一、工程概况

本工程位于南川区水江镇高速公路出口处。交通方便,且水电齐备,具备施工条件。

本次施工为重庆市南川水江镇香缇半山一期工程。一期工程用地面积:10668.11平方米,占地面积2511.59平方米,总建筑面积30508.91平方米。

结构形式:采用砖混结构。设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度;建筑工程等级三级;工程耐火等级级;屋面防水等级为II级。建筑结构形式为剪力墙结构。

随着主体结构不断升高,各种材料的垂直运输和料具的循环利用已成为直接影响工程进度的关键。在楼层内的料具模板拆除后塔吊已无法吊运,为了加快模板、钢管等材料的运输时间,需通过卸料平台吊运到作业层再利用。鉴于本工程实际情况考虑,卸料平台采用悬挑卸料平台,D幢设置两个卸料平台。悬挑卸料平台每二层搭设一次,采用塔吊进行吊装就位。二、卸料平台选型

卸料平台采用悬挑斜拉索型卸料平台,卸料平台主梁选用两根5.8米长16#槽钢,两根横向次梁为2.5米长16#槽钢,中间小楞选用10#槽钢,主梁用直径15.5㎜的钢丝绳进行斜拉,拉接点位置详见附页的简图位置,在该拉接点向内1米处再设置保险钢丝绳进行斜拉,保险钢丝绳做法同主钢丝绳。上面满铺3㎜厚钢板。卸料平台尺寸为2500×2500。限载为1吨。卸料平台形式见后附图。

三、施工准备

1、人员准备:卸料平台辅助吊装人员必须是经过按现行国家标准《特

种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格并持证上岗的专业架子工。上岗人员必须定期体检,合格者方可持证上岗。吊装时由专业塔吊司机及信号工配合进行吊装。

2、材料准备:

钢管(外径为48,管壁厚度为3.5mm)、扳手, 10#槽钢、16#槽钢、钢丝6×9绳芯1直径15.5的钢丝绳(公称抗拉强度1550 N/mm2)、卡紧钢丝绳用的卡子、直径20mm的圆钢、Q235钢板(厚度3mm)。

3、材料质量要求:

钢管要求:钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;旧钢管的锈蚀深度不得大于0.5mm;

槽钢要求:其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中的有关规定;槽钢表面应无明显锈蚀,表面应平滑,表面平整度应符合国家规范要求,其力学性能应符合国家规范要求。

钢丝绳要求:钢丝绳的力学性能应该符合国家规范的有关规定;钢丝绳应该无断丝现象,外观无伤痕。

四、卸料平台的制作和搭设

1、卸料平台的制作:用两根5.8米长16#槽钢作为卸料平台的主梁,槽钢间距为2.5米,然后用2根2.5米长16#槽钢作为卸料平台的次梁间距2.5米,焊接成上述框架结构后再将4根10#槽钢均匀焊接在主次梁上作为小楞。次梁与主梁、小楞与次梁焊接时应将次梁及小楞与主梁及次梁连接口处做成坡口,满焊焊接,焊缝高度不得小于5mm。

焊接完成后,再在焊接成的槽钢框架的外围焊接上钢管护栏,钢管护栏的立杆间距为1.25米,高度入口对面的护栏为1.5米,两侧为1.2米。在离卸料平台面200mm高的部位在立杆上焊接水平钢筋一道,在护栏顶部设置水平钢管一道,中间部位再设置一道水平钢筋。最后焊接斜拉索吊环,拉索吊环采用φ20mm的圆钢,在卸料平台的端部及保险纲索及内侧吊点处各设置一个,主梁两侧对称,吊环采用包裹主梁然后搭接焊接的方式,吊环与主梁及搭接处的焊缝双面不得小于100mm,并确保焊缝饱满。吊环的焊接方向应与钢丝绳的斜拉角度相一致。然后将槽钢及护栏全部刷上防锈漆。

防锈漆干燥后,在槽钢框架上铺上钢板,四周与槽钢点焊但间距不得大于200㎜。底部钢板焊接完成后,在护栏的立面也铺上300㎜高的钢板作为挡板,挡板同样采取焊接在护栏钢管和底部槽钢上,挡板与底板均应结合严密,不得留有缝隙。

2、搭设顺序:确定卸料平台位置→在平台砼浇筑前埋置固定环和槽钢洞→吊装卸料平台→斜拉钢丝绳→紧固钢丝绳→检查卸料平台→合格后投入使用

(1)、确定斜料平台的位置:按照本工程的结构特征并依据卸料平台所处位置最方便材料运输的原则,本工程卸料平台在2#楼东侧阳台30轴交R轴~U轴之间和北侧阳台g轴交18轴~21轴之间,4层开始留设,三层一转换。在3#楼东侧阳台35轴交V轴~c轴之间和北侧阳台j轴交8轴~11轴之间,4层开始留设,三层一转换。

(2)、埋置固定环:固定环采用φ20mm的圆钢制成,在进行悬挑的楼层的板钢筋绑扎完毕后进行放置,前后各一道,间距800mm。然后将拉钩绑扎在板底层钢筋上。在浇注砼时必须派专人负责检查拉钩的位置,发现位

移及倾倒及时进行调整。

(3)、吊装卸料平台:吊装卸料平台必须在固定环与拉环层砼达到设计强度后进行,将卸料平台的主梁从前后固定环穿过,主梁就位后,按照卸料平台详图中的做法用直径20mm的一级钢将固定环与主梁焊接在一起,然后在紧贴结构外侧的位置在主梁上焊接一根限位槽钢,限位槽钢的长度为400mm,采用10#槽钢,用以控制卸料平台主梁的滑动。

(3)钢丝绳的连接:卸料平台就位后,不得松开塔吊钢丝绳,利用上层结构墙体中预埋的螺杆洞将钢丝绳穿过与卸料平台吊环连接上,钢丝绳采用双道,搭接处的的紧固卡子不得少于4个,首尾各卡一个,中间部位均匀卡两个。

3、搭设注意事项

(1)、搭设前必须将主梁底部的垃圾清理干净,主梁底部必须平整。

(2)、钢丝绳拉接规定

a、钢丝绳在主梁两侧的张拉程度必须一致,不得出现倾斜现象,钢丝绳必须拉接紧固。

b、在钢丝绳与锐角接触位置必须在钢丝绳上垫上柔软的碎布,以防钢丝绳被磨断。

c、每根主梁上的钢丝绳必须是整根的钢丝绳,搭接在一起的长度不得小于1米,搭接位置首尾各用一个卡子卡住,中间再均匀地用两个卡子卡紧。

五、卸料平台的检查与验收

1、项目部配备专业安全员,专门负责卸料平台的检查验收及对有害卸料平台安全的作业进行处理。

2、卸料平台检查验收时间。

a、卸料平台安装完成后。

b、卸料平台上施加荷载前。

c、每次重新进行安装后及再次施加荷载前。

d、遇有六级大风后与大雨后。

e、停用一个月后。

3、卸料平台使用中,应定期检查以下项目:

a、主梁的钢筋吊环焊缝是否有裂缝,主梁的限位槽钢上的焊缝是否有断开现象。

b、底部及侧面钢板是否有开裂漏缝变形脱焊现象。

c、卸料平台是否超载。

d、钢丝绳有否松动现象,钢丝绳上是否有伤痕。

e、主次梁是否有扭曲现象。

六、卸料平台安全管理规定

1、制作卸料平台的电焊工必须是经过培训合格持证上岗的电焊工,焊接完成后必须经专人检查合格方可投入使用。

2、搭设和拆除卸料平台人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。

3、卸料平台的制作质量与搭设质量应当严格按照前面方案中提出的要求进行控制,检查验收必须定期进行。

4、严格执行先交底后搭设(拆除)的操作程序,严禁无交底操作或不按交底要求进行操作。

5、卸料平台上严禁超载。

6、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止卸料平台安装

与拆除作业。雨后上卸料平台作业应有防滑措施。

7、安装和拆除卸料平台时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

8、在卸料平台上吊物品时,严禁塔吊冲击卸料平台,起吊物品时注意不得碰撞钢丝绳。保险钢丝绳必须同样的拉紧。

七、斜拉式悬挑平台计算

1、钢挑料台自重恒载:

主梁[16#自重按200N/m计,长度=6m×2=11.6m

(钢丝绳拉力按外挑长度3.8米计算:200N/m×7.6m=1520N

次梁[16#自重按200N/m计,长度=2.5m×2=5m

200N/m×5m=1000N

次梁[10#自重按100N/m计,长度=2.5m×2+2.5m×2=10m

100N/m×10m=1000N

吊环φ18 A3,自重按10N/只计,共6只

10N/只×6只=60N

3㎜钢板按235N/m2 2.5m×2.5m+2.5m×2×0.3m+2.5m×0.3=8.5㎡

235N/m2×8.5㎡=1997.5N

防护钢管按38N/m计算长度1.5m×7+2.5m×6+2.5m×3=33m

38N/m×33m=1254N

以上所有料台自重合计为6831.5N

2、料台施工活荷载:

施工操作活荷载按1500N/m2计取

接料平台承受料具重按10KN考虑

3、接料平台承载力计算

A、钢丝绳拉力计算:

按最外端钢丝绳受力,第二道钢丝绳只作保险绳使用,料具最不利计算(物料堆于最前端)则计算简图见后附图1:

P1为料台自重=6831.5N

在一侧梁上按均布荷载则=6831.5N/2/2.5m=1.37KN/ m P2为料具重量=10KN 按荷载集中在最外端考虑

P3为施工活荷载=1.5KN/m2

在一侧梁上按均布荷载则=1.5KN/m2×2.5m×2.5m/2/2.5m=1.88KN/ m 则:(1.37+1.88)KN/ m ×(2.5/2+1.3)m/3.8m+10KN/2 =sin36×T

T=12.21KN

钢丝绳的安全系数按8考虑,则:

11.56KN×8=97.68KN

直径15.5的钢丝绳的公称抗拉强度为1550N/mm2,单根钢丝绳的拉断破力为138.5KN。

97.68KN<138.5KN

故满足要求。

B、主梁的抗弯强度计算:

按料具堆在最内侧考虑

Mmax = ql2/8

Mmax=(1.37+1.88)KN×2.52/8+10KN×2.5m/3.8m

=9.118KN·m=9118N·m

16#槽钢的截面抵抗矩为93.4cm3

δ= Mmax/Wx(查表)=9118KN·cm/93.4cm3=97.62KN/m2<[б]=215KN/m2 故满足要求!

重庆市德感建筑安装工程有限公司

2011.10.28日

悬挑卸料平台施工方案

一、编制依据 (2) 二、平台布置概况 (2) 三、平台设计主要尺寸 (2) 四、平面布置 (3) 五、平台搭设要求及节点图 (4) 六、使用注意事项 (6) 七、卸料平台荷载设置 (7) 八、计算书 (8) 参数信息 (8) 次梁的验算 (8) 主梁的验算 (10) 钢丝拉绳的内力验算 (13) 钢丝拉绳的强度验算 (13) 钢丝拉绳拉环的强度验算 (14) 操作平台安全要求 (14) 卸料平台焊接点验算 (15)

悬挑卸料平台施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《建筑脚施工手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 二、平台布置概况 建设单位:上海三迪房地产开发有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 监理单位:上海同建工程监理有限公司 施工单位:福建艾邦建设工程有限公司 本工程位于上海市松江区,东至茸兴路,西至茸梅路,南为河浜,北至广富林路。现场场地已整平,围墙已封闭,已留有二个出入口,分别位于西侧临时道口,北侧广富林路一个出入口。东、西侧为规划中公园,尚未施工;南侧沿拟建场地外侧有一条河道,北侧为广富林路市政道路。。 本工程地下车库为框架结构。1#楼楼地上三层,2#-4#楼为地上2层,5#楼为地上23层,6#楼为地上15层。其中5#楼6#楼,楼层材料的转运需要卸料平台做临时作业面,以辅助塔吊的吊运,位置详见布置图。按照现场实际需要,5#楼每层布置1个卸料平台,6#楼主楼布置1个卸料平台。 三、平台设计主要尺寸 根据现场情况,以及材料的尺寸要求,将卸料平台作业面尺寸定位2m×,外架距墙边、外架,,所以考虑悬挑卸料平台主梁长度为7m。主梁采用16#槽钢,次梁采用#槽钢,端头次梁采用16#槽钢,次梁间距。#槽钢焊接作为限位。在5#6#楼中卸料平台每层均设置同一位置(见平面布置图),卸料平台具体尺寸详见下图:

卸料平台安全专项施工方案(样板)

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、材料选择 (1) 四、平台构造要求 (2) 五、特殊部位处理 (4) 六、布置图 (11) 七、搭设与拆除 (4) 八、操作平台安全要求 (5) 九、卸料平台验收要求 (6) 十、卸料平台质量与安全保障措施 (6) 十一、卸料平台堆放材料换算表 (7) 十二、应急救援预案 (7) 十三、卸料平台计算书 (11)

一、编制依据 1、《xx工程建筑施工图》 2、《xx工程结构施工图》 3、《施工手册》第五版 4、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 5、《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 8、建制(2009)87号文危险性较大的分部分项工程安全管理办法 9、中国建筑施工现场安全防护标准化图册(2014版) 10、二局施工现场设施与安全防护标准化图集(2012版) 11、品茗/PKPM安全计算软件 12、施工组织设计 二、工程概况 1、工程的地理位置及周边环境; 2、工程的建筑、结构概况; 3、对卸料平台的使用情况进行描述,例如根据施工现场各栋楼塔吊附墙、施工电梯的因素影响,1#、2#、3#楼每层设置两个卸料平台,4#、7#、8#楼每层设置3个卸料平台,5#、6#楼每层设置4个卸料平台。 三、材料选择 1、主梁采用不低于16#工字钢或18#槽钢、次梁采用工字钢或槽钢,其材质符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591的规定; 2、钢材采用Q265镇静钢,焊条采用E50型。 3、吊环采用直径为20(需经过计算)的一级圆钢,主梁压环采用U型螺栓,直径不得小于16mm(需经过计算)。 4、木枋采用40×90mm的杉木;铺板为15/18厚胶合模板,涂刷红白相间油漆;围护栏杆为φ48×2.8mm(厚度根据实际情况调整)的钢管,涂刷红白相间油漆。 5、斜拉钢丝绳为6×19,直径为20mm的钢丝绳。(需经过计算)

钢管落地式卸料平台施工方案(1)

中国邮政储蓄银行合肥后台服务基地后勤服务 中心 落地式卸料平台施工方案 一、编制依据 《建筑施工落地扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 二、工程概况 建设单位:中国农业银行 工程地址:徽州大道与成都路交口 监理单位:安徽省恒信建设工程监理有限责任公司 施工单位:北京建工集团 工程名称:中国邮政储蓄银行合肥后台服务基地后勤服务中心 工程概况:本工程位于安徽省合肥市徽州大道与成都路交口,拟建建筑面积为97566平方米,其中倒班楼为框架结构,结构层数为30层,地下四层,建筑高度为103.1m。办公楼为26层,结构为框架,地下四层,建筑高度为104.6m。 本工程卸料平台采用落地式钢管支架。支架四边角采用双立杆,其余采用单立杆,本方案计算时采用单立杆进行计算。平台尺寸按2.4m×3.6m进行搭设示意,具体由现场定。 四、施工布置 落地式钢管扣件卸料平台,采用φ48×3.2钢管,堆放荷载按5KN考虑,搭设尺寸为:5.4×3m,立杆的纵距0.9m,立杆的横距0.9m,水平杆的步距1.8m,平台底部的扫地杆距离为0.2m,离墙间距为1.4m。搭设高度为12m。 五、施工方法 1、落地卸料平台构造要求 1、1立杆 (1)本卸料平台全部采用φ48×3.2立管。 (2)立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余均采用对接扣件连接。 (3)立杆上的对接扣件应交错布置,两个相邻立杆接头不应设在同步同跨内,两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不小于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。 1、2纵向水平杆 (1)纵向水平杆设于横向水平杆之下,在立杆的内侧,并用直角扣件与立杆扣紧。 (2)水平杆采用对接扣件连接,也可采用搭接。 A.对接扣件应交错布置,不应设在同步同跨内,相邻接头水平距离不应大于500mm,并应避免设在跨中。 B.当采用搭接接头时,搭接接头长度不应小于1M,并应等距设置3个旋转扣件固定,端扣件盖板边缘至杆端的距离不宜小于100MM。 1、3连墙杆 连墙杆采用刚性连接,水平向沿架体的四角各设置一个拉结点与墙体呈“八”字形对撑连接,连墙件与八字撑每两步错开搭接,采用件用φ48×3.2钢管,其与架体的连

型钢悬挑卸料平台施工方案

目录 1、编制依据: (1) 2、工程概况: (2) 3、卸料平台的加工制作 (3) 4、卸料平台的质量保证措施 (10) 5、卸料平台的安全保证措施 (11) 6、型钢悬挑脚手架计算书 (13) 1、编制依据: 《建筑施工计算手册》江正荣著 《建筑结构荷载规范》GB50009-2010 《建筑施工手册》第五版 《建筑结构荷载规范》GB50009-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。

2、工程概况: 大连航天科研实验保障中心一期工程,商业楼为框架结构,地上5层,建筑高度23.1m;住宅楼为框剪结构,地上33层,建筑高度99.2m;综合楼为框架结构,地上为27层,建筑高度为110.5m。本工程施工过程中,根据高层的结构特点及现场实际情况,为了较好地解决各楼层周转材料、建筑垃圾的运输问题,需要设置型钢悬挑式卸料平台。 建设概况 建筑设计概况

3.1、采用20号槽钢、构件接触面均为满焊,平台上要设显著的限定荷载标识牌,本工程悬挑卸料平台限重0.75t,防护栏用φ48×3.5 钢管。主梁外侧及防护栏均刷红白相间的油漆标识,并用多层板全封闭围护。平台每侧设两根钢丝绳,每根钢丝绳设夹具不少于三个,正反相间卡住钢丝绳接头。平台底面铺设5cm 厚的脚手板,满铺、铺牢、两端用8号镀锌铁丝捆紧。吊环采用直径25mm的光圆钢筋与卸料平台的主梁槽钢焊接。 卸料平台详见下图:

卸料平台专项施工方案

万家花城万和苑二期工程 卸 料 平 台 专 项 方 案 编制人:职务/职称: 审核人:职务/职称: 批准人:职务/职称: 一、工程概况 平湖万家花城万和苑二期工程,本工程地块位于嘉兴平湖市,胜利路以南,漕兑路以北,平湖大道以东,梅园路以西。本工程建筑结构形式为框架-剪力墙结构,基础类型为出库及8#、14#主楼采用钢筋砼预制管桩及其余主楼采用混凝土钻孔灌注桩基础,本工程由5栋30层高层及整体地下室1层局部2层,建筑总高度89.8m。总建筑面积152278.98m2,其中地上建筑面积106082.54,地下室建筑面积46196.44 m2。本工程±0.000标高相当于黄海标高3.900m。 结构类型为框架、剪力墙结构,建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,地基基础设计等级为甲级,屋面防水等级为一级,地下室防水等级为一级,建筑消防类别为一类高层建筑,建筑物耐火等级为一级。本工程建筑抗震设防分类为标准设防类(丙类)建筑,场地类别为Ⅲ类,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.1g,抗震等级主楼及其相关范围内(主楼外二跨且不小于20米)的抗震等级同主楼一层的抗震等级(剪力墙抗震等级为三级(用于27层建筑)、剪力墙抗震等级为二级(用于30层建筑)、

框架抗震等级为二级),其余车库处的框架抗震等级为三级。基础形式为车库采用预应力管桩,主楼27层采用管桩,30层钻孔灌注桩,基坑开挖深度约10m。 卸料平台的布置 本工程单层面积大,楼层高,且施工工期较为紧张,为使钢管、模板等建筑材料能快速有效地翻运至上部施工层,故特从二层开始一个单元每层均布设一只卸料台位(使用荷载小于或等于1.5吨),安装后进行上下垂直运输,并层层往上循环安装使用,直至33层。(卸料平台详图附后)。 二、卸料平台的制作 本工程用卸料平台平面尺寸为1900×3500,平台靠砼现浇构件外侧布置,突出现浇构件最外侧1550mm,平台骨架主梁采用16#槽钢,平台板下横档采用16#槽钢,拼接焊接而成,横档上铺设模板作卸料平台用。防护栏杆采用Ф48×3.0mm钢管焊接,共计有两排平行于建筑物纵向栏杆,每排有立杆6根,间距为0.7m,高度1.2 m。栏杆上铺满铺模板作围护用,如附图所示。 三、安装、拆除与使用 卸料平台制作完成后,利用塔吊进行吊装,用钢丝绳将平台套住(通过预焊在平台上的4Ф20吊环)后吊运至欲安装楼层,将靠建筑物一端的槽钢放入预埋在楼面板中的拉环(4Ф20拉环埋件)内,并用电焊固定。外侧利用4Ф21.5钢丝绳吊拉至上层构件的预埋拉钩内,各钢丝绳利用双调螺丝张紧。拆除时则用塔吊吊住平台(平台上应清理干净,以免平台内的物体坠落)使之不至翻落,而后松掉钢丝绳及螺丝即可吊离原安装位置,吊至上层进行安装,有专人负责指挥。 操作时,应尽量使吊物摆放均匀,同时不得堆载过重,限载1.5T。 四、操作平台安全要求 1.卸料平台的上部拉结点,必须设于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上; 2.卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,建筑物锐角口围系钢丝绳处应加补软垫物,平台外口应略高于内口; 3.卸料平台左右两侧必须装置固定的防护栏; 4.卸料平台吊装,需要横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,经过检验后才能松卸起重吊钩;

卸料平台安全施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A18155 卸料平台安全施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

卸料平台安全施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、工程概况 北苑G23#商住楼由江门百龙房地产实业有限公司投资兴建,工程位于江门市良化西。本工程每幢楼建筑面积约7300 m2,七层半复式框架结构,建筑物总高度27.8m,首层层高5.1m,二至八层(复式)层高均为3m。 二、构造参数和搭接要求 本工程卸料平台采用多立杆式钢管搭设,所有杆件均用Ф48×3.5mm,卸料平台平面尺寸为2.2m×1.2m,与建筑物外墙间距为1.2m,共计有两排平行于建筑物纵向立杆,每排有立杆2根,间距为

工程卸料平台施工方案

中国低碳智慧新城卸料平台施工方案 中建六局第三建筑工程有限公司 中国低碳智慧新城项目部

目录 1.编制目的及编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (3) 3.1组织机构 (3) 3.2设计总体思路 (3) 3.3基本要求 (3) 3.4相关规定 (3) 43根6米钢管,730个直角扣件,660个旋转扣件,530个对接扣件,48块新模板(1.22×2.44),64根4米方木等 (4) 3.5材料选用 (4) 3.6搭设和拆除 (4) 3.7放置位置 (4) 4、卸料平台计算书 (4)

1.编制目的及编制依据 根据现场实际情况,即将施工地上结构,钢管、模板及其他零星周转材料需 要进行倒运至所需的施工楼面作业面,需搭设临时性卸料平台。为规范外用架体 的搭设,提供安全、可靠、可行的施工操作面、安全防护面和文明施工环境,特 编制此施工方案。 本方案编制依据为: 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 4、现行施工规范及安全验收检查标准及其他安全技术文件 5、结构施工相关图纸 2.工程概况 本工程为中国低碳智慧新城Ⅱ、Ⅲ组团一期工程,位于广安市白塔村。建 筑面积:30万㎡。主要由商业、地下车库、住宅组成。 结构形式:框架剪力墙结构。 层数:地下1-3层,地上24-30层。 3.施工部署 3.1组织机构 卸料平台由项目技术部负责设计绘图,经项目总工审核、公司总工审批后项目自行加工。安装项目经理负责组织实施,其他人员配合。 卸料平台所需材料计划均由施工负责人负责编制,物质部负责组织进场。 卸料平台施工人员必须进行班前交底,交底工作由施工负责人负责。 3.2设计总体思路 本工程设计卸料平台主梁长6.0米,次梁长1.8米,主梁采用16#槽钢焊接,次梁为10#槽钢,卸料平台长4.2米,宽1.8米,次梁间距0.7米。平台上垂直次梁方向铺设木方,间距为200mm,木方上部满铺15mm厚木模板,上订防滑条,木方及模板要与钢梁连接牢固。 卸料平台采用4根直径17(6*19)钢丝绳斜拉。拉结点位置详附图。计算时仅按外端两根钢丝绳进行验算,内侧两根为安全储备。平台上吊点采用A20圆钢(Q235A)焊于主梁上。在主体结构上,每一层每一个卸料平台处均埋设4根A20圆钢(Q235)套环,用于固定钢梁。在主梁下方,距平台内侧1.8米处焊一截200mm 的10#槽钢,安装时槽钢卡在结构梁上,防止向内滑移。 卸料平台两侧设置防护栏杆,护栏高度 1.2m,外挂密目安全网。在平台两 侧防护栏杆下部设置180mm高的木制挡脚板。 具体做法详见卸料平台附图。 3.3基本要求 卸料平台为该层的构筑物支撑材料及模板材料传递给上一层结构施工的材 料所需的临时性工序,但该悬挑平台悬挑较大、较宽,仅依赖根部砥柱、外挑部 纯属钢丝绳受力的概念。因此必须达到自身刚度和稳定性,和达到足够的承载力;在施工过程中,堆放材料荷载不超过1.0吨,且在各种荷载(含施工活动荷载) 作用下不发生失稳、倒塌,不允许钢架变形、倾斜、摇晃式扭曲等现象,以确保 安全。 3.4相关规定 悬挑式钢平台,必须符合下列规定: (1)悬挑式钢平台应按现行的规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。 (2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置 在脚手架等施工设备上。 (3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应 作单道受力计算。 (4)应设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接 钩挂吊环;吊环应用A20钢(Q235A)制作。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头 的卡子不得少于三个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口 应略高于内口。 (6)钢平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 (7)钢平台吊装,需待横梁支撑点固定牢靠,接好钢丝绳,调整完毕,经 过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 (8)钢平台使用中,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调

卸料钢平台专项方案

`````宏光高新复合材料有限公司悬挑式卸料平台施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制日期:

第一章编制依据 第一节工程图纸及施组 1 工程图纸 由的设计的````宏光高新复合材料有限公司建筑、结构工程施工图纸,及设计与业主下发的图纸会审交底、设计变更等。 2 施工组织设计 我单位编制的《````````高新复合材料有限公司施工组织设计》 第二节施工规范及规程 第三节计算软件 广联达施工安全设施计算软件2015版 第四节其他 (1)《建筑施工手册》第五版; (2)《建筑施工计算手册》第三版; (3)我单位工程管理手册及相关企业标准。

第二章工程概况 第一节工程建设概况 第二节工程设计概况 第一节技术准备 (1)组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程,熟悉图纸。 (2)编制施工方案,对施工队进行技术交底。 (3)对施工人员进行安全和技术培训,加强班组的技术素质。 第二节物资准备 1 材料准备 确保材料质量合格,货源充足,按材料进场计划分期分批进场,并按规定地点存放,做好遮盖保护。同时对各种进场材料进行抽检试验并附有新钢管应有产品质量合格证; 2 机具准备 根据施工机具需用量计划,做好机械的租赁和购买计划,并做好进场使用前的检验、保养工作,确保运转正常。 3 周转材料准备

做好模板、扣件、钢管、U托等周转料的备料工作。 第三节劳动力准备 根据开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,并安排好工人生活。水、电管线架设和安装已完成,能够满足工程施工及工程管理、施工人员生活的用水、用电需要。 做好施工人员进场的安全、质量、防火、文明施工等教育工作,进行岗前培训,对关键技术工种必须持证上岗,按规定进行三级安全技术交底,交底内容包括:施工进度计划;各项安全、技术、质量保证措施;质量标准和验收规范要求;设计变更和技术核定等。必要时进行现场示范,同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。 第四章材料要求及计划 第一节材料要求 1、悬挑梁采用型钢制作,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700或《低合金高强度结构钢》GB/T1591中的规定。 2、用于固定悬挑梁的U型钢筋拉环或锚固螺栓材质应符合现行国家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1中HPB235级钢筋的规定。 3、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。 4、脚手板 (1)脚手板可用钢、木、竹材料制作、单块脚手板的质量不大于30kg; (2)冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。新脚手板应有产品质量合格证,尺寸偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的有关规定,且不得有裂纹、开焊与硬弯。新、旧脚手板均应涂防锈漆,应有防滑措施; 5、安全网采用密目式安全立网,应符合下列要求: (1)网目密度不低于2000目/100c㎡; (2)网体各边缘部位的开眼环扣必须牢固可靠,孔径不低于1mm; (3)网体缝线不得有跳针、露缝,缝边应均匀; (4)一张网体上不得有一个以上的接缝,且接缝部位应端正牢固; (5)不得有断沙、破洞、变形及有碍使用的编织缺陷; (6)阻燃安全网的续燃、阻燃时间均不得大于4s。使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证;

xxx楼组装式卸料平台专项施工方案

xxxxxxx工程 xxxxxxx楼组装式卸料平台 专 项 方 案 xxxxxxx有限责任公司 2013年06月26日 目录 第一节、工程概况 (3) 一、工程概况: (3) 二、各责任主体名称: (3) 三、施工要求 (4)

四、技术保证条件 (4) 第二节、编制依据 (4) 第三节、施工计划 (6) 一、施工进度计划:据XXXXXXX楼的主体施工进度计划进行; (6) 二、材料与设备计划 (6) 1、主要材料、机具需求表: (6) 2、材料要求:水平悬挑梁所使用的钢材必须表面平整,无锈蚀。截面有足够的抗弯抵抗矩, 在满载条件下其挠度变形应满足相应设计要求。 (6) 3、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 (6) 第四节、施工工艺技术 (7) 一、技术参数 (7) 二、工艺流程 (7) 三、施工要点 (7) 四、检查验收: (9) 第五节、施工安全保证措施 (10) 一、组织保障 (10) 1、安全保证体系 (10) 2、环境保护体系 (11) 二、技术措施 (11) (一) 型钢悬挑卸料平台搭设技术措施 (11) (二) 卸料平台拆除技术措施: (12) (三) 组装式卸料平台节点详图: (12) 三、监测监控 (15) 四、应急预案 (15) 第六节、劳动力计划 (16) 一、专职安全生产管理人员 (16) 第七节、计算书及相关图纸 (17) 【计算书】:8楼组装式型钢悬挑卸料平台计算书 (17) 一、计算依据: (17) 二、构造参数: (17) 三、设计简图: (18) 四、面板验算: (19) 五、次梁验算 (19) 六、主梁验算 (21) 1、强度验算 (21) 2、挠度验算 (22) 3、稳定性验算 (22) 4、支座反力计算 (23) 七、钢丝绳验算 (23) 八、拉环验算 (24) 九、焊缝验算 (24)

卸料平台施工方案32303

水科院西区1# 2#楼 一、工程概况 1、工程概况 1.1总体概况 工程名称:XXXXXXXXXXX 建设地点:XXXXXXXXXXXXXX 1.2工程规模:占地面积约40亩,总建筑面积83396.98平方米,主要建设公共租赁房、商业用房、公共服务用房以及道路广场硬化、景观绿化等基础配套设施。 1.3结构设计概况 1.3.1基本概况 二、编制依据 1、《建筑施工高空作业安全技术规范》 2、《建筑机械使用安全技术规程》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、《建筑施工手册》

三、平台搭设位置及安装程序 3.1 平台体系选用与性能 1)本工程檐口高度为55.32m,根据脚手架的搭设高度限制和卸载规定,采用悬挑式卸料钢平台可不受限制。 2)卸料钢平台适用性很强,配合塔吊使用,在钢筋混凝土剪力墙适当的地方预埋吊环,采用钢丝绳与结构栓拉接牢固,易于拆卸、坚固耐用可连续周转使用。 3)除4#、6#楼设轩一个卸料平台外,其余楼设两个卸料平台,其中一个用于墙模板及其加固件周转,一个用于梁板模板及其加固件周转。 3.2 安装程序 每天使用之前均需对所有部件进行检查,确认无误,方可使用。

四、构造要求 4.1 卸料钢平台的设计 1)平台宽为2500mm,从外墙皮挑出4000mm,承重部分为外架以外2500mm范围,使用面积6.25m2。 2)平台上操作人员和物料总重量严禁超过设计容许荷载值。卸料平台上的容许荷载不得超过800kg,均布荷载要求小于2.5kN/m2, 3)卸料平台主次梁槽钢采用角焊满焊连接,次梁间距不大于750mm,上满铺50厚木板。 4)用于模板及其加固件周转的卸料平台每根主梁采用直径18的钢丝绳与结构栓接牢固。 5)用于模板及其加固件周转的卸料平台的吊索与结构拉接点为平台所在楼层的上一层的洞口边梁上的相应位置预埋吊环,钢丝绳与平台夹角为45-60度。 6)平台与结构楼层之间的外架范围在外架上该标高处横搭内外两根水平杆,其上满铺脚手板作为通道,平台周转前拆除。 4.2 材料要求 1)钢材:主次梁均为普通碳素钢,并采用E43焊条焊接,边龙骨为16#槽钢、次龙骨为16#槽钢。 2)牵引钢丝绳为:φ18钢丝绳端头设4道卡环,并在第3道卡环与第4道卡环之间设安全弯。 3)脚手板:平台脚手板及180mm挡脚板均采用50厚木脚手板。 4)防护拦杆:采用脚手架钢管搭设。 5)所用材料均应为合格产品,强度满足规定数据,次龙骨、边龙骨挠度

型钢卸料平台施工方案完整版

型钢卸料平台施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

湖南商学院经管教学楼、经管实验实训综合大楼项目型钢悬挑卸料平台 专项施工方案 湖南省沙坪建设有限公司 二〇一八年八月

目录

2、工程概况 工程名称:湖南商学院经管教学楼、经管实验实训综合大楼项目 建设单位:湖南商学院 代建单位:湖南省国际工程咨询中心有限公司 设计单位:中南勘测设计研究院有限公司 监理单位:湖南长顺项目管理有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 建设地点:岳麓区桐梓坡路 建筑面积㎡,其中:经管教学楼为㎡,经管实验实训综合大楼为㎡;建筑层数:经管教学楼为5+3层,经管实验实训综合大楼为18+1层;设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,框架核心筒结构。

卸料平台概况 随着主体结构不断升高,各种材料的垂直运输和料具的循环利用已成为直接影响工程进度的关键。在楼层内的料具模板拆除后塔吊已无法吊运,为了加快模板、钢管等材料的运输时间,需通过卸料平台吊运到作业层再利用。鉴于本工程实际情况考虑,卸料平台采用悬挑卸料平台。A区(2-17层)每层设置4个卸料平台,位置在:A轴×4-5轴,A轴×8-9轴,M轴×4-5轴,M轴×8-9轴。D、C区二层设置2个卸料平台,位置在:A轴×14-15轴,A轴×18-19轴。裙楼三层不设卸料平台,裙楼(4-7层)每层设置8个卸料平台,位置在:K轴×15-16轴,K轴×17-18轴,K轴×22-1/22轴,W轴×14-15轴,W 轴×17-18轴,20轴×U-S轴,aD轴×16-17轴,aD轴×20-21轴。 卸料平台结构 卸料平台采用悬挑斜拉索型卸料平台,卸料平台主梁选用两根长6米[18a 槽钢,次梁选用[14b槽钢6根,间距600,主梁用φ18-6×19+1钢丝绳进行斜拉,外侧一道为受力绳,内侧一道为保险绳,一般情况下保险绳不受力,每边设置三个拉接点(其中内侧两个作为塔吊吊装使用),第一个拉接点位置距主梁端头300mm,第二个距第一个1500mm设置,第一、二个拉接点均设置钢丝绳进行斜拉。 上面满铺5mm厚带防滑纹冲压钢板,卸料平台使用面积为2000×6000,限载为800公斤。卸料平台形式见下图 3、施工准备 人员准备 卸料平台辅助吊装人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工。上岗人员必须定期体检,合格者方可持证上岗。吊装时由专业塔吊司机及信号工配合进行吊装。 材料准备 钢管要求外径为48,管壁厚度为仅用于护栏、扳手,[14b槽钢槽钢、[18a 槽钢、φ18-6×19+1号钢丝绳、U型绳夹、φ18圆钢预埋固定环、φ20圆钢预埋钢丝绳吊环、5mm厚带防滑纹冲压钢板。 材料质量要求 钢管要求:钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;旧钢管的锈蚀深度不得大于;

卸料平台专项现场施工方案

南京晓庄学院方山校区工科楼项目 悬挑式卸料平台专项施工方案 1、 2、工程概况: 南京晓庄学院方山校区工科楼项目由两排六层教学楼、一个公共报告厅、一个网管中心组成,公共报告厅和网管中心分别为一层、独立设置在东西两侧,与南北排列的两幢教学楼可通过底层架空的一、二层进行有效联系,南北教学楼在4~5层增加风雨连廊,增强了建筑功能的联系性。本工程框剪结构、地上六层,总建筑面积:22885 m2,建筑物高度:23.85m。 本工程由南京晓庄学院筹建,南京金宸建筑设计有限公司设计,我江苏通州四建集团有限公司承建,南京工大建设监理咨询有限公司对本工程实施监理。 2、编制依据: 2.1《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建设部建质[2009]87号) 2.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)

2.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 2.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2.5《钢结构设计规范》(GB50017-2014) 3. 卸料平台施工工艺技术: 3.1构造参数: 卸料平台形式:为刚性框架结构,由主梁、次梁、拉绳组成了承重受力体系, 卸料平台几何尺寸:悬挑部位长4.5m,宽2.0m,主梁搁置在楼层面的长度 ≥2000mm。 3.2卸料平台与主体结构连接方式: 卸料平台的主梁搁置在主体结构楼层面,钢丝绳将悬挑卸料平台前端与预埋在主体结构上方的U形拉环连结,形成了由卸料平台、钢丝绳、建筑结构为 一体的三角形稳定体系。 3.3制作材料:

卸料平台采用的槽钢、钢管、钢板、钢筋、钢丝绳等材料,其材质性能应符 合现行国家标准、规范要求。 主梁:选择用不小于[16a槽钢,次梁:选择用不小于[12.6槽钢,次梁间距,@1000mm,次梁间加焊□50方钢,间距@400mm(用于卸料平台的底板为4mm厚压花钢板)。或? 48*3.0钢管,间距@500mm(用于卸料平台的底板 为建筑木模板)。 面板:4mm厚压花钢板,或十一夹板的建筑模板。 吊环:每根主梁外侧焊吊环2只(? 20HPB235光圆钢筋),安装环2只(?20HPB235光圆钢筋),具体位置见构造图。 拉环:每根主、副绳对应于建筑结构上各设一只拉环,共4只(? 20 HPB235光圆钢筋),分别对应预埋在平台主梁上方建筑结构外侧的结构梁中,主、副绳拉环水平间距不小于200mm,见图节点2。 钢丝绳:主副绳各两根,选用6×19直径不小于? 20,安装后钢丝绳与主梁 间的水平夹角呈450~600之间。 锚环:U形锚环,用3根直径不小于(? 18mm HPB235光圆钢筋)制作,一端加工成丝纹长度不小于120mm,另一端与钢板焊成U形锚环。 防护结构用材料:卸料平台的外侧三周边护栏杆,采用? 48*3.0钢管。两侧

卸料平台安全专项施工方案样板

目录 一、编制依据............................................................ 二、工程概况............................................................ 三、材料选择............................................................ 四、平台构造要求........................................................ 五、特殊部位处理........................................................ 六、布置图.............................................................. 七、搭设与拆除.......................................................... 八、操作平台安全要求.................................................... 九、卸料平台验收要求.................................................... 十、卸料平台质量与安全保障措施 (7) 十一、卸料平台堆放材料换算表............................................ 十二、应急救援预案...................................................... 十三、卸料平台计算书....................................................

钢管卸料平台施工方案

1#、3#厂房、门卫、配电房、发电机房、空压机房钢管搭设临时卸料 平台施工方案 编制单位:淮安淮中建筑安装工程有限公司 编制时间:二零一三年三月三十日

一、编制依据 1、建筑施工安全检查标准(JGJ59-99); 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001)(2002年版); 3、建筑结构荷载规范(GB50009-2001); 4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91); 5、混凝土结构设计规范(GBJ10-2001); 6、B1住宅楼等4项工程施工图纸; 二、工程概况 BI住宅楼等4项工程有4栋建筑,地上8层,地下2层,首层层高为4.4m,标准层2.8m,塔楼结构最高达到24.7m。 框架短肢墙结构施工过程中模板、木枋、钢管等周转材料的倒运,于各层搭设钢管卸料平台,卸料平台的搭设下用钢管斜撑,上辅助用钢丝绳斜拉;为避免上平台阻碍下层平台周转材料的吊运,于左、右各搭设一平台,能同时满足出料堆料、调运、卸落钢管等材料。 三、材料及要求 1、钢管 钢管采用外径为48mm,壁厚3.5mm,其材质应符合国家现行标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 弯曲变形,锈蚀钢管不得使用,钢管上严禁打孔。每根钢管的最大

质量不应大于25kg。 2、扣件 扣件包括直角扣件、旋转扣件、对接扣件及其附件、T型螺栓、螺母、垫圈等。 扣件应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定。采用的扣件在螺栓拧紧力矩达65N·m时,不得发生破坏。 3、钢丝绳 采用6×19,绳芯1Φ17钢丝绳(钢丝强度极限为1400N/mm2)。断股、锈蚀严重的钢丝绳不得使用。 4、连墙件 连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 5、脚手板 本工程采用木脚手板,其材质应符合现行国家标准《木结构设计规范》(GB50005)中Ⅱ级材质的规定。脚手板的厚度为50mm,两端应各设直径为4mm的镀锌钢丝箍两道。每块质量不宜大于30kg。 6、安全网 本工程采用密目式安全网。 四、卸料平台的搭设方案 根据工程主体结构施工期间的模板、木枋、钢管等周转材料垂直吊运的需要,于各栋结构主体边的卸料平台,采用从楼层下斜撑上斜

房建工程悬挑式卸料平台施工方案

阜阳中环城二标段工程(悬挑式卸料平台专项施工方案) 编制: 审核: 审批: 日期:年月日 1

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、编制说明及布置位置 (2) 四、悬挑卸料钢平台方案设计 (2) 4.1 悬挑卸料钢平台设计总体概况 (2) 4.2 悬挑卸料钢平台构造设计 (2) 五、悬挑钢平台制作 (3) 5.1 材料要求 (3) 5.2材料需用计划 (3) 5.3悬挑钢平台制作 (4) 六、悬挑钢平台安装 (5) 6.1安装准备 (5) 6.2钢平台安装 (6) 七、悬挑卸料钢平台转层 (8) 7.1钢平台转层施工程序 (8) 7.2钢平台转层注意事项 (8) 八、悬挑钢平台拆除 (8) 8.1钢平台拆除顺序 (8) 8.2钢平台拆除注意事项 (8) 九、悬挑钢平台的管理 (8) 9.1悬挑钢平台搭设安全技术措施 (9) 9.2悬挑钢平台的使用与验收 (10) 十、型钢悬挑卸料平台计算书 (11) 十一、附图 (20) 11.1附图一(工字钢与预埋钢筋环连接大样) (20) 2

11.2附图二(悬挑卸料平台平面图) (21) 11.3附图三(悬挑卸料台立面安装图) (22) 3

一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003); (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012); (3)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (4)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); (5)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2012); (6)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (7)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); (8)《简明建筑五金手册》第2版; (9)《建筑施工计算手册》(中国建筑工业出版社,2004年); (10)钢筋焊接及验收规范(JGJ18-2012); (11)《施工结构计算方法与设计手册》(中国建筑工业出版社,2000年); 二、工程概况 工程名称:阜阳中环城小区项目 工程地址:阜阳中清路与五道河路交叉口 建设单位: 勘查单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 本方案适用于高层52#、56#、57#、58#、59#、67#、68#、69#楼。多层51#、60#、63#、65#、66#楼,地上层高均为2.59m,地下一层,层高为3.6米(具体见工程信息表),筏板基础,主体为框架剪力墙结构。 1

楼层卸料平台施工方案

楼层卸料平台施工方案 Prepared on 22 November 2020

工程 卸料平台施工方案 (QEOHS/GXSJ ——) 目录 1工程概况 拟建的工程,位于新民路交叉处西北角,建筑面积为约为35722m 2; 2编制依据 本工程采用的安全技术规范、标准 (1)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 02802Q10533R2L 02803E10008R2L 02803S10005R2L CNASC028-Q CNASC028-E CNASC028-S GB/T19001-2008质量管理体系 GB/T24001-2004环境管理体系 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系

(4)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ18-2002) (5)《结构安装工程施工操作规程》(YSJ404-89) (6)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) (7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (8)《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009 (9)《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50432-2007 (10)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号 (11)《建筑分项施工工艺标准》QMS/GXSJBZ-2006 (12)工程有限责任公司《程序文件》和《管理手册》。 。 本工程施工组织设计。 3施工计划 材料计划 根据卸料平台所需用的材料进行采购,主要材料计划详表3-1。 表3-1 设备及机具计划 交流电焊机1台、氧割设备1套、钢筋切断机1台、塔吊1台。 劳动力组织 选用熟练电焊工2名、塔吊司机及塔吊指挥各1名、安装工人5名、安

楼层卸料平台施工方案

工程 卸料平台施工方案 (QEOHS/GXSJ ——) 目录 1工程概况 拟建的工程,位于新民路交叉处西北角,建筑面积为约为35722m 2; 2编制依据 本工程采用的安全技术规范、标准 (1)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) (2)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) (3)《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 02802Q10533R2L 02803E10008R2L 02803S10005R2L CNASC028-Q CNASC028-E CNASC028-S GB/T19001-2008质量管理体系 GB/T24001-2004环境管理体系 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系

(4)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ18-2002) (5)《结构安装工程施工操作规程》(YSJ404-89) (6)《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版) (7)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (8)《建筑施工组织设计规范》GB/T50502-2009 (9)《工程建设施工企业质量管理规范》GB/T50432-2007 (10)《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质(2009)87号 (11)《建筑分项施工工艺标准》QMS/GXSJBZ-2006 (12)工程有限责任公司《程序文件》和《管理手册》。 。 本工程施工组织设计。 3施工计划 材料计划 根据卸料平台所需用的材料进行采购,主要材料计划详表3-1。 表3-1 设备及机具计划 交流电焊机1台、氧割设备1套、钢筋切断机1台、塔吊1台。 劳动力组织 选用熟练电焊工2名、塔吊司机及塔吊指挥各1名、安装工人5名、安全

悬挑式卸料钢平台施工方案

盛茸生活广场 悬 挑 式 卸 料 平 台 方 案 编制人: 审核人: 审批: 2014年月

目录 悬挑式卸料平台施工方案 (1) 第一节工程概况 (1) 1.1项目概况 (1) 1.2相关单位 (1) 1.3结构概况 (1) 1.4悬挑式卸料平台概况 (1) 第二节编制依据 (1) 第三节平台构造 (2) 第四节施工安全技术措施 (2) 4.1 平台制作 (2) 4.2 平台斜拉钢绳 (3) 4.3 悬挑平台安装 (3) 第五节平台的安全使用 (4) 5.1 经项目部技术、施工、安全等人员检查验收合格后方可使用。 (4) 5.2 平台允许荷载 (4) 5.3 卸料平台左右两侧及平台口一侧等三面必须设置固定的防护栏,并按 栏杆等高安装立板围挡全封闭。立板使用胶合板,板上打孔后用18#铁丝在平台的内侧与操作平台上的栏杆绑扎牢。平台内外侧涂醒目的黑黄间隔的警示线条。 (4) 5.4 卸料平台使用时,应有专人负责检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时 调换,焊缝脱焊应及时修复。 (4) 5.5 卸料平台应挂牌,显著标明容许荷载、验收状况、安全使用要求。人 员和物料总重量严禁超过设计容许荷载。配专人监督。 (4) 5.6 使用悬挑平台转移材料的要求 (4) 第六节悬挑平台主要杆件验算 (5) 悬挑平台主要杆件验算(方案书里面的) (15) 6.1 次梁的计算 (15) 6.2 主梁的计算 (17) 6.3 钢丝拉绳的内力计算 (18) 6.4 钢丝拉绳的强度计算 (18) 计算中Fg取18. 67kN,a =0.82,K =10.O,得到: (18) 钢丝绳最小直径必须大于21mm才能满足要求! (18)

相关文档
相关文档 最新文档