文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 星河雅宝科技创新园监理实施细则

星河雅宝科技创新园监理实施细则

星河雅宝科技创新园监理实施细则
星河雅宝科技创新园监理实施细则

星河雅宝科技创新园监理实施细则

(电气安装专业)

内容提要:

1.专业工程特点

2.监理工作流程

3.监理工作控制目标及控制要点

4.监理工作方法及措施

项目监理机构(章):

专业监理工程师:何志峰

总监理工程师:

日期:20151208

一、专业工程特点

1.工程概况:

本工程项目位于坂田街道雅宝水库西北侧、宗地号G03609-0388,建筑面积19147.42㎡。该建筑分A.B座、裙房和地下层;A座超高层建筑32层(地上)/3层(地下)高度148.15M 高,十二层和二十四层为消防避难层;B座高层建筑17层(地上)/3层(地下)高度82.58M高地,地上部分为大堂、科研办公室、商业,地下部分为停车场、设备房等等。工程变配电系统采用两路10kV专用电源供本工程用电,两路电源引自不同的市政变电站或同一市政变电站的不同主变母线,形成可靠的一用一备的中压供电系统。正常运行时,1#、2#常用电源各自独立运行,当1#、2#电源其中一路电源故障时,另一路电源向故障回路的负载供电。为满足消防负荷和重要负荷的供电要求,在地下二层1#变电所附近设一台常用功率为1000kW地下一层3#变电所附近设一台常用功率为400kW的柴油发电机组作为备用电源,另发电机订购时要求加信号接口以便接入配电监控系统。共设置三处变电所:1#,2#变电所分别设在A塔楼地下二层、二十四层避难层,变压器总安装容量为8200kV A,供A 座塔楼和地下室用电;3#变电所与空调变电所设于地下一层,变压器总安装容量为7300kV A,供B座塔楼和空调制冷机房用电。高压系统采用两用互为备用、单母线分段运行方式。应急照明灯和疏散指示灯均采用应急灯具,消防控制中心、变配电室、消防泵房、弱电机房、

消防风机房等设备用房及避难区均设100%备用照明。在疏散楼梯间、疏散通道、安全出口、商业营业厅、中庭等场所设置疏散照明。安全出口灯、疏散指示灯在正常和事故情况下均为点燃。

2.主要设计依据:

1、各市政主管部门对初步设计的审批意见;

2、甲方设计任务书及设计要求;

3、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008;

4、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版);

5、《低压配电设计规范》GB50054-2011;

6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009;

7、《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013;

8、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011;

9、《建筑照明设计标准》GB50034-2013;

10、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010;

11、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007;

12、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-1997;

13、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;

14、《建筑物电子信息系统防雷设计规范》GB50343-2012;

15、《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》(2013年版);

16、《民用建筑节能条例》2008年国务院530号令。

17、《消防安全疏散标志设计、施工及验收规范》DBJ/T15-42-2005;

18、空调通风、给排水、土建、总图专业提供的设计资料。

二、电气安装工程质量监理工作流程图不同意同意不合格合格

参加图纸会审,核查电气图纸

及与其他专业图纸有无矛盾

监理工程师审核内容

承建商电气安装资质证;

电气安装人员上岗证件;

施工组织设计(方案);

电气试验仪器检定证。按要求填写各栏目并附上:电气施工组织设计(方案);单位资质证件;电气上岗人员及证件;施工、检测仪器仪表、设备工具的数量、品种和检定有效证书。电气器材检查验收

内容:电缆、电线、

母线、高低压瓷瓶、

套管、接地极器材、

避雷针(带)、电线

管等型号、规格、外

观质量、合格证(及

生产许可证)、性能

试验证书等。制作零部件、预埋件及隐蔽工程施工

承建商

按设计和规范要求检查验收电气设备和器材、必要时作电气性能测试监理工程师或监理试验工程师现场验收制作的零部件预埋件及隐蔽件工程

监理工程师设备开箱检查内容:

配电柜、箱、灯具等

型号、规格;

合格证、生产许可证、

出厂试验报告、产品

说明书等;

零部件、电气元器件、

备件齐全完好;

外观质量。安装现场验收内容:土建施工是否竣工、地坪门窗、墙面等是否符合安装要求:电气箱、柜基础是否符合要求;预埋件、预留孔是否符合要求。

签认有关报验申请表监理工程师返修、退换

部件、设备安装准备

承建商修改完善

设备开箱验收

顾客、承建商、监理工程师返工填报开工申请报告承建商

审核开工申请报告监理工程师审核结果

验收结果验收结果安装现场验收(土建工程及电气设备基础等)

承建商、监理工程师

不合格

不合格合格不合格合格不合格

合格不合格

合格

通知土建施工方整改

供货方解决验收结果验收结果

验收结果电缆、瓷瓶、套管、母

线等耐压试验、变压器

调整、试验、真空开关、

空气开关调整试验、共

用天线测试、继电保护

试验、避雷器、互感器

调整试验、电机试验、

变流机组试验、消防报

警控制器调试。送配电调试、灯具试

亮、与设备联调、消

防报警联调、共用天

线调试电气安装工程实施和报验

承建商

电气安装工程质量验

监理工程师收

签认设备安装质量报验申请表监理工程师按规定进行复测或现场监测、审查试验报告

监理工程师

电气调整、试验承建商

设备本身缺陷由供货方找生产厂解决返工填写分项、分部质检表

承建商返修或退货

整改

审核结果试运行结果

电气联调试验,电气试运行顾客、承建商、监理工程师、设计

审核质检资料,评定分部工程质量等级

总监

审核所有竣工资料,竣工图

监理工程师

竣工验收,交付使用

顾客、承建商、监理工程师、设计院单位、质监站

三.监理工作控制目标及控制要点

1、严格监管,控制工程质量达到业主预期的相关标准中的合格目标,争创优质工程;协调督促,控制工程进度达到业主预期的各装置的工期进度目标;监管防控,力争重大人身伤亡事故、重大设备事故等重大施工安全事故为零;认真核实已完合格工程量和经批准的工程变更,协助业主控制工程投资在工程概算之内。

2、尊重业主、热情服务、勤奋工作、履行合同,确保监理服务质量事故为零,监理连带责任施工质量/安全重大事故为零。

3、电气安装工程质量监理总要求

3.1预留预埋工作要求

3.1.1施工方按设计图纸和规范要求,做好在板、梁和墙上的孔洞予留及安装构件的予埋、予留预埋的位置、标高,尺寸和予埋件的规格应当正确和满足安装需要。

3.1.2暗敷保护管予埋应符合下列要求

3.1.2.1所有保护管的材料、规格应符合设计和规范要求。

3.1.2.2设计若无特殊要求,则所有予埋保护管应按现行施工规范施工,例如超长、多弯折管需加中间过线盒等。

2.1.2.3在予留予埋施工前,施工方应做出每层予留予埋布置图,并报监理方审查,以便监理方提前检查、核对、防止错漏。

3.1.2.4在予留、予埋施工时,凡属线管朝上管口,应用胶带封口,以防止雨水或混凝土落进管中,造成积水或堵塞。

3.1.2.5施工时施工方应有专人核对予埋线管的数量、位置及材料规格,并对施

工质量进行自检。经自检合格后方报请监理方进行检查验收,施工方对监理人员提出的质量问题应及时改正。

3.1.2.6施工单位在完成予埋工作并经自检合格后须填写《隐蔽工程记录》并附隐蔽图报送监理方,由有关方共同复核无误,签字认可后方可封模。

3.1.2.7用作防雷引下线和接地体的结构钢筋应做到标记,做到上下连贯,引下线焊接时应饱满,搭接焊缝长度足够并清除焊渣,室外防雷带防腐处理应满足要求。

3.1.8砼浇注过程中,施工方应有电气人员现场配合,以防止予埋件移位或损坏。

3.2电气设备、材料的监控

3.2.1电气设备、材料在订货前,订货方应向监理方告知订货计划,并提供予选生产厂的资质材料,让监理方审查生产厂的生产许可证和生产、信誉、产品质量状况。

3.2.2重要的电气设备在订货前或在生产过程中,在可能情况下监理方可到生产厂了解该厂情况并检查设备的制造情况和参与出厂检验。

3.2.3电气设备和材料到达现场,订货方应及时通知监理对到货设备或材料进行外观检查并核对其合格证和数量,经检验通过方可进场。

3.2.4对于进场后的设备和材料,按规定需要抽检的,施工方应协助监理方送交有关部门进行抽检。

3.3电气安装工作要求

3.3.1电气回路应对线与线,线与地间绝缘电阻进行检测,并须符合乎规范要求,做好检测记录,记录应齐全、真实。

3.3.2电线管严禁对接焊,电线薄壁保护钢管连接采用扣压式。

3.3.3电缆桥架、线槽和保护管的型号、规格必须符合设计和规范要求。

3.3.4电缆桥架、线槽和保护管的安装应平直,其支撑、固定件要可靠、稳固、间距合适。

3.3.5导线在电缆桥架和线槽内敷设时要整齐,标识清晰,垂直敷设需进行绑扎。

3.3.6电线保护管应管口平齐、无毛刺、管内应清洁畅通,导线在保护管内不得有中间接头,绝缘不得破损,穿线时不应施加过大的机械拉力。

3.3.7盘(柜)安装牢固,接地可靠,盘(柜)内接线整齐,导线颜色应与所对

应相的色标一致。

3.3.8灯具安装牢固、平整美观、间距合适。

3.3.9插座安装应按设计要求,同一室内插座上下偏差应符合有关规定,相、地、零接线正确、可靠、不松动。

3.3.10盘(柜)开关及插座盒内,电缆桥架,线槽内及灯具表面应清洁无杂物。

3.3.11盘(柜)内导线应排列敷设整齐,连接可靠,不松动,多胶铜芯线搪锡后应加接线耳。

3.3.12防雷接地安装的材料质量、接地电阻值必须符合设计要求,隐蔽工程记录和检测记录齐全、准确、真实。

3.3.13穿墙、板、梁的孔洞在施工完成后,要按设计或规范要求进行引封堵。3.3.14电线保护管弯曲不得小于最小弯曲半径,弯曲处应无明显折皱、凹陷和破裂现象。

3.4应注意的质量问题

3.4.1电缆在电缆桥架或线槽内敷设时,防止弯曲半径过小,施工人员应注意满足最大截面电缆的弯曲半径的要求。

3.4.2防止电缆标志牌上文字不整齐、不清晰,导线连接、固定不紧,造成接触电阻过大。

3.4.3防止暗敷管线弯曲过多,施工时应根据设计要求和现场情况,沿近的路线敷设。

3.4.4导线接头应平整,绝缘包扎应符合施工规范要求。

3.4.5开关、插座的平板平整,紧贴建筑物,导线包护管进开关,插座盒应有锁紧螺母。

3.4.6各类消防探头安装在吊顶的模盒应妥善固定,模盒不得有破损等现象。

4.监理工作的质量控制要点及目标值

施工阶段监理工作的重点是电气设备安装质量控制,必须从设备进场开箱查验到装置联动试车交付的全过程,按安装工作顺序,按监理工作流程对安装质量进行全面控制。通过检查、督促整改、测量、试验等各种手段,使安装工程质量符合现行国家标准、规范及设计文件的要求。

4.1根据设计要求控制好设备选型及安装质量

1、高压配电柜参考NXAirS型开关柜进行设计;低压开关柜及补偿电容器柜选用MNS2.0抽屉式开关柜;变压器选用铜芯非包封干式变压器;高低压开关柜、变压器均落地安装。

2、柴油发电机组为应急自启动型,应急启动装置及相关成套设备由厂家成套供货,自带配套底座、控制屏、日用油箱、蓄电池组等;柴油发电机组的日用油箱一般为满足8h用油量,但总容量不得超过1立方米,机房的进、排风条件,订货前由厂家配合土建审核,保证满足机组的正常运行。机房烟气、噪音处理由专业公司负责完成,保证达到环保的要求。

3、各层照明配电箱,除竖井、车库内明装(安装高度均为底边距地1.4m)外,其它均为暗装,安装高度均为底边距地1.4m。室外安装的配电箱外壳防护等级不低于IP54。

4、动力箱,控制箱在竖井、机房、车库内明装,其它暗装。箱体高度0.6m以下,底边距地距地0.8m;1.2m以上的落地式安装,下设0.2m基座。卷帘门控制箱在吊顶内或在距顶板0.1m下明装。1.4m(塔楼标准层户内为1.5m);0.6m~0.8m高,底边距地1.2m;0.8m~1m高,底边距地1m;1m~1.2m高,底边所有消防配电设备须采用防火处理,并应有明显标志。

5、电缆桥架:电缆桥架采用防火型电缆桥架,在工厂先刷两道防腐涂料,然后再刷一道防火涂料;电缆桥架除竖井内采用梯形电缆桥架外,其它地方采用托盘式电缆桥架。电缆桥架水平安装时,支架间距不大于1.5m,垂直安装时,支架间距不大于2m。桥架安装时尽量往上抬,但至少应距梁底距100mm。桥架施工时,应注意与其它专业的配合。电缆桥架穿过防烟分区、防火分区、楼层时应在安装完毕后,用防火材料填充堵死。

6、各变压器二次侧至低压受电柜采用铜母线直接连接,密集母线槽选用三相四线密集型铜制母线。密集母线槽在专用配电室内敷设时防护等级采用IP54,当要通过公共区域时采用IP65。从柴油发电机配电柜馈出的母线应做防火处理,穿越防火墙处进行防火封堵。

7、水泵、空调机、新风机、各类风机等设备电源出线口的具体位置,以设备专业图纸为准。

8、与设备配套的控制箱、柜,订货前应与设计人员配合。

4.2电缆、导线选择及线路敷设:

1、高压电缆选用ZRYJV-8.7/15KV交联聚乙烯绝缘,聚乙烯护套铜芯电力电缆。

2、低压出线普通负荷供电电缆采用WDZA-YJ(F)E铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电力电缆,供电电线采用WDZB-BYJ(F)-0.45/0.75kV铜芯辐照交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘电线;消防设备供电干线采用BTTZ矿物绝缘电缆,消防设备供电支线采用WDZAN-YJ(F)E铜芯辐照交联低烟无卤耐火聚乙烯绝缘电力电缆,或WDZBN-BYJ(F)-0.45/0.75kV铜芯辐照交联低烟无卤耐火聚乙烯绝缘。电缆沿桥架敷设,或穿钢管保护,消防支线穿钢管敷设时应满足规范相关要求。

3、普通负荷(如潜污泵液位计)控制线采用WDZB-KYJE-4X1.5铜芯交联低烟无卤阻燃聚乙烯绝缘控制电缆,与消防(如280度防火阀、防火卷帘按钮)有关的控制线采用WDZBN-KYJ(F)E-4X1.5铜芯交联低烟无卤耐火聚乙烯绝缘控制电缆;另空调调速器面板到风机盘管的控制线为WDZB-BYJ-7x1.5,均采用SC25管敷设。

4、应急照明支线穿SC管暗敷在楼板或墙内,由顶板接线盒至吊顶灯具一段线路穿钢质(耐火)波纹管,普通照明支线穿SC管暗敷在楼板或墙内;吊顶内敷设的电缆电线保护管均采用金属管。所有的照明及插座的回路中均设一根接地保护线。

5、所有电缆桥架,穿线金属管均应做好跨接线。

6、当管线超过规范要求的长度时,中间应做接线盒。所有穿过建筑物伸缩缝,沉降缝的管线应按《建筑电气安装工程图集》中有关作法施工。

7、消防用电设备及应急照明的配电线路暗敷时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm。明敷时(包括敷设在吊顶内),应穿金属管或封闭式金属线槽,并应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆时,敷设在电缆井可不采取防火保护措施;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。

8、所有电缆及导线在竖井内沿梯架明敷,每1.5m将电缆和管线进行加固绑扎以防因自重下垂,将电缆或导线损坏或拉断。

9、消防用电电缆与一般用电电缆在同一金属桥架中敷设时,应作防火分隔;为消

防用电设备供电的两回电缆在同一金属桥架中敷设时,应采取防火分隔措施;不用电压等级的电缆和导线之间也应采取防火分隔措施。

10、所有电缆桥架的安装路径及高度,原则上如图所示,但需要在现场管道综合后确定,如发生碰撞,可根据实情适当调整,避免返工。

4.3防雷及接地系统质量要求

1、本工程年预计雷击次数见建筑防雷平面图,本工程按照二类防雷设计。

2、接闪带采用?12的热镀锌圆钢,沿屋角、屋脊、屋檐和女儿墙敷设的接闪带支架高度为100mm。屋面接闪网格见建筑防雷平面图,突出屋面的金属物与避雷带连接。

3、引下线利用柱子或剪力墙内两根?16以上主筋通长焊接作为引下线,平均间距不大于18m,引下线上端与接闪带焊接,下端与接地装置焊接。接地装置利用地下结构钢筋网,为使地下钢筋网成为一个等电位体,应利用地梁内主筋或另加40x4镀锌扁钢作等电位连接。所有设备房、电井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。

4、为防侧击雷,高于60米的建筑,其上部占高度20%并超过60米的部位,即A塔楼110米以上部分B塔楼80米以上部分,利用建筑物外圈的自然引下线与结构圈梁外侧≥Φ12的主筋形成不大于10m×10m或12m×8m的侧面接闪器,外部侧面的幕墙金属框架,均应与其可靠联结。地面以上每层将外围圈梁内两根?12以上主钢筋连成环形等电位体,所有作为引下线的柱内主筋与该等电位体可靠连接,形成均压环;并将45m及以上外墙的玻璃幕墙金属构件、金属栏杆、门窗等金属物与该均压环可靠连接。

5、部分引下线(具体详见基础接地平面图)在首层室外距地坪0.5m处予埋一块100X100X5的钢板(钢板露出柱面)与引下线焊接做测试卡子,以便测试接地电阻;测试卡子暗装,加金属盖板。

6、突出屋面的所有金属构件,如卫星天线基座、电视天线金属杆、金属通风管、屋顶风机等均应与防雷装置焊接。

7、室外接地凡焊接处均应刷沥青防腐。

8、本建筑物内所有需要接地的设备:如变压器中性点、保护接地、防雷设施、消防设施、通信设施共用同一接地装置,即利用建筑物基础作为接地装置,接地电

阻不得大于1欧姆;施工后进行实测,当不能满足要求时应增加人工接地装置。

9、本工程配电系统的接地采用TN-S系统。由低压配电屏开始,中性线N线与PE线就应严格分开,以后二者不得混淆;同时配电箱订货时应明确通知厂家,箱内应配备N线PE线两条小母线。专用保护接地线的截面规定为:

10、变配电室内采用相应规格的热镀锌扁钢贴墙明敷设一圈接地干线,通过接地引出点与综合接地装置连成一整体。

11、从变配电所至强电竖井内的桥架上敷设一条-40X4镀锌扁钢,将变配电所接地与强电竖井内接地相连;竖井内亦自下而上敷设专用PE线,PE线为-40X4镀锌扁钢;竖井内的接地线其下端应与接地网可靠连接。金属桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)干线相连接。所有电缆桥架、穿线金属管均应做好跨接线。跨接线截面铜芯不小于6mm2,铝芯不小于10mm2。

12、楼内所有电气设备不带电的金属外壳、配线用的钢管、电气安装的构件、电缆桥架、电缆支架、金属外壳、金属接地盒等均须与PE线相连接,以策安全。竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接。

13、避难层变配电室屏蔽措施:变配电室内地板及顶板利用结构楼板内的板筋做屏蔽体,并与接地装置连接,以屏蔽变配电室对相邻上下层房间的干扰,要求屏蔽网格的密度不小于100xlO0mm,如结构钢筋网格不能满足此要求,需人工增加?10钢筋进行绑扎以满足网格密度要求;变配电室四周墙面采用刷导电漆的方式进行电磁屏蔽。

14、低压进线柜应安装通过Ⅰ级分类试验的开关型浪涌保护器或限压型浪涌保护器作为第一级保护。在屋顶电梯配电箱、风机控制箱内装二级电涌保护器,在消防控制室、网络电话机房、弱电机房、有线电视机房等的配电箱内装设三级电涌保护器。

15、本工程采用总等电位联结,总等电位由黄铜板制成,在各栋塔楼的强电竖井内各设一个总等电位接线板,距地0.3m,做法见国家相关标准图集。应将所有进出本塔楼的金属管道如给水管、排水管、燃气管、电力管、电讯管、接地干线等均须做总等电位连接,总等电位联结线采用BV-1x25mm2-PC32,并利用电气桥架的专用PE干线将各个配电房内的总等电位端子板连接起来,总等电位联结均采用各种型号的等电位卡子,绝不允许在金属管道上焊接。有淋浴设施的卫生间采用局部等电位联结,从适当的地方引出两根与结构钢筋焊接的接地扁钢,将卫生间内所有金属管道、构件与等电位端子板联结,等电位端子板置于洗脸盆下距地300mm。弱电机房、消防控制中心及电梯机房应做等电位联结,从适当的地方引出一处与结构钢筋焊接的接地扁钢,将机房内的设备基础,配电箱金属外壳及其它金属物与之可靠连结。

四.监理工作的方法及措施

1、进度控制的方法及措施

①审核承包单位编制的电气装置安装进度计划,该计划必须符合经总监批准的施工总进度和年、季、月施工进度计划的要求。

②检查分析承包单位进度计划实施情况,在监理例会上予以讲评,并在监理月报上对其进行通报。

③当发现实际施工进度与计划进度不符,且相当滞后时,监理工程师应书面通知承包单位采取调整措施,并督促实施;当实际进度严重滞后时,应报告总监,由总监与建设单位协商采取进一步措施,确保按进度计划的要求完成电气装置施工任务。

④当发生非承包单位原因造成的持续性影响本专业工期时,应向总监建议,由总监与建设单位沟通后签发暂时或最终延长合同工期审批表。

2、安全监督的方法及措施

①专业监理工程师根据建设单位与承包单位签定的承包合同的安全条款,对承包单位施工安全管理、安全体系运行,施工过程中安全措施落实、个人的安全施工行为进行监督。

②审查本专业施工组织设计(方案)中的安全内容,责令其对不完善的地方进行补充、完善,并在施工中督促其执行。

③对施工用电和电工作业,督促施工单位严格执行《建筑工程施工供用电安全规范》、《电业安全工作规程》的要求。

④对施工中电气禁火区内的动火作业,要督促并严格监管承包单位按有关规定执行。

⑤督促承包单位对重要的施工工序应根据施工现场的具体情况,制订切实行的安全技术措施,并认真执行,确保设备及人身安全。

⑥根据实际情况,不定期对施工现场的安全用电、文明施工进行检查、查违章、消除安全隐患,并在工地例会上讲评。做到预防为主、违规必改、纠错必验、不留隐患。

3、质量控制的方法及措施

工程施工质量关系到建设工程投用/投产后的和运行的效果及效率,关系到业主或国家投资的效益、财产安全和人民生命。工程质量是工程建设监理的重点。控制好每个环节,严格按设计文件图纸和施工验收规范进行监理。其主要的方法及措施是:

①施工准备阶段:

1、监理人员应熟悉设计文件,仔细审核,并通过建设单位就图纸存在的问题以书面意见和建议向设计单位提出。

2、参加设计技术交底,全面了解工程概况、设计意图、设备材料的选用及技术要求和与相关专业的交叉关系等,解决图纸会审中发现的错、漏、碰、缺问题。会后由设计单位出具的设计变更通知单或经建设、监理、设计、承包等单位共同签署的会议纪要作为施工依据。

3、参加由总监理工程师组织的对承包单位报审的施工组织设计(方案)审查,对施工单位的电气、电信施工组织措施,人员配备、质量保证措施,技术措施、施工工艺、工艺装备、安全措施、工序配合等的可行性,合理性进行审查,同时还要审核与其相关专业交叉施工的配合措施。

4、审查参与工程施工人员的资质证书齐全有效,包括项目经理证书,企业法人代表授权证书、质检员、安全员、技术员、施工员、资料员执业资格证书,对施工单位派至现场的安装电工、试验电工、电焊气焊工、起重吊装工等特种作业人员上岗前要逐一核查其特种作业上岗证及有效期限。

5、审查施工机具、仪器、设备等齐全完好,技术性能符合施工要求,检测试验仪器、仪表有法定计量部门出具的有效检定证书,试验人员应有有效执业资格证书。

6、参加土建交安条件确认。设备进入安装现场土建工程须具备条件是:

1)变、配电室、电信设备间等的建构筑物施工完成,建筑工程质量符合现行国家标准建筑工程施工及验收规范相关要求。当设备及设计有特殊要求时,尚应符合其要求;

2)门、窗安装完毕,室内照明安装及相关装修施工完工并交付使用;

3)各种预埋铁件、预留安装孔符合设计要求;

4)有损己安装设备或设备安装后不能再进行装饰的工作都已结束,混凝土基础及构架支架达到允许设备安装的强度和刚度;

5)高层构架走道板、栏杆、平台、梯子等齐全、牢固;模板、施工设施及杂物清除干净,施工道路畅通,安装场地足够;

6)经监理、质监、建设、承包、设计等单位共同确认己具备安装条件,并办理工程交安书面手续。

②设备、材料进场阶段。

1、工程所需设备、材料的质量查验,必须严格执行书面报验。对未经监理人员验收或验收不合格的设备、材料应拒绝签认,并应签发监理通知,通知承包单位将其撤出现场。

2、对承包单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备,必须报送相应的施工工艺,使用、维修、试验要求等技术文件和证明材料,并取得设计单位,建设单位书面同意及有关业务部门认可后,监理工程师才能予以签认。

3、进口电气设备、器具、材料进场验收,除应符合相关规范要求外,尚应提供商检证明及中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能测试报告,以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

4、因有异议送有资质试验室进行抽样检测的电气产品,试验室应出具检测报告,确认符合规范及相关技术标准规定后,才能在施工中使用。

5、经批准的免检产品,认定的名牌产品,进场验收时,宜不做抽样检测。

6、防爆产品、真空产品,密封经拆装检查易损坏又难以恢复的产品,按制造

厂的规定,一般不抽芯检查。认为有必要抽芯检查时,应在厂家指导下进行。7、进场电气设备开箱检验应会同建设单位、制造厂或供应商、承包单位在现场共同检验,主要项目是:

1)包装及密封应良好;

2)设备、材料的型号、规格应符合设计要求,生产许可证、出厂合格证、质检证明、安全认证标志、材质试验报告等齐全;

3)设备外表防腐层完整无损、无变形及倾斜;

4)设备上元器件无缺损,布置合符设计要求;

5)专用工具、各种附件与装箱单相符,检验后入库妥善保管;

6)设备技术文件齐全;

7)设备、材料的防水、防尘、防腐、防爆等级类型符合设计要求,其铭牌上的标识应符合相关标准规定。

8、对国家规定必须“三C认证”的产品尤其要认真核验其认证标志,确保使用安全。

9、涉及需消防部门审批生产许可的材料设备如阻燃PVC电线管,火灾自动报警设备等必须有消防监督部门批准的秤许可证及检验证书。

③施工安装阶段

1、要充分发挥施工单位质保体系的作用,要检查督促其质保活动是否正常开展,落实三检(自检、互检、交接检)制度,三按(按图纸、按工艺、按标准)制度的执行情况。

2、要求承包单位报送重点部位、关键工序的的施工方案,方案应包含施工工艺和确保工程质量和施工安全的措施,监理工程师审查同意后予以签认。

3、对隐蔽工程的隐蔽过程、下道工序施工完后难以检查的重点部位要旁站监理。应旁站的主要部位是:

1)用作接地引下线的构造柱内主筋的焊接;

2)接地网、人工接地体的敷设;

3)电缆直埋或电线导管、线槽预埋暗设;

4)变压器吊装及变压器吊芯(罩)对器身检查;

5)母线系统、成套柜封闭前的检查;

6)用扭力扳手紧固发电机出口、主母线连接处等关键部位螺栓;

7)主要电气设备的电气试验;

8)接地电阻测量;

9)主要电气设备的启动试运;

10)第一个(批)电缆头制作;

11)电动机空载、负载试运;

12)设备系统受电前的条件确认;

13)变压器室、主控制室、电缆夹层、电缆沟(隧道)的动火作业安全检查监督。

4、旁站监理的主要工作内容如下:

1)监督检查施工全过程,确保施工质量符合设计文件、图纸、规范;

2)负责工程计量、原材料使用监督和施工工艺监督管理;

3)负责现场防火、施工安全监督;

4)负责填写旁站记录和隐蔽工程记录,认真记录现场发现的质量、安全事故及异常。

5、严格按规范、程序监控隐蔽工程质量

1)承包单位在完成隐蔽工程施工并自检合格后,应申请报验,并附隐蔽记录、质评及有关资料;

2)按有关规定,监理会同质检站、设计院、建设单位等共同对隐蔽工程进行检查验收。合格则监理工程师签认转入下一道工序施工,不合格则下达整改通知,直至整改合格为止;

3)隐蔽工程未经监理人员进行隐蔽检验或检验不合格,承包单位不得自行掩盖,对违规掩盖隐蔽工程的应报总监下达工程暂停令。

6、以工序质量控制为核心,严格执行工序报验、工序交接确认。坚持上道工序不经检查验收或验收不合格,不准进行下道工序的原则。需要进行工序报验、工序交接确认的主要工序有:

①电力变压器安装

1)变压器基础土建施工完成,并验收合格,才能进行基础轨道安装;

2)变压器基础轨道安装合格,变压器才能吊装就位;

3)变压器吊芯(罩)检查合格并确认才能进行附件安装;

4)变压器各部分安装完成并验收确认,才能注油;

5)变压器注油后,经整体密封检查合格并确认,才能进行电气试验;

6)变压器及电气系统、保护装置、接地装置试验合格并确认,才能进行冲击合闸试验。

②成套配电柜安装

1)与成套柜相关的建筑物检查验收合格,才能进行基础型钢安装;

2)基础型钢检查验收合格,才能进行柜体安装;

3)柜体安装完毕、检查验收合格,才能进行母线及配线安装;

4)母线、接地接零安装完毕、检查验收合格,才能进行电气试验;

5)电气交接试验合格,才能封闭柜体、通电试运行。

③沿桥架敷设的电缆线路安装:

1)相关的土建施工结束,验收合格,才能测量定位进行支、吊架安装;

2)支、吊架验收合格,才能安装梯架(托盘);

3)梯架(托盘)验收合格,才能敷设电缆;

4)电缆敷设前绝缘试验合格,才能敷设;

5)电缆交接试验合格,且对电缆去向、相位和防火隔离措施等检查确认才能通电。

④电缆沟内、竖井内支架上敷设电缆线路:

1)电缆沟及竖井土建施工结束,验收合格,测量定位后才能安装支架;

2)沟、竖井内支架、电缆导管安装结束,接地、接零连接良好,检查确认才能敷设电缆;

3)电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷设;

4)电缆交接试验合格,且对接线去向、相位及防火隔堵措施等检查确认,才能通电。

⑤电线导管、电缆导管和线槽敷设:

1)除埋入混凝土中的非镀锌钢导管外壁不做防腐处理外,其它场所的非镀锌钢导管内外壁应做防腐处理,经检查确认才能配管;

2)室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经验收合格,才能埋

设导管;

3)现浇混凝土板内配管,在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设,且检查确认,才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

4)现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗位置已放线,经检查确认,才能在墙体内配管;

5)被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格,才能隐蔽;

6)在梁、板、柱等部位明配管的导管、套管、埋件、支架等检查合格,才能配管;

7)吊顶上的灯位及电气器具位置先放样,且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊顶内配管;

8)顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成,才能敷设线槽及槽板。

⑥裸母线、封闭母线、插接式母线安装

1)配电变压器、高低压成套配电柜、穿墙套管及绝缘子等安装就位,经检查合格,才能安装配电变压器和高低压成套配电柜的母线;

2)封闭、插接式母线安装,在结构封顶、室内底层地面施工完成,已确定地面标高,场地清理,层间距离复核后,才能确定支架设置位置;

3)与封闭、插接式母线安装位置有关的管道,建筑物装修工程施工结束,确认扫尾施工不会影响已安装的母线,才能安装母线;

4)封闭、插接式母线每段母线组对接续前,绝缘电阻测试合格,其值20M Ω,才能安装组对;

5)母线支架和封闭,插接式母线的外壳接地或接零连接完成,母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验合格,才能通电。

⑦低压电气动力设备试验和试运行:

1)设备的可接近裸露导体接地、接零连接完成,经检查合格,才能进行试验;

2)动力成套配电(控制)柜、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验、保护动作试验合格,才能通电;

3)控制回路模拟动作试验合格,盘车或手动操作电气部分与机械部分的转动或动作协调一致,经检查确认,才能空载试运行。

⑧接地装置安装

1)建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按接地要求作接地施工,经检查确认,才能支模或浇捣混凝土;

2)人工接地体:按设计位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设接地干线;

3)接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,才能相互焊接;

4)装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填。

⑨接地引下线安装

1)利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱主钢筋绑扎后,按设计要求施工,经检查确认,才能支模;

2)直接从基础接地体或人工接地体引出暗敷埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露,才能贴面砖或刷涂料;

3)直接从基础接地体或人工接地体引出明敷引下线,先埋设或安装支架,经检查确认,才能敷设引下线。

⑩等电位联结

1)总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认,才能焊接安装总等电位联结端子板,按设计要求做总等电位联结;

2)辅助等电位联结:对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认,才能安装焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结;

3)对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱,网箱施工完成,经检查确认,才能与接地线连接。

7、定期检查施工单位直接影响工程质量的电气计量设备。电气试验设备的技术状况和校验期,以及所采用的试验方法、标准是否符合规范要求。

8、施工过程中缺陷、隐患管理

1)对施工过程中出现的质量缺陷,应及时向承包单位下达监理工程师通知要求及时整改,并检查整改结果;

2)对施工中存在重大质量隐患,可能造成质量事故或已经造成质量事故时,

最新科技创新奖励细则资料

附件1 中央企业科技创新成果经营业绩 考核奖励细则(试行) 为引导、鼓励中央企业提高自主创新能力,促进中央企业做强做优、科学发展,依据《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》(国资委令第22号),制定本细则。 一、适用范围 本细则适用于经营业绩考核期内取得重大科技创新成 果(含中央企业所属单位及控股公司的成果),需要给予考核奖励的中央企业。重大科技创新成果专指: (一)国家科学技术进步奖特等奖、一等奖,国家技术发明奖(中央企业为项目完成人所属企业,原则上为获奖职务发明的权利人)一等奖、二等奖。 (二)国家知识产权局和世界知识产权组织共同授予的中国专利金奖。 (三)国际标准化组织ISO、国际电工委员会IEC、国际电信联盟ITU正式发布的国际标准。 结合实际对军工企业的科技创新成果予以实事求是的 考虑。 二、奖励原则 (一)公开、公正、公平。

(二) 突出重点,有据可依。 (三) 年度考核加分奖励和任期考核特别奖励相结合。 三、奖励方式 (一) 中央企业在考核年度获得国家科学技术进步奖、 国家 技术发明奖,国资委在年度业绩考核中给予加分奖励。 具体加分方法: 1?中央企业作为第一完成单位,获得国家科学技术进步 奖特 等奖、国家技术发明奖一等奖考核综合得分每项加 分;获得国 家科学技术进步奖一等奖、国家技术发明奖二等 奖考核综合得 分每项加0.4分。 2?中央企业作为第二完成单位,获得国家科学技术进步 奖特等奖、国家技术发明奖一等奖考核综合得分每项加 分;获 得国家科学技术进步奖一等奖、国家技术发明奖二等 奖考核综 合得分每项加0.2分。 3?中央企业虽然不是第一、第二完成单位,但除政府部 门以外为第一、第二完成单位的,视同第一、第二完成单位 加 分。 (二) 中央企业在考核年度获得中国专利金奖,国资委 在年度业绩考核中给予加分奖励,考核综合得分每项加 分。 (三) 中央企业在考核年度主导制定或联合主导制定了 由国0.6 0.3 0.3

市政道路工程监理实施细则95213

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE )双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II 级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。 不同意 同意 总监委派专业监理工程师 图纸消化、细则编写、细则交底 人 上岗资质 机 机械报审 料 材料报验 法 施工方案审查 现场环境检查

签署分项工程开工令 各工序自检合格后报监理检查验收 返 工 不合格合格 签署合格证明文件、计量单 进行下道工序施工 整理监理内业资料 五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标 控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体 系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进 场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有 关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量 人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程 材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

公司科技创新管理奖励制度4

公司科技创新管理及奖励制度 第一章总则 第一条为了进一步鼓励技术创新,激发员工的创新潜能,提高公司竞争力,促进公司的长远发展;根据我国《专利法》第十六条和第十七条以及《专利法实施细则》的第七十七条、七十八条的有关规定;并结合本公司技术创新工作的需要,特制订本制度。 第二条本制度适用于公司部。 第二章技术创新类别和奖励围 第三条本制度所指创新为本公司为了解决问题,实现目标,所进行的一切有价值的、能够产生持久影响力的技术改进和创造活动,包括技术创新、发明专利和技术改造。 第四条技术创新指为了研发新产品或提升现有产品生产能力、技术水平而做出的各项改进、改善与发明(专利)等。具体分类:(一)研发新产品:根据市场需求,新研发的产品; (二)产品技术创新:创新采用新技术、新工艺、新材料、新结构、新配,提高现有产品质量,改善产品性能,节约原材料等; (三)工程技术创新:通过对设备、工艺过程、操作技术、工具、量具、试验法、计算技术、运输及储藏等的改进改造,从而提高效率或降低成本; (四)通过对安全技术、环境保护、劳动保护等面的改进,提高安全水平,减少工伤事故; (五)其它创新:推广应用科技成果、引进技术(人才),使公

司解决了长期存在的关键技术问题和质量问题等。 第三章创新评审和奖励机构 第五条公司成立由分管副总领导,技术部、财务部、人力部、分厂生产部等有关部门组成的创新管理与评审委员会(机构成员见公司通知下发文件),领导公司创新管理和评审工作,主要职责如下:(一)根据公司生产和经营需要,公布创新需求,指导公司有关机构、人员的创新工作; (二)对公司创新项目进行评审; (三)对有关创新项目进行奖励。 第六条公司创新管理评审委员会办公室设在技术部,履行创新管理日常职责;技术部可召集有关部门对创新项目的奖励征集意见。 第四章项目的立项、批准和验收 第七条提出项目设计案者,要将设计案提交到本部门负责人,由本部门负责人签属意见后,按公司《技改项目管理制度》程序,填写《技改项目立项申请表》,经技术部审核,报分厂副总审核、总经理批准为正式立项;项目负责人将批准立项后的《技改项目立项申请表》复印件报技术部备案。 第八条项目获得立项后,项目主要实施部门负责项目推进和阶段检查,若无法按原案实施,则应提出项目终止申请报告或项目案改进报告; 第九条项目完成后,项目实施部门提出项目完成验收申请,按公司《技改项目管理制度》程序组织项目验收。

科技创新技术改进合理化建议奖励办法

科技创新技术改进合理化建议奖励办法

科技创新、技术改进、合理化建议奖励办法 第一章总则 为了激励全体员工积极参与公司的科技创新、技术改进、合理化建议活动,最大程度地提高公司生产经营管理水平和经营效益,特制定本管理办法。 第一条科技创新:是指创造和应用新知识和新技术、新工艺,采用新的生产方式和经营管理模式,开发新产品,提高产品质量的过程。 第二条技术改进:是指企业为了提高经济效益、增加产品品种、降低成本、节能降耗、加强资源综合利用和三废治理、劳保安全等目的,采用先进的、适用的新技术、新工艺、新设备、新材料等对现有设施、生产工艺条件进行的改进;采用有效的管理模式、管控方式对提高公司信息化管理水平,安全环保管理水平、降低职业危害程度、降低员工工作强度等方面有明显的改进。 第三条合理化建议:是指有关改进和完善生产技术和经营管理的办法和措施。符合公司规划发展方向、增加经济效益、提高顾客满意度、改善公司经营管理、降低运营成本、控制经营风险等方面的创新性办法和措施。 第二章公司科技创新、技术改进、合理化建议的适用范围第四条在经营管理理论、管理技术上有突破与创新,对优化组织结构、提高经济效益有指导作用。 第五条在公司管理制度、管理流程、管理标准等方面提出改进、

创新方案,对提高工作效率、理顺管理或业务流程有显著效果。 第六条有利于提高产品质量和产品质量的技术标准,工艺规范、检测方法、化验方法等方面的技术改进措施。 第七条新产品的研发。 第八条提高原、辅材料的使用效率、能源节约与“三废”综合利用。 第九条修旧利废、挖潜增效。 第十条改进机器设备的维护、保养方式,延长设备的使用效率。 第十一条改进劳动及环境保护,有利于安全生产和劳动卫生、职业健康的技术措施和新方法。 第十二条有利于公司企业文化、安全文化建设。 第十三条有助于加强政治思想工作和团队建设。 第三章以下范围内的条款不适用于公司科技术创新、技术改进、合理化建议内容: 第十四条无实质性内容、没有可操作性; 第十五条公认的事实或正在改善的; 第十六条只提出问题,而没有具体的改进方案; 第十七条与已被采用的方案雷同的; 第十八条在正常工作渠道被指令执行的; 第十九条针对部门或个人的; 第四章科技创新、合理化建议和技术改进奖励原则奖励实行物质奖励与精神奖励相结合的原则,精神奖励主要有通

路道路及给排水工程监理实施细则

**道路、给排水及绿化工程监理 实施细则 一、工程概况 (一)工程项目特征: 工程名称:**(**—**)道路、给排水及绿化工程。 工程地点:北京市大兴区**卫星城北区** 工程概算:1900万元。 资金来源:自筹 本工程开竣工日期:2004年8月11日至2005年5月10日。 本工程位于**北区,道路南起**,桩号K0+740,北至**,桩号K2+668.744,全长20188.744米;随道路同步敷设雨水、污水、上水等专业管线。 **道路设计标准为城市主干道,设计车速40km/h,设计年限为15年。道路规划红线宽为40米,横断面规划形式为:路中间设9米隔离带,两侧分别为12米宽机动车道、3.5米宽人行步道。道路平面交叉口路缘石曲线R=15米,树池周边采用120X12X15(厘米)砼构件。 本项目业主是北京兴创投资有限公司,在整个项目的实施过程中,将全面实行业主负责制、招投标制、工程监理制及合同管理制。 2.本工程项目建设实施相关单位: 建设单位:** 监督单位: *

设计单位:** 监理单位:** 施工单位: * 二、编制依据 1、政府批准的本项目的有关文件。 2、工程招、投标文件。 3、施工图及概算。 4、设计图纸及洽商变更文件。 5、市政基础设施工程资料管理规程(DBJ—01—71—2003)。 6、业主下发的有关文件、会议纪要等。 7、《工程建设监理规程》(DBJ01-41-2002)。 8、《北京市城市道路工程施工技术规范》(DBJ01-45-2000)。《北京市给水排水管道工程施工技术规范》(DBJ01-47-2000)。《市政道路工程质量检验标准》(DBJ01-11-95)。 《市政道路工程质量评定标准》(DBJ01-22-95)。 《市政排水管渠工程质量检验标准》(DBJ01-13-95)。 《市政排水管渠工程质量评定标准》(DBJ01-24-95)。 9、本公司的质量体系文件 10、已批准的《**道路、给排水及绿化工程施工组织设计》 11、已批准的《**道路、给排水及绿化工程监理规划》

科技创新管理制度

科技创新管理制度 第一条总则 1、为规范分公司项目部科技创新管理工作,根据中铁六局集团有限公司《中铁六局集团有限公司科研项目管理办法》、《中铁六局集团有限公司工法管理办法》、《中铁六局集团有限公司专利工作管理办法》制定本办法。 第二条职责分工 1、项目部根据工程的技术难点及特点成立科技创新小组,组长由项目部总工程师担任,副组长由项目工程部部长兼任,组员由项目部相关技术人员组成。 2、项目总工程师是项目科技创新活动的主要管理者,负责组织策划本项目部科研立项工作,针对工程重点、难点,积极挖掘、申报科研项目(包括课题、工法、专利等),带头开展科研攻关,及时整理、提炼科研成果,积极推广应用“四新”技术,管理并使用好科技经费。 3、项目工程部是科技工作的归口管理部门,负责项目部科研项目计划的编制、课题材料收集、材料整理及科技成果的报审等工作。 第三条课题立项程序和方法 1、根据工程项目的技术重、难点提报当年课题研究、工法开发、专利申请计划,上报公司科技管理部门审核。 2、经公司科技管理部门审核通过后,按照有关规定签署课题立项合同。 3、课题合同中要明确指定所承担课题项目部的课题负

责人,课题组人数及主要成员要满足课题研究开发工作的需要,并报公司科技管理部门备案。 第四条课题实施 1、课题组应按合同的规定,认真组织研究开发工作,每年年末向公司主管科技管理部门报送课题年度执行情况表,对上年课题的研究开展情况、经费使用情况、存在的问题及相应措施进行说明。 2、课题组在课题实施过程中要经常检查科技创新计划的实施情况,掌握项目进展情况;有计划、有重点地开展科技信息资料的收集、整理、交流和反馈工作。 3 科研课题实行重大事项报告制度。课题组对课题执行过程中发生的技术路线或主要研究内容调整、课题组主要研究人员变动以及其他可能影响课题顺利完成的重大事项,应及时提出处理意见,报公司科技管理部门审批。 第五条结题与成果管理 1、项目部课题组严格按照课题合同要求完成课题立项,在完成全部科研工作后,及时向公司科技管理部门提报结题申请、研究报告以及其他相关文件。 2、课题组在课题的研发过程中应注意知识产权的保护;对可以形成知识产权的技术成果,应及时采取措施保护知识产权;对拟申请专利的课题成果,课题组应在办理专利申请手续并获得专利受理后,再发表论文或申请科技成果鉴定。 3、课题组在完成课题全部研究开发工作后,应对课题

科技创新奖奖励办法

科技创新奖奖励办法 第一章总则 第一条为了奖励在xxx范围内推动科技进步,促进科技成果转化,提高社会效益和经济效益方面做出一定贡献的集体和个人,根据国家广播电视总局科技创新奖励暂行办法和xxx省广播电视局科技创新奖奖励办法,制定本办法。 第二条本办法适用于xxx内的集体和个人。 第三条本办法奖励的范围包括:广播电视技术领域内科技创新成果及与广播电视事业有关的新的科学技术成果的应用、推广及转化等。 第四条申报总台科技创新奖的项目,应符合下列条件之一: (一)应用与广播电视事业有关的新的科学技术成果(包括新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计等)并同时具备以下条件: 1、省内首创的; 2、本行业先进的; 3、经实践证明具有较大经济效益或社会效益的。 (二)在推广、转化已有的科技成果工作中,做出较大贡献并同时取得较大经济效益或社会效益的。 (三)在工程建设、设备研制和技术改进中,采用新技术,并同时取得较大经济效益或社会效益的。 (四)在广播电视技术运行、维护、管理中,编制科学的、先进的规范、规程、标准,并取得较好的经济效益和社会效益的。 第五条申报科技创新奖的项目,必须应用于实践一年以上,证明其功能和性能可靠,并持有使用单位、部门出具的证明。

第六条拟申报科技创新奖一等奖的项目,应经过有关部门鉴定。 第七条对成果有明显争议的项目,在争议未解决前,不得申报总台科技创新奖。 第二章奖励标准及办法 第八条总台科技创新奖按其所奖励项目的科学技术水平和技术难度,经济效益和社会效益分为一等奖、二等奖、三等奖三个等级: 一等奖项目在技术上有重大创新,技术难度大,总体技术水平和主要技术指标应达到或接近同类项目的省内先进水平,推动行业科技进步的作用很大,并取得重大的经济效益或社会效益; 二等奖项目在技术上有较大创新,技术难度较大,总体技术水平和主要技术经济指标应达到或接近同类项目的省内领先水平,推动行业科技进步的作用显著,并取得了较大的经济效益或社会效益。 三等奖项目在技术上有创新,有一定的技术难度,总体技术水平和主要技术指标应达到或接近同类项目的台内先进水平,推动科技进步的作用较大,并取得了一定的经济效益或社会效益。 第九条获得广播电视科技创新奖的项目,由xxx授予奖状、证书和奖金。奖金如下: 一等奖:8000元 二等奖:6000元 三等奖:4000元 第十条获得一等奖的项目由总台择优推荐申报省局科学技术进步奖。 第十一条广播电视科技创新奖获得者,其业绩记入本人档案,作为业绩考核、职务晋升、专业技术职称评审的重要依据之一。

道路路灯工程监理实施细则

道路路灯工程监理实施细 则 This manuscript was revised by the office on December 22, 2012

主进场路工作区路灯照明、场内供配电及一、二 号开闭所工程 监理实施细则 编写: 审核: 审批: 日期: 2016年1月

目录 一、概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、监理工作目标 (2) 四、施工工序及监理控制要点 (3) 五、监理程序控制图,文字描述报验流程 (15) 六、施工监理工作内容 (17) 七、安全、环保、文明施工监理控制要点 (18) 八、信息监理工作要点 (20) 九、质量验收标准 (23) 十、本分项工程在本项目的监理控制重点、难点 (28) 十一、旁站及质量控制点一览表 (28) 一、概述 主进场路工作区路灯照明、场内供配电及一、二号开闭所工程。高压电缆敷设全长52.09KM,低压电缆敷设全长39.6KM,主进场路路灯安装348盏,工作区道路路灯安装477盏,停车场高杆灯安装11盏,离港桥上桥栏杆灯安装780盏,离港桥下投光灯安装260盏。

1、设计图纸及变更文件 2、已批准的本工程的《监理规划》 3、《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 4、《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 5、《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 6、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 三、监理工作目标 对监理范围内的工程,在施工阶段,对其质量、工期、投资实施 动态的目标控制,做好和他管理,协调好与本项目有关建设各方的关系,努力提高工程管理水平,使施工监理工作法制化、标准化、程序化、制度化。

公司重大科技创新项目管理办法(试行)

中国节能环保集团有限公司 重大科技创新项目管理办法(试行) 第一章总则 第一条为深入贯彻落实党中央、国务院和国务院国资委关于推进科技创新工作的系列部署,加快中国节能环保集团有限公司(以下简称集团公司)科技创新步伐,增强科技创新能力和竞争力,规范集团公司重大科技创新项目管理及实施,特制定本办法。 第二条本办法所称“重大科技创新项目”(以下简称重大项目),是指面向集团公司主业核心技术需求,通过技术研发及工程化示范,产出具备产业化前景的工程化技术成果,对提高集团公司核心竞争力、促进集团公司主业发展具有显著意义的项目。 第三条重大项目包括以下两种类型: (一)核心技术与装备研发项目:以集团公司主业急需的关键技术、共性技术、设计技术、系统集成技术、关键装备、新材料、新产品、生产工艺与施工工艺技术、综合技术解决方案,以及在生产中能为集团公司带来明显降低成本、提质增效、节能减排等的实用技术等为研发内容的项目。 (二)创新技术的示范工程项目:即依托自身技术成果或引进外部技术成果,开展创新技术的工程示范项目。 本办法所称技术成果引进是指通过一定方式从国内外的企

业、研究单位、高校等外部机构获得先进、适用、原始创新技术的完整知识产权或技术使用权的行为,不包括单纯的设备购置、技术服务采购等行为。 第四条重大项目的组织实施与过程管理,遵照以下原则与要求进行: (一)聚焦主业,突出重点。各二级子公司根据主业发展的核心技术、产品或装备需要,提出重大项目立项建议,集团公司统筹决策。战略性、全局性和前瞻性的项目需求,由科技管理部根据集团公司的战略规划,提出立项建议,集团公司决策。 (二)明确目标,强调应用。以产出具备产业化前景的工程化技术成果、支撑集团公司主业发展并获得显著效益为重大项目实施目标,实现技术成果的工程验证与示范应用。 (三)分类管理,全面支持。实行项目分类、分阶段管理,在技术研发阶段、工程示范阶段,根据责任主体性质分别给予资金与政策支持。 (四)加强监督,突出绩效。强化项目过程管理、知识产权管理、后评价管理,突出对重大项目承担单位的技术成果积淀及应用状况的考察与评价。 (五)集聚人才,建设平台。结合重大项目的实施,培养和凝聚一批高水平科技创新人才,建设一批高水平研发平台,全面提升集团公司持续科技创新能力。 第五条为保证重大项目的顺利实施,集团公司建立“以集团公司投入为引导,以各子公司投入为主体,以国家和地方财政补

技术创新奖励办法

技术创新奖励办法(试行) 1.目的:为激发员工技术创新潜力,营造争先创新氛围,促进公司技术进步,提升公司竞争力,特制订本办法。 2.适用范围:有关新产品开发/导入、工艺设计、装备技术改造与研制、新材料开发与应用等技术创新提案与应用推广奖励。此奖励办法适用于总监(不含)以下员工。 3.权责:本办法由企划部制订,经总裁批准后执行。 4.内容: 4.1.评审组织。公司特设技术创新评审小组,负责技术创新提案、技术创新应用推广的评审与验收及奖励评定。小组由技术总监、成本总监、财务部负责人、人力资源总监及应用推广单位负责人组成。技术总监任小组组长,负责技术创新提案评审、应用推广实施、推广验收及奖励评定组织。 4.2.奖项设定:技术创新奖分为:技术创新提案奖与技术创新应用推广奖。 4.3.技术创新提案奖。 4.3.1.提案范围:新产品开发、工艺设计、装备技术改造与研制、新材料开发与应用等技术方面的创新 或改进创意。 4.3.2.奖励对象:属于工作任务外且自发提出,经评审组织评定后予以采纳,经实施具改善效益的技术 创新与改善提案人。 4.3.2.1.本条所称“工作任务”包括职务或岗位职责范围内及受上级指派或其他关联部门要求协同的工 作事项。 4.3.2.2.技术系统副总工、经理在分管单位的工作任务范畴内提案不在奖励之列,但技术创新评审小组 会建立以上人员的技术创新改善提案登记表(附件一),纳入个人月度、年度考核及其它激励形式的评选中考虑。 4.3.3.奖励对象:提案提报个人或单位。 4.3.4.奖励标准: 4.3.4.1.经采纳并立项实施的提案奖励标准:按公司评估的一年期经济效益分段设定累加递减计提比例 提取奖励金。 4.3.4.1.1.一年期经济效益评估计算:取验证关闭点过往3个自然月改善效益的月平均值乘以12个月确定。 无历史数据可取时,由技术创新评审小组评估月改善效益后,乘以12个月为一年期经济效益值。 4.3.4.1.2.奖励金计提比例设定: 额=50000*5%+(100000-50000)*4%+(150000-100000)*3%=6000元。 4.3.4.2.经采纳但暂不实施的提拔奖励标准:先给予200元以下的鼓励奖,具体奖励金额由技术创新评 审小组视评定结论给出。实施验证后按奖励办法追加奖励。 4.3.5.创新提案提报流程:见《技术创新提案提报表》(附件二)。 4.3.6.奖励发放时间:立项提案在项目实施完成验收后的次月;鼓励奖在提案评审完成后次月,在全员 例会上予以表彰和发放。 4.3.7.集体或部门提案奖金分配:多人共同提报的原则上平均分配,部门提报提案由部门负责人提报分 配方案经技术创新评定小组审议后分配。 4.3.8.相同提案的归属判定:以提报到技术创新评定小组的时间先后判定,先提报者为归属人。 4.3.9.技术创新或改进提案不再适用合理化建议奖励范畴。 4.4.技术创新应用推广奖。 4.4.1.奖励条件:完成开发并经推广应用,且经技术创新评定小组评估一年期推广效益在2.5万元以上

市政道路工程监理实施细则样本

A.0.4 -01南京金牛湖野生动物园王国工程 监理实行细则 (道路工程) 内容提纲: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作办法及办法

项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 目录 一、专业工程特点 ......................................................... 错误!未定义书签。 (一)、工程概况............................................................................................ 错误!未定义书签。 (二)、监理根据............................................................................................ 错误!未定义书签。 (三)、道路工程特点.................................................................................. 错误!未定义书签。 二、监理工作流程 ......................................................... 错误!未定义书签。 三、监理工作要点 ......................................................... 错误!未定义书签。

公司科技创新管理制度

员工创新成果管理评价办法 为认真落实科学发展观,进一步增强矿井创新能力,建设创新型企业,充分调动各级员工创新积极性,引导和推进企业技术创新和管理创新,根据集团公司相关管理制度规定,制定公司员工创新成果管理评价办法。 第一章总则 一、为了进一步鼓励技术创新、管理创新,激发员工的创新潜能,提高公司竞争力,促进公司的长远发展;根据我国《专利法》第十六条和第十七条以及《专利法实施细则》的第七十七条、七十八条的有关规定;以及集团公司、煤业公司有关规定制订本制度。 二、本制度适用于矿业公司所属部门、各级管理、技术人员以及所有员工。 第二章技术创新类别和奖励范围 一、本办法所指创新为矿业公司所属部门、各级管理、技术人员以及所有员工为了解决问题,实现目标,所进行的一切有价值的、能够产生持久影响力的技术改进和创造活动,包括管理创新、技术创新、发明专利和技术改造。 二、管理创新指打破原来的管理模式、工作方式、方法,重新设计工作流程,合理汇聚、分配各种资源,实现工作效率、效益提升,员工素质、企业形象得到改善提高目标。技术创新指为了研发新技术或提升现有生产能力、技术水平而做出的各项改进、改善与发明(专利)等: (1)科技创新进步项目:创新完成的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计以及职务发明专利等。 (2)推广创新项目:对适用新技术的推广项目和已有工作的创新。 (3)管理创新成果:企业现代化管理体制、机制和方法的创新和应用(4)优秀技术决策,公开发表的论文。 (5)小改小革及合理化建议。 第三章创新评审和奖励机构 一、组织领导 成立员工创新成果管理评价委员会。 主任:党委书记经理 副主任:党委副书记、总工程师生产副经理安全副经理机电副经理开拓副经理经营副经理工会主席 成员:各专业副总工程师人力资源部部长党建部部长生产技术部主任生产技术部技术主任安全管理部主任工程师安全管理部主任 经管部主任工会副主席科协副主席团委书记 为保证创新工作日常开展,成立员工创新成果评审管理办公室。办公室设在公司科协。 办公室主任:科协副主席(兼)

公司科技创新奖励办法

**司字[2013]8号 关于下发《**集团公司科技创新 奖励办法》的通知 所属各单位: 为激励公司员工为公司科技创新建功立业,引导员工解决生产经营过程中的实际问题,包括改进工艺、技术、设备和管理等,进一步提升公司效益,公司决定印发《**集团公司科技创新奖励办法》以下简称《办法》 特此通知 附:《**集团公司科技创新奖励办法》。 二〇一三年三月十日 主题词:科技创新奖励办法通知 **集团公司总经理办公室2010年3月10日印 共印12份**集团公司科技创新奖励办法 一、指导思想 为鼓励公司员工投身科技创新的积极性和创造性,奖励在公司科技创新工作中做出了突出贡献的员工,特制定本办法。 二、奖励范围 公司员工围绕公司生产经营中心工作开展科技创新取得的业绩,包括员工独立完成或与有关单位和人员合作完成的科技创新业绩,属下列情况之一者,按本办法给予奖励。

1、完成一项解决公司生产经营难题的科研技术成果; 2、开发新产品、开辟和占领市场取得明显经济和社会效益的技术项目; 3、通过工艺技术改进、设备技术改进和改造,提高产品质量,提高劳动生产率,降低成本,解决安全、环保问题的技术项目; 4、发明一项国家专利(含实用新型); 5、实现一项行业技术创新或产品创新; 6、改进一项行业先进操作(工作)法; 7、提出并由所在单位采纳实施一项以上优秀合理化建议; 8、应用一次行业新技术、新工艺; 9、创一项行业新纪录; 10、省级及以上同工种、同业务技术比赛中前五名获得者,江铜集团同工种、同业务技术比赛中前三名获得者,公司同工种、同业务技术比赛(劳动竞赛)中第一名获得者; 三、奖励办法 1、对被采用的、可以直接计算经济价值的科技创新成果,奖励分为五个等级: 2、难以直接计算经济价值的科技创新成果,应根据其作用大小、进步水平、可推广应用范围等方面,由公司技术经济委员会评定相应的奖励等级。 3、在公司各岗位(包括生产岗位、管理岗位、辅助岗位等)职责范围内提出、实施的科技和管理创新项目,只要具有改进、创新

道路及地下管线工程监理实施细则

A.0.4 富强新材料有限公司盐化工循环产业园工程 监理实施细则(道路及地下管线工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期:

省住房和城乡建设厅监制 目录 工程概况及专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要求 监理的工作法及措施

一、工程概况及特点 本工程为富强新材料有限公司盐化工循环产业园项目新建道路,设计容主要有地下管线(雨水管)、回填土、2:8灰土、3:7灰土及混凝土路面等。主要干道宽度为9米、12米,次干道款7米,消防道路不小于6米,主、次、支路转弯半径12米,车间引道转弯半径6米。道路路面为城市型混凝土路面。 二、监理工作流程

1、施工准备阶段,监理工作的要点是对施工单位开工前准备工作作检查。1.1开工前,施工单位应做好施工测量工作,其容包括水准点复测,管道中线的确定等。施工单位应根据施工测量的结果报监理审核。 1.2编制施工组织计划报监理审核。 2、施工阶段,监理工作的要点是工序验收、巡视、量测、旁站等监理,确保工 程质量。 2.1审查承包单位的施工机械设备 监理工程师应按批准的承包单位工程进度计划分期审查在实施工程时进场并使用的施工机械设备,并按以下要求进行系统检查和记录。 2.1.1进场机械设备(包括计划进场的机械设备)的数量、型号、规格、生产能力、完好率与投标附表所填列的是否符合。 2.1.2各种施工机械的配套与满足施工技术要求的适应性。 2.1.3各种施工机械设备的进场及转计划与工程进度计划(尤其是网络计划中的关键线路)的适应性。 2.1.4数量不足或不配套的施工机械设备,应限期要求承包补足进场,审验不合格的施工机械设备,应限期承包撤离工地,承包要求替代的施工机械设备,应事先征得监理认可。

公司科技创新管理制度

公司科技创新管理制度

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

员工创新成果管理评价办法 为认真落实科学发展观,进一步增强矿井创新能力,建设创新型企业,充分调动各级员工创新积极性,引导和推进企业技术创新和管理创新,根据集团公司相关管理制度规定,制定公司员工创新成果管理评价办法。 第一章总则 一、为了进一步鼓励技术创新、管理创新,激发员工的创新潜能,提高公司竞争力,促进公司的长远发展;根据我国《专利法》第十六条和第十七条以及《专利法实施细则》的第七十七条、七十八条的有关规定;以及集团公司、煤业公司有关规定制订本制度。 二、本制度适用于矿业公司所属部门、各级管理、技术人员以及所有员工。 第二章技术创新类别和奖励范围 一、本办法所指创新为矿业公司所属部门、各级管理、技术人员以及所有员工为了解决问题,实现目标,所进行的一切有价值的、能够产生持久影响力的技术改进和创造活动,包括管理创新、技术创新、发明专利和技术改造。 二、管理创新指打破原来的管理模式、工作方式、方法,重新设计工作流程,合理汇聚、分配各种资源,实现工作效率、效益提升,员工素质、企业形象得到改善提高目标。技术创新指为了研发新技术或提升现有生产能力、技术水平而做出的各项改进、改善与发明(专利)等: (1)科技创新进步项目:创新完成的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计以及职务发明专利等。 (2)推广创新项目:对适用新技术的推广项目和已有工作的创新。 (3)管理创新成果:企业现代化管理体制、机制和方法的创新和应用(4)优秀技术决策,公开发表的论文。 (5)小改小革及合理化建议。 第三章创新评审和奖励机构 一、组织领导 成立员工创新成果管理评价委员会。 主任:党委书记经理 副主任:党委副书记、总工程师生产副经理安全副经理机电副经理开拓副经理经营副经理工会主席 成员:各专业副总工程师人力资源部部长党建部部长生产技术部主任生产技术部技术主任安全管理部主任工程师安全管理部 主任经管部主任工会副主席科协副主席团委书记为保证创新工作日常开展,成立员工创新成果评审管理办公室。办公室设在公司科协。 办公室主任:科协副主席(兼)

公司科技成果奖励办法.doc

公司科技成果奖励办法- 科技成果奖励办法 第一章总则 第一条为加强公司科研开发和技术创新能力,促进科技进步,充分激发广大科技人员的工作热情和积极性、创造性,根据有关政策,结合公司实际情况,制定本办法。 第二章奖励范围 第二条围绕与公司经营发展有关的科技成果或技术获得科技进步奖的。 第三条围绕与公司经营发展有关的科技成果或技术获得技术创新奖的。 第四条利用围绕与公司经营发展有关的科技成果或技术获得有关基金的。 第五条对围绕与公司经营发展有关的科技成果或技术进行改良革新并给公司带来经济效益的。 第六条对公司经营发展有影响并给公司带来实际经济效益的发明、创造或者获得发明奖的。 第七条通过国家或省、市级产品技术鉴定的科技成果。

第八条科技成果获得国家、省、市重点新产品认证的。 第九条科技成果获得国家或省、市立项的。 第十条围绕科技成果,给公司带来经营性或管理性资质的。 第三章奖励标准 第十一条获得国家级科技进步奖,给予30000元奖励;获得省部级科技进步奖,给予XX0元奖励。 第十二条获得国家级科技创新奖,给予30000元奖励;获得省部级科技创新奖,给予XX0元奖励。 第十三条获得国家、省各项基金的,获得基金数额扣除相关费用后按10%给予奖励。 第十四条对围绕与公司经营发展有关的科技成果或技术进行改良或革新,给公司带来实际经济效益的,给予1000元奖励。 第十五条对公司经营发展有重大影响并给公司带来经济效益的发明创造给予3000—5000元奖励;获国家发明奖的给予10000元奖励;获省、市级发明奖的给予5000元奖励。 第十六条获得国家级重点新产品认证的给予5000元奖励;获得省级重点新产品认证的给予3000元奖励,获得市级重点新产品认证的给予1000元奖

市政道路工程监理实施细则

B13 成阿工业园区元丰路工程 监理实施细则 (道路) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

目录 目录----------------------------------------------------1 一、总则-------------------------------------------------2 二、工程特点---------------------------------------------2 三、监理工作流程-----------------------------------------3 四、监理工作目标-----------------------------------------6 五、控制要点和方法---------------------------------------6 1、管线分部------------------------------------------7 2、路基分部------------------------------------------7 3、路面分部-----------------------------------------11 Ⅰ、路面基层-----------------------------------------11Ⅱ、路面面层-----------------------------------------12 4、其它部位-----------------------------------------13 5、工程进度-----------------------------------------13 6、工程造价-----------------------------------------14

公司员工科技创新奖励制度

公司员工科技创新奖励制度 为加强公司新产品开发、技术工艺改进和产品销售的日常管理,加快公司技术积累、奠定技术基础并提高技术研发进度,缩短技术研发成果转变周期,形成以产品带动销售的良性局面,特制定创新奖励制度。 一、基本原则、评定范围及内容 1、坚持实事求是、科学民主、客观公正、重视结果、讲究高效的原则,以保证绩效考核结果的科学性、严谨性和公正性。 2、促进公司产品的研发以及工艺创新,满足市场对新产品的需求, 丰富公司系列产品同时带来较大经济效益的,可逐年获得总收益的相应提成。 3、对公司产品质量、技术工艺、设备工具、管理和营销模式、新市场开拓取得突破性进展,销售业绩的提升做出重大贡献的技术项目成果可申请年度科技创新奖。 4、鼓励公司员工利用现有平台和技术资料,开展发明创造并申请技术专利,对公司发展起到推动作用并产生经济效益的,可申请技术发明和年度创新成果奖励。 5、研究开发出的新产品、新工艺、新技术直接用于企业的生产过程后,明显提高了生产效率和产品的质量,为企业创造了直接经济效益的。 6、对引进的新产品或新技术进行吸收并加以开发创新,设计出在技术上有明显改进或创新的新产品或新工艺,提升企业年度销售额的。 7、公司产品部及市场人员应积极参与创新活动,每月1日前最少提交一份收集的创意产品资讯及建议,产品部汇总后于每月5日前组织讨论。各位员工提交的文案备档留存,作为年底“科技创新奖”评选参考。

二、专利技术发明和科技创新成果的专项奖励 1、为鼓励广大员工积极申请专利,凡申请专利并被国家知识产权局受理的,在受理当年,由公司给予职务发明人一定金额的奖励。 2、专利申请统计期限为当年1月1日至12月30日,在此期间取得国家知识产权局核发纸质专利证书的。 3、专利申请被授予专利权的,授权当年12月31日前由专利权人给予发明专利职务发明人不低于10000元奖励;给予实用新型专利职务发明人不低于2000元奖励,外观专利职务发明人不低于1000元奖励。 4、公司每年设立“科技创新奖”。科技创新奖的奖励对象为公司产品研发、生产工艺优化、管理和营销模式革新、新市场开拓等具有较高创造性和较大市场价值的科技创新领域。由公司行政人事部、产品部牵头,会同有关部门评出一、二、三等奖。评审结果在公示期限内没有异议的,即予以认定。 5、科技创新奖设一等奖一名,获得奖项的职务发明人可获得不低于1500元奖励;设二等奖两名,每件获奖专利职务发明人可获得不低于1000元奖励;设三等奖两名,每件获奖的职务发明人可获得不低于800元奖励。 6、公司科技创新奖每年底评定一次,同一新产品或技术改进不得重复参与评定。 三、奖励周期及适用原则 1、根据公司经济效益、市场价值、新成品或技术等级的分级设立不同额度的奖励。 2、按新项目实施、新产品成功投放市场后为公司取得的经济效益按一定比例(10%—5%)提成,逐年递减(五年后取消)。 3、如一件技术专利、新产品研发、生产工艺改进有多位职务发明人,按照参与人的实际贡献大小分配奖金和报酬。

道路工程监理实施细则

道路工程监理实施 细则

城口县国道G211(省道S202线)鸡鸣场镇 过境公路改线工程 质量监理细则 编制(专业监理工程师): 审核(总监理工程师): 重庆建新建设工程监理咨询有限公司 二O一七年六月

质量监理实施细则 1、工程概况: 本项目位于城口县S202线鸡鸣乡,为S202箱穿越场镇段改线工程。起点位于S202线K125+203,终点位于S202线K125+203,控制高程分别为559.03m和564.42m,路线中间控制点为先行修建的双孔石拱桥(车行道净宽12m),控制高程为559.95m。项目为新建工程全长 1.162518km。 1)、本工程路幅布置如下: 路幅宽22m=5.0m(人行道、绿化带)+12.0m(车行道)+5.0m (人行道、绿化带)。 道路横坡:车行道向外1.5%,人行道向内2.0%。 车行道边采用平侧石筑边,人行道边平侧石采用花岗岩石材。 2)、排水设置 (1)污水管道:顺道路通长设置于人行道下管径为 DN400~d600,污水井结构为M10水泥砂浆浆砌C30砼砌块,井盖为:轻型高分子复合材料井盖井座DN800。污水就近接入下游截污干管。 (2)雨水管道: 根据就近入河原则,收集路面及地块雨水,就近排入下游河道。顺道路通长设置于人行道下。管径为DN300~DN800,雨水井结构为M10水泥砂浆浆砌C30砼砌块,井盖为:轻型高分子复合材料井盖井座DN800,根据实际情况沿途预留雨水支管。 3)、桥涵布置

K0+080处设置2*1.5钢筋砼盖板涵,对先行修建的双孔石拱桥桥面进行改造(属路面工程)。 4)、路面结构 车行道采用沥青砼路面,按城市主干道标准设计,沥青混凝土路面设计使用年限为。路面结构设计按住房和城乡建设部《城镇道路路面设计规范》CJJ169- 执行。机动车道路面设计弯沉值为0.23mm。 机动车道路面结构(总厚58cm): 5cm AC-13C 细粒式沥青砼(SBS改性,掺抗剥落剂) 7cm AC-20C 中粒式沥青砼 22cm 5.5%水稳碎石基层 24cm 4%水稳碎石基层 沥青砼之间涂刷粘层油,若上、下两层连续摊铺可取消。 5)、人行道路面结构(总厚18cm): 20x10x6cm 砼预制透水砖 2cm 水泥砂浆 10cm 水泥砼 6)、交通情况 本项目为新建项目可全封闭施工。 7)、路基 本项目工程主要以填方为主。 8)、路基防护 路基防护采用衡重式挡墙和路肩墙,均为C20片石砼浇筑。

相关文档