文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层住宅小区供配电系统的接线方案

高层住宅小区供配电系统的接线方案

高层住宅小区供配电系统的接线方案

摘要:供配电系统与小区居民生活息息相关,更是影响投资的重要因素。高

层住宅小区供配电系统比较复杂,既需要满足住户的用电需求,也需要考虑到投

入标准,因此需要合理设计高层住宅小区供配电系统的接线方案,满足其经济性、实用性的需求。本文分析了高层住宅小区供电负荷测算及配电变压器的配置,并

根据高层住宅小区供配电系统的常规接线方案提出了优化方案,通过对比为高层

住宅小区提供更有效的供配电系统,以满足住房用电和开发商投入需求。

关键词:高层住宅;供配电系统;接线方案

高层住宅小区的居住人口多,设备消耗严重,用电负荷大,因此在一级和二

级负荷要求下,供配电系统的接线方案高低压尽量满足双电源设计需求,以此保

证供电的稳定的状态。高层住宅小区电源电压为10 kV,供电容量难以满足实际

及需求,所以仅在高层住宅小区安置一条10 kV线路是难以满足需求的,导致供

电容量小于小区标准。为此,可以同时安装多条10 kV供电线路,但需要考虑到

多条线路同时供电的风险性,需要设置有效的供配电系统接线方案满足供电符合

需求。

1.高层住宅小区供电负荷测算及配电变压器的配置

1.1容量配备参考标准

生活质量的提升使得居民用电量成倍增长,因此在高层住宅小区的供配电设

计阶段要以超前计划作为基本原则,可以为区民供电预留8-10年的发展空间,

进而满足小区的用电需求。另外,还需要参考当地的容量配备标准,结合低压配

网导则确定不同小区单元的参考标准,比如说某小区单户的建筑面积在80平米

左右,按照单户面积60-120平米的标准,每户配置5KW,如果建筑面积在120-150平米之间,单户配置12KW,单户建筑面积在150平米之上,基本容量配置也

在16KW以上,不同标准的容量配置是不同的,甚至地区之间也可能存在差异,

可以结合容量配置标准预留发展空间,防止电力部门总是更换供电设备,控制不

必要的成本支出,避免频繁变更带来的影响。

1.2小区居民用电变压器配置

高层住宅小区居民使用的电变器小于最低负荷,可以设置多个节点,满足节

能需求。但需要保证单台变压器的规格不超过630KVA。住宅小区的电力设备一旦

建成,很难在短时间内更改,因此需要按满负荷配置,主要包括的设备有变压器、配电室、开关柜和电缆路线等,在变压器的选择上,住宅小区可以配备2-4台

630VA的变压器,以此满足供电需求。但也有一部分小区建成时间短,入住率差,如果配备多个变压器,不仅过渡浪费,还会造成变压器的损耗,为此,可以在配

电室内安装两台变压器,通过低压联络方式确保变压器运行,如果用电量突然增大,可以通过并列运行方式减少两台变压器的损耗。正常供电时单个变压器足以

满足新小区的用电需求,如果变压器发生运行故障,也可以迅速使用另一个顶替,这也增强了供电的可靠性。

1.3供配电方案制定过程的前期考虑

新建小区的供电系统比较完善,基建用电、包装、接表、预埋等环境连接密切,任何问题都可能引起供配电系统的稳定,耽误小区的整体供配电系统建设进度。为此,需要增加供配电方案制定过程中的前期考虑,将接线方案与小区整体

规划相结合,增强供电系统的协调性。当地供电部门需要结合项目发展规划进行

分析,充分参考地产开发单位和规划部门的意见,制定项目初期供配电系统的接

线方案,从而使得小区规划建设与供配电系统同时施工,落实各基础点位的工作,从而提升住宅小区供配电系统的配置效率,设置合理的接线方案,避免发生居民

用电难和电力工程返工行为。同时,供配电方案制定过程的前期规划还需要注重

经济性原则和安全性原则,在供配电方案设计中,材料和设备选择以质量为主,

但不要出现过高消费,满足供配电系统投入规模,增强成本控制。另外,安全性

是确保供配电系统正常运行的基础,一方面需要合理规划供配电系统方案,制定

清晰的施工程序,另一方面要做好监督管理,不要出现经验施工行为,保证供配

电方案前期工作的效率,并为后期工作奠定基础。

2.高层住宅小区供配电系统常规接线方案

高层住宅小区供配电系统常规接线是从上级变电站引出的两条10KV的双回

路进线,经由小区环网柜接进小区配电室,从环网柜中引出母线,并采取开放式

结构接进各单元配电室,电缆干线则接入开闭所10KV的第二条母线。根据开关

柜进线设置闭锁装置,此时开关柜中的一条进线处于工作状态,另一条进线则是

备用。可以在小区内安装变压器,每条母线安装两条变压器,低压设置双电源自

动切换,如果主用电源发生故障,可以断开主用电源开关柜开关,开启备用电源

的开关柜开关,进而保证稳定用电。这种常规接线方式的成本控制效果好,不仅

具有稳定的运行效果,操作也比较简便,单线损耗较少。适用于中小型小区。但是,常规接线方案是以放射性作为接线方式,配电室过多,存在一定的电能浪费

现象。再加上主电源只有一条,供电容量有限,仅能满足于中小型小区的供电需求,住户一旦增多,单条10KV线路将会出现运营障碍,甚至导致范围性的停电

事件。

3.高层住宅小区供配电系统接线优化方案

高层住宅小区的优化方案会优化上级变电站引出的两条10KV的双回路进线,两条线路同时供电。因为双回路进线的稳定性较好,可以在一定程度上避免停电

现象。10kV主接线按拉手单环网接线设计,小区内配电室的干线接入电缆后也是

由母线从开闭所引出,并在配电高压环网的基础上将接线引入其他配电室,进而

连接另一条母线。需要优化机械闭锁,可以选择G01和G02型号的开关柜结合联

络开关设置三合二闭锁,根据均分负荷确定运行原则,不同线路连接不同配电室。每段母线连接两个变压器,如果变压器发生问题,可以投入低压母联,让另一台

负责带出全部负荷,电源故障也是同样更换另外一个10 KV电源保证居民正常用

电需求。

这种接线方式的优势主要体现在两个方面,一是10KV的线路互为补充,在

一条线路发生问题的同时迅速启动另一条线路,确保用电的稳定性和安全性。二

是两条线路同时供电可以满足一二级负荷的稳定供电需求,在保证10KV电源供

电能力的同时更充分的发挥出各配电室环网柜资源的作用,母线可以依靠环网柜

分段运行,逐个设置,有效避免了多个路径被同时破坏的可能。另外,干线电缆

长度不足,虽然满足了经济性需求,可如果小区住户较多,用电负荷大,配电室较多,一条干线电缆出线问题,与之串联的配电室也会停电。为此,加强住宅小区配电系统和配网自动化的同时建设,配电室电源发生故障,配电自动化可以快速隔离故障点,缩短母线电缆故障造成的停电时间,从而降低电缆故障造成的停电影响,尽可能的维护用电安全。最后,在低压联络方面,需要在每个配电室安装两台变压器,一台机器发生故障,根据配电自动化自动断开连接,由另一台变压器负责工作,这也保证了接线方式的优化效果。

结语:经济发展提升生活水平,人们的物质需求增加,用电量也成倍增长,这就给配电网建设带来挑战。目前,配电网自动化程度不高,部分供配电系统的接线方式不适应,这就需要加强配电自动化建设,完善供配电系统的接线方案,为高层住宅居民提供稳定、可靠的供配电系统,解决配网结构薄弱的问题,给居民提供一个更加安全和持续的供电环境及住宅环境,满足人们的用电所需。

参考文献:

[1]王闯,李春祥,张立斌,等.E-House在港口供配电系统中的应用[J].水运工程,2021(10):4.

[2]赵丽娜.某大型铁路客运站房供配电系统设计浅谈[J].中国设备工

程,2020(8):2.

[3]冯立祥.北京某住宅小区供配电方案存在问题分析及改进措施[J].居

舍,2020(06):53-55.

住宅小区及配套设施电气工程施工方案

住宅小区及配套设施电气工程施工方案 1.依据土建专业施工进度及流水段的划分来划分电气专业的施工流水段,并有效合理的安排各工种之间的工序, 以提高工作效率,确保施工质量和工期。施工前应和其他专 业进展图纸核对,觉察冲突应在施工前解决。 2.依据先地下后地上;先室内后室外;先变电后动力、照明;先预埋后安装的电气的施工原则,结合土建的施工进度,逐步推动各项工作按期按部位完工。 3.电气工程包括动力配电系统、电气照明系统、建筑物 防雷、接地系统及安全措施、综合布线系统、火灾自动报警 系统。 3.1配电工程 3.1.1配电箱柜安装 工艺流程:设备开箱检查→设备搬运→盘柜安装→盘柜 母线安装→盘柜二次配线→盘柜试验调整 3.1.2总电源线直埋敷设,配电干线经电缆桥架引至每

个照明配电箱及各个房间的动力配电箱。 3.1.3根底制作安装:按施工图纸所标示位置,将预制的根底型钢放在预留的铁架上。用水准仪或水平尺找平、找正。找正时,垫片不能超过三片。最终将根底型钢、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。用镀锌扁钢将根底型钢的两端与接地网焊接,以保证牢靠接地。 3.1.4按挨次将配电柜放在根底型钢上。对于单独柜〔盘〕,找柜面和侧面的垂直度。成列柜〔盘〕各台就位后,先找正两端的柜,再从柜下至上三分之二高的位置绷上小线,逐台找正。 3.1.5母线承受螺栓连接时,平置母线的连接螺栓由下 往上穿;其余状况下,螺母置于维护侧,螺栓长度在紧固后丝扣露出螺母 2~3 扣。 3.1.6配电柜稳装:安装时,依据图纸及现场条件确定配电柜的就位次序,依据先内后外、先靠墙后入口的挨次进行。调整时,先两端后中间进展调整。在调整时,垂直度、水平度、柜间缝隙等安装允许偏差应符合质量验收标准。不

高层住宅楼供配电毕业设计

高层住宅楼供配电毕业设计 目录 序论---------------------------------------------------------------1 摘要---------------------------------------------------------------5 第一章负荷计算----------------------------------------------------8 1.1 负荷计算的目的和负荷分级----------------------------------8 1.2 电力负荷的计算--------------------------------------------11 第二章变配电所的设计----------------------------------------------26 2.1 变压器的选择--------------------------------------------- 27 2.2 变压器型号的确定------------------------------------------31 2.3 变配电所位置的选择----------------------------------------32 2.4 短路电流的计算--------------------------------------------33 2.5 高压设备的选择--------------------------------------------37 2.6 电源进出线的选择------------------------------------------46 2.7 低压电器的选择--------------------------------------------57 第三章供配电二次接线的设计----------------------------------------62 3.1 二次回路的操作电源----------------------------------------62 3.2 断路器的控制回路------------------------------------------63 3.3 中央信号回路----------------------------------------------65 3.4 测量仪表及接线--------------------------------------------66

高层住宅小区供配电系统的接线方案

高层住宅小区供配电系统的接线方案 摘要:供配电系统与小区居民生活息息相关,更是影响投资的重要因素。高 层住宅小区供配电系统比较复杂,既需要满足住户的用电需求,也需要考虑到投 入标准,因此需要合理设计高层住宅小区供配电系统的接线方案,满足其经济性、实用性的需求。本文分析了高层住宅小区供电负荷测算及配电变压器的配置,并 根据高层住宅小区供配电系统的常规接线方案提出了优化方案,通过对比为高层 住宅小区提供更有效的供配电系统,以满足住房用电和开发商投入需求。 关键词:高层住宅;供配电系统;接线方案 高层住宅小区的居住人口多,设备消耗严重,用电负荷大,因此在一级和二 级负荷要求下,供配电系统的接线方案高低压尽量满足双电源设计需求,以此保 证供电的稳定的状态。高层住宅小区电源电压为10 kV,供电容量难以满足实际 及需求,所以仅在高层住宅小区安置一条10 kV线路是难以满足需求的,导致供 电容量小于小区标准。为此,可以同时安装多条10 kV供电线路,但需要考虑到 多条线路同时供电的风险性,需要设置有效的供配电系统接线方案满足供电符合 需求。 1.高层住宅小区供电负荷测算及配电变压器的配置 1.1容量配备参考标准 生活质量的提升使得居民用电量成倍增长,因此在高层住宅小区的供配电设 计阶段要以超前计划作为基本原则,可以为区民供电预留8-10年的发展空间, 进而满足小区的用电需求。另外,还需要参考当地的容量配备标准,结合低压配 网导则确定不同小区单元的参考标准,比如说某小区单户的建筑面积在80平米 左右,按照单户面积60-120平米的标准,每户配置5KW,如果建筑面积在120-150平米之间,单户配置12KW,单户建筑面积在150平米之上,基本容量配置也 在16KW以上,不同标准的容量配置是不同的,甚至地区之间也可能存在差异,

高层建筑消防供配电设计

高层建筑消防供配电设计 一、高层建筑消防电源配置 1、规范对消防电源的要求 根据《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”)规定,高层建筑的消防用电应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》的要求设计,一类建筑按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。根据《民用建筑电气规范》 (JGJ/T16-92)规定一级负荷由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不致于同时停电;一级负荷中特别重要负荷,除上述两个电源外,还必须增设应急电源即第三个电源;二级负荷的电源应做到当电力变压器发生故障或线路常见故障时,不致中断供电(或中断后迅速恢复),在负荷比较小或地区供电的条件困难时,二级负荷可以由一回6KV以上专用架空线或电缆供电。 2、高层建筑消防电源的构成 消防电源是保证高层建筑平时和火灾情况下消防设备正常工作用电的电源。通常认为主电源和应急电源构成消防电源。当主电源发生故障时,应急电源能继续供电给消防设备。常用的应急电源有:(1)独立于正常电源的发电机组(2)供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。(3)蓄电池;(4)干电池。 3、常用的消防电源

(1)双电源高压单母线不分段供电。双电源高压单母线不分段供电方式,两回路高压电源同时供电,正常时一备一用,这种方式减少中间联络柜和一个电压互感器柜,对节省基建投资、减小高压配电室建筑面积均有利,这种方式要求两路都保证100%的负荷用电,当清扫母线或母线故障时,将会造成全部停电,其供电的可靠性较差,一般不宜用在高层建筑。 (2)双电源高压单母线分段供电。双电源高压单母线分段供电方式,两回路高压电源同时供电,互为备用。这种方式的供电可靠性较高,尤其对消防用电设备的两个电源要求在最末一级切换的规定易于实现,因而是目前较为常用的接线方式。 (3)三电源高压单母线分段供电。三电源高压单母线分段供电方式,三回路高压电源,正常时为两用一备,这种方式具有较高的可靠性,适用于一级负荷中较大容量的重要用户。 (4)一高压电源为主电源,380V市网电源为应急电源供电。规模较小的建筑,于由用电量不大,当地获得两个电源又困难,附近又有380V电源时,可采用一高压电源为主电源,380V 电源为应急电源。如果经济允许的话也可以采用柴油发电机组为应急电源。 4、加柴油发电机组供电的设想 目前高层建筑中,国际国内通用的供电方式就是在双电源的基础上增配一柴油发电机组作为应急电源,即满足一级负荷中

小区供配电工程施工组织设计

小区供配电工程施工组织设计 小区供配电工程施工组织设计 引言 随着城市化的不断推进,小区供配电工程在日常生活和工作中发挥着重要作用。为了保证小区供电的稳定性和可靠性,本文将详细介绍小区供配电工程施工组织设计的各个方面,包括施工方案、施工组织管理、质量控制、风险管理和总结等。 背景 小区供配电工程是电力系统的重要组成部分,它负责将电能从电网输送到千家万户。随着小区规模的不断扩大,供电容量的需求也在不断增加,因此对供配电工程施工组织设计提出了更高的要求。 施工方案 在小区供配电工程施工中,首先要制定详细的施工方案。该方案应包括以下内容: 1、施工流程:明确各施工阶段的先后顺序和具体工作内容,以确保施工顺利进行。 2、设备选择:根据工程需求选择合适的供配电设备,如变压器、开关柜等。

3、安装方式:确定设备的安装位置和布局,以确保供配电系统的稳定运行。 施工组织管理 良好的施工组织管理是保证工程顺利进行的关键。在小区供配电工程施工中,应采取以下措施: 1、项目管理:实施项目管理,明确项目目标、进度和预算,确保施工按照计划进行。 2、人员配备:合理分配人力资源,明确各岗位的职责和要求,确保施工队伍的协同工作。 3、安全防护:加强安全防护措施,预防施工现场各类事故的发生,确保施工安全。 质量控制 为了保证小区供配电工程的质量,应采取以下措施: 1、材料选购:选择优质的供配电材料,确保设备性能和质量符合要求。 2、工程验收:在每个施工阶段完成后进行验收,及时发现并处理问题,确保工程质量。

3、使用维护:加强设备的运行维护,定期进行检查和维修,确保供配电系统的稳定运行。 风险管理 小区供配电工程施工过程中可能会遇到各种风险,应采取以下措施:1、人员伤害:加强员工安全教育,确保施工操作的规范性和安全性,减少人员伤害事故的发生。 2、设备损坏:在设备采购和使用过程中,加强质量检验和防护措施,防止设备损坏。 3、施工事故:加强施工现场管理,确保施工操作的规范性和安全性,减少事故的发生。 总结 本文详细介绍了小区供配电工程施工组织设计的各个方面,包括施工方案、施工组织管理、质量控制、风险管理和总结等。通过科学的施工组织设计和严格的施工管理,可以确保小区供配电工程的质量和稳定运行,为人们的日常生活和工作提供可靠的电力支持。在施工过程中,应注意安全防护、质量控制和风险管理等方面的问题,确保施工的顺利进行和工程质量的可靠性。

高层住宅小区供配电系统接线方案

高层住宅小区供配电系统接线方案 摘要:供配电是小区配套的重要一环投资较大并与小区居民生活息息相关。如何合理地进行小区的供配电方案设计,以一定的投人,满足住房的用电要求,并且考虑到今后的发展,是大家共同关心的问题。文章结合笔者工程实践,探讨了住宅小区供配电系统接线方案,为居民提供更安全、稳定、可靠的供配电系统。 关键词:大型高层住宅;供配电系统;接线方案 Abstract: the power supply is the supporting a important part of greater investment and with district residents life. How to reasonably for the power supply scheme design, with certain cast, meet the power of the housing demand, and for future development, is the problem of common concern. Combined with the engineering practice, this paper discusses the residential area for distribution system wiring schemes for the residents more security, stability, and provide reliable power supply system. Keywords: large high-rise residential; For distribution system; Wiring schemes 大型高层住宅小区里面一般有高层住宅建筑、多层住宅建筑、商业性建筑和地下车库,其负荷特点是负荷容量大,用电设备多,而且电梯、消防设施、水泵等一级和二级负荷要求供配电系统接线方案的高低压部分都必须是双电源,供电可靠性要求高。目前住宅小区的供电电源电压等级均为10 kV,而10 kV 电压等级供电容量有限。大型小区如果只采用一条10 kV 线路,其供电容量往往达不到小区负荷的要求,这时就需要有多条10 kV线路同时供电,然而多条10 kV 线路同时供电存在一定的安全隐患。大型高层住宅小区供配电系统接线方案的设计不仅要满足其负荷的需求,而且还要接线简单、运行安全可靠、方式灵活。因此,结合小区的建设规模、总体规划及用电负荷特征,认真研究大型住宅小区的供配电设计工程有重大意义。 一、大型高层住宅小区的现状 伴随着深圳市经济的持续升温,深圳市龙岗区近几年房地产业得到了快速发展,2011年正在建设中的大型住宅小区已多达几十个项目。不少小区建设占地100000m2;甚至有个别小区已超过300000m2,这些住宅小区集高层商品房、娱乐城、商业大楼、学校、幼儿园于一体,负荷类别已达到二级或一级标准,这就要求小区应急照明、电梯、消防水泵等重要负荷具备双电源或双回路的供电模式,以便达到高可靠持续供电的标准。但目前有些小区地块还不具备双电源或多回路的供电条件,个别已建成的大型高层小区也只能采用单条10kV线路供电,其供电容量有限,后期发展困难。当地供电部门,加快电网建设,解决变电站

住宅小区供配电设计

住宅小区供配电设计 随着城市化进程的加快,住宅小区的建设日益增加,住宅小区供配电设计变得尤为重要。一个良好的供配电设计方案不仅能保障住宅小区的正常用电需求,还能提高供电的可靠性和安全性。本文将从住宅小区供配电设计的角度出发,讨论一些关键的设计原则和考虑因素。 一、总体供电方案设计 总体供电方案设计是住宅小区供配电设计的重要一环。在确定总体供电方案时,需要考虑以下因素: 1. 电源选择:根据住宅小区的规模和用电负荷,需要选择合适的电源。常见的电源类型有市电、变压器供电或发电机组供电等。选择合适的电源可以确保供电的稳定性和可靠性。 2. 双回路设计:为了提高供电的可靠性,应采用双回路供电设计。即将供电主干线路分为两个回路,分别供应不同的住宅区域,当一条回路发生故障时,另一条回路可以正常供电。 3. 主干线路容量:根据住宅小区的用电负荷和增长预测,需要合理确定主干线路的容量。主干线路的容量应考虑未来用电负荷的增长,避免过载。 4. 配电房位置选择:配电房的位置应选择在住宅小区的中心位置,方便供电主干线路的延伸和分配。 二、配电网络设计

配电网络设计是住宅小区供配电设计的关键环节。在设计配电网络时,需要考虑以下因素: 1. 线路规划:根据住宅小区的布局和用电需求,合理规划配电线路。主要包括主干线路、配电箱、断路器、分支线路等。 2. 线路布线:配电线路的布线要合理、简洁,尽量减少线路的长度 和损耗。线路的敷设要满足安全、美观的要求。 3. 智能化设计:随着科技的发展,智能化供配电系统可以提高供电 的效率和可靠性。可以考虑引入智能电网技术,实现对供电系统的远 程监控和管理。 三、安全保护设计 在住宅小区供配电设计中,安全保护是至关重要的。确保供电系统 的安全性可以防止电器设备的过载、短路等故障事件。 1. 接地系统设计:合理的接地系统设计可以保护人身安全和设备安全。需要考虑到住宅小区的地质条件和接地电阻的要求。 2. 过载保护设计:合理选择和设置断路器和熔断器,可以实现对供 电系统的过载保护。及时切断过载电流,防止设备损坏和火灾等事故 的发生。 3. 短路保护设计:安装短路保护装置,及时切断短路电流,防止电 器设备受损和电路火灾的发生。 四、节能设计

(全)电力设计 小区配电设计流程

电力设计小区配电设计流程 一、取得设计资料阶段首先,到供电公司拿红线内资料,资料需包括: 供电方案答复书(供电方案)、设计委托书、户型面积统计表(包括公建部分)、电表箱安装纸质版图(需供电公司盖章,签字)、建筑电气及小区的景观图(电子档)。 二、根据设计资料进行设计 1、选择标准化方案 打开供电方案答复书,会有方案号,再对应查阅典设里面的方案,电气和土建图可适当参考。 2、统计负荷、分配表箱 根据居民户型面积统计表,数量,统计负荷,再根据电表箱安装情况,进行分配。(需考虑远景建设) 分配原则: 1.低压柜出线----表箱 2.低压柜出线-----分支箱---表箱(分支箱有一进三出,一进四出,一进六出可供选择,开关为塑壳断路器) 低压柜根据分配结果,选择适宜的馈线柜规格(4x400+1x250或

者3x400+2x250等等)调整CT变比, 选择电缆。馈线柜配置原则(主备互为闭锁,交叉供电) IOkV主接线及系统配置图,需注意调整:备注说明,文字注释说明,电缆型号,变压器容量。 然后画红线内室夕M共电要求图,摆布配电房(注意朝向,位置),摆放电缆井,分支箱(尽量放置绿化带), 根据电缆路径画管道图材质一般PVC或者钢笥低压100,高压200),预留管道(N÷3)o考虑预留配电室备用间隔出线管道。可以让业主根据现场情况确认图纸,方便调整管道,有利于施工。 4、红线内土建部分 电房土建部分,根据方案,长度和宽度,可参考以前出版的工程,根据实际情况调整:门的规格,窗户的位置,轴流风机的位置,设施的基础的砌筑,和相关的土建说明,剖视图等。二次部分,可参考以前的图纸(注意带不带户内环网柜) 至I」此,为红线内的电气和土建的施工图。 红线外设计需要由业主提供的资料:规划局审批的外部路径图的电子档和纸质版(纸质版需规划盖章)根据现场实际情况,在外部路径电子档图纸的基础上,细化设计,放置电缆井,选择埋管方

高层住宅小区供配电系统接线方案

随着经济的不断开展,平湖市房地产业在近几年得到快速开展,不少住宅小区规模到达20万m2,有的特大型小区甚至到达40万m2。大型高层住宅小区里面一般有高层住宅建筑、多层住宅建筑、商业性建筑和地下车库,其负荷特点是负荷容量大,用电设备多,而且电梯、消防设施、水泵等一级和二级负荷要求供配电系统接线方案的凹凸压局部都必需是双电源,供电牢靠性要求高。目前住宅小区的供电电源电压等级均为10kV,而10kV电压等级供电容量有限。大型小区假如只接受一条10kV线路,其供电容量往往达不到小区负荷的要求,这时就须要有多条10kV线路同时供电,然而多条10kV线路同时供电存在必需的平安隐患。大型高层住宅小区供配电系统接线方案的设计不仅要满足其负荷的需求,而且还要接线简洁、运行平安牢靠、方式灵敏。 1 高层住宅小区供配电系统典型接线方案 某高层住宅小区总建筑面积6.323万m2,有高层住宅、多层住宅、商业及物管建筑、地下车库。小区视在功率为3780kVA,设计6台箱式变压器〔以下简称箱变〕分别供电,凹凸压配电系统主接线方案为平湖市供电局高层住宅小区典型接线方式,其接线方式如图1所示。 图1 住宅小区供配电系统典型接线方案

该小区设计10kV二进三出的开关站一座,两条10kV进线分别来自上级变电站不同的母线,同时停电的概率低,每路出线开关分别负载两台变压器,两台进线开关柜G01和G08设置二合一的机械闭锁,正常运行时一条进线开关柜〔G01或G08〕运行,另一条进线开关柜〔G08或G01〕备用,平凡负荷分别由1#、3#、4#、5#箱变低压端供电,需低压双路电源末端切换的一、二级负荷,分别从2#和6#箱变低压侧引两路电源至其低压双电源自动切换装置〔其接线图如图2所示〕。当小区10kV主用电源进线线路因故停电而短时间内无法复原时,运行人员可将已停电的主用电源进线开关柜开关断开,合上备用电源进线开关柜开关,通过以上倒闸操作能实此时此刻短时间内复原小区供电,保证了一、二级负荷的用电。 图2 低压双电源自动切换装置接线 2 方案存在的问题 按图1所示的接线方案建立小区供配电系统,接线方案简洁,运行平安牢靠,操作维护简洁,适用于中小型高层住宅的接线方案。但该方案的缺点是主供电源只有一条10kV线路,供电容量有限,当小区规模增大到必需程度时,一条10kV 线路供电容量就无法满足小区负荷的需求。虽然可以解除两台10kV进线开关的闭锁,使两条10kV线路同时供电,从而来满足小区的负荷需求,但是从图1中可以看出假如解除两台10kV进线开关的闭锁,使两条10kV线路同时供电,当低压双电源自动切换装置出现故障时,两条10kV线路与一、二级负荷低压双电源线路,及其双电源自动切换装置有可能形成环形回路,造成倒送电,影响电网平安运行。

住宅小区供配电设计预案

住宅小区供配电设计预案 一、设计目标和原则 1.安全可靠:确保供配电系统的运行安全,防止因电气故障引发火灾等安全事故。 2.高效节能:在满足用户需求的基础上,追求供配电系统的高效节能运行,减少能源消耗。 3.灵活可扩展:考虑到住宅小区的扩建和改造可能,设计具备一定的灵活性和可扩展性。 二、供电方式和电源选择 1.供电方式:选择市电供电作为主要供电方式,配备应急发电机作为备用电源。 2.电源选择:选择可靠且节能的电源设备,例如高效节能的变压器和发电机。 三、配电线路设计 1.强弱电分离:弱电线路和强电线路应进行有效分隔,并采用独立的管道进行敷设,以避免相互干扰和降低安全隐患。 2.合理布线:根据住宅小区的结构和用户需求,合理规划各个楼栋的配电线路布置,确保线路供电均匀稳定。 3.规范接地:建立可靠的接地系统,确保供配电系统的安全运行。 四、用电设备及安全措施

1.用电设备选择:选择符合国家标准的用电设备,确保使用安全和可靠性。 2.过电流保护:在配电室和用户端设备上设置过电流保护装置,防止因短路或过载导致的供电故障和安全事故。 3.防雷措施:采用合适的防雷设施,确保住宅小区供配电系统的安全运行。 五、能耗管理和优化 1.电能计量:为每户用户安装电能计量装置,实现住户电能使用的分项计量,为供电管理提供依据。 2.用电监控:建立用电监控系统,实时监测和管理每户用户的用电情况,通过分析、告警等手段实现用电的有效控制和优化。 六、应急保障和维护 1.系统备份:为住宅小区的供配电系统建立备份,确保在市电中断等紧急情况下,应急发电机及时启动并稳定供电。 2.定期维护:建立定期的供配电设备维护保养计划,确保设备的正常运行并及时发现问题和隐患。 以上为住宅小区供配电设计预案,旨在确保供配电系统的安全可靠、高效节能和灵活可扩展。在设计和实施过程中,需要根据具体住宅小区的情况和需求进行合理的调整和改进。

住宅小区两路10kV电源进线

住宅小区两路10kV电源进线,提高了小区用电可靠性。 ·是在今后用电负荷发展中,随着10kV线路负荷的增长、变化,可根据两条线路负载情况,调节小区用电至负荷较低线路,降低10kV线路损耗,实现降损节能。 缺点是两路10kV电源进线相对一路10kV电源进线投资有所加大。 1.2 配电变压器配置及布点优化 配电变压器配置首先要对配电变压器容量进行测算。参考安徽、福建、江苏、上海等地测算标准,居民每户负荷测算在6~12kW,其中沿海发达省份单户配备容量略大于内地省份。 在测算时应充分考虑到今后小区用电需求,配电变压器总体配备容量较大,而小区居民用电3~5年内负荷率很低,相当一段时期内变压器“大马拉小车”,空载损耗大,造成能源的浪费。以蚌埠地区2004年建设的“沁雅花园”高档住宅小区为例,其负荷容量当时测算标准为“90m2以下每户4.4kW,90m2以上每户8.8kW配置,配电变压器容量测算取同时率系数0.7”,现入住率80%左右。经对该小区2007年用电负荷实测,小区配电变压器在夏季用电高峰期最高负载率在0.45,平常只有0.2左右,小区配变普遍处于“大马拉小车”状态。 常规方案:依据负荷测算标准预测总体负荷,按变压器每台500kVA容量测算变压器台数,单台变压器辐射供电,低压不联络。 优化方案:考虑小区用电设施建设中电缆线路埋设后难以改变,电缆按满负荷配置;考虑配电变压器多放置在配电房、箱式变电站内,一旦变电容量不足易于调换,在实践中适当缩小容量配置,实现低压联络。即在测算负荷基础上,电缆按满容量配备;配电变压器按单台配电变压器容量630kVA、500kVA进行初步设计,最终设计保持变压器台数不变,将容量下降一个档次配置(例如630kVA配变调换为500kVA配电变压器);一个配电室(箱式变电站)配置两台变压器,实现低压互联。 方案优化实施效果明显,一是配电变压器容量降低,减少了小区电力建设投资,开发商满意;二是通过一个配电室(箱式变电站)配置两台变压器,减少了配电变压器占地面积,美化了小区环境;三是在通过对两台配电变压器实行低压联络,做到“负荷较低运行一台、负荷较高运行两台”的灵活用电方式,变压器利用率提高,空载损耗下降,给供电公司带来直接经济效益;四是提高了供电可靠性,当其中一台配电变压器损坏、检修时,可考虑用一台配电变压器暂代两台配电变压器的居民负荷,缩短了停电时间。 1.3 低压配电网设计优化 该部分设计较为简单,要求新建居住小区低压供电半径不应超过250m;居住区内公共用电设备总容量在250kW或变压器容量在160kVA以下者采用低压方式供电,超此容量,原则上按高压供电方式;实施一户一表等。 常规方案:在符合基本要求的同时,满足正常人工抄表功能即可。

高层建筑电气系统设计与线路安装要点探析

1工程概况 某工程位于xx商务区内,占地面积xxxxm2,总建筑面积xxxxm2,地上19层,地下2层,为星级酒店和写字楼于一体的综合性商务楼宇。该工程电气设计按供配电一级负荷设计,采用两路10KV电源供电,供电线路采用电缆直埋方式,两路10KV电源一用一备。通过母连接,两路电源均能负载100%的负荷。供电制式为三相五线制TN-S系统,为满足高层建筑防火要求和提高变压器的过负荷能力,该工程选用二台1600KV干式变压器,变压器的负荷率平时保持在70%左右。 2大厦电气系统设计与验算 2.1系统设计 2.1.1照明系统 2.1.1.1系统概述 本工程的照明系统分为正常照明和应急照明。 正常照明主要包括舞厅照明,大厅照明,公共区域照明,客户照明等。为减小动力负荷频繁启动对照明质量的影响,设定了一专用变压器为照明系统供电。自酒店的中心配电室出线后进入配电竖井,经低压母线引至各楼层的总照明配电箱,然后由此分布到各区域配电箱。 因本工程为高档星级酒店与智能化办公楼,对供电要求较高,所以除配有自备发电机组外,楼层设有专用的应急照明系统,系统主要覆盖区域包括:酒店大堂,各餐厅、走廊、电梯间、楼梯间等。在设计时该系统的供电采用双电源,其中大堂,餐厅区域选择其中几个支路兼做正常照明,供电从本层配电竖井应急照明切换箱中出线。在此基础上,在各公共区域及通道设置具有蓄电池的事故照明灯具,在没有任何外供电源的情况下,该灯具能不间断供电1h。 2.1.1.2照度的确定 星级酒店的装修档次一般较高,为配合装修效果,充分体现酒店及办公气氛,本工程对酒店中各重点区域的照度均采用利用系数法进行计算。根据酒店各功能区的特点,各功能区的照度标准值见表1。 2.1.2动力系统 动力系统设备包括正常动力与消防电源两部分。正常动力包括:空调制冷机组,空调水泵,冷却塔,洗衣设备,污水泵,客用电梯,货梯,各层空调器,开水器等。因动力设备在地下2层分布较多,所以该部分设备的配电自酒店总配电室出线后在地下2层设动力控制中心。 消防电源包括:消防水泵,水幕水泵,消防电梯,喷淋水泵,排烟风机,正压送风机等。消防动力设备为双电源供电,一路引自由两路电源变压器供电的消防供电专柜上,另一路引自自备发电机组,两路消防电源分别由两回线路引到各个消防用电设备点上实行末端自动切换,以确保消防设备的供电可靠性及安全性。 2.1.3负荷计算 电力负荷一般由各专业提供技术要求及负荷大小: 2.1. 3.1三相负荷计算: 2.1. 3.2单向负荷计算: ① 尽量将各单相负荷逐相均匀分配,以减少不平衡,计算时,将线负荷换算成相负荷,将各相负荷相加,取其最大单相负荷的3倍作为三相负荷。

高层住宅小区双回路供电实例

高层住宅小区双回路供电实例 1引言 -___】LII 口 同 学术?建设园地 ——了乏褫 层住宅小区双回路供电实例 摘要:本文针对目前高层住宅小区双回路供电的趋势,以一个新建住宅小区为实例,通过介绍供电方案,并 对优点及存在问题进行分析,提出了一种双回路供电的思路,以供同行参考. 关键词:高层住宅:双回路;公用配电房 随着社会的发展及生活水平的提高,住宅小区的供电可靠 性问题越来越受到重视,近一两年,有相当一部分的新建高层住 宅小区申请双回路供电.探索适合于不同类型住宅小区的双回 路供电模式,已成为一个急待解决的课题,本文特以笔者在实际 工作中遇到的一宗工程作为实例,就有关问题进行了探讨. 2供电方案简述 福贤南苑位是位于佛山老城区的新建住宅小区,共有普通 住宅800多户,其中有4座是19层的高层建筑.根据《高层民用 建筑设计防火规范》(GB50045—95)以及《供配电系统设计规 范)(GB50052~95)的规定,19层及以上的普通住宅属~类高层 住宅,消防水泵,消防电梯,楼道照明等负荷按一级负荷处理,要 求必须有两个独立电源供电,且当任何一个电源断电后,均能保 证不问断供电. 从环保及运行维护方面考虑,开发商倾向于不设置发电机, 采用双回路供电,并就此征询我公司意见.经勘查,该小区附近

的10kV电源有城东站普君线及建新路分站君宁线,能够满足双回路供电的要求.经过供电部门与开发商协商,最终确定了双回 路供电的方案 以下是对供电方案的简述: (1)整个小区共设置两个公用配电房供电,1号电房安装三 台变压器,其中两台为8OOkV A,一台为63OkV A,2号电房安装 两台变压器,均为8OOkV A (2)1号电房采用两回10kV电源进线,单母线分段,设母联 开关,63OkV A变压器接l段母线,两台8OOkV A变压器接lI段 母线.正常情况下,母联开关断开,两回10kV电源同时供电.2 号电房则采用一回10kV电源进线,并为1号电房提供其中一回10kV电源的接入点. (3)住宅等普通负荷由1号电房及2号电房的四台8OOKV A 变压器供电,而消防等重要负荷正常情况下由1号电房的 63OkV A变压器供电,紧急情况下由1号电房的两台8OOkV A变压器供电(因整个小区消防等重要负荷的容量约500kW,故选主回路选用63OkV A的变压器). 【{_曲t{}1溉! ……………………一J●………………一' 1号电房2号电房 1_ 0kV系统图 3优点及存在问题 该供电方案主要有以下优点 l专版 口吴添辉 (1)重要负荷的主回路及备用回路分别由不同10kV电源 的变压器供电,在末端设置自投,当其中一回市电断电或其中 一

住宅楼电气系统工程施工方案

住宅楼电气系统工程施工方案 1 说明及基本要求 1.1 线路敷设 a) 电源进户电缆线型号及规格由供电局确定,穿钢管埋地引进户;配电间至客梯(消防电梯)、公用照明的引出线采用ZCN-YJV阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆沿桥架及强电井敷设,至消防潜污泵的引出线采用NBV-450/750V耐火型铜芯塑料绝缘线穿保护管暗敷,以放射的形式配电给各用电设备。 b) 住户照明:配电间引出线采用ZC-YJV阻燃交联聚乙烯绝缘电力电缆沿桥架敷设至强电竖井,转接为阻燃型预制多芯分支电缆YFD-ZC-YJV,沿竖井垂直桥架至各层电能计费表箱;电能计费表箱后支线采用BV-450/750V型铜芯塑料绝缘线(接地线专用线为黄绿双色线),穿无增塑型硬质塑料管暗敷至各住户配电箱,住户配电箱后导线采用BV-450/750V型铜芯塑料绝缘线穿无增塑型硬质塑料管沿墙、楼板暗敷。 c) 公灯照明:由地下室配电间引出采用ZCN-YJV阻燃耐火交联聚乙烯绝缘电力电缆沿桥架至强电竖井双电源切换箱ALT,经ALT通过YFD-ZC-YJV阻燃型预制多芯分支电缆沿桥架敷设至各层公用照明配电箱,各层公用照明配电箱后及地下层,采用(耐火)型铜芯塑料绝缘线(N)BV-450/750V(接地线专用线为黄绿双色线),穿无增塑型硬质塑料管(PC)沿墙暗敷至各用电设备,地下层采用穿厚壁热镀锌钢管沿墙暗敷。 d) 楼宇访客系统电源引自公用照明配电箱,采用BV-450/750V型铜芯塑料绝缘线暗敷,穿管方式同照明回路。 e) 所有金属线槽及管线在穿越防火分区及楼板处均应做防火封堵;金属线槽尚应设置防火措施;消防配电设备应设有明显标志加以与别的设备区分;桥架内消防电源电缆与非消防电源电缆、常用电源电缆与备用电源电缆间应用防火隔板隔开。 f) 金属线槽敷设支架间距:水平段为1.5m,垂直段为1.0m,详见图集《线槽配线安装》96D301-1; g) 预分支电缆安装方法参照图集《预制分支电力电缆安装》00D101-7。 h) 生活泵房及消防泵房各设两路电源进线(常用、备用),电源引自小区变电所,应满足二级负荷供电要求,进户电缆线型号及规格由供电局确定,穿钢管

住宅小区供电方案

住宅小区供电方案 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

XX地块电气设计说明 一、工程概况 1、本期规划范围总用地17ha,总建筑面积77.02万m2。 2、总建筑户数为3548户,所有户型面积之和为434800 m2,所有住宅公摊面积约为49700m2,左右。 3、建筑面积120m2及以下的户数为2994。 4、建筑面积120m2以上、150m2及以下的住宅户数为108户。 5、建筑面积150m2以上、267m2以下的住宅户数为208。 6、建筑面积267m2以上的户数为238户。 7、小商铺建筑面积为3500m2左右,酒店建筑面积为62800 m2左右,员工宿舍楼和其它公建面积为43500 m2左右,地下室(含架空层)建筑面积17.59万m2。 二、设计依据 1、上级各部门和当地政府各部们批准的文件及甲方设计任务书 2、国家现行有关设计规程、规范及标准,主要包括: (1)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006); (2)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95); (3)《住宅设计规范》(GB50096-1999); (4)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008); (5)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-95)(2005版); (6)《10kV及以下变配电所设计规范》(GB50053-94); (7)《低压配电设计规范》(GB50054-95);

(8)《供配电系统设计规范》(GB50052-95); (9)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98); (10)《城市道路照明设计标准》(CJJ45-200; (11)《城市电力规划规范》(GB50293-1999); (12)城市电力网规划设计导则Q/GDW 156-2006; (13)汽车库、修车库、停车场设计防火规范(GB50067-97); (14)江苏省新建居住区供配电设施规划设计导则(试行); 3、内部各工种提供的资料; 三、设计范围 1、变配电系统 2、应急电源系统 3、小区照明及配电系统 4、消防电气系统 5、接地系统 6、能源远传及计量系统 7、电缆敷设 四、变配电系统 1、负荷级别: (1)本小区要求作为一级负荷供电的有以下建筑和设备:地下室停车库,高层住宅中的消防设备和小区的消防泵房、生活水泵房、电梯、酒店和任一层面积超过3000m/m的超市中的消防设备和规范规定的其它一级负荷。所有一级负荷采用自备发电机作为备用应急电源。

楼电气工程安装施工方案

目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章:施工组织布署 (2) 3.1 施工机具支配 (2) 3.2 人员组织 (3) 3.3 施工基本支配 (3) 3.4 电气工程与其它专业的协作 (4) 第四章:系统施工要求 (4) 4.1 强电系统 (4) 4.2 弱电系统 (5) 4.3 消防、事故照明系统 (5) 4.4 防雷接地系统 (6) 第五章:主要分项工程施工方法与要求 (7) 5.1 管路敷设 (7) 5.2 金属线槽安装 (8) 5.3 穿线、摇测、压线 (9) 5.4 配电柜(箱)安装 (9) 5.5 面板、灯具安装 (11) 5.6 照明、动力试运行 (12) 第六章:施工进度支配 (12) 第七章:技术质量保证措施 (12) 第八章:节约成本措施 (13) 第九章:平安消防措施 (13) 第十章:现场文明与成品爱护措施 (14)

第十一章:回访与修理 (15) 附录 (15) 第一章:编制依据 此方案依据蓝靛厂居住区Ⅰ区10#住宅楼电气专业图、现行施工质量验收规范、建筑安装资料规范施工规程、施工图集,《施工组织设计》。 第二章:工程概况 2.1 本工程为金源鸿大房地产公司开发的蓝靛厂居住区Ⅰ区10#住宅楼,由中外建工程设计及顾问公司设计,海淀区工程质量监督站监督,中建监理公司监理。 2.2 本工程为全现浇钢筋剪力墙砼结构,其中地下二层,地上十二层,总建筑面积26193m2。 2.3 本工程电气设计包括照明、动力、电视、消防限制、综合布线、楼宇对讲、防雷接地以及局部等电位等系统。 2.4 本工程六路供电,电源由小区变电所引来,楼内设两间∏接室、两间配电室,每处配电室内各设一台力柜、三台光柜,入户处做等电位联结。 第三章:施工组织布署 3.1 施工机具支配 台钻1台、手电钻3把、电锤2把、套丝机1 台、电焊机6台、液压开孔器1套、电钻开孔器12个、台钳2台、云石机4台、铰板2 把、压力钳4 台、氧气瓶乙炔瓶2套,液压煨弯器1台,手动煨器、锯弓、手锤若干。

相关文档
相关文档 最新文档