给排水考试题目与答案
一、填空题
1. 给水系统由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠与管网和调节构筑物等工程设施组成。其中,调节构筑物主要有高地水池、水塔、清水池这几种类型。其中,泵站可分为抽取原水的为一级泵站,输送清水为二级泵站,设于管网中为增压泵站;其中泵站、输水管渠、管网和调节构筑物统称为输配水系统。
2. 消防用水时其水压要求是自由水压一般不得小于 10mH2O 。
3.给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统。
3. 给水系统按使用目的分为生活用水、生产用水和消防给水系统。3.根据向管网供水的水源数,统一给水系统可分为单水源和多水源给水系统两种形式。
4.分系统给水系统根据具体情况,分为分质给水系统、分压给水系统、分区给水系统三种类型。
5.工业给水系统可分为循环系统、复用系统和直流系统。其中,循环系统给水系统中的水经使用后不予排放而循环利用。 5. 给水系统按服务对象分为城市给水和工业给水系统;按供水方式分自流系统(重力供水)、水泵供水系统(压力供水)和混合给水系统。
5. 给水系统的布臵形式主要有统一给水系统、分系统给水系统、工业给水系统、区域给水系统这四种。
5. 分区给水系统按其布臵形式可分为串联分区、并联分区两种方式。
5. 给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统;按服务对象分为城市给水和工业给水系统。在工业给水中,又分为循环系统和复用系统。
5. 对臵水塔在最高用水量时,管网用水由二级泵站和水塔同时供给,两者各有自己的给水区,在供水区的分界线上水压最低。
5.给水系统中不设水塔,任何小时的二泵站供水量应等于用水量。给水系统中设水塔时,二泵站每小时供水量可以大于用水量。
6.清水池的调节容积,由一、二级泵站供水线曲线确定;水塔容积,由二级泵站供水线和用水量曲线确定。
7.无水塔的管网二泵站的扬程公式( H
p =Z
c
+H
c
+h
s
+h
c
+h
n
)H
c
是指
控制点所需的最小服务水头,Z
c
是指管网控制点的地面标高和清水池最低水位的高程差。
7. 设置网前水塔的(H
p =Z
t
+H
t
+H
+h
s
+h
c
)
Z t 是指水塔的地面标高, H
t
是指水塔高度,H
是指水位的有效深度。
8.H
t =H
c
+h
n
-(Z
t
-Z
c
),其中,H
c
是指控制点要求的最
小服务水头,Z
t 是指设臵水塔处的地面标高,Z
c
是指控制点的地面标高
8.对于树状网,管段数P、节点数J之间存在的关系为 P=J-1 。对于单水源环状网,管段数P、节点数J、环数L之间存在的关系为 P=J+L-1
9.城市管网定线时干管的间距,可根据街区情况,采用 500~800m 。连接管的间距可根据街区大小考虑在 800~1000 m左右。 10.任一节点的节点流量等于与该节点相连管段的沿线流量综合的一半。
10. 节点包括水源节点、不同管径或不同材质的管线交接点以及两管段交点或集中向大用户供水的点。
11.城市管网定线时一股只限于管网的干管以及干管之间的连接管。
12.管网平差时,电算精度要求达到 0.01~0.05m 。管网平差时,手算精度要求基环达到小于0.5m ,大环小于1.0m 。
13.管网核算时,将消防流量加在着火点处,当管网中着火点有两处,一处放在控制点,另一处放在离二级泵站较远或靠近大用户和工业企业的节点处。
14.在管网简化方法中,当两管网由两条管线连接时,它可以分解为两个独立的管网,但必须有一个前提条件存在。
15.管网计算的原理是基于质量守恒和能量守恒,由此得出连续性方程和能量方程。
15. 管网计算课题一般分为管网设计计算和管网校核计算两类。
15. 管网计算方法可以分为解环方程、解节点方程、解管段方程三类。
15.管网的核算条件包括消防时、最大转输时、最不利管段发生故障时的事故用水量和水压要求三种。
15. 多水源管网计算结果应满足连续性方程、能量方程和各水源供水至分界线的水压相同三个条件。
16. 设计用水量由综合生活用水、工业企业生产用水和工作人员生活用水、消防用水、浇洒道路和绿地用水和未预计水量及管网漏失水量组成。
16. 设计用水量中未预计水量及管网漏失水量占最高日用水量的 15%~20% 。
17.给水系统中设网前水塔时,二泵站以及二泵站到水塔的输水管流量按泵站分级工作线的最大一级供水量计算,水塔到管网的输水管和配水管网按最高时用水量计算。
17. 给水系统中设网后水塔时,二泵站、二泵站到管网的输水管流量按计算,水塔到管网的输水管流量按计算,配水管网按计算。
17. 给水系统中的取水构筑物、一泵站、水厂的设计流量是按最高日的平均时流量计算。
17.给水系统不设水塔时,二泵站设计流量为最高日最高时的用水量。泵站到管网的输水管渠、管网的设计流量按最高日最高时的用水量计算。
18. 确定管段管径大小时,从技术方面考虑,其最低流速不小于 0.6m/s ;确定管段管径大小时,从技术方面考虑,其最大设计流速不超过 2.5~3m/s。19. 当采用长度比流量计算沿线流量时,如果是双侧配水,干管总计算长度为管道实长;当采用长度比流量计算沿线流量时,如果是单侧配水,干管总计算长度为管道实长的一半;当采用长度比流量计算沿线流量时,如果双侧均不配水,干管总计算长度为零。
20. 输水管渠根据供水方式分为泵站加压和重力管渠输水管渠两种,且输水管渠条数一般不宜少于两条。
21. 日变化系数Kd的经验参数一般为 1.1~1.5 ;时变化系数Kh的经验参数一般为 1.3~1.6 。
22.管网的布臵形式有树状网和环状网两种。 23. 影响给水系统布臵的因素有城市规划、水源和地形。 23. 在管网简化方法中,管径较小、相互平行且靠近的管线可以考虑合并。
24. 管网的环有基环、大环、虚环三大类。
25.单水源树状网分配管段流量时,任何一管段的流量等于该管段以后(顺水流方向)所有节点流量的综合。
26.经济流速是指在投资期限内(t年内),管网造价和管理费用之和最小
时的流速。
27. 管网核算时,将消防流量加在着火点处,当管网中着火点有一处,把着火点放在(控制点)上。
28. 重力供水时的压力输水管渠,用两条连接管将两条平行管分成 3 段满足事故时的流量要求。
29. 城市给水管网需保持最小的服务水头为:从地面算起1层为10m,2层为 12 m,2层以上每层增加 4 m,如果当地房屋按6层楼考虑,则最小服务水头应为 28 m。
30. 最高日用水量为Qd,最高一小时用水量为6%Qd,平均时用水量为4.17%Qd,则时变化系数为 1.44。
三、名词解释
1.复用给水系统:是按照各车间对水质的要求,将水顺序重复利用。
2.循环给水系统:是指使用过的水经适当处理后再行回用
3.分质给水系统:因水质要求而分系统供水。
4.分压给水系统:因水压要求而分系统供水。
5.最高日用水量:在设计规定的年限内,用水最多一日的用水量。
6.最高时用水量:最高日用水量的那天,用水最多一小时的用水量。
7.日变化系数:在一年中,最高日用水量与平均日用水量的比值。
8.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。
9.管网水压控制点:指管网中控制水压的点,往往位于离二级泵站最远或地形最高的点。
10.城市给水管网定线:指在地形平面图上确定管线的走向和位臵。
11.比流量:假定用水量均匀分布在全部干管上,由此算出干管线单位长度的流量。
12.节点流量:从沿线流量折算得出的并且假设是在节点集中流出的流量。
13.沿线流量:指供给该管段两侧用户所需流量。
14.折算系数:把沿线变化的流量折算成在管段两端节点流出的流量。
16.年折算费用:有条件的将造价折算为一年的费用。
17.经济流速:一定年限内管网造价和管理费用之和为最小的流速。
18.连续性方程:対任一节点来说,流向该节点的流量必须等于从节点流出的流量。
19.能量方程:管网每一环中各管段的水头损失总和等于零。
20.管网平差:在初步分配流量确定的管径基础上,重新分配各管段的流量,反复计算,直到同时满足连续性方程和能量方程为止。这一计算过程称为管网平差。
21..环闭合差:环各管段水头损失的代数和。
四、简答题
1.简述给水系统的分类。
答:①按水源分类:分为地表水和地下水给水系统;②按供水方式:分为自流系统、水泵供水系统、混合供水系统;③按使用目的:生活用水、生产用水和消防给水系统;④按服务对象:分为城市给水和工业给水系统,在工业给水中,又可分为循环系统和复用系统。
2. 设计用水量一般由哪些部分组成?
答:综合生活用水;工业企业生产用水和工作人员生活用水;消防用水;浇洒道路和绿地用水;未预计水量及管网漏失水量。
3. 试绘出一般地表水水源的给水系统示意图,并解释各部分的作用。
取水构筑物1从江河取水,经一级泵站2送往水处理构筑物3,处理后的清水贮存在清水池4中,二级泵站从清水池取水,经管网供应用户。
4. 试绘出一般地下水水源的给水系统示意图,并解释各部分的作用。
1 管井群 2
5. 试述给水系统有哪几种布置方式及各自特点。哪种系统目前用的最多? 布置方式:①统一给水系统:即用同一系统供应生活、生产和消防用水; ②分系统给水系统: ③工业给水系统 ④区域给水系统。
使用最多:统一给水系统。
6. 试述以地面水作为水源的城市给水系统中(无水塔情况下)各组成部分之间的流量关系。
取水构筑物
QI 一级泵站 QI 水厂 QI 清水池 二级泵站 Qh 输水管 Qh 配水管网 Qh
7.管网布置有哪两种形式及其各自的特点。
答:树状网:①布臵成树枝状②供水可靠性差③水质容易破坏④有水锤作用产生的危害⑤造价低。
环状网:①呈环状②供水可靠性增加③大大减轻因水锤作用产生的危害④造价高。
8. 试述单水源环状网管段流量分配的特点及步骤。
答:特点:各管段的流量与以后各节点流量没有直接的联系;每一管段不可能得到唯一的流量值;环状网可以有许多不同的流量分配方案。
步骤①按照管网的主要供水方向,初步拟定各管段的水流方向,并选定整个管段的控制点;②为了可靠供水,从二级泵站到控制点之间选定几条主要的平行干管线;③布置和干管线垂直的连接管。
9. 试述多水源环状网管段流量分配的步骤。
答:多水源的管网,应由每一水源的供水量定出其大致供水范围,初步确定个水源的供水分界线,然后从各水源开始,供水主流方向按每一节点符合qi+∑qij=0的条件,以及经济与安全供水的考虑,进行流量重配。位于分界线上个节点的流量,往往有几个水源同事供给。
10. 多水源管网水力计算结果应满足什么要求。
答:①进出每一节点的流量总和等于零,即满足连续性方程qi+∑qij=0
S ij q n ij =0
说从各水源到分界线上控制点
的沿线水头损失之差应等于水源的水压差。
11. 树状网计算的步骤怎样。
答:①求出总用水量;②求出管线总长度;③求出比流量;④求出沿线流量;⑤求出节点流量;⑥选取控制点;⑦计算干管各支管接出处节点的水压标高;⑧求水塔高度和水泵扬程。
12. 试述哈代-克罗斯解环方程组的步骤
答:①根据城镇的供水情况,拟定环状网各管段的水流方向,按每一节点满足qi+∑qij=0
配的管段流量q (0)
ij 。②由q (0)ij 计算各管段的摩阻系数 S ij (=a ij l ij )
h ij (0) = S ij (q ij (0))2。
③假定各环内水流顺时针方向管段中的水头损失为正,逆时针方向管段中的水头
损失为负,计算该环内各管段的水头损失代数和∑h
的(0)ijijsq及其总和(0)ijijsq q
i
符号以顺时针方向为正,逆时针方向为负,凡是流向和校正流量方向相同的管段,加上校正流量,否则减去校正流量,据此调整各管段的流量,得第一次校正的管段流量:。按此流量再行计算,如闭合差尚未达到允许的精度,再从第②不起按每次调正后的流量反复计算,直到每环的闭合差达到要求。
排水工程
三、名词解释
1.环境容量:因自然环境具有容纳污染物质的能力,但具有一定界限,超过界限就会造成污染,环境的这种容纳界限称环境容量。(8)
2.排水体制:把生活污水、工业废水和雨水采用一种管渠系统来排除,或是采用两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除。污水这种不同排除方式所形成的排水系统,称作排水体制。
3.分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两个或两个以上各自独立的管渠内排除的系统。(10)
4.合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一个管渠内排除的系统。(10)
5.事故排出口:污水排水系统的中途,在某些易于发生故障的组成部分前面,所设置的辅助性水渠。(15)
6.污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量。(25)
7.总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值。(26)
8.设计充满度:在设计流量下,污水在管道中的水深与管道直径的比值。(33)
9.设计流速:和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度。(34)
10.覆土厚度:管道外壁顶部到地面的距离(36)。
11.埋深:管道内壁底到地面的距离。(36)
12.控制点:在污水排水区域内,对管道系统的埋深起控制作用的地点。(42)
13.设计管段:两个检查井之间的管段采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度。(43)
14.水面平接:指在水力计算中,上游管段的终端和下游管段的起端的水面标高相同。(44)
15.管顶平接:指在水力计算中,上游管段的终端和下游管段的起端的管顶标高相同。(44)
15.汇水面积:雨水管渠汇集雨水的面积。(64)
16.暴雨强度:指某一连续降雨时段内的平均降雨量。(64)
17.暴雨强度频率:等于或大于某一特定暴雨强度出现的次数与观测资料总项数之比。(65)
18.暴雨强度重现期:等于或大于某一特定暴雨强度可能出现一次的平均间隔时间。(66)
19.降雨历时:指连续降雨的时段。可以指一场雨全部降雨的时间,也可以指其
中个别的连续时段。(64)
20.径流系数:径流量与降雨量的比值。(73)
21.地面集水时间:汇水面积最远点的雨水流达设计断面的时间。(76)
22.旱流流量:生活污水的平均流量和最大班内的最大时工业废水量。(121)
23.截流倍数:被截留雨水量与旱流流量的比值。(122)
24.倒虹管:排水管渠遇到河流、山涧、洼地或地下构筑物等障碍物时,不能按原有的坡度埋设,而是按下凹的折线方式从障碍物下通过,这种管道称为倒虹管。(148)
25.比流量:每公顷街区面积的生活污水平均流量
四、简答题
1、进行雨水管道设计计算时,在什么情况下会出现下游管段的设计流量小于上一管段的设计流量的现象?如出现应如何处理?
答:因为下游管段的集水时间大于上一管段的集水时间,故下游管段的设计暴雨强度小于上一管段的暴雨强度,而总汇水面积只有很少增加的缘故,从而导致下游管段的设计流量小于上一管段的设计流量。如出现了这种情况,应取上一管段的设计流量作为下游管段的设计流量。
2.污水管道的最小覆土厚度,一般应满足哪三个因素的要求?答:①必须防止管道内污水冰冻和因土壤冻胀而损坏管道;
②必须防止管壁因地面荷载而受到破坏;③必须满足街区污水连接管衔接的要求。
3.简述污水管道的衔接的主要方法及衔接时应遵循的原则。答:水面平接:是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端在指定的设计充满度下的水面相平,即上游管段终端和下游管段起端的水面标高相同。
管顶平接:是指在水力计算中,使上游管段终端和下游管段起端的管顶标高相同。原则:①尽可能提高下游管段的高程,以减少管段埋深,降低造价;②避免上游管段中形成回水而造成淤积。
4.雨水管道水力计算中对设计充满度、设计流速、最小管径和最小设计坡度以及管道的衔接有哪些规定。
故管道设计充满度按满流考虑,即h/D=1。明渠则应有等于或大于0.20m的超高。街道边沟应有等于或大于0.30m的超高。
②设计流速:雨水管渠的最小设计流速应大于污水管道,满流时管道内最小设计流速为0.75m/s;明渠内最小设计流速为0.40m/s。最大设计流速规定为:金属管最大流速为10m/s;非金属管最大流速为5m/s;明渠中水流深度为0.4~1.0m时,最大设计流速宜按表3-9. ③最小管径和最小设计坡度:雨水管道的最小管径为300mm,相应的最小坡度为0.003,雨水口连接管最小管径为200mm,最小坡度为0.01。
5.什么叫排水系统的体制?简述其主要分类及适用条件。答:一般分为合流制和分流制两种类型。使用条件:从环境保护、工程造价、维护管理等方面来看,在新建地区排水系统一般应采用分流制。但在附近有水量充沛的河流或近海,发展又受到限制的小城镇地区;在街道较窄地下设施较多,修建污水和雨水两条管线有困难的地区;或在雨水稀少、废水全部处理的地区等,采用合流制是有利和合理的。
6.污水管网控制点的含义是什么?如何选取?
选取:各条管道的起点大都是这条管道的控制点。这些控制点中离出水口最远的
一点,通常就是整个系统的控制点。具有相当深度的工厂排出口或某些低洼地区的管道起点,也可能成为整个管道系统的控制点。
7.污水管道设计为什么要按非满流计算?
答:①污水流量时刻在改变,很难精确计算,而且雨水或地下水可能通过检查井盖或管道接口渗入污水管道。因此,有必要保留一部分管道断面,为未预见水量的增长留有余地,避免污水溢出妨碍环境卫生。
②污水管道内沉淀的污泥可能分解析出一些有害气体。此外,污水中如含有汽油、苯、石油等易燃液体时,可能形成爆炸性气体。故需留出适当的空间,以利管道的通风,排除有害气体,对防止管道爆炸有良好效果。
③便于管道的疏通和维护管理。
8.何谓设计管段?如何划分设计管段?每一设计管段的设计流量可能包括哪几部分?
答:含义:两个检查井之间的管段采用的设计流量不变,且采用同样的管径和坡度,称它为设计管段。
方法:估计可以采用同样管径和坡度的连续管段,就可以划为一个设计管段。根据管道平面布置图,凡有集中流量进入,有旁侧管道接入的检查井均可作为设计管段的起讫点。设计管段的起讫点应编上号码,
包括:本段流量、转输流量和集中流量。
9.居住区生活污水量总变化系数为什么随污水平均日流量的减小?
原因:实际上,污水流量的变化情况随着人口数和污水定额的变化而定。若污水定额一定,流量变化幅度随人口数增加而减小;若人口数一定,则流量变化幅度随污水定额增加而减小。因此,在采用同一污水定额的地区,上游管段由于服务人口少,管道中出现的最大流量与平均流量的比值较大。而在下游管段中,服务人口多,来自各排水地区的污水由于流行时间不同,高峰流量得到削减,最大流量与平均流量的比值较小,流量变化幅度小于上游管道。也就是说。总变化系数与平均流量之间有一定的关系,平均流量越大,总变化系数越小。
10.什么叫生活污水的比流量?如何计算?
答:单位面积的比流量,即比流量(L/(s·ha)。可用下式求得:
086400
nq
式中 n—居住区生活污水定额(L/(cap·d));—人口密度(cap·ha)。
1.试推导截流式合流制排水管渠的设计流量,在溢流井的上游和下游是如何确定的?
答:一般以雨水的设计流量(Qr)、生活污水的平均流量(Qs)、工业废水最大班的平均流量(Qi)之和作为合流管渠的设计流量,即溢流井的上游流量Q=Qr+Qs+Qi。
溢流井下游管渠的雨水设计流量为Qr=n0(Qr+Qs)+Q1,其中Q1是溢流井下游排水面积上的雨水设计流量。溢流井下游管渠的设计流量是上述雨水设计流量与生活污水平均流量和工业废水最大班平均流量之和,即Q=n0(Qr+Qs)+Q1+ Qr+Qs+ Q2=(n0+1)(Qr+Qs)+Q1+ Q2,其中Q2溢流井下游排水面积上的生活污水平均流量和工业废水最大班平均流量之和。(详见书本121页)。
2. 污水设计流量主要包括哪两大类?分别列出居住区生活污水设计流量、工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量公式,并说明各参数的含义。
答:污水设计流量主要包括生活污水和工业废水两大类。
①居住区生活污水设计流量1243600
z
nNkQ
Q1——居住区生活污水设计流量(L/s) n ——居住区生活污水量标准(L/(人〃d) N ——设计人口数
Kz——生活污水量总变化系数
②工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量
1112221122
236003600
ABKABKCDCDQT
Q2 ——工业企业生活污水及淋浴污水设计流量(L/S);
A1 ——般车间最大班职工数(人); A2 ——热车间最大班职工数(人)B1 ——般车间职工生活污定额(25L/(人〃班)); B2 ——热车间职工生活污水量定额(35L/(人〃班)); K1 ——般车间生活污水量时变化系数以3.0计; K2 ——热车间生活污水量时变化系数以2.5计; C1 ——般车间最大班使用淋浴的职工人数(人); C2 ——热车间最大班使用淋浴的职工人数(人); D1 ——般车间淋浴污水量定额(40L/(人〃班)); D2 ——热车间淋浴污水量定额(60L/(人〃班)); T ——每班工作时数(h);淋浴时间以60min计。
3. 试述雨水管渠系统的设计步骤。①确定当地暴雨强度公式
②划分排水流域,进行雨水管渠的定线,确定可能设臵的调节池、泵站位臵
③根据当地气象与地理条件,工程要求等确定设计参数
④计算设计流量和进行水力计算,确定每一设计管段的断面尺寸、坡度、管底标高及埋深⑤绘制管渠平面图和纵剖面图
4.试述污水管渠系统的设计步骤
答:设计基础数据的确定;设计管道系统的平面布臵;污水管道设计流量计算和水力计算;污水管道系统上某些附属构筑物的设计计算;污水管道在街道横断面上位臵的确定;绘制污水管道系统平面图和纵剖面图。
一、填空 1、给水系统按用途可分为__、__、__。生活、生产、消防 2、室外消防系统是由___、___、__。水源、管道、消火栓 3、给水系统由__、___、__、__、___、___、___组成。水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施 4、排水系统组成___、__、__、___、___、___。受水器、排水管道、通气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物 5、雨水管到按布置位置可分为____、____、___。外排水系统、内排水系统、混合排水系统 6、给水管道的附件包括和。阀门、龙头 7、建筑内排水系统可分为___、___、___、___、___。粪便污水排水系统、生活废水、生活污水、生产污水、生产废水、屋面雨水 8、给水系统按水平干管的位置不同分为____、____、___。上行下给、下行上给、中分式 9、铸铁管的连接方法___、___。承插、法兰 10、建筑内部排水体制分为___、___。合流、分流 11、雨水管到按布置位置可分为____、___、___。外排水系统、内排水系统、混合排水系统 12、饮用水供应的类型、。开水供应、冷饮水供应
13、给水系统分为、、。生活、生产、消防 14、镀锌钢管应采用___、___、___、___连接。焊接、承插、螺纹、法兰 15、水泵按其作用原理可分为、、。叶片式水泵分为、、。叶片式水泵、容积泵、其他类型,轴流泵、混流泵、离心泵 16、离心泵是通过的作用来提升和输送液体的。离心力 17、水泵闭闸启动的时间不超过分钟。3 18、离心泵的主要结构由、、、、、组成。泵壳、泵体、叶轮、泵轴、轴套、填料盒 19、污水是指和,雨水就是。生活污水、工业废水、天然降水 二、选择题 1、机械搅拌澄清池中设有导流板的目的是缓和搅拌器提升水流时产生的(A)现象。 (A)旋流;(B)不均匀;(C)流速过高;(D)流速过低。 2、某城镇的生活给水管网有时供水量不能满足供水要求,以下所采用的措施中何项是错误的?(C) A 从邻近有足够富裕供水量的城镇生活饮用水管网接管引水; B 新建或扩建水厂; C 从本城镇某企业自备的有足够富裕供水量的内部供水
建筑给排水考试大全及答案(题库) 一、填空题 1.建筑给水和热水供应管材常用的有塑料管、复合管、铜管(铸铁管)、钢管。其中塑 料管的连接方式有螺纹连接、法兰连接、焊接、粘接、等。 2.热水供应系统,按热水供应范围大小分局部热水供应系统、集中热水供应系统、区域 性热水供应系统。 3.建筑给水系统的组成主要包括水源引入管、水表节点、给水管网、配水装 置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施、增压设施等 4.高层建筑物的室内消火栓系统是指 10层以上的住宅建筑,高度大于 24 米的其他民用建筑和 公共建筑的室内消火栓系统。 5.建筑内排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工业 废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 6.屋面雨水内排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、 埋地干管和检查井组成。 8.建筑给水系统的组成包括水源,引入管、水表节点、给水管网、配水 装置和用水设备、给水附件及给水局部处理设施和增压储水设备等。 10.屋面雨雪水排放按雨水管道布置类可分为外排水、内排水、混合排水 . 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、 报警装置等组成。 12.热水供应系统,按热水供应范围大小可分为集中热水供应系统、局部热水供应 系统、区域性热水供应系统。 13.建筑内排水系统安排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即生活排水系统、工 业废水排水系统和屋面雨雪水排水系统排水系统。 14.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、 高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 15. 塑料管的连接方式有焊接、粘接、螺纹连接、法兰连接等。 16.按水平干管所设位置不同,给水系统的管路图式有下分式、上分式、中分式 和环状式。 19.室内给水管的安装顺序:一般是先安装引入管、室内干管、立管、支管。 21.水箱上的配管有进水管、出水管、溢流管、排污管、信号管。 22.室内排水系统的主要组成部分由卫生器具和生产设备受水器、排水管道、通 气管道、清通设备、提升设备、污水局部处理构筑物。. 23.热水加热的方式有直接加热和间接加热。 24.屋面雨水外排水系统分为: 沿沟外排水和长天沟外排水系统。 25.室内消火栓灭火系统是水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高 位水箱、水泵接合器、增压水泵、等组成。 26.水表的作用是计量水量。流速式水表的工作原理是管径一定时,流速与流量成正比,并 利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的。 27.多层建筑室内消火栓布置原则:消防射流达到室内任何部位,即不出现消防死角;相邻 消火栓的射流应彼此相交;消火栓应设在建筑物的显眼易取用的地方;消火栓间距不大于 50米米;消火栓栓口中心离室内地面高为 1.1 米,栓口出水方向宜与设置消火栓的墙面成 900 角。 28.按经验确定某些排水管的最小管径:凡接有大便器的管段,即使仅有一只大便器,也应考虑其排 放时水量大而猛的特点,管径DN不小于 100mm ;大便槽排水管管径DN不小于150mm ;小便 槽或连接3个以上手动冲洗小便器的排水管管径DN不小于 75mm ;室内排水管管径DN不小于 50mm; 29.集中热水供应系统的管道一般可分为三部分:热媒循环管道,它是连接锅炉和水加热器或贮水
2013年度注册公用设备工程师(给水排水)专业基础(下午) 真题及答案解析 1.某流域的集水面积为600km2,其多年平均径流总量5亿m3,其多 年平均径流总量为(A) A.15.85 m3/s 解析:W=QT,Q=W/T= 5.0×108÷365÷24÷3600=15.85m3/s 2.小循环是指(A) A.海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上 B.海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上 解析:由海洋蒸发的水汽降到大陆后又流回海洋的循环,称为大循环;海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上或者陆地上的降水在没有流归海洋之前,又蒸发到空中去的这些局部循环,称为小循环。 3.偏差系数Cs>0表示(A) A.正值偏差大于负值偏差 B.正值偏差等于负值偏差 C.负值偏差大于正值偏差 解析:当密度曲线对均值对称,Cs=0;Cs>0,正偏;Cs<0,负偏。 4.保证率P=80%的枯水年,是指(A) A.小于等于此流量的每隔5年可能发生一次 B.大于等于此流量的每隔5年可能发生一次 C.小于等于此流量的每隔12.5年可能发生一次
D.大于等于此流量的每隔12.5年可能发生一次 解析:枯水为小于等于设计流量,破坏率q=1-P=20% 5.关于相关系数与回归系数,下面说法正确的是(A) A.X倚Y的相关系数等于Y倚X的相关系数 B.X倚Y的回归系数等于Y倚X的回归系数 C.X倚Y的回归系数与Y倚X的回归系数成倒数关系 D.X倚Y的相关系数于Y倚X的相关系数成倒数关系 解析:这题不会,根据第6题排除了B、C选项。 6.X倚Y的回归系数是2.0,Y倚X的回归系数是0.32,X倚Y的相关系数为(A) A.0.64 7.根据等流时线法,净雨历时时间与流域汇流时间相同时,洪峰流量由下列哪项组成(D) A.部分流域的部分净雨 B.部分流域的全部净雨 C. 全部流域的部分净雨 D.全部流域的全部净雨 解析:参照《水文学与水文地质》135页 8.某承压水源地,含水层分布面积为30km2,含水层厚M= ,给水度μ=0.2,弹性给水度s=0.1,承压水的压力水头H=50m,该地下水弹性存储量为(B) B.1.5×108m3
给排水管道施工及验收规范考试试题及答案给排水管道工程施工及验收规范考试试题 一、填空题 1、给排水管道工程所用的原材料、半成品、成品等产品的品种、规格、性能必须符合的规定和设计要求, 接触饮用水的产品必须符合有关卫生要求。严禁使用国家明令淘汰、禁用的产品。 2、施工单位应熟悉和审查施工图纸?掌握设计意图与要求?实行制度,发现施工图疑问、差错时?应及时提出意见和建议。 3、工程所用的管材、管道附件、构, 配, 件和主要原材料等产品进入施工现场时必须进行并妥善保管。 4 、施工单位必须取得安全生产许可证?并遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规?建立和安全生产责任制?确保安全施工。 5、给排水管道工程施工质量验收应在基础上?按验收批、分项工程、分部, 子分部,工程、单位,子单位,工程的序进行。 6、通过返修或加固处理仍不能满足和使用功能要求分部,子分部,工程、单位, 子单位, 工程?严禁验收。7 、参加验收各方对工程质量验收意见不一致时?可由或工程质量监督机构协调解决。 8、工程竣工验收后?应将有关文件和技术资料归档。 9、土石方爆破施工必须按国家有关部门的规定?由的单位进行施工。 10、设计降水深度在基坑, 槽, 范围内小应小于基坑, 槽, 底面 m。以下
11、施工降排水终止抽水后?降水井及拔除井点管所留的孔洞?应及时用 填实, 地下水静水位以上部分?可采用 填实。 12、刚性管道沟槽回填的压实作业中?管道两侧和管顶以上500mn范围内胸腔夯实?应采用轻型压实机具?管道两侧压实面的高差不应超过mm。 13、柔性管道的沟槽回填压实作业时?管基有效支承角范围应采用填充密实?与管壁紧密接触?不得用土或其他材料填充。 14、柔性管道回填至设计高程时?钢管或球墨铸铁管变形率超过?化学建材管道 变形率超过时?应挖出管道?并会同设计单位研究处理。 15、管节和管件装卸时应轻装轻放?运输时应?不得相互撞击?接口及钢管的内外防腐层应采取保护措施。16、管道应在沟槽地基、管基质量检验合格后安装, 安装时宜从 开始?承口应朝向施工前进的方向。 17、合槽施工时?应先安装的管道?当回填土高和与邻近管道基础高程相同时?再安装相邻的管道。18、地面坡度大于?且采用机械法施工时?应采取措施防止施工设备倾翻。 19、压力管道上的阀门?安装前应逐个进行。20 、露天或埋设在对橡胶圈有腐蚀作用的土质及地下水中的柔性接口?应采用对橡胶圈无不良影响的?封堵外露橡胶圈的接口缝隙。 21、对首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法或焊接工艺?施工单位必须在施焊前按设计要求和有关规定进行焊接试验?并应根据试验结果编制。 22、钢管安装时?下管前应先检查管节的?合格后方可下管。
2014年注册给排水专业基础真题及详解 1.流域面积12600km2,多年平均降水650mm,多年平均流量 80m3/s,则多年平均径流系数为:() A、 0.41 B、0.31 C、0.51 D、0.21 2.关于水量平衡下列说法错误的是:() A、任一地区、任一时段水量平衡,蓄水量的变化量=进入流域的水量-输出的水量 B、陆地水量平衡,陆地蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 C、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量-蒸发量-径流量 D、海洋水量平衡,海洋蓄水变化量=降雨量+径流量-蒸发量 3.偏态系数Cs=0,说明随机变量X:() A、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会多 B、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会少 C、出现大于均值的机会比出现小于均值的机会相等 D、出现小于均值的机会为0 4.洪水三要素指:() A、设计洪峰流量、设计洪水总量、设计洪水过程线 B、设计洪水历时、设计洪峰流量、设计洪水总量 C、设计洪水历时、设计洪水总量、设计洪水过程线 D、设计洪峰流量、设计洪水历时、设计洪水过程线 5.在设计年径流量的分析计算中,把短系列资料延展成长系列资料的目的是() A、增加系列的可靠性 B、增加系列的一致性 C、增加系列的代表性 D、考虑安全 6.我国降雨量和径流量的Cv分布大致是() A、南方大北方小 B、内陆大沿海小 C、平原大山区小 D、东方大西方小 7.某一历史洪水从发生年份以来为最大,则该特大洪水的重现期是() A、重现期=设计年份-发生年份 B、重现期=发生年份-设计年份+1 C、重现期=设计年份-发生年份+1 D、重现期=设计年份-发生年份-1 8.某一区域地下河总出口流量为4m3/s,该地下河径流区域面积为1000km2,该地下河的径流模数为:() A、4m3/(s·km2) B、0.4m3/(s·km2) C、0.04m3/(s·km2) D、0.004m3/(s·km2) 9.不属于地下水排泄方式的是:() A、泉水排泄 B、向地表水排泄 C、凝结水排泄 D、蒸发排泄 10.不属于河谷冲积层特点的是:() A、水位埋藏深 B、含水层透水性好 C、水交替积极 D、水质良好 11.两观测井A、B相距1000m,水位差为1m,实际水流平均速度为0.025m/s,空隙率为n=0.2,请问A、B之间地下水的渗透系数是()m/d。 A、5 B、0.005 C、2.5 D、3 12. 某水源地面积A=20km2,潜水层平均给水度μ为0.1,其年侧向入流量为1×106m3,年侧向出流量为0.8×106m3,年垂直补给量为0.5×106m3,年内地下水位允许变幅△h=6m,
2010年度全国勘察设计注册工程师 执业资格考试试卷 基础考试 (上) 单项选择题(共120题,每题1分,每题的备选项中只有一个最符合题意) 1. 设直线方程为,则该直线: A 过点(-1,2,-3),方向向量为23i j k +- B 过点(-1,2,-3),方向向量为23i j k --+ C 过点(1,2,-3),方向向量为23i j k -+ D 过点(1,-2,3),方向向量为23i j k --+ 2. 设都是非零向量,若,则 A B //αβ且//αγ C //()αβγ-
D //()αβγ- 3. 设221 ()1 x x e f x e -=+,则 A ()f x 为偶函数,值域为(-1,1) B ()f x 为奇函数,值域为(,0) C ()f x 为奇函数,值域为(,1) D ()f x 为奇函数,值域为(,) 4. 下列命题正确的是: A 分段函数必存在间断点 B 单调有界函数无第二类间断点 C 在开区间内连续,则在该区间内必取得最大值和最小值 D 在闭区间上有间断点的函数一定有界 5. 设函数22 ,1()1,1 x f x x ax b x ?≤? =+??+>?可导,则必有: A a=1,b=2 B a=-1,b=2 C a=1,b=0 D a=-1,b=0 6. 求极限F 时,下列各种解法中正确的是: A 用洛必达法则后,求得极限为0 B 因为0 1limsin x x →不存在,所以上述极限不存在 C 原式01 lim sin 0sin x x x x x →== D 因为不能少洛必达法则,故极限不存在 7. 下列各点中为二元函数332339z x y x y x =--+-的极值点的是:
给排水考试题目与答案 一、填空题 1. 给水系统由取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管渠与管网和调节构筑物等工程设施组成。其中,调节构筑物主要有高地水池、水塔、清水池这几种类型。其中,泵站可分为抽取原水的为一级泵站,输送清水为二级泵站,设于管网中为增压泵站;其中泵站、输水管渠、管网和调节构筑物统称为输配水系统。 2. 消防用水时其水压要求是自由水压一般不得小于10mH2O 。 3.给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统。 3. 给水系统按使用目的分为生活用水、生产用水和消防给水系统。3.根据向管网供水的水源数,统一给水系统可分为单水源和多水源给水系统两种形式。 4.分系统给水系统根据具体情况,分为分质给水系统、分压给水系统、分区给水系统三种类型。 5.工业给水系统可分为循环系统、复用系统和直流系统。其中,循环系统给水系统中的水经使用后不予排放而循环利用。 5. 给水系统按服务对象分为城市给水和工业给水系统;按供水方式分自流系统(重力供水)、水泵供水系统(压力供水)和混合给水系统。 5. 给水系统的布臵形式主要有统一给水系统、分系统给水系统、工业给水系统、区域给水系统这四种。 5. 分区给水系统按其布臵形式可分为串联分区、并联分区两种方式。 5. 给水系统按水源种类分为地表水和地下水给水系统;按服务对象分为城市给水和工业给水系统。在工业给水中,又分为循环系统和复用系统。 5. 对臵水塔在最高用水量时,管网用水由二级泵站和水塔同时供给,两者各有自己的给水区,在供水区的分界线上水压最低。 5.给水系统中不设水塔,任何小时的二泵站供水量应等于用水量。给水系统中设水塔时,二泵站每小时供水量可以大于用水量。 6.清水池的调节容积,由一、二级泵站供水线曲线确定;水塔容积,由二级泵站供水线和用水量曲线确定。 7.无水塔的管网二泵站的扬程公式( H p=Z c+H c+h s+h c+h n)H c是指控制点所需的最小服务水头,Z c是指管网控制点的地面标高和清水池最低水位的高程差。 7. 设置网前水塔的(H p=Z t+H t+H0+h s+h c ) Z t是指水塔的地面标高,H t是指水塔高度,H0是指水位的有效深度。8.H t=H c+h n-(Z t-Z c ),其中,H c是指控制点要求的最小服务水头,Z t是指设臵水塔处的地面标高,Z c是指控制点的地面标高8.对于树状网,管段数P、节点数J之间存在的关系为P=J-1 。对于单水源环状网,管段数P、节点数J、环数L之间存在的关系为P=J+L-1 9.城市管网定线时干管的间距,可根据街区情况,采用500~800m 。连接管的间距可根据街区大小考虑在800~1000 m左右。10.任一节点的节点流量等于与该节点相连管段的沿线流量综合的一半。 10. 节点包括水源节点、不同管径或不同材质的管线交接点以及两管段交点或集中向大用户供水的点。
建筑给排水期末考试试卷 一、专业知识选择题(每题2分,共30分) 1、下列因素中,哪一项与确定建筑物内给水的“最大小时用水量”无关?(B ) A.给水管网的工作压力B.最高日用水定额 C.用水小时变化系数D.每日用水时间 2、热水用水定额表中规定的最高日用水定额,对应于什么水温?( D ) A.40℃B.50℃C.60℃D.按不同用水器具分别确定3、计算住宅给水设计秒流量的“卫生器具给水当量的同时出流概率”,下列哪一个概念是错误的?(B) A.按户为单位计算确定B.按计算管段分别确定 C.与最高日用水定额有关D.与卫生器具给水当量有关 4、影响住宅生活用水定额的因素中以下( B )是错误的。 A.卫生器具的完善程度 B.住宅的管理水平 C.卫生器具的类型及负荷人数 D.地区、气温、居民生活习惯、气象条件的影响 5、排水横管设计流量应为( B )。 A.平均流量B.设计秒流量 C.最大时流量D.平均时流量 6、给水管道上使用的阀门,需调节流量、水压时,宜采用(A )。 A.调节阀、截止阀B.蝶阀、球阀 C.闸板阀D.多功能阀 7、当室外给水管网不能满足生活、生产和消防需要的流量和水压时,应设置贮水池。储水池的有效容积,应根据以下哪几个方面的用水量来确定?选择正确的一组。( C )Ⅰ.调节水量Ⅱ.冷、热水供应系统用水量 Ⅲ.消防储备水量Ⅳ.生产事故储备水量 A.Ⅰ、ⅡB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 8、为防止卫生器具水封被破坏和增加污水立管通水能力,应设置通气管。下列通气管出口的做法,( A )符合要求。 A.通气管口应高出屋面2.0m,并应考虑防雷装置 B.通气管出口可设在屋檐檐口,阳台和雨篷等的下面 C.通气管高出屋面不得小于0.3m,且必须大于最大积雪厚度 D.通气管出口可插在建筑物的通风管道内 9、供水系统供水保证率要求高,停水会引起重大经济损失的给水管道上设置减压阀时,宜采用( C )。 A.两个减压阀、串联设置,但不得设置旁通管 B.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,但不得设置旁通管 C.两个减压阀、并联设置,一用一备工作,应设置旁通管 D.一个减压阀,不得设置旁通管 10、住宅建筑中地漏的设置应符合以下要求,其中( C )项是错误的。 A.地漏应设置在易溅水的器具附近地面的最低处 B.带水封的地漏水封深度不得小于50mm
水封井的水封深度最适合的高度为:() 收藏 A. 15-25mm B. 30-50mm C. 50-100mm D. 100-150mm 回答错误!正确答案: C 建筑内部排水系统中通气关系的作用下列哪种说法不正确 收藏 A. 可容纳高峰流量 B. 可减小管道内部的压力波动,以防止水封的破坏 C. 不断向管道系统内补充新鲜空气以减小污废水对管道的腐蚀 D. 将系统内部有毒有害气体排至室外 回答错误!正确答案: A 某超高层综合楼总高度130m建筑内部用水量不均匀,供水水压要求稳定,供水可靠性要求比较高,宜采用()给水方式。 收藏 A. 单设水箱的给水方式 B. 变频水泵机组直接给水方式 C. 设置水泵、水箱的分区并联给水方式 D. 设置水泵、水箱的分区串联给水方式
回答错误!正确答案: D 选用闸阀的地方有以下情况,但其中()条件不合适收藏 A. 管径大于50mm时 B. 要求水流阻力小的部位 C. 管径小于等于50mm时 D. 在双向流动的管段上 回答错误!正确答案: C 集中热水供应系统常用于哪个系统() 收藏 A. 布置分散的车间 B. A.普通住宅 C. 高级居住建筑、宾馆 D. 居住小区 回答错误!正确答案: C 通气管的最小管径不宜小于排水立管管径的()。收藏 A. 1/5 B. 2/3 C. 1/3 D. 1/2 回答错误!正确答案: D 下列有关热水系统哪种说法是正确的()
收藏 A. 自然循环方式是利用热水管网中配水管道内部的温度差所形成的自然循环作用水头进行循环的。 B. 开式热水供水方式是在所有配水点关闭后系统内的水仍与大气相通。系统内的水压与水箱的设置高度无关。 C. 闭式热水供水方式是在所有配水点关闭后整个系统与大气隔绝形成密闭系统。此种方式适用于不宜设置高位水箱的热水供应系统。 D. 半循环供水方式分为立管循环和干管循环。立管循环方式是指在热水立管设置循环管道,干管循环方式是在热水干管设置循环管道。 回答错误!正确答案: A 已知供水系统最大时用水量为20m3/h,系统安全系数为1.3,水泵在1h内的启动次数为8次,试问气压水罐的调节容积为____m3。 收藏 A. 0.975 B. 0.825 C. 0.813 D. 0.731 回答错误!正确答案: A 关于建筑排水设计秒流量,下列说法错误的是() 收藏 A. 建筑排水设计秒流量是建筑内部的最大排水瞬时流量 B.
给排水考试试题a答案 一、填空题 1、质量是指物体所含物质的多少。常用m表示。重力是指物体所受的地球的吸引力。常用G表示。质量和重力的关系为:G=mg 。 2、对于均质流体,单位体积所具有的质量称为密度。单位体积所具有的重力称为重力密度,简称重度。 3、金属材料的力学性能是指金属材料在外力作用下表现出来的特性,如冲击韧性、弹性、强度、硬度、和塑性。 4、常用钢管包括有缝和无缝。 5、用灯光或日光照射物体,在地面或墙面上就会产生影子,这种现象就叫投影。 6、管道的热补偿包括自然补偿和补偿器补偿。 7、大便器和大便槽应设冲洗水箱或自闭式冲水阀。不得用装设普通阀门的生活饮用水管直接冲洗。 8、冷热水管道安装时,热水管在上面,冷水管在下面,冷水龙头在右边,热水龙头在左边。 9、各种管路都有管子和管路附件组成的。 10、给水管道不得敷设在排水沟、烟道和风道处。 二、选择题 1、生活或生产给水管道流速不宜超过(A )。 A.2 m/s? ?? ?? ???B. 2.5 m/s? ?? ?? ? C. 3 m/s 2、一般规定管子弯曲后,管壁减薄率不得超过(C) A 5% B 8% C 15% D 20% 3、热煨弯管的弯曲半径应不小于管子外径的(A)倍 A 3.5 B 4 C 4.5 D 5 4、通气管管径应根据污水管负荷管道长度决定,一般不小于污水管管径的(B)。A.1倍 B.1/2 C.1/4 5、室内管道套管的内径不宜大于所穿过管子外径(C)mm。 A 8 B 4 C 6 D 8
6、流体在压强增大时,体积被压缩而_B,密度B,这一性质称为流体的压缩性。 A.增大,减小 B.减小,增大 C.减小,减小 7、管道穿过地下室或地下构筑物外墙时,应采用防水套管,对于有振动或严密防水要求的构筑物,管道穿过基础时应设(A) A.柔性防水套管B。防水套管C。刚性防水套管 8、普通铸铁管一般用_A_铸造。 A、灰口铁 B、马口铁 C、向铁 9、排水铸铁管只有A一种。 A、承插式 B、法兰式 10、当介质是水、压缩空气的管道采用法兰连接时,垫片材料应是(A )。 A、橡胶板 B、夹布橡胶板 C、石棉板 D、环氧树脂板 三、判断题 1、水箱的设置高度应按最不利的配水点所需水压计算确定。(√) 2、在静止液体内深度相同的各点,其压强也相等。(√) 3、在任何情况下,钢管的腐蚀裕度均不得小于0.5mm。(√) 4、固定支架的作用是限定管段的活动范围,用以控制热变形量和变形方向。(√) 5、同一根管子上的两焊缝间距离不应小于300mm。(√) 四、名词解释 1、流速:是在单位时间内流体在管道中所流过的距离(长度)称流速。常用的单位是米/秒。 2、热力学第一定律:能量不能创造,也不会消失,但在一定条件下可以从一种形式转换成另一种形式,从一个物体转移到另一个物体,转换或转移过程中的总能量是不变的。 五、简答题 1、燃气可分为哪几类,具有哪些性质?燃气种类很多,按其来源不同可分为天燃气和人工燃气两大类。 其性质如下:(1)易燃易爆性
水文学12题 1.给出流域面积和多年平均径流总量5亿m3,求平均径流总量 答案:A根据给出的单位全是m3/s,可以知道是求每秒多少方,流域面积无用条件,直接拿500000000÷365÷24÷3600 2.小循环的概念 答案:正确答案是A,海洋内部的循环或陆地内部的循环(《水文学与水文地质》P5) 由海洋蒸发的水汽降到大陆后又流回海洋的循环,称为大循环;海洋蒸发的水汽凝结后形成降水又直接降落在海洋上或者陆地上的降水在没有流归海洋之前,又蒸发到空中去的这些局部循环,称为小循环。 3.偏差系数Cv>0表示的意思 答案:待定 4.保证率80%的枯水期 答案:A,小于或等于5年内可能发生一次 5.相关系数与回归系数的关系 答案:待定 6.X倚Y的回归系数2.0,Y倚X的回归系数是, 答案:待定 7.不完全是地下水补充方式 答案:选含固体补给方式的 8.地下水弹性存储量计算 答案:待定 9.渗流系数计算 答案:待定 10.洪峰流量 答案:正确答案是D,全部流域全部净雨(《水文学与水文地质》P135) 11.河谷冲积物特点 答案:C孔隙度大,透水性强。 12.完全承压井,给出井半径,影响半径,虑管长度,水的厚度,分别给出三个S值下的Q,求K 答案:待定
水处理微生物学10题 1.蓝藻属于哪类微生物? 答案:原核生物 2.细菌描述错误的? 答案:二分裂生殖 3.酶的底物浓度 答案:米门公式 4.利用光源和有机物获得碳源的微生物类型 答案:光能异样型 5.细菌生长最快期: 答案:对数期 6.细菌的变异: 答案:结合?变异? 7.加Cl消毒 答案:PH值越小HCIO愈多效果越好 8.好氧生物滤池生物上下分层的原因: 答案:营养不同? 9.细菌培养基: 答案:固态 10.微生物细胞内什么物质没有电子传递 答案:细胞色素? 水力学8题 1.平流管中心流速是0.8m/s,管径20cm,问流量是多少 答案:A1.156X10-4,Q=Av=0.02x0.02xπ/4x0.8 2.给了个流量系数0.62,降雨量和流域面积,要计算流量答案:A2.66X10 3.文丘里流量器由平放改成斜放,问液位高度差h怎么变化答案:不变(冯翠敏精讲精练蓝皮书有) 4.三角堰
1,从满足各用水点水压的要求的角度,给水系统有哪几种常用的给水方式?他们各自的使用条件是什么? ⑴依靠外网压力的给水方式 ①直接给水方式:适用于给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑 ②设水箱的给水方式:室外给水管网供水压力周期不足时采用 ⑵依靠水泵升压的供水方式 ①设水泵的给水方式:室外管网的水压经常不足时采用 ②设水泵、水箱的给水方式:室外给水管网水压低于或经常不满足建筑内给水管网所需的 水压,且室内用水不均匀时采用 ③气压给水方式:室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内 用水不均匀,且不适宜设施高位水箱时采用 ④分区给水方式:室外给水管网的压力只能满足建筑下几层供水要求时 2,简述建筑中水原水按水质状况可分为哪几类各自的来源及特点。 ①沐浴排水:有机物和悬浮物浓度都较低,但阴离子洗涤剂的含量可能较高 ②盥洗排水:水质与沐浴排水相近,但悬浮物浓度较高 ③冷却水:水温较高,污染较轻 ④洗衣排水:水质与盥洗排水较近,但洗涤剂含量较高 ⑤厨房排水:有机物浓度、浊度个油脂含量都较高 ⑥冲厕排水:有机物浓度、悬浮物浓度和细菌含量都很高 3,简述全循环、立管循环、干管循环和不循环系统的管道设置及运行特点 ①全循环:是指热水干管,热水立管和热水支管都设置相应的循环管道,保持热水循环。 运行特点:适用于对热水供应要求比较高的建筑中 ②立管循环:是指热水干管和热水立管均设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于设 有全日供应热水的建筑和设有定时供应热水的高层建筑中 ③干管循环:是指热水干管设置循环管道,保持热水循环。特点:多用于定时供应热水的 建筑中。 ④不循环:是指在热水管网中不设置任何循环管道。特点:热水供应系统较小,使用要求 不高的定时热水供应系统 4,造成给水系统水质二次污染的原因有哪些? ①管网污染:供水管道老化腐蚀,渗漏等因素 ②回流污染:无防倒流污染措施时,非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统 ③贮水过程污染:贮水池,水箱制作材料或防腐涂料选择不当,含有有毒物质,溶于水中 ④微生物污染:水在贮水池,水箱中停留时间过长,余氯耗尽,微生物繁殖使水腐败变质 ⑤设计、施工安装或使用不当造成污染 5,造成高层建筑给水消防系统超压的原因? ①消防水泵试验、检查时,水泵出水量较小,管网压力升高 ②火灾初起,消防泵启动,消防栓或喷头的实际开启放水出流量,远小于按规范要求计算 选定的水泵出流量,水泵扬程升高 ③消防给水系统分区范围偏大,启动消防时,为满足楼层最不利消火栓或喷头所需压力, 则低层消火栓或喷头压力过大 6,建筑雨水排水系统可分为哪几类?各有什么特点? ①按管道内的流态:重力无压流:是指雨水通过自由堰流入管道,在重力作用下附壁流动, 管内压力正常:重力半有压流:管内水气混合,在重力和负压抽吸双重作用下流的; 压力流:管内充满雨水,主要在负压作用下流动
第一份 三、1、由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统? 高地水库供水给城市,按水源种类属于:表水给水系统;按供水方式属于:自流系统。 2、给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等称为输配水系统,从给水系统整体来说,是投资最大的子系统。 以地表水为水源的给水系统,相应的工程设施为:取水构筑物,一级泵站,水处理构筑物,清水池,二级泵站,管网。 3、给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物,哪种情况下可省去一部分设施? 如果是地表水这些构筑物不可省去,但如果是地下水,一般可以省去水处理构筑物而只需加氯消毒,使给水系统大为简化。 4、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 给水系统,即用同一系统供应生活、生产和消防等用水。分质给水,可以是同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户;也可以是不同水源,例如地表水经简单沉淀。分压给水,因水压要求不同而分系统给水,有同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压管网,以节约能量消耗。目前应用最多的是同一给水系统。 四、1、水体污染的防治,溶解氧为何是一项重要控制指标?在用水体溶解氧确定污水处理程度时,为何用夏季水体的溶解氧含量? DO 是微生物利用氧降解有机污染物、微生物自身氧化速率和外界环境向水体的充氧效果的综合反应。它是一个综合指标,而且易于在线检测。 在用水体溶解氧确定污水处理程度时,用夏季水体的溶解氧含量主要是因为夏季水体的溶解氧的含量低,(温度越高,溶解氧的含量越低)。当夏季的DO 能满足处理程度时,其他季节也就能符合要求。 2、请推导泥龄和污泥负荷之间的关系?为什么说可以通过控制排泥来控制活性污泥法污水处理厂的运行? :活性污泥微生物每日在曝气池内的净增值量为: ()a e d V X Y S S Q K VX ?=-- 式中:()a e Y S S Q -——每日降解有机污染物过程中产生的活性污泥; d V K VX ——微生物由于自身氧化而消耗的自身质量。 ∴ r d V V QS X Y K X V X V ?=- 而 ()a e r rs V V Q S S QS N X V VX -==
建筑给水排水及采暖工程考试题 选择题 国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工验收规范》共有多少强制性条文(B) A(18)B(20)C(16) 山东省建筑工程施工工艺是什么标准(B) A国家标准B地方标准C企业标准 阀门安装前应作哪些试验(BC) A压力试验B强度试验C严密性试验 给水、热水、采暖管道穿过楼板、墙面、屋面处均须设置套管,套管管径一般应比管道大几号管径(A) A应比管道大2号B应比管道大1号C应比管道大3号 管道穿过墙壁和楼板,宜设置什么样的套管(BC) A薄壁管B焊接钢管C无缝钢管 安装在楼板内的套管,普通房间其顶部应高出装饰地面多少毫米(B) A50B20C10 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰面多少毫米(A) A50B30C20 采暖、给水及热水供应系统的金属管道立管管卡,其设置个数和高度有哪些要求(ABC)A楼层高度小于或等于5m时,每层必须安装1个 B楼层高度大于5m时,每层不得少于2个 C管卡安装高度,距地面为1.5-1.8m,2个以上管卡应匀称安装,同一房间管卡应安装在同一高度。 严禁将地下管道及管道支墩(座)铺设在冻土和未经处理的松土上(ABC) A管道或接口造成断裂 B接口处造成漏水 C管道造成变形 10、弯制钢管的曲率半径应符合下列规定(ABC) A热弯:应不小于管道外径的3.5倍 B冷弯:应不小于管道外径的4倍 C冲压弯头:应不小于管道外径 11、采用橡胶圈接口的管道,允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2度(B)A3度B2度C1度 12连接法兰的螺栓,直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径1/2(A) A1/2B1/3C1/4 13、螺纹连接的管道安装后的管螺纹根部应有多少扣达到外露螺纹(A) A2-3扣B3-4扣C1-3扣 14、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密实,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于多少毫米 (B)A3毫米B2毫米C1毫米 15、室内给水系统安装按分部划分应怎么划分(B) A是一个分部工程B是一个子分部工程C是一个分项工程
给排水工程师精选试题及答案解析 1. 给水系统可按供水方式分为( )供水系统。 a. 重水混合 b. 自流、重 力、 压力 c. 水泵、压 力、 混合 d. 重力、水 泵、 压力 【答案】a 【解析】按供水方式,可把给水系统分为重力供水系统、水泵供水系统及将重力供水与水泵供水联合应用的混合供水系统。 2. 给水系统按使用目的可分为( ) 系统。 a. 城市给水、工业给水 b. 城市给水、工业给水、循环给水 c. 循环给水、复用给水 d. 生活给水、生产给水、消防给水 【答案】d 【解析】 3. 给水系统中的输配水系统,通常是给水系统中( )的子系统。 a. 构筑物最多 b. 最先建设 c. 最后建设 d. 投资最大 【答案】d 【解析】给水系统中的泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等统称为输配水系统,是给水系统中投资最大的子系统。 4. 关于给水系统的布置形式. 正确的论述是( )。 a. 统一给水系统造价低,应用最广泛 b. 分质给水系统水处理费用低,管网的造价低 c. 分压给水系统的水泵型号单一,长期运行电费较高 d. 分区给水系统应用最广 【答案】a 【解析】分质给水系统可节省水处理费,但每一种水质要有独立的管网,使管网的造价较高。分压给水系统泵站的水泵型号多,但长期运行电费较低。分区给水系统一般用于给水区域大或地形高差大的城市,将供水区划分为几个区,各区有独立的泵站和管网,各区之间有适当的联系,可减小
泵站的总功率,降低供水能量费用。当输水距离长、管内水压过高时,输水管道也可考虑分区( 分段) 。目前给水系统应用最广泛的布置形式是统一给水系统,即对各类用户采用相同的水质、通过同一套管网供水,这样可使给水系统简单,造价低 5. 给水工程应按远期规划、近远期结合、以近期为主的原则进行设计。近期设计年限和远期规划设计年限宜分别采用( ) 。 a. 5~10 年和10~20年 b. 5~10 年和10~15年 c. 10~20 年和20~30年 d. 10~20 年和20~50年 【答案】a 【解析】参见《室外给水设计规范》(gb 第1.0.6 条。具体年限的确定应在满足城镇供水需要的前提下,根据建设资金投入的可能作适当调整。 6. 工业企业生产用水系统的选择,应从全局出发,考虑水资源节约利用和水体保护,并应尽可能采用( ) 系统。 a. 直流或复用 b. 直流或循环 c. 复用或循环 d. 直流 【答案】c 【解析】循环给水系统和复用给水系统对于节约水资源、保护水生态环境具有重要意义,在水资源缺乏的地区尤为重要。 7. 在工业给水系统中,工业用水重复利用率的含义是( ) 所占的百分数。 a. 循环用水量在总用水中 b. 重复用水量在总用水中 c. 补充水量在总用水中 d. 重复用水量在总损耗水中 【答案】b 【解析】 8. 工业企业生产用水量、水质和水压,应根据( ) 的要求确定。 a. 生产设备 b. 生产工艺 c. 生产原料
给排水规范考试试题(含答案)
检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于( 0.05 ) MPa, 然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与 非试验管道应隔断。 16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装 位置应符合(设计)要求。 17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置应 便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平等 缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19. 给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生 活)和消防的需要,有组织的输送到用水地点的网络。 20. 排水系统定义 通过管道及辅助设备,把屋面雨水及生活和生产过程所产生的(污 水)、(雨水)及时排放出去的网络。 21. 给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行 (消毒),满足饮用水卫生要求。 22. 地下室或地下构筑物外墙有管道穿过的,应采取防水措施。对有严格防 水要求的建筑物,必须采用(柔性)防水套管; 23. 给水配件定义 在给水和热水供应系统中,用以调节、分配水量和水压,关断和改变
水流方向的各种管件、(阀门)和(水嘴)的统称。 24. 建筑给水、排水及采暖工程所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器 具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。进场时应做检查验收,并经(监理)核查确认。 25. 建筑给水、排水及采暖工程的分项工程,应按系统、区域、施工段或楼层 等划分。分项工程应划分成若干个(检验批)进行验收。 26. 试验压力定义 管道、容器或设备进行(强度)和气密性试验规定所要达到的压力。 27. 额定工作压力定义 指锅炉及压力容器出厂时所标定的(最大)允许工作压力。 28. 建筑给水、排水及采暖工程的施工单位应当具有相应的资质。工程质量验 收人员应具备相应的(专业技术)资格。 29. 活动支架定义 允许管道在支撑点处发生(轴向)位移的管道支架。 30. 建筑给水、排水及采暖工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经 (公司审核)后方可实施。 二、选择题(每题1分共35分) 1. 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、 同规格)数量中抽查(),且不少于()个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。 A.5%,1 B.10%,1 C.10%,2 D.10%,10 2. 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称
工程大学继续教育学院 高层建筑给水排水工程考试题库 一、填空题(本题共10题,每小题1分共10分)30题 1、建筑给水管道根据安装位置和起的作用不同分为给水干管,给水立管,给水支管。 2、自动喷水灭火系统喷头布置形式一般有形布置,长方形布置,菱形布置。 3、高层建筑给水方式分为串联给水方式,并联给水方式,减压给水方式。 4、建筑埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不小于0.50m;交叉埋设时不小于0.15m;且给水管应布置在排水管的上面。 5、在高层建筑中,塑料排水立管明设且管径大于等于110mm时,在立管穿越楼层处应设阻火装置或阻火圈。 6、伸顶通气管管径与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13℃的地区,应在室平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。 7、建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区宜设置雨水贮存池。 8.高层建筑物的室消火栓系统是指10层以上的住宅建筑,高度大于24 米的其他民用建筑和公共建筑的室消火栓系统。 9.建筑排水系统按排除的污、废水种类不同,可分为以下三类,即
生活排水系统、工业废水排水系统、屋面雨雪水排水系统。 10.屋面雨水排水系统由天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、埋地干管和检查井组成。 11.自动喷水灭火系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警装置等组成。 12.建筑消火栓给水系统一般由水枪、水带、消火栓、消 防管道、消防水池、高位水箱和水泵接合器及增压水泵等组成。 13.建筑排水通气管系统的作用主要是____排除臭气、保持气压稳定__、__补充新鲜空气_____、____降低噪音___。 14.化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和____造价低___等优点。局部处理生活污水的构筑物。 15.自动喷水灭火系统管道水力常见的计算方法有:作用面积法和特性系数法。 16.某由市政管网供水的住宅楼,管网服务压力为0.2MPa时,可供水至__四_层楼。 17、自动喷水灭火系统的报警装置主要有__水流指示器__、_压力开关__、__水力警铃_。 18.排水横管水力计算设计要素充满度、自净流速、管道坡度、最小管径 19.在高层建筑中常采用特殊单立管排水通气系统,其中有____苏维托,汽水分离汽水混合___.