州、成都等都已经采用垃圾焚烧发电方式来解决城市生活垃圾处理问题。很多大型的垃圾焚烧发电厂已经初步实现了环保、社会和经济的“三赢”,成为垃圾焚烧发电的成功典范,加快了我国生活垃圾处理实现“三化”的进程。本文以国内某大型垃圾焚烧发电厂为研究对象,针对设计及运行调整中存在的一些问题,对影响热效率的因素、提高热效率的方法进行研究与探讨,以期为垃圾焚烧发电厂热效率的提高提供有意义的指导。 1热效率的主要影响因素 热效率的影响因素概述 焚烧锅炉的效率 在垃圾焚烧锅炉中,将垃圾中的化学能转换为蒸汽中的热能,其能量转换效率(以1η表示)即焚烧锅炉效率,比现代火电厂锅炉效率低得多。b a 111ηηη?=,其中a 1η为燃烧效率,即化学能转换为烟气中热能的百分比;b 1η为热能回收效率,即烟气中热能转换为蒸汽中热能的百分比。我们对某垃圾电厂和某火电厂锅炉的效率进行了比较,结果如表1所示。 表1现代垃圾电厂与现火电厂锅炉效率的比较

造成垃圾焚烧锅炉效率低下的原因有:1)城市生活垃圾的高水分、低热值;2)焚烧锅炉热功率相对较小,蒸发量一般不会超过100t/h ,出于经济原因,能量回收措施有局限性; 3)垃圾焚烧后烟气中含灰尘及各种复杂成份,带来燃烧室内热回收的局限性。4)为了确保烟气净化处理系统的进口烟气温度满足要求,设计时考虑垃圾焚烧锅炉排烟温度一般为220℃左右,大大高于火电厂锅炉排烟温度。也就是说为了环保效益牺牲了垃圾焚烧锅炉的经济效益。 蒸汽参数的影响 垃圾焚烧锅炉生产的蒸汽其参数偏低,原因如下:1)焚烧锅炉的热功率较小,在同容量的小型火电厂中也同样不会应用高压蒸汽参数;2)焚烧锅炉燃烧气体中含有的氯化物盐类会引起过热器的高温腐蚀。在欧洲与美国,过热器管材应用低合金钢与高镍合金,蒸汽参数一般不超过,450℃。 1.1.3给水回热系统热效率的影响 汽轮机组的给水回热系统既是汽轮机热力系统的基础,该系统的性能直接影响到机组的安全和经济性,对全厂的热经济性也起着决定性的作用。因此,在实际的运行过程中,要保证该系统处于良好的工作状态。 1.1.4厂用电率的影响 垃圾焚烧发电由于其特殊性,厂用电率较高,约为17%~25%,其原因为:1)垃圾焚烧发电厂容量小、蒸汽参数低;2)系统复杂,辅机数量及耗电量增加。垃圾输送储存及炉排驱动系统能耗较大;同时,因垃圾焚烧产生的烟气中有害成分较多,需要有烟气净化处理系统等,增加了辅机,并导致引风机功率增加。 同样,我们对上述两个发电厂进行比较,结果如表2所示,蒸汽热能转换为发电电能的效率用2η表示;发电电能转换为供电电能的效率用3η,3η=1-厂用电率;发电效率21ηηη?=发;供电效率321ηηηη??=供。 表2现代垃圾电厂与现代火电厂全厂效率的比较

垃圾焚烧发电厂经济技术指标

垃圾焚烧发电厂经济技术指标 1、发电量 是指电厂在报告期内生产的电能量。 电量基本计量单位为“千瓦小时”,简称“kW.h”;计算公式为: 某发电机组日发电量 = (该机组发电机端电能表当日24点读数—该电能表上日24点读数)×该电能表倍率 全厂报告期 发电量 = (发电机机组报告期末24点电能表读数—该电能表上期末24点读数)×该电能表倍率 2、电厂上网电量 是指该电厂在报告期内生产的电能产品中用于输送给电网的电量。即厂、网间协议规定的电厂并网点各计量关口表计抄见电量之和。它是厂、网间电费结算的依据。计算公式如下: 电厂上网电量=∑(电厂并网处关口表计量点电能表抄见电量)。 3、垃圾入厂量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内垃圾进厂总量,以每辆垃圾车在地磅计量为准,分日、月、年入厂垃圾量。单位:吨;计算公式如下: 垃圾入厂量 = ∑(每车次垃圾进入垃圾仓量)。 4、垃圾处理量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内进入每台焚烧锅炉所处理垃圾量总和。分日、月、年入厂垃圾量,单位:吨;计算公式如下: 垃圾处理量=∑(进入锅炉燃烧的垃圾量),以垃圾吊称重计量∑为准。 5、垃圾焚烧厂用电量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内垃圾焚烧处理过程中所消耗的电量:专指从生活垃圾进厂计量开始到烟气达标排放,以及余热发电并网。用以评价处理垃圾的直接电成本。因不同厂的边界不一,为方便统一评价,不含原水取水用电、渗滤液处理厂用电、飞灰固化用电以及炉渣综合利用用电。分班、日、月、年焚烧厂用电量。单位:千瓦时、万千万时; 计算公式如下: 焚烧厂用电量=∑(所有厂用变电量总和+∑高压辅机电量)。 6、各子系统厂用电量 (1)渗滤液处理厂用电量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内处理渗滤液(指标达到国家排放标准)所消耗的电量。单位:千瓦时; 计算公式如下: 渗滤液处理厂用电量=∑(渗滤液处理车间电量表读数差值×倍率)。(2)飞灰固化厂用电量(同上)(3)炉渣综合利用厂用电量(同上)(4)取水厂用电量(同上)。 7、生活、行政办公用电量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内非生产区域的生活、办公、食堂等生活设施的用电量。单位:千瓦时; 计算公式如下: 生活、行政办公用电量=∑(非生产区域的生活+办公+食堂等处消耗电量之和(以电表读数为准)。 8、综合厂用电量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内正常运营生产、生活、办公等所需电量(含线路损耗电

垃圾发电厂焚烧系统和主要设备的选用

垃圾发电厂焚烧系统和主要设备的选用 摘要:对垃圾焚烧发电厂设计中主要设备与系统的选用进行了讨论,主要设备为焚烧锅炉与汽轮机,主要系统为垃圾进料与前处理系统、烟气净化系统等。最后,给出了本类电厂目前的发电效率与供电效率的水平。 关键词:垃圾焚烧;发电厂设计;主要设备;选用 1概述 随着经济迅速发展,人民生活水平的提高,城市生活垃圾量增长迅速,我国每年以6%~8%的速度增长2000年全国城市垃圾产出量达14亿t。因此,如何有效地对城市生活垃圾进行净化处理,己成为人们广泛关注的问题。 用焚烧方式并回收其中能量的垃圾处理技术在近20年得到了迅速发展,美国、欧洲、日本等发达国家己开始大量应用,并产生了良好的环保效益与经济效益。焚烧垃圾,回收能源,以实现城市生活垃圾的减容化、无害化和资源化,被认为是我国处理城市生活垃圾的一个重要方向。 城市生活垃圾焚烧发电厂由于有自己的特点,发电效率比现代化火电厂低得多,本文对其主要设备(焚烧锅炉、汽轮机)及主要系统(垃圾进料及前处理系统、烟气净化系统)的选用进行讨论,做到在避免和控制二次污染的前提下,在技术和经济可行的情况下,提高发电效率。 2焚烧锅炉的选用 焚烧锅炉包括焚烧炉及余热锅炉两大部分。按我国生活垃圾焚烧污染控制标准(GWKB3-2000)要求:垃圾应在焚烧炉内充分燃烧,烟气在后燃室应在不低于850℃的条件下停留不少于2s。 2.1选型 目前,适合我国高水分、低热值城市生活垃圾并经过运行考验的焚烧锅炉有引进三菱重工技术的炉排式焚烧锅炉和浙江大学开发的异重循环流化床焚烧锅炉。前者1997年己在深圳投入运行,日处理垃圾150t,但设备为部分国产化,价格昂贵,垃圾能源化利用程度不高。后者1998年8月在杭州余杭锦江热电有限公司建成投产,蒸发量35t/h,日处理垃圾150t,最大日处理超过216t,应用与煤助燃方式,运行一直稳定。浙江省电力设计院设计的山东菏泽、杭州乔司等垃圾焚烧发电厂均采用后者。 2.2容量 作为垃圾发电产业的首批电厂,焚烧锅炉蒸发量采用与示范电厂一样为35t/h。在流化床焚烧锅炉中垃圾焚烧处理采用与煤助燃方式,这样有利于燃烧稳定,提高了炉内燃烧温度从而可降低有害排放,并有利于蒸汽参数的提高。目前由浙江大学和杭州锅炉厂共同研制生产的异重循环流化床垃圾焚烧锅炉单炉垃圾处理量为200t/d,辅助燃煤与垃圾量重量比为3:7;在相同的蒸发量(35t/h)下,今后单炉垃圾处理量可提高为300t/d,此时辅助燃煤与垃圾量重量比为2:8。 2.3蒸汽参数 垃圾焚烧锅炉生产的蒸汽其参数偏低,原因如下:(1)焚烧锅炉的热功率较小,在同容量的小型火电厂中也同样不会应用高压蒸汽参数;(2)焚烧锅炉燃烧气体中含有的氯化物盐类会引起过热器的高温腐蚀。在日本通常将焚烧锅炉的蒸汽参数设计为2.94MPa,300℃以下;在欧洲与美国,过热器管材应用低合金钢与高镍合金,蒸汽参数一般不超过4.5MPa,450℃。深圳市政环卫综合处理厂[1]是我国第一家采用焚烧工艺处理城市生活垃圾并用其热能进行发电与供热的工厂,安装进口的2台日本三菱重工炉排式焚烧锅炉,每台可供1.6MPa饱和蒸汽12t/h,后经技改后,每台可供1.4MPa,350℃过热蒸汽10.7t/h。同一工厂的3号焚烧

垃圾发电厂短路电流计算浅析

垃圾发电厂短路电流计算浅析 发表时间:2019-07-03T11:44:57.793Z 来源:《基层建设》2019年第9期作者:刘意 [导读] 摘要:短路是垃圾发电厂中出现频率较高、且危害较大的故障之一,短路会造成电气设备(供配电设备、线路等)载流部分的绝缘损坏,使相与相或相与地(中性点接地系统)的电气短接,从而导致非正常的工作状态。 身份证:23038119900928XXXX 上海 201315 摘要:短路是垃圾发电厂中出现频率较高、且危害较大的故障之一,短路会造成电气设备(供配电设备、线路等)载流部分的绝缘损坏,使相与相或相与地(中性点接地系统)的电气短接,从而导致非正常的工作状态。这种工作状态虽然短暂但对供电系统的危害却是无法估量的。为了限制短路故障对供电系统、安全生产造成的危害,并缩小故障的影响范围,在垃圾发电厂实际运行中,必须对系统内短路电流进行有效的计算,依据计算结果进行导体和电器的选择与校验、继电保护参数的正确整定、限制元件和开关设备的选择,确保供电系统的安全性、可靠性和稳定性。 关键词:垃圾发电厂;短路电流;参数计算 引言 垃圾发电厂是对垃圾进行统一处理,并焚烧发电的场所,其管理是一个系统化的工作,短路电流的计算只是其中的一个组成部分,但这个参数具有很重要的意义,计算短路电流对设备选型、保护整定有着决定性的作用。短路电流的计算受到很多因素的影响,我们要在日常管理中充分了解垃圾发电厂的供电系统设备情况,才能保证垃圾发电厂的安全生产需要。 1、概述 垃圾发电厂内部电网特点:(1)容量小。现代垃圾发电厂由于其特殊性,其发电及供电效率相较于火力、水力、蒸汽、柴油或核能发电厂等,低得多。(2)系统提供电源。系统作为垃圾发电厂的保安电源,为其提供坚实可靠的后备支持,确保电厂的稳定性。(3)环网。垃圾发电厂电网属典型的配电网,为保证一类负荷的电能质量,电网多为环网构成,增强电网的可靠性。(4)电网供电半径相对较小。在系统稳定的情况下,很少产生暂态稳定的问题。 垃圾发电厂电网受各种因素的制约,在变电站、供电线路布局,电气设备选择等方面存在一些问题。国家电网与垃圾发电厂电网之间也存在这样那样的问题,下面对我国垃圾发电厂电网存在的问题进行简单的说明:(1)垃圾发电厂电网与国家电网之间的矛盾。80年代以来,我国为提高资源综合利用率,先后出台过很多政策和优惠条件,鼓励垃圾发电厂兴建自备电厂。为保证垃圾发电厂用电的电能质量,垃圾发电厂自备电网一般与国家电网并网发电,由于各部门经济利益的问题,垃圾发电厂电网若从国家电网受电需要向国家电网缴纳电费,但是当垃圾发电厂电网有余量时,向国家电网送电,则被视为无效,这给垃圾发电厂经济造成很大的压力,所以如何控制上网无效是一个重要问题。(2)垃圾发电厂电网负荷重、网损率高。垃圾发电厂生产耗能过大,为增强垃圾发电厂的经济效益,必须采取措施降低网络损耗。目前采取的主要措施有:升压改造配电网;择优经济运行方式提高功率因数;采合理调整负荷,提高负荷率;降低变压器损耗等。(3)垃圾发电厂电网管理上存在缺口。垃圾发电厂发展滞后于电网发展。诸如设备老化,运行情况不够良好,较难保证一类负荷的电能质量。 2、垃圾发电厂短路电流计算的主要目的 在电力系统的设计和运行中,短路电流的计算结果可以用于以下几个方面:(1)电气主接线方案的比较和选择,确定是否需要采取限制短路电流的措施。(2)电气设备及载流导体的动、热稳定校验和开关电器、避雷器等开断能力的校验。(3)中性点接地方式确定。(4)继电保护装置的设计与整定。(5)输电线对通信线路的影响。(6)故障分析。短路电流的计算结果也可以做实时应用,如在配电网网络重构时,进行保护整定、设置、及故障定位等。依据短路计算得到的最大、最小故障电流,确定保护设备是否能够保护整个保护区域并在指定时间内切除故障。此外,这些数据还可以用于确保保护设备能够相互协调、校验过载设备、比较在变电站记录的切除时间内所有可能故障部分的保护动作次数,确定故障具体位置。 3、垃圾发电厂短路电流计算中常见问题探讨 3.1供电系统运行方式确定 垃圾发电厂的运行方式直接影响着短路电流的大小,所以在计算短路电流时要根据现场情况进行选择计算。垃圾发电厂的运行方式包括最大短路电流运行方式和最小短路电流运行方式。最大运行方式是指短路点至供电电源回路总阻抗最小,计算短路电流最大,一般情况下出现在重要负荷用户的供电系统,如煤矿、钢铁、化工等行业的双回路(多回路)并列运行、变压器(高压电动机)并列运行情况。在最大运行方式下计算出的短路电流主要用于校验供电系统电气设备的热稳定性、动稳定性、及极限分断能力。常用于用户端在系统内做设备选型时,选型和校验高压开关柜断路器的额定开断能力(额定对称短路电流),避免选型过大造成不必要的经济浪费,或选型过小出现无法遮断短路电流造成的越级跳闸和损坏开关柜的现象。而最小运行方式是指短路点至供电电源回路总阻抗最大,计算短路电流最小,在垃圾发电厂供电系统为单列运行方式,在此运行方式下计算的短路电流,主要用于校验保护装置运行的灵敏性、可靠性。 3.2短路电流计算方法的选择 短路电流常见的计算方法包括:有名制法、图表法、标么制法、短路功率法、短路电流潮流计算法等。计算方法各有特点和使用条件,有名制计算方法主要用于1000V以下的低压供电,短路功率法适用于无限容量高压供电系统,标么制计算方法则适用于高、低压供电系统,图表法适于垃圾发电厂电源、变压器固定而终端负荷变动频繁的供电管理,通过技术手册图表能快速查找、计算短路电流,以校验保护装置的灵敏性。 在垃圾发电厂用电管理中,适宜采用计算较简便的标么值法,该方法用于垃圾发电厂供电系统设计(如煤矿的工作面供电系统设计、局部工作区域供电系统设计等),而对于终端负荷变化,造成的保护整定调整和校验,图表法就能满足需要。首先,标么值计算要基于垃圾发电厂实际用电情况,确定供电系统的最大或最小运行方式,画出两种运行方式下的简图(即短路计算接线图);其次,选定基准值,将不同电压等级的各个元件参数折算到同一电压下,由此计算出回路中各个元件的标么电抗值,最后,再画出它们的等值电路图,即可计算出需要的短路电流值。 3.3大容量电动机对短路电流的影响 如果垃圾发电厂有大容量电动机,当供电系统发生短路时,由于供电系统电压下降使正在运行的电动机变为发电机,也会向短路点馈

垃圾焚烧发电厂经济技术指标解释及计算公式

垃圾焚烧发电厂经济技术指标解释及计算公式1、发电量 是指电厂在报告期内生产的电能量。 电量基本计量单位为“千瓦小时”,简称“kW.h”; 计算公式为: 某发电 机组日发电量= ( 该机组发电机 端电能表当日 24点读数 — 该电能表 上日24点 读数 )× 该电能 表倍率 全厂报 告期发电量= ( 发电机机组报 告期末24点电 能表读数 — 该电能表 上期末24 点读数 )× 该电能 表倍率 2、电厂上网电量 是指该电厂在报告期内生产的电能产品中用于输送给电网的电量。即厂、网间协议规定的电厂并网点各计量关口表计抄见电量之和。它是厂、网间电费结算的依据。 计算公式如下: 电厂上网电量=∑(电厂并网处关口表计量点电能表抄见电量)。 3、垃圾入厂量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内垃圾进厂总量,以每辆垃圾车在地磅计量为准,分日、月、年入厂垃圾量。单位:吨; 计算公式如下: 垃圾入厂量 = ∑(每车次垃圾进入垃圾仓量)。 4、垃圾处理量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内进入每台焚烧锅炉所处理垃圾量总和。分

日、月、年入厂垃圾量,单位:吨; 计算公式如下: 垃圾处理量=∑(进入锅炉燃烧的垃圾量),以垃圾吊称重计量∑为准。 5、垃圾焚烧厂用电量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内垃圾焚烧处理过程中所消耗的电量:专指从生活垃圾进厂计量开始到烟气达标排放,以及余热发电并网。用以评价处理垃圾的直接电成本。因不同厂的边界不一,为方便统一评价,不含原水取水用电、渗滤液处理厂用电、飞灰固化用电以及炉渣综合利用用电。分班、日、月、年焚烧厂用电量。单位:千瓦时、万千万时; 计算公式如下: 焚烧厂用电量=∑(所有厂用变电量总和+∑高压辅机电量)。 6、各子系统厂用电量 (1)渗滤液处理厂用电量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内处理渗滤液(指标达到国家排放标准)所消耗的电量。单位:千瓦时; 计算公式如下: 渗滤液处理厂用电量=∑(渗滤液处理车间电量表读数差值×倍率)。 (2)飞灰固化厂用电量(同上) (3)炉渣综合利用厂用电量(同上) (4)取水厂用电量(同上)。 7、生活、行政办公用电量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内非生产区域的生活、办公、食堂等生活设施的用电量。单位:千瓦时; 计算公式如下: 生活、行政办公用电量=∑(非生产区域的生活+办公+食堂等处消耗电量之和(以电表读数为准)。

垃圾焚烧发电厂经济技术指标

垃圾焚烧发电厂经济技术指标 1、发电量 就是指电厂在报告期内生产得电能量。 电量基本计量单位为“千瓦小时”,简称“kW、h";计算公式为: 某发电机组日发电量 = (该机组发电机端电能表当日24点读数 - 该电能表上日24点读数 ) ×该电能表倍率 全厂报告期 发电量 = ( 发电机机组报告期末24点电能表读数 - 该电能表上期末24点读数)×该电能表倍率 2、电厂上网电量 就是指该电厂在报告期内生产得电能产品中用于输送给电网得电量.即厂、网间协议规定得电厂并网点各计量关口表计抄见电量之与.它就是厂、网间电费结算得依据。计算公式如下: 电厂上网电量=∑(电厂并网处关口表计量点电能表抄见电量)。 3、垃圾入厂量 就是指垃圾焚烧发电厂在报告期内垃圾进厂总量,以每辆垃圾车在地磅计量为准,分日、月、年入厂垃圾量。单位:吨;计算公式如下: 垃圾入厂量=∑(每车次垃圾进入垃圾仓量)。 4、垃圾处理量 就是指垃圾焚烧发电厂在报告期内进入每台焚烧锅炉所处理垃圾量总与。分日、月、年入厂垃圾量,单位:吨;计算公式如下: 垃圾处理量=∑(进入锅炉燃烧得垃圾量),以垃圾吊称重计量∑为准。 5、垃圾焚烧厂用电量 就是指垃圾焚烧发电厂在报告期内垃圾焚烧处理过程中所消耗得电量:专指从生活垃圾进厂计量开始到烟气达标排放,以及余热发电并网。用以评价处理垃圾得直接电成本。因不同厂得边界不一,为方便统一评价,不含原水取水用电、渗滤液处理厂用电、飞灰固化用电以及炉渣综合利用用电。分班、日、月、年焚烧厂用电量。单位:千瓦时、万千万时; 计算公式如下: 焚烧厂用电量=∑(所有厂用变电量总与+∑高压辅机电量)。 6、各子系统厂用电量 (1)渗滤液处理厂用电量 就是指垃圾焚烧发电厂在报告期内处理渗滤液(指标达到国家排放标准)所消耗得电量。单位:千瓦时; 计算公式如下: 渗滤液处理厂用电量=∑(渗滤液处理车间电量表读数差值×倍率)。(2)飞灰固化厂用电量(同上) (3)炉渣综合利用厂用电量(同上) (4)取水厂用电量(同上)。 7、生活、行政办公用电量 就是指垃圾焚烧发电厂在报告期内非生产区域得生活、办公、食堂等生活设施得用电量。单位:千瓦时; 计算公式如下: 生活、行政办公用电量=∑(非生产区域得生活+办公+食堂等处消耗电量之与(以电表读数为准)。 8、综合厂用电量 就是指垃圾焚烧发电厂在报告期内正常运营生产、生活、办公等所需电量(含线路损耗

垃圾焚烧发电厂安全生产基本常识手册详细版

文件编号:GD/FS-2250 (安全管理范本系列) 垃圾焚烧发电厂安全生产基本常识手册详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

垃圾焚烧发电厂安全生产基本常识 手册详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、安全生产基本概念 1、安全与危险 安全与危险是相对的概念,危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过人们的承受程度;安全是指生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害。 2、危险源 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。 3、事故与事故隐患 事故是指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或者其他损失的意外事件;事故隐患泛指生产系统

中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。 4、违章指挥 XXX企业负责人和有关管理人员法制观念淡薄,缺乏安全知识,思想上存有幸心理,对国家、集体的财产和人民群众的生命安全不负责任。明知不符合安全生产有关条件,仍指挥作业人员冒险作业。 5、违章作业 XXX作业人员没有安全生产常识,不懂安全生产规章制度和操作规程,或者在知道基本安全知识的情况下,在作业过程中,违反安全生产规章制度和操作规程,不顾国家、集体的财产和他人、自己的生命安全,擅自作业,冒险蛮干。 6、违反劳动纪律 上班时不知道劳动纪律,或者不遵守劳动纪律,

垃圾焚烧发电工艺设计参数的计算方法

垃圾焚烧发电工艺设计参数的计算方法 浙江旺能环保股份有限公司作者:周玉彩 摘要:本文介绍了垃圾焚烧发电炉排炉、汽轮机组工艺设计的参数计算方法。 关键词:参数、垃圾、焚烧、炉排、汽轮机组。 前言: 生活垃圾焚烧发电应用于环境保护领域,实现城市生活垃圾的无害化、减量化、减容化和资源化、智能化处理,达到节能减排之目的。在生活垃圾焚烧发电工艺设计流程中首先进行垃圾焚烧发电炉排炉工艺设计参数的计算,为后续设计提供参数依据。 一、生活垃圾焚烧炉排炉工艺设计参数的计算 1、待处理生活垃圾的性质 1.1待处理生活垃圾主要组成成分 表1:待处理生活垃圾的性质 表2:待处理生活垃圾可燃物的元素分析(应用基)% 表3:要求设计主要参数 1.2 根据垃圾元素成分计算垃圾低位热值: LHV=81C+246H+26S-26O-6W (Kcal/Kg) =81*20.6+246*0.9+26*0.12-26*0.12-6*47.4=1388(Kcal/Kg)*4.18=5800(KJ/Kg)。 1.3根据垃圾元素成分计算垃圾高位热值: HHV={LHV+600*(W+9H)}*4.18={1388+600(0.474+9*0.009)}*4.18=7193.78(KJ/Kg)。 2、处理垃圾的规模及能力 焚烧炉3台: 每台炉日处理垃圾350t;

处理垃圾量: 1000t/24h=41.67(t/h); 炉系数:(8760-8000)/8000=0.095; 实际每小时处理生产能力:41.67*(1+0.095)=45.6(t/h); 全年处理量: 45.6*8000=36.5*104t; 故:每台炉每小时处理垃圾量:350/24*1.05=15.3(t/h)。 3、设计参数计算: 3.1垃圾仓的设计和布置 已知设计中焚烧炉长度L=75.5米,宽D=18.5米,取垃圾仓内壁与炉长度对齐,T=5d,垃圾的堆积密度取0.35t/m3 求:垃圾的容积工程公式:V=a*T 式中: V----垃圾仓容积m3; a--- 容量系数,一般为 1.2~1.5,考虑到由于垃圾仓存在孔角,吊车性能和翻 仓程度以及有效量的缺陷,导致垃圾仓可利用的有效容积小于几何容积; T--- 存放时间,d;根据经验得出适合燃烧存放天数,它随地区及季节稍有变化; V=a*T=1.2*5*1000/0.35=17142.86(m3 )。 故:垃圾仓的容积设计取18000(m3)。 垃圾仓的深度为Hm Hm=L*D/V=18000/75.5*18.5=12.88(m)。 故:垃圾池全封闭结构,长75.5米,宽18.5米,总深度以6米卸料平台为基准负13米。 3.2焚烧炉的选择与计算 (1)焚烧炉的加料漏斗 焚烧炉的加料漏斗挂在加料漏斗层,通过垃圾吊车将间接垃圾供料变为均匀加料,漏斗的容积要能满足“1h”内最大焚烧量。 垃圾通过竖溜槽送到给料机,垃圾竖溜槽可通过液压传动闸板关闭,竖溜槽的尺寸选择要满足溜槽中火焰密封闭合,给料机根据要求向焚烧炉配送垃圾,每台炉安装配合给料机传动用液压汽缸,液压设备由每台炉生产线控制中心控制。 料斗的容积V D V D=G/24*Kx/ρL 式中: V D---料斗的容积(m3); G--- 每台炉日处理垃圾的量,(t/h);

垃圾焚烧发电厂-节能评估报告

XXX垃圾焚烧发电厂项目 节能评估报告书 (北京华咨工程设计公司苏州分公司-甲级资质)

目录 第一章编制说明 1.1 评估的目的和意义 (1) 评估分析垃圾焚烧发电厂项目是否符合国家和地方的法律、法规、规划、产业政策、行业准入条件以及相关标准、规范等的要求。 (2) 对垃圾焚烧发电厂项目工艺工序以及工艺设备在能源消耗方面是否先进可行,进行评估。 (3) 阐述建设垃圾焚烧发电厂项目设计用能的情况,以科学、严谨的评估方法,客观、全面地分析垃圾焚烧发电厂项目合理用能的先进点和薄弱环节,判定垃圾焚烧发电厂项目合理用能的政策符合性、科学性、可行性,提出合理用能的建议措施。 (4) 根据节能评估的结论和建议,为实现国家、地方有关节能减排的宏观政策目标,加强垃圾焚烧发电厂项目合理用能管理,从源头严把节能关。 1.2 评估依据 1.2.1 国家现行法律法规和规划、产业政策、行业准入条件 1.2.1.1 法律 《中华人民共和国节约能源法》(八届人大常委会二十八次会议主席令第九十号,十届人大常委会三十次会议主席令第七十七号修订) 《中华人民共和国可再生能源法》(十届人大常委会14次会议主席令第33号,十一届人大常委会12次会议主席令第23号修订) 《中华人民共和国清洁生产促进法》 (九届人大常委会28次会议主席令第72号) 《中华人民共和国电力法》(八届人大常委会17次会议主席令第60号) 《中华人民共和国城乡规划法》(七届人大常委会11次会议主席令第23号) 《中华人民共和国建筑法》(八届人大常委会28次会议主席令第91号) 《中华人民共和国水法》(九届人大常委会29次会议主席令第74号) 《中华人民共和国环境保护法》(七届人大常委会11次会议主席令第22号) 《中华人民共和国循环经济促进法》(十一届人大常委会第4次会议主席令第4号)

生活垃圾焚烧发电厂生产指标定义(讨论稿)

垃圾焚烧发电厂生产指标解释 1、发电量 是指电厂在报告期内生产的电能量,它是发电机组经过对一次能源的加工转换而生产出的有功电能数量,即发电机实际发出的有功功率(千瓦)与发电机实际运行时间的乘积。 电量基本计量单位为“千瓦小时”,简称“千瓦时”,常用的扩大计量单位“兆千瓦时”、“万千瓦时”和“亿千瓦时”。 计算公式为: 某发电机 组日发电 量= ( 该机组发电机端 电能表当日24 点读数 — 该电能表 上日24点 读数 )× 该电能 表倍率 全厂报告期发电量= ( 发电机机组报告 期末24点电能 表读数 — 该电能表 上期末24 点读数 )× 该电能 表倍率 2、电厂上网电量 是指该电厂在报告期内生产的电能产品中用于输送给电网的电量。即厂、网间协议规定的电厂并网点各计量关口表计抄见电量之和。它是厂、网间电费结算的依据。 计算公式如下: 电厂上网电量=∑电厂并网处关口表计量点电能表抄见电量 3、垃圾入厂量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内垃圾进厂总量,以每辆垃圾车在地磅计量为准,分日、月、年入厂垃圾量。单位:吨 计算公式如下: 垃圾入厂量= ∑每车次垃圾进入垃圾仓量, 4、垃圾处理量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内进入每台焚烧锅炉所处理垃圾量总和。分日、月、年入厂垃圾量,单位:吨 计算公式如下: 垃圾处理量=∑进入锅炉燃烧的垃圾量,以垃圾吊称重计量为准 5、垃圾焚烧厂用电量 是指垃圾焚烧发电厂在报告期内垃圾焚烧处理过程中所消耗的电量:专指从生活垃圾进厂计量开始到烟气达标排放,以及余热发电并网。用以评价处理垃圾的直接电成本。因不同厂的边界不一,为方便统一评价,不含原水取水用电、渗滤液处理用电、飞灰固化用电以及炉渣综合利用用电。分班、日、月、年焚烧厂用电量。单位:千瓦时、万千万时

城市垃圾焚烧发电汽轮机额定容量的计算

城市垃圾焚烧发电汽轮机额定容量的计算 摘要:介绍城市垃圾焚烧发电汽轮机的选型及额定容量的计算。 关键词:垃圾焚烧;汽轮机;额定容量 前言:垃圾焚烧发电是一项国家支持的项目,具有城市化、无害化、资源化三大优势,是公认的垃圾处理最佳方式,由于垃圾焚烧发电产量有限,适用于垃圾发电的汽轮机多采用凝汽式汽轮机。由于通过垃圾焚烧处理发电成本较高,故此在工程设计中如何正确选择汽轮机的型号,计算汽轮机组的额定容量是关系到垃圾焚烧发电收益的关键。一、垃圾焚烧发电配套汽轮机的选型 垃圾焚烧发电是通过城市生活垃圾中可燃有机物作原料供蒸汽锅炉燃烧能源,从而产生一定压力和温度的过热蒸汽,汽轮机是把蒸汽的热能转变为机械能带动汽轮发电机组运行发电。由于城市生活垃圾中可燃有机物的热值远远低于燃煤机组,因此在实际工程中垃圾燃烧锅炉额定容量受到限制,故国内建设的垃圾焚烧发电锅炉一般为中温中压锅炉。即:过热蒸汽压力在4.0MPa左右,过热蒸汽温度为400℃左右。 《生活垃圾焚烧处理技术规范》CJJ90-2009中规定,对于采用汽轮机发电的焚烧厂,余热锅炉蒸汽参数不宜低于400℃,4.0MPa鼓励采用中温、中亚参数的汽轮机组。 3~12MW次高压、中温中压凝汽式汽轮机的参数见表一 3~12MW次高压、中温中压凝汽式汽轮机的参数见表一

从表一可以看出,现有汽轮机厂家没有适合垃圾焚烧发电的汽轮机,因此必须对现有汽轮机进行改型设计已满足要求。 垃圾焚烧炉一般根据城市生活垃圾的性质,锅炉设计中温中压形式,因此汽轮机主进汽温度的降低导致汽轮机低压段湿蒸汽扩大,运行在湿蒸汽区的汽轮机叶片级数就必须增加,又因锅炉产汽量变化幅度也相当达大,所以对汽轮机变工况能力要求必须加强。故:选择汽轮机额定功率在6~12MW,低压段抗水蚀能力强,变工况能力强的中压或次高压凝汽式汽轮机用于城市生活垃圾焚烧发电。 二、垃圾焚烧发电厂汽轮发电机装机容量的计算 已知:本垃圾焚烧发电厂日处理城市垃圾规模为1000t,建设配置为三炉两机。垃圾低位热值最大设计值为7500kj/㎏,垃圾低位热值最小设计值为5800kj/㎏。 求:该垃圾发电厂装机台数及容量? 1. 设计点电功率(Ps)公式 Ps=(Qs×Gr×1000×0.22)/24×3600 式中: Qs—垃圾低位热值设计值,kj/㎏,; Gr—垃圾焚烧发电厂日处理垃圾量,t/d; 0.22—该垃圾焚烧发电厂的热效率; 24—24小时; 设计点电功率(Ps):Ps=(5800×1000×1000×0.22)/24×3600=14769kW 2最高点电功率(Ph)公式 Ph=(Qh×Gr×1000×0.22)/24×3600 式中

垃圾焚烧发电厂安全生产基本概念(正式版)

文件编号:TP-AR-L2606 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 垃圾焚烧发电厂安全生 产基本概念(正式版)

垃圾焚烧发电厂安全生产基本概念 (正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、安全与危险 安全与危险是相对的概念,危险是指系统中存在 导致发生不期望后果的可能性超过人们的承受程度; 安全是指生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害。 2、危险源 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损 失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。 3、事故与事故隐患 事故是指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损 失或者其他损失的意外事件;事故隐患泛指生产系统

中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。 4、违章指挥 XXX企业负责人和有关管理人员法制观念淡薄,缺乏安全知识,思想上存有幸心理,对国家、集体的财产和人民群众的生命安全不负责任。明知不符合安全生产有关条件,仍指挥作业人员冒险作业。 5、违章作业 XXX作业人员没有安全生产常识,不懂安全生产规章制度和操作规程,或者在知道基本安全知识的情况下,在作业过程中,违反安全生产规章制度和操作规程,不顾国家、集体的财产和他人、自己的生命安全,擅自作业,冒险蛮干。 6、违反劳动纪律 上班时不知道劳动纪律,或者不遵守劳动纪律,

生活垃圾焚烧发电厂建设项目投资估算

生活垃圾焚烧发电厂建设项目投资估算 1.1编制范围及依据 编制范围包括垃圾焚烧发电厂工程所必需的主要建设项目和生产、生活附属设施工程的总费用。 各项取费参照国内同类工程技术经济指标、本院有关技术经济指标以及**的有关费率。 1.2编制说明 建筑工程根据和建筑工程估算指标以及同类相似工程的指标估算,价格水平为2008年11月和价格水平。 安装工程费根据设备类型并参照同类相似工程的指标分别计算; 设备价格采用市场现价,已含7%设备运杂费; 根据国家价格指数,不计涨价预备费,基本预备费按6%计算。 流动资金采用详细估算法,铺底流动资金为流动资金的。30%. 本工程是和城市生活垃圾焚烧工程,可研阶段。 生产规模:日处理生活垃圾700吨(采用2X350焚烧炉,12MW汽轮发电机组)。

工程主要内容:主厂房(包括垃圾卸料区、垃圾贮存区、垃圾焚烧区、烟气净化区、发电系统区等);磅站、油罐区及综合楼等辅助工程;供排水工程、水处理系统、废水处理系统、总图运输、绿化及等公用工程等。 1.3投资估算 项目总投资29772.14万元,其中政府投资3344万元,企业投资2642&14万元。 1.3.1政府投资部分 和新都投资有限公司代表政府负责本工程的进厂道路、征地拆迁费、给水线路、输电线路、场地平整、施工临时用水用电建设等。其组成如下: 一、进厂道路 从厂外公路接入垃圾焚烧发电厂段,总长约900m,宽,道路一侧设排水沟,lm,路肩两侧各9m,主车道11m度. 工程包括:道路工程、路灯、绿化、给水工程(自来水)、括设计费等。合计金额334万元。具体测算如下: 1.道路工程:道路总长900m,宽度11m,主车道9m,路肩两侧各lm,预计金额236万元。 2.路灯:挖土方、电缆护管、手孔井、路灯控制箱等投资40万元;中灯杆、路灯控制箱、路灯箱式变压器等投资30 万元。

生活垃圾焚烧发电厂项目经济分析

生活垃圾焚烧发电厂项目经济分析 1.1 概述 1.1.1 项目概况 本工程主要处理**市**生活垃圾,日处理生活垃圾700吨。 1.1.2 编制依据 根据国家发改委、建设部颁布的《建设项目评价方法与参数》(第三版)中的原则和规定,结合现行财税制度及有关规定、本行业特点及有关优惠政策,按照投资估算额度,进行本项目的经济评价。 本工程厂外工程由政府配套完成,本工程仅对企业投资部分进行分析。 1.1.3 主要技术经济指标 (1) 垃圾处理规模: 生活垃圾正常年处理量23.3万吨 (2) 劳动定员68人

(3) 工程总投资26428.14万元 (4) 单位经营成本79.29元/吨 (5) 财务评价指标 所得税后:财务内部收益率8.13% 所得税前:财务内部收益率9.27% 所得税后:投资回收期为12.26年(含建设期) 所得税前:投资回收期为11.67年年(含建设期)1.2 财务评价基础数据 1.2.1 项目财务评价计算期 按实施进度计划,项目建设期为1.5年。根据行业和本项目的实际情况,本项目财务分析计算按27年计。 1.2.2 运行负荷 本工程预计在2010年下半年投入运行,按照**的收集范围和垃圾产生量,在运行初期,进入焚烧厂垃圾量无法达到700t/d,因此运行负荷较低,根据计算,2014年以前运行负荷分别见表13-1,2014年以后运行负荷按照100%进行计算。

表2-3 逐年垃圾产生量统计表 1.2.3 项目总投资

项目总投资由固定资产投资、建设期借款利息和铺底流动资金组成,共计26428.14万元,其中: 固定资产投资25417.03万元; 铺底流动资金222.86万元; 建设期借款利息为788.26万元。 1.2.4 资金来源及使用计划 自有建设资金8028.14万元;利用银行中长期贷款18920万元。 流动资金按扩大指标估算方法,参照同类建设项目,流动资金约占项目年经营成本的1/6,按两个月的经营成本计列,约为222.86万元,其中30%用自有资金解决,70%采用银行贷款。 项目总投资使用计划与资金筹措表见附表1。 1.2.5 固定资产、无形资产和其他资产的形成 固定资产原值由工程费用(包括建筑工程费用、安装工程费用和设备工器具购置费用)、工程其他费用中除生产职工培训费外的全部费用、预备费以及建设期利息组成。

生活垃圾焚烧发电厂的环境风险评价

生活垃圾焚烧发电厂的环境风险评价 吕连宏,罗宏,张征,杨帆 摘要:垃圾焚烧技术兼具环境效益和经济效益,环境风险评价的结论是该类项目选址的关键问题之一。在分析中国城市生活垃圾排放现状和生活垃圾焚烧项目环境风险的基础上,分析了二恶英风险事故的环境影响及环境防护距离的计算方法与传统卫生防护距离的差异,并以秦皇岛生活垃圾焚烧发电厂为实例进行了计算。结果表明:在不同工况下人体经呼吸每日最大摄入二恶英的量均远小于允许摄入量参考标准值,环境防护距离确定方法更为科学和人性化,有利于消除公众对此类建设项目的误解。 关键词:生活垃圾焚烧;环境风险评价;环境防护距离;二恶英 0引言 城市垃圾的无害化处理是城市发展需要面临的一个严重问题,中国城市生活垃圾清运量从1982年的31.25×106t增长到2004年的155.09×106t,增长了近5倍[1],城市垃圾的增长速度有的已经高达20%[2]。 目前,中国的生活垃圾处理方式以填埋为主[2],该方式投资和运行费用相对较低,但减容效果差,占用大量的宝贵土地资源,同时会造成地下水和土质污染,填埋沼气和渗滤液收集和处理难度也较大。垃圾焚烧发电技术可以对垃圾进行无害化、减量化处理,同时又可以利用垃圾焚烧的余热发电,实现废弃资源的综合利用,兼具环境效益和经济效益。国内部分兴建垃圾焚烧厂,现已建成投产的代表性项目有广东珠海、浙江宁波、上海御桥、苏州苏能、天津双港、无锡惠联、温州永强等[3],预计在未来的15年内,全国垃圾焚烧处理量将占总处理量的5%~15%[4]。 生活垃圾的焚烧处理不可避免的会带来二次污染问题,尤其是焚烧烟气中的二恶英以及垃圾堆存产生的恶臭气体,因此该类项目的选址一直是判断该项目是否可行的关键问题。目前,垃圾焚烧发电项目的选址主要依据是环发[2008]82号《关于加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》的相关要求。 本文以秦皇岛生活垃圾焚烧发电厂作为实例,研究生活垃圾焚烧发电厂的环境风险评价方法。 秦皇岛生活垃圾焚烧发电厂设计焚烧垃圾量1000t/d,建设2台处理能力500t/d的机械炉排垃圾焚烧炉,配套2×9MW凝汽式发电机组。该工程烟气净化设计采用“SNCR脱硝+半干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘器”的组合工艺,焚烧烟气净化后经80m烟囱排放,其中二恶英排放浓度达到欧盟2000/76/EC标准规定的0.1ngTEQ/m3;垃圾仓保持负压状态,垃圾仓和渗滤液处理站产生的恶臭气体均送入焚烧炉作为助燃空气,焚烧炉停炉检修时,臭气经由设置在垃圾仓上部的活性炭吸附式除臭装置净化后由排风机排放到大气中。该工程的恶臭污染源和环境风险源在联合主厂房内。根据该工程的总平面布置,距离联合主厂房最近的环境敏感目标为SE方向420m的萃文中学和W方向680m的柳村。 1环境风险分析 垃圾焚烧发电项目运行过程所使用的主要设施与设备包括垃圾仓、垃圾焚烧炉、烟气净化系统等,所使用到的辅助材料主要有消石灰和活性炭,燃料为生活垃圾和少量轻柴油,垃圾处理过程中产生的污染物主要为烟尘、SO2、HCl、NO x、重金属、二恶英类、垃圾渗滤液

垃圾焚烧发电厂安全生产基本常识手册

编号:SM-ZD-12114 垃圾焚烧发电厂安全生产基本常识手册 Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

垃圾焚烧发电厂安全生产基本常识 手册 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、安全生产基本概念 1、安全与危险 安全与危险是相对的概念,危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过人们的承受程度;安全是指生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害。 2、危险源 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。 3、事故与事故隐患 事故是指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或者其他损失的意外事件;事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。 4、违章指挥

XXX企业负责人和有关管理人员法制观念淡薄,缺乏安全知识,思想上存有幸心理,对国家、集体的财产和人民群众的生命安全不负责任。明知不符合安全生产有关条件,仍指挥作业人员冒险作业。 5、违章作业 XXX作业人员没有安全生产常识,不懂安全生产规章制度和操作规程,或者在知道基本安全知识的情况下,在作业过程中,违反安全生产规章制度和操作规程,不顾国家、集体的财产和他人、自己的生命安全,擅自作业,冒险蛮干。 6、违反劳动纪律 上班时不知道劳动纪律,或者不遵守劳动纪律,违反劳动纪律进行冒险作业,造成不安全因素。 7、三不伤害 三不伤害就是指“不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。” 首先确保自己不违章,保证不伤害到自己,不去伤害到别人。要做到不被别人伤害,这就要求我们要有良好的自我保护意识,要及时制止他人违章。制止他人违章既保护了自