光差保护

光差保护
光差保护

防止T A 断线保护误动的措施:

为了防止TA 断线差动保护误动,差动保护要发跳闸命令必须满足如下条件:

①本侧起动元件起动; ( 或I0>I0ZD ) ②本侧差动继电器动作;

③收到对侧‘差动动作’的允许信号。

保护向对侧发允许信号条件:

①保护起动动作

②差流元件动作

这样当一侧TA 断线,由于电流有突变或者有‘零序电流’,起动元件可能起动,差动继电器也可能动作。但对侧没有断线,起动元件没有起动,不能向本侧发‘差动动作’的允许信号。所以本侧不误动。

1. 一侧为弱电源的线路内部故障,防止电流差动保护拒动的措施

图2-32 一侧为弱电源的线路内部故障

如图2-32所示:假设N 侧是纯负荷侧,且变压器中性点不接地,则故障前后N I 都是

0,N 侧差动保护不起动,则N 侧保护不能跳闸。同时由于N 侧保护不起动,不能向M 侧发允许信号,M 侧保护也不能跳闸。

解决措施:

除两相电流差突变量起动元件、零序电流起动元件和不对应起动元件外,931保护再增加一个低压差流起动元件:

①差流元件动作。

②差流元件的动作相或动作相间电压、 。 ③收到对侧的允许信号。

这样弱电源侧保护依靠此起动元件起动,两侧保护都可以跳闸。

4.收到三相跳闸位置继电器(TWJ )动作信号后该做些什么工作?

图2-33 空充于故障线路

因为断路器三相都断开的一侧突变量电流起动元件和零序电流起动元件均未起动,低压差流起动元件由于母线电压未降低(用母线TV )也不起动。由于起动元件均未起动,所以该侧不能向对侧发允许信号,造成另一侧纵联差动保护拒动的问题。

装置后端子有跳闸位置继电器(TWJ )的开入量端子。当保护装置检测到三相的

TWJ 都已动作的信号并且差流元件也动作后立即发‘差动动作’允许信号。加了本措施后断路器三相都断开的一侧由于三相的TWJ 都已动作并且差流元件也动作,所以可ZD

T MAX I I I ?+?>?ΦΦ25.1

弱电源侧

φ

U φφU N

U 6.0<

以一直向对侧提供允许信号,对侧的纵联差动保护可以跳闸。

5。差动保护的远跳和远传

①差动保护的远跳:

图2-34 差动保护的远跳

如图2-34所示故障发生在TA 和断路器之间,这时对931来说是区外故障,差动保护不动作,母差保护915动作跳本侧开关,同时母差保护915发远跳信号给M 侧931,M 侧931将此信号通过光纤传送到N 侧931,N 侧931接收到该信号后根据‘远跳受起动控制’控制字的整定再经(或不经)起动元件动作发三相跳闸去跳N 侧开关。 ②差动保护的远传:

图2-35 差动保护的远传

如图2-35所示,M 侧过电压保护装置925判断出本侧过电压,保护动作跳本侧开关,同时发远传信号给本侧931,本侧931通过光纤把信号传到对侧931,对侧931收到信号后再通过硬接点把此信号传到对侧925,对侧925再结合就地判据,跳N 侧开关。

重合闸的充电。

线路保护中只有满足下列条件重合闸才允许充电:

①重合闸的压板在投入状态。

②三相断路器的跳闸位置继电器都未动作,0 C .B .A TWJ ,三相断路器都在合闸状态。 ③没有断路器压力低闭锁重合闸的开关量输入。如果断路器正常状态下油压或气压高于允许值时,断路器允许重合闸,所以允许充电。

④没有外部的闭锁重合闸的输入。例如没有手动跳闸、没有母线保护动作输入、没有其它保护装置的闭锁重合闸继电器(BCJ )动作的输入等。

⑤没有线路TV 断线的信号。这是由本保护装置自己判别的。因为当本装置重合闸采用综合重合闸或三相重合闸方式时,在三相跳闸以后使用检线路无压或检同期重合闸时要用到线路TV 。此时只有判断线路TV 没有断线时才允许进行重合闸,也才允许重合闸充电。重合闸在满足充电条件15秒后充电完成。

I M 915光纤M

I M I N

2.重合闸的闭锁。

在正常运行和短路故障运行状态下出现不允许重合闸的情况时,应立即放电,将计数器清零,闭锁重合闸。在RCS-900微机线路保护中当出现下述情况之一时应闭锁重合闸:

⑴有外部闭锁重合闸的输入。例如在手动跳闸时、在母线保护动作时、断路器失灵保护动作时、远方跳闸时、在其它保护装置的闭锁重合闸继电器(BCJ)动作时作为闭重沟三(闭锁重合闸,沟通三跳)的开入量闭锁本重合闸。当另一套RCS-900微机线路保护中出现下述⑵、⑶两种情况时,闭锁重合闸继电器BCJ起动,它的接点也作为本装置的闭重沟三的开入量。

⑵由软压板控制的某些闭锁重合闸条件出现时。例如相间距离第Ⅱ段、接地距离第Ⅱ段、零序电流第Ⅱ段三跳、选相无效、非全相运行期间的故障、多相故障、三相故障这些情况都有软压板由用户选择是否闭锁重合闸。如果这些软压板置‘1’时,出现上述情况都三跳同时闭锁重合闸。

⑶出现一些不经过软压板控制的严重故障时,三相跳闸同时闭锁重合闸。例如零序电流保护第Ⅲ段和距离保护第Ⅲ段动作后,由于故障时间很长故障地点也有可能在相邻变压器内,所以不用重合闸。手动合闸或重合闸于故障线路上时闭锁重合闸,因为在手动合闸或重合闸瞬间同时又发生瞬时性的故障的机率是十分小的,此时的故障往往是原先就存在的永久性故障,所以应该闭锁重合闸。单相跳闸失败持续200ms有电流引起的三跳、单相运行持续200ms引起的三跳也都闭锁重合闸,因为此时可能断路器本身有故障。

⑷除用纵联电流差动保护作为主保护的装置且使用单重和三重不检的重合闸方式外,其它情况在检查出TV断线时闭锁重合闸。因为TV断线后发生的三相跳闸若需要重合无法实现检查条件。

⑸当重合闸发合闸命令时放电。此举可以保证只重合一次。

⑹使用单重方式而保护三跳时。

⑺本装置重合闸退出时。屏上的重合闸方式切换开关置于停用位置或定值单中重合闸投入控制字置‘0’时表明本重合闸退出,立即放电。

⑻闭重沟三压板合上时。当需停用本线路的重合闸时该压板合上。此时本装置重合闸也放电,闭锁重合闸。同时任何故障保护都三跳。

⑼当闭重三跳软压板置‘1’时,闭锁重合闸。此功能与闭重沟三硬压板功能相同。

⑽在起动元件未起动的正常运行程序中发现三相跳闸位置继电器处于动作状态,TWJ时。这种情况说明手动跳闸后本线路尚未投入运行。

1

=

B.A

C.

⑾在起动元件起动后的故障计算程序中发现跳闸位置继电器处于动作状态,1

TWJ且

=

无流,随后又出现有电流时。这说明双重化的另外一套保护已发出合闸命令且断路器已合闸了,此时闭锁本套重合闸可防止二次重合。这是RCS-900微机线路保护适应系统要求、方便用户使用采取的一条措施。如果双重化的两套保护装置都使用900保护,允许两套装置的重合闸同时都投入使用,以使重合闸装置也双重化。这样做不会出现两套装置各发一次合闸命令出现事实上的二次重合的局面。因为先发合闸令的一套使断路器合闸时如果线路有电流,另一套马上闭锁重合闸不会再发合闸命令了。如果双重化的两套保护装置用一套900保护又用一套其它厂家的保护,而其它厂家的重合闸又没有采取判断线路合闸后马上放电的措施时,需要考虑防止二次重合的问题。这时一种方法是停用其它厂家的重合闸(但不能任何故障都三跳)或停用900保护中的重合闸,但这将失去重合闸双重化的功能。另一种方法是将900保护的重合闸动作时间整定得长一些,两套重合闸可同时都投入使用。另一套重合闸重合后900保护的重合闸不会再发合闸命令。

⑿断路器操作压力降低到允许值以下时。

差动保护的工作原理

1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: 由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。例如图8-5所示的双绕组变压器,应使 8.3.2变压器纵差动保护的特点 1 、励磁涌流的特点及克服励磁涌流的方法 (1)励磁涌流:

在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,变压器励磁电流的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电流通常称为励磁涌流。 (2)产生励磁涌流的原因 因为在稳态的情况下铁心中的磁通应滞后于外加电压90°,在电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁通应为-Φm。但由于铁心中的磁通不能突变,因此将出现一个非周期分量的磁通+Φm,如果考虑剩磁Φr,这样经过半过周期后铁心中的磁通将达到2Φm+Φr,其幅值为如图8-6所示。此时变压器铁芯将严重饱和,通过图8-7可知此时变压器的励磁电流的数值将变得很大,达到额定电流的6~8倍,形成励磁涌流。

(3)励磁涌流的特点: ①励磁电流数值很大,并含有明显的非周期分量,使励磁电流波形明显偏于时间轴的一侧。

②励磁涌流中含有明显的高次谐波,其中励磁涌流以2次谐波为主。 ③励磁涌流的波形出现间断角。 表8-1 励磁涌流实验数据举例 (4)克服励磁涌流对变压器纵差保护影响的措施: 采用带有速饱和变流器的差动继电器构成差动保护; ②利用二次谐波制动原理构成的差动保护; ③利用间断角原理构成的变压器差动保护; ④采用模糊识别闭锁原理构成的变压器差动保护。 2、不平衡电流产生的原因 (1)稳态情况下的不平衡电流

(完整版)CSC-103B光纤差动保护装置检修规程

CSC-103B光纤差动保护装置检修规程 1 主题内容与适用范围 本标准规定了CSC-103B光纤差动保护装置的检验类型、周期、检验的原则性要求、检验方法及质量标准的主要技术标准 本标准适用于继电保护人员对CSC-103B光纤差动保护装置进行调试、检验 2 引用标准 《继电保护及电网安全自动装置检验条例》 《继电保护和安全自动装置基本试验方法》GB/T 7261-2016 《继电保护和安全自动装置技术规程》GB/T 14285-2006 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》DL/T 995-2016 《继电保护及二次回路安装及验收规范》GB/T 50976-2014 《继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定》Q/GDW 267-2009 《继电保护和安全自动装置通用技术条件》DL/T 478-2013 《继电保护微机型试验装置技术条件》DL/T624-2010 《继电保护测试仪校准规范》DL/T 1153-2012 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》【国家能源局】《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》中华人民共和力工业部《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 《CSC-103B数字式超高压线路保护装置说明书》 3 主要技术参数 3.1 装置简介 CSC-103B线路保护装置包括以纵联距离和零序方向元件为主体的快速主保护,由工频变化量距离元件构成的快速Ⅰ段保护由三段式相间和接地距离及四个延时段零序方向过流构成全套后备保护 3.2 额定参数 a) 交流电压Un:100/ 3 V ;线路抽取电压Ux:100V 或100/ 3 V b) 交流电流In :1A c) 交流频率:50Hz d) 直流电压:220V e) 开入输入直流电压:24V 3.3 交流回路精确工作范围 a) 相电压:0.25V ~70V b) 检同期电压:0.4V ~120V c) 电流:0.05In ~30In

差动保护试验方法总结

数字式发电机、变压器差动保护试 验方法 关键词: 电机变压器差动保护 摘要:变压器、发电机等大型主设备价值昂贵,当他们发生故障时,变压器、发电机的主保护纵向电流差动保护应准确及时地将他们从电力系统中切除,确保设备不受损坏。模拟发电机、变压器实际故障时的电流情况来进行差动试验,验证保护动作的正确性至关重要。 关键词:数字式差动保护试验方法 我们知道,变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。传统继电器差动保护是通过差动CT的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的CT全为星型接法,

然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作。由于变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生3个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性。 下面我们以国电南京自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该大同小异。这里我们选择ND300系列数字式变压器保护装置中的NDT302型号作为试验对象。该型号的差动保护定值(已设定)见表1: 表1NDT302变压器保护装置保护定值单

高压电动机差动保护原理及注意事项

高压电动机差动保护原理及注意事项 差动保护是大型高压电气设备广泛采用的一种保护方式,2000KW以上的高压电动机一般采用差动保护,或2000kW(含2000kW)以下、具有六个引出线的重要电动机,当电流速断保护不能满足灵敏度的要求时,也装设纵差保护作为机间短路的主保护。差动保护基于被保护设备的短路故障而设,快速反应于设备内部短路故障。对被保护范围区外故障引起区内电流变化的、电动机启动瞬间的暂态峰值差流、首尾端CT不平衡电流等容易引起保护误判的电流,对于不同的差动保护原理,有不同的消除这些电流的措施。 差动保护的基本原理为检测电动机始末端的电流,比较始端电流和末端电流的相位和幅值的原理而构成的,正常情况下二者的差流为0,即流入电动机的电流等于流出电动机的电流。当电动机内部发生短路故障时,二者之间产生差流,启动保护功能,出口跳电动机的断路器。微机保护一般采用分相比差流方式。 图1 电动机差动保护单线原理接线图 为了实现这种保护,在电动机中性点侧与靠近出口端断路器处装设同一型号和同一变化的两组电流互感器TA1和TA2。两组电流互感器之间,即为纵差保护的保护区。电流互感器二次侧按循环电流法接线。设两端电流互感器一、二次侧按同极性相串的原则相连,即两个电流互感器的二次侧异极性相连,并在两连线之间并联接入电流继电器,在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器二次电流I·12与I·22之差。继电器是反应两侧电流互感器二次电流之差而动作的,故称为差动继电器。图1所示为电动机纵差保护单线原理接线图。 在中性点不接地系统供电网络中,电动机的纵差保护一般采用两相式接线,用两个BCH-2型差动继电器或两个DL-11型电流继电器构成。如果采用DL-11型继电器,为躲过电动机启动时暂态电流的影响,可利用出口中间继电器带0.1s的延时动作于跳闸。如果是微机保护装置,则只需将CT二次分别接入保护装置即可,但要注意极性端。一般在保护装置

差动保护试验

谈差动保护试验 差动保护在电力系统中被广泛采用在变压器、母线、短线路保护中。差动保护模拟试验起来比较难,主要有以下原因:第一,差动保护的电流回路比较多,两卷变压器需要高、低压两侧电流,三卷变压器需要高、中、低压三侧电流,母线保护需要更多;第二、差动保护的核心是提供给差动继电器或自动化系统差动保护单元差电流, 要求各电流回路的极性一定要正确,否则极性接错即变成和电流; 第三,差动保护的特性测试比较难。 传统的检验极性的方法是做六角图,但新投运的变压器负荷一般较小,做六角图有难度,还有,即便是六角图对也不能保证保护屏内接就正确(笔者曾发现过屏内配线错误,做六角图时,保护动作不正确)。曾经看到用人为加大变压器负荷的方法来准确地做出六角图的文章.如用投电容器来人为加大主变负荷,还有用两台变比不同的主变并列后产生环流来人为加大主变负荷。笔者认为以上方法与有关运行规程有矛盾:变压器并列变比相同,负载轻时不许投电容器都是运行规程明确规定的,就是试验没问题,在与运行人员的工作协调中也有难度。因此,以上方法不便采用。下面介绍我们的经验,我们只在二次回路上试验,不必人为加大主变负荷即可全面、系统地验证差动保护的正确性。

一、用试验箱从保护屏端子排加电流,检查保护屏内及保护单元的接线正确性 变压器的差动保护电流互感器接线,传统上都是和变压器绕组接线相对应的,即变压器绕组接成星形,相应电流互感器接成角形; 变压器绕组接成角形,相应电流互感器接成星形。这样,变压器各侧电流回路正好反相。现在的自动化系统差动保护单元有的继承了原来的接法,有的为了简化接线则要求各侧均为星形,这样对一般Y,D-11接线的变压器高压侧电流超前低压侧150°,接线系数为√3,这些差异由计算机来处理,最后差电流为零。 上面讨论了电流互感器接线类型,下面就做对保护屏加模拟电流来验证其接线是否正确的试验。如果为传统的接线方式,可以加反相的两路模拟电流(从一侧头进尾出后从另一侧尾进头出即可实现),如果各侧均是星接,则加高压侧超前低压侧150°的电流来模拟。现在的自动化系统差动保护单元都有差动电流显示,根据显示数据即可判定其接线正确性——若为两电流有效值之差则接线正确,若为两电流有效值之和电流则有极性接反,若为两电流和与差之间的数值则相位处理有错误。如果无差电流显示则只能靠动作与否来判断接线正确与否了,即不动作为正确,动作为不正确,试验时一定要吃透图纸,注意接线极性,可规定从某相(头)流入保护屏,从地(尾)流出保护屏为正方向。这样A、B、

光纤差动保护

光纤差动保护 光纤电流差动保护是在电流差动保护的基础上演化而来的,基本保护原理也是基于克希霍夫基本电流定律,它能够理想地使保护实现单元化,原理简单,不受运行方式变化的影响,而且由于两侧的保护装置没有电联系,提高了运行的可靠性。目前电流差动保护在电力系统的主变压器、线路和母线上大量使用,其灵敏度高、动作简单可靠快速、能适应电力系统震荡、非全相运行等优点是其他保护形式所无法比拟的。光纤电流差动保护在继承了电流差动保护的这些优点的同时,以其可靠稳定的光纤传输通道保证了传送电流的幅值和相位正确可靠地传送到对侧 1 原理介绍 光纤分相电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,同时接收对侧的采样数据,各侧保护利用本地和对侧电流数据按相进行差动电流计算。根据电流差动保护的制动特性方程进行判别,判为区内故障时动作跳闸,判为区外故障时保护不动作。光纤电流差动保护系统的典型构成如图1所示。 当线路在正常运行或发生区外故障时,线路两侧电流相位是反向的。如图所示,假设M侧为送电端,N侧为受电端,则,M侧电流为母线流向线路,N侧电流为线路流向母线,两侧电流大小相等方向相反,此时线路两侧的差电流为零;当线路发生区内故障时,故障电流都是由母线流向线路,方向相同,线路两侧电流的差电流不再为零,当其满足电流差动保护的动作特性方程时,保护装置发出跳闸令快速将故障相切除。 2 对通信系统的要求 光纤电流差动保护借助于通信通道双向传输电流数据,供两侧保护进行实时计算。其一般采用两种通信方式:一种是保护装置以64Kbps/2Mbps速率,按

ITU-T建议G.703规定于数字通信系统复用器的64Kbps/2Mbps数据通道同向接口,即复用PCM方式;另一种是保护装置的数据通信以64Kbps/2Mbps速率采用专用光纤芯进行双向传输,即专用光纤方式。(详见图3) 光纤电流差动保护要求线路两侧的保护装置的采样同时、同步,因此时钟同步对光纤电流差动保护至关重要。当电流差动保护采用专用光纤通道时,保护装置的同步时钟一般采用"主-从"方式,即两侧保护中一侧采用内部时钟作为主时钟,另一侧保护则应设置成从时钟方式。设置为从时钟侧的保护装置,其时钟信号从对侧保护传来的信息编码中提取,从而保证与对侧的时钟同步。当采用复用PCM方式时,复用数字通信系统的数据通道作为主时钟,两侧保护装置均应设置为从时钟方式,即均从复用数字通信系统中提取同步时钟信号:否则保护装置将无法与通信系统数据通道进行复接。

母线差动保护原理及说明书。

3.2 原理说明 3.2.1 母线差动保护 母线差动保护由分相式比率差动元件构成,TA 极性要求支路TA 同名端在母线侧,母联TA 同名端在Ⅰ母侧。差动回路包括母线大差回路和各段母线小差回路。母线大差是指除母联开关和分段开关外所有支路电流所构成的差动回路。某段母线的小差是指该段母线上所连接的所有支路(包括母联和分段开关)电流所构成的差动回路。母线大差比率差动用于判别母线区内和区外故障,小差比率差动用于故障母线的选择。 1)起动元件 a )电压工频变化量元件,当两段母线任一相电压工频变化量大于门坎(由浮动门坎和固定门坎构成)时电压工频变化量元件动作,其判据为: △u >△U T +0.05U N 其中:△u 为相电压工频变化量瞬时值;0.05U N 为固定门坎;△U T 是浮动门坎,随着变化量输出变化而逐步自动调整。 b )差流元件,当任一相差动电流大于差流起动值时差流元件动作,其判据为: Id > I cdzd 其中:Id 为大差动相电流;I cdzd 为差动电流起动定值。 母线差动保护电压工频变化量元件或差流元件起动后展宽500ms 。 2)比率差动元件 a ) 常规比率差动元件 动作判据为: cdzd m j j I I >∑=1 (1) ∑∑==>m j j m j j I K I 1 1 (2) 其中:K 为比率制动系数;I j 为第j 个连接元件的电流;cdzd I 为差动电流起动定值。) 其动作特性曲线如图3.2所示。 ∑j I j I cdzd I 图3.2 比例差动元件动作特性曲线 为防止在母联开关断开的情况下,弱电源侧母线发生故障时大差比率差动元件的灵敏度不够,大差比例差动元件的比率制动系数有高低两个定值。母联开关处于合闸位置以及投单母或刀闸双跨时大差比率差动元件采用比率制动系数高值,而当母线分列运行时自动转用比率制动系数低值。 小差比例差动元件则固定取比率制动系数高值。 b ) 工频变化量比例差动元件 为提高保护抗过渡电阻能力,减少保护性能受故障前系统功角关系的影响,本保护除采用由差流构成的常规比率差动元件外,还采用工频变化量电流构成了工频变化量比率差动元件,与制动系数固定为0.2的常规比率差动元件配合构成快速差动保护。其动作判据为:

光差保护装置更换方案知识分享

光差保护装置更换方 案

220kV赵庄站110kV赵三线更换两侧光差保护装置施工方案 XXXXX 二〇一X年十月六日

220kV赵庄站110kV赵三线更换两侧光差保护装置 施工方案 一、工作内容说明 为了配合怀仁海北头光伏发电送出工程,在怀仁三里庄站安装光差保护装置,110kV 怀仁站由RCS-941保护装置更换为带光纤差动保护的PSL621UD线路保护(南自)。二、计划工作时间 起始时间: 2012 年 10月日 10 时 00 分 结束时间: 2012 年 10月日 23 时 00 分 三、组织分工及职责 1、中心技术科:负责总体工作的组织协调,在工作过程中遇到技术疑难问题时负责协调解决。 2、电调通讯专工张凯、张继:负责索九一线发电一厂与九区变两侧的光纤通讯,电力调度后台与本地后台的通讯。 3、供电队检修班 工作负责人:刘恒丰 工作班成员:严进嗣、黄冕、刘存龙 工作任务:发电一厂索九一线3513保护装置由PSL641线路保护装置(南自)更换为带光纤差动保护的PSL646U线路保护装置(南自)接线,新装置继保试验,CT极性试验;核对新保护装置模拟、开关量与后台(包括电调后台)是否对应; 就地和本地后台以及电力调度远动能否正常操作开关。

四、现场工作安全措施 1、工作前工作负责人查看现场,并与运行人员一起熟悉工作现场,辨识危险源点,交待安全措施。 2、工作前工作负责人组织检修人员一起召开班前会,交待工作内容、工作区域、危险源点、安全措施、人员分工、注意事项等。 3、应在发电一厂35KV开关场索九一线3513间隔的3513开关及其3513-1、3513-3刀闸四周装设遮拦,并向内悬挂“止步,高压危险!”标识牌,工作人员在开关场的工作范围在遮拦以内,防止工作人员误入带电间隔。 4、应拉开发电一厂35kV索九一线3513开关,3513-1、3513-3隔离刀闸。 5、应在35kV索九一线3513开关与3513-1隔离刀闸开关侧装设三相短路接地线一组,应在35kV索九一线3513开关与3513-3隔离刀闸开关侧装设三相短路接地线一组。 6、应拉开发电一厂35kV索九一线3513保护装置电源空开、操作电源空开、电压空开。 7、工作现场应有运行人员监护。 五、安全注意事项及危险源点 1、应解开保护屏后的(保护回路)、(测量回路)电流端子的连片,将试验线加于端子排装置侧,防止试验时反送电至CT一次侧。 2、试验时试验人员与接线人员应相互呼唱,防止继保仪所加电流、电压伤害到接线人员。 3、在继保试验完成拆除试验接线时应确认保护装置已停止输出电流、电压。

变压器差动保护试验方法

我们知道,变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。传统继电器差动保护是通过差动CT的接线方式与变比大小不同来进行角度校正及电流补偿的,而微机保护一般接入保护装置的CT全为星型接法,然后通过软件移相进行角差校正,通过平衡系数来进行电流大小补偿,从而实现在正常运行时差流为零,而变压器内部故障时,差流很大,保护动作。由于变压器正常运行和故障时至少有6个电流(高、低压侧),而我们所用的微机保护测试仪一般只能产生3个电流,因此要模拟主变实际故障时的电流情况来进行差动试验,就要求我们对微机差动保护原理理解清楚,然后正确接线,方可做出试验结果,从而验证保护动作的正确性。 下面我们以国电XX自动化设备总厂电网公司的ND300系列的发变组差动保护为例来具体说明试验方法,其他厂家的应该XX小异。这里我们选择ND300系列数字式变压器保护装置中的NDT302型号作为试验对象。该型号的差动保护定值(已设定)见表1: 表1NDT302变压器保护装置保护定值单

下面我们先来分析一下微机差动保护的算法原理(三相变压器)。这里以Y/△-11主变接线为例,传统继电器差动保护是通过把主变高压侧的二次CT接成△,把低压侧的二次CT接成Y型,来平衡主变高压侧与低压侧的30度相位差的,然后再通过二次CT变比的不同来平衡电流大小的,接线时要求接入差动继电器的电流要相差180度,即是逆极性接入。具体接线见图1: 图1

光线路保护(OLP)

光线路保护(OLP) 光线路保护系统由光线路保护设备和操作维护终端组成,可以实现光功率监测、光路自动切换以及网络管理等功能。在光通信网络中,OLP实时监测工作光纤和备用光纤上的光功率,当监测到当前工作光纤上的光功率值低于设定的切换门限时,发出告警提示并自动切换到备用光纤,从而实现对光传输系统线路的保护。OLP可以简单、经济地构成各种通路、干线的保护方案,也可以对各种需要光路切换的网络进行保护,从而组建一个无阻断、高可靠性、安全灵活、抗灾害能力强的光通信。 光路保护系统组成: 系统特性:

1、自动瞬时切换,无需人为干预 2、实时监测网络节点的发光功率 3、减少网络节点故障造成的各种损失 4、增加传输网络的可靠性,提高运营商的服务质量 5、在保证其它站点业务无阻断的前提下任意调度主备工作路由/工作设备 技术参数: 性能参数1:1保护1+1保护1-1保护工作波长 nm 1310±50nm和1550±50nm 监测光功率范围 dBm +23~-50 监测光功率精度 dB ±0.25 监测光功率分辨率 dB ±0.01 回波损耗 dB ≥55 偏振相关损耗 dB ≤0.05 波长相关损耗 dB ≤0.1 插入损耗 dB 发端<1.2、收端<1.2 发端<4、收端<1.2 <1.2 切换时间 ms <35 <15 <15 工作寿命次>107 工作温度℃-10~+60 C 存储温度℃-20~+75 C 电源 V DC(36-72)V和AC(85-264)V/50~60Hz,双电源供电掉电状态保持或切换到备通道 光纤接口SC/PC(可选) 尺寸标准19'机架1U/6U 应用案例:

变压器差动保护的基本原理及逻辑图

变压器差动保护的基本原理及逻辑图 1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: 由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。例如图8-5所示的双绕组变压器,应使

8.3.2变压器纵差动保护的特点 1 、励磁涌流的特点及克服励磁涌流的方法 (1)励磁涌流: 在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下在空载投入变压器或外部故障切除后恢复供电等情况下,变压器励磁电流的数值可达变压器额定6~8倍变压器励磁电流通常称为励磁涌流。 (2)产生励磁涌流的原因 因为在稳态的情况下铁心中的磁通应滞后于外加电压90°,在电压瞬时值u=0瞬间合闸,铁芯中的磁通应为-Φm。但由于铁心中的磁通不能突变,因此将出现一个非周期分量的磁通+Φm,如果考虑剩磁Φr,这样

经过半过周期后铁心中的磁通将达到2Φm+Φr,其幅值为如图8-6所示。精心整理220kV赵庄站110kV赵三线更换两侧光差保护 装置施工方案 XXXXX 二〇一X年十月六日 220kV赵庄站110kV赵三线更换两侧光差保护装置 施工方案 一、工作内容说明 为了配合怀仁海北头光伏发电送出工程,在怀仁三里庄站安装光差保护装置,110kV怀仁站由RCS-941保护装置更换为带光纤差动保护的PSL621UD线路保护(南自)。 二、计划工作时间 起始时间:2012年10月日10时00分 结束时间:2012年10月日23时00分 三、组织分工及职责 1、中心技术科:负责总体工作的组织协调,在工作过程中遇到技术疑难问题时负责协调解决。 2、电调通讯专工张凯、张继:负责索九一线发电一厂与九区变两侧的光纤通讯,电力调度后台与本地后台的通讯。 3、供电队检修班 工作负责人:刘恒丰 工作班成员:严进嗣、黄冕、刘存龙 工作任务:发电一厂索九一线3513保护装置由PSL641线路保护装置(南自)更换为带光纤差动保护的PSL646U线路保护装置(南自)接线,新装置继保试验,CT极性试验;核对新保护装置模拟、开关量与后台(包括电调后台)是否对应;就地和本地后台以及电力调度远

动能否正常操作开关。 5、应在35kV索九一线3513开关与3513-1隔离刀闸开关侧装设三相短路接地线一组,应在35kV 索九一线3513开关与3513-3隔离刀闸开关侧装设三相短路接地线一组。 4、在试验完成后恢复解开的电流连片,并由负责人检查连片恢复情况。 5、试验完成后恢复硬压板时应检查保护装置的跳闸信号是否已复归,若没有复归,则应先复归保护跳闸信号后再恢复硬压板。 6、做CT极性试验时检查CT两侧是否挂接地线,装设围栏,防止走错间隔;登高时有人护梯,高处作业时应正确使用安全带。 7、由于保护装置柜内运行设备较多,工作前应用红色绝缘胶带将(除1-1D端子排以外的)其余设备及端子排、空开封起,防止误碰运行设备。 8、在后台进行分合闸操作前,应首先核对后台定义的链接地址与索九一线3513的PSL646U光差保护装置的IP地址正确无误!!!!

差动保护试验方法

差动保护试验方法 国测GCT-100/102差动保护装置采用的是减极性判据,即规定各侧均已流出母线侧为正方向,从而构成180度接线形式。 1. 用继保测试仪差动动作门槛实验: 投入“比率差动”软压板,其他压板退出,依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流0.90A ,步长+0.01A ,观察差流,缓慢加至差动保护动作,记录动作值。 说明: 注意CT 接线形式对试验的影响。 若CT 接为“Y-△,△-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“Y/D-11”,此时高侧动作值为:定值×√3,即1.73动作,低测动作值为定值,即1.00动作 若CT 接为“Y-Y 型”,则在系统信息——变压器参数项目下选择“无校正”,此时高低侧动作值均为定值,即1.00动作 2. 用继保测试仪做比率差动试验: 分别作A ,B ,C 相比率差动,其他相查动方法与此类似。 以A 相为例,做比率差动试验的方法:在高,低两侧A 相同时加电流(测试仪的A 相电流接装置的高压侧A 相,B 相电流接装置的低压侧A 相),高压侧假如固定电流,角度为0度,低压侧幅值初值设为x ,角度为180度,以0.02A 为步长增减,找到保护动作的临界点,然后将x 代入下列公式进行验证。 0Ir Ir Id Id k --= 其中: Id :差动电流,等于高侧电流减低侧电流 Id0:差动电流定值 Ir :制动电流,等于各侧电流中最大值 Ir0:制动电流定值 K :制动系数 例如: 定值:Id0=1(A ); Ir0=1(A ); K =0.15 接线:测试仪的Ia 接装置的高压侧A 相,Ib 接装置的低压侧A 相 输入:Ia =∠0 o5A Ib =∠180 o5A 步长Ib =0.02A 试验:逐步减小Ib 电流,当Ib=3.4A 时装置动作。 验证:Id =5-3.4=1.6A Id0=1A Ir =5A Ir0=1A 15.04 6.0151)4.35(==---=k 3. 用继保测试仪做差动速断试验 投入“差动速断”压板,其他压板退出。依次在装置的高压侧,低压侧的A ,B ,C 相加入单相电流9.8A ,每次以0.01A 为步长缓慢增加电流值至动作,记录动作值。 例如:

光差保护联调试验方法

光差保护联调实验的方法说明 两侧装置纵联差动保护功能联调方法: 1、模拟线路空冲时故障或空载时发生故障 a、本侧断路器在合闸位置,对侧断路器在断开位置,本侧模拟单相故障,本侧差动保护瞬时动作跳开断路器,然后单相重合。 b、本侧断路器在合闸位置,对侧断路器在断开位置,本侧模拟相间故障,本侧差动保护动作跳开断路器。 注意:注意保护装置里开入量显示应确实有三相跳闸位置开入,且将“投纵联差动保护”控制字置“1”、压板定值里“投主保护压板”置“1”,屏上“主保护压板”投入。 c、两侧断路器均在合闸位置,对侧加且只加三相正常的平衡电压,本侧模拟单相故障,差动保护不动作。 d、两侧断路器均在合闸位置,对侧加且只加三相正常的平衡电压,本侧模拟相间故障,差动保护不动作。 2、模拟弱馈功能: U(37.5V)但是大注意在模拟弱馈功能的时候,弱馈侧的三相电压加的量应该小于65% n 于TV断线的告警电压33.3V,使装置没有“TV断线”告警信号。 模拟弱馈功能的方法之一:对侧只加三相平衡的34V(大于33.3V小于37.5V)的电压量:a、两侧断路器在合闸位置,对侧加相电压34V的三相电压,本侧模拟单相故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器,然后单相重合。 b、两侧断路器在合闸位置,对侧加相电压34V的三相电压,本侧模拟相间故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器。 模拟弱馈功能的另外一种方法:对侧不加任何电压电流模拟量: a、两侧断路器在合闸位置,对侧不加任何电压电流模拟量,本侧模拟单相故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器,然后单相重合。 b、两侧断路器在合闸位置,对侧不加任何电压电流模拟量,本侧模拟相间故障,两侧差动保护相继动作跳开断路器。 (注意:由于常规的220KV变电站的220KV线路的电压大部分接的都是母线PT,所以此时在不加任何电压的情况下,由于开关是处于合位,此时三相电压向量和小于8伏,但正序电压小于33.3V,则肯定是延时1.25秒发TV断线异常信号的,虽然此时装置报TV断线,由于此时装置主保护投入,通道正常,没有其他什么闭锁重合闸开入,也还是可以充起电的,所以这样模拟出来的仍然是弱馈功能。)

线路光纤保护联调方案

光纤差动保护联调方案 摘要:光纤电流差动保护是高压和超高压线路主保护的发展趋势。根据光纤分相电流差动保护的基本原理,详细阐述了光纤电流差动保护联调方案,其中包括检查两侧电流及差流、模拟线路空充时故障或空载时发生故障、模拟弱馈功能以及模拟远方跳闸功能。同时分析了光纤电流差动保护定检中存在的危险点,并提出了相应对策。 关键词:光纤分相电流差动:联调;充电;弱馈;远方跳闸 0 引言 近年来,随着通信技术的发展和光缆的使用,光纤分相电流差动保护作为线路的主保护之一得到了越来越广泛的应用。而且这种保护在超高压线路的各种保护中,具有原理简单,不受系统振荡、线路串补电容、平行互感、系统非全相、单侧电源等方式的影响,动作速度快,选择性好,能可靠地反应线路上各种类型故障等突出优点。目前由于时问、地域、通信等条件限制,继电人员常常无法密切配合进行两侧纵联差动保护功能联调,造成联调项目简化,甚至省略的现象时有发生,这样极为不利于继电人员对保护功能的细致了解,因此本文将结合南瑞RCS一931和四方CSC一103型光纤差动保护装置简要说明两侧差动保护联调的试验步骤。 数字电流差动保护系统的构成见图1。 M N 图1电流差动保护构成示意图 上图中M、N为两端均装设CSC-103高压线路保护装置,保护与通信终端设备间采用光缆连接。保护侧光端机装在保护装置的背板上。通信终端设备侧由本公司配套提供光接口盒CSC-186A/CSC-186B。 1 光纤分相电流差动保护基本原理光纤分相电流差动保护借助于线路光纤通道,实时地向对侧传递采样数据,各侧保护利用本侧和对侧电流数据按相进行差动电流计算。 动作电流(差动电流)为: I D=│(ìM-ìMC)+( ìN-ìNC)│ 制动电流为:I B=│(ìM-ìMC)-( ìN-ìNC)│ 比例制动特性动作方程为: ID﹥ICD ID﹥K*IB 式中:IM、IN分别为线路两侧同名相相电流,IMC、INC为实测电容电流,并以由母线流向线路为正方向;ICD为差动保护动作门槛;K为比例制动系数,一般K<1。线路内部故障时,两侧电流相位相同,动作电流远大于制动电流,保护动作;线路正常运行或区外故障时,两侧电流相位反向,动作电流为零,远小于制动电流,保护不动作。南瑞公司的RCS

差动保护基本原理

差动保护基本原理 1、母线差动保护基本原理 母线差动保护基本原理,用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围 2、什么是差动保护?为什么叫差动?这样有什么优点? 差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK 为Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。 变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。 3、为什么220KV高压线路保护用电压取母线TV不取线路TV 事实上,两个电压都接入保护装置的,它们的作用各不相同 母线电压,一般用来判别正方向故障和反方向故障,通过电流与电压之间的夹角来判别 线路电压,一般用来重合闸的时候用,作为线路有压无压的判据 现在220kV线路保护比较常用的就是一套光纤电流差动以及一套高频距离保护 也有采用两套光纤电流,两套高频的比较少了 4、变压器差动保护的基本原理 1、变压器差动保护的工作原理 与线路纵差保护的原理相同,都是比较被保护设备各侧电流的相位和数值的大小。

NSP 715光差保护装置

平鲁败虎堡风电场35kV配电室备用开关314柜体保护装置更换 的影响分析 光伏站接入系统需由风场35kV备用间隔314接入系统,现有安装于备用开关314柜体上的保护装置DCAP 3000无法满足光伏至风场线路区内故障全线速动的要求,需更换为南瑞NSP 715线路光差保护装置,具体工作内容为: 1.保护装置的安装,线路光差保护可以采用单独组屏安装或就地安装,一般线路光差保护均采用现场单独组屏安装,而光伏接入风场侧线路保护是采用就地安装,安装位置为开关柜柜体。由于新增保护装置与原有保护安装尺寸不同,需重新开孔进行安装; 2.保护装置硬压板开孔,原有保护硬压板为保护跳闸和重合闸压板,新增保护装置为光差保护,需增加差动保护投入硬压板; 3.保护装置至二次端子排的配线,新增保护装置背板插件位置与原有保护装置位置不同,需重新配线; 4.光伏线路光差保护采用专用光纤通道,需由风场继电保护室通信柜光伏站光纤配线架处铺设至备用开关314的光缆; 5.需放置光伏电度表屏至314备用开关计量回路二次电缆。 6.新增保护装置接入现有综自需,需由314开关柜处放置485通讯电缆至继电保护室通讯管理机; 对我站的影响: 1.保护装置采用就地安装,安装位置为开关柜柜体上时,由于

装置安装尺寸不同,要重新开孔或扩大现有安装孔,原有

DCAP3000保护装置如需恢复时,只能在柜体上重新打孔; 2.新增保护差动压板对以后装置恢复不会有影响; 3.新增保护装置至端子排二次配线,由于装置不同,原理不同,需重新配线,但是机构至端子排二次接线不会有改动,保护、测量CT、PT回路不会改变,原有遥信量需重新接入新增装置,如以前设计的断路器位置、开关储能状态、接地刀闸位置信号等均不变; 4.光缆以及计量二次电缆的放置对以后装置恢复不会有影响; 5.要求光伏出具变更说明,方便原有保护装置恢复时接线使用; 新增保护装置安装完成后,进行传动时,应对装置进行整组试验,测试各回路接线正确性; 附更改示意图:

差动保护试验方法

变压器、发电机的电气主保护为纵向电流差动保护,该保护原理成熟,动作成功率高,从常规的继电器保护到晶体管保护再到现在的微机保护,保护原理都没有多大改变,只是实现此保护的硬件平台随着电子技术的发展在不断升级,使我们的日常操作维护更方便、更容易。这里以Y/△-11主变接线为例,传统继电器差动保护是通过把主变高压侧的二次CT接成△,把低压侧的二次CT接成Y型,来平衡主变高压侧与低压侧的30度相位差的,然后再通过二次CT 变比的不同来平衡电流大小的,接线时要求接入差动继电器的电流要相差180度,即是逆极性接入。具体接线见图1: 图1 而微机保护要求接入保护装置的各侧CT均为Y型接线,显而易见移相是通过软件来完成的,下面来分析一下微机软件移相原理。ND300系列变压器差动保护软件移相均是移

南瑞RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置操作指

南瑞RCS-9613CS线路光纤纵差保护装置 操作指导书 一:应用范围: RCS-9613CS适用于110kV以下电压等级的非直接接地系统或小电阻接地系统中的线路光纤纵差和电流保护及测控装置。在大庆石化公司范围内6kV变电所进线普遍使用,化工区光差改造项目涉及10个二级单位的36个变电所175套综保装置。 二、使用说明: 2.1装置的正面面板布置图。

2.2指示灯说明 “运行”灯为绿色,装置正常运行时点亮。 “报警”灯为黄色,当发生报警时点亮。 “跳闸”灯为红色,当保护跳闸时点亮,在信号复归后熄灭。 “合闸”灯为红色,当保护合闸时点亮,在信号复归后熄灭。 “跳位”灯为绿色,当开关在分位时点亮。 “合位”灯为红色,当开关在合位时点亮。 2.3键盘说明: “△”光标上移一行或上翻一页 “ “”光标左移动一格,或启动装置,启动打印 “”光标右移一格,或启动装置,或启动打印 “+”修改,增加数值 “-”修改,减小数值 “确定”进入下一级菜单或确认当前修改,执行当前操作 “取消”返回上一级菜单或取消当前修改,取消当前操作 “复位”系统重新启动,正常运行时请勿随意触按 2.4液晶显示说明 2.4.1主画面液晶显示说明 装置上电后,正常运行时液晶屏幕将显示主画面,格式如下:

2.4.2保护动作时液晶显示说明 本装置能存储64次动作报告,当保护动作时,液晶屏幕自动显示最新一次保护动作报告,当一次动作报告中有多个动作元件时,所有动作元件将滚屏显示,格式如下: 2.4.3运行异常时液晶显示说明 本装置能存储64次运行报告,保护装置运行中检测到系统运行异常则立即显示运行报告,当一次运行报告中有多个异常信息时,所 小数点前三位为整组动作的序号,由装置启动到装置返回为一次整组动作。小数点后两位为在一次整组中各动作(返回)元件的排列次序,在跳闸报告显示中仅显示动作元件。 □□□·□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□·□□A □□□□□□ 动作元件的动作时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 前三个方框为故障相显示(ABC),后五个方框为最大故障相电流(以过流保护动作为例) 保护动作元件 系统频率显示 装置当前运行 的定值区号 实时保护CT 的 A 、C 相电流平均值 实时线电压平均值 保护实时时钟,年、月、日、时、分、秒 有“.”显示时,表示装置正在硬件对时 重合闸充电标记,实心时表示重合闸充电

线路光差保护联调方案

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. ****变电工程 110kV****路光纤差动保护联调方案 批准: 审核: 编制: ****公司 2016年09月 目录 一、目的 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、适用范围 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 三、编制依据 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 四、概况 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、组织措施 .............................................................................................. 错误!未定义书签。 六、技术措施: (3) 七、安全措施 (7) 八、现场文明施工与环境保护 .................................................................... 错误!未定义书签。