文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气试验练习题库

电气试验练习题库

电气试验练习题库
电气试验练习题库

电气试验练习题库

一、选择题:

La5A4008 欧姆定律阐述的是(D)。

A.导体电阻与导体长度、截面及导体电阻率的关系;

B.电流与电压的正比关系;

C.电流与电压的反比关系;

D.电阻、电流和电压三者之间的关系。

La5A4024 某工频正弦电流,当t = 0,A

i5

=为最大值,则该电流

)0(

解析式是(C)。

A.)

2

sin(

100

5?

+

90

iπ;

=t

-

sin(

iπ; B. )

90

2

100

=t

5?

C. )

100

5t

=。

iπ; D. )

sin(

100

90

=t

sin(

5?

+

La5A4027 已知某元件的A

ω,

100?

30

sin(

-

=

+

?

2

t

V

i

t

u)

60

10

2

sin(

,)

则该元件为(B)。

A.电阻; B. 电感; C. 电容; D. 无法确定。

La5A4028 已知、R、L、C串联电路中,电流I滞后端电压U,则下面结论中,正确的是(B)

A.X C>X L ;

B.X C<X L;

C.L=C;D。电路呈谐振状态。Lb5A4061两台额定电压相同,但设备电阻不同的直流用电设备,若设备电阻为R的设备额定功率为P1。则设备电阻为4R的设备额定功率P2等于(D)。

A. 2P1;

B.4P1;

C. P1/2;

D. P1/4。

Lb5A4062 有n个试品并联在一起测量绝缘电阻,测得值为R,则单个试品的绝缘电阻都(B)

A.小于R;

B.不小于R;

C.等于R;

D.大于nR。

Lb5A4063 电容器的直流充电电流(或放电电流)的大小在每一瞬间都是(B)的。

A. 相同;

B. 不同;

C. 恒定不变;

D. 无规律。

Lb5A4064 一个线性电感元件的感抗决定于(D)。

A. 电路电压;

B. 电路电流;

C. 自感系数;

D. 自感系数和频率。Lb4A4078 在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C 组成的并联电路谐振时,电路的总电流将(D)。

A. 无穷大;

B. 等于零;

C. 等于非谐振状态时的总电流;

D. 等于电源电压U与电阻R的比值。

Lb4A4079 在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C 组成的串联电路谐振时,电路的总电流将(D)。

A.无穷在;

B.等于零;

C.等于非谐振状态时的总电流;

D.等于电源电压U与电阻R的比值。

Lb4A4080 规程规定电力变压器,电压、电流互感器交接及大修后的交流耐压试验电压值均比出厂值低,这主要是考虑(C)。

A. 试验容量大,现场难以满足;

B. 试验电压高,现场不易满足;

C. 设备绝缘的积累效应;

D. 绝缘裕度不够。

Lb4A4081 带有线性电感的电路,当i增加时,则表明电感的磁场能量(A)

A.. 正在存储;

B. 正在释放;

C. 为零;

D. 没有变化

Lb4A4082 电容器的电流i=C·d u/d t, 当u>0, d u/d t.>0时,则表明电容器正在(B)

A. 放电;

B. 充电;

C. 反方向充电;

D. 反方向放电。Lb3A4097 沿脏污表面的闪络不仅取决于是否能产生局部电弧,还要看流过脏污表面的泄漏电流是否足以维持一定程度的(B),以保证局部电弧能继续燃烧和扩展。

A. 碰撞游离;

B. 热游离;

C. 光游离;

D. 滑闪放电。

Lb3A4098 已知:e =100·sin(tω-60°)V,t=0时,e等于(B)V。

A. 100

B. -86.6;

C. 86.6

D. -50。

Lb2A4107 已知非正弦电路的)

+

=t

100?

+

100

sin(

20

2

45

π,则P=(A)。

sin(

2

)

100

3?

15

?

sin(

+

-

+

+

i)

300

sin(

55

t)

200

2

V

10?

10

t

t

+

+π,A

A. 310W;

B. 320W

C. 315W;

D. 300W。

Lc5A4113比较两只不同规格的照明灯泡。可以发现(A)灯丝粗

A. 相同电压等级,功率大的;

B. 相同电压等级,功率小的;

C. 相同功率,电压等级高的;

D. 相同电压等级,电流小的。

Jd4A4140 三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为(C)。

A. 两边相相等,并大于中间相;

B. 两边相相等,并小于中间相;

C. 三相相等,

D. 三相不相等,且无规律。Jd4A4146 对GIS进行耐压试验,不允许使用(D)

A. 正弦交流电压;

B. 雷电冲击电压;

C. 操作冲击电压;

D 直流电压。

Jd3A4151 变压器空载损耗试验结果主要反映的是变压器的(B)。

A. 绕组电阻损耗;

B. 铁芯损耗;

C. 附加损耗

D. 介质损耗。

Jd3A4153 R、L、C并联,接入一个频率可变的电源,开始时I R=10A,I L=15A,I C=15A总电路呈阻性,当频率上升时,电路(A)。

A. 呈容性;

B.呈感性;

C.呈阻性;

D.性质不变

Jd3A4154 R、L、C并联,接入一个频率可变的电源,开始I/ω0C=ω0L,当频率变高时,电路(C)。

A.呈阻性;

B.呈容性;

C.呈感性;

D.性质不变。

Je5A4171变压器感应耐压试验的作用是考核变压器的(D)强度。

A.主绝缘;

B.匝绝缘;

C.层绝缘;

D.主绝缘和纵绝缘。Je5A4176 在直流耐压试验的半波整流电路中,高压硅堆的最大反向工作电压,不得低于试验电压幅值的(B)。

A. 2.83倍;

B. 2倍;

C. 1倍;

D.1.414倍。

Je5A4177对已有单独试验记录的若干不同试验电压的电力设备,在单独试验有困难时,可以连在一起进行耐压试验。此时,试验电压应采用所连接设备中试验电压的(B)。

A.最高值;

B. 最低值;

C.最高值与最低值之和的平均值;

D.各试验电压之和的平均值。

Je5A4178 对运用中的悬式绝缘子串劣化绝缘子的检出测量,不应选用(D)的方法。

A. 测量电位分布;

B. 火花间隙放电叉;

C.热红外检测;

D.测量介质损耗因数tgδ

Je5A4179 在安装验收中,为检查母线、引线或输电线路导线接头的质量,不应选用(C)的方法。

A. 测量直流电图;

B.测量交流电阻;

C.测量绝缘电阻;

D.温升试验。

Je5A4180 下列各项中对变压器绕组直流电阻的测得值有影响的是(A)。

A. 变压器上层油温及绕组温度;

B.变压器油质状况;

C.变压器绕组绝缘受潮;

D.环境空气湿度。

Je5A4181下列各项测量中,测量(C)可以不考虑被测电路自感效应的影响。

A.变压器绕组直流电阻;

B.发电机定子绕组的直流电阻;

C.断路器导电回路电阻;

D.消弧线圈的直流电阻。

Je5A4182 FZ型带并联电阻的普通阀式避雷器严重受潮后绝缘电阻(D)。

A. 变大;

B.变小;

C.变化规律并不明显;

D.变小。

Je5A4183 FZ型带并联电阻的普通阀式避雷器,并联电阻断脱后,绝缘电阻(A)。

A.显著增大;

B.没有变化;

C.变小;

D.变化规律不明显。

Je5A4185 采用伏安法测量同步发电机和调相机定子绕组直流电阻时,施加电流不得大于(C)额定电流。

A.50%;

B.25%;

C.20%;

D.10%。

Je5A4186同步发电机和调相机定子绕组直流电阻应在冷状态下测量。测量时,绕组表面温度与周围空气温度之差应在(C)的范围内。

A.±10℃;

B.±5℃;

C.±3℃;

D.±1℃。

Je5A4187 普通阀型避雷器工频放电试验,要求将放电时短路电流的幅值限制在(C)以下。

A. 0.3A;

B. 0.5A;

C. 0.7A;

D. 1.0A。

Je5A4188 测量接地电阻时,电压、极应移动不少于三次,当三次测得电阻值的互差小于(B)时,即可取其算术平均值,作为被测接地体的接地电阻值。

A. 1%;

B.5%;

C.10%;

D.15%。

Je5A4189 普通阀型避雷器的额定电压是指(B)。

A. 其安装地点的电网额定相电压;

B. 其安装地点的电网额定线电压;

C. 施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,它不等于安装地点的电网额定电压;

D. 避雷器能可靠灭弧的电压。

Je5A4190 测量变压器分接开关触头接触电阻,应使用(B)。

A. 单臂电桥;

B.双臂电桥;

C.欧姆表;

D.万用表。

Je5A4191 10kV及以下电流互感器的主绝缘结构大多为(C)。

A. 油纸电容式;

B.胶纸电容式;

C.干式;

D.油浸式。

Je4A4196 R、L、C串联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于(A)。

A. 电源电压与电路品质因数Q的乘积;

B. 电容器额定电压的Q倍;

C. 无穷大;

D. 电源电压。

Je4A4197 R、L、C串联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于(D)。

A. 电源电压与电路品质因数Q的乘积;

B. 电容器额定电压;

C. 电源电压与电路品质因数Q的比值;

D.电源电压。

Je4A4198 正弦交流电路发生串联谐振时,电路中的电流与电源电压间的相位关系是(A)。

A.同相位;

B.反相位;

C.电流超前;

D.电流滞后。

Je4A4199 正弦交流电路发生串联谐振时,电路的总电流与电源电压间的相位关系是(B)。

A. 反相位;

B.同相位;

C.电流滞后;

D.电流超前。

Je4A4200TYD220/3电容式电压互感器,其额定开路的中间电压为13kV,若运行中发生中间变压器的短路故障,则主电容C1承受的电压将提高约(B)。

A.5%;

B.10%;

C.15%;

D.20%。

Je5A4201 发电机的调整特性曲线是指在保持轩速、负载功率因数和端电压不变的条件下(C)的关系曲线。

A. 转子电流和转子电压;

B. 定子电流和下子电压;

C. 转子电流和定子电流;

D. 转子电压和定子电压。

Je4A4202对330kV及以下变压器的油中溶解气体分析,发现乙炔含量超过(B)体积分数时,应引起注意。

A. 2×10-6;

B. 5×10-6;

C. 50×10-6;

D. 150×10-6。

Je4A4203当球间距不大于球队半径时,常用的测量球隙是典型的(B)电场间隙。

A.均匀;

B.稍不均匀;

C.不均匀;

D.极不均匀。

Je4A4206 在变压器负载损耗和空载损耗测量的参数中,(C)项参数

受试验电源频率的影响可忽略不计。

A. 空载损耗和空载电流;

B.负载损耗和短路阻抗;

C. 绕组电阻损耗和短路阻抗的电阻公量;

D. 附加损耗和短路阻抗的电抗分量。

Je4A4207 高压断路器断口并联电容器的作用是(B )。

A. 提高功率因数;

B.均压;

C. 分流;

D.降低雷电侵人波陡度。 Je4A4216 电容分压器的主电容为C 1,分压电容为C 2,则电器分压器的分压比K=

21U U =(A )。 A. 121C C C +; B.221C C C + ; C.211C C C + ; D.2

12C C C +。 Je4A4217 对电器型绝缘结构的电流互感器进行(D )时,不可能发现绝缘末屏引线在内部发生的断线不稳定接地缺陷。

A. 绕组主绝缘及末蔽绝缘的tg δ和绝缘电阻测量;

B. 油中溶解气体色谱分析;

C. 局部放电测量;

D. 一次绕组直流电阻测量及变比检查试验。

Je4A4218 下列各种因素中,(C )与变压器高压绕组直流电阻的测得值无关。

A. 分接开关所在档位;

B. 高压绕组匝间短路或断线;

C. 高压绕组主绝缘的tg δ值,直流泄漏电流和绝缘电阻值超标;

D. 分接开关触头烧损,接触不良。

Je4A4219 合上QS1型西林电桥的检流计电源开关后,检流计无量示的原因与(B )无关。

A. 检流计电源电路没有完全接通;

B. 试验电路没有高压;

C.检流计

显示系统故障; D. 检流计电源变压器故障。

Je4A4220 用倒相法消除外电场对tg δ测量的干扰,需先在试验电源正、反相两种极性下,测得两组数据:C 1、tg δ1和C 2、tg δ2,然后按公式(C )计算出试品的实际tg δ。

A. tg δ=

2tg tg 21δδ+; B. tg δ=212211tg C -tg C C C -δδ; C. tg δ=212211tg C tg C C C ++δδ D. tg δ=212

112tg C -tg C C C +δδ

Je4A4221 交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压是指(C )。

A. 其安装地点的电网额定相电压;

B. 其安装地点的电网额定线电压;

C. 施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,它表明避雷器能在按规定确定的暂过电压下正确地工作,但它不等于电网的额定电压;

D. 允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值。

Je4A4222 交流无间隙金属氧化物避雷器在通过直流1mA 参考电流时,测得的避雷器端子间的直流电压平均值称为该避雷器的(A )。

A. 直流1mA 参考电压;

B.工频参考电压;

C.额定电压;

D. 持续运行电压。

Je4A4223 允许持久地施加在交流无间隙金属氧化物避雷器端子间的工频电压有压有效值称为该避雷器的(B )。

A. 额定电压;

B.持续运行电压;

C.工频参考电压;

D.允许运行电压。

Je4A4224 下列介质中,(A )是亲水性物质。

A.电瓷;

B.聚乙烯;

C.石蜡;

D.绝缘纸。

Je4A4226绝缘油在电弧作用下产生的气体大部分是(B)。

A.甲烷、乙烯;

B.氢、乙炔;

C.一氧化碳;

D.二氧化碳。Je4A4227变压器进水受潮时,油中溶解气体色谱分析含量偏高的气体组分是(C)。

A.乙炔;

B.甲烷;

C.氢气;

D.一氧化碳。

Je4A4228下述变压器绝缘预防性试验项目,对发现绕组绝缘进水受潮均有一定作用,而较为灵敏、及时、有效的是(D)。

A.测量tgδ;

B.油中溶解气体色谱分析;

C.测量直流泄漏电流和绝缘电阻;

D.测定油中微量水分。

Je4A4232电气设备外绝缘形成的电容,在高电压作用下的能量损是(D)。

A. 无功功率损耗;

B.磁场能损耗;

C.电场能交换损耗;

D.介质损耗。Je3A4243用末端屏蔽法测量220kV串级式电压互感器的tgδ,在试品底座法兰对地绝缘,电桥正接线、C X引线接试品x、xp及底座条件下,其测量得值主要反映(C)的绝缘状况。

A. 一次绕组及下铁芯支架对二次绕组及地;

B. 处于下铁芯下芯柱的1/4一次绕组及下铁芯支架对二次绕组及地;

C. 处于下铁芯下芯柱的的1/4一次绕组端部对二次绕组端部之间的及下铁芯支架对壳之间;

D. 上下铁芯支架。

Je3A4244 R、L、C串联电路,在电源频率固定不变条件下,为使电路发生谐振,可用(C)的方法。

A. 改变外施电压大小;

B.改变电路电阻R参数;

C. 改变电路电感L 或电容C 参数;

D.改变回路电流大小。

Je3A4245 L 、C 串联电路的谐振频率f 0等于(A )。 A.LC π21

; B. LC π2; C. LC 1

; D.C

L 。 Je3A4246 在变压器高、低压绕组绝缘纸筒端部设置角环,是为了防止端部绝缘发生(C )。

A. 电晕放电;

B.辉光放电;

C.沿面放电;

D.局部放电。

Je3A4247 变压器中性点经消弧线圈接地是为了(C )。

A. 提高电网的电压水平;

B.限制变压器故障电流;

C. 补偿电网系统单相接地时的电容电流;

D.消除“潜供电源”。

Je3A4248 系统发生A 相属性接地短路时,故障点的零电压(B )。

A. 与A 相电压同相;

B.与A 相电压相位差180°;

C. 超前于A 相电压90°;

D.滞后于A 相电压90°。

Je3A4249 电网中的自耦变压器中性点必须接地是为了避免当高压侧电网发生单接地故障时,在变压器(B )出现过电压。

A. 高压侧;

B.中压侧;

C.低压侧;

D.高、低压侧。

Je3A4250 三相变压器的短路阻抗Z K 、正序阻抗Z 1与负序阻抗Z 2三者之间的关系是(A )。

A. Z 1= Z 2=Z K ;

B. Z K = Z 1 =2

1; C.Z 1=Z K =23Z ; D.Z1=Z2=K Z 3。 Je3A4251 三相变压器的零序阻抗大小与(D )有关。

A. 其正序阻抗大小;

B.其负序阻抗大小;

C. 变压器铁芯截面大小;

D.变压器绕组联结方式及铁芯结构。

Je3A4252 从变压器(D )试验测得的数据中,可求出变压器阻抗电

压百分数。

A. 空载损耗和空载电流;

B. 电压比和联结组标号;

C. 交流耐压和感应耐压;

D. 负载损耗和短路电压及阻抗。

Je3A4253 对一台LCW2—110电流互感器,根据其主绝缘电阻10000Ω、tg δ值为0.33%;末屏对地绝缘电阻60M Ω、tg δ值为16.3%给出了各种诊断意见,其中(A )项是错误的。

A. 主绝缘良好,可继续运行;

B. 暂停运行,进一步做油中溶解气体色谱分析及油的水分含量测试;

C. 末屏绝缘电阻及tg δ值超标;

D. 不合格。

Je3A4254 在试验变压器额定输出电压低于试品试验电压,而额定输出电流却等于或大于试品试验电流的情况下,可用串联补偿方法来解决试验电压的不足,此时回路电流的计算式为(B )。

A. I=

22)(C L X X R U ++; B. I=22)(C L X X R U -+; C. I=22)(C L X X R U

--; D. I=2

2)(C L X X R U +-。 Je3A4255 变压器、电磁式电压互感器感应耐压试验,按规定当试验频率超过100Hz 后,试验持续时间应减小至按公式t=60×

)(100s f

计算所得的时间(但不少于20s )执行,这主要是考虑到(D )。

A. 防止铁芯磁饱和;

B. 绕组绝缘薄弱;

C. 铁芯硅钢片间绝缘太弱;

D. 绕组绝缘缘介质损耗增大,热击穿可能性增加。

Je3A4258 电力电缆发生高阻不稳定性接地或闪络性故障,宜采用

(D )测寻故障点。

A. 直流电桥;

B.交流电桥;

C.低压脉冲法;

D.高压闪络测量法。Je2A4265测量两回平行的输电线路之间的互感阻抗,其目的是为了分析(D)。

A. 运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电压,是否危及检修人员的人身安全;

B.运行国的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修的线路产生的感应电流,是否会造成太大的功率损耗;

C. 当一回线路发生故障时,是否因传递过电压危及另一回线路的安全;

D. 当一回线路流过不对称短路电流时,由于互感作用在另一回线路产生的感应电压、电流,是否会造成继电保护装置误动作。Je2A4266 测量两回平行的输电线路之间的耦合电容,其目的是(B)。

A. 为了分析运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电压,是否危及检修人员的人身安全;

B. 为了分析线路的电容传递过电压,当一回线路发生故障时,通过电容传递的过电压,是否会危及另一回线路的安全;

C. 为了分析运行中的带电线路,由于互感作用,在另一回停电检修线路产生的感应电流,是否会造成太大的功率损耗;

D. 为了分析当一回线路流过不对称短路电流时,由于互感作用,在另一回线路产生的感应电压、电流,是否会造成继电保护装置误动作。Je2A4268 用QSI型西林电桥测量小电容试品的tgδ时,如连接试品的C X引线过长,则应从测得值中减去引线引入的误差值,此误差值为(A)。

A. ωC0R3;

B.-ωC0R3;

C. ωC0R4;

D. -ωC0R4。

(其中C0为C X引线增长部分的电容值;R3为测试时桥臂R3的读数;

R4为桥臂R4的值。)

Je2A4274通过负载损耗试验,能够发现变压器的诸多缺陷,但不包括(D)项缺陷。

A. 变压器各结构件和油箱壁,由于漏磁通所导致的附加损耗过大;

B.变压器箱盖、套管尘兰等的涡流损耗过大;

C. 绕组并绕导线有短路或错位;

D. 铁芯局部硅钢片短路。

Je4A4286 高频阻波器的作用是(C)。

A. 限制短路电流;

B. 补偿线路电容电流;

C. 阻止高频电流向变电所母线分流;

D. 阻碍过电压行波沿线路侵入变电所、降低入侵波陡度。Je3A4293中性点直接接地系统中,零序电流的分布与(D)有关。

A. 线路零序阻抗;

B. 线路正序阻抗与零序阻抗之比值;

C. 线路零序阻抗和变压器零序阻抗;

D. 系统另变压器中性点接地的数目。

Lf3A4301 系统短路电流所形成的动稳定和热稳定效应,对系统中的(C)可不予考虑。

A.变压器;

B.电流互感器;

C.电压互感器;

D.断路器。

二、判断题:

La5B4010 基尔霍夫第一定律(电流定律)指明的是:对于电路中的任何节点,在任一时刻流出(或流入)该节点的电流代数和恒等于零。(√)Lb5B4066设一层绝缘纸的击穿电压为U,则n层同样绝缘纸的电气强度为nU。(×)

Lb5B4069 介质的偶极子极化是非弹性、无损耗的极化。(×)

Lb5B4070 空气的电阻比导体的电阻大得多,可视为开路,而气隙中的

磁阻比磁性材料的磁阻大,但不能视为开路,(√)

Lb4B4087 由于电感应便导体出现感应电荷。感应电荷分布在导体的表面,其分布情况取决于导体表面的形状,导体表面弯曲度愈大的地方,聚集的电荷愈多;较平坦的地方聚集的电荷就少。导体尖端由于电荷密集,电场强度很强,故容易形成“尖端放电”现象。(√)

Lb4B4088若某交流电波形的波形因数不等于1.11、波顶因数不等于1.414时,则该电流电为非正弦交流电。(√)

Lb4B4089 R、L、C并联电路在谐振频率附近呈同高的阻抗值,当电流一定时,电路两端将呈现高电压。(×)

Lb4B4090在R、L、C、串联电路中,当发生串联谐振时,电路呈现出纯电阻性质,也就是说电路中的感受抗和容抗都等于零。(×)

Lb3B4107SF6体绝缘的一个重要特点是的均匀性对击穿电压的影响远比空气的小。(×)

Lb3B4108 局部放电测量中,视在放电量q是指在试品两端注入一定电荷量,使试品端电压的变化量和试吕局部放电时引起的端电压变化量的相同。此时注入的电荷量妈称为局部放电的视在放电量,以皮库(pC)表示。(√)

Lb3b4109污闪过程包括积污、潮湿、干燥和局部电弧发展四个阶段。(√)

Lb2B4121操作波的极性对变压器外绝缘来讲,正极性比负极性闪络电压低得多。(√)

L成Lb2B4122 谐振电路的品质因数Q的大小与电路的特性阻抗Z=

C

正比,与电路的电阻R (Ω)成反比,即Q=C

L R ?1

。(√) Lc5B4126 负载功率因数较低时,电源设备的容量就不能被充分利用,并在送电线路上引起较大的电压降和功率损失。(√)

Lc4B4130 经半球形接通正弦交流电源时I ,在距球为×处的球面上的电流密度J=I/22πχ。(√)

Jd5B4163 使用直流测量变压器绕组电阻时,不必考虑绕组自感效应的影响。(×)

Jd5B4164 对高压电容式绝缘结构的套管、互感器及耦合电容器,不仅要监测其绝缘介质损耗因数,还要监测其电容量的相对变化。(√) Jd4B4178 SF 6气体绝缘的负极性击穿电压较正极性击穿电压低。(√) Jd4B4180 用交流电源测量接地装置的接地电阻时,在辅助电流接地极附近行走的人可能会发生触电危险。(√)

Jd3B4197 变压器在额定电压、额定频率、带额定负载运行时,所消耗的有功功率就是该变压器的负载损耗。(×)

Jd3B4200 进行工频耐压试验采用移卷调压器调压时,由于甚至载电流及漏抗较大,往往会造成试验变压器输出电压流形畸变。(√)

Jd3B4201 进行工频耐压试验,从设备效率和试验电压波形两因素考虑,选用移卷调压器比选用接触调压器好。(×)

Jd2B4206 变压器零序磁通所遇的磁阻越大,则零序励磁阻抗的数值就越大。(×)

Je5B4226 对于容量较大的试品,如电缆、发电机、变压器等作直流泄漏电流及直流耐试验时,通常不用滤波电容器。(√)

Je4B4247在QSI型西林电桥测量操作中,若分流器档位设置电流值较大于试品实际电流值,则电桥R3的调节值需趋向最高限值,电桥才能趋向平衡。(√)

Je4B4248当设备各部分的介质损耗因数差别较大时,其综合的tgδ值接近于并联电介质中电容量最大部分的介质损耗数值。(√)

Je4B4250一台DW8-35型油断路器,在分闸状态下,测得A相套管和灭弧室的tgδ为6.7%;卸去灭弧室并擦净套管表面后,tgδ为5.7%。据此可判定该套管绝缘良好。(×)

Je4B4253变压器在额定电压、额定频率、空载状态下所消耗的有功功率,即为变压器的空载损耗。(√)

Je4B4256 用电压互感器配电压表测量和用静电电压表测量已停电的变电设备(或线路)的感应电压,结果是一样的。(×)

Je4B4257 测量装在三相变压器上的任一相电容型套管的tgδ和C时,其所属绕组的三相线端与中性点(有中性点引出者)必须短接一起加压,其他非被测绕组则短接接地,否则会造成较大的误差。(√)

Je4B4260 从变压器任意一侧绕组施加电压做空载试验,所测量度算出的空载电流百分数都是相同的。(√)

Je4B4261将R、L串联接通直流电源时,电阻R阻值感受大,阻碍电流通过的能力越强,因而电路从初始的稳定状态到新稳定状态所经历的过渡过程也就越长。(×)

Je4B4264 变压器的空载损耗与温度有关,而负载损耗则与温度无关。(×)

Je3B4291 当采用QSI 型西林电桥,以低压电源、C N =0.01μF 进行测量时,其C X 的可测范围是300P F~1000μF 。(×)

Je3B4292 在没有示波器的情况下可用一块电磁式(或电动式)电压表达和一块整流式电压表检验交流电压的波形是否为正弦波形。(√)

Je3B4293 线圈与电容器并联的电路,发生并联谐振的条件是:222R L C L +=ω;谐振频率?0=22121L

R LC -π。(√) Je2B4297 全星形连接变压器的零序阻抗具有一定的非线性,故其零序阻抗的测试结果与试验施加的电压大小有关。(√)

Je2B4298 由于联结组标号为YN ,yn0,d11的变压器的零序阻抗呈非线性,所以与试验电流大小有关。(×)

Je2B4306 SF 6气体温度较高时,易发生水解反应生成酸性物质,对设备造成腐蚀加上受电弧作用,易生成有毒的低氟化物。故对灭弧室及其相通气室的气体温度必须严格控制,在交接、大修后及运行中应分别不大于150×10-6及300×10-6(体积分数)。(√)

Je2B4309 红外线是一种电磁波,它在电磁波连续频谱中的位置处于无线电波与可见光之间的区域。(√)

Jf5B4311 功率放大器能够放大功率,说明了能量守恒定律不适用于放大电路。(×)

Jf5B4312 单相全波整流电路中,整流二极管承受的最高反向电压是其电源变压器二次总电压的最大值。(√)

Jf4B4316 黄绝缘电机的电腐蚀中,定子槽壁和防晕层之间的腐蚀称为内腐蚀。(×)

Jf4B4317 发电机定子绝缘外表面防晕层所用材料,在槽中部为高阻半导体材料,在端部为低阻半导体材料。(×)

Jf4B4319 发电机突然甩负荷、空载长线的电容效应及中性点不接地系统单相接地,是系统工频电压升高的主要原因。(√)

三、简答题:

La3C4010 电压谐振发生的条件是什么?电流谐振发生的条件是什么?

答:由电感线圈(可用电感L 串电阻R 模拟)和电容元件(电容量为C )串联组成的电路中,当感抗等于容抗时会产生电压谐振,深入分析如下:

(1)当L 、C 一定时,电源的频率?恰好等于电路的固有振荡频率,即?、1/(LC π2)。

(2)当电源频率一定时,调整电感量L ,使L=1/[(2π?)2C]。

(3)当电源频率一定时,调整电容量C ,使C=1/[(2π?)2L]。

在电感线圈(可用电感L 串电阻R 模拟)和电容元件(电容量为C )并联组成的电路中,满足下列条件之一,就会发生电流谐振。

(1)电源频率?=2)(121

L

R LC -π。 (2)调整电容量,使C=

22)2(?+πR L 。 (3)当2π?CR ≤1时,调节电感L 也可能产生电流谐振。

La2c4012 时间常数的物理含义是什么?

答:在暂态过程中当电压或电流按指数规律变化时,其幅度衰减到

电气试验考试题库

电气试验调考题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A) R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A) 的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A) 的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A) ; (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。 (A) 无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为()。 (A) 电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A) ; (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A) Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。

电气专业考试题库完整

电气专业考试题库(I) 一、单项选择题: 1、低压成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)应有可靠的()。 A.接零保护 B.接地保护 C.电击保护 正确答案:C 2、柜(屏、台、箱、盘)保护导体应有()连接外部保护导体的端子。 A.金属的 B.裸露的 C.绝缘的 正确答案:B 3、接地(PE)或接零(PEN)支线必须( )与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。 A.可靠地 B.单独 C. 用绝缘导线 正确答案:B 4、额定电压交流()及以下,直流1.5KV及以下的应为低压电器设备、器具和材料。 A.380V B.220V C.1KV 正确答案:C 5、金属电缆桥架及其支架全长应不少于()与接地(PE)或接零(PEN)干线连接。

A.1处 B.2处 C.3处 正确答案:B 6、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于() A.2.5 mm2 B.4 mm2 C.6 mm2 正确答案:B 7、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于()的钢导管不得套管熔焊连接。 A.1.5mm B.2 mm C.2.5 mm 正确答案:B 8、三相或单相的交流单芯电缆,()穿于钢导管。 A.不得 B.允许 C.不得单独 正确答案:C 9()环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管。 A.有毒气体 B.湿度特别大的 C.爆炸危险 正确答案:C 10、花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6 mm。大型花灯的固定及悬吊装置,应按()做过载试验。 A.灯架重量的2倍 B.灯具重量的1.5倍 C.灯具重

电气试验工(中级)考精彩试题库

( 11-0571 ) 电力职业技能鉴定考试 《电气试验工(第二版)》中级工理论题库 一、选择题(共107题) 1. 将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为()。 (A)R/4; (B) R/2; (C) R; (D) 2R。 答案:A 2. 阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 1; (B) 1/2; (C) 2; (D) 1/3。 答案:B 3. 阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的()倍。 (A) 2; (B) 4; (C) 1/2; (D) 1/3。 答案:A 4. 三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的()。 (A) 6倍; (B) 9倍; (C) 3倍; (D) 12倍。 答案:B 5. 导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度()。 (A)的平方成正比; (B) 的一次方成正比; (C) 的大小无关; (D) 成反比。 答案:B 6. 载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度()。 (A)的1/2成正比; (B) 无关; (C) 成正比; (D) 成反比。 答案:C 7. 三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的()倍。 (A); (B) 1; (C) 1/; (D) 1/。 答案:B 8. 磁阻的大小与磁路的长度()。

(A)无关; (B) 成反比; (C) 成正比; (D) 成非线性关系。 答案:C 9. 由铁磁材料构成的磁通集过的路径,称为()。 (A)电路; (B) 磁链; (C) 磁路; (D) 磁场。 答案:C 10. 已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于()。 (A) 29Ω; (B) 7Ω; (C) 5Ω; (D) 3Ω。 答案:C 11. 表示正弦电路中电容电流的计算式是()。 (A); (B) I=U C; (C) ; (D) 。 答案:B 12. 正弦电路中电容元件的无功功率表达式是()。 (A)Q C=U2C; (B) Q C=I2C; (C) Q C=X C i2; (D) 。 答案:A 13. 表示正弦电路电感电流的下列计算式中,正确的是()。 (A); (B) ; (C) I=UωL; (D) I=UX L。 答案:B 14. 电磁感应过程中,回路中所产生的电动势是由()决定的。 (A)通过回路的磁通量; (B) 回路中磁通量变化率; (C) 回路所包围的面积; (D) 回路边长。 答案:B 15. 某工频正弦电流,当t=0,i(0)=5A为最大值,则该电流解析式是()。 (A)i=5sin(100πt-90°); (B) i=5sin(100πt+90°); (C) i=5sin(100πt+90°); (D) i=5sin(100πt)。 答案:C 16. 通电导体在磁场中所受的力是()。 (A)电场力; (B) 磁场力; (C) 电磁力; (D) 引力。

电气试验试题

电气试验试题 1.高压试验现场应采取哪些安全措施? 答:试验现场应装设遮栏,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 2.变更结线或试验结束时,应做到什么? 答:变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源,放电,并将升压设备的高压部分短路接地。 3.高压试验工作人员在加压前必须做到哪些? 答:加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备,并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。 4.因试验需要断开设备接头时应做到什么? 答:因试验需要断开设备接头时,拆前做好标记,接后应进行检查核对。 5.现场试验结束应怎样做?

答:现场试验结束,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场。 6.升压站电气设备介损试验安全措施主要有那些? 答:(1)试验电源应接在升压站专用检修电源盘上;(2)试验区域装设围栏并向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守; (3)变压器上工作时应正确使用安全带; (4)正确选择试验方法,检查试验结线是否正确; (5)试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并经工作负责人检查。 7.在测量高压设备绝缘时应该怎样做? 答:使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任;测量用导线应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。在测量绝缘前后,必需将被试设备对地放电。测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。

电气专业试题带答案

电气专业试题带答案 IMB standardization office【IMB 5AB- IMBK 08- IMB 2C】

电气专业试题(答案) 一、填空题(每空1分,共25分) 1、常见的制动方式有(机械)制动、(再生)制动、(反接)制动、(单相)制动、(能耗)制动、(涡流)制动。 2、国家标准规定的电气设备绝缘等级有(Y)级、(A)级、(E)级、(B)级、(F)级、(H)级、(C)级。 3、变频器按变换环节可分为(交—交)型变频器和(交—直—交)型变频器。 4、PLC的中文名称是(可编程逻辑控制器)[可编程控制器也给分]。 5、目前三相交流异步电动机调速方式有(调压)调速、(电磁离合器)调速、(绕线式异步机转子串电阻)调速、(绕线式异步机串级)调速、(变极对数)调速、(变频)调速。、 6、三相异步电动机的定子由(机座)、(定子铁芯)、(定子绕组)三部分组成。 二、单选题(每题1分,共10分) 1、变压器的空载损耗是指变压器的(A)。 A、铁损 B、铜损 C、其它损耗 2、某台变压器铭牌上标明容量1250KVA,它表示的是(C)。 A、有功功率 B、无功功率 C、视在功率 3、某电机型号为Y250M—4,其中250表示的是(B)。 A、铁芯长度 B、输出轴的中心高 C、转子直径 4、电流互感器二次侧不允许(A)。

A、开路 B、短路 C、接地 5、电路图中,KM表示(B)。 A、自动开关 B、接触器 C、转换开关 6、晶闸管的正向电流(B)维持电流时,晶闸管将自动关断。 A、大于 B、小于 C、等于 7、晶体管时间继电器是根据(C)原理获得延时动作的。 A、电磁感应 B、空气通过小孔获得节流 C、RC电路充放电 8、交流电路中,电感性负载,其功率因数(B)。 A、大于1 B、大于0小于1 C、等于1 9、某台电动机工作时,定子绕组通交流电,转子绕组通直流电,此台电动机是(C)。 A、直流电动机 B、交流异步电动机 C、同步电动机 10、用手触摸变压器的外壳时,如有麻电感,可能是变压器(C)。 A、内部发生故障 B、过负荷引起 C、外壳接地不良 三、多选题(每题2分,共20分) 1、变频器的制动方式有(A、B、C)。 A、能耗制动 B、直流制动 C、回馈制动 D、单相制动 2、变压器并列运行的条件包括(A、B、C)。 A、绕组接线组别相同 B、电压比相同 C、短路阻抗相同 D、制造厂相同 3、Yyn0(Y/Y—12)接线组别的变压器,下列说法正确的是(A、B、D)。 A、一次绕组是星形接线 B、高低压绕组对应相的相电压同相位 C、二次绕组是角形接线 D、二次中性线引出到外部接线柱上 4、正弦交流电的三要素是(B、C、D)。

电气试验测试题(一)答案

电气试验测试题 姓名:单位:得分: 一、选择题(每题1分,共20分) 1、随时间按正弦规律变化的物理量的三要素是 (C)。 A. 正弦、周期、幅值; B. 瞬时值、最大值、有效值; C.最大值、角频率、初相角; D. 幅值、时间、相角差。 2、直流试验电压的脉动幅值等于(D)。 A.最大值和最小值之差;B.最大值与平均值之差;C.最小值与平均值之差;D. 最夫值和最小值之差的一半。 3、导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度(B)。 A.的平方成正比;B.的一次方成正比;C.的大小无关;D.成反比。 4、在R、L、C串联的交流电路中,如果总电压相位落后于电流相位,则(D)。 A.R=X L=X C;B.X L = X C≠R;C.X L>X C;D.X L<X C 5、下列描述电容器主要物理特性的各项中,(A)项是错误的。 A.电容器能储存磁场能量;B.电容器能储存电场能量;C.电容器两端电压不能突变;D.电容在直流电路中相当于断路。 6、在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的串联电路谐振时,电路的总电流将(D)。 A.无穷大;B.等于零;C.等于非谐振状态时的总电流;D.等于电源电压U与电阻R 的比值。 7、电场作用下,电介质发生极化现象中,发生偶极子结构的电介质中,极化时间约10-2~10-10s 而且是非弹性的;需消耗一定能量的极化,称为(B)式极化。 A.离子;B.偶极子;C.夹层;D.电子。 8、在直流电压作用下的介质损耗是(A)引起的损耗。 A.电导;B.离子极化;C.电子极化;D.夹层式极化。 9、工频高压试验变压器的特点是额定输出(A)。 A.电压高,电流小;B.电压高,电流大;C.电压低,电流小;D.电压低,电流大。10、用静电电压表测量工频高电压时,测得的是电压(C)。 A.瞬时值;B.峰值;C.有效值;D.平均值。 11、若设备组件之一的绝缘试验值为tgδ1=5%,C1=250pF;而设备其余部分绝缘试验值为tgδ2=0.4%,C2=10000pF,则设备整体绝缘试验时,其总的tgδ值与(B)接近。 A.0.3%;B.0.5%;C.4.5%;D.2.7%。 12、R、L、C并联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于(D)。 A.电源电压与电路品质因数Q的乘积;B.电容器额定电压;C.电源电压与电路品质因数Q的比值;D.电源电压。 13、当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的(B)电场间隙。 A.均匀;B.稍不均匀;C.不均匀;D.极不均匀。 14、试品电容量约15000pF,使用QS1型西林电桥,施加10kV测量其tgδ时,电桥分流器位置宜选定在(C)档位置。 A.0.01;B.0.025;C.0.06;D.0.15。 15、电容分压器的主电容为C1,分压电容为C2,则电容分压器的分压比K=U1/U2=(A)。

2020年安监(应急)特种电气试验作业考试真题库

2020年安监(应急)特种 电气试验作业 考试真题库 1.感应耐压试验就是利用工频电源和升压设备产生工频高压对被试品进行耐压试验。正确 答案:错 2.进行绝缘试验时,户外试验应在良好的天气进行,且空气相对湿度一般不高于80%。正确 答案:对 3.气设备无论进行交接试验或预防性试验,在事先要安排好试验计划,试验周期、项目和标 准都要严格执行有关规程规定。正确答案:错 4.绝缘试验中,非破坏性试验是指使用较低的试验电压或其他不会损伤绝缘的办法来测量 绝缘的某些特性,从而判断绝缘内部是否存在缺陷。正确答案:对 5.测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法中使用移相器改变试 验电压的相位,在试验电流与干扰电流相同和相反两种情况下分别测量tanδ的方法称为移相法。正确答案:对 6.绝缘试验中,破坏性试验是指对电气设备进行耐压试验,试验电压远高于电气设备正常运 行时所承受的电源电压。正确答案:对 7.根据试验项目内容的不同,高压试验分为特性试验和绝缘试验。正确答案:对 8.电气设备交接试验报告必须存档保存,为以后运行、检修和事故分析提供基础性参考数 据。正确答案:对 9.测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器安装施工中进行。正确答案: 对 10.电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为防止 其危及人身和设备的安全而设的接地称为保护接地。正确答案:对 11.电气设备直流泄漏电流的测量,采用万用表测量其大小。正确答案:错 12.工频耐压试验时,所采用的间隙的作用是测量和保护。正确答案:对 13.高压试验中,特性试验是指对电气设备绝缘状况的检查试验。正确答案:错 14.绝缘介质在交流电压作用下,其中电阻性的电流的大小与被试品的介质损耗大小有关。 正确答案:对 15.冲击耐压试验所施加的试验电压是一个持续时间很短的冲击波。正确答案:对 16.工频耐压试验时试验电源的频率只要在45~65Hz范围内即认为符合工频耐压要求。正 确答案:对 17.通常采用万用表来测量电气设备的绝缘电阻。正确答案:错 18.感应耐压试验不能用于直流电压试验。正确答案:对 19.直流泄漏电流测量施加的直流试验电压较高,属于破坏性试验。正确答案:错 20.为了保证电气试验质量,必须防止误试验、误接线及误判断,并且应定期校验试验仪器。 正确答案:对 21.组合绝缘属于均匀介质时才具有吸收现象。正确答案:错 22.采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变压器的极性或联结组标 号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调节到平衡位置。 正确答案:对 23.变压器的变压比是短路时的一、二次绕组电压比。正确答案:错

注册电气工程师考试试题及答案题库

注册电气工程师考试试题及答案 注册电气工程师考试试题及答案(多项选择题) 1.电气接地按其接地的作用,可分为( )。 A.电气功能性接地 B.电气直接性接地 C.电气保护性接地 D.电气防静电接地 2.用电设备的接地及安全设计,应根据( )等因素合理确定方案。 A.工程的发展规划 B.工程的地质特点 C.工程的规模 D.工程的电气设备 3.当防直击雷的人工接地体距建筑物出入口或人行通道小于3m时,为减少跨步电压,应采取的措施有( )。 A.水平接地体局部埋深不应小于0.8m B.水平接地体局部应包绝缘物,可采用50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m

C.采用沥青碎石地面或在接地体上面敷设50~80mm的沥青层,其宽度应超过接地装置2m D.水平接地体局部埋深不应小于0.5m 4.对辅助等电位连接线的截面要求有( )。 A.当用于连接两个电气设备外露导电部分时,其截面不应小于其中较小的保护线截面 B.当用于连接电气设备与装置外可导电部分时,不应小于相应保护线截面的1/2 C.在任何情况下,其最小截面不应小于5m㎡(无机械保护时) D.在任何情况下,其最小截面不应小于5.5m㎡(有机械保护时) 5.根据使用场所的要求,洁净手术部主要选用( )系统接地形式。 A.TN-S B.TN-C C.IT 6.下列表述正确的是( )。 A.在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中,必须采用TN-C接零保护系统 B.绝缘子的底座、套管的法兰、保护网(罩)及母线支架等可接近裸露导体应接地(PE)或接零(PEN)可靠。不应作为接地(PR)或接零(PEN)的接续导体 C.当保护导体采用一般铜导线时,有机械保护时,其截面不应小于2.5m㎡;无机械保护时不应小于5m㎡ D.金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠 7.电气功能性接地,主要包括( )等。 A.防静电接地 B.直流接地 C.交流接地 D.信号接地

电气岗位试题(1)

电气岗位考试题库 一、选择题. 1、国际规定,电压( C ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.24伏 2、三线电缆中的红线代表( B ) 。 A.零线B.火线C.地线 3、触电事故中,绝大部分是( A )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 4、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( C )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴 C.人工呼吸 5、电气着火时下列不能用的灭火方法是哪种? ( C ) A.用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B.用沙土灭火C.用水灭火 6、静电电压最高可达( B ) ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏 C. 220伏 7、漏电保护器的使用是防止( A ) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 8、长期在高频电磁场作用下,操作者会有什么不良反应?( C ) A.呼吸困难B.神经失常C.疲劳无力 9、金属梯子不适于以下什么工作场所?( A )

A.有触电机会的工作场所B.坑穴或密闭场所C.高空作业 10、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点( B )米内,禁止人员进入。 A.10 B.20 C.30 11、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( B ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 12、发生触电事故的危险电压一般是从( C ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 13、使用电气设备时,由于维护不及时,当( A )进入时,可导致短路事故。 A.导电粉尘或纤维B.强光辐射C.热气 14、工厂内各固定电线插座损坏时,将会引起( C ) 。 A.引起工作不方便B.不美观C.触电伤害 15、民用照明电路电压是以下哪种?( C ) A.直流电压220伏 B.交流电压380伏 C.交流电压220伏 16、检修高压电动机时,下列哪种行为错误? ( C ) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先

(全)电气试验模拟考试题附答案

电气试验模拟考试题附答案 1、【判断题】电力系统架空电力线路和电气设备的外绝缘通常采用导线作为绝缘隔离。(×) 2、【判断题】通过同样大小电流的载流导线,在同一相对位置的某一点,若磁介质不同,则磁感应强度不同,但具有相同的磁场强度。(√) 3、【判断题】当油间隙的距离一定时,如果在这个间隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则总的击穿电压将显著提高。(√) 4、【判断题】雷电冲击电压作用于电力线路或电气设备上,在某一时间有可能因避雷器放电而使波形被截断,形成锯齿波形。(×) 5、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。()(√) 6、【判断题】耐压试验主要包括直流耐压试验、方波耐压试验及锯齿波耐压试验。(×) 7、【判断题】66kV电气设备工频耐压试验变压器的最高试验电压为200kV。(√) 8、【判断题】绝缘电阻表用来测量电气设备的绝缘中的功率损耗。(×) 9、【判断题】阳极流注的方向与初始电子崩的方向相同。(×)

10、【判断题】含有气体的液体介质,其冲击击穿电压与压力有直接关系。(×) 11、【判断题】如变压器油经过脱气处理,则其击穿电压与压力的关系为随压力增大而升高。(×) 12、【判断题】导体中正电荷运动的方向规定为电流的实际方向(√) 13、【判断题】M型介质试验器测量出被试品支路的视在功率S和有功损耗功率P,则其介质损耗角正切值tanδ=P/S。(√) 14、【判断题】当放电回路的阻抗很大,限制了放电电流,电极间空气间隙的放电时断时续,出现断续的明亮火花,称为火花放电。(√) 15、【判断题】测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,防止外界磁场干扰的主要措施是将测量仪器尽量远离干扰源。(√) 16、【判断题】工频电压和谐振过电压的波形是周期性的,持续时间较长,其波形为正弦波,频率为工频或工频的倍数。(√) 17、【判断题】电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。(×) 18、【判断题】磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。(√) 19、【判断题】工频耐压试验时,加至试验标准电压后的持续时间,凡无特殊说明均为1min。(√)

2021年电气试验考试及电气试验考试题

2021年电气试验考试及电气试验考试题 1、【判断题】当油间隙的距离一定时,如果在这个间隙中用绝缘隔板将这几个间隙分割成几个小间隙,则总的击穿电压将显著提高。(√) 2、【判断题】采用标准调压器式变比电桥测量三相变压器变压比时,当被试变压器的极性或联结组标号与电桥上极性转换开关或组别转换开关指示的位置一致时,电桥才能调节到平衡位置。(√) 3、【判断题】通过接地极流入大地的电流为工频交流电流,在接地装置上的对地电压与通过接地极流入地中电流的比值称为工频接地电阻。(√) 4、【判断题】磁场中某点的磁感应强度B与磁导率μ的比值,称为该点的磁场强度H。(√) 5、【判断题】工频耐压试验中,对采用电压互感器作试验电源时,容许在3min内超负荷3.5~5倍。(√) 6、【判断题】一般导体的电阻随温度变化而变化。(√) 7、【判断题】工频耐压试验采用高压侧直接测量试验电压时,所使用的测量设备包括电容(电阻)分压器、静电电压表及电压互感器等。(√) 8、【判断题】稳态电压主要指的是工频交流电压、直流电压。(√) 9、【判断题】电气设备在使用SF6时要防止出现固化。(×) 10、【判断题】在电阻并联的电路中,电路总电阻的倒数等于各并联电阻的倒数之和。(√) 11、【判断题】电源能将非电能转换成电能。(√) 12、【判断题】当被试品具有较大电容时,tanδ测试只能反映整体的绝缘状况。(√) 13、【判断题】利用直流升压装置产生一个可以调节的试验用直流高压,施加在被试电气设备的主绝缘上,通过测量流过被试品的泄漏电流检验被试品的绝缘状况的试验称为直流耐压试验。(×) 14、【判断题】M型介质试验器测量出被试品支路的视在功率S和有功损耗功率P,则其介质损耗角正切值tanδ=P/S。(√) 15、【判断题】产生直流高压的半波整流电路中,升压变压器的输出电压经滤波电容C后变为脉动直流。(×)

实验室安全考试题库 电气类

744、各种电源是否有电,可用试电笔检验。 对 错 (标准答案:错误) 745、电分强电和弱电,弱电开关等元件不能用在强电电路。 对 错 (标准答案:正确) 746、电气检修时,应在配电箱或开关处悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。 对 错 (标准答案:正确) 747、布线时,强、弱电可以合用同一电缆管线。 对 错 (标准答案:错误) 748、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的量程。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其它设备,以防短路或接地。

对 错 (标准答案:正确) 749、在潮湿或高温或有导电灰尘的场所,实验时应该降低电压供电。 对 错 (标准答案:正确) 750、电路保险丝熔断,短期内可以用铜丝或铁丝代替。 对 错 (标准答案:错误) 751、连接电气设备的开关需安装在火线上。 对 错 (标准答案:正确) 752、打开含有高压变压器或电容器的电子仪器的盖子是危险的。 对 错 (标准答案:正确)

753、电动工具的电源引线必须保证接地可靠。 对 错 (标准答案:正确) 754、接电路元器件时,主要应关注元器件的耐压和能承受的功率。 对 错 (标准答案:正确) 755、对容易产生静电的场所,要保持空气潮湿;工作人员要穿防静电的衣服和鞋靴。? 对 错 (标准答案:正确) 756、动力配电箱的闸刀开关(学校已规定不得使用)可以带负荷拉开。 对 错 (标准答案:错误) 757、电磁式电流互感器在使用中付边不许开路,电压互感器在使用中付边不许短路。

对 错 (标准答案:正确) 758、实验室禁止私拉乱接电线,实验过程中自制非标设备时,应报请实验室管理人员批准,然后请电气专业人员按照标准安全的连接。 对 错 (标准答案:正确) 759、只要接线板质量符合要求,就可以随意串联很多个,不影响使用。 对 错 (标准答案:错误) 760、在充满可燃气体的环境中,可以使用手动电动工具。 对 错 (标准答案:错误) 761、在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所,可以使用化纤防护用品。 对 错

(全)电气试验作业操作证模拟考试题库

电气试验作业操作证模拟考试 1、【判断题】在纯电阻电路中,在相同时间内,相同电压条件下,通过的电流越大,电路消耗的电能就越少。(×) 2、【判断题】产生直流高压的半波整流电路中,高压整流硅堆的额定参数主要有额定反峰电压和额定整流电流。(√) 3、【判断题】测量电气设备介质损耗角正切值tanδ时,消除电场干扰影响的方法有屏蔽法、选相倒相法、移相法及干扰平衡法等。(√) 4、【判断题】半波整流回路的直流输出电压只能接近等于试验变压器高压侧输出电压的幅值。(√) 5、【判断题】只有在完全切断电源后才可用水灭火。()(√) 6、【判断题】直流高压是由交流高压经整流后获得的。(√) 7、【判断题】电场的均匀程度对空气间隙的击穿特性有很大影响,电场越均匀,击穿电压越低。(√) 8、【判断题】50%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下放电的概率为50%。(√) 9、【判断题】工频耐压试验时,所采用的间隙的作用是测量和保护。(√)

10、【判断题】典型雷电冲击电压波形的视在原点O至雷电冲击电压峰值衰减到0.5Um时所需的时间T2为半峰值时间。(√) 11、【判断题】为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。(√) 12、【判断题】在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部连接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的连接称为电阻的并联。(√) 13、【判断题】在电场作用下,电子的运动速度比正、负离子高。(√) 14、【判断题】固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场的相比要低。(√) 15、【判断题】采用直流压降法进行直流电阻测试,电流表及电压表的内阻对测量结果有影响。(√) 16、【判断题】直流电桥中,双臂电桥也称为惠斯通电桥。(×) 17、【判断题】对于棒-板间隙,当电离只局限在棒形电极附近得很小范围内,在该区域出现薄薄得紫色莹光层,这种现象就是电晕放电。(√) 18、【判断题】在试验时对被试物施加直流高压进行耐压试验,称为直流耐压试验。(√) 19、【判断题】磁力线是描述磁场结构的一组曲线,磁力线的疏密程度,反映磁场中各点磁场的强弱。(√)

电气专业理论考试试题库

荻港海螺电气理论考试试题库 一:填空题(共172题) 1)我公司制造分厂电力共有变压器14台,整流变压器有25台。 2)电气供电线路中的三相五线是指A、B、C三相、接地、接零_。 3)电气设备起火后一般干粉、1211灭火剂。 4)电机的调速方式有变频调速,变极对数调速,串电抗器调速。 5)3701是指2#窑斜拉链机设备,柜子在窑头电力室。 6)低压鼠笼式电机由定子,转子,外壳,前后端盖,轴承,风叶组成。7)我公司直流电机3512有28只碳刷。 8)我公司使用最多的热电阻型号为WZP330 PT100,预热器上使用的热电偶分度号RNK320 K。 9)我公司低压电机超过250KW的分别用在2825,2826,2315。 10)二期气体分析仪分析的气体成分有O2,CO,NOx,SO2,与窑尾电收尘联锁的是CO。 11)变压器的保护有温度,轻瓦斯,重瓦斯。 12)我公司直流电机励磁方式是他励,通过控制电枢电压来调节电机的速度。 13)荷重传感器的输出信号为DCmV,热电偶的输出信号为DCmV。 14)热电阻每增加一欧姆对应现场的温度增加2.5℃。 15)转子称开启,前提条件除将转换开关打至现场,还必须使远程联锁信号中控解除和罗茨风机开启。 16)中控开转称必须使罗茨风机开启,秤备妥,中控驱动条件满足才能使称开启。

17)在工艺连锁关系中,BP信号为允许主机启动,BC信号为主机启动完毕。18)我公司一期DCS有 6 个控制站,二期DCS有4 个控制站,矿山和码头使用的PLC为西门子,码头与熟料库通讯采用光纤连接。 19)均化库主要作用有预均化,存储。蓖冷机主要作用输送,冷却。 20)DCS中的三点一线为现场控制站,操作员站,工程师站,现场通讯总线。21)常用的现场总线有Profieldbus,Nodebus,Canbus等几种。 22)我公司一期DCS使用的是Foxboro系统,二期使用的是ABB系统。23)DCS常用的输入信号有DC220V,4-20mA,mV,电阻信号。 24)我公司制造分厂现有5台空压机,其中4号空压机在一期窑中电气室控制,2508控制柜在二期原料电气室。 25)30041电机型号为YKK450-4,额定功率为500kW,额定电压为6000伏,额定电流为55.8A。 26)皮带称称体保护有跑偏和测速。 27)3528(3),2618各有18,30根碳刷。 28)2512主电机的额定功率是630kW,额定电流是1076A。 29)普通鼠笼电机的散热片和轴承端盖的材质是用铸铁作成的,其性质较较脆,搬运时注意要小心轻放,拆装时不能直接用手锤击打。 30)电机轴承走外圆时,除了更换之外,通常用打麻点或外圆涂金属胶的方法解决。 31)我公司共有高压电机26 台,其中线绕式电机有11 台。 32)电气线路中的L是指火线,N是零线,PE是保护接地线。SE是屏蔽线 33)人触电后进行急救,首先要触电者脱离电源电。 34)3428是指2#入窑斗提设备,柜子在窑中电力室。

2020电气试验考试题库及电气试验模拟考试

2020电气试验考试题库及电气试验模拟考试 1、【判断题】电力系统架空电力线路和电气设备的外绝缘通常采用导线作为绝缘隔离。(×) 2、【判断题】在交流电路中,电感性负载电流流经电路中的电容电抗产生的电压降会使电路末端电压升高。(√) 3、【判断题】QS1电桥内有一套低压电源和低压标准电容器,可测量电容量为300PF~100μF的试品。(√) 4、【判断题】电源高电位一端称为正极,低电位一端称为负极。(√) 5、【判断题】耐压试验主要包括直流耐压试验、方波耐压试验及锯齿波耐压试验。(×) 6、【判断题】66kV电气设备工频耐压试验变压器的最高试验电压为200kV。(√) 7、【判断题】高压整流硅堆的额定反峰电压应大于整流输出直流电压的4倍(×) 8、【判断题】断电灭火紧急切断带电线路导线时,剪断的位置应选择在电源方向的支持物附近。()(√) 9、【判断题】采用ZC-8型接地电阻表测量土壤电阻率时,一般采用三极法。(×) 10、【判断题】全电路欧姆定律用于分析回路电流与电源电动势的关系。(√)

11、【判断题】液体绝缘介质按其来源分为矿物油、植物油和人工合成液体。(√) 12、【判断题】当试品绝缘受潮时,随着试验电压U的变化,tanδ值呈开口环曲线。(√) 13、【判断题】油纸绝缘的预防性试验中一般不能简单的用直流电压试验来代替交流电压试验。(√) 14、【判断题】对均匀电场,气隙中各处电场强度按双曲线函数规律变化。(×) 15、【判断题】对运行中可能产生电火花、电弧和高温危险的电气设备和装置,不应放置在易燃的危险场所。()(√) 16、【判断题】判断载流导体在磁场中运动方向时,应使用右手定则。(×) 17、【判断题】通过变压器变比试验可以反映变压器的线圈匝数是否正确,有无匝间短路,以及变压器连接是否正确等。(√) 18、【判断题】西林电桥测试tanδ时,升压试验一般采用电压等级为110kV的电压互感器。(×) 19、【判断题】M型介质试验器被试品测试支路包括被试品的等值电阻、等值电容及测量用电阻。(√) 20、【判断题】测量与变压器铁芯绝缘的各紧固件的绝缘电阻,须在变压器安装施工中进行。(√) 21、【判断题】固体电介质电击穿的击穿场强与电场均匀程度密切相关。(√)

电气试验第5套题

√х ^p^p 1、典型雷电冲击电压波形由波峰时间和半峰值时间确定。 正确答案:х 2、IEC和我国国家标准规定,操作冲击电压波形的波前时间为T1=250μs,容许偏差+20%。 正确答案:√ 3、固体介质处于均匀电场中时,固体介质的存在虽然并不引起电场分布的改变,但是沿面闪络电压与单纯空气间隙的放电电压相比要高。 正确答案:х 4、在均匀电场中,当压力在某一特定值时,气体间隙的击穿电压达到最低。 正确答案:√ 5、在电力设施的大多数绝缘结构中,电场是不均匀的。 正确答案:√ 6、油间隙的冲击击穿电压与工频和直流的击穿电压相比要高很多。 正确答案:√ 7、对稍不均匀电场,空气间隙的平均击穿场强与均匀电场相比要高。 正确答案:х 8、与均匀电场相比,不均匀电场中空气间隙的击穿电压大大下降。 正确答案:√ 9、直流击穿电压与工频交流击穿电压的幅值接近相等。 正确答案:√ 10、对均匀电场,直流击穿电压与工频击穿电压的峰值不相等。 正确答案:х 11、变压器油做工频耐压试验时通常只加试验电压1min。 正确答案:√ 12、在套管法兰附近加大直径,主要目的是减小体积电容,提高沿面放电电压。 正确答案:√ 13、光辐射引起的气体分子的电离称为碰撞电离。 正确答案:х 14、50%击穿放电电压,是指在该冲击电压作用下放电的概率为50%。 正确答案:√ 15、通过手摇(或电动)直流发电机或交流发电机经倍压整流后输出直流电压作为电源的绝缘电阻表机型称为发电机型。 正确答案:√ 16、ZC-7型绝缘电阻表由手摇小发电机和比率型磁电系测量机构两部分组成。 正确答案:√ 17、绝缘电阻表按电源型式通常可分为发电机型和整流电源型两大类。 正确答案:√ 18、测量吸收比,应分别读取绝缘电阻表15s和60s时的绝缘电阻值。 正确答案:√ 19、绝缘电阻表的负载特性曲线,当被测绝缘电阻阻值降低时,绝缘电阻的端电压快速升高。正确答案:х 20、绝缘电阻表进行开路试验时,当使电阻表转速达额定转速时,其指针应指示零。 正确答案:х

[必考]电气试验模拟考试题库[一遍过]

电气试验 1、【判断题】现场交接试验35kV等级的电气设备工频耐压试验最高试验电压为100kV。(√) 2、【判断题】当电气装置或设备发生火灾或引燃附近可燃物时,首先要切断电源。()(√) 3、【判断题】半波整流回路的直流输出电压只能接近等于试验变压器高压侧输出电压的幅值。(√) 4、【判断题】绝缘电阻表用来测量电气设备的绝缘中的功率损耗。(×) 5、【判断题】绝缘电阻表的容量即最大输出电压值。(×) 6、【判断题】当固体绝缘受到较大的应力或振动而因此出现裂缝时,其击穿电压将显著下降。(√) 7、【判断题】在电场作用下,变压器油的击穿过程可以用“小桥”理论来解释。(√) 8、【判断题】长直载流导线周围的磁力线是环绕导线的同心圆形状,离导线越近,磁力线分布越密,离导线越远,磁力线分布越疏。(√) 9、【判断题】介质损耗角正切值测量时的试验电压不超过被试设备的额定工作电压,属于非破坏性试验。(√)

10、【判断题】电流通过接地装置流入地中后是四散流开的,形成一个长方形区域。(×) 11、【判断题】典型雷电冲击电压波形的视在原点O至雷电冲击电压峰值衰减到0.5Um时所需的时间T2为半峰值时间。(√) 12、【判断题】采用双臂电桥测试小电阻,所使用的四根连接引线阻值不大于1Ω。(×) 13、【判断题】为了防止电气设备在投入运行时或运行中发生事故,必须对电气设备进行高压试验,以便及时发现设备中潜伏的缺陷。(√) 14、【判断题】工频耐压试验采用静电电压表测量高压侧试验电压时,可以直接测量高压侧试验电压的有效值。(√) 15、【判断题】固体电介质不均匀电场的击穿电压与均匀电场的相比要低。(√) 16、【判断题】导体电阻的大小与导体的长度、横截面积和材料的性质有关。(√) 17、【判断题】绝缘介质在交流电压作用下,其中电阻性的电流的大小与被试品的电容量大小有关。(×) 18、【判断题】电场越不均匀,击穿电压与开始发生电晕的电晕起始电压间差别越小。(×) 19、【判断题】牌号为DB-25的变压器油可用于气温不低于-200C的地区作为户外断路器、油浸电容式套管和互感器用油。(√)

国家题库电气试验高级工理论试题及参考答案四计算题

国家题库电气试验高级工理论试题及答案 四、计算题(每题5分,共36题) 1.某一220kV线路,全长L=57.45km,进行零序阻抗试验时,测得零序电压U0=516V,零序电流I025A,零序功率P0=3220W,试计算每相每公里零序阻抗Z0零序电阻R0,零序电抗X0和零序电感L0。 答案:解:每相零序阻抗: 每相零序电阻: 每相零序电抗: 每相零序电感: 答:每相零序阻抗为1.078Ω/km,零序电阻为0.269Ω/km,零序电抗1.044Ω/km,零序电感是0.00332H/km。 2.一台SF1-20000/100变压器,连接组标号YN,d11,额定电压U N1/U N2=110/10.5kV,额定电流I1N/I2N=105/1100A,零序阻抗试验结构如图D-19所示,测得电压U=240V,电流I=1 3.2A,试 计算零序阻抗的标么值Z0。 图D-19 答案:解:变压器的基准阻抗Z b1: 变压器零序阻抗: 零序阻抗标么值: 答:变压器零序阻抗的标么值是0.09。 3.单相变压器二次侧额定电压U2N=220V端子上接有R=0.316Ω的电阻,若在一次侧端子施加电压,当一次电流I1=3A时,所加电压U1=2160V,如图D-20所示,问一次额定电压U1N是多少?假设 变压器的电抗及损耗忽略不计。 图D-20 答案:解:设一次额定电压为U1N,变压器的变压比: 将二次侧电阻R归算到一次侧: 则一次侧的电压U1为: 所以: 答:一次额定电压为10501V。 4.一台KSGJY-100/6的变压器做温升试验,当温度t m=13℃时,测得一次绕组的直流电阻R1=2.96Ω,当试验结束时,测得一次绕组的直流电阻R2=3.88Ω,试计算该绕组的平均温升Δt p。 答案:解:试验结束后绕组的平均温度t p可按下式计算:

电气专业测试试题(试题带答案)

电气专业继电保护统一考试试题答案(供电部分) 一、填空(每空0.5分,共20分) 16~10KV中性点不接地系统中,发生单相接地故障,非故障相电压比正常相电压(升高√3倍)。 2中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的(感性)电流补偿接地故障时的(容性)电流,使接地故障电流减少。 3220kV电压互感器二次变比是( 2200 ),三次变比是()。 4检验功率方向继电器电流及电压的潜动,不允许出现(动作方向)的潜动,但允许存在不大的(非动作)方向的潜动。 5在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有( 1)(停电),2)验电,3)(装设接地线),4)悬挂标示牌和装设遮栏。 6电压互感器的误差表现在(幅值误差)和(角度误差)两个方面。 7在高频保护中,按高频信号的作用可分为(闭锁信号)、允许信号和跳闸信号三种。 8高频信号传输用到的计量单位奈培Np与分贝dB的换算关系是1Np=(8.686)dB。911型微机保护人机对话插件的主要功能有(人机对话)和(巡检)功能。 10当线路发生故障时,11型微机保护能打印出故障前20ms和故障后(40)ms的各相电压、各相电流的采样值。 11在11型微机保护中,为防止电流互感器回路断线导致零序保护误动作,而设置了(3U0突变量闭锁)回路。 12在11型微机保护的综重选相元件中采用(相电流差突变量选相)与阻抗选相两种原理兼用、相互取长补短的办法。 13在高频通道信号交换过程中,按下通道试验按钮,本侧发信,(200ms)后本侧停信,连续收对侧信号5s后,本侧启动发信10s 。 14在11型微机保护定值中,IWI无电流判别元件定值的整定原则是(应躲开本线路电容电流的稳态值)、在最小运行方式下本线路末端故障应有足够灵敏度和躲超负荷线路的三相电流最大不平衡值。 15当发生电压回路断线后,LFP-901A型微机保护中要退出的保护元件有(△F+元件补偿阻抗元件(或者△F+Zcom))、零序方向元件、零序二段过流保护元件和(距离保护)。16常规零序电流保护主要由零序电流或电压滤过器、电流继电器和(零序方向继电器)三部分组成。 17自动重合闸有两种启动方式:(断路器控制开关位置与断路器位置不对应启动方式)、保护启动方式。 18电力载波高频通道有相—相制通道和(相—地制通道)两种构成方式。 19在选择高频电缆长度时应考虑在现场放高频电缆时,要避开电缆长度接近(1/4波长或1/4波长的整数倍)的情况。 20母联电流相位比较式母线保护是比较(母联断路器)与(总差动)电流相位的母线保护。 PMH母差保护是带(制动)特性的中阻抗型母线差动保护, 21断路器失灵保护时间定值的基本要求:断路器失灵保护所需动作延时,应为(断路器跳闸时间)和(保护返回时间之和)再加裕度时间。以较短时间动作于断开(母联断路器或分段断路器),再经一时限动作于连接在同一母线上的所有有电源支路的断路器。 22变压器故障主要类型有:各相绕组之间发生的(相间短路),单相绕组部分线匝之间发

相关文档