文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 弱电考试题

弱电考试题

弱电考试题
弱电考试题

1.一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在(C)。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。

A. 36V

2.强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。它们中哪个不属于区别中的:(D)A. 交流频率不同 B.传输方式不同 C.功率、电压及电流大小不同 D.直流频率不同

3.酒店电视突然出现两个重复的频道,有可能是卫星电视设备中的哪个设备有故障了?(A)

A. 卫星接收机

B.邻频调制器

C.混合器

D.功分器

4.酒店VOD电视点播系统中采用的是(D)信号输入方式。

A. AV信号输入信号输入信号输入 D.分量信号输入

通信电缆分为:10对,20对,30对,50对,100对,200对,300对,通常有5 种主色和5种次色,下面哪种不是主色(B)

A. 黑色

B.灰色

C.红色

D.白色

6.话务台系统故障时需重新安装操作系统,系统安装完成时需安装话务台软件,安装话务软件前需注意系统内(C)设置。

A. 系统时间

B.显卡

C.系统语言

D.网卡

7.客房智能控制系统房间内不插卡取电,客房内部电器仍能正常使用,故障原因是客控箱内(D)板损坏。

A.强电板

B.弱电板

C.网络板

D.电源板

8.客房调光灯常亮,开关面板不能控制灯关闭。能是(C)元件损坏。

A弱电板可控硅 B电源板可控硅 C.强电板可控硅 D. 网络板可控硅

9.客房门锁插卡后,门锁红灯会与其它灯交替闪烁无法打开。表示门锁(A)。

A.门锁电池低电

B. 磁卡损坏

C. 门已反锁

D. 磁卡日期失效10视频监控系统中发现某一路画面有水波纹和跳动是(B)问题。

A.CCD成像芯片 B. 摄像机电源 C. 自动光圈镜头 D. 解码器11.国际酒店客房使用的开关方式为(C)

A、弱电控制弱电

B、强电控制强电 A、弱电电控制强电D、电压控制

12.计算机网络按分布范围分类,由小到大来排列,顺序正确的是(B)

A.局域网《广域网《城域网

B.局域网《城域网《广域网

C.城域网《广域网《局域网

D.城域网《局域网《广域网

采用的协议是(B)

IP

14.在网络与计算机之间器接口作用的是(B)

A. 集线器

B.网卡

C.交换机

D.路由器

15.在计算机网络中,常把提供共享资源的计算机称为(B)

A.工作站

B.服务器

C.网关

D.网桥

16.光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移时,可选(B)

A 、彩色摄像

B 、黑白摄像机C、带云台摄像机

17. 墙装底盒安装应该距地面( B )厘米以上,并与其他底盒保持等高、平行。 A.20厘米 B. 30厘米 C. 40厘米 D. 无所谓只要可以就行18.公司出的(工程连接线编码原则)是由几位数组成的( C )

A.3位 B. 4位 C. 5位 D. 6位

19. 工程连接线编码原则内的楼层代码C代表( D )

A. 3层

B. 6层

C. 9层

D. 12层

20. 工程连接线编码原则内的V代表监控,A代表门禁D代表( D )

A. 网络

B. 防盗/报警

C. 广播

D. 显示器

21. 网络直线型标准水晶头的制作顺序分别是( B )

A.白橙橙白绿绿白蓝蓝白棕棕

B.白橙橙白绿蓝白蓝绿白棕棕

C.白棕棕白蓝绿白绿蓝白橙橙

D.只要两头一样能通就行

22. 监控视频头焊接时应先如哪个动作( A B )此题多选;

A.视频头上锡 B.视频线上锡 C. 直接将线和视频焊接在一起 D. 以上都可以

23. 在满足监视目标视场范围要求的条件下,其安装高度:室内离地不宜低于( B );室外离地不宜低于( D )。

A. 2米 B. 米 C. 3米 D. 米

24. 在强电磁干扰环境下,摄像机安装应( A )

A. 与地绝缘隔离

B. 与地相接

C. 与铁绝缘隔离 D与铁相接

25电梯厢内的摄像机应安装在厢门( A ),并能有效监视电梯厢内乘员面部特征。

A.上方的左或右侧 B. 上方的前或后而 C. 上方的中间 D. 以上都对

26. 读卡器标准读卡距离是( C )

A.1——5cm B. 2——10cm C. 3——15cm D. 4——20cm 27.读卡器安装在门外门框右侧,设备底端离地平面( D )

A. 100CM

B. 110CM

C. 120CM

D. 130CM

28. 读卡器4根线接法:电源正极接一根,一线通信号接一根,电源地接两根。共计三根线千万不能接错,特别是( A ),读头或者控制器芯片立即报废。 A.信号线接入电源正极 B. 信号线接入电源负极

C.电源负接入电源正极

D. 以上都有可能

29. 控制器的通讯信号线最佳应该采用( B )

A.超五类电话线

B.超五类网络线

C.四芯电源线

D.以上都能使用

30. 考勤机安装要配合客户在通道右侧,设备底端离地平面保持( C )高度。 A.80cm

31.磁力锁线采用( C ),由于锁是高功耗产品,线细了锁体会产生极大的热量,容易损坏。

A.超五类网线 B. 二芯电话线 C. RVV2* D. RVV2*

32.在日常电动工具使用中,如在使用角磨机时,我们需要如什么( B )A.戴墨镜保护眼睛 B.戴防护眼睛保护眼睛

C.戴电焊眼睛保护眼睛

D.以上都正确

33. TCP/IP与门禁控制器相接,正确方法是( B )

A. T+接T+ T-接T- R+接R+ R-接R-

B. T+接R+ T-接R- R+接T+ R-接T-

C. T+接T- T-接T+ R+接R- R-接R+

D. T+接R- T-接R+ R+接T- R-接T+

34. 电缆桥架水平敷设时,支承跨距一般为( B )

A. 1M——2M B. ——3M C. 2M——4M ——5M

35. 综合布线系统是指按标准的、统一的和简单的结构化方式编制和布置各种建筑物(或建筑群)内各种系统的通信线路,包括( A B C D )此题多选A.网络系统 B.电话系统 C.门禁系统 D自控系统

36. 遇有弯曲时,标准角度(如90)可用弯头进行连接,也可以用( B )将线管弯曲

A.手掰弯 B.弹簧弯 C.穿上线弯 D.以上都可以用

37 .镜头的光圈直径与镜头焦距之比;数值愈小,光圈愈大,透过的光线( A )。

A、愈多

B、愈少 C 、没变化

38.万用表用完后,转换开关转到( B )位置。

A、直流电流档

B、高电压档

C、低电压档

D、欧姆档

39.一般报警器与中心通讯距离不能超过 ( A )米。

A、20米

B、200米

C、120米

D、1200米

,它采用的频带为( A )。

A、5GHz

B、

C、54GHz

D、11GHz

41.下面哪个是弱电中常用的视频传输介质有:( A )

A、同轴电缆

B、双缆线

C、光纤

D、红外线

42.一般RS485讯距离不能超过 ( D )米。

A、20米

B、200米

C、120米

D、1200米

43.下面哪个设备可以做为无线AP。( B )

A、天线

B、无线网桥

C、路由器

D、网卡

44.下面哪个设备不属于停车场系统。( D )

A、摄像机

B、车辆检测仪

C、发卡机

D、红外探

测器

0+1中到少需要的硬盘数:( C )

A、2

B、3

C、4

D、5

46.哪种RAID技术可以实现最高数据读写速率:( A )

A、RAID 0

B、RAID 1

C、RAID 3

D、RAID 5

,它采用的频带为。( B )

A、5GHz

B、

C、54GHz

D、11GHz

,它采用的频带为。( B )

A、5GHz

B、

C、54GHz

D、11GHz

49.下面哪个不能加强无线网络的安全:(B )

A、数据加密

B、定向传输

C、隐藏SSID

D、更改默认用户名与密码

50.下面哪个设备不属于停车场系统。( B )

A、摄像机

B、红外探测器

C、发卡机

D、车辆检测仪 5中到少需要的硬盘数:( B )

A、2

B、3

C、4

D、5

中画多线的命令是:( B )

A、M

B、ML

C、PL

D、L

中画线的命令是:( D )

A、M

B、ML

C、PL

D、L

中画多段线的命令是:( C)

A、M

B、ML

C、PL

D、L

中画填充的命令是:( B )

A、M

B、H

C、B

D、DIV

中等分的命令是:( D )

A、M

B、H

C、B

D、DIV

57.哪种RAID技术实现最佳数据安全:( A )

A、RAID 5

B、RAID 1

C、RAID 0

D、RAID 3 EIA 568A ( A )

A、商业建筑电信布线标准

B、商业建筑电信空间标准

C.商业建筑电信接地和接线要求 D、家居布线标准

制图中“复制”的快捷键为:( A )

A、CO

B、MI

C、AR

D、O

60..CAD制图中“镜像”的快捷键为:( B )

A、CO

B、MI

C、AR

D、O

制图中“阵列”的快捷键为:( C )

A、CO

B、MI

C、AR

D、O

制图中“偏移”的快捷键为:( D )

A、CO

B、MI

C、AR

D、O

63、智能楼宇中的现场控制器采用计算机技术又称直接数字控制器,简称(B)

A、DVD

B、DDC

C、DSP

D、DCE

64、控制功能分散,操作管理集中,因此称分散型控制系统,简称集散控制系统,其英文字母是( A )

A、DCS

B、DCE

C、DCP

D、DSS

65、在楼宇自动化控制系统广泛使用的执行机构是(C)

A、气动执行机构

B、液动执行机构

C、电动执行机构

D、混合执行机构

66、楼宇自动化系统简称为(C)。

A、FAS

B、CAS

C、BAS

D、SAS

67、消防连动设备的直流工作电压应符合GB156规定,优先采用( C ) A、AC18V B、DC18V C、DC24V D、AC24V

68、消防联动设备的直流设备在接收到火灾报警信号后,应在( B )时间内发出联动控制信号。

A 、1S

B 、3S

C 、1min

D 、10min

69、作为传输视频信号的电缆一般选用(C)

A、双绞线

B、100Ω同住电缆

C、75Ω同住电缆

D、150Ω电缆

70、综合布线中信息插座的数量的设定一般基本插座多大的工作区应设一个。( B )

A、20 m2

B、10 m2

C、8 m2

D、5 m2

71、综合布线的楼层配线间的连续工作其湿度应为多少为正常范围(C)

A、00-40%

B、20-90%

C、20-80%

D、40-80%

72、智能建筑的基本构成不包括( C )

A、楼宇自动化系统

B、通信网络系统

C、家庭智能化系统

D、办公自动系统

73、安全防范的基本要素不包括:(C)。

A、探测

B、延迟

C、汇报

D、反应

74 、综合布线系统简称为(B)。

A.DGP B.PDS C.FCS D.CNS

75、网络水晶头型号是( A )。

A、RJ 45

B、RJ 11

C、RS232

D、RS485

76、综合布线系统中水平子系统线缆的长度限制为(C)。

A.180m B.120m C.90m D.60m

77、车辆检测地感线圈电缆最好采用多股铜芯线,导线线径不少于( C )。A. B. C. D.1 mm2

78、光电耦合器的作用是( A )。

A.隔离 B.放大 C.驱动 D.缓冲

79.( C)不是综合布线施工内容。

A、安装设备支架

B、施工实施阶段的桥架安装

C、做好预留孔洞

D、电缆敷设

80、一般智能小区中不包含哪个系统 ( D )。

A.家庭智能控制系统 B.小区物业服务系统 C.小区网络服务系统 D.门禁系统

81、不属于楼宇自动化集成设计原则与目标中的服务功能是( D )。

A.安全性服务 B.适用性服务 C.舒适性服务 D.可用性服务

82、下列不属于隐蔽工程的有( B )。

A.钢筋工程 B.模板工程C.桩基工程 D.预埋管道工程

83、不是门卫系统常见身份识别种类 ( C )。

A.密码键盘识别 B.射频卡识别 C.性别识别 D.生物识别

84、综合布线系统划分成子系统:(C)

A. 4个子系统

B. 5个子系统

C. 6个子系统

D. 4个子系统

85、计算机网络系统划分成平台:(D)

A. 3个平台

B. 5个平台

C. 6个平台

D. 若干个平台

86、光缆的测试方法有哪些?(D)

A. 连通性测试、端-端损耗测试、收发功率测试

B. 连通性测试、端-端损耗测试

C. 连通性测试、收发功率测试和反射损耗测试

D. 连通性测试、端-端损耗测试、收发功率测试和反射损耗测试

87、下列不属于弱电设备的是( B )。

A.音响设备 B.室内照明设施 C.计算机网络 D.座机电话

88、建筑中的弱电主要有(A)

A.二类 B.三类 C.四类 D.五类

89、智能建筑中,机电部分可以形象地比作于人的( B ).

A.衣着 B.器官 C.躯体 D.神经系统

90、SA在建筑智能化中指的是( A )。

A.保安自动化 B.楼宇自动化 C.通信自动化 D.办公自动化

91、SA在建筑智能化中指的是( A )。

A.保安自动化 B.楼宇自动化 C.通信自动化 D.办公自动化

92、下列内容不属于弱电类的是( D )

A.有线电视信号 B.消防控制信号工作灯 D.应急灯

93、下面哪个设备可以作为无线AP(Access Point 无线接入点)( B ) A.天线 B.无线路由器 C.交换机 D.网卡

94、下面哪个设备不属于停车场系统。( D )

A.摄像机 B.地感线圈 C.发卡机 D.红外双鉴探头

95、下面关于智能建筑中综合布线结构的描述正确的是( A )。

A.工作区子系统→水平子系统→垂直子系统→设备间子系统→管理子系统

B. 工作区子系统→建筑群子系统→垂直子系统→设备间子系统→管理子系

C. 工作区子系统→水平子系统→管理子系统→设备间子系统→建筑群子系

D. 设备间子系统→水平子系统→垂直子系统→工作区子系统→管理子系统

96、门禁系统依据输入设备分类,不正确的是( D )。

A.密码门禁系统 B.刷卡门禁系统

C.生物识别门禁系统

D.接触式门禁系统

97、下列不属于楼宇自动化系统的功能的是( B )。

A.监控功能 B.环保功能 C.管理功能 D.服务功能

98、下列不属于综合布线系统的部件的是( C )。

A.传输媒介 B.连接模块 C.放大器 D.信息插座

99、下列不属于IC卡的是( D )。

A.公交卡 B.银行卡 C.手机的SIM卡 D.门禁卡

100、自动检测技术归纳起来可分为模拟信号和( B )。

A.通断信号 B.数字信号 C.电流信号 D.音/视频信号

弱电考试题答案解析

1.一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在(C)。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路)、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 A.?36V? B.12V? C.32V? D.24V? 2.强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。它们中哪个不属于区别中的:(D) A.?交流频率不同 B.传输方式不同 C.功率、电压及电流大小不同 D.直流频率 不同 3.酒店电视突然出现两个重复的频道,有可能是卫星电视设备中的哪个设备有故障了?(A) A.?卫星接收机 B.邻频调制器 C.混合器 D.功分器 4.酒店VOD电视点播系统中采用的是(D)信号输入方式。 A. AV信号输入 B.VGA信号输入 C.HDMI信号输入 D.分量信号输入 5.HYA通信电缆分为:10对,20对,30对,50对,100对,200对,300对,通常有5 种主色和5种次色,下面哪种不是主色(B) A.?黑色 B.灰色 C.红色 D.白色 6.话务台系统故障时需重新安装操作系统,系统安装完成时需安装话务台软件,安装话务软件前需注意系统内(C)设置。 A.?系统时间 B.显卡 C.系统语言 D.网卡 7.客房智能控制系统房间内不插卡取电,客房内部电器仍能正常使用,故障原因是客控箱内(D)?板损坏。 A.强电板 B.弱电板 C.网络板 D.电源板 8.客房调光灯常亮,开关面板不能控制灯关闭。能是(C)元件损坏。

A弱电板可控硅 B电源板可控硅 C.强电板可控硅 D.?网络板可控硅 9.客房门锁插卡后,门锁红灯会与其它灯交替闪烁无法打开。表示门锁(A)。 A.门锁电池低电 B.?磁卡损坏 C.?门已反锁 D.?磁卡日期失效 10视频监控系统中发现某一路画面有水波纹和跳动是(B)?问题。 A.CCD成像芯片 B.?摄像机电源 C.?自动光圈镜头 D.?解码器 11.国际酒店客房使用的开关方式为(C)??? A、弱电控制弱电 B、强电控制强电 A、弱电电控制强电 ?D、电压控制 12.计算机网络按分布范围分类,由小到大来排列,顺序正确的是(B) A.局域网《广域网《城域网 B.局域网《城域网《广域网 ? C.城域网《广域网《局域网 D.城域网《局域网《广域网 13.Internet采用的协议是(B) A.FTP???? B.TCP/IP??? C.FTP?? D.HTTP? 14.在网络与计算机之间器接口作用的是(B) A.?集线器 B.网卡 C.交换机 D.路由器 15.在计算机网络中,常把提供共享资源的计算机称为(B) A.工作站 B.服务器 C.网关 D.网桥 16.光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移时,可选(B) A 、彩色摄像 B 、黑白摄像机C、带云台摄像机 17. 墙装底盒安装应该距地面( B )厘米以上,并与其他底盒保持等高、平行。 A.20厘米 B. 30厘米 C. 40厘米 D. 无所谓只要可以就行 18.公司出的(工程连接线编码原则)是由几位数组成的( C ) A.3位 B. 4位 C. 5位 D. 6位

最新弱电系统综合布线讲课讲稿

弱电系统综合布线 一、一般规定 1、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一机房或设备间相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。过流一般铜芯线为6A/平方,铝芯线为:3A/平 方,计算电源供电线缆的粗细可以此标准计算。 2、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Ω 。 3 、所有线路必须全程穿管或走线槽,不便于管或走线槽的部位应给采取适当的 保护措施,并且布线要美观大方、横平坚直、劳固结实。 4、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 5、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 6 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。 7、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连 续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准 的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 8、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。光缆一般不得小于管径的10-15 倍并且缆尾必须缠上电胶布。 9、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 10、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 11、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交*距离不 应小于 100mm 。 12、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包 缠应均匀紧密。 13、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 14、光缆的机设备端预留长度一般小于5-10米,视频电缆到摄像机的预留长度不小于60CM-100CM 二、主要材料质量要求 1、分体设备、器材的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 ① 电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线, 主线用标准 2.5 平方毫米线;空调插座用 4 毫米平方线; ② 背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线 ③ 环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜 ④ 视频线:不低于75-4标准 ⑤ 网络线:超五类 UTP 双绞线 ⑥ 有线电视线: 75欧姆宽带同轴电缆 ⑦防盗及其它控制线:RVV 4×0.5 平方毫米线 2 、设备器材包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有

弱电考试题(答案)

1. 一般是指直流电路或音频、视频线路、网络线路、电话线路,直流电压一般在 (C)。家用电器中的电话、电脑、电视机的信号输入(有线电视线路) 、音响设备(输出端线路)等用电器均为弱电电气设备。 A. 36V B.12V C.32V D.24V 2. 强电和弱电从概念上讲,一般是容易区别的,主要区别是用途的不同。强电是用作一种动力能源,弱电是用于信息传递。它们中哪个不属于区别中的:(D) A. 交流频率不同 B. 传输方式不同 C. 功率、电压及电流大小不同 D. 直流频率不同 3. 酒店电视突然出现两个重复的频道,有可能是卫星电视设备中的哪个设备有故障了?( A) A. 卫星接收机 B. 邻频调制器 C. 混合器 D. 功分器 4. 酒店VOD电视点播系统中采用的是(D)信号输入方式。 A. AV 信号输入 B.VGA 信号输入 C.HDMI 信号输入 D. 分量信号输入 5. HYA通信电缆分为:10对,20对,30对,50对,100对,200对,300对,通常有 5 种主色和5 种次色,下面哪种不是主色( B) A. 黑色 B. 灰色 C. 红色 D. 白色 6. 话务台系统故障时需重新安装操作系统,系统安装完成时需安装话务台软件,安装话务软件前需注意系统内(C)设置。 A. 系统时间 B. 显卡 C. 系统语言 D. 网卡 7. 客房智能控制系统房间内不插卡取电,客房内部电器仍能正常使用,故障原因是客控箱内( D) 板损坏。 A. 强电板 B. 弱电板 C. 网络板 D. 电源板 8. 客房调光灯常亮,开关面板不能控制灯关闭。能是( C)元件损坏。 A弱电板可控硅B电源板可控硅C.强电板可控硅 D. 网络板可控硅 9. 客房门锁插卡后,门锁红灯会与其它灯交替闪烁无法打开。表示门锁( A)。 A. 门锁电池低电 B. 磁卡损坏 C. 门已反锁 D. 磁卡日期失效 10 视频监控系统中发现某一路画面有水波纹和跳动是( B) 问题。 A. CCD成像芯片 B. 摄像机电源 C. 自动光圈镜头 D. 解码器 11. 国际酒店客房使用的开关方式为( C)

完整版弱电综合管网及综合布线工程施工要求

弱电综合管网及综合布线工程施工要求 一、一般规定 1.1 本章适用于弱电综合管网及综合布线工程的工程实施、调试、检测、质量控制。 1.2 弱电综合管网及布线工程范围包括:区域综合外网、室内综合管网和综合布线工程。区域综合外网工程由管道、电缆隧道、电缆沟、人(手)孔、引入与引出配管、室外交接箱等组成;室内综合管网由弱电间、线槽、配管、配线箱、接线盒、智能配线箱、管网支架等组成;综合布线工程主要包括用于建筑弱电系统及综合布线的主干线缆、水平线缆、用户配线、各类配线模块、机柜等。 1.3 本章规定依据现行国家规范与标准《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016、《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2016、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008、《建筑电气工程实施质量验收规范》GB50303-2015、《通信管道与通信工程设计规范》GB50373-2006的要求编制,并与其配套使用。 二、施工准备 区域综合外网工程施工前检查应符合以下要求:2.1

1. 施工前进行图纸会审、技术交底。 2. 编制施工方案,明确施工方法及质量标准。 3. 所有材料规格、型号应满足设计文件和技术规范的要求,并有产品合格证及检测报告,使用前由施工单位会同建设单位或监理单位组织进场检验。 4. 施工工具齐备、完好。 5. 室外管道应按通信管道工程验收的相关规定进行检验。 2.2 室内综合管网工程施工前检查应符合以下要求: 1. 施工前应依据施工图并结合施工现场实际条件将弱电各系统的线槽、线管进行综合布置、合理安排。完成与建筑结构、建筑装饰装修、通风与空调,建筑电气和弱电等专业的接口确认。 2. 所有材料规格、型号应符合设计要求,并有产品合格证及检测报告。 3. 根据支架、吊架所承荷载,确定支架、吊架的规格,在线槽订货时应向厂家作技术交底,支架、吊架和线槽宜由厂家统一加工并供货,应做防腐处理。 4. 线槽内外表面光滑无毛刺,无扭曲、翘边等变形现象,保护层完整,无锈蚀、脱落等现象。 5. 配套型材、管材与铁件的检查要求如下: 1)各种型材与管材的材质、规格、型号应符合设计文件的规定,线管壁厚均匀,表面涂覆或镀层应均匀、平整、光洁,无脱落、气泡等缺陷,外形不得变形、断裂、损坏。. 2)塑料管槽必须采用阻燃管槽,外壁应具有阻燃标记。 6 施工工具齐备、完好。

弱电-强电试题及答案

12、用万用表欧姆档测量二极管好坏时主要测量二极管的正、反向电

答(1);u=0.1*2=0.2V R总=100/0.1=1000KΩ R串=1000-2=998KΩ (2)R并=u/I总-Ig=0.2/5-0,1=0.04KΩ 25、(消火栓灭火)系统是最基本的灭火方式。 26、20、在综合布线系统中,接钎软线或跳线的长度一般不超过(C) A、15 m B、10 m C、5 m D、2.5 m 27、微波是一种频率很高的无限电波,波长一般在(D) A、10m-5 m B、5-3 m C、3-2 m D、1-0.001 m 28、消防连动设备在接到火警信号后在3S 内发出控制信号,特殊情况与要设置延迟时间时,最大延迟时间不 应超过(B) A、5min B、10 min C、15 min D、18 min 29、综合布线中综合线接地电阻应小于(D) A、30Ω B、20Ω C、5Ω D、1Ω 30、消防连动设备的直流工作电压应符合GB156 规定,优先采用(C) A、AC18V B、DC18V C、DC24V D、AC24V 31、家庭智能化系统有哪些主要功能:(ABC) A、家庭通信网络的功能 B、家庭设备自动化功能 C、家庭安全防范功能 D、家庭管理功能 32、监控中心采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω,采用综合接地网时,其接地

电阻不得大于1Ω

43、对于正常运行在三角形连接的电动机,可采用星/三角 定转速时,将定子绕组联结方式改接成三角形,使电动机进入全压正常运行状态。 44、交流接触器的触电分为主触点和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 45、时间继电器的符号是KT,中间继电器的符号是KA,熔断器的符号是FU ,空气开关的符号是QF. 46、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:(C ) A、接触器正常工作 B、接触器产生强烈震动 C、烧毁线圈 D、烧毁触点 47、O R指令的作用是(D ) A、用于单个常开触点与前面的触点串联连接 B、用于单个常闭触点与上面的触点并联连接 C、用于单个常闭触点与前面的触点串联连接 D、用于单个常开触点与上面的触点并联连接 48、电磁式交流接触器的铁心端面上必须安装一个铜制的短路环。(√) 49、产生电弧的条件是:A、在大气中断开电路B、被断开电路的电流超过某一数值C、断开后加在触点间隙两端电压超过某一数值(在12—20V之间)(√)

弱电考试题库(含答案)60591

设备部弱电组转正理论专业试题题库 一、填空题(每题2分) 1.门禁系统由:控制器、读卡器、电锁、识别卡、计算机组成。 2.安全防范的三种基本防范手段:人防、物防、技防。 3.摄像机按性能分为:普通、暗光、微光、红外。 4.报警系统的组成:前端探测器、中间传输部分、报警主机。 5.交换机按技术结构分:模拟交换机、数模混合机、数字交换机。 6.安全防范的三个基本要素是:探测、延迟、反应。 7.报警系统按信息传输方式不同,可分:有线和无线。 8.感应卡根据外形分为:厚卡、薄卡、异形卡。 9.探测器分为:红外、微波、震动、烟感、气感、玻璃破碎、压力、超声波 等。 10.摄像机按结构分为:固定、可旋转、球型、半球型。 11.电控锁可以分为:断电开门、断电闭门二种开门方式。 12.门禁系统的分为:密码门禁系统、刷卡门禁系统、生物识别门禁系统。 13.综合布线中常用的有线传输介质有:同轴电缆、双缆线、光纤。 16、闭路监控系统其中的DVR指的是:硬盘录像机。 17、我们经常在弱电设备接线端看到的NC代表_常闭接点,NO代表常开接点,COM代 表公共点。 18、EIA/TIA的布线标准中规定了两种双绞线的线序568A与568B,我们常用的568B 网线接法,线序依次为橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕_。 19、电视监控系统基本结构由:摄像、传输、控制、显示。 20、计算机硬件是由CPU、内部存储器和外部存储器、输入输出设备等组成。 21、电视监控系统基本结构由:摄像、传输、控制、显示.组成。 22、卫星天线高频头下来的信号用功分器.分支分配。 23、 DDC 是一个英文的简称,意为直接数字控制器。 24、酒店弱电系统包括电视系统、电话系统、网络系统、楼宇自控系统、消防控制系统、 会议音响系统、背景音乐系统和门禁系统等. 25、卫星电视接收系统包括高频头、接收机、调制器、混频器、放大器、功分器和馈线.

弱电人要知道的综合布线系统基础知识

弱电人要知道的综合布线系统基础知识 综合布线系统由六个子系统组成,它们是工作区子系统、水平干线子系统、管理子系统、垂直干线子系统、建筑群子系统和设备间子系统。子系统之间的关系如图6-39所示。 图6-39综合布线系统的结构示意图 综合布线系统中需要用到的功能部件,一般有以下几种。

(1)建筑群配线架(CD)。 (2)建筑群干线电缆或建筑群干线光缆。 (3)建筑物配线架(BD)。 (4)建筑物干线电缆或建筑物干线光缆。 (5)楼层配线架(FD)。 (6)水平电缆或水平光缆。 (7)转接点(选用)(TP)。 (8)信息插座(IO)。 (9)通信引出端(TO)。 1.工作区子系统 工作区子系统由终端设备连接到信息插座的连线(或软线)组成,它包括装配软线、适配器和连接所需的扩展软线,并在终端设备和I/O之间搭桥。在进行终端设备和I/O连接时,可能需要某种传输电子装置,但是这种装置

并不是工作区子系统的一部分。例如,有限距离调制解调器能为终端与其他设备之间的兼容性和传输距离的延长提供所需的转换信号。有限距离调制解调器不需要内部的保护线路,但一般的调制解调器都有内部的保护线路。 工作区布线是用接插软线把终端设备连接到工作区的信息插座上。工作区布线随着系统终端应用设备不同而改变,因此它是非永久的。工作区子系统的终端设备可以是电话、微机和数据终端,也可以是仪器仪表、传感器和探测器。图6-40所示为工作区子系统的信息插座配置,图6-41为工作区子系统组成示意图。

图6-40工作区子系统的信息插座配置

图6-41工作区子系统 2.水平配线子系统 从楼层配线架到各信息插座的布线属于水平布线子系统。水平布线子系统是整个布线系统的一部分,它将干线子系统线路延伸到用户工作区。水平布线子系统总是处在一个楼层上,并端接在信息插座或区域布线的中转点上。SYSTIMAX SCS将上述的电缆数限制为4对或25对UTP(非屏蔽双绞线),它们能支持大多数现代通信设备。在需要某些宽带应用时,可以采用光缆。水平布线

弱电工程师入职测试题答案

第一部分综合布线设计与施工类题 一、判断题 1.布线标准不仅对消费者重要,而且对生产厂家和布线施工人员也十分重要。(对) 2.干线子系统只能用光缆作为传输介质。(错) 3.配线子系统可以用光缆作为传输介质。(对) 4.结构化布线有别于综合布线,仅包括语音和计算机网络的布线。(对)综合布线系统需求 分析的关键是确定建筑物中需要的信息点的类型和场所,即确定工作区的位置和性质。(对) 5.机柜前面的净空间不应小于800mm,后面的净空间不应小于600mm.(对) 6.现场勘察的时间一般由设计人员自己确定。(错) 7.电信间和设备间安装的配线设备的类型应与所连接的缆线相适应。(对) 8.设计综合布线系统时,对用户业务的需求分析可有可无。(错) 9.在配线子系统中,缆线既可以用对绞电缆也可以用光缆。(对) 10.110型配线架只能端接语音信息点。(错) 11.缆线安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大可以超过50mm。(错) 12.光缆布放应平直,可以产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。(错) 13.测试的目的仅仅是辨别链路的好坏。(错) 14.测量对绞电缆参数NEXT时,测得的分贝值越大,说明近端串音越小。(错) 15.综合布线系统工程的验收贯穿了整个施工过程。(对) 16.布线系统性能检测验收合格,则布线系统验收合格。(错) 二、选择题 1、综合布线一般采用什么类型的拓扑结构。 (d) A.总线型B.扩展树型C.环型D.分层星型 2、万兆铜缆以太网10GBase-T标准,对现布线系统支持的目标如下,请问哪个是错误的。(c ) A.4连接器双绞线铜缆系统信道 B.100m长度F级(7类)布线信道 C.100m长度E级(6类)布线信道 D.100m长度新型E级(6类)布线信道 3、下列哪种不属于智能小区的类型。 ( d)

弱电考试题目

工程部转正考试题目(弱电部分) 一、填空题(每题2分,共30分) 1、彩色电视技术中所讲的三基色指红、绿、蓝三种不同颜色,分别用字母R、G、B表示。 2、我国电视机彩色制式时用的是PAL/D制,其行频为15625HZ,场频为50HZ,色副载 波频率为 4.43MHZ,图像中频为38MHZ,伴音中频为 6.5MHZ。 3、高频电视信号主要包括伴音信号和彩色全电视信号两部分。 4、彩色全电视信号,简称FBAS信号。包括高度信号、色度信号、色同步信号、复合同步信 号、行场消隐信号。 5、电话通信系统包括终端设备、传输电路、变换设备三大部分组成。 6、程控交换机包括话机接续和控制系统两大部分。 7、电话机由振铃、拨号、通话三个基本部分组成。 8、挂机时,电话机和接线端直流电压保持在60V或48V左右;摘机时,电话机接线端直流电 压保持在12V或8V左右。 9、电路可分为通路、断路、短路三种状态。 10、正电荷移动的方向称为电流方向,即从电源正极出发到电源的负极。 11、卫星地面接收系统包括卫星天线、降频器即高频头、卫星接收机、邻频调制器等。 12、寻星主要是调整天线的方位角和仰角。 13、电视用户电平为60—80dB,太低出现雪花噪点,高于80dB,图像会出现扭曲。 14、用于检测电视信号的常用仪器为场强仪。 15、为降低噪声、交调、互调干扰,放大器的输入电平应达到72dB左右,输出不超过105dB。 二、判断题(每题1分,共15分) 1、脉动电流是指大小随时间变化,而方向不变。(√) 2、电容器储藏电场能,隔交通直,通低频,阻高频。(×) 3、电感线圈储藏磁场能,隔交通直,通高频,阻低频。(×) 4、电压从零值向正或负的最大值增长阶段,电容处于充电状态,电流和电压方向相同。(√) 5、电视图像模糊不清,无信号时噪波点扩散。常见原因是显象管座聚焦极漏电。(√) 6、图像从上至下有规律地出现“S”形扭动,同时伴有行幅不足,晚上10点后有所改善,一般 用户电压欠低所至。(√) 7、当有用户呼叫时,交换机产生频率为25HZ。峰值为90V的交流振铃信号自外线送入。(√) 8、受话器是一种电/声转换器件,送话器是一种声/电转换器件。(√) 9、为保证话机正常工作,电话机的两条输入线与外线不能随意连接。(×)

弱电考试试题答案

查看 考生姓名: 马国栋 题目: 引起铅酸蓄电池 “热失控”故障的原因有( ) 选项: A. 电池的氧循环气路过于畅通 B. 单格电池提前失效故障 C. 电池失水引起电池热失控 D. 充电器与铅酸 蓄电池组不匹配 考生答案: B,C,D 参考答案: A,B,C,D 该题得分: 第2题(多选题) 分数:1.0 阅卷人:暂无 复评人:暂无 阅卷方式: 自动 题目: 一个较为完整的制 冷系统主要有那几部分组成的 选项: A. 压缩机 B. 蒸发器 C. 膨胀阀

D. 冷凝器 考生答案: A,B,C,D 参考答案: A,B,C,D 该题得分: 第3题(多选题) 分数:1.0 阅卷人:暂无 复评人:暂无 阅卷方式: 自动 题目: 导体的电阻和下列哪些因素有关() 选项: A. 材料性质 B. 湿度 C. 温度 D. 材料尺寸 考生答案: A,C,D 参考答案: A,C,D 该题得分: 第4题(多选题) 分数:1.0 阅卷人:暂无 复评人:暂无 阅卷方式: 自动 题目: 一个较为完整的制 冷系统主要有那几部分组成的 选项: A. 蒸发器 B. 膨胀阀 C. 压缩机 D. 冷凝器

考生答案: A,B,C,D 参考答案: A,B,C,D 该题得分: 第5题(多选题) 分数:1.0 阅卷人:暂无 复评人:暂无 阅卷方式: 自动 题目: 交流接触器不吸 合,有可能的故障是() 选项: A. 市电采样板 B. 接触器 C. 市电控制板 D. 接触器驱动板 考生答案: A,B,C,D 参考答案: A,B,C,D 该题得分: 第6题(多选题) 分数:1.0 阅卷人:暂无 复评人:暂无 阅卷方式: 自动 题目: 中性线的基本功能包括( ) 选项: A. 减少负荷中性点电位偏移 B. 保障人身安全,防止发生触电事故 C. 单相设备的相电压接线 D. 传导三相系统中的不平衡电流和

弱电系统综合布线施工规范

弱电系统综合布线施工规范 中国农业银VMN卿心监控机房自身安防系统的布线说明: 1、VMNS中心监控机房内所有自身安防系统布线的管路全部采用金属 管材和金属线槽。 A、机房内金属线槽敷设要求:要在机房机柜所在位置的静电地板下 敷设 2 条标准长度的金属线槽,同时要从机柜位置敷设金属线槽到操作台下的静电地板下。 B、机房内金属管材敷设的要求:金属管材在墙面上敷设时全部预埋 暗管。管与管之间要用直通连接好,不得露线。 管的尽头露出的信号线要套上金属软管加以保护。 C、机房自身安防系统点位及路由己在图纸上标注清楚,具体要求 按图施工。 D、所有线路敷设至机柜静电地板下时,再预留 2 米的线长。 2、预留孔洞和预埋管线与土建工程的配合在土建基础施工中,应 做好接地工程引线孔、地坪中配管的过墙孔、电缆过墙保护管和进线管的预埋工作。预埋金属线槽、过线盒子、接线盒等表面应均匀、完整,不得变形、损坏。 3、线槽架的安装施工,在土建工程基本结束以后,与其他管道的 安装同步进行,也可稍迟于管道安装一段时间,但必须解决好弱电线槽架与管道在空间位置上的合理安置和配合。 4、管线施工与装饰工程的配合配线和穿线工作,在土建工程完全结束

以后,与装饰工程同步进行,进度安排应避免装饰工程结束以后,造成穿线敷设的困难。 5、各控制室布置与装饰工程的配合各控制室的装饰应与整体的装饰工 程同步,弱电系统设备的定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始。 中国农业银VMNSb心监控机房电气线路敷设 1、一般规定 A、线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。 B、线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有 强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措 施。 C当线路周围温度超过65C时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 D线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 E、线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留 有适当的余度。 F、线路不应有中间接头。 G 敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 H线路敷设完毕,应进行校线及编号(按照综合布线标准)

弱电考试试题

弱电考试试题 集团标准化工作小组 #Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

本试卷来自弱电之家论坛,对弱电感兴趣的TX可以去看一下,是个不错的论坛。 弱电试题 (考试时间:90分钟总分100分) 姓名:得分: 一、填空题(每空1分,共30分) 1、安全防范的三种基本防范手段:人防、物防和技防。 2、安全防范的三个基本要素是:探测、延迟与反应。 3、电视监控系统基本结构由:摄像传输控制显示 组成。 4、贴片电阻104的阻值是100000欧姆,四色环电阻中标有棕黑黄银色环的电阻器的阻值是100000欧姆、标有黄紫橙金色环的电阻的阻值是47000欧姆。 5、计算机硬件由CPU、内部存贮器、外部存贮器、输入输出 (I/O)设备等组成。 6、可执行文件(和 .exe )在内存中执行的工作流程为: ( 1 )由文件调用 dos 的 exec 功能;( 2 )在内存建立100 H 字节的程序段前缀;( 3 )把可执行文件加载内存,对文件则直接执行,对于 .exe 文件则重定后执行。 7、数据库系统的主要特点是实现数据共享、减少数据冗余、采用特定的数据模型、具有较高的数据独立性、具有统一的数据控制功能。

8、门禁系统由读卡器、控制器、电磁锁、识别卡和计算机组成。 二、选择题(每题分,共15分) 1、喷淋系统中,设置启动喷淋泵的动作值是(A )。 A、压力开关下限值 B、压力开关上限值 C、压力开关上限值 及下限值 D、都不是 2、用于光线不足地区及夜间无法安装照明设备的地区,在仅监视景物的位置或移时,可选(B). A 、彩色摄像 B 、黑白摄像机 3、光电耦合器的作用是(A)。 A、隔离 B、放大 C、驱动 D、缓冲 4、镜头的光圈直径(D)与镜头焦距(f)之比;数值愈小,光圈愈大,透过的光线(A)。 A、愈多 B、愈少 C 、没变化 5、万用表用完后,转换开关转到(B )位置。 A、直流电流档 B、高电压档 C、低电压档 D、欧姆档 6、生活水泵使用可控硅变频调速,其中变频器的输出频率越高, 则电机水泵的转速(A )。 A、越大 B、越小 C、不变 D、无法确定 7、一般报警器与中心通讯距离不能超过 ( A )米 A、20米 B、200米 C、120米 D、1200米 8、通态平均电压值是衡量晶闸管质量好坏的指标之一,其值( A)。

弱电工程 综合布线施工规范

综合布线施工规范 一、强电电路部分: 1、配线:①电缆敷设前,应做外观及导通检查,可用万用表测量其通断、阻值、绝缘等。 ②配线时,相线与零线的颜色应不同;同一相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)有条件的话尽量采用黄绿双色线,如采购困难宜采用绿色。③配线时,所用导线横截面积应满足用电设备的最大输出功率。杜绝不同线径混用或并用,例如6平方毫米的线不能与4平方毫的米线相搭配,不同位置电源端不能并用同一根零(N)线。④配线必须穿管(阻燃型PVC管材)。⑤在线路安装时,一定要严格遵守“火线进开关,零线进灯头”、“左零右火、接地在上”的规定,避免发生安全事故。⑥对未连接开关、插座等线路端,要进行处理,用胶布将线头缠绕、顺序为PE、L、N。 2、确定点位:①点位确定的依据:根据设计图纸,结合墙上的点位,用铅笔、直尺或墨斗将各点位处的暗盒位置标注出来。②暗盒高度的确定:除特殊要求外,所有暗盒距地高度30cm,开关安装距地1.2-14m,距门框15cm-20cm。①测量出配线箱到各点位端的长度,各点位出口处线的长度为20cm-30cm,配线箱内:预留线的长度为50cm。②确定标签:将各类配线按一定长度剪断后在线的两端分别贴上标签,并注明名称-房间-序号。 3、配线线径选择: 2.5平方毫米铜电源的安全截流量为28A,4平方毫米铜电源线的安全截流量为35A,6平方毫米铜电源线的安全截流量为48A,10平方毫米铜电源线的安全截流量为65A,16平方毫米铜电源线的安全截流为91A,25平方毫米铜电源线的安全截流量为120A。铝芯线线径要取铜线的1.5-2倍。 4、暗装开槽:①开槽路线根据以下原则:路线最短,不破坏原有强电,不破坏防水,不与其他线路交叉。②确定开槽宽度:根据线路走向的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。③确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm。③线槽外观要求:横平竖直,大小均匀,开槽时要先用墨斗或其他方式进行线路走向标示。 5、明装:室外部分必须采用PVC管,室外布线沿墙敷设每米不少于2个固定线卡;所用附件须齐全,穿墙孔应内高外低,防止有些环境施工后雨水流入室内。室内部分可采用PVC 管和PVC线槽板,施工要求横平竖直、整齐美观,接头和转弯处要使用附件。①从如端至终端(先干线后支线)找好水平或垂直线,在线路中心弹线,然后在固定点位置进行钻孔,埋入塑料胀管或伞形螺栓。弹线时不应弄脏建筑物表面。②根据膨胀管直径和长度选择钻头,在标出的固定点位置上垂直钻孔,塑料胀管敲入后就与建筑物表面平齐为准,用半圆头自攻螺丝4mm*30mm加垫圈将线槽底板固定在塑料胀管上,两点间距离不大于1米,紧贴建筑物表面。应先固定两端,再固定中间。 6、桥架安装电缆桥架的安装主要有沿顶板安装。沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装。各种弯通及附件规格应符合工程布置条件并与金属桥架相配套。①桥架安装前,避免与大口径消防管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。②跨距一般为2m就要进行支撑,垂直敷设时其固定点间距为1.5m。③将桥架举升到预定位置,与支架采用螺栓固定,在转弯处需仔细校核尺寸,桥架与桥架之间用连接板连接,连接采用半圆头在桥架内侧,经

弱电工程师笔试考题答案

安全技术防范考试试卷(基础知识题)姓名_____________得分______________ (满分100 分) 一、填空(每空0.5分共计20分) 1.电动三可变镜头是指电动光圈、电动聚焦、电动变焦。 2.电缆和低压电力线平行或交叉敷设时,若双方都在封闭并接地的金属桥 架内,其间距不得小于0.15 m ;否则不得小于0.3M 。电力线与信号线交叉敷 设时,宜成直角。 3.接地一般可分为交流工作地、直流工作地、静电保护地、防雷保护地 。 4.安全技术防范系统独立接地时地线电阻值应不大于4@。联合接地时电阻值应不大于1 Qo 5.摄像机按照扫描制式可划分为PAL 制式和NTSC制式,我国采用 PAL制式。 6.视频输出阻抗一般为Z5 _____ 殴,采用BNC 接头。 7.300米传输距离一般宜采用SYV75-5 视频线,150米传输距离推荐采 用SYV75-3 视频线。 8.在技防工程中各种线材常用颜色标记是:电源线是红色,地线是黑色,共用信号线是黄色。 9.双绞线系统中,永久链路最大距离为90m.;最大有效传输距离100 m。 10.数据模块B类接法的线序按颜色排序方式为白橙橙白绿蓝白 11.使用一对普通多模或者单模光纤,使用多模光纤的时候,计算机到集线 器之间的千兆距离最大可到0.5 km ,使用单模光纤时最大可达10 km 普通多模万兆传输最大可至70米,若要传输更远的距离,在需要使用OM3光缆 12. 多模光缆分为50/125 和62.5/125 两种规格。 14.云台摄像机的的控制协议一般采用RS485 控制协议 15.监控中心内接地汇集环或汇集排宜采用裸铜线,其截面积应小于3二 mm2 16.以下是我们在项目施工中常见的常见英文代码或字符,请填出中文释义 或名称。 英文中文英文中文 AC 交流BRUSH 雨刷 DC 直流GND 接地 17.电动势的实际方向是由高到低________ 它与电源端电压的实际方向相当电源开路时,它的端电压等于它的电动势。 18.在并联电路中,总电流等于各电阻的电流之和;各电阻的电流与其阻值 蓝绿白棕棕。 圆型带螺纹(配线架上用的最成反比_; 是FC 13光纤接口类型: 卡接式方型(路由器交换机上用的最多)。

弱电施工员初步考试试题带答案

弱电试题 (考试时间:30分钟总分100分) 姓名:___________ 工号:__________ 上岗时间:_______________ 一、填空题(每空2分,共20分) 1. 桥架是一个支撑和放电缆的支架 2. 桥架安装路径选择应尽量避开可能产生高温的工艺设备或高温管道;必要时需添加隔热挡板。 3. 为便于管子穿线和维修,在管路长度超过下列数值时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。 a)管子长度每超过40米,无弯曲时; b)长度每超过25米、有一弯时; c)长度每超过15米、有两个弯时; d)长度每超过10米、有三个弯时; 4. 线管的固定、线管在转弯处或直线距离每过1.5米应加固定夹子。 5. 线管的一般标配有直接、弯头、三通等配件 6. 用线长度的估算方法有很多种请倒常用的三种:水泥支柱,天花板,地砖 7. 视频电缆走出电梯井的位置选择:理想的选择应在井的中部 8. 我们经常到的PVC明线槽主要用两种,一种是4cm宽,一种是6cm宽,其实次再考虑现场环境而定制线槽的大小。 9.门禁锁开孔应按锁座大小规范开孔,磁力锁的底座应该用铆钉锁住在门框上,如果门框金属皮不到5mm厚应加装支架安装,并保证各底座螺丝的连接可靠牢固。 10.本公司读卡器采用一线通格式,与控制器连接不得超过120米。 二、选择题(每题3分,共60分) 1. 墙装底盒安装应该距地面( B )厘米以上,并与其他底盒保持等高、平行。 A.20厘米 B. 30厘米 C. 40厘米 D. 无所谓只要可以就行 2.公司出的(工程连接线编码原则)是由几位数组成的( C ) A.3位 B. 4位 C. 5位 D. 6位 3. 工程连接线编码原则内的楼层代码C代表( D ) A. 3层 B. 6层 C. 9层 D. 12层 4. 工程连接线编码原则内的V代表监控,A代表门禁D代表( D ) A. 网络 B. 防盗/报警 C. 广播 D. 显示器 5. 网络直线型标准水晶头的制作顺序分别是( B )

建筑弱电工程师模拟考试试题及答案

建筑弱电工程师模拟考试试题及答案 10.16 一、单项选择题 1、我国智能建筑设计标准是那一年颁布的( C )。 A、1984 B、1994 C、2000 D、2002 2、xx自动化系统简称为(C)。 A、FAS B、CAS C、BAS D、SAS 3、自动检测技术哪些是把非电量的检测变为电量的检测( D )。 A、功率因数 B、电压 C、电流 D、转速 4、智能楼宇中的现场控制器采用计算机技术又称直接数字控制器,简称(B) A、DVD B、DDC C、DSP D、DCE 5、控制功能分散,操作管理集中,因此称分散型控制系统,简称集散控制系统,其英文字母是(A ) A、DCS B、DCE C、DCP D、DSS 6、在楼宇自动化控制系统广泛使用的执行机构是(C)A、气动执行机构B、液动执行机构C、电动执行机构D、混合执行机构 7、xx机器出口水温度一般为(B ) A 、00C B、70C C、120C D、200C 8、独立盘管的控制带有三速开关温度控制(C) A 、200C至250C B、00C至250C C、50C至300C D、50C至250C 9、消防连动设备的直流工作电压应符合GB156规定,优先采用( C )

A、AC18V B、DC18V C、DC24V D、AC24V 10、消防联动设备的直流设备在接收到火灾报警信号后,应在(B )时间内发出联动控制信号。 A 、1S B、3S C、1min D、10min 11、自动报警按扭和消火栓的位置在每个消防区均不超过(C) A、10M B、15M C、30M D、35M 12、入侵探测器要有较强的抗干扰能力,对于与射束轴线成(C )或更大一点的任何外界光源的辐射干扰信号应不产生误报。 A、5° B、10° C、15° D、20° 13、作为传输视频信号的电缆一般选用(C) A、双绞线 B、100Ω同住电缆 C、75Ω同住电缆 D、150Ω电缆 14、综合布线中信息插座的数量的设定一般基本插座多大的工作取应设一个。(B ) A、20 m2 B、10 m2 C、8 m2 D、5 m2 15、综合布线的楼层配线间的连续工作其湿度应为多少为正常范围(C) A、00-40% B、20-90% C、20-80% D、40-80% 二、多选题: 1、智能建筑的基本构成(ABD ) A、楼宇自动化系统 B、通信网络系统 C、家庭智能化系统 D、办公自动系统 2、现场控制器中模拟输出模块,输出的是(ABCD )A 、4至20mADC电流B、1至15V.DC C、0至5V.DCD 、0至10V.DC

弱电工程师考试试题及答案图文稿

弱电工程师考试试题及 答案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

P L C基础考试试题 一、填空题(将正确答案填入下列空白处,每题1分,共10分) 1、触点系统的结构形式有、指形触点。 2、工作在交流电压V、或直流电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器产品叫低压电器。 3、交流接触器的触点系统分为和辅助触点,用来直接接通和分断交流主电路和控制电路。 4、热继电器有多种结构形式,最常用的是结构,即由两种不同膨胀系数的金属片用机械碾压而成,一端固定,另一端为自由端。 5、熔断器主要作为电路的保护元件。 6?、三相笼型异步电动机的制动方法一般采用机械制动和电气制动,其中电气制动方法有:、能耗制动、再生制动等。 7、电气控制系统中常用的保护环节有保护、过电流保护、过载保护、失电压保护、欠电压保护、过电压保护及弱磁保护等。 8、PLC的基本结构由、存储器、输入输出接口、电源、扩展接口、通信接口、编程工具、智能I/O接口、智能单元等组成。 9、按PLC物理结构形式的不同,可分为和模块式两类。 10、PLC常用的编程语言有:、指令表、高级语言。 二、选择题(下列每题只有一个正确答案,将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共20分) 1、电磁机构中,吸引线圈的作用是:() A、将电能转化成磁场能量 B、将磁场能转化成电能 2、用来分断或接通控制电路的是交流接触器的() A、辅助触点 B、主触点 3、电磁式交流接触器和交流继电器的区别是:() A、交流接触器有短路环,而继电器没有 B、交流接触器有主、辅助触点之分,而继电器没有 C、没有区别 4、下列对PLC输入继电器的描述正确的是:() A、输入继电器的线圈只能由外部信号来驱动 B、输入继电器的线圈只能由程序来驱动 C、输入继电器的线圈既可以由外部信号来驱动又可以由程序来驱动 5、把线圈额定电压为220V的交流接触器线圈误接入380V的交流电源上会发生的问题是:()

2019低压电工考试题库完整

2019电工考试题库 锡焊晶体管等弱电元件应用(25)W的电烙铁为宜 相线应接在螺口灯头的(中心端子) 一般情况下220V工频电压作用下人体的电阻为(1000至2000)Ω。 下面(水)属于顺磁性材料。 用万用表测量电阻时; 铁壳开关在作控制电机启动和停止时;要求额定电流要大于或等于(2)倍电动机额定电流。 黑表笔接表内电源的(正极)。 雷击产生的高电压可和耀眼的白光可对电气装置和建筑物及其他设施造成毁坏;电力设施或电力线路遭破坏可能导致大规模停电。× 热继电器的双金属片是由一种热膨胀系数不同的金属材料辗压而成。× 隔离开关是指承担接通和断开电流任务;将电路与电源隔开。× 热继电器的双金属片弯曲的速度与电流大小有关;电流越大;速度越快;这种称正比时限特性。×电容器的容量就是电容量。× 绝缘棒在闭合或拉开高压隔离开关和跌落式熔断器;装拆携带式接地线;以及进行辅助测量和试验使用。√ 胶壳开关不适合用于直接控制5.5kW以上的交流电动机。√ 螺口灯头的台灯应采用三孔插座。√ 民用住宅严禁装设床头开关。√

1、目前我国生产的接触器额定电流一般大于或等于630A。×小于 2、熔断器的文字符号为FU。√ 3、电动式时间继电器的延时时间不受电源电压波动及环境温度变化的影响。√ 4、铁壳开关安装时外壳必须可靠接地。√ 5、断路器在选用时,要求断路器的额定通断能力要大于或等于被保护线路中可能出现的最大负载电流×短路 6、自动开关属于手动电器。× 7、熔断器的特性,是通过熔体的电压值越高,熔断时间越短。×电流 8、复合按钮的电工符号是。√ 9、热继电器是利用双金属片受热弯曲而推动触点动作的一种保护电器,它主要用于线路的速断保护。×过载 10、低压断路器是一种重要的控制和保护电器,断路器都装有灭弧装置,因此可以安全地带负荷合、分闸。√ 11、电容器室内要有良好的天然采光。×需要避光 12、电容器的放电负载不能装设熔断器或开关。√ 13、检查电容器时,只要检查电压是否符合要求即可。×电流、温度 14、为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体、气体时,设备都要分别隔离。×均需妥善接地 15、用避雷针、避雷带是防止雷电破坏电力设备的主要措施。×避雷器 16、雷电按其传播方式可分为直击雷和感应雷两种。×球形雷三种 17、当采用安全特低电压作直接电击防护时,应选用25V及以下的安全电压。√ 18、保护接零适用于中性点直接接地的配电系统中。√ 19、剩余电流动作保护装置主要用于1000V以下的低压系统。√ 20、单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。×二极二线式 21、在直流电路中,常用棕色标示正极。√ 22、试验对地电压为50V以上的带电设备时,氖泡式低压验电器就应显示有电。×60-500 23、在安全色标中用红色表示禁止、停止或消防。√ 24、据部分省市统计,农村触电事故要少于城市的触电事故。×多于 25、触电事故是由电能以电流形式作用人体造成的事故。√ 26、触电分为电击和电伤。√ 27、改革开放前我国强调以铝代铜作导线,以减轻导线的重量。×铜资源缺乏 28、导线的工作电压应大于其额定电压。×小于

相关文档