文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊篮施工方案#1

吊篮施工方案#1

吊篮施工方案#1
吊篮施工方案#1

上海市黄浦区淞园小区

幕墙工程

吊篮专项施工方案

上海美特幕墙有限公司

二零一二年三月

目录

录 ............................................................................................... ................................... 1 b5E2RGbCAP

一、工程简

况 ............................................................................................... ................... 2p1EanqFDPw

二、编制依

据 ............................................................................................... ................... 2DXDiTa9E3d

三、准备工

作 ............................................................................................... ................... 3RTCrpUDGiT

四、外墙施工用吊篮的型号及说

明 ............................................................................................... ................... 35PCzVD7HxA

五、吊篮布置方

案 ............................................................................................... .................. 4jLBHrnAILg

六、吊篮的安装、移位和拆除方

案 ............................................................................................... .................. 4xHAQX74J0X

七、安全操作规

程 ............................................................................................... .................. 11 LDAYtRyKfE

八、季节性施工措

施 ............................................................................................... .................. 14Zzz6ZB2Ltk

九、验算、验

收 ............................................................................................... .................. 14dvzfvkwMI1

十、培

训 ............................................................................................... .................. 17rqyn14ZNXI

十一、维护、保

养 ............................................................................................... .................. 17EmxvxOtOco

十二、吊篮的布置平面图<请参见后面的附

图) ........................................................................................ 18Six E2yXPq5

十三、其他<吊篮组装及使用安全技术交底、吊篮脚手架验收记录、高空吊篮事故应急准备及相应准备与响应预案、高处作业吊篮安全技术交底、吊篮日常检查

表 ............................................... 196ewMyirQFL

吊篮施工方案

一、工程简况

本工程位于上海市黄浦区保屯路228号由两幢30F高楼组成。

工程名称:上海淞园小区64号街坊住宅及配套设施

工程地址:上海市黄浦区保屯路288号

建设单位:上海淞南地产有限公司

总包单位:上海市第二建筑有限公司

监理单位:上海建科建设监理咨询有限公司

结构形式:框架式

开工日期:以建设单位开工通知单为准。

二、编制依据

1?本工程的设计图纸和施工合同文件;

2?国家和地方颁发的有关法律,法规规范,规定和标准;

3?中华人民共和国高处作业吊篮标准GB 19155-2003;

4.高处作业吊篮安全规则JGJ5027-1992

5.施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005;

6.建设施工高处作业安全技术规范JGJ80-91;

7.建筑施工安全检查标准JGJ59-99;

8 .特种作业人员安全技术考核管理规则GB5306-85;

9.建筑机械使用安全技术规程JGJ-2001

10.建设工程施工安全管理规程DG/TJ08-2035-2008

三、准备工作

1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。

2?吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源<要求三相五线制)。

3?为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。

4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件< 不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。kavU42VRUs 5?在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。

6?我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装。

7?搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。y6v3ALoS89

四、外墙施工用吊篮的型号及说明

我公司准备在该工程的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度

的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将现场使用的吊篮型号及相关资料作必要介绍:M2ub6vS T nP

型号:ZLP630

长度:1m、1.5m、2m、2.5m、3m、——6m<1至6.0m可任意组合长度)

ZLP630型吊篮后支架安装40块配重<1000kg)。

额定载重为:ZLP630为630kg; <当吊篮整体工作高度大于100m以上时,篮

体额定载重应相应减少)OYujCfmUCw

? ?

ZLP630型吊篮组成部件:

提升机VLTD5B,LTD63)2 台;

安全锁VLS20/LS30)2 把;

电控箱1套;

吊篮支架2付;

工作平台1套;

钢丝绳<直径8.3mm/直径8.6mm) 4根;

极限开关VJLXK1-111)2个;

手控手柄VC0BB1) 1只;

电缆<3 X2.5 + 2X 1.5) 1 根;

安全绳1根;

自锁器1把。

五、吊篮布置方案

根据上海市淞园小区幕墙工程情况,需要安装吊篮进行外墙施工使用。

现将吊篮悬臂支架安装在屋顶,其篮体长度根据楼体结构选配。吊篮安装采用常规方式,每台吊篮各有两个悬臂支架,吊篮篮体与施工墙面之间保持不小于0.3m左右,篮体与篮体之间间距保持在0.5-1m之间。eUts8ZQVRd

具体使用吊篮数量及位置应根据进度要求确定。

六、吊篮的安装、移位和拆除方案

1?吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将篮体部分搬运至相应位置的地面;sQsAEJkW5T

2?悬挂机构的安装、调试:

<1 )安装地面选择水平面,如遇有斜面时,应该修整铺平,如安装面是防水保温层时,前、后座下加垫5Cm厚木板,防止压坏防水保温层。GMslasNXkA

<2 )将插杆插入三角形的前支架内,根据女儿墙< 或其它障碍物)的高度

调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。「rRGchYzg

<3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。7EqZcWLZNX

<4 )安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘M,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。

lzq7IGfO2E

<5 )检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5m。两套悬挂机构内侧之间的距离,其距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,用钢丝绳捆绑好。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。zvpgeqJ1hk

安装图示:

后拉码 绳夹螺栓M16X120后吊杆

----- 调节杆

鸡心环

悬挂机构的安装图

3?悬吊平台的安装、调试:

<1)将底板垫高200mm 以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低 的篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。

NrpoJac3v1

<2)将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。

<3)装成后均匀紧固全部联接螺栓。

安装图示:

加强钢丝绳 上支架

配重(25kg/块)

绳夹

鸡心环

前吊杆

前拉码

挂板

鸡心环 中吊杆 后拉码

后支架

(此图仅供参考,以现场实际安装情况为准。) 前支架 ZLF 系列吊篮—悬挂机构轴测分解图

悬吊平台的安装图

4?提升机、安全锁、电器箱的安装:

<1 )将提升机安装在悬吊平台的安装架上,用手柄、锁销、螺栓固定。

<2)将安全锁安装在安装架的安全锁安装板上,用螺栓紧固< 安全锁滚轮朝平台内侧)。

<3)拧下安全锁上的六角螺母,将提升机的上限位行程开关安装在该处。

<4 )将电器箱挂在工作平台后篮片的中间空挡处,将电动机插头、手握开关插头分别插入电器箱下部相应的插座内< 下限位行程开关安装在提升机安装架下部的安装板上)。1nowfTG4KI

<5)各航空插头分别插入电器箱下面对应的插座内,所有航空插头在接插过程中必须对准槽口,保证插接到位,以防止虚接损坏。确认无误后连接电源。fjnFLDa5Zo

5.穿绳检查:

将电器箱面板上的转换开关拨至待穿钢丝绳的提升机一侧,工作钢丝绳从安全锁的限位轮与挡环中穿过后插入提升机上端孔内,启动上行按钮,提升机即可自动卷绕完成工作钢丝绳的穿绳进位<穿绳过程中要密切注意有无异常现象,若有异常,应立即停止穿绳)。工作钢丝绳到位后,将自动打开安全锁,然后安全钢丝绳从安全锁的上端孔插入。<另一侧提升机操作过程

相同)tfnNhnE6e5

注意:必须先将工作钢丝绳和安全钢丝绳理顺后才能分别插入提升机和安全锁,以免钢丝绳产生扭曲。

6.重锤的安装:

重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升时将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将两个半片夹在钢丝绳下端离开地面15cm,然后用螺栓紧固于钢丝绳上,且钢丝绳垂直绷紧。HbmVN777sL

7.安全绳和绳卡的安装:

在吊篮安装完毕使用以前,必须从屋面垂下一根独立的安全绳,安全绳在楼顶的攀挂点必须牢固,切不可将安全绳攀挂在悬挂机构上面,顶部挂完

后安全绳放置于吊篮的中间,自锁器直接安装在安全绳上面,施工人员在施工中必须将安全带挂在安全绳上的自锁器上。V7l4jRB8Hs

工作钢丝绳、安全钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污、杂物,不得有焊渣和烧蚀现象,严禁将工作钢丝绳、安全锁钢丝绳作为电焊低压通电回路。

83ICPA59W9

8.通电、检查:

<1)通电前检查:

①电源是380V三相接地电源,电源电缆接出处可靠固定。

②顶面悬挂机构安放平稳,固定可靠,连接螺栓无松动,平衡配重块安装可靠。

③钢丝绳连接处的绳扣装夹正确,螺母拧紧可靠。

④悬垂钢丝绳应分开,无绞结、缠绕和折弯。

⑤提升机、安全锁及悬吊平台安装是否正确、连接是否可靠,连接螺栓

有无松动或虚紧,连接处构件有无变形或开裂现象。mZkklkzaaP

⑥电缆接插件正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

⑦电缆施工立面上无明显突出物或其它障碍物。

<2)通电后检查及要求:

①闭合电箱内开关,电气系统通电。

②将转换开关置于左位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转。

③将转换开关置于右位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,右提升机电机正反运转。

④将转换开关置于中间位置,分别点动电箱门及操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机电机同时正反运转。

⑤将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,按下电箱门上紧停按钮< 红色),电机停止转动。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。

AVktR43bpw

⑥将转换开关置于中间位置,启动左右提升机电机后,分别按下各行程开关触头,警铃报警,同时电机停止运转。放开触头后,可继续启动。

ORjBnOwcEd

⑦然后上下运动吊篮3-5次,每次的升高高度约为3M。最后再次检查各连接点的安装情况。

<1 )吊篮安装过程中,必须注意工作中的自检和互检,并重点检查与吊臂连接处每根钢丝绳有4个卡扣,要特别注意各连接点的螺栓和弹垫及平垫是否齐全和牢固。2MiJTy0dTT

<2)在施工完毕后必须将吊篮行至地面停放。离开时断开电源总开关。

9?验收、交接:

安装完毕后,组织有关人员进行验收检查,双方确认,签署验收确认单,由相关人员签字方可投入使用。

10移位:

将钢丝绳从提升机和安全锁内抽出,并抽回屋面;再将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊运到目的楼面,并相应移动吊篮篮体;gliSpiue7A 11拆除:

<1 )拆除前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况。

<2)吊篮的拆除步骤:

①将平台停放在平整的地面上,拆下绳坠铁;

②切断电源;

③将电缆从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘;

④将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆盘扎紧;

⑤最后卸屋面悬挂装置,并做好保护工作。

七、安全操作规程

吊篮是高处载人作业设备,要特别重视其安全操作和使用。使用时,应严格执行国家和地方颁布的高处作业、劳动安全、安全施工、安全用电及其它有关的法规、标准。uEhOUlYfmh

1?吊篮在使用过程中,严禁空中抛物,严禁空中上下人员及物料,以防坠人、坠物,上下人员及物料必须在吊篮降至地面后进行。IAg9qLsgBX 2?操作人员必须经过培训,持证上岗。

3?严禁酒后、过度疲劳、情绪异常者操作吊篮。

4?严禁在吊篮内打闹和向下抛洒杂物。

5?不准将吊篮作为载物和乘人的垂直运输工具,不允许在吊篮上另设吊

6?操作人员必须带好安全帽,系牢安全带。安全带要通过安全钩固定在

从屋面上垂下的安全绳上的不锈钢自锁器上。WwghWvVhPE

7?吊篮不使用期间,又不能落地停放的情况下,应与楼体结构用绳索相连接,使吊篮固定停靠牢固安全。

8?吊篮在每天开始使用前,必须要认真检查。

9.不准光脚、穿拖鞋<或其它易打滑的鞋)上岗。

10.平台拼装长度不得超过规定长度。双吊点吊篮作业人员必须有两

人,不允许单独一人进行作业。

11.吊篮平台内施焊时,应对钢丝绳、电缆进行适当的防护。

12.在正常工作中,严禁触动滑降装置或用安全锁刹车。

13.操作人员在悬吊平台内使用其它电器设备时,低于500W的电器设备

可以接在吊篮的备用电源端子上,但高于500W的电器设备严禁接在备用电源端子上,必须用独立电源供电。asfpsfpi4k

14.在高压线周围作业时,吊篮应与高压线有足够的安全距离,并应按当

地电器规程实施,米取防范监护措施后,方可使用。ooeyYZTjj1

15.吊篮未着地不允许进行位置移动。

16.吊篮的负载不得超过1176N/m2<120kg/ m2)严禁集中堆载、偏载、超载。

17.插、拔电源线的航空插头之前,必须先切断电源线的电源。

18.钢丝绳不得弯曲,不得沾有油污、杂物,不得有焊渣和烧蚀现象,严

禁将工作钢丝绳、安全钢丝绳作为电焊的低压通电回路。BkeGuInkxI

19.不允许在悬吊平台内使用梯子、凳子、垫脚物等进行作业。

20?悬吊平台两侧倾斜超过15cm时应及时调平,否则将严重影响安全锁的使用,甚至损坏内部零件。

21?悬吊平台栏杆四周严禁用布或其它不透风的材料围住,以免增加风阻系数及安全隐患。

22?配重块必须均匀码放,以保证负载平衡。

23?—旦发生故障,必须立即停止使用并通知检修人员;待检修合格后才可以继续使用。

24.吊篮下方地面为行人禁入区域,需要做好隔离措施并设有明显的警告标志。

25?作业结束后,吊篮应与建筑物固定,并切断电源,锁好电气控制箱。

26.吊篮的安装、升降、拆除、维修必须由持证操作人员进行。

27.支架安装处用厚度为50mm的木板进行地板保护,并分散载荷。

28?安全带不得挂在吊篮升降用的钢丝绳上。

29.吊篮内铺设跳板时,脚手板材质应符合要求,满铺,棒牢,不得有探头板。

30.吊篮外侧要用密目式安全网封闭,多层作业要设置防护顶板隔离层,作业时吊篮要与建筑物连接牢固。

31.架体升降时,非操作人员不得在吊篮内停留。

32.遇有塔吊及施工升降设备在作业时,附近工作的吊篮应停止使用,并落至地面,并做好吊篮保护工作。如需要使用,需与塔吊及施工升降设备协商好,在各自互不影响的情况下才可使用。PgdOOsRWo

33?作业前要向操作人员进行安全交底,每次升降后要经施工、技术、安全等人员检查验收合格,方可使用。

34按JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》规定,非工作一侧的篮片设置2道防护栏杆,高度分别为0.6m, 1.2m ;必须设置踢脚板,踢脚板高度180m m。采用定型生产的吊篮不能满足此要求时,应按要求增设防护设施。

3cdXwckm15

35.在吊蓝的垂直5M施工范围内不得堆放易燃、易爆物体,其它机械设备。

36?应搭设进出大楼的施工安全通道,安全棚。安排安全专业人员流动巡视。八、季节性施工措施

1?在雨季,应将吊篮的左右提升机用防水油布包裹住,并在电缆的接口处用防水胶布密圭寸住以便尽可能的防止雨水进入电机内。h8c52WOngM 2?电缆的所有接头都用防水胶布缠绕,电控箱的各个承插接口在雨季施工中也必须用防水胶布黏结。

3?吊篮内的操作人员必须穿防滑和绝缘电工鞋。

4?雷雨天及大风天绝对禁止施工,并在雷雨到来之前彻底检查吊篮的接

地情况

5?五级以上大风天气里,必须将吊篮下降到地面或施工面的最低点。

6.冬季施工应注意不可以将施工用水到处飞溅,以免结冰而导致施工人员摔倒而出现事故。

7?在冬季雾天施工时,应等大雾散去并在日照比较充足的情况下,才可

以使用电动吊篮,否则,容易出现打滑并可能出现设备事故。v4bdyGious 8?冬季施工人员必须穿防滑绝缘鞋,并将棉衣和棉裤穿好并系好袖口和

裤脚。

九、验算、验收

1验算:

<1 )屋顶吊架的受力说明:该吊架的力学模型为超静定系统,所以

ZLP630在申报科技成果并在成果鉴定会上,用实验的手段将该系统进行了

系统检测。J0bm4qMpJ9

<2)钢丝绳的受力检验:我公司的吊篮系统采用的是航空用钢丝绳,结构

为4x 31SW+FC,直径8.3mm,公称强度为2160MPa,破断拉力不小于53.5kN ;结构

为6*19W+IWS ,直径8.6mm ,公称强度最小为1870/1960MPa,破断拉力不小于

70kN。XVauA9grYP

<3)吊篮系统钢丝绳强度校核计算:

A. ZLP630型电动吊篮:

钢丝绳的工作拉力按吊篮的额定载重量、吊篮平台自重和钢丝绳自重所

产生的重力之和。ZLP630型电动吊篮平台按照最长6m吊篮,自重G自

=480kg,额定载重量G额=630kg,钢丝绳自重G钢丝绳自重=25kg/100m。吊篮工作时通过两端提升机中的两根钢丝绳将载荷传递给两个支架的吊杆,即两个吊点受力,则每个吊点受力:bR9C6TJscw

G=(G 自+G 额+4G 钢丝绳自重> ? g/2=(480+630+4X 25>X 9.8/2N=5929N

钢丝绳直径选择可由钢丝绳最大工作静拉力确定,按照钢丝绳所在机构工作级别有关的安全系数选择钢丝绳直径。所选钢丝绳的破断拉力应满足F°/S 三n ;

pN9LBDdtrd

其中n为钢丝绳最小安全系数,工作级别为8级时,安全系数为9;

F o为钢丝绳破断拉力;

S为钢丝绳最大工作静拉力。

贝S n二F°/S=53.5X 1000/5929=9.02〉9

所以,钢丝绳满足使用安全要求。

<4 )支架吊杆的力矩平衡:

A ZLP630吊篮支架安装时,前梁外伸长度为1.5m,前后支架之间距离为

4.3m,其最大额定承载重量G额=630kgv参见下图)。

作用力简图

吊点处钢丝绳下拉力G=5929N;

每个支架配重G配重=500kg;

吊臂的力矩M i =1.5G=1.5X5929N ? m=8893.5N ? m;

反倾翻力矩M2 =4.3G配重=4.3X 500x 9.8N ? m=21070N ? m;

N=M2/M i =21070/8893.5=2.37〉2(抗倾覆安全系数>

吊架的抗倾翻能力符合标准要求

注意:吊篮支架前悬臂梁外伸长度为 1.7m时,其最大额定承载重量应调整为480kg,但当吊篮支架需要外伸长度超出 1.7m时,必须另出方案以示说明。QF81D7bvUA

<5)电缆及电箱的选择:

我公司的ZLP系列电动吊篮的电机参数如下:

额定功率:1.5kW,额定电流:3.95A;依据“机电设备设计手册”的推荐值,我司选用3X 2.5+2X 1.5的5芯电缆,该电缆的额定电流值为10A 4B7a9QFw9h 选用100A的空开及相应的漏电开关。实际需要数量应根据现场情况制订,此处仅供参考。

2验收:

<1)我公司安装负责人进行自检,并填写检查单;

<2 )指派检查人员对吊篮安全运行进行检查验收,其内容如下:

①平台及悬挂机构,安装是否符合要求;

②配重的重量及块数是否符合要求;

③悬挂机构的抗倾覆系数是否小于2;

④挑梁外伸是否符合要求;

⑤电器系统有无安全保护装置,电缆有无破损;

⑥安全锁及提升机是否正常。

3.吊篮的验收与交接按市建委相关法律、法规执行,签字交接。

十、培训

当吊篮交付使用后,对操作人员必须进行现场培训。

设备正常使用后,我公司会长期派驻一名技术人员现场维修、指导、检查安全使用,承租方应予以配合。

十^一、维护、保养

为了能够维持吊篮的性能,延长使用寿命,可靠的保障操作人员的安全,更好的为承租方服务,希望操作人员对日常使用的吊篮进行一定的维护、保养:ix6iFA8xoX 1?及时清除提升机表面及工作钢丝绳上的污物,避免提升机进、出绳口进入杂物,损伤机内零件。注意检查有无异响或异味,作业后进行遮盖,避免雨水、杂物等侵入。安装、运输、使用中避免碰撞,以免造成机壳损伤。wt6qbkCyDE

2.及时清除安全锁表面和安全钢丝绳上的杂物,注意安全锁的防护措施,避免杂物进入锁内,造成安全锁失灵和失效。作业中避免碰撞安全锁,作业后做好防护工作,防止雨、雪等杂物进入安全锁内。Kp5zH46zRk 3?经常检查钢丝绳表面,及时清理附着的污物,及时发现和排除出现局部缺陷的趋势。

4?经常检查联接件和紧固件,发现松动要及时拧紧。出现焊缝裂纹或构件变形,应及时和我方技术员联系进行检修。作业后要及时清理表面污物,注意保护表面漆层,出现漆层脱落,应及时补漆,避免锈蚀。Yl4HdOAA61 5?电器箱内要保持清洁无杂物,不得把工具或其它材料放入箱内。避免电器箱、限位开关和电缆受到外力冲击。经常检查电器接头有无松动,如有松动及时紧固。作业完毕,及时拉闸断电,锁好电器箱门,并妥善遮盖电器箱。ch4PJx4BII 6?如发现异常情况,电器元件损坏、遇到电气故障等技术性问题立即停

止使用,通知我方技术人员进行检修。

十二、吊篮的布置平面图V请参见后面的附图)

十三、其他< 吊篮组装及使用安全技术交底、吊篮脚手架验收记录、高空吊篮事故应急准备及相应准备与响应预案、高处作业吊篮安全技术交底、吊篮日常检查表qd3YfhxCzo

申明:

所有资料为本人收集整理,仅限个人学习使用,勿做商业用途。

自己做吊篮施工方案

廊坊市周各庄城中村改造项目17#18#楼电动吊篮的施工方案 一、编制依据 1 GB6067-85中华人民共和国《起重机安全规程》 2 JG/T5032-93《高处作业吊蓝》 3 GB5972-86《起重机用钢丝绳检验和报废使用规范》 4 GB19155-2003中华人民共和国《高处作业吊篮》 、本工程吊篮的用途: 本工程吊蓝的使用是为了廊坊市周各庄城中村改造项目17#娄外墙施工,本楼为地下层,地上十层,建筑高度30.9米,面积11147.24平方米。吊篮于2011年6月 进场至外墙施工结束撤场。吊篮安装企业为廊坊市安次区金海装饰装修公司,用于中 太建设集团周各庄项目部17#楼外墙作业使用。 三、选用电动吊篮的型号及组成部件说明: 我公司准备在本工程的施工中,根据施工现场的实际需要共组装13个吊篮,分别为1米、1.5米、2米、3米、4米、6米几种尺寸,现将吊篮型号及相关资料做必要介绍:ZLP800型电动吊篮 型号:ZLP800型 配重500kg (20块) ZLP800型电动吊篮组成部件: 提升机(LTD80 2台; 安全锁(LSF30 2把;

电控箱1套;

屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)四根; 极限开关(LXK3-20)2个 电缆(3X 2.5 + 2 X 1.5 ) 1 根。 安全绳1根。 四、吊篮设备整机结构简介: ZLP800型号电动吊篮 1、悬挂机构 2、限位板3 、安全钢丝绳4、工作钢丝绳 5、安全锁 6、提升机 7、单层平台 8、电控箱 9、连接架 ZLP800型吊篮由提升机为单层平台,安全锁(两个),悬挂机构和电控箱等组成。 (一)平台 平台主要由围栏、底板、提升架、挡板等组成。平台用螺栓将基本节边接组成的单层平台。提升机、安装在提升架上,电控箱固定在平台的围栏上。 (二)悬挂机构 吊篮有两套相同的悬挂机构,悬挂机构架设于建筑物或构物上,通过钢丝绳悬挂平台。 悬挂机构伸出量(A)通常为1.1m---1.5m通过前、中、后梁调节确定所要求的伸出量(A)前、后支座间距(B)标准为4.4m时,吊篮的悬挂机构应配置足够质量的配套重,配重力臂应是前倾力臂的两倍以上,按下式计算所需配重: G> N- T

电动吊篮施工方案72429

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1.山东民强生物综合楼施工图纸; 2.山东省建筑工程施工安全操作规程; 3.中华人民共和国高处作业吊篮标准GB 19155-2003。 二、准备工作: 1.吊篮进场根据现场情况,租用6米吊兰8台,一次性进场。 2.施工现场必须预留380V电源。 3.安装部位具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。 4.楼板顶所有其它杂物,应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 5.由吊篮专业公司派吊篮技术人员负责现场指导安装及人员操作培训,施工方准备工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括楼面悬挂装置、钢丝绳、配重块。 三、电动吊篮选用的型号及说明: 在本项目的新增外窗工程中,根据现场开窗情况,需要设置6米长的电动吊篮,东、西侧各一台,南侧4台,北侧2台,共8台。下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLD63/ZLP630 长度:6米(1至6.0米可任意组合长度)——长度5米及5米以上为40块配重。 载重为:ZLP63/ZLP630为630kg。 ZLD63/ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLP6.3)8台; 安全锁(LS30)8把; 电控箱 8套; 屋顶吊架 8付; 工作平台 8套; 钢丝绳(直径8.3毫米) 32根; 极限开关(JLXK1-111) 8个;

手控手柄(COBB1) 8只; 电缆(3×2.5 + 2×1.5) 8根; 安全绳16根; 自锁器16把。 四、电动吊篮的安装、移位和拆除方案: 1.吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到楼顶,将篮体部分搬运至相应位置的地面; 2.悬挂机构的安装、调试: (2)将插杆插入三角形的前支架内,根据支架的最大高度1.7米高调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 (3)将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 (4)安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 (5)检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象。 安装图示:

吊篮施工方案(完整版)

吊篮施工方案 吊篮施工方案 第一篇: 吊篮施工方案 1、编制依据: 工程施工图纸 《建筑施工机械安全手册》 《建筑施工安全检查标准》 《脚蹬式升降吊篮》用户手册 2、工程概况: 本工程为岫岩县既有居住建筑供热计量及节能改造工程,位于岫岩县镇内。 3、外墙施工用脚蹬式升降吊篮的型号及说明 我施工单位准备沿该楼四周,根据不同需要分别设置不同长度的脚蹬式升降吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料做如下介绍: 3.1设备安装方式: 捆绑式 3. 2、标准体吊篮: 篮体长度: 1000、201X、3000、4000(长度不超过6000)内宽: 550,前高900,后高1200,额外荷载重量: 200公斤

3. 3、标准篮体吊篮组成部件: 篮体、提升机、减速机、吊臂、支架式吊臂、安全钢丝绳、安全器、手制动锁、悬挂锁具等。 4、施工方法 4.1脚蹬式升降吊篮的安装 4. 1.1进场: 将吊篮用货车运至施工现场,并将吊篮的组合式吊臂、钢丝绳等搬运至相应位置的地面。 4. 1.2安装 4. 1. 1篮体的安装与连接 第二篇: 吊篮施工方案 吊篮施工方法 1、首先用人工或吊机将卷扬机、基座以及桅杆吊至罐顶。 2、卷扬机固定及桅杆制作 ① 用 60 6的角钢制作一个尺寸为650 380的基座,把卷扬机用螺栓加焊接的方法固定在基座上,使卷扬机和基座成为一个整体,用四条长螺栓以及两条长角钢或槽钢夹紧固定在罐顶平台走道下方的梁位置(受力点),用一条?60的管子作为卷扬机起重桅杆,桅杆一头用

焊接的方式固定在基座上,另外一头做成吊钩,用 30 3的角钢作为桅杆支撑杆。具体做法见附图1和附图2。 ② 将卷扬机的钢丝绳穿过卷扬机起重桅杆上的定滑轮,垂直放置到地面,将卷扬机的钢丝绳与吊篮顶部的吊环固定,吊环要采用防脱扣设置,吊环采用u型卡,u型卡必须拧紧螺栓。具体做法见附图1和附图2。 ③ 安全绳固定吊篮上,安全绳采用专业安全绳,专业安全绳直径为?16mm,安全使用能力为225kg。安全绳由罐顶上部的两个防护人员操作,确保作业时安全绳起到保护作用。吊篮内的操作人员上升至操作位置后由防护人员将安全绳固定在罐顶呼吸阀上。 3、吊篮制作 吊篮采用 30 3的角钢制作,尺寸为900 900 1200,用?20的钢筋做吊篮吊带。吊篮用一条长到地面的?20的麻绳作为牵引绳。吊篮下面用木板作为踏板,侧面用保温铝皮作为面板。吊篮制作时焊接要满焊、牢固、结实。 吊篮采用安全绳和钢丝绳双保险固定,进入其中的人员系安全带,安全带绑在吊篮上。具体做法见附图3和附图4。 4、施工说明 ① 施工人员不少于4人。施工时1人在地面负责牵引吊篮以及地面防护;1人进入吊篮作业,操作卷扬机的控制开关,控制吊篮自身的上下,负责组装管子。罐顶2人负责拉安全绳,作为吊篮及吊篮内人身安全,还有这2人在罐顶负责搬运移动卷扬机、基座以及起重桅杆。 ② 吊索使用1

吊篮施工方案(1)57004

嘉陵.春和景明C3、4、5号楼工程 吊篮脚手架 安全专项施工方案 二0一四年十月

目录 第一章工程概况................................... 错误!未定义书签。 一、工程概况................................... 错误!未定义书签。 二、施工平面布置............................... 错误!未定义书签。 三、施工要求................................... 错误!未定义书签。 四、技术保证条件............................... 错误!未定义书签。第二章编制依据................................... 错误!未定义书签。 一、相关法律、法规及规范性文件................. 错误!未定义书签。 二、标准、规范................................. 错误!未定义书签。 三、地方标准及要求............................. 错误!未定义书签。 四、其它文件................................... 错误!未定义书签。第三章施工计划................................... 错误!未定义书签。 一、施工进度计划............................... 错误!未定义书签。 二、材料与设备计划............................. 错误!未定义书签。第四章施工工艺技术............................... 错误!未定义书签。 一、技术参数................................... 错误!未定义书签。 二、工艺流程................................... 错误!未定义书签。 三、施工方法................................... 错误!未定义书签。 四、检查验收................................... 错误!未定义书签。第五章施工安全保证措施........................... 错误!未定义书签。 一、组织保障................................... 错误!未定义书签。 二、经济措施................................... 错误!未定义书签。 三、技术措施................................... 错误!未定义书签。 四、安全施工措施............................... 错误!未定义书签。 五、文明施工措施............................... 错误!未定义书签。 六、应急预案................................... 错误!未定义书签。 七、监测监控................................... 错误!未定义书签。 八、吊篮设备季节性施工措施..................... 错误!未定义书签。

吊篮施工方案(新)

一、编制依据 二、工程概况 三、方案选择 本工程外墙局部涂料施工选择采用外挂施工吊篮,鉴于工程实际情况(外脚手架为型钢悬挑脚手架)考虑,施工吊篮屋顶悬架机构由外脚手架悬挑型钢替代。吊篮外挂形式详见附图,悬挑型钢计算书详见附页计算书。 吊篮外挂示意图 四、施工准备 1施工吊篮选型 2施工吊篮平面布置

3组织机构 五、电动吊篮的安装、移位和拆除 六、安全管理措施 七、悬挑型钢计算书 1、参数信息 1.1水平悬挑支撑梁 悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.5m,建筑物内锚固段长度 3 m。 1.2 脚手架立杆荷载 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=9.775kN; 1.3 施工吊篮荷载 ZLD63(ZLP630)按照最长的吊篮,自重G自=480kg; 吊篮3人工作,均重G人=70kg,则其可承载物料为G物料=400kg; 吊篮工作时通过两端提升机中的两根钢丝绳将载荷传递给两个支架的吊杆,即两个吊点受力,考虑到让两个人挤在一端的可能偏载因素,则每个吊点受力: G=2G人+(G自+G人+G物料)/2=2×70+(480+70+400)/2=615kg=6.027KN 2、悬挑梁的受力计算

悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。 悬臂部分受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。 本方案中,脚手架排距为1050mm,内排脚手架距离墙体250mm,支拉斜杆的支点距离墙体为1200mm, 水平支撑梁的截面惯性矩I=1130cm4,截面抵抗矩W=141cm3,截面积A=26.1cm2。 受脚手架集中荷载N=9.775kN; 水平钢梁自重荷载q=0.246kN/m; 施工吊篮集中荷载G=6.027KN 悬挑脚手架支撑梁变形图(mm) 各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为: R2=12.218kN; R3=8.424kN; R4=0.384kN。 最大弯矩M max=1.153kN·m; 最大应力σ=M/1.05W+N/A=1.153?06/( 1.05 ?41000)+ 4.443?03/2610=9.49N/mm2; 水平支撑梁的最大应力计算值9.49N/mm2小于水平支撑梁的抗压强度设计值215N/mm2,满足要求! 3、悬挑梁的整体稳定性计算 水平钢梁采用16号工字钢,计算公式如下 σ=M/φb W x≤[f]

电动吊篮安装方案

电动吊篮安装方案 一、准备工作 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。 2、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的应给予配合。 4、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高, 没有其它特许要求。 6、我公司派吊篮技术人员负责指导安装,乙方负责搬运、协助安装及吊篮的拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重铁。 二、施工方法 每台吊篮安装顺序图: 1、悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件与钢丝绳吊运至顶面后,在平面图标注的位置进行安装。安装顺序如下图:

安装及调整: ①安装地面选择水平面,遇有斜面时,在脚轮下面用木板靠垫平,将前、后座脚轮用木楔楔紧固定。如安装面就是防水保温层时,在前、后座下加垫5厘米厚木板,防止压坏防水保温层面。 ②可调式悬挂支架的调节支座高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,在可能情况下,在悬挂机构定位后,在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。 ③前梁伸出端悬伸长度为1、3-1、5米。 ④前、后座间距离在场地允许情况下,尽量调整至最大距离。 ⑤两个支架间距离调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3-5厘米。 ⑥张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。 ⑦装夹钢丝绳时,绳夹的数量就是3个,U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹与前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起。 ⑧垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑放。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。 ⑨悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用插销固定。 ⑩配重块每块25公斤,将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离与悬吊载荷按下式计算确定(见下图)

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

吊篮专项施工方案1.2(完整版)

` 保利石佛营幕墙工程 吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 沈阳黎东幕墙装饰有限公司 2012年1月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、电动吊篮型号及参数 (2) 五、电动吊篮台数及分布 (3) 六、设计说明 (4) 七、电动吊篮的安装流程 (4) 八、电动吊篮的安装、拆除方案 (5) 九、施工验收标准 (9) 十、吊篮的使用及操作规程 (10) 十一、培训及维护、保养 (15) 十二、安全保证措施及安全要求 (16) 十三、吊篮安全计算书 (18) 十四、吊篮平面布置图 (21)

一、编制依据 1、北京保利石佛营工程施工平面图 2、《高处作业吊篮国标》GB 19155―2003 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 3、《高处作业吊篮使用管理手册》 4、《电动吊篮使用说明书》 二、工程概况 本着安全施工的原则,我司将会选择有着丰富安装经验的吊篮公司,并要求具有北京市城市建设委员会颁发的“北京市建筑施工起重机械设备租赁维修企业资质证书”,通过北京市建委的鉴定。 本工程为商业及住宅混建工程,主楼最高处约62.9米。根据本工程实际施工需要,外墙施工划分为南区和北区共两个施工区,南区内根据主体结构的相似性又可分为两个片区:2#楼、4#楼及6#楼为1个片区;1#楼与3#楼为1个片区。北区内根据主体结构的特性,可把7#楼与8#楼作为1个片区划分;9#楼因主楼部分以涂料为主,根据总进度的安排可以利用脚手架自上而下施工,故可单独划为1个片区。为了满足施工的切实需要和吊篮的充分利用,根据南北区施工时间的先后顺序,我司计划按片区的划分平行施工,又考虑到吊篮的可换性,准备 2#楼、4#楼、6#楼的东、南面优先施工,东、南面施工完毕后,吊篮可立即转移至西、北面继续施工;3#楼的东、南面和1#楼的西、北面同时施工,施工完毕后,3#楼的吊篮可与1#楼的吊篮互换继续施工。在五.一节前完成南区所有的施工工作,五.一后将南区的吊篮转移至北区施工,做到吊篮的充分利用。具体吊篮安装拆卸方案如下: 三、施工准备 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备 380V 电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、对于施工楼顶顶楼防水的保护措施:吊篮运到施工楼顶之前,在需要加设吊篮的部位铺上竹胶扳,以防止防水层的破坏。 3、人员准备

吊篮施工方案

手动吊篮脚手架与施工方案 本项目建设地点位于米东区化工工业园纬四路,工程总建筑面积:4522.1平方米,结构类型为框架结构,层数为地上四层,建筑檐高为16米,跨度为15.6米。 本工程需用大量混凝土,根据环保的有关要求,本工程计划使用聚苯板保温和外墙抹灰,在施工前,及时与供料的聚苯板厂家联系,提前订立好供货合同,确保工程施工的正常进行,保证工期目标、质量目标的实现。 本工程所在地交通比较方便,施工现场场地平坦施工用水源、施工用临时电源均已接至施工现场,施工时可以直接从变压器或总配电房内接出。 本工程现场场地平整,水源、电源接入点明确,施工排水经沉淀后接入排水系统,施工现场已具备施工条件。 工程施工场地宽广,但是工期紧张,决定采用手动吊篮脚手架施工,现做如下方案; 吊篮脚手架作为施工用外脚手架,与外墙面满搭钢管脚手架相比,具有搭设速度快、节约大量脚手架材料、节省劳力、操作方便、灵活、技术经济效益较好等优点。 吊篮脚手架具有安拆方便,不占场地,经济适用等特点。 手动吊篮由取得建筑机械生产许可证的厂家生产,其产品质量必须符合行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59--99)和《高处作业吊篮安全规则》(JG5027--92)的规定。施工单位依据《施工现场安全防护用具及机械设备使用监督管理规定》使用由建筑安全监督机构推荐的经鉴定合格的吊篮脚手架,无论采用何种吊篮脚手架,都必须对吊篮及挑梁结构进行强度和刚度验算,钢丝绳安全系数验算,并经上级审批。制作及组装搭设时,应加强技术安全监督,严格检查质量,经上级技术、质量、安全部门验收合格后投入使用,确保安全施工。 一、吊篮脚手架构造及装置 手动吊篮脚手架由支撑设施(挑梁或桁架)、吊篮绳、安全绳、安全锁、手扳葫芦和吊篮架等组成。

吊篮施工方案(5篇)

吊篮施工方案(5篇) 吊篮施工方案第1篇: 一、施工方案 专项施工方案必须要经过审核、审批。 吊篮使用必须要有专项施工方案,且吊篮支架支撑处的结构应进行承载力验算; 设置要求: 1、高处吊篮施工前应由施工企业技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核,经审核经过的,由施工企业技术负责人签字,加盖单位法人公章后报监理企业,由项目总监理工程师审核签字并加盖执业资格注册章。 2、高处作业吊篮使用必须编制专项施工方案,或对吊篮支架支撑处结构(一般为楼板或屋面)的承载进行验算。 二、安全装置 防坠安全锁的使用应在规定的标定期限内; 吊篮必须安装灵敏可靠的防坠安全锁。 设置要求: 1、安全锁的标定有效日期一般不大于12个月。 2、高处作业用吊篮必须安装有效的防坠安全锁。 3、吊篮的防坠落转置应经法定检测机构标定后方可使用。使用过程中,使用单位应定期对其有限性和可靠性进行检测。 4、当悬吊平台运行速度到达安全锁锁绳速度时,即能

自动锁住安全绳,并在不超过200mm的距离内停住。 吊篮上应设置专用安全绳及安全锁扣,安全绳应固定在建筑物的可靠位置 设置要求: 1、安全绳上设置供人员挂设安全带的安全锁扣,安全绳应单独固定在建筑物可靠位置上。 2、安全绳应使用锦纶安全绳,并且整绳挂设,不得接长使用。绳索为多股绳时股数不得小于3股,绳头不得留有散丝,在接近焊接、切割、热源等场所时,应对安全绳进行保护,所有零部件应顺滑,无材料或制造缺陷无尖角或锋利边缘。 3、安全绳径大小必须在安全锁扣标定使用绳径范围内,且安全锁扣要灵敏可靠。一个安全锁扣只能供一个人挂设。 吊篮上应设上限位装置,且限位装置灵敏可靠 设置要求:吊篮应安装上限位装置,宜安装下限位装置。 三、悬挂机构 前支架与支撑面垂直,上支架应固定在前支架调节杆与悬挑梁连接的节点处 建筑物或构筑物支承处应能承受吊篮的全部重量,悬挂机构前支架不应支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘前梁外伸长度贴合产品说明书规定 设置要求: 1、悬挂机构施加于建筑物顶面或构筑物上的作用力均应贴合建筑结构的承重要求。

电动吊篮施工方案

天一外滩三期电动吊篮施工方案 二O一八年五月一日

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、准备工作 (4) 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 (4) 五、电动吊篮布置方案 (5) 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案 (6) 七、安全操作规程及注意事项 (12) 八、季节性施工措施 (18) 九、验算、验收 (19) 十、培训 (24) 十一、维护、保养 (24) 天一外滩三期电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、天一外滩三期工程1#、2#、3#、4#、5#、6#楼建筑工程图纸; 2、甘肃省建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。

二、工程概况: 天一外滩三期工程1#、2#、3#、4#、5#、6#楼是由武威市天一集团房地产有限公司投资兴建。建设地点位于武威市凉州区金羊镇窑沟村,北侧为武威天一外滩二期,东侧为拥军路,西侧紧邻滨河公园,南侧为市政规划绿地。 1、工程概况 2、工程建筑概况 三期工程1#楼建筑高度92.80米,层数31层;2#楼建筑高度92.8米,层数31层;3#楼建筑高度92.6米,层数31层;4#楼建筑高度93.2米,层数31层;5#楼建筑高度75.2米,层数25层;6#楼建筑高度95.40米,层数32层。 三、准备工作: 1.吊篮进场根据工程场地大小,使用数量及时间等情况,合理安排调度,分批进场。 2.应在吊篮所使用位置的建筑物内,预备380V电源。

3.为了降低工人往楼内搬运吊篮配件的强度,提高吊篮的安装速度,应安排塔吊或者升降机设备予以配合。 4.在使用吊篮位置的楼层面上,应具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层的,应准备木板若干,以加强成品的保护。 5.在使用吊篮位置的楼层面上,若有其它杂物,应及时清理干净,以便于吊篮的安装或移动。 6.我公司会派吊篮技术人员负责现场指导安装,由承租方配合工人负责搬运设备配件,协助吊篮的安装、拆卸等工作。 7.搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运过程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件遗失。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明: 我公司准备在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要分别设置不同长度的电动吊篮,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLD50、ZLD63/ZLP630、ZLD80/ZLP800 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米、--6米(1至6.0米可任意组合长度) ZLD50型吊篮后支架安装32块配重(800kg),ZLD63/ZLP630及ZLD80/ZLP800型吊篮后支架安装40块配重(1000kg)。 额定载重为:ZLD50为500kg;ZLD63/ZLP630为630kg;ZLD80/ZLP800为800kg。 ZLD50、ZLD63/ZLP630、ZLD80/ZLP800型吊篮组成部件: 提升机(LTD5B,LTD6.3,LTD8B)2台;

吊篮施工方案(最终版)

1 编制依据 ⑴、名人花园C区施工图纸; ⑵、名人花园C区工程施工组织设计; ⑶、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ⑷、《高处作业吊篮安全规则》(JGJ 5027-92); ⑸、《高处作业吊篮》(GB 19155-2003); ⑹、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); ⑺、建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知(建质[2009]87号)。 2 工程概况 名人花园C区7#-14#楼、4#-7#车库工程项目为多层住宅建筑,位于沧州渤海新区中捷。 建设单位:河北盛泰房地产开发集团有限公司临港分公司。 设计单位:世纪东华河北建筑设计有限公司。 监理单位:河北环渤工程建设监理有限公司 施工单位:中铁十二局集团建筑安装工程有限公司 本工程为二类低层建筑,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,本项目总建筑面积为,建筑高度最高为,本工程外檐装修采用ZLP630型电动吊篮提供作业面进行外装作业,涉及施工内容包括外保温施工、外墙涂料施工以及空调百叶窗等。 3施工部署 吊篮布设 根据本工程的特点,吊篮的架设根据使用的部位不同采用方案为双支架架设方案,吊篮的布置根据现场实际情况采用分部进行: ⑴、项目部将采用ZLP630型吊篮设备,组织专业的吊篮安装、拆除队伍,按照装修部位安装搭设,验收完成后,配一名专业维修人员,住在现场满足现场施工的要求。 ⑵、根据本工程实际情况,采用双支架形式将吊篮布置在楼顶面相应位置上,并将吊篮电源箱设置在顶层楼面。楼顶电梯机房斜屋面部位支架无法安装的,北侧三台吊篮用骑墙马配合安装(具体位置见平面布置图)。楼顶南侧有空调板、阳台位置的吊篮,前梁分别外挑、。楼顶缓冲层南侧及北侧坡屋

吊篮安装施工方案

目录 一、编制依据: 1 二、工程概况: 1 三、施工部署: 1 四、手扳葫芦吊篮设计 2 (一)基本组成: 2 (二)支设要点 3 五、操作使用: 5 六、篮的拆除: 5 七、安全操作规程: 6 八、吊篮的日常维护 8 九、吊篮设计计算 8 1计算简图和荷载计算 8 2钢丝绳验算 9 3抗倾覆验算 10 4挑梁抗弯验算 10 5 扣件抗滑移验算 10

一、编制依据: 1、《建筑施工高处作业安全技术规范》 2、河南省工程建设标准《建筑工程施工安全规范》 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 4、《吊篮使用说明书》 5、清华园·龙居小区1#工程设计图纸 二、工程概况: 本工程为剪力墙结构。地下一层,地上十八层。结构主体高度55.00M。建筑面积为:20002m2。本工程耐火等级:地上一级,地下一级。屋面防水等级二级,地下工程防水等级二级。抗震设计烈度7度。建筑工程等级为二级。 本工程外墙面除施工电梯工作面外其它部位已施工完毕,施工电梯工作面处外墙装饰装修采用吊篮施工作业。吊篮为手扳葫芦式吊篮。 三、施工部署: 根据工程实际情况及施工图纸。拟采用的吊篮规格为6米。 四、手扳葫芦吊篮设计

(一)基本组成: 手扳葫芦升降吊篮主要构件由支撑设施(吊臂根部压配重砂袋)、ZLSP手扳葫芦(1.6T)及SLS30安全锁、钢制吊篮平台、吊篮主绳(φ9)(部分吊篮主绳采用φ12.5)及安全缆绳(φ20)构成。 本工程吊篮为单层,净高为1.28米,宽0.7米。吊篮内侧距建筑物间隙为100~150mm,两个吊篮之间的间距不得大于200mm。 1、吊篮平台: 平台采用型钢焊接成篮片,由螺栓连接成内宽度为0.7米,长为6米的工作平台。吊篮额定荷载为0.3吨。 2、提升机构: 提升机采用ZLSP1.6吨新型手扳葫芦,钢丝绳选用金属芯钢丝绳,直径为9或12.5毫米。 3、悬挑结构: 悬挑吊臂采用80×60×4.75型钢方管和70×50×4.75型钢方管插接,(部分采用10#槽钢和钢管φ48×3.5焊接组合而成,少量采用三钢管φ48×3.5组合而成)插接长度为250毫米,插接部分用直径18毫米的螺栓固定,吊臂长6米,本工程女儿墙高2米。悬挑梁倾斜角度较大,悬挑梁根部用由砂袋组成的配重牢固压实,悬挑吊臂与女儿墙接触部位垫100×50木方,并用铅丝与吊臂固定。 4、配重设计: 悬挑吊臂的固定端采用砂袋(部分采用预制混凝土块)作为配重,并用 φ6.3钢丝绳将其牢固地捆绑在吊臂根部,且每根挑梁后配重不小于600kg(合砂

吊篮安装施工方案

目录 目录 ..................................................................................................... - 0 - 一、工程概况: ......................................................................................... - 0 - 二、编制依据: ......................................................................................... - 1 - 三、施工部署: ......................................................................................... - 1 - 四、手扳葫芦吊篮设计 ............................................................................. - 1 - 五、操作使用: ......................................................................................... - 4 - 六、吊篮的拆除: ..................................................................................... - 4 - 七、安全操作规程: ................................................................................. - 4 - 八、吊篮的日常维护 ................................................................................. - 6 - 一、工程概况: 本工程为中国石油西南油气田公司采气工程研究院 拟建的压裂酸化实验中心改扩建项目工程,位于该院广东 路出入口东侧临街面,由扩建(简称新楼)和保留改造(简 称旧楼)两部分组成。其中待建的新楼面积2308㎡,位 于改扩建项目的南立面,南立面中部外凸部分为单层门 厅,其余为五层框架结构楼房,一字形平面,镶嵌在拟建 新楼的L形平面内角中,与新楼共同组成矩形平面。

电动吊篮安装方案

敏捷科创中心项 目 电动吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 时间: 目录 一、工程概况 二、准备工作 三、施工方法(含安装方案及拆卸方案) 四、ZLP630型高处作业吊篮安装操作规程 五、验算、验收 六、附图 一、工程概况 敏捷科汇中心项目由广州市敏运数字信息电子化科技有限公司建设,项目总占地面积约万平方米,总建筑面积约15万平方米。本项目包含住宅、商业、公建配套,为大型综合项目。

本项目位于白云区北太路北侧与科强路东侧交汇位置,东侧为科园路,西 侧和北侧为太沥太和庄。本次吊篮使用位置为1#楼,建筑物高度; 二、准备工作 1、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 2、因施工部位已完工,需将吊篮支架分解通过室内电梯运送至顶层,再人工搬运至屋面。搬运过程中注意成品保护工作及吊篮配件的保护工作。 3、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。 4、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特许要求。 5、屋面按方案图(见附图)做好承台基座。 三、施工方法 电动吊篮安装顺序图: 1、悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊 运至顶面后,再进行安装。安装顺序如下图: 安装及调整: ①安装前应砌筑承台面,待承台砖墙稳定后再安装吊篮,吊篮安装前

应保持承台面水平,遇有不平处时,在脚下面用木板、砖块等靠垫平。 ②可调式悬挂支架的调节支座高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,在可能情况下,在悬挂机构定位后。 ③前梁伸出端悬伸长度为2 米。 ④前、后座间距离在场地允许情况下,尽量调整至最大距离。 ⑤两个支架间距离调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小 3-5厘米。 ⑥张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。 ⑦装夹钢丝绳时,绳夹的数量是3个,U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起。 ⑧垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑放。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。 ⑨悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用插销固定。 ⑩配重块每块25公斤,将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷按下式计算确定(见下图) 配重块数:X≥a(w1+w2)/ 式中:a ---前梁悬伸长度(毫米)

吊篮安装方案

龙锦郦城4、5号楼 吊 篮 安 拆 方 案 单位:重庆市乾力建筑工程有限公司编制: 审核: 日期: 2010年06月02日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、吊篮简介 (1) 4、吊篮布置方法 (2) 5、施工准备 (2) 6、安装过程和方法 (3) 7、安全验算 (5) 8、吊篮试车检查 (6) 9、拆卸程序 (6) 10、安全措施 (7)

吊篮安拆方案 一、工程概况 龙锦郦城4、5号楼位于黔江区官坝。该工程建筑高度均为75m,建筑面积均为13950m2,标准层建筑面积均为575m2,标准层层高均为3米。本工程吊篮主要用于外墙保温、外墙砖及外墙漆施工,计划工期为100天。 二、编制依据 1、《建筑起重机械安全监督管理规定》(建设部令第166号) 2、《高处作业吊篮》GB19155-2003。 3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 6、《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008 7、DT600——600型电动吊篮使用说明书。 8、施工组织设计。 9、施工图纸。 三、吊篮简介 本工程使用的吊篮型号为DT600——600型。 (一)结构 吊篮由以下主要部件构成 篮架:包括底板、护栏、支架,由几个标准长度单元组成,标准节数为3节。根据现场需要组合成2——6米的长度。 提升机:由电磁制动电机、离心限速装置、减速机构、钢丝绳输送机构等组成。 保险器:由偏心连杆夹紧机构组成。工作时,夹紧机构处于常开状态,当吊篮遇一端意外下滑,倾斜到一定的角度时,保险器能自动锁紧钢丝绳,确保吊篮安全。 电控箱:满足吊篮的两台提升器同步运行,单台启动、限位制动报警、紧急制动等功能。 钢丝绳:分主钢丝绳、保险钢丝绳,不得随意代用。 悬挂机构:由支柱,前、后座,前、中、后臂,吊架,加强钢丝绳,拉绳架,配重等组成。

吊篮安拆施工方案计划

电 动 吊 篮 安 拆 方 案 编制: 审核: 审批:

目录 1.工程概况 2.组装部署 2.1组装人员装备 2.2吊篮准备 2.3机械准备 2.4电力准备 3.安装布置 3.1组装工艺流程图 3.2工艺流程图 4.安装方法 5.拆卸措施 6.操作规程 7.验算、验收 8.安全管理制度

1. 工程概况 工程名称: 工程地点: 建筑高度: 电动吊篮安装位置:排烟冷却塔顶部 2.组装部署 2.1 人员准备:我公司派吊篮技术人员负责指导安装,8-10名工人协助安装。 2.2 吊篮准备:吊篮进场根据工地实际情况采取分批进场。 2.3 安装布置:外挂架现场组装。详见工艺流程图、现场组装图、配重示意图。 2.4 电力准备:预备380V动力电源,及三级动力柜。 3. 安装布置 3.1 电动吊篮组装工艺流程图

组装前准备工作: (1)必须对进场吊篮的各个零件、部件进行检查核对验收。 (2)按组装流程图将各零部件运送到组装位置。 3.2 安装工艺流程图

4. 安装方法 4.1 吊篮安装顺序图: 4.2 悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面,将悬挂机构的零部件调运至建筑物顶部后,在平面图标注的位置进行安装,安装顺序如下图:

4.3 安装及调整 ●安装地面选择水平面,遇有斜面时,在支架下面用木板或其他平面防滑物体 垫平。如安装面是防水保温层时,在前、后支架下加垫5-8厘米厚木板,防止压坏防水保温层。 ●可调式悬挂机构的调节支架高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其他障碍 物)的高度,在条件允许的情况下,悬挂机构定位后在支架下方垫防滑板。 ●前梁深处端长度为1.5米。 ●前后支架间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。 ●两个支架间距离调整至前梁悬伸点间距离比悬挂平台长度小3-5厘米。 ●张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘5-6厘米,产生预应力,提高前梁强度。 ●装夹钢丝绳时,绳夹数量是4个,U型开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。 绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳稍稍拱起。 ●垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢下 放。钢丝绳放完后应将地面多余的钢丝绳仔细盘好压紧。 ●限位盘安装在安全锁用钢丝绳的上端从上面钢丝绳顶端往下200mm-300mm 处安装 ●配重每块25公斤,将配重均匀放置于后支架四根配重安装杆上。配重块数 量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷。 配重示意图

电动吊篮施工方案(1)(2).

内蒙古民族大学 蒙医药教学科研大楼工程 编制单位:通辽市第二建筑安装工程有限责任公司 编制日期:二0—六年五月二十七日

1. 编制依据1.1工程施工图纸; 1.2《高处作业吊篮》,GB19155-2003 1.3《建筑施工高处作业安全技术规范》,JGJ80-91; 1.4《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》,JGJ5202-2010 1.5《钢结构设计规范》GB50017-2003 1.6《热轧型钢》GB/T706-2008 1.7《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 1.8建筑工程施工强制性条文; 1.9建设工程安全生产管理条例。 2. 工程概况 2.1、工程名称:内蒙古民族大学蒙医药教学科研大楼 2.2、施工单位:通辽市第二建筑安装工程有限责任公司 2.3、建设单位:内蒙古民族大学 2.4、设计单位:上海博骜建筑工程设计有限公司 2.5、监理单位:通辽市永信监理公司 建筑总面积22107 m2.蒙医药教学科研大楼裙楼地下一层地上四层,主楼地上九层,框架结构,建筑高度40.05m。 3. 主要技术性能参数

4. ZLP800型电动吊篮结构简图: 4.1 支架结构简图 加强绳 ^■―蛔旋扣后拉环 钢丝绳 支架结构分解示意图 Q Q 0 0 -1o a d I 后梁 配重铁 后支架

4.2 吊篮平台结构简图 5、吊篮安装方法 5.1、 T 型悬挂机构的安装 1) 该悬挂机构安装在建筑物顶部平台上。两组悬挂机间距应与工作平台提升机支架 间距相同,允许偏差不得超过50mm 2) T 型悬挂机构的前后底座首先摆放在屋顶平台上,在三角支座上装调节架、再上 立柱,其调节高度视屋面情况而定。然后装接前梁、中梁、后梁,并保持其水平位 置,插入销子紧固,前梁外伸量 <1.5m,用螺栓将前梁、中梁、后梁固定,在后梁 上装配重架,保持三角支座和配重架的间距 4m 左右。 3) 安装并锁紧加强钢丝绳,使其不得松驰。加强钢丝绳应有一的定予紧力。当前梁 伸出量为1.5m 时,其尖端向上翘度约为30mm 将安全钢丝绳的锁具卸口装在前梁的 外吊丝绳顶端的适当位置固定好限位块,然后徐徐放下钢丝绳至地面。最后将整体 悬挂机构定位,并装好配重架及配重,悬挂机构安装安毕。配重数量为 40块。 5.2、 T 型悬挂机构安装注意事项 1) 安装地面应选择水平面,遇有斜坡面时,应在支座下面用木板可靠垫平,并将前、 后座支座用木楔楔紧固定。如安装面是防水保温层面时,应在前、后座下加垫 2.5 —3厘米厚的木板,防止破坏防水保温层面。 2) 可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物) 高度,在可能情况下,应在悬挂机构定位后,在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫 木块固定。 3) 前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为 0.5 —1.5米。超过额定悬伸长度时,必须 □ 提升机 一 1 n □ If 7 □> /\ 7\ /\ /\ 1/ \/ N L/\/N /\/ \ X. 安全锁 下行开关 急停开关 右提升机 上行开关 门锁 电源指示灯 下行开关 急停开关 电气操控箱 安全锁 — 转换开关 :右提升机 转换开关 吊篮平台

相关文档