文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 成套配电柜 配电箱检验批质量验收记录

成套配电柜 配电箱检验批质量验收记录

成套配电柜 配电箱检验批质量验收记录
成套配电柜 配电箱检验批质量验收记录

检验批质量验收记录(首页)

检验批质量验收记录(中1页)成套配电柜、控制柜(屏、台)

检验批质量验收记录(中2页)成套配电柜、控制柜(屏、台)

工程名称:株洲城市主要街道夜景艺术照明工程C标段

检验批质量验收记录(尾页)

成套配电柜、控制柜(屏、台)

注:1.规范中黑体字为强制性条文。2.检查批的质量验收记录由施工项目专业质量

检查员填写,监理工程师组织项目专业质量检查员等进行验收。

检验批容量划分(参考)

检验批容量: 一、地基基础:桩按根;砖基础按立方米; 1.钢结构基础工程:钢零部件加工按批;涂料涂装按平米;其他按件; 2.钢管混凝土柱柱脚锚固,钢管混凝土柱与钢筋混凝土梁连接按处;桩按根;钢管构件进场验收,钢管构件现场拼装,钢管混凝土构件安装,钢管内钢筋骨架,钢管内混凝土浇筑,沉井与沉箱按件;地下连续墙支护按平米;钢或混凝土支撑系统,降水与排水按个;土方开挖及回填按平米; 3.地下防水子分部:除细部按处外,其他按平米 4.特殊施工法结构防水子分部:锚喷支护按米;地下连续墙结构 防水按段;盾构隧道按环;沉井,逆筑结构按平米; 5.地下防水分部-排水子分部:渗排水、盲沟排水,隧道排水、坑 道排水按米; 6.地下防水分部-注浆子分部:塑料排水板排水,预注浆、后注浆 按平米;结构裂缝注浆按处; 二、主体结构: 墙体砌筑按立方米;原材料,铝合金面板按批;铝合金零部件槽、豁、榫加工,铝合金空间网格结构支承面,铝合金空间网格结构总拼和安装,铝合金幕墙结构总拼和安装按个;铝合金幕墙结构支承面接平米;阳极氧化按根; 混凝土工程 (梁、柱按件,板按间):模板按件;

钢筋原材料按批,钢筋加工、连接、安装;混凝土按批(方量); 三、装饰装修:室内按间,室外按平米 四、屋面工程:除细部子分部按处外,其余按平米 五、给排水工程:管道及配件安装、室外排水管网排水管沟与井 池检验批按米,给水设备、室内热水系统辅助设备安装、锅炉安装、辅助设备及管道安装检验批按台,室内(室外)消火栓系统、低温热水地板辐射供暖系统安装、室内供暖系统调试、室内供暖系统防腐、室内供暖系统绝热、室外供热管网系统水压试验及调试、建筑中水系统检验批按套,卫生器具、卫生器具给水配件安装检验批按件,卫生器具排水管道安装检验批按处,室内供暖系统散热器安装检验批按组六、暖通工程:风管与配件制作,风管与设备防腐,空调水系统 安装,管道、设备防腐与绝热按件;部件制作按个;风管系统安装,通风与空调工程系统调试,空调制冷系统安装按套;风机安装按台;空气处理设备安装,空调水系统安装(设备)按台; 七、电气工程:变压器、箱式变电所安装按间;成套配电柜、控 制柜、照明配电箱按台;梯架、支架、托盘和槽盒安装,导管敷设,电缆敷设,管内穿线和槽盒内敷线,钢索配线按米;电缆头制作、导线连接和线路绝缘测试,普通灯具安装,室外电气专用灯具安装,母线槽安装,接地干线敷设,电气照明专用灯具,防雷引下线及接闪器安装,建筑物等电位连接按处;建筑照明通电试运行按套;接地装置安装,柴油发电机安装按组;电气设置试验和试运行,电动机、电加热器及电动执行机构检验接线,不间断电源装置及应急电源装置安装

照明配电箱安装工程检验批质量验收记录表

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘) 安装工程检验批质量验收记录表 GB50303—2002 (Ⅲ)照明配电箱(盘) 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 金属箱体的接地或接零第6.1.1条 2 电击保护和保护导体截面积第6.1.2条 3 箱(盘)间线路绝缘电阻值测试第6.1.6条 4 箱(盘)内结线及开关动作等第6.1.9条 一般项目 1 箱(盘)内检查试验第6.2.4条 2 低压电器组合第6.2.5条 3 箱(盘)间配线第6.2.6条 4 箱与其面板间可动部位的配线第6.2.7条 5 箱(盘)安装位置、开孔、回路编号等第6.2.8条 6 垂直度允许偏差≤1.5‰ 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 说明

(Ⅲ) 060501 主控项目 1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器 的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 2、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、 台、箱、盘)内保护导体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜(屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积Sp不应小于表6.1.2的规定。 3、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;次回 路必须大于1MΩ。 4、照明配电箱(盘)安装应符合下列规定:1)箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接 紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于之根,防松垫圈等零件齐全;2)箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于O.1s;3)照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 一般项目 1、柜、屏、台、箱、盘内检查试验符合下列规定:1)控制开关及保护装置的规格、型号符合 设计要求;2)闭锁装置动作准确、可靠;3)主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; 4)柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整,不易脱色;5)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V 以下回路可不作交流工频耐压试验。 2、低压电器组合应符合下列规定:1)发热元件安装在散热良好的位置;2)熔断器的熔体规格、 自动开关的整定值符合设计要求;3)切换压板接触良好,相邻压板间有安全距离,切换时,不触及相邻的压板,4)信号回路的信号灯、按钮、光字牌、电铃、电笛、事故电钟等动作和信号显示准确,5)外壳需接地或接零(PEN)(PE)的,连接可靠;6)端子排安装牢固,端于有序号,强电、弱电端子隔离布置,端子规格与芯线截面积大小适配。 3、柜、屏、台、箱、盘间配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截面积积不小于 2.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆,除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定 电压不低于750V,芯线截面不小于1.5mm2的铜芯绝缘电线或电缆。 二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推入。 4、连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符合下列规定:1)

照明安装检验批

主厂房照明安装报审、报验申请表工程名称 致:×××××监理有限公司 (项目监理机构) 我方已完成了主厂房照明安装工作,经自检合格,请予以审查或验收。 附件:隐蔽工程质量检验资料 检验批质量检验资料 分项工程质量检验资料 施工实验室证明资料 其他 施工项目经理部(盖章)××××× 项目经理或技术负责人(签字) 年月日审查意见 项目监理机构(盖章) 专业监理工程师(签字) 年月日注:本表由施工单位填报,监理单位、施工单位各存一份。 照明安装分部(子分部)工程质量验收记录工程名称×××××结构类型混凝土层数 3

施工单位×××××技术部门负责人质量部门负责人 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序号子分部(分项工程)名称检验批数施工单位检查评定验收意见1 照明配电箱 3 符合要求 2 电线导管、电缆导管和线槽敷设(I) 室内 3 符合要求 3 电线、电缆穿管和线槽敷线 3 符合要求 4 电缆头制作、接线和线路绝缘测试 3 符合要求 5 普通灯具安装 3 符合要求 6 专用灯具安装 3 符合要求 7 开关、插座、风扇安装 3 符合要求 8 建筑物照明通电试运行 3 符合要求9 10 11 12 13 质量控制资料 观感质量验收 验收单位分包单位/项目经理: 施工单位项目经理:年月日设计单位项目负责人:年月日 监理(建设)单位监理工程师: (建设单位项目专业负责人)年月日 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录 (Ⅲ)照明配电箱(盘) (GB50303-2002)表6 编号:060501□□□工程名称×××××

分部(子分部)工程名称主厂房照明安装验收部位1#配电箱 施工单位山西汾西工程建设有限责 任公司建安公司 专业工长 (施工员) 项目经理 施工执行标准 名称及编号 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2002)分包单位分包项目经理施工班组长质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 金属箱体的接地或接零(6.1.1条) 符合要求合格 2 电击保护和保护导体截面积(6.1.2条) 符合要求合格 3 箱(盘)间线路绝缘电阻值测试(6.1.6条) 符合要求合格 4 箱(盘)内配线及开关动作(6.1.9条) 符合要求合格 一般项目 1 箱(盘)内检查试验(6.2.4条) 符合要求合格 2 低压电器组合(6.2.5条) 符合要求合格 3 箱(盘)间配线(6.2.6条) 符合要求合格 4 箱与其面板间可动部位的配线(6.2.7条) 符合要求合格 5 箱(盘)安装位置、开孔、回路编号等(6.2.8条) 符合要求合格 6 垂直度允许偏差≤1.5‰符合要求合格 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查 结果评定 经检查,合格。 项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设) 单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录 (Ⅲ)照明配电箱(盘) (GB50303-2002)表6 编号:060501□□□工程名称××××× 分部(子分部)工程名称主厂房照明安装验收部位2#配电箱 施工单位山西汾西工程建设有限责 任公司建安公司 专业工长 (施工员) 项目经理

成套配电柜、配电箱检验批质量验收记录

分部工程检验批划分施工单位分包单位规范名称 及编号成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录(首页) 建筑电气子分部工程分项工程 成套配电柜、控制柜(屏、 台) 和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批数 项目经理 分包负责人 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 质量验收规范的规定及检验方法 主要材料 专业工长 施工班长 配电箱 验收 部位 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE 或接零(PEN可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端 子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 低压或套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱 (盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导 体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜 (屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S不应小于表的规 定 。 表保护导体的截面积 相线的截面积S (m^ S< 16 16800 相应保护导体的最小截面积 S p(mrn) 16 S/2 200 S/4 注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两 者(S S p)材质相同 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录

建筑电气工程检验批质量验收记录 和动力、照明配电箱(盘)安装 手车、抽岀式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。 动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时, 接地触头先于主触头接触;退岀时,接地触头后于主触头脱开。 高压成套配电柜必须按本规范第条的规定交接试验合格, 且应符合下列规定: 1.继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单 体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2.凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备 和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 成套配电柜、控制柜(屏、台) 检验批质量验收记录(中1页) 规范 序号 质量验收规范的规定及检验方法 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录 低压成套配电柜交接试验,必须符合本规范第条的规定。 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值, 馈电线路必须大于Q;二次回路必须大于 1 M Q . 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝 缘电阻值 大于10 MQ 时,用2500V 兆欧表摇测1min ,应无闪络 击穿现象;当绝缘电阻值在 1?10 M Q 时,做1000V 交流工频耐 压试验时间1mi n ,应无闪络 击穿现象。 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退岀,检测主回 路线间和 线对地间绝缘电阻值应大于 M Q ,直流屏所附蓄电池 组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调整和 输岀特性试验应符合产品技术文件要求。 项 目 主 控 项 目

成套配电柜、控制柜和动力、照明配电箱安装工程检验批质量验收记录表

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装工程检验批质量验收记录表 GB50303—2002 (Ⅰ)高压开关柜060103□□ 60202□□ 60601□□

说明 (Ⅰ) 060103 060202 060601 主控项目 1、柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可 靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 2、手车、抽出式成套配电柜推拉灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中 心线应一致,且触头接触紧密,投入时,接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。 3、高压成套配电柜必须按本规范第条的规定交接试验合格,且应符合下列规定: 1)继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求;2)凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 4、柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大

于Ω:二次回路必须大于IMΩ。 5、柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10M Ω时,用2500V兆欧表摇测1mln,应无闪络击穿现象;当绝缘电阻值在1~10MΩ时,做1000伏交流工频耐压试验,时间1min,应无闪络击穿现象。 一般项目 1、柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 2、柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为‰,相互间接缝不应大于2mm, 成列盘面偏差不应大于5mm。 3、柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定:1)控制开关及保护装置的 规格、型号符合设计要求;2)闭锁装置动作准确、可靠;3)主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致;4)柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色,5)回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不作交流工频耐压试验。 4、柜、屏、台、箱、盘问配线:电流回路应采用额定电压不低于750V、芯线截 面积不小于2. 5mm2的铜芯绝缘电线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的电线应采用额定电压不低于750V,芯线截面不小于的铜芯绝缘电线或电缆。 二次回路连线应成束绑扎,不同电压等级、交流、直流线路及计算机控制线路应分别绑扎,且有标识;固定后不应妨碍手车开关或抽出式部件的拉出或推人。 5、连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的电线应符 合下列规定:1)采用多股铜芯软电线,敷设长度留有适当裕量;2)线束有外套塑料管等加强绝缘保护层;3)与电器连接时,端部绞紧,且有不开口的终端端子或搪锡,不松散、断股;4)可转动部位的两端用卡子固定。 检查数量:主控项目1、3全数检查;2、4、5抽查10%,少于5回路(台),全

成套配电柜 配电箱检验批质量验收记录

建筑电气工程检验批质量验收记录 检验批质量验收记录(首页) 分部工程建筑电气子分部工 程 分项工 程 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批划 分检验批数 主要材 料 配电箱 施工单位项目经理专业工 长 分包单位分包负责 人 施工班 长 规范名称及编号建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 验收 部位 项目规 范 序 号 质量验收规范的规定及检验方法 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录 主控项目6.1.1 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢必须接地(PE)或接零(PEN)可靠;装有电器的可开启门,门和框架的接地端 子间应用裸编织铜线连接,且有标识。 6.1.2 低压或套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的电击保护。柜(屏、台、箱、盘)内保护导 体应有裸露的连接外部保护导体的端子,当设计无要求时,柜 (屏、台、箱、盘)内保护导体最小截面积S p 表6.1.2 保护导体的截面积 相线的截面积S(mm2) 相应保护导体的最小截面积 S p(mm2) S≤16 16800 S 16 S/2 200 S/4 注:S指柜(屏、台、箱、盘)电源进线相线截面积,且两者(S、S p)材质相同 6.1.3 手车、抽出式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。 动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触紧密,投入时, 接地触头先于主触头接触;退出时,接地触头后于主触头脱开。 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装

6.1.4 1. 继电保护元器件、逻辑元件、变送器和控制用计算机等单体校验合格,整组试验动作正确,整定参数符合设计要求; 2. 凡经法定程序批准,进入市场投入使用的新高压电气设备和继电保护装置,按产品技术文件要求交接试验。 建筑电气工程检验批质量验收记录 检验批质量验收记录(中1页) 项目规 范 序 号 质量验收规范的规定及检验方法 施工单位 自检记录 监理单位 验收记录 主控项目6.1.5 6.1.6 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1 MΩ. 6.1.7 柜、屏、台、箱、盘间二次回路交流工频耐压试验,当绝缘电阻值大于10 MΩ时,用2500V兆欧表摇测1min,应无闪络 击穿现象;当绝缘电阻值在1~10 MΩ时,做1000V交流工频耐 压试验时间1min,应无闪络击穿现象。 6.1.8 直流屏试验,应将屏内电子器件从线路上退出,检测主回路线间和线对地间绝缘电阻值应大于0.5 MΩ,直流屏所附蓄 电池组的充、放电应符合产品技术文件要求;整流器的控制调 整和输出特性试验应符合产品技术文件要求。 6.1.9 照明配电箱(盘)安装应符合下列规定: 1.箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不 伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一 端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; 2.箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路, 漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 3.照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE 线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 一般项目6.2.1 6.2.2 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全。 6.2.3 柜、屏、台、箱、盘安装垂直度允许偏差为1.5‰,相互间接缝不应大于2mm,成列盘面偏差不应大于5mm。 成套配电柜、控制柜(屏、台) 和动力、照明配电箱(盘)安装

建筑电气检验批表格

建筑电气检验批表格 1、《成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录》按照(I)高压开关柜;(II)低压成套柜(屏、台);伸)照明配电箱(盘)戈U分。 2、《电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录》按照(I)室内;(II)室外划分。 3、《避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录》按照(I)防雷引下线;(II)变配电室接地干线戈分。

建筑电气子分部工程与分项工程相关表(GB50303-2002)表 3 ?

施工单位 分部(子分部)工程名称 验收部位 项目经理 专业工长 (施工员) 施工执行标准 名称及编号 分包单位 分包项目经理 施工班组长 质量验收规范的规定 变压器中性点的接地及接地电阻值测 试 (4.1.3 条) 杆上高压电气设备的交换试验 (4.1.4 条) 杆上低压配电装置和馈电线路的交接 试验 (4.1.5条) 电杆坑、拉线坑深度 允许偏差(mm ) 架空导线的弧垂直允许 偏差 水平排列的同档导线间 的弧垂直允许偏差 (mm ) +100 50 ± 5% ± 50 拉线及其绝缘子、金具安装 (4.2.1条) 电杆组立 (422 条) 横担安装及横担的镀锌处理 (4.2.3条) 导线架设 线路 安全 距离 (4.2.4 条) 电压等级6~10KV 电压等级1KV 及以下 杆上电气设备安装 >300mm >150mm (4.2.6 条) 施工操作依据 质量检查记录 施工单位检查 结果评定 项目专业 质量检查员: 监理(建设) 单位验收结论 施工单位自检记录 监理(建设)单位验收记 录 项目专业 技术负责人: 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)

相关文档
相关文档 最新文档