文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电力电缆直埋地敷设的载流量

电力电缆直埋地敷设的载流量

电力电缆直埋地敷设的载流量
电力电缆直埋地敷设的载流量

聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量(ρτ=1.2℃×m/W、θn=70℃)

常用低压电力电缆载流量表

常用低压电力电缆载流量表 低压电缆载流量对应表 标称面积mm2 线芯结构no/mm 绝缘厚度mm 护套厚度mm 计算外径mm 环境25℃时载流量(A)空气敷设环境25℃时载流量(A)埋土敷设成品近似重量kg/km 备注 铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯 1*10 7*1.35 1.0 1.6 13.4 80.6 61.5 103.9 79.0 346 285 1*16 7*1.70 1.0 1.6 14.5 106.0 81.5 126.7 104.9 436 336 1*25 7*2.14 1.2 1.6 16.3 143.1 110.2 181.3 138.7 569 414 1*35 7*2.52 1.2 1.6 17.7 173.8 133.6 220.5 169.6 696 480 1*50 19*1.78 1.4 1.8 19.8 217.3 167.5 270.3 208.8 918 605 1*70 19*2.14 1.4 1.8 19.8 268.2 206.7 331.8 255.5 1272 783 1*95 19*2.52 1.6 2.0 22.0 329.7 253.4 394.3 304.2 1622 1036 1*120 37*2.03 1.6 2.0 26.2 377.4 292.6 454.7 350.7 1902 1162 1*150 37*2.25 1.8 2.0 28.4 434.6 335.0 518.3 398.6 2274 1355 1*185 37*2.52 2.0 2.2 30.9 494.0 380.5 580.9 447.3 2729 1582 1*240 61*2.25 2.2 2.2 33.6 584.0 449.4 676.3 521.5 3339 1853 1*300 61*2.52 2.4 2.6 37.0 669.9 515.2 760.0 584.1 4045 2073 2*4 2*1*2.25 0.8 1.6 15.4 38.2 28.6 47.7 37.1 385 335 2*6 2*1*2.76 1.0 1.6 17.2 47.7 37.1 59.4 45.6 480 403 2*10 2*7*1.35 1.0 1.8 20.5 63.8 48.8 77.4 59.4 661 538 2*16 2*7*1.7 1.0 1.8 23.5 85.7 65.7 106.0 80.6 998 797 2*25 2*7*2.14 1.2 2.0 27.2 112.4 85.7 138.7 106.0 1330 1019 2*35 2*7*2.52 1.2 2.2 29.9 135.7 104.9 166.4 128.3 1631 1192 2*50 2*18*1.9 1.4 2.0 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775.0 1166.0 2*70 2*18*2.25 1.4 2.2 30.3 208.8 161.1 247.0 190.8 2272.0 1419.0 2*95 2*24*2.25 1.6 2.2 33.7 254.4 196.1 294.7 226.8 2878.0 1718.0 2*120 2*24*2.55 1.6 2.6 36.7 294.7 227.9 339.2 261.8 3477.0 2012.0 2*150 2*45*2.07 1.8 2.6 39.7 338.1 260.7 382.7 293.6 4175.0 2346.0 3*4 3*1*2.25 0.8 1.6 16.0 32.9 24.4 41.3 31.8 444.0 370.0 3*6 3*1*2.76 1.0 1.6 18.0 41.3 31.8 51.9 40.3 564.0 454.0 3*10 3*7*1.35 1.0 1.8 22.2 55.1 42.4 70.0 54.1 937.0 753.0 3*16 3*7*1.7 1.0 2.0 25.0 75.3 57.2 92.2 71.0 1229.0 128.0 3*25 3*7*3.14 1.2 2.0 28.6 101.8 77.4 121.9 93.3 1643.0 1176.0

电线电缆安全载流量计算方法

电线电缆安全载流量计算方法 电气知识2008-03-25 22:19:21 阅读1433 评论0 字号:大中小 口诀1:按功率计算工作电流:电力加倍,电热加半(如5.5KW电动机的额定工作电流按“电力加倍”算得为 11A) 口诀2:按导线截面算额定载流量: 各种导线的安全载流量通常可以从手册中查找,但利用口诀再配合一些简单的心算便可直接得出。口诀如下:10下五,100上二;25、35四、三界;70、95两倍半;穿管、温度八、九折;裸线加一半;铜 线升级算。 10下五是指10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A 100上二是指100平方以上的线安全载流量为线径的二倍,如150平方的铝芯绝缘线安全载流量 为300A 25、35四三界是指10平方至25平方的铝芯绝缘线载流量为线径的四倍,35平方至70平方内的 线(不含70)为三倍。 70、95两倍半是指70平方与95平方的铝芯绝缘线安全载流量为线径的两倍半。 “穿管、温度,八九折”是指若是穿管敷设(包括槽板等,即线加有保护套层),不明露的,按上面方法计算后再打八折(乘0.8)。若坏境温度超过25度的,按上面线径方法计算后再打九折。对于穿管温度两条件同时时,安全载流量为上面线径算得结果打七折算 裸线加一半是指相同截面的裸铝线是绝缘铝芯线安全载流量的1.5倍。 铜线升级算即将铜导线的截面按铝芯线截面排列顺序提升一级,再按相应的铝芯线条件计算,如:35平方裸铜线,升一级按50平方铝芯线公式算得50*3*1.5=225安,即225安为35平方裸铜线的安全 载流量。 铜芯电力电缆安全载流量 序号型号规格外径(㎜)电流(A)(35℃)备注 1 VV-1KV 3×4+1×2.5 15. 2 25 2 VV-1KV 3×6+1×4 16.8 33 3 VV-1KV 3×10+1×6 18.5 44 4 VV-1KV 3×16+1×10 20.7 60 5 VV-1KV 3×25+1×1 6 22.9 81 6 VV-1KV 3×35+1×16 25.2 102 7 VV-1KV 3×50+1×25 29.7 128 8 VV-1KV 3×70+1×35 32.5 159 9 VV-1KV 3×95+1×50 38.2 195 10 VV-1KV 3×120+1×70 41.0 224 11 VV-1KV 3×150+1×70 45.4 260 12 VV-1KV 3×185+1×95 50.8 298 1 VV-1KV 3×4+1×2.5 15. 2 25 是三根4mm2加上一根2.5mm2的电缆,15.2是外径(㎜),电流是25A

最新常用电缆电缆载流量表

300V-1000V电缆载流量(本资料选自《电气工程》常用数据速查手册)

1)、8.3导线载流量。 450V/750V及以上橡胶绝缘、塑料绝缘电线的载流量。BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量见表8-24。 (2)、450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量。通用橡套软电缆的载流量见表8-25。 (3)、0.6/1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量。 0.6/1KV聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量见表8-26。 (4)防火电缆的载流量。 1、阻燃电缆的载流量。1)B、R系列阻燃电线、电缆的载流量见表8-27。 2)交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30。 3)聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量见表8-31。 (5)耐火电缆的载流量。 1)聚氯乙烯绝缘耐火电缆的载流量见表8-32。 2)BV-105型耐热聚氯乙烯绝缘铜芯电线的载流量见表8-33。3)BTTQ、BTTVQ系列耐火电缆技术数据见表8-34。 4)BTTZ、BTTVZ 系列耐火电缆技术数据见表8-35。 5)NH-YYJV系列耐火电力电缆技术数据见表8-36——8-38。 (6)表8-39。聚氯乙烯绝缘低烟低卤阻燃电力电缆的载流量。 (7)表8-40。交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤阻燃电力电缆的载流量。

目录 表8-24 BVVB型、BLVVB型、RVVB型电线载流量 (4) 450V/750V及以下橡胶绝缘电力电缆的载流量 (4) 通用橡套软电缆的载流量见表8-25 (4) YQ、YQW、YHQ、型/ A (4) YZ、YZW、YHZ型/ A (4) YC YCW YHC型/ A (5) 0.6、1KV聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量 (5) 表8.26 VV22、VLV22型聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆载流量。 (5) VV22、VLV22单芯 (6) VV22 (6) VV22、VLV22 3芯 (6) VV22、VLV22 4芯 (7) VV22、VLV22 3+1芯 (7) VV22 5芯 (8) VV22 4+1芯 (8) VV22 (8) 3+2芯 (8) 防火电缆的载流量 (8) 表8-27 B、R系列阻燃电线电缆的载流量 (9) ZR-BV 300/500V (9) ZR-BV 450/750V (9) ZR-BV 450/750 (10) ZRZR-BVVB 300/500V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BVR 450/750V (10) ZR-BV 300/500 (10) ZR-BVV 300/500V (11) ZR-RVV 300/300V (11) ZR-RVVB 300/300V (11) ZR-RVV 300/500V (11) ZR-RVVB300/500V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) ZR-RVS (12) 300/300V (12) 2)交联聚氯乙烯绝缘电力电缆的载流量见表8-28、表8-29,短路电流见表8-30 (12) 表8-28 交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (12) ZR-YJV 0.6/1kv (12) ZR-YJV 0.6/1kv (15) 表8-29 高压交联聚氯乙烯绝缘阻燃电力电缆的载流量 (19) ZR-YJV、ZR-YJLV (19) ZR-YJV22、ZR-YJLV22 (20) ZR-YJV、ZR-YJLV (21) 表8-30 交联电缆导体短路电流(短路时间为1S) (22)

电力电缆敷设标准

电力电缆敷设安装标准 (试行版) 一.适用范围:本标准适用于公司所有电力电缆在桥架内、电缆沟内、穿线管内及直埋敷设安装工程二.施工准备 2.1材料质量要求 2.2.1.电缆的规格、型号、电压等级等必须符合设计要求,必须是符合国家现行技术标准的产品;产品合格证、生产许可证齐全;耐热、阻燃的电缆外护层有明显标识和制造厂标。 2.2.2.防火堵料、防火涂料应选用经国家鉴定的定型产品。 2.2人员要求:电缆敷设人员必须为专业电工,持证上岗。 三.施工工艺 3.1.桥架内电缆敷设 3.1.1工艺流程:施工准备――施放电缆――桥架内电缆敷设――挂标志牌 3.1.2电缆放线:较细的电缆可直接电缆从电缆盘上放线,粗重电缆采用放线架放线,放线架要保证线盘电缆离地100mm以上距离;电缆拖放道路应平整、无石块、砖头等硬物,防止电缆损伤; 3.1.3电缆敷设:在桥架就位后,即可敷设线缆。电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验1KV以下电缆,用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。 3.1.3.1电缆敷设可以采用人力拉引敷设或机械牵引敷设,人力拉引要注意人力分布要均匀合理,负荷适当,统一指挥,并且电缆盘两侧须有负责转盘和刹盘滚动的专业人员,防止电缆损伤;用机械牵引要有测量拉力装置,防止拉力过大损伤电缆,同时要有电缆滚轮或用人力保证电缆不在地面磨损。 3.1.3.2按照设计要求.将需要敷设在该桥架中的电缆按顺序摆放,排列应整齐,不得交叉。电缆在终端头和接头处要留出备用接线长度。 3.1.3.3电缆防火墙及防火楼板时要做封闭处理,用泡沫石棉或矿棉进行封堵。 3.1.3.4垂直敷设的电缆每隔2m加以固定;水平敷设的电缆在电缆的首尾、转弯及每隔5~10m处进行固定。电缆固定可以用尼龙卡带、绑线或电缆卡子进行固定。 3.1.3.5在电缆的首端、末端和分支处及每隔50m处装设标志牌。标志牌上应注明线路编号,无编号时,写明电缆型号、规格及起始地点,要求字迹应清晰,不易脱落,规格要统一,能防腐,挂装应牢固。 3.1.3.6电缆桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径见下表 3.1.3.7在桥架内电力电缆的总截面(包括外护层)不应大于桥架有效横断面的40%,控制电缆不应大于50%。 3.2.地下直埋电缆敷设 3.2.1工艺流程:测量放线――电缆沟开挖――铺设细砂――电缆敷设――铺设细砂――盖砖(或电缆 盖板)――电缆沟回填――埋设电缆标志桩 3.3.2根据设计图纸要求,在施工现场测量出电缆埋设路径,并用白灰做出标志。 3.3.3电缆沟一般采用机械开挖,沿白灰标志的电缆路径进行开挖,低压电缆沟深度不小于700mm,高压 电缆沟不小于1000mm,沟宽以方便电缆敷设为宜;条件不允许情况下,电缆沟也可采用人工开挖

电缆载流量计算(根据电流选电缆)

电缆载流量计算(根据电流选电缆) 答:如果同时运行,则总运行功率为87KW,如果是电动机,则总电流应为180A左右,考虑到不会是同时(即同一个时刻)启动,则总负荷空气开关有250A的就够了,不需要用400A的,不过每台电动机都应该有单独的启动与控制电路。这是指总负荷端,如果是总电源控制,则用400A的也可以。3、35KW电机用 16mm2铠装电缆行吗?答:是可以用的,但是,有4平方或者最多6平方的铜芯线就完全够用了,没有必要用这么大规格的。如果空气开关是和电缆的功率范围相配合的话,那这400A空气开关所接出的电缆,因为最大可以控制的电流为400A,在三相平衡负荷中,约为200KW,而基本上,电缆每平方毫米可以通过约5A的安全电流,那么电缆截面积应为80平方毫米;但是由于没有这个规格的,则我们可以“向上靠”,取95平方毫米的铜芯电缆就可以了。导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1、口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二, 25、35, 四、三界,、

70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1、 5、2、 5、4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、1 20、1 50、185……(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10 16、25 35、50

直埋电缆施工工艺

1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并有产品合格证。 2.1.2 每轴电缆上应标明电缆规格、型号、电压等级、长度及出厂日期。电缆轴应完好无损。 2.1.3 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤,光明显皱折和扭曲现象。油浸电缆应密封良好,无漏油及渗油现象。橡套及塑料电缆外皮及绝缘展无老化及裂纹。 2.1.4 各种金属型钢不应有明显锈蚀,管内无毛刺。所有紧固螺栓,均应采用镀锌件。 2.1.5 其它附属材料:电缆盖板、电缆标示桩、电缆标志牌、油漆、汽油、封铅、硬脂酸、白布带、橡皮包布、黑包布等均应符合要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 电动机具、敷设电缆用支架及轴、电缆滚轮、转向导轮、吊链、滑轮、钢丝绳、大麻绳、千斤顶。 2.2.2 绝缘摇表、皮尺、钢锯、手锤、扳手、电气焊工具、电工工具。 2.2.3 无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建工程应具备下列条件: 2.3.1.1 预留孔洞、预埋件符合设计要求、预埋件安装牢固,强度合格。 2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。 2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。 2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。 2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,电缆井砌砖抹灰完毕,底砂铺完,并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。 2.3.2 设备安装应具备下列条件 2.3.2.1 变配电室内全部电气设备及用电设备配电箱柜安装完毕。 2.3.2.2 电缆桥架、电缆托盘、电缆支架及电线过管、保护管安装完毕,并检验合格。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: → 直埋电缆敷设→ 铺砂盖砖→回填土→ 埋标桩→ 准备工作→ → 水平敷设 → 电缆沿支架、桥架敷设→ → 挂标志牌 → 垂直敷设 埋标桩→ 管口防水处理→ 剥麻刷油→ 挂标志牌 3.2 准备工作: 3.2.1 施工前应对电线进行详细检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,

电缆载流量对照表

电缆载流量对照表 电缆载流量口决: 估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的

载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆): 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。 铜线升级算。

10kV 电力电缆线路直埋敷设设计要求

10kV 电力电缆线路直埋敷设设计要求 大飞整理 1、使用范围 电缆直埋敷设一般用于电缆数量少(不超4根)、敷设距离短(一般不超50米)、地面荷载比较小的地方。路径应选择地下管网比较简单、不易经常开挖和没有腐蚀土壤的地段。 电缆直埋敷设的优点: 电缆敷设后本体与空气不接触,防火性能好,有利于电缆散热,且容易实施,投资少。 电缆直埋敷设的缺点: 抗外力破坏能力差,电缆敷设后如进行电缆维修及更换,则难度较大。 电缆直埋同一路径电缆根数不超过4根。在无通车可能的城市人行道下、公园绿地、建筑物的边沿地带或城市郊区等不易经常开挖的地段,宜采用保护板直埋敷设方式。电缆敷设的距离不长时,一般情况下可采用砖砌槽盒直埋敷设方式;相对重要的场合可采用预制槽直埋敷设方式。 2、敷设方式 2.1 保护板直埋敷设 电缆应敷设于壕沟内,沿电缆全长的上、下、侧面应铺以厚度

不小于100mm 的软土或砂层,电缆全长应覆盖保护板,宽度不小于电缆两侧各50mm。 电缆壕沟底应位于原状土层,地基承载力特征值fak ≥100kPa。如建设地点有孔穴、虚土坑,或土层分布不均匀,应先进行地基处理,达到要求后施工。 敷设前应将沟底铲平夯实。电缆埋设后回填土应分层夯实,压实系数应不小于0.94。地面恢复形式满足市政要求,不得造成路面塌陷。 ▲图保护板直埋敷设断面示意图 2.2 砖砌槽盒直埋敷设 位于普通黏土层,地下水位不影响土方的开挖,地基承载力特征值fak≥100kPa,场地为同一标高。当具体工程中实际情况有所变化时,应对有关项目进行相应的调整。

填充砂或细土,并盖上盖板。 砖砌槽盒的垫层采用不低于C15的混凝土,槽壁采用不低于MU10的普通砖,不低于M10的水泥砂浆砌筑,需做防水地段另做防水处理。 盖板采用C20 细石混凝土预制,现场安装。 砖砌槽盒直埋敷设不宜设置电缆接头,不推荐敷设在与其他管线交叉的地方。 ▲图砖砌槽盒直埋敷设断面示意图 2.3 预制槽直埋敷设 位于普通黏土层,地下水位不影响土方的开挖,地基承载力特征值fak≥100kPa,场地为同一标高。当具体工程中实际情况有所变化时,应对有关项目进行相应的调整。

常用电缆载流表

常用电力电缆载流量表 VV29-铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆VV29-铝芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 标称面积mm2线芯结构no/mm 绝缘厚度 mm 护套厚度 mm 计算外径 mm 环境25℃时载流量 (A)空气敷设 环境25℃时载流量 (A)埋土敷设 成品近似重量kg/km 备注 铜芯铝芯铜芯铝芯铜芯铝芯 1*10 7*1.35 1.0 1.6 13.4 80.6 61.5 103.9 79.0 346 285 1*16 7*1.70 1.0 1.6 14.5 106.0 81.5 126.7 104.9 436 336 1*25 7*2.14 1.2 1.6 16.3 143.1 110.2 181.3 138.7 569 414 1*35 7*2.52 1.2 1.6 17.7 173.8 133.6 220.5 169.6 696 480 1*50 19*1.78 1.4 1.8 19.8 217.3 167.5 270.3 208.8 918 605 1*70 19*2.14 1.4 1.8 19.8 268.2 206.7 331.8 255.5 1272 783 1*95 19*2.52 1.6 2.0 22.0 329.7 253.4 394.3 304.2 1622 1036 1*120 37*2.03 1.6 2.0 26.2 377.4 292.6 454.7 350.7 1902 1162 1*150 37*2.25 1.8 2.0 28.4 434.6 335.0 518.3 398.6 2274 1355 1*185 37*2.52 2.0 2.2 30.9 494.0 380.5 580.9 447.3 2729 1582 1*240 61*2.25 2.2 2.2 33.6 584.0 449.4 676.3 521.5 3339 1853 1*300 61*2.52 2.4 2.6 37.0 669.9 515.2 760.0 584.1 4045 2073 2*4 2*1*2.25 0.8 1.6 15.4 38.2 28.6 47.7 37.1 385 335 2*6 2*1*2.76 1.0 1.6 17.2 47.7 37.1 59.4 45.6 480 403 2*10 2*7*1.35 1.0 1.8 20.5 63.8 48.8 77.4 59.4 661 538 2*16 2*7*1.7 1.0 1.8 23.5 85.7 65.7 106.0 80.6 998 797 2*25 2*7*2.14 1.2 2.0 27.2 112.4 85.7 138.7 106.0 1330 1019 2*35 2*7*2.52 1.2 2.2 29.9 135.7 104.9 166.4 128.3 1631 1192 2*50 2*18*1.9 1.4 2.0 27.3 169.6 130.4 202.5 155.6 1775.0 1166.0 2*70 2*18*2.25 1.4 2.2 30.3 208.8 161.1 247.0 190.8 2272.0 1419.0 2*95 2*24*2.25 1.6 2.2 33.7 254.4 196.1 294.7 226.8 2878.0 1718.0 2*120 2*24*2.55 1.6 2.6 36.7 294.7 227.9 339.2 261.8 3477.0 2012.0 2*150 2*45*2.07 1.8 2.6 39.7 338.1 260.7 382.7 293.6 4175.0 2346.0

电缆载流量对照表

线径的选择 导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。 2. 说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下: 1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、185…… (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下: 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上 ﹀﹀﹀﹀﹀ 五倍四倍三倍二倍半二倍 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。 例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算: 当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安; 当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安; 当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安; 从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。 (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷

电缆配管及敷设方式

电缆配管电气安装知识 电力电缆配管 注:适用于三芯、三芯+N及四芯等截面电力电缆。 电力电缆的敷设方式有几种?如简很据敷设方式选用电缆? 电力电缆的敷设方式有以下几种:

(1)直接埋在地下。 (2)安装在架空钢索上。 (3)安装在地下隧道内。 (4)安装在电缆沟内。 (5)安装在建筑物墙上或天棚上。 (6)安装在桥梁构架上。 (7)敷设在水下。 以上各种敷设方式各有优缺点,采取何种敷设方式,应由具体情况决定,一般要考虑到城市发展规划、现有建筑物的密度、电缆线路的长度、敷设电缆的根数及其周围环境的影响。 将电缆直接埋在地下,是最经济而又最广泛采用的敷设方式,它适用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。 电力电缆的敷设方式不同时,应选用不同的电缆。直埋敷设应使用具有铠装和防腐层的电缆;在室内、沟内和隧道内敷设的电缆,应采用阻燃(难燃)或非阻燃交联聚乙烯铠装电缆;确保无机械外力时,可选用无铠装电缆;易发生振动的区域必须使用铠装电缆。承受压力的敷设条件下,应选用钢带铠装电缆;承受拉力的敷设条件下,应选用钢丝铠装电缆。 PR 塑料线槽敷设 PC 硬制塑料管敷设FPC 半硬制塑料管敷设SC 薄电线管敷设RC 水煤气管敷设 MR 封闭式金属线槽敷设CT 电线桥架或托盘敷设K 瓷瓶或拄式绝缘子敷设

PCL 塑料夹敷设 CP 蛇皮管/金属软管敷设QR 铝合金线槽敷设 PL阻燃半硬聚乙烯管敷设AL 铝皮线卡敷设 SR 沿钢索敷设 BE 沿屋架或跨屋架敷设CLE 沿柱或跨柱敷设 WE 沿墙面敷设 ACE 能进入的吊顶内敷设CE 沿顶棚面或顶板面敷设 BC 暗敷设在梁内 CLC 暗敷设在柱内 WC 暗敷设在墙内 FC 暗敷在地面 CC 暗敷在顶板内 ACC 暗敷在不能进人的吊顶内要穿金属管 SCE 在吊顶内敷设要穿金属管CEC或CC都表示暗敷设在顶板内 CEC表示:暗敷设在顶板内--现浇板.空芯预制板,线就穿预制板孔 CEC是一种不常用的敷设方式,CE在这里是天棚的意思,而后面的C为暗敷设,即天棚内暗敷设,实际就是在吊顶内沿楼板下敷设。 电力电缆的敷设方式 电力电缆的敷设方式有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、空敷设等几种方式。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式是最佳的敷设方式,因为这两种方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家的城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。 实践证明公用隧道运行效果良好,大大减少了重复投资,避免了反复开挖路面,但初期投资巨大。在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是较少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、

电缆载流量计算方法

电缆载流量:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量, 在热稳定条件下,当电缆导体达到长期允许工作温度时的电缆载流量称为电缆长期允许载流量。 估算口诀 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明 (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。"穿管根数二三四,八七六折满载流。意思是在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量分别是电工口决计算载流量(单根敷设)的80%、70%、60%。 根据电流选择电缆)导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。 1. 口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二,25、35,四、三界,. 70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185…… 口诀第一部分 (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:1~10 16、25 35、50 70、95 120以上〉〉〉〉〉五倍四倍三倍二倍半二倍现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25 与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95 则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导

建筑工程电缆敷设要求

. 、施工现场用电缆敷设: (1)电缆敷设采用直埋地或架空,严禁沿地面明设; (2)埋地敷设深度不小于0.6m,并须覆盖硬质保护层,穿越建(构)筑物、道路及易受损伤场所时,须另加保护套瓷; (3)架空敷设时应采用沿墙或电杆绝缘固定,电缆的最大弧垂处距地不得小于2.5m; (4)电缆接头盒应设置于地面以上,并能防水、防尘、防腐和防机械损伤; (5)在建工程内的临时电缆的敷设高度不得小于1.8m。 施工现场用电电缆敷设安全措施 1)供电电缆应沿道路路边或建筑物边缘埋设,并宜沿直线敷设;转弯处和直线段每隔20m处应设电缆走向标志。 2)电缆直埋时,其表面距地面的距离不宜小于O.2~O.7m;电线上下应铺以软土或砂土,其厚度不得小于lOOmm,并应盖砖保护。 3)电缆与铁路、厂区道路交叉处,应敷设在坚固的保护管内;管的两端宜伸出路基2m。 4)低压电缆(不包括油浸电缆)需架空敷设时,应沿建筑物、构筑物架设,其架设高度不应低于2m;接头处应绝缘良好,并应采取防水措施。 5)电缆直埋时,电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平行和交叉时的最小距离应符合下表规定。严禁将电缆平行敷设于管道的上方或下方。特殊情况应按下列规定执行: ①电力电缆间、控制电缆间以及它们相互之间在交叉点前后1m范围内,当电缆穿人管中或用隔板隔开时,其交叉距离可减为O.25m。 ②电缆与热力管道(管沟)及热力设备平行、交叉时,应采取隔热措施,使电缆周围土壤的温升不超过10℃。 ③电缆与热力管道(管沟)、油管道(管沟)、可燃气体及易燃液体管道(管沟)、热力设备或其他管道(管沟)之间,虽距离能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后hIl范围内,尚应采取保护措施;当交叉距离不能满足要求时,应将电缆穿人管中,其距离可减为O.25m。 6)进入变电所、配电所的电缆沟或电缆管,在电缆敷设完成后应将管口堵实。 电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行和交叉时的最小距离 (单位:m) 精选文档

电缆电流载流量的计算

根据电流选择电线型号 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9 =22.5(A)。 从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数 之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm” 导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区, 导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算 对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。 例如对裸铝线载流量的计算: 截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。 对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。 例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安. 对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋 地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线 所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。

电力电缆的敷设方式.doc

电力电缆的敷设方式 电力电缆的敷设方式有直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、空敷设等几种方式。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式是最佳的敷设方式,因为这两种方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家的城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。 实践证明公用隧道运行效果良好,大大减少了重复投资,避免了反复开挖路面,但初期投资巨大。在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是较少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境特点、电缆型号和数量等因素,用发展的眼光,按照满足运行可靠性,便于维护的要求和技术经济合理的原则确定。 电力电缆的选型 常用的电力电缆有油浸电缆、聚氯乙烯绝缘电缆、交联聚乙烯电缆等,根据使用场合的不同,又延伸为不同种类的特种电缆。目前,随着生产技术和生产工艺的不断提高,交联聚乙烯电缆已成为使用最广的电缆产品。在电缆选型时,应根据使用的不同环境和条件,结合具体情况进行选择,如采用直埋和浅槽敷设方式时,应考虑使用加钢铠的电缆。

电缆截面积的选择 电缆截面积的选择,关系到投资多少、线路的损耗和电压质量、电缆的使用寿命等。如选用的电缆截面积偏小,会导致电压质量下降。线路损耗过大,严重的甚至电缆过热烧毁;截面积过大,则会使初期投资太高。因此应根据负荷预测结果,选择合适的截面积,使电力电缆满足最大工作电流下的缆芯温度要求和电压降要求,最大短路电流作用下的热稳定要求。由于负荷预测工作难度性高、准确性较低,因此,选择电缆截面积时,还要满足《城市中低压配电网改造技术导则》和《城市电力网规划导则》要求。 在三相四线制低压电网选用电力电缆时,还要考虑中性线截面积的选择,在公用低压网络中,由于受用户因素影响较大,三相负荷平衡难以控制,为改善电压质量,降低线损,中性线截面积应与相线截面积相同。

常用电线电缆规格及安全载流量模板

第一节、常用导电材料 1、铜 铜的导电性能好,在常温时有足够的机械强度,具有良好的延展性,便于加工,化学性能稳定,不易氧化和腐蚀,容易焊接,因此广泛用于制造变压器、电机和各种电器的线圈。纯铜俗称紫铜,含铜量高,根据材料的软硬程度可分为硬铜和软铜两种。铜材经过压延、拉制等工序加工后硬度增加,称作硬铜,通常用做机械强度要求较高的导电零部件。硬铜经过退火处理后硬度降低,即为软铜。软铜的电阻系数被硬铜小,适宜做电机、变压器和各类电器的线圈。在产品型号中,铜线的标志是“T”,“TV”表示硬铜,“TR”表示软铜。 2、铝 铝的导电系数虽比铜大,但它密度小。同样长度的两根导线,若要求他们的电阻值一样,则铝导线的截面积约是铜导线的1.69倍。铝资源较丰富,价格便宜,在铜材紧缺时,铝材是最好的代用品。铝导线的焊接比较困难,必须采取特殊的焊接工艺。电机和变压器上使用的铝是纯铝。由于加工方法不同,铝也有硬铝和软铝之分。用做电机、变压器线圈的大部分是软铝。在产品型号中,铝线的标志是“L”,“LV”表示硬铝,“LR”表示软铝。 第二节、常用电线电缆的品种、特点及用途电线电缆的品种很多,按照它们的性能、结构、制造工艺及使用特点可分为裸线、电磁线、绝缘电线电缆和通信电缆四种。 一、裸线

裸线只有导体部分,没有绝缘和护层结构。按产品的形状和结构不同,裸线可分为圆单线、软接线、型线和裸绞线四种。修理电机电器时经常用到的是软接线和型线。 (1)软接线。软接线是由多股铜线或镀锡铜线绞合编制而成的,其特点是柔软,耐振动、耐弯曲。常用软接线的品种见表3-1。 表3-1 常用软接线品种 (2)型线。型线是非圆形截面的裸电线,其常用品种见表3-2。 表3-2 常用型线品种 二、电磁线

10kV电力电缆直埋敷设的施工方法

10kV电力电缆直埋敷设的施工方法 直埋电缆虽然施工简单方便,但如果没有按严格的安全措施和技术工艺进行施工,会造成电缆的直接或间接损坏,且电缆在运行中,也将会受到外界的破坏。现将直埋电缆施工方法介绍如下。 1、施工前必须进行现场实地勘察,画好电缆走向图,尽量避开高温地段和带有化学物质的土壤。在城市街道广场,电缆应敷设在人行道或街道边侧下方,并且距建筑的基础不得小于600mm。还要考虑与热力管道距离不得小于2000 mm,电缆交叉时距离不得小于500 mm,与通信电缆的距离应大于500 mm。 2、电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm。为了便于开挖,电缆沟的宽度:单条电缆一般是350 mm,但多条电缆应考虑不能重叠。电缆互相间要有一定的距离,以有利于散热,且如果有一条电缆发生故障需要修理和更换,不会影响其他电缆的正常运行。所以电缆沟的宽度应依据电缆的数量决定。直埋电缆沟如附图所示。 标示件 盖板 电缆 3、挖沟完毕,应按设计进行验收。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,同时要处理好易塌陷的地段,无防腐功能的电缆,经过带有化学物质的土壤要准备好塑料管,敷设时电缆穿入塑料管,以防直接和带有化学物质的土壤接触。穿过道路的电缆必须事先埋设机械强度较高的管子,管子的内径应大于电缆外径1.5倍。 4、再次核对电缆的型号、长度、规格和电缆头辅料。 5、建议采用交联聚乙烯电缆。因交联聚乙烯电击强度高,绝缘电阻大,耐热性能好,重量轻,并可用在落差大的场所。 6、敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍(油纸绝缘电缆为20倍)。电缆是由线芯、主绝缘、内保护和外保护组成的,一旦把电缆扭成死角,电缆线芯会变形,造成电缆绝缘层的电场分布发生畸变,损坏电缆绝缘。油纸绝缘电缆弯曲大将会严重破坏电缆的内部结构。所以放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终

相关文档
相关文档 最新文档