文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬期施工方案

冬期施工方案

目录

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

2.1冬期概况 (1)

2.2工程主要冬施措施 (1)

三、冬期施工的组织和准备工作 (2)

3.1冬期施工的组织工作 (2)

3.2技术准备 (3)

3.3临时设施准备 (4)

3.4材料准备 (4)

3.5现场准备 (4)

3.6安全与防火 (5)

3.7生活安排 (6)

四、冬期主要施工方法 (6)

4.1现场临建、临水、临电防冻措施 (6)

4.2钢筋工程 (6)

4.3模板工程 (7)

4.4混凝土工程 (8)

4.5砌筑工程 (15)

4.6脚手架工程 (16)

五、冬期施工安全措施 (16)

5.1冬期施工安全措施 (16)

5.2冬期施工安全消防措施 (17)

5.3冬期施工安全防火措施 (18)

六、环保与文明措施 (19)

附图:测温孔布置图 (19)

一、编制依据

1、《建筑工程冬期施工规程》 JGJ/T104-2011

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002)2011年版

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013

4、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

5、《建筑机械使用安全技术规范》 JGJ33-2001

6、《施工手册》(第五版)

7、本项目施工组织设计

8、中建一局六公司2014年冬期施工技术措施大纲

二、工程概况

本工程为天鹅湖小镇东区工程,位于宁夏回族自治区银川市兴庆区大连路与虹桥南路交叉口东南角,包括十二栋30层住宅楼、四栋3~5层的多层综合楼及商业楼,一栋二层会所,总建筑面积为30.88万平米,其中地上建筑25.95万平米,地下建筑4.93万平米。其中30层住宅楼为剪力墙结构,筏式基础,建筑高度为96m。根据《民用建筑设计通则》中对我国进行的气候区划分,银川地区属于严寒地区。

2.1冬期概况

冬期概况:《建筑工程冬期施工规程》规定:根据每天的测温情况,当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5d稳定高于5℃结束冬期施工。

施工现场设温湿度计,由专职试验员负责,日平均气温要求是1d内2、8、14和20时等4次室外气温观测结果的平均值。

2.2工程主要冬施措施

本工程2014年冬期施工中的主要分项工程:钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程。

为保证工期进度,5#、6#、9#、10#、11#、12#、15#、16#楼墙、柱采用大钢模,顶板、梁、楼梯采用15厚木模板,施工至顶层。

大钢模的区格间填50mm厚挤塑板的方法进行保温的方法,竖向结构模板拆除后,5cm厚阻燃草帘被包裹进行保温。

墙体浇筑前即用彩条布将顶棚和四周洞口封闭,并生火炉形成暖棚后,方可进行浇筑混凝土。

冬期现浇混凝土总量大,混凝土施工采用综合蓄热法施工和暖棚法施工。顶板混凝土浇筑完成后采用一层塑料布加盖两层阻燃草帘被的方式保温。

三、冬期施工的组织和准备工作

3.1冬期施工的组织工作

1、项目部建立以项目经理为首的冬期施工领导小组,由小组组长统一指挥生产安排、物资调配及必要的救险指挥。组织机构如下图所示:

2、冬施期间现场安排专人24小时值班,每天坚持收听天气预报、测温人员的测温报告,做好天气突变的防范措施。

3、成立冬期施工安全领导小组:

冬期施工安全领导小组名单

冬期施工各楼号安全负责人

3.2技术准备

1、进入冬施前认真查看现场总平面布置图、临水平面布置图(临时排水沟、临水管线等)及相关资料,了解各类临时地下地上管线、管沟平面位置及标高,找出要加深的地下管线、要保温的地上管线、及要保温的管沟等,并按提前做好管线的保温工作,保证正常用水。

2、施工前,应做好施工人员的冬施培训工作,特别是对现场的测温保温人员、电焊工等组织技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。

3、组织相关人员对施工现场的施工准备工作进行一次全面检查,包括临时设施、机械设备及保温等项工作。

4、组织管理人员学习冬施规范标准、进行冬施方案交底,找出冬施中要进行的分项工程及所用的人、机、料、施工工艺、安全质量施工注意点等,提高冬施安全、质量、技术等意识,确保冬施措施的执行,技术交底资料要纳入施工档案,避免在冬施中造成损失。

5、检查各楼层消防水管和灭火器,对管理人员和工人进行防火知识培训。

3.3临时设施准备

冬施中加强天气预报工作,在各区工程部办公室内设立天气预报黑板(保证文明施工要求,且字体要稍大点),头一天写明第二天气象台的天气预报情况;每天2:00、8:00、14:00、20:00把当时大气温度实测值和平均值填入黑板,同时及时填报冬施大气测温记录表。结构施工时,设立测温标识牌,挂在相应测温部位上,测温的同时把记录填上。

3.4材料准备

冬期施工物资由熊建刚负责,并建立物资台帐。物资的管理要建立岗位责任制度、验收与发放制度、维护保养制度、安全消防制度等。

阻燃产品,保证符合本地区建设行政主管部门的规定。

保温材料进场后应按种类、规格进行现场分类堆放或入库存放,进场的材料应及时报验和抽检,不符合要求的物资应及时退场。各种保温材料必须保持干燥,防止雪水浸泡,并远离用火区。周转使用的材料每次使用时应及时整理凉晒。

3.5现场准备

1、在进行冬期施工前,要求项目经理部组织相关管理人员进行一次冬施工作的全面检查,落实施工现场的冬施准备工作,包括现场所有机具、消防设备、

消火栓、临时用水用电、脚手架、机械设备的检修及保温工作,确保其状态完好,并做好施工人员的冬施培训工作。备好覆盖材料,当有极端寒冷天气突袭时可以

对现场临时管道进行保温覆盖,以防冻爆、冻裂。对于冬期暂时不使用的管道设

备要排净其内部的积水,避免冻坏成品,减少来年开春后的返工。

2、根据工程部提出的要求,由物资部门落实保温、测温器材设备的购置。

3、机电部负责做好现场上水、出水口、消防栓及外露水管的保温。外露水

管保温采用电伴热外包50厚岩棉保温。

4、大型机械要做好冬期施工所需油料的储备和工程机械润滑油的更换、补

充以及其它检修保养工作,以便在冬施期间运转正常。

5、当混凝土掺加防冻剂时,应当要求混凝土公司、试验室做好冬期混凝土

所掺外加剂的复试、试配工作,及时提出不同施工条件的配合比,严禁使用不合

格的外加剂。

6、项目部应对现场人员进行应急情况处理的培训,进行一次灭火逃生技能的演练,掌握必要的消防安全知识和触电急救的处理。

7、建筑物施工控制的坐标点、水准点应采取防止土壤冻涨、融沉变位的措施,并定期进行复合校准。

8、提前将冬施所需材料进行准备,以防寒流突然袭击。

9、现场设天气告示牌,设专人记录天气寒流突然袭击前做好各项保温、防

冻措施,合理安排每日的工作,同时加强防寒、保温、防火、防煤气中毒等项工作。

3.6安全与防火

1、施工用电安全:冬期施工前,项目部统一检查现场施工用电设备及设施

的安全防护、漏电保护情况是否符合要求,建立冬期定期检查制度。由专业电气

工程师复核计算现场冬施期间的电容情况,是否满足施工需要。

2、大雪后必须将操作面的积雪清扫干净,并检查操作平台,如有松动下沉

现象,发现问题务必及时处理。

3、各施工分包要备好冬期防寒服、防寒帽、防寒手套,宿舍内需做好取暖

措施,保证工人必须的劳保用品,以安全度过冬期。

4、排除现场积水,对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,严格控制临水的用水量,避免遍地结冰,不用水时及时将阀门关闭,做好排水及防滑措施。

5、保证消防道路畅通,要及时清除建筑垃圾及废旧材料。

6、乙炔、氧气瓶等压力容器,使用时要建立检查制度,严格检查各种安全装置。对不合格和不符合技术指标的压力容器要停止使用。

7、所使用的储气罐等压力容器的安全阀要避免结露冻结,造成不必要的损失。氧气瓶、乙炔气瓶如有冻结现象,严禁使用明火烘烤或用金属器具猛烈敲击气阀。

3.7生活安排

(1)现场办公室,窗扇加密封条,采用电暖气进行采暖。

(2)宿舍门挂棉布帘,窗扇加密封条,室内严禁使用电热器或明火取暖,给工人和管理人员增加被褥和御寒衣服。

四、冬期主要施工方法

4.1现场临建、临水、临电防冻措施

1、现场临电设计应满足冬期施工的要求,布置合理、安全可靠。

2、现场临水外露地面管线采用岩棉保温或橡塑海绵等包裹,水龙头部位砌砖围护,内填充锯末保温,外露水平管增设泻水口。

3、现场临时用水管接驳点设在消防井内,防止受冻。当管道、上水管、消防栓处在地面上时,需用草帘或岩棉进行保温防冻,并且在管周围用砖砌筑,而且在砌筑体内加入木屑。地下水管埋深大于0.8m且在冻土深度以下。所有外露用水管均电伴热加岩棉管包裹至主干管。所有临时管沟(包括临时排水沟、化粪池等)均用盖板盖严,并经常检查保证排水通畅。

4、对所有出地面的临时电箱必须搭设防护棚,电箱基础必须高出地面,并及时清理电箱周围的积雪、积水。

4.2钢筋工程

本工程2014年冬期施工,钢筋工程主要为各主楼正负零以上主体钢筋工程,

钢筋采用绑扎搭接及直螺纹套筒连接。

4.2.1钢筋负温冷拉

1、钢筋在负温下进行冷拉,其温度不得低于-20℃。由于钢筋在负温条件下具有冷脆性,因此钢筋尽量避免撞击、摔打。在负温下冷拉后的钢筋,要逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹和局部颈缩。

2、钢筋冷拉设备、仪表和液压工作系统油液应根据环境温度选用,并应在使用温度条件下进行配套校验。

3、当环境温度低于-20℃,不得对钢筋进行冷加工。

4.2.2钢筋机械连接和绑扎连接

1、本工程的钢筋接头连接方式为直螺纹套筒接头和搭接连接,钢筋机械连接接头性能必须符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010)。

2、遇雪天,在绑扎完毕的钢筋及正在绑扎的钢筋上加盖塑料布或彩条布,防止钢筋内积雪。

3、钢筋直螺纹加工过程中,必须采用有防腐功能的防冻切削液,在气温0℃以下时,应使用掺入15%~20%的亚硝酸钠溶液,不应使用油性液体作为润滑液或不加润滑液。

4、套筒不得露天堆放,防止套筒内有霜冻。

5、冬期施工过程中,钢筋丝头不得沾污冰雪、污泥冻团,应清洁干净。

6、钢筋连接用的力矩扳手应根据气温情况,进行负温标定修正。

7、严寒地区,当环境温度低于-20℃时,需要做专项低温性能试验。

4.3模板工程

为保证工期进度,5#、6#、9#、10#、11#、12#、15#、16#楼墙、柱采用大钢模,顶板、梁、楼梯采用15厚木模板,施工至顶层。

1、支模时,应清除基层的冰雪,并且在雪天时,将支设完的模板上口进行覆盖,防止冰雪进入模板内。

2、模板外和混凝土表面覆盖的保温层,不得采用潮湿状态的材料,也不应将保温材料直接铺盖在潮湿的混凝土表面,新浇混凝土表面应铺一层塑料薄膜。

3、柱墙模板在混凝土温度降至5℃且达到受冻临界强度后,方可拆除,拆

除后要立即覆盖保温。

4、梁板底模待混凝土强度,达到规范要求的拆模强度后,方可拆除模板及支撑,拆模时混凝土温度与环境温度差不大于20℃,墙柱拆模后应及时覆盖,即用塑料薄膜和阻燃草帘被的覆盖,使其缓慢冷却。

5、模板拆模后要及时清理模板上的冻块和杂物。

6、模板脱模剂要涂刷均匀,脱模剂调到刷到模板上不流坠为原则。

7、模板拆模后堆放在平整场地上,下垫100mm×100mm方木,不同部位挂牌标明。

8、大钢模保温采用挤塑板保温,在大模板拼装完毕后,背面适当刷胶,然后将挤塑板压入模板肋间,使其结合的牢固可靠。大模板拆除后,用5cm厚阻燃草帘被包裹进行保温。施工过程中应注意对挤塑板的检查和保护,发现破损脱落的要及时更换,阻燃草帘被要保持干燥。

9、墙体浇筑前即用彩条布将顶棚和四周洞口封闭,并生火炉形成暖棚后,方可进行浇筑混凝土。

4.4混凝土工程

4.4.1混凝土冬施概况

根据现场进度,冬期混凝土施工主要是主楼正负零以上主体工程。现已施工至20层以上,针对冬期施工对混凝土强度的不利影响,本工程采取提高混凝土标号的办法,保证混凝土达到设计要求强度,具体措施如下:

当大气温度高于-10℃时,所有砼构件提高1个标号,掺-10℃防冻剂。

当大气温度等于或低于-10℃时,竖向砼构件提高2个标号,水平砼构件提高1个标号,掺-15℃防冻剂。

根据温度变化情况及时做好混凝土配合比。

4.4.2冬期现浇混凝土总量大,本工程混凝土施工采用综合蓄热法和暖棚法相结合的方法养护。

所谓综合蓄热法,在混凝土拌合物中掺入防冻剂和早强剂,原材料预先加热,混凝土到场温度不低于15℃,入模温度不低于10℃,通过蓄热保温使混凝土在冷却到0℃之前获得正温养护过程(预养);由于防冻剂的作用,混凝土的强度

在负温中继续增长。

适用范围:本工程顶板混凝土浇筑时采用综合蓄热法。

暖棚法:将被养护的混凝土构建或结构置于搭设的棚中,内部设置火炉加热棚内的空气,使混凝土处于正温环境下的养护。

适用范围:暖棚法适用于混凝土工程较为集中的区域,本工程中大钢模拆除完毕,顶板架体搭设完成,楼层形成封闭空间后采用暖棚法施工。

4.4.3混凝土外加剂的使用

混凝土配合比使用的外加剂需经检验合格并批准使用的产品,化学外加剂的配量及原材料加热温度,由混凝土搅拌站提供试配,制订出不同温度条件下的冬期施工混凝土配合比,然后报给监理,经审批同意后,具体施工时项目部根据结构不同部位,不同温度条件,提出申请使用。

在日最低气温为0~-5℃,混凝土采用塑料薄膜和草帘被覆盖养护时,可采用早强剂或早强减水剂。

防冻剂等级:根据天气预报,按未来一周的最低温度选用防冻剂等级。4.4.4对搅拌站的要求

1、提前作好冬期混凝土施工配合比的预配,按要求掺加泵送型抗冻剂(不含氯盐,且具有早强、减水的功效),以提高混凝土的抗冻性;

2、最小水泥用量为280kg/m3,粉煤灰替代水泥用量不得超过20%,水胶比不应大于0.55,拌制混凝土所采用的骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其它易冻裂物质。在掺用含有钾、钠离子的防冻剂混凝土中,不得采用活性骨料或在骨料中混有这类物质的材料;

3、混凝土在搅拌站拌制,先投入骨料和加热的水,待搅拌一定时间后,水温降低到80℃以下时,再投入水泥继续搅拌到规定时间,要避免水泥假凝。

4、搅拌站要密切关注气温变化情况,对预报气温仔细分析取保险值,分别按-5℃、-10℃和-15℃对防冻剂试验,严格控制其掺量。

5、混凝土搅拌站采取可靠的措施(如混凝土运输车上包裹保温被等),足以保证运到现场混凝土的温度不低于15℃。

4.4.5混凝土在浇筑前的温度(出罐温度)的确定

根据资料记载银川地区月平均最冷温度为-20℃,考虑冬施中最不利时的温度取-20℃。假定混凝土在浇筑前的温度为T1=30℃(即混凝土罐车到达施工现场的温度)。

计算:

混凝土拌合物经运输至成型完成时的温度T2

公式为:T

2=T

1

-(att+0.032n)(T

1

-Ta)

式中:T1――混凝土拌合物的出机温度,取T1=30℃

T2――混凝土拌合物经运输至成型完成时的温度(℃)

a ――温度损失系数(h-1),当用混凝土搅拌输送车时,a=0.25

tt ――混凝土自运输至浇筑成型完成的时间(h),tt=50min

Ta――运输时的环境气温(℃),Ta=-20℃

n――混凝土转运次数,采用泵送n=1次

T2=T1-(att+0.032n)(T1-Ta)

=30-(0.25*50/60+0.032*1)[30-(-20)]

=17.9℃

混凝土罐车到达施工现场的温度可以保证(出罐温度)15℃,混凝土入模的温度一般大于10℃,符合规范要求。

4.4.6混凝土的申请

每次混凝土浇筑前,由项目土建责任师向搅拌站发出砼浇筑申请单,申请单应包括以下内容:浇筑部位、塌落度、浇筑方量、砼标号、防冻剂标号、浇筑方式、到场时间、混凝土到场温度、车辆间隔时间、浇筑持续时间

4.4.7混凝土的运输

混凝土在运输中,不得有表层冻结、混凝土离析、水泥砂浆流失、坍落度损失等现象,且混凝土降温速度不得超过5℃/h,混凝土运输过程中罐车滚筒必须包裹保温被(现场混凝土输送泵、泵管及布料杆亦用草帘被和彩条布进行保温),以减少混凝土热量的损失,严禁使用有冻结现象的混凝土。

4.4.8混凝土的浇筑

1、对于支好的模板和绑完的钢筋,未浇筑混凝土时,遇到下雪情况,应提

前用塑料布覆盖好,待雪停后再浇筑混凝土。混凝土浇筑前要清除模板和钢筋上的冰雪。

2、现场要合理组织罐车进场时间,以减少罐车在现场等待浇筑时间。

3、混凝土浇筑前要做好必要的准备工作,混凝土输送到浇筑部位后,应采取快铺料,快振捣,及时覆盖的快速施工法。

4、混凝土浇筑前及时掌握未来一周内的天气状况,保证混凝土在良好的天气情况下进行浇筑,亦保证项目能够根据天气状况及时的安排生产作业。混凝土浇筑尽量安排在一天中温度较高时浇筑,且浇筑后应及时覆盖阻燃草帘进行保温养护。

5、入模温度的控制:地泵浇筑时每车测一次。用小桶在吊斗下、泵管端部接混凝土测温,测定数据填入冬期混凝土入模温度统计表中(要与车号对上),入模温度需大于等于10℃。

6、墙体浇筑前即用彩条布将顶棚和四周洞口封闭,并生火炉形成暖棚后,方可进行浇筑混凝土。

4.4.9混凝土的覆盖及保温

1)主楼顶板覆盖及保温

在冬期施工的混凝土板面,为了保证其质量必须采取保温措施,混凝土板面浇筑完成后马上要在表面铺上一层塑料布防止水分散失、受冻,然后再塑料布上铺两层阻燃草帘被。对于边缘、转角处等部位,应增加一层阻燃草帘被。

2)墙体覆盖及保温

在模板背楞间用50mm厚挤塑板填塞密实,外用铁丝严密绑扎一层阻燃草帘被,在转角地方必须保证有搭接。当墙模板拆除后,在混凝土达到临界受冻强度前,包裹一层阻燃草帘被进行保温,阻燃草帘被要包裹严实,防止混凝土裸露。

3)暖棚法施工

在主楼顶板架体搭设完成之后,在室内大厅及过道处用煤炉子加热并将煤炉子放在20cm高钢筋架上,上盖铁板,铁板上放置水壶,严禁在顶板上直接生火,严禁高温炉灰直接堆积在顶板上,在浇筑混凝土前,应提前一天对暖棚进行加热。外墙洞口处,用草帘被封堵。棚内各测点温度不得低于5℃,每昼夜测温不的少

于4次。

暖棚法施工时应注意以下几点,暖棚出入口应设专人管理,并应采取防止棚内温度下降或引起风口处混凝土受冻的措施。注意棚内湿度,经常观察混凝土是否有失水现象。若失水时,要及时采取增湿措施或在混凝土表面洒水养护;在混凝土养护期间将烟或燃烧气排出棚外,注意防火防毒,暖棚内设置足够数量的灭火器。

4)养护时注意事项

养护阶段内测量放线必须掀开保温材料时,放完线要立即覆盖;混凝土初期养护温度,不得低于5℃,不能满足该温度条件时,必须增加覆盖阻燃草帘被保温;拆模后混凝土表面温度与环境温度差不得大于20℃,不能满足该温度条件时,在混凝土表面必须继续覆盖阻燃草帘被;养护时混凝土的降温速度不得超过5℃/h(可通过测温查出),否则通过增减阻燃草帘被加以控制,严禁结构在未达到规定强度时承受荷载;冬期禁止浇水养护混凝土;阻燃草帘被不应直接铺盖在潮湿的混凝土表面;为保证混凝土的施工质量,在混凝土保温能够撤除后再进行测量放线的施工。

4.4.10保温覆盖要求

a所有草帘被外包彩条布,提高保温材料的周转使用率。

b混凝土的覆盖保温是冬期蓄热法施工的关键,保温材料做法必须按本方案执行。要求覆盖均匀,边角按搓部位严密并压实。

c保温完毕,要认真检查,遇有大风天气,要支钢管架,挂彩条布挡风。要设专人检查保温覆盖情况,并负责修复被风吹坏的覆盖层。

d遇雪天,在绑扎完毕的钢筋及正在绑扎的钢筋上加盖塑料布,或彩条布,防止钢筋内积雪。如雪较厚必须清扫干净。

e负温条件下养护,禁止浇水。

f掺防冻剂的混凝土,当混凝土内部温度降低到防冻剂规定温度以下时,其强度不应小于5.0MPa,即混凝土强度小于5.0MPa前,不得拆除其表面保温材料。

g应经常检查混凝土表面是否受冻、粘连、收缩裂缝,边角处是否脱落、受损,施工缝处有无受冻痕迹。

4.4.11测温

温度测定期限为从混凝土入模开始到拆除保温层为止。

(1)结构测孔的设置

测温孔位置的选择,选择在温度变化大、容易散失热量的部位、易于遭受冻结的部位,西北部或前阴的地方应多设置,测温孔的口不迎风设置,且临时封闭。

1.测温孔要编号,并绘制测温孔布置图,现场应设置明显表示。测温时测温元件应采取措施与外界气温隔离,可在孔口四周用软木或其它保温物塞住,测温元件测量位置应处于结构表面下20mm处,留置在测温孔内不少于3min。

2.现浇混凝土梁的测温孔,应垂直留置,孔深1/3~1/2梁高,间隔3m,且每跨至少设2个;

3.现浇板每个房间中部设置1个,且每个流水段不少于6个,测温孔深1/2板厚,孔与板面垂直。

4.大模板墙、横墙每道轴线测一块模板;纵墙轴线之间采取梅花形布置。每块板单面设测温孔3个,按对角布置。上下测温孔距模板上、下边缘300~500mm,孔深100mm。

5.现浇钢筋混凝土外墙西、北两侧各测两块外墙板,东南两侧测一块。

6.本工程温度测量使用电子测温仪。

7.在墙内预埋pvc管测温孔。

8.梁、板测温孔用pvc管预留出。

9.在梁、板、墙等部位绘制测温点布置图。包括测温点的部位、深度和编号,并定期测温,填写测温记录表。

混凝土冬期施工测温项目和次数

测温工作派专人负责,从混凝土入模后开始测温,直到混凝土达到受冻临界强度停止,测温时按测温图中的编号顺序进行,采用电子测温仪测温(注意:测温仪表留置在测温孔内不少于3min),并填写测温记录表,同时将测温孔用保温材料按原样覆盖好。

(3)现场测温结束时间

混凝土在达到受冻临界强度后,可停止测温。

(4)测温工作的管理

测温记录表由项目现场专职实验员进行填写;测温记录必须真实、准确、完整,字迹工整,不得涂改;测温员必须经过培训,了解冬施混凝土的性质、测温要求,对现场覆盖不严、温差过大、混凝土温度过高或过低等不正常现象要有很灵敏的反应,并及时向经理部有关人员和技术负责人反映实际情况;每次测完温,要立即把签字完整的测温记录表报项目技术负责人和项目工程部审核后再协调归档(逢夜间交经理部值班人员)。

4.4.12混凝土试件

a取样

制作试件所用的拌合物应从同一车运送的混凝土中取出,试样在卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间采取,试件制作应在40min内完成。

b试件的数量

混凝土时间的留置除按《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204)规定进行外,还应增设不少于2组同条件养护试件。一组用于检测混凝土受冻前的强度,另一组用于检测受冻后转入常温养护28天的强度(拆模试块、实体检测试块按规定留置)。

c试件的养护

试件成型后,应覆盖表面,以防止水分蒸发,在温度为20±2℃条件下静置,第二天进行拆模,标养试件拆模后送实验室养护,同条件试件拆模后运至现场同部位进行养护。

4.5砌筑工程

1、冬期施工所用材料应符合下列规定:

(1)砌筑前应将砌块表面的污物、冰雪等清除掉,遭水浸泡和受冻后的砖或砌块不得使用。

(2)石灰膏等宜保温防冻,如遭冻结时,应经融化后方可使用。

(3)拌制砂浆所用的砂,不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。

(4)砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制;冬期砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆。砂浆掺用的外加剂使用前必须了解其化学成份、性能,使用掺量必须准确。

(5)砌筑砂浆的拌合水预先加热,水的温度不得超过80℃,砂的温度不得超过40℃,且水泥不得与80℃以上热水直接接触;砂浆稠度宜较常温适当增大,且不得二次加水调整砂浆和易性。砂浆搅拌时间应适当延长,一般要比常温时增加0.5~1.0倍。在每个施工区各设置2台电热水炉周转使用。

(6)水、砂的温度应经常检查,每小时不少于一次。温度计停留在砂内的时间不应小于3min,在水内停留时间不应小于1min。

(7)当最低气温等于或低于-15℃时,停止施工。

2、严禁使用已冻结的砂浆,不得重新搅拌使用。

3、砂浆的搅拌可在保温棚内(棚内温度在5℃以上)进行,砂浆要随拌随运随用,避免二次倒运和积存。搅拌站应设置在靠近施工点的位置,缩短运距。

4、砂浆运输存放工具,设备应采取保温措施,如手推车、吊斗、灰槽,在外面加设保温岩棉、棉被或聚苯板等保温材料作为保温层,手推车、吊斗上口可加木盖进行保温。

5、施工时砂浆应储存在保温灰槽中,砂浆应随拌随用,砂浆存放时间普通砂浆不宜超过15min,掺外加剂砂浆不宜超过20min。

6、保温灰槽和运输工具应及时清理,下班后用热水冲洗干净,以免冻结。

7、砂浆温度不应低于5℃,砖与砂浆的温差控制在20℃以内。

8、施工应按水平分段进行。每日的砌筑高度不得大于1.2m。每天收工前,将垂直灰缝灌满,上面不铺砂浆,同时用采用阻燃草帘被覆盖保温,以防止砌体

砂浆受冻。继续砌筑前,应将砌体表面清理干净。

9、冬期施工的砖砌体,应严格按照“三一”砌砖法施工,灰缝不得大于10mm,组砌方式采用全顺砖砌筑,上下皮竖缝错开1/2砖长。

10、水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖向应刮浆适宜,并加浆灌缝,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。

11、砌筑时的砂浆的数量,搅拌人员必须对质量和数量进行控制,根据所用数量分批拌制,以防止砂浆的热量损失。

12、施工现场留置的砂浆试块,除应按常温规定留置外,应增设一组与砌体同条件养护的试块,用于检验转入常温28d的强度。

4.6脚手架工程

1、冬施前应对现场的所有架体和防护设施进行全面的检查和修整。

2、所有架体操作面上应做好防滑措施,雪后应清扫干净,操作面一定按规范和方案要求搭设好挡脚板和防护栏杆。

3、各种架子、上人马道要牢固可靠,并定期进行检修。

4、六级及以上大风和雪天停止脚手架上作业,雪后上架操作应注意防滑,并扫除马道及操作面积雪。

5、六级及以上大风、寒冷地区开冻后、停用超过1个月一定要对脚手架进行检查、验收。

五、冬期施工安全措施

5.1冬期施工安全措施

(1)加强冬施安全管理,全面落实安全责任制。

(2)冬期风多且大,建筑物上容易吹落的材料,如木板等要及时清理,防止吹落伤人。

(3)冬期冰雪过多,冰雪要及时清扫,防止人员滑倒。

(4)架子不得搭在冻土层上,如遇冻土应加垫板和扫地杆,并加好斜支撑。

(5)高空作业严禁穿硬底鞋和塑料底鞋。

(6)外加剂和化学用品严加保管和发放,防止发生事故。

(7)暖棚内24h派专人进行巡视,严禁在暖棚内长时间逗留,防止一氧化碳中毒。

(8)暖棚内每个煤炉子旁边应预备一或两桶水及相应的灭火器材(平均60㎡设一组灭火器),一旦发生火情应及时处理。

(9)解除冬期施工后的安全管理:

1.冬施中搭设的架子、外用电梯、塔吊等基础和电线等,应进行一次普查,防止地基融沉造成倾斜倒塌。

2.材料堆放场、大模板堆放场应检查和整理。防止垛堆、模板、构件在土层融化时倒塌。

5.2冬期施工安全消防措施

(1)各有关单位要针对冬期建筑施工安全生产的特点,以机械设备、施工用电以及防火、防风、防冻、防滑、防中毒等工作为重点,结合工程施工情况,组织冬期施工的专项检查,对查出的事故隐患制定措施,限期整改;对不能保证安全生产的,要坚决予以停工,确保万无一失。

(2)冬期施工应做好防火工作。施工现场的生产和生活用火,须做到有制度、有消防器材和工具、有专人负责看管,做到火灭人走。

(3)使用明火必须申请,经消项目安全部门同意,开具动火证,并应出具防火安全注意事项,并设专人看火,配备足够消防器材。

(4)冬期施工必须做好防冻工作。入冬前,应对现场使用的机械设备进行全面检查、维护,凡是固定位置的施工机械等都应搭设防寒棚;一切贮水机械设备及管道内的存水,每天下班时,一定要把水放干净,防止冻裂;在场内施工的工人配备棉衣、棉裤。当温度过低时,需佩戴手套和棉安全帽。

(5)冬期施工必须做好防毒工作。加强有毒有害物品的管理。存放有毒、有害物品的仓库应有专人负责。对有毒、有害作业场所必须设通风孔,有专人看管,保持空气畅通,防止中毒事故发生。职工宿舍要符合安全卫生标准,解决好通风与保暖,禁止在宿舍内使用木材及电炉子取暖,宿舍设灭火器。

(6)冬期施工必须做好防爆工作。易燃易爆的炸药、雷管、导火索和液化气罐等,设专人监管,确保使用安全;乙炔发生器的保险链、保险壶和保险针等

必须良好有效,遇有冻结情况应以热水溶化,不准明火烘烤。

(7)现场混凝土养护期间保温材料、燃料、外加剂和加热器设备应远离火源。

(8)对职工要加强安全及消防教育,重点工程的施工人员应进行冬施安全及消防入场教育。

(9)在操作中应严格执行安全技术措施,加强焊工安全教育,防止发生烧伤、触电及火灾等事故。

(10)解除冬施后的消防管理

1.消防器材应检查、维修和更换。消防栓内的保温材料清理干净,试水检验。

2.冬期施工所有材料要求妥善保管。草帘等易燃物品要集中收集,存放在空旷处码放,留置通风孔防止自燃,并配置相应灭火设备。

3.及时清点冬施剩余物质,入库统一保管,以备再用。

5.3冬期施工安全防火措施

(1)入冬前,项目组织现场人员进行冬施安全、消防教育。制订安全生产和防滑、防冻、防火、防爆的具体措施,教育职工注意施工岗位安全,严守各项规章制度。

(2)冬施前项目经理部应组织有关人员对现场的小型机械电器设备等进行检查、维修、安监部及工程管理部人员对分包及施工班组进行冬施安全教育和冬施安全技术交底。

(3)施工现场必须按方案要求做好防冻保温工作,注意天气预报,注意大风天气及寒流袭击对安全生产带来的影响。

(4)严格执行用火申请制度,现场用火及电焊必须向项目安全部申请动火证,下发动火证后方准施工,使用明火前要有详细的安全防火交底,并设专人看火,配备足够的消防器材和消防用水。

(5)现场易燃的保温材料和易燃杂物,要设专人检查,并在旁边放置足够的灭火器材。

(6)各种化学外加剂及有毒物品,油料等易燃物品,设专库存放,专人管

理并建立严格的领取制度。

(7)特殊工种要进行冬施专业技术交底。

(8)在5级以上大风禁止露天进行起重和高空作业。

(9)不使用的易燃物一律清除出现场。

(10)做好消防泵,水箱的防冻保护工作,确保消防水源供给。

(11)消火栓有明显的标识,在3米范围内不得堆放材料。

(12)消防道路保持畅通无阻,备好消防器材和消防用具。

六、环保与文明措施

1、严格按总平面规划布置临时建筑和施工机具、堆放材料,成品半成品,埋设临时管线和电路,未经审批不得任意变更。

2、严格按程序组织施工,以正确有施工程序,协调和平衡精装修与安装,内部与外部关系,保证工程紧张有序的顺利进行。

3、冬施期间保温材料多,轻而易碎,为避免保温材料沫到处飞扬,施工时,要工完料清并将保温材料集中堆放,周围及顶部用安全网密封。

4、保温材料的碎渣及时清理,运出现场。

5、禁止现场随地大小便。

6、在工程进行期间,垃圾及废物及时收集堆放于总承包单位指定的地点或堆放于垃圾场。

7、经常保持施工现场的整洁,平整好道路畅通,照明充足无长明灯和路障,经常清理作业现场的垃圾,保持工完场清。

8、做好成品保护,设专人看守,严格按照施工文明条例施工,遵守文明施工制度。

附图:测温孔布置图