文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 点型复合式感烟感温火灾探测器

点型复合式感烟感温火灾探测器

点型复合式感烟感温火灾探测器
点型复合式感烟感温火灾探测器

点型复合式感烟感温火灾探测器

JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器

一、JTF-GOM-GST601特点

复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器(以下简称探测器)是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。它不仅具有普通散射型光电感烟火灾探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温火灾探测器的性能。正是由于感烟与感温的复合技术,使得该款复合探测器能够对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧进行探测和报警。同时该款探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警,扩大了光电感烟探测器的应用范围。

本探测器为无极性信号二总线制,可接入海湾公司生产的各类火灾报警控制器的报警总线。而且本探测器与海湾公司生产的其它探测器完全兼容,可混合安装在同一总线上。

二、JTF-GOM-GST601主要技术指标

(1)探测器类别:A2R

(2)工作电压:总线24V

(3)监视电流≤0.6mA

(4)报警电流≤1.8mA

(5)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮

(6)使用环境:

温度:-10℃~+50℃

相对湿度≤95%,不结露

(7)编码方式:十进制电子编码

(8)外壳防护等级:IP22

(9)外形尺寸:直径:100mm,高:56mm(带底座)

三、JTF-GOM-GST601保护面积

建议参考点型感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器的设置要求,具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。

四、结构特征、安装与布线

探测器的外形结构示意图如图1-10:

本探测器的安装及布线与JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器相同。

JTF-GOM-JBF-4000点型复合式感烟感温火灾探测器

一、JTF-GOM-JBF-4000功能特点

1、本探测器为烟温复合式,烟报警与温报警为两个独立的系统,互相不干扰;

2、内置微处理器,探测器对自身采集到的数据进行存储和判断,具有自诊断功能;

3、抗干扰能力强,抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线(光源)干扰;

4、抗湿热能力强,极具创意的导流槽设计,可适应于各种不同环境的要求;

5、复合探测器的感烟部分:

a.污染自动补偿。根据自身的污染程度进行零位漂移,最大程度减少误报;

b.适用范围广,对不同材质燃烧后产生的白烟或黑烟均可响应。

6、复合探测器的感温部分:

a.采用单NTC温敏电阻,温度响应速度快;软件判定具有差温和定温特性;

b.输出温度升降曲线。可以通过控制器查看现场的温度升幅曲线。

7、适用于宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院邮政大楼等公共场所;相对湿度大,可能发生无烟火灾的环境;适用于可以同时安装感烟探测器和感温探测器的场所。

二、JTF-GOM-JBF-4000技术指标

三、JTF-GOM-JBF-4000安装与接线

1、采用ZR-RVS-2×1.5mm2双绞线,将回路两总线L1、L2分别接在端子L1、L2端子上,接线不分极性;

2、用编码器对探测器写入部位号(1-200);

3、将探测器嵌入底座,然后按顺时针方向拧紧即可;

4、安装图例:

5、接线图例

JTF-GOF-GST9713(Ex)型点型复合式感烟感温火灾探测器

一、JTF-GOF-GST9713(Ex)复合探测器概述

JTF-GOF-GST9713点型复合式感烟感温火灾探测器(以下简称探测器)是由烟雾传感器件和半导体温度传感器件从工艺结构和电路结构上共同构成的多元复合探测器。与GST-LD-8320A终端器配合使用,可与多线制火灾报警控制器或通过GST-LD-8319编址接口模块与我公司生产的火灾报警控制器相连,完成探测器的信号处理。

二、JTF-GOF-GST9713(Ex)复合探测器特点

该探测器为非编码型,是海湾公司最新推出的一款新型探测器。复合探测技术是目前国际上

正在流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。它不仅具有普通散射型光电感烟探测器的性能,而且兼有定温、差定温感温探测器的性能。正是由于感烟与感温的复合技术,使得该款探测器克服了普通散射型光电探测器对黑烟小颗粒烟雾的不敏感特性,能够对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧进行探测和报警。同时该款探测器也能对酒精燃烧等有明显温升的明火探测报警。

三、JTF-GOF-GST9713(Ex)复合探测器技术特性

1.探测器类别:A2R

2.工作电压:直流总线电压:DC24V 允许范围:DC16V~DC28V

3.静态电流≤60A (注:静态时探测器可工作在DC16V~DC28V电压范围内。)

4.报警电流≤30mA (注:报警时电流的大小取决于控制器的限流情况。不允许直接用DC24V 供电,否则探测器会因无限流电阻而烧坏。)

5.最大波纹电压:4V(峰峰值)

6.报警复位:瞬间断电(5s Min,DC2.5V Max)

7.上电时间≤10s

8.最高风速:7.6m/s (1500fpm)

9.报警确认灯:红色,正常监视时周期性(2s~4s)闪亮,报警时常亮

10.保护面积:当空间高度为6m~12m,一个探测器的保护面积,对一般保护现场而言为80m2。

11.空间高度为6m以下时,保护面积为60m2。具体参数应以GB 50116《火灾自动报警系统设计规范》为准。

12.线制:与电源线采用有极性二线制连接

13.使用环境:温度:-10℃~+50℃

相对湿度≤95%,不凝露

14.外形尺寸:直径:100mm 高:54.5mm (带底座)

15.外壳防护等级:IP23

16.壳体材料和颜色:ABS,象牙白

17.重量:约110g

18.安装孔距:45mm~75mm

19.执行标准:GB 4715-2005、GB 4716-2005

四、JTF-GOF-GST9713(Ex)复合探测器结构特征与工作原理

1、探测器外形示意图如图1所示。

2、工作原理

普通散射光型烟雾探测器对那些产生小颗粒黑色烟雾的燃烧不敏感,因为这些小粒子对光的散射作用较小,因此许多光电感烟探测器对国家标准试验火SH3(聚氨酯塑料火)和SH4(正庚烷火)的燃烧由于信号较小而探测不到。但由于这些火都伴随着明显的温升,因此本探测器将普通散射型光电感烟的采样信号和温度传感器的采样信号复合在一起,利用复合“火灾量”算法有效地提高烟雾探测的灵敏度,使探测器对小粒子黑烟明火也能及时探测报警,扩大了光电探测的应用范围。

探测器采用电流输出方式,当单片机检测到火警信号后,点亮火警指示灯,同时回路电流增大,与探测器配接的编址接口模块检测后,向火灾报警控制器发出报警信号。

JTF-GOM-FS1023复合式感烟感温火灾探测器

一、JTF-GOM-FS1023产品简介

国内领先、国际先进的单后向光电感烟探测技术

发明专利、实用新型专利产品

高可靠全数字总线通讯协议

二、JTF-GOM-FS1023参数

名称点型复合式感烟感温火灾探测器

检测型号JTF-GOM-FS1023

检测标准GB4716-2005点型感温火灾探测器GB4715-2005点型感烟火灾探测器

工作电压18~28V

监视电流450uA

工作温度-10℃~60℃

工作湿度10%~95%RH(不结露)

报警电流4mA

保护面积80㎡

适用底座DZ-06

探测原理后向光电感烟探测,热敏电阻感温

外形尺寸100×53(单位:mm)

三、JTF-GOM-FS1023特点

1、内置高性能微处理器

2、两总线无极性连接

3、电子编码、自动ID识别

4、极强的抗电磁干扰性能、干扰自动识别技术和滤除技术

5、独特的总线保护技术

6、自动环境参数漂移补偿

7、内嵌式底座、接触可靠

JTF-GDF/LD3200E点型复合感烟感温火灾探测器(A2S)

一、JTF-GDF/LD3200E介绍:

JTF-GDF/LD3200E点型复合感烟感温火灾探测器是利用光电传感器及温度传感器技术,内置单片机,具有现场参数采集的能力,能准确分析火情、辨别真伪,降低误报率,并可根据应

用场合的不同修改探测器的灵敏度阈值。每个探测器占用一个地址点,采用电子编码方式编码,操作方便。采用特殊防潮技术,表面贴装(SMT)生产工艺,结构设计无污染、抗潮湿,整体抗干扰能力强,可靠性高,性能价格比高。该产品广泛应用于各种工业和民用建筑中,可与我公司生产的E/EN系列火灾报警控制器配合使用。经公安部消防产品合格评定中心及国家消防电子产品质量监督检验中心按照GB4715-2005《点型感烟火灾探测器》、GB4716-2005《点型感温火灾探测器》、GB/T19001-2000《质量管理体系要求》检验和审核,符合认证要求,取得消防产品3C认证。

二、JTF-GDF/LD3200E功能:

★二总线,无极性。

★采用电子编码方式编码,占用一个地址点。

★内置单片机,工作可靠,误报率低。

★抗潮湿、抗干扰能力强。

★采用光电传感器和温度传感器双传感技术,无污染。

★可根据现场情况调整探测器的烟、温灵敏度阈值。

★采用本公司专有数字总线技术进行数据传输,实时了解现场数据。

★模拟量复合探测器,该产品具有定温特性,无差温特性。

三、JTF-GDF/LD3200E主要技术指标

四、JTF-GDF/LD3200E结构与安装尺寸图

五、接线示意图:与LD3000EN相同。

六、安装步骤:与LD3000EN相同。

七、布线要求:与LD3000EN相同

JTF-GDF/LD3200E防爆型复合感烟感温火灾探测器(A2S)

一、JTF-GDF/LD3200E介绍:

JTF-GDF/LD3200E点型复合感烟感温火灾探测器是利用光电传感器及温度传感器技术,内置单片机,具有现场参数采集的能力,能准确分析火情、辨别真伪,降低误报率,并可根据应用场合的不同修改探测器的灵敏度阈值。三、JTF-GDF/LD3200E主要技术指标:

四、JTF-GDF/LD3200E与LD3000EN/A相同。

五、接线示意图

六、安装步骤:与LD3000EN/A相同。

七、布线要求:与LD3000EN/A相同

JDXT-YW-1型防爆复合感烟感温火灾探测器

一、JDXT-YW-1型防爆复合感烟感温火灾探测器描述

JDXT-YW-1型防爆复合型感烟火感温火灾探测器(简称探测器)是非编码开关型(继电器输出)探测器,适用于安装在含有IIC级T6温度组别的爆炸性气体坏境场所,可以和国内外任何厂家的火灾报警控制器配套使用。本产品符合GB3836系列标准的要求,经国家指定的检测机构鉴定并取得了防爆合格证.

本探测器采用新型的散射技术及进口光电器件,提高了传感器的可靠性、稳定性和一致性。当现场烟雾浓度超过设定的阀值或现场温度达到设定值时,探测器向控制器发出报警信号。本探测器已配接安全栅。采用特殊工艺处理,工作性能稳定可靠。

二、JDXT-YW-1型防爆复合感烟感温火灾探测器技术参数

1、防爆标志:Exd(ib)IICT6

2、工作电压:DC20V-DC28V

3、监视电流:≤0.12mA

4、报警电流:10mA≤I≤30Ma

5、响应阈值:0.10dB/m~0.27dB/m

6、报警复位:重新上电

7、报警温度:60℃

8、触点容量:1A

9、最高风速:7.6m/s(1500fpm)

10、报警确认灯:红色,正常监视时周期性闪亮,报警时常亮。

11、保护面积:当空间高度为6m~12m,一个探测器的保护面积,对一般保护现场而言为80m2。空间高度为6m以下时,保护面积为60m2。

12、环境温度:-20℃~+50℃

相对湿度:≤95%(不凝露)

大气压力:80KPa~110KPa

13、2-M22*1.5(进线口的数量及大小可以根据用户的需求设计生产)

14、重量:1.2kg

感烟火灾探测器的安装要求

感烟火灾探测器的安装 要求 文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

感烟火灾探测器的安装要求 一、点型感烟火灾探测器安装要求 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。 2、在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 3、探测器宜水平安装,当确实需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 二、线型光束感烟火灾探测器安装要求 1、根据设计文件的要求确定探测器的安装位置,探测器应安装牢固,并不应产生位移。在钢结构建筑中,发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)可设置在钢架上,但应考虑位移影响。 2、发射器和接收器(反射式探测器的探测器和反射板)之间的光路上应无遮挡物,并应保证接收器(反射式探测器的探测器)避开日光和人工光源直接照射。 三、管路采样式吸气感烟火灾探测器安装要求 1)根据设计文件和产品使用说明书的要求确定探测器的管路安装位置、敷设方式及采样孔的设置。

2)采样管应固定牢固,有过梁、空间支架的建筑中,采样管路应固定在过梁、空间支架上。 四、探测器底座的安装要求 1、探测器的底座应安装牢固,与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不应使用带腐蚀性的助焊剂。 2、探测器底座的连接导线,应留有不小于150mm的余量,且在其端部应有明显的永久性标志。探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕的探测器底座应采取保护措施。 五、其他要求 探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。探测器在即将调试时方可安装,在调试前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

GB 火灾自动报警系统设计规范解读 吸气式感烟火灾探测器部分

《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》解读 --吸气式感烟火灾探测器部分 在经过了多年的深思熟虑和不断修改之后,正式版《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》终于在万众期盼中发布了。根据近几年来市场对于火灾报警的需求和火灾报警技术的不断进步,新版的火灾自动报警系统设计规范对上一版GB50116-98版做出了较大改动。GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称《规范》)在探测器选择方面除了传统的感烟探测器、感温探测器、缆式感温探测器和线型感烟探测器外,针对特定场合还新增了光纤光栅测温系统、火焰探测器、图像型探测器、一氧化碳火灾探测器、吸气式感烟火灾探测器等的选择和相关标准。 其中在某些章节单独列出了吸气式感烟火灾探测器的选择和设计标准,这肯定了目前此类产品在火灾报警领域所起到的作用。对于特殊场所和具有特殊建筑特点的区域,原先普遍使用的点式烟感早已不能满足火灾探测的需要。其实早在多年前,吸气式感烟火灾探测器已经开始陆续地运用在一些特殊场所,但是因为缺少相关的法律法规,市场上的产品质量层次不齐,设计时也只能参考国外的一些标准或相近项目。所以现在新《规范》出台后,不仅为消防/电气设计和应用提出了指导方向,也对整个吸气式感烟火灾探测器领域的规范起到了很好的推进作用。 下面我们就来解析新《规范》中吸气式感烟火灾探测器的相关内容: 吸气式感烟火灾探测器的选择 下列场所宜选择吸气式感烟火灾探测器(摘自规范第节,22页): 1.具有高速气流的场所; 解读:如通信机房、计算机房、无尘室等任何通过空气调节作用而保持正压的场所。在这些场所中,烟雾通常被气流稀释,这给点型感烟探测技术的可靠性带来了困难。而吸气式感烟火灾探测器由于采用主动的吸气式采样方式,并且系统通常具有很高的灵敏度,加之布管灵活,所以成功地解决了气流对于烟雾探测的影响。 (图1:吸气式感烟火灾探测器的工作原理) 2.点型感烟、感温火灾探测器不适宜的大空间、舞台上方、建筑高度超过12m或有特殊要求的场所; 解读:如机场航站楼、火车候车大厅、酒店中庭、大型物流中心等场所,空间跨度较大,高度往往超过12m,气流易分层和横向扩散,安装点型感烟、感温火灾探测器完全无法发挥作用。吸气式感烟火灾探测器的管路安装十分灵活,采样孔可开在需要的位置,有效地采集空气样本。 (图2:高大空间烟雾扩散效果图) 3.低温场所; 解读:例如冷冻冷藏库,点型烟感和线型光束感烟火灾探测器的应用温度限制较大,最低只能应用于-10℃的场所。而冷冻库根据其所储藏物品的类别,温度可能在-10℃~-28℃之间,此时,上述的烟感即无法使用。同样需要指出和注意的是,某些以激光为光源的吸气式感烟火灾探测器主机也无法直接安装在冷库内,只能安装在库外,通过在墙面上打孔后安装管路,容易破坏保温层,造成能耗的浪费;同时引起采样管温差,造成冷凝结冰等,影响设备的使用。所以在此类低温场所,推荐使用HPLS为光源的吸气式感烟火灾探测器,它的应用温度为-40℃~+60℃,能直接安装在冷库内,不仅安装方便,不影响冷库的整体性,而且维护也非常简单。 4.需要进行隐蔽探测的场所; 解读:有些建筑为了建筑的美观(例如仿古建筑),或是为了防止人为破坏,需要将探测器进行隐蔽安装。如果安装普通的点型烟感,势必破坏建筑整体风格。而吸气式感烟火灾探测器可以将管路敷设在夹层等不宜察觉之处,从而避免了对视觉美观的破坏。 (图3:使用天花穿件和毛细管进行隐蔽安装)

感烟探测器简介剖析

感烟探测器的简介 该种探测器主要响应燃烧或热解产生的固体液体微粒即烟雾粒子的探测器, 主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。可分为离子型,光电型,激光型和红外线束型四种。 ①离子感烟探测器: 它主要是利用烟雾粒子改变电离室电流原理而设计的火灾探测器。探测器内部装有а放射源的电离室为传感器件,现今使用大多为单源双室结构(补偿室,测量室),再配上相应的电子电路或CPU芯片所构成。 探测器内部的а放射源是由镅-241(Am241)发出。物质的放射性来自原子核的自发衰变过程如下:Am241->237Np+42He 由于а粒子比电子重得多,且带两个单位正电量,其穿透能力很弱。能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为3.5cm, 而金属中射程为2.06*10cm, 所以屏蔽遮挡很容易, 同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前,大约可以电离15万个左右的分子或原子。采用放射源Am241的优点,除了电离能力强,射程短以外,其半衰期长,成本也较低。 图所示是单源双室结构的离子感烟探测器原理框图: 在单源双室结构的电离室正极板上放置有а放射源AM241,其放射源可以在上百年的时间里不断地放射出а粒子, а粒子不断地撞击空气分子,引起电离,产生大量带正,负电荷的离子,从而使极间空气具有导电性,两个电离室分别称为补偿室和检测室。当在电离室的正负极间加上12V的工作电压时(实险测得:12V 工作电压时电离室线性度最佳),可使原来做无序运动的正负离子在电场作用下做有规则的定向运动,正离子向负极运动,负离子向正极运动,从而形成电离电流。电离电流的大小与电离室的结构尺寸,放射源的特性,施加电压的大小,以及空气的密度,温度,湿度和气流等多种因素有关, 施加的电压越高,电离电流越大,但当电压达到一定值时, 施加电压再高, 电离电流也不会再增加,此时达到饱和工作区。设计时保证离子室工作于线性区。 当火灾发生时,烟雾粒子进入测量室,部分正负离子会被吸附到比离子重许多倍的烟雾粒子上。一方面将使离子在电场中的速度降低了,另一方面增加了正负离子互相复合

智能化感烟式火灾探测器设计

智能化感烟式火灾探测器设计

河南工程学院毕业设计(论文)智能化感烟式火灾探测器设计 学生姓名__________________________ 系(部)__________________________ 专业__________________________ 指导教师__________________________ 年月日

目录 绪论 (2) 第一部分传感器的简介 (6) 1.1.1传感器的基本概念 (6) 1.2传感器的基本特性 (7) 第二部分火灾探测器的分类 (9) 2.1.1 根据感应元件的结构不同分为:9 2.1.2根据火灾探测器类型分为: (10) 第三部分光电感烟火灾探测器 (13) 3.1.1光电感烟火灾探测器分类: (13) 第四部分光电感烟火灾探测器的电路模 块分析 (15) 4.1.1倒相电路(图5) (16) 4.1.2稳压、限流电路(图6) (16) 4.1.3振荡电路(图8) (18) 4.1.4接收放大电路(图10) (20) 4.1.5抗干扰电路(图11) (21) 4.1.6报警接口电路(图12) (22) 4.1.7光电感烟火灾探测器总电路图如图 13。 (23) 4.1.8光电感烟火灾探测器的电路原理:22

结论 (25) 致谢 (26) 参考资料 (27) 绪论 随着经济的发展、大量楼宇的建成与使用,用于保障人身和财产安 全的火灾自动报警系统显得越来越必要。世界上火灾监控系统的使用已有100 多年的历史了。在我国,随着建筑防火规范的实施,火灾监控系统在消防工 程中已得到了广泛的应用,火灾监控技术也有了很大的发展。近些年来,我 国的建筑市场非常活跃,高层建筑特别是智能建筑的兴起,对建筑物火灾监 控系统提出了越来越高的要求。

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测 器工作原理精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报 警的工作原理,拆开研究后才 发现发射管与接收管并不是正 对着的,于是觉得“想当然的 东西看来不一定靠谱,百度一 下才搞明白原来是这么会事, 它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

工作原理:光电感烟火灾探测器的工作原理是一感光电极处于激光照射下发生电信号,当火灾烟雾遮蔽激光时,电极失电,发出报警信号。 光电感烟探测器 点型光电感烟探测器的红外发光元件与光敏元件(光子接收元件)在其探测室内的设置通常是偏置设计。二者之间的距离~般在20-25mm.在正常无烟的监视状态下,敏元件接收不到任何光,包括红外发光元件发出的光。在烟粒子进入探测室内时.红外发光元件发出的光则被烟粒子散射或反射到光敏元件上,并在收到充足光信号时,便发出火灾报警,这种火灾探测方法通常被称做烟散射光法。点型光电感烟探铡器通常不采用烟减光原理工作.因为无烟和火灾情况之间的典型差别仅有0.09%变化这种小的变化会使探测器极易受到外部环境的不利影响。

线型光束感烟探测器通常是由分开安装的、经调准的红外发光器和收光器配对组成的;其工作原理是利用烟减少红外发光器发射到红外收光器的光束光量米判定火灾,这种火灾探测方法通常被称做烟减光法。 光电感从实际使用方面来看.二者的区别是.点型光电感烟探测器适用于设有小型空间的建筑.即适用于天棚高度在12m 以下的房间,探测面积为60-80m2,线型光束感烟探测器适用于设有高天棚和大型空间的建筑,其最大探测距离为100m;最大安装同距为14 m 最大保护面积为1400m2 ,一只线型光束感烟探测器的保护面积相当于18只点型光电感烟探测器的保护面积,特别适用于探测位于地面处的阴燃火。 散射光式光电感烟火灾探测示意图 线型光束感烟探测器同点型光电感烟探测器相比,虽然有其独特的优越之处,但从现有的实用型式和方法来看,仍有其不足之处线型光束感烟探测器的现有实用型式和方法,主要有下述三种:第一种型式是线型光束感烟探测器的两端都设有电源.即设有2个电源,而且每个电源都要有主电和备电,还设有一个低电平控制器.该系统需要定期维护和检查。因而,其成本或造价较高。

烟感报警器的作用 图文 民熔

烟感报警器 民熔烟感报警器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。 民熔烟感报警器广泛用于饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等 民熔烟感报警器采用进口传感器同时可检测PM2.5,不同于市面的火灾烟雾报警器,抗误报,抗水蒸汽,准确识别香烟颗粒。优选ABS材料,有良好的防火阻燃性可拆卸底座设计,方便固定和取下真材实料用的放心简单又方便,迅速作出反馈 民熔烟感报警器也叫做“独立式火灾烟感探测报警器”,在公共场合经常看到,比如学校、商场、住宅等场所的房顶或者走廊都随处可见。这小小的烟感报警器在遇到危险时可以派上大用场。 美国国家消防协会报告表明,安装了烟感报警器的住宅一旦发生火灾,住宅内人员的逃生机会将比未安装的住宅多出50%。 民熔烟感报警器通过监测烟雾浓度,来实现火灾的防范。它就像一个称职的“更夫”,给居住、工作中的人们以极大的安全感。 烟感报警器的工作原理 烟雾是上升运动的,到达天花板底下,烟感报警器通过烟发现火灾。在你还没有看到火苗或闻到烟味的时候,烟感器就已经知道了。

它不停工作,一年365天,每天24小时,从不间断。在报警时,它发出尖啸刺耳的声音,直到烟雾散去。在真实的火灾中它一直工作到被烧毁。 可见,烟感报警器对于即将发生的火灾比我们常人的反应更加灵敏,这可以更加及时的从根源切断危险。 烟感报警器的特点: 01采用NB-IOT技术 独立传输,不需要网关和路由器。不需要和火灾报警控制器连接,电池供电,经济实惠,可支持中国移动、中国电信两大运营商网络。 超长待机 报警低延时,设备低功耗,内置专用电池,耗电极微,可使用5年,免去电池频繁更换的烦恼。 02手动测试,远程消音 正式使用前可进行手动测试,检测到烟雾时,本地报警30秒以内,同时网络上传到手机端,1分钟左右可在手机端收到报警提示,进行远程消音。 03全天候联动,时刻守护你

点型光电感烟火灾探测器工作原理

点型光电感烟火灾探测器工作原理 前言:以前一直以为酒店用的光电型烟感探头,采用的是烟雾遮蔽即报警的工作原理,拆开研究后才发现发射管与接收管并不是正对着的,于是觉得“想当然的东西看来不一定靠谱,百度一下才搞明白原来是这么会事,它应用的是另外一个原理——烟气对光线的散射作用。

 光电感烟火灾探测器的检测方法 1.一般在工程上使用专业烟枪,按照火灾时烟雾颗粒大小及浓度专用的香,通过自带的小风机将烟雾送至感烟探测器内部,在一段时间内感烟探测器将报出预警、火警的状态。 2.在感烟探测器报警后,观察火灾报警主机上的显示是否正确,包括:报警设备地址、报警位置、报警时间等。 3.进行报警测试记录。

吸气式感烟火灾探测器系统操作手册

IFD Cirrus Pro 极早期火警预警系统 操作手册

目录 第一章一般操作 (1) 第二章异常操作 (7) 第三章查询 (10) 第一節事件检视 (10) 第二節历史曲线图 (12) 第三節数据库查询 (13) 第四節历史数据查询 (14) 第五節图面打印 (15) 第四章CirrusPro控制器操作 (17) 第一節组件选项 (17) 第二節灵敏度设定 (18) 第三節编辑文字 (18) 第四節输入输出设定 (19) 第五節管之进气流 (20) 第六節保修信息 (20) 第七節制造信息 (21) 第八節清除事件线图 (22) 第九節展示模式 (22) 第五章数据设定 (23)

第一節树状窗口操作 (23) 第一項监控计算机 (24) 第二項F-NET (27) 第三項区域 (32) 第四項CPD(CirrusPro控制器) (35) 第二節图片窗口操作 (38) 第一項新增 (38) 第二項删除 (38) 第三項更改属性 (39) 第四項CPD位置调整 (39) 第六章登入 (41) 第七章使用者管理 (42) 第一節使用者权限 (42) 第二節新增使用者 (43) 第三節修改使用者 (43) 第四節删除使用者 (44)

第一章一般操作 进入极早期火警预警系统, 屏幕显示如下: 窗口说明: 树状窗口 极早期火警预警系统之数据为树状结构,以监控计算机图标 开始,第二层为区域侦测网络(F-NET) ,每一个区域侦测网络包含区域 (第三层),每一个区域 包含极早期火警预警控制器(CPD) (最后一层)。树状显示窗口如下: 图控树状窗口 图片窗口 讯息窗口 CPD 状态窗口

烟感探测器方案

福建晋江凤竹纸品实业有限公司安全防范烟雾探测系统烟感探测器方案

福建晋江凤竹纸品实业有限公司安全防范烟雾探测系统 晋江市龙祥电子贸易有限公司 2 + 其它功能接口参照DS7400总线主机接线图 产 品 整 体 接 线 图:

产品介绍 ED800 烟感探测器 产品简介 光电式探测方式,数字智能程序分析技术,吸顶安装适合86底盒,人性化设计接线方便,手动测试功能,手动复位,外观精美具有外观专利 产品技术参数 工作电压:12VDC 静态电流:≤8 mA 报警电流:≤35mA 工作温度:-10℃ ~ 50℃ 相对湿度:≤95%RH 安装方式:吸顶 报警方式:现场/联网报警 外形尺寸:¢105×54m 探测范围:15㎡-20㎡

EF350单防区模块 产品简介 EF350为我司针对总线报警系统而开发的单防区扩展模块,该产品性能稳定,外型小巧、使用灵活,可放入86底盒内,可直接接入总线报警系统(不需供电),被广泛应用于办公楼、仓库、学校、工厂等的报警系统

DS7400大型报警主机 主要功能 自带 8 个防区以两芯总线方式不包括 探测器电源线可扩展240 个防区共248 个 防区 总线总长度达2.0km(Ф1.0mm2) 可接 15 个键盘分为8 个独立分区可 分别独立布防/撤防 有 200 组个人操作密码30 种可编程 防区功能 可选择多种防区扩展模块有8 防区扩 展模块DS7432 单防区扩展模块DS7457I 双防区扩展模块 DS7460 DS-3MX DS-6MX 带输出的单防区扩 展模块DS7465 及带地址码的探测器 辅助输出总线接口可接DS7488 DS7412 DSR-32 继电器输出模块等外围设备可实 现防区报警与输 出一对一多对一一对多等多种报警/输出 关系 通过 DS7412 可实现与计算机的直接连接或通过接口的设备与LAN 连接可通过 PSTN 与报警中心连接支持4+2 Contact ID 等多种通讯格式可实现键盘编程或远程遥控编程 可接无线扩充防区 电性能指标 输入功率 AC18V 50W 50Hz/60Hz 辅助输出功率DC12V max 1.0A 备用电源 12V 7.0AH 主机板耗电静态 175mA 报警状态 250mA 报警输出口DC12V 1.75A 可编程输出口1 可编程输出口2 总共可接 15 个键盘使用Ф1.0mm2 非屏蔽键盘总线长度为350m 键盘总线总长度不得大于1830m 外观尺寸:365 310 85mm

点型复合式感烟感温火灾探测器.

点型复合式感烟感温火灾探测器 JTF-GOM-GST601点型复合式感烟感温火灾探测器 一、JTF-GOM-GST601特点 复合探测技术是目前国际上流行的新型多功能高可靠性的火灾探测技术。 二、JTF-GOM-GST601主要技术指标 (1)探测器类别:A2R (2)工作电压:总线24V (3)监视电流≤0.6mA (4)报警电流≤1.8mA (5)报警确认灯:红色,巡检时闪烁,报警时常亮 (6)使用环境: 温度:-10℃~+50℃ 相对湿度≤95%,不结露 (7)编码方式:十进制电子编码 (8)外壳防护等级:IP22 (9)外形尺寸:直径:100mm,高:56mm(带底座)

三、JTF-GOM-GST601保护面积 建议参考点型感烟火灾探测器和点型感温火灾探测器的设置要求,具体参数应以《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)为准。 四、结构特征、安装与布线 探测器的外形结构示意图如图1-10: 本探测器的安装及布线与JTY-GD-G3型点型光电感烟火灾探测器相同。 JTF-GOM-JBF-4000点型复合式感烟感温火灾探测器 一、JTF-GOM-JBF-4000功能特点 1、本探测器为烟温复合式,烟报警与温报警为两个独立的系统,互相不干扰; 2、内置微处理器,探测器对自身采集到的数据进行存储和判断,具有自诊断功能; 3、抗干扰能力强,抗灰尘附着、抗电磁干扰、抗温度影响、抗腐蚀、抗外界光线(光源)干扰; 4、抗湿热能力强,极具创意的导流槽设计,可适应于各种不同环境的要求;

吸气式感烟火灾探测器(云雾室技术)

吸气式感烟火灾探测器(云雾室技术) 一、火灾探测设备面对的火灾挑战 随著人类科技的进步,火灾探测器的性能也不断的提升,也解决了许多过去无法解决的问题。但时至今日,仍然有许多的场合,依然挑战著火灾探测设备的能力。在今日复杂的环境里,火灾探测设备被要求具有下列的能力: 1.有极高的灵敏度,以争取更多的反应时间,才不致于酿成巨灾; 2.在极高的灵敏度运行状态下,不会因灰尘而造成误报,产生运行上的困扰; 3.在气流稀释烟雾的状况下,亦能保持高灵敏状态; 4.在开关柜的阻隔下亦能进行火灾探测; 5.在高大空间环境中,能降低烟雾分层现象的冲击。 传统的点式探测器、高灵敏度烟雾探测器、火焰探测器对于上述的问题无法解决是显而易见的。传统的点式探测器不具备有高灵敏度探测能力是众所皆知的,而高灵敏度烟雾探测器因仍旧采用传统光电式的光遮蔽原理(光遮断或散射方式),若是要设定在高灵敏度状态下运行,势必频繁造成误报的困扰,最终也不得不降低灵敏度以求妥协,其结果就是回到传统的点式探测器一般的灵敏度,如此一来,不仅对火灾探测没有增加多少效益,而投资大量预算设臵的空气采样式高灵敏烟雾探测器更形同浪费。而气流稀释烟雾及烟雾分层现象更使得传统的点式探测器或高灵敏度烟雾探测器对火灾无能为力。火焰探测器需要有火苗产生才能探测到火灾,较适合使用在易燃性气体或液体火灾,加上空间许多遮挡物,造成火焰探测器无法及时对火灾做出反应。

因此,探测器要成功的对抗火灾的基本要件是: 1.具有在烟未产生前的过热(overheating)或打火状况下即能反应的极高灵敏度,而在此高 灵敏度状态下运行, 亦不会因环境因素(如灰尘、温湿度的变化)影响而产生误报;2.探测器必须能承受因气流变化造成探测标的物被稀释的影响,而仍能维持在高灵敏反 应的能力, 以达到及早报警的预防效果; 3.能降低烟雾分层现象的冲击,火灾生成物必须能到达探测器,以快速反应火灾情况; 4.能解决开关柜内探测的问题,不因机柜的阻隔而延误救灾; 5.日后的维护工作需要简易,让火灾探测器得以稳定的正常运行。 二、IFD云雾室型极早期探测系统技术特点 上述几项要求对传统点式光电型探测器、红外对射型探测器、图像式火焰报警探测器、或如激光型空气采样式烟雾探测器而言,都是无法满足要求的。只有采用云雾室探测技术(Cloud Chamber Technology)的IFD探测器,它具有最快的火灾反应灵敏度,几乎等于零的误报率,因而避免了复杂的火灾确认程序、避免延迟救灾的时间、避免降低对警报的警觉性、避免以调低灵敏度来降低误报率,能真正反应投资极早期探测器的意义。 IFD 云雾室型极早期火灾探测器具有如下特点: 1.全世界唯一具有能运转在最高灵敏度(火灾极早期阶段)状态下而不误报的能力; 2.不会受粉尘、雾气等影响而造成误报,不需使用内、外臵式精密过滤器,没有额外费 用支出的问题;

感烟探测器工作原理

感烟探测器的工作原理 感烟探测器 该种探测器主要响应燃烧或热解产生的固体液体微粒即烟雾粒子的探测器, 主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。能量为5MeV的а粒子在空气中的射程为3.5cm, 而金属中射程为2.06*10cm, 所以屏蔽遮挡很容易, 同时а粒子的电离能力很强,当它穿过物质时,每次与物质分子或原子碰撞而打出一个电子,约失33eV能量,一个能量为5MeV的а粒子,在它完全静止前, 大约可以电离15万个左右的分子或原子。一方面将使离子在电场中的速度降低了,另一方面增加了正负离子互相复合的几率,

吸气式感烟火灾探测器在数据中心解决方案

Cirrus Pro IFD 云雾室空气采样极早期火灾报警系统计算机数据中心解决方案 展径贸易(上海)有限公司 2011-2

目录 一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性 二.计算机数据中心极早期火灾防范特点 三.传统点式烟雾探测设备的局限性 四.Cirrus Pro IFD云雾室空气采样极早期火灾探测器的工作原理 五.Cirrus Pro IFD在计算机数据中心的应用优势 六.Cirrus Pro IFD网络结构 七.云雾室型与激光型探测器性能比较 八.IFD探测器主要技术指标和参数

一.计算机数据中心极早期火灾防范的重要性 随着社会的发展和进步,以及现代科技及信息产 业的飞速发展,人们对书籍、资料和数据(印刷 版本、电子版本、电脑数据库等)的兴趣和需求 越来越强烈,已经成为我们日常工作和生活当中 的重要组成部分,为我们提供了知识和乐趣、资 料和数据以及信息等服务。我们对其的依赖也变 得日趋强烈。与过去的情况相比,计算机数据中 心的设施越来越先进,功能越来越完备,造价也 变得越来越昂贵,所以这些场所内部设施的一次 很小的火灾都将造成非常严重的灾害。其中不但 包括建筑物及设施本身的损失,而由此引发的包括珍贵的文史图书、资料和数据的损毁以及信息服务中断所带来的损失将是不可估量的。 因此,计算机数据中心的安全,特别是火灾防范,已经变成保障此类场所中有形及无形资产安全,确保服务正常进行的首要问题。但是,传统形式的火灾报警设备已经远远不能达到计算机数据中心这一类物品价值高、设施精密,有些部门还不能间断服务的场合的防护需求,为了计算机数据中心火灾防范问题,必须要有一种比现有设备更加先进,更加灵敏,更加稳定无误报,能够较好的适应这些场所特殊环境的新一代极早期火灾报警探测系统。 二.计算机数据中心极早期火灾防范特点 相对一般意义的火灾防范,计算机数据中心有着自身的特点,主要表现在以下几个方面:1.易燃物品种类繁多--与过去相比,现代化的计算机数据中心内安置有大量计算机、电源及功能完备、价格昂贵的仪器设备、电线电缆及各种存储介质,其中设备内部的元器件,电缆绝缘外套多采用石碳酸纤维,聚氯乙烯等易燃材料,极易燃烧造成灾难性后果。另外,类似纸张,磁盘,磁带等各类存储介质也是构成火灾隐患的重要因素。 2.火灾的诱发机制繁多,产生的危害也多种多样----计算机数据中心、数据库火灾通常可有多种原因诱发,其中包括传统的原因,也包括基于计算机数据中心自身特点的多种原因。据统计在造成火灾各类原因当中,32%的火灾由电力供应系统(交直流电源、电池、发电机及供电线路等)引发,18%的火灾由建筑内的其他电器设备引发,其中包括供电系统,电梯,空调,加热设备,照明系统等等。10%的火灾则直接由设备内部的线路引发。设备一旦发生火灾,不但会对设备造成直接危害,而且由于电器设备当中的特殊材料燃烧所产生的气体具有较强的腐蚀性,也将对设备及周围的物品造成长久的危害。 3.对于计算机数据中心来说,机房内设备昂贵,对火灾的敏感性极高,——与过去相比,

感烟探测器

感烟探测器 该种探测器主要响应燃烧或热解产生的固体液体微粒即烟雾粒子的探测器, 主要用来探测可见或不可见的燃烧产物及起火速度缓慢的初期火灾。吸气式感烟火灾探测器设定原则

Understanding ‘Sensitivity (Gain) Settings ’ Old Cirrus IFD unit Gain 1Gain 2Gain 3 Gain 4Sensitivity Low High Sensitivity Very Low Very High Fixed Alarm Points Gain 9Gain 10Gain 1Gain 2Gain 3Gain 4Gain 5Gain 6Gain 7Gain 8New Cirrus Pro units Pre-alarm Fire 1Fire 2Fire 3 New Cirrus Pro 4 x Adjustable Alarm levels Pre Fire 3 Fire 1 Fire 2

Understanding ‘Sensitivity (Gain) Settings ’ Sensitivity Very Low Very High Gain 9 Gain 10Gain 1Gain 2Gain 3Gain 4 Gain 5Gain 6 Gain 7Gain 8Typical Cirrus Pro set-up for Computer Room Pre-alarm –Local area investigation (alarm but possibly no visible smoke)Pre Fire 3 –‘Single knock’signal to Extinguishing Panel (possible flaming fire) Fire 3 Fire 1 –Air conditioning shutdown (possible small amount of visible smoke)Fire 1 Fire 2 –Evacuate signal to house fire alarm system (probable visible smoke)Fire 2

IFD吸气式感烟火灾探测器用户操作手册

CirrusPro Series User Manual CIRRUS PRO 火灾侦测器 用户手册

目录 1.0简介 (2) 1.1型号和设备 (3) 2.0 定期检修 (4) 2.1 定期检查 (4) 2.1.1 每天检查 (4) 2.1.2 三个月检查 (4) 2.1.3 年度检查 (4) 3.0 使用者指引 (5) 3.1 面板指示和控制 (5) 3.2 面板显示 (5) 3.2.1 主功能选单 (7) 3.2.2 实时图形表示 (7) 3.2.3 单位/管显示 (8) 3.2.4 事件讯息 (8) 3.2.5 历史图形 (9) 3.2.6 密码 (9) 3.2.7 维修讯息 (10) 4.0 侦错 (11) 4.1 错误讯息列表 (11) 4.2 侦测单元上的错误码 (11) 5.0 侦测器规格 (12)

1.0简介 本手册详述了Cirrus Pro Series Aspirating Fire Detectors的安装、测试、服务以及使用方法。 背景 众所皆知当材料过热时会产生比可见光波长还小的粒子,而且其数量远远超过在正常环境下存在的粒子数。Cirrus Pro侦测器利用Wilson的云雾室理论来侦测火的早期及其它各阶段所产生的次微粒子。 经过过滤的空气样本经由离心风扇传送到侦测器,其中一部份被送入增湿器中。在接近100%的相对湿度下,空气样本被吸入云雾室。因为真空样本在迅速的膨胀和降温过程中,使水气凝结在小粒子表面而形成“云”。 因此,这些由温度变化产生的粒子而造成的“云”会被云雾室的测量系统侦测。云的密度会以相称的粒子数量来表现。 侦测的结果是一个连续的讯号,其对应于粒子的浓度,且此讯号用来提供有4个顺序的警报。 Cirrus Pro侦测器有自我管理系统,会持续的监视其正常的操作。任何问题会立即有面板灯号、蜂鸣器及失误继电器发出警告。 Cirrus Pro侦测器将失误数据、背景粒子浓度及事件数据储存在本机内存中,这些数据可以用选购的Cirrus窗口软件来存取及输出。 选购的面板显示器可以用来做结构的选项及显示全部的数据,面板显示器可以安装在侦测器上或装在远程,利用网络可监控到32个侦测器或面板显示器。

吸气式感烟火灾探测器概述

吸气式感烟火灾探测器概述 什么是吸气式感烟火灾探测器? 吸气式感烟火灾探测器通过主动地采集探测区域内的空气样 本并分析是否存在烟雾微粒,从而发出火灾报警,也叫做空 气采样探测器或极早期烟雾探测器。 随着经济的高速发展,一旦发生火灾,造成的损失比以往任 何时候都要严重,如企业供货能力损失、市场份额损失,其 结果甚至导致企业经济崩溃。高价值财物的高度集中、不可替代性,以及人们日益增长的对商品和服务快速供给的要求,都促使需要有相应的防火方案。工业的发展提出了更高的消防技术要求,这些是传统的火灾探测器达不到的。 吸气式感烟火灾探测系统的工作原理是怎么样的? 吸气式感烟火灾探测系统的工作原理是通过分布在被保护区域内的采样管网 上的采样孔主动采集空气样本,并送至一个智能化的探测模块中,与模块中 原有设定值进行对比分析,由此给出准确的信号提示,并根据使用者事先确 定的报警设置灵敏度级别发出火灾警报。此系统的设计理念是基于对火灾极 早期(过热、闷烧、低热辐射和无可见烟雾生成阶段)的探测和预警,所以 在热分解阶段即能给出及时的报警。报警时间比传统探测设备提早数小时以 上,可以在火灾形成前极早期发现风险隐患,将火灾风险概率降到最小。 为什么要使用吸气式感烟火灾探测系统进行探测? 目前市面上的火灾探测器品种不少,主要分为以下几种: 1、传统点式感烟探测器: 是目前市面上应用最广泛的火灾探测器,通常应用在各种办公大楼和民用建筑内。

由于其探测灵敏度偏低,大多为3-5%,对于通常的环境来说是可以接受的,比如宾馆、饭店、办公大楼等等。但在一些工业场所,譬如仓库、电子厂房以及数据中心等应用环境中,其探测灵敏度明显偏低,无法在火灾发生初期做出有效探测。 而且点式感烟探测器大多安装在被保护区域的天花板上被动地等待烟雾慢慢扩散到其附近,才能报警,此时通常火势已经较大或产生较多烟雾,即使发出报警,也没有足够的时间让相关人员采取行动。如果空间中有空调或风机运作,使烟雾稀释,会严重影响探测效果。 此外根据国家现行的《火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013》中规定,点型烟感、感温火灾探测器不适宜在大空间、舞台上方、建筑高度超过12M或有特殊要求的场所中使用。所以在一些高架库房,烟草仓库,航站楼等场所无法使用。 此外,传统的烟感探头需经常维护,否则容易积灰,时间长了影响使用寿命,也无法发挥作用。而由于其安装的特点,其维护需要专业人员进行操作,非常费时费力。 2、红外对射式感烟探测器 针对传统点式设备对高大空间的保护无法符合国家相关法规规定的情况,很多厂家选择使用红外对射探测系统。红外对射系统包括红外发射端与接收端,当其所属发射器与接受器之间的红外线被烟雾遮挡时,接受器所接收到的光强度会发生改变,报警器以此判断烟雾的存在,并会发出报警信号。虽然在一定程度上解决了探测设备的安装高度的问题,但同样存在许多无法克服的弊端。 为了保证探测效果,要求在红外发射端与接收端之间无遮挡。所以如果安装在仓库中,很容易被货架或作业中的叉车等遮挡,引起误报。 而且当烟雾足以遮挡红外线时,火势通常已经很大,没有足够的时间让值守人员进行查看和采取措施。 由于建筑物会产生轻微的形变,造成对射系统产生对不准的情况,所以经常需要专业人员使用专门的登高工具进行调校,非常麻烦且需要较高费用。

感烟火灾探测器的安装要求

感烟火灾探测器的安装要求 一、点型感烟火灾探测器安装要求 1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于;探测器周围水平距离内,不应有遮挡物;探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于。