文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 11-062职业技能鉴定指导书_抄表核算收费员_第二版_技师_4计算题

11-062职业技能鉴定指导书_抄表核算收费员_第二版_技师_4计算题

11-062职业技能鉴定指导书_抄表核算收费员_第二版_技师_4计算题
11-062职业技能鉴定指导书_抄表核算收费员_第二版_技师_4计算题

四、计算题(请填写答案,每题5分,共22题)

1. 有R 、L 、C 串联电路,其中R =20Ω,L =0.5H ,C =100μF ,该电路谐振频率为多少赫兹(保

留两位小数)?

答案:解:发生谐振条件为X L =X C ,即2πfL =fC 2π1

,则

f =22.52(Hz )

答:谐振频率为22.52Hz 。

2. 图D-5所示电路中,已知L =2H ,R =10Ω,U =100V ,试求该电路的时间常数?电路进入稳

态后电阻、电感上的电压各为多少

?

图D-5

答案:解:电路的时间常数

)s (2.0102

===

R L τ

电路进入稳态后电路中的电流、电压分别为

)A (1010100===

R U I

U R =IR =10×10=100(V ) U L =0(V )

答:该电路的时间常数为0.2s ,电路进入稳态后电阻上的电压为100V ,电感上的电压为0V 。

3. 有一台额定容量为500V A ,额定电压为380/127V 的控制变压器,二次侧接有127V 、260W 、

cos φ=0.5的感性负荷,试求一、二次的额定电流。该控变能否带这一负荷长期运行?为什么?

答案:解:由已知条件,得一、二次额定电流为

I 1N =S N /U 1N =500/380=1.32(A ) I 2N =S N /U 2N =500/127=3.9(A )

当二次侧接有127V 、260W 、功率因数为0.5感性负荷时,则该负荷电流为:

I 2=P 2/(U 2cos φ)=260/(127×0.5)=4.1(A )

由于二次负荷电流I 2大于二次额定电流I 2N ,即4.1大于3.9,为超载状态,故不宜带这一负荷长期运行。

4. 已知星形连接的三相对称电源,接一星形四线制平衡负荷R =3Ω,X =4Ω。若电源线电压

为380V ,问A 相断路时,中线电流是多少?若接成三线制(即星形连接不用中线),A 相断路时,线电流是多少?

答案:解:在三相四线制电路中,当A 相断开时,非故障相的相电压不变,相电流也不变,

这时中线电流为

若采用三线制,A 相断开时I A =0

)A (37432/3802/22=+===Z U I I L C B

答:在三相四线制电路中,A 相断开时,中线电流为44A ,若接成三线制,A 相断开时,B 、C 两相线电流均为38A 。

. 某客户,5月份用电量3600000kWh ,月中最大负荷为6000kW ,求5月份该客户最大负荷利

用小时数T max 和月均负荷率β。

答案:解:T max =3600000÷6000=600(h )

β=[3600000÷(30×24)]÷6000×100%=83.3% 答:最大负荷利用小时数为600h ,月平均负荷率83.3%。

6. 某电力公司为鼓励居民用户用电,采取用电量超过200kWh 的一户一表用户超过部分降低

电价0.10元/kWh 的优惠政策。已知优惠前年总售电量为1000000kWh ,售电均价0.50元/kWh ;优惠后年总售电量为1200000kWh ,售电均价为0.48元/kWh 。设年居民用电量自然增长率为8%。试求采取优惠政策后增加售电收入多少元?

答案:解:假设无优惠的售电收入=1000000×(1+8%)×0.5=540000(元)

优惠后的售电收入=1200000×0.48=576000 (元) 电力公司增加的售电收入=576000-540000=36000(元)

答:采取优惠政策后增加售电收入36000元。

7. 某普通工业用户用电容量为160kV A ,其用电设备有功功率为100kW ,本月有功电量为5

万kWh ,无功电量为5万kvarh 。试求该用户本月的功率因数为多少?要想达到国家规定入网标准,应至少安装容量为10kvar 的电容器组多少组?

答案:解:该用户本月的功率因数为

707

.0551111cos 2

2

22=+=

+

=

P

Q

W W ?

根据入网规定,该用户应执行的功率因数标准为0.9,应安装无功补偿装置容量为

???? ??--?=1cos 11cos 12122??P Q

)kvar (6.5119.011707.0110022=???? ??---?=

应至少安装10kvar 的电容器组6组。

答:该用户本月的功率因数为0.707,要想达到国家入网标准,应至少安装容量为10kvar 的电容组6组。

8. 由供电局以380/220V 供电给居民张、王、李三客户。某年5月20日,因公用变压器中性线

断落导致张、王、李三家家用电器损坏。26日供电局在收到张、王两家投诉后,分别进行了调查,发现在这一事故中张、王、李三家分别损坏电视机、电冰箱、电热水器各一台,且均

不可修复。用户出具的购货票表明:张家电视机原价3000元,已使用了5年;王家电冰箱购价2500元,已使用6年;李家热水器购价2000元,已使用2年。供电局是否应向客户赔偿?如赔,怎样赔付?

答案:解:根据《居民用户家用电器损坏处理办法》,三客户家用电器损坏为供电部门负责维

护的电气设备导致供电故障引起,应作如下处理:

(1)张家及时投诉,应赔偿。赔偿人民币3000×(1-5/10)=1500元; (2)王家及时投诉,应赔偿。赔偿人民币2500×(1-6/12)=1250元;

(3)因供电部门在事发7日内未收到李家投诉,视为其放弃索赔权,不予赔偿。 答:供电部门对张、王两家应分别赔偿1500元和1250元,而对李家则不予赔偿。

9. 某电网3月份供电量为900万kWh,线损率为5%,购电总成本为135万元,供电成本为34.2万元,管理费为1.8万元。试计算购电单位成本、平均供电成本和售电单位成本?

答案:解:售电量=供电量-线损电量=900×(1-5%)=855 (万kWh)

购电单位成本=购电总成本÷售电量=135÷855=0.15 (元/kWh)

平均供电成本=供电成本÷售电量=34.2÷855=0.04 (元/kWh)

售电单位成本=(135+34.2+1.8)÷855=0.20 (元/kWh)

答:购电单位成本为0.15元/kWh,平均供电成本为0.04元/kWh,售电单位成本为0.20元/kWh。

10. 某棉纺厂400kV A受电变压器,按最大需量计收基本电费,该厂最大需量核准值为

320kW,6月实用最大需量100kW。求当月应收基本电费?[基本电价16元/(kV A·月),24元/(kW·月)]

答案:解:根据《供电营业规则》有关规定,其基本电费不足变压器容量40%的,按变压器容量40%计收基本电费

400×40%×24=3840(元)

答:6月份基本电费是3840元。

11. 某大工业用户3月份新装1000kV A变压器和630kV A变压器各1台,后因资金不到位于6月向供电企业申请暂停1000kV A变压器1台,供电企业经核查后同意并于6月11日对其1000kV A 变压器加封。试求该用户6月份基本电费为多少?[假设基本电费为15元/(kV A·月),供电企业抄表结算日期为每月月末。]

答案:解:根据《供电营业规则》规定:"新装用户二年内申请暂停的,暂停部分容量的基本电费应按百分之五十计算收取"。因此该用户6月份的基本电费为

1000×15+630×15-1000×15×(30-10)÷30×0.5=19450(元)。

答:该用户6月份的基本电费为19450元。

12. 某大工业用户现有1000kV A变压器1台,供电企业委托其对某普通工业用户转供电,该普通工业用户为三班制生产,某月该大工业用户最大需量表读数为800kW,普通工业用户的有功抄见电量81000kWh,试求该大工业用户当月的基本电费为多少?[假设按最大需量计算的基本电费电价为20元/(kW·月)。]

答案:解:根据《供电营业规则》第十四条规定,该普通工业用户有功电量折合的最大需量

81000÷540=150kW

故该大工业用户当月的基本电费为

(800-150)×20=13000(元)

答:该大工业用户当月的基本电费为13000元。

13. 某大工业电力用户,按容量计收基本电费,有3台受电变压器,T1、T2、T3容量分别是

S 1=400kV A ,S 2=560kV A ,S 3=200kV A 。其中,T1、T2在其一次侧装有连锁装置,互为备用。某月,其受电方式为T1、T3运行,T2退出。若基本电价为16元/(kV A ·月),求该客户本月基本电费。

答案:解:根据《供电营业规则》第八十五条规定:"在受电装置一次侧有连锁装置互为备用

的变压器,按可能同时使用的变压器容量之和的最大值计收基本电费",则 基本电费=(560+200)×16=12160(元) 答:本月基本电费为12160元。

14. 某工业用户采用10kV 专线供电,线路长度为5km ,导线电阻率r =1Ω/km ,已知该用户有

功功率为200kW ,无功功率为150kvar 。试求该导线上的有功功率损失率为多少?(保留两位小数。)

答案:解:在该线路上损失的有功功率为

51101502002

222222

??+=??+==?L r U Q P rL I P

=3125(W )=3.125kW 该导线上的有功功率损失率为

1.56%2003.125

==?P P

答:该导线上的有功功率损失率为1.56%。

15. 经查,三相四线电能计算装置A 、B 、C 三相所配电流互感器变比分别为150/5、100/5、

200/5,且C 相电流互感器极性反接。计量期间,供电企业按150/5计收其电量210000kWh 。问该计量装置应退补电量是多少?

答案:解:从计量装置二次侧功率来看

正确接线时功率P1=3UI cosφ×5/150

=(1/10)UI cosφ

错误接线时功率P2=UI cosφ×5/150+UI cosφ×5/100-UI cosφ×5/200

=(7/120)×UI cosφ

更正率K=[(P1-P2)/P2]×100%

={[(1/10)-(7/120)]/(7/120)}×100%

=5/7

因K为正,所以应补电量

W′=K×W=210000×5/7=150000kWh

答:该计量装置应补电量150000kWh。

16. 某市轻机厂10kV受电设备160kV A变压器2台,按容量计收基本电费,约定抄表结算日期为每月24日。2000年7月30日,该用户永久性减容160kV A,退运变压器一台。其7月24日~7月30日~8月24日期间,生产计费电量分别为:有功20000kWh、30000kWh;无功12000kvarh、20000kvarh。电价标准见表D-2。计算其生产电费总额(不分时计费,不含二次加价、城市附加,三峡基金为0.015元/kWh)。

答案:解:求全月功率因数值cosφ=costg-1(W Q/W P)=0.84,

分两段计算电费。

(1)7月24日~7月30日段,功率因数标准为0.90,调整率+3%,大工业两部制电价

基本电费=320×16×(-2)/30=-341.33(元)

电度电费=20000×0.34=6800.00(元)

功率因数调整电费=6458.67×3%=193.76(元)

(2)7月30日~8月24日段,功率因数值标准为0.85,调整率+0.5%,普通工业单一电价

电度电费=30000×0.464=13920.00(元)

功率因数调整电费=13920.00×0.5%=69.60(元)

电费小计=-341.33+6800+229.60+193.76+69.60=20642.03(元)

三峡基金=50000×0.015=750.00(元)

生产电费总额=20642.03+750.00=21392.03(元)

答:其生产电费为21392.03元。

17. 某农场由于天气干旱少雨,需要临时安装一台30kW 电动机抽水抗旱,由于条件所限,

未安装计费电能表。该农场与供电企业约定每天用电6h ,期限90天,并预交电费5000元,60天后,拆除临时用电设备中止用电。试求供电企业应退该农场电费多少元?(电度电费单价0.20元/kWh 。)

答案:解:(1)该农场实际应交纳电费为

30×6×90×0.20=3240(元) (2)应退该农场电费 5000-3240=1760(元)

答:供电企业应退电费1760元。

18. 某大工业区用户受电变压器容量为1000kV A ,受供电部门委托对一居民点进行转供电,

某月大工业用户抄见有功电量为418000kWh ,无功电量为300000kvarh ,最大需量为800kW ,居民点总表有功电量为18000kWh ,不考虑分时电费和居民点的无功用电量,试求该大工业用户当月电费为多少?[大工业电价为0.25元/kWh ,居民生活电价为0.40元/kWh ,基本电费电价为20元/(kW ·月)。]

答案:解:大工业用户有功电量=418000-18000=400000(kWh )

根据《供电营业规则》规定,得

居民点电量折算最大需量=18000÷180=100(kW ) 大工业用户基本电费=(800-100)×20=14000(元) 电度电费=400000×0.25=100000(元) 大工业用户的功率因数 0.8

300000

18000)-(41800018000-418000cos 2

2

22

=+=

+=

Q

P

P

W W W ?

应执行功率因数标准为0.9,查表得功率因数调整电费率为5%,则 功率因数调整电费=(100000+14000)×5% =5700(元)

总电费=14000+100000+5700=119700(元) 答:该大工业用户当月电费为119700元。

19. 某普通工业用户采用三相两元件电能表进行计量,后在用电检查过程中发现该用户私自

在B相装有2kW单相工业负荷,且使用起止时间不明。请问应如何处理?[假设电价为0.40元/(kWh)。]

答案:解:在三相两元件电能表B相私接负荷,属窃电行为,应补交电费及违约使用电费。由于起止时间不明,根据《供电营业规则》应按180天每天12h计算,即

补交电费=2×180×12×0.40=1728(元)

违约使用费=1728×3=5184(元)

答:应按窃电进行处理,并补收电费1728元,违约使用电费5184元。

20. 某纺织厂采用10kV供电,原有50kV A变压器1台,采用高供低计方式进行计量,电流互感器变比为100/5,8月25日有功电能表止码为1500;9月份因生产需要增容,于9月15日更换为一台200kV A变压器,并安装分时电能表和无功电能表各一块,并改用高压计量,电流互感器变比为10/5,原表止码为1800,新表起码均为0,9月25日抄表时有功表止码180,高峰表止码40,低谷表止码30,无功表止码81。试求该用户9月份的电费合计为多少?(假设平段电价为0.5元/kWh,高峰电价为平段的160%,低谷电价为平段电价的40%,50kV A变压器每月变损电量为304kWh。功率因数、正切函数、调整电费比例对照表见表D-10。)

答案:解:因中途换表,因此电费应分段计算:

(1)50kV A变压器供电时

表D-10 功率因数查对表(节选)

有功变损=304×14÷30=142(kWh)

有功电费=有功电量×电价=[(1800-1500)×20+142]×0.5=3071(元)

(2)200kV A变压器供电时

计费倍率=(10000/100)×(10/5)=200

高峰电费=高峰电量×高峰电价=40×200×0.5×160%

=6400(元)

低谷电费=低谷电量×低谷电价=30×200×0.5×40%

=1200(元)

平段电费=平段电量×平段电价

=(180-40-30)×200×0.5

=11000(元)

tgφ=81÷180=0.45,该厂功率因数标准为0.9,查表D-10得功率因数调整电费率为-0.15%,则

功率因数调整电费=(6400+1200+11000)×(-0.15%)=-27.9(元)

(3)总电费=3071+6400+1200+11000-27.9

=21643.1(元)

答:该用户的电费总额为21643.1元。

21. 某客户计量装置经查接线如图D-8所示,其中A相电流互感器变比为150/5,B相电流互感器变比为150/5,C相电流互感器变比为200/5,计量期间,按200/5结算电量为500000kWh。问应退补该客户多少电量?

图D-8

答案:解:以二次功率为参照:

正确接线时功率P1=UI cosφ×3÷(200/5)

错误接线时功率P2=UI cosφ÷(150/5)+UI cosφ

÷(150/5)-UI cosφ÷(200/5)

更正率K=[(P1-P2)÷P2]×100%=80%

K为正,应补收电量

补收电量W′=K×W=80%×500000=400000(kWh)

答:应补收该客户电量400000kWh。

22. 某工业用户,用电容量为1000kV A,某月有功电量为40000kWh,无功电量为30000kvarh,

电费(不含附加费)总金额为12600元。后经营业普查发现抄表员少抄该用户无功电量9670kvarh ,试问应补该用户电费多少元?

答案:解:该用户执行功率因数标准为0.9。该用户抄见功率因数

0.8

30000

4000040000cos 2

2

1=+=

?,查表得电费调整率为5%;

实际功率因数为

0.71

9670)(300004000040000

cos 2

22=++=

?

查表得电费调整率为9.5%。所以

该用户实际电费=12600÷(1+5%)×(1+9.5%) =13140(元)

应追补电费=13140-12600=540(元) 答:应追补该用户电费540元。

抄表收费员核算计算题

抄表收费员核算计算题 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

答案:解:根据国家有关电价政策,该用户属非工业用电性质,其电费应执行功率因数调整标准,查表知调整率为+5%,则功率因数调整电费=10000×=(元) 答:该用户功率因数调整电费为元。 13(Lb4D2026).一组穿心式电流互感器额定变比为150/5,本应串2匝后按15倍倍率结算电量,因某种原因错串成4匝。已知实际结算电量为10000k W·h,计算应退补电量多少答案:解:退补电量=实际结算电量×[(正确匝数-错误匝数)/错误匝数],计算值正为补电量,负为退电量。代入数据得退补电量=10000×[(2-4)/4]=-5000(kW·h) 值为负,故应退电量5000kW·h。答:应退电量5000kW·h。 14(Lb4D4027).供电所在一次营业普查过程中发现,某低压动力用户超过合同约定私自增加用电设备3kW,问应交违约使用电费多少元答案:解:根据《供电营业规则》,该户应交纳的违约使用电费为3×50=150(元)。答:该户应交纳违约使用电费150元。 15(Lb4D2028).一居民用户电能表常数为3000r/(kW·h),测试负载有功功率为100W,电能表转盘转10r时应该是多少时间如果测量转10r的时间为11 0s,该表计误差是多少 答案:解:(1)电能表转n圈所需时间t=n×3600/(负载有功功率×电能表常数),代入数据得 t=10×3600/×3000)=120(s)

(2)表计误差(理论时间-实际时间)/实际时间,代入数据得误差=[(12 0-110)/110]×100%=% 答:电能表表盘转10r所需时间应为120s,其误差为%。 16(Lc4D3034).某客户利用节能技术改造电动机一台。已知改造前电动机额定功率P为,效率η1为79%,改造后效率提高%,年运行小时按5000h计算。试求改造后该电动机额定运行状态下的年节电量W。答案:解:改造后的电动机效率为 η2=η1(1+%)=% 改造前及改造后的输入功率为 P1=P/η1 =1100/=(W) P2=P/η2 =1100/=(W) 年节电量W=(P2-P1)×5000÷1000=-×5=(kW·h) 答:年节电量为·h。 17(Lc4D3035).一台深井泵改造前参数为:流量140t/h,级数14级,电动机输入功率为,单耗为 ·h/t,改造后的参数为:流量157t/h,级数6级,电动机输入功率为1 7kW,单耗为·h/t。试计算改造后的节电效率。答案:解:改造后的节电效率

抄表核算收费员(初中级)

《抄表核算收费员》初、中级 技能实操考试规则 《抄核收》工种初、中级技能实操考试按照岗位技能要求进行考试,分为抄表岗、核算岗和收费岗,考生可自行选择与实际工作相对应的其中一个岗位。考试内容以实际岗位工作内容为主,兼顾相关岗位知识。实操考试利用营销信息系统和模拟表计操作台,按要求完成各项考试内容。 抄表岗位只进行现场实操考试,参加抄表岗考试人员需自备本单位工装。 核算岗位在营销信息系统中进行实操考试,另加笔试抄表及收费方面的相关知识。 收费岗位根据现场任务单在营销信息系统中完成电费收费、发票打印(或将打印内容保存为PDF文件)、费控表协议维护(中级)、费控表充值(中级),还需笔试抄表及核算方面的相关知识。 考生按照规定的考试日期,于当日8点30分在考试地点进行检录,同时选择相应的考试岗位,并在指定待考区统一待考。抄表岗位按批次进行,每批次8人;核算岗和收费岗根据考试人员安排场次,每场可同时安排50人进行考试。 附件1:《抄表核算收费员》工种技能考试提纲 附件2:《抄表核算收费员》工种技能实操规范

附件1: 《抄表核算收费员》技能实操考试提纲 一、初级工: (一)电工基础 交直流电压、电流、电阻、电功率的基本概念和相关计算公式。 (二)基本技能 抄表岗: 了解表计类型、型号含义、电能表技术参数;现场抄表应注意的安全事项;熟悉掌握营销信息系统中相关抄表模块的应用、抄表器的使用,能够独立完成单相电能表抄录及电量计算;能够通过电能表功能键读取相关信息;了解简单的电能表错误代码含义。 参加抄表岗考试人员需自备本单位工装。 核算岗: 了解蒙西电网销售分类电价,熟悉掌握营销信息系统电费核算模块的应用,能够独立完成单一制电价客户的电量电费计算。 收费岗: 熟悉掌握营销信息系统电费收费模块的应用,能够独立完成电费收费及发票打印。

配电线路技师技术总结

配电线路技师技术总结 ——刻苦钻研业务技术,努力提高技能水平 从1997年7月至今,我一直在xx供电公司工作。这16 年多来先后在线路班、四个供电所、生产技术部、市场与客户服务部、输变电管理所工作。参加过35kV、10kV、0.4kV线路等电力生产一线建设工作,电力工程验收工作。一直从事着和输配电有关的工作。在工作中,我尊重老师傅,团结同事,服从领导。在各位领导和同事的支持和帮助下,在配电运行领域取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,下面就从专业技术角度对我这16年来的工作做一次全面总结: 一、勤学苦练,努力夯实自身基础。 参加工作的第一个岗位,是在线路班。在老师傅的教导下,通过参加35kV 象运线的金具安装和线路架设工作,从12m杆到18m杆,从直线杆到耐张杆我很快就掌握了爬杆登高作业的所有技能。随后参与了35kV大脉线新建、10kV瓦瑶线、10kV中团线等多条线路新建、多个乡镇的10kV线路改造及路灯安装等工程及多处客户的10kV安装工程,让我掌握了线路施工中测量、立杆、放线、紧线、变压器安装等施工技术,让我成为了一名合格的线路技术人员。 由于工作需要,98年5月我调到了罗x供电所。供电所的工作是繁杂琐碎而艰辛的,对我来说是个新的挑战。为此我虚心请教、刻苦学习,在完成本职工作之外主动参加所里的所有工作。通过努力很快掌握了电费抄、核、收,农村电力设备运行维护安装等技能,使自己的能力得到更全面的拓展。 2000年轰轰烈烈的一期农网改造工程开始了,由于本人基础扎实技能全面,被委托负责水x乡一半台区的勘测、设计、工程项目报送。并带领施工队伍完成了水x新村、木x村、合x村三个台区的农网改造工程。在改造过程中,本人狠抓质量,完善基础建设,不合格,有问题的,坚持整改至合格,所以完成的台区改造质量得到了公司领导和同事们的认可。同年抽调到生产技术部专门负责农网台区、10kV线路改造工程的验收工作。在参与农网改造验收工作中,我查阅了大量的工程验收条文条款完善了验收流程,2年多的时间里对自己参与验收的200多个台区、几十条将近300公里10kV线路严格把关,对验收过程中出现的问题提出了改进,保障了工程质量,出色的完成了任务。 二、基础提升,转换思想提高管理水平。 2003年我担任了xx供电所所长,岗位有了提升,身上的责任更大了,要求也更高。7年来始终坚持“安全第一,预防为主”的方针,把安全生产放在首位、落到实处。坚持定期开展安全活动、事故预想、反事故演习、技术问答等活动。主要做了以下几方面工作: (一)、加强配网的设备管理 第一、确保农网线路通道畅通,做好电力设施保护。一是制定电力设施保护工作方案,宣传电力设施保护知识。先后共张贴宣传画100余张,发放宣传资料2000余份,悬挂横幅10多条,营造了保护电力设施的良好氛围。二是悬挂警示标志保护电力设施,为消除安全隐患,确保电网安全稳定运行,组织开展对配变台区、供电线路跨越公路和河流、电力杆塔爬梯等处的隐患排查工作。并在电力线路保护区内安放“禁止钓鱼,有电危险”等警示牌20多块;在电杆上张贴电杆防撞标志,加装拉线护套共计200多个;在铁塔、电杆爬梯上悬挂“禁止攀

抄表核算收费员-高级工-简答题

1.(简答题,基础知识,中等) 什么是半导体?如何分类?其作用是什么? 答案:答:半导体是导电能力介于导体和绝缘体之间的一种物体。 半导体分为N型半导体和P型半导体。 半导体的作用是单向导电作用。 2.(简答题,基础知识,较难) 变压器是怎样分类的? 答案:答:变压器分为电力变压器和特种变压器。电力变压器又分为油浸式和干式两种。 电力变压器可以按绕组耦合方式、相数、冷却方式、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类等。 3.(简答题,基础知识,较难) 电动机是怎样分类的? 答案:答:电动机分为直流电动机和交流电动机两大类。交流电动机又分为同步电动机和异步电动机。 异步电动机按转子绕组形式可分为笼型和绕线型两类;按额定电压又可分为高压和低压两种类型。 4.(简答题,专业知识,较难) 简述两部制电价的优越性? 答案:答:两部制电价的优越性主要是: (1)发挥了价格的杠杆作用,促进用户合理使用用电设备,同时改善用电功率因数,提高设备利用率,压低最大负荷,减少了电费开支,使电网负荷率也相应提高,减少了无功负荷,提高了电力系统的供电能力,使供用双方从降低成本中都获得了一定的经济效益。 (2)使用户合理负担电力生产的固定成本费用。两部制电价中的基本电价是按用户的用电设备容量或最大需量用量来计算的。用户的设备利用率或负荷率越高,应付的电费就越少,其平均电价就越低;反之,电费就越多,均价也就越高。 5.(简答题,专业知识,难) 试述用电负荷分类的依据以及分类简况。

答案:答:用电负荷根据不同的分类方法有如下四种。 (1)按国民经济行业分类:①工业用电负荷;②农业用电负荷;③交通运输用电负荷;④照明及市政用电负荷。 (2)按供电可靠性要求分类:①一类负荷;②二类负荷;③三类负荷。 (3)按国民经济各个时期的政策和不同季节的要求分类:①优先保证供电的重点负荷;②一般性供电的非重点负荷;③可以暂停、限制或停止供电的负荷。 (4)按用电时间分类:①单班制生产负荷;②两班制生产负荷;③三班制生产负荷;④间断性负荷。 6.(简答题,相关知识,中等) 用电负荷按供电可靠性如何分类? 答案:答:用电负荷按供电可靠性如下分类: 一类负荷:中断供电将造成重大损失,如重大设备损坏,大量产品报废,人身伤亡;中断供电将造成重大政治、经济影响,如交通枢纽,重要通信等。 二类负荷:中断供电将造成较大设备损坏,产品报废,连续生产过程打乱,需在较长时间才能恢复或大量减产者;中断供电将影响用电单位的正常工作或公共场所造成混乱。 三类负荷:除以上一、二类负荷外的一般负荷。 7.(简答题,相关知识,较难) 推行营业过程质量管理的目的是什么? 答案:答:推行营业全过程的质量管理的目的主要是: (1)提高工作质量和服务质量,加速报装接电,帮助用户做到安全、经济、合理地用电。(2)解决好用户在用电中的问题,公平、合理、及时、准确地收回电费。 8.(简答题,相关知识,中等) 在电气设备上工作,为什么要填用工作票? 答案:答:工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,通过工作票可明确安全职责,履行工作许可、工作间断、转移和终结手续,是完成其他安全措施的书面依据。因此,除特定的工作外,凡在电气设备上进行工作的,均须填用工作票。 9.(简答题,相关知识,较难) 根据财务制度规定,发票应怎样保管?

抄表核算收费员(2版)计算题-----高级工

La3D2011 有50μf 的电容器上,加频率为50HZ 的变流电压220V ,求其功率Q ? 解:Xc=Ω =????= -39.6310505014.321216 fc π var 76069 .632202 2===Xc U Q 答:该电容器上的无功功率等于760乏。

La3D3012 已知某变压器铭牌参数为:S N =50kVA,U 1n =10(1±5%/)Kv,U 2N =0.4kV ,当该变压器运行档位为I 档时,试求该变压器高低压侧额定电流(答案保留三位有效数字)? 解:由于该变压器运行档位为I 档,所以该变压器高压侧额定电压为10.5kV 。 高压侧额定电流A U S I e e e 75.25 .103503=?= ?= 低压侧额定电流A 2.72)4.0/5.10(75.2=?= 答:高压侧额定电流为2.75A,低压侧额定电流为72.2A 。

Lb3D5031 根据下表描述的情况完成以下内容:①表格空缺内容(保留两位小数);②计算分析售电量和售电均价两因素对售电收入的影响。 供电局上半年售电情况 解:①完成空缺如下: A供电局上半年售电情况表 ②计算分析如下:

基期数据115690×337.5/1000=39045.38 影响绝对值 电量影响121700×337.5/1000=41073.75 +2028.37 均价影响121700×350.6/1000=42668.02 +1594.27

Lc3D2039 某供电所2000年10月份,新发生电费为450000.00元,11月5日,在电费抽查中,发现10月份少收基本电费17000.00元,其中,多收A客户3000元,少数B客户20000.00元,求该所10月份电费差错率? 解:因电费差错率=|电费差错额|÷应收电费总额×100% =(20000+3000)÷450000×100% =5.1% 答:该所10月份电费差错率为5.1%

中级-抄表核算收费员技能-复习题

( 11-062 ) 电力职业技能鉴定考试 《抄表核算收费员(第二版)》中级工技能复习题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分) 1. 方向不随时间改变的电流为( )。 (A)直流电; (B)交流电; (C)静电; (D)雷电。 答案:A 2. 电流互感器的一次绕组必须与( )串联。 (A)电线; (B)负载线; (C)地线; (D)相线。 答案:D 3. 抄表卡片是供电企业每月向用户采集用电计量计费信息、开具发票、收取电费必不可少的 ( )。 (A)基础资料; (B)原始资料; (C)存档资料; (D)结算资料。 答案:A 4. 电压U 和电流I 的乘积UI 虽有功率的量纲,但并不是电路实际消耗的功率,所以称之为( )。 (A)有功功率; (B)额定功率; (C)视在功率; (D)无功功率。 答案:C 5. 由于导体本身的( )发生变化而产生的电磁感应现象叫自感现象。 (A)磁场; (B)电流; (C)电阻; (D)电量。 答案:B 6. 一户一表是指供电企业对( )用户按户装设计量电能表,用户按户对供电企业直接结算电 费。 (A)非居民; (B)小商店; (C)手工业作物; (D)居民。 答案:D 7. 地下防空设施通风、照明等用电应执行( )电价。 (A)居民; (B)非居民照明; (C)非工业; (D)农业生产。 答案:C 8. 抄表周期一般( )一次。 (A)每季; (B)半年; (C)每年; (D)每月。 答案:D 9. 基本电费的计收方式有( )种。 (A)1; (B)2; (C)3; (D)4。 答案:B 10. DX9型电能表是( )电能表。 (A)单相; (B)三相三线; (C)三相四线; (D)无功。 答案:D 11. DT862型电能表是( )电能表。 (A)单相; (B)三相三线; (C)三相四线; (D)无功。 答案:C 12. 电压互感器二次绕组的额定电压为( )。 (A)100V ; (B)200V ; (C)110V ; (D)220V 。 答案:A 13. 供电企业不受理( )用电的变更用电事宜。 (A)正式; (B)增容; (C)临时; (D)新装。 答案:C 14. 改类是改变用电( )的简称。 (A)方式; (B)方案; (C)容量; (D)类别。 答案:D 15. 改压是改变( )等级的简称。 (A)输出电压; (B)供电电压; (C)用电电压; (D)变电电压。 答案:B 16. 学校附属工厂的200kV A 变压器生产用电应执行( )电价。 (A)居民; (B)非居民照明; (C)非工业; (D)普通工业。 答案:D 17. 最大需量是指用电户在全月中( )内平均最大负荷值。 (A)5min ; (B)10min ; (C)15min ; (D)20min 。 答案:C 18. 减少用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,但最短期限不得少于( )。 (A)1年; (B)9个月; (C)6个月; (D)3个月。 答案:C 19. ( )是一种无功功率源,所以其功率因数总是超前的。 (A)电阻器; (B)电动机; (C)电容器; (D)感应灯。 答案:C 20. 双电源是指两个( )的电源。 (A)生产; (B)备用; (C)保安; (D)独立。 答案:D 21. 江河堤坝防汛期间的照明用电( )。 (A)按居民生活照明电价收费; (B)按非居民生活照明电价收费; (C)按农业生产电价 单位___________________考生姓名_________准考证号___________________考试时间_____________考评员签名__________考评组长签名__________

装表接电个人工作总结

装表接电个人工作总结 装表接电从业者以装表接电工作涉及的有关设备的原 理、选择和使用等专业知识,进行电能表的安装接线分析及 施工。本文为装表接电个人工作总结范文,让我们通过以下的文章来了解。 范文一 在历年的工作经历中,我自始至终坚持在实践中学习, 一、学习经历;1 、学历;1980 年7 月重庆电力技工学校,电气专业毕业(中;2 、培训;1983 年6月至7月,参加重庆供电公司举办《用电;1995 年9 月,参加四川省电力工业局举办 《用电检;XX年5月,参加重庆市举办《行政执法人员资格;XX 年 5 在历年的工作经历中,我自始至终坚持在实践中学习,在学习中实践,用所学的知识和技能来回报社会、回报企业、回报曾经帮助过我的同事,甘当企业发展的铺路石。 一、学习经历 1、学历 1980 年7 月重庆电力技工学校,电气专业毕业(中技);1995 年12月重庆电力职工大学供用电管理专业毕业(大专);1998 年12 月重庆党校经济管理专业毕业(本科)。 2、培训 1983 年6月至7 月,参加重庆供电公司举办《用电检 查培训班》,主要课程:电器设备、过电压、继电保护、接零与

接地、工厂供电、客户安全等课程 1995 年9 月,参加四川省电力工业局举办《用电检查班长培训班》,主要课程:班组管理、QC 小组活动、用电检查工作职责、高低压配电装置、节能技术等课程。 XX 年5 月,参加重庆市举办《行政执法人员资格培训班》,主要课程:民事诉讼法、行政诉讼法、行政处罚理论与实务、行政执法典型案例、行政处罚法实用问答等课程 XX年10月,参加重庆市电力公司举办《班组长学习班》, 主要课程:职业道德与修养、应用文写作、计算机应用、电力企业班组 管理课程。 XX年5月,参加重庆市电力公司举办《用电检查证培训班》,主要课程:用电检查管理办法、用电检查与装表接电、用电检查资格考试习题、电力供应与使用条例、电网调度管理条例等课程 XX年6月,参加重庆电力公司举办《CCS知识培训班》,主要课程:CCS系统慨览、客户服务模块、抄表计量模块、计费账单模块、账单管理模块等课程。 XX年8月,参加重庆电力公司举办《培训师业务技能培训班》,主要课程:内训师的作用与地位、教学设备使用技巧、授课技能及训练、培训课程开发技巧、培训方法优化整合技巧、内训常见问题处置技巧、培训效果评估方法技巧。

抄表核算收费员(中级)题库1-0-1

抄表核算收费员(中级)题库1-0-1

问题: [多选]下列各项属于农村宅基地使用权审批程序的有()。 A.需建住宅的农村村民提出申请 B.农村村民委员会根据村镇规划,对宅基地申请进行审核 C.同级人民政府批准后发给《建设用地批准书》 D.政府批准后即动工建设 E.住宅建成后实施检查并办理宅基地登记发证手续 农村宅基地使用权的审批程序包括:①需建住宅的农村村民向所在的农村村民委员会提出申请;②农村村民委员会根据村镇规划,对宅基地申请进行审核,经农村村民委员会或者农村集体经济组织全体成员讨论同意;③经乡镇人民政府审查后,报县级人民政府土地行政主管部门审核,由同级人民政府批准;④政府批准后,发给《建设用地批准书》;⑤政府批准后,实地丈量批放宅基地,检查现场灰线,核实无误后,方可动工建设;⑥农村村民住宅建成后,实施检查是否按照批准的面积和要求使用土地;⑦办理宅基地登记发证手续。

问题: [多选]下列属于出售型房地产开发项目现金流出的有()。 A.房地产产品的销售收入 B.土地取得成本 C.固定资产投资 D.开发成本 E.开发费用 出售型房地产开发项目的现金流出主要由土地取得成本、开发成本、开发费用和销售税费等部分构成。选项A,属于出售型房地产开发项目现金流入;选项C,属于经营型房地产开发项目现金流出。

问题: [多选]下列说法属于房地产开发项目策划的程序和内容的有()。 A.研究城市规划并了解当地房地产市场情况 B.研究地块的开发价值 C.房地产市场调研 D.房地产开发项目营销策划 E.房地产经营策划 房地产开发项目策划的程序和内容主要包括:①项目用地的选址和取得;②房地产市场调研;③房地产市场定位;④房地产开发项目营销策划;⑤房地产经营策划。其中项目用地的选址和取得包括:①研究城市规划并了解当地房地产市场情况;②研究地块的开发价值;③研究如何获得土地使用权及了解地块所在地的政策法规 https://www.wendangku.net/doc/7d2324464.html,/ 足球报

抄表核算收费员高级计算

某三班制工业用电客户,属三类负荷,用电设备总容量约为176kW ,设备用电同时系数约0.9。经用电业务人员现场勘察,并与用户协商确定:采用10kV 供电,高供低计计量方式,变压器容量采用200kVA 。请按照DL /T 448--2000《电能计量装置技术管理规程》的要求配置电能计量装置 解:计量装置配置如下: 该用户月用电量:W=Px0.9x24×30=176x0.9x24x30=114048(kWh) 故必须按Ⅲ类及以上电能计量装置要求配置计量器具。 考虑到该用电客户为工业用户,所以应执行0.9功率因数调整标准。 变压器二次侧实际电流:A U P I N 4639 .038.09.0176cos 9.022=??=?=? 按DL /T 488--2000《电能计量装置技术管理规程》要求,电流互感器额定一次电流应按 A I I N 771% 60463%6021=== 故电流互感器可选用:变比800/5A ,准确度等级0.5S 级,3只。在实际工作中由于目前互感器动热稳定性较好,所以在电流互感器选择时,常选择电流互感器的一次额定电流大于实际电流即可。 电能表选用:3×380/220V ,1.5(6)A ,准确度等级有功计量1.0级,无功计量2.0级的多功能电表。 电流互感器二次回路导线截面选择:单股铜芯绝缘线不小于4mm 2。 将某电感线圈接入200V 直流电压时,线圈消耗的功率是500W ;当将它接于电压为220V 、频率为50Hz 的交流电路时,线圈消耗的功率是400W 。求该线圈的电阻R 和电感L 。 解:设在直流电路中功率为P 1,电压为U 1,则,所以,线圈的直流电阻R 为: Ω 在交流电路中,功率为P 2 ,电流为I 2则R I P 2 22= H f X L R Z X I U Z A R P I L L 182.050 14.323.5723.57804.984.9824 .222024.280 40022222222=??==Ω=-=-= Ω======π 答:该线圈的电阻为57.3Ω,电感为0.182H 。 已知一电感线圈的电感L 为0.551H ,电阻R 为100Ω,当将它作为负载接到频率为50Hz 的220V 电源时,求:①通过线圈的电流;②负载的功率因数;③负载消耗的有功功率。 解:①设负载电流为I ,则: 2211/200/50080R U P ===Ω

抄表核算收费员技师-2014年修订版-判断题库

线损分类有多种形式,从损耗产生的来源可分为技术线损和管理线损。(√) 两个台区的电力客户可以编制在一个抄表段内。(×) 采用负控、集抄方式抄表的客户,应单独设立抄表段,制订抄表计划。(√) 采用负控和集抄方式抄表,应定期(至少3个月内)组织有关人员进行现场实抄,对远抄数据与客户端电能表记录数据进行一次校核。(√) 抄表系数是抄表工作难度的权重系数。(√) 当现场稽查抄表示数小于计费抄表示数时,计费抄表数为估抄(特殊情况除外)。(√) 变压器损耗是变压器输入功率与输出功率的差值。(√) 定比和定量计费的,不允许再往下出现定比、定量。(√) 分期结算电费的客户,应按各期用电天数分别计算基本电费。(×) 对于分期结算电费的客户,除月末最后一次计算,其余各期按抄见电量计算电度电费和代征电费。(√) 分期结算应与客户签订分期结算协议,并根据协议约定时间、期数进行抄表计收电费,供电企业应按协议约定给分期结算的客户提供发票。(√) 供电企业内部用于母线电量平衡考核的电能表不属于强制检定计量器具。(√) 计量器具经检定不合格的,应在检定证书上注明不合格。(×) 低压带电作业可以不用设专人监护。(×) 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电或做安全措施者。应填用第一种工作票。(×) 互感器或电能表误差超出允许范围时,应以其误差允许范围超出部分的值退补电量。(×)S级电流互感器在1%~120%额定二次电流范围内,其误差应能满足规程规定要求。(√)三相四线电能计量装置,不论是正相序接线还是逆相序接线,从接线原理看均可正确计量电路的有功电量。(√) 在运行中的电能表,有时会反转,则这只电能表接线一定是错误的。(×) V/V型电压互感器接法中,二次空载时,测得二次电压Uab=0V,Ubc=0V,Uca=100V,属于C相二次熔断器烧断。(×) 当两只单相电压互感器按V/V接线,二次线电压Uab=100V,Ubc=100V,Uca=173V,则电压互感器二次绕组b相极性反。(×) 电压互感器V/V接线,二次空载时,经测量得到二次电压分别为Uab=0V、Uca=Ubc=100V。则可断定是电压互感器一次A相断线。(√) 某三相三线有功电能表C相电流线圈接反,此时,负荷平衡且功率因数为1.0时,电能表停转。(√) 三相三线有功电能表,由于错误接线,在运行中始终反转,则算出的更正系数必定是负值。(√) 在不停电的情况下,进行电能表现场检验、计量用电压互感器二次回路导线压降的测试及电压互感器实际二次负荷测定时,应填用第一种工作票。(×) 在三相负载平衡的情况下,三相三线有功电能表A相电压未加,此时负荷功率因数为0.5 时,电能表仍能正确计量。(√) 在三相负载平衡的情况下,某三相三线有功电能表C相电流未加,此时负荷功率因数为0.5时,电能表停转。(√) 电流互感器上所标的额定电压是指其一次绕组对二次绕组和对地的绝缘电压,不是电流互感器一次绕组两端所能施加的电压。(√) 对一般的电流互感器,当二次负荷阻抗值减小时,其比值差是往正变化,相位差往负变化。(√)

线路工技师技术总结

技术总结 我叫XXX ,现在XXX 工务段XXX 线路车间机械化工区担任班长。从事线路工作已有十多年了,工作中认真向有经验的老同志、老领导学习请教,在此期间也多次参加局段举办的业务培训班的学习,取得了较好的成绩,在十几年线路工作中不断探索新的知识,不断适应铁路事业加快发展的需要,从中掌握了一些经验和技术,现从以下几个方面进行总结: 一、业务技能我自从九八年入路以来,在工作中边学习边实践,理论与实际相结合,基本掌握了线路、曲线、道岔的理论、实际维修和养护方法,特别是京九线从开始的80km/h 到现在提升到160km/h ,从养护理论和养护要求发生了很大的变化,通过段局的一次次业务培训,不断地提高业务水平和工作能力,改变了一些老的养护观念、方法,适应铁路快速发展新的理念。对线路、曲线、道岔进行全面整治,要做到全面检查、分析、对各处病害必须以数据说话,消灭以前对病害处理单打一现象,精确到1mm 左右为单位,取消凭老经验的作业方法,掌握新一套养护理念,线路设备质量得到了提升,大大降低添乘和车载处所,本人在整治曲线、道岔方面受到上级部门的肯定。京九线电气化工程施工改造,我在电气化改造,参与XXX 、XXX 、XXX 、XXX X 个站的道岔拖拉、站 线和曲线的改造,积极介入养护和维修工作,每日检查,带班组及时消灭。为行车安全工作发挥了一定的作用。 二、特技专长在我任班长以来,线路养护工作:我体会到工区设备最薄弱环节,在道岔也就是说最有技术含量的也是在道岔,每次的提速成失也在道岔。 轨控工作是工务工作中最重要的环节,它直接关系到线路质量的优劣,是确保运输安全的基本保障,而道岔又是轨控工作最难解决的一项,从轨检车机车晃车仪和ZT-5(6)型添乘检查以及人体舒适度检查情况来看,道岔 inm级超限占有相当大比例,因此对道岔区晃车的原因与整治急需我们进行探索。由于道岔是线路薄弱环 节,平时养护欠缺十分容易造成道岔动态不良。 1、造成道岔晃车产生的原因如下: (1)道岔,线路道床,轨枕不一致引起晃车。如果车站岔区道岔,线路道床,轨枕等不一致,那么轨道在纵向 上的刚度就会有差别,在列车运行条件下就会引起颠簸性晃车。 (2)转辙部位空吊引起的晃车。道岔转辙部位由于电务设备的影响,捣固比较困难,容易产生空吊。尤其是尖轨尖端,空吊一旦形成,除空吊本身引起的车辆颠簸外,还会使尖轨产生跳动,尖轨于基本轨在竖向上的贴靠关系发生变化,进而引起轮轨关系的变化,产生比较明显的晃车。 (3)道岔内部几何尺寸的少量变化引起的晃车。轨道几何尺寸的少量变化对于线路也许不会产生晃车,但是道岔结构的特殊性,在道岔内部少量的几何尺寸变化就可能引起晃车,特别使小的三角坑。 (4)尖轨爬行引起的晃车。道岔的转辙器结构都是采用基本轨刨切,尖轨尖深入到基本轨轨头以内,即所谓“藏尖式”结构。道岔尖轨由于结构原因,经常会引起爬行。当尖轨产生爬行以后,进而引起轨距变化,尽管这个变化没有很小,有时甚至是1-2mm,但是由于没有足够距离的轨距顺坡,也会造成轨距顺坡率超限引起晃 车。 (5)作业习惯引起的晃车。现场作业中,为了作业方便,和保持轨道几何尺寸少量出三角坑,通常以线路的某 一股钢轨为基准轨,这股钢轨通常高出另一股钢轨1-4mm 一般不会引起晃车,但在速度达80km/h 以上时,当设 定的基准股与道岔结构不匹配时就会产生明显的晃车。 (6)护轨结构刚度不足引起的晃车,由于保留了岔心的有害空间,在辙岔部分必须采用护轮轨,由于目前提速 道岔采用的护轮轨结构为可调式结构,这种结构与主轨的连接方式较弱,再加上垫片微小间隙等原因,整体刚度相对不足,列车的车辆对这一变化比较敏感,进而使车辆产生晃动。 (7)岔区相邻道岔之间过渡钢轨过短引起的晃车,为了使一组道岔产生的振动在进入下一组道岔前消失,道岔与道岔之间的过渡钢轨(也叫引轨)应有足够的长度,但是我们管辖内的大部分车站咽喉区道岔的引轨严重不 足,比如武穴站5# 3 #岔间过渡轨只有10m.这不仅使车辆振动产生叠加,还由于线路道岔轨底坡,轨顶坡的差异,使运行的车辆的轮轨关系在短时间内发生迅速的变化,引起车辆晃动。 (8)曲线深入道岔引起的晃车及道岔与桥涵之间的距离太小引起的晃车。按照振动不叠加原理,曲线与道岔之间应保持足够的距离,但是目前我们管辖的道岔,受地形限制,相当多车站曲线与道岔距离太小,例如武穴站 4 #岔曲线与道岔几乎连在一起曲线16#桩在道岔尖轨中部,这必然造成晃车,并对道岔产生较大的破坏力,增 加道岔维修的难度。

抄表核算收费员中级工试题题库汇总

抄表核算收费员中级工试题 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共109题) 1.方向大小随时间改变的电流为(交流电)。 2.方向不随时间改变的电流为(直流电)。 3.变压器分为电力变压器和(特种)变压器两大类。 4.电流互感器的一次绕组必须与(相线)串联。 5.两部制电价把电价分成两个部分:一是以用户用电容量或需量计算的基本电价;一是以用户耗用的电量计算的(电度电价)。 6.抄表卡片是供电企业每月向用户采集用电计量计费信息、开具发票、收取电费必不可少的(基础资料)。 7.电网的电压质量取决于电力系统中(无功功率)的平衡。 8.电压U和电流I的乘积UI虽有功率的量纲,但并不是电路实际消耗的功率,所以称之为(视在功率)。 9.三相电路中流过每相电源或每相负载的电流叫(相电流)。 10.由于导体本身的(电流)发生变化而产生的电磁感应现象叫自感现象。 11.暂拆是指暂时停止用电,并(拆除电能表)的简称。 12.一户一表是指供电企业对(居民)用户按户装设计量电能表,用户按户对供电企业直接结算电费。 13.市政路灯用电应执行(非居民照明)电价。 14.地下防空设施通风、照明等用电应执行(非工业)电价。 15.装表接电是业扩报装全过程的(终结)。

16.抄表周期一般(每月)一次。 17.新装大工业用电户,受电设备为630kVA变压器2台。用电1年后的某月,该用户申请办理1台变压器暂停1个月的手续,此变更用电业务生效后,该用电户应按(945)kVA容量交纳基本电费 18.基本电费的计收方式有(2)种。 19.(供电方式)是供电企业向申请用电的用户提供的电源特性、类型及其管理关系的总称。 20.DX9型电能表是(无功)电能表。 21.DD58型电能表是(单相)电能表。 22.DT862型电能表是(三相四线)电能表。 23.DS862型电能表是(三相三线)电能表。 24.电压互感器二次绕组的额定电压为(100V)。 25.低压三相电能表配置50/5A的电流互感器,其电能表的倍率为(10倍)。 26.供电企业不受理(临时)用电的变更用电事宜。 27.销户是合同到期(终止)用电的简称。 28.改类是改变用电(类别)的简称。 29.移表是移动用电(计量装置)位置的简称。 30.改压是改变(供电电压)等级的简称。 31.一切电力收费票据均由(财务部门)负责保管、发行、回收。 32.学校附属工厂的200kVA变压器生产用电应执行(普通工业)电价。 33.黑光灯捕虫用电应执行(农业生产)电价。 34.最大需量是指用电户在全月中(15min)内平均最大负荷值。 35.《供电营业规则》指出:用户用电设备容量在(100kW)及以下或需用

抄表核算收费员高级技师(第二版)

《抄表核算收费员(第二版)》高级技师 一、绘图题(请填写答案,每题5分,共4题) 1. 画出电阻和电感串联电路图和相量图。 答案:答:电阻和电感串联电路图、相量图如图E-8所示。 图E-8 (a)电路图;(b)相量图 2. 试画出双电源双回路、单电源双回路和双电源双回路且电压等级不同的三种供电方式示意图。答案:答:三种供电方式示意图如图E-22所示。 图E-22 (a)双电源双回路供电方式;(b)单电源双回路供电方式; (c)双电源双回路且电压等级不同的供电方式 3. 画出电费管理数据流程图。 答案:答:电费管理数据流程图如图E-40所示。

图E-40 4. 画出电流互感器原理接线图。 答案:答:电流互感器原理接线图如图E-65所示。 图E-65

二、论述题(请填写答案,每题5分,共8题) 1. 什么是用电分析?其作用是什么?营销分析包括哪些内容? 答案:答:(1)通过对用电中的各项数据和情况及其相关动态进行科学分类、统计、调查,并运用常用的对比法、分类法和因素法进行分析,统称为用电分析。具体可分为电力使用情况分析(即原能源部要求的定期用电综合分析)、营销分析、用电计量分析、业扩报装分析、用电检查分析等。(2)用电分析的作用是:通过对各类用电数据与相应的国民经济各行各业用电状况,以及城乡居民生活用电状况进行纵向、横向、相连、相关的定量、定性分析,摸清带规律性的社会经济发展动态、用电需求动态及发展趋势,找出问题,从而为制订电力计划、分析电力成本、制订(修订)电价和相关的政策法规以及电力预测提供决策的参考资料;也为国家、地区制订国民经济中、长期计划,进行宏观调控服务;也可促进安全、合理用电,提高电能利用率。 (3)营销分析的内容一般包括(按月分析): 1)电力营销主要指标(售电量、售电收入、平均电价)完成情况,即本期累计完成值及占目标计划的百分数值。 2)售电量完成情况。按不同行业用电分类售电量、重点用户售电量分别分析其本期值、上月比、同期比及比重增减变化。 3)电力销售收入。按分类售电电价,对售电收入进行统计分析,并分析平均电价影响因素。 4)峰、谷或峰谷、丰枯分时电价执行情况。本月累计执行户数、电量、分时电量(峰、谷、平)比例以及同上月比、同期比。 5)电费回收情况。各项电费(正常电费、三峡基金、地方附加等)的应收、实收、欠费总额,以前年度陈欠电费、回收率等。重点分析主要欠费行业、大用电户欠费情况及原因。 2. 按对供电可靠性的要求哪些负荷属一类负荷?对一类负荷的供电电源有何要求?

电工技师技术总结

篇一:电工技师专业技术工作总结 电工技师专业技术工作总结 我是利君制药202车间的一名普通维修电工。自从事本职工作20年以来,我一直不断地加强自身修养,努力地提高思想道德水平,认真地进行各项文化和专业知识的深化学习,不断地探求新知,锐意进取,积极地开展职能范围内的各项工作,完整履行好一个技师的工作职责,起好模范带头作用。 一、自觉加强理论学习,努力提高个人素质 没有坚定正确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了不断提高自己的政治思想素质,几年来我一直非常关心国家大事,关注国内外形势,领会“三个代表”和“十八大”的重要思想,并把这种思想付诸实际行动过程中去,保证自己在思想和行动上始终与党和企业保持一致。同时,也把这种思想带入工作和学习中,不断追求自身进步。有人说:一个人要成才,必须得先做人,此话有理。这也就是说:一个人的事业要想得到成功,必须先要学会怎样做人.特别是干我们这项技术性很强的工作的,看事要用心、做事要专心、学习要虚心。容不得有半点马虎和出错。 二、端正工作态度,起好带头作用 自从进入公司参加工作开始,我就从事了维修工作。20几年来,我以锲而不舍的精神,脚踏实地的干劲,由一名学徒工慢慢地成长为一名技师。由于工作努力,成绩突出,09年被评为公司先进个人,并且破格调到公司建设处担任维修和管理工作。我深知机电管理工作在建设期间的重要性,特别是含有大部分隐形的电器基础设施与工程,要随时监督检查,发现问题就必须解决问题,决不能草草了事,否则后患无穷且再无法根除,这就摆在我们作机电管理的面前是一种考验和责任。作为我是一位机电班班长和一名电工技师,身上的责任和重担义不容辞。因此,在平时的工作中,我不仅要求自己班组成员在监督巡查时,要认真仔细,做到一丝不苟,而且自己还深知打铁还须自身硬的道理。对我自己做出了这样一些严格要求:一要在遇到脏累苦险的工作时抢在工人前头干,而且要比工人干的多、下得力;二要在遇到技术性难题是挺身而出,尽自己最大的努力攻克技术难关;我始终以我最大的努力做好每件事,以公司利益为重。包括建成后的生产过程中,有时是抢时间,争分夺秒地处理了大大小小的电气设备故障有几十起,为公司赢取了宝贵的生产时间,为公司的发展打下了坚实的基础,为公司创造经济利益和社会效益提供了坚强的后盾和强有力的保障。三是我要求自己能勇于承担责任;我认为既然自己是一名技师,那么在业务水平等诸多方面就要比一般工人要强一些。 豢的爱岗敬业之心,刻苦专研业务,以娴熟的技术、热忱的服务,赢得了同志和领导的尊敬和赞誉。 三、加强业务学习,提高技术水平 具备良好的政治和业务素质,是做好本职工作的前提和条件。由于感到自己身上的担子和责任,而自己的学识、能力和经验都有一定的差距,所以总不敢掉以轻心,所以很注重学习。向书本学习,向同事

抄表核算收费员题库(删除答案版)(DOC)

1. 单选题 1.1. 初级工 11.对未装计费()的临时用电者,应按用电设备容量、使用时间、规定的 电价计收电费。 A.电流表 B.电压表 C.功率表 D.电能表 9.进行口对口人工呼吸时,应每()s一次为宜。 A.2 B.3 C.5 D.10 10.用户私自改变计量装置接线,使电能表计量少计电量,称为()。 A.窃电 B.违章用电 C.正常增容 D.装置断线 1.用电业务工作( )是建立用户分户账和更动其记载内容的重要依据。 A.凭证 B.账本 C.传票 D.记录 2.下列物质中,不属于导体的是:( ) A.铜 B.铝 C.锗 D.铁 3.照相制版工业水银灯用电,受电变压器容量在315千伏安,执行什么电价( ) A.居民照明电价 B.大工业电价 C.照明电价 D.一般工商业及其他 4.仪表在正常工作条件下,由于结构、工艺等方面不够完善而产生的误差,称为 仪表的()。 A.附加误差 B.绝对误差 C.相对误差 D.基本误差 5.高供低计指的是()。 A.高压供电的用户在高压侧装设电能计量装置,在高压侧计量 B.高压供电的用户在高压侧装设电能计量装置,在低压侧计量 C.高压供电的用户在低压侧装设电能计量装置,在低压侧计量 D.以上都不 6.母线应涂漆区分相位,A(U)相应涂()色。 A.红 B.绿 C.黄 D.黑 7.根据《供电营业规则》规定,电网装机容量300万千瓦及以上的,供电频率允许偏差是()。 A.±0.5HZ B.±0.2HZ C.±0.1HZ D.±1HZ 8.现代化或专业化禽、畜养殖业用电,执行什么电价() A.农业生产用电价格 B.大工业电价 C.照明电价 D.一般工商业及其它 15.有线广播站动力用电应按()电价计费。 A.城乡居民生活用电 B.一般工商业及其他用电 C.农业生产用电 D.大工业 16.国家电网公司电力安全工作规程规定高压电气设备是指电压等级在()。 A.250V及以上者 B.250V以上者 C.1000V及以上者 D.1000V以上者 17.电能表的额定电压是根据()确定的。 A.设备容量 B.负荷电流 C.供电电压 D.额定电流 18.某工业电力用户2008年12月份的电费为2000元,该用户2008年12月份与 2009年1月份应分别按()比例缴纳违约金。(假设约定的交费日期为 月10日至15日) A.1‰, 2‰ B.2‰, 3‰ c.1‰, 3‰ D.3‰, 2‰ 19.在正弦交流电的一个周期内,随着时间变化而变化的是()。 A.瞬时值

维修电工技师技术总结

维修电工技师技术总结 《维修电工技师技术总结》的范文,觉得应该跟大家分享,篇一:维修电工技师工作总结 维修电工技师工作总结 我叫程飞,1962年11月6日出生,中共党员,现就职于内蒙古科尔沁王酒业有限责任公司。 我于1986年6月参加工作,当时在阿尔山林业局,于1992年调入当时的国营科右前旗制酒厂发配电车间工作,学习维修电工,1993年任车间维修班长,20XX年12月企业转制,由国有企业转变为股份制企业后,因业绩突出被公司任命为发配电车间主任至今。多年来,从基层工作一步一个脚印,到今天的环节干部岗位,我除了严格要求自己外,还努力专研电器维修技术,培养后备人才,增收节支,刻苦攻关、保证企业电器运行安全高效的同时,还为企业节支做出了贡献。我主要做了如下几个方面工作。 一、自觉加强理论学习、努力提高个人素质 在多年的工作实践中,我深深体会到没有坚定正确的政治方向,就不会有积极向上的指导思想。为了提高自己的思想政治水平,多年来我养成了关心国家大事的习惯,关注国内外形势,结合形势变化对企业的影响进行分析,精品并把这种思想付诸实际行动之中,保证自己的思想与行动始忠于党的路线、方针保持一

致,不断学习“三个代表”的重要思想,以及“八荣八耻”,用党员的标准严格要求自己,向先进模范人物学习。加强自身素质建设,并影响到周边的人加入创先争优行列中,为企业发展献计献策。有人说:一个人要成才, 必须先做人,此中道理不言而喻。也就是说:一个人的事业成功,必须先要学会怎样做人,特别是做维修电工这项技术性很强的工作,做事要用心,干事要专心、学习要虚心,容不得半点马虎和差错,所有工作首先要端正态度,养成良好的职业素质,对工作认真负责,服从领导安排,虚心听取别人的指点和建议,个人利益服从公司利益,礼貌待人,服务热情,只有这样,才能胜任本职工作。 二、端正工作态度,起到模范带头作用 1992年8月,我从阿尔山林业局调到当时的国营科右前旗制酒厂担任值班维修电工,从进入岗位那天起,我虚心向老师傅学习,通过老师傅传、帮、带,以及自己不断努力学习,很快掌握了维修电工的基本操作技术,正式成为一名合格的值班维修电工,工作包括公司所有生产电器设备及基建时期的安全和质量维修工作,工作中,我深知电气维修工作属公司技术工作的重中之重,特别是新技术的引进及老设备隐患的检查,思想汇报专题更要不断学习新技术,随时监督检查,发现问题必须及时解决决不能草草了事,否则后患无穷,再也无法根除。影响到人身安全和企业利益。这也是考验一名******员的责任心的问题,我无论是

相关文档
相关文档 最新文档