文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 图纸会审记录-纵1#路北段2016-12-25

图纸会审记录-纵1#路北段2016-12-25

图纸会审记录-纵1#路北段2016-12-25
图纸会审记录-纵1#路北段2016-12-25

图纸会审记录

会议签到表

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中 心) 共页第页 会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:平顶山市深百汇房地产开发有限公司设计单位:北京华宇工程有限公司 监理单位:河南诚社工程管理有限公司 施工单位:平顶山市金鹰建筑安装有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称新华区G地块旧城改造项目A-01地块(百汇·国贸中 心) 共页第页 会审地点记录整理人日期 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,4 22;4 22。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。闽西职业技术学院8 号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院设计单位勘察单位闽西职业技术学院建筑面积工程造价结构类型六层框架结构会审地点工地办公室层数承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间2013年5月8 日图纸编号单位名称参加人姓名(签名) 参 审 图纸会审记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓 图纸会2013 年05 月日期审部位20 日会审中发现的问题: 无问题

处理情况: 参加会审人签字辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。 一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年05 月26 日午第号工程名称: 闽西职业技术学院8 号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。记录内容: 建设单位闽西职业技术学院施工单位闽西职业技术学院 设计单位闽西职业技术学院监理单位闽西职业技术学院注: 表格内容要求用碳素墨水填写。 工程洽商记录辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。 111 一林红叶一霜染, 一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 第号年月日工程名称闽西职业技术学院8 号学生公寓施工单位闽西职业技术学院洽商事项: 参建设单位设计单位施工单位 加

图纸会审记录(给排水)

表B3-1 编号: 工程名称 共2页 第1页 地 点 记录整理人 日期 年 月 日 参加人员 序号 提出图纸问题 图纸修订意见 1 T01:说明第4.1.2条生活用水量计算应是确定管径的依据,1~9#楼秒流量20L/S ,10~12#楼12L/S ,是指单栋还是合计?(单栋1~ 9#楼80户,10~12#楼100户,合计-700户、-300户) 2 T02:4.1.3条会所一层卫生间由市政管网直接供水是何意?(单 独二口接线?二楼怎么办?为何不设支管?) 3 T02:施工说明(一)2条后边无缝的钢管DN 规格对照表如下,实 际下面没有对照表? 4 T02:施工说明(四)18条(2),当梁间布置喷头时,应符合4.16条规定,查本说明无4.16条,是否应指(四)18(1)条? 5 T04~09:图中地面、楼层、各栋号标高关系应按修正后的建筑、结 构标高调整。 6 T10:平面中只有主环管网DN150,支管和消火栓立管未注管径? 7 T15:住宅给水管注沿梁底敷设,是明设还是暗设?梁高不同是 加多道弯头还是空梁或下吊? 8 T15:B 户给水管不能穿客厅而过,也不必把水引到阳台上去。 技术负责人: 建设单位盖章 技术负责人: 设计单位盖章 技术负责人: 监理单位盖章 技术负责人: 施工单位盖章 由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。

表B3-1 编号:工程名称共2页第2页地点记录整理人日期年月日参加人员 序号提出图纸问题图纸修订意见 9 T29:给排水管、喷淋在穿过人防顶后平走的吊架、吊杆的固定有 无特别要求? 10 T29:三个地下室坡道上方不必设喷淋,是否另布还是直接取消 支管? 11 T29:为什么1~9#电梯前室设喷淋而10~12#不设? 12 T39:前室DN40管应直接接管道井立管。 13 T41:喷头与梁、顶板的距离大样中,a、b方向的尺寸均不知所 指。 14 集水坑H 1 -1.800又括号3.300是什么含义? 15 普通集水坑的标高与电梯井坑和电梯专用集水坑应有区别。 技术负责人: 建设单位盖章技术负责人: 设计单位盖章 技术负责人: 监理单位盖章 技术负责人: 施工单位盖章 由施工单位整理、汇总、各与会单位会签,并经各单位盖章,有关单位各保存一份。

设计图纸会审记录表

设计图纸会审记录表 111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 闽西职业技术学院8号学生公工程名称建设单位闽西职业技术学院寓 设计图纸会审记录(一) GD2201005 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 监理单位施工单位闽西职业技术学院闽西职业技术学院 设计单位勘察单位闽西职业技术学院 建筑面积工程造价结构类型六层框架结构 会审地点工地办公室层数 承包范围施工图所包含的所有施工内容会审时间 2013年5月 8日 图 纸 编 号 单位名称参加人姓名(签名) 参 加

会 审 图纸会审记录 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 工程名称闽西职业技术学院8号学生公寓 图纸会 2013 年 05 月日期审部位 20日会审中发现的问题: 无问题 处理情况: 参加会审人签字 辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 填表人: 设计变更、洽商记录 2013 年 05 月 26 日午第号工程名称:闽西职业技术学院8号学生公寓辗转异地一衫泪,曾记当年一伞轻。西子湖畔一相逢,断桥一诺金山漫。111一林红叶一霜染,一场秋雨一地寒。一栏落霞一处忧,一卷诗情一夕游。一渡飞瀑半山下,一行白鹤越峰翔。一竿怅惘一蓑远,一船离愁一帆行。 一梦十年一回首,一丝垂纶一苇轻。一枕乡思黄花瘦,一雁独行一弓惊。 记录内容:

图纸会审记录表格

施工图纸会审记录 工程名称铜仁?香悦四季1#、2#楼共页第1页会审地点施工方现场办公室记录整理人日期2016.05.04 参加人员建设单位:铜仁祥源房地产开发有限公司详《签到表》设计单位:贵州省城乡规划设计研究院详《签到表》监理单位:贵州诚信项目管理咨询有限责任公司详《签到表》施工单位:贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司详《签到表》 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 建施-10 1#楼一层预留垃圾中转站位置是否调整?原设计正好 在车道出入口,中转站位置梁、板是否加筋、加厚? 取消 2 建施-11 1#、2#楼二层车道(屋面车道)标高不一致,有残疾人 坡道、室外踏步及无障碍坡道。 待定 3 建施-11 1#楼二层板面与2#楼板面1-1/23轴与1-1/24伸缩缝 处高差3m,是否作出相应调整? 根据现场实际情况调整 4 裙楼1#楼1-A至1-0A交1-02至1-1风井,建筑图上风井预 留洞1000*1560,而结构图上位置有梁,尺寸不够,望 作相应调整。 预留洞口改为950*155 5 建施-09 2#楼集水坑2-21交1-V位置两个集水坑是否能取消一 个?2-15交1-0A集水坑与2-21交1-0A距离较近,是 否取消2-15交1-0A集水坑?1-V交1-23与1-V交1-25 距离较近,是否取消1-V交1-23处集水坑? 同意取消 6 结施-02 电梯基坑降板-1.5m是否合适?此基础结构设计未反 应,与楼梯基础高低差无结构大样设计。 —1.6米,高差按照规范放阶处理 7 结施-02 柱基础与KZ柱重合部位砼标号采用何标准?按照相邻轴同标号砼施工 8 结施-02 地坪标高以下筒体部分墙体无结构设计,请补充。配筋同上部剪力墙柱结构 9 结施剪力墙柱箍筋施工是否均按柱表所示施工?是 10 电梯井门洞宽度及高度需重新确定尺寸,以便后续施 工。 建设单位确定或者按照3#4#楼施工 11 担架电梯地板未确定标高及结构设计。降板—1.6米,板厚250MM,10@双层双向 12 结构图中未标示砌体构造柱位置。按照规范要求设置 13 边柱、角柱锚固是否采用梁锚固柱施工?按照11G—11图集施工

图纸会审记录范本

工程名称: 多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程 施工单位: 广西格辉建筑工程有限公司 设计单位: 广西工联工业工程咨询设计有限责任公司 图号 主要内容 结论意见 罐区 GD2016249 -G02-A01 总评 GD201649 -A-A01 罐基础地基若局部超深是否采用 C15毛石砼填筑至基础底标高? 增压器定位坐标是多少?基础顶标高应 为多少? 已出修改通知 GD2016249 -G02-B01 X=2576223.160 Y=36540227.935 标咼:137.70 总评 A-A01 气柜、沼气净化压缩装置土 0.00标高应 以多少为准? 以 137.50 为土 0.000 总评 A-A01 新建挡土墙顶标咼应为多少? 与内地面或路面齐平 沼气柜 GD2016249 -G03-A06 沼气柜、沼气阀门井采用何种混凝土? 是否为防水混凝土? 按图施工 沼气净化压缩 装置 G03-A01 各设备基础是否要埋设沉降观测点?如 需要请明确具体位置做法。 沼气净化压缩 装置 G03-A01 排水沟是否要设置沉砂池?排水沟出水 口在何位置请明示。 沼气净化压缩 装置 G03-B01 脱硫塔基础、J-1、J-1a 、J-2、J-3独 立基础地基是否要做钎探? 按《建筑地基基础工程施工 质量验收规范》 (GB50202-2002 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: (公章) (公章) (公章) (公章) 代表: 代表: 代表: 代表:

工程名称:多元原料混合废液制备生物天然气产业化试点工程施工单位:广西格辉建筑工程有限公司 设计单位:广西工联工业工程咨询设计有限责任公司

园林绿化工程设计图纸会审情况记录.

园林绿化工程设计图纸会审情况记录(一)穗园绿施管理—5—1 工程名称黄埔东路夏园以西(BRT)段整治工程 —道路红线外绿化整治工程( 1、2标 段)专业承包【标段2】 地点 广 州 市 黄 埔 区 黄 埔 东 路 建 设 单 位 广 州 市 黄 埔 区 代 建 项 目 管 理 中 心 工程规模/ 设计 单位 广 州 园 林 建 筑 规 划 设 计 院 工程造价38951561.55 施工 单位 广 州 市 林 华 园 林 建

设工程有限公司 会审时间2011 年 10 月 06 日地点会议室 图纸编号整图会审 参加会审单位名称参加人姓名(签字) 广州市黄埔区代建项目管理中心 广州园林建筑规划设计院 广东省建筑工程监理公司 广州市林华园林建设工程有限公 司 工程负责人: 注:1、设计图纸未经会审不得进行施工,经会审确定后即为正式文件。

2、本“记录”一式份。分送设计、建设、施工等单位份。 3、工程栏“园建工程”和“绿化工程”按面积计,单位:m2,“喷淋工程”按长度计,单位:m。 园林绿化工程设计图纸会审情 况记录(二) 穗园绿施管—5—2 序号审图意见会审决定 1 图YL-A18路北现场原有5 棵大王椰子,有一棵生了虫 长势不好,清理掉,剩下4 棵建议留下,既充分利用资 源,也不影响整体景观效 果。请明确? 同意。 2 图YL-A18路北图中的四季 桂花,招标清单中没有,是 否标注有误?应改为四季茶 花A。请明确? 是四季茶花A。 3 图YL-A18-南边中绿化约 370m2绿化带残破,观感效 果较差,建议适当补植。请 明确? 同意采用清单内的 品种适当补植, 4 图YL-A19 路北边绿地,群众 活动频繁,建议原设计种三 棵加拿利海枣,改种七棵银 海藻。请明确? 同意。 5 图YL-A19(红山路)设计种 植绿化的部分场地,现在是 广场及休闲场地,该部位设 计种植苗木建议调整至YL- A23加油站前种植,根据实 同意调整种植。

最新图纸会审记录表格

图纸会审记录 土建部分: 1、地下室结11地梁边支座构造大样中: (1)凡KZL地梁都按此图施工吗? (2)若按此图施工,D=1200的桩,梁面筋水平段只伸0.5Lae吗? (3)面筋锚入桩内Lae,是否从梁头算起?只伸这么长吗? 2、25钢筋连接有无特殊要求? 3、根据实际,独立桩基很多要加深,砼断面如何变动? 4、集水坑、电井没大样图? 5、按基础说明,桩身砼高出桩顶标高50mm,地下室底板高度不合,可以吗? 6、地梁锚入桩内部分要梁箍吗? 7、剪力墙钢筋为8,可否改为带肋钢筋R 7或R 9? 8、基础说中: (1)几个大样图显示的底板厚度不一致,请明确? (2)桩型二没有桩基参数表。 9、地下室结4,14-Q/14轴,ZJ114(-3.600)是什么意思?14-26轴--13-1/1軕两桩标高也不明确? 10、结11,外墙水平施工缝用的“遇水膨胀止水条”,墙中间形成凹型否?可否用3mm的止水钢板?

11、塔楼结5,大样图在平面图中指何处? 12、结构设计说明七(一)点中“注2、当保护厚度大于等于40mm时,应在保护层内适当位置附加4@200构造抗裂钢丝网片”其中,“适当位置”到底指哪些位置,请说明? 13、11#-14#楼结施10-18页一层结构平面层中“角柱□”是何意思? 14、地下室结7; (1)E轴到15-A轴距离没有,请明确? (2)13-26/4轴中,桩间距1800与基础大样图不合?其它也有类似的。 (3)13-26/13-D,13-A轴桩心定位尺寸不明。 15、地下室结4,14#楼14-S到14-R轴边桩顶标高是324.8,对否? 16、桩顶面18箍尺寸大小,请指明。 17、地下室结10,有2个KZL9a,我们参照哪个施工?(若遇类似的怎么办?) 18、建7(地下室),13-1/14-N轴中好像是一个坑,可没标明?同样在11-26/CF轴也有一个,请说明? 19、建12四层、六层装饰线无大样? 20、建13,外墙装饰如外磁砖,所指范围不完善,请说明。 21、4#楼: (1)结施4中,KZ4的614怎样分布? (2)结施4中,KZ6三层至屋面的816怎样分布? (3)电梯井基础与建筑剖面不相符?

图纸会审记录表格最新版

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司 2017年5月23日设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼建施 04市场百货大楼一 层平面图 0到1-A轴线的尺寸与结构基础平面尺寸不符 合,请确定以哪个为主;0轴线上的外突出的 线是墙体还是下水井口。 2 市场百货大楼结施 03基础及一层平面 布置图 1-4轴到1-5轴交0轴到1-A轴中间的这几根 线,没有标注是梁还是什么? 3 市场百货大楼结施 没有电梯和扶梯大样,一层和二层结构平面布 置图上没有电梯扶梯布置图。 4 市场百货大楼结施 10三层结构平面布 置及板配筋图 露台部位的梁顶高是否跟板的标高一样,及是 否从2-3轴线按坡度布置,还是檐口高度按 9.25m布置? 5 市场百货大楼空调插座线设计图纸为2.5平方,是否考虑改为4平方的 6 市场百货大楼排水图一层1-B轴线旁的排水沟深度及坡度,接排水沟的管埋深多少? 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录 工程名称安顺市平坝区黎阳航空小镇市场百货大楼共2 页第 1 页 会审地点记录整理人日期2017年6月5日 参加人员建设单位:贵安新区中兴国有资产投资控股有限公司设计单位:中国联合工程公司 监理单位:安顺市宏基工程监理有限公司 施工单位:贵州顺逸建筑有限公司 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 1、0到1-A这个尺寸和一层建施图及2#墙身 大样图上的尺寸不符? 按图施工 2 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G 3-A这几根梁在建施立面市场百货大楼正立面 图及1#墙身大样图上没有显示? 是墙体,悬梁下也要砌墙体 3 市场百货大楼结构 图号R1290Z1-G10 3#大样做法建施三层平面图没有体现出来 按结构大样施工 4 市场百货大楼建施 图号R1290Z0-J15和 R1290Z1-J14 2#墙身大样与3#墙身大样轴号相同?2#为1-2到1/2-A轴线,其余为3# 5 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J09 市场百货大楼3-A~3-E轴展开立面图标高 10.65m的这条线是不是栏杆?如果是请设计 单位出大样图及材质。 是栏板,出大样做法 6 市场百货大楼建施 图号R1290Z1-J04 扶梯结构上一层没有定位,也没有大样图,及 与结构一层板洞位置不符。电梯和扶梯结构上 没有柱子也没有剪力墙井壁? 按图施工 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

施工图纸会审记录表(表格完整)

施工图纸会审记录 工程名称共 1 页第 1 页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:设计单位:监理单位:施工单位: 序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 1 01建筑设计说明11.2条:室内装修除公共部位外土建仅作基层,请问基层指哪些工序,是否只做底糙。 2 01建筑设计说明粉刷用料为混合砂浆与D2节能设计10构造 1:3水泥砂浆不符 3 01建筑设计说明商铺±0.00图纸标注与住宅一致: 请问(1):如果一致,整个商铺需回填压实超桩顶标高。桩顶标高为—1.45,而现场原土标高为—2.3左右,需回填土1米左右。 (2):如标高不变,室外为—0.3,比合兴路高1.8米左右。则商铺室外台阶、散水、无障碍坡道需重新设计。 (3):外墙立面基础承台裸露如何处理 4 1#房结施0 5 柱砼强度为C25,梁板砼强度为C30.为便于施工,砼强度是否统一C30? 5 地下室砼墙除有抗渗要求外,是否增加抗裂措施 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日 1、所有会审图纸均应记录在表内。无意见时,应在“提出图纸问题”、“图纸修订意见”栏内注明“无”。 2、本表一式四份,由施工单位填写、整理并存一份,与会单位会签各存一份。

工程名称共页第页 会审地点记录整理人日期2019年11月24日序号图纸编号提出图纸问题图纸修订意见 8 结施-33 LT21处北侧增加一结构预留洞,见附图。 9 结施-35 1-R~1-S/21轴BL5a(1)修改为BL5. 10 结施-35 V-W/20-21轴位于LT上口的梁RL4(1)取消。 11 结施-35 地下室顶板室外框架梁位于十字梁时,此框架梁为加密。 12 结施-6 1-P~1-Q/24-25轴电梯坑标高修改为建筑标高先下2050mm. 13 结施-7 1-D~1-E/24-25轴电梯坑标高修改为建筑面标高向下2050mm。 14 结施-36 8/E以及8/F轴两条框架梁无编号以及 配筋。 KL 400*600,422;422。 15 结施-36 Q/12-13轴处剪力墙缺一连梁编号是否修改为BLL1. 16 结施-65 应将本图为平法标高16.450修改为16.950。 17 结施-72 说明中应修改为钢柱底部节点大样详结施71大样① 建设单位: 年月日设计院代表: 年月日 监理单位: 年月日 施工单位: 年月日

图纸会审记录(整理后)

图纸会审记录 编号:001 工程名称锐拓资本大厦日期2014.7.9 地点红谷滩新区世贸路专业名称建施 主持人熊庆华记录人施工方序号图号图纸问题会审记录 1 J-01 1)门窗表统计有误,请重新统计。详修改图 2)水井、强电井、弱电井的门为FM0816,立樘离地高度多少未 明确,门窗表中也无标注。 距地300mm高 2 J-01、03 J-03室内外装修表WD-1中找平层:25厚1:2水泥砂浆保护层, 而J-01中11.10为细石砼保护层,是否按J-03做完保护层后再按 J-01中11.10做细石砼保护层。 按J-01说明施工 3 J-03 屋面建筑找坡及保温设计了膨胀珍珠岩。因珍珠岩膨胀系数大, 很容易造成防水卷材开裂漏水,建议珍珠岩改为陶粒。 同意修改为陶粒 4 J-04 1)-10.2m降板处的砌筑墙体中线正好位于结构高低跨分界线上, 产生墙体一半位于-10.2m板上,一半位于-9.25m板上,是否按图施 工。 按照-9.25M板上砌墙2)电梯井DT7的基坑底标高是否为-10.2m。DT7基坑标高为-10.6M 3)1-M、1-L柱网尺寸、轴线偏中与结施中柱网不一致,影响后 续砌筑工程,是否只按轴线来定墙体且只按结构柱网施工。 根据结构中线砌墙4)消防水泵房集水井的排水沟占据了三个承台位置,是否要移 位,否则承台内无法施工。 已修改,详变更单5)冷冻机房的集水井靠近10轴2.6米处是否为一条排水沟。该处为300X300的排水沟6)1-H交1-10轴南侧集水井在结构06a图中未显示,以何为准。以建、水施为准7)1-K交1-8处强电、弱电井与结构图中留洞不一致,电梯两 侧预留洞有好几处与结构图中不符。 强弱电井不是开洞,是后 浇的;请明确对不上的位 置8)此图中有部分集水井尺寸未注明。集水井详水施编号9)DT7基坑底标高-1.5m,与结构06b中底标高-10.6不一致。以-10.6米为准 签 字 栏 建设单位(签章)监理单位(签章)设计单位(签章)施工单位(签章)日期:日期:日期:日期:

图纸会审工作会议纪要

图纸会审工作会议纪要 图纸会审工作会议纪要该如何记录才是正确的呢?下文是图纸会审工作会议纪要,欢迎阅读! 图纸会审工作会议纪要一 会议议题:xx 工程名称:xx 时间:20XX年04月27日15:30 地点:xx 整理人:xx 1.建设单位:深圳春源钢铁工业有限公司林三能 2.监理单位:深圳市龙建建设监理有限公司仝山林、方红林 3.设计单位:城市建设研究院吴日重 4.施工单位:福建省九龙建设集团有限公司王治国、吴本银、郑传琛会议议程及内容: 一、设计院对春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房工程进行图纸技术交底. 二、施工单位、监理单位、建设单位对图纸提出了相关问题设计院答复形成纪要:(详附表1) 春源公司龙岗同乐厂区二期厂房K区、J区厂房项目监理部 整理: 签发: 审核: 签发日期: 图纸会审工作会议纪要二 会议时间:20XX年3月22日15:30 会议地点:四川新材料有限公司现场工程部办公室 参加单位及人员: xx

设计单位侯岚晋: 全部放线以结施为准。总平以图纸标高为依据,参照实际标高,以此放线。能畅通排水的情况下,以实际标高为标准。图纸一律按11G101实行。 一: 1:职工宿舍轴处楼梯门的开门方向?答:职工宿舍轴处开门,向外开。 2:儿墙用多孔砖还是实心砖?答:女儿墙用多孔砖。 3:宿舍A-C轴总平与结构图尺寸不相符合答:职工宿舍及研发大楼放线以结施为准,并以A轴线为基准做调整, 4:大楼5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸及配筋未标明。 答:研发大楼结施5/13,7/13,9/13,11/13中L1截面尺寸200×400mm,上下配筋2根18,箍筋8mm,间距100mm。5:大楼结施4/13中,Kz-8与Kz-7标注问题。答:研发大楼结施4/13中,KZ-8修改城KZ-7。6:护栏根据业主自己需要自行修改样式。 会签栏: 施工单位: 监理单位: 设计单位: 建设单位: 整理单位:四川华达建设监理有限公司 20XX年3月22日 图纸会审工作会议纪要三 时间:xxxx年xx月xx日 地点:甲方会议室 主持人:xxx 参加单位人员(附会议签到表): 1.建设单位:xxx 2.监理单位:xxxxxx 3.设计单位:xxxxxx 4.施工单位:xxxxxxxxx

设计图纸会审记录(补充版)

设计图纸会审记录(二) XX 苑工程土建部分图纸会审 GD2201005□ 0□1 序 号 审 图 意 见 会 审 确 定 1. 出屋面飘板厚按结构详图施工H=150?(1—6栋) 按建筑厚=120 2. 出屋面女儿墙位置是否按建筑定位? 按建筑 3. 3-6栋屋面水箱取消无具体通知? 2区、3区屋面水箱取消 4. 1-6栋电梯机房无吊钩梁是否增加? 增加 200x300,4Φ18@150 5. JG-59中平面150,大样200×800,标高38.97-43.0 JZ-23中此柱为150厚,标高43.0平面为150×800,问此柱按多大做?且按平面做35.97-38.97为200×350或150×350,38.97-43.0为200×800或150×800,立面为斜柱,宽度如何做? 按立面厚度200 6. JG-58中收缩缝部位原甲方要求取消部位花架梁及墙是否应作相应修改?如不改,此处梁及悬挑太长。 7. JG-58中4#5#6#KL25○B -○C /○4是否均为200×960,因建施平面\立面都有上下飘板,按结构○B -○C 为200×500与建筑不符。 按建筑施工 8. JG-28中○2节点是否需取消?因10层为阳台无窗,下飘板无用,另建议此部位卫生间降板扩大至○1-○C 边梁处, 9. ××JG-28中1-F 至1-G/1-6至1-10花架梁与建筑JZ-09同一部位设计不符或不合理,(1#2#此处同样)。是否按建筑变动结构? 10. JZ-20中2-8至4-V 以西花架梁所标尺寸与JZ19有误或矛盾不合理,在JZ19中为4等分,JZ20中为3等分,但从内到外尺寸(4-T 至4-V )又相同,是否按JZ19做? 是 11. 4#、5#、6#十一层5-1、6-1、7-1/5-c 、6-c 、7-c 部位是否有修改,据甲方口头通知但无具体说明。 12. 3区(5#)6-01轴线~6-C-6-A1Q 墙变成梁KZL7(1) 是 13. 4-U/Z-1~Z-4梁无配筋? 300x800,2Φ25,2Φ20,Φ10@200 14. JG-12中,3#楼前有独立柱,但不明确,如何施工? 按照JZ-06施工 15. 标高为36.00、39.00的女儿墙标高不明确? 按照墙高1.5米 16. 17.

图纸会审记录表格模板格(定稿)

施工图纸会审记录 工程名称沈海高速公路宁德中心市区高架桥下整治工程共2页第1页会审地点记录整理人日期 参加人员建设单位:宁德市城建集团有限公司 设计单位:中铁第四勘察设计集团有限公司监理单位:福建京闽工程顾问有限公司 施工单位:福州禾鑫园林工程有限公司 序 号 图号图纸问题会审(设计交底)意见1 2 3 4 5 6 7 8 建设单位: 项目负责人:(公章)施工单位: 项目负责人:(公章) 监理单位: 项目负责人:(公章) 设计单位: 项目负责人:(公章) 设计技术交底记录 编号: 工程名称沈海高速公路宁德中心市区高架桥下整治工 程第二标段(K2+140~K3+390)共2页第2页 交底地点日期年月日

交底内容: 1、设计图纸电子版与蓝图第18张(市民健身广场一地被种植设计)仅有乔灌木设计,没有地被设计内容,请确认是否有种植地被。 2、图纸第12张(市民文化广场二乔灌木种植设计)及17张(市民文化广场二地被种植设计)标号380起至530之间图纸缺,请明确是否有绿化。 3、广玉兰在宁德气候条件下成活率极低,建议更换白玉兰。 4、乐昌含笑种植成活不高,两到三年后还会出现死苗,建议换秋枫四季不落叶。 5、花叶良姜不耐寒,怕霜冻,在宁德气候条不适合种植,建议更换山管兰。 6、麦冬建议换满天星收边效果好有层次感。 7、假俭草怕霜冻是否适合宁德种植。 8、红绒球属于阳性植物,需强光。生育适温:23~30℃,不耐寒、怕霜冻建议换小叶女贞长的快易出效果。 9、鹅掌柴属于喜温暖、湿润和半阴环境,在温度较底或霜冻情况下不易生长,建议换蒲葵效果好。 各单位技术负责人签字建设单位 施工单位(章)设计单位 监理单位 施工单位

关于图纸会审流程

关于图纸会审流程 一、图纸会审目的: 为优化设计,保证图纸质量,保障工程质量进度,才建立完整的图纸会审制度。 二、适用范围: 房建施工项目、市政工程项目及给排水项目。 施工图纸包括:施工图纸、设计联系单、施工技术联系单及其他技术要求文件。 三、图纸会审制度 1.1、设计图纸控制:在设计招标或与设计单位签定合同时特别强调设计图纸的各个专业设计人员的图纸会签制度,以尽量减少图纸中各个专业的矛盾错误。 1.2、图纸接受制度:现场工程师代表负责接收设计院图纸,检查图纸质量,要求清晰明确,设计及相关人员签字,设计院盖章,现场负责人做好图纸接收记录及存档图纸保管。 1.3、图纸发放制度:现场工程师代表负责向监理单位发放施工图纸并做好图纸发放记录,记录清楚发放图纸名称、图号、份数、接受单位、接受时间及接受人签字。由监理单位负责对施工图纸进行审核后向各个施工单位发放。各个施工单位接受的图纸必须有监理单位盖施工图纸专用章。 1.4、图纸会审人员: 下列人员必须参加图纸会审 建设方:现场负责人员及其他技术人员;设计方:设计院总工程师、项目负责人及各个专业设计负责人;监理方:项目总监、副总监及各个专业监理工程师;施工单位:项目经理、项目副经理、项目总工程师及各个专业技术负责人;其他相关单位:技术负责人。 1.5、图纸会审时间控制:设计图纸分发后三个工作日内由监理负责组织业主、设计、 监理、施工单位及其他相关单位进行设计交底。设计交底后十五个工作日内由建设单位或监理负责组织上述单位进行图纸会审。 1.6、图纸会审,施工单位、监理所单位及其他各个专业的工程技术人员针对自己发现 的问题或对图纸的优化建议以文字性汇报材料分发会审人员讨论。 1.7、图纸会审会议由业主或监理主持,主持单位应做好会议记录及参加人员签字。 1.8、图纸会审每个单位提出的问题或优化建议在会审会议上必须经过讨论作出明确结 论;对需要再次讨论的问题,在会审记录上明确最终答复日期。 1.9、图纸会审记录由监理负责整理并分发各个相关单位执行、归档。 1.10、图纸会审可采用全部图纸集中会审、分部图纸会审、分阶段图纸会审及分专业图纸会审,具体会审形式由监理确定。 1.11、各个参建单位对施工图、工程联系单、及图纸会审记录做好备挡工作。 1.12、作废的图纸设计以书面形式通知,各个施工单位自行处理。 关于图纸会审技巧 工程开工之前,需识图审图,再进行图纸会审工作如果有识图审图经验,掌握一些要点,则事半功倍。识图审图的顺序是:熟悉拟建工程的功能熟悉审查工程平面尺寸熟悉审查工程立面尺寸检查施工图中容易出错的部位有无出错检查有无改进的地方。 一、熟悉拟建工程的功能

图纸会审记录填写要求有哪些

图纸会审记录填写要求有哪些? 工程开工前由建设单位负责组织的施工图纸会审,是设计单位向施工单位及其它单位(如质监部门)有关人员作设计意图交底和对施工单位、建设单位及其它单位审查出来的图纸问题予以解决的一次重要的“综合会审”会议。图纸会审记录是“综合会审”所作出的决定和变更设计的记录,它是施工图纸的补充文件,是工程的正式施工依据之一。 图纸会审时,应重点审查施工图的有效性、对施工条件的适应性、各专业之间和全图与详图之间的协调一致性。图纸会审记录应写明工程名称、会审日期、地点及参加会审的单位和人员姓名并加盖参加会审单位的公章,建筑和结构专业还应加盖设计师的专业注册章及设计单位的出图章。 1监理工程师对施工图进行审查的过程是一个重新学习的过程 随着我国建设事业日新月异的发展,各项新技术、新工艺、新材料、新设备不断涌现,势必要求我们专业监理工程师去学习更多的专业知识,掌握扎实的专业技能来适应这一趋势,而仅仅依赖以往积累的技术和经验是远远不够的。对新项目施工图的审查,是一条吸取全新的专业工程技术、拓展新知识面的途径。通过学习并掌握相关的监理依据、要点和规范标准,有助于自身不断夯实功底,加强知识积累,使自己在工作中能够做到“厚积薄发”,处于主动地位。 依据笔者的实践和体会,在学习与消化施工图过程中尤其要注意把握好以下两点: (1)了解项目的设计主导思想,建筑艺术构思和要求,采用的设计规范,确定的抗震、防火等级,基础、结构、内外装修及机电设备设计(设备选型)要求等;特别要注意找出与过去已监理过项目的相同点与不同点,在审图中将主要注意力放在自己先前所不熟知的,与以往工程不同的部位上,对这些东西一定要予以充分消化;还要善于进行分析、比较和归纳,找出规律性的东西,以利于总结提高。 (2)要了解和掌握项目的工程特点和工艺流程,掌握主要建筑材料、构配件和关键设备的要求,掌握主控项目、关键部位的施工方法、质量要点及注意事项,碰到的一些疑难之点,均应记录下来作为备考,便于自己目后开展工作。 2图纸会审的前期准备工作 工程开工前,监理工程师要认真审查施工图纸,发现并记录其中的差错和矛盾以便在图纸会审时提出并协商解决。那么,怎样才能快速、全面地检查发现施工图上的差错和矛盾呢?经笔者的分析归纳,认为可从以下方面着手: (1)熟悉和掌握常用的建筑、结构、建筑智能、建筑设备安装等相关工程的设计、施工验收方面的规范、规程、标准、图集等相关内容。 (2)熟悉和掌握省市地方政策和法规(建筑、结构设计、设备、消防、人防等方面的内容),以及如外墙的保温设计,建筑节能设计的强制性要求等等。 (3)提前熟悉掌握和项目有关的施工工艺和施工流程。设计中可能存在一些理论上能通过,但在具体施工中却不容易操作,或是设计满足不了施工要求的东西。如装饰工程中吊顶四周的凹槽造型设计,如果凹槽细长且深度较大,则施工机具和施工工艺不能满足要求,造型难以完成,油漆也难做。这就要求监理工程师提前做好相关的准备,以便在图纸会审中将相关问题提出来谋求解决,更好地发挥作用。 (4)对施工中容易出现的质量缺陷,应能准确地判断,并掌握正确的处理方法,反映在设计图纸上应该从哪些方面去提出改进意见。如掌握楼板裂缝、大于3.9m的板的钢筋设置、板四角的阴角裂缝及短肢剪力墙、柱的阳角裂缝等的控制措施,在图审时即可提请设计、施工人员加以注意,以便采取针对性设计预防措施,把此类质量问题消除在施工之前。 3监理工程师参加图纸会审的着手点 除了掌握必备的审查依据原则及进行一般的尺寸校核外,监理工程师对图纸的审查可从下列几个方面着手:(1)各专业设计图所注明的施工及验收规范、质量标准等是否明确、齐全、有效。在施工及监理实践中经常碰到如下问题报送的检验批及分项工程按何种标准或规范进行验收,究竟是按国标验收,还是按地标或行

图纸会审会议纪要-(最终版)

奎阁临港片区排水干管(驴溪口至渠江污水管道)项目 施工图设计文件会审会议纪要 会议地点:广安经开区管委会518会议室 日期:2017年02月22日9:00 主持人:李济 参会单位:规建局、财政局、经发局、环安局、恒源公司、重庆市政设计研究院、成都交大工程建设集团有限公司、浙江万里建设工程有限公司。参会具体人员见会议签到表及照片。 会议议程: 1、主持人介绍各单位参会人员; 2、由施工单位就设计图疑问进行阐述,设计单位交底并答疑,相关单位发表意见,现就施工图设计交底及图纸会审相关问题记录如下: 一、管道部分 1、Y-1~Y-4段按照原设计施工回填后,覆盖层仅为-0.5m~0.5m厚。 存在问题:该段为新桥乡水磨村6组耕种农田,为不影响该段农田正常耕种,建议将两个倒虹吸处高程下调1.0m。 回复:各参会单位原则同意该处根据现场实际情况下调 1.0m,并由设计单位出具变更图。 2、原设计8#井至K1+600段管道跨越港前大道,并下穿港前大道路基及华蓥市禄市镇地段。 存在问题:我单位在前期测量放线后及业主前期征地过程中,发现8#井~27#井中因涉及港前大道及华蓥市禄市镇地块,为方便协调征地及施工,建议8#井至27#井(K1+600)段管道改线,并沿港前大道路基边线进行调整,需设计重新出图,并确定工程量。 回复:各参会单位同意改线方案,并由设计单位出具变更图,具体工程量根据变更后设计图重新计量。 3、8#井至27#井(K1+600)段按照上述第2条改线后,有310m经过港前大道深挖方段(测量出开挖深度为15m~20m),该段如果按照明挖施工,则会导致征地面积大量

增加,还需开挖港前大道路基(宽约15m),且施工难度巨大。 存在问题:为减少征地面积、减小外部协调干扰、确保项目工期,建议该段变更为暗洞施工。 业主单位回复:不同意变更为暗洞施工,考虑在港前大道土石方开挖后再在道路边沟位置开挖,走道路路床下,由委领导协调交投公司解决。 4、经现场实际测量查勘发现,1#井与污水处理厂内计量器坐标对接相差约40m。 存在问题:北控水务(广安经开区污水处理厂)要求在计量器外进行接入,与设计不符。前锋污水处理厂要求接入尾水管网,但无相关设计图。 回复:原则同意从污水厂计量器外围墙顺接2#井;前锋污水处理厂接入尾水管道,需业主单位给设计单位出具正式函件,由业主单位提供所需坐标及地形图,再由设计单位出具设计图。 二、隧道部分 1、原设计1号隧道进口K1+600处隧道洞门位置,已被港前大道涵洞八字墙占据。 存在问题:建议变更该处洞口坐标,并延长暗洞长度(现场查勘发现,实际地质情况满足提前进洞要求)。(附照片) 设计单位回复:原港前大道设计图上无该处涵洞,现隧道入口已被涵洞占据,根据现场现状,同意调整隧道入口坐标并延长暗洞长度,提前进洞已确保隧道洞口仰坡安全。 业主单位及各参会单位同意设计单位意见,由设计单位出具变更图。 2、原设计图SS-37中,施工临时横洞段Ⅳ级围岩普通段复合式衬砌设计图衬砌内空半径标注为R270。 存在问题:设计图纸中初衬半径均为R135,是否标注错误? 设计单位回复:该处270为直径尺寸。 3、 1号隧道K3+654~K3+724段处处于1号隧道中间位置,且1号隧道较长。 存在问题:因该段设计为明洞施工,并与港前大道施工冲突,且我单位已将该段明洞段施工,为保证施工安全、确保施工进度,建议在该处新增一处横洞,请出具设计图。 回复:各参会单位同意根据现场实际情况,在该处新增一横洞(长度约200m),并由施工单位提供坐标、高程,由设计单位出具变更图。 4、原设计1号隧道K4+920~K4+947段27m为明挖。 存在问题:经现场实际勘察发现,该段已被港前大道路基施工分层碾压回填7m~

相关文档