文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强制性条文实施细则

强制性条文实施细则

强制性条文实施细则
强制性条文实施细则

一、建设意义

国电科环三道沟风电场一期(49.5MW)工程的建设可以充分利用工程所在地所具有的宝贵风能资源发展风力发电,调整区域内能源结构,解决火电与水电互补性不足以及农村用电等问题,极大的减少污染并促进生态环境良性循环,满足清洁生产原则,节能、低耗、环保,符合我国和内蒙古“十一五”期间的能源产业政策的发展要求,具有明显的经济、环境和社会效益。

二、编制依据和目的

1、根据国家颁布的《建设工程质量管理条例》(国务院第279号令)、《建

设工程勘察设计管理条例》(国务院第293号令)、《建设工程安全生

产管理条例》(国务院第393号令)、《地理监管条例》(国务院第432

号令)

2、《实施工建设强制性标准监督规定》建设部令第81号。

3、《关于组织开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》办输

电(2006)号(国家电力监管委员会办公厅和建设部办公厅联合下发)。

4、工程建设标准强制性条文—房屋建筑部分(2002)

5、工程建设标准强制性条文—电力工程部分(2006)

6、一期(49.5MW)工程强制性条文实施管理办法。

7、为确保二期风电工程达标投产、创国网优质工程奖、全面落实国家电网

公司“一流三优”的战略目标,认真贯彻基建管理以“安全为基础、以质量为中心”的指导思想,本着“以质量为核心,以安全为保障,以文明施工为表现,以优质服务为目的”的原则,国电科环三道沟风电工程建设中强化过程控制意识,全面提升工程建设质量,保证向生产部门移交“性能可靠、资料优良”的工程项目,特制定本工程的强制性条文实施细则。

三、强制性条文标准

本工程执行的强制性条文标准范围表3--1

专业序

规程、规范名称规范编号备注

建筑1 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

2 建筑地基基础工程施工验收规范GB50202-2002

3 混凝土结构工程施工验收规范GB50204-2002

4 砌体工程施工验收规范GB50203-2002

5 建筑地基处理技术规范JGJ18-2003

6 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003

7 湿陷性黄土区建筑规范GBJ25-90

8 普通混凝土用砂石质量及检验方法标准JGJ52-2006

消防9 电力设备典型消防规程DL5027-1993

本工程执行的强制性条文标准范围表3—1

专业序

规程、规范名称规范编号备注

安全10 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

11 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91

12 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001

13 电力建设安全工作规程(变电所部分)DL5009.3-1997

14 起重机械安全规程GB6067-85

15 起重机械超载保护装置安全技术规范GB12602-90

16 起重机械危险部位与标志GB15052-94

17 起重司机安全技术考核标准GB6720-86

18 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002

电气19 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ147-1990

20 电力变压器、油浸电抗器互感器施工及验收规范GBJ148-1990

21 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006

22 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006

23 电气装置安装工程低压电气施工及验收规范GB50254-96

24 电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置

施工及验收规范

GB50257-96

组织机构及职责

项目监理部结合工程实际成立了以总监理工程师为组长,副总监为副组长,专工为组员的强制性条文实施领导小组。

1、根据工程承建项目,确定所含承建工程项目的强制性条文执行标准;

2、负责编制本专业的“强制性条文执行检查计划”,编制“工程建设强制性

条文检查制度”对质量检查结果行使一票否决权。 3、根据“强制性条文执行核查计划”,在专项施工项目完成每道工序或分项

工程后约定专业负责、质量、技术、安全等有关人员对完成的项目进行核查;

4、在检查施工项目过程中,参与核查的人员对施工工序或分项工程的实物

质量和安全性能有怀疑或认为未达到强条要求时,可行使一票否决权;并对否决的项目必须进行整改,整改后的项目必须进行复检并进行记录标识。

五、强制性条文执行计划

1、施工准备: 2011年4月1日----2011年4月15日

2、工程定位测量放线: 2011年4月1日----2011年4月15日

3、场内道路施工: 2011年4月6日-----2011年9月5日

4、风机基础及箱变基础施工: 2011年5月1日-----2011年6月15日

5、风机吊装: 2011年5月28日----2011年7月30日

6、35KV 线路施工: 2011年4月15日-----2011年7月4日

7、箱变安装: 2011年5月25日-----2011年6月20日 升压站部分

1、构支架及设备基础施工: 2009年 6月 5 日-----2009年6月 30日

2、所有一次设备的安装、调试工作:2010年8 月5 日--2010年9月5 日

3、电缆敷设及二次接线: 2010年8月20日---2010年9月15日

4、二次设备的安装及调试、系统调试2010年9月16日--2010年9月30日

5、升压站具备投运条件: 2010年9月1日---2010年9月31日

6、风机调试: 2010年9月15日---2010年10月15日

7、风机试运行: 2010年9月20日---2010年10月31日

8、移交生产验收: 2010年11月1日---2010年12月31日

强制性条文实施小组

组 长:齐艳兴 副组长:杨学永

土建组

杨学永 电气组

杨发进 安全组 王少军

工程建设强制性条文实施计划表

工程建设强制性条文实施检查计划表

强制性条文条款或内容计划实施时间计划实施范围责任人检查人监督人

《建筑工程施工质量验

收统一标准》、《建筑地基

基础工程施工质量验收规范》、《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《砌体工程施工质量验收规

范》2008.08.10

2008.10.11

风机及箱变基

础施工及验收

升压站主控楼

施工

郝飞

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

2008.09.15

2008.11.10

风机基础、升压

站接地网

遇永健

《电力建设安全工作规

程》

2008.10.15 风机吊装王振田

《电气装置安装工程电缆线路验收施工及规范》2008.4.15

2008.12.10

升压站、35kv

线路、箱变电气

设备安装

遇永健

六、强制性条文的实施

1、“强制性条文”核查应专项负责人编写的“强制性条文执行核查计划”中有关

时间内进行;

2、每次施工项目的核查应由专项负责人约请专业负责人、并包括技术、质量及

安全范围的安全人员参加;

3、项目核查时应带有必备的检测工具,其工序必须具有有效性。

4、每次核查应由负责此专项的人员进行记录和过程核查时的拍摄。

附件一工程建设标准强制性条文标准清单

序号专业规程、规范名称规范编号

1

建筑专业建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

2 建筑地基基础工程施工验收规范GB50202-2002

3 混凝土结构工程施工验收规范GB50204-2002

4 砌体工程施工验收规范GB50203-2002

5 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002

6 钢筋焊接及验收规程JGJ18-2003

7 湿陷性黄土地区建筑规范GBJ25-90

8 普通混凝土砂石质量及检验方法标准JGJ52-2006

9 消防专业电力设备典型消防规程DL5027-1993

工程建设标准强制性条文标准清单

序号专业规程规范名称规范编号

1

安全专业施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005

2 建筑施工高处作业安全技术规范JGJ80-91

3 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001

4 电力建设安全工作规程DL5009.3-1997

5 建筑地基处理技术规范JGJ79-2002

工程建设标准强制性条文标准清单

序号专业规程规范名称规范编号

1 电气装置安装工程高压电气施工及验收规范GBJ147-190

2 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-2006

3 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-2006

4 电气装置安装工程低压电气施工及验收规范GB50254-96

5 电气装置安装工程爆炸和或火灾危险环境装

置施工及验收规范

GB50257-1996

6 电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150-2006

国电科环赤峰三道沟风电场二期(49.5MW)工程

监理业务技术培训记录

培训课题工程建设强制性条文学习培训日期2008.6.8 主讲人齐艳兴培训参加人数 6

培训学时培训参加比例100% 培

容摘要为了全面贯彻《工程建设强制性条文》在本工程的贯彻实施,监理部针对土建、电气、安装等专业所涉及的强制性条文进行学习、内部沟通和交流,以便更好指导今后监理工作。

领导

审批

总监理工程师:

工程名称国电科环大于营风电场一期工程日期2008.8.10 受检单位名称西北水利水电公司专业土建

检查情况概述:

检查施工单位在风机基础开挖过程中开挖顺序、开挖方法、基坑降排水是否符合《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)第3.7.2、7.1.3条之规定。

检查中发现的问题及整改要求:

施工符合强制性条文《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)第3.7.2、7.1.3条之规定。

检查人受检单位代表

工程名称国电科环大于营风电场一期工程日期2008.10.11

受检单位名称西北水利水电公司专业土建

检查情况概述:

检查在风机基础模板施工中是否符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.1.1、4.1.3条关于模板及其支架是否具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。模板及其支架拆除顺序及安全措施是否按施工技术方案执行。

检查中发现的问题及整改要求

模板工程施工符合强制性条文《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第4.1.1、4.1.3条之规定。

检查人受检单位代表

工程名称国电科环大于营风电场一期工程日期2008.10.11

受检单位名称西北水利水电公司专业土建

检查情况概述:

检查在风机基础钢筋工程施工中是否符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第5.1.1、5.1.2条关于钢筋力学指标、钢筋安装时,受力钢筋品种、级别、规格和数量必须符合设计要求的有关规定。经检查风机基础钢筋施工符合强条规定。

检查中发现的问题及整改要求:

钢筋工程施工符合强制性条文《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第5.1.1、5.1.2条之规定。未发现问题。

检查人受检单位代表

工程名称国电科环大于营风电场一期工程日期2008.10.11 受检单位名称西北水利水电公司专业土建

检查情况概述:

检查在风机基础混凝土工程施工中是否符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第7.2.1、7.4.1、8.2.1、8.3.1、7.1.4条关于原材料、试块取样、配合比、外观质量的有关规定。风机基础混凝土施工符合规范要求。

检查中发现的问题及整改要求:

混凝土工程施工符合强制性条文符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)第7.2.1、7.4.1、8.2.1、8.3.1、7.1.4条之规定。未发现问题。

检查人受检单位代表

工程名称国电科环大于营风电场一期工程日期2008.10.15 受检单位名称上海腾发建筑工程有限公司专业安装

检查情况概述:

检查在风机吊装施工是否符合《电力建设安全工作规程》(DL5009.3-1997)第3.1.3、3.1.4、3.1.5、3.2.1.5、3.2.1.9、3.3.2.11、3.3.2.14、3.4.1.5、3.4.1.9、3.6.1.9、3.8.1.1、3.8.1.3、3.9.1.5、3.9.1.7、3.9.1.13、3.9.2.3、3.9.2.9、4.2.4.1、4.7.3条之规定。经检查风机安装符合规程要求。

检查中发现的问题及整改要求:

风机吊装施工符合《电力建设安全工作规程》(DL5009.3-1997)有关强制性条文之规定。未发现问题。

检查人受检单位代表

工程名称国电科环大于营风电场一期工程日期2008.9.15

受检单位名称专业电气

检查情况概述:

检查风机基础、风机接地、箱变接地施工过程中是否符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)第2.1.1、2,1,3、2。2.5、2.2.7、2.3.3、2.3.4、2.3.5、2.3.11、2.4.2、2.5.1、2.5.2、2.5.3、2.6.1、2.6.2条之规定。接地工程施工符合规范。

检查中发现的问题及整改要求:

风机及箱变基础接地施工符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)有关强制性条文之规定。未发现为题。

检查人受检单位代表

工程名称国电科环大于营风电场一期工程日期2008.11.10 受检单位名称沈阳欧地安风电接地工程公司专业电气

检查情况概述:

检查风机基础、风机接地、箱变接地施工过程中是否符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)第2.1.1、2.1.3、2.2.5、2.2.7、2.3.3、2.3.4、2.3.5、2.3.11、2.4.2、2.5.1、2.5.2、2.5.3、2.6.1、2.6.2条之规定。接地施工质量符合规范。

检查中发现的问题及整改要求:

风机及箱变基础接地施工符合《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2006)有关强制性条文之规定。未发现问题。

检查人受检单位代表

工程名称国电科环大于营风电场一期工程日期2008.4.15 收件单位名称内蒙古东冉电力工程公司专业电气

检查情况概述:

检查升压站新建、35kv线路、箱变电气设备安装是否符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5.4.3、5.4.7、6.2.10、7.0.1、7.0.7条之规定。电气设备安装符合规范。

检查中发现的问题及整改要求:

升压站新建、35kv线路、箱变电气设备安装施工符合《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》第5.4.3、5.4.7、6.2.10、7.0.1、7.0.7条之规定。未发现问题。

检查人受检单位代表

国电科环大于营风电场一期(49.5MW)工程

强制性标准条文监理实施细则

达华集团北京中达联咨询有限公司

赤峰三道沟项目监理部

2011年4月

国电科环大于营风电场一期(49.5MW)工程

强制性标准条文监理实施细则

批准:年月日

审核:年月日

编制:年月日

目录

1、建设意义 (1)

2、编制依据和目的 (1)

3、强制新条文标准 (1)

4、组织机构及职责 (3)

5、强制性条文执行计划 (4)

6、强制性条文的实施 (6)

附件1:工程建设标准强制性条文标准清单

附件2:强制性条文汇总

执行强制性条文的方案及措施

执行强制性条文的方案及措施 1、方案实施目的:为坚决贯彻执行本项目《工程建设标准强制性条文》实施计划,强化本工程建设贯彻执行国家质量安全法律法规和《电力工程建设标 准强制性条文》的力度,保证工程建设质量和施工人员的人身健康安全,特制定强制性条文方案。 2、方案适用于本工程所有管理和施工人员。 3、培训和实施计划1)培训范围:参与本工程建设的所有管理和施工人员。 2)培训时间及方法:在工程开工前对强制性条文进行宣贯培训,订购电力工程建设标准强制性条文辅导材料,发放各培训人员。培训采取自学或讲课的方法进行,培训后要对学员进行考核,对不合格者继续培训,直至使全体工程施工人员熟悉、掌握本工程应执行的强制性条文。3 )实施计划: 4、落实《工程建设标准强制性条文》方案的组织机构: 1)项目部成立落实《工程建设标准强制性条文》实施的领导小组,组成如下:组长:项目经理副组长:项目副经理或项目总工成员:项目部质检专责、施工班组质检员 2)项目部落实《工程建设标准强制性条文》实施的领导(工作)小组职责: ①在业主、监理等领导下,贯彻执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》,落实和检查实施工作。② 协调解决执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》需用的人、财、物。③ 协调解决项目部施工过程中执行中华 人民共和国《工程建设标准强制性条文》工作和出现的问题。④定期、不定期组织项目部的关于执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》工作的 检查和复查,检查各施工队、班组执行中华人民共和国《工程建设标准强制性 条文》工作开展情况,总结经验,提出改进意见。⑤ 讨论重大违章及违反中华 人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的奖惩。⑥监督各级生产管理人员,杜绝违反中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》的情况/行为发生。 5、《电力工程标准强制性条文》的实施: 1)、编制的施工组织设计,制定的质量、环境和职业健康安全目标应符合国家质量、环境和安全管理法律法规、现行技术标准及强制性条文;作业指导书、质量

执行强制性条文的方案及措施

执行强制性条文的方案 及措施 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

执行强制性条文的方案及措施 1、方案实施目的:为坚决贯彻执行本项目《工程建设标准强制性条文》实施计划,强化本工程建设贯彻执行国家质量安全法律法规和《电力工程建设标准强制性条文》的力度,保证工程建设质量和施工人员的人身健康安全,特制定强制性条文方案。 2、方案适用于本工程所有管理和施工人员。 3、培训和实施计划 1)培训范围:参与本工程建设的所有管理和施工人员。 2 )培训时间及方法:在工程开工前对强制性条文进行宣贯培训,订购电力工程建设标准强制性条文辅导材料,发放各培训人员。培训采取自学或讲课的方法进行,培训后要对学员进行考核,对不合格者继续培训,直至使全体工程施工人员熟悉、掌 4、落实《工程建设标准强制性条文》方案的组织机构: 1) 项目部成立落实《工程建设标准强制性条文》实施的领导小组,组成如下:组长:项目经理副组长:项目副经理或项目总工成员:项目部质检专责、施工班组质检员 2) 项目部落实《工程建设标准强制性条文》实施的领导(工作)小组职责:①在业主、监理等领导下,贯彻执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》,落实和检查实施工作。②协调解决执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》需用的人、财、物。③协调解决项目部施工过程中执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》工作和出现的问题。④定期、不定期组织项目部的关于执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》工作的检查和复查,检查各施工队、班组执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》工作开展情况,总结经验,提出改进意见。⑤讨论重大违章及违反中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的奖惩。⑥监督各级生产管理人员,杜绝违反中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》的情况/行为发生。 5、《电力工程标准强制性条文》的实施: 1)、编制的施工组织设计,制定的质量、环境和职业健康安全目标应符合国家质量、环境和安全管理法律法规、现行技术标准及强制性条文;作业指导书、质量保证措施、安全保证措施等要符合强制性标准,施工过程中施工人员严格按照规程、规范技术标准和强制性条文施工,不得擅自修改。

建设强制性条文实施情况总结(最终)

某工程项目 建设强制性条文实施情况总结 批准: 审核: 编制: 某公司

目录 一、目的: (2) 二、适用范围 (2) 三、编制依据 (2) 四、组织机构 (2) 五、自查工作开展情况 (3) 六、实施《强制性条文》的总体情况 (3) (一)总体情况 (3) (二)现场检查的情况 (3) (三)存在的不足和差距 (4) 七、发现问题的整改情况 (4) 八、下一步工作安排 (5) (一)加强综合管理 (5) (二)重视标准的更新和学习 (5) (三)注意综合、协调使用标准 (5) (四)进一步完善工程文件审查、实施的有关制度 (5) (五)进一步重视施工现场的安全检查 (6)

一、目的 电力工程建设的质量与安全是电力系统整体质量与安全的基础,是保证电力 工业可持续健康稳定发展的基础。电力工程建设标准强制性条文,是贯彻落实《建 设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》的具体体现,是电力建设过程中参与建设活动各方应强制执行的技术法规, 是从源头上、技术上保证电力工程安全与质量的关键所在。贯彻工程建设标准强 制性条文是电力行业落实科学发展观、构建和谐社会的一项重要工作。 在某(以下称本工程)建设中强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性 技术标准的力度,保证工程建设的质量与安全,通过工程建设期间的检查,总结 存在的问题,持续改进。 二、适用范围 本方案适用于本工程建设单位,参与本工程建设的工程处、勘察、设计单位、 施工单位、调试单位、监理单位等均应贯彻执行。 监理单位: 勘察设计单位: 施工单位: 检测单位: 调试单位: 三、编制依据: 1)工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)(2013年版)。 2)工程建设标准强制性条文(电力工程技术部分)(2011版)。 3)工程建设标准强制性条文(工业建筑部分)(2013年版)。 4)《电力建施工质量验收及评价规程第1部分:土建工程》DL/T5210.1-2012 5)《电力建设安全工作规程第一部分:火力发电厂》DL5009.1-2014。 6)《实施工程建设强制性标准监督规定》中华人民共和国建设部令第81号。 7)其他涉及强制性条文的标准和文件。 四、组织机构: 为更好地监督和执行工程建设标准强制性条文,某公司成立工程建设标准强

强制性条文执行计划精选版

强制性条文执行计划 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

山东华鲁恒升化工股份有限公司 锅炉结构调整项目 强制性条文执行计划 编制: 审核: 批准: 2016年 3 月 8 日 目录 一、工程概述 (1) 1、编制目的 (1) 2、编制依据 (1) 3、工程简介 (1) 二、工程强制性条文实施领导小组 (2) 1、实施领导小组 (2) 2、领导小组职责 (2) 3、管理制度的建立 (5) 三、工程强制性条文的宣贯培训 (7) 1、培训的目的及要求 (7) 2、培训计划 (7) 四、工程强制性条文的实施 (8) 1、总则 (8) 2、单位工程质量验收规定 (8) 3、强制性条文实施策划 (8) 4、组织措施 (10) 5、技术措施 (10) 五、强制性条文执行计划表,详见表3-A-1及表5-A (11)

强制性条文实施计划 一、工程概述 1、编制目的 为贯彻执行《建筑工程建设标准质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》,强化本工程建设贯彻执行国家质量安全法律法规和建筑工程建设标准强制条文力度,保证工程建设质量,加强《工程建设标准强制性条文》的实施工作,认真组织有关的管理人员和工程技术人员学习和掌握《强制性条文》的内容,确保工程技术人员熟悉和掌握《强制性条文》的相关内容,并在建设活动中自觉地严格执行和进行有效的监督,确保山东华鲁恒升化工股份有限公司锅炉结构调整项目烟气脱硫装置安装工程施工质量和安全,贯彻落实国家电网公司关于进一步加强《工程建设强制性条文》贯彻执行的文件精神,根据相关文件和标准,编制本计划,指导安装施工中全面、规范地执行强制性条文。 2、编制依据 1)《建设工程质量管理条例》国务院令第279号 2)《建设工程安全生产管理条例》国务院第393号令 3)《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2011版) 4)《火力发电工程建设标准强制性条文执行表格(锅炉分册)》 5)《火力发电工程施工组织设计导则》国电[2002]849号 6)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2012 7)《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2014 8)《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DLT_5417-2009 9)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 10)《电力建设施工质量验收及评价规程》(第2部分:锅炉机组) 3、工程简介 本工程位于山东省德州市德城区天衢西路。地理位置优越,交通便捷,地理位置较好。该工程为锅炉结构调整项目,公司原有4台75t/h和2台35t/h锅炉投产时间近20年,已经严重老化,效率低下,故障率高,为了确保公司锅炉烟气达标排放和满足对外

强制性条文实施细则

印度尼西亚棉兰工业园2×150MW 燃煤电厂 工程建设标准强制性条文实施细则 编制:年月日审核:年月日批准:年月日 上海电力建设有限责任公司印尼分公司棉兰项目部 2015年3月17日

目录 1、目的和范围 (1) 2、编制主要依据 (1) 3、组织机构、人员构成及主要职责 (2) 3.1 组织机构、人员构成 (2) 3.2主要职责 (3) 4、管理要求 (4) 4.1强制性条文管理要求 (4) 4.2强制性条文实施要求 (5) 4.3强制性条文的执行检查要求 (7) 4.4整改闭环管理要求 (8) 5、附则 (9) 6、附录 (9)

2000年1月与2003年11月,国务院为确保工程质量、杜绝安全事故的频繁发生,分别以279号令与393号令颁布了《建设工程质量管理条例》与《建设工程安全生产管理条例》,对加强工程管理,对参与工程建设各方的质量与安全责任,做出了一系列明确的规定。在《建设工程质量管理条例》中,国家首次以法规形式,明确了强制性条文的法律地位。其中第 19、36、44条同时指出,不执行工程建设强制性技术标准就是违法,并根据违反强制性技术标准所造成后果的严重程度,规定了相应的行政处罚措施。 电力工程建设的质量与安全是电力系统整体质量与安全的基础,是保证电力工业可持续健康稳定发展的基础。电力工程建设标准强制性条文,是贯彻落实《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规的具体体现,是电力建设过程中参与建设活动各方应强制执行的技术法规,是从源头上、技术上保证电力工程安全与质量的关键所在。参与电力工程建设的各责任主体必须认真学习与贯彻落实强制性条文,以确保工程建设质量与安全。 1、目的和范围 为了强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,确保工程建设的质量与安全,特制定本细则。 本细则适用于印度尼西亚棉兰工业园 2×150MW 燃煤电厂强制性条文实施的管理。 2、编制主要依据 2.1《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2.2《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 2.3《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)

强制性条文执行检查记录

兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目 强制性条文检查实施计划 (检查记录表、汇总表)

常州正衡电力工程监理有限公司 2017年6月

批准:审核:编制:

前言 电力工程建设执行强制性条文,是贯彻落实《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程勘测设计管理条例》等法律法规的具体体现,是工程建设过程中应强制执行的技术法规,是从源头上、技术上保证该工程安全与质量的关键所在。贯彻工程建设标准强制性条文要认真执行《电力建设施工质量验收阶段监督管理国家强制性工作标准》,以确保工程建设的质量与安全。

目录 一、编制的目的 (1) 二、适用范围 (1) 三、编制依据 (1) 四、执行计划 (2) 4.1 组织机构 (2) 4.2 职责 (2) 五、建立必要的管理制度 (2) 5.1 学习培训制度 (2) 六、检查计划 (4) 6.1 施工强条实施计划表 (4) 6.2 施工强条执行检查表 (6) 七、强制性条文流程: (17)

一、编制的目的 为了在本工程建设过程中,强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的执行力度,确保工程建设的质量和安全,实现工程创优达标和国优工程的目标,促进各专业严格贯彻和认真执行强条的具体落实,特编订本实施检查计划。 二、适用范围 本计划适用于兴泰晟东鹏博大屋顶4.61MW分布式光伏项目 三、编制依据 1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 3)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) 4)《特种设备安全监察条例》(国务院令第373号) 5)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50170—2006 6)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》(国家电监会办公厅、建设部办公厅电输(2006)8号) 7) 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》国家电网科〔2009〕642 号 8)《电力建设工程质量监督检查大纲》(火电、送变电部分2005) 9)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号2000年8月25日) 10)《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂DL5009.1-2002) 11)《工程建设标准强制性条文》电力工程部分2011版

工程建设标准强制性条文实施细则及强制性条文清单

工程建设标准强制性条文实施细则及强制性条 文清单 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

目录 江西洪屏抽水蓄能电站 主体土建工程C2标引水系统土建工程

工程建设标准强制性条文实施细则 一、工程概况 江西洪屏抽水蓄能电站位于江西省靖安县境内,下库坝址距县城约40km,为周调节抽水蓄能电站。电站装机容量为1200MW(4×300MW),安装四台单机容量为300MW 的混流可逆式水泵水轮发动机组。本工程属大(1)型一等工程,主要永久性建筑物按1级建筑物设计,次要永久性建筑物按3级建筑物设计。枢纽主要包括上水库、输水系统、地下厂房系统、地面开关站及下水库等工程项目。 主体工程量:明挖土方198万m3,明挖石方118万m3,石方洞挖88万m3,石渣填筑(含砌石)101万m3,粘土填筑43万m3,混凝土(含喷混凝土)62万m3,钢筋、钢材万t,锚杆万根,帷幕灌浆万m,固结灌浆万m,回填灌浆万m2。 本标段为江西洪屏抽水蓄能电站主体工程包2(C2标)引水系统土建工程。输水系统:输水系统连接上、下水库,为二洞四机布置方式,由上库进/出水口、引水上平洞、引水调压井、引水上竖井、引水中平洞、引水下竖井、引水钢岔管、引水支管、尾水支管、尾水混凝土岔管、尾水调压井、尾水隧洞和下库进/出水口等组成,单条输水管道总长度约为2642.7m(指4#输水系统长度,下同),其中单条引水隧洞长约1372.4m,引水上平洞为钢筋混凝土结构,开挖洞径为7.6m,衬砌后断面直径6.0m;从引水上竖井的上弯段起点以下均采用钢管衬砌,钢衬内径5.2m;尾水系统中除尾水支管采用钢衬外,其它均为钢筋混凝土结构,衬砌后断面直径6.5m。 二、编制目的 为规范本标段建设期间的施工安全、施工质量,文明施工和施工工艺得到有效控制,强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,促进项目健康发展,实现工程建设成为优质工程,特制订本实施细则,确保工程达到安全、质量和工

施工强制性条文执行计划

施工强制性条文执行计划报审表 工程名称:攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程编号:SXMX3-SG-001 本表一式份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部各一份,承包单位存份。

攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程施工强制性执行计划 攀枝花网源电力建设工程公司 2015年8月

攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程 批准:年月日审核:年月日 年月日 年月日 编制:年月日 攀枝花网源电力建设工程公司 2010年8月

为贯彻落实《国家电网公司基建质量管理规定》的要求,强化电力建设贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准力度,确保电力建设工程质量安全,编制强制性条文实施计划应包括如下部分: 1 工程概况 2 编制目的 3 编制依据 4 强条实施组织机构 5 强制性条文实施措施 附表: A 施工强制性条文执行计划表 B 施工强制性条文执行记录表

目录 1 工程概况 (6) 2 编制目的 (6) 3 编制依据 (7) 4 强条实施组织机构 (7) 5 强制性条文实施措施 (8) 附表: A施工强制性条文执行计划表 (14) B施工强制性条文执行记录表 (15)

1工程概况: 本工程是攀枝花杨路坪至福田35kV线路工程 本工程是由110kV杨路坪变电站新建一条单回线路至35kV福田变电站。线路全长9.096km,其架空线路为8.946km,电缆长度大约为0.15km,光纤线路长度8.946km。线路出线从110kV杨路坪变电站9#间隔采用电缆出线至N1#塔,再从N1#塔架空线路至35kV福田变电站3#原福金线构架。导线采用JL/G1A-185/30、地线采用JLB20A-50型铝包钢绞线、电缆采用YJV22-35Kv-3*240mm2、光纤采用OPP-16B1-185/30光纤复合相线,从110kV杨路坪变电站外N1#塔面向大号侧左边一回架至35kV福田变电站;杆塔形式:单回终端塔1基、双回终端塔1基、N2#N12#转角杆两基、单回直线塔12基、单回转角塔14基。 35kV福田变电站进线情况:因35kV福田变电站共装设有4个间隔(门型构架),其中1#构架为福龙线、2#构架为格福线、3#构架为福金线、4#构架为待扩建;本次线路进站为3#构架为福金线,因福金线停运,在35kV福田变电站外新立1基双回终端塔,将35kV 福金线临时过渡在新立的双回终端塔上,待4#构架(间隔)扩建好后,再将35kV福金线接进4#构架。 本工程通道为山地,虽有便道公路,但路湾急、路烂及坡陡。 材料大运56公里、二次转运12公里、人力小运大约0.5公里。沿线地质:岩石30%、松砂石40%、亚粘土30%。

强制性条文监理实施细则

六安金寨朝阳山一期50MW风电场工程《强制性条文》 监理实施细则 批准: 审核: 编制: 西北电力建设工程监理有限责任公司 六安金寨朝阳山一期50MW风电场工程项目监理部 二零一六年二月

《强制性条文》监理实施细则 一、编制目的 未在本工程中严格、系统的贯彻、执行中华人民共和国《工程建设标准强制条文》,在监理领域落实建设单位工程达标投产目标,项目监理部根据国家基本建设工程有关规定,综合六安金寨朝阳山风电场工程具体特点,特制订六安金寨朝阳山一期50MW风电场工程《强制性条文监理实施细则》 二、工程概况 金寨县位于东经115°22′19″~116°11′52″与北纬31°06′41″~31°48′51″之间,为鄂、豫、皖三省交界处。东连安徽省六安市裕安区、霍山县,南临湖北省英山县、罗田县,西与湖北省麻城及河南省商城两地交界,北与河南省固始县、安徽省霍邱县、叶集接壤。境内东西及南北跨度均为80km,面积居安徽省之首。金寨县属北亚热带湿润季风气候,特点是季风明显、四季分明、气候温和、雨量充沛、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。由于地形的差异,金寨县南北的物候相差半月左右。四季划分金寨县四季划分地点定为县城梅山镇和江店区,位于县境北部,海拔60~400 米。春季以柳树皮微显青色,田间略显绿意,为始期指征,候平均气温在10℃以上。常年平均日期为3 月26 日~5 月20 日,历时56 天。夏季以刺槐盛花为始期指征,候平均气温在22℃以上,常年平均日期为5 月21 日~9 月15 日,历时118 天。秋季以蝉声终绝,寒潮始临为始期指征,候平均气温在10~22℃之间,常年平均日期为9 月16 日~11 月20 日,历时66 天。冬季以始降枯霜为始期指征,候平均气温在10℃以下,常年平均日期为11 月21 日~次年3 月25日,历时125 天。四季中春、秋短,冬、夏长。以全县言,冬季最长,125~130 天;从海拔高度看,在春夏季,海拔每高100 米物候期推迟3 天。天润金寨朝阳山风电场所在地--金寨县区位优势明

施工强制性条文执行计划

施工强制性条文执行计划 Prepared on 22 November 2020

塘坊门35kV变电站改造工程施工强制性条文执行计划 施工单位(章) ________年____月____日

批准:____________________年____月____日 审核:____________________年____月____日 编写:____________________年____月____日 目录 为贯彻落实国家电网科〔2009〕642号关于《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》通知的要求,强化电力建设贯彻执行国家质量安全法律

法规和强制性技术标准力度,确保电力建设工程施工质量安全,编制施工强制性条文实施计划应包括如下部分: 1、工程概况 电气部分: 拆除3150kV主变1台,新安装容量为6000kV变压器一台。安装10kV转接柜1台。拆除35kV负荷隔离刀一组,新安装35kV断路器一台,新安装35kV 隔离刀一组。拆除10kV断路器5台,新安装10kV断路器5台。拆除10kV隔离开关6组,新安装10kV隔离开关7组。拆除10kV电流互感器1台,新安装10kV电流互感器1台。新安装电容器一组。拆除所变一台,新安装所变一台。拆除PT一组,新安装PT一组。拆除CT10个,新安装CT11个。制做电缆头10个。对全站设备增加保护装置,其中:35kV主变保护装置1套,10kV线路保护装置3套,10kV电容器保护装置1套,综合测控装置1套、电压切换并列装置1套、远动装置(含网络交换机)1套,直流系统1套。 2、编制目的 为加强国家电网公司输变电工程建设过程控制,强化质量责任,规范质量行为,确保输变电工程建设严格执行强制性条文,保证工程质量及电网安全,以及本工程顺利的达标投产、创优、质量控制等,特编制此执行计划表。 3、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)

《工程建设强制性条文》监理实施细则

百通宏达热力(泗阳)有限公司热电联产项目项目《工程建设标准强制性条文》 (电力工程2015版,建筑工程2015版建筑) 监理实施细则 编制: 审核: 批准: 日期:

目录 1 编制依据…………………………………………………………………………… 2 监理工作流程……………………………………………………………………… 3 监理工作控制要点及目标………………………………………………………… 4 监理工作方法及措施……………………………………………………………… 5 附件…………………………………………………………………………………

1编制依据(亦为监理工作依据) 1.1 设计文件:包括施工图纸、地质勘探报告、设计院施工说明、设计变更等、图纸会审纪要等。 1.2 业主和监理编审的工程管理性文件,如《工程管理制度汇编》、《施工组织总体设计》、《创优策划》、《创省级文明工地规划》、《质量考核办法及细则》、有效的“会议纪要”、有关的质量标准文件等。 1.3 监理合同及招投标文件。 1.4 施工合同及招投标文件。 1.5 监理规划。 1.6 监理大纲。 1.7 徐州市建设工程监理有限公司《质量、环境及职业健康安全体系管理手册》(2016版)。 1.8 徐州市建设工程监理有限公司《质量保证手册》(Q/JL-2014版)。 1.9 徐州市建设工程监理有限公司《监理工作程序》 1.10 国家、行业、地方关于工程质量、文明施工、环境保护方面的管理文件,包括规程、规范、标准、管理条例、管理规定、管理办法等。 (通用文件:) 1.10.1 《中华人民共和国建筑法》(国务院第46令,2011年4月22日)。 1.10.2 《建筑工程质量管理条例》。 1.10.3 《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》。 1.10.4 《电力监管条例》(国务院令第432号)。 1.10.5 《电力建设工程质量监督检查大纲》(火电、送变电部分,2014版); 1.10.6 《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号); 1.10.7 《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号); 1.10.8 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分建筑工程2013年版)。 1.10.9 《建设工程强制性条文执行表格》(电力工程部分,含建筑工程)。 1.10.10 《电力建设工程监理规范》(DL/T5434-2012)。 1.10.11 《电力工程达标投产管理办法》(中国电力建设企业协会,2006年版)。

强制性条文实施措施

山西右玉2X300MW煤矸石电厂机组工程 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 实施措施 北京国电德胜监理有限公司 山西右玉项目监理部 2009年11月8日

山西右玉2X300MW煤矸石电厂机组工程 关于贯彻执行《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分) 实施措施 前言 2001年1月,国务院颁布了《建设工程质量管理条例》(以下简称条例),对加强工程管理作出了一系列明确规定:为了贯彻落实《条例》,建设部在修订原2000年颁布的强制性条文内容的基础上,于2006年5月8日发布了2006年版《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)的通知,要求自2006年9月1日起实行。 2006年版《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)的内容,是工程建设现行国家和行业标准中直接涉及到人民生命财产安全、环境保护和公共利益的条文,同时考虑了提高经济和社会效益等方面的要求。凡是列入《强制性条文》的所有条文都必须严格执行。 《工程建设标准强制性条文》是工程建设全过程中的强制性技术规定,是参与建设活动各方执行工程建设强制性标准的依据,也是政府对执行工程建设的强制性标准情况实施监督的依据。 建设部2000年8月第81号文部令发布《实施工程建设强制性标准监督规定》,其中明确规定了强制性标准监督检查的内容,而有关工程技术人员是否熟悉、是否掌握强制性标准,工程项目的规划、勘测、设计、施工验收是否符合强制性标准的规定,工程项目采用的材料、设备、以及工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定等,

是监督检查中相当重要的检查内容。 山西右玉2X300MW煤矸石电厂机组工程是国家重点大型火电能源建设工程,为实现机组达标投产和建设目标,确保工程质量,必须认真贯彻落实《工程建设标准强制性条文》,为此;针对现场具体情况,制定本期工程实施强制性条文的工作计划和具体要求。 一、实施计划 1、凡在本期工程中所有承担项目的设计、施工、承包、监理、建设单位等,在明确执行有关标准、规范的同时,必须首先保证强制性条文的严格执行。 2、强制性条文不是全面编制的一本新的规范,而是直接从现行工程建设标准中摘录必须严格执行的强制性章、节、条、款的内容,按照工程分类、内容联系和逻辑关系,排列汇总,在摘录的过程中,原则上保持了条、款、项的完整。因此,被摘录的现行工程建设标准继续有效,两者可以对照使用。所摘录条文的条、款、项等序号,均与原标准相同。 3、2006年版《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)由建设部负责管理和解释,由中国电力企业联合会标准化中心负责日常管理、具体技术内容解释和发行。因此;现场业主、监理、设计、施工等各参建单位,必须统一认识、统一标准,落实到工程建设的全过程,凡是没有按照强制性条文执行的工程项目,监理在验收时有权拒绝并责令整改。不执行强制性条文的工程项目,均为不合格品。 二、关于执行《强制性条文》管理的主要内容:

强制性条文监理细则

强制性条文监理细则

光山县环亚新能源科技有限公司50MW光伏发电项目 强制性条文监理细则 审核:年月日 编写:年月日 太原理工大成工程有限公司 信阳50MW光伏发电项目监理部 (加盖监理项目部公章) 二〇一六年四月

目录 一、编写依据 二、主要参建单位 三、本工程的特性分析 四、施工及验收 五、本工程适用的强制性标准概况 六、监理贯彻执行强制性标准的方法

强制性条文监理实施细则 前言 《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2011年版)是根据建设部建标(2011)的要求,由中国电力企业联合会组织全国电力建设各研究院、集团公司、工程公司、电建公司等单位在2000年颁布的《强制性条文》的基础上共同修订完成的。内容涉及到安全、人体健康、环境资源保护、节约投资、提高经济效益和社会效益等政策要求,其内容是直接从现行工程建设标准中摘录必须严格执行的强制性章、节、条、款等,按照工程分类、内容联系和逻辑关系,排列汇总;《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分》建标[2009]是土建目前现行执行的强制性标准,另外,根据国务院颁布的《建设工程质量管理条例》对执行强制性标准做出了严格的规定:“不执行工程建设强制性标准就是违法”。同时根据违反强制性标准所造成后果的严重程度,规定了相应的处罚措施,是迄今为止我国对违反强制性技术标准而做出的最为严格的规定。 为在本工程中严格、系统地贯彻、执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》,在监理领域落实建设单位工程达标投产目标,项目监理部根据国家基本建设工程有关规定,结合淇县协鑫50MW光伏发电项目工程具体特点,特制定本工程《强制性条文监理实施细则》 一、编写依据 1、《中华人民共和国建筑法》1997年11月1日第八次全国人民代表大会常委会第28次会议通过; 2、《中华人民共和国安全生产法》(2014修正); 3、《建设工程质量管理条例》中华人民共和国国务院2000年1月10号第25次常务会议通过; 4、《建筑工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院2003年11月12日第28次常务会议通过; 5、《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2013年版) 6、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2011年版) 7、《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2014; 8、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 9、《电力建设工程监理规范》(DL/T5434-2009); 10、本工程《监理规划》及专业《监理实施细则》;

强制性条文执行方案.

*******工程 强制性条文实施方案 编制: 审核: 批准: ********工程有限公司 *****项目部 ****年*月

一、编制目的: 通过将本工程中使用的强制性条文列出,编制具有针对性的实施措施,明确相关工作的责任主体,指导本工程施工管理及施工人员开展工程强制性条文的实施工作,最终保证工程的建设质量。 二、编制依据: 1强制性条文(电力建设工程部分)2006年版。 2强制性条文(房屋建筑部分)2013年版。 3实施工程建设强制性标准监督规定(建设部81号令)。 4 GB50202-2013《地基与基础工程施工及验收规范》。 5 GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 6 GB50205-2012《钢结构工程施工质量验收规范》。 7 GB50203-2015《砌体结构工程施工质量验收规范》。 8 GB50209-2010《建筑地面工程施工质量验收规范》。 9 GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规范》。 10 JGJ184-2009《钢筋焊接及验收规程》。 11 GB50207-2012《屋面工程质量验收规范》。 12 JGJ190-2010《建筑工程检测试验技术管理规范》。 13 GB50242-2013《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。 14 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》。 15 GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》。 16 GB50606-2010《智能建筑工程施工规范》。 17 GB50345-2012《屋面工程技术规范》。 18GB50656-2011《建筑施工企业安全生产管理规范》。 19《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3—2005. 三、工程简介

工程建设标准强制性条文实施细则》及《强制性条文清单》

 二、编制目的 为规范本标段建设期间的施工安全、施工质量,文明施工和施工工艺得到有效控制,强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,促进项目健康发展,实现工程建设成为优质工程,特制订本实施细则,确保工程达到安全、质

设计强制性条文执行计划

安徽黄山万安-尧舜110kV线路工程设计强制性条文执行计划 安徽华电工程咨询设计有限公司 工程设计证书编号:A134006274 工程勘察证书编号:111803-ky 2012年4月合肥

批准:审核:编制:

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 执行机构及其职责 (1) 3.1 执行机构 (1) 3.2 职责 (1) 4 执行计划表 (2) 5 执行情况 (2) 5.1 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) (2) 5.2 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010) (3) 5.3 《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T5033-2006) (6) 5.4 《建筑结构荷载规范》(2006版)(GB 50009-2001) (8) 5.5 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (9) 5.6 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) (10) 5.7 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) (11)

1 目的 为更好地贯彻实施国家电网公司颁发的《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008),特编制本工程的设计强制性条文执行计划,以加强工程建设过程控制,强化质量责任,规范质量行为,保证工程质量,为本工程创优打下良好基础。 2 适用范围 本计划适用于本工程的整个设计过程。 3 执行机构及其职责 3.1 执行机构 组长:王力 副组长:罗正帮 成员:陈彦焰梁东跃熊小平郑磊刘瑞 3.2 职责 3.2.1 组长:由公司分管总工担任。主要负责组织领导本工程有关国家强制性标准及强制性条文的学习、贯彻及实施,对本工程强制性标准及强制性条文的执行情况负责。 3.2.2 副组长:由部室主任及本工程项目经理担任。负责学习、贯彻有关强制性标准条文,负责收集、策划强制性条文的执行实施细则及考核评价工作。对本工程专业设计执行强制性条文负有直接领导责任。 3.2.3 成员:由本工程各专业主设人组成。分别按主设人的职责分工,负责强制性条文相应条款的监督实施和管理工作。

《工程建设标准强制性条文实施细则》及《强制性条文清单》

目录 一、工程概况 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制依据 (1) 四、工程安全质量管理目标 (2) 五、组织机构 (2) 5.1、项目部职责 (3) 5.2、项目经理强制性条文执行工作职责 (3) 5.3、项目副经理对强制行条文执行工作职责 (4) 5.4、项目总工强制性条文执行工作职责 (4) 5.5、项目部各级管理人员强制性条文执行工作职责 (4) 5.6、项目部作业层班组强制性条文执行工作职责 (5) 5.7、专职技术员强制性条文执行工作职责 (5) 六、强制性条文实施程序及措施 (6) 6.1、检查和实施工流程 (6) 6.2、实施措施 (6) 七、强制性条文清单 (7)

江西洪屏抽水蓄能电站 主体土建工程C2标引水系统土建工程 工程建设标准强制性条文实施细则 一、工程概况 江西洪屏抽水蓄能电站位于江西省靖安县境内,下库坝址距县城约40km,为周调节抽水蓄能电站。电站装机容量为1200MW(4×300MW),安装四台单机容量为300MW的混流可逆式水泵水轮发动机组。本工程属大(1)型一等工程,主要永久性建筑物按1级建筑物设计,次要永久性建筑物按3级建筑物设计。枢纽主要包括上水库、输水系统、地下厂房系统、地面开关站及下水库等工程项目。 主体工程量:明挖土方198万m3,明挖石方118万m3,石方洞挖88万m3,石渣填筑(含砌石)101万m3,粘土填筑43万m3,混凝土(含喷混凝土)62万m3,钢筋、钢材2.6万t,锚杆14.8万根,帷幕灌浆4.6万m,固结灌浆10.54万m,回填灌浆5.6万m2。 本标段为江西洪屏抽水蓄能电站主体工程包2(C2标)引水系统土建工程。输水系统:输水系统连接上、下水库,为二洞四机布置方式,由上库进/出水口、引水上平洞、引水调压井、引水上竖井、引水中平洞、引水下竖井、引水钢岔管、引水支管、尾水支管、尾水混凝土岔管、尾水调压井、尾水隧洞和下库进/出水口等组成,单条输水管道总长度约为2642.7m (指4#输水系统长度,下同),其中单条引水隧洞长约1372.4m,引水上平洞为钢筋混凝土结构,开挖洞径为7.6m,衬砌后断面直径6.0m;从引水上竖井的上弯段起点以下均采用钢管衬砌,钢衬内径5.2m;尾水系统中除尾水支管采用钢衬外,其它均为钢筋混凝土结构,衬砌后断面直径6.5m。 二、编制目的 为规范本标段建设期间的施工安全、施工质量,文明施工和施工工艺得到有效控制,强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,促进项目健康发展,实现工程建设成为优质工程,特制订本实施细则,确保工程达到安全、质量和工期的目标。 三、编制依据 《水利水电工程施工通用安全技术规程》SL398-2007 《水利水电工程钻探规程》SL291—2003 《水利水电工程施工组织设计规范》SL303—2004 《水利水电工程土建施工安全技术规程》SL399-2007 《水利水电工程金属结构与机电设备安装安全技术规程》SL400-2007 《水利水电工程施工作业人员安全操作规程》SL401-200 《村镇供水工程技术规范》SL310—2004

强制性条文方案

澄迈大丰至美儒110kV线路新建工程 编号:SD-DFM-003 版本号:1.0 状态:执行 强制性条文实施方案 批准:日期: 审核:日期: 编制:日期: 生效日期:年月日

一、方案实施目的: 为坚决贯彻执行本项目《工程建设标准强制性条文》实施计划,强化本工程建设贯彻执行国家质量安全法律法规和《电力工程建设标准强制性条文》的力度,保证工程建设质量和施工人员的人身健康安全,特制定本方案。 二、方案编制依据: 《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2006年版) 《110kV~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233-2005)《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》(DL5009.2-2004)三、方案适用范围: 澄迈大丰至美儒110kV线路新建工程所有管理和施工人员。 四、培训和实施计划 4.1培训范围:参与本工程建设的所有管理和施工人员。 4.2培训时间及方法:在工程开工前对强制性条文(输变电工程部分)进行宣贯培训,订购电力工程建设标准强制性条文辅导材料,发放各培训人员。培训采取自学或聘请专家讲课的方法进行,培训后要对学员进行考核,对不合格者继续培训,直至使全体工程施工人员熟悉、掌握本工程应执行的强制性条文。 4.3实施计划: 序号强制性条文执行负责人实施时间备注 1 基础施工部分王丰福2013.12.27 2 铁塔施工部分王丰福2014.7.1 3 接地施工部分王丰福2014.1.1

4 架线施工部分王丰福2014.8.1 五、落实《工程建设标准强制性条文》方案的组织机构: 5.1项目部成立落实《工程建设标准强制性条文》实施的领导小组,组成如下: 组长:唐健 副组长:陈仕书 成员:王丰福、陈仕均、唐兵、查仁林、陈世林 5.2项目部落实《工程建设标准强制性条文》实施的领导(工作)小组职责: 5.2.1在业主、监理等领导下,贯彻执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》,落实和检查实施工作。 5.2.2协调解决执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》需用的人、财、物。 5.2.3协调解决项目部施工过程中执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》工作和出现的问题。 5.2.4定期、不定期组织项目部的关于执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》工作的检查和复查,检查各施工队、班组执行中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》工作开展情况,总结经验,提出改进意见。 5.2.5讨论重大违章及违反中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》规定的奖惩。 5.2.6监督各级生产管理人员,杜绝违反中华人民共和国《工程建

强制性条文执行计划

山东华鲁恒升化工股份有限公司锅炉结构调整项目 强制性条文执行计划 编制: 审核: 批准: 2016年 3 月 8 日

目录 一、工程概述 (1) 1、编制目的 (1) 2、编制依据 (1) 3、工程简介 (1) 二、工程强制性条文实施领导小组 (2) 1、实施领导小组 (2) 2、领导小组职责 (2) 3、管理制度的建立 (5) 三、工程强制性条文的宣贯培训 (7) 1、培训的目的及要求 (7) 2、培训计划 (7) 四、工程强制性条文的实施 (8) 1、总则 (8) 2、单位工程质量验收规定 (8) 3、强制性条文实施策划 (8) 4、组织措施 (10) 5、技术措施 (10) 五、强制性条文执行计划表,详见表3-A-1及表5-A (11)

该工程为锅炉结构调整项目,公司原有4台75t/h和2台35t/h锅炉投产时间近20年,已经严重老化,效率低下,故障率高,为了确保公司锅炉烟气达标排放和满足对外对内供热需求,公司拟在老厂区建设2×480t/h高温高压煤粉锅炉替代原有

相关文档