文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 亚力山卓家私空调主机及风管风柜末端清洗方案(20110324-1)

亚力山卓家私空调主机及风管风柜末端清洗方案(20110324-1)

亚力山卓家私空调主机及风管风柜末端清洗方案(20110324-1)
亚力山卓家私空调主机及风管风柜末端清洗方案(20110324-1)

亚力山卓家私(深圳)有限公司中央空调末端系统清洗方案

远大空调设备有限公司

2011年06月15日

目录

服务联络函 (2)

技术背景 (3)

项目介绍 (4)

服务报价表 (5)

主要作业方式 (6)

施工设备及工具 (7)

施工质量保证措施 (10)

施工工艺 (12)

清洗工程的验收与标准 (16)

附件、企业资质 (17)

服务联络函

郑经理您好:

感谢亚力山卓家私一直以来对远大的支持与信任!

随着中国经济的快速发展,尤其是“奥运”的举行,工厂所有场所的空调管理已由传统的保证“温度、鲜度(新风)和静度(噪音)”,迅速提升为还要满足“湿度、净度和速度(风速)及能耗度”的要求,就是空调效果必须达到“七度皆优”。我们已现场确认,目前空调风系统(含主机铜管,系统风管、末端及风柜)有明显的灰尘、病菌污染,且结垢严重有必要尽快做专业、规范的清洗和除垢。为此,我们组织了专业技术人员进行了详细的勘察、及技术分析,并十分积极的编制了综合服务方案,呈报建议给您审阅。

我们深信空调系统服务的重要性和特殊性。同时,我们有足够的自信完成所有工作:1.卓越的服务品牌:远大一直坚持“创造用户价值”的服务理念,通过专业而忠

诚的服务促进用户的节能管理,给用户带来实实在在利益。远大的售后服务一直是业内的典范,并且十分珍惜自己的声誉。

2.专业技术力量:远大拥有完善的全系列空调产品的设计、制造、安装、服务的

专业团队。远大拥有超过100项的专利技术,并成为空调行业有关技术标准的主要制定者。

3.制度化管理:为确保产品和服务质量,远大强调制度化管理,尤其是严格的质

量责任制管理。现场服务中,我们将针对贵工厂的特别要求完善管理方法和技术方案。

4.持续的增值服务:在提供合同约定的服务之外,远大将利用深厚的技术和管理

优势,为贵司空调系统的节能管理、优化改造提供持续的增值服务。只有专业化的一体式服务,才能为用户带来最大价值——健康、舒适;省钱、省心。

远大十分珍惜与贵司建立的友谊和信任,并期望能通过更多的服务和合作,表达对您和亚力山卓家私的感谢!

远大空调设备有限公司

2011年6月14日

技术背景

一、数字会说话

合格率—6.2%

卫生部在2004年度在对全国900多个公共场所集中空调通风系统卫生状况组织了监督检查:严重污染占到了47.1%;中等污染为6.7%,合格的仅为6.2%。严重结垢占65.1%

节电比例—10%~30%

对中央空调的清洗不仅关乎人们的健康,而且对节能环保也大有裨益。若每个较脏的空调都能得到及时清洗,将节约用电10%~30%。

疾病增长率——26.9%

中华预防医学会空气微生物学会副主任委员于玺华透露:由于室内空气污染日益严重,我国的肺癌发病率每年以26.9%的速度上升。

健康威胁—33%

据世界卫生组织调查发现,空调病已威胁到全球近1/3都市人口的健康安全。

军团菌—70%

2006年卫生部对全国公共场所集中空调的抽检中发现,军团菌检出率高达24.5%,死亡率为5%~30%,其中70%是由于空调系统不卫生造成的。

污染来源—90%

90%室内空气污染来自集中空调系统,集中空调系统的污染占所有污染来源的比重最大。

污染程度—70倍

中国室内环境委员会发布警示:室内空气污染造成的疾病负担超过室外空气污染造成的负担5倍。

那些较早安装中央空调的室内空气污染已经达到室外空气污染的70倍。

病菌种类——100种

武汉市疾控中心传防所副所长梁建生:除了军团菌以外,集中空调管道会孳生出多达100余种有害健康的细菌、病菌、霉菌等致病性微生物。

细菌超标—10000倍

据上海市预防医学会测定,目前家用空调散热片上的菌落数为100~400cfu/cm2,超过国家制定的中央空调标准的10000倍。(cfu:每毫升菌液里含有单细胞数量)。

二、技术标准(根据用户所在地不同,以下地区性标准有所不同,请仔细核实并调整)

《空调通风系统清洗规范》(GB 19210-2003)

《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》(DB 11/485-2007)

《关于加强公共场所集中空调通风系统卫生监督管理的通知》(京卫疾控字[2005]117号) 《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(卫法监发[2003]225号)

《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》(卫生部-[2006]53 号)

中华人民共和国国家标准《空调通风系统运行管理规范 DB 50365---2005》

项目介绍

为响应国家卫生部《关于加强公共场所经营集中空调通风系统卫生管理的通知》,更为了客户和员工办公环境提供一个健康和舒适的生活、办公环境,期盼在贵单位领导的英明决策下,确定对贵司空调的主机铜管及末端风系统进行清洗、消毒,除垢。

1工程地点:

深圳市松岗镇亚力山卓家私。

2项目特点:

因为施工区域是工厂及其他公共区域,具体施工时间与甲方协商。

因为施工区域的使用功能各异,应针对各区域制定适宜的施工方案。

部分区域的末端盘管因安装时没有充分考虑清洗空间,甚至没有检修口。

部分过滤网有明显锈蚀,堵塞严重,可能需要更换新过滤网。

3服务方案

我们的服务不仅仅是对空调系统的清洗,更重要的是与贵方一道为贵司提供完善的健康服务。因此,为确保在约定日期内高质量完成服务,在服务期间需要与贵方联络人保持密切沟通,并期望得到贵方的支持与帮助!

3.1通风系统清洗范围

通风系统:包括新风管道、送风管道、回风管道、静压箱、送回风口等;

新风机组:铝翅片、叶轮、蜗壳、箱体等;

风机盘管:过滤网、铝翅片、接水盘、叶轮、回风箱、送回风口等。

3.2清洗数量

中央空调末端风管风柜面积20000平方米,空调风机盘管台, 风柜台。

3.3清洗工期及时间安排:

此次工程从年月日至月日,预计工期为40 天。

每日施工时间自8:00开始至18:00结束,根据项目进展可能略有变更。

4持续增值服务

每年提供一次空调通风系统的免费检测,并据此提出管理改进建议。

为确保空调风系统、水系统符合有关卫生标准的要求(尤其是彻底消灭军团菌等严重危害健康病菌),我们可提供全年水质管理等综合打包服务。

根据贵单位空调系统的具体使用情况,我们将免费提供空调管理的能耗调查,并据此提出空

调运行管理建议及新风系统、循环水输配系统的节能改造等技术方案。

服务报价表

工程名称:亚力山卓家私深圳有限公司空调末端风柜及通风系统清洗

主要作业方式

本工程主要使用风管清洗成套设备进行机械清洗作业,必要时配以人工作业作为补充完善。针对贵方的楼宇特点,经双方协商针对风管的形状、大小及盘管的走向,我公司采取先清洗风机盘管、支风管的施工方式进行操作,再从中央空调机房开始向末端风管清洗。

1 设备的存放

设备的存放需要30平米左右仓库,用于清洗设备、工具、易耗品的临时储藏;请甲方配合并协调现场供电、供水及设备的存放。

2 污物的处理

清洗出来的污物由吸尘器内取出进行密封,装袋集中消毒处理。

3施工组织及部署

我司本着“客户至上、质量第一、文明施工”的宗旨,将组织具有丰富管理经验的人员和具有丰富清洗工程施工经验的工程技术人员,承担本次项目的清洗工程施工,同时我司使用最先进的设备、最优质的材料,保证工程质量,我们确保整个项目的管理、清洗施工等方面满足甲方的要求。

现场施工人员:项目工程师1名、技术负责人1名,施工技工8~10名。

施工设备及工具1设备明细

用于吸扫底面和上顶面,适合大面积清扫。清扫宽度270mm。用于吸扫侧壁和小面积清扫。清扫宽度145mm。

用于吸取较大颗粒和边角清理。

风道气堵产品(LFQD—Ⅲ型)

电动旋转风道清洗设备(LFDX—Ⅴ型)

软轴驱动控制箱

电动旋转驱动设备分为手动驱动和自动驱动。自动驱动能变频调速,可自动限时正反转清洗,与清洗软轴配合,并有不同型号的毛刷,对复杂细小的管道进行高效清洗。

强力吸尘过滤设备(LFXC-Ⅴ型)

气动吹扫喷雾设备(LFCW—Ш型)

喷雾头可装配在清洗机器人上与储液罐、空气压缩机连接使用,可对风道内25-30米的长度喷洒消毒2工具辅料明细

施工质量保证措施

1施工人员组织保证

由具有多年空调行业施工经验的工程师担任本项目的项目经理。选派具有高度责任心,技术全面的复合型人才负责本项目的管理工作,组建精干高效的项目经理部。实行项目经理责任制,全面负责工程指挥和调度。

2施工材料保证

由一名项目经理主管材料的采购供应,落实好现场临时设施和临时用电、用水,组织好工具、材料的进场,落实材料物资供应。合理配置施工技术装备,提高机械化施工水平,风管采用清洗机器人设备清洗。

3现场管理措施

提前两天进场进行准备工作,准备期内,组织好施工力量、材料、工具的进场,落实好临时用电、用水,做好施工前的技术准备工作。

根据整个工程的施工进度计划,编制周施工进度计划,并严格保证周计划的实现,以确保工期的实现。

实行流水施工组织方式,尽可能保证施工的连续性、均衡性。工程分风道清洗组、风口清洗组、空调机组清洗组、电工、空压缩机维护组等,在非承包商因素的前提下确保工程按期保质竣工。

如遇有较大设计变更或其它非承包商原因而延误工期时,及时调整计划,在人力资源上和材料供应上予以保证。

协调好与业主的关系,同心协力,一切从工程进度、质量出发,确保工期按期竣工。

4施工准备工作

4.1施工力量准备

根据本施工组织设计规定,组建施工队伍包括所有管理人员及技术人员。

4.2施工技术准备

组织施工技术人员及参与本工程施工的全体员工对工程的重要性、工期要求、质量要求、施工现场等进行详细交底,使全体员工对整个工程有一个比较全面的了解,明确目标,以确保工程如期完成。

组织施工技术人员、尤其是各班组长熟悉、审查图纸内容,及时发现图纸中的问题,了解清洗目的和意图,收集和整理与本工程施工有关的设计、施工及验收规范和技术标准。

做好图纸与现场实际情况对比,审核并标出其中的不同之处。

编制材料计划、下达施工任务单,对重点项目关键部位施工,必须编制可行的施工方案及作业指导书,用于指导班组的具体施工,依方案进行施工。

4.3施工安全注意事项

施工前必须事先查看现场,对施工范围内客户的所有物品进行必要遮盖,绝对不允许发生任

何原因的客户财物的损伤及丢失现象。

用电时要分清电源零、火、地线,防止设备漏电伤人。

一个人上梯子时,不要拿过重或过大的设备。如果感到一个人不能完成时,必须要有人去扶梯子,操作人员绝对禁止任何原因发生工具高空坠落现象。

清洗或恢复时,要确认吊顶板内能否上人,上去后要注意脚下,踩龙骨。必要时要铺上木板,手不要拉软管和细水管,遇到线头要用绝缘胶带裹上,绝对不允许任何原因造成吊顶板内各种建筑材料损坏。

高压气泵在存有高压气体时,移动时要轻拿轻放。

使用电动工具时,要注意周围的物体,不要绕进电钻里,发生危险。扶转动的软轴时,要防止软轴铁接头伤害到身体,绝对不允许发生任何原因发生软轴击打客户物品发生损坏事件。 每天工程完毕后,要把高压气泵的气压排空。

进入房间内对所要工作的区域进行遮盖,如果发生任何原因下的客户财物损失将进行赔偿,情节严重将追究责任人刑事责任。

绝对禁止我方人员与任何人发生与客户口角、打斗等一切不愉快事件发生。严格现场劳动纪律,有错必罚。

4.4高空作业注意事项

使用梯子工作的高度在2.5米左右,如遇到高于2.5米的地方,人员要使用工具时,为防止重心偏移,同时梯子必须有人扶着。在4米以上的高度要使用自动升降车或搭棚架,但使用时要注意高度,防止碰到天花板及消防喷淋头和感应器。

站在棚架上,由于人员距离地面较高,必须进行必要的防护,如系安全带、戴安全帽等,禁止在没有斜支撑和固定的棚架上工作。上下棚架拿工具时必须走专用的梯子,禁止侧面上下。 移动棚架或升降车时,工作平台上禁止有人员停留,且停放位置的地面平整,禁止在坡度高的地方搭棚架或开升降车。

4.5施工人员劳动纪律

施工人员在施工现场:要求着装统一,佩带胸卡。

施工人员在施工现场:不得乱走、乱串、闲聊。禁止大声喧哗、嬉戏、打闹。

施工人员在施工现场:要求设备工具摆放整齐。

施工人员在施工现场:必须使用礼貌用语。

施工人员在施工现场:施工完毕后,必须保持工作环境原有的洁净。

施工人员在暂时离开施工现场时必须先向班组长请示。

施工人员在施工现场:如因施工非要移动非我方物品时,必须有施工监理和保安在场时才能移动。

施工人员在施工现场:严禁吸烟、随地吐痰。

施工人员在施工现场:严禁与客户发生争吵。

施工工艺

1清洗工艺示意图

通风管道常规清洗工艺图示

2 通风管道的清洗

2.1风管清洗前检测、开工艺孔、隔离清洗分区工艺步骤:

现场研究图纸,依据单楼层机组送风管规格、布局情况,按照机组分区域、风管(18米以内)分段清洗的原则,确定具体清洗工艺方案,包括:设备确定,风管清洗距离、开孔位置的确定,卫生防护措施,人员安排等。

清洗设备运至现场接电并测试电压,设备最大用电:220V, 3KW 。

安排清洗区域内新风机组停机。

施工现场铺设防尘布,在主风管道下方预定的开孔位置架设人字梯,打开装修吊顶板,在主风管道底面距离15M-18M用电剪刀开两个清洗工艺孔,尺寸约为宽300mm , 长500mm。

将检测机器人及微型摄像头放入风管内做清洗前检测录像。

将两个气堵通过工艺孔放入管道内,做风管清洗区域分段隔离后,将吸尘主机吸尘管与风道

连接,同时对清洗分段内所有出风口做封闭处理。

2.2 风管清洗步骤:

开启吸尘主机后,用电动软轴毛刷设备通过各出风口先期完成对清洗区域内所有支风管的逐个清洗工作。

先将电动软轴毛刷放入主风管道内完成主风管道的粗清洗工作。

最后将清扫机器人放入主风管道内完成主风管道的精度清洗工作。

将检测机器人放入主风管道内做清洗后检测录像,检测距离为20米左右。

2.3 特殊风管清洗工艺步骤:

遇特殊风管工程时,如开孔难度较高、开孔数量较大的工程,即装修较豪华的死吊顶、风道标高3.5米以上、风道材质特殊无法按正常工艺清洗(如玻璃钢材质管道、内保温管道、超

级岩棉板管道、软管连接管道等),风道规格大于1000mm×550mm以上、出风口无法封堵等情况均采用近地吸尘清洗工艺完成,

先用吸尘型清扫机器人在风道底面做近地吸尘处理;风管两侧及上壁则采用强力清扫软轴进行清扫落灰,待灰尘均落在风管底面后,再用吸尘型清扫机器人再次对风道底面落灰做近地吸尘处理。

在狭小的风道内,清扫机器人体积过大进不去,就要使用吸尘型软轴做清扫扬尘,并同时进行吸尘处理(清扫支风道)。

通风管道清洗机器人近地吸尘清洗工艺图示

3 风管喷洒消毒剂工艺步骤:

消毒方式

将配置好的消毒剂放入储药罐内,并向储药罐内注入压缩空气,罐内空气压力最大不超过

0.3MPa。

将喷雾头装在清扫机器人上,并用输液管与储药罐连接。

将清扫机器人放入风管内,行走至风管尽头。开启储药罐出药阀门,通过喷雾头向风管内喷洒消毒剂,同时操控机器人高速后退,使消毒剂均匀喷洒在风道内壁上,工作完毕后关闭储药罐出药阀门。

系统消毒后及时进行通风,防止消毒溶液残留物的影响。

采用疾控部门认可并有中国国家卫生部许可证的消毒剂,该消毒剂特点是防止空气污染,注重人体健康,保护金属管道不受腐蚀。建议使用第四代双链季胺盐类化合物,它是一种高效

的消毒剂,能够在常温下低浓度即可快速杀灭各种细菌、霉菌、真菌及各种病原和致病性微生物,并对乙肝病毒、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌等有强烈的杀灭功能,具速效、长效等双重效果。而且该品不腐蚀金属管道,无刺激性气味,对人体、环境没有任何影响。

风道喷洒消毒剂工艺图示

4 空调机组及新风机组的清洗

打开机组的检修门,拆下机组的过滤网,如果是可冲洗的,用清水加洗涤剂清洗干净。

使用专业清洗剂喷洒翅片,把内部的灰尘和油污清洗出后,再用大量清水冲洗铝翅片,使药液被完全冲洗干净,而且其表面无灰尘,无其它的污渍。

清洗接水盘内的杂物和菌类,用布擦干并加杀菌灭藻片。

测试冷凝水下水管道是否通畅。

清扫叶轮表面和蜗壳内部的尘土。

清洗机组内外表面,完后手持喷壶在各个部件上喷洒消毒剂,关闭机组的检修门。

5 风机盘管的清洗

打开电源开关,检查电机各个档位是否正常转动。(如果档位不正常通知甲方)

铺好遮盖布,架设好楼梯。

拆下回风口和出风口及电机电源线(拆电源线时用胶布做好各个档位的记录)。

拆下风机盘管的电机和风筒,用笔在风筒上做好哪个房间的记录。

电机要用塑料袋包扎好,以防进水(包扎电机时应在电机上放入一块干燥布,然后用塑料袋包扎好)。

回风口和出风口及风筒应集中在洗手间清洗。

用喷壶把翅片水喷在铝翅片上作用几分钟,然后用清洗机把翅片表面和反面冲洗干净。

把凝结水盘清理干净,用清洗机把凝结水管出口管道冲洗一下并测试冷凝水下水管道是否通畅。

铝翅片清洗完毕后,应把凝结水盘用抹布清理干净并放入杀菌灭藻片。

铝翅片清洗干净后,用工作灯在反面照射,正面看应该是通亮。

正确安装风机盘管的电机和风筒,接好各个档位的电源线,开空调试各个档位是否工作正常。 将洗干净的回风口和出风口装回原位,使环境复原。 检验合格,粘标签。

清洗工程的验收与标准

验收风道清洗效果目前大多采用卫生部门空调清洗规范检测中的目测法:用清洗设备中的摄像监控系统对清洗过程的风道实行监控录像,以目测形式直接检测风道清洗效果。

根据中华人民共和国国家标准《空调通风系统运行管理规范 DB 50365---2005》、国家卫生部文件《空调通风系统清洗规范》(GB 19210-2003);《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范》(DB 11/485-2007);《关于加强公共场所集中空调通风系统卫生监督管理的通知》(京卫疾控字[2005]117号);《公共场所集中空调通风系统卫生规范》(卫法监发[2003]225号)《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》(卫生部-[2006]53号)规定了空调系统清洁后,由清洁施工学院按照有关卫生要求进行自检,也可由专业机构进行检测、验收。

风道清洗确认验收单分为《中央空调风道清洗区域验收单》和《中央空调风道清洗总验收单》两个验收内容;《中央空调风道清洗区域验收单》包含当班分段验收内容,需由甲方每日验收签字;《中央空调风道清洗总验收单》为全部风道清洗工程完成后,由甲方审核每天的区域清洗验收单及清洗现场后签署。

附注:

标准《公共场所集中空调通风系统卫生管理规范DB11/485---2007》要求:

风管(道)内表面积尘量≤1g/㎡;

消毒后的风管(道)内表面致病菌不得检出,细菌总数、真菌总数的去除率大于90%,并符合标准的第5.3条“风管(道)内表面卫生要求”;

冷却(凝)水不得检出嗜肺军团菌;

空调系统应视觉清洁。

远大空调设备有限公司

2011年6月14日

附件、企业资质

空调清洗方案

驻马店中心医院门诊楼中央空调清洗方案 河南君安机电设备有限公司

风机盘管清洗方案及报价 一、风机盘管清洗的步骤: 1、清除积水盘内的污物、杂质,以免冷凝管路堵塞 2、翅片清洗,先用清水将翅片淋湿,然后用喷壶将专用清洗剂均匀 喷致翅片,放置10-15分钟后用高压清洗枪冲洗翅片。 3、将回风过滤网摘下用清水冲洗网面附着的灰尘。 二、中央空调经过清洗后的名显效果 1保护设备,延长使用寿命;经过清洗可除锈、防锈避免设备腐蚀损坏。 2减少故障率改善制冷制热效果,经过清洗使管路通畅提高换热效率,提高水流量,改善制冷制热效果,使系统安全高效运行。 3节能降耗,整个空调系统经过清洗效率提高;节约用电降低运行成本。 4改善整个空调环境的空气质量,保证了人的身体健康。 5节省大量维修费用,空调系统经过及时清洗,制冷制热效率显著提高;故障率明显降低,整个空调系统安全高效运行,从而节省了大量维修费用 三、风机盘管清洗的费用: 风机盘管清洗所需材料、人工费为75元/台,本系统共有风机盘管600台,故本系统清洗费用共计为:75元/台x600台=45000元 河南君安机电设备有限公司

企业简介河南君安机电设备有限公司

公司概况 河南君安机电设备有限公司,是经国家工商局批准、郑州市 工商局注册成立的一家有限责任公司,注册资金500万元,是一家 涉及中央空调产品批发销售、空调通风工程的设计与施工、调试、 维修、保养的专业空调公司;具有机电设备安装三级资质。公司现 有员工68人,其中空调专业技术人员25人,各专业技术职称人员 15人。公司具有先进的管理经验、一流的施工技术,专业的施工 队伍和先进的成套现代化、规模型的施工设备。 公司凭借优质的产品、完善周到的安装、高效及时的售后服务,赢得了广大客户的信赖和肯定。公司成立以来,先后完成了河南嵩阳饭店、湖北广水香溪大酒店、郑州建设银行郑汴路支行、山西王莽岭景区度假山庄、郑州市第六人民医院、南京信泰证券营业厅、遂平县人民医院等一批项目的空调销售和安装工程。 公司以人为本,科学管理,科学施工,以质量求生存,以效率求发展,开拓市场,锐意进取,精益求精,打造出精品工程、满意工程,促进社会与经济可持续发展为服务目标,旨在同用户建立长期友好、互惠互利的合作关系,并随时为合作伙伴提供优质的产品、卓越的技术和良好的售后服务。

中央空调通风系统清洗方案

中央空调通风系统清洗方案 目录 1范围 2内容 3原则 4机具 5保障 6要求 7现场保护 8空调清洗 9风管清洗 1.垂直风管 2.水平风管 10验收 11质保 12卫生防护 13施工安全 14管理小组 15环境保护 1范围 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 2内容 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以 及风口等; 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。

3原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作, 进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量 方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构 4机具 名称参数备注 检测机器人12v 配笔记本电脑 气锤工作机器 12v 配各种锤头 人 气鞭机器人12V 配各种鞭子 手持旋转气锤配各种锤头 软轴刷 1.1kW 配各种刷头 空气负压机 2.2kw 配风管连接器 检测机器人:检测、直观管道内污染情况的有线控制机器人,该机器人机身采用高强合金铝板组装而成,结实美观而且重量轻。驱动装置采用四轮驱动,保证高机动性能,能跨越20mm高的障碍物,攀爬斜坡。前端装有CCD光学摄像头,照明光源可调,采用实时数码压缩及同步传输技术处理视频。 气锤工作机器人:该机器人对进口清洗机器人单面清洗且效率低下的缺陷进行了改进,首次实现了四面同时清洗,大大提高了清洗效率,确保空调风管清洗服务的高效实施。该机器人操作方便,适用范围广,通过性好,可清洗管径在200到2000 mm的常见空调通风管道。平台采用双动力全驱系统,高效防滑轮胎,牵引力大,最大加载重达10kg。前后均装有(CCD光学、红外线)高清晰彩色摄像头,前部装可调光源。主要用于风管截面为150-1200风管的清洗。 气鞭工作机器人:广泛应用于各类空调通风、消防、厨房排烟与风道内部的清洗,同时可连接电脑、打印机,进行实时拍照、摄像、信息储存和打印功能。该机器人机身采用高强合金铝,重量轻,适合在通风管道内清洗且携带方便。强大的四轮驱动系统使机器人在管道内行走自如,跨越障碍物,爬坡能力超强。 视频采集采用CCD光学摄像头,510H高分辨率,能取得最佳效果。快捷方便的视频处理软件,可轻松对所拍摄的录象和照片进行存储和播放。主要用于风管截面为300-600风管的清洗。 手持旋转气锤:是betterair公司专门为国内出现的各种超小型、异形管道和垂直管道而研发的,可以进行清扫的设备。经过我们的不断改良,进一步提高了清洗的效率,减少了操作人员,有效地降低了经济成本。而且由于设备占地小、噪音低,极大地减少对被施工单位的环境影响。主要用于风管支管的清洗和垂直风管的清洗。

中央空调清洗方案..

中央空调维保施工方案 项目简介:中央空调系统清洗工程 我方对本工程的施工工期定为20日,完工后5日甲方按国家标准和甲方要求对施工质量、数量组织验收。 我方保证在最短的时间内完工,主机维护和冷凝器清洗在10日内完成,保证在施工过程中不会对墙面和吊顶造成破坏,不会影响医院的正常使用。并且合理安排施工人员,保质保量的提前完工。 对于贵方提出的招标内容,我方对此做出以下方案进行施工: 一、中性弱酸清洗技术特点 除垢过程清洗液的PH值保持中性,清洗过程对设备金属无任何腐蚀损伤,不会造成系统损伤泄漏和缩短空调设备使用寿命,清洗后能在金属表面形成防府腐性能良好的保护膜,确保中央空调系统清洗后安全、可靠和高质量运行。 1.绿色无污染,不伤花草 清洗剂无毒无害,清洗废液无需处理即能符合国家排放标准,废液对人体、花草无任何影禹,对环境无污染,真正实现了中央空调及工业设备的绿色清洗。 2.清洗效率高,除垢彻底 能有效清洗各种类型的水垢和微生物粘泥,特别是对酸洗技术无法除去的硫酸盐、硅质化合物等难溶性污垢也能彻底清洗干净。清洗后能有效恢复并提高中央空调系统的制冷和供暖效率。 3.节能效果显著、降低运行费用 采用本技术清洗后,可使中央空调耗电量(氟机)或耗汽、油量(溴机)大幅度下降,节约能耗可达30%以上。由于除垢彻底,清洗过程对设备无损伤,

清洗后可保证设备安全有效、长周期运行,从而使空调系统维修费用和水处理费用大幅下降,给用户带来实实在在的经济效益。 二、中央空调水系统常见的运行故障及产生的原因 中央空调在日常运行过程中,其水循环系统常发生结垢、腐蚀和生物粘泥等故障,严重时影响中央空调系统的正常运行,增大运行成本,缩短设备的正常使用寿命,导致设备提前报废。这些故障主要由以下几个原因造成: 1.空调系统用水一般都采用未经处理的含有大量Ca2+、Mg2+等结垢离子的自 来水,这些结垢离子在水温升高或蒸发浓缩时时极易从水中饱和析出,沉积在冷凝器、蒸发器及系统管道内的金属面上而形成水垢。 2.冷却水系统大多采取敞开式散热,大气中的泥沙及各种菌藻生物可通过 冷却塔进入冷却水系统,而冷却水的运行温度非常适合微生物的生长敏殖,从而使系统中不可避免产生大量菌藻物。菌藻物极易形成微生物粘泥,附着在冷却塔填料和主机换热器管内,与水垢混合在一起形成生物性污垢。 3.水中的溶解氧和盐类对空调系统的金属材质会产生氧化腐蚀和化学腐 蚀,由于中央空调系统是由多种材质组成的,在含有大量电解质盐类物质的水中,不同金属间就形成了电偶和腐蚀电池,从而对系统金属产电化学腐蚀。结垢和生物粘泥也会导致金属产生垢下腐蚀和微生物腐蚀。 三、结垢和腐蚀的危害 1.能耗大幅增加,运行成本上升 空调系统结生水垢和生物粘泥后,使主机冷凝器、蒸发器、风机盘管传热效率下降,循环水流通面积变小,流通阻力增大,冷却水和冷水进、出口温度

中央空调水系统的清洗保养方案

中央空调水系统的清洗 保养方案 Company number:【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】

中央空调水系统的清洗保养 冷却水系统 系统充满水后开泵运行, 如循环冷却水系统浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于20 mg/l则转入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点冷却塔 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 10 Kg 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。以达到防止腐蚀的 目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点冷却塔 投加药剂缓蚀阻垢剂 H-801 4Kg 目的是使缓蚀阻垢剂的浓度一次到达所需要的剂量。 1缓蚀阻垢剂 H-801加入量加入缓蚀阻垢剂 H-801 2 Kg 使用计量泵投加按时连续加入与冷却水循环泵同步。 2杀菌灭藻剂加入量 每两星期加药一次 投药点: 冷却塔 投加杀菌灭藻剂 H-303 4Kg

加杀菌灭藻剂时先清理冷却塔塔池, 大量排污后, 再加入杀菌灭藻剂。维 持 68 小时不排污。 .冷冻水系统 系统充满水后开泵运行, 如冷冻水浊度较高时则进行排水置换,如浊度低于15 mg/l则转 入下一步骤。(目的是为了清除系统中的机械杂质和悬浮物。) 投药点补水罐或膨胀水箱 运行时间48小时 投加药剂清洗预膜剂 H-501 此阶段禁止排水连续运行48小时后不要排水直接转入下一步处理。 目的是清除系统中的菌藻净化金属表面在金属表面形成一层保护膜。 以达到防止腐蚀的目的。 通过实验可知预膜与否的腐蚀情况至少相差20倍以上。 投药点补水罐或膨胀水箱 投加药剂冷冻水缓蚀剂 H-810 25Kg 药剂一次投入系统, 运行24小时后分析药剂浓度。 补加药剂 每三星期分析一次药剂浓度, 并据分析结果确定补加药剂的量。共需补加 25 Kg。 风机盘管部分清洗 1、把风机盘管分离,拆除风机的连接线路。 2、拆除风机箱体与旁管的固定把风机箱体取下。

归纳中央空调维保清洗方案及报价.doc

一、维护保养的必要性: 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 1、空调制冷系统: ①、系统运行一段时间因压缩机的振动会引起钢管接头松动或焊缝的开裂,从而造成制冷剂和冷冻油的泄漏,轻微泄漏可引起制冷效果下降,低压报警。严重时则会使压缩机得不到应有的冷却和润滑。最后造成压缩机过热,拉伤烧毁。 ②、空调压缩机经过初期的磨合运行一段时间后,由于机械运动部件之间的相互磨损,润滑油中就会沉积下磨损的杂质,使润滑油的润滑效果下降,长期使用就会加剧运动部件的磨损或拉伤,直至压缩机的烧毁。 2、空调的风系统: ①、风系统运行一段时间后过滤网上就会聚积灰尘,增加空气阻力,因而引起风量减小或堵死;风量减小会引起风机盘管效果不好,堵死后无任何效果,影响正常使用。尤其是风管机、变风量、组合式空调器还很容易引起电机烧毁的严重后果; ②、风机盘管因初效过滤网对细小粉尘无法过滤下来,因此,粉尘穿过滤网后聚积在风机盘管的换热器的翅片表面,由于换热设备的翅片只有2-3mm,因此长期聚积后就会引起堵塞,造成效果下降,同时因灰尘的聚积引起传热下降,严重时会引起上述现象。 3、电气系统: ①、空调长期运行后,由于电线、元器件发热等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相; ②、交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障; 以上故障如不及时排除会导致压缩机缺相或三相电流不平衡而被烧毁; ③、水流开关、高低压开关、安全阀等保护装置的失灵而引起的事故。 4、空调水系统: ①、冷却水系统由于上开启式系统,冷却水通过冷却塔是充分和空气接触,在被冷却的同时也将空气的大量尘埃等杂质被引入水系统中,沉积在冷却塔、空调机组和管道里形成淤泥,降低循环水量,影响热交换。 ②、系统投入使用后,因安装时残留在系统内的焊渣、铁屑、泥土、油污等杂质也会聚积在系统里;焊渣、铁屑等坚硬物质则会附着在换热设备表面,影响换热。 ③、冷却水因和空气接触,在冷却塔中和管道里会滋生藻类、细菌等微生物,其死后的尸体和淤泥、油污等杂物粘附在一起,附着在设备和管道上,影响循环水量及换热,同时,微生物和沉积的产生,促使浓差腐蚀电池的形成及垢下腐蚀的产生,从而使金属的腐蚀速度加剧。冷冻水系统也因经常采用自来水通过水箱换水补水,也会产生上述现象。 ④、冷却水系统水温较高,且均采用自来水,其Ca2+、Me2+离子受热后形成碳酸盐水垢,附着在热设备和管道中,因水垢的导热系数0.464~0.697W/M.K,碳钢的导热系数为46.4~52.2W/M.K,只有碳钢的1%,降低换热设备的传热效果,引起运行成本增加。 以上现象轻着会降低空调效果,频繁报警,电费增加;严重则会引起管道和换热设备堵塞,设备部件被腐蚀穿孔,造成机组部件损伤,缩短设备寿命,为用户引来极大的损失。因此,定期水质检测和化学清洗维保是必要的。 二、中央空调系统维护保养内容(每年定期一次) 1、空调主机部分; ⑴、检查空调主机制冷系统制冷剂的高压、低压是否正常; ⑵、检查空调主机制冷系统制冷剂有无泄漏;是否需要补充制冷剂;

空调清洗施工方案及流程

空调清洗施工方案及流程 (一)施工总体计划 根据对本项目现场环境、营运时间及情况的了解和勘查,并根据我们对大型建筑物的清洗施工经验,制定了以下施工计划: 1、施工进度计划及工期

2、施工计划说明 (1)施工前准备:根据对现场的一些考察及了解后,我公司应与管理方洽商及共同制定合理施工的进度时间表,并按照双方的进度时间表向各部门发出通知,并由管理方协调各部门,尽量配合施工的需要。 (2)现场协调:施工时期,及时与管理方协调进场、施工时间,并根据每天的情况制定施工计划和施工进度,安排质检人员共同对每日施工情况质检。 (3)噪音控制:为了避免影响甲方的正常工作,所有施工设备的噪音必须控制在70分贝以下,为不影响正常办公,需在下班后方可进场施工,并在次日上班前两小时退场,同时做好卫生清理工作,不得影响次日办公。 (4)现场管理:在施工前,应了解工作现场环境,而制定严谨的施工方案, 确立现场管理的各项制度, 落实各组工程人员的工作岗位及责任。 (5)电气安全排查:对现场的各机组进行检查, 开动机组, 观察机组的运行是否有异常现象。如果发现有异常,应及早与管理方沟通,采取适当的保护措施。 (6)物资运输管理:在管理方指定运输路线的地面上,覆盖大块塑料布,并在塑料布上再覆盖锦布,避免运输途中,破坏或污染施工现场的地面。 (7)贵重物品保护:施工前由工程主管/项目经理先行进入施工现场进行清洗前的巡视及拍照。如在现场发现贵重物品或设施设备应通知管理方或部门派驻在现场人员,对物品进行数量统计,交付现场保安暂行保管。 (8)成品保护:由施工人员对工作区域进行保护措施,地面用塑料胶布和白布进行防护,并在高空作业区范围5米内地面用1厘米厚的胶垫铺设。现场贵重物品和设备及易损设施必须用白绵布/薄毯全面覆盖防护。 (9)在开始施工前关闭系统,在总开关上挂上警示牌。检查风管周围的电源线,并做好记号,不可误碰。 (10)将易碰、易脏的物品用锦布或薄毯覆盖完整。在施工范围内放置警示标志及用警示 胶带将施工区域封锁禁止非施工人员进入。

中央空调通风系统清洗方案(长城宾馆)

邵阳市中国银行股份有限公司 中央空调清洗方案及概预算报价 一)、本中央空调清洗方案编制的依据 1、根据邵阳市中国银行提供的中央空调系统图及各层平面图及竣工图说明; 2、依据卫生部2003-225《公共场所集中空调通风系统卫生规范》; 3、依据GB19210-2003《空调通风系统清洗规范》; 4、依据GB50243《通风与空调工程施工及验收规范》。 二)、中央空调清洗方案施工原则 1 、遵照国家及相关部门有关法规要求,并结合业主实际情况,保证整体工程为优良。 2、本工程施工队伍经过专业培训,具有丰富的施工经验,确保空调通风系统清洗工艺先进、合理、可靠、安全。 3、总结国内外空调通风系统清洗的成功经验,采用最新管道清洗技术,在全密封状态下将风管中的污染物清洁出来,确保不散布到楼宇的空气中造成“二次污染”。 4、清洗工作安排在业主最方便的时间,以不影响业主正常工作为前提;在工作过程中尽可能保持清洁的安静,做到业主“零抱怨” 。 5、在保证工程质量的前提下,降低工程造价、节约运行费用,消除污染,降低噪音。 三)、中央空调清洗方案具体实施方案 1 、施工组织及部署,本着“质量第一,用户至上、文明施工、竭诚服务”

的宗旨,我公司将组织具有丰富管理经验的人员和具有丰富施工经验的清洗 工程技术人员,承担施工任务,同时我方将使用最先进的设备、最优质的材料,保质保量并及时地向清洗单位提交优质工程,我们有能力确保整个项目的管理、清洗施工等方面满足业主要求。 2,施工管理机构及人员设备计划,现场施工人员共计10 名:项目经理一 名;项目工长一名;技术负责人一名;现场施工技术员7 名: 3、根据甲方单位提供的技术图纸技术要求,针对风管的形状、大小、走向,采用从高层至低层清洗,每层从机房开始向末端清洗。 4,具体步骤: 1)根据图纸了解新风管、回风管、送风管系统的布局。 2)以风管系统为单位清洗、消毒。 3)选定吸尘风口和清洗风口。 4)使用通风管监视监控系统检查管道内污染程度、管道结构内特点,选择合适的清洗设备。 5)设备及工具到指定地点,并用毡布遮盖好施工地点下方的物品,电 工开始接通临时电源,有技术负责人找施工切入点,对风管进行清洗作业。 ①前期准备 ②使用风道清洁机器人对风道进行清洁时,需要先对风道进行圭寸堵处理,以便充分隔离清洗区和非清洗区,避免二次污染。 ③高效真空集尘系统与风管系统连接、固定,并开启吸尘器。 ④将清洗机器人放入风管中均匀清洗。 6)此段风管清洗完毕后,关闭真空吸尘器,处理收集器的污物。 7)清洗该操作段的防火阀。如清洗不到的应在防火阀一侧开口清洗

中央空调清洗技术方案

中央空调 施工技术方案一一、软轴机器人风管清洗、消毒 (一)、风管清洗、消毒示意图 风管主管清洗示意图 风管支管清洗示意图

(二)、风管的清洗消毒方法及操作步骤 风管清洗、消毒施工工艺流程图 开始与业主协调工作 结合空调施工图,了解风管系统布局 将整个风管系统分成若干操作段 器材搬入 室内物品保护 开始开口 设备安装、施工就绪 清洗机器人整体清洗 风管清扫清洗前检测毛刷机局部清洗 清洗球系统清洗清洗完进行自检 清洗后检测 清洗录像风管消毒 封口恢复风管保温层 开机试运行 保护撤去,室内清扫 室内确认空调机停止运行

(三)、风管清洗、消毒原理 利用空气负压机的大排气量使密闭管道内形成高流速、低真空的负压状态,通过机械 方式、流体力学方式的刷、吹、震动等动作 ,使管道壁上的灰尘脱落,脱落的灰尘被高速气流运输到空气负压机,在通过空气负压机的初、中、高效三级过滤器时被阻截、收集, 过滤后的空气被排放出去。清洗后的管道用长效消毒剂对管道进行雾化消毒,使管道内长 期保持干净、卫生。 (四)、风管清洗、消毒具体操作步骤 1、清洗前的准备 对室内物品进行保护性覆盖 空调系统调查 a 用录像监测设备侦察管道内的污染情况,并保存图片供监测及验收; b用取样框、无纺布、天平等仪器设备检测风管内壁粉尘量。 根据对空调系统检测调查,出具空调系统污染检测意见书。 在施工前必须通知被清洗的建筑物业主或其授权的代表。通知内容包括清洗过程导致或者可能导致的不便。 选定作业区,封闭作业区及作业区外的送风口。 将整个工程分散为几个作业区,逐一施工。 制定工程计划书。 对带入施工现场的设备、仪器、机械都应认真检验,看是否完好,并对其进行湿式擦拭。 施工人员做好必需的防护,并用装有高效高气过滤器的吸尘器对施工设备进行清洗。

一如何在中央空调风管清洗市场真正获利

如何在中央空调风管清洗市场真正获利1 近几日,中央电视台多个栏目就中央空调风管清洗的必要性,以及现今中央空调风管的实际卫生状态做了深入的剖析,又一次对中央空调风管清洗市场起到了推动性的作用。在此,首先感谢国家卫生部对全社会公众健康的高度重视,也感谢国家疾病预防与控制中心对中央空调卫生状况常年的研究和为改善其状况所做的巨大努力,当然,也要感谢国家级的新闻媒体对改善中央空调风管卫生状况所做的努力。近几天,笔者也收到了来自全国各地的几十封咨询邮件和很多的咨询电话,希望了解如何进入这个市场。所以,笔者认为有必要为希望进入这个行业的企业以及个人,做一些客观的市场获利能力的分析。 一、现有市场分析: 1)市场特点: 中央空调风管清洗市场从2003年发展至今,业内的企业对这个市场都有共同的认识。借用一句政治课本里的话:前途是光明的,道路 是曲折的。也就是说:在宏观上市场潜力是巨大的,但在未来的两、三年 内,市场容量不会太大,发展的速度也不会太快,绝对不可能形成所谓的 井喷行情!这就使得投资者处于了两难的境地,如果现在投资可以最大限 度的完成市场占领,营销网络建设,自身技术与人力资源的储备,但也 要面临比较大的生存问题;可是,之后投资又失去了市场占有、营销网 络的建设以及自身发展的时间;当然,今后的成熟市场也不会有现在市场 的利润空间。 根据这个市场特点,在经营上如何解决市场慢热期的业务发展问题,才是解决如何在中央空调清洗市场真正获利的关键问题。如果可以 作到在投资的前两至三年内,保证了自身获利能力,即有充足的利润作 为后续发展的基础,又有充足的时间占领市场,这样的经营模式才是可取 的模式。否则,如果只是看中未来市场,无法度过这个发展期,不但对 今后发展无任何好处,而且可能为了自身生存,严重打击当地的清洗市 场发展。比如,在国内很多设备拥有量比较高的城市,已经发生了恶性 的价格竞争。这样做无异于自杀,因为不但没有培育好今后的市场,连 现今的有限市场利润都拿不到了。所以,在投资这个项目前,千万记住 一句连小学生都知道的俗语:看见的不是肉,吃到嘴里的才是肉。如何 解决这个问题应该是任何希望投资这个市场的企业和个人都需要认真考 虑的问题,它比采购设备和学习清洗技术都重要的多! 2)最终服务对象特点:任何一个市场从上游到下游总要有一个业务的终结点,也就是最终因某种利益的获得所支付费用的那个人或者企业。理论 上,因为清洁的空气的最终受益者是社会大众,但费用的支付者是为大 众提供某项服务的企业,在主体上就存在矛盾。比如:宾馆为我们提供 了异地住宿的服务,如果他清洗了中央空调风管,受益的是住宾馆的人,而不是宾馆所有者本身。当然,为了提供更好的服务,更大的提高宾馆 的入住率,宾馆可以把清洗费用作为正常的经营费用计入经营成本内, 然后再均摊到每个房客身上。但是,让我们来分析一下宾馆类经营企业 的特点。这种分析包括了一切经营性公共场所,比如:宾馆、饭店、写 字楼、商场、影剧院、展览馆等。 首先:这些行业都属于投资巨大,运营成本巨大,投资回收期长,

中央空调清洗方案计划

西南油气田公司总部机关食堂 空调清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构

1) 风管清洗 采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施,控制敏感的异味,不可出现尘土飞扬的情况,清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。 必要时可在通风管道上开启清洗维修口,并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。 2)、部件清洗 采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗,清洗工作开始前记录下部件的位置,清洗后

风管清洗方案(标准文本).

×××办公大楼中央空调清洗 上海××中央空调风管清洗有限公司 二OO×年×月

第一部分前言 首先感谢××公司对我公司的充分信任,为我公司对贵司空调通风系统提供报价及清洗的机会。我公司深知此次工程的重要性和特殊性。本公司从上到下表现出对此工程的高度重视,非常珍惜这次难得的机会。针对贵公司的中央空调通风系统设计图纸,我们多次组织工程技术人员对图纸进行细致认真的分析研究,工程师到现场专门踏勘,针对本次工程的特点、重点、难点反复查阅,并组织了各种专题会进行反复研究及方案的论证比较,其目的是使施工组织设计科学、合理、详细具有专一性和可操作性。本次工程所选派的工程技术管理人员已经全部拟定,其中主要管理人员承接过大型设备安装、清洗项目,综合素质高,技术过硬,具有工程实践经验和技术管理水平。 在本次工程上,我公司将积极主动,高效为贵公司服务。做好服务的同时,真诚接受贵公司在工程施工过程中的指导、监督和热诚的帮助。使工程队伍形成一个团结、协作、高效、和谐及健康的整体。确保项目综合目标的实现。 我公司郑重承诺: 我公司所有设备均为中央空调风管专业清洗设备,采用摄像监控系统,对清洗施工全过程采取可视操作,保证在清洗施工中无死角、不留灰尘。设备的操作人员及安全员均经过专业培训,保证施工质量及人员安全和甲方财产的安全。 - 1 -

第二部分施工方案 一:项目背景 早在1983年,世界卫生组织就命名了一种新的疾病:即病态楼宇综合症。该症指的是长期在室内工作的人所出现的头痛、头晕、眼睛刺激、咽喉干痒、过敏、胸闷、烦躁、注意力难以集中等一系列身体不适的症状。实际上,每一个长期在室内工作的人几乎都会有这样的感觉,只是我们通常都把它归结为室内新风量不足引起缺氧所造成的。 其实,对于一座现代化的大楼来说,其供新风量都是经过严格的科学计算并留有足够的余量,如果无特殊原因是不可能造成新风量不足的。因此,真正引发这些症状的罪魁祸首并不是新风的质量,而是送到室内空气的质量!城市“病态楼宇综合症”的诸多病因中,中央空调通风系统是罪魁祸首。预防和降低病态楼宇综合症的发病率,改善室内空气质量是关键。 自从2003年SARS疫情爆发以来,中央空调系统的卫生状况引起了相关部门及更多用户的重视,尤其是其风管系统的积尘量之大更是令人忧虑,诸如SARS等病毒附着在灰尘上,通过中央空调风系统的相互传送,便在每个群体或个人间产生了交叉感染,因此定期对中央空调风管系统进行清洗就显得尤为重要。 贵公司的中央空调系统已连续运行×年以上,本着对广大顾客及本公司员工的身体健康高度负责的精神,贵司决定对其中央空调通风系统进行清洗,还办公楼更清新的空气,给顾客及本公司员工提供更 - 2 -

空调机组清洗方案

空调机组清洗方案 一、施工前空调机组检查程序 二、空调机组本体清洗程序 三、空调机组清洗清洗步骤: 1、准备好必要的清洗工具与防护工具,检查清洗环境,打开机组小门进入现场; 2 、清洗前应记录机组运行情况,关停机组电源,并在机组电源配电箱(柜)处挂警告牌:“设备清洗、请勿合闸!”,在清洗完成现场恢复原状后才可撤除。 3、将停运的空调器过滤网拆下清洗。空调器过滤网如滤件为不可湿件应开启气泵用高压空气直接进行喷吹,如有油质无法喷吹时应直接更换;如滤件为可湿件应先用专用清洗剂清洗,利用高压水枪吹洗,并用含氯消毒液进行浸泡消毒,晾干后装回即可。 4 、对组合式空调机或新风机组应先清洗表冷器、加热器。它们的清洗方法相同,都是先清洗盘管翅片,先喷洒清洗剂浸泡翅片然后用高压水枪冲洗。清洗

完盘管翅片后用湿布将其覆盖好,再用干湿两用吸尘器将风机内壳及叶轮抽吸一遍,然后用气动清洗设备吹洗,最后用干湿两用吸尘器再抽吸一遍。必要时可用自来水水洗,然后用干湿两用吸尘器抽去积水,最后用气动清洗设备吹干。清洗风机段机箱时应该注意首先将风机电机及接线端用塑料布包好,防止电机短路,清洗完成后再将塑料袋取下;清洗时所用的污水收集托盘在清洗完成后清洗干净,清洗时所产生的污水应该收集在准备好的污水桶中统一处理。 5、风量调节阀的清洗可采用吸尘设备对阀片从机箱内或机罩外的风管段开取操作孔逐步用压缩空气喷吹或吸尘; 6 、消声器的清洗应用顺气流方向的顺序用气动清洗装置及用吸尘设备同时吹吸,切不可用水冲洗。 四、施工质量控制措施 、施工准备质量控制 1、为确保施工优质高效地完成,选用有经验丰富的工程师任项目经理。抽调经验丰富的施工人员组成项目经理部,建立完善的项目施工、技术、质量保证体系。 2、认真审图,优化施工组织设计。 3、为了保证采购产品符合规定要求,工程所需材料、设备的设计、采购、验收,材料复试,现场保管严格按公司的物资管理办法执行,以确保质量合格。、施工过程质量控制 1、强化施工过程质量监管。 2、加强对施工人员的,劳动纪律教育,职业技术教育,这种教育贯穿施工全过程,不断提高施工人员素质,避免施工过程中人为的因素影响质量。 3、项目经理在组织施工中,注意均衡施工,合理配备劳动力,严格控制连续加班的疲劳施工,防止施工人员精神不集中而产生的质量事故。 4、对难度大、技术复杂、精度高的工序和操作必须选派技术熟练、经验丰富的工人来完成,以保证清洗顺畅和施工质量。 5、在清洗现场严禁吸烟、嬉戏等,以防止错误判断、错误动作而引发施工危险或产生质量问题。 6、在施工队伍进场前对项目部全体人员进行施工方案的技术交底、进行安

中央空调风管清洗方法

中央空调风管清洗方法 来源:舒适100网https://www.wendangku.net/doc/732667498.html, 如果说中央空调是人体经络,那中央空调风管就像人体流动的血液,四通八达的中央空调风管系统中积累大量灰尘杂质就会威胁我们的健康,加强中央空调风管清洗是预防疾病的重要措施之一。 中央空调风管是长期积累下来的卫生死角,其面积远远大于我们平时能够清洗到的机组面积。长期得不到清洁的风管为有害物质提供了安稳的环境,它们会不断滋生并随着四通八达的风管在室内广泛传播,在空调内部造成空气二次污染,建筑物空调通风系统所造成的人体健康危害和疾病可达几十种。 中央空调风管清洗方法一:直接吸尘法(适合大、中型矩形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、放入清扫机器人打松积尘、放入吸尘机器人吸走灰尘、放入喷雾消毒机器人喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况、安装各种风口、出具清洗完工报告。 中央空调风管清洗方法二:软轴清洗法(适合任何规格矩形、方、圆形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人、观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、在需清洗的风管二头放置二个气囊并于其中一边开一个圆形工艺孔、并把该孔与捕集器的吸入口用软管联接、再在另一边放入清扫软轴机边推边打松灰尘由捕集器同时把灰尘吸走即“杨尘吸尘法”(或通过和专用高压吸尘器同时工作可实现对上述风管的清洗与吸尘同步完成“直接吸尘法”)、放入喷雾消毒软轴机喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况安装各种风口、出具清

空调清洗方法

闪电家修专业空调维修上门师傅告诉你,空调带给人们的不仅是舒适的温度,更是生活品质的提升。据快益修专业空调维修师傅了解,现代生活越来越离不开空调的参与,那么家用中央空调如何选择?常说的定频与变频有什么区别? 什么是定频空调? 空调制冷时原理是,空调器通电后,制冷系统内制冷剂的低压蒸汽被压缩机吸入并压缩为高压蒸汽后排至冷凝器,室内空气不断循环流动,达到降低温度的目的。压缩机是空调系统的心脏。 定频空调是根据我们设定的温度进行工作的,当室内温度达到了设定的温度时,定频空调就会停止工作,当室内温度回升时,定频空调又会开始工作。定频空调供电频率不能改变,因此传统定频空调的压缩机转速基本不变,只能依靠不断的“开、停”压缩机来调整室内温度,环境温度高于设定温度时打开压缩机制冷,低于设定温度时关闭压缩机,这样一开一关来维持环境温度基本保持在设定温度。

什么是变频空调? 变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。变频空调的主机是自动进行无级变速的,可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空调主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定,变频空调是在常规空调的结构上增加了一个变频器。 传统的定频空调压缩机转速基本不变,是通过不断的“开”“停”压缩机来调整室内温度,不断的重启容易造成室内温度的忽冷忽热。运用变频控制技术的空调,可根据环境温度自动选择制热、制冷和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度并在低转速、低能耗状态下以较小的温差波动,实现了快速、节能和舒适控温效果。 变频空调一定比定频空调省电吗? 变频空调的确具有节能性,但在实际使用时是否一定比定频空调省电,需要客观的来判断。假设选购了一台变频空调,按照

中央空调通风系统清洗方案(1)

检测机器人:图片1 检测、直观管道内污染情况的有线控制机器人,该机器人机身采用高强合金铝板组装而成,结实美观而且重量轻。驱动装置采用四轮驱动,保证高机动性能,能跨越20mm高的障碍物,攀爬斜坡。前端装有CCD光学摄像头,照明光源可调,采用实时数码压缩及同步传输技术处理视频。 主要用于空调通风系统清洗工程施工前后风管内检测录像。 气锤工作机器人:图片该机器人对进口清洗机器人单面清洗且效率低下的缺陷进行了改进,首次实现了四面同时清洗,大大提高了清洗效率,确保空调风管清洗服务的高效实施。该机器人操作方便,适用范围广,通过性好,可清洗管径在200到2000 mm的常见空调通风管道。平台采用双动力全驱系统,高效防滑轮胎,牵引力大,最大加载重达10kg。前后均装有(CCD光学、红外线)高清晰彩色摄像头,前部装可调光源。 主要用于风管截面为150-1200风管的清洗。 气鞭工作机器人:图片广泛应用于各类空调通风、消防、厨房排烟与风道内部的清洗,同时可连接电脑、打印机,进行实时拍照、摄像、信息储存和打印功能。该机器人机身采用高强合金铝,重量轻,适合在通风管道内清洗且携带方便。强大的四轮驱动系统使机器人在管道内行走自如,跨越障碍物,爬坡能力超强。视频采集采用CCD光学摄像头,510H高分辨率,能取得最佳效果。快捷方便的视频处理软件,可轻松对所拍摄的录象和照片进行存储和播放。 主要用于风管截面为300-600风管的清洗。 手持旋转气锤:是betterair公司专门为国内出现的各种超小型、异形管道和垂直管道而研发的,可以进行清扫的设备。经过我们的不断改良,进一步提高了清洗的效率,减少了操作人员,有效地降低了经济成本。而且由于设备占地小、噪音低,极大地减少对被施工单位的环境影响。 主要用于风管支管的清洗和垂直风管的清洗。 软轴刷:是清洗圆形或方形管道的理想工具,它特有的软轴能够沿管壁推进,针对大小不同的管道都可以选用合适的刷头。电机采用变频控制,能在0~360rpm间任意调节,可正反旋转,脚踏控制,是清洗中小型管道的高效快捷工具。 主要用于截面为100-500方形和圆形风管的清洗。

中央空调清洗作业设计方案分析

中央空调清洗作业设计方案

一、项目说明 本作业组织设计系我公司对《通风空调系统工程》技术部分,它集中体现了我公司对本工程的总体构思和部署,具有针对性和可操作性。 我们将以本作业组织设计为指导,依照公司相关管理程序对本项目进行全面的作业管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次空调清洗的作业任务。 随着家用空调中央空调的普及,空调已成为传染疾传播渠道,为了健康,需将易忽略的中央空调系统运行设备清洗干净,尤其是内部的灰尘和细菌在我们意识不到的地方,中央空调清洗已成为一个不容忽视的问题。 二、作业部署 我公司坚持以质量为中心,建立质量保证体系,编制项目质量计划,选配高素质项目经理及作业技术人员,严格按照设计图纸和作业规范优质高速组织作业,满足质量要求,确保本项目质量符合国家现行作业的规范。 1、作业工期 计划工期为个工作日 实际开工时间应以业主的开工令为准。 2、作业范围 1)通风系统清洗:对中央空调风管、新风管、中央空调空调风柜、送排风管、空气处理机组、风机盘管进行清洗消毒。 2)冷冻水系统清洗(包括:膨胀水箱、蒸发器、管道等) 膨胀水箱的清洗。

整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗 整个系统的预膜处理和日水质维护。 3)冷却水系统清洗(包括冷却塔、冷凝器、管道等) 冷却水的物理清洗及杀菌灭藻 整个系统的杀菌灭藻处理和全有机化学清洗。 整个系统的预膜缓蚀处理和日常水质维护 4)空调主机清洗,冷凝器的通炮,化学清洗和预膜防腐处理。 3、作业程序 1)杀菌:通过向循环系统加入杀菌药剂,清除循环水中的各种细菌和藻类。 2)粘泥剥离:加入剥离剂,将管道内的生物粘泥剥离脱落,通过循环将粘泥清洗出来。3)化学清洗:加入化学清洗剂、分散剂、将管道系统内的浮锈、垢、油污清洗下来,分散排出,还原成清洁的金属表面。 4)表面预膜:投入预膜药剂,在金属表面形成致密的聚合高分子保护膜,以起防蚀作用。5)日常养护:加入缓蚀剂,避免金属生锈,同时加入阻垢剂,通过综合作用,防止钙镁离子结晶沉淀。并定期抽验,监控水质。 三、作业准备 1、技术准备 本项目由我公司按相关要求进行作业,我们将组织相关专业工程技术人员认真审阅设计图纸,积极思考对清洗方案的优化,并在清洗过程中制定各关键工序的控制方案,为整个系统清洗达到使用要求奠定基础。 各专业作业员在做好作业前准备的同时,落实作业机具及完好率。落实作业现场的水源、

空调清洗方案

空调清洗保养热线:4oo-6oo-9807 北京空调清洗热线:o1o-57z7-8697 中央空调 水质处理及设备清洗 报 价 书

目录 一、公司简介 (3) 二、部分客户名单 (5) 三、水质处理的必要性 (6) 四、水质处理施工方法 (7) 五、设备清洗施工方法 (9) 六、预算报价书 (11) 2

一、公司简介 本公司是一家专业从事中央空调、热水工程设计、安装与维护服务的有限责任公司公司凭借雄厚的技术实力,在经过重庆美的通用制冷设备有限公司的层层筛选和严格考核后,以优异的成绩承接了美的中央空调设备湖南区的定点服务商。 高标准的正规化、专业化作业是我们工作的追求。完善的人员配置是实现我们目标的有力保障,我们的设计人员有来自高校的且具有丰富实践经验的教师;业务员都是本专业毕业生,且有在全国各地的工作经验;售后服务人员有来自全球知名品牌——开利、特灵等特约服务队伍中的高水平人才;安装人员是有中级工以上资质的技术工人。朋友的支持和信任就是对我们最好的鼓励和鞭策。我们承诺在往后的工作中严格按以下要求来做: 设计方面 设计科学合理,做到先进性与实用性完美结合;按照国家的设计规范,运用专业暖通软件进行最具专业水平的工程设计,让用户享受最合理的系统配置;认真做好各方案的经济技术比较,努力做到综合成本最低(综合考虑,使项目在使用年限内的一次性投资和运行费用折现后最低)。 施工方面 严格执行国家相关施工与验收规范;认真做好本专业工程与 3 其它相关专业工程的配合工作,做到人尽其才,物尽其用。我们的

施工队伍全部由专业人员组成。一线安装人员都是具有非常安装经验的专业技术工人,辅助工人全是暖通专业的毕业生。 售后服务方面 对我们所做的每个项目实行一年保修,终身服务;对甲方所报故障,1小时内给予响应,市内4小时内到达现场,外地48小时内到达现场;为甲方提供免费的人员培训。 “阜”乃多之意思。“多一份诚心,多一个朋友”是我们处事待人的行为准则。事业的发展离不开朋友的帮助。“以诚交友,以质取胜”是我们公司奉承的发展之根本。 4

中央空调系统清洗方案

中央空调系统清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构 现场管理措施

1) 提前1天进场进行准备工作,准备期内,组织好施工力量、材料、工机具的进场;落实好临时用电、用水;做好施工前的技术准备工作。 2) 根据整个项目的施工进度计划,编制周施工进度计划,并严格保证周计划的实现,以求确保工期的实现。 3) 运用科学的管理方法,对整个项目的计划实施动态优化管理,强化组织协调, 优化施工力量,随时掌握施工动态,对施工场地、材料、设备供应、施工力量进行综合平衡,确保安全、优质、按期完成施工任务。 4) 实行流水施工组织方式,尽可能保证施工的连续性、均衡性。项目分风管清洗班、风口清洗、设备清洗、电工、空压机维护班等四个专业组织施工。在非承包商因素的前提下确保项目按期保质竣工。 5) 如遇有较大设计变更或其它非承包商原因而延误工期时,及时调整计划,在人力资源上和材料供应上予以保证。 6) 协调好与业主的关系,同心协力,一切从项目进度、质量出发,确保工期的实现。 做好施工准备工作 a) 施工力量准备 根据本施工组织设计规定,所有管理人员、技术人员于合同签订后3日到位,组建项目经理部。 b) 施工技术准备 1) 由项目部经理组织施工技术人员及项目施工人员。对项目提出工期、安全和质量要求、施工现场等进行详细交底,使全体员工对整个项目有一个比较全面的了解,明确目标,以确保项目如期完成。 2) 组织施工技术人员、尤其是各班组长熟悉、审查图纸内容,及时发现图纸中的问题,收集和整理与本项目施工有关的设计、施工及验收规范和技术标准。 3) 做好图纸与风管实际情况对比审核并标出其中的不同之处。 4) 编制材料计划、下达施工任务单,对重点项目关键部位施工,必须编制可行的施工

相关文档