文档库

最新最全的文档下载
当前位置:文档库 > 空调镀锌风管施工方案

空调镀锌风管施工方案

方法兰由四根钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径

下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔,孔距不应大于150mm

风管与法兰组合成形时,风管与扁钢法兰可用翻边连接;与角钢法兰连接时,风管壁厚小于或等于1.5mm,可采用翻边铆接,风管与法兰铆接前先进行技术质量复核,合格后将法兰套在风管上,管端留出10mm左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直,然后将风管与法兰铆固,并留出四周翻边翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风管片压口前要倒角,咬口重叠处翻边时铲平,四角不应出现豁口

c.风管支吊架

支吊架敷设是确保风管安装质量的重要一环,支吊架的安装位置要正确,做到牢固可靠,风管水平安装直径或长边尺寸小于或等于400mm,间距不应大于4m;大于400mm,不应大于3m支吊架位置按风管中心线确定,其标高要符合风管安装的标高要求,支吊架位置不得错开在系统风口,风阀检视门和测定孔等部位

d.风管安装

要做好风管安装前的准备工作本工程因空调风管采用多功能消声风管,所以通风空调工程的主要工作集中在风管的安装上因此要做好掌握多功能消声管的技术特性,熟悉施工图,了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况,核实风管系统的标高,轴线预留孔洞,预埋件等是否符合安装条件备足安装用的各类辅助材料,准备好吊装机具和安装用的其它工具,对风管系统划线定位等工作

风管的组对:将成品或预制好的风管运至安装地点,结合实际情况进行检查复核,再按编号进行排列,风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后,即开始风管组对工作

风管各管段之间的连接采用法兰连接,接口处要求严密不漏风

一次吊装风管的长度要根据建筑物的条件,风管的壁厚,吊装方法和吊装机具配备情况确定,组对好的风管可把两端的法兰做为基准点,以中间法兰为测点,拉线测量风管的连接是否平直,偏差大时要进行调整,吊装前,要对风管支吊架,吊装机具,选用吊装机具的支吊点,是否正确牢固进行检查,起吊前要仔细检查,把杆滑轮绳索等是否

固定,绑扎可靠并要清除吊装范围内的各种不安全因素起吊时,首先要进行试吊,当离地200-300毫米时,停止起升,再一次对吊装机具进行一次全面检查,确认无误后,继续起升到所需高度把风管固定在支吊架上之后,才能解开绳索,拆移吊装机具

水平干管经找平找正并固定在支吊架上后,就可进行支管的安装立管可在水平干管安装前进行安装,支架间距不应大于4米,每根立管固定件不应少于二个风管水平安装,水平度的允许偏差每米不应大于3毫米,总偏差不应大于20毫米;风管垂直安装,垂直度的允许偏差每米不应大于2毫米,总偏差不应大于20毫米

2)防火阀安装

a.在安装前检查其结构,部件应灵活有效

b.边长大于等于630mm,应设独立支吊架

c.安装在防火墙一侧的防火阀,穿越防火墙与防火阀的连接的管段,采用厚度大于等于2mm的钢板制作,该管段在防火墙的孔洞用厚度大于等于2mm钢板封隔,且用不燃保温材料填实

d.安装时应注意防火阀开关操作位置是否确定,调换易熔片是否方便,气流方向是否正确