文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某生活污水MBR膜处理方案每天200吨介绍

某生活污水MBR膜处理方案每天200吨介绍

某生活污水MBR膜处理方案每天200吨介绍
某生活污水MBR膜处理方案每天200吨介绍

某生活污水处理站工程

编制单位:宜兴市万鹏环保科技有限公司编制日期:2015年6月

目录

1工程概况 (2)

1.1工程名称 (2)

1.2工程地点 (2)

1.3工程简介 (2)

1.4工程范围 (2)

1.5设计原则 (2)

1.6设计依据 (2)

1.7设计参数 (3)

2工艺选择 (4)

2.1工艺选择原则 (4)

2.2工艺选择 (4)

2.3 MBR工艺介绍 (5)

3工艺设计 (7)

3.1工艺流程 (7)

3.2工艺设计说明 (7)

4主要构筑物及设备参数 (11)

4.1主要构筑物一览表 (11)

4.2主要设备一览表 (11)

5工程设计说明 (12)

5.1总图设计 (12)

5.2结构设计 (12)

5.4电气设计 (13)

5.5自控设计 (14)

6运行成本分析 (15)

6.1人工费用 (15)

6.2药剂费用 (15)

6.3耗电费用 (15)

6.4直接运行费用 (15)

7效益分析 (16)

7.1环境效益分析 (16)

1工程概况

1.1工程名称

山东某生活污水处理站工程

1.2工程地点

山东

1.3工程简介

本项目中生活污水收集后直接排入污水处理站,生活污水排放量约200m3/d,污水处理后就近排入市政污水管网中。

1.4工程范围

生活污水集中处理站的设计和建设、验收、保修(不含挖填土方费用)

1.5设计原则

●此污水处理工程以投资省,运转费用低,占地面积小为原则。

●处理系统先进,设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便。

●污水处理系统不产生二次污染源污染环境。

●控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度,使

污水处理站运行可靠、维护方便,提高污水处理站运行管理水平。

●使用一体化地下污水处理单元,所有设施埋地设置,地面仅留检修口用于运

行维护。

●污水处理后可排放至湖泊、溪流或排放市政污水管网。

●污水处理要求启动时间短、可间断运行。

●处理站出水的主要水质指标需可以连续监控。

1.6设计依据

●《室外排水设计规范》(GB50014-2002);

●《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002);

●《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);

●《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002);

●《污水综合排放标准》(GB8978-1996);

●《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);

●《江苏省环境工程设计管理规定和技术要求》(试行江苏省环保局1997)

●其他相关标准及规范。

1.7设计参数

1.7.1污水处理量

根据资料,本工程中生活污水处理能力为200m3/d。

1.7.2设计进出水水质

据了解,本工程区内排放的污水基本为洗浴水、冲厕水、厨房水等生活污水,无有毒有害性工业废水。

参考国家设计规范及结合我公司以往的污水处理工程设计经验,设计时考虑一定的变化系数,进出水水质设计平均值如下:

设计进出水水质

其中,出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中一级A水质要求。

2工艺选择

2.1工艺选择原则

选择合理的污水处理工艺技术是十分重要的。只有选择得当,才能使污水处理工程的处理效果好,运行管理方便,节省投资成本和运行费用。污水处理工艺的选择,首先需要适应污水进水水质、出水水质要求以及当地温度、工程地质、环境等条件,然后综合考虑工艺的可靠性、成熟性、适用性、去除污染物的效率、投资省、操作管理简单、运行费用低等多因素,选择最优的工艺方案。

[1] 符合国家和地方环境保护政策和相关法律法规、标准及规范;

[2] 工艺技术先进、高效节能,处理效率高,出水稳定达标;

[3] 处理设施安全、成熟,并尽量减少工程投资成本,降低运行费用;

[4] 最大限度地降低操作管理和维修技术难度;

[5] 污水处理设施具有较强的抗水量、水质冲击负荷能力;

[6] 污水处理设施运行时不产生臭气及噪声等二次污染;

[7] 优先选择国内先进、可靠、高效、成熟的污水处理专用设备。

2.2工艺选择

污水处理的主要工艺技术主要包括:生物处理技术、自然处理技术。经过人类上百年的实践,国际上公认以生物处理为经济―效益比最好(cost-effective)。因此世界上大多数污水处理厂采用生物处理工艺。污水生物处理分为厌氧生物处理和好氧生物处理两大类。

厌氧生物处理技术降解有机物的效率有限,出水水质较难达到本项目的要求,且占地相对较大,废气收集处理问题也不好解决。因此也不考虑单独使用。本项目中,化粪池作为典型的厌氧处理,作为标准的设施用于污水处理的前处理。

传统的活性污泥法投资高、运行费用高、占地大、污泥处理量大、处理较为复杂(通常要采用厌氧污泥消化),本方案也不考虑采用。

生物膜法是一种比较适合小型生活污水处理的工艺技术,与传统活性污泥法处理系统相比较,生物膜法易于维护运行、节能省电、占地面积小,污泥少,一次性投资较普通活性污泥法稍高一些但可以接受,但如果出水要求较高需要增加深度处理,投资较高。

膜生物反应器以出水水质稳定优良为其优势,但一次性投资成本稍高。本工程要求处理出水用作景观水,且不能影响周围人们的身体健康,故对出水水质要求较高,且要求有较高的稳定性。

本工程推荐选用MBR工艺作为首选处理工艺。

2.3 MBR工艺介绍

膜生物反应器MBR(Membrane Bio-reactor)是二十世纪末发展起来的新技术,它是膜分离技术和活性污泥生物技术的结合。它不同于活性污泥法,不使用沉淀池进行固液分离,而是使用中空纤维膜替代沉淀池,因此具有高效固液分离性能,同时利用膜的特性,使活性污泥不随出水流失,在生化池中形成8000-12000 mg/L超高浓度的活性污泥浓度,使污染物分解彻底,因此出水水质良好、稳定,出水细菌、悬浮物和浊度接近于零。生活污水处理后可直接回用,在污水处理方面具有传统工艺不具备的优点。

优点:

(1)出水水质优良、稳定。

(2)工艺简单。由于膜的高效分离作用,不必单独设立沉淀、过滤等固液分离池。

(3)占地面积少。处理单元内生物量可维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大缩短。

(4)污泥排放量少,只有传统工艺的30%,污泥处理费用低。

(5)膜生物反应器可以滤除细菌、病毒等有害物质,可显著节省加药消毒所带来的长期运行费用并扩大污水回用范围。

(6)系统抗冲击性强,适应范围广。(7)较好的设备化和自动化,管理简便。(8)模块化设计,易于扩容。

3工艺设计

3.1工艺流程

根据本工程的进出水水质,设计工艺流程如下:

3.2工艺设计说明

3.2.1 化粪池

化粪池是用来处理生活粪便污水的构筑物。其作用一方面是沉淀污水,使污水与杂质分离后进入水管道,另一方面是使沉淀下来的污泥在其中厌气分解,杀死粪便中的寄生虫卵。

本工程中,所有楼层排出的生活污水全部没有经过化粪池直接送至了污水处理站,因此污水处理站内设置化粪池一座。

化粪池尺寸:13.6×3.0×4.3m。

有效水深:3.0m

3.2.2 格栅井

为拦截水中漂浮物,以及不可生化处理的大颗粒物质,防止堵塞后续的水泵

或处理设备;避免在后续水池内沉淀,设置格栅井一座。

格栅井尺寸:4.0×1.5×3.5m。与调节池合建。

配套机械细格栅1台,栅距5mm。

3.2.3 调节池

由于进水的水质、水量有波动,为使后续生化处理系统连续稳定地运行,需设置调节池对水质水量进行调节和均化。同时为保证调节池内不沉积污物,底部设置曝气管进行搅拌。

调节池,1座,埋地钢砼结构;水力停留时间8.0h,有效容积为80.0m3

调节池尺寸:8.0×4.0×3.5m,有效水深为2.5m。

配套提升水泵2台,二用一备,提升水泵流量:10m3/h 扬程:10m 功率:0.75Kw

配套鼓风机1台,鼓风机风量:0.8m3/min 风压:30KPa,功率:1.5Kw 3.2.4 埋地一体化处理设备

埋地一体化设备由缺氧池、MBR池、消毒清水池和机房四部分组成。其中:缺氧池和清水消毒池组合为一个箱体、MBR池为独立箱体,2个箱体均为埋地式一体化设备;机房建筑在地面上。

缺氧池与清水池组合后尺寸Ф1.80×14.00m(缺氧池长度12米,消毒清水池长度2米);MBR池尺寸:Ф1.80×20.00m。本尺寸不含埋地深度。

污水进入缺氧池,同时进入的还有好氧池的回流污泥。缺氧池的首要功能是脱氮,反硝化菌利用污水中的有机物作为碳源,将好氧池回流污泥中带入的大量

NO

3-和NO

2

-还原为N

2

并释放到空气中,BOD浓度继续下降,NO

3

-浓度也大幅度下降。

池内设曝气管进行搅拌。

缺氧池中污水自流入MBR池内,在曝气状态下大量繁殖的活性污泥中微生物以及硝化菌群、磷细菌,降解或吸附水中含碳、氨氮、磷有机污染物质,以达到

净化水质的目的。池内设置管式橡胶微孔曝气器,具有良好的氧转移率。

利用膜对生化反应池内的含泥污水进行过滤,实现泥水分离。一方面,膜截留了反应池中的微生物,使池中的活性污泥浓度大增加,达到很高的水平,使降解污水的生化反应进行得更迅速更彻底,另一方面,由于膜的高过滤精度,保证了出水清澈透明,得到高质量的产水。

池内设置膜组件系统及配套的出水、反洗、清洗、吹扫等系统。膜区内的吹扫(曝气)有两个用途,一是用于膜组件周围的气水振荡,保持膜表面清洁,二是为提供生物降解所需要的氧气。通过膜的高效截留作用,全部细菌及悬浮物均被截流在曝气池中,可以有效截留硝化菌,使硝化反应顺利进行,有效去除氨氮;同时可以截留难于降解的大分子有机物,延长其在反应器中的停留时间,使之得到最大限度的降解。剩余污泥通过膜区剩余污泥泵定期排出,可控制系统内活性污泥的浓度及污泥龄。

缺氧池尺寸:Ф1.80×12.00m,有效水深为1.60m。水力停留时间3.0h,有效容积为25.5 m3。

MBR池尺寸:Ф1.80×20.00m,有效水深为1.6m。水力停留时间5.0h,有效容积为42.5 m3。

MBR池配套WP-MBR-15型膜组件56个,总膜面积849平方米,含膜组件及膜框架。.其中:单个膜组件膜面积15m2,外形尺寸720×110×1400(H)mm MBR池配套鼓风机2台,一用一备,鼓风机风量:2.83m3/min 风压:30KPa,功率:3.0Kw。

MBR池配套曝气管道一批。

MBR池配套弹性填料及支架。填料体积30 m3。

机房尺寸:3.0×4.0×3.0m,机房布置鼓风机、膜抽吸泵、控制柜等。

污泥回流泵:配套提升水泵2台,一用一备

提升水泵流量:40m3/h 扬程:9m 功率:2.2Kw

3.2.5 清毒清水池

污水经膜抽吸泵提升至消毒清水池。

清水池,1座,埋地式设计。与缺氧池组合。

尺寸:Ф1.80×2.00m,有效水深为1.60m。水力停留时间0.5h,有效容积为4.25 m3。

3.2.6 污泥池

污泥池,1座,埋地钢砼结构。与调节池合建。

尺寸:1.9×3.0×3.5m,有效水深2.5m。

有效容积:14.25m3

3.2.7 关于消毒

本工程中生活污水处理后流入湖泊。依据《污水再生利用工程设计规范》中要求,需要配备消毒装置一套。采用二氧化氯固体药剂溶解后通过计量泵投加至清水池内。

消毒装置:容积:500L,计量泵:22L/H,功率:0.37Kw。

4主要构筑物及设备参数4.1主要构筑物一览表

4.2主要设备一览表

5工程设计说明

5.1总图设计

本污水处理站处理规模较小,根据地形、周围环境以及进、出水位置进行合理布置,工程总占地面积非常少,主要的处理构筑物采用埋地设置,构筑物上面覆土,植草绿化,适当配以低灌点缀,整个处理站采用竹篱笆或铁艺围栏进行围挡。

5.2结构设计

(1)构筑物使用年限:按照《建筑结构可靠度设计统一标准》,本工程各建构筑物主体结构的设计使用年限为50年;

(2)安全等级:按照《混凝土结构设计规范》以及《砌体结构设计规范》,本工程各建构筑物结构的安全等级为二级;

(3)抗震等级:按照《建筑工程抗震设防分类标准》以及《建筑抗震设计规范》,本工程建构筑物均按丙类建筑,建筑按抗震设防烈度8度实施抗震构造措施;

(4)环境类别:按照《混凝土结构设计规范》,本工程混凝土结构的环境类别为二类a。

(5)地基:按照《建筑地基基础设计规范》,本工程各建构筑物的地基基础设计等级为丙级。一般性建筑物采用浅基础,在土层满足基础承载力的前提下尽量浅埋。其余构筑物根据工艺流程要求,确定基础持力层位置。当基础下局部有软弱土层时,需对局部进行地基处理。

(6)材料:

混凝土

外露式贮水构筑物均采用C25、S6,混合结构构件及框架结构采用C25;垫层混凝土采用C10(或C15)。

钢筋

普通钢筋一般采用热轧钢筋HRB335(20MnSi)级以及HPB235(Q235)级。

焊条

E43型焊条用于Q235钢的焊接,E50型焊条用于Q345钢的焊接。

砌体

对于混合结构±0.000米以下的墙体采用M10水泥砂浆砌筑MU10非粘土烧结普通砖,±0.000米以上的墙体采用M7.5(或M10)混合砂浆砌筑MU10非粘土烧结多孔砖(承重型);框架围护墙采用M7.5(或M10)混合砂浆砌筑MU10非粘土烧结多孔砖(非承重型)。

5.4电气设计

(1)主要用电设备及功率

(2)供电电源:本工程用电负380V或220V工业用电。

(3)计量:本期工程设置独立计量表。

(4)防雷接地:变电所设置击雷保护。保护接地采用TN-C-S保护系统,全厂做等位连接。防雷接地与保护接地共用。自控装置如无特殊接地要求,也与电器接地共用。所有电力电缆的芯线含有PE线。

(5)电缆敷设:室外电缆采用直埋及穿管敷设方式。

5.5自控设计

现场控制站主要由可编程控制器(PLC)、控制器柜及柜内附属设备组成。

污水处理系统内仪表系统由各种传感器和变送器组成。变送器的标准直流信号(或电压信号)首先送至现场PLC。

工艺设备的控制分为两级:

第一级是PLC根据预定控制程序和现场实际情况,实行自动控制,无需人为干预 (自动);

第二级就是手动控制,当把相应控制柜上的“手动/自动”选择开关打到“手动”时,各设备实现手动操作。手动控制优先级最高,此时,PLC控制被屏蔽,现场设备可在就地控制箱或控制柜上实现开、停等人工操作。此种模式主要是用在设备安装阶段的单台调试或PLC故障时的操作。

6运行成本分析

污水处理直接运行费用主要包括人员工资费用、耗电费以及药剂费(暂时不考虑水资源费用、污泥抽吸费及折旧费用)。污水处理站水量按200m3/d,年运行按360天计算。

6.1人工费用

由于本系统构筑物较简单,控制点较少,系统自动化程度较高,因此污水处理站配备1名工人即可。工人平均工资以3000元/人·月计算,则每吨水的人员工资成本为:

3000×12/(200×360)=0.50元/立方水

6.2药剂费用

本污水处理系统中主要的药剂消耗为膜的清洗药剂,而膜的清洗往往是几个月才清洗一次,而清洗的药剂用量很小,可以忽略不计,故本工程的药剂消耗可以忽略。

6.3耗电费用

污水机房总运行功率为7.75Kw,每Kw.h 电价0.60元计算,则每吨水耗电成本为:0.60×7.75×24/200=0.56元/立方水

6.4直接运行费用

单方污水处理成本(不含折旧):

0.50+0.56=1.06(元/立方水)

年运行费用:1.06×200×360=76320元/年

7效益分析

7.1环境效益分析

经过本处理系统可有效地改变排放水质,大量削减污染物,减少对环境的危害,并达到回用要求。

带来良好的环境效益,其主要污染物每年削减量如下:

:(400-50)×200×360×10-6 = 25.20吨/年

COD

Cr

BOD

: (200-10)×200×360×10-6 = 13.68吨/年

5

SS : (300-10)×200×360×10-6 = 20.88吨/年

TN: (40-5)×200×360×10-6 = 2.52 吨/年

TP: (4-1)×200×360×10-6 =0.216吨/年

mbr污水处理方案设计

文档 1T/H污水处理工程(MBR) 设计方案

目录 一、概述 2 1、工程概况 2、设计依据 3、设计、施工围及服务 4、设计原则 二、污水水质、水量及排放标准 3 1、设计水量 2、设计进水水质 3、排放出水标准 三、处理工艺流程 4 四、方案设计 6 1、单元设备 2、主要构筑物及设备 3、工艺布置 4、电器控制 5、防腐措施 6、通风排气 7、噪声控制 8、污泥处置 五、人员编制与运行管理11 六、处理效果预测11 1、主要指标处理效果预测 2、环境效益 七、主要技术经济指标12 1、电器功率配套 2、主要技术经济指标 八、建议13 九、报价14 十、附图附页

一、概述 1、工程概况 医疗区、生活区汇总排放的污水处理采用先进的膜处理方法-MBR处理工艺,再经过消毒后达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)标准后部分回用于洒水和绿化,部分排入水体。 生活污水回用处理设备主要材质为碳钢(Q235A),设备设置自动控制功能,采用PLC独立工作,正常工作时为全自动控制,必要时可切换为手动控制工作。 2、设计依据 1、用户提供的环评报告及环保局的有关文件; 2、《生活杂用水水质标准》CJ 25.1-89 3、《国家污水综合排放标准》GB8978/1996; 4、《室外排水设计规》GBJ14-87; 5、《建筑给排水设计规》GBJ15-88; 6、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90; 7、《医疗机构水污染排放标准》GB18466-2005 8、《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002 9、医院污水处理技术指南、给水排水工程建设有关技术规; 10、我公司完成同类工程所积累的实际技术参数和经验。 3、设计、施工围及服务 (1) 设计围 本工程的设计围为:污水处理站的工艺、设备、电气与自控、通风等专业的全部容。 (2) 施工围及服务 a、污水处理站中的所有土建构筑物由业主负责组织施工。 b、处理站的总进、出水管道由业主负责施工。 c、总电源由业主负责接至控制柜。 d、污水处理设备及设备的配件均由我公司负责提供。 e、我公司负责污水处理站的全部安装工作。包括污水处理设备的电器接线。 f、我公司负责污水处理设备的调试,直至合格。 g、我公司免费培训操作人员,协同编制操作规程,同时做有关运行记录。为今后的 设备维护、保养,提供有力的技术保障。 4、设计原则 1、采用先进的膜生物反应器污水处理工艺,确保处理出水的各项指标达到排放要求。 2、污水处理站的污水为医院综合排放水,对所排放的污水须经预处理,且达到污水 处理站的进水要求后,才能纳入污水处理系统。

MBR污水处理工艺介绍

MBR污水处理工艺介绍 MBR污水处理设备取代了传统工艺中的二沉池,它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。又可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小。 污水经格栅进入调节池后经提升泵进入生物反应器,通过PLC控制器开启曝气机充氧,生物反应器出水经循环泵进入膜分离处理单元,浓水返回调节池,膜分离的水经过快速混合法氯化消毒(次氯酸钠、、氯片)后,进入中水贮水池。 反冲洗泵利用清洗池中处理水对膜处理设备进行反冲洗,反冲污水返回调节池。通过生物反应器内的水位控制提升泵的启闭。膜单元的过滤操作与反冲洗操作可自动或手动控制。当膜单元需要化学清洗操作时,关闭进水阀和污水循环阀,打开药洗阀和药剂循环阀,启动药液循环泵,进行化学清洗操作。 膜生物处理技术应用于废水再生利用方面,具有以下几个特点: (1)能高效地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。 (2)可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。 (3)由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的

细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。 (4)使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。 (5)膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR系统的有效使用寿命。 (6)MBR技术应用在城市污水处理中,由于其工艺简单,操作方便,可以实现全自动运行管理。

150吨AO+MBR污水处理方案

中水回用工程 设 计 方 案 有限公司 2014年十月

目录 一、工程概况 (1) 二、设计标准及规范 (1) 三、设计原则 (1) 四、设计范围 (2) 五、设计条件 (2) 5.1进水水量、水质 (2) 5.2.、出水水量、水质 (2) 六、工艺流程及说明 (2) 6.1工艺流程图 (2) 6.2工艺流程说明 (3) 6.3技术(设备)特点 (3) 七、各处理单元功能及技术参数 (10) 7.1调节池 (10) 7.2缺氧池 (11) 7.3好氧池 (12) 7.4MBR膜池 (12) 7.5消毒渠 (15) 7.6清水池 (16) 7.7污泥池 (17) 7.8设备间 (17) 八、运行费用 (17) 九、工程预算 (18) 10.1构筑物一览表 (18) 10.2设备一览表 (18) 十、处理效果、效益分析 (20) 10.1处理效果分析 (20) 10.2环境效益和影响分析 (20)

十一、售后服务 (20)

一、工程概况 本项目排污水水源为办公楼的综合生活污水处理新增项目。原排污管网经化粪池处理后直接接入市政管网。园区绿化面积大,对绿化用水的需求量大,而生活污水经处理后可满足绿化喷灌的需求,院区决定对生活污水进行处理用于绿化,达到节水的目的。中水处理站的设置既可减少院区污染物的排放,又可减少对市政给水的需求,从而达到环境效益和经济效益的双赢。 二、设计标准及规范 《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 《污水再生利用工程设计规范》(GB/T50335-2002) 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95) 《建筑结构荷载设计规范》(GBJ9-87) 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85) 《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-95) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50060-92) 《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025-93) 《城镇污水处理厂附属建筑和设备设计标准》(CJJ31-89) 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 膜生物反应器相关技术规程 三、设计原则 采用技术先进,运行可靠,操作管理简单,适用于项目的工艺,使先进性和可靠性有机地结合起来。 采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。 平面布置和工程设计时,布局力求合理、通畅尽量节省占地。 污水处理设施应尽量使操作运行与维护管理简单方便。为确保工程的可

MBR技术在污水处理中的应用(新编版)

MBR技术在污水处理中的应用 (新编版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0030

MBR技术在污水处理中的应用(新编版) 摘要:介绍了MBR在国内外污水处理中的研究及应用,以及MBR 技术的分类及特点。 关键词:膜生物反应器污水处理特点 膜生物反应器(MembraneBioreactor,简称MBR),是由膜分离和生物处理结合而成的一种新型、高效的污水处理技术。膜分离技术最早应用于微生物发酵工业,随着膜材料和制膜技术的发展,其应用领域不断扩大,已经涉及到化工、电子、轻工、纺织、冶金、食品、石油化工和污水处理等多个领域。 1、MBR技术在国外污水处理中的研究及应用 膜分离技术在污水处理中的应用开始于20世纪60年代末#1969年美国的Smith等人首次将活性污泥法与超滤膜组件相结合用于处理城市污水的工艺研究,该工艺大胆地提出了用膜分离技术取代常

规活性污泥法中的二沉池,利用膜具有高效截留的物理特性,使生物反应器内维持较高的污泥浓度,在F/M低比值下工作,这样就可以使有机物尽可能地得到氧化降解,提高了反应器的去除效率,这就是MBR的最初雏形。 进入20世纪70年代,有关MBR的研究进一步深入开展#1970年,Hardt等人使用完全混合生物反应器与超滤膜组合工艺处理生活污水,获得了98%的COD去除率和100%去除细菌的结果。1971年,Bemberis等人在污水处理厂进行了MBR试验,取得了良好的试验结果。1978年,Bhattacharyya等人将超滤膜用于处理城市污水,获得了非饮用回用水。1978年,Grethlein利用厌氧消化池与膜分离进行了处理生活污水的研究,BOD和TN的去除率分别为90%和75%. 在这一时期,尽管各国学者对MBR工艺做了大量的研究工作,并获得了一定的研究成果,但是由于当时膜组件的种类很少,制膜工艺也不是十分成熟,膜的寿命通常很短,这就限制了MBR工艺长期稳定的运行,从而也就限制了MBR技术在实际工程中的推广应用。 进入20世纪80年代以后,随着材料科学的发展与制膜水平的

吨每天MBR生活污水处理实施方案

吨每天MBR生活污水处理方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

500吨/天生活污水处理 设 计 方 案 日期:2012年11月1日

目录 一、工程概况 (2) 二、设计标准及规范 (2) 三、设计原则 (2) 四、设计范围 (3) 五、设计条件 (3) 5.1进水水量、水质 (3) 5.2.、出水水量、水质 (3) 六、工艺流程及说明 (4) 6.1工艺流程图 (4) 6.2工艺流程说明 (4) 6.3技术(设备)特点 (4) 七、各处理单元功能及技术参数 (10) 7.1调节池 (10) 7.2缺氧池 (11) 7.3MBR膜池 (12) 7.4清水池......................................... 错误!未定义书签。 7.5污泥池......................................... 错误!未定义书签。 7.6设备房 (14) 八、运行费用 (15) 8.1电力消耗 (15) 8.2运行成本分析 (15) 九、控制系统 (16) 十、工程预算 (16) 10.1土建投资 (16) 10.2设备投资 (16)

十一、处理效果、效益分析 (18) 11.1处理效果分析 (18) 11.2环境效益和影响分析 (18) 十二、售后服务 (19) 一、工程概况 略 二、设计标准及规范 《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 《污水再生利用工程设计规范》 (GB/T50335-2002) 《工业建筑防腐蚀设计规范》 (GB50046-95) 《建筑结构荷载设计规范》(GBJ9-87) 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85) 《工业与民用供配电系统设计规范》 (GB50052-95) 《低压配电装置及线路设计规范》 (GB50054-95) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50060-92) 《通用用电设备配电设计规范》 (GB50055-93) 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(CJ3025-93) 《城镇污水处理厂附属建筑和设备设计标准》(CJJ31-89) 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79) 膜生物反应器相关技术规程 三、设计原则 采用技术先进,运行可靠,操作管理简单,适用于当地区的工艺,使先进性和可靠性有机地结合起来。 采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。 平面布置和工程设计时,布局力求合理、通畅尽量节省占地。 污水处理设施应尽量使操作运行与维护管理简单方便。为确保工程的可

mbr生活污水处理工艺

mbr生活污水处理工艺 发布时间:2020-07-08 江西科丰环保有限公司 mbr生活污水处理工艺的详细资料: mbr生活污水处理工艺将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2--N、NO3--N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以MBR膜池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续生化池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。经过MBR膜池的生化作用,污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在,为使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,生活污水处理设备特设置生化池. mbr生活污水处理工艺经过上述工艺比较,本污水主要工艺过程设计如下:生活污水通过格栅拦污后直接进入调节池,设置调节池的目的是调节污水的水量和水质,为防止悬浮物在调节池内沉淀,在调节池底布有穿孔曝气管,并采用间隙曝气。 mbr生活污水处理工艺将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2--N、NO3--N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以MBR膜池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续生化池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用,zui终消除氮的富营养化污染。

经过MBR膜池的生化作用,污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在,为使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,特设置生化池。污水中有机成份较高,BOD5/CODcr=0.4以上,可生化性好,因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是zui经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧膜生物接触氧化工艺,即生化池需分为MBR膜。调节池内污水采用污水提升泵提升至MBR膜生化池,进行生化处理。在膜池内,由于污水中有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物. mbr生活污水处理工艺膜池出水自流进入膜池,膜生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源,将污水中的氨氮转化为NO2--N、NO3--N。膜池出水一部分进入沉淀池进行沉淀,另一部分回流至生化池进行内循环,以达到反硝化的目的。在膜池和生化池中均安装有填料,整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在MBR膜池内溶解氧控制在0.5mg/l左右;在生化池内溶解氧控制在2~4mg/l以上,气水比15∶1; 主要经营我公司专注于mbr生活污水处理工艺,MBR污水处理设备、一体化污水处理设备、地埋污水处理设备、兼氧污水处理设备等水处理设备。主要用于处理生活污水和医疗污水等综合性污水。1. 污水处理设备可根据甲方要求加工定制2. 我们可以根据污水性质和水量设计方案和图纸。设备价格合适,质量保证,欢迎您的咨!。

MBR污水处理工艺方案设计(DOC)

MBR污水处理工艺设计 一、课程设计题目 度假村污水处理工程设计 二、课程设计的原始资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 某度假村管理人员共有200人,另有大量外来人员和游客,由于旅游区污水水量季节性变化大,初步统计高峰期水量约为300m3/d,旅游淡季水量低于70m3/d,常年水量为100—150m3/d,自行确定设计水量。 (2)进水水质 处理的对象为餐饮废水和居民区生活污水。进水水质: 2、污水处理要求 污水处理后水质应优于《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 3、处理工艺 污水拟采用MBR工艺处理 4、气象资料 常年主导风向为西南风 5、污水排水接纳河流资料

该污水处理设施的出水需要回用于度假村内景观湖泊,最高水位为103米,常年水位为100米,枯水位为98米 6、厂址及场地现状 进入该污水处理设施污水管端点的地面标高为109米 三、工艺流程图 图1工艺流程图 四、参考资料 1.《水污染控制工程》教材 2.《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 3.《给排水设计手册》 4、《给水排水快速设计手册》 5.《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) 6.《MBR设计手册》 7.《膜生物反应器——在污水处理中的研究和应用》顾国维、何义亮编著 8.《简明管道工手册》第2版 五、细格栅的工艺设计 1.细格栅设计参数 (1)栅前水深h=0.1m; (2)过栅流速v=0.6m/s; (3)格栅间隙b细=0.005m; (4)栅条宽度s=0.01m; (5)格栅安装倾角α=60?。 2.细格栅的设计计算 本设计选用两细格栅,一用一备 1)栅条间隙数:

一体化mbr生活污水处理

一体化mbr生活污水处理 发布时间:2020-06-18 江西科丰环保有限公司 日处理500吨一体化mbr生活污水处理设备设计方案 一、处理规模: 日处理规模:500 吨/d 小时处理规模:25 吨/h 备注:出水水质标准按《城镇污水处理厂污染物排放标准》表1 一级A 标准执行 三、一体化mbr生活污水处理设备工艺流程图: 四、一体化mbr生活污水处理设备工艺原理说明: 污水经格栅去除较大杂质后进入调节池,由提升泵泵入MBR 一体化生活污水处理设备,污水首先进入厌氧池,内装有搅拌机,加入厌氧、兼氧活性污泥,在不供氧的条件下,利用厌氧、兼氧微生物酸化、降解污水中的有机物污染。厌氧、兼氧环境条件下,菌群繁多,微生物量大,厌氧、兼氧多种微生物联合作用,降解速率大大提高。设备在不消耗供氧动力的情况下去除率可达到60%以上。 出水进入好氧池,好氧池内加入好氧菌种,供风曝气,按照MBR工艺连续运行。经MBR 处理、沉淀、澄清过的污水再经MBR二级好氧精细处理,出水COD 基本在50mg/L 左右。氨氮在5mg/L 左右。MBR池内装有回流泵,可通过混合液回流厌氧池去除总氮。由于MBR已去除了较大部分有机负荷,MBR耗能较低且出水水质更好。 MBR出水加消毒剂混合后进入消毒过滤池底部沉淀,经过沉淀后的澄清水再向上流,通过球形填料过滤层,到达堰板出水。球形填料上长满细菌,形成生物膜过滤,出水水质更

好。沉淀在底部的污泥由设在污泥坑内的污泥泵送叠螺机脱水处理、处置。 MBR 一体化生活污水处理设备工艺通过混合液回流不但可有效地脱氮除磷,同时采用生化污泥零排放工艺可使生化污泥有效减量80%。 五、MBR 一体化生活污水处理设备工艺特点: 1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。 2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高、出水水质好。 3、耐冲击负荷,池内有滞留的的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污染物的冲击。 4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。 5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。 6、反应池内存在DO、BOD 浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。 7、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。

mbr污水处理工艺

m b r污水处理工艺 Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】

MBR污水处理工艺简介 一、工艺简介 在污水处理,水资源再利用领域,MBR又称膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor),是一种由活性污泥法与膜分离技术相结合的新型水处理技术。膜的种类繁多,按分离机理进行分类,有反应膜、离子交换膜、渗透膜等;按膜的性质分类,有天然膜(生物膜)和合成膜(有机膜和无机膜) ;按膜的结构型式分类,有平板型、管型、螺旋型及中空纤维型等。 二、工艺的组成 膜- 生物反应器主要由膜分离组件及生物反应器两部分组成。通常提到的膜 - 生物反应器实际上是三类反应器的总称: ①曝气膜 - 生物反应器(Aeration Membrane Bioreactor, AMBR) ; ②萃取膜 - 生物反应器( ExtractiveMembrane Bioreactor, EMBR ); ③固液分离型膜 - 生物反应器( Solid/Liquid SeparationMembrane Bioreactor, SLSMBR, 简称 MBR )。 1、曝气膜-生物反应器 曝气膜 -生物反应器最早见于等 1988年报道,采用透气性致密膜(如硅橡胶膜)或微孔膜(如疏水性聚合膜),以板式或中空纤维式组件,在保持气体分压低于泡点( Bubble Point)情况下,可实现向生物反应器的无泡曝气。该工艺的特点是提高了接触时间和传氧效率,有利于曝气工艺的控制,不受传统曝气中气泡大小和停留时间的因素的影响。如图[1] 所示。 2、萃取膜-生物反应器 萃取膜 - 生物反应器又称为 EMBR (Extractive Membrane Bioreactor)。因为高酸碱度或对生物有毒物质的存在,某些工业废水不宜采用与微生物直接接触的方法处理;当废水中含挥发性有毒物质时,若采用传统的过程,污染物容易随曝气气流挥发,发生气提现象,不仅处理效果很不稳定,还会造成大气污染。为了解决这些技术难题,英国学者Livingston研究开发了 EMB 。废水与活性污泥被膜隔开来,废水在膜内流动,而含某种专性细菌的活性污泥在膜外流动,废水与微生物不直接接触,有机污染物可以被另一侧的微生物降解。由于萃取膜两侧的生物反应器单元和废水循环单元是各自独立,各单元水流相互影响不大,生物反应器中营养物质和微生物生存条件不受废水水质的影响,使水处理效果稳定。系统的运行条件如 HRT 和 SRT 可分别控制在最优的范围,维持最大的污染物降解速率。

MBR处理生活污水设计

第二章方案确定 2.1 设计原始资料 2.1.1 水质情况 某市,设计水量为Q=10000m3/d,设计原水水质如表2-1所示:原水水质表9-1 水质指标COD (mg/L) BOD (mg/l) SS (mg/L) TN (mg/L) NH3-N (mg/L) TP (mg/L) 进水360 190 200 35 30 3 污水经过处理后,主要污染物指标要求达到我国《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中规定的一级A标准。具体水质数据如表9-2所示: 出水水质表9-2 水质指标COD (mg/L) BOD (mg/l) SS (mg/L) TN (mg/L) NH3-N (mg/L) TP (mg/L) 出水50 10 10 15 5 0.5 MBR工艺对COD、BOD、SS、NH3-N的去除效率应分别在90%、93%、95%及90%以上。本设计采用MBR工艺可以满足出水要求,由于MBR工艺要求SS≤150mg/L,对原水要进行预处理。 2.1.2 水量情况 设计污水量:10000m3/d 总变化系数:K取1.57 设计最大流量:Q=0,182m3/s 2.2生活污水的处理工艺 根据本设计的处理要求,提出如下三种方案 2.2.1 氧化沟工艺 氧化沟具有独特的水力流动特点,有利于活性污泥的生物絮凝作用,而且可以将其工作区分为富氧区、缺氧区,用以进行消化和反消化作用,取得脱氮的效果。不使用初沉池,有机性悬浮物在氧化沟内能达到好氧稳定的程度。只有曝气器和池中的推进器维持沟内的正常运行,电耗较小,运行费用低。脱氮效果还能

进一步提高。因为脱氮效果的好坏很大一部分决定于内循环量,要提高脱氮效 果势必要增加内循环量。而氧化沟的内循环量从理论上说可以是不受限制的,从 而氧化沟具有较大的脱氮能力。缺点是存在污泥膨胀问题 。当废水中的碳水化 合物较多,N 、P 量不平衡,p H 值偏低,氧化沟中的污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀。且占地面积大。 该工艺流程图如图2-1所示: 2.2.2 A 2O 法(厌氧-缺氧-好氧法) 处理前设置格栅,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎皮。毛发。木屑、果皮、蔬菜。塑料等一些在生活中易产生的较大污染物,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。污水用提升泵房被提升至沉砂池,来去除比重较大的无机颗粒,如泥沙煤渣等。可以减少后续工艺的负荷,改善处理构筑物的处理条件。经过初次处理的污水将进入核心设施厌氧-缺氧-好氧的工艺流程中进行处理。首段为厌氧池功能为释磷,污水由厌氧池进入缺氧池,缺氧池的首要功能是脱氮反硝化,混合液由缺氧池进入好氧池,曝气池这一反应单元是多功能的,去除BOD 、硝化和吸收磷等反应都在此反应器内进行。出水然后进入二沉池,进行泥水分离,污泥的一部分回流到厌氧发生器,上清液作为处理水排放。排放的处理水经过消毒接触池达到消毒处理,出水才得以排放。 此法有除磷脱氮效果

污水处理MBR技术方案最新版

门城湖60m3/d MBR污水处理项目 技术方案 2013年04月

目录 1概述 (4) 1.1工程建设规模 (4) 1.2设计进、出水水质 (4) 1.3设计原则 (4) 1.4范围划分 (4) 2工艺流程 (6) 2.1工艺流程 (6) 2.2外置压力式MBR工艺描述 (7) 2.3外置压力式MBR与浸没式MBR的比较 (8) 3工艺设计 (12) 3.1现有设施的利用和新增设施 (12) 3.1.1现有设施的利用 (12) 3.1.2新增设施 (12) 3.2系统设计参数 (12) 3.3工艺设计 (12) 3.3.1污水格栅 (12) 3.3.2化粪池 (13) 3.3.3调节池 (13) 3.3.4可移动式MBR装置 (13) 4运行及自动控制 (15) 4.1设计原则 (15) 4.2仪表配置要求 (15) 4.2.1在线流量表 (15) 4.2.2压力表 (15) 4.2.3液位计 (15) 4.3控制系统的构成和功能 (15) 4.3.1控制方式 (15) 4.3.2控制系统的功能 (16)

5耗定额、化学品规格及产品成本 (17) 5.1消耗定额 (17) 5.2化学品规格 (17) 5.2.1柠檬酸 (17) 5.2.2次氯酸钠 (17) 5.3产品成本 (17) 5.3.1基础数据 (17) 5.3.2产品成本 (18) 6设备清单 (19)

1 概述 1.1 工程建设规模 根据要求,本项目的建设规模为,设计进水流量60m3/d。 设计进水温度12-25℃(其它相关的指标见进出水水质)。 1.2 设计进、出水水质 设计进、出水水质如表1-1所示: 表1-1 进出水水质指标 1.3 设计原则 本项目设计遵循以下原则 (1)关键产水水质达到GB18918一级A标准,具体见表1-1; (2)严格遵守国家关于环保、职业安全卫生、消防和节能等方面的规定; (3)采用合理的工艺和控制水平,确保出水水质和生产安全可靠; (4)贯彻节约用地,节约投资的原则; (5)合理布置,精心设计,节省工程建设投资,加快工程建设进度。1.4 范围划分 乙方范围: 乙方负责粗格栅、调节池水泵、可移动式MBR装置(含生化池、MBR机组)等相关设备,以及供货设备(粗格栅除外)以及设备与设备之间的管道的安

MBR方案(500吨)生活污水处理回用工程

生活污水处理回用工程设计方案 2007年07月

目录 1工程概况 (1) 1.1工程名称 (1) 1.2工程地点 (1) 1.3工程简介 (1) 1.4工程范围 (1) 1.5主要技术经济指标 (1) 2方案选择原则及设计依据 (3) 2.1方案选择原则 (3) 2.2设计依据 (4) 3设计参数 (5) 3.1污水处理量 (5) 3.2设计进水水质 (5) 3.3设计出水水质 (5) 4处理工艺选择 (6) 4.1工艺选择原则 (6) 4.2工艺选择 (6) 4.3膜生物反应器工艺介绍 (7) 5工艺设计 (9) 5.1工艺流程 (9) 5.2工艺说明 (9) 6主要构筑物及设备参数 (12) 6.1主要构筑物一览表 (12) 6.2主要设备参数一览表 (12) 7工程设计说明 (14) 7.1总图设计 (14) 7.2建筑设计 (14) 7.3结构设计 (14) 7.4电气设计 (15)

7.5自控设计 (16) 7.6采暖、通风设计 (17) 8工程投资估算 (18) 8.1工程投资 (18) 8.2工程投资估算表 (18) 9运行费用分析 (20) 9.1工资费用 (20) 9.2药剂费用 (20) 9.3耗电费用 (20) 9.4直接运行费用 (21) 10效益分析 (22) 10.1环境效益分析 (22) 10.2经济效益分析 (22) 11附件.......................................................................................... 错误!未定义书签。 11.1工艺流程图..................................................................... 错误!未定义书签。 11.2平面布置图..................................................................... 错误!未定义书签。

MBR技术在污水处理中的应用(最新版)

( 安全论文 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 MBR技术在污水处理中的应用 (最新版) Safety is inseparable from production and efficiency. Only when safety is good can we ensure better production. Pay attention to safety at all times.

MBR技术在污水处理中的应用(最新版) 摘要:介绍了MBR在国内外污水处理中的研究及应用,以及MBR 技术的分类及特点。 关键词:膜生物反应器污水处理特点 膜生物反应器(MembraneBioreactor,简称MBR),是由膜分离和生物处理结合而成的一种新型、高效的污水处理技术。膜分离技术最早应用于微生物发酵工业,随着膜材料和制膜技术的发展,其应用领域不断扩大,已经涉及到化工、电子、轻工、纺织、冶金、食品、石油化工和污水处理等多个领域。 1、MBR技术在国外污水处理中的研究及应用 膜分离技术在污水处理中的应用开始于20世纪60年代末#1969年美国的Smith等人首次将活性污泥法与超滤膜组件相结合用于处理城市污水的工艺研究,该工艺大胆地提出了用膜分离技术取代常

规活性污泥法中的二沉池,利用膜具有高效截留的物理特性,使生物反应器内维持较高的污泥浓度,在F/M低比值下工作,这样就可以使有机物尽可能地得到氧化降解,提高了反应器的去除效率,这就是MBR的最初雏形。 进入20世纪70年代,有关MBR的研究进一步深入开展#1970年,Hardt等人使用完全混合生物反应器与超滤膜组合工艺处理生活污水,获得了98%的COD去除率和100%去除细菌的结果。1971年,Bemberis等人在污水处理厂进行了MBR试验,取得了良好的试验结果。1978年,Bhattacharyya等人将超滤膜用于处理城市污水,获得了非饮用回用水。1978年,Grethlein利用厌氧消化池与膜分离进行了处理生活污水的研究,BOD和TN的去除率分别为90%和75%. 在这一时期,尽管各国学者对MBR工艺做了大量的研究工作,并获得了一定的研究成果,但是由于当时膜组件的种类很少,制膜工艺也不是十分成熟,膜的寿命通常很短,这就限制了MBR工艺长期稳定的运行,从而也就限制了MBR技术在实际工程中的推广应用。 进入20世纪80年代以后,随着材料科学的发展与制膜水平的

MBR工艺流程、原理、适用范围

膜生物反应器(MBR)工艺 一、概述 MBR一体化设备利用膜生物反应器(MBR)进行污水处理及回用的一体化设备,其具有膜生物反应器的所有优点:出水水质好,运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少,自动化程度高等,另外,作为一体化设备,其具有占地面积小,便于集成。它既可以作为小型的污水回用设备,又可以作为较大型污水处理厂(站)的核心处理单元,是目前污水处理领域研究的热点之一,具有广阔的应用前景。 二、工作原理 MBR是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺,它用具有独特结构的MBR平片膜组件置于曝气池中,经过好氧曝气和生物处理后的水,由泵通过滤膜过滤后抽出。它利用膜分离设备将生化反应池中的活性污泥和大分子有机物质截留住,省掉二沉池。活性污泥浓度因此大大提高,水力停留时间(HRT)和污泥停留时间(SRT)可以分别控制,而难降解的物质在反应器中不断反应、降解。 由于MBR膜的存在大大提高了系统固液分离的能力,从而使系统出水,水质和容积负荷都得到大幅度提高,经膜处理后的水水质标准高(超过国家一级A标准),经过消毒,最后形成水质和生物安全性高的优质再生水,可直接作为新生水源。由于膜的过滤作用,微生物被完全截留在MBR膜生物反应器中,实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离,消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。膜生物反应器具有对污染物去除效率高、硝化能力强,可同时进行硝化、反硝化、脱氮效果好、出水水质稳定、剩余污泥产量低、设备紧凑、占地面积少(只有传统工艺的1/3-1/2)、增量扩容方便、自动化程度高、操作简单等优点。 三、与传统的污水处理生物处理技术相比,MBR具有以下明显优势: 1.设备紧凑,占地少 由于生物反应器内将污泥浓度提高了2~5倍,容积负荷可大大提高,而且用膜组件代替了二沉池和过滤设备,因此,与常规生物处理工艺相比,膜生物反应器的占地面积可大为减少; 2.出水水质优质稳定

完整word版500吨每天MBR生活污水处理方案

500吨/天生活污水处理 设计方案 日期:日112012年月1 目录 一、工程概况 (2) 二、设计标准及规范 (2) 三、设计原则 (2) 四、设计范围 (3) 五、设计条件 (3) 5.1进水水量、水质 (3) 5.2.、出水水量、水质 (3) 六、工艺流程及说明 (4) 6.1工艺流程图 (4) 6.2工艺流程说明 (4) 6.3技术(设备)特点 (4) 七、各处理单元功能及技术参数 (10)

7.1调节池 (10) 7.2缺氧池 (11) 7.3MBR膜池 (12) 7.4清水池 ........................................ 错误!未定义书签。 7.5污泥池 ........................................ 错误!未定义书签。 7.6设备房 (14) 八、运行费用 (15) 8.1电力消耗 (15) 8.2运行成本分析 (15) 九、控制系统 (15) 十、工程预算 (16) 10.1土建投资 (16) 16 ..................................................... 设备投资10.2. 十一、处理效果、效益分析 (17) 11.1处理效果分析 (17) 11.2环境效益和影响分析 (18) 十二、售后服务 (18) 一、工程概况略 二、设计标准及规范 《室外排水设计规范》 (GBJ14-87) 《建筑给水排水设计规范》 (GBJ15-88) 《污水再生利用工程设计规范》 (GB/T50335-2002) 《工业建筑防腐蚀设计规范》 (GB50046-95) 《建筑结构荷载设计规范》 (GBJ9-87) 《给水排水工程结构设计规范》 (GBJ69-84) 《工业企业噪声控制设计规范》 (GBJ87-85) 《工业与民用供配电系统设计规范》 (GB50052-95) 《低压配电装置及线路设计规范》 (GB50054-95) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》 (GB50060-92) 《通用用电设备配电设计规范》 (GB50055-93) (GB8978-1996) 《污水综合排放标准》 (CJ3025-93) 《城市污水处理厂污水污泥排放标准》 《城镇污水处理厂附属建筑和设备设计标准》 (CJJ31-89) 《工业企业设计卫生标准》 (TJ36-79) 膜生物反应器相关技术规程 三、设计原则 采用技术先进,运行可靠,操作管理简单,适用于当地区的工艺,使先进性和可靠性有机地结合起来。 采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。 平面布置和工程设计时,布局力求合理、通畅尽量节省占地。 污水处理设施应尽量使操作运行与维护管理简单方便。为确保工程的可

2500吨每天MBR生活污水处理方案

2500吨/天生活污水处理 设 计 方 案 宁波市宣溢水处理设备有限公司

日期:2015年8月15日 目录 一、工程概况 (2) 二、设计标准及规范 (2) 三、设计原则 (3) 四、设计范围 (3) 五、设计条件 (4) 5.1进水水量、水质 (4) 5.2出水水量、水质 (4) 六、工艺流程及说明 (4) 6.1工艺流程图 (4) 6.2工艺流程说明 (5) 6.3技术(设备)特点 (5) 七、各处理单元功能及技术参数 (11) 7.1格栅及格栅井 (11) 7.2机械格栅 (12) 7.3调节池 (12) 7.4缺氧池 (14) 7.5MBR膜池 (15) 7.6消毒池 (20)

7.7污泥池 (24) 7.8设备房 (24) 八、运行费用 (24) 8.1电力消耗 (24) 8.2运行成本分析 (25) 九、控制系统 (26) 十、工程预算 (27) 10.1土建构造物 (27) 10.2设备清单 (27) 十一、处理效果、效益分析 (28) 11.1处理效果分析 (28) 11.2环境效益和影响分析 (29) 十二、售后服务 (29) 一、工程概况 污水主要来源于厕所、食堂等生活用水。 二、设计标准及规范 《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88) 《污水再生利用工程设计规范》(GB/T50335-2002) 《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95) 《建筑结构荷载设计规范》(GBJ9-87) 《给水排水工程结构设计规范》(GBJ69-84) 《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)

MBR污水处理工艺方案设计(DOC)

MBR亏水处理工艺设计 一、课程设计题目 度假村污水处理工程设计 二、课程设计的原始资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 某度假村管理人员共有200人,另有大量外来人员和游客,由于旅游区污水水量季节性变化大,初步统计高峰期水量约为300m3/d,旅游淡季水量低于 70m3/d,常年水量为100—150m3/d,自行确定设计水量。 (2)进水水质 处理的对象为餐饮废水和居民区生活污水。进水水质: 2、污水处理要求 污水处理后水质应优于《城市污水再生利用景观环境用水水质》 (GB18921-2002 3、处理工艺 污水拟采用MBRT艺处理 4、气象资料 常年主导风向为西南风 5、污水排水接纳河流资料 该污水处理设施的出水需要回用于度假村内景观湖泊,最高水位为103 米, 常年水位为100米,枯水位为98米 6厂址及场地现状

进入该污水处理设施污水管端点的地面标高为109米 三、工艺流程图 图1工艺流程图 四、参考资料 1. 《水污染控制工程》教材 2. 《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002 3?《给排水设计手册》 4、《给水排水快速设计手册》 5 ?《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002 6. 《MBR设计手册》 7 ?《膜生物反应器一一在污水处理中的研究和应用》顾国维、何义亮编著 8 ?《简明管道工手册》第2版 五、细格栅的工艺设计 1. 细格栅设计参数 ⑴栅前水深h=0.1m; (2) 过栅流速v=0.6m/s; (3) 格栅间隙b细=0.005m; (4) 栅条宽度s=0.01m; (5) 格栅安装倾角a =6?。 2. 细格栅的设计计算 本设计选用两细格栅,一用一备 1) 栅条间隙数:

MBR污水处理工艺方案设计说明

MBR 污水处理工艺设计 一、课程设计题目 度假村污水处理工程设计 二、课程设计的原始资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 某度假村管理人员共有200人,另有大量外来人员和游客,由于旅游区污水水量季节性变化大,初步统计高峰期水量约为300m3/d ,旅游淡季水量低于70m3/d ,常年水量为100—150m3/d ,自行确定设计水量。 (2)进水水质 处理的对象为餐饮废水和居民区生活污水。进水水质: 2、污水处理要求 污水处理后水质应优于《城市污水再生利用景 观环境用水水质》(GB18921-2002) 3、处理工艺

污水拟采用MBR工艺处理 4、气象资料 常年主导风向为西南风 5、污水排水接纳河流资料 该污水处理设施的出水需要回用于度假村内景观湖泊,最高水位为103米,常年水位为100米,枯水位为98米 6、厂址及场地现状 进入该污水处理设施污水管端点的地面标高为109米 三、工艺流程图 图1 工艺流程图 四、参考资料 1.《水污染控制工程》教材 2. 《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 3.《给排水设计手册》

4、《给水排水快速设计手册》 5.《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) 6.《MBR 设计手册》 7.《膜生物反应器——在污水处理中的研究和应用》 顾国维、何义亮 编著 8.《简明管道工手册》 第2版 五、细格栅的工艺设计 1.细格栅设计参数 (1)栅前水深h=0.1m ; (2)过栅流速v=0.6m/s ; (3)格栅间隙b 细=0.005m ; (4)栅条宽度 s=0.01m ; (5)格栅安装倾角α=60?。 2.细格栅的设计计算 本设计选用两细格栅,一用一备 1)栅条间隙数: bhv Q n α sin max = (取n=11) 式中:n ——细格栅间隙数; Qmax ——最大设计流量,0.0035m3/s b ——栅条间隙,0.005; h ——栅前水深,取0.1m , 9 .10. 6 . 0 1 . 0 005 . 0 60 sin 0035 . 0 0 细 ≈ ? ? = n

相关文档