动火、受限空间作业气体安全分析操作规程

第一章气体取样分析

安全分析在化工企业中对三防(防火、防爆、防毒)具有重要意义。安全气体分析的准确度直接关系到车间及整个工厂的安全。因此,要严格遵守分析制度,一丝不苟、确保人身及国家财产安全。所以对从事安全气体分析的人员要做到:

(1)必须具有高度的责任心、高度的安全知识及强烈的安全意识;

(2)精通安全分析技术、对分析技术精益求精;

(3)对分析人员进行专门培训,严格考核,持证上岗。没经过培训者且无证者,一律不许从事安全分析。

第一节气体取样分析的分类

安全分析可分为三大类: 可燃气体分析,氧含量分析,有毒气体的分析。根据下列情况确定进行分析类别:

1、在容器外动火:在容器内取样分析,作业点附件10米范围内进行取样分析;

2、人在容器内工作:不动火时,只做氧含量及有毒气体分析;

3、人在容器内进行动火:必须做动火分析,氧含量分析及有毒气体的分析。

而可燃气体分析又是安全分析中的一大类,可燃气体分析实际上就是测定动火区内的可燃性气体,可燃性气体种类繁多,必须根据具体情况选择合适的分析方法。动火分析可根据动火分析的危险程度,分为一类动火分析、二类动火分析和特殊动火分析。

特殊动火:在生产运行状态下的易燃易爆生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及可燃气体储罐的围堰内或其他特殊危险场所进行的动火作业。带压不置换动火作业、未拆除易燃填料的凉水塔内的动火作业按特殊动火作业管理。

一级动火:在易燃易爆场所进行的除特殊动火作业以外的动火作业。危险化学品库、空分的纯氧系统及厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。。

二级动火:除特殊动火作业、一级动火作业以外的动火作业。凡生产装置或系统全部停车,装置经清洗、置换、分析合格并采取安全隔离措施后,根据其火灾、爆炸危险性大小,经安全管理部门确认,动火作业可按二级动火作业管理。

第二节取样操作规程

1 设备管道内取样

1.1接到取样通知后,取样人员必须做好取样和分析准备,穿戴好工作服,携带好相应的取样工具,取样前必须了解管道、容器、设备是否经过置换,确认置换后方可取样。

1.2 取样时必须考虑到各种气体的密度。当被测气体密度大于空气时,取中、下部各一份气体样,小于空气密度时,取中、上部各一份气体样。

1.3 取样要有代表性,设备内取样要有深度应大于2 米,对大型复杂设备(如塔、罐),插入深度应大于4 米。必须多点取样,注意死角,以确保各点样品均能取到。

1.4取样时如果是进入设备内或攀爬设备,要注意有人监护和自身的安全防护。

1.5取样情况不明时,人尽可能站在上风口取样。

2 空间取样

2.1 首先了解动火点或作业点周围、上下哪些是可燃或有毒害介质的管道和设备。

2.2 注意风向与动火点或作业点的位置,以及来风方向有无可燃、有毒有害气体。

2.3 了解上述情况后再进行取样,取样时应特别注意动火点或作业点附近的管道接头处,必要时应专门在接头处取样;其次,应注意作业者经常活动的地方,离地面或操作台1.5 米高处的呼吸带等地。

第三节气体取样分析合格标准

1 气体取样合格标准

1.1 使用测爆仪或其它类似手段时,被测气体或蒸汽浓度应小于或等于其爆炸下限的20%。

1.2 使用其它手段时:

1.2.1 当爆炸下限大于或等于4%时,可燃气体(蒸汽),其可燃物含量小于或等于0.5%为合格。

1.2.2 当爆炸下限小于4%时,可燃气体(蒸汽),其可燃物含量不大于0.2%为合格。

1.2.3 两种或两种以上的混合气体,以爆炸下限最低的可燃气体为准。

1.2.4氧含量为18%-21%

1.2.5 在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,其氧气含量不得超过23.5%。

1.2.6 带压不置换动火,系统内氧含量最高不得超过0.5%。

1.2.7有毒有害介质浓度应符合《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ2.1)规定。

1.3 安全分析合格标准:

NH

3<30 mg/m3、O

2

18%~21% 、H

2

≤0.5%、甲苯≤0.2%

NH

3

≤0.5%、石油醚≤0.2%。

1.4 严格按动火证、安全作业证所列项目进行分析, 并认真填写。

1.5 取样与动火及进塔入罐的间隔不得超过30分钟, 如超过此间隔或动火作业及进塔入罐作业中间停止作业, 时间超过30分钟, 均必须重新取样分析。其样品应保留30分钟, 以备复查。

1.6 取样要有代表性。

1.7 票证上的“分析时间”栏是指取样时的时间。

第四节安全分析注意事项

1 安全分析必须由专门的分析人员进行,对安全分析手段和分析结果负责。

2 安全分析的取样点均应由申请安全作业单位的专(兼)职安全员或班组长确定并向分析人员说明。

3 取样分析必须在动火或作业前30 分钟进行,超过此间隔或动火作业中断30 分钟应重新取样分析。

4 对于安全分析和一类动火分析应留样半小时,特殊动火必须将样品留至作业结束为止,以备复查。

5 取样所用球胆、容器和设备必须专用,取样前必须置换干净,以防样品污染。

6 分析人员到现场取样要按规定着装和穿戴劳动保护用品,遵守现场管理制度,确保自身安全。

7 分析仪器的灵敏度、准确度必须符合要求,应定期进行校正、确保分析结果的准确性。

8 分析仪器和设备必须处于完好状态,保证分析及时,在规定的时间内完成。

9 分析所用的标准样品,必须按要求进行保存,并经常进行校正。

10 取样之前要确认是哪一类安全分析。

11 应了解容器及管道采用的吹净方法。

12 检查取样位置是否与动火证上所签的地名地点一致,所取的样品能否代表动火地点的物料真实情况,否则可拒绝取样。

13 动火证上除准确填写分析结果外,还应填写取样时间、地点、及分析者签名。

动火作业安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 动火作业安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3552-29 动火作业安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一.目的 控制动火作业行为,使之风险降至最低,减少和避免火灾事故和其它事故的发生,保障公司的生产安全。 二.定义 1.动火作业:指在厂区内进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业。 2.易燃易爆场所:主要指我公司涂装及喷砂场、油库、气站、危险品仓库、材料库、油品及油漆稀料、前处理剂等化学品储存及使用场所、液化气瓶储存室、变配电室、相互禁忌作业可能引起火灾的区域。

三.职责 1.担当部门:主要指在公司内进行的维修、改造、施工等临时性作业的部门,如设备管理部、生产技术部等。负责动火申请,《安全作业许可书》办理,动火现场的清理及监护等;对担当的承包方在公司区域内动火时,《安全作业许可书》的初审及动火作业状况监督。 2.承包方:负责动火作业时的申请,《安全作业许可书》办理,动火现场的清理及监护等;负责配合、落实担当部门、管理部提出的安全防范及整改、预防措施。 3.安全环保课:接受动火申请,负责批准《安全作业许可书》;检查动火作业的安全状况及督促现场改善。 四.动火作业的分类 1.动火作业分类:公司内的动火作业分为A级、B级、C级三类;

动火和受限空间作业监护人考试题有答案

动火和受限空间作业监护人考试题有答案 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

动火和受限空间作业监护人考试题姓名:工号:部门:岗位: 一、填空题(共10题,30分) 1、根据动火区域风险等级的高低,将动火等级分为特殊动火作业、一级动火作业、二级动火作业及固定动火。 2、凡进入塔、釜、槽、罐、炉、器、机、筒仓、地坑或其他限定空间内进行检修、清理,称为有限空间(或者受限空间)作业。 3、根据《重庆华峰化工有限公司动火作业安全管理制度》规定特殊动火作业分析与动火作业间隔一般不超过 120 分钟。 4、使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距应不小于 5 米,二者之间距离与动火作业地点应不小于 10 米,并不得在烈日下曝晒。 5、储存氧气的容器、管道、设备应与动火点隔绝(加盲板),动火前应置换,保证系统氧含量不大于(V/V)。 6、特殊、一级动火作业的《作业证》有效期不超过 8 小时,每日动火前应进行动火检查确认或分析。 7、距动火点 30 米内不准有液态烃或低闪点油品泄漏;半径 15 米内不准有其他可燃物泄漏和暴露;距动火点 15 米内所有的漏斗、排水口、各类井口、排气管、管道、地沟等应封严盖实。

8、受限空间内外的氧浓度应一致。若不一致,在进入受限空间之前,应确定偏差的原因,氧浓度应保持在 %~ %; 9、进入受限空间作业应使用安全电压和安全行灯,作业照明电压不大于12V 。 10、为保证受限空间内空气流通和人员呼吸使用,可采用自然通风,必要时可采用机械通风,但严禁向内充氧气。 二、选择题(10题,共20分) 1、不论是否有焊接、敲击等,受限空间内易燃易爆气体或液体挥发物的浓度都应满足条( A )件。 A、当爆炸下限≥4%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<4%时,浓度<% (体积); B、当爆炸下限≥5%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<5%时,浓度<% (体积); C、当爆炸下限≥4%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<4%时,浓度<% (体积); D、当爆炸下限≥6%时,浓度<% (体积);当爆炸下限<6%时,浓度<% (体积); 2、作业中应定时监测,至少每( C )监测一次,如监测分析结果有明显变化,应立即停止作业,撤离人员,对现场进行处理,分析合格后方可恢复作业。 A、 B、1h C、2h D、3h 3、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施,管道安全隔绝措施应该( D )。

进入受限空间作业安全操作规程

进入受限空间作业安全操作规程 1、只有在没有其它切实可行的方法能完成工作任务时,才考虑进 入受限空间。 2、所有人员在进入受限空间前,必须制定和实施书面受限空间进入计划,同时,制定具体的救援计划,各类救援物资必须到位备用。 3、所有进入受限空间的作业必须提前办理《受限空间作业许可证》,所有人员必须持有有效的《受限空间作业许可证》,经进入管理者批准后才可进入,并且相关的人员已经接受培训。受限空间作业许可证应包括但不限于以下方面:受限空间和工作任务的描述;最初以及在活动期间可能存在的危害的清单;准备进入受限空间和进入期间的控制措施清单,如个人防护装备,救援计划和沟通程序;气体检测数据和检测时间;进入管理者的签字;进入者、监护人和检测人的签字;终止活动工作任务完成和完成进入的时间。 4、进入受限空间作业前,必须进行危害识别,列出危害因素清单,危害因素应包括但不限于以下方面:气体危害、窒息危害、有毒有害气体、可燃气体和爆炸性气体、被淹没/埋没、机械危害、其它,如电击、温度、辐射、噪音等。 5、进入受限空间作业前,必须采取以下危害预防行动但不限于以下方面:评估进入之前和进入期间潜在的危害的程度;制定措施消除、控制或隔离在进入之前和进入期间的危害;在进入之前和进入期间检测受限空间中的气体环境;保持安全进入的条件;预测在受限空间里的活动以及可能产生的危害;预测空间外活动对受限空间内条件的潜在影响。 6、按照以下次序和控制手段处理危害:消除危害;使风险减低至可接受的水平;根据作业中存在的风险种类,依据相关的防护标准,确定个人的防护装备并确保正确穿戴。 7、进入受限空间时,监护人应将所要求的表格和记录存放在现

工地动火作业安全操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5548 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 工地动火作业安全操作规程标准版本

工地动火作业安全操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1、总则 为控制动火作业行为,使之风险降至最低,减少和避免火灾事故和其他事故的发生,保障公司的生产安全,特制定本制度。 2、定义 (1)动火作业:指在厂区内进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业。 (2)易燃易爆场所:主要指涂装及喷砂场、油库、气站、危险品仓库、材料库、油品及油漆稀料、

前处理剂等化学品储存及使用场所、液化气瓶储存室、变配电室、相互禁忌作业可能引起火灾的区域。 3、职责 (1)担当部门:主要指在公司内进行维修、改造、施工等临时性作业的部门,如设备管理部、生产技术部等。负责动火申请,《安全作业许可书》办理,动火现场的清理及监护等;对担当的承包方,在公司区域内动火时,负责《安全作业许可书》的初审及动火作业状况监督。 (2)承包方:负责动火作业时的申请,《安全作业许可书》办理,动火现场的清理及监护等,负责配合、落实担当部门、管理部提出的安全防范及整改、预防措施。 (3)安全部:接受动火申请,负责批准《安全作业许可证》;检查动火作业的安全状况及督促现场

改善。 4、动火作业的分类 (1)动火作业分类:公司内的动火作业分为A 级、B级、C级三类。 (2)A级动火作业:在易燃易爆场所进行的动火作业,易燃易爆场所指本规程第2款第2条规定的区域。 (3)B级动火作业:在公司区域内除易燃易爆场所外,有关部门或承包方进行的临时性的维修,改造,施工等动火作业。 (4)C级动火作业:主要指在公司焊接线区域内进行的固定的长期性动火作业。 (5)遇节假日、双休日或特殊情况时,除C级动火作业外,公司内进行的其他动火作业一律按A 级动火作业升级管理。

动火作业安全操作规程(2021版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 动火作业安全操作规程(2021 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

动火作业安全操作规程(2021版) 一.目的 控制动火作业行为,使之风险降至最低,减少和避免火灾事故和其它事故的发生,保障公司的生产安全。 二.定义 1.动火作业:指在厂区内进行焊接、切割、加热、打磨以及在易燃易爆场所使用电钻、砂轮等可能产生火焰、火星、火花和赤热表面的临时性作业。 2.易燃易爆场所:主要指我公司涂装及喷砂场、油库、气站、危险品仓库、材料库、油品及油漆稀料、前处理剂等化学品储存及使用场所、液化气瓶储存室、变配电室、相互禁忌作业可能引起火灾的区域。 三.职责

1.担当部门:主要指在公司内进行的维修、改造、施工等临时性作业的部门,如设备管理部、生产技术部等。负责动火申请,《安全作业许可书》办理,动火现场的清理及监护等;对担当的承包方在公司区域内动火时,《安全作业许可书》的初审及动火作业状况监督。 2.承包方:负责动火作业时的申请,《安全作业许可书》办理,动火现场的清理及监护等;负责配合、落实担当部门、管理部提出的安全防范及整改、预防措施。 3.安全环保课:接受动火申请,负责批准《安全作业许可书》;检查动火作业的安全状况及督促现场改善。 四.动火作业的分类 1.动火作业分类:公司内的动火作业分为A级、B级、C级三类; 2.A级动火作业:在易燃易爆场所进行的动火作业,易燃易爆场所指本规程第二款第2条规定的区域。 3.B级动火作业:在公司区域内除易燃易爆场所外,有关部门或承包方进行的临时性的维修、改造、施工等动火作业。

动火作业安全规范

动火作业安全规范(修订) 1.目的及适用范围 本规范规定了本公司动火作业分级、动火作业安全防火要求、动火分析及合格标准、职责要求及《动火安全作业证》的管理。 本规范适用于本公司禁火区的动火作业。 本规范不适用于固定动火区作业和固定用火作业。 2.编制依据 GB50016 建筑设计防火规范 GB30871-2014 化学品生产单位特殊作业安全规程 AQ3028-2008 化学品生产单位动火作业安全规范 3.职责 动火作业负责人(动火作业单位现场负责人) 对动火作业负全面责任。 对所属生产系统在动火过程中的安全负责。主持制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动火作业的衔接。 检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的《作业证》应及时制止动火作业。 在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,立即通知停止动火作业。 应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,向作业人员交代作业任务和防火安全注意事项。 作业完成后,组织检查现场,确认无遗留火种后方可离开现场。 生产单位负责人(动火所在单位主要负责人) 负责办理《作业证》对所属生产系统的安全负责。制定、负责落实动火安全措施,负责生产与动火作业的衔接。 检查、确认《作业证》审批手续,对手续不完备的《作业证》应及时制止动火作业。

在动火作业中,生产系统如有紧急或异常情况,立即通知停止动火作业。 应在动火作业前详细了解作业内容和动火部位及周围情况,参与动火安全措施的制定、落实,向作业人、监火人交代作业任务和防火安全注意事项。 动火人(持有特种作业证的人员) 参与风险危害因素辨识和安全措施的制定。 逐项确认相关安全措施的落实情况。 确认动火地点和时间。 若发现不具备安全条件时不得进行动火作业。 随身携带《作业证》。 监火人(车间岗位人员或车间岗位人员和维修人员共同担任) 负责动火现场的监护与检查,发现异常情况立即通知动火人停止动火作业,及时联系有关人员采取措施。 坚守岗位,不准脱岗;在动火期间,不准兼做其它工作。 当发现动火人违章作业时应立即制止。 在动火作业完成后,车间监火人员会同有关人员清理现场,清除残火,灭火器、消防水袋等消防设施放回原处,确认无遗留火种后方可离开现场。 动火分析人(车间专兼职安全员) 动火分析人对动火分析方法和分析结果负责。根据动火点所在车间的要求,到现场取样分析,在《作业证》上填写取样时间和分析数据并签字。不得用合格等字样代替分析数据。 动火初审人(一级动火由所在单位的负责人审批,二级动火由所在单位专兼职安全员审批) 动火作业的初审人是动火作业安全措施落实情况的确认人,对自己的批准签字负责。 审查《作业证》的办理是否符合要求。 到现场了解动火部位及周围情况,检查、完善防火安全措施。 实施安全教育人(作业单位负责人、专兼职安全管理人员)

关于规范临时用电作业、工业动火作业、高处作业、进入受限空间作业审批流程

关于规范临时用电作业、工业动火作业、高处作业、进入受限空间作业审批流程

2 一、用火作业许可证审批 胜利油田用火作业许可证 用火级别: 一级 生产单位 施工单位 用火作业人 姓 名 工 种 证件号 用火监督人 用火监护人 用火地点 用火时间 (用火部位示意图) 主要用火安全措施: 注:具体安全措施见随附《用火作业 指导书》 施工单位 生产单位 用火总负责人 三级单位主管安全领导意见 二级安全部门 意见 二级主管安全 领导意见 二级业务技术部门 负责人意见 二级安全部门 负责人意见 二级主管生产安全 领导意见

年月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 注:1、许可证一式四份,施工、生产单位安全监督部门各留存一份;一份交由施工现场保留; 2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点; 3

胜利油田用火作业许可证 用火级别:二级生产单 位施工单 位 用火作 业人 姓名工种证件号 用火监督人用火监护人 用火地点用火时间 (用火部位示意图)主要用火安全措施: 注:具体安全措施见随附《用火作业 指导书》 施工单位生产单位 4

用火总负责人三级单位 主管安全 领导意见 二级安 全部门 意见 二级主 管安全 领导意 见 二级业务 技术部门 负责人意 见 二级安全部 门 负责人意见 二级主管生 产安全 领导意见 年月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 年 月日 注:1、许可证一式四份,施工、生产单位安全监督部门各留存一份;一份交由施工现场保留; 2、示意图标出方向、管线尺寸、介质成分、流程走向,并以虚线标明新建部分,用红线圈出用火点; 胜利油田用火作业许可证 用火级别:三级生产单 位施工单 位 用火作 业人 姓名工种证件号 用火监督人用火监护人 用火地点用火时间 (用火部位示意图)主要用火安全措施: 5

进入受限空间作业安全要求

进入受限空间作业安全要求 一、受限空间作业实施作业证管理,作业前应办理《受限空间安全作业证》(以下简称《作业证》)。 二、安全隔绝 1 、受限空间与其他系统连通的可能危及安全作业的管道应采取有效隔离措施。 2 、管道安全隔绝可采用插入盲板或拆除一段管道进行隔绝,不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。 3 、与受限空间相连通的可能危及安全作业的孔、洞应进行严密地封堵。 4 、受限空间带有搅拌器等用电设备时,应在停机后切断电源,上锁并加挂警示牌。 三、清洗或置换 受限空间作业前,应根据受限空间盛装(过)的物料的特性,对受限空间进行清洗或置换,并达到下列要求: 1 、氧含量一般为18%~21%,在富氧环境下不得大于%。 2 、有毒气体(物质)浓度应符合GBZ 2 的规定。 3、可燃气体浓度:当被测气体或蒸气的爆炸下限大于等于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数);当被测气体或蒸气的爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于%(体积百分数)。 四、通风应采取措施,保持受限空间空气良好流通。

1、打开人孔、手孔、料孔、风门、烟门等与大气相通的设施进行自然通风。 2 、必要时,可采取强制通风。 3、采用管道送风时,送风前应对管道内介质和风源进行分析确认。 4、禁止向受限空间充氧气或富氧空气。 五、监测 1 、作业前30 min内,应对受限空间进行气体采样分析,分析合格后方可进入。 2、分析仪器应在校验有效期内,使用前应保证其处于正常工作状态。 3 、采样点应有代表性,容积较大的受限空间,应采取上、中、下各部位取样。 4、作业中应定时监测,至少每2 h监测一次,如监测分析结果有明显变化,则应加大监测频率;作业中断超过30 min应重新进行监测分析,对可能释放有害物质的受限空间,应连续监测。情况异常时应立即停止作业,撤离人员,经对现场处理,并取样分析合格后方可恢复作业。 .5 、涂刷具有挥发性溶剂的涂料时,应做连续分析,并采取强制通风措施。 6 、采样人员深入或探入受限空间采样时应采取中规定的防护措施。

动火作业安全操作规程

动火作业安全操作规程 1.目的 确保公司内动火作业安全,有效地避免火灾和爆炸事故,保障职工作业时的人身安全与国家财产安全。 2.适用范围 公司易燃易爆生产及储存区域与非固定动火区的动火作业。 3.职责 特殊危险动火作业的《动火许可证》由动火地点所在单位主管领导初审签字,经安全部复检签字后,报总经理终审批准。 一级动火作业的《动火许可证》由动火地点所在单位主管领导初审签字后,报安全部签字终审批准。 二级动火作业的《动火许可证》由动火地点所在单位主管领导审核后报安全部批准。 动火作业由所在单位和安全部进行监督管理。 4.工作程序 动火作业 在生产区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 动火作业区域的划分条件和要求:(动火区域以外一律严禁动火) (1)固定动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的下风向。 (2)距易燃、易爆厂房、罐区、设备、阴井、排水沟、水封井等,不应小于30米。

(3)室内固定动火区应以实体防火墙与其它部分隔开,门窗向外开,道路要畅通。 (4)生产正常放空或发生事故时,可燃气体不会扩散到固定动火区内。(5)固定动火区内不准放易燃、易爆、可燃物和其它杂物,应配备一定数量的消防器材。 (6)固定动火区要设立明显标志,落实专人管理。 易燃易爆场所 生产和储存物品的场所符合建筑设计防火规范中火灾危险分类为甲、乙类的区域。 动火作业 动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。 4.3.1特殊危险动火作业 在生产运行状态下的易燃易爆物的生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。 4.3.2一级动火作业 在易燃易爆场所进行的动火作业。 4.3.3二级动火作业 除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 4.3.4凡单位或单独厂房全部停车,装置经清洗置换,取样分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经公司安全部批准,动火作业可按二级动火作业管理。 4.3.5遇节假日或其他特殊情况时,动火作业应升级管理。

动火、登高、受限空间作业安全许可证[1]

动火、登高、受限空间作业安全许可证作业单位: 作业类别作业分级动火方式作业单位具体作业内容: 作业负责人签字: 作业人员(含动火人)签字: 准许作业时间自 年__月__日时分始至 __________________ 年__月__日时分止 13. 取样分析合格 □ 14. 在高处作业使用(固定好)跳板 15. 与系统进行有效隔绝,加装盲板 16. 使用空气呼吸器 □ 17. 使用氧气呼吸器 □ 18. 使用长管式呼吸器 □ 19. 氧气瓶、乙炔气瓶质检距离大于 于 10 米 □ 20. 穿戴好个人劳动防护用品 □;使用防护面罩或头盔 □;耐酸手套 □;耐酸 鞋口防毒口罩□防毒面具□防酸服(衣□裤口;风镜□眼镜口 21、认真检查,做到工完料尽场地清 □ 1?停机□断电□圭牌口 2. 设专人监护,且监护人必须坚守岗位 □ 3. 禁止采用酸管、氨管等作为焊线使用 □ 4. 认真检查所使用的防护用品、用具及工具 □ 5. 认真检查作业现场情况 □ 6. 拴好、系好安全带 □ □ □,关闭阀门 □ 5 米,且与动火作业点质检的距离不小

7. 严禁高空抛物□ 8. 照明灯电压采用安全电压□ 9. 注意站位,防灼伤□ 10. 使用漏电保护装置□ 11. 开启入孔盖等通风置换□ 12. 清洗置换合格□根据具体作业,必须采取的其他安全措施:现场监护人签字: □动火作业□特殊.□一级.C二级□电焊.气割.E其它: □高处(登高)作业□特殊. □三级. □二级. □一级作业项目作业地点□受限空间作业(入塔进罐等作业)□检修. □清理. □检查. □其它: 作业前必须落实完成的安全措施作业单位主管部门意见:(签字)作业地点所属主管部门批准意见:(签字)作业单位负责人完工验票签字: ____ 年—月—日时危害辨识灼烫□爆炸□火灾□高处坠落□机械伤害□物体打击□中毒窒息口触电□起重伤害□坍塌□会审会签集团负责部门意见: (签字)(签字)(签字)动火作业 1. 该证由申请动火单位制定动火项目负责人办理。办证人应按《作业安全许可证》的项 目逐项填写,不得空项,然后根据动 火等级,按规定的审批权限办理审批手续,最后将办理好的《安全作业许可证》交动火项目负责人。 2. 动火负责人持办理好的《作业安全许可证》到现场,检查动火作业安全措施落 实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《作业安全许可证》交给动火人。 3. 一份《作业安全许可证》只准在一个动火点使用,由动火人在《作业安全许可 证》上签字。

进入受限空间作业安全管理规范

西南油气田公司 进入受限空间作业安全管理规范第一条为规范西南油气田公司(以下简称公司)进入受限空间作业得安全管理,防止发生中毒、窒息、火灾、爆炸、坍塌、触电等事故,依据《中国石油天然气集团公司进入受限空间作业安全管理办法》,特制定本规范。 第二条本规范所指进入受限空间作业,应符合以下所有物理条件外,还至少存在以下危险特征之一得空间。 (一)物理条件 1.有足够得空间,让员工可以进入并进行指定得工作。 2.进入与撤离受到限制,不能自如进出。 3.并非设计用来给员工长时间在内工作得空间。 (二)危险特征 1.存在或可能产生有毒有害气体或机械、电气等危害。 2.存在或可能产生掩埋作业人员得物料。 3.内部结构可能将作业人员困在其中(如内有固定设备或四壁向内倾斜收拢)。 进入炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等封闭或半封闭得空间或场所应纳入受限空间作业管理。 第三条以下特殊情况下得作业应纳入受限空间作业管理。

(一)未明确定义为“受限”得空间 有些区域或地点不符合受限空间得定义,但就是可能会遇到类似于进入受限空间时发生得潜在危害。如把头伸入30厘米直径得管道、洞口、氮气吹扫过得罐内。 (二)围堤 符合下列条件之一得围堤,可视为受限空间: 1.高于1、2米得垂直墙壁围堤,且围堤内外没有到顶部得台阶。 2.在围堤区域内,作业者身体暴露于物理或化学危害之中。 3.围堤内可能存在比空气重得有毒有害气体。 (三)动土或开渠 符合下列条件之一得动土或开渠,可视为受限空间: 1.动土或开渠深度大于1、2米,或作业时人员得头部在地面以下得。 2.在动土或开渠区域内,身体处于物理或化学危害之中。 3.在动土或开渠区域内,可能存在比空气重得有毒有害气体。 4.在动土或开渠区域内,没有撤离通道得。 (三)惰性气体吹扫空间 用惰性气体吹扫空间,可能在空间开口处附近产生气体危害,此处可视为受限空间。在进入准备与进入期间,应当进

八大高危作业操作规程-详细好用

一、动火作业安全操作规程 1.上岗前必须劳保穿戴整齐,不得酒后上岗,严格执行班组安全管理制度。 2.动火作业应办理《动火证》),进入受限空间、高处等进行动火作业时,还必须办理《进入受限空间作业票》和《高处作业票》等并执行其相关规定。 3.动火作业前,应检查电焊、气焊、手持电动工具等动火工器具本质安全程度,保证安全可靠。使用气焊、气割动火作业时,乙炔瓶应直立放置;氧气瓶与乙炔气瓶间距不应小于5m,二者与动火作业地点不应小于10m,并不得在烈日下曝晒。 4.动火作业前,操作者必须对现场进行安全确认,明确高温熔渣、火星等火种散落或者喷溅的区域,10米内严禁存在易燃物品。 5.动火作业应有专人监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其它有效的安全防火隔离措施,配备足够、适用的消防器材。 6.高处动火作业前,操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域,确认作业周围作业环境,严禁存放易燃可燃物品,避免火灾事故发生,必须采取有效的隔离措施或彻底清理易燃可燃物品。 7.在油管、油罐、喷吹罐等容器生产设备上动火作业,应将其与生产系统彻底隔离,并进行清洗、置换,取样分析合格后方可动火作业。 8.在易燃易爆场所的动火作业,地面如有可燃物、可燃气体等,应检查检测确认,距用火点15 m以内的,应采取清理或封盖等措施;对于用火点周围有可能泄漏易燃、可燃物料的设备,应采取有效的空间隔离措施。 9.维修煤气管线的动火作业,应先查明其内部介质及其走向,煤气管道应使系统保持正压,严禁负压动火作业。 10.在生产、使用、储存氧气的设备上进行动火作业,氧含量不得超过15%。 11.五级风以上(含五级风)天气,无防雨措施的雨天,禁止露天动火作业。 12.动火作业完毕,动火人和监护人以及参与动火作业的人员应清理现场,监护人确认无残留火种后方可离开。 二、抽堵盲板作业安全操作规程 1.上岗前必须劳保穿戴整齐,不得酒后上岗,严格执行班组安全管理制度。 2.抽堵盲板操作前,首先通知煤气防护人员及安全员到场,并通知现场周边的岗位注意现场煤气浓度变化。现场设置警戒线或者安全护栏,并有专人监护,禁止无关人员进入警戒区域。

动火作业操作规程

动火作业操作规程 一.目的 控制动火作业行为,使之风险降至最低,减少和避免火灾事故和其它事故的发生,保障 公司的生产安全。主要指在公司内进行的维修、改造、施工等临时性作业的部门,如设备管理部、生产技术部等。负责动火申请,《安全作业许可书》办理,动火现场的清理及监护等;《安全作业许可书》的初审及动火作业状况监督。 二,安全操作规程 (1)动火作业前,操作者必须对现场安全确认,明确高温熔渣、火星及其它火种可能或潜 在喷溅的区域,该区域周围10米范围内严禁存在任何可燃品(化学品、纸箱、塑料、木头及其它可燃物等),确保动火区域保持整洁,无易燃可燃品。 (2)对确实无条件移走的可燃品、动火时可能影响或损害无条件移走的设备、工具时,操作者必须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部区域、火种与需保护的设备有效的隔离、隔绝,现场备好灭火器材和水源,必要时可不定期将现场洒水浸湿。 (3)高处动火作业前,操作者必须辨识火种可能或潜在落下区域,明确周围环境是否放置可燃易燃品,按规定确认、清理现场,以防火种溅落引起火灾爆炸事故;室外进行高处动火作业时,5级以上大风应停止作业。

(4)凡盛装过油品、油漆稀料、可燃气体、其它可燃介质、有毒介质等化学品及带压、高温的容器、设备、管道,严禁盲目动火,经反复确认无危险隐患后,方可动火;执行部门必须办理《安全作业许可书》,并派人监火,现场备好灭火器材和水源,必要时可不定期将现场洒水浸湿。 (5)动火作业结束后,操作人员必须对周围现场进行安全确认,整理整顿现场,在确认无任何火源隐患的情况下,方可离开现场。 三,安全作业许可书 (1)《安全作业许可书》由执行部门负责组织操作人员提出动火申请,经执行部门初审后,到安全课办理。安全课终审批准《安全作业许可书》。 (2)《安全作业许可书》一式两份,办证人员一份,安全部门一份;办证人员持《安全作业许可书》到现场,检查动火作业安全措施落实情况,确认安全措施可靠并向动火人、监火人交代安全注意事项,并将《安全作业许可书》交动火人;动火作业完毕后,《安全作业许可书》要交给执行部门存档保存。 (3)《安全作业许可书》不准转让,涂改,不准异地使用或扩大使用范围;一份《安全作业 许可书》只准在一个动火点使用;《安全作业许可书》的有效时间以安全环保课批准的 为准,当超出有效期限时,必须重新申请办理,并获批准。

受限空间作业安全规定

危险性作业安全作业操作规程 第一章受限空间作业安全规定 1、进入各类压力容器、冷却塔、阴井、地坑、下水道或者其他封闭场所内进行的作业,称为受限空间作业。 2、受限空间作业必须办理《受限空间安全作业证》。 3、作业票管理要求: 3.1《、受限空间安全作业证》由场站负责人填写相应内容和具体的安全措施,并报公司审批后方可执行。 3.2、安全措施执行应由班长执行,经工作负责人确认无误,由场站负责人签字后方可开始作业。 3.3、不得私自涂改、转借、变更《受限空间安全作业证》,不得扩大作业范围或转移作业部位。 4、在进入受限空间作业前30 分钟,必须对受限空间的气体进行取样分析。 5、受限空间作业人员,必须熟知《受限空间安全作业证》的内容,作业前应由安全负责人对他们进行安全教育及交待应注意事项。 6、安全监督人员应该按照《受限空间安全作业证》要求进行检查。 7、设备外部的监护人员,事先要与内部作业人员确定好联系信号,进入受限空间作业时,必须装备必要的安全防护器具。一旦发生事故时,监护人员要及时将作业人员救出。 监护人绝对不许脱离岗位。对危险性较大的作业,站长及公司领导要到现场检查和监护。 8、进入有动力的设备作业前,必须由电工联系,切断电源,并在电源开关处悬挂“警告牌”,并派专人监护。 9、不得进入正在运转或没有切断电源、气源的设备作业。 10、在受限空间作业时,要打开设备的所有人孔和通风孔,保持空气流通,必要时可采取风机通风。

11、受限空间照明电压应小于或等于36 伏。在潮湿容器、狭小容器内,作业的照明电压应用12 伏。在易燃易爆环境内作业的,应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具,不准穿戴化纤织物,不准使用超过安全电压的手持电动工具,必须配备漏电保护器,临时用电线路装置,应按规定架设和拆除,保证线路良好绝缘。 12、在受限空间作业,连续作业不能过长,一般情况下每作业一小时,须到外面空气流通处休息片刻,对危险性较大的作业,作业时间应相对缩短。 13、进行受限空间登高或动火等其他作业时,必须办理相关手续 14、对有毒、有腐蚀性设备进行作业时,设备外应备消防器材和清水等相应的急救物品。 第二章设备检修作业安全规定 1、设备检修是为了保持和恢复设备、设施规定的性能而采取的技术措施包括检测和修理。 2、检修前的安全要求 2.1、外来检修施工单位应具有国家规定的相应资质,并在其等级许可范围内开展检修施工业务。 2.2、在签订设备检修合同时,应同时签订安全管理协议。 2.3、根据设备检修项目的要求,检修施工单位应制定设备检修方案,检修方案应经设备使用单位审核。检修方案中应有安全技术措施,并明确检修项目安全负责人。检修施工单位应指定专人负责整个检修作业过程的具体安全工作。 2.4、检修前,设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育,安全教育主要包括以下内容: 2.4.1有关检修作业的安全规章制度。 2.4.2检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。 2.4.3检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事

进入受限空间题库(答案版)

《广州石化进入受限空间安全管理规定》 培训题库答案版 单位:姓名: 一、填空题 1.“受限空间”是指在辖区内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、下水道、沟、井、池、涵洞、裙座等进出口受限,通风不良,可能存在有毒有害风险,可能对进入该部位作业人员的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭设施及场所。 2. 按《进入受限空间监护登记表》(附件5.4)规定负责对进、出受限空间人数和工、器具进行登记,按规定的通讯联络信号和方式,与进入受限空间的人员保持联系,严禁离岗。在发现异常情况时,应及时制止作业,并立即采取救护措施。 3.“五不进入”是指无有效的《进入受限空间许可证》(见附件5.2)不进入,安全措施不落实不进入,监护人不在现场不进入,进入受限空间许可证与任务、地点(位号)、时间不相符不进入,分析数据不合格不进入。 4..在受限空间内不允许用火作业与刷漆、喷漆、使用可燃溶剂清洗等其他可能散发易燃气体、易燃液体或粉尘等爆炸环境同时进行的作业。使用的通风机必须为防爆型的。 5. 加强受限空间人孔的管理。当受限空间人孔打开后,若受限空间内有人作业,必须有专人监护,挂“有人作业,严禁封闭”;若受限空间内没有人作业,应挂上“未经批准,禁止入内”的禁令牌。严禁使用两面写有不同内容的禁令牌。 6. “隔离”是指对设备采取加装盲板或断开连接管线的方式,彻底切断设备与管线(或设备与设备)之间物料相互流通的方法。 7. “项目负责人”是指对进入受限空间全面负责的生产作业部的人员。 8. 所有交出检修、施工的设备人孔必须安装人孔封闭器。 9. (安全环保部)组织进入受限空间作业审批人、监护人的业务培训、会组织劳

厂区动火作业安全操作规程

厂区动火作业安全规程 1 范围 本规程规定了公司区域动火作业分类、安全防火要求、动火分析及合格标准、《动火安全作业证》的管理等。 本规程依据国标HG23011-1999<厂区动火作业安全规程>,结合公司实际而制定,适用于赢创三征公司生产区域内易燃易爆场所及其他场所的动火作业。(批准的固定动火区作业和固定用火作业除外) 2 引用标准 下列标准所包含的条文通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。 GBJ 16-----87 建筑设计防火规范 HG 23012---1999 厂区设备内作业安全规程 HG 23014---1999 厂区高处作业安全规程 3 定义 3.1 动火作业 在禁火区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性工作。 3.2 易燃易爆场所 按GBJ---16----87规范中火灾危险分类为甲、乙类的生产和储存物品的场所。公司内的氰化钠生产车间、液氨罐区、三聚氯氰车间氯气蒸发、导热油装置、冷冻机组、氯气储罐、缓冲罐等设备及室内或根据工况条件确定的范围等为指定的易燃易爆场所、区域。

3.3 固定动火区 指公司机修车间室内作业区及室外作业场。 3.4 固定用火 指公司职工食堂灶间用火、化验室电加热炉等。 4 动火作业分类 动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。 4.1 特殊危险动火作业 在生产运行状态下的易燃易爆物品生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。 4.2 一级动火作业 在易燃易爆场所进行的动火作业。 4.3 二级动火作业 除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 4.4 凡厂、车间或者单独厂房全部停车,装置经清洗置换、取样分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经公司安全防火部门批准,动火作业可按二级动火作业管理。 4.5 遇节日、假日或其他特殊情况时,动火作业应升级管理。 5 动火作业安全防火要求 5.1 一级和二级动火作业 5.1.1 动火作业必须办理动火安全作业证。进入设备内,高处等进行动火作业还必须执行《厂区设备内作业安全规程》、《厂区高处作业安全规程》。 5.1.2 厂区管廊上的动火作业按一级动火作业管理。带压不置换动火作业按特殊危险动火作业管理。 5.1.3 凡盛有或盛过化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置,必须在动火作业前进行清洗置换,经分析合格后方可动火作业。 5.1.4 凡是处于甲乙类区域的管道、容器、塔罐等生产设施上动火作

动火、高处、受限空间作业要求及安全许可证

动火、登高、受限空间作业安全许可证

动火作业 1.该证由申请动火单位制定动火项目负责人办理。办证人应按《作业安 全许可证》的项目逐项填写,不得空项,然后根据动火等级,按规定的审批权限办理审批手续,最后将办理好的《安全作业许可证》交动火项目负责人。 2.动火负责人持办理好的《作业安全许可证》到现场,检查动火作业安 全措施落实情况,确认安全措施可靠并向动火人和监火人交代安全注意事项后,将《作业安全许可证》交给动火人。 3.一份《作业安全许可证》只准在一个动火点使用,由动火人在《作业 安全许可证》上签字。如果在同一动火点对人同时动火,可使用一份《作业安全许可证》,但参加动作作业的所有动火人用分别在《作业安全许可证》上签字。 4.《作业安全许可证》不准转让、涂改,不准异地使用或扩大范围使用。 5.《作业安全许可证》一式两份,终审批准人和动火人各执一份存查。 特殊危险《作业安全许可证》由主管安全部门存查。 6.《作业安全许可证》的有效期限: (1)特殊危险动火作业的《作业安全许可证》和一级动火作业的《作业安全许可证》在一个工作日内有效。 (2)二级动火作业的《作业安全许可证》在本周工作日内有效。 (3)动火作业超过有效期限,应重新办理《作业安全许可证》,化工生产区域夜间、节假日动火升级管理。 7.《作业安全许可证》的审批 特殊危险动火作业由企业分管领导终审批准签字,以及动火作业

由企业安全管理部门负责人终审批准签字,二级动火作业由动火申请车间(部门)负责人终审批准签字,动火地点生产岗位班长验票签字。 高处作业 1.作业部门审批: ①一级高处作业:2m≤作业高度<5m;②在坡度大于45的斜坡上面 以及在升降(吊装)口、坑、井、池、沟、洞等上面或附近架空管道上方进行的化工工况高处作业。 2.安全部门审批: ①二级高处作业:5m作业高度15m;②三级高处作业:15m作业高 度30m;在易燃易爆、易中毒、易灼伤的区域或转动设备附近以及在无平台、无护栏的塔、炉、罐、釜等化工容器、设备上方进行化工工况高处作业。 3.主管副总经理或总工程师审批: ①特级高处作业:作业高度≥30m;②在塔、炉、罐、釜等设备内进 行的化工工况高处作业;③特殊高处作业包括:在无立足点或无牢靠立足点的条件下进行的悬空高处作业;在降雪、降雨、阵风风力≥6级(风速≥10.8m/s)时或夜间进行的高处作业;在高温(工作地点具有生产性热源,气温高于本地区夏季室外通风设计计算温度的气温2℃及以上)或低温(气温低于5℃)环境下进行的异温高处作业;作业人员在电力生产和供用电设备的维修中采取地(零)电位或等(同)电位作业方式,在接近(距离10kv以下带电体低于1.7m、距离20-35kv带电体低于2.0m)或接触带电体条件下对带电设备和线路进行的带电高处作业。

进入受限空间作业安全技术要点

进入受限空间作业安全技术要点 1、“受限空间”是指生产或生活区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道、隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞等密闭、半密闭的设施及场所。进入受限制空间作业,必须采取以下安全技术措施。 2、进入受限空间作业安全技术措施 ①进入受限空间作业前,应针对作业内容,对受限空间进行危害识别和风险评估,制定相应的作业程序及安全措施。施工单位必须明确作业负责人、作业人员和外部监护人员的职责;不得将进入井下、沟池、管道等有可能产生有毒气体的场所的施工作业项目,发包给不具备有关条件的单位和个人。 ②进入受限空间作业必须办理“进入受限空间作业许可证”,并要严格履行审批手续。施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全技术交底,并指派作业监护人。无“进入受限空间作业许可证”和监护人,禁止进入受限空间作业。 ③进入受限空间作业前,必须将受限空间与其他空间进行安全隔离(如加盲板或拆除一段管线),并清洗、置换干净。不得以关闭阀门代替安装盲板,盲板处应挂牌标识。 ④在进入受限空间前30分钟必须取样分析,严格控制可燃气体、有毒气体浓度及氧含量在安全指标范围内(当可燃气体爆炸下限大于4%时,其被测浓度不大于0.5%为合格;当可燃气体爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格;氧含量为19.5%—23.5%为合格;有毒有害物质不超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高允许浓度”的指标),分析合格后才允许进入受限空间内作业。如进入受限空间内作业时间较长,至少每2小时分析一次,如发现超标,应立即停止作业,迅速撤出人员。

⑤采取适当的通风措施,确保受限空间内空气良好流通。可采用自然通风,必要时采取强制通风,但严禁向内充氧气。进入受限空间内的作业人员每次工作时间不宜过长,应安排轮换作业或休息。 ⑥进入受限空间作业应有足够的照明,应使用安全电压和安全行灯。受限空间内照明电压应不大于36V。在潮湿或狭小空间内作业应小于12V,所有灯具及电动工具必须符合防潮、防爆要求。 ⑦进入有腐蚀、窒息、易燃、易爆、有毒物料的受限空间内作业时,必须按规定佩戴适用的个体防护用品、器具。在特殊情况下,作业人员可戴长管式面具、空气呼吸器等,但佩戴长管面具时,一定要仔细检查其气密性,同时防止通气长管被挤压,吸气口应置于新鲜空气的上风口,并有专人监护。 ⑧在受限空间内动火,必须按规定同时办理动火证和履行规定的手续。 ⑨进入受限空间内作业必须安排专人监护,并与进入受限空间内作业人员保持有效的联系。出现有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩戴隔离式防护器具进入受限空间,并至少有一人在外部做联络工作。禁止不具备条件的盲目施救,避免伤亡扩大。 ⑩在受限空间作业条件发生变化,并有可能危及作业人员安全时,必须立即撤出;若需要继续作业,必须重新办理进入受限空间内作业审批手续。 ⑾作业完工后,经施工人员、监护人与使用部门负责人共同检查受限空间内部,确认受限空间内无人员和工具及杂物后,方可封闭离开。 3、其他法规、标准、规范对受限空间作业有关要求。

动火高处作业安全操作规程

动火作业安全规程 1.目的 确保公司内动火作业安全,有效地避免火灾和爆炸事故,保障职工作业时的人身安全与国家财产安全。 2.适用范围 公司易燃易爆生产及储存区域与非固定动火区的动火作业。 3.职责 3.1 特殊危险动火作业的《动火许可证》由动火地点所在单位主管领导初审签字,经安全部复检签字后,报总经理终审批准。 3.2 一级动火作业的《动火许可证》由动火地点所在单位主管领导初审签字后,报安全部签字终审批准。 3.3 二级动火作业的《动火许可证》由动火地点所在单位主管领导审核后报安全部批准。 3.4动火作业由所在单位和安全部进行监视治理。 4.工作程序 4.1动火作业 在生产区进行焊接与切割作业及在易燃易爆场所使用喷灯、电钻、砂轮等进行可能产生火焰、火花和赤热表面的临时性作业。 动火作业区域的划分条件和要求:(动火区域以外一律严禁动火)(1)固定动火区应设置在易燃、易爆区域主导风向的下风向。 (2)距易燃、易爆厂房、罐区、设备、阴井、排水沟、水封井等,不应小于30米。

(3)室内固定动火区应以实体防火墙与其它部分隔开,门窗向外开,道路要畅通。 (4)生产正常放空或发生事故时,可燃气体不会扩散到固定动火区内。 (5)固定动火区内不准放易燃、易爆、可燃物和其它杂物,应配备一定数目的消防器材。 (6)固定动火区要设立明显标志,落实专人治理。 4.2易燃易爆场所 生产和储存物品的场所符合建筑设计防火规范中火灾危险分类为甲、乙类的区域。 4.3动火作业 动火作业分为特殊危险动火作业、一级动火作业和二级动火作业三类。 4.3.1特殊危险动火作业 在生产运行状态下的易燃易爆物的生产装置、输送管道、储罐、容器等部位上及其他特殊危险场所的动火作业。 4.3.2一级动火作业 在易燃易爆场所进行的动火作业。 4.3.3二级动火作业 除特殊危险动火作业和一级动火作业以外的动火作业。 4.3.4凡单位或单独厂房全部停车,装置经清洗置换,取样分析合格并采取安全隔离措施后,可根据其火灾、爆炸危险性大小,经公

相关文档