文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬、雨季施工方案 _Fixed

冬、雨季施工方案 _Fixed

冬、雨季施工方案 _Fixed
冬、雨季施工方案 _Fixed

冬、雨季、施工专项方案

工程概况

本工程为思南县6期廉租房1#、6#、8#、9#楼建设工程。

工程地点:贵州省铜仁地区思南县思唐镇。

建筑分类:本工程建筑为多层建筑,

建筑耐火等级为二级。

建筑层数:7层

建筑高度:21.00M(室外至屋面)

结构形式:砖混结构;

抗震设防烈度:六度;

抗震等级:四级;

抗震设防类别:丙类。

建筑合理使用年限:50年

建筑占地面积:1080.25㎡,

总建筑面积:5941.47㎡。

一.雨季施工措施

本工程根据现场具体情况确定雨季施工部位,编制实施性的雨季施工方案。

工地实力防汛领导指挥部并组建防洪抢险队,准备足够的防汛物资和机具等。雨季加强值班制度,每日收听天气预报和天气形

式预报,及时掌握雨情,以便提前采取措施。

(一)雨季施工的特点、要求和准备工作

雨季施工部同于混凝土冬季施工有明确的界定。它主要依据当地气象部门发出的防雨放台防汛通知为依据;或视降雨对建筑物个体的影响程度而定。

1、雨季施工的特点

⑴不确定性。由于科学技术的限制,气象部门并不能及时提供准确的预测服务;暴雨等恶劣气象往往不期而至,这就需要雨季施工的准备和防范措施及早进行,有备无患。

⑵突击性。雨水对建筑结构和地基基础的冲刷或浸泡有严重的破坏性,必须迅速及时地防护,才能避免给工程造成损失。

⑶雨季对室外施工(如土方工程、屋面工程等)造成了极大影响,为保证工程的顺利进行,应在事先有充分估计并做好合理的公式安排。

2、雨季施工的要求

⑴编制施工组织计划时,要根据雨季施工的特点,将不宜在雨季施工的分项工程提前或拖后安排。对必须在雨季施工的工程制定有效地措施,进行突击施工。

⑵合理进行施工安排。做到晴天抓紧室外工作,雨天安排室内工作,尽量缩小雨天室外作业时间和工作面。

⑶密切注意气象预报,做好防汛准备工作,必要时应及时加固在建的工程。

⑷做好建筑材料防雨防潮工作。

3、雨季施工的准备

⑴现场排水。施工现场的道路、设施必须做到排水通畅,尽量做到雨停水干。要防止地面水排入基础、地沟内。要做好对危石的处理,防止滑坡和塌方。

⑵原材料、成品、半成品的防雨。水泥应按“先入先发”的原则,避免久存受潮而影响水泥的活性。木门窗等易受潮变形的半成品应在室内堆放,其他材料也应注意防雨及材料四周排水。

⑶在雨季前应做好现场房屋、设备的排水防雨措施。

⑷备足排水需用的水泵及有关器材,准备适量的塑料布、油毡等防雨材料。

(二)雨季施工措施

1、雨季施工主要解决雨水的排除,必须做好临时排水系统的

总体规划,其中包括阻止场外水流入现场和使现场水排出场外两部分。其原则是上游截水、下游散水;坑底抽水、地面排水。

规划设计时,应根据各地历年最大降雨量和降雨时期,结合各地地形和施工要求通盘考虑。

一般在建筑物周围设置临时排水沟和截水沟来阻止场外水流入现场。

2、土方和基础工程

土方工程和基础工程受雨水影响较大,如不采取有关防范措施,将可能对施工安全及建筑物质量产生严重影响,因此在雨季

施工时应注意以下几点:

⑴雨季开挖基槽(坑)或管沟时,应注意边坡稳定。必要时可适当放缓边坡坡度或设支撑。施工时应坚强对边坡和支撑的检查;对于已开挖好的基槽(坑)或管沟主要以设置支撑为宜;正在开挖的以放缓边坡为主辅一支撑;

为防止边坡被雨水冲塌,可在边坡上加钉钢丝网片,并抹上50mm细石混泥土;也可用塑料布遮盖边坡;

⑶雨季施工的工作面不宜过大,应逐段、逐片的分期完成。基础挖到标高后,及时验收并浇筑混泥土垫层;如被雨水浸泡后的基础,应做必要的挖方回填等恢复基础承载力的工作;

⑷为防止基坑浸泡,开挖时要在坑内做好排水沟、集水井并组织必要的排水力量;

⑸对雨前回填的土方,应及时进行碾压并使其表面形成一定坡度,以便雨水能自动排水;

⑹降雨量大时,应停止大面积的土方施工;

3、砌体工程

砌体的整体稳定性多取决于砂浆等粘合剂以及砌体材料的含水量,这两项都会在雨季施工时受到较大影响。因此在此段时期施工掌握以下几点要求:

⑴砖在雨季必须集中堆放,不宜浇水。砌墙时要求干湿砖块合理搭配。砖湿度较大时不可上墙。砌筑高度不宜超过1m;

⑵雨季遇到大雨必须停工。砌砖收工时应在砖墙面盖一层干砖,

避免大雨冲刷灰浆。大雨过后受雨水冲刷过的新砌墙体应翻砌最上面两匹砖;

⑶稳定性较差的窗间墙、独立砖柱,应加设临时支撑或及时浇筑圈梁,已增加墙体稳定性;

⑷砌体施工时,内外墙要尽量同时砌筑,并注意转角及丁字墙间的链接要同时跟上。遇台风时,应在与风向相反的方向加临时支撑,已保护墙体的稳定;

⑸砌体砂浆的拌和量不宜过多,应以能满足砌筑需要为宜。拌好的砂浆要注意防止雨水的冲刷;

⑹雨后继续施工,须复核已完工砌体的垂直和表面;并检查砌体灰缝,对于受雨水冲刷严重的地方必须采取必要的补救措施。

4、混凝土工程

⑴模板隔离层在涂刷前要及时掌握天气预报,以防隔离层被雨水冲掉;

⑵遇到大雨应停止浇筑混泥土,已浇部位应加以覆盖。现浇混泥土应根据结构情况和可能,多考虑几道工缝的留设位置;

⑶雨季施工时,应加强对混泥土粗细骨料含水量的测定,及时调整用水量;

⑷大面积的混泥土浇筑前,要了解2~3天的天气预报,尽量避开大雨。混泥土浇筑现场要预备大量防雨材料,以备浇筑时突然遇雨进行覆盖;

⑸模板支撑下回填要务实,并加好垫板,雨后及时检查有无下

沉;

⑹下雨时不得进行钢筋焊接、对接等工作,急需时应做好防雨工作或将施工场所移至室内进行;刚焊接好的钢筋接头部位应防雨水浇淋,以免接头骤然冷却发生脆裂影响建筑物的质量。

5、屋面工程

⑴卷材屋面应尽量在雨季前施工,并同时安装屋面的落水管;

⑵雨天严禁油毡屋面施工,油毡、保温材料不准淋雨;

⑶雨季屋面工程宜采用“湿铺法施”工工艺。“湿铺法”就是在“潮湿”的基层上铺贴卷材,先喷刷1~2天道冷底子油,喷刷工作宜在水泥砂浆凝结初期进行操作,以防基层浸水。如基层浸水,应在基础表面干燥后方可铺贴油毡。如基层潮湿且干燥有困难时,可采用排汽屋面。

6、抹灰工程

⑴雨天不准进行室外抹灰,至少应能预计1~2天的天气变化情况。对已经施工的墙面,应注意防止雨水污染;

⑵室内抹灰尽量在做完屋面后进行,至少做完屋面找平层,并铺一层油毡;

⑶雨天不宜作罩面油漆。

7、脚手架

脚手架时工人进行施工操作的重要场所,它的安全与稳固性直接影响到工人的生命安全与建筑物的质量安全。在雨季施工中,任何麻痹大意和疏忽都可能导致比平时严重的多的事故发生。因此

如遇雨季施工,脚手架应采取。

⑴加固脚手架基础。很多脚手架时直接立于土石基础之上,雨季如遇大雨浸泡就会沉陷,导致脚手架的支撑悬空或脚手架的倾覆。为防止此类事故发生,可在脚手架底部加垫钢板或以条石为基础;

⑵适当添加与建筑物的接连杆件。这样可增强脚手架的整体性与抗倾覆的能力,增加稳定性;

⑶脚手架上的马道等腰工人通行的地方应做好防滑与防跌落措施,如及时更换表面上过于光滑的踏板、在通道两边加装防护网……等等;

⑷检查脚手架链接处的连接件,如发现松的或移位要及时加固和恢复;

⑸雨季不宜在脚手架上进行过多施工,工作面不能铺得过大,要控制脚手架上的人员、构件及其他建筑材料的数量,在脚手架上的动作不宜过于激烈;

⑹金属脚手架要做好防漏电保护装置或者重新布置现场施工电缆(线),避免与金属脚手架的交接。

8、施工机械的防雨防雷及施工现场的用电

⑴所有机械棚要搭设牢固,防止倒塌漏雨。机电设备采取防雨、防淹措施,安装接地安全装置。机动电闸箱的漏电保护装置要可靠;

⑵雨季为防止雷电袭击造成事故,在施工现场高出建筑物的塔

吊、人货电梯、刚脚手架……等必须装设防雷装置。施工现场的防雷装置一般是由避雷针、接地线盒接地体三部分组成。

A、避雷针装在高出建筑物的塔吊、刚脚手架的最高顶端上;

B、接地线可用截面积不小于16mm2 的吕导线,或用截面积

不小于12 mm2的铜导线,也可用直径不小于8mm的圆刚;

C、接地体有棒形和带形两种。棒形接地体一般采用长度

1.5m、壁厚不小于

2.5mm 的钢管或50Ⅹ5mm的角钢。将其

一端打光并垂直打入地下,其顶端离地面不小于50cm。带

形接地体可采用截面积不小于50 mm2,长度不小于3m的扁

钢,平卧于地下500mm处;

D、防雷装置的避雷针、接地线和接地体必须焊接(最好为

双面焊),焊缝长度应为圆钢直径的6倍或扁钢厚度的2倍

以上,电阻不宜超过10Ω。

⑶施工机械的排/通气孔要用塑料布或其他防雨材料封住,以免雨水对施工机械造成内部损坏。

⑷坑、沟内的机械最好移至地面,以防雨过大被淹毁。

⑸现场施工电缆线要集中搭色,防止杂乱无章,及时更换绝缘外套老化或破损的电缆线;不必要的电缆线要及时收回。

(三)雨季施工安全措施

雨季施工主要应做好防雨、防风、防雷、防电、防汛等工作。

1、基础工程应开设排水沟、基槽坑沟等,雨后积水应设置防

护栏或警告标志,超过1m的基槽、井坑应设支撑;

2、一切机械设备应设置在地势较高、防潮避雨的地方,要搭

设防雨棚。机械设备的电源线路要绝缘良好,要有完善的保护接零;

3、脚手架要经常检查,发现问题及时处理或更换加固;

4、脚手架和构筑物要按电气专业规定设临时避雷装置;

5、脚手架上的马道要采取防滑措施,下雨后及时清扫,并随

时检查脚手架,电器设备的安全措施;

6、现场严禁使用裸线,并设专人维护管理用电设施,严禁私

自改拆线路,严控各种规程制度;

7、凡参加施工人员,一律禁穿拖鞋,硬质等易滑鞋。

一、冬季施工

(一)冬季施工准备及注意事项

1、工地设立冬季施工领导小组,并组建防火抢险救护队,准备足

够的防寒物资和机具等。冬季施工加强值班制度,专人掌握气象资料,定时记录天气预报,随时通报,以便工地做好工作安

排和采取预防措施,尤其防止恶劣气候的突然袭击。

2、当气候恶劣,不能满足工艺要求及不能保证安全施工时,应停

止施工。此时,应注意保证作业面得安全,设置必要的临时加固措施。

3、冬季施工时,应保证施工人员的防寒、防冻、保暖,需要注意

高空防滑。安全防护措施要合理、有效。

4、对于采用煤炉取暖的场所,要设安全风道,风管接口要严密,

管内要畅通,以防煤气泄露人员中毒。

(二)冬季施工措施

1、砌筑工程

(1)冬季施工前的资源及原材料准备

A、冬季施工前的资源准备工作

a.暂设施工的搭设;

b.加热设备需用量的准备;

c.机械设备需用量及试运转;

d.防寒保温材料的品种及储备。

B、冬季保温材料的品种及储备

冬季施工前,应收集原材料出厂化验单,外加剂产品说明书等。对水泥、外加剂等产品进场后要取样送往试验室检验,经试验室复试合格后方准使用。

a.冬季施工砖石材料除应达到国家标准要求外,尚应符合“冬季施工砖石材料”的要求

①普通粘土砖吸水率不大于15%,粘土质砖吸水率不大于8%,

石材吸水率不大于5%,石材表面不得有水锈。

②遇水浸泡受冻的砖,砌块不能使用。

③砌筑时,当室外气温高于1℃,普通粘土砖可适当浇水,但

不易过多,一般以表面吸进10mm为宜,且随浇随用。当室外气温低于1℃时,不得浇水。

b.宜采用普通硅酸盐水泥,不得使用无孰料水泥。水泥的强度等级一般以32.5、42.5为宜。不同品种的水泥不得混合搅拌使用。

c.石灰膏是将生石灰膏于灰池中加水熟化,熟化时间不少于7d 所得膏状材料。灰池中贮存的石灰膏应防止污染、干燥和冻结。受冻而脱水风化干燥的石灰膏不得使用。

d.宜采用中砂,除符合有关标准外,砂中不得含有冰块和直径大于1cm的冻结块。砂加热温度不得超过40℃。砂加热可用排管、火炕、蒸汽、铁板炒等。

e.砖石工程冬季施工中常用外加剂,有防冻剂和微沫剂。

砌筑砂浆用的防冻剂分单组份及复合产品。

f.拌合砂浆用水的加热温度不得超过80℃,水加热可将蒸汽直接通入水箱,亦可用铁桶烧水。

(2)砌筑砂浆的要求和准备工作

A、冬季施工中不得使用无水泥配制的砂浆。

B、在负温条件下砌筑时,砂浆稠度可比常温时大10~30mm,但不宜超过130mm,冬季施工砌筑砂浆的稠度要求,冬季施工砌筑砂浆使用温度计砂浆在运输、砌筑时温度降低详见表1、表2、表3、。

表1冬季施工砌筑砂浆稠度要求

项次砌体类别常温时砂浆稠

(mm)冬季是砂浆稠

(mm)

1、2、3、实心砖墙、柱

空心砖墙、柱

石砌体

70~100

60~80

30~50

90~120

80~100

40~60

表2砌筑时砂浆使用温度

气温冻结法外加剂法

0℃~-0℃-10℃~25℃低于-25℃+10

+15

+20

+5

+10

+15

表3砂浆运输和砌筑时温度降低

温度差

(℃)10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

一次运输砌筑-

1.5

-

2.0

0.60

2.5

0.75

3.0

0.9

3.5

1.00

4.0

1.25

4.5

1.50

5.0

1.75

5.5

2.00

6.0

注:运输时温度降低值按保温车考虑;表中温度差指大气温度与砂浆温度差值;砂浆在大气中存放时,按2~3℃/10min降低考虑。

(3)钢筋工程冬季施工

A、钢筋工程的制度加工应塔设防风棚,混泥土浇注前钢筋表面不得残留冰雪等覆盖物。对在负温条件下使用的钢筋,施工过程中要加强。

B、链接及焊接

钢筋挤压接头、螺纹连接接头在负温使用中应经过负温试验验证。负温下进行钢筋焊接施工,可采用闪光对焊(帮条、搭接、坡口

焊)及气焊、电渣压力焊等焊接方法。在开工前或每批钢筋正式焊接之前,必须进行现场条件下的焊接性能试验,合格后方可正式生产。钢筋焊接接头应分批进行质量检查与验收。首先由焊工对其所焊接头的外观进行自检,然后再由质检人员进行检验。在负温条件下焊接钢筋,应尽量安排在室内进行。如必须在室外焊接,其环境温度不宜低于-20℃,风力超过3级时应有挡风措施。焊接未冷却的接头,严禁碰到冰雪。

2、混凝土工程冬季施工

混凝土运输和浇筑

A、混凝土采用分层浇筑,每层60cm,间隔时间不超过1小时,保证上下层混凝土能很好的结合。顶板混凝土则连续从一侧开始浇筑,直至全部完成。混凝土要振捣密实,不能有漏振、欠振或超振。

B、混凝土浇注,冬季施工混凝土入模温度为+10℃。并做好混凝土的浇注记录和测温记录,增加制作同条件养护试块。

C、配制冬季施工的混凝土,优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥标号不应于42.5,最小水泥用量不宜少于300kg/m3,水灰比不应大于0.6。

D、混凝土根据冬施的不同阶段,严冬及冬末,选用相应类型的外加剂,混凝土浇筑后及时覆盖,先覆盖一层塑料薄膜,在覆盖阻燃被一层。

(2)混凝土养护

本工程混凝土采用综合蓄热法养护。

顶板混凝土浇筑完后,作业面立即加盖薄塑料布、覆盖阻燃草帘二层保温,作业面下用彩条布分隔封闭,外挂阻燃草帘。

(3)混凝土养护

A、测温孔设置

a.测温孔设置在温度变化大的,容易散失热量的部位。测温孔的口不迎风设置,测温口有临时封闭。

b.测温孔位置在测温孔平面图上进行编号。

C.具体结构测温孔德设置:

①墙每单元墙均要求设置测温孔。测温孔设在中心线,并与墙面成倾斜角30°,孔深为墙端面边的1/3处。

②现浇楼板

现浇楼板按纵、横方向不大于5m间距布置。每间面积不大于20 m2时,可设一个测温孔。

③其它构件

每个设置2隔测温孔,并设置在护养不利部位,如边角等。

B、测温要求

a. 混凝土强度为达到3.5N/mm2以前,每2h测定一次,养护期间每6h测定一次,室外气温及周围环境温度每昼夜定时、定点测量四次。

b. 墙混凝土测温点位置在上、中、下三处,并做好记录。

c. 混凝土试件根据要求留置五组,其中二组与结构同条件养护,分别用于检验受冻前的混凝土温度和转入常温养护28d的混泥土

强度。

d.全部测温孔、点进行编号,测量结果写入正式记录。

e.测温孔、点设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却部位,如:北侧墙、板边角部位。测温孔的深度为板厚度的一半。

f.测温时,在孔口四周用保温材料塞住,温度计在测温孔内应留置3分钟以上,方可读数。

g.测温没人员应同时检查覆盖保温情况,并应了解结构的浇筑日前、要求温度、养护期限等。若发现混泥土温度有过高或过低现象,应立即通知有关人员,及时采取有效措施。

冬雨季安全施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 冬雨季安全施工方案(正 式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-9513-52 冬雨季安全施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等;

园林景观工程冬雨季施工方案

园林景观工程冬季、雨季施工措施 一.冬期施工措施: 1.冬季与温度 根据相关规定,冬季施工的起止日期为:当冬天到来,如连续五天的日平均气温稳定在5℃以下,则此5天的第一天为进入冬季施工的初日;当气温转暖时,最后一个5天的日平均气温稳定在5℃以上,则此5天的最后一天为冬季施工的终日(日平均气温是指在地面以上1.5m处,并远离热源的地方测得1天内2、8、14和20时4次室外气温观测结果的平均值)。园林工程在进入冬季施工前和解除冬期施工后,均必须有一定的防护措施,以防气温突然降至0℃以下的寒流及霜冻等侵袭造成工程质量下降。 2.冬期施工的部署原则: 施工部署上要根据晴、冷、内、外相结合的原则,晴天多搞室外,冷天多搞室内,尽量缩短低温露天作业时间,缩小雨天露天作业面以及采取集中兵力打歼灭战的方针,采取分栋、分段、分部位突击施工的方法。例如将基础工程加快进度,突击抢出地面,避免倒灌和塌方;对已完成结构的工程要停到一定部位等。在安排冬期施工是要考虑气温及降雪的影响,要考虑冬期施工的作业面积、施工进度,加快劳动调配,强调合理的工序穿插,善于利用各有利条件,加快施工进度,并适当考虑一些机动的施工项目,加强生产调度工作。 要将冬期施工准备工作纳入生产计划,考虑一定的劳动力,安排一定的作业时间,搞好冬季施工期间工程材料和冬期设备的储备。 3.冬期施工的准备工作: (1)掌握施工所在地区气象资料。 (2)技术准备工作 (3)施工现场准备工作。 (4)生活上的准备工作 (5)物资准备工作 (6)施工管理方面工作。 实例:某工程冬期施工措施指导书 1.冬期施工准备工作

(1)掌握施工所在地区气象资料:冬期施工前,要与施工所在地区气象部门凉席,掌握当地冬季气温情况,搜集有关资料。如该地区缺少气温资料,可参照附近地区气温资料,进行冬期施工准备。 (2)技术准备工作: 1)研究和编制冬季施工方案,对开工栋号、停工栋号以及进入冬期施工的基础、结构、装修工程,提出冬期施工项目一览表,对停工部位应有相应的越冬措施。做好准备工作计划并将其纳入生产计划中。 2)落实热源和冬期施工材料,编制冬期施工设备材料、劳动需用量计划,主要包括下列内容: ①设备:锅炉和各种相应的配件,排管炉、热盐水箱。 ②燃料:煤、煤球 ③保温及挡风材料:草帘、席、油毡、草绳、锯末等。 ④化学附加剂:抗冬剂、早强剂、阻锈剂、减少剂及复合剂等。 ⑤化盐、测温用量:化盐桶、温度计(-20-100℃)、高低温度计、测温箱、6号比重计、电棒等。 ⑥劳动力、司炉、化盐、测温、看火人员、冬季施工各项准备工作劳动力等。 ⑦劳动保温用品:棉大衣、手套的灯 3)编制单位工程冬季施工方案。 4)组织有关人员学习冬季施工有关要求、措施和规定,并向队、组景象技术交底工作,对司炉工、测温、化盐等主业人员进行培训。 (3)施工现场准备工作: 1)做好现场清理,易燃物品放在远离锅炉的上风处,并集中堆放妥善管理。 2)现场道路在冬期施工前进行必要平整,积水的坑洼处要填好。 3)搅拌机棚、工作棚等历史设施要做好保温,搅拌机棚附近要挖好足够容量的蓄水池井 4)做好水龙头、消防栓、管道的保温防冻,上水管道的埋设深度不应小于80㎝。

冬雨季安全施工方案范本

整体解决方案系列 冬雨季安全施工方案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85456冬雨季安全施工方案 Safe construction scheme in winter and rainy season 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 冬雨季施工安全措施方案 一、根据工程特点和施工进度的安排要求,在满足国家规范、安全施工管理规定的前提下,针对施工部位,认真组织有关人员分析施工特点,制定科学合理的雨季施工措施,对雨季施工项目进行统筹安排; 二、设专人负责记录天气预报,及时了解长季、短季、即时天气预报,准确掌握气象趋势,防止暴风雨突然袭击,指导施工有利于合理安排每日的工作; 三、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时用电、机械设备等; 四、做好施工人员的雨季施工培训工作,组织相关人员进行一次全面检查,检查施工现场的准备工作,包括临时设

施、临时用电、机械设备等; 五、按现场施工平面图的要求,做好现场排水,保证雨后路干,道路畅通;按照施工方案,提前做好现场排水设施,现场排水采取明沟与暗管相结合,设集水井汇水,排入市政排水管道或用水泵强制排水,保证本工程雨天施工期间现场排水畅通,在雨后地面不积水,能最大限度的减少雨水对施工的影响,确保施工生产的顺利进行。 六、提前准备好雨季施工所需的材料、雨具及设备,料场周围应有畅通的排水沟,以防积水。堆在现场的配料、设备、材料等必须避免存放在低洼处,必要时应将设备垫高,同时用油布盖好,以防雨淋日晒,并有防腐蚀措施; 七、高处作业时,应先对作业面检查、清理,做好防滑措施,并加强对安全带、安全网的检查,彻底杜绝事故隐患,确保人身安全; 八、所有机电设备应设有防雨罩或置于棚内,并有安全接零和防雷装置,移动电闸箱有防雨措施,漏电保护装置可靠,保证雨季安全用电;使用用电设备前,对其进行绝缘摇测,达不到绝缘要求的电动工具严禁使用;

冬、雨季专项施工方案

春溪大厦(地块三)工程 冬、雨季专项施工方案 文件编号:YN3TH/B/Q-E-S-(春溪大厦项目经理部)- 受控状态:受控 受控序号: 云南省第三建筑工程公司

目录 一、工程概况 (3) 二、气候条件 (3) 三、雨季施工措施 (3) 四、冬季施工措施 (8)

一、工程概况 本工程为昆明通泰置业春溪大厦,位于昆明市经开区信息产业基地,监理单位为昆明建设咨询监理有限公司,由云南省第三建筑工程公司承建。地下室2层,局部三层,框架、剪力墙结构,地上由综合楼和生鲜超市组成,综合楼26层,总高97.8m,1层层高5.1m,2、3层层高4.4m,4、5层层高4.3m,6~25层层高均为3.6m,26层层高3.3m,出屋面层4.5m。根据近几年来的气候状况及冬、雨季特点,雨季出现在5~10月,而本工程恰好包含此段时间,且经历冬季。对于以上气候特点,我项目部制定本方案。 二、气候条件 本工程施工期间要历经冬季和雨季,并且云南昆明地区秋雨较多,我公司将对工程在冬季和雨季施工作好准备,采取相应措施,以确保工程按质、按期完成。 三、雨季施工措施 1、雨季施工组织措施 ⑴、雨季应成立雨季施工安全小组,项目经理为第一负责人。制定防汛计划和紧急预防措施。 ⑵、合理安排施工任务,即晴天多抢室外工程,雨天转为室内工程。 ⑶、夜间设专职的值班人员,保证昼夜有人值班并做好值班记录,同时要设置天气预报员,负责收听和发布天气情况,积极布置防雨应急措施。 ⑷、在不影响工程顺利进行的前提下,对不适于雨季施工的项目有意提

前或延后安排施工。 ⑸、组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作,包括临时设施、临时施工用电、机械设备防雨、防护等项工作,检查施工现场及生活区的排水设施,疏通各种排水渠道,清理雨水排水口,保证雨天排水通畅。 2、雨季施工雨具物资保证措施 ⑴、在工地上配备雨衣200件、雨靴200双,防水塑料彩条布4500平方米,如果施工中出现如浇注砼时下雨情况等,采用搭设防雨棚施工的措施保证雨天不停止施工。大雨来前,提前采取预防措施。对电线机械经常检查并要专门定制遮雨设施,防止漏电。 ⑵、在雨季要充分利用储备空间,对可以保质的保存的材料和设备应提前储备,以免由于雨天交通不便不能供应,造成供货时间延误,影响工期。 3、施工现场排水措施 ⑴、本工程现场的排水措施较为重要。根据现场实际情况设置排水沟,应保证排水畅通、无积水,将地面雨水及时排出场外,经过滤池沉淀后排出。 ⑵、雨季施工,进场主要通道用C20混凝土浇筑150mm厚临时道路,道路两侧设排水坡道,保证场内不积水,车辆正常进出现场。 ⑶、基础施工,如遇大雨,及时用抽水机将基坑内的积水排出,防止雨水浸泡。 ⑷、现场内的水泥库地坪要垫高,室外设排水沟,堆放水泥要架空,随时检查屋面有无渗漏现象。其它库房同样要做好防雨、防潮工作。进场的半成品要妥善安排在通风、干燥的地方堆放保管,并有防潮,防变形措施。 4、现场临时用电及机械雨季防雨和防雷措施

6、冬季和雨季施工方案

6 冬季和雨季施工方案 北京市属中纬度暖温带地区,具有典型温带大陆性季风气候特点。一年四季分明,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季晴爽,冬季较长,寒冷而少雪。多变的气候因素将会对施工进度和施工质量造成一定的影响,施工时应高度重视,针对季节变化制定施工保证方案,并采取有效保障措施。 6.1 冬季施工方案 当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,当室外日平均气温连续5天高于5℃即解除冬期施工;根据北京地区气温记录,每年11月15日左右到次年3月15日左右为冬施期,历时4个月,分为初冬、严冬、寒流三个阶段。 6.1.1 混凝土冬期施工 根据建筑工程冬季施工规程的规定,冬季浇筑的混凝土受冻临界强度应符合下列规定: 混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制时,应为设计的混凝土强度标准值30%,采用矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土应为设计的混凝土强度标准值40%,掺用防冻剂的混凝土当室外最低气温不低于-15℃时,不得小于4.0N/mm2。 根据本工程的特点及北京地区冬季施工气温的变化,冬施混凝土保温拟采用蓄热法及暖棚法。 6.1.1.1 本工程在冬季施工的初冬阶段采用蓄热法 蓄热法---利用保温材料或临时保温防风棚保持混凝土原有的热量和水化热量,维持混凝土硬化的温度。 ⑴初冬阶段日平均气温在0℃-5℃时,混凝土的保温采用覆盖两层塑料布加一层阻燃草帘(规格为 1.0m×1.8m的阻燃草帘置于两层塑料布中间),如图6.1-1。混凝土抹面在中午正温时进行。采用掺加防冻剂的商品混凝土。

电热器、蒸气等采暖。 ⑴严冬及寒流阶段日平均温度为-5℃至-10℃时,在浇注混凝土前启动棚内设置的2.25-3.00kw的电热器提升环境温度,实现在5℃以上进行混凝土浇筑及抹面。混凝土在暖棚内浇注完毕后进行覆盖养护,覆盖材料为先铺设一层塑料布,再放电热毯,外包一层阻燃草帘。电热毯养护的通电持续时间根据棚内温度及养护温度确定,采取分段、间断或连续通电养护。一般连续通电不超过2h,间断时间1h,拆模前2h断电。施工中可根据浇筑混凝土内的温度情况适当调整供电时间。 ⑵寒流阶段日平均温度为-10℃以下时,暂停混凝土施工。 6.1.1.3 冬施混凝土试块规定 冬施期间,每批混凝土取样应不少于四组,其中两组作标准养护,两组作同条件养护(其中一组作检验受冻前的强度是否达到临界强度要求,另一组用以检验冬施常温28天养护的强度)。当需要检查结构拆模混凝土强度时,尚应增加同条件养护组数,数量按实际需要确定。 6.1.2 钢筋工程冬期施工 6.1.2.1 钢筋焊接施工前,必须清除钢筋焊接部位和电极接触的钢筋表面的锈斑、油污、杂物等。

市政工程冬雨季施工方案 四川

目录第一节编制依据 第二节工程概况 第三节雨季施工组织机构 第四节雨季施工措施 季节性施工措施 场地排水 雨季施工保护措施

第一节、编制依据 一、招投标文件、工程量清单、施工图纸、地勘资料等相关文件资料。 二、国家和行业现行施工验收规范、规程、标准以及省、市关于建筑施工管理的有关规定。 三、编制范围从工程开工到竣工,直至室外总平施工结束在冬、雨季施工的措施。 第二节、工程概况 本工程,位于,建设规模:。 第三节、雨季施工组织机构 组长: 副组长: 组员: 组长对冬雨季期间施工的质量、安全负总责;副组长负责冬雨季具体施工措施的执行;组员负责协助副组长对冬雨季施工措施的执行和监管。

第四节、雨季施工措施 一、季节性施工措施: 根据本工程的实际情况,从工程开工到竣工,将受到雨季的温度、湿度、骄阳、暴雨等自然因素影响。因此,在施工中除严格按照我公司《冬、雨季施工措施》的有关文件执行外,强调以下几点: 1、雨季施工时,主要应解决好防雨、防雷、防洪等问题。 2、做好现场排水沟,排水沟坡向主要流向公路边市政排水管道,并使现场施工用水和生活用水经二次沉淀后,方能排入甲方指定的市政管网。 3、准备好塑料薄膜或草帘麻袋等物品,必要时对砼加以覆盖,防止太阳暴晒或防止雨水冲刷砼表面。 4、密切注视天气预报,七级以上大风或下暴雨时应停止室外施工。 5、对水泥库房应加强防雨、防潮措施,搅拌站要搭设防护棚。 6、根据砂、石含水率的变化,应及时掌握好天气预报,以防隔离层被雨水冲掉。 二、场地排水: 本工程要在施工之初,由项目部根据现场情况,编制排水方

案,并作好场地排水工作,确保在基础及主体工程施工时,满足排水要求。 三、雨季施工保护措施: 1、对雨季施工的基础工程,基础槽坑应采取设置支撑或清除槽坑边堆弃物等防塌措施,槽坑底设置排水沟、集水井等进行抽水。缩小施工作业面,逐段逐片分期施工。对于个别特殊部位可搭设专门雨棚或活动雨棚。 2、对雨季施工的砖砌工程,应采取大雨停小雨干的方法,砌筑时要求干湿砖合理搭配,收工时用干砖盖顶,受大雨冲刷过的部分,应拆掉最上两匹砖重砌。砌体薄弱环节加设临时支撑。 3、对雨季施工的混凝土工程,要加强砂石含水量的测定工作,及时调整用水量。尽量避开大雨浇筑。当在雨中浇筑时要作好覆盖工作,万一遇雨,先震实已捣砼,施工缝处采取措施。现场备足覆盖材料,保护新浇灌的混凝土不被雨水冲刷。 4、施工现场临时用电,严格按国家规范JGJ46—88和JGJ59 —99规定,采取有效措施防雨、防漏电、防触电、防雷击措施,确保人员、机具、成品的安全。 5、备必须加防雨罩,以免雨水损坏设备,手持动力工具安 装漏电保护装置,雨后要对机电设备进行检查。

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案(20201017034931)

冬雨季及特殊恶劣天气安全施工方案 编制人:______ 审核人:______ 审批人:______ —、工程概况 1、建设单位: 2、监理单位: 3、施工单位:

4、工程名称:。 5、建设地址: 6、工程施工项目,按施工合同所规定施工范围。 7、丄程总建筑面积162500. 24m2, 8、建筑层数及高度:本地块住宅最高26层,高度81. 3米、最低18层,高度55. 7米,配套幼儿园为三层,高度为12. 9米、配套农贸市场为三层,高度13. 1米。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》 4、《施工现场机械设备检查技术规程》 5、《建筑模板施丄安全技术规范》 三、成立冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组 1、以项目经理为冬雨季及防范恶劣天气保障生产安全管理小组组长, 项目生产经理为副组长,成员设2名施工员,1名安全员。具体联系方式如下:

2 ⑴制订项目部恶劣天气期间工作计划并编制《恶劣天气安全专项方案》,建立并健全恶劣天气期间的管理制度,作好恶劣天气部署和施工准备工作。 ⑵落实防范恶劣天气方案中的技术准备和物资准备工作,按照防范恶劣天气方案中的施工方法组织施工,定期进行技术交底,保证工程质量。 ⑶落实方案中的安全准备工作,进行安全技术交底,保证施工安全。 ⑷落实防范恶劣天气方案中的施工物资及防汛物资的准备工作,在施工现场建立雨期值班制度,设立天气预报牌,专项安全小组密切关注气象部门报送的气象信息,提前做好施工现场预防生产安全事故的各项措施。 ⑸组建现场防汛抢险队,建立防汛值班室,制订防汛值班表,昼夜设专人值班,保证通讯畅通,出现汛情及时向上级汇报并通知有关人员排除险情。 ⑹落实防雷措施。 ⑺加强防暑降温工作的领导。在入暑以前,制订防暑降温计划和 落实具体措施。

冬雨季专项施工方案

目录 一、工程概况-----------------------2 二、编制依据---------------------2-3 三、雨季施工-----------------------31、雨季施工准备工作------------------42、雨季施工技术管理措施--------------4-73、雨季施工安全措施-----------------7-84、雨季施工安全文明措施--------------8-9四、冬季施工---------------------9-111、冬季施工准备-----------------11-122、雨季施工技术管理措施--------------12-153、施工的安全与防火---------------15-164、冬施的安全消防措施----------------165、冬施的环境保护措施----------------16-17

冬雨季专项施工方案 一、工程概况 工程名称: 深圳市第九幼儿园园舍拆除重建工程工程地点:深圳市福田区莲花路1116号 建设单位:深圳市建筑工务署工程管理中心 设计单位:深圳市建筑科学研究院股份有限公司监理单位:深圳市东部建设监理有限责任公司施工单位:银广厦集团有限公司 总建筑面积约:4773㎡ 建设层数: 地上4层地下1层/3幢15.6m

结构型式:钢筋混凝土框剪 1、本工程位于深圳市福田区莲花路1116号,建筑总面积4773㎡,地下一层地上四层,建筑总高度为15.6米。 2、工程结构体系:地下室为剪力墙、框架,主体为框架结构体系。 3、本工程楼层均为现浇有梁整体板式楼面,整体式现浇楼梯。 二、编制依据 1、国家和地方行政主管部门关于基本建设的方针、政策、法规 2、现行的国家施工规范和质量验收标准 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 4、《建筑工程冬期施工规程》 5、《施工现场文明达标管理规定》 三、雨季施工 为了做好雨季施工的组织工作,保证雨季施工的工程质量和施工安全,项目部特成立安全抢险防汛指挥部。以项目经理为主要领导核心,下设以生产经理和技术总工为主要领导成员,对雨季工地防汛抢险工作进行全面部署。并建立严格的管理制度。

冬季和雨季施工方案

冬季和雨季施工方案 一、工程概况: 中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程,位于溧水县新区金蛙路南城东干道西,该项目为1栋机房楼,总建筑面积约12390.38m2,其中地上面积为12176.32㎡,地下面积为214.06㎡。结构形式为框架结构,主体地上8层,局部9层,地下1层。 工程名称:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司溧水机房楼工程生产调度中心(主楼)土建及水电安装工程 工程地点:溧水县新区金蛙路南城东干道西 建设单位:中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司 设计单位:江苏省邮电规划设计院有限责任公司 工程内容:主楼土建及水电安装,不包括施工图中的附属用房部分 本工程将跨越秋季、雨季、冬季。由于雨季及冬季季节特殊的气候条件,对工程施工的进度、工程质量有较大的影响,各项作业指导书中将采取适当的措施,确保施工质量目标的实现。在雨季到来前成立专门的领导小组,落实具体责任人,明确责任。从技术、质量、安全、材料、机械设备、文明施工等方面为雨期施工的顺利进行提供有力的保障,同时,制定防汛计划和紧急预案措施以应对突发事件。 二、冬季施工措施 1、施工部署 成立冬季施工领导小组,由项目经理、项目副经理、项目工程师各有关部门经理组成,负责冬施准备及安排生产计划、组织实施冬季

施工方案。组织各施工班组学习冬施方案,熟悉冬季施工要点,在施工过程中严格贯彻执行。 2、冬施前期施工准备工作 认真组织有关人员根据生产任务安排冬季施工计划,分析冬施施工特点,检查和督促各单位制定冬季施工专项措施,所需材料要在冬施前准备好。 各部门应做好施工人员的冬施培训工作,组织相关人员进行冬施工作的全面检查,落实施工现场的冬施准备工作,包括临时设施、机械设备的检修及保温等工作。 冬季施工中加强天气预报工作,防止寒流突然袭击,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。 3、冬季施工专项措施 (1)施工测量 1)当空气能见度过低时为减少仪器照准误差,启动仪器马达自动驱动功能的同时对目标观测点位辅以手电筒照射的方法。 2)施工测量使用的钢卷尺和量具应相同,每日上下班之前进行温度和气压的测量记录,并适时调整仪器的大气值。 (2)施工机械冬施管理: 1)大型机械要做好冬季施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换、补充以及其它检修保养工作。 2)冬季在塔吊操作室取暖时,应采取防触电和火灾的措施。 3)场内轮胎式运输车辆应采取防止车轮与地面冻结的措施。 4)对焊机冬季施焊时,室内温度不应低于8℃。作业后,应放尽机内冷却水。 (3)钢筋工程:

冬雨季施工安全专项方案

编号:AQ-BH-07377 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 冬雨季施工安全专项方案Special scheme for construction safety in winter and rainy season

冬雨季施工安全专项方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、工程概括 1、 2、季节性施工阶段分布 本工程施工工期约为444天,基础、结构经过夏季、雨季、冬季,期间等影响,施工安排对工程质量和效益影响甚广。 二、雨期施工技术组织措施 1、准备工作 (1)进入雨季施工后,需及时了解近两天的天气情况,特别是大雨、雷电的气象预报,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。(2)为保证工程质量和安全生产,必须切实做好思想上的教育、动员工作,有关措施要落实到班组、个人。 (3)做好现场有组织排水,对现场(指空易入水的位置)及时挡水,配备一定数量的排水泵。

(4)对施工现场的机电设备,做好防潮、防雨措施,安装接地安全装置,移动电源箱,漏电保护器装备定期检测。 2、安全措施 (1)现场排水 根据总图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以确保施工工地和临时设施的安全。 雨期施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固,必要时应增加排水措施。雨季设专人负责,随时疏浚,确保施工现场排水畅通。 (2)临时设施及设备的防护 施工现场的大型临时设施,在雨季前应整修完毕,保证不漏、不塌、不倒,周围不积水。 斜道上必须钉好防滑条。 施工现场的机电设施(配电箱、闸箱、电焊机、水泵)应有可靠的防雨措施。 雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电,电杆有无腐蚀,

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 冬雨季施工方案 ######工程概况:科大花园6、7、9、10、12楼、4地下室,位于合肥市水阳江路与桐2#####城南路交叉口东南角,建筑面积49514.2m,其中6、7、9、10为11层,12为10层,#4地下室为地下一层。 本工程施工工期为460日历天,需经过两个夏季、一个春季,一个冬季,其中,合肥地区春季和夏季雨水较多,夏季常伴有大风,为保证工程质量及施工安全,特制定本方案。 第一节冬期施工技术组织措施一、概述 1、冬期施工期限划分原则:当室外日平均气温连续5天稳定低于5?,立即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天稳定于或大于5?,解除冬期施工。 2、冬期施工,遵循的基本原则: 1)确保工程质量,安全生产; 2)冬期施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少; 3)冬期施工应考虑所需的热能及材料必须有可靠来源,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 3、根据工程总进度计划,本工程所经历的冬期施工主要进度有:12#、5-10层结构及部分墙体,7#楼层结构及部分墙体,6#楼2-11层结构及墙体工程,9#楼10-11层结构及部分墙体、装饰装修工程10#楼7-11层结构及部分墙体工程。二、准备工作 施工现场在进入冬期施工之前应做好如下工作: 1、施工现场供水管道事先做好保温、防冻措施,水平管道部分采用深埋,竖向管道采用保温材料包裹,防止管道结冰冻坏,影响生产;对搅拌机进行保温围护,清除地下障碍物、地表积水,并平整场地与道路。 2、准备好足够的遮盖塑料布、草袋、绵毡等保温保湿物资,砂浆防冻剂,砼减水剂、防冻剂、早强剂及测温用温度计等。 3、组织施工人员认真学习和熟悉冬期施工规范及验收规范中关于冬期施工内容,结合冬期施工方案进行技术交底,使冬期施工方案落实到人。 4、安排专人进行气象预报收集和测温工作,发现异常情况立即通报;并加强施工现场各处气温、混凝土、砂浆等的测温、记录。 1 武汉建工股份有限公司第页 #####, 科大花园闻欣苑6、7、9、10、12楼、4地下室冬雨季施工方案 5、对整个施工现场的供水、供电、防毒、防水措施进行全面检查,消除隐患。 6、冬期施工的工程项目,应在生产中统一安排,并提前具体落实,凡不宜进行冬期施工的项目,应尽可能安排入冬前或冬末施工。入冬前的施工项目应本着先室外后室内,先地下后地上,易冻工程先做的原则进行安排,做到合理搭接,尽量减少冬期施工的湿作业面。 三、冬期施工技术措施 1、冬期施工方法:

冬季和雨季施工方案

第八章冬季和雨季施工方案 第一节冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,新乡极端温度,近几年新乡的天气温度情况。2015 年日平均温度稳定于5℃的估计起始日期为11月低至2016年的3月下旬,历时100余日历天,最大冰冻预计深度超过为40cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工及掺和各种试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: 1、按照施工计划,冬季到来之时,已经进入装饰装修的后期阶段,尽量申请要求空调能够提供热源。 2、如果空调方不能提供热源,则自行采购电暖气片,以便工期如期完工。 三、冬期施工管理 1、在冬期施工中,测温工作极其重要,不仅提供温度数据对施工起参考作用而且也是对冬期施工工程质量的鉴定方法。所以施工中坚持做好下列测温工作: (1)、日天气最高和最低温度。

2、加强冬期施工期间的管理工作在冬期增设两组与结构同条件养护的试块,一组用于测试砼的临界强度,一组用于检验转入常温养护28天的强度。 3、制作的试块及时送相关的质量检测部门进行标准养护。 四、冬期施工的安全措施: 1、加强安全教育。针对冬期施工特点不定期的各种形式对作业人员进行防冻、防火、防毒、防爆、防滑的安全教育,使每个施工作业人员在思想上对安全工作重视。 2、组织人员在入冬前对现场机械设备、电气、施工现场进行检查。检查重点为电气、各种机械设备、钢丝绳磨损等情况,发现问题进行整改,做到定人、定时、定措施、保证不发生大的机械设备事故。 3、进入冬期施工前,更换各种机械齿轮油,避免由天气寒冷引起机械油稠,机械启动困难。各种机械由于天气寒冷,启动困难,采用50℃温水解冻,严禁明火烘烤。 4、对下雪后生活区及施工现场路面的积雪马上组织人员清扫干净,防止积雪过多,发生意外。 5、生活卫生、宿舍用电:冬季取暖安全措施,严防煤气中毒。宿舍用电的安全措施,严禁在室内明火取暖或用电炉子做饭取暖。使用电褥子应遵守宿舍规章制度,严禁私自乱拉灯线和安装灯头插座。严禁用自造的热得快烧水,防止人不在时水烧干造成线路短路,发生火灾事故。建立防火制度。对冬季施工用外加剂加强管理,防止被误食。储存即使用时设明显“有毒”标志,并设专人管理,建立取用和使用制度。 五、冬季施工科学、合理及可行性方案 当气温连续五天低于5摄氏度时,进行冬季施工防护措施,在砂浆中加防腐剂,同时在其上加覆盖物以保证水泥砂浆在较高温度下凝固. 如果没有暖气供应的情况下,通过在施工现场燃烧煤炉的方法,提高室内温度,保证施工现场的环境温度高于各分项工程施工的最低温度,并派专人看护 现场炉火,保证安全施工. 各种洞口,通风的除外,其他均应进行临时封闭,其他作为通道的门,楼梯口用重棉被的方法遮挡,以保证室内温度.

冬雨季安全生产专项施工方案

? 编制依据 ?? 《建筑工程冬期施工规程》 (?????????) ?? 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (????????) ?? 《通风与空调工程施工及验收规范》 (????????????) ?? 《给排水及采暖工程施工工艺标准》 (?????????????????) ?? 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 (????????????) ?? 《施工现场临时用电安全技术规范》 (????????) ?? 《建筑机械使用安全技术规程》 (??????????) ?? 《建筑给水聚丙烯管工程技术规程》 (????????????) ?? 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (????????????) 工程概况 本工程共设八个防护单元,其中第三、八防火分区为一个防护单元,第四、六防火分区各为一个防护单元,共三个做为物资库,其中第一、二、五、七、九防火分区各为一个防护单元,共五个做为六级二等人员掩蔽部,商场面积:近 ????平方米,商场共划分 ?个防火分区, ?个防烟分区。本项目空调工程包括:空调风系统安装、空调水系统安装、通风系统安装、防排烟系统安装、通风空调设备系统安装、人防通风系统设备安装。 ? 施工准备 ??冬施前准备工作 ( )入冬前,由项目经理带头对所管辖的职工队伍,进行“四防”教育,即防冻、防滑、防火、防中毒。 ( )所有停用的机械设备,应排净其存水,如水暖用手动试压泵,要组织清除积水。

( )施工中的临时管线埋设深度应在冰冻线以下,外露的水管,应用保温材料包扎起来,免遭冻裂。 ( )室内供暖系统在冬季投入运行,运行前必须做好一切 准备,水源、电源保证正常供给,且排水等工具齐备。 ( )现场电动工具要检查电缆、电线有无风裂破坏情况, 要及时更换或包缠。 ( )手持电动工具要按规定安装好漏电开关,专机专用, 一切手动电动工具要检查接地接零情况良好。 ??后勤准备工作 做好冬季职工生活后勤工作,临电照明?动力?线路应进行检查,不符合规定的应及时更换;办公室、宿舍,进入冬施前要检 修取暖设备,保证按时供暖;食堂取暖设备应在冬施前准备完毕。 ?施工安排 ??冬施规定 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》及《建筑工程冬 期施工规程》规定,当室外日平均气温连续 ?低于 ℃时即进 入冬施阶段,当室外日平均气温连续 ?高于 ℃时转入常温施工;同时根据常州市多年的气象资料表明常州地区冬期施工阶段

管道工程冬雨季施工方案

仪陇县金城生活污水处理工程二标段 管 道 工 程 冬 雨 季 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 四川伟彬水利水电工程有限公司 二0一六年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制原则 (4) 四、雨期施工材料准备 (4) 五、雨季施工准备 (4) 六、雨季施工措施 (5) 七、雨季施工安全措施 (7) 八、夏季施工措施 (7) 九、冬季施工措施 (8)

管道工程季节性施工方案 一、工程概况 1、工程名称:仪陇县金城生活污水处理工程 2、建设单位:仪陇县方州自来水有限责任公司 3、建设地点:仪陇县金城镇 4、地勘单位:南昌市建筑设计研究院有限公司 5、设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 6、监理单位:四川圣弘工程技术有限公司 7、计划工期:210日历天 8、建设规模:建日处理0.5万吨生活污水处理厂一座,按远期总规模日处理1万吨铺设厂外截污干管6.2公里,建设中途污水提升泵站2座。 9、总投资:5527003元 10地貌特征:仪陇县地处四川盆地北部低山与川中丘陵过度地带,地势北高南底,西部为缓倾斜单面山,中东部为宽谷梁丘为主,山体切割较深山峦起伏,沟壑纵横,地势复杂。山底土质主要为杂填土,砂质泥岩,山体为较为坚硬的岩石。 二、编制依据 1、《混凝土质量控制标准》GB50164-2015; 2、《砼外加剂应用技术规程》GB50119-2003;

3、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97; 4、国家及水利水电局现行工程建设政策、法规和规范、验收标准。 6、国家及行业现行的施工技术规范、设计规范及验收标准。 三、编制原则 1.满足招标文件对工程质量、工期、安全文明施工及环境保护等方面的要求。 2.满足国家、建设部现行施工规范、规程、质量检验评定标准等技术法规要求,确保实现质量目标。 3.施工技术、工艺、方法先进可靠。 4.施工组织与管理本着靠前指挥、精干高效、职责分明、劳力充足、超前计划、合理安排工序、全面展开平行流水作业的原则进行。 5.施工生产以确保环境保护、安全文明施工、工程质量及工期计划为前提。 6.确保总工期目标的实现,并确保整个工程安全、优质完成。 7. 确保地下管线和周围建筑物、构筑物等的安全 四、雨期施工材料准备 为保障正常施工,施工前要准备好防雨、防汛及防潮材料。如苫布、塑料薄膜、油毡、防潮垫木、草袋等。 五、雨季施工准备 雨季施工,主要以预防为主,采取防雨措施及加强排水手段,确保雨季正常的进行生产施工,把雨季对工程的影响减小到最低限度。

冬雨季施工方案

冬雨季施工方案 建筑单位; 监理单位; 编制单位: 编制日期:

冬季施工方案 根据《建筑工程冬季施工规程》的规定;根据当地气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬季施工,当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃即接触冬季施工。 根据有关气象资料,威海地区极端最低温度为-16℃,日平均温度稳定于5℃的起始日期为11月28日至次年的3月19日,历时110天最大冰冻深度为50cm。结合本地今年气温比往年略偏高的实际情况,为保证工程质量和施工进度,现针对性制定冬期施工措施如下: 一、施工准备工作: 1、冬期施工前,编制冬期施工方案,经技术质量科审批后进行实施。 2、防冻剂、保温材料提前提出计划,施工前到位。 3、与当地气象台保持联系及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。 4、做好冬期施工砼及掺和外加剂的试配实验工作,提出施工配合比。 5、在入冬前对住房、仓库及施工现场进行一次防冻、安全、防火等方面的检查。 6、对用电线路进行检查,不合要求的及时整改或拆除,在有火源、易起火的地方配备足够的灭火器具。 7、生活及施工用水管用锯末和草绳进行保温,对不用的水管、阀门进行拆除。 二、冬季施工措施: (一)、土方工程: 按照本工程施工进度计划排列,冬期施工的土方工程回填土

工程,工程计划安排是:基础施工完毕验收后,进行土方回填,现场的施工场地按照施工现场平面布置图布置好,为后续施工奠定好基础。 1、回填土施工,要求速度快。冬期填方每层铺土厚度比常温减少20-25%,预留沉降量比常温施工时适当增加。不得用含有冻土块的土料做回填土,以防冻土解冻后沉陷,引起脚手架下沉、变形。 2、本工程回填土均自场外向内运,因此机械装土是关键。每次取土时,先把表面的冻土去除抛掷不取用,装运未受冻得土。 3、在取土地点,未受冻的土应尽快装车,及时运至现场,立即回填。 4、回填前将基坑底的冰雪和杂物打扫干净。 5、每天回填完成及回填室外地坪后,采取覆盖等方法防冻措施。(二)钢筋工程: 1、冬期施工使用的钢筋,施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞伤。 2、在负温下进行钢筋冷拉,冷拉时气温不低于-20℃,钢筋负温冷拉采用控制冷拉率的方法。采用冷拉率方法时,冷拉率与常温相同。冬期施工冷拉后的钢筋,逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部缩径。 3、本工程冬期钢筋焊接在室外施焊。焊接时气温不得低于-20℃.雪天或施焊现场风力超过3级时采用挡风遮蔽措施,挡风遮蔽采用塑料编织袋搭棚。焊接后未经冷却的接头避免接触冰雪。 4、负温进行电渣压力焊时,接头药盒拆除的时间延长2分钟左右,

冬雨季施工措施

编号:SM-ZD-49633 冬雨季施工措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬雨季施工措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)季节施工措施 为确保季节施工的质量,在季节施工前,要按照季节施工有关要求,结合当时的施工部位,编制季节施工方案,并提前做好季节施工的各项准备工作。 1雨期施工措施 (1)注意收听天气预报,做好雨季施工的各项准备。 (2)材料及机具准备:提前准备好雨布、水泵、雨靴等防雨材料以便随时调用。 (3)开工前做好路面硬化,修设路边排水沟,做到有组织排水以保证水流畅通,雨后不滑不陷、现场不存水。 (4)搞好施工现场砂、石含水量测定,及时调整砼的实际配合比。 (5)大风、大雨和雷雨天应停止塔吊吊装及高空作业。 (6)水泥库要高于室外地面300 mm,在底层铺油毡

一层,杜绝渗水现象,水泥码放要离开墙四周300 mm,外墙四周排水通畅。 (7)所有机械棚要搭设严密,防止漏雨,机电设备采取防雨防淹措施,安装接地装置,机动电闸箱的漏电保护装置要可靠,雨后要对电气设施进行检查。 (8)工地成立雨施领导小组,定期或不定期对各项工作进行检查落实,发现问题及时解决。 2冬季施工 2.1混凝土工程: (1)冬期施工混凝土要求搅拌站采用普通硅酸盐水泥并掺防冻剂,水泥强度不低于32.5,最小水泥用量不少于300 kg/m3,水灰比不大于0.6,拌制混凝土的骨料清洁,不含冰雪冻块及其它易冻裂的物质。 (2)严格控制混凝土入模温度,使其不低于10度。 (3)冬施期间增加两组同条件养护的试块,一组用于混凝土同条件养护强度检验,一组用于检测转入常温后标养28天的强度。 (4)混凝土浇筑前,清除模板、钢筋及浇筑部位上的

冬雨季施工安全专项方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A22792 冬雨季施工安全专项方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冬雨季施工安全专项方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概括 1、 2、季节性施工阶段分布 本工程施工工期约为444天,基础、结构经过夏季、雨季、冬季,期间等影响,施工安排对工程质量和效益影响甚广。 二、雨期施工技术组织措施 1、准备工作 (1)进入雨季施工后,需及时了解近两天的天气情况,特别是大雨、雷电的气象预报,随时掌握气象变化情况,以便提早做好预防工作。(2)为保证

工程质量和安全生产,必须切实做好思想上的教育、动员工作,有关措施要落实到班组、个人。 (3)做好现场有组织排水,对现场(指空易入水的位置)及时挡水,配备一定数量的排水泵。 (4)对施工现场的机电设备,做好防潮、防雨措施,安装接地安全装置,移动电源箱,漏电保护器装备定期检测。 2、安全措施 (1)现场排水 根据总图利用自然地形确定排水方向,按规定坡度挖好排水沟,以确保施工工地和临时设施的安全。 雨期施工前,应对施工场地原有排水系统进行检查、疏浚或加固,必要时应增加排水措施。雨季设专人负责,随时疏浚,确保施工现场排水畅通。 (2)临时设施及设备的防护

冬雨季施工方案72606

高铁沿线整治四期(1期) 冬 雨 季 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 合肥建工集团有限公司 二○一七年十一月

目录 第一章冬季施工方案 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2 编制依据 (2) 1.3冬期施工时间确定 (3) 1.4冬季施工特点 (3) 1.5施工准备 (3) 1.6冬季施工措施 (7) 1.7安全防火 (8) 1.8冬季施工质量保证措施 (8) 1.9冬季施工环境保护措施 (9) 第二章雨季施工方案 (9) 2.1雨季施工前的准备 (9) 2.2雨季施工技术措施 (9) 2.3雨季施工专项措施 (13) 2.4主要安全管理措施 (14) 2.5雨季施工安全质量保证措施 (15) 第三章绿化冬雨季施工 (16) 3.1冬季施工领导小组 (15) 3.2冬季施工应急物资表 (16)

第一章冬季施工方案 冬季施工时由于其寒冷的的气候条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度。我项目经理部成立以项目经理为第一责任人的施工现场冬期施工领导小组,作必要的前期准备工作,编制冬期施工方案,并安排专人进行每天温度记录,为施工工作做好参考。 1.1工程概况 建设单位:合肥市包河区住房和城乡建设局 勘察单位:安徽省第二测绘院 设计单位:安徽省建筑设计研究院有限责任公司 监理单位:安徽凯奇建设项目管理有限公司 施工单位:合肥建工集团有限公司 预计开工2017年11月06日竣工日期2018年3月06日 本项目位于合肥市包河区境内,地块范围北起规划潭度路南侧红线边,南至312合宁高速北边界,西临北京路,东接上海路,建筑面积24.7万平方米。工程造价约为3311.17万,合同工期120天。主要施工内容:土方工程(挖方18万m3、填方22万m3),铺装工程约6800m2,园路5000m左右(含4m沥青主路,3m压膜混凝土路,2m透水砖铺装路),停车位159个,公共厕所2座,驿站4座,篮球场2座,网球场1座,雨水管道4532m、污水管道163m,生态景观塘5座,健身场地3处。绿化区域约17万m2,含有新栽乔木2085株、移植乔木1602株;新栽灌木3948株、移植灌木390株;栽植竹类2329m2;栽植色带35405m2、铺种草皮/草籽131216m2;栽植水生植物1477m2等。另有公园配套水电及景观亮化工程若干。 1.2编制依据 (1)高铁沿线整治四期(1期)招标文件、施工图纸 (2)高铁沿线整治四期(1期)施工组织设计》 (3)《建筑工程冬期施工规程》(JGJ-T104-2011) (4)《冬期砼综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》(DBJ/T01-36-97) (5)《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) (6)《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009)

相关文档