地区电网继电保护配置与整定原则

马(宁夏固原供电局,

宁夏固原756500)

应用科技

∥’哺囊】继电森护整之并羹是一蠡与主程实际紧密结合的工作,j前国内地区毛网继电保≯整≤并羹一般慕遵蠢国家毫≥蒜批准实施菇趣j(1l O kV电网继电保护装置运行整定女明痨及龟20一500kV电网继电保护装置运行整定规弃窃。不同的地区供电局由十电网结构的不同。保-护装置配置不同,在签定中考虑的侧重点不同,形成了不同的整定风格。地区电网整定计算具有很强的地区差畀战,如饲合理选择整定原j ,.则,保证电网运行的安全可靠性成为一个重要蟊暑题。,

j p岛毫词】电网;继电保护;安套巨

l{?r j,,?;

t,,!.

7|?㈡i?

1地区电网继电保护配置

现阶段地区供电局普遍应用微机型继电保护装置。微机型继电保护装置的特点在于整定原则的选取E具有很强的灵活性,一般而言一套110kV线路微机装置均包括三段式过电流、三段式相间距离、一段式负序过电流、三段式零序电流和重合闸。可选的元件有三段式接地距离和低频减载保护。因此,整定^员必须结合网络本身特点合理地选取整定原则以满足继电保护四性要求,表1表征了几种主要保护形式对各种简单故障的反映。

表1主要保护时筹{晰E障的反映

故障类型零序电流相间距离接地距离

单相接地故障正确反映不能反映正确反映

两相接地故障正确反映正确反映正确反映

两相故障不能反映正确反映不能反映

二相故障不能反映正确反映正确反映从上表可以看出,零序电流保护所能反映的故障,接地距离都可以正确反映。

220kV及以上电压等级线路上,因为电源侧上~级断路器上配置的继电保护装置往往不能对相邻故障元件实现完全保护,因而只能实现。近后备”保护功能,所以每条线路都配置两套独立完整的继电保护装置发出跳闸命令断开故障,如果断路器拒绝动作,则启动断路器失灵保护,断开同—母线E其他带电源的所有线路和变压器,从而最终断开故障,这蝴足了双重化的要求。对十远后备保护而言,有文献f1艉出220kv及bY_P_电压等级线路保护,可以采用接地距离代替零序电流保护。

规程中规定220kV电网与110kV及以下电压电网之间均不宜构成电磁环网运行,要求110kV及以下电压电网以辐射型开环运行。因此在保护配置E,110kV网络与220kV网络有所不同。

”0kV及以下电压等级线路微机保护装置要求实现“远后备”原则,保护装置必须有足够灵敏度发挥后备作用断开最近邻故障元件的故障。因为11O kV及以下电压等级的线路和变压器只装设一套微机型保护装置,因I懒路保护还应对其相邻变压器保护起后备作用。

对于单电源线路而言,接地保护采用零序电流保护是最佳方案,没有必要配置接地距离保护。同时接地距离保护当TV断线时将退出运行,故三段接地距离不必作为通用元件。零序电流采用三段式,原则上琴序电流l I段保本线路末端灵敏度,零序II I段保证本线路内部高阻接地故障有灵敏度。对于相间故障,当单电源线路的电源等值阻抗变化不大时,采用简单的三段过电流就能满足灵敏性和快速性的要求,原则上采用简单的过电流保护而无需采用复杂的电压电流保护和阻抗保护,这样在硬件上不需要电压输入量,在软件E亦简单明了。

当单电源线路的电源等值阻抗变化较大时,可以考虑采用相间距离保护,在微机型保护中应该取消电压电流保护和方向元件。

对于双电源线路而言,如果是接地故障,为满足特殊性可选取接地距离保护,此时应投入零序电流II I段,当T v断线时自动投入零序电流I I段,零序电流l段停用,零序向元件不投入。对于相问故障而言,采用相间距离保护,此时应投入过电流三段,这样当TV断线时过电流¨段自动投入,过电流l段停用。若出现环网,起远后备作用的过

j一,j—j j分j;j

4…㈠j。l j¨.i{_I:÷i。/!o,-/?/’|/。:4/v‘I},,j t i

电流…段无方向发生配合困难,可预先设置解环点,将环网解列,以

取得配合效果。

35—66kV线路微机保护装置包括三段式过电流、三段式相间距离、一段式负序过电流和重合闸。可选元件有纵联电流差动和低频独戴保护。

2不同类型保护的整定计算

现今配电网主要的保护形式包括零序电流保护、相间距离保护、

接地距离保护及阶段过电流保护几种。其中零序电流保护及接地距离保护定值受特殊接线形式、互;豉及地理位置等外在因素影响最大。

2.1零序电演.保护分析

零序电流保护在整定计算中便于与相邻设备的后备保护进行配合,

其非常重要的—个优点在于能保证在较大的过渡电阻短路时可靠动作。

按四统一原则设计的线路零序过流保护是按四段式配置,其I段受运行

方式变化的影响灵敏度不高,—般是作为速动段并启动重合闸i I I段要求多数情况下保证对线末有灵敏度;_段则保证本线路末端接地短路有足够的灵敏度系数,通常在零序I I段保护灵敏度系数不易满足的情况下

设置。琴序IV段主要作为本线路和相邻元件接地短路的后备保护,规程规定接地故障保护最末段,应以下述短路点接地电阻值的接地故障

能动作做为整定条件:220kV线路,1000;330kV线路,150Q;500kV线路,30000

22摺净电距离保护分析

接地距离保护是电力系统中应用最广泛的线路接地故障主要保护

之一,随着零序电流保护的简化,接地距离保护在快速切除接地故障中

将会发挥越来越重要的作用。接地距离I段可以保护线路的70%,这个范围比较稳定,基本不受系统方式变化的影响。微机线路保护对接地

距离保护有特殊考虑,有的采用四边形特性,有的在R方向上有~定的补偿。因此在I段范围内发生经过渡电阻的接地故障,接地距离在R 方向上的动作范围要明显大于仅反映电流的零序电流保护,所以接地距

离l段的抗过渡电阻性能比零序I段好。

接地距离保护各段的整定计算都是以公式为z。≤K Z岱=瓦T T

了÷簪基础,所不同的是随着保护范围的变化,故障点的选取不j∞十Jt U0

同。

3结语

本文主要对地区电网继电保护的存在的主要保护形式做了归纳。

继电保护装置是按整个电力系统分区配景和确定保护范围的:继电保护

装置不仅要保证具体保护对象的安全,更重要的是需要保证电力系统的

安全和稳定。对于—个保护对象,为了保证其保护的可靠性和完备性,

常常要求多个继电保护装置构成—个保护系统。

作者简介:马伟,1976年生,男,宁夏,助理工程师,大学本科,

主要l从事农村电网配电线路检修、远修雄护等工作。

,}!、一“5/,/,s¨Ⅶ冲k…叫i j:m t j|j≈÷|fI!,hm聪ot¨执∽∞叶一j1¨'l:!i}◇|‘嗡?

,/,7【参考文献】。。’1‘‘厂。77一’’“‘‘~”。‘。。4钐

/【l J廖学&玉,张太升.继电保护整定计算的简化珊.继电器。2003.,。

。121程晓平.简化距离保护整定计算法【『】.电力自动化设备,2001.:

j t¨j,j.j j j“j…j:j?j。j,?i、k I,S'I…ol l

253