文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › (完整版)抗震支架施工组织设计方案

(完整版)抗震支架施工组织设计方案

(完整版)抗震支架施工组织设计方案
(完整版)抗震支架施工组织设计方案

抗震支架制作安装工程

(主要)

编制单位:

编制日期:

目录

第一章编制依据

第二章工程概述

第三章施工管理目标

第四章施工组织

第五章施工工序及主要施工工艺

第六章质量保证措施及技术

第七章安全文明施工管理措施

第一章编制依据

1.1甲方提供图纸及抗震支架设计图纸;

1.2公司现行质量、环境、职业健康安全综合管理体系;

1.3其他在设计文件中提出的需执行的规范和标准以及公司制定的有关工程质量管理规定等;

1.4执行的规范有:

《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014)

《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015)

《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS 420:2005)

《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)

《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015)

《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)

《室内管道支架及吊架》(03S402)

第二章工程概述

工程名称:

工程地点:

工程概述:本项目位于*****教育产业园区内,总建筑面积171717平方米,其中地上建筑151255平方米,地下建筑20462平方米,包括包括********等。本次抗震支架设计范围包含:给水、消防、防排

烟、强弱电系统;施工范围:抗震支架的供货及安装。

第三章施工管理目标

3.1质量目标确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率为100%。

3.2安全目标确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在千分之一以内。

3.3进度目标计划总工期为天,计划开工日期年月日,计划竣工日期年月日。

第四章施工组织

4.1认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。

4.2提前七日备货。

4.3对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。

4.4根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力,具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。

4.5根据工程的需要选派熟练工人;特殊工种操作人员须持证上岗。

4.6劳动力使用计划:20-22人;

4.7施工投入机具设备:脚手架、手枪钻、电锤、电动扳手、切割机、卷尺、电线插板等。

4.8施工程序

1.根据工程施工需要,投入足量的人力、机具设备。正式进场安装前所有机具进入施工现场。对机具进行科学保养,保证设备的正常高效运转。

2.安装流程:施工准备→材料、设备及部件检验→现场确定施工位置→材料进场→材料报验→照安装说明组装部件→打样→验收合格→下料→安装→调试稳固→交付验收。

第五章施工工序以及主要施工工艺

5.1施工工序:定点---测量----下料---吊点锚栓安装---垂直向吊杆安装---加劲装置安装---管束(风管、桥架的C型槽钢横担)安装----侧向、纵向支撑安装及固定;

上一道工序完成经自检合格后方可进入下道工序。

5.2安装要求:

1)所有支架安装应保持垂直,整齐牢固,无歪斜,侧向、纵向支撑安装角度不得超出45°(±15°)范围;

2)支架安装要根据施工布点图确定正确的安装位置,确保抗震支架间的距离符合规范要求;

5.3施工工艺和质量控制流程

1)、根据现场需约束的管道准确下料;

(1)、按照支架设计节点图选择零配件;

(2)、切割槽钢;

注意事项:

①根据设计图纸选用正确型号的零配件;

②切割槽钢时,必须按照槽钢上所示刻度准确切割下料,要求切面垂直,切口平整。

2)、抗震支架的固定

(1)、锚栓的安装

①选用M12-130后扩底锚栓或M12无套管螺杆锚栓;

②在混凝土梁或楼板上标注出锚栓安装的位置,并采用电动工具钻孔,钻头直径14/18mm,钻孔深度80mm。

③清孔;

④装入锚栓;

⑤上紧扭矩,扭矩大小为45Nm。

(2)、安装支架底座

(3)、安装竖向槽钢

(4)、安装横杆

注:在混凝土结构上,用后扩底锚栓固定支吊架时,后扩底锚栓的打入必须达到规定的深度值;用无套管螺杆锚栓必须要用专用工具安装,并且要达到无套管螺杆锚栓要求的安装标准。安装设备:电锤钻、钻头、吹气泵、扭力扳手、合适尺寸的六角套筒。

3)、管束的安装

(1)、管束扣垫安装

(2)、管束安装

注:安装管束务必保证紧固件上扭件达到紧固要求,不得有松动、位移显现发生。

第六章质量保证措施

在整个施工过程中我们将始终都把质量管理放在首位,公司成立本项目质量保证小组,由项目负责人亲自任组长,针对工程的特点,加强工程的质量管理和检验力度,质量小组将工程主要控制点(施工图、材料试验、组装和拼接、吊装质量等)进行严格控制,做到未经验收合格不得转序。要求每一道工序、每一个部位都必须是上道工序为下道工序提供精品,把质量责任分解至各个岗位、各个环节、各个工种,做到凡事有章可循,凡事有据可查,凡事有人负责,凡事有人监督,通过全方位、全过程的质量动态管理来保证实实在在的高质量。为使严格的质量管理贯穿于不断变化的施工全过程,按照ISO9000系列建立起一套有效的质保体系,并制定相应的管理制度,最大限度地发挥每个部门、每个岗位和每个人的作用,确保质量保证体系的正常运行。

6.1 质量目标确保工程达到设计及使用要求,质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的优良标准。

6.2 质量方针

在工程上——坚持质量第一,创优质工程,出“精品工程”

在目标上——争创行业第一,做到“五个”加强。

即:一是,满足用户要求,加强为业主服务;

二是,突出工程实体质量,加强过程控制;

三是,实行项目管理,加强对现场的组织领导;

四是,提高全员素质,加强基础管理;

五是,坚持合同工期,加强组织协调。

6.3 各项质量管理制度

1)图纸会审制度:在接到正式施工图纸后,将尽快熟悉图纸,弄清设计意图、工程特点和施工中可能出现的关键问题,认真做好图纸自审工作。

2)施工技术资料的管理:严格按照有关规定来进行技术资料的收集和调整。

3)交底制度:工程施工前项目技术负责人就施工图纸、施工技术方案向参加施工的全体人员进行交底,每个分项工程施工前工长要以书面形式向施工班组做详细的技术交底。重要部位、特殊部位或新材料、新工艺施工前要写出书面技术交底记录。

4)进场物资质量管理:进入施工现场的物资必须具有合格证明外,还应进行外观质量检验和抽样送检。

5)隐蔽工程验收制度:凡属隐检项目均要在班组自检合格的基础上,由队长组织,质检员等参加检查验收,合格后由质检员填写“隐蔽检查记录”。

6)工程预检复核制度:预检复核必须在下道工序施工前进行,由队长负责组织班组长,并由质量检查人员参加,共同进行检查,检查中如提出返修意见,则返修合格后,进行复核。

7)不合格品的控制:在施工过程中,一旦出现不合格品,一定要认真对待、认真处理,以使其对工程质量的影响降到最低。

8)纠正和预防措施:施工过程中,对已发现的质量问题要制定纠正措施,对潜在的质量问题制定预防措施。

第七章安全文明施工管理措施

7.1安全管理保证制度

1.班组长根据当天施工任务进行安全意识,安全措施交底并做好班组安全交底书面记录,施工队长集中检查并签字确认。

针对施工特点进行安全教育,并做好书面记录,作业队长抽样确认。

2.安全检查制度

队长(兼安全员)负责日常安全检查及重点项目跟踪检查。安全检查做到全面全员全过程控制,隐患整改率为100%。

7.2安全技术措施

1.临时用电必须由专业电工严格按技术操作规程操作完成。施工现场所有电气盘箱及极具设备等均需可靠的接地或接零。所有配电箱内布线整齐,实行“一机一闸一保险”制,严禁一闸多机,开关必须装漏电保护器。

2.施工现场一律佩带安全帽;在脚手架上施工中(脚手架超过两层、含两层),施工人员必须穿戴安全绳,违者罚款100-200元/次;

7.3文明施工管理

1.施工现场严禁吸烟,做好防火工作;所有施工人员严禁酒后作业,严禁穿拖鞋、赤膊上岗作业。

2.所有材料堆放整齐,标识清楚。

3. 保持施工场所的文明、整洁,切实抓好施工现场标准化管理,杜绝不文明施工行为,确保建设工程文明、安全、高效。

外支架专项施工方案

外支架专项施工方案 (一)支架设计及布置 本支架设计包括沪崇苏立交立柱脚手架、盖梁和箱梁的承重支架。 立柱截面有矩形和圆形两种,矩形四角设置R=15㎝圆弧倒角,圆形立柱的直径有3500㎜和900㎜两种,立柱形式有单柱和双柱两种。盖梁为预应力砼结构,截面有五种形式。箱梁为大跨径现浇连续预应力结构。 所有脚手架均采用满堂钢管支架形式,立杆、纵、横向水平杆全部采用Φ48×35㎜扣件式钢管,立柱采用搭接接长,承重支架采用WDJ碗扣式钢管支架。布置原则:盖梁视为等载结构,支架均匀分布;箱梁在腹板上和横膈板位置加密,其余部位均匀布置。 所有立柱施工脚手架的立杆纵距2.0m,横距1.2m,横杆步距1.8m。 附:《盖梁统计及支架布置一览表》 (二)地基加固处理 1)立柱、盖梁 ①现场位于农田地带,需对承重支架范围内的地基进行加固处理。具体的加固方法首先对场地进行平整,用压路机压实后铺设20cm道渣,再浇筑10cmC20混凝土面层,立柱,盖梁以及Π型梁的加固面积均为支架投影面积四周加宽1m。 ②做好地基处理后的场地排水,在加固地基的四周设置临时边沟,纵坡不宜小于3‰。 ③在浇筑砼地坪时,应确保地面的平整度,以保证钢管支架搭设的平整稳固。2)箱梁 现浇箱梁支架体系关键部位是桥下地基处理,桥梁施工范围内地基承载力

应满足所承受的全部荷载,地基不发生沉陷现象。桥宽范围内先清除表面杂草和废弃垃圾等,基底碾压合格后(密实度90%),做1层20cm厚 5%石灰土(密实度压至93%以上)(重型)和一层道渣垫层(厚15cm),个别软弱地段进行换填加固处理后填筑石灰土;最后浇注15cm厚C20素混凝土作为面层,在桥墩两侧各5米范围内灰土厚度为40cm、道渣厚度为15cm、混凝土厚度为20cm,顶面做好排水处理。(具体的地基处理根据现场试验和实际情况最后确定,地基处理见下图。) (三)立柱脚手架内力验算 立柱脚手架立杆纵向距离(柱距)L=2m,立杆横向距离(排距)L=1.2m,横杆距离(步距)为1.8m,脚手架搭设最大高度H取18m,采用Φ48×3.5mm钢管,工作平台采用脚手板铺在纵向水平杆(工作平台的纵向水平杆间距0.4m,横向4根)上。验算中采用的计算表格出自《建筑施工脚手架实用手册》(中国建筑工业出版社),验算过程如下: 1)立杆稳定性验算 查表4-38得一个柱距范围内每米高脚手架结构自重产生的轴心压力标准值gK=0.14KN/m,则18m高脚手架结构自重产生轴心压力 NGK=H×gK=18×0.14=2.52 KN

抗震支架安装工程施工组织设计方案

滦平县医院新院区 抗震支架安装工程 专项施工方案 编制单位:德州亚太集团有限公司 监理单位: 目录

第一章工程概况 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2工程概况 (2) 1.3抗震支架方案概况 (3) 1.4抗震支吊架的安装样式 (6) 第二章施工部署 (11) 2.1工程目标 (11) 2.2质量目标 (11) 2.3工期目标 (11) 2.4安全目标 (11) 2.5文明施工目标 (11) 2.6施工管理组织机构 (11) 第三章施工准备 (13) 3.2深化设计 (12) 3.3劳动力准备 (12) 3.4现场临时设施及办公暂设布置 (12) 3.5施工机械准备 (14) 表3.5.1主要施工机械设备计划表 (14) 3.6主要施工材料准备 (14) 3.7施工进度计划 (16) 3.7.1工期计划 (16) 3.7.2施工阶段划分 (16)

第四章主要施工方法及施工工艺 (17) 4.1主要施工工艺流程 (17) 4.1.2综合支架施工技术 (17) 第五章质量保证措施 (19) 5.1质量管理措施 (19) 5.2质量方针 (19) 5.3质量目标 (19) 5.4质量保证体系 (19) 5.5质量检查制度 (20) 5.5.1三检制 (20) 5.6主要工程质量控制措施 (21) 5.7质量保证措施 (21) 第六章安全文明施工保证措施 (23) 6.1安全保证措施 (23) 6.2文明施工保证措施 (28) 第七章成品保护措施 (30) 第八章施工协调与配合 (32) 8.1与建设单位的配合协调 (32) 8.2与监理单位的配合协调 (32) 8.3与土建的配合与协调 (33) 8.4安装各专业之间的配合 (33)

支架施工专项安全施工方案

脚手架专项安全施工方案 一、编制依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。 2、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041--2000) 3、交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076--95) 二、工程概况 一、工程概况: 西部中大建设集团有限公司桂来高速公路工程总承包部第 三标段全长26.75公里。(桩号K183+250~K210+000),设计为整体式路基,设计时速100km∕h。 路线途径武宣县禄新乡、寺山乡两个乡镇。 主要工程数量:大桥528.5米/4座,中桥157.5米/2座,分离式立交桥338.9米/9座,小桥33.04米/1座,寺山互通立交1处;盖板通道69道,圆管涵22道; 路基土石方总量为413万立方米,其中路基填方299万立方米,路基挖方为114万立方米。特殊路基处理234517立方米;防护排水工程82355立方米; 项目合同工期:18个月(2011.4.23~2012.11.23)。 工程质保期:工程缺陷责任期2年,保修期5年。 项目设计单位:广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院 项目监理单位:甘肃省交通科学研究院有限公司 广西八桂工程监理咨询有限公司

项目承建单位:西部中大建设集团有限公司桂来高速工程总承包 部 三、本项目支架作业的基本类型 本项目在高处作业主要为墩柱钢筋、模板的支设以及桥梁上部现 浇箱梁支架的搭设方面。 1、下部墩柱施工采用双排钢管支架搭设施工脚手架作为现场辅 助作业平台。依照现场墩身高度脚手架搭设高度为7~9m, 上铺厚2cm木板材作为踏步,四周挂防坠安全网。 2、现浇箱梁一般地段施工支架采用多支点碗扣支架施工,跨道 路通行路线地段(第三联第二跨)采用少支点钢管支墩组合工字 钢支架。 1)一般段连续梁支架采用Φ48×3m碗扣钢管支架剪刀撑采用 扣件式钢管支架全桥按不同荷载地段分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三区,分别验算各自最大荷载。Ⅰ区为桥墩横隔梁部位计算荷载高度采用最 大其尺寸300cm支架杆件形式为60cm×60cm×120cm(横×纵×);Ⅱ区为箱梁腹板地段计算荷载高度为230cm,支架杆件形式为 60cm×90cm×120cm(横×纵×高);Ⅲ区为箱梁箱室,翼板地段,计算荷载高度为底板、顶板之和48cm,支架杆件形式为90cm×90cm×120cm(横×纵×高);

抗震支架施工方案设计方案和对策

抗震支架制作安装工程 施 工 组 织 设 计 (主要) 编制单位: 编制日期:

目录 第一章编制依据 第二章工程概述 第三章施工管理目标 第四章施工组织 第五章施工工序及主要施工工艺 第六章质量保证措施及技术 第七章安全文明施工管理措施

第一章编制依据 1.1甲方提供图纸及抗震支架设计图纸; 1.2公司现行质量、环境、职业健康安全综合管理体系; 1.3其他在设计文件中提出的需执行的规范和标准以及公司制定的有关工程质量管理规定等; 1.4执行的规范有: 《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) 《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) 《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS 420:2005) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015) 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 《室内管道支架及吊架》(03S402) 第二章工程概述 工程名称: 工程地点: 工程概述:本项目位于*****教育产业园区内,总建筑面积171717平方米,其中地上建筑151255平方米,地下建筑20462平方米,包括包括********等。本次抗震支架设计范围包含:给水、消防、防排

烟、强弱电系统;施工范围:抗震支架的供货及安装。 第三章施工管理目标 3.1 质量目标确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率为100%。 3.2 安全目标确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在千分之一以内。 3.3 进度目标计划总工期为天,计划开工日期年月日,计划竣工日期年月日。 第四章施工组织 4.1认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 4.2提前七日备货。 4.3对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 4.4根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力,具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。 4.5根据工程的需要选派熟练工人;特殊工种操作人员须持证上岗。 4.6劳动力使用计划:20-22人; 4.7施工投入机具设备:脚手架、手枪钻、电锤、电动扳手、切割机、卷尺、电线插板等。

满堂支架专项施工方案

第一章专项施工方案 1.1满堂支架支架搭设与拆除方案 1.1.1工程概况 桥梁全长:254.3米。跨径布置为(3×25)+(4×25)+(3×25)=250米。上部结构形式为预应力混凝土现浇箱梁,桥梁左幅21.6米,右幅21.6米。采用满堂支架现浇。 现浇段桥梁参数表

1.1.2机械设备配备 机械设备配备表 1.1.3地基处理 施工现场天然地基的承载力具有明显的差异,湟水河区经筑岛换填后分层压实处理,天然地基条件较好的区段经压实后在原地面以上部分采用填片石,并分层压实后作为支架搭设区的地基持力层。 现浇段地基换填在桩基施工完成后进行,桩基施工时应注意避免泥浆及沉渣等不利填料埋入桥跨区。地基表面清表整平后采用18t振动压路机分层辗压。 填高后地基顶面高于原地面不小于50cm,处理范围超过支架搭设区域边长2m以上,地基外边线纵向设矩形排水沟,同时设2%双向横坡排地表水,地表水由横坡汇入纵向排水沟后排出场外,经处理后的地基表面浇筑砼硬化层。硬化层强度形成后,可进行支架立杆垫板的搭设放样。 1.1.4支架搭设与拆除 支架设计采用满堂钢管支架(剪刀撑及其他用于加固杆件采用普通扣件式钢管),拟进场钢管截面规格为Φ48×3.5mm,支架最大搭设高度小于5.5m,纵向间距为0.9m,(24×0.9)m,步距采用墩柱前后1.5米附近采用0.6m,跨中采用1m,横断面小于6m范围内设一道剪刀撑,纵向剪刀撑沿支架两侧及箱梁腹板轴线位置分别布设一道(共8道),每孔支架两端按每三步设一道之字形水平

面上横向斜撑加强,并在横断面上根据《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008)增设斜杆加固。 支架搭设断面图示如下: 支架搭设时,在经换填压实的原地面上铺填石渣层压实(地质条件较好的暨有路面,可不加铺石渣层),石渣层顶面浇筑砼硬化层,砼硬化层以上分别为:5cm厚木垫板、可调节钢底托、扣件式满堂支架、可调钢顶托、10×10cm方木纵梁、10×10cm@25cm木枋横梁、18mm厚胶合板。 1.1.5安全管理要求 1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术 考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规范规定进行检查验收,合格 后方准使用。 4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、 缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。 5、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆

抗震支架施工组织设计方案

抗震支架施工组织设计 方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

抗震支架制作安装工程 施 工 组 织 设 计 (主要) 编制单位: 编制日期: 目录 第一章编制依据 第二章工程概述 第三章施工管理目标 第四章施工组织 第五章施工工序及主要施工工艺 第六章质量保证措施及技术 第七章安全文明施工管理措施 第八章 第一章编制依据 甲方提供图纸及抗震支架设计图纸;

公司现行质量、环境、职业健康安全综合管理体系; 其他在设计文件中提出的需执行的规范和标准以及公司制定的有关工程质量管理规定等; 执行的规范有: 《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) 《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) 《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS 420:2005) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015) 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 《室内管道支架及吊架》(03S402) 第二章工程概述 工程名称: 工程地点: 工程概述:本项目位于*****教育产业园区内,总建筑面积171717平方米,其中地上建筑151255平方米,地下建筑20462平方米,包括包括********等。本次抗震支架设计范围包含:给水、消防、防排烟、强弱电系统;施工范围:抗震支架的供货及安装。 第三章施工管理目标 质量目标确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率为100%。

(定稿)钢管支架施工专项安全施工方案

目录 一、工程概述 (2) 二、编制依据 (2) 三、材料选择 (2) 1、钢管 (2) 2、扣件 (3) 四、钢管支架施工 (3) 4.1 基础施工 (3) 4.2 支架搭设 (3) 4.3支架稳定计算 (6) 4.4支架验收 (9) 4.5支架拆除 (10) 五、安全防护 (10) 六、文明施工 (11) 页脚内容1

页脚内容2 一、 工程概述 本标段起止桩号为K9+200~K14+774.28,路线长5.572Km 。全标段桥梁 有七滧桥、六滧桥、向化公路跨线桥,向化互通D 和E 匝道桥及2号人行天桥,共6座桥梁,全长2860.918m 。七滧港桥、六滧港桥及向化公路跨线桥的一部分下部结构为盖梁结构形式,向化公路跨线桥的盖梁主要以高1.4米,盖梁总宽11.80米,宽1.7米为主,七滧港桥、六滧港桥盖梁尺寸以盖梁总宽为16.3米,宽度为1.8米,高度为1.5米和1.6米形式为主。各桥盖梁工程数量如下表: 崇启通道工程(上海段)Ⅱ标盖梁工程数量表 桩号 桥名 桥长(m) 桥宽(m) 盖梁 K10+064.479—K10+909.237 七滧港桥 846.758 33.5 66 K12+434.907—K12+925.747 六滧港桥 490.84 33.5 36 XHKO+183.710~XHKO+740.550 向化公路跨线 桥 556.84 12 20 二、编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令70号),《建 筑工程安全生产管理条例》(中华人民共和国国务院令第493号)。 2、《钢管脚手架》(GB15831-2006). 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)。 4、《上海市市政工程立柱施工脚手架搭设安全技术暂行规定》 5、本工程施工图纸及本工程相关要求。 三、材料选择 1、钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 12793)或《低

完整版抗震支架技术方案

江苏格瑞思电力科技有限公司 抗震支架工程 抗震支架施工方案 编制人: 审核人:人:准批 江苏格瑞思电力科技有限公司

2019.1.21 页1 第 江苏格瑞思电力科技有限公司 目录3工程设计总则 ................................................ 第一章 ................................................................. 31.1 工程概 况............................................................... 31.2 设计依 据: ..................................................... 3机电管线抗震的意义: 1.3 ............................................... 41.4机电抗震设计应达到的要求:5抗震支架的设计 .............................................. 第二章 ................................................... 5 2.1抗震支吊架系统设计依 据 ......................................................... 52.2抗震支吊架的概 念 ......................................................... 52.3抗震支吊架的种 类 ................................................... 52.4机电管线抗震设计范 围: ....................................................... 72.5抗震支吊架设计流 程 ..................................................... 82.6抗震支吊架的布置原则.......................................................... 14.抗震支架的计算 2.718抗 震支架施工技术说明 ....................................... 第三章.................................................................. 18材料要 求 .3.1.................................................... 18 .3.2抗震支吊架系统施工说 明...................................................... 20.3.3 抗震支吊架的安装步 骤........................................................ 22.材料设备及人员配置 3.4.................................................................. 23 .3.5安全措 施.................................................................. 23环保措施 .3.6 页2 第 工程设计总则第一章 工程概况1.1 工程名称:建设单位: 设计单位:施工单位:监理单位:勘察单位:质量安全监督站:基坑监测单位: 1.2工程及环境概况表1.3 抗震设防烈度和设计基本地震加 速度值的对应关系

抗震支架施工组织设计方案

抗震支架施工组织设计 方案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

抗震支架制作安装工程 施 工 组 织 设 计 (主要) 编制单位: 编制日期: 目录 第一章编制依据 第二章工程概述 第三章施工管理目标 第四章施工组织 第五章施工工序及主要施工工艺 第六章质量保证措施及技术 第七章安全文明施工管理措施 第一章编制依据 甲方提供图纸及抗震支架设计图纸; 公司现行质量、环境、职业健康安全综合管理体系;

其他在设计文件中提出的需执行的规范和标准以及公司制定的有关工程质量管理规定等; 执行的规范有: 《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) 《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) 《抗震支吊架安装及验收规程》(CECS 420:2005) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015) 《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014) 《室内管道支架及吊架》(03S402) 第二章工程概述 工程名称: 工程地点: 工程概述:本项目位于*****教育产业园区内,总建筑面积171717平方米,其中地上建筑151255平方米,地下建筑20462平方米,包括包括********等。本次抗震支架设计范围包含:给水、消防、防排烟、强弱电系统;施工范围:抗震支架的供货及安装。 第三章施工管理目标 质量目标确保工程达到设计及使用要求,工程质量达到国家建安工程质量检验评定标准中的优良标准,一次验收合格率为100%。 安全目标确保无重大安全事故发生,轻伤频率控制在千分之一以内。

支架施工专项方案

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (3) 第三节满堂支架搭设方案选用 (5) 第四节安装满堂支架的施工管理 (8) 第五节满堂支架安全性验算 (10)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》 《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》

第二节工程概况 庆新路在云岗支线上行线K1+679、北同蒲上行线K7+672两处框架桥设计为7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥,其中云岗支线上行线K1+679桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为普通线路、混凝土枕,轨型为50kg/m,框架桥与铁路夹角为90;北同蒲上行线K7+672桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为无缝线路、混凝土枕,轨型为60kg/m,框架桥与铁路夹角为70。框架桥具体结构尺寸如下表: 云岗支线上行线K1+679 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥 北同蒲上行线K7+672 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥

设计方案-抗震支架

北京新华家园养老住区(延庆)项目配套服务设施(一期)项目抗震支吊架设 计方案 抗震支吊架设计方案

编制单位:编制人员:. 编制时间:

目录 第一节工程设计总则 (1) 1.1工程概况 (1) 1.3 设计范围及产品特色 (3) 第二节抗震支吊架系统深化设计说明 (6) 2.1 抗震支吊架系统设计主要依据 (6) 2.2 抗震支吊架设计要求 (6) 2.3 抗震支吊架设置原则 (8) 2.4 抗震支吊架的基本设计步骤 (9) 2.5 水平地震标准值计算 (10) 2.6 各专业基本支撑系统安装节点图示: (11) 2.7 本项目设计 (16) 第一节工程设计总则 1.1工程概况 工程名称:北京新华家园养老住区(延庆)项目配套服务设施(一期)项目

1. 工程概况:本工程位于延庆新城08街区,东侧临莲花池村,南侧临莲花苑小区,西侧临益详北街,北侧临延庆五中。总建筑面积约52620平方米,地上约46958平方米,地下约5662平方米。一期工程分为C、D两个组团。 2. 主要设计参数:抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度为0.2g。 1.2 设计依据 国家现行的主要规范、规程及相关行业标准: 1).《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 2).《通风与空调工程质量验收规范》(GB50234-2002) 3).《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96) 4).《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 5).《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-97) 6).《建筑机电工程抗震设计规范》(GB50981-2014) 7).《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010) 8).《非结构构件抗震设计规范》(JGJ339-2015) 9).《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015) 10).《管道支吊架第1部分:技术规范》(GB/T17116.1-1997) 11).《装配式管道吊挂支架安装图》(03SR417-2) 12).《室内管道支架及吊架》(03S402) 13).《风管支吊架》(03K132) 14).《电缆桥架安装》(04D701-3) 15).《混凝土结构用后锚固技术规程》(JGJ145-2013)

模板支架专项施工方案

模板支架专项施工方案 一、编制依据 1、依据有限责任公司mmm住宅楼施工设计图纸; 2、依据《有限责任公司mmm住宅楼施工组织设计》 3、各类参考规范、图书: 《建筑施工手册》第四版; 《建筑施工计算手册》江正荣著; 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 《建筑工程大模板技术规程》(JGJ74-2003); 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001); 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000); 《木结构设计规范》(GB50005-2003); 二、工程概况 三、总体设计及施工部署 (一)、总体筹划 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下 几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JGJ59-99等检查标准要求,要符合相关文明标化工地的有关标准。 6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 墙模板、梁模板(扣件钢管架)、板模板(扣件钢管高架) (二)、安全领导小组 搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。 水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域, 用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下:mmm (项目经理)——组长,负责协调指挥工作;张某某 (施工员)——组员,负责现场施工指挥,技术交底李某某 (安全员)——组员,负责现场安全检查工作;刘某某 (架子工班长)——组员,负责现场具体施工; 四、材料选择 (一)墙模板 外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。其他材料见下表: 模板支架材料类型 墙模板面板材料18mm厚胶合面板主楞材料圆钢管次楞材料木方 穿墙螺栓M12

抗震支架安装工程施工方案

米兰世纪地区九年一贯制学校新建工程抗震支架安装工程施工方案 编制人: 审核人: 中冶天工集团有限公司

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (6) 第四章施工准备 (7) 第五章主要施工方法及施工工艺 (11) 第六章质量保证措施 (14) 第七章安全文明施工保证措施 (17) 第八章成品保护措施 (19) 第九章施工协调与配合 (19)

第一章编制依据 1.1、设计图纸、相关审查意见及变更 1.2、相关技术规范规程(包括但不限于) 第二章工程概况

2.1工程概况 项目名称:米兰世纪地区九年一贯制学校新建工程 地址:天津市滨海新区,东至洞庭路、南至希望路、西至铁东路、北至泰达大街建设单位:天津市滨海新区教育体育委员会 设计单位:天津市金厦规划建筑设计有限公司 勘查单位:天津市地质工程勘察院 监理单位:上海建科工程咨询有限公司 施工单位:中冶天工集团有限公司 米兰世纪地区九年一贯制学校新建工程抗震支架工程由小学部教学楼(分号1-1)、小学部教学楼(分号1-2)、行政楼、艺术楼、综合实验楼、中学部教学楼、食堂、风雨操场共7栋单体组成,本工程以二次深化专业图纸为施工依据,共计抗震支架206套。实际使用数量以现场安装情况做相应调整。 2.2设计概况 本工程抗震支吊架系统设计主要包括内容: (1)悬吊管道中重力大于1.8kN的设备。 (2)DN65以上的生活给水、热水以及消防管道等系统; (3)矩形截面面积大于等于0.38m2和圆形直径大于等于0.7m的风管系统; (4)防排烟风道、事故通风风道及相关设备; (5)内径大于等于60mm的电气配管及重力大于等于150N/m的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽; (6)内径大于或等于25mm的燃气管道; (7)对重力不大于1.8kN的设备或吊杆长度不大于300mm的吊杆悬挂管道可不进行抗震设计。

12米层高模板支架专项施工方案

局部高支架专项施工方案 工程名称:九三管理局青少年宫 施工单位:垦区鹤山宏利建筑安装有限公司 监理单位:九三天诚监理有限责任公司

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、组织机构 4、材料要求 5、搭设技术要求 6、搭设准备 7、搭设施工 8、计算书 9、安全管理

1.编制依据 (1)本工程的施工图纸; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); (4)《建筑施工手册》(第四版); (5)《建筑施工钢管安全技术规程》(JGJ162-2008); 2.工程概况 九三管理局青少年宫位于九三局直一马路,建筑面积约10000m2。 本工程地上七层,高31米,层高4.2m。其中恐龙石化展厅2~4轴交A~B轴局部层高12.6m,面积为198.9㎡礼仪大厅4-7轴交A-C 轴局部层高12.6m,面积为312.48.㎡。中华人民共和国建设部在2004年发布的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》(建质[2004]213号)中明确规定,高大模板工程中,水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于15kN/m2,或集中线荷载大于20kN/m的模板支撑系统,建筑施工企业要组织专家组对高大模板专项施工方案进行论证和审查;在实施过程中,施工企业要严格按专项施工方案组织施工。经研究决定采用以下方法施工。 3.组织机构设置 为保证施工安全,现场成立钢管支架施工安全领导小组。

组长:徐艳军 副组长:郭树槐 组员:杨春雷、何学全、张文、穆宪明 在搭设、使用、拆除施工过程中,严格按照施工规范及搭设方案施工,完善管理制度,定期和不定期检查,密切注意使用安全,确保实用稳固。 4.材料要求 钢管直径48mm、壁厚不小于3.5mm。 (1)、支模架材质。 支模架钢管选用外径48mm,壁厚不小于3.5mm的A3钢管,其材质应符合国家的技术要求,每100毫米重量3.84千克,钢管表面平整光滑,无裂纹,分层和硬弯。 支模架搭设使用的扣件应符合建设部《钢管脚手架扣件标准》要求,规格与钢管匹配,采用可锻铸铁,不得有裂纹,气孔,缩松,砂眼等锻造缺陷,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于50mm。 进场使用的钢管、扣件需有出厂合格证,对质量有怀疑的钢管、扣件应送检做试验。

组合抗震支吊架安装施工方案

抗震支架施工方案 一、设计要求: 为保证消防系统、应急通讯系统、电缆保证系统等重要机电工程的震害可 控制在局部范围内,避免造成此生灾害。根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50041-2010强制性条文规定“抗震设防烈度为6度及以上地区的建筑, 必须进行抗震设计”“非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与主体结构的连接,应进行抗震设计。”小水清沟村改造配套学校项 目程设计抗烈度为7度,根据规范要求应加设抗震支架。 二、材料要求: 2.1槽钢及全螺纹吊杆:热镀锌槽钢镀锌均匀,无明显变形,两端切口应保 持齐平,无切割倾斜现象。全螺纹吊杆无严重变形,外螺纹无明显损坏现象 2.2连接件及管卡:连接件无明显变形及表面磨损现象,镀层均匀;有焊接 的零件,焊缝应平整,无气泡现象。管卡弧形需匀称无变形现象,焊接处符合 相关质量标准。 2.3其他材料:弹簧螺母、六角螺栓(7级)、六角螺母、内衬垫、喷锌剂等。 三、机械设备: 3.1三相切割机、水平校准仪、扭力扳手及套筒配件 3.2六角开口扳手(14、16、18、19、24)、锤子、卷尺、手磨机 3.3卷尺、线坠、角尺 四、施工条件: 4.1建筑土建施工基本完成,机电安装已基本安装完成,可开始抗震支吊架 的安装。 4.2安装时应确认工作面是否具备安装支吊架的条件

4.3具体工期工程进度计划,如下表: 五、施工工艺: 5.1按施工图纸勘查现场后,需进行放线、定位的工作。同时标记出管道、桥架、风管等吊挂物需要爬坡及转弯处的位置,留出支吊架安装的空间。 5.2支吊架安装时,应严格按照图纸要求的安装间距、安装方式、安装角度进行安装。 六、支架安装规范: 6.1每段水平水平直管道应在两端设置侧向抗震支架 6.2依据GB50981-2014暖通风管侧向抗震支架最大间距9米,纵向抗震支架最大间距18米。

四:抗震支吊架施工专项方案

抗震支架施工组织设计 1、编制依据 1.1 建设单位提供的招标文件; 1.2 市建委及建筑工程质量安全监督检查站有关文件; 1.3 投标答疑纪要及现场踏勘成果; 1.4 市建委关于创建建筑施工文明工地的有关规定; 1.5 工程施工图纸及图纸会审记录。 1.6 主要依据的规、规程与验收标准: (1)《建筑机电工程抗震设计规》GB50981-2014 (2)《建筑抗震设计规》GB50011-2010 (3)《抗震支吊架安装及验收规程》CECS420:2015 (4)室管道支架及吊架03S402 (5)抗震工程指导纲要IBC2009 2、工程概况 2.1 本工程概况 市渝北人民医院三级甲等医院建设项目室装饰及环境景观工程中(抗震支架工程)位于渝北区空港新城F标准分区F52-1/02号地

块。包括市渝北区人民医院三级甲等医院建设项目室装饰及环境景观工程中的所有抗震支架工程,包括给排水系统、消防喷淋系统、通风及防排烟系统、电气系统等所涉及围的抗震支架供货、安装、调试、验收、保修等工作。 2.2 项目特征 2.2.1 本项目主要使用功能包括医技楼、住院综合楼A楼、住院综合楼B楼、医技楼。本项目抗震设防按7度设防。 2.2.3 实施系统 ≥DN65的给水、热水、消防管道或重力超过1.8KN的其它设备;≥DN60的电气配管,重力≥150N/米的电缆桥架、电缆槽盒及母线槽,或重力超过1.8KN的其它设备;≥DN65的空调水管或重力超过1.8KN的其它设备,所有防排烟管道、事故通风管道及其设备。 3、施工部署及施工准备 3.1 施工管理组织机构 本工程选派经验丰富、具有复合知识结构的管理人员组成项目经理部。严格履行专业职责,密切配合土建,实现统一计划、统一现场管理、统一施工管理。项目经理部组织机构图:

抗震支架设计范围及技术要求

抗震支架设计范围及技术要求 1、工程概况: 工程名称: 工程地址: 建筑面积: 2、设计范围: A、电气工程 1、设计依据 7度及7度以上地区的建筑机电工程必须进行抗震设计。 3、专业要求 (1)设计范围:≥DN60的电气配管,重力≥150N/米的电缆桥架、电缆槽盒及母线槽,或重力超过1.8KN的其它设备; (2)对于重力小于1.8KN的设备或吊杆长度小于300mm的悬吊管道可不进行抗震设计; (3)8度及以上抗震设防建筑,设备与结构的连接应直接锚固于结构主体,否则应设置防滑构件,由设备厂家根据规范要求计算。 (4)间距要求:刚性管道(金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过12m,纵向抗震支吊架不得超过24m;柔性管道(非金属管道)侧向抗震支吊架间距不得超过6m,纵向抗震支吊架不得超过12m。

4、设计要求 (1)对于重要电力设施应按建筑设防等级提高一度设计,但在8度以上时不再提高; (4)抗震节点布置:根据《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014第8.3章节要求设置。 5、抗震构件 (1)抗震组件/构件应能承受任意方向的地震作用; (2)抗震组件/构件应为成品构件,构造形式应便于安装检验; (3)抗震组件/构件采用热浸锌防腐,当有绝缘要求时,应采用喷塑工艺; 6、力学验算 (1)抗震构件应具有稳定的力学性能,设计及验算应符合构件的应许设计值; (2)抗震构件验算指标:承重吊杆长细比≦100;斜撑杆件长细比≦200;锚栓抗拉/抗剪荷载;抗震连接件角度/性能(应许30°- 60°); (3)上述计算中荷载最小值为组件最大应许设计值,并满足规范S≦R。 B、采暖及通风空调工程 1、本工程地震设防烈度7级,抗震设防类别为乙类,建筑场地类别为 II 类,建筑性质为重大公共建筑,根据《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014,需补充设置抗震支吊架的范围:≥DN65的空调水管或重力超

支架施工专项方案

目录 第一节编制依据 1 第二节工程概况 2 第三节满堂支架搭设方案选用 5 一、搭设准备工作 5 二、支架搭设方案 5 第四节安装满堂支架的施工管理 8 第五节满堂支架安全性验算 10 第一节编制依据

《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166; 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》《大同市庆新路下穿铁路云冈支线上行线K1+679框架地道桥施工组织设计》《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》 《大同市庆新路下穿铁路北同蒲上行线K7+672框架地道桥设计图纸》 第二节工程概况

庆新路在云岗支线上行线K1+679、北同蒲上行线K7+672两处框架桥设计为7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥,其中云岗支线上行线K1+679桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为普通线路、混凝土枕,轨型为50kg/m,框架桥与铁路夹角为90;北同蒲上行线K7+672桥位处既有铁路为一股道,铁路位于直线段,为无缝线路、混凝土枕,轨型为60kg/m,框架桥与铁路夹角为70。框架桥具体结构尺寸如下表: 云岗支线上行线K1+679 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥 北同蒲上行线K7+672 7.5m-16.0m-16.0m三孔框架地道桥

防排烟系统抗震支吊架施工专项方案

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 2.1 项目概况 (1) 2.2 项目特征 (2) 3 施工部署 (2) 3.1 施工管理组织机构 (3) 3.2 施工部署原则 (3) 3.3 组织协调及配合 (4) 3.4 施工准备 (4) 4 抗震支吊架系统安装说明 (12) 4.1 材料要求 (12) 4.2 抗震支吊架系统施工 (13) 4.3 抗震支吊架的安装步骤 (13) 5 质量保证措施 (16) 5.1 质量管理体系 (16) 5.2 质量目标 (18) 5.3 质量保证措施 (18) 5.4 抗震支吊架安装主要检查项目及标准 (19) 6 安全文明措施 (19) 6.1 安全措施 (19) 6.2 文明施工措施 (20) 附件:支吊架组件检测报告

1 编制依据 1.1 建设单位提供的招标文件; 1.2 广东省省建设厅、建委及建筑工程质量安全监督检查站有关文件; 1.3 投标答疑纪要及现场踏勘成果; 1.4 广东省建设厅关于创建建筑施工文明工地的有关规定; 1.5 工程施工图纸及图纸会审记录。 1.6 主要依据的规范、规程与验收标准: (1)《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 (2)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 (3)《抗震支吊架安装及验收规程》CECS420:2015 (4)室内管道支架及吊架03S402 (5)抗震工程指导纲要 IBC2009 2、工程概况 2.1 本工程概况 2.2 项目特征 2.2.1 本项目主要使用功能包括档案库、生产应急指挥中心、生产调度中心、信息机房、办公、会议、展厅、餐厅、厨房、制冷机房、配电室、控制室、电话通讯机房、消防水泵房及其它配套房间等。地下2层,地上主楼23层,东西侧副楼各为4层。建筑高度主楼***米,副楼**米。总建筑面积为**米,其中地上建筑面积***米,地下建筑面积**米,消防分类为一类高层公共建筑,耐火等级为一级。 2.2.2 建筑结构形式主楼为框架核心筒结构,裙楼为钢筋混凝土框架结构。抗震设防烈度7度。 2.2.3 排烟系统

地下室模板及支架专项施工方案

目录 No table of contents entries found.8.5 墙模板计算书 83 8.6 劲性柱墙模板计算书 93 九、模板支撑系统大样图 101 十、施工部署 103 十一、应急预案 105 一、工程概况 本工程按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号文要求,将模板工程及支撑体系划分为三种类型,并编制专项施工方案。第一种,普通模板及支撑体系,搭设高度5m以下、搭设跨度10m以下的模板及支撑体系;第二种,危险性较大的模板及支撑体系,搭设高度大于等于5m 小于8m、搭设跨度大于等于10米小于18米的模板及支撑体系、施工总荷载 10~15KN/m2、集中线荷载15~20KN/m及以上的模板及支撑体系;第三种,超过一定规模的危险性较大的模板及支撑体系,搭设高度8m及以上、施工总荷载15KN/m2、集中线荷载20KN/m及以上的模板及支撑体系。本方案为第一种和第二种模板及支撑体系专项方案,第三种超过一定规模的危险性较大的模板及支撑体系专项方案,详见高大支模架方案。 本人防工程总人防建筑面积15288.80m,为附建式人防工程。战时设6个人防防护单元。其中核6常6级甲类工程设5个人防防护单元,人防单元一和人防单元二为物资配套工程,防护单元三和防护单元四为二等人员掩蔽部工程,防护单元五为人防电站,防护单元六为6B级兼顾人防工程。

混凝土强度:主楼地下室三层底板为C40;地下室二层梁板、承台为C35,基础垫层为C15,构造柱、现浇过梁为C25,A区柱墙混凝土为C60,地下一层及一层梁板混凝土为C35,B区墙柱混凝土为C40,地下一层梁板混凝土为C35,一层梁板混凝土为C30;C区墙柱混凝土C35,地下一层及一层梁板混凝土为C30。 地下室一层结构楼面标高为-5.20m(局部-6.4m、-5.7m、-5.60m),板厚为250mm(局部厚220mm、200mm、180mm);地下室首层结构楼面标高为-0.05m (局部-1.2m、-0.35m、),板厚为250mm、120mm(局部厚150mm、130mm)。 本工程地下室各层楼板面标高、层高、板厚如下(0.00m以上不列入本次计 本工程地下室底板为钢筋混凝土现浇底板,其中地下室二层主楼区域须搭设承重架,板厚度为250mm,地下室一层板厚度中250mm板占大部分;地下室首层板厚度中250㎜、120mm的板占大部分;其中主楼地下室二层与人防区交接处有小部分区域板厚400mm,详见高大支模架方案。

相关文档