龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/752562269.html,
新投变电站主变保护装置频发差流告警的分析及解决办法
作者:王洪才
来源:《数字技术与应用》2015年第04期
摘要:本文通过新投变压器在带负荷运行后保护装置频发差流告警信号的检查及原因分析,给出了系统接线对变压器实际接线组别的影响,以及变压器差动保护整定过程中接线组别的正确输入,总结了变压器接线组别在变压器保护调试中易忽视的问题,并提出迅速解决的可行办法,并对变压器相关保护整定提出了自己的意见。
关键词:变压器差流告警接线组别相序
中图分类号:TM772 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2015)04-0201-01
1 前言
变压器作为变电站主要电气设备之一,其保护是变电站各类保护重中之重,更是电力系
统能够安全稳定运行的重要保证。新主变间隔投运时,在变压器带负荷前,先将变压器差动保护退出,待变压器带上负荷后,观察电流大小与方向,一方面检查变压器运行是否良好,另一方面检查变压器保护二次接线是否正确,同时检查保护装置差流情况,确保变电站安全稳定运行。
2 问题的提出
某供电公司35kV张集变电站扩建工程竣工后,公司按计划对新变压器进行投产送电,在对变压器进行空载充电时,观察装置虽有差流但在零漂范围内,装置无异常,但在变压器带上负荷后,主变保护装置发差流告警信号,并测得变压器高、低压侧电流相序分别为:IA 0°、IB120°、IC240°,Ia150°、Ib270°、Ic30°具体相位图如图一所示:
3 原因分析及解决办法
仔细观察装置异常时,主变高、低压侧电流方向与正常情况下变压器Y/△-11接线高、低压侧电流的方向不一致,并且都是反相序。
由于变压器微机保护高、低压侧电流互感器要么都指向变压器要么都指向母线,所以高、低压侧的一次电流相差180°。因此,当变压器高压侧为正相序时,在保护装置中测得的电流
相位图应如图二所示: