文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2019年注册消防工程师《消防安全案例分析》真题答案及详细答案解析

2019年注册消防工程师《消防安全案例分析》真题答案及详细答案解析

2019年注册消防工程师《消防安全案例分析》真题答案及详细答案解析
2019年注册消防工程师《消防安全案例分析》真题答案及详细答案解析

(背景材料(选择题) )

甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将1#、2#、3#、4#、5#仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某),乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某),对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测。

2019年4月8日,消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行局部设施检查时发现:

1.室内消火栓的主、备泵均损坏;

2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态;

3.消防控制室部分值班人员无证上岗;

4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象

5.5#仓库的东侧和北侧两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵;

6.两处防火卷帘损坏。

消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令其改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在;同时发现在限期整改期间,甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报告,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序。

4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5#仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警,当地消防出警后于当日23时50分将火扑灭。

该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5#仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引燃下方存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料薄膜包装物,随后蔓延成灾。

根据以上材料,回答下列问题:

第1题

根据《中华人民共和国消防法》,甲公司应履行的消防安全职责有()。

A.在库房投入使用前,应当向所在地的消防救援机构申请消防安全检查

B.落实消防安全责任制,根据仓储物流园区使用性质制定消防安全制度

C.按国家标准、行业标准和地方标准配置消防设施和器材

D.对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效

E.组织防火检查,及时消除火灾隐患

[参考答案]B,D,E

[答案解析]

解析:第十五条公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。

第十六条机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:

(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;

(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;

(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;

(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;

(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;

(六)组织进行有针对性的消防演练;

(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。

第2题

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),乙公司法定代表人钱某应履行的消防安全职责有()。

A.掌握本公司的消防安全情况,保障消防安全符合规定

B.将消防工作与本公司的仓储管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划

C.组织制定消防安全制度和保障消防安全的操作规程,并检查督促其落实

D.组织制定符合本公司实际的灭火和应急疏散预案并实施演练

E.组织实施对本公司消防设施灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保完好有效

[参考答案]A,B,D

[答案解析]

解析:第六条单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责:

(一)贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况;

(二)将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划;

(三)为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障;

(四)确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程;

(五)组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题;

(六)根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队;

(七)组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。

第3题

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号),关于甲公司和乙公司消防安全责任划分的说法,正确的有()。

A.甲公司应当提供给乙公司符合消防安全要求的建筑物

B.甲公司和乙公司在订立合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任

C.乙公司在其使用、管理范围内履行消防安全职责

D.园区公共消防车通道应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理

E.涉及园区公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由乙公司或者乙公司委托管理的单位统一管理

[参考答案]A,B,C

[答案解析]

解析:第八条实行承包、租赁或者委托经营、管理时,产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物,当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任;消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。

第4题

关于甲、乙公司消防工作的说法,正确的有()。

A.赵某是甲公司的消防安全责任人

B.钱某应为甲公司的消防安全提供必要的经费和组织保障

C.乙公司应当设置或确定本公司消防工作的归口管理职能部门

D.钱某是乙公司的消防安全管理人

E.甲、乙公司应根据需要,建立志愿消防队等消防组织

[参考答案]A,C

[答案解析]

解析:《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第十五条

消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。

《中华人民共和国消防法》第三十九条

下列单位应当建立单位专职消防队,承担本单位的火灾扑救工作

(一)大型核设施单位、大型发电厂、民用机场、主要港口

(二)生产、储存易燃易爆危险品的大型企业;

(三)储备可燃的重要物资的大型仓库、基地;

(四)第一项、第二项、第三项规定以外的火灾危险性较大、距离国家综合性消防救援队较远的其他大型企业;

(五)距离国家综合性消防救援队较远、被列为全国重点文物保护单位的古建筑群的管理单位。

第5题

乙公司下列应急预案编制与演练的做法,正确的有()。

A.乙公司灭火和应急疏散预案中的组织机构划分为灭火行动组、疏散引导组、安全防护救护组和通讯联络组

B.在消防演练前,钱某事先告知演练范围内的仓库保管人员和装卸工人

C.灭火疏散演练时,吴某在乙公司大门及各仓库门口设置了明显标识

D.在报警和接警处置程序中规定,若本公司志愿消防队有能力控制初期火灾,员工不得随意向当地消防部门报警

E.乙公司按照灭火和应急疏散预案,每年进行一次演练

[参考答案]A,B,C

[答案解析]

解析:《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十九条

消防安全重点单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容:

(一)组织机构,包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;

(二)报警和接警处置程序;

(三)应急疏散的组织程序和措施;

(四)扑救初期火灾的程序和措施;

(五)通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

第四十条 消防安全重点单位应当按照灭火和应急疏散预案,至少每半年进行一次演练,并结合实际,不断完善预案。其他单位应当结合本单位实际,参照制定相应的应急方案,至少每年组织一次演练。

消防演练时,应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。

第6题

为加强该仓储物流园区消防控制室的管理和火警处置能力,针对消防救援机构工作人员提出的问题,下列整改措施中,正确的有()。

A.甲公司明确建筑消防设施及消防控制室的维护管理归口部门、管理人员及其工作人员职责,确保建筑消防设施正常运行

B.各单位消防控制室实行每日24h专人值班制度,每班人员不少于2人,值班人员持有消防控制室操作职业资格证书

C.正常工作状态下,将火灾自动报警系统设置在自动状态

D.值班时发现消防设施故障,应及时组织修复,若需要停用消防系统,应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准

E.消防控制室值班人员接到报警信息后,应立即启动消音复位功能,并以最快方式进行确认

[参考答案]A,B,C,D

[答案解析]

解析:《建筑消防设施的维护管理》

4.2建筑物的产权单位或受其委托管理建筑消防设施的单位,应明确建筑消防设施的维护管理归口部门、管理人员及其工作职责,建立建筑消防设施值班、巡查、检测、维修、保养、建档等制度,确保建筑消防设施正常运行。

4.6不应擅自关停消防设施。值班、巡查、检测时发现故障,应及时组织修复。因故障维修等原因需要暂时停用消防系统的,应有确保消防安全的有效措施,并经单位消防安全责任人批准。

5.2消防控制室值班时间和人员应符合以下要求:

a)实行每日24h值班制度,值班人员应通过消防行业特有工种职业技能鉴定,持有初级技能以上等级的职业资格证书。

b)每班工作时间应不大于8h,每班人员应不少于2人。

c)正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态,其他消防设施及相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。

第7题

根据《中华人民共和国消防法》和《社会消防技术服务管理规定》(公安部令第136号),对丙公司应追究的法律责任有()。

A.责令改正,处一万元以上二万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五干元以下罚款

B.责令改正,处二万元以上三万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一千元以上五干元以下罚款

C.责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款

D.情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质

E.构成犯罪的依法追究刑事责任

[参考答案]C,D

[答案解析]

解析:《中华人民共和国消防法》第六十九条

消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。

第8题

对该起火灾有职责,涉嫌犯罪,应采取相应刑事强制措施的人员有()。

A.甲公司赵某

B.乙公司钱某

C.丙公司孙某

D.消防救援机构李某和王某

E.乙公司周某和郑某

[参考答案]A,B,E

[答案解析]

解析:《中华人民共和国刑法》

第一百三十四条【重大责任事故罪】

在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的,处三年以下有期徒刑或者拘役;情节特别恶劣的,处三年以上七年以下有期徒刑。

第一百三十九条【消防责任事故罪】

违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果的,对直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑。

第9题

为认真吸取该起火灾事故教训,甲公司要求园区各单位认真进行防火检查,巡查及火灾隐患整改工作,下列具体整改措施中,正确的有()。

A.各单位每季度组织一次防火检查,及时消除火灾隐患

B.将各类重点人员的在岗情况全部纳入防火巡查内容,确保万无一失

C.对园区内建筑消防设施每半年进行一次检测

D.对园区内仓储场所电器线路、电气设备定期检查、检测,更换绝缘老化的电气线路

E.在火灾隐患未消除之前,各单位从严落实防范措施,保障消防安全

[参考答案]B,C,D,E

[答案解析]

解析:A错误,61号令第26条,机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。B正确,61号令第25条,巡查的内容应当包括:(五)消防安全重点部位的人员在岗情况;C正确,《消防法》第16条,对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;每半年频次短,更好。

D正确,《仓储场所消防安全管理通则》8.10仓储场所的电气线路、电气设备应定期检查、检测,禁止长时间超负荷运行。

E正确,61号令第32条,在火灾隐患未消除之前,单位应当落实防范措施,保障消防安全。不能确保消防安全,随时可能引发火灾或者一旦发生火灾将严重危及人身安全的,应当将危险部位停产停业整改。

(背景材料(选择题) )

华南滨海城市某占地面积10h㎡的工厂,从北向南依次布置10栋建筑,均为钢筋混疑土结构,一级耐火等级。各建筑及其水灭火系统的工程设计参数见表1。

厂区南侧和北侧各有一条DN300的市政给水干管,供水压力为0.25MPa,直接供给室外消火栓和生产生活用水。生产生活用水最大设计流量25L/s,火灾时可以忽略生产生活用水量。

厂区采用临时高压合用室内消防给水系统,高位消防水箱设置在③车间屋顶,最低有效水位高于自动喷水灭火系统最不利点喷头8m。该合用系统设一座消防水池和消防水泵房,室内消火栓系统和自动喷水灭火系统合用消防水泵,三用一备。消防水泵的设计扬程为0.85MPa。零流量时压力为0.93MPa。消防水泵房设置稳压泵,设计流量为4L/s,启泵压力为0.98MPa,停泵压力为1.05MPa;消防水泵控制柜有机械应急启动功能。屋顶消防水箱出水管流量开关的原设计动作流量为4L/s,每座建筑内设置独立的湿式报警阀,其中④号车间每层控制本层的湿式报警阀。

调试和试运行时,测得临时高压消防给水系统漏水量为1.8L/s;为检验屋顶消防水箱出水管流量开关的动作可靠性,在④号车间的一层打开自动喷水灭火系统的末端试水阀,消防水系统自动启动:在四层打开末端试水阀,消防水泵无法自动启动;在一、四层分别打开1个消火栓时,消防水泵均能自动启泵。

根据以上材料,回答下列问题:

第10题

该工厂消防给水系统的下列设计参数中,正确的有()。

A.该厂区室外低压消防给水系统设计流量为45L/s

B.该厂区室内临时高压消防给水系统设计流量为103L/s

C.⑦办公楼室内消防给水系统设计流量为24L/s

D.⑤仓库的室内消防给水系统设计流量为128L/s

E.⑩汽车库室内消防给水系统设计流量为38L/s

[参考答案]A,B,C,E

[答案解析]

解析:D选顷,③仓库的室内消防给水设计流量为95L/s

第11题

该工厂下列室外低压消防给水管道管径的选取中,符合安全可靠、经济适用要求的有()。

A.DN100

B.DN200

C.DN250

D.DN350

E.DN400

[参考答案]B,C

[答案解析]

解析:

流量=流速×管道横截面面积=流速×πr2,本题流量=45L/s,流速=2.5m/s(《消防给水及消火栓系统技术规范》8.1.8消防给水管道的设计流速不宜大于2.5m/s)

经计算并单位换算,在最大流速下要达到45L/s流量,室外消火栓水管管径D不应小于151mm,又因为市政供水管径为DN300,因此室外消火栓管径151mmsD≤300mm

第12题

该工厂临时高压消防给水系统可选用的安全可靠的启泵方案有()。

A.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.88MPa、第三台启泵压力为0.86MPa

B.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.92MPa、第三台启泵压力为0.80MPa

C.三台消防水泵启泵压力均为0.8MPa,消防水泵设低流量保护功能

D.第一台启泵压力为0.93MPa、第二台启泵压力为0.83MPa、第三台启泵压力为0.73MPa

E.三台消防水泵启泵压力均为0.93MPa,消防水泵设低流量保护功能

[参考答案]A,E

[答案解析]

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》5.3.3稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07MPa~0.10MPa;

第13题

关于该工厂不同消防对象一次火灾消防用水量的说法,正确的有()。

A.该工厂一次火灾消防用水量为1317.6立方米

B.该工厂一次火灾室内消防用水量为831.6立方米

C.②办公楼一次火灾室外消防用水量为288立方米

D.①车间一次火灾自动喷水消防用水量为201.6立方米

E.③宿舍楼一次火灾室内消火栓消防用水量为72立方米

[参考答案]A,B,C,E

[答案解析]

解析:消防用水量:

(1)厂房室内(⑥仓库)25×3.6×3+78×3.6×2=831.6m3 B对

(2)厂房室外(⑥仓库)=3.6×45×3=486m3

厂房总体=486+831.6=1317.6m3 A对

(3)①办公楼室外:40x2×3.6=288m3 C对

(4)①车间自喷:28×3.6×1=100.8m3 D错

(5)③宿舍室内消火栓:10×3.6×2=72m3 E对

消火栓系统火灾延续时间:丙类厂房仓库3h;办公楼、车库等2h.

自喷火灾延续时间:厂房车间 1h;⑥仓库2h。

第14题

该工厂下列建筑室内消火栓系统的消防水泵接合器设置数量中,正确的有()。

A.①车间;0个

B.②车间:0个

C.③车间:1个

D.④车间:3个

E.⑦办公楼:1个

[参考答案]D,E

[答案解析]

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.1

下列场所的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器:

1高层民用建筑;2设有消防给水的住宅、超过五层的其他多层民用建筑;3超过2层或建筑面积大于10000m2的地下或半地下建筑(室)、室内消火栓设计流量大于10L/s平战结合的人防工程;4高层工业建筑和超过四层的多层工业建筑;5城市交通隧道。

5.4.2自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。

5.4.3消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算。

第15题

该工厂临时高压消防给水系统流量开关进行动作流量测试,动作流量选取范围不适宜的有()。

A.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个消防栓的设计流量之和

B.大于系统漏水量与1个喷头设计流量之和

C.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量之和

D.大于系统漏水量,小于系统漏水量与1个消防栓的最低设计流量之和

E.小于系统漏水量与1个喷头的最低设计流量和1个消防栓的最低设计流量之和

[参考答案]A,D,E

[答案解析]

解析:《自动喷水灭火系统设计》图示

3.5.3流量开关启动消防泵的设定值,宜为1个喷头的流量+系统漏失量(系统漏失量可根据系统大小按系统流量的1%~3%选择),流量开关最终设定值应根据现场调试确定。

第16题

该工厂消防水泵房的下列选址方案中经济合理的有()。

A.消防水泵房与⑤仓库贴邻建造

B.消防水泵房设置在①车间内

C.消防水泵房设置在⑥仓库内

D.消防水泵房设置在⑦办公楼地下室

E.消防水泵房设置在⑩车库

[参考答案]A,C

[答案解析]

解析:《建筑给水排水设计规范》GB50015

3.8.10小区独立设置的水泵房,宜靠近用水大户。水泵机组的运行噪声应符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》GB3096的要求。

3.8.11,民用建筑物内设置的生活给水泵房不应毗邻居住用房或在其上层或下层。

第17题

关于该工厂消防水泵启停的说法,正确的有()。

A.消防水泵应能自动启停和手动启动

B.消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关

C.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5.0min内正常工作

D.当功率较大时,消防水泵宜采用有源器件启动

E.消防控制室设置专用线路连接的手动直接启动消防泵按钮后,可以不设置机械应急泵功能

[参考答案]B,C

[答案解析]

解析:《消防给水及消火栓系统技术规范》

11.0.14火灾时消防水泵应工频运行,消防水泵应工频直接启泵;当功率较大时,宜采用星三角和自耦降压变压器启动,不宜采用有源器件启动。

消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行,定期人工巡检应工频满负荷运行并出流。

第18题

该工厂下列建筑自动喷水灭火系统设置场所火灾危险等级的划分中,正确的有()。

A.⑦办公楼:中危险I级

B.③车间:中危险Ⅱ级

C.⑤仓库:仓库危险Ⅱ级

D.⑥仓库:仓库危险Ⅱ级

E.⑩车库;中危险I级

[参考答案]B,C,D

[答案解析]

解析:根据教材P240页表格可知,A应为轻危险级,选项BCD正确,E为中危险Ⅱ级。

19 (背景材料(简答题) )

某家具生产厂房,每层建筑面积13000㎡,现浇钢筋混凝土框架结构(截面最小尺寸400mmx500mm,保护层厚度20mm),黏土砖墙围护,不燃性楼板耐火极限不低于1.50h,屋顶承重构件采用耐火极限不低于1.00h的钢网架,不上人屋面采用芯材为岩棉的彩钢夹心板(质量为58kg/㎡),建筑相关信息及总平面布局见图1.

家具生产厂房内设置建筑面积为300㎡的半地下中间仓库,储存不超过一昼夜用量的油漆和稀释剂,主要成分为甲苯和二甲苯。在家具生产厂房二层东南角贴邻外墙布置550㎡喷漆工段,采用封闭喷漆工艺,并用防火隔墙与其他部位隔开,防火隔墙上设一樘在火灾时能自动关闭的甲级防火门,中间仓库和喷漆工段采用防静电不发火花地面,外墙上设置通风口,全部电气设备按规定选用防爆设备。

在一层室内西北角布置500㎡变配电室(每台设备装油量65kg),并用防火隔墙与其他部位隔开,该家具生产厂房的安全疏散和建筑消防设施的设置符合消防标准要求。

根据以上材料,回答下列问题:

1.该家具生产厂房的耐火等级为几级?分别指出该厂房、厂房内的中间仓库、喷漆工段,变配电室的火灾危险性类别。

2.家具生产厂房与办公楼,玩具生产厂房,瓶装液氯仓库,电解食盐水厂房的防火间距分别不应小于多少米?

3.家具生产厂房地上各层至少应划分几个防火分区,该厂房在平面布置和建筑防爆措施方面存在什么问题?

4.喷漆工段内若设置管沟和下水道,应采取哪些防爆措施?

5.计算喷漆工段泄压面积(喷漆工段长径比<3,C=0.110㎡/m3,502?=67,

2750?=196,12000?=524,13000?=553)

[参考答案]

[答案解析]

1.解析:

(1)家具生产厂房为一级耐火等级

(2)中间仓库的火灾危险性为甲类

(3)喷漆工段火灾危险性为甲类

(4)变配电室(每台设备装油量65kg)火灾危险性为丙类

(5)该厂房的整体火灾危险性为丙类。

550/13000=4.23%<5%

2.解析:

1)与办公楼防火间距不应小于15米。

2)与玩具生产厂房不应小于13米。

3)与电解食盐水厂房不应小于12米。

4)与瓶装液氯仓库不应小于10米。

3.解析:

1)厂房地上部分每层至少设置两个防火分区。

2)平面布置问题:

储存油漆和稀释剂的中间仓库设置在半地下不合理;甲类中间仓库不能设置在地下半地下。

3)建筑防爆措施问题:

①喷漆工段与其他部位之间防火隔墙上设1樘在火灾时能自动关闭的甲级防火门不正确;应在隔墙上连通处设置门斗,门斗的隔墙采用不低于2h的防火隔墙,且防火门错位设置。

②甲类液体仓库应设置防止液体流散的措施。

4.解析:

1)管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通。

2)下水道应设置隔油设施,若存在水溶性可燃、易燃液体,还应采取相应的排放处理措施。

5.解析:

(1)根据题干,C=0.11㎡/m3

(2)根据背景,厂房的长径比<3,不分段直接计算泄压面积。

(3)厂房的容积为550×5=2750m3

(4)相关参数代入公式

泄压面积=10CV?=10×0.11×2750?=215.6㎡

20 (背景材料(简答题) )

某综合楼,地下1层,地上5层,局部6层。一层室内地坪标高为士0.000m,室内外地坪标高为-0.600m,屋顶为平屋面。该楼为钢筋混凝土现浇框架结构,柱的耐火极限为5.00h。梁,楼板,疏散楼梯的耐火极限为2.50h;防火墙,楼梯间的墙和电梯井的墙均采用加气混凝土砌块墙,耐火极限均为5.00h;疏散走道两侧的隔墙和房间隔墙均采用钢龙骨两面钉耐火纸面石膏板(中间填100mm厚隔音玻璃丝棉)耐火极限均为1.50h;以上构件燃烧性能为不燃性。吊顶采用木吊顶格栅钉10mm厚纸面石膏板,耐火极限为0.25h。

该综合楼除地上一层高4.2m外,其余各层层高均为3.9m,建筑面积均为960㎡。顶层建筑面积100㎡。各层用途及人数为:地下一层为设备用房和自行车库,人数30人;一层为门厅,厨房,餐厅,人数为100人;二层为餐厅,人数240人;三层为歌舞厅(人数需计算);四层为健身房,人数100人;五层为儿童舞蹈培训中心,人数120人;地上各层安全出口为2个,地下一层为3个,其中一个为自行车出口。

楼梯1和楼梯2在各层位置相同,采用敞开楼梯间。在地下一层楼梯间入口处设有净宽1.50m的甲级防火门(编号为FM1),开启方向顺着人员进入地下层的方向。

该综合楼三层平面图如图2所示。图中M1、M2为木质隔音门,净宽分别为1.30m和0.90m,M4为普通木门,净宽0.90m,JXM1,JXM2为丙级防火门,门宽0.60m。 该建筑全楼设置中央空调系统湿式自动喷水灭火系统等消防设施,各消防系统按照国家消防技术标准要求设置且完整。

根据以上材料。回答下列问题:

1.计算该综合楼建筑高度,并确定该综合楼的建筑分类

2.判断该综合楼的耐火等级是否满足规范要求,并说明理由。

3.该综合楼的防火分区划分是否满足规范要求,并说明理由。

4.计算一层外门的最小总净宽度和二层疏散楼梯的最小总净宽度。

5.指出该综合楼在平面布置和防火分隔方面存在的问题。

6.指出题干和图2中在安全疏散方面存在的问题。

[参考答案]

[答案解析]

1.解析:

1)建筑高度=4.2+3.9×4+0.6=20.4m

2)该建筑属于多层公共建筑。

2.解析:该综合楼的耐火等级满足要求。

理由:根据相关规范,该综合楼地上部分耐火等级不应低于二级,地下部分不应低于一级。

①除吊顶外的其余构件均满足一级耐火等级要求,木吊顶格栅钉10mm厚纸面石膏板为难燃性,耐火极限0.25h,满足二级耐火等级要求。

因此,地上耐火等级为二级,满足要求。

②地下部分为设备用房和自行车库,一般不做吊顶,各构件满足一级耐火等级要求。

3.解析:

(1)地上部分划分1个防火分区满足要求。

理由:二级耐火等级多层公共建筑,设自动喷水灭火系统后,地上防火分区最大允许建筑面积为5000㎡。该建筑地上防火分区面积为5×960+100=4900㎡,小于1个防火分区面积。

(2)地下部分划分1个防火分区满足要求。

理由:设置自动喷水灭火系统后,地下设备用房防火分区最大面积2000㎡,自行车库最大1000㎡,该建筑地下共960㎡,划分一个防火分区满足要求。

4.解析:

1)歌舞厅各厅室的总建筑面积:260+68+66×2+32×2+23×7+25+30=740㎡

三层的疏散人数:740×0.5=370人

一层外门的最小总净宽度=370+100×1=3.7m

2)二层疏散楼梯的最小总净宽度=370×1/100=3.7m

5.解析:平面布置:

1)儿童舞蹈中心设在地上五层不合理,应设在首层、二层或三层。

2)歌舞场所不宜布置在袋形走道的两侧或尽端,图中最右侧布置了几个厅室。

防火分隔:

1)M1、M2为木质隔音门不合理,应采用乙级防火门。

2)疏散走道两侧的隔墙和房间隔墙耐火极限均为1.5h不合理,三层歌舞厅厅室之间及与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔。

3)疏散楼梯间没有在首层分隔。建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连通部位完全分隔,并应设置明显的标志。

6.解析:

1)该建筑采用敞开楼梯间不对,应采用封闭楼梯间。

2)地下一层入口处的甲级防火门开启方向不对,应向疏散方向开启。

3)大包间面积66㎡和68㎡设置1个疏散门不对,应不少于2个。

4)小包间面积32㎡设置一个疏散门不对,应不少于2个。

5)大舞厅、大包间的疏散门向内开启不对,应向外开启。

6)疏散楼梯1.5m宽不对,两部楼梯应满足总净宽度至少3.7m。

7)大舞厅疏散门的宽度1.3m不对,应不小于1.4m。

8)大舞厅内一点到最近疏散门距离14.517m不对,应不大于11.25m。

9)儿童培训中心与其他场所共用楼梯间不对,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。

10)自行车库一个出口不对,不应少于2个。

21 (背景材料(简答题) )

某高层商业综合楼,地下2层,地上30层,地上一层至五层为商场,按规范要求设置了火灾自动报警系统,消防应急照明和疏散指示系统,防排烟系统等建筑消防设施。业主委托某消防技术服务机构对消防设施进行了检测,检则过程及结果如下:

1.火灾自动报警设施功能检测

现场随机抽查20只感烟探测器,加烟进行报警功能试验。其中1只不报警,1只报警位置信息显示不正确,其余18只报警功能正常。

2.火灾警报器及消防应急广播联动控制功能检测将联动控制器设置为自动工作方式,在八层加烟触发1只感烟探测器报警,八层的声光警报器启动,再加烟触发八层的另1只感烟探测器报警,七,八,九层的消防应急广播同时启动,同时播放报警及疏散信息。

3.排烟系统联动控制功能检测

将联动控制器设置为自动工作方式,在28层走道按下1只报警按钮,控制器输出该层排烟阀启动信号,现场查看排烟阀已经打开,对应的排烟风机没有启动。按下排烟风机现场电控箱上的手动启动按钮,排烟风机正常启动。

4.消防应急照明和疏散指示系统功能检测

在商业综合楼一层模拟触发火灾报警系统2只探测器报警,火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,商业综合楼地面上的疏散指示标志灯具一直没有应急点亮,手动操作应急照明控制器应急启动,所有应急照明和疏散指示灯具转入应急工作状态。

根据以上材料,回答下列问题:

1、该商业综合楼感烟探测器不报警的主要原因是什么?报警位置信息不正确应如何解决?

2.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),该商业综合楼火灾警报器及消防应急广播的联动控制功能是否正常?为什么?

3.根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),该商业综合楼排烟系统联动控制功能是否正常?为什么?联动控制排烟风机没有启动的主要原因有哪些?

4.商业综合楼地面上的疏指示标志灯具应选用哪种类型?消防应急照明和疏散指示系统功能是否正常?为什么?

5.消防应急照明和疏散指示系统功能检测过程中,该商业综合楼地面上的疏散指示标志灯具一直没有点亮的原因有哪些?

[参考答案]

[答案解析]

1.解析:探测器不报警的主要原因:

①探测器本身损坏。

②探测器未进行地址编码。

③探测器与底座脱落或接触不良。

④报警总线与底座接触不良。

⑤探测器被屏蔽。

报警位置信息不正确解决措施:对该探侧器重新进行地址编码并登记正确的位置信息。

2.解析:不正常。

理由:1)触发信号不正确,应由两个独立的报警信号组成的“与”逻辑,启动警报器和应急广播。

2)应启动建筑内所有的火灾声光警报器和消防应急广播。

3)同时启动警报和广播不正确,两者应交替循环播放。

3.解析:

(1)应由同一防烟分区内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号。

(2)排烟阀开启,排烟风机应自动启动。

排烟风机没有启动的主要原因:

1)排烟风机故障

2)排烟风机与电控箱之间的线路故障

3)排烟风机电控箱处于手动状态

4)排烟风机电控箱故障

5)排烟风机电控箱模块故障

6)联动控制器与风机电控箱之间的线路故障

7)联动逻辑错误。联动控制器没有向风机控制柜发出启动风机的指令

8)联动条件不满足。排烟阀模块故障,联动控制器没有收到排烟阀打开的反馈信号

4.解析:

1)应选择集中电源A型灯具。

2)联动控制功能不正常。

理由:2只探测器报警信号作为联动触发信号,火灾报警控制器发出火灾报警输出信号后,商业综合楼地面上的疏散指示标志灯具应能点亮。

3)手动控制功能正常。

理由:手动操作应急照明控制器应急启动,所有应急照明和疏散指示灯具转入应急工作状态,符合规范要求。

5.解析:疏散指示标志一直没有点亮的原因有:

1)应急照明灯具存在问题

2)应急照明灯具与应该照明集中电源之间的线路故障

3)应急照明集中电源存在故障

4)应急照明集中电源与应急照明控制器之间的线路故障

5)应急照明控制器处于手动状态

6)应急照明控制器故障

7)应急照明控制器联动逻辑未编入

8)应急照明控制器与火灾报警控制器之间的通信线路故障。

22 (背景材料(简答题) )

东北某金融数据中心建筑共四层,总建筑面积为11200㎡,一层为高低压配电室、消防水泵房、消防控制室、办公室等,二层为记录(纸)介质库,三层为记录(纸)介质库(备用)及重要客户档案室等,四层为数据处理机房,通讯机房。二、三层设置了预作用自动喷水灭火系统,使用洒水喷头896只(其中吊顶上,下使用喷头的数量各为316只,其余部位使用喷头数量为264只)。高低压配电室,数据处理机房,通讯机房采用组合分配方式IG541混合气体灭火系统进行防护,IG541混合气体灭火系统的灭火剂储瓶共96只,规格为90L,一级充压,储瓶间内的温度约为5℃。

消防技术服务机构进行检测时发现:

1.预作用自动喷水灭火系统设置了2台预作用报警阀组,消防技术务机构人员认为其符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计现范》(GB50084)的相关现定。

2.预作用自动喷水灭火系统处于瘫痪状态,据业主反映:该系统的气泵控制箱长期显示低压报警,导致气泵一直运行,对所有的供水供气管路组件及接口进行过多次水压试验及气密性检查,对气泵密闭性能做了多次核查,均没有发现问题,无奈才关闭系统。

3.高低压配电室的门扇下半部为百叶,作为泄压口使用。

4.IG541气体灭火系统灭火剂储存装置的压力表显示为13.96MPa,消防技术服务机构人员认为压力偏低,有可能存在灭火剂缓慢泄漏情况。

根据以上材料,回答下列问题:

1.该预作用自动喷水灭火系统至少应设置几台预作用报警阀组?为什么?

2.对预作用自动喷水灭火系统行检测时,除气泵外,至少还需检测哪些设备或组件?

3.列举可能造成该预作用自动喷水灭火系统气泵控制箱长期显示低压报警,气泵一直运行的原因。

4.高低压配电室的泄压口设置符合标准规范要求吗?简述理由。

5.消防技术服务机构人员认为1G541气体灭火系统灭火剂储存“压力偏低”“有可能存在灭火剂缓慢泄漏情况”是否正确?简述理由。

[参考答案]

[答案解析]

1.解析:1台。

理由:预作用系统一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只。当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。

综上:(316+264)/800=1台。

2. 解析:雨淋阀、电磁阀、压力开关、水力警铃、水流指示器、喷头、末端试水装置、排气阀入口电动阀、消防水泵。

3.解析:

1)气泵损坏或选型不当

2)气泵控制箱故障

3)供气管道压力开关故障或设定值不正确

4)系统侧管道漏气

5)喷头损坏漏气

6)末端试水装置未关严或损坏漏气

4.解析:不符合

理由:1)防护区门窗的耐火极限不宜低于0.5h。

2)防护区设置的泄压口,宜设在外墙上。

5.解析:消防技术服务机构人员的说法不正确。

理由:1)IG541一级充压系统,储存容器充装压力为15.0MPa.

2)贮存压力15MPa的瓶组,充装温度为5℃时的充装压力正好为13.96MPa。

2019年一级消防工程师一共考哪几科

一级消防工程师一共考3科。三科考试分别是《消防安全技术实务》、《消防安全案例分析》、《消防安全技术综合能力》。 1、《消防技术实务》和《消防综合能力》科目的考试题型为客观题。“单项选择题”要求从备选项中选择一个最符合题意的选项作为答案。“多项选择题”的每题备选项中,有两个或两个以上符合题意的选项,错选不得分;漏选,所选的每个选题得0.5分。在全部选择题中,有80个单项选择题,每题1分;20个多项选择题,每题2分。 2、《消防安全案例分析》科目考试15年题型为6道主观题,主观题为综合案例分析题;16年之后的题型为2道多选题+4道主观题,主观题为综合案例分析题。三个科目试卷总分均为120分。每科需要达到72分以上(含72分)。 一级消防工程师报考条件 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。

3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。 以上就是2019年一级消防工程师一共考哪几科的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

2015一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考试大纲

2015一级注册消防工程师《消防安全案例分析》考试大纲 消防安全案例分析 一、考试目的 考查消防专业技术人员根据消防法律法规和消防技术标准规范,运用《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》科目涉及的理论知识和专业技术,在实际应用时体现的综合分析能力和实际执业能力。 二、考试内容及要求 本科目考试内容和要求参照《消防安全技术实务》和《消防安全技术综合能力》两个科目的考试大纲,考试试题的模式参见考试样题。

2015一级注册消防工程师《消防安全技术实务》考试大纲 一、考试目的 考查消防专业技术人员在消防安全技术工作中,依据现行消防法律法规及相关规定,熟练运用相关消防专业技术和标准规范,独立辨识、分析、判断和解决消防实际问题的能力。 二、考试内容及要求 (一)燃烧与火灾 1.燃烧 运用燃烧机理,分析燃烧的必要条件和充分条件。辨识不同的燃烧类型及其燃烧特点,判断典型物质的燃烧产物和有毒有害性。 2.火灾 运用火灾科学原理,辨识不同的火灾类别,分析火灾发生的常见原因,认真研究预防和扑救火灾的基本原理,组织制定预防和扑救火灾的技术方法。 3.爆炸 运用相关爆炸机理,辨识不同形式的爆炸及其特点,分析引起爆炸的主要原因,判断物质的火灾爆炸危险性,组织制定有爆炸危险场所建筑物的防爆措施与方法。 4.易燃易爆危险品 运用燃烧和爆炸机理,辨识易燃易爆危险品的类别和特性,分析其火灾和爆炸的危险性,判断其防火防爆要求与灭火方法的正确性,组织策划易燃易爆危险品安

2015年一级消防工程师快速通关套餐[实务+综合能力+案例分析],只学必考点、只做必考题,稳过及格分:https://www.wendangku.net/doc/721470255.html,/RyTUM3W 全管理的方法与措施。 (二)通用建筑防火 1.生产和储存物品的火灾危险性 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识各类生产和储存物品的火灾危险性,分析、判断生产和储存物品火灾危险性分类的正确性,组织研究、制定控制或降低生产和储存物品火灾风险的方法与措施。 2.建筑分类与耐火等级 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识、判断不同建筑材料和建筑物构件的燃烧性能、建筑物构件的耐火极限以及不同建筑物的耐火等级,组织研究和制定建筑结构防火的措施。 3.总平面布局和平面布置 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识建筑物的使用性质和耐火等级,分析、判断建筑规划选址、总体布局以及建筑平面布置的合理性和正确性,组织研究和制定棚应的防火技术措施。 4.防火防烟分区与分隔 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,辨识常用防火防烟分区分隔构件,分析、判断防火墙、防火卷帘、防火门、防火阀、挡烟垂壁等防火防烟分隔设施设置的正确性,针对不同建筑物和场所,组织研究、确认防火分区划分和防火分隔设施选用的技术要求。 5.安全疏散 根据消防技术标准规范,运用相关消防技术,针对不同的工业与民 - 3 -

2019一级消防工程师综合能力真题及答案

本文从网络收集而来,上传到平台为了帮到更多的人,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!

2019一级消防工程师综合能力真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1 分每题的备选项中,只有1 个最符合题意) 1、某住宅小区物业管理公司,在10 号住宅楼一层设置了瓶装液化石油气经营店。根据《中华人民共和国消防法》,应责令该经营店停业,并对其处()罚款。 A.三千元以上三万元以下

B.五千元以下五万元以下 C.三万元以上十万元以下 D.警告或者五百元以下 【参考答案】B 2.某商业广场首层为超市,设置了12个安全出口.超市经营单位为了防盗封闭了10个安全出口,根据《中华人民共和国消防法>,消防部门在责令超市经营单位改正的同时,应当并处()。 A.五千元以上五万元以下罚款 B.责任人五日以下拘留 C.一千元以上五千元以下罚款 D.警告或者五百元以下罚款 【参考答案】A 3.某服装生产企业在厂房内设置了15 天住宿的员工宿舍,总经理陈某拒绝执行消防部门责令搬迁员工宿舍的通知,某天深夜,该厂房发生火灾,造成员工宿舍内的2 名员工死亡,根据《中华人民共和国刑法》,陈某犯消防责任事故罪,后果严重,应予以处()。 A.三年以下有期徒刑或拘役 B.七年以上十年以下有期徒刑

C.五年以上七年以下有期徒刑 D.三年以上五年以下有期徒刑 【参考答案】A 4.某消防技术服务机构,超越资质许可范围开展消防安全评估业务,消防部门依法责令其改正,并处一万五千罚款,该机构到期末缴纳发狂,根据《中华人民共和国行政处罚法》,消防部门可以采取()的措施。 A.限制法定代表人的人身自由 B.吊销安全评估资质 C.申请人民法院强制执行 D.强制执行 【参考答案】B 5.高某取的了国家级注册消防共曾是资格,受聘于某消防技术实务机构并依法注册,高某在每个注册有效期应当至少参与完成()消防技术服务项目。 A.10 个 B.7 C.5 个

2019年注册消防工程师考试题库500题

2019年注册消防工程师考试题库500题[含答案]一、单选题1.自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统,消防水箱出水管管径不应小于________。 A.80mmB.100mm C.65mm D.25mm2.下列哪项属于闭式喷头_______水幕喷头C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头3.预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( C.干式;预作用D.湿式;预作用4.自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm 的试水阀。( A.80B.65C.25D.155.自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的__A.最大值B.平均值 C.最小值 D.总和值6.自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。( A.信号阀B.止回阀C.电磁阀 D.法兰闸阀7.下列系统选型正确的是_______ A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统B.环境温度低于4的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统8.自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( A.最高点B.中间点 C.最低点 D.任意点9.倒流防止器上的泄水阀应采取排水方式。( A.反向B.间接 C.直接D.垂直10.多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。( A.可以B.必须 C.不宜 D.不应11.水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。(A.平行B.竖直 C.交错D.任意12.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

2019年一级消防工程师案例分析考试真题及答案

第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5" 150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,

每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统 C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案)

2020版国家一级消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案) 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低区两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备),中间消防水泵房和转输水箱位于地上七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房问。房顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵,高区消火栓加压泵联锁启动供水。室外消防用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证,室内消火栓系统的设计流量为40L/s,白动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。维保单位对该建筑室内消火栓进行检查,情况如下: (1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行r检查。 (2)在地下消防水泵房打开地区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效储水容秘为120L;元法直接识别稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入细查发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。 (4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内的xxx管径为DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。

2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因

2019一级消防工程师网上资格审核未通过,主要是因为: (1)未按要求上传资格审核材料; (2)《教育部学历证书电子注册备案表》未通过验证; (3)所学专业或学历不符合报考条件; (4)上传的资格审核材料图片不清楚; (5)资格审核材料上传格式不符合要求; (6)工作或专业工作年限不符合要求; (7)不属于网络资格审核报考人员; (8)其他相关信息不符合要求等。 1、“老考生”是指在当地成功报考过一级注册消防工程师资格考试且级别不变的人员。 2、“老考生”于规定时间登录平台,按要求直接办理网上报名和缴费。一般无需再审核,具体以当地政策为准。 一级消防工程师报名条件: (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合一级注册消防工程师资格考试报名条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试。 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。

2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限相应增加1年。 以上就是2019一级消防工程师网上报名审核不通过的原因的介绍。希望能帮助到各位考生。 更多2019年消防工程师报名时间,报名咨询,网络课程、学习资料下载,请关注中华考试网消防工程师频道(https://https://www.wendangku.net/doc/721470255.html,/cfe/)。 消防工程师抢先学,早规划早预定,先人一步胜人一筹,中华考试网一级消防工程师培训你值得拥有。消防在线直播、录播课程、现场实操,让你随时随地学习,更有业内导师为你专业答疑解难,敬请关注。

注册消防工程师2019年实务真题

注册消防工程师2019年实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某建筑高度为50m的民用建筑,地下1层,地上15层,地下室、首层和第二层的建面积均为1500m2其他楼层均为1000m2。地下室为车库,首层和第二层为商场、第三层至第七层为老年人照料设施,第八层至第十五层为宿含,该建的防火设计应符合()的规定 A.一类公共建筑 B.二类住宅 C.二类公共建筑 D.一类老年人照料设施 答案:C 【解析】5.1.1民用建筑根据其建筑高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层民用建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。民用建筑的分类应符合表5.1.1的规定。 2.某木结构建筑,屋脊高度分别为21m、15m,9m。如果不同高度的屋顶承重构件取相同的防火设计参数,则屋顶顶承重构件的燃烧性能和耐火极限至少应为() A.可燃性、0.5h B.难燃性、0.50h C.难燃性、075h D.难燃性、1.00h

答案:C 【解析】 11.0.1木结构建筑的防火设计可按本章的规定执行。建筑构件的燃烧性能和耐火极限应符合表11.0.1的规定。 3.用于收集火灾工况下受污染的消防水、污染的雨水及可能泄露的可燃液体的事故水池,宜布置在厂区边缘较低处。事故水池距明火地点的防火间距不应小于() A.100m B.25m C.60m D.50m 答案:B 【解析】 根据《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008(2018年版)》 4.2.8A事故水池和雨水监测池宜布置在厂区边缘的较低处,可与污水处理场集中布置。事故水池距明火地点的防火间距不应小于25m,距可能携带可燃液体的高架火炬防火间距不应小于60m。 4.集中布置的电动汽年充电设施区设置在单层、多层、地下汽车库内时,根据现行国家标准《电动汽年分散充电设施工程技术标准》(GB/TS1313),每个防火单元最大允许建筑面积分别不应大于() A.3000m2、2500m2、2000m2 B.3000m2、2000m2、1000m2

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟试卷 (含答案)

2019年国家一级消防工程师《消防安全技术实务》模拟 试卷 (含答案) 考试须知: 1、考试时间:150分钟,满分为120分,本卷单选80题,多选20题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、单选题(共80题,每题1分。选项中,只有1个符合题意) 1、灭火器B类火灾配置场所为中危险级时,灭火器的单位灭火级别的最大保护面积为( )m2/B。 A、0.5 B、1.0 C、1.5 D、2.0 2、对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统 3、根据现行囯家标准《城市消防远程监控系统技术规范》(GB50440),关于城市消防远程监

控系统设计的说法,正确的是()。 A.城市消防远程监控中心应能同时接受不少于3个联网用户的火灾报警信息 B.监控中心的城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间不应大于5s C.城市消防远程监控中心的或早报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录 D.城市消防远程监控中心录音文件的保存同期不应少于3个月 4、下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是()。 A.储存装置的驱动气体应选用压缩空气 B.储存装置可设在耐火等级为三级的房间内 C.干粉储存溶容器的设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级 D.驱动压力应大于储存容器的最高工作压力 5、一组消防水泵、吸水管不应少于_______,当其中一条损坏或抢修时,其余吸水管应能通过_______。 A2条,70%水量 B3条,70%水量 C2条,50%水量 D2条,全部水量 6、气体灭火系统设计中,无爆炸危险的气体、液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用()浓度。 A.灭火设计 B.惰化设计 C.最小灭火设计 D.最大惰化设计 7、关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是()。 A.同时设置室内消火栓系统、灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为0.3 B.仅设室内消火栓系统时,修正系数为0.9 C.仅设有灭火系统时,修正系数为0.7

2019一级消防工程师案例分析习题:自动报警设施

2019一级消防工程师案例分析习题:自动报警设施 案例火灾自动报警设施检查与维护保养案例分析 一、情景描述 某办公楼建筑消防设备用电为一级负荷,所有消防用电设备总装 机容量为1000kW。所有重要消防用电设备均采用双路电源供电并在末 端设自动切换装置。消防控制室设置蓄电池作为备用电源。火灾自动 报警系统接地利用大楼综合接地装置作为接地极,设专用接地干线, 引线采用BV-1×25-FPC40,其综合接地电阻不大于1Ω。火灾自动报 警系统采用二总线制,系统由光电感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光报警器、火灾显示盘和火灾报警控制器 组成,如图2—39-1所示。 消防控制室可显示消防水池和消防水箱的水位信息,显示消防水 泵的电源状态及运行状况,并能够联动控制所有与消防相关的设备。 二、思考题 (一)单项选择题 1.点型感烟火灾探测器应根据产品说明书的要求定期清洗、标定。产品说明书没有明确要求的,应每( )清洗、标定一次。 A.半年 B.一年 C.两年 D.三年 2.每季度应对主电源和备用电源实行( )次自动切换试验。 A.1~3

B.2~3 C.2 D.4 3.每( )对所安装的全部探测器和手动报警装置应至少实行1次试验。 A.月 B.季度 C.年 D.2年 (二)多项选择题 每年应对火灾自动报警系统下列功能实行检查和试验,并填写相对应的记录。( ) A.采用专用检测仪器对所安装的全部火灾探测器和手动报警按钮实行至少1次试验 B.自动状态下,检查自动喷水灭火系统、消火栓系统、加压风口电动控制装置、风机、防火卷帘等控制设备的控制和显示功能 C.对全部消防电话的通话实行至少1次试验 D.对自动和手动强制切断非消防电源功能实行试验 E.对50%的消防电话的通话实行至少1次试验 (三)分析题 简述本案例中每季度应对火灾自动报警系统的哪些功能实行检查和试验? 【参考答案】

2019年杭州一级消防工程师报考条件

中华考试网教育培训界的翘楚! 2019年杭州一级注册消防工程师报考条件是什么?有哪些报名注意事项?报名审核时考前审核还是考后审核?有没有社保要求呢?带着这些问题,一起来看看2019年杭州一级消防工程师报考条件。 (一)凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合以下条件之一的,均可申请参加一级注册消防工程师资格考试(报名系统显示的级别为“考全科”)。 1、取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 消防工程相关专业新旧对照表请查看:https://www.wendangku.net/doc/721470255.html,/cfe/zhinan/355549/ 2、取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3、取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4、取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5、取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6、取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限相应增加1年。 (二)免试条件。符合上述报考条件,并符合以下条件之一的,可免试《消防技术实务》科目,只参加《消防综合能力》和《消防案例分析》2个科目的考试(报名系统显示的级别为“免一科”)。 1、2011年12月31日前,评聘高级工程师技术职务的;

2019年无锡一级消防工程师报考条件

中华考试网教育培训界的翘楚! 报考江苏消防工程师考试的卡友们要注意啦,不同地区报名所需要的材料以及社保要求都有所不同,今天,我们来说说无锡一级消防工程师报名需要满足什么条件?以及对社保要求的规定。 无锡一级消防工程师报考条件: 实行报考人员属地化管理,原则上只有现工作地在无锡的专业技术人员方可在锡报考。各单位要采取措施,严格审核报名材料,防范团伙考试作弊行为。 (一)一级消防工程师新报考人员条件: 凡中华人民共和国公民,遵守国家法律、法规,恪守职业道德,并符合下列条件之一的,均可申请参加消防工程师考试。 1.取得消防工程专业大学专科学历,工作满6年,其中从事消防安全技术工作满4年;或者取得消防工程相关专业大学专科学历,工作满7年,其中从事消防安全技术工作满5年。 2.取得消防工程专业大学本科学历或者学位,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年;或者取得消防工程相关专业大学本科学历,工作满5年,其中从事消防安全技术工作满4年。 3.取得含消防工程专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年;或者取得消防工程相关专业在内的双学士学位或者研究生班毕业,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年。 4.取得消防工程专业硕士学历或者学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业硕士学历或者学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年。 5.取得消防工程专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满1年;或者取得消防工程相关专业博士学历或者学位,从事消防安全技术工作满2年。 6.取得其他专业相应学历或者学位的人员,其工作年限和从事消防安全技术工作年限均相应再增加1年。

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案

2016年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案 第一题 某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。 该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区 消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。 室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/S,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/S。 维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下: (1) 在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检 查。 (2) 在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。 (3) 屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。

(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径 DN25 , 出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。 (5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为 0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2 个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分) 1. 【题干】关于该建筑消防水池,下列说法正确的有()。 【选项】 A. 不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2 B. 消防控制室应能显示消防水池正常水位 C. 消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开 D. 应设置就地水位显示装置 E. 消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号 【答案】BDE 2. 【题干】低区消火栓泵没有启动的主要原因有()。 【选项】 A. 消防水泵控制柜处于手动启泵状态

2019年消防工程师案例分析真题解析

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题答案及解析 第一题 1、【答案】BDE 【解析】《消防法》第十五条 公众聚集场所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府消防救援机构申请消防安全检查。A错误《消防法》第十六条 机关、团体、企业、事业等单位应当履行下列消防安全职责:(一)落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案;(二)按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;(三)对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;(四)保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准;(五)组织防火检查,及时消除火灾隐患;(六)组织进行有针对性的消防演练;(七)法律、法规规定的其他消防安全职责。单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。 2、【答案】ABD 【解析】61号令第六条单位的消防安全责任人应当履行下列消防安全职责: (一) 贯彻执行消防法规,保障单位消防安全符合规定,掌握本单位的消防安全情况; (二) 将消防工作与本单位的生产、科研、经营、管理等活动统筹安排,批准实施年度消防工作计划; (三) 为本单位的消防安全提供必要的经费和组织保障; (四) 确定逐级消防安全责任,批准实施消防安全制度和保障消防安全的操作规程; (五) 组织防火检查,督促落实火灾隐患整改,及时处理涉及消防安全的重大问题; (六) 根据消防法规的规定建立专职消防队、义务消防队; (七) 组织制定符合本单位实际的灭火和应急疏散预案,并实施演练。 3、【答案】ABC 【解析】61号令第八条实行承包、租赁或者委托经营、管理时,产权单位应当提供符合消防安全要求的建筑物,当事人在订立的合同中依照有关规定明确各方的消防安全责任;消防车通道、涉及公共消防安全的疏散设施和其他建筑消防设施应当由产权单位或者委托管理的单位统一管理。承包、承租或者受委托经营、管理的单位应当遵守本规定,在其使用、管理范围内履行消防安全职责。4、【答案】ACE 【解析】第十五条消防安全重点单位应当设置或者确定消防工作的归口管理职能部门,并确定专职或者兼职的消防管理人员;其他单位应当确定专职或者兼职消防管理人员,可以确定消防工作的归口管理职能部门。归口管理职能部门和专兼职消防管理人员在消防安全责任人或者消防安全管理人的领导下开展消防安全管理工作。第二十三条单位应当根据消防法规的有关规定,建立专职消防队、义务消防队,配备相应的消防装备、器材,并组织开展消防业务学习和灭火技能训练,提高预防和扑救火灾的能力。

【消防工程师】最新2019年一级注册消防工程师考试试题 (一)

2019年一级注册消防工程师考试 消防安全技术综合能力题库 第I卷(选择题) 一、选择题 1.对工程监理单位与建筑施工企业串通,弄虚作假,降低消防施工质量的违法行为,依据《消防法》的规定,该违法行为行政处罚的对象是()。 A、建设单位 B、建筑施工企业 C、工程监理单位 D、工程监理单位和建筑施工企业 2.下列表述中错误的是__________:() A、有爆炸危险的厂房内的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的车间隔墙。 B、甲、乙、丙类厂房中的送、排风管道宜分层设置。当水平或垂直送风管在进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或垂直送风管可合用一个送风系统。

C、空气中含有易燃易爆危险物质的房间,其送、排风系统应采用防爆型的通风设备。当送风干管上设置了止回阀时,可采用普通型的通风设备。 D、含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器。 3.泡沫灭火系统投入运行后,()应对消防泵和备用动力进行一次启动试验。 A、每天 B、每周 C、每月 D、每季度 4.关于水流指示器的设置,以下哪些是正确的:()。 A、除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器 B、仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器 C、当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀 D、水流指示器控制的喷头数量不应超过500个 5.模块(或模块箱)应符合下列要求()。

A、独立支撑或固定 B、安装牢固 C、采取防潮 D、防腐蚀等措施 6.《火力发电厂与变电站设计防火规范》规定,地下变电站楼梯间应设置()防火门,并应向疏散方向方开启。 A.甲级 B.乙级 C.丙级 D.普通门 7.汽车库、修车库、停车场自动灭火系统的设备室、消防水泵房应采用防火隔墙和耐火极限不低于()的不燃烧体楼板与相邻部位分隔。 A、1.00h B、1.50h C、2.00h D、2.50h 8.为检验应急预案的可行性、应急准备的充分性、应急机制的协调性及相关人员的应急处置能力而组织的演练指的是()。

2015注册消防工程师案例分析真题(完整)

C3001992 图一七氟丙烷灭火系统组成示意图

根据以上材料,回答问题: 1.根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2.根据素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述温式自动喷 水灭火系统联动功能检查测试的方法。 3.七氟丙烷灭火系统在储罐间内未安装哪些组件?最大保护区对应的装置为几号驱动气瓶? 4.简述维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 案例一答案解析 1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂期满5年必须检修。2010年7月2只筒体腐蚀面积与筒体面积之比大于1/3需报废。 MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1具因筒体严重变形应报废。 2存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际应为70dB。自动喷水给水泵未启 动是因为:1水力警铃声强未达到规定声强2.水流指示器在水流动作后不报信号 检查方法: (1)系统控制装置设置为"自动"控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装 置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和 消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。 (2)打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情 况。 3未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根 据表2,最大的防护区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱 动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。 4(1)组件应厂外焊接厂内安装(2)应到专门补压房间进行补压,并测试(3)查明气罐压力不足原因并维修(4)分级存压。 第二题(20分) 某购物中心地下2层,地上4层,建筑高度24米,耐火等级二级,地下2层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200平方米,地下2层设置汽车库和变配电房,消防水泵房等设备用房及建筑面积5820平方米的建材商城(经营五金,洁具,瓷砖,桶装油漆,香蕉水等);地下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘,地下商场部分的每个防火分区面积不大于2000平方米,采用耐火极限为1.5h的不然性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积12000平方米,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品,四层建筑面积5600平方米,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186平米-390平米之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216平米、147平米,游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断,玻璃门与其他部分分隔,安全出口符合规范规定。

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》真题

2019年一级消防工程师《消防安全案例分析》考试真题第一题 甲公司(某仓储物流园区的产权单位,法定代表人:赵某)将12、22、32、42、52仓库出租给乙公司(法定代表人:钱某)乙公司在仓库内存放桶装润滑油和溶剂油,甲公司委托丙公司(消防技术服务机构,法定代表人:孙某)对上述仓库的建筑消防设施进行维护和检测)2019年4月8日.消防救援机构工作人员李某和王某对乙公司使用的仓库进行盖部施查时发现; 1.室内消火栓的主、备泵均损坏: 2.火灾自动报警系统联动控制器设置在手动状态,自动喷水灭火系统消防水泵控制柜启动开关也设置在手动控制状态: 3.消防控制室部分值班人员无证上岗: 4.仓储场所电气线路、电气设备无定期检查、检测记录,且存在长时间超负荷运行、线路绝缘老化现象, 5.5仓库的东侧和北能两处疏散出口被大量堆积的纸箱和包装物封堵; 6.两处防火卷帘损环。消防救援机构工作人员随即下发法律文书责令共改正,需限期改正的限期至4月28日,并依法实施了行政处罚。 4月29日复查时,发观除上述第5、6项已改正外,第1、2、3、4项问题仍然存在:同事发现在限期整改间甲、乙公司内部防火检查,巡查记录和丙公司出具的消防设施年度检测报考,维保检查记录、巡查记录中,所有项目填报为合格,李某和王某根据上述情况又下发相关法律文书,进入后续执法程序4月30日17时29分,乙公司消防控制室当值人员郑某和周某听到报警信号,显示5仓库1区的感烟探测器报警,消防控制室当值人员郑某和周某听到报警后未做任何处置。职工吴某听到火灾警铃,发现仓库冒烟,立即拨打119电话报警。当地消防出警后于当日23时50分将火灭。该起火灾造成3人死亡,直接经济损失约10944万元人民币。事故调查组综合分析认定:5仓库西墙上方的电器线路发生故障,产生的高温电弧引燃线路绝缘材料,燃烧的绝缘材料掉落并引进燃下发存放的润滑油纸箱和砂砾料塑料湖膜包装物,随后蔓延成灾。 根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分

2017一级消防工程师(案例)真题

2017一级消防工程师《消防案例分析》真题及答案 案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高﹣5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25Mpa。小区所在地区冰冻深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h,小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶,消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间,系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动,值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个及2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分) 1.【题干】两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 【答案】DE 2.【题干】下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有( )水规8.26。 【选项】 A.0.70m B.1.00m C.1.10m D.1.15m E.1.25m 【答案】DE 3.【题干】下列室外消防火栓的设置中,符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.保护半径150m B.间距120m C.扑救面一侧不宜少于2个

2019年注册消防工程师考试真题及答案解析---技术实务

2019年注册消防工程师考试真题及答案解析 (技术实务) 1.对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A 闪燃 B 热波 C 蒸汽燃烧 D 阴燃 解析:D 实务p5,对于原油燃烧属于液体燃烧,阴燃不是液体的 2.汽油闪点低,易挥发、流动性好,存有汽油汽油储罐受热不会产生()现象 A 蒸汽燃烧及爆炸 B 容器爆炸 C 泄露产生流淌火 D 沸溢或喷溅 解析:D 实务p4 沸溢或喷溅是原油的燃烧特性 3.根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1 表示什么的等级() A 烟气毒性 B 燃烧滴落物/颗粒 C 参烟特性 D 燃烧持续时间 解析:A 实务p56 t 代表烟气毒性,分为t0、t1 和t2 三级 4.下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是()A.如果试件失去 承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整 性破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破 坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 解析:A 试件失去承载能力即意味着要么发生垮塌,要么构件形变达到一定限度,这与隔热性和完整性并没有必然的直接联系。A 类防火门又称为完全隔热防火门, 在规定的时间内能同时满足耐火隔热性和耐火完整性要求 5.某独立建造且建筑面积为260m2 的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A 一级 B 二级 C 三级 D 四级解 析:C《建筑设计防火规范》3.2.2 6.某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂房内新建一座总储量15t 的电石仓库,该电石仓库下列选址位置中,符合防火要求的是() A 生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B 辅助生产区内的东南角,地是比较低的位置

相关文档