文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 土方开挖土方回填检验批验收表格及验收要求

土方开挖土方回填检验批验收表格及验收要求

土方开挖土方回填检验批验收表格及验收要求
土方开挖土方回填检验批验收表格及验收要求

土方开挖工程检验批质量验收记录

(GB50202-2002)表编号:010101□□□

5050

5

+200

50+300

10

+500

15

强制性条文

土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。

土方开挖

土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。

施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。

临时性挖方的边坡值应符合表的规定。

表临时性挖方边坡值

土方开挖工程的质量检验标准应符合表的规定。

表土方开挖工程质量检验标准(mm)

505050

+200

50+300

100

+500

150

注:①地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。②本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

土方回填工程检验批质量验收记录

(GB50202-2002)表编号:010102□□□

505050

土方回填

土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土

或松土上填方,应在基底压实后再进行。

对填方土料应按设计要求验收后方可填入。

填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数

应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表的规定。

表填土施工时的分层厚度及压实遍数

填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表的规定。

表填土工程质量检验标准(mm)

505050

注:本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织

项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

有用资料之土方开挖工程检验批填写范例

土方开挖工程检验批质量验收记录表 GB50202—2002 010101□□单位(子单位)工程名称施秉县双井小学学生宿舍楼B栋 分部(子分部)工程名称土方开挖验收部位 施工单位遵义富城建设有限公司项目经理 施工执行标准名称及编号 分包单位分包项目经理 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录监理(建设)单位验 收记录 项目 允许偏差或允许值(mm) 柱基 基坑 基槽 挖方场 地平整 管沟 地 (路) 面基 层 人工机械 主控项目1 标高-50 ±30 ±50 -50 -50 4 4 5 8 7 6 9 6 9 6 2 长度、宽度 (由设计中 心)线向两边 量 +200 -50 +300 -100 +500 -150 +100 — 9 8 1 2 2 1 2 2 2 2 3 边坡设计要求1:05 一般项目1 表面平整 度 20 20 50 20 20 4 4 5 8 7 6 9 6 9 6 2 基底土性设计要求 施工单位检查评定结 果专业工长(施工员)施工班组长 经检查,主控项目、一般项目均符合设计和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)的规范,评定。 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收 结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人):年月日

5.10.2 土方回填工程检验批质量验收记录表 GB50202—2002 010102□□01单位(子单位)工程 名称 ××市光明花园8号商住楼 分部(子分部)工程名称地基与基础分部验收部位1~2单元回 填 施工单位××市建筑工程公司项目经理×××施工执行标准名称及编号QB/T010102土方回填工艺标准 分包单位分包项目经理 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记 录 检查项目 允许偏差或允许值(mm) 桩基 基坑 基槽 场地平整 管沟 地(路) 面基础 层 人工机械 主控项目1 标高-50 ±30 ±50-50 -50 √符合要求 2 分层压实系 数 设计要求压实系数0.97符合要求 一般项目1 回填土料设计要求√符合要求2 分层厚度 及含水量 设计要求√符合要求3 表面平整 度 20 20 30 20 20 √符合要求 施工单位检查评定结果专业工长(施工员)×××施工班组长×××符合施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:2003年×月×日 监理(建设)单位验收结论 验收合格 专业监理工程师:××× (建设单位项目专业技术负责人):2003年×月×日

土方回填标准

4 土方回填质量验收标准 4.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高,如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 4.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 4.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表规定。 填土施工时的分层厚度及压实遍数 4.4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合下表规定。 填土工程质量检验标准(mm)

主控项目: 1、标高。是指挖后的基底标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、长度、宽度。是指基底的宽度、长度。用经纬仪、拉线尺量检查等,检查测量记录。 3、边坡。符合设计要求。按规范6.2.3条观察检查或用坡度尺检查。只能坡不能陡。 一般项目: 1、表面平整度。主要是指基底,用2m靠尺和楔开塞尺检查。 2、基底土性。符合设计要求。观察检查或土样分析,通常请勘察、设计单位来验槽,形成验槽记录。 土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。 施工完成后,进行验槽。形成施工记录及检验报告,检查施工记录及验槽报告。 二、土方回填

主控项目: 1、标高。是指回填后的表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、分层压实系数。符合设计要求。按规定方法取样,试验测量,不满足要求时随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。 一般项目: 1、回填土料。符合设计要求。取样检查或直观鉴别。做出记录,检查试验报告。 2、分层厚度及含水量。符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。取样检测含水量。检查施工记录和试验报告。 3、表面平整度。用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。 土方回填前清除基底的垃圾、树根等杂物,去除积水、淤泥,验收基底标高。如在松土上填方,在基底压实后再进行。填方土料按设计要求验收。 填方施工中检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,可按表6.3.3 选用。检查施工记录和试验报告。 第一章地基与基础 第一节土方回填 一、依据标准 GB50202-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

土方开挖工程检验批质量验收记录表

土方开挖工程检验批质量验收记录表 市政监-2 单位(子单位)工程名称衡阳酃湖公园工程 分部(子分部)工程名称地基与基础验收部位 施工单位湖南恒凯环保科技投资有限公司项目执行经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号地基基础工程施工质量验收规范 施工质量验收规范的规定 允许偏差或允许值(mm) 监理(建设)单 检查项目柱基 基坑 基槽 挖方场 地平整 人工机械 管 沟 地(路) 面基层 施工单位检查评定记录 位验收记 录 □□ □ □■ □施工质量抽1标高-50±30±50-50-5030、25、40、50、55、45 样检验合格, 具有完整的施 主 控 2 项 范要求。 设计要求 目长度、宽度 (由设计中心线向两边量)+200 -50 +300 -100 +500 -150 100—+300、-120、+350、+320、-100 3过坡 观察或用坡度尺检查符合施工质量验收规范检 □不符合要 求,返工处 理。 □施工质量抽 样检验合格, 表面平 1 2020502020202535304550 、、、、、 具有完整的施整度 一 工操作依据,质量检查记录 般 项设计要求 符合质量验 收 专业资料整理

规范要求。目2基底土性 符合施工质量验收规范观察或土样分析□不符合要求,返工处理。 主控项目和一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 □同意验收。□不同意验收,需返工处理再组织验收。 □经返工处理后,同意验收。 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 专业资料整理

土方验收方案

土方工程竣工验收方案 一、本工程概况 二、工程竣工验收组织 根据《建设工程监理规》规定,总监理工程师应组织专业监理工程师依据法律、法规、工程建设强制标准及施工合同,对承包单位报送的竣工资料进行审查,并对现场工程质量进行预验收。对于预验收过程存在的问题应及时要求承包单位整改,整改完成由总监理工程师签署工程竣工报验单,上报建设单位,经建设单位审核确认已具备验收条件,则由建设单位组织测绘、监理、及施工单位进行正式验收。 三、工程竣工验收程序 1、建筑工程施工质量应按下列要求进行验收: ⑴工程质量必须满足《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求和相关专业验收规的规定。 ⑵参加工程施工验收的各方人员应具备规定资格。 ⑶检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。 ⑷承担见证取样检测的单位应具有相应资质。 2、工程验收合格应符合下列规定: ⑴工程所包含的分项工程的质量均应验收合格。 ⑵工程质量控制资料应完整。 3、工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,经过自检确认合格以后,向监理公司提交报告,申请验收。

4、监理公司收到工程验收报告后,协同施工单位进行预验收。 5、预验通过,经建设单位审核、批准,由建设单位组织进行正式验收。 6、工程质量验收合格,监理公司应在规定的时间将工程的竣工报告和有关文件汇总整理,移交建设单位,由建设单位报当地建设行政主管部门备案。 四、工程质量验收标准及检查容 1、验收标准: ⑴回填土验收前需经过推平碾压,按20m方格网进行测量,回填土顶面标高只允许正偏差,标高高差不得大于100mm。 ⑵土方回填的验收顶面标高必须满足+3.1m。 ⑶按100m方格网进行填土压实度检测,其抽检点数合格率需满足90%,压实度不小于0.90,遇个别部位其标准可以适当放低。 2、检查容: ⑴主要施工资料:开工报告、施工组织设计、施工现场检查记录、质量体系管理登记表、定位放线测量记录、标高测量记录、土工实验报告及见证单、安全技术交底、竣工图、竣工报告。 ⑵主要质量资料:土方检验批质量验收记录、分项质量验收记录、工程质量验收汇总表、工程质量控制记录。 五、建设单位工程责任 1、对验收过程进行全程跟踪、监督。 2、工程竣工验收应具备下列条件

基坑开挖施工前条件验收方案

基坑开挖施工前条件验收方案 为加强地铁1号线建设工程关键环节的管理,落实建设部城市轨道交通工程质量安全检查要求,参照北京及昆明轨道交通工程关键工序节点验收文件,制定本验收方案。 一、工程简介 1、车站概况 车站起点里程为K11+125.396, 车站终点里程为K11+590.750,车站有效站台中心里程为K11+522。车站总长465.354m,其中车站主体结构标准段为二层两跨岛式站台车站,有效站台长118m,车站标准段总宽 18.9m,有效站台宽度10.4m。车站标准段底板埋深约为16.5m,扩大端底板埋深17.6m,顶板覆土2.0m~2.9m。本站主体结构采用明挖法施工,车站围护结构采用钻孔灌注桩,设置三道钢支撑,北环路站设置轨排安装预留口,该处采用四层锚索结构。本站降水采用坑外截水井、坑内疏干井的降水方案。 车站起点里程为K12+594.000,车站终点里程为K12+769.750,车站有效站台中心里程为K12+703.900,车站总长175.75m。主体结构标准段为二层两跨岛式站台车站,有效站台长118m,车站标准段总宽19 m,有效站台宽度10.5m。车站底板埋深16.2m~18.8m,顶板覆土2.7m~4.1m,车站附属结构:设4处出站口,2座风亭,其中2号、3号出入口、2号风亭位于北人民大街两侧,1号、4号出入口及1号风亭位于庆丰路南规划北人民大街两侧。 2、位置概况 站位于北环路与北人民大街交汇处,车站沿北人民大街呈南北向布置。车站部分位于市第六医院院内,地面建筑多为低层房屋,目前正准备拆迁。北环路路面宽16m,双向4车道,路两侧为人行道。 站位于庆丰路与北人民大街交汇处,车站方向沿北人民大街布置。沿车站方向的北人民大街道路路面宽48米,由双向6条机动车道以及双向4条非机动车道组成,路两侧为绿化带及人行道。 3、结构设计概况

土方回填标准

4 土方回填质量验收标准 4. 1 土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高,如在耕植土或松土上填方,应在基底压实后再进行。 4. 2对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 4. 3填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合下表规定。 填土施工时的分层厚度及压实遍数 4. 4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等, 检验标准应符合下表规定。 填土工程质量检验标准(mm

一、土方开挖 主控项目: 1、标高。是指挖后的基底标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、长度、宽度。是指基底的宽度、长度。用经纬仪、拉线尺量检查 等,检查测量记录。 3、边坡。符合设计要求。按规范623条观察检查或用坡度尺检查。只能坡不能陡。一般项目: 1、表面平整度。主要是指基底,用2m靠尺和楔开塞尺检查。

2、基底土性。符合设计要求。观察检查或土样分析,通常请勘察、设计单位来验槽,形成验槽记录。 土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。 施工完成后,进行验槽。形成施工记录及检验报告,检查施工记录及验槽报告。 二、土方回填 主控项目: 1、标高。是指回填后的表面标高,用水准仪测量。检查测量记录。 2、分层压实系数。符合设计要求。按规定方法取样,试验测量,不满足要求时随时进行返工处理,直到达到要求。检查测试记录。 一般项目: 1、回填土料。符合设计要求。取样检查或直观鉴别。做出记录,检查试验报告。 2、分层厚度及含水量。符合设计要求。用水准仪检查分层厚度。取样检测含水量。检查施工记录和试验报告。 3、表面平整度。用水准仪或靠尺检查。控制在允许偏差范围内。

土方回填质量控制点及措施

1土方开挖与土方回填质量控制点及措施 (适用范围地基基础开挖与回填、水池基坑开挖与回填和地管网的沟槽开挖与回填道路路基原土回填) 1. 土方开挖与土方回填质量控制依据 1.1单位工程施工图设计对土方开挖与回填的要求 1.2现行《建筑地基基础设计规范》和《建筑地基基础工程验 收规范》 1.3现行《建筑地面工程施工验收规范》等 1.4现行《给排水管道工程施工验收规范》 1.5现行《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》 1.6现行《城镇道路施工验收规范》 2.土方开挖 2.1土方开挖前首先要查明基坑或沟槽范围内是否有地管 若有地管要查明位置和埋置深度并做好标记对开挖工人进行技术交底。 2.2当土方开采用机械开挖时在基坑底应保留不小于100mm的土层采用人工开挖清槽严禁超挖如遇软弱土层或与施工图上描述的土层不符应通知有关各方研究处理方案如若出现超挖应用砂石或混凝土垫层将超挖部分回填并压实。 2.3土方开挖后不能马上回填的基坑或沟槽要设置排水沟 和集水井 2.4考虑雨雪天气基础开挖量比较大的应分段开挖、分段及时做上混凝土垫层或砂石垫层。 3.土方回填

3.1土方回填要事先落实好土源开挖出来的好土计划用作回填土时要覆盖防雨。严禁用淤泥、腐殖土、冻土、耕植土和含有有机质大于8%的土作为填土。 3.2回填前基坑有水要排净、杂物要清理干净严禁基坑有水时回填 3.3回填土含水量本工程区域(下游项目)粘土的(击实试验确定) 最优含水量为16%±2 3.4压实系数:建筑物基础或需要做混凝土地坪的构筑物基础回填,根据《建筑地基基础设计规范》6.3.4条规定地坪垫层以下及基础底标高以上的压实土压实系数不宜小于0.94。根据《建筑地基基础工程施工验收规范》第6.3.5根据《建筑地面工程施工验收规范》中第 4.2.5条规定回填基土应均匀密实,压实系数符合设计要求,设计无要求时,压实系数不应小于0.90 3.5回填分层厚度:根据《建筑地基基础工程验收规范》中6.3.3规定: 分层厚度根据回填后的使用功能来确定,如回填土上没有地坪

土方施工以验收规范

关于压实度检测频率的说明根据GB/T50123-1999(2007版)土工实验方法、《土方与爆破工程施工及验收规范》GB50201-2012规定:基坑每层按 100m2~500m2取样一组,每层不少于 1组;场地平整回填每层按400m2~900m2取样一组,每层不少于 1组;取样部位应在每层压实后的下半部。采用灌砂(或灌水)法取样时,取样数量可较环刀法适当减少,但每层不少于 1组,本层取样试验合格后方可进行上层回填。这个组数为灌砂(或灌水)法一组为一个点,环刀法一组为二个点。 《土方与爆破工程施工及验收规范》4.5 土方回填 4.5.1 土方回填工程应符合下列规定: 1 土方回填前,应根据设计要求和不同质量等级标准来确定施工工艺和方法; 2 土方回填时,应先低处后高处,逐层填筑。 4.5.2 回填基底的处理,应符合设计要求。设计无要求时,应符合下列规定: 1 基底上的树墩及主根应拔除,排干水田、水库、鱼塘等的积水,对软土进行处理; 2 设计标高500mm以内的草皮、垃圾及软土应清除; 3 坡度大于1∶5时,应将基底挖成台阶,台阶面内倾,台阶高宽比为1∶2,台阶高度不大于1m; 4 当坡面有渗水时,应设置盲沟将渗水引出填筑体外。 4.5.3 填料应符合设计要求,不同填料不应混填。设计无要求时,应符合下列规定: 1 不同土类应分别经过击实试验测定填料的最大干密度和最佳含水量,填料含水量与最佳含水量的偏差控制在±2%范围内;

2 草皮土和有机质含量大于8%的土,不应用于有压实要求的回填区域; 3 淤泥和淤泥质土不宜作为填料,在软土或沼泽地区,经过处理且符合压实要求后,可用于回填次要部位或无压实要求的区域; 4 碎石类土或爆破石渣,可用于表层以下回填,可采用碾压法或强夯法施工。采用分层碾压时,厚度应根据压实机具通过试验确定,一般不宜超过500mm,其最大粒径不得超过每层厚度的3/4;采用强夯法施工时,填筑厚度和最大粒径应根据强夯夯击能量大小和施工条件通过试验确定,为了保证填料的均匀性,粒径一般不宜大于1m,大块填料不应集中,且不宜填在分段接头处或回填与山坡连接处; 5 两种透水性不同的填料分层填筑时,上层宜填透水性较小的填料; 6 填料为黏性土时,回填前应检验其含水量是否在控制范围内,当含水量偏高,可采用翻松晾晒或均匀掺入干土或生石灰等措施;当含水量偏低,可采用预先洒水湿润。 4.5.4 土方回填应填筑压实,且压实系数应满足设计要求。当采用分层回填时,应在下层的压实系数经试验合格后,才能进行上层施工。 4.5.5 土方回填施工时应符合下列规定: 1 碾压机械压实回填时,一般先静压后振动或先轻后重,并控制行驶速度,平碾和振动碾不宜超过2km/h,羊角碾不宜超过3km/h; 2 每次碾压,机具应从两侧向中央进行,主轮应重叠150mm以上; 3 对有排水沟、电缆沟、涵洞、挡土墙等结构的区域进行回填时,可用小型机具或人工分层夯实。填料宜使用砂土、砂砾石、碎石等,不宜用黏土回填。在挡土墙泄水孔附近应按设计做好滤水层和排水盲沟; 4 施工中应防止出现翻浆或弹簧土现象,特别是雨期施工时,应集中力量分段回填碾压,还应加强临时排水设施,回填面应保持一定的流水坡度,避免积水。对于局部翻浆或弹簧土可以采取换填或翻松晾晒等方法处理。在地下水位较高的区域施工时,应设置盲沟疏干地下水。 4.5.6 软土、湿陷性黄土、膨胀土、红黏土、盐渍土等特殊土施工,应按照本规范第4.6节的规定执行。

深基坑支护验收记录表.doc

深基坑支护选型排桩和地下连续墙的优选分析建筑深基坑工程土方开挖条件验收记录 工程名称造价 建长× 设单位宽×深 施安全 工单位 基 等级 坑 监支 支护 护 形支护结构的形式 理单位式结构 设地下截水、降水、排水措 计单位水控制施 开支撑水平支撑(共几道支撑、)工日期体系垂直支撑的形式 完验收日基坑开挖条件的验收 工日期期日期 项目验收记录 验 收

质量控制资料核查 深基坑支护选型排桩和地下连续墙的优选分析质量控制资料共项,经审查符合要求 项, 经核定符合规范要求项 灌注桩桩身完整性检测根,成孔的垂直度检测 根,孔径检测根; 地下连续墙砼质量检验槽段,成槽的垂直度、倾 斜度、沉渣检测槽段;水泥土墙成桩质量检查根, 基坑检测 完整性及强度检测根; 方案土钉墙承载力检测根,喷射砼厚度检测根; 锚杆抗拔力检测根。 其中不符合要求的有:设计处理意见: 施工组织施工组织设计已经过专家论证,审批程序符合要 设计求;土方开挖已与基坑施工总包单位签订总分包协议。

桩墙顶水平位移、垂直沉降检测点;支撑轴力监测点; 立柱变形监测点;围护结构深层水平位移监测点; 相邻房屋沉降、倾斜、裂缝监测点;地下管线沉 降与水平位移监测点;坑外地下水位、坑内地下水及监测方案 基坑渗漏状况监测点 其中监测项目超过报警值的有: 设计处理意见: 监测队伍已落实,监测点的埋设经监理验收符合要求 冠梁制作冠梁及支撑已按设计要求进行施工,砼强度已达到及支撑施工设计要求 自评意见资料齐全,满足土方开挖条件

验收意见具备开挖条件,同意按专家论证的开挖方案进行施 工 施工单位建设单位监理单位 设计单位(总包) 项目责任 项目经理:人:总监理工程 验设计责任(公章 ) (公章 ) 师:人: 收年月年年月 日日(公章 ) (公章) 单 年月 位 日 年月 日建筑深基坑工程开挖至设计标高时的中间验收记录 工 造价 程名称 坑 建支长×设单位护宽×深 形 施 式 安全工单位等级

土方开挖土方回填检验批验收表格与验收要求内容

土方开挖工程检验批质量验收记录 (GB50202-2002)表6.2.4 编号:010101□□□50 +200 50 +300 100 +500 150 +100 强 制 性 条 文

7.1.3 土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 6.2 土方开挖 6.2.1土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。 6.2.2施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位 系统,并随时观测周围的环境变化。 6.2.3临时性挖方的边坡值应符合表6.2.3的规定。 表6.2.3 临时性挖方边坡值 6.2.4土方开挖工程的质量检验标准应符合表6.2.4的规定。 表6.2.4 土方开挖工程质量检验标准(mm) 50 50 50 +200 50 +300 100 +500 150 注:①地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。②本表由施工项目专业质量检查员填写,专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人)组织项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

土方回填工程检验批质量验收记录 (GB50202-2002)表6.3.4编号:010102□□□ 50

010102□□□说明 6.2 土方回填 6.3.1土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物,抽除坑穴积水、淤泥,验收基底标高。如在耕植土 或松土上填方,应在基底压实后再进行。 6.3.2 对填方土料应按设计要求验收后方可填入。 6.3.3 填方施工过程中应检查排水措施,每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数 应根据土质,压实系数及所用机具确定。如无试验依据,应符合表6.3.3的规定。 表6.3.3 填土施工时的分层厚度及压实遍数 6.3.4填方施工结束后,应检查标高、边坡坡度、压实程度等,检验标准应符合表 6.3.4的规定。 表6.3.4 填土工程质量检验标准(mm) 50 50 50

土方回填施工工艺标准

土方回填施工工艺标准 土方回填施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于一般建筑物、构筑物施工中大面积平整场地、大型基坑、基槽、室内地坪、管沟及散水等回填土工程。 2 施工准备 2.1 主要机具 2.1.1 运土机具:铲土机、自卸汽车、推土机、铲运机、手推车及翻斗车等。 2.1.2 填夯机具:平碾、羊足碾和振动碾、铁揪(平头、尖头)、铁耙、蛙式或柴油打夯机等。 2.1.3 辅助工具:水准仪、2m靠尺、塔尺、尼龙线、钢尺及潜水泵等。 2.2 材料要求 用于回填的土料,应满足设计要求。如设计无特定要求时,应符合下列规定: 2.2.1 含水量符合压实要求的粘性土可用作各层填料。 2.2.2 碎块草皮和有机质含量大于8%的土仅能用于无压实要求的填方。 2.2.3 淤泥及淤泥质土一般不能用作填料,对钢筋砼有侵蚀性的盐渍土不得用作混凝土结构周边的回填土料。 2.2.4 采用人工夯实或蛙式打夯机的回填土粒径不应大于50mm。 含水量符合压实要求的粘性土可用作各层填料。 2.2.5 碎石类土或爆破石渣用作填料时,其最大粒径不得超过每层铺填厚度的2/3,当使用振动辗时,不得超过每层铺填厚度的3/4。铺填时,大块料不应集中,且不得填在分段接头处。2.3 作业条件 2.3.1 基坑(槽)回填土施工应在地下工程施工完成通过验收,并办理签认手续后进行,其基础工程砼强度应达到设计要求;室内地坪基层,管沟回填应在完成地坪以下各种管线安装加固施工验收后进行。 2.3.2 回填土施工前,应编制详细的回填土施工方案,确定排水措施、每层填筑厚度、(施工)含水量、压实程度、压实遍数及所用机具,并组织对技术质量管理人员及操作人员进行技术交底,有效控制回填质量。 2.3.3 施工前,应在场地内设置木桩、水平线等标志,以控制回填高度及厚度。大型基坑或沟边上面隔1m设置水平桩或在邻近的固定物上抄上标准高度(线)。大面积场地或地坪每隔一定距离设置水平桩。 3 操作工艺 3.1人工回填施工工艺 3.1.1 工艺流程:基坑清理

土方回填工序质量评定表.doc

软基或土质岸坡开挖施工质量评定表 单位工程名称 分部工程名称 单元工程名称 项次 检验项目 保护层 1 开挖 主 控 建基面 项 2 处理 目 菏泽市牡丹区 2015 年度农村饮水安全工程 水厂工程 D2 施工单位 菏泽市水利工程有限公司 加压水厂 D2F1(清水池 1500m 3 ) 小留镇土方开挖 施工日期 年 月 日~ 年 月 日 质量标准 检查(测)记录 合格数 合格率 保护层开挖方式应符合设计要求, 在接近建基面时, 宜使用小型机具或人工挖除,不应扰动建基面以下的 原地基 构筑物软基和土质岸坡开挖面平顺。软基和土质岸 坡与土质构筑物接触时,采用斜面连接,无台阶、急 剧变坡及反坡 构筑物基础区及土质岸坡渗水妥善引排或封堵,建基 3 渗水处理 面清洁无积水 长或宽不 符合设计要求, 允许偏差为 大于 10m 0~ 20cm 长或宽 符合设计要求, 允许偏差为 一 基坑断面 大于 10m 0~ 30cm 般 有结构要 尺寸及开 1 求有配筋 项 挖面平整 坑(槽) 符合设计要求, 允许偏差为 预埋件 目 度 底部标高 0~ 20cm 符合设计要求, 允许偏差为 斜面平整度 15cm 主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 施工单位 工序质量等级评定为: 自评意见 (签字,加盖公章) 年 月 日 监理单位 经复核,主控项目检验点 100%合格,一般项目逐项检验点的合格率 %,且不合格点不集中分布。 工序质量等级评定为: (签字,加盖公章) 复核意见 年 月 日 注:“-”表示欠挖。

相关文档
相关文档 最新文档