摘要:随着电力工业的飞速发展,输电线路需要使用大容量、耐高温的导线,本文对耐热铝合金导线的耐热机理进行了探讨,对耐热铝合金导线的种类和性能以及在输电线路中的应用进行了分析和介绍,并对今后加速发展和应用耐热铝合金导线提出了建议。

关键词:耐热铝合金导线耐热机理载流量软化特性机械强度残存率

1 前言

随着国民经济的飞速发展,我国电力工业有了突飞猛进的进步。根据“西电东送、南北互供、全国联网”的战略部署,远距离、大容量输电线路的建设势在必行,同时也向架空输电导线提出了更高的要求。作为提高输电容量的对策,主要是从两个途径解决,一是提高输电电压,二是提高输电电流。在电压一定的前提下,提高输电电流密度,即提高导线单位面积的输电容量就显得十分重要。目前我国架空输电线路所使用的导线基本上仍旧是传统的钢芯铝绞线(ACSR),由于其耐热性能相对较弱,因此线路的输电容量受到一定的限制。毋庸置疑,开发研制新型耐热导线并加以推广应用将具有很大的经济意义。

2 耐热导线的耐热机理

众所周知,铜、铝等金属导体材料通电以后会随着自身温度的提高,同时降低其机械性能,因而大大影响了输电能力的提高。

国外,从上世纪40年代起,美国等工业先进国即开始研究输电导线材料的耐热机理,并努力寻求一种能提高铜、铝等导电材料耐热性能的方法,也就是使导线处于高温状态下也不至于降低机械强度,保持其良好的使用性能。人们通过研究发现,在金属铜里加入少量的银即有明显的耐热效果,并开发出被称为Hy-Therm-Cupper的耐热铜导线。其后,人们对架空输电导线所大量使用的材料金属铝的研究又取得了新进展。

美国General Electric Research Laboratories的Mr.R.Herrington通过研究首先发现:在铝材中适当添加金属锆(Zr)元素能提高铝材的耐热性能,并于1949年发表论文“The Effect Of Single Addition Metals On The Recrystallization Electrical

Conductivity And Rupture Strength Of Pure Aluminum”(TRANS .ASM 41.443(1949) )。该项发现受到国际上相关专业人士的关注和重视。尤其是日本在开发和研究耐热导线方面取得较大进展,开发出在铝中添加0.1%左右的锆的耐热铝合金导线,并于上世纪60年代初开始在输电线路实际应用。耐热铝合金导线一经问世即显示出巨大的生命力,以最基本的耐热铝合金导线—钢芯耐热铝合金绞线(TACSR)为例,其连续运行温度及短时容许温度比常规钢芯铝绞线(ACSR)要提高60℃,分别为150℃及180℃,因此大大提高了输电能力。

为什么在铝材中添加金属锆能提高铝材的耐热性能,这主要是由于添加了金属锆以后铝材的再结晶温度得到了提高。从金属学上的耐热机理来分析,一般来说,金属经过冷加工以后会提高机械性能。这是因为由冷加工引起的原子空格、转位等各种晶格缺陷产生了畸变能的缘故。这种晶格缺陷使金属隐含着热力学上的不稳定性,随着温度的提高,原子的热振动能量也随之增加,使上述的晶格缺陷容易移动,进而使金属内部积累的畸变能逐渐减少,其机械性能相应恢复到冷加工以前的退火状态。这种因金属温度提高而产生的原子转位、晶格缺陷移动现象的恢复称为再结晶退火。

在开发耐热铝合金导线的初期,专家认为这种铝合金的耐热机理与一般金属的耐热机理类似,提高耐热性能也就是要设法防止畸变能的减少,使其机械性能不至于因温度升高而受损失。所谓亚结晶粒成长,即向亚结晶晶粒边界析出细微的Al3Zr能防止再结晶的产生。因此,细微的Al3Zr析出越多,其耐热性能越好。但是,这种观点一般是对长期处于400℃以上高温状态的金属而言,象架空输电导线这种工作温度一般不超过200℃的场合,其耐热性能与其说由细微的Al3Zr起作用,不如说是由于固溶体锆(Zr)自身转位的微观运动受到较大的障碍而形成的耐热效果。

3 耐热铝合金导线的性能

日本输电线路实际应用耐热铝合金导线始于1960年,导线耐热性能的提高意味着容许使用温度的提高,当初开发的耐热铝合金导线中所使用的耐热铝合金线(TAl)的连续及短时容许使用温度分别为150℃及180 ℃。作为架空输电导线,决定其容许使用温度时,一般以导线加热一定时间后回复到常温时机械强度的残存率为90%来作为考虑依据。材料的机械强度残存率与加热温度及时间的关系又可称为材料的软化特性,图1是耐热铝合金线(TAl)和普通硬铝线(HAl)的短时间软化特性曲线。

图1 短时间软化特性

从图1可见,一小时加热时间后的机械特性,耐热铝合金线(TAl)要明显优于普通硬铝线(HAl),说明了前者的耐热性能要优于后者。

图2 长时间软化特性

图2是耐热铝合金线(TAl)和普通硬铝线(HAl)的长时间软化特性曲线。从图2可见,加热1000小时以后回复到常温时,耐热铝合金线仍能保持90%以上的机械强度残存率,而普通硬铝线如要保持同样的机械强度残存率,则加热时间不能超过10小时。因此,从长时间软化特性更能说明耐热铝合金线的耐热性能要明显优于普通硬铝线。

作为架空输电线路所用的导线,其蠕变特性是影响线路安全运行很重要的指标。图3是耐热铝合金线(TAl)和普通硬铝线(HAl)的蠕变特性曲线。

图3蠕变特性曲线

从图3可见,无论是常温还是高温,耐热铝合金线(TAl)和普通硬铝线(HAl)均保持有相同程度的蠕变特性。

对于耐腐蚀性来说,经过实验室盐雾试验和室外大气曝露试验,确认耐热铝合金线(TAl)和普通硬铝线(HAl)没有大的差别。

作为早期开发的耐热铝合金线(TAl),其最大的缺点是电阻率高于普通硬铝线(HAl),而导电率要低于普通硬铝线(HAl),为58%IACS。好的普通硬铝线(HAl)导电率能达到61%IACS。

在传统的钢芯铝绞线中用耐热铝合金线代替普通硬铝线就成了钢芯耐热铝合金绞线(TACSR)。虽然这种导线的耐热性能有了很大的提高,导线的载流量也有了相应的提高;但是由于它的导电率比普通钢芯铝绞线低,而且使用温度越高、电阻越大,在钢芯耐热铝合金绞线的问世早期,推广应用受到一定的影响。通过研究发现,能提高金属铝耐热性能的元素还有钛(Ti)和钒(V)。对金属铝导电率影响的程度以锆为最,钛和钒以顺序次之。但实用中耐热铝合金线还是以添加锆为主。导电率降低的程度大约为:每添加0.1%的锆,铝合金导电率降低约为4.1%。为此,有关专家又下功夫研究提高导电率的对策,主要通过提高铝材的品位,适当调整金属锆的含量,再添加适量的其它元素,同时改进加工制造工艺,经过十年坚持不断的努力,终于开发出导电率为60%IACS 以上的耐热铝合金线(60TAl)。由此产生的钢芯耐热铝合金绞线称为钢芯60%导电率耐热铝合金绞线(60TACSR),并从1973年开始在输电线路上应用。早期的耐热铝合金线也可称为58%导电率耐热铝合金线(58TAl),钢芯耐热铝合金绞线也可称为钢芯58%导电率耐热铝合金绞线(58TACSR)。

如表1所示,60%导电率耐热铝合金线(60TAl)的耐热性能以及机械性能,与耐热铝合金线(TAl)是相等的,优点在于导电率有了提高。由于60%导电率耐热铝合金线具有差不多与普通硬铝线相同的导电率,因此后来钢芯60%导电率耐热铝合金绞线比

钢芯耐热铝合金绞线应用得更加广泛。钢芯60%导电率耐热铝合金绞线和钢芯耐热铝合金绞线具有相同的耐热性能,连续容许使用温度均为150℃。

一般来说,导线的耐热性能和导电率是相反的特性,因此,单纯片面地提高耐热性能是不可取的,在实际输电线路中应将导线的导电率下降限制在允许使用的范围内。在上述前提下,经过研究,通过适当提高铝中锆的含量,再添加其它微量元素,调整加工工艺等措施,又开发出超耐热铝合金线(UTAl)。

图4 短时间软化特性

图5 蠕变特性曲线

图4为超耐热铝合金线与上述耐热铝合金线和普通硬铝线的一小时加热后的软化特性,从图可见,超耐热铝合金线的短时软化特性比耐热铝合金线还要优秀。超耐热铝合金线的长时软化特性具有相同的倾向。图5为超耐热铝合金线与耐热铝合金线的蠕变特性曲线。从图可见,超耐热铝合金线的常温和高温蠕变特性与耐热铝合金线大致相同。由表1可知,超耐热铝合金线与耐热铝合金线具有相同的导电率。由此开发出钢芯超耐热铝合金绞线(UTACSR)。这种导线比较适用于旧线路增容改造或新建大容量输电线路。

以上所述各种钢芯耐热铝合金绞线、钢芯60%导电率耐热铝合金绞线和钢芯超耐热铝合金绞线,它们的机械性能与普通的钢芯铝绞线基本相同。但是,随着线路建设的发展,遇到越来越多的大跨越或者大高差的场合,需要使用既能输送大电流、又能承受大张力的导线。为此,又开发出高强度耐热铝合金线(KTAl)。

众所周知,在铝材中添加若干金属元素(例如Mg、Si等),能提高其机械强度,同时也会降低其导电率。金属铝作为导电材料使用时,对于这些元素的添加要有所控制,尤其在高强度耐热铝合金线的场合,在兼顾高强度与耐热性的同时,更要对添加元素的种类有所选择和控制。因此,高强度耐热铝合金线(KTAl)是一种在不影响其导电性、耐腐蚀性等其它特性的前提下,优选和调整有关添加元素而开发出的新材料。由表1可见,高强度耐热铝合金线(KTAl)的耐热性与耐热铝合金线(TAl)和60%导电率耐热铝合金线(60TAl)相同,而它的机械强度与从来的高强度铝合金线(KAl)相同。在传统的钢芯铝绞线中用高强度耐热铝合金线(KTAl)代替普通硬铝线(HAl)就产生了钢芯高强度耐热铝合金绞线(KTACSR)。

另外,为了弥补钢芯耐热铝合金绞线和钢芯高强度耐热铝合金绞线导电率的不足以

及提高防腐性能,用铝包钢芯代替普通钢芯,还开发出了铝包钢芯耐热铝合金绞线(TACSR/AC)、铝包钢芯超耐热铝合金绞线(UTACSR/AC)和铝包钢芯高强度耐热铝合金绞线(KTACSR/AC)。若用高强度钢芯代替普通钢芯,则又有特强钢芯耐热铝合金绞线(TACSR/EST)、特强钢芯超耐热铝合金绞线(UTACSR/EST)和特强钢芯高强度耐热铝合金绞线(KTACSR/EST),以满足不同场合的需要。

表2列出了钢芯耐热铝合金绞线的一般特性,图6给出了不同截面积的钢芯耐热铝合金绞线对普通钢芯铝绞线容许载流量的倍数曲线。由表2和图6可见,钢芯耐热铝合金绞线的连续容许载流量大约为普通钢芯铝绞线的1.6倍,短时容许载流量大约为普通钢芯铝绞线的1.35倍。

图6 钢芯耐热铝合金绞线(TACSR)对钢芯铝绞线的容许电流比

4耐热铝合金导线的应用

由于耐热铝合金导线能比同样规格的普通钢芯铝绞线输送更多的电能,在它问世后不久即受到人们的关注,并随着性能的不断提高和品种的不断扩大,数十年来它的应用得到了很大的发展。日本从1960年开始在输电线路实际使用耐热铝合金导线,除了变电站的母线早就全部使用耐热铝合金导线以外,发展到1990年时,日本的500kV输电线路的输电导线已经全部使用耐热铝合金导线。1997年在日本仙台市召开的国际大电网会议(CIGRE SC22 1997 SENDAI MEETING)上,日本专家仰木一郎等人发表的论文“Conductors for Overhead Transmission Lines In Japan”称:随着近年来电力需要的增大,使用大容量导线的必要性也越来越大,日本已经大量使用钢芯60%导电率耐热铝合金绞线(60TACSR)以代替普通钢芯铝绞线(ACSR),现在的使用量已经达到全国输电线路总长的70%。

美国、加拿大、法国在输电线路上使用耐热铝合金导线也有相当的数量,近20年来,东南亚地区耐热铝合金导线的使用量也有不小的增长。

我国应用耐热铝合金导线已有十余年历史,作为自主开发的国产品,在1986年,首先在安徽繁昌500kV变电站采用国产1440mm2钢芯58%导电率耐热铝合金绞线(NRLH58GJ)作为母线,取得了明显的技术效果和经济效益。500kV母线载流量达5500~6000A,如使用普通钢芯铝绞线,则需4根1440mm2的导线;而用耐热铝合金导线代替,仅需2根1440mm2的导线。而且母线上的耐张线夹、T型线夹和引流线夹等减少了50%,分裂间隔棒减少了75%,结点总数由840个减少到300个。另外,绝缘子串也由双串XP—16减少为单串XP—16,相应的绝缘子组装金具也减少了50%。加上工程量的减少,共计节约造价100万元。以后,在江苏徐州、上海南桥、黄渡、浙江瓶窑等地变电站大量采用了国产耐热铝合金导线。

最早作为输电线路增扩容量使用是在1995年,由武汉市供电局设计院承担对该市110kV英栖线路共4km进行扩容改造设计。该线路始建于1969年,随着城市用电负荷的增加,曾经经过数次改造。由单回路LGJ—95导线改为LGJ—120导线,运行若干年以后又改为双回路LGJ—150导线和LGJ—240导线。若再改造就需要更换全部铁塔,最后采用国产钢芯58%导电率耐热铝合金绞线(NRLH58GJ—240/30)更换旧导线,不仅使载流量从原来的445A提高到611A,而且原来的铁塔也未作更换,节约了大量经费。

其次是在2001年,深圳供电规划设计院承担对该市南山电厂、月亮湾电厂送出工程的南热I回、II回110kV线路进行扩容改造设计,线路全长8km,原使用导线为普通钢芯铝绞线(LGJ—400/35),最后确定采用相同规格的国产钢芯58%导电率耐热铝合金绞线(NRLH58GJ—400/35)更换旧导线,在铁塔基本不动的前提下,不仅使载流

量从原来的1296A/227MW提高到2026A/356MW,载流量提高了45%(仅升温到110℃),而且为今后的扩容改造留了相当的余地。若不采用耐热铝合金导线更换旧导线,则需改造2基铁塔,新增20基铁塔,加上一个多月的施工,改造费用共计约需要1000万元。采用耐热铝合金导线方案后,工期大大缩短,从2001年1月24日开始施工,2月12日即开始送电。改造费用实际只用了300万元,节约700万元。经济效益十分明显。至今深圳地区采用耐热铝合金导线进行扩容改造的线路已达200 km。

另外在2001年,山东省220kV石平线路扩容改造工程,全长7.29km,用耐热铝合金导线(NRLH58GJ—400/50)更换旧导线(LGJQ—400/50),输电载流量由833A 提高到1180A,节省工程费用130万元。其它类似的工程有:广东电力局的广东—佛山线路工程、万板线工程、银川供电局的水石线路工程、临汾供电局的乔北—临钢线路工程、宁夏电力局的青铜峡—平吉堡线路工程、苏州供电局的车松线工程等。

在城网线路扩容改造工程中,耐热铝合金导线的长处特别明显,尤其在线路狭窄地区,只需要更换相近截面规格的导线,基本上不需要更换铁塔即能满足强度和导线对地弛度安全的要求。从1995年到2002年,大约有2900吨国产耐热铝合金导线用在各类线路改造工程中,不仅节约了大量工程投资,而且提高了输电容量(40%—60%),产生了明显的经济效益。

目前,我国220kV以上的大跨越输电线路由于其强度的特殊要求,都采用钢芯铝合金导线系列的导线,除了少数几条跨越采用国产的钢芯铝合金导线以外,大部分都采用进口的钢芯铝合金导线。有若干条大跨越输电线路兼顾提高强度和载流量的双重考虑,采用了进口的耐热铝合金导线,例如哈尔滨的松花江大跨越、广东的珠江大跨越和上海的黄浦江大跨越等。

与先进的工业国家相比,我国在应用耐热铝合金导线的方面,发展较迟缓,尚有不少差距。多年来,我国输电线路随电力工业装机容量的迅速增长得到了飞速的发展,电力工业给国内制造业提供了极好的发展机遇和空间,输电线路建设中设备和材料的国产化率相对来说还是比较高的。但是,包括耐热铝合金导线在内的新型导线长期以来发展仍较迟缓。在特种导线方面,国内导线制造业从设备和技术上与国际先进水平相比较还存在不小的差距,产品品种也比较单一。笔者相信,随着电力工业的不断发展,对特种导线的需求会越来越大,耐热铝合金导线会得到更大的应用和发展。

铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线.

国家电网公司集中规模招标采购 (项目单位名称) kV(工程名称)工程 铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线 招标文件 (技术规范专用部分) 设计单位: 2012年02月09日

1 标准技术参数 (1) JNRLH60/LBY10-135/30-30/7标准技术参数 (1) JNRLH60/LBY10-345/55-26/7标准技术参数 (3) 2项目需求部分 (5) 2.1货物需求及供货范围一览表 (5) 2.2图纸资料提交单位 (5) 2.3工程概况 (6) 2.4使用条件 (6) 2.5项目单位技术差异 (6) 3 投标人响应部分 (7)

1 标准技术参数 投标人应仔细阅读货物需求及供货范围一览表,并认真逐项填写所招标规格的铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线技术参数响应表中“投标人保证值”,不能以“响应”两字代替,不允许改动标准参数值。如有偏差,请填写技术偏差表。 JNRLH60/LBY10-135/30-30/7标准技术参数 JNRLH60/LBY10-135/30-30/7铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线技术参数响应表

JNRLH60/LBY10-135/30-30/7超耐热铝合金线技术参数响应表 JNRLH60/LBY10 -135/30-30/7-30/7铝包殷钢线技术参数响应表

JNRLH60/LBY10-345/55-26/7标准技术参数 JNRLH60/LBY10-345/55-26/7铝包殷钢芯超耐热铝合金绞线技术参数响应表

JNRLH60/LBY10-345/55-26/7超耐热铝合金线技术参数响应表 JNRLH60/LBY10-345/55-26/7铝包殷钢线技术参数响应表

中强度全铝合金导线工艺

中强度全铝合金导线是指由抗拉强度为230~265MPa的铝合金单丝绞制而成的铝合金绞线。在超高压、特高压输电线路上采用中强度全铝合金导线(AAAC)较目前普遍采用的钢芯铝绞线(ACSR)具有如下优点:(1)导线拉重比大,弧垂特性好,可增大输电杆塔档距,降低线路建设投资。AAAC的总拉断力与其单位长度重量之比为9.4KM,而常用ACSR为7~8KM。(2)导线延伸率大,AAAC具有良好的抗过载能力及疲劳特性。(3)导线高温特性好,AAAC在更高温下运行,强度损失较少。(4)在荷载方面,AAAC与相同直径的ACSR 相比,在水平荷载相当时,垂直荷载减少10%。(5)接续金具简单,施工方便。AAAC由同种材料绞成,故仅需1个接续管。其屈服强度约为铝线的1.5倍,压缩型接续不易产生导线鼓包或灯笼现象,对耐强跳线可减少压接工作量,提高效率。(6)导线表面耐损伤。AAAC 的硬度(布氏硬度为85HB)为铝线的2倍,但重量比ACSR轻,施工轻放线时可减少运行时电晕损失及无线电干扰水平。(7)在线路运行过程中,AAAC电能损失少。虽然中强度铝合金金丝的直流电阻率比硬铝线约高4.3%,但由于同直径时,AAAC的导电截面积较ACSR 大,所以20℃直流电阻要稍低于ACSR。ACSR钢芯要产生磁滞损失和涡流损失,而AAAC无钢芯,交流电阻要比ACSR低,故电能损失减少,特别是大容量输电时降耗明显。(8)耐腐蚀。对大气腐蚀具有天然抵抗能力,而且又避免了铝线与镀锌钢线之间的电化学腐蚀,导线运行寿命长。(9)AAAC的外层铝合金丝的受力较ACSR外层铝丝的受力相对值要小,耐受振动的性能要好。鉴于此,中强度全铝合金

NRLH60GJ500型耐热铝合金导线技术论文

NRLH60GJ500/3型耐热铝合金导线在丹江电厂应用 王海军余尾荣 [摘要] 本文介绍了南水北调中线丹江口大坝加高工程厂房坝段裂缝处理施工需要,电厂相应机组需停机配合,将造成丹江电厂110kV系统供电薄弱。将6号发变组由220kV系统改接至110kV系统运行,110kv系统增加了200MVA在不改变原母线构架基础上,只需要更换新型导线,这种新型导线与原线路所使用的钢芯铝绞有着相同或十分相近的力学性能,在更换新的导线后,线路就能输送更多的电能,达到线路增容的目的。 [关键词]钢芯铝绞线耐热铝合金导线性能载流量 丹江口水利枢纽是汉江综合利用开发治理的关键性水利工程,总装机容量为900MW,装机6台,1968年10月首台机组投入运行,1973年10月全部机组投产发电,是湖北电网内调节性能较好,具有调峰、调频及事故备用等功能的大型水电站。枢纽初期正常蓄水位157m,南水北调中线工程实施后,正常蓄水位将提高至170m。 因南水北调中线丹江口大坝加高工程厂房坝段裂缝处理施工需要,电厂相应机组需停机配合,将造成丹江110kV系统供电薄弱。为保证丹江110kV系统安全稳定运行,需将6号发变组由电厂220kV系统改接至110kV系统运行。电厂6号发电机、6号主变压器为单元接线,机组额定出力165MW,机组出口电压15.75kV,目前6号主变额定容量200MVA,额定电压242kV。主变位于尾水平台右岸侧主变室内,主变高压经室内架空小母线、穿墙套管至厂房顶,经厂房顶铁塔、厂区下游左岸侧转角塔至电站220kV开关站丹47间隔。改造后要求主变高压侧至110kV开关站输电线路改造(要求全线架空线路接入110kV开关站),110kV 开关站Ⅰ、Ⅱ号母线改造,110kV开关站新增进出线间隔各一座。这就使原来的110KV系统增加了200MVA容量,在不改变原母线构架基础上,只需要更换新型导线,这种新型导线与原线路所使用的钢芯铝绞有着相同或十分相近的力学性

南方电网设备标准技术标书钢芯耐热铝合金绞线kv项目

南方电网设备标准技术标书钢芯耐热铝合金绞线k v 项目 The latest revision on November 22, 2020

钢芯耐热铝合金绞线(500kV项目) 标准技术标书 编号:0112103 中国南方电网有限责任公司 2011年06月

目录 1 总则........................................................... 2 工作范围....................................................... 工程概况...................................................... 范围和界限.................................................... 服务范围..................................................... 3 应遵循的主要标准.............................. 错误!未指定书签。4使用条件 ....................................................... 正常使用条件.................................................. 特殊使用条件................................................... 5 技术要求....................................................... 导线主要技术参数.............................................. 材料........................................ 错误!未定义书签。 结构尺寸...................................................... 表面.......................................................... 绞制.......................................................... 接头.......................................................... 线密度——单位长度质量........................................ 导线拉断力.................................................... 6 试验要求....................................................... 试验分类...................................................... 试样数量...................................................... 试样长度...................................................... 型式试验...................................................... 抽样试验......................................................

铝合金导体介绍

合金导体与纯铝、铜导体性能对比 1、什么是合金导体 合金导体是在纯铝中添加稀土、镁、铜、铁等元素,经过合金工艺形成的新兴导体材料。主要材料是稀土和AA8000(Al-Mg-Cu-Fe铝镁铜铁合金)导体材料,是一种真正用在配电线路上的软质铝合金。 2、纯铝导体在电力电缆应用中的问题 上世纪50-70年代,铜作为稀缺战略资源,我国在工业与民用电气应用方面的国策就是“以铝代铜”,铜质线缆不可能在民用建筑中使用,到80年代中期,纯铝制线缆在使用中的问题暴露出来,尤其是铝导线接头氧化引发多起火灾,加之当时铜、铝价格差别不大,铜导体在电气、机械、耐久等性能方面的诸多优越性,在应用上就逐渐变成了以铜为主,到了90年代以后,多项国家标准、规范也要求在民用建筑中采用铜线缆,铝导体基本就没有采用了。纯铝导体的缺点主要体现在如下几个方面:

合金导体与纯铝、铜导体性能对比 1、什么是合金导体 合金导体是在纯铝中添加稀土、镁、铜、铁等元素,经过合金工艺形成的新兴导体材料。主要材料是稀土和AA8000( Al-Mg-Cu-Fe铝镁铜铁合金)导体材料,是一种真正用在配电线路上的软质铝合金。 2、纯铝导体在电力电缆应用中的问题 上世纪50-70年代,铜作为稀缺战略资源,我国在工业与民用电气应用方面的国策就是“以铝代铜”,铜质线缆不可能在民用建筑中使用,到80年代中期,纯铝制线缆在使用中的问题暴露出来,尤其是铝导线接头氧化引发多起火灾,加之当时铜、铝价格差别不大,铜导体在电气、机械、耐久等性能方面的诸多优越性,在应用上就逐渐变成了以铜为主,到了90年代以后,多项国家标准、规范也要求在民用建筑中采用铜线缆,铝导体基本就没有采用了。纯铝导体的缺点主要体现在如下几个方面: (1)机械强度差,容易折断, (2)易蠕变,需要经常紧固螺丝 (3)容易过载发热,存在安全隐患 (4)易发生电化学和化学腐蚀 3、合金导体对比纯铝导体的性能优势 由于在合金导体中含有铜/铁/镁/稀土等元素,对比纯铝导体,这些元素的增加,极大的改善了合金导体的电气性能、机械性能和安全性能,如:铜:增加合金在高温时候的电阻稳定性; 铁:抗蠕变性与压紧性提高了280%,避免了由于蠕变引起的松弛问题 镁:在同样的界面压力下,能够提高接触点而具有更高的抗拉强度。 稀土:提高合金的机械性能,增加合金的导电性能,提高抗电化腐蚀能力。 从下表1中可看出合金导体在机械性能上的明显优势: 注:数据来源于《铝合金及其加工手册》第二版表1 电缆型号:YJHLV 机械强度屈服强度

钢芯耐热铝合金绞线

钢芯耐热铝合金绞线JNRLH60/G1A、JNRLH60/G2A、JNRLH60/G3A 标称截面 根数/直径面积 外径 单位 长度 质量 额定抗拉力 kN直流 电阻 20℃ 弹性 模量 线胀系 数 参考载 流量铝钢铝钢总和JNRLH60 No./mm mm2mm kg/ km G1A G2A G3AΩ/km GPa10 -6/℃A 210/2524/3.337/2.22209.0227.10236.1219.9878865.5669.3573.150.140370.519.4907 210/3526/3.227/2.50211.7334.36246.0920.3885373.4778.2882.750.138773.818.9919 210/5030/2.987/2.98209.2448.82258.0620.8696089.5596.39102.70.140480.517.9920 240/3024/3.607/2.40244.2931.67275.9621.6092175.6880.1184.230.120170.519.41006 240/4026/3.427/2.66238.8538.90277.7521.6696383.0488.4993.540.122973.918.9995 240/5530/3.207/3.20241.2756.30297.5722.401107101.00108.9116.80.121780.517.91010 300/1542/3.007/1.67296.8815.33312.2123.0194066.0368.1870.320.098961.621.31130 300/2045/2.937/1.95303.4220.91324.3323.43100273.6176.5479.460.096863.720.81149 300/2548/2.857/2.22306.2127.10333.3123.76105882.5386.3290.170.095966.020.31160 300/4024/3.997/2.66300.0938.90338.9923.94113292.0697.51102.60.097770.519.41152 300/5026/3.857/2.98302.6848.82351.5024.261209103.30110.1116.50.098073.818.91155 300/7030/3.607/3.60305.3671.25376.6125.201401127.80132.8144.90.096280.517.91180 400/2042/3.517/1.95406.4020.91427.3126.90128690.3093.2396.150.072261.621.31390 400/2545/3.337/2.22391.9127.10419.0126.60129595.1998.98102.80.075063.720.81360 400/3548/3.227/2.50390.8834.36425.2426.801349102.50107.3111.80.075265.920.31361 400/5054/3.077/3.07399.7351.82451.5527.601510121.80129.1136.30.073670.519.41388 400/6526/4.427/3.44398.9465.06464.0028.001610135.00144.1153.20.073673.918.91394 400/9530/4.1619/2.50407.7593.27501.0229.101858171.20184.3196.40.072080.117.91428 500/3545/3.757/2.50497.0134.36531.3730.001642119.70124.5129.00.059163.720.81589 500/4548/3.607/2.80488.5843.10531.6830.001687128.30134.3139.90.060165.920.31576 500/6554/3.447/3.44501.8865.06566.9431.001897152.90162.0171.10.058670.519.41613 630/4545/4.227/2.81629.4043.10672.5033.752078150.19156.2161.90.047163.720.81844 630/5548/4.127/3.20639.9256.30696.2234.302208163.70171.6179.50.045965.920.31880 630/8054/3.8719/2.32635.1980.32715.5134.802387192.60203.8214.30.046270.219.51881 800/5545/4.807/3.20814.3056.30870.6038.402690191.40199.5207.20.036163.720.82192 800/7048/4.637/3.60808.1571.25879.4038.602790206.90211.9224.00.036465.920.32190 800/10054/4.3319/2.60795.17100.90896.0739.002990241.40255.5268.60.037070.219.52185 1000/12554/4.8419/2.90993.52125.501119.043.543732301.00318.6334.90.029670.119.52519 1440/12084/4.6719/2.801439117.001555.851.364900362.10378.5393.70.020465.220.53159

铝合金导线漫谈

铝合金导线漫谈 铝作为一种导电材料在电工行业得到广泛的应用,其突出的优点是具有优异的导电性能且重量轻、资源丰富。但铝也存在机械性能较差的缺点,为此,人们在纯铝中加入其他元素来改善其性能,就产生了铝合金。 铝合金种类繁多,在电缆行业中使用较多的有两种,高强度铝合金导线和耐热铝合金导线。本文重点介绍这两类产品的特点、性能和应用。 一、高强度铝合金导线 高强度铝合金导线也称为铝镁硅合金导线,它是在电工铝中加入镁和硅两种元素(加入总量约1%)得到的铝合金产品。架空导线中使用的铝合金导线按其机械性能和电性能不同分为两种型号,分别为LHA1型和LHA2型,前者比后者强度更高一些,同时电阻率也大一些。 铝镁硅合金的特点是抗拉强度高,其抗拉强度约为电工硬铝线的1.8~2倍。电阻率则略高于电工铝。表1是电工铝线与铝镁硅合金线主要性能的比较 用铝镁硅合金制制成的铝合金绞线抗拉强度高、拉力单重比大、弧垂特性好,有较好的耐磨性能和耐腐蚀性能。 与钢芯铝绞线相比,在相同的重量下,铝镁硅合金绞线有更大的截面,电性能好,强度高,电阻小,因此载流量更大,而且单一的材料不会出现电化腐蚀,寿命更长。典型规格的性能比较如表2: 表2同样单位重量钢芯铝绞线与铝合金绞线性能比较表

从表2可看出,相同重量下, 铝镁硅合金绞线强度更高,载流量更大,拉力单重比也更大,而直流电阻更小。在重量限定情况下,采用铝合金绞线可以提高输电效益,降低输电线路建设费用。 在导线具有相同载流量的条件下,铝镁硅合金绞线重量轻、强度高、拉力单重比大。典型规格的性能比较如表3: 表3 同样载流量钢芯铝绞线与铝合金绞线性能比较表 由表3可知,相同载流量下,铝镁硅合金绞线强度更高,重量更轻,拉力单重比更大,在不改变对地距离的情况下,可以加大档距,减少铁塔数量,降低线路工程的综合造价。 铝镁硅合金导线也可以加入镀锌钢芯或铝包钢芯增强,制成钢芯铝合金绞线或铝包钢芯铝合金绞线;还可以作为电工铝线的增强芯,制成铝合金芯铝绞线。 铝镁硅合金绞线具有如此优越的综合性能,使其能适应各种复杂气候,各种跨度的复杂地形地貌和架设工作条件的需求,特别适合于以下场合: 1)高山峡谷、大江湖泊等大跨越段; 2)线路需经过天气复杂恶劣的冰雪及重冰区。 二、耐热铝合金导线 另一类在输电线路中广泛使用的铝合金产品是耐热铝合金导线。 耐热铝合金是在电工铝中加入锆元素制成的,其耐热的机理主要是由于锆的加入提高了铝的再结晶温度,使铝合金的耐热性得到显著的提高。不过,锆的加入使铝合金的电阻率升高,导电性能下降,因此应合理控制锆的加入量,在尽可能少降低导电率的前提下提高导线的耐热性。 导线的耐热性主要表现在高温下的耐软化性和耐蠕变性。耐软化性指的是在高温运行条件下,导线的强度不会明显降低;耐蠕变性是指在长时间高温运行情况下,导线的垂度不会增大很多。质量良好的耐热铝合金导线应该具有良好的耐热性,同时导电率没有显著的减少。表4是导电率58% IACS的耐热铝合金导线与电工硬铝线主要性能比较。

铝合金导线的未来发展趋势简析

铝合金导线的未来发展趋势简析 0目前世界上很多国家在线路上使用了铝合金导线,主要是高强度、中强度和耐热系列的铝合金。高强度类铝合金导线主要应用于中重冰区、跨越线路区,用于提高线路铁塔之间的跨距,减少铁塔的数量和占地面积,最终提高导线导电率;而耐热铝合金导线则主要应用于中增容需求、线路走廊紧张、经济发达城市、用电峰谷落差大、要求施工周期短的地区。 高强度铝合金产品(以Al-Mg-Si热处理型高强度铝合金导线为例),世界上先进工业国的应用面及发展趋势,铝合金导线与钢芯铝绞线相比,由于其强度高、重量轻,并有较好的导电性能(53%IACS)等优点。早在1921年就开始用于架空线。随着输变电技术的提高和输变电线路的发展,铝合金导线愈来愈显示其优越性,国际上五十年代开始采用至今,西欧、北欧、美国、加拿大、日本等国已广泛采用,法国的输电线路几乎90%以上使用铝合金导线,日本也已达50%以上,东南亚各国的使用量在逐年激增(我国目前的应用量还不到2%)。这是由于铝合金导线与钢芯铝绞线相比,有其不可比拟的优点决定的,在长距离、大跨越、超高压输电中,独占优势;在农网改造中,是既先进又经济的好产品,它是普通钢芯铝绞线的更新换代产品,也是节能、节材、节地(节约输电走廊)的产品。 最早的高强度铝合金线1921年出自瑞士,其牌号为Aldrey,后来各国又陆续开发生产了许多不同的牌号,如Simalec(英国)、Almelec(法国)、6201(英国)、ィ号(日本)、Aж(原苏联)、SI-33(日本)等。总的来说,这些高强度铝合金均属于可热处理的Al-Mg-Si合金系,且经历多年,合金的配方、元素组成基本未变,一直沿用至今,但随着技术的发展,在制造工艺和装备控制等方面有了新的发展。 中强度全铝合金绞线现已在国外得到广泛应用。特别在欧洲,如法国的输电线路50%以上采用AAAC,其在德国和北欧的国家(瑞典、挪威、冰岛等)的应用也很普遍,美国也有应用;但见诸于文献的关于其运行情况的资料很少。根据上海中天铝线有限公司提供的其近几年了解到的海外招投标信息,近几年来,中强度全铝合金绞线在南美、非洲、印度等国家和地区应用量增长较快,少则几公里多则数千公里,电压等级从66kV至500kV。我国在220kV及±500kV少量线路上也采用了AAAC导线。其中±500kV天广四回全长230公里,10公里高山大岭地段采用了JLHA2(2)-400(37/3.9) 耐热铝合金导线主要用在高压和超高压架空线路上用作大容量导线、大电流地线、大跨越导线和变电站用的大电流母线,此外在老旧线路改造亦使用耐热铝合金导线,可在不改变铁塔高度,不改变线路走廊的条件下,只更换导线,就可以使线路容量增加50%以上,从而获得好的技术经济效果。目前,耐热铝合金线主要有高导电、高强度、超耐热、特耐热四种。实际使用中使用较多的是高导电(60%IACS)耐热铝合金线和高强耐热(抗拉强度240MPa,导电率55%IACS)这两种,而导电率为58%IACS的耐热铝合金线已基本被淘汰。 由于耐热铝合金导线比同样规格的普通钢芯铝绞线能输送更多的电能,在它问世后不久即受到人们的关注,并随着性能的不断提高和品种的不断增多,数十年来它的应用得到了很大的发展。日本从1960年开始在输电线路实际使用耐热铝合金导线,除了变电站的母线早就全部使用耐热铝合金导线以外,发展到1990年时,日本的500kV输电线路的导线已经全部使用耐热铝合金导线。并随着电力需要的增大,日本已经大量使用钢芯60%导电率耐热铝合金绞线(60TACSR)以代替普通钢芯铝绞线(ACSR),至2000年前后的使用量已经达到全国输电线路总长的70%。美国、

钢芯耐热铝合金成型绞线

钢芯耐热铝合金成型绞线JNRLH60X/G1A、JNRLH60X/G2A、JNRLH60X/G3A 标称 截 面 根数/直径面积绞线 外径 单位 长度 质量 额定抗拉力直流 电阻 20℃ 弹性 模量 线胀系 数 参考载流 量 铝钢铝钢总和G1A G2A G3A mm mm2mm kg/ km kNΩ/km GPa10 -6/℃A 150/2018/3.217/1.85145.6718.82164.4915.2454946.248.851.50.201470.419.5696 185/2515/3.987/2.10186.6224.25210.8717.2870658.762.165.50.156870.519.4820 185/3015/3.927/2.32181.0329.59210.6217.3073363.167.371.10.161873.918.9808 210/2521/3.567/2.22209.0327.10236.1318.2778965.669.473.20.140470.519.4882 210/3520/3.677/2.50211.5734.36245.9318.6885473.578.382.80.138673.818.9894 210/5020/3.657/2.98209.2748.82258.0919.2296189.696.4102.70.140480.517.9897 240/3021/3.857/2.40244.4731.67276.1419.7592275.780.184.20.120170.519.4977 240/4020/3.907/2.66238.9238.90276.1419.8696483.088.593.50.122973.918.9968 240/5520/3.927/3.20241.3856.30297.6820.641108101.0108.9116.80.121880.517.9984 300/1530/3.557/1.67296.9415.33312.2720.8894066.068.270.30.098961.621.31096 300/2030/3.597/1.95303.6720.91324.5821.32100273.676.579.50.096863.720.81115 300/2521/4.317/2.22306.3827.10333.4821.63105882.586.390.20.095966.020.31125 300/4021/4.277/2.66300.7238.90339.6221.90113692.197.5102.60.097770.519.41119 300/5020/4.377/2.98299.9748.82348.7922.231210103.3110.1116.50.098073.818.91123 300/7020/4.417/3.60305.4971.25376.7423.231402127.8132.8144.90.096280.517.91150 400/2030/4.157/1.95405.8020.91426.7124.43128690.393.296.20.072261.621.31347 400/2533/3.897/2.22392.2027.10419.3024.23129595.299.0102.80.074963.720.81319 400/3536/3.727/2.50391.2734.36425.6324.441349102.5107.3111.80.075165.920.31321 400/5036/3.767/3.07399.7351.82451.5525.261511121.8129.1136.30.073670.519.41349 400/6523/4.707/3.44399.0465.06464.1025.671611135.0144.1153.20.073673.918.91357 400/9524/4.6519/2.50407.5893.27500.8526.841860171.2184.3196.40.072080.117.91392 500/3533/4.387/2.50497.2334.36531.5927.281642119.7124.5129.00.059163.720.81541 500/4533/4.347/2.80488.1843.10531.2827.321688128.3134.3139.90.060165.920.31530 500/6536/4.217/3.44501.1465.06566.2028.301897152.9162.0171.10.058670.519.41567 630/4539/4.517/2.81623.0343.10666.1330.562078150.2156.3161.90.046763.720.81796 630/5536/4.767/3.20640.6356.30696.9331.262209163.7171.6179.50.045965.920.31825 630/8039/4.5619/2.32636.9280.32717.2431.882388192.6203.8214.30.046370.219.51831 800/5556/4.307/3.20813.2356.30869.5334.922690191.4199.5207.20.036163.720.82127 800/7064/4.017/3.60808.2871.25879.5335.152791206.9211.9224.00.036365.920.32127 800/10064/3.9819/2.60796.23100.9897.1335.632991241.4255.5268.60.036970.219.52123 1000/12572/4.1919/2.90992.78125.5111839.803733301.0318.6334.90.029670.119.52450 1440/12078/4.8519/2.801441117.0155846.804898362.1378.5393.70.020465.220.53071

应力转移型特强钢芯软铝型线绞线的特性和应用

应力转移型特强钢芯软铝型线绞线的特性和应用 黄豪士 上海电缆研究所上海 200093 摘要应力转移型特强钢芯软铝型线绞线是我国自行开发,具有自主知识产权的一种节能型增容导线,它既不是一般所指的软铝型线导线,也有别于间隙型导线,它比(铝包)殷钢芯耐热铝合金导线的性能更优越。在输电时节能;用于新建线路建设,隐藏着输送150%~200%的能力,可节省建设新建线路时的投资和节约用地;用于老旧增容改造时节约材料费用,可用原有杆塔,简化线路改造;其特殊的结构使导线寿命更长,全周期寿命性能优良;它在线路建设,不管是老旧线路改造或新线路建设中都具有优良的性价比,是未来输电线路建设时的一个重要新线种。本文对应力转移型导线的主要性能做分析比较,并对用于新建线路或老旧线路改造用导线举例说明。这种导线已在500kV,220 kV,110 kV等各级线路中的10余条线路中试用,均取得良好效果,值得积极推广应用。 关键词应力转移型导线;特强钢芯软铝型线绞线;节能;增容;特性;应用 1. 概述 电力是能源的最主要的形式。电能通过输电线路从发电端送往受电端,因此输电线路便是电能输送过程中最主要的部分,输电线是输电线路最最重要的器材。 自解放以来,我国输电线路的建设与日俱增,特别是改革开放后,这种增长更加迅猛。随着用电量的激增,以前建设的输电线路也已进入更新期,近年来每年我国生产的输电线达百万吨以上,成为世界上输电线生产和应用第一大国。 为了增加线路的输送容量,在新建的线路上可以采用大截面的导线,对于老旧线路的增容,在不更换杆塔的条件下,最有效,最方便的办法就是只更换导线来达到,这类导线是以提高导线的运行温度来增加线路输送容量的。 对于采用提高导线运行温度,增加线路输送容量所用的导线,必须具备当导线在高温下使用时,其中导体强度的降低较小,不得大于10%,并应有较优的导电能力;而且当导线在高温下运行时,弧垂的增量应尽量小,需控制在允许的范围内,这就要求作为导线的加强承力件的热膨胀系数应较小,或者采用导线结构的改进,或者利用人为的办法降低导线的综合热膨胀系数等方法来获得。 为达到上述的要求,采用耐热铝合金作导体,制成高强度钢芯耐热铝合金导线,但这种导线难以满足增容时弧垂的要求,为减少导线的弧垂增量,导线的承力件改为高强度殷钢芯,或铝包殷钢芯,制成高强度(铝包)殷钢芯耐热铝合金导线;或改变导线的结构,制成间隙型的导线,人为的降低导线的热膨胀量而减少弧垂。耐热铝合金的导电率较差,只有60%IACS,为减少输电时线路的能耗,提高导体的导电率,改用导电率为62.5~63%IACS

铝合金导线在我国的应用及发展

第46卷第3期2017年6月 有色金属加工 NONFERROUS METALS PROCESSING Vol.46 No. 3 June 2017铝合金导线在我国的应用及发展 贾艳军1杨亚军2袁红梅3 (1.中色科技股份有限公司,河南洛阳471039;.洛阳轴研科技股份有限公司,河南洛阳471039; 3.中铝广州有色金属应用研究院有限公司,广东广州510725) 摘要:文章阐述了大跨越用全铝合金导线和耐热铝合金导线的特点,及其在电力工程中的应用和发展。 关键词:全铝合金导线;耐热铝合金导线;应用 中图分类号:TG359 文献标识码:A 文章编号:1671 -6795(2017)03 -0009 -02 近年来,随着我国国民经济的快速发展,电力工 业迅猛发展,架空导线的需求也随之迅速增加。目前,国内输电项目中仍然广泛使用钢芯铝绞线(ACSR),这种导线的生产制造和安装等都比较成熟。但是随着技术进步以及电力行业发展的需要,对导线 的载流量、机械强度、电能损耗等提出了更高的要求。铝合金导线在抗拉强度、耐腐蚀性、耐热性等方面优 于普通钢芯铝绞线,在大跨越输电、城农网增容改造、大容量输电等方面有明显的社会和经济效益。 在国外,铝合金导线由于其自身优越的性能,已经有了 70余年的使用历史。在欧洲、日本、美国和加 拿大,铝合金导线的应用已经有很大的比例;即使是 一些发展中国家,如印度、印度尼西亚,在输电线路中 应用铝合金导线的比例也相对较高。 我国幅员辽阔,江河湖泊、高山峡谷众多,对输电 线路的要求很高,尤其是西部地区的开发,将西部的 电输送至较为发达的中东部地区,高压输电线路必然 要通过各种跨越区段,具有高强度重量比、高电导率 的大跨越导线的需求随着电网建设必然会大大增加。 1铝合金导线的特点 1.1大跨越用全铝合金导线(AAAC) 大跨越用AAAC导线均由同质的高强度铝合金 单线绞合而成,这些高强度合金属于可热处理强化的 6xxx合金系列,其主要强化相为M g2Si,可钉扎位错运 动,从而提高强度。其固溶度随着温度的降低而减小 析出,因此可以通过时效处理强化。与传统的ACSR 相比,该种导线特点如下: (1)强度重量比高,弧垂性较好。用于AAAC的收稿日期:2016 -12-07铝合金单线的抗拉强度是普通铝单线的1. 7?1. 8 倍,用此单线绞合成的全铝合金绞线,其抗拉强度与 单位长度自重之比大于l〇km,比传统的加强型钢芯 铝绞线的强度重量比(约9km)还要高。因此可有效 降低铁塔用钢量,或增大铁塔架设间距,节约项目投 资。据估算,在新建线路中,采用高强度全铝合金导 线代替传统的ACSR,铁塔档距可由350m ~ 450m增 大至550m,铁塔建设投资可以节约5% ~ 8% ; (2) 电导率高,输电容量大,线损小。AAAC电导 率高于相应的ACSR 6% ~ 11%,具有较低的交流阻 抗,无磁滞损耗和涡流损耗,电能传输损耗可降低7% 左右。在已有线路改造过程中,用A A A C替换原有的 ACSR,增大导线截面,既可以提高线路的输送容量, 又无需修改和加强原有铁塔,即可实现增容改造; (3) 耐腐蚀性能好。ACSR中的镀锌钢芯和铝绞 线存在电位差,有电化学腐蚀的问题,在污秽严重或 者潮湿盐分高的地区尤其严重。AAAC导线全部线段 均由同质的高强度铝合金导线绞合而成,不存在电化 学腐蚀的问题。 另外,AAA C是一种单材质的导线,便于安装 施工。 1.2耐热铝合金导线 除了 6xxx的全铝合金导线外,近年来,高强度耐 热铝合金导线成为了电力行业的又一个焦点。 近年来,由于工业和民用用电量的激增,导致原 有线路已经不堪重负,城农网线路改造迫在眉睫,然 而我国由于人口、建筑密度大,土地使用紧张,如何在 不改变原有塔杆和线路基础的情况下实现线路增容, 已经成为我国电力工作者研究的课题。

铝包钢芯耐热铝合金绞线

铝包钢芯耐热铝合金绞线JNRLH60/LB14 标称截面 根数/直径面积 外径单位长度 质量 额定抗 拉力 直流 电阻 20℃ 弹性 模量 线胀系 数 参考载流 量 铝钢铝钢总和 No./mm mm2mm kg/km kNΩ/km GPa10-6/℃A 150/2024/2.787/1.85145.6818.82164.5016.67536.8851.510.195368.219.9727 185/2524/3.157/2.10187.0424.25211.2918.90689.9365.460.152268.219.9856 185/3026/2.987/2.32181.3429.59210.9318.88712.9472.280.155971.119.3846 210/2524/3.337/2.22209.0227.10236.1219.98771.0373.150.136268.219.9921 210/3526/3.227/2.50211.7334.36246.0920.38831.0582.740.133571.119.3936 210/5030/2.987/2.98209.2448.82258.0620.86928.28102.730.133076.818.4945 240/3024/3.607/2.40244.2931.67275.9621.60901.1384.230.116568.219.91921 240/4026/3.427/2.66238.8538.90277.7521.66938.4993.530.118368.219.91014 240/5530/3.207/3.20241.2756.30297.5722.401070.40116.780.115376.818.41038 300/1542/3.007/1.67296.8815.33312.2123.01929.7570.330.097760.621.51137 300/2045/2.937/1.95303.4220.91324.3323.43988.3379.470.095362.421.11158 300/2548/2.857/2.22306.2127.10333.3123.761040.5290.120.093964.420.61172 300/4024/3.997/2.66300.0938.90338.9923.941106.95102.560.094868.219.91169 300/5026/3.857/2.98302.6848.82351.5024.261177.25116.460.094471.019.31177 300/7030/3.607/3.60305.3671.25376.6125.201354.73144.950.091176.818.41212 400/2042/3.517/1.95406.4020.91427.3126.901272.1396.160.071360.621.51398 400/2545/3.337/2.22391.9127.10419.0126.601277.26102.780.073762.421.11371 400/3548/3.227/2.50390.8834.36425.2426.801326.61111.770.073664.320.61375 400/5054/3.077/3.07399.7351.82451.5527.601477.19136.260.071468.219.91409 400/6526/4.427/3.44398.9465.06464.0028.001568.15153.340.070871.119.31422 400/9530/4.1619/2.50407.7593.27501.0229.101797.79194.940.068376.418.41465 500/3545/3.757/2.50497.0134.36531.3730.001619.77114.510.058262.421.11602 500/4548/3.607/2.80488.5843.10531.6830.001659.30141.290.058964.320.61592 500/6554/3.447/3.44501.8865.06566.9431.001854.71168.940.056868.219.91638 630/4545/4.227/2.81629.4043.10672.5033.752050.50161.300.045962.421.11857 630/5548/4.127/3.20639.9256.30696.2234.302172.15179.440.045064.320.61898 630/8054/3.8719/2.32635.1980.32715.5134.802334.83214.410.044967.919.91909 800/5545/4.807/3.20814.3056.30870.6038.402653.84207.170.035562.421.12209 800/7048/4.637/3.60808.1571.25879.4038.602744.29223.980.035664.320.62210 800/10054/4.3319/2.60795.17100.90896.0739.002925.23268.710.035967.919.92215 1000/12554/4.8419/2.90993.52125.501119.0243.543651.01334.920.028767.919.92556 1440/12084/4.6719/2.801438.81117.001555.8151.364824.21393.770.020163.620.83180铝包钢线导电率为14%IACS

铝合金导线的拉制工艺

光纤与电缆及其应用技术Op tical F iber &E lectric Cab le 1997年第4期N o.4 1997 3男,1949年出生,工程师,杭州塑料电线厂,杭州大浒路18号(310015) 收稿日期:1997205206 铝合金导线的拉制工艺 陈宝盛3 摘 要 本文介绍了铝合金导线的应用概况,用基础工艺理论的观点介绍铝合金导线的技术特性和经济性。阐述了CA TV 电缆用铝合金导线的生产工序,拉制过程对拉丝设备、模具、润滑剂及导线杆材存放时的工艺要求。 关键词 铝合金导线 拉制工艺 D raw i ng Technology of A lu m i n iu m A lloy W ire Chen B ao sheng Abstract T h is article in troduces the app licati on situati on of alum in ium alloy w ire in several ar 2eas ,the techn ical featu res and econom ic benefits of alum in ium alloy w ire .W e also describe in detail the p rocessing techno logy ,equ i pm en ts ,dies and lub rican t fo r draw ing alunm iium alloy w ire u sed in CA TV cab le . Keywords A lum in ium alloy w ire D raw ing techno logy 1 前 言 铝合金导线应用于电力架空传输线已有近六十年的历史。这种铝合金主要基于铝-镁-硅,由于具有额定载流量大,损耗小、安装及维修简单等优点,使铝合金架空导线得到了广泛的应用。本文将详细介绍应用于CA TV 电缆外导体编织的铝合金导线的拉制工艺。 随着人类社会不断信息化的发展,CA TV 电缆得到了迅猛发展。我国幅员辽阔,人口众多,在今后的几年中,将成为世界上CA TV 规模最大的国家。据光电线缆行业协会对“九五”规划的预测,到2000年,全国年需CA TV 电缆将达到70万km ,用铜量很大,如何把用铜量减下来,又不降低电缆的性 能,已成为各方面关注的问题。采用铝镁合金丝、铜包铝丝和铜包钢丝取代纯铜丝,将是CA TV 电缆的一场导体革命。 传统的CA TV 电缆的外导体通常采用铝塑复合带纵包加镀锡铜丝编织的结构。电缆在运行过程中,铝塑复合膜和镀锡铜线这两种金属组成的外导体,在高频磁场和侵入的潮气作用下,存在着不同电位造成电化腐蚀的问题,导致作为外导体的铝箔失去屏蔽作用,使电视图像受到严重干扰,影响电缆的使用寿命。采用铝镁合金丝代替镀锡铜线,不仅能解决CA TV 电缆外导体间的电化腐蚀问题,保持电缆的优良传输性能,还能有效地降低原材料的消耗,可使成本下降40%左右。 2 铝合金导线的工艺理论 从对铝、铝合金和铜的导电率、强度及重量等的比较可知:铝的导电率只有铜的

相关文档
相关文档 最新文档