文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内环境培训试题——规范部分

室内环境培训试题——规范部分

室内环境培训试题——规范部分
室内环境培训试题——规范部分

一、单选

1、公共场所空气中氨浓度测定方法(靛酚蓝分光光度法)中氨吸收液的浓度为(A)

A、0.005mol/L

B、0.0005mol/L

C、0.0001mol/L

D、0.001mol/L

2、土壤表面氡析出率单位(C)。

A、Bq/m3

B、Bq

C、Bq/m2·s

D、Bq/m2

3、室内环境污染物浓度检测结果不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定时,应对不合格项进行再次检测,再次检测时,抽检数量应增加(A)倍,并应包含同类型房间及原不合格房间。

A、1

B、2

C、3

D、4

4、在酚试剂分光光度法测定甲醛浓度的检测标准中吸收液原液应放置冰箱中保存,可稳定(B)天。

A、2

B、3

C、4

D、5

5、在靛酚蓝分光光度法测定氨浓度的检测标准中要求采气(B),及时记录采样点的温度及大气压强。

A、3L

B、5L

C、7L

D、10L

6、在靛酚蓝分光光度法测定氨浓度的方法中分光光度计调节的波长为(A)nm。

A、697.5

B、698.5

C、697.3

D、698.3

7、在酚试剂分光光度法中,所用试剂纯度一般为(B)。

A、化学纯

B、分析纯

C、光谱纯

D、优级纯

8、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少(D)以后,工程交付使用前进行。

A.2天

B.3天

C.5天

D.7天

9、民用建筑工程室内空气检测质量标准中,I类民用建筑工程苯的标准限量是(B)

A0.08mg/m3B0.09mg/m3C0.2mg/m3D0.5mg/m3

10、标准溶液的浓度是0.1020mol/L它的有效数字是(C)

A2位B3位C4位D5位

11、欲配制1000ml浓度为0.1mol/L的HCl溶液,应取浓盐酸(36-38%)(B)

A0.84ml B8.4ml C 1.2ml D12ml

12、TVOC检测时,未识别峰可以(B)计

A苯B甲苯C正己烷D十六烷

13、房间使用面积<50m2时,应设(A)个检测点。

A、1个

B、2个

C、3个

D、4个

14、民用建筑工程室内空气中氨的检测方法,应选用(B)。

A、酚试剂分光光度法

B、靛酚蓝分光光度法

C、液相色谱法

D、纳氏试剂分光光度法

15、当民用建筑工程场地土壤氡浓度不大于(D)时,可不采取防氡工程措施。

A、5000Bq/m3

B、10000Bq/m3

C、15000Bq/m3

D、20000Bq/m3

16、民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭(D)以后进行。

A、5h

B、10h

C、12h

D、24h

17、民用建筑工程验收时,当抽取的房间面积为2500㎡时,应至少设_D_个检测点。

A、5

B、9

C、3

D、6

18、某传达室工程,前后两间房间,面积均小于50㎡,工程验收时,应抽检_D_间房,共设点进行室内环境污染物浓度检测。

A、1,1

B、1,2

C、2,1

D、2,2

19、GB50325-2010(2013年版)中__A__室内环境污染物需关闭门窗24小时。

A、氡

B、甲醛

C、氨

D、苯

20、GB50325-2010(2013年版)中,TVOC是指___C___。

A、室内空气中50℃~260℃各种挥发性有机化合物的总和;

B、室内空气中不参加光化学反应的挥发性有化合物的总和;

C、在GB50325-2010(2013年版)附录G规定的检测条件下,所测得空气中挥发性有机化合物的总量;

D、正已烷到正十六烷之间的挥发性有机化合物的总量。

21、GB50325-2010(2013年版)中针对溶剂型涂料的限量要求中没有B___。

A、TDI

B、甲醛

C、VOC

D、乙苯

22、在GB50325-2010(2013年版)中,空气污染物检测结果采用D方法判定。

A、极限数值修约

B、极限数值

C、全数值修约

D、全数值

23、在工程现场进行空气中氨的采样,用流量为0.48L/min的大气采样器,采样10min,环境参数:温度25.8℃、湿度53%、大气压103.6Kpa,计算标准采样体积(L)为(D)。

A、5.2L

B、4.7L

C、5.0L

D、4.5L

24、有一个写字楼,自然间数为800间,均<50㎡,未先做样板间,按GB50325-2010(2013年版)的规定进行抽样,最少的抽样数量是:B

A、50间

B、40间

C、60间

D、30间

25、民用建筑工程中所采用的___B____必须有放射性指标检测报告。

A、人造木板

B、无机非金属建筑主体材料

C、水性涂料

D、胶粘剂

二、多选

1、下列哪几项属于室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)中所包含的物质。ABCD

A、苯

B、甲苯

C、十一烷

D、间二甲苯

2、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》适用于ABC的民用建筑工程室内环境污染控制。不适用于工业建筑工程、仓储性建筑工程、构筑物和有特殊净化卫生要求的房间。

A、新建

B、扩建

C、改建D违建

3、下列民用建筑属于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定的Ⅰ类建筑的是ABC。

A、住宅

B、老年建筑

C、医院

D、图书馆

4、下列属于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010(2013年版)控制的指标是:(AD)

A、氡

B、新风量

C、菌落总数

D、苯

5、非放射性污染主要来源包括ABCD

A、人造板材

B、涂料

C、胶粘剂

D、处理剂

6、公共场所空气中氨浓度测定方法(靛酚蓝分光光度法)中需要用到的显色剂包括:ABC

A、水杨酸溶液

B、亚硝基铁氰化钠溶液

C、次氯酸钠溶液

D、硫酸铁铵溶液

7、民用建筑工程室内装修所采用的稀释剂和溶剂,严禁使用(ABCD)及混苯。

A、苯 B.甲苯 C.石油苯 D.工业苯

8、民用建筑工程室内环境中(BCD)浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。

A.氡

B.甲醛

C.氨

D.苯

9、民用建筑工程及其室内装修工程验收时,应检查下列资料(ABD)。

A.工程地质勘查报告

B.建筑材料和装修材料的污染物含量检测报告

C.相关的施工图设计文件

D.相关的隐蔽工程验收记录、施工记录

10、气相色谱法测定苯时,如出现拖尾峰是哪几个原因造成的?(BC)

A、进样口温度过高;

B、柱温太低;

C、色谱柱选用不当;

D、FID检测器火焰熄灭

11、土壤中氡气的浓度一般大于数百Bq/m3,可以采用(ABCD)等方法进行测量。

A、电离室法

B、金硅面垒型探测器法

C、静电收集法

D、闪烁瓶法

12、民用建筑工程验收时,Ⅰ类民用建筑室内环境污染物浓度检测,检测参数限量正确的是(ACE)

A、氡≤200Bq/m3

B、甲醛≤0.12mg/m3

C、苯≤0.09mg/m3

D、氨≤0.5mg/m3

E、TVOC≤0.5mg/m3

13、GB50325-2010(2013年版)要求,民用建筑工程的室内通风及新风设计,应符合_____现行国家标准的有关规定。(AB)

A、《公共建筑节能设计标准》GB50189

B、《民用建筑设计通则》GB50352

C、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019

D、《室内空气质量标准》GB/T18883

E、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134

14、室外空气空白样品的采集可以在___,并与室内样品同步采集。(ABC)

A、室外上风口

B、花园

C、窗外

D、下风口

15、室内空气质量与以下______有关。(ABCD)

A、室外大气

B、建筑及装修材料

C、新风量

D、室内烟气

E、光照

三、判断

1、I类民用建筑工程包括住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室、图书馆等民用建筑。(×)

2、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,可以在工程完工后立即进行。(×)。

3、当民用建筑工程场地土壤氡浓度不大于30000Bq/m3或土壤表面氡析出率不大于0.05Bq/m2.s时,可不采取防氡工程措施。(×)

4、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010(2013年)规定,竣工验收检测的5项室内环境污染物指标,必须都要同步测定室外空气中的空白值。(×)

5、民用建筑工程竣工验收时,室外空气中的污染物浓度空白值有可能会比室内检测点的浓度高。(√)

6、民用建筑工程室内装修时,不应采用聚乙烯醇水玻璃内墙涂料、聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料和树脂以硝化纤维素为主,溶剂以二甲苯为主的水包油型(O/W)多彩内墙涂料,不应采用聚乙烯醇缩甲醛类胶粘剂。(√)

7、土壤表面氡析出率是指单位面积(m2)、单位时间(s)土壤表面析出的氡的放射性活度(Bq)。(√)

8、室内空气中TVOC采样后,密封吸附管,放入可密封的金属或玻璃容器中,样品最长可保存15天。(×)

9、在取样检测时,装饰装修工程中完成的固定式家具,应保持正常使用状态。(√)

10、民用建筑工程验收时,各项污染物浓度测量值的极限值判定,采用全数值比较法。(√)

11、Ⅰ类民用建筑工程的甲醛浓度限量为≤0.1mg/m3。(×)

12、民用建筑工程验收时,当房间总数少于3间时,应全数检测。(√)

13、室内环境质量验收不合格的民用建筑工程,可以在投入使用后,再进行整改复检(×)。

14、民用建筑工程室内装修时,严禁使用苯、工业苯、石油苯、重质苯及混苯作为稀释剂和溶剂。(√)

15、民用建筑工程中,建筑装饰装修材料采用的大理石制品必须有放射性指标报告且符合规范要求。(×)

16、民用建筑工程竣工验收时,同步测定的室外空气中的污染物浓度空白值有可能会比室内检测点的浓度高。(√)

17、敬老院不属于I 类民用建筑工程。(×)

18、在空气检测的现场采样时,一天内可以有1个以上的室外空气空白值。(√)

19、GB50325-2010(2013年版)要求空气苯的采样管是Tanex-TA 吸附管,而不是活性炭吸附管。(×)

20、住宅小区,业主入住后发现气味很大,经检测发现甲醛、TVOC 均超标,业主据此要求开发商给予赔偿。(×)

21、GB50325-2010(2013年版)只适用于新建工程的室内环境检测。(×)

22、民用建筑工程的室内装修,不可采用E2类人造木板。(×)

23、室内装修工程,只要按GB50325-2010(2013年版)选择合格材料,就能保证验收时室内空气质量达标。(×)

24、饰面人造木板的甲醛检测可以用干燥器法。(√)

25、《室内空气质量标准》(GB/T18883-2002)对甲醛、氨、苯、TVOC 的检测要求与GB50325-2010(2013年版)的完全一致。(×)

26、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场采样点应距楼地面的距离不小于0.5m。(×)

27、在采样现场记录的环境参数中,对检测结果有直接影响的参数是湿度、大气压。(×)

28、室外空气空白样品的采集必须选在上风口,并与室内样品同步采集。(√)

29、民用建筑工程验收时,化学污染物现场采样时,对采用中央空调的民用建筑工程,检测应在空调关闭1小时的情况后进行。(×)

30、GB50325-2010(2013年版)中提到的“样板间”是指销售人员带客户去看的“样板房”。(×)

31、民用建筑工程验收时,底层停车场不列入抽检房间范围。(√)

32、计算抽检房间数量时,“自然间”包含厨房、客厅、卫生间、卧室、办公室、书房、阳台。(×)

33、进行室内氡浓度测量时,应增加低层抽检数量。(√)

四、计算

1、空气中氨浓度的计算公式是什么?如果A=0.156,A 0=0.047,计算因子为

12.09μg/吸光度,标准状态下采样体积为10L,那么空气中氨浓度为多少?(精确至小数点后两位有效数字)

解:公式为:C=(A-A 0)×B S /V 0

由公式可得:C=(A-A 0)×B S /V 0=(0.156-0.047)×12.09/10=0.13(mg/m 3)

2、某空气样品采样流量为0.5L/min,采样时间为20min,测得采样管中苯的含量为0.061μg,空白采样管中苯的含量为0.001μg,已知采样点的温度为25℃,大气压为100.6Kpa,求标准状态下所采空气样品中苯的浓度?(结果精确到0.001)解:所采空气样品中苯浓度:

)/(006.020

5.0001.0061.030m mg v m m C =?-=-=标准状态下所采空气样品中苯的浓度:

007.027*******.1003.101006.0273273.31010=+??=+??=t P C C )/(3m mg

室内环境检测方案

室内环境检测方案 2017年8月2号 衡阳市科建工程检测有限公司

一、检测项目 室内环境污染物浓度检测项目为:氡、氨、甲醛、、苯和总有机挥发物TVOC五项。 二、检测依据及标准 1.《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 ; 2.《环境空气质量标准》GB 3095-2012; 3.《室内空气质量标准》GB/T 18883-2002; 三、仪器设备和检测方法: 1.空气中氡的检测 1.1测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》。 1.2检测仪器: 1027型电子氡气检测仪 1.31027型环境氡检测仪 1027型环境氡检测仪以闪烁室法为基础,用气泵将含氡的气体吸入闪烁室,氡及其子体发射的α粒子使闪烁室内的ZnS(Ag)柱状体发光,光电倍增管再把这种光讯号变成电脉冲。由单片机构成的控制、测量电路,把探测器输出的电脉冲放大、整形,进行定时计数。单位时间内的脉冲数与氡浓度成正比,从而确定空气中氡的浓度。 2.空气中的游离甲醛的检测 2.1测试方法及依据 2.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 2.1.2 GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 2.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 2.3 基本原理: 用大气采样器将空气中的甲醛吸收与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸

性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据着色深浅,比色定量。 3.空气中氨的检测 3.1测试方法及依据 3.1.1 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 3.1.2GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》 3.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、上海舜宇科学仪器有限公司生产的7230G 可见分光光度计 3.3基本原理: 空气中的氨吸收在稀硫酸中,在亚硝基铁氰化钠及次氯酸钠存在下,与水杨酸生成蓝绿色的靛酚蓝染料,根据着色深浅,比色定量。 4.空气中苯的检测 4.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录F。 4.2检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 4.3基本原理: 空气中的苯用活性炭管吸附采集,然后经热解吸提取出来,经气相色谱仪由毛细管柱分离,用氢火焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰面积定量,计算出空气中苯的含量。 5.空气中TVOC的检测 5.1 测试方法及依据 GB50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》附录G。 5.2 检测仪器: HL-2B型恒流采样器、TP-2030型热解吸装置、BTJ-Ⅲ型热解吸装置、湖北方圆公司生产的FYGC-2000B型气相色谱仪。 5.3 基本原理: 空气中的TVOC用Tenax-TA吸附管吸附采集,经热解吸提取出来,

室内环境检测考核题型95186演示教学

室内环境检测考核题 型95186

一、室内空气中有害物质 1、 民用建筑工程的定义和分类: 民用建筑工程是指新建、扩建和改建的民用建筑结构工程和装修工程的统称。按照使用功能不同可以分为两类:Ⅰ类有住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;Ⅱ类有办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。 2、 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量: 3、 采样要求: 3.1 抽样时间应在工程完工7天以后交付使用前进行;采用集中空调的应在空调正常运转下进行;自然通风的氡应在对外关闭门窗24小时,其余在1小时候进行;装修工程完成的固定式家具应保持正常使用状态;室内采样时,须同时在室外上风处采集室外环境空气样品。 3.2现场检测点应距内墙面不小于0.5米,距楼地面高度0.8~1.5米。 3.3采样方法: 4、 计算 4.1将采样体积换算成标准状态下的体积:0 00 273P P t T V V t ? +? =(式中V 0-标准状态下采样体积单位L ; V t -采样体积,为采样流量与时间的乘积单位L ;t-采样点温度;0T -273K ;0P -标准大气压101.3kPa )

4.2 甲醛浓度计算公式:0 0)()(bV a A A HCHO c --= (式中c (HCHO)-甲醛浓度mg/m 3;A-样品溶液的吸光 度;A 0-空白溶液的吸光度;a-校准曲线的截距;b-回归线的斜率;V 0-换算成标准状态下的采样体积,L 。) 4.3 氨的计算公式:0 03 )()(bV a A A NH c --= (公式中的表示与4.2相同) 4.4 苯的计算公式:V m c =(c –所采空气样品的浓度mg/m 3;m-样品中苯的量;V-空气采样体积) 空气中苯的浓度应换算成标准状态下的浓度:273 2733.101+?? =t P c c c (c c -标准状态下的苯浓度mg/m 3;P-采样点的大气压kPa ;t-采样点温度;) 例题:教材P 1369 解:氨采样体积为5L 标准状态下的体积为0 0273P P t T V V t ? +?== 3.1013.1012.272732735? +?得V 0=4.55L 由0 03)()(bV a A A NH c --= =0 0)(V B A A s ?- 分别求得两点的氨浓度为 0.18,0.19 两者的平均值为0.185,此值小于0.2。所以该房间符合Ⅰ类民用建筑的要求。 5、 检测结果判定: 室内环境全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;当不符合检测结果时,应查找原因进行处理;采取措施后对不合格项再次检测,再次检测时抽检数量增加1倍,并应包括不合格房间,再次检测全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;质量验收不合格的工程严禁投入使用。 二、土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率 1、标准规定要求:新建、扩建的民用建筑工程设计前应进行建筑工程所在区域中氡浓度或土壤表面氡析出率调查,并提交相应的调查报告。为进行区域中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的应进行建筑场地氡浓度或土壤表面氡析出率测定,并提供检测报告。 1.1土壤中氡浓度调查及防氡

室内环境检测全步骤学习资料

检测全步骤 (一)采样前一天准备工作 1.采样点的选取:氨、甲醛、苯、TVOC一层和顶层必测,其他均匀分布,氡在低层 2.现场检测方案的编写 3.应检查大气采样器是否运转正常,电量是否充足,电量不足或欠压及时充电。 4.检查大型气泡吸收管、具塞比色管、苯活性炭管、TVOC采样管是否完好无损,若有损坏及时更换;检查上述实验仪器编号是否完整、清晰、唯一,若有缺失,及时修补完整。 5.检查大型气泡吸收管、具塞比色管是否已经用蒸馏水洗净并烘干。 6.检查苯活性炭管、TVOC采样管(Tenax TA吸附管)在采样前是否已活化,苯活性炭管活化条件为 350℃ 10min,TVOC采样管活化条件为300℃ 10min。 7.采样管的核查记录。要求在标准大气压采样管的阻力在5-10kP 8.准备好采样记录、见证记录、委托书,现场采样描述,备案表,检测方案并放在文件夹中,采样时携带。(二)采样前一小时准备工作 1.首先记录化学分析室的温湿度记录表 2.配制氨吸收液并将吸收液装入大型气泡吸收管 ①所需实验仪器和试剂: a.已配制好的氨吸收原液[C(H2SO4)=0.005mol/L], b.100ml容量瓶(专门用于配制氨吸收液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不影响实验 准确度), c.10ml刻度吸管1支(专门用于吸取氨吸收原液[C(H2SO4)=0.005mol/L] ), d.10ml刻度吸管1支(专门用于吸取氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]), e.刻度吸管管架1个(用于放置刻度吸管), f.滤纸1张,撕成四等份, g.100ml小烧杯1个(盛放50ml蒸馏水的),胶头滴管1个(吸取蒸馏水的), h.洗瓶1个(装满蒸馏水), i.250ml烧杯1个(盛废弃液)。 ②配制氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]步骤 取出专门吸取氨吸收原液的10ml刻度吸管,用氨吸收原液洗涤2次量取10ml氨吸收原液→至100ml 容量瓶中→盖上氨吸收原液试剂瓶玻璃塞→将10ml刻度吸管放回刻度吸管管架→在100ml容量瓶中加蒸馏水至刻度线下2cm,再用胶头滴管加蒸馏水至刻度线→盖上玻璃塞,旋转15度,上下翻转10次,翻转时旋转容量瓶→配制完成。 ③将10ml氨吸收液装入大型气泡吸收管 取出专门用于吸取氨吸收液[C(H2SO4)=0.0005mol/L]的10ml刻度吸管,用氨吸收液洗涤2次,在盛放氨吸收液的容量瓶中量取10ml氨吸收液→打开大型气泡吸收管管帽,注入10ml氨吸收液(注意,注入溶液时,将刻度吸管末端管尖靠在大型气泡吸收管下部内壁上)→盖上大型气泡吸收管管帽→继续盛装下一个大型气泡吸收管,直至达到采样所需数量,并多做一个试剂空白和一个室外上风向空白。(例如:若采样点为10个,则需加12个大型气泡吸收管的吸收液) 若是氨吸收原液数量不够,可多配几瓶或是在容量瓶中氨吸收液不够10ml时,倒掉剩余溶液,用自来水洗涤3遍容量瓶,再用蒸馏水洗涤3遍,用此瓶再配一次氨吸收液。 3.配制甲醛吸收液并将吸收液装入大型气泡吸收管 ①所需实验仪器和试剂: a.酚试剂[C6H4SN(CH3)C:NNH2·HCl,简称M BTH], b.100ml容量瓶1个(专门用于配制甲醛吸收原液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不 影响实验准确度), c.100ml容量瓶1个(专门用于配制甲醛吸收液,使用前用蒸馏水洗净,若内壁留有少量蒸馏水不影 响实验准确度),

室内环境A卷

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷 (室内环境)(A卷) (满分120分,时间120分钟)姓名考试号得分 身份证号单位 第一部分客观题部分 一、单项选择题(每题2分,共计40分) 1、环境污染现场采样时,检测点的位置要求是()。 A .距内墙面不小于、距楼地面高度?; B .距内墙面不小于、距楼地面高度?; C .距内墙面不小于、距楼地面高度?; D .距内墙面不小于、距楼地面高度?; 2、环境污染现场采样时,对现场的要求是()。 A ?门窗严格密封,固定式家具门打开 B?门窗自然关闭,固定式家具门打开 C .门窗严格密封,固定式家具门关闭 D.门窗自然关闭,固定式家具门关闭 3、室内空气中氨、甲醛分析时,比色波长分别是() 。 A . ,630nm B. 630nm,

A.电离室法 B ?静电收集法 C ?闪烁瓶法 D ?活性炭盒法 C 、630nm, 420nm D . , 420 nm 4、室内空气污染物检测时,不需要同时测定空白的是( A .氨 B .甲醛 C .苯 D .氡 A .幼儿园 B .医院 C.图书馆 D.住宅 6、民用建筑工程室内空气中氡的检测、所选用方法的测量结果不确定度不应大于( A . 10% B . 15% C 25% D . 30% 7、民用建筑工程室内空气中甲醛检测,也可采用简易取样仪器检测方法,测量结果在 浅,比色定量。() A 亚氨基铁氰化钠和次氯酸钠 亚氰基铁氰化钠和次氯酸钠 C 亚硝基铁氰化钠和次硝酸钠 亚硝基铁氰化钠和次氯酸钠 9、土壤中氡浓度的测定方法中不宜采用下面哪个方法 () 5、下列建筑工程中,不属于I 类民用建筑工程的是( )。 )。 )。 测定范围内的不确定度应小于或等于 。() 3 3 A 0 mg/m ?m ,20% 0 mg/m m 3,25% 3 3 C 0 mg/m ?m ,25% 0 mg/m m 3,20% 8、空气中氨吸收在稀硫酸中, .存在下, 与水杨酸生成蓝绿色的靛蓝色染料,根据着色深

室内环境检测规范

室内环境检测标准《GB50325-2010》最新室内环境国家标准《GB50325-2010》 室内环境国家标准< 注: I类建筑:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等。 II类建筑:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。 中华人民共和国住房和城乡建设部、国家质检总局联合发布(2011 -06-01实施) GB50325-2010室内环境污染物检测标准部分解释 1、民用建筑工程室内空气中甲醛的检测方法,应符合国家标准《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26--2000的规定。 2、民用建筑工程室内空气中甲醛检测,也可采用现场检测方法,所使用的仪器在0-0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于5%。 3、民用建筑工程室内空气中苯的检测方法,应符合国家标准《居住区大气中有害气体卫生检验标准方法--气相色谱法》GB 11737-89的规定。 4、民用建筑工程室内空气中氨的检测,可采用国家标准《公共场所空气中氨测定方法》GB/T18204.25-2000或国家标准《空气质量氨的测定离子选择电极法》GB/T 14669-93进行测定。当发生争议时应以国家标准《公共场所空气中氨测定方法--靛酚蓝分光光度法》GB/T18204.25-2000的测定结果为准。

5、民用建筑工程室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)的检测方法,应符合本规范附录E的规定。 6、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。 7、民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。 8、民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置: ①房间使用面积小于50m2时,设1个检测点; ②房间使用面积50--100 m2时,设2个检测点; ③房间使用面积大于100 m2时,设3-5个检测点; 9、当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 10、民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0.8—1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。 11、民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。

室内空气检测试题劳保所朱佐刚图文稿

室内空气检测试题劳保 所朱佐刚 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

室内空气质量检测试题 一、选择题 1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少()以后、工程交付使用前进行。 A 8d B 7d C 6d D 5d 选:B 2、民用建筑工程室内空气中甲醛检测可采用现场检测法,测量结果在 0.01—0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于()。 A 20% B 25% C 30% D 35% 选:A 3、民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、TVOC浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,应在对外门窗关闭()后进行。 A 1h B 2h C 3h D 4h 选:A 4、室内环境污染物浓度检测点数设置时,如果房间使用面积在大于100m3小于3000m3,检测点数不少于()。 A 4个 B 5个 C 6个 D 7个选:C 5、室内环境污染物浓度检测结果不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定时,应对不合格项进行再次检测,再次检测时,抽检数量应增加()倍,并应包含同类型房间及原不合格房间。 A 1 B 2 C 3 D 4 选:A 6、在酚试剂分光光度法测定甲醛浓度的检测标准中吸收液原液应放置冰箱中保存,可稳定()天。 A 2 B 3 C 4 D 5 选:B

7、在靛酚蓝分光光度法测定氨浓度的检测标准中要求采气(),及时记录采样点的温度及大气压强。 A 3L B 5L C 7L D 10L 选:B 8、在靛酚蓝分光光度法测定氨浓度的检测标准中分光光度计的可测波长为()nm。 A 697.5 B 698.5 C 697.3 D 698.3 选:A 9、下列民用建筑不属于《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定的Ⅱ类建筑的是()。选C A 旅馆 B 商店 C医院 D图书馆 10、不可用于检测土壤中氡浓度的测定的试验方法是()。选:C A 电离室法 B 静电收集法 C 气相色谱法 D闪烁瓶法 11、下列哪种放射性同位素对人体的危害最大()。选:A A 氡—222 B镭—226 C钾—40 D氡—220 12、在酚试剂分光光度法中,所用试剂纯度一般为()。 A 化学纯 B 分析纯 C 光谱纯 D优级纯选:B 13、下列哪项不属于室内空气中总挥发性有机化合物(TVOC)中所包含的物质。() A 苯 B 甲苯 C十一烷 D甲烷选:D 14、空气中的甲醛与酚试剂反应生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成()化合物。 A 蓝绿色 B 蓝黑色 C 紫红色 D 亮黄色选:A 15、TVOC采样时,采样前后采样器流量相对偏差不应大于()。

室内环境检测试题

室内环境检测考核题 姓名:成绩:考核日期:2010年11月 一、填空题 1、民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于,并不得少于间;房间总数少于3间时,应。 2、房间使用面积小于50m2时,设个检测点;房间使用面积50~100 m2时,设个检测点;房间使用面积100—500 m2时,设不少于个检测点。 3、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》适用于、和的民用建筑工程室内环境污染控制。不适用于、、构筑物和有特殊净化卫生要求的房间。 4、民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在进行。 5、民用建筑工程室内环境污染物控制执行国家标准。 6、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》所称室内环境污染系指由和产生的室内环境污染。 7、采集室内环境样品时,须同时在采集室外

环境空气样品。 8、氨样品采集后,应在室温下保存,于内分析。 9、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定甲醛的检测方法应符合国家标准的规定。 10、当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的作为该房间的检测值。 二、选择题 1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少()以后、工程交付使用前进行。 A、8d B、7d C、6d D、5d 2、民用建筑工程室内空气中甲醛检测可采用现场检测法,测量结果在0—0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于或等于()。 A、20% B、25% C、30% D、35% 3、民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、TVOC浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑工程,应在对外门窗关闭()后进行。 A、1h B、2h C、3h D 、4h 4、室内环境污染物浓度检测点数设置时,如果房间使用面积在大于500m3小于1000m3,检测点数不少于()。 A、4个 B、5个 C、6个 D、7个 5、室内环境污染物浓度检测结果不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定时,应对不合格项进行再次检测,再次检测时,抽检数量应增加()倍,并应包含同类型房间及原不合格房间。

室内环境检测合同协议书终审稿)

室内环境检测合同协议 书 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

合同编号: 民用建筑工程 室内环境污染检测合同 项目名称: 委托方(甲方): 检测方(乙方): 签约地点:西安 签订日期:年月日 室内环境污染物检测合同 甲方: 乙方: 甲方决定委托乙方承担项目室内环境污染物检测。为进一步明确责任,保障双方的利益,经友好协商,在双方自愿以及完全清楚、理解本合同条款的基础上,按照《中华人民共和国合同法》及陕西省政府的有关规定,签订本合同。 一、检测项目 室内环境污染物:氡、甲醛、苯、氨、TVOC 二、检测依据 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB50325-2010 三、双方的权利与义务 1.甲方的权利与义务 (1)甲方应按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010为乙方现场检测提 供方便。

(2)免费提供检测用电(220V),电源接驳点离地面高度小于1.5米,与检测点水平距离小 于5米。 (3)协调与检测有关的单位的施工作业,确保乙方的检测工作能够顺利开展,派人协助乙 方进行现场检测,并督促施工单位做好配合工作。 (4)按本合同规定的付款方式向乙方及时支付全部检测费。 2. 乙方的权利与义务 (1)乙方必须对所承担检测项目的合法性负责,即乙方必须自行保证具备检测甲方委托项 目的能力及资质,否则,乙方应承担因此导致的全部责任。 (2)指定以下人员交付技术资料和检测报告: 姓名:电话: (3)乙方必须严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010等相关国家 有效法规、技术标准规定的检测方法进行检测,并向甲方提交《检测报告》一式 份,并对其准确性、科学性、公正性负责。 (4) 按照合同要求,按时催促甲方支付检测费用。 (5) 乙方在检测过程中,应遵守甲方的有关规章制度;甲方应积极给予配合。 四、检测时间 当现场具备检测采样条件后,即进场检测采样。预计工期为1-3天。若遇人力不可抗拒的自然灾害或不适合规范规定的检测采样条件时,则按实际受影响天数顺延。现场检测采样完毕且甲方提供齐全的技术资料后,五至七个工作日内提交检测报告。 五、检测费用与支付 1、检测收费标准: 2、建筑面积:

室内环境检测方案(含卫生间)

金隆小学学生食堂建设工程项目工程 室内环境检验方案 (室内环境检测) 目录 1、项目简介 2、检测目的 3、检测方法依据

4、布点方案 5、采样准备 6、检测设备 7、检测标准 8、出具检测报告

1、项目简介 工程概况: 建设单位:广州市南沙区教育局 监理单位:广州市穗芳建设咨询监理有限公司 设计单位:广州大学建筑设计研究院 项目名称:金隆小学学生食堂建设工程 施工单位:广州市花都第一建筑工程有限公司 质量监督站:广州市南沙区建设工程质量安全监督站 结构类型:框架 层数:1层 室内环境空气质量检测主要检测民用建筑工程所用建筑材料和装修材料产生的污染物对室内空气污染。民用建筑工程分为两大类:Ⅰ类民用建筑工程:住宅、老年建筑、幼儿园、学校教室、医院;Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆等。GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定,民用建筑在建筑和装修完毕7天后,进行五项污染物:苯、氨、甲醛、氡气和总挥发性有机物(TVOC)的浓度检测。并规定各自限量如下表。 表1 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 污染物Ⅰ类民用建筑工程Ⅱ类民用建筑工程 氡(Bq/m3) ≤200 ≤400 甲醛(mg/m3) ≤0.08 ≤0.1 苯(mg/m3) ≤0.09 ≤0.09 氨(mg/m3) ≤0.2 ≤0.2 TVOC(mg/m3) ≤0.5 ≤0.6 注:表中污染物浓度限量,除氡外均应以同步测定的室外上风向空气相应值为空白值 2、检测目的 工程在装修完工验收时,需进行空气中污染物浓度的检测,以确定该工程空气质量是否合格。 3、检测方法依据 本次空气质量检测的主要依据及标准为: 中华人民共和国国家标准GB 50325-2010《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

室内环境检测考试题答案模板

室内环境检测考核题 一、填空题 1、民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检 数量不得少于房间总数5%,每个建筑单体不得少于3间;当房间总数少于3间时,应 全数检测。 2、房间使用面积小于50m2时,设1个检测点;房间使用面积50~100 m2时,设2个检测 点;房间使用面积100—500 m2时,设不少于3个检测点。 3、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》适用于新建、扩建和改建的民用建筑 工程室内环境污染控制。不适用于工业生产建筑工程、仓储性建筑工程、构筑 物和有特殊净化卫生要求的室内环境污染控制,也不适用于民用建筑工程交付使用后,非建 筑装修产生的室内环境污染控制。 4、民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调 正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间对外门窗关闭24h 以后进行。 5、民用建筑工程室内环境污染物控制执行 GB50325-2010(2013年版)《民用建筑工程室 内环境污染控制规范》国家标准。 6、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》所称室内环境污染系指由建筑材料和装饰 材料产生的室内环境污染。 7、采集室内环境样品时,须同时在室外的上风向采集室外环境空气样品。 8、氨样品采集后,应在室温下保存,于24h 内分析。 9、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中规定甲醛的检测方法应符合国家标准 GB/T18204.26-2000或《公共场所空气中甲醛测定方法》的规定。 10、当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 二、选择题 1、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少(B)以后、工程 交付使用前进行。 A、8d B、7d C、6d D、5d 2、民用建筑工程室内空气中甲醛检测可采用现场检测法,测量结果在0.01 mg/m3— 0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于或等于(A)。 A、20% B、25% C、30% D、35% 3、民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、TVOC浓度检测时,对采用自然通风的民用建筑 工程,应在对外门窗关闭(A)后进行。 A、1h B、2h C、3h D 、4h 4、室内环境污染物浓度检测点数设置时,如果房间使用面积在大于500m3小于1000m3,检 测点数不少于(B)。 A、4个 B、5个 C、6个 D、7个 5、室内环境污染物浓度检测结果不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》规定时, 应对不合格项进行再次检测,再次检测时,抽检数量应增加(A)倍,并应包含同类型房

室内环境检测分析报告样板

报告编号: 检验检测报告 工程名称: 委托单位: 检测项目: 濮阳市建达建设工程质量检测有限公司 声明 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性,对检测的数据及检测评价结论负 责、对委托方所提供的检测样品保密。 二、本报告无编制、审核人签字和批准人签字,或涂改、未盖本机构红色检测报告专用章无效。 三、委托方若对本报告有异议,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期不予受理。政府行政管理部门下达的指令性任务,被检方对抽检结果有异议时,按政府行政管理部门文件规定或国家相关法律、法规规定进行。 四、一般情况下,委托类检测结果仅对所检样品有效。 五、报告各页均为报告不可分割之部分,使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果,本机构不负相应的法律责任。 检验检测单位:濮阳市建达建设工程质量检测有限公司 共5页第1页 检验检测报告 受委托(委托日期:年月日;委托号:),我公司于年月日~年月日对

室内空气质量进了现场抽样、检测,报告如下: 、工程概况 工程名称: 委托单位: 建设单位: 施工单位: 监理单位: 检测单位:委托检测 工程描述:本工程位于;结构形式:砖混结构,层数:;建筑面积:;属1类民用建筑;室内装修情况:室内墙面、地面、顶面抹水泥砂浆。 二、检测规模共5页第2页 该工程的工程规模见表1. 表1工程自然间统计一览表 三、检测项目 室内空气污染物:氡、甲醛、苯、氨、和总挥发性有机物TVOC五项 四、检测依据 委托书:编号为; 该工程图纸:建施全图; 检测方案:编号为; GB50325---2010(2013年版)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》

室内空气检测方案

I n t e l西安办公室装修工程 室内环境检测方案 ISG 2012年9月11日

一、工程简介 我单位对位于西安市的Intel 西安办公室装修工程进行空气质量检测。该项目属Ⅱ类民用建筑,按规范及协议要求,装修检测项目为:甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、TVOC 六项指标。 二、检测依据及标准 1.国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 2.国家标准《公共场所空气中甲醛测定方法》GB/T18204.26-2000; 3.国家标准《公共场所空气中氨的测定方法》GB/T18204.25-2000 根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010的规定,民用建筑工程验收时,必须进行室内环境污染浓度检测。检测结果应符合下表的规定: 民用建筑工程室内环境污染物浓度限量 按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2010的有关规定,民用建筑工程根据室内环境污染的不同要求划分为两类: I类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程; II类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等到民用建筑工程。 该工程为办公楼性质,按上述分类方法属于II类民用建筑工程。 三、检测前的准备工作 1、检测前需与委托方签定合同,合同内容要明确:检测项目、检测方法、检测数量、检测日期、地点及特殊要求等。 2、检测前,委托方应提供以下资料及条件: 2.1工程建筑平面图; 2.2检测所需电源、水;

2.3安排人员协助现场采样工作。 3、为防止现场检测过程中停电,检测前检测仪器备用电源应作好充电工作。 4、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境空气质量检测,应在工程完工至少7天以后、工程交付使用前进行,检测时应在门窗封闭1小时后进行测试。 5、为了检测工作的顺利进行,委托方应安排专人配合检测工作的顺利实施。 四、检测数量 1、根据国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010中规定,民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于房间总数的5%,并不得少于3间,房间总数少于3间时应全数检测。 2、民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置: 室内环境污染物浓度检测点数设置 3、根据该项目的设计图纸,结合国家标准,本次检测项目抽检 5 个检测点,检测点的具体分布如附件图纸: 五、检测仪器设备、检测标准 2、基本原理和检测标准 2.1 甲醛:酚试剂分光光度法紫外分光光度计UV-2100 GB/T18204.26-2000 《公共场所空气中甲醛测定方法》 2.2 氨:靛酚蓝分光光度法紫外分光光度计UV-2100

(2020)家装行业家装公司室内环境监测方案

家装行业家装公司室内环境监测 方案

法规标准要求: ■《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2011; ■《民用建筑工程室内环境污染控制规程》DBJ01-91-2004; ■京建质〔2009〕287号《北京市建筑工程室内环境质量检测机构备案管理办法》。 涉及场所: 所有新建、改建、扩建的民用建筑工程,含酒店、医院、住宅、办公场所、养老院等,依据所滞留人群体质强弱及滞留时间分为Ⅰ、Ⅱ类。 检测项目要求: 北京地区采用《民用建筑工程室内环境污染控制规程》DBJ01-91-2004进行检测与验收,其它未制定地方验收标准的执行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2011。 其它说明 个人或单位新装修的建筑物室内污染物非验收检测参照上述标准执行,检测项目、检测数量依据现场情况而定。

室内环境检测标准 室内环境检测须知 1.严格按《国家室内空气质量标准》(GB/T18883-2002 )要求预先封闭居室12 小时,封闭时不得使用空调等换气设备以及空气净化设备等。 2.室内环境检测人员现场检测时,室内人数最好不要超过三人。 3.室内环境现场检测时,所有在场人员严禁吸烟。 4.现场不要遗留残余装饰杂物,如板材、油漆、涂料,稀释剂等。 5.布设检测点客户应予以配合。 6.国家资质CMA认证号:(2004)量认(京)字(U0453)号 国家标准中关于布点的要求 6.0.11民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,检测数量不得少于5%,并不得少于3间。房间总数少于3间时,应全数检测。 6.0.12民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度测试结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。 6.0.13民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置: 1.房间面积<50m2时,设1个检测点; 2.当房间面积50~100m2时,设2个检测点;

室内环境检测采样规则

《室内环境检测采样规则》 室内环境检测采样规则 1.0.4 民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类: 1、Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等民用建筑工程; 2、Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等侯室、餐厅、理发店等民用建筑工程。 6.0.11 民用建筑工程验收时,应抽检有代表性的房间室内环境污染物浓度,抽检数量不得少于5%,并不得少于3间;房间总数少于3间时,应全数检测。 6.0.12 民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,抽检数量减半,并不得少于3间。 6.0.13 民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点应按房间面积设置: 1、房间使用面积小于50m2时,设1个检测点; 2、房间使用面积小于50~100m2时,设2个检测点; 3、房间使用面积大于100m2时,设3~5个检测点。 6.0.14 当房间内有2个及以上检测点时,应取各点检测结果的平均值作为该房间的检测值。 6.0.15 民用建筑工程验收时,环境污染物浓度现场检测点应距内墙面不小于0.5m、距楼地面高度0. 8~1.5m。检测点应均匀分布,避开通风道和通风口。 6.0.16 民用建筑工程室内环境中游离甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。 6.0.17 民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后进行。 6.0.19 当室内环境污染物浓度检测结果不符合本规范的规定时,应查找原因并采取措施进行处理,并可进行再次检测。再次检测时,抽检数量应增加1倍。室内环境污染物浓度再次检测结果全部符合本规范的规定时,可判定为室内环境质量合格。 其它方面的采样说明: 1、旅店业客房采样

室内空气质量检测方案

室内空气质量检测方案 检测项目 甲醛的检测 总挥发性有机化合物(TVOC)的检测 氡气的检测 α射线、β射线的检测 检测地点(4个):生化楼实验室、食堂等 检测所需仪器和试剂 甲醛测定 ·仪器:蒸馏水、注射器、洗耳球、空气采样器(附有吸收管)、小烧杯、具塞25ml比色管(1支)。(外出采样需携带) 具塞25ml比色管(7支)、水浴锅、移液管(1ml、2ml、5ml、10ml)、分光光度计、1000ml容量瓶2个。(测定要用到) ·试剂:乙酰丙酮(乙酸胺、冰乙酸、乙酰丙酮、蒸馏水) 甲醛标准溶液(甲醛溶液(内含甲醛36%--38%)、蒸馏水) 总挥发性有机化合物(TVOC)的测定 ·仪器:TVOC测定仪(使用方法参读说明书) 氡气的测定 ·仪器:测氡仪(使用方法参读说明书) α射线、β射线 一、甲醛的测定 特性 无色刺激性气体,能引起流泪、喉部不适 主要危害 可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、哮喘甚至肺气肿;长期接触低剂量甲醛,可以引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合症,引起新生儿体质降低、染色体异常,引起少年儿童智力下降;致癌促癌 主要来源 夹板、大芯板、中密度板和刨花板等人造板材及其制造的家具,塑料壁纸、地毯等大量使用粘合剂的环节

相关标准(GB50325-2001) 《室内空气质量标准》规定I类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.08mg/m3;II类民用建筑工程甲醛浓度小于或等于0.12mg/m3 取样 A、带蒸馏水,注射器,洗耳球,具塞25ml比色管 B、用5ml注射器分两次,共加入10ml蒸馏水到吸收管中(缓慢加入) C、接上取样机电源,再按开启仪器;先按(开启/调整)键,再控制流速为0.5L/min,调速幅度要小,以防蒸馏水被仪器吸入仪器中,然后再按(X10)键六次,保证吸收气体的时间为一个小时,一个小时后,待一起停止后,关闭仪器电源,将吸收管中的吸收液缓慢倒入比色管中,不要洒出来。再用少量(不大于10ml)蒸馏水润洗吸收管,将润洗液也倒到比色管中,并盖上塞子,待测。 测定原理: 在过量胺盐存在下,甲醛与乙酰丙酮生成黄色化合物,于414nm处进行分光光度测定。 试剂配制 A、乙酰丙酮:将50g乙酸胺,6ml冰乙酸及0.5ml乙酰丙酮试剂溶于100ml水中 B、甲醛标准溶液:吸取2.8ml甲醛溶液(内含甲醛36%--38%),用水稀释至1000ml,摇匀,此时的溶液为每毫升约含1mg甲醛。从容量瓶中取该溶液10ml用水稀释至1000ml,即此时标准溶液浓度为10.0μg/ml。 标准曲线的绘制: 取数支25ml具塞比色管,分别加0.00,0.20,0.50,1.00,3.00,5.00,8.00ml甲醛标准溶液,加水至25ml,加入2.5ml乙酰丙酮溶液,摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,以吸光度和对应的甲醛含量绘制标准曲线。 测定 将采回来的样品及空白加水稀释至25ml,再加入2.5ml乙酰丙酮摇匀。于45--60℃水浴中加热30min,取出冷却,用10mm比色皿,在波长414nm处,以水为参比测量吸光度,减去空白实验所测的吸光度,得出样品的吸光度,对照标准曲线,求出样品中甲醛的含量。 计算 c=m/v(mg/m3) 式中:c----空气中甲醛的含量(mg/m3) m---标准曲线上查得的样品含甲醛量(μg/ml) v---空气的含量(L) 11、实验数据记录

室内环境检测考核题型教学文案

室内环境检测考核题 型

一、室内空气中有害物质 1、民用建筑工程的定义和分类: 民用建筑工程是指新建、扩建和改建的民用建筑结构工程和装修工程的统称。按照使用功能不同可以分为两类:Ⅰ类有住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;Ⅱ类有办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。 2、民用建筑工程室内环境污染物浓度限量: 3、采样要求: 3.1 抽样时间应在工程完工7天以后交付使用前进行;采用集中空调的应在空调正常运转下进行;自然通风的氡应在对外关闭门窗24小时,其余在1小时候进行;装修工程完成的固定式家具应保持正常使用状态;室内采样时,须同时在室外上风处采集室外环境空气样品。 3.2现场检测点应距内墙面不小于0.5米,距楼地面高度0.8~1.5米。 3.3采样方法: 4、计算 4.1将采样体积换算成标准状态下的体积:0 00 273P P t T V V t ? +? =(式中V 0-标准状态下采样体积单位L ; V t -采样体积,为采样流量与时间的乘积单位L ;t-采样点温度;0T -273K ;0P -标准大气压101.3kPa )

4.2 甲醛浓度计算公式:0 0)()(bV a A A HCHO c --= (式中c (HCHO)-甲醛浓度mg/m 3;A-样品溶液的吸光 度;A 0-空白溶液的吸光度;a-校准曲线的截距;b-回归线的斜率;V 0-换算成标准状态下的采样体积,L 。) 4.3 氨的计算公式:0 03 )()(bV a A A NH c --= (公式中的表示与4.2相同) 4.4 苯的计算公式:V m c =(c –所采空气样品的浓度mg/m 3;m-样品中苯的量;V-空气采样体积) 空气中苯的浓度应换算成标准状态下的浓度:273 2733.101+?? =t P c c c (c c -标准状态下的苯浓度mg/m 3;P-采样点的大气压kPa ;t-采样点温度;) 例题:教材P 1369 解:氨采样体积为5L 标准状态下的体积为0 0273P P t T V V t ? +?== 3.1013.1012.272732735? +?得V 0=4.55L 由0 03)()(bV a A A NH c --= =0 0)(V B A A s ?- 分别求得两点的氨浓度为 0.18,0.19 两者的平均值为0.185,此值小于0.2。所以该房间符合Ⅰ类民用建筑的要求。 5、检测结果判定: 室内环境全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;当不符合检测结果时,应查找原因进行处理;采取措施后对不合格项再次检测,再次检测时抽检数量增加1倍,并应包括不合格房间,再次检测全部污染物浓度的检测结果符合技术标准规定,可判定合格;质量验收不合格的工程严禁投入使用。 二、土壤中氡浓度及土壤表面氡析出率 1、标准规定要求:新建、扩建的民用建筑工程设计前应进行建筑工程所在区域中氡浓度或土壤表面氡析出率调查,并提交相应的调查报告。为进行区域中氡浓度或土壤表面氡析出率测定的应进行建筑场地氡浓度或土壤表面氡析出率测定,并提供检测报告。 1.1土壤中氡浓度调查及防氡

室内空气检测项目简介

室内空气检测项目简介 1、甲醛 甲醛结构式 (1)甲醛的性质、对人体的危害及其来源 甲醛是无色、具有强烈气味的刺激性气体,其35%~40%的水溶液通称福尔马林。熔点-92℃,沸点-21℃,液态时的密度为0.815克/3厘米(20℃)。甲醛是原浆毒物,能与蛋白质结合,吸入高浓度甲醛后,会出现呼吸道的严重刺激和水肿、眼刺痛、头痛,也可发生支气管哮喘。皮肤直接接触甲醛,可引起皮炎、色斑、坏死。经常吸入少量甲醛,能引起慢性中毒,出现粘膜充血、皮肤刺激症、过敏性皮炎、指甲角化和脆弱、甲床指端疼痛等。全身症状有头痛、乏力、胃纳差、心悸、失眠、体重减轻以及植物神经紊乱,长期接触低剂量甲醛可引起慢性呼吸道疾病、女性月经紊乱、妊娠综合征,引起新生儿体质降低、染色体异常,甚至引起鼻咽癌。高浓度甲醛对神经系统、免疫系统、肝脏等都有毒害。甲醛还有致畸、致癌作用。长期接触甲醛的人,可能引起鼻腔、口腔、鼻咽、咽喉、皮肤和消化道的癌症等。 各种人造板材(刨花板、纤维板、胶合板等)中由于使用了粘合剂,因而可含有甲醛。新式家具的制作,墙面、地面的装饰铺设,都要使用粘合剂。凡是大量使用粘合剂的地方,总会有甲醛释放。此外,某些化纤地毯、油漆涂料也含有一定量的甲醛。甲醛还可来自化妆品。化妆品、清洁剂、杀虫剂、消毒剂、防腐剂、印刷油墨、纸张、纺织纤维等多种化工轻工产品。 (2)甲醛的用途 甲醛属用途广泛、生产工艺简单、原料供应充足的大宗化工产品,是甲醇下游产品树中的主干,世界年产量在2500万吨左右,30%左右的甲醇都用来生产甲醛。但甲醛是一种浓度较低的水溶液,从经济角度考虑不便于长距离运输,所以一般都在主消费市场附近设厂,进出口贸易也极少。甲醛除可直接用作消毒、杀菌、防腐剂。其衍生产品主要有多聚甲醛、聚甲醛、酚醛树酯、脲醛树酯、氨基树酯、乌洛托产品及多元醇类等。合成树脂、表面活性剂、塑料、橡胶、皮革、造纸、染料、制药、农药、照相胶片、炸药、建筑材料以及消毒、熏蒸和防腐过程中均要用到甲醛。另外,人造板工业发达,对甲醛的需求量甚大。可以说甲醛是化学工业中的多面手,但任何东西的使用都必须有个限量,有一个标准,一旦使用超越了标准和限量,就会带来不利的一面。 (3)甲醛对人体健康的危害 a.刺激作用 甲醛的主要危害表现为对皮肤粘膜的刺激作用,甲醛是原浆毒物质,能与蛋白质结合、高浓度吸入时出现呼吸道严重的刺激和水肿、眼刺激、头痛。

相关文档
相关文档 最新文档