FTU、DTU及TTU介绍

DTU(开闭所、环网柜智能终端)

开闭所终端设备(DTU)distribution terminal unit

DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。

配变终端设备(TTU)distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端)

TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。

馈线终端设备(FTU)feeder terminal unit

FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。

我公司开发???型FTU, 选用国际著名的高质量元器件,电磁兼容性能和抗干扰能力突出。综合考虑了各种环网柜、柱上开关的监控需求,可以和国内外各型开关接口。本产品完全按电力行业标准《DL/T721-2000 配电网自动化系统远方终端》执行,经国家电力质量检测中心检测全部合格。同时还符合下列国家和行业标准:

GB/T 13729-2002远动终端通用技术条件

DL/T814-2002 配电网自动化系统功能规范

DL/T478-2001 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

DL/T630-1997 交流采样远动终端技术条件

DL/T634.5101-2002(IEC60870-5-101)远动设备及系统

DL/T634.5104-2002(IEC60870-5-104)采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问

GB/T 4208-1993 外壳防护等级(IP代码)

GB3047.1面板,架和柜的基本尺寸系列

JB 616电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件

GB 191 包装储运图示标志

2 技术特点

FTU采用了先进的DSP数字信号处理技术、多CPU集成技术、高速工业网络通信技术,采用嵌入式实时多任务操作系统,稳定性强、可靠性高、实时性好、适应环境广、功能强大,是一种集遥测、遥信、遥控、保护和通信等功能于一体的新一代馈线自动化远方终端装置。适用于城市、农村、企业配电网的自动化工程,完成环网柜、柱上开关的监视、控制和保护以及通信等自动化功能。配合配电子站、主站实现配电线路的正常监控和故障识别、隔离和非故障区段恢复供电。

主要特点如下:

(1)硬件平台采用32位高速高性能数字信号处理芯片,控制回路采用专用大规模可编程逻辑电路CPLD,集成度高,处理速度快,容量大;

(2)软件平台采用嵌入式实时多任务操作系统,保证了测量、控制、通信等任务的高效、可靠运行;

(3)每周波64点的高速高精度交流采样技术,零相差同步采样跟踪和数字滤波算法,软硬件结合采样自动去零漂技术,大大地提高了遥测精度,无需校验,可进行31次谐波分析;交直流采样兼容技术;

(4)装置采用高可靠的专业开关电源实现交流、直流电源无延迟切换和对蓄电池的智能管理,自动充放电维护,低电压保护;

(5)采用国际著名的高可靠性爱立信DC/DC模块,给器件供电,确保了电源的可靠性;

(6)综合采取输入输出回路过流过压防护技术,去耦合技术,隔离技术等,有优异的抗雷击浪涌和尖峰脉冲干扰的能力,电磁兼容性能全部达到国家最高标准Ⅳ级;

(7)全部采用工业级器件,关键器件采样军品级,-20℃~70℃工作温度范围,完善的产品防护技术,不超过100%的湿度,能适应盐雾、台风、沙尘暴

等户外恶劣环境;

(8)通信方式灵活:具有RS-232/485、工业以太网、CAN等多种通信接口,支持DL/T 634.5101-2002、DL/T634.5104-2002、DNP3、SC1801、MODBUS

等多种通信规约,并可按需要进行扩充;通信信道:可支持光纤、载波、无线扩频、无线数传电台、CDMA、GPRS以及ADSL等多种通讯形式,由用户任选;

(9)可以与国产、进口的各种类型环网柜、重合器、断路器、负荷开关接口;

可以和AC380V/220V/100V等各种交流操作回路、DC220V/24V直流操作回路、电机弹簧储能机构、永磁操作机构等配合;

(10)方便的系统维护,完善的自诊断功能,支持远方在线参数整定;

(11)故障状态检测:测量记录故障电流及方向、故障发生时间,能够满足故障分析、故障定位及隔离的需要;

(12)具有速断保护、重合闸功能。

4 主要功能

4.1 遥测

(1)交流电气测量

Ia、Ib 、Ic、In、Uab、Ucb、Ua、Ub、Uc,Un等任意组合,一般Uab和Ucb分别取开关两侧,监视馈线两端的供电情况。

(2)两表法或三表法,软件计算出P、Q、Pa、Pb、Pc、f、cos∮等,根据主站需要上传;

(3)保护Ia、Ic的记录上传;

(4)直流模拟量:两路,电池电压、温度等。

4.2 遥信

(1)开关状态信号,SOE;

(2)开关储能信号、操作电源;

(3)压力信号等;

(4)电池低电压告警;

(5)保护动作和异常信号;

(6)其他状态信号。

4.3 遥控

(1)开关的分合,失电后可进行2次以上分合操作;

(2)电池的维护;

(3)保护信号远方复归;

(4)其他遥控。

4.4 数据传输功能

能与上级站进行通信,将采集和处理信息向上发送并接受上级站的控制命令。

和上级的校时。

其他终端的信息向上转发。

电能量信息向上转发。

主动上传事故信息(可选功能)。

具有当地维护通信接口。

通信规约:支持DL/T 634.5101-2002(IEC60870-5-101)、DL/T634.5104-2002(IEC60870-5-104)、DL/T 451-91循环式远动规约、DNP3.0、SC1801、MODBUS 等多种通信规约,并可按需要进行扩充。

通信接口:RS-232/485、工业以太网、CAN。

通信信道:可支持光纤、载波、无线扩频、无线数传电台、CDMA、GPRS 以及ADSL等多种通讯形式,由用户任选。

4.5 故障识别、隔离、恢复供电及保护

具有速断、延时过电流(复合低电压)保护、重合闸功能,根据馈线自动化方案选配。

监测故障电流,记录过电流时间、过电流最大值,上报配电子站、配电主站。

配电子站、配电主站根据各开关FTU上报过电流故障信息和开关跳闸信息,按照配电网变结构耗散拓扑模型,进行故障区域判断,指出故障区域,生成故障隔离命令序列和非故障区域恢复供电命令序列。自动或人机交互下发执行。

4.6 就地操作

FTU内有分、合闸按钮,实现就地操作。

有就地/遥控选择开关,维护放电按钮等。

4.7 环网功能

当FTU设置为联络开关时,根据一侧或二侧PT受电状态,按整定值自动控制开关合分。在开关双侧有电时,禁止联络开关合闸。需要联网运行的,主站要进行专门设置和确认。当一侧失电时,根据FA方案和主站的设置,允许自动合闸的,自动控制合闸,以迅速地恢复供电。

4.8 定值下装、上传功能

速断定值、使能;

过电流定值,时间常数、使能;

重合闸时间、使能;

环网功能设置、取消。

4.9 当地维护功能

通过FTU上的标准通信维护接口,利用专用维护软件进行调试及维护。

包括参数定值配置、检查;遥测、遥信、遥控、对时测试召测;数据上传、通信等。

4.9 自诊断、自恢复功能

具有自诊断功能,当发现FTU的内存、时钟、I/O等异常,马上记录并上报。

智能分布式配电终端FTU-DTU..

智能分布式配电终端FTU/DTU及智能分布式FA 一、架空线路智能分布式馈线自动化终端(DAF-810馈线自动化终端) 1.现状和问题 传统的架空配电线路发生短路故障时,一般由变电站馈线出口断路器保护动作跳闸,并通过人工切除故障后,恢复供电。这种方式下,人员的维护量大,并且停电时间长,供电可靠性低。 现有的配电网自动化中一般是基于电压时间型的FTU,不依赖于通讯,当故障发生时,依然由变电站馈线出口断路器保护动作跳闸,通过FTU之间时间的配合,不断的通过重合,实现故障的自动恢复。这种方式下,如果发生的永久故障,并且故障发生在末端,会对配电网和用户设备造成多次短路冲击,而且恢复时间较长,供电可靠性依然低。 而智能分布式馈线自动化能够不依赖主站通过馈线自动化终端内部间的数据交换,实现故障点准确定位及跳闸。 图1 DAF-810馈线自动化终端FTU外观图 2.产品特点 广州市智昊电气技术有限公司DAF-810馈线自动化终端(分布式FTU)具有如下特点: 提高故障隔离与恢复的速度:为了保证系统的快速性,由智能FTU装置间就地动态决策,快速实现故障的自动恢复,有效减少馈线出口开关和分段开关的动作次数,极大的缩短停电时间。 加强系统运行的可靠性: 为了提高系统可靠性,主控FTU为动态的,当原主FTU故障时,其他FTU中编号最小的一台可自动取代原主控FTU,实现FTU协调功能。

系统基于无线通讯运行。在通讯正常的情况下,主控FTU能够准确定位故障点,并通过预置的控制策略来进行故障的快速隔离及恢复,避免了电压时间型FTU多次尝试性重合,减少了恢复过程中故障对系统的多次冲击;在通讯异常的情况下,本装置自动按传统的电压时间型FTU逻辑运行。 通过本系统的II段近后备保护,并结合馈线出口断路器的保护、母线保护、变压器保护,实现了电网、变电站和馈线各类保护的协同配合,同时本系统还具备重合闸、解列、重构等功能,完善了智能配电网的自愈体系,提高了配电网的供电质量。 提供强大的分析能力:后台监控系统主要包括系统运行监控功能、系统维护功能、分段开关四遥功能、以及后台辅助分析功能。监控功能指常态下的监控,系统维护功能主要包括馈线拓扑结构维护、控制策略的配置、定值的计算及在线下发等,而后台辅助分析功能包括故障场景再现,系统动作行为分析等。 运行过程中,本系统能将故障处理的过程信息,包括故障类型、故障点、电流、电压、DTU状态、通讯状态、分段开关状态,上传到后台监控系统或配电网自动化系统,实现故障处理的全过程监视及事后分析,便于检修人员的故障排除,缩短事故处理时间。 减少系统的维护量:后台监控系统,能提供配电网馈线拓扑结构的维护工具,能方便实现DTU装置的拓扑在线维护,并实现各类整定值的计算、校核和在线下发,系统维护量小。 本系统不需要配电自动化主站和变电站配网子站系统参与,就可自治实现配网的故障隔离及重合、故障恢复功能,安装实施简单,维护工作量小,便于推广使用。 强化投资的收益比:无线GPRS通讯是架空线型线路的标准配置,本系统要求的无线通讯并不增加投资。在资金充裕时,采用光纤通讯和断路器分段,可获得理想的保护选择性和故障智能处理特性;在资金紧张时,可使用GPRS专网、无线网桥建立通讯网络,使用负荷开关作为分段装置,也能建立就地智能FA,实现故障快速隔离及智能恢复。但是降低了故障隔离的选择性。 增强部署的灵活性:适用于市、县供电公司或大中型工矿企业中对供电可靠性有较高要求的架空线型配电线路。系统支持多种馈线拓扑结构,包括手拉手、单电源和多电源供电线路。 3.智昊电气DAF-810馈线自动化终端系统原理(中性点经小电阻接地系统的电缆网络) (1)电源甲侧首端线路故障检测

配网自动化系统的组成和作用

配网自动化系统的组成和作用 中文摘要:配网自动化是一个庞大复杂的综合性很高的系统性工程,包含电力企业中与配电系统有关的全部功能数据流和控制。从而保证对用户的供电质量,提高服务水平,减少运行费用的观点来看,配网自动化是一个统一的整体。配网自动化系统采用分层分布式结构,配电主站层、配电子站层、配电终端层。其系统内部分为硬件系统和软件系统。其系统的作用大致分为九个方面:配网SCADA;对10kV馈线的快速故障诊断、隔离和自动恢复供电功能;无功/电压控制,配网潮流分析计算;网络拓扑分析及最优开关程序(网络重构);负荷控制与管理;远方抄表、电量电价分析、自动计费和管理的研究;GIS/AM/FM的联网、应用与开发;DMS与EMS的联网及数据共享;DMS与MIS的联网及数据共享。 日本语摘要:配網は大きな复雑なのは自动化システムプロジェクトの高い総合的な电力企业の中で、すべて配电システムに関するデータ流制御機能を備えている。ユーザーさんの供給を保証し、品质、サービス向上を减らす運行料金の観点からは、さらに網の自动化の全体の画一的。配网自动化システムを采用し配电主站构造になって、ファクトライズド?パワー?アーキテクチャ支援が立って、配电层、配電子機器だったという。そのシステム内部はハードウエアシステムやソフトウエアシステム。そのシステムの作用は大きく分けて九方面です。 前言 配电自动化系统,亦称配电管理系统(DMS)或配电自动化/需求方管理系统(DA/DSM),是包括110/10kV变电所的10kV馈线,开闭所、二次配电站和用户

在内的配电系统的整体数字自动化与能源管理系统,通过这一系统来完成对配电同一用户(尤其是城市电网—用户)的集中监视、优化运行控制与管理,达到高可靠性、高质量的供电,降低供电成本和为广大用户提供优质服务的目的。 配网自动化系统是利用了现代电子技术、计算机和网络技术及现代通信技术,将配电网数据和用户数据、电力网结构和地理图形进行信息综合,构成完整的自动化系统,实现配网及其设备正常运行和事故状态下的智能化监测、保护和控制。 正文 1、配网自动化系统的结构 配网自动化系统采用分层分布式结构,一般情况分为三层:配电主站层、配

车联网解决方案(智能终端)

车联网解决方案(智能终端) 深圳车联网解决方案公司《酷点网络》提供车联网智能终端开发,app开发,汽车协议解码、汽车电子开发、汽车电控系统改装专用模块。 模块将汽车CAN总线数据解析后通过UART输出,供用户二次开发。模块体积小巧,易集成于用户系统,同时使用UART输出极易于二次开发。 功能描述I 可采集汽车OBD接口CAN总线上的所有原始数据,并将数据解析出其具体意义(汽车内部电控系统的各项传感器数值)后通过串口输出,供用户读取、解析、开发等使用。用户可以通过串口指令或模块自动发送的方式,将读取到的汽车内部运行数据通过串口直观的输出。功能描述II 用户无需深入了解汽车CAN总线或CAN数据,只需将模块集成到用户开发设备的硬件系统中,就能将用户自身的产品(各种单片机、PC串口、GPS、DVD、PND等设备)与汽车CAN 总线快速连接,可以非常方便、快速的实现自身产品二次开发及功能扩展。 功能描述III 模块目前可支持标准的ISO15765协议、OBD II汽车故障诊断功能,支持DTC诊断请求、故障码输出、故障码清除。 模块集成自动打火启动、熄火休眠功能,系统休眠时消耗电流为微安级,满足低功耗标准。还可自动识别带发动机自动启停功能的车辆,即使汽车在怠速状态发动机自动停止也不会误认为汽车熄火而停止工作。 性能特点 ●标准OBD II接口支持 ●覆盖所有主流汽车CAN协议 ●CAN总线信息主动转换到串口发出(可定制发送命令读取参数) ●车辆点火自动唤醒,车辆熄火自动休眠 ●自动匹配带“发动机自动启停”功能的车辆 ●支持瞬时油耗、平均油耗及耗油量数据 ●支持车辆故障码诊断,两条指令即可完成故障码的读取和清除 ●支持实时故障码扫描 ●支持急加速、急减速等驾驶习惯统计 ●模块化设计,高集成度 ●车辆级抗干扰设计 ●车联网定制“解决方案” ●接口协议数据简单易用●孔型焊盘设计,超小尺寸16mm*10mm

智慧银行

传统银行业对互联网金融的反击—智慧银行郑&& 今天在财大文潭楼听了一场华为公司的暑期财务实习生宣讲会,印象深刻的是一位华为高管提到了现在银行业务跟以前相比发生了翻天覆地的变化,当然,这种变化对传统银行业来说可以认为是一场巨大的威胁,以前,对于银行来说,网点越多就意味着给潜在用户提供的方便的机会越多,客户就越愿意到该行办理业务,相应的该行利润就越高,而现在,随着以余额宝上线为代表,互联网公司与金融机构的结合显示了巨大的力量,对传统金融行业形成了尖锐挑战,导致现在银行的很多的网点甚至出现了闲置、办理业务或者理财的更多的集中在中老年群体,年轻群体在这一块越来越少,各种互联网金融更好更快的被年轻人所接受,这对银行未来的发展极为不利。 下面通过查阅相关资料,详细分析如今互联网金融相对于银行所具备的优势,然后针对互联网金融,对银行未来的发展的趋势—智慧银行提出了自己的看法。 互联网金融相对于银行所具备的优势 大众对银行的不满情绪,反衬出互联网企业的草根优势;大众对银行多年来积累了相当多的不满情绪,包括排队时间长、服务态度差、收费种类多、工作时间短等。而互联网企业基因中根植于开拓创新、扎根基层、贴心服务的天性,激烈的互联网竞争迫使他们必须时刻关注用户需求,否则就面临被淘汰的危险。对大部分草根客户来说,相比银行明显更亲近互联网公司。 短期对银行利润影响甚微,担忧量变引发质变;银行业务所得主要来源于散户以及企业用户,而目前互联网金融影响的主要是对价格敏感的以及不能享受银行高端业务的散户,虽然这部分利润对银行总利润来说微乎其微,但银行不得不担忧客户迁移长期带来的影响,是否会发生由低端向高端蔓延,量变引发质变。 互联网公司通过各种手段部分规避监管,银行无从模仿;利率限制等监管政策一方面保护了银行的垄断利润,另一方面也给互联网公司留下了差异化竞争的空间。一大部分互联网金融创新都带有钻政策空子的影子,但因顺应金融业改革的政策趋势,因此并未被深究。但传统银行不可能模仿,只能在其他方面做出自己的优势。 大数据决定未来长期竞争力;影响传统金融业与互联网公司长期竞争力的关键在于大数 据分析技术的应用。大数据分析模式将深度改造金融行业的信用风险管控和营销推介模式。通过对海量交易数据的分析应用,阿里巴巴掌握了中国最完善的小商户信用数据,建立了难以模仿的小贷模式。同时,阿里巴巴正在筹划利用淘宝、天猫的个人消费记录发行虚拟信用卡,进入个人信用领域。实际上,银行本来就拥有最广大的用户数量和交易数据,但银行业在大数据能力上相比BAT 等互联网公司差距千里。未来银行必然会加强对各产品线数据的集中,并对数据挖掘分析加大投入,逐步成为银行信息化投入的重中之重。 银行未来的发展趋势(对互联网金融的反击)—智慧银行 所谓“智慧银行”,是指商业银行运用先进科技成果和经营管理经验,高效配置资源,敏锐洞察引领客户需求,并作出灵活快速反应的一种高度智能化的金融商业形态,针对用户反馈的问题,智慧银行将其目标聚焦于创造最佳的客户体验,提供随时、随地、随心的电子银行金融服务。随时,就是突破传统金融服务的时间限制,实现365×24小时的全天候服务。所谓随地,就是突破传统物理网点的地域限制,实现银行服务无所不在的超越空间服务。利用各种新技术在不同移动终端上集成移动银行、远程支付、近场支付等应用,倾力打造银行始终在客户身边的跨界、泛在金融服务。所谓随心,就是突破传统的以银行为中心的服务限制,实现银行服务的随需而变,因客而变。下面是发展智慧银行的一些策略:

智慧工厂解决方案(例)

智慧工厂解决方案(例)

智慧工厂解决方案 制造业园区基础网络解决方案 随着企业信息化的不断深入,企业业务的扩张、商业模式的创新使得制造企业更多的业务与网络绑定,网络与业务、用户、终端需深度融合协同运作,才能更好的共同支撑企业的运维与业务部署。而传统的制造业园区网络所呈现出的多种业务的分散网络和数据隔离也面临着诸多问题和挑战: 制造企业全球化的业务拓展和企业总部、分支机构或合作伙伴多元化的业务应用,需要企业通过过网络平台实现网络的互联互通;

云制造、物联网和多媒体业务的应用对制造园区网络的移动性、安全性、业务质量等方面也有了更高的要求; 网络复杂度的提升需要更加专业的规划部署和更加精细化的运维策略; 传统安全防护不可避免地成为网络安全防护薄弱环节,无法真正满足目前企业客户信息安全防护需求; 终端的多样化和应用场景的复杂化,制造企业网需要能实现随时随地、任何终端的方便接入; 制造企业网络需要承载关键业务的7×24小时不间断运营,可靠性要求高; 制造业企业网络需要建立高效和简洁的网络,避免冗余设备、链路带来的能耗;

制造业园区网络经常面临覆盖范围、区间、带宽、业务属性的调整,园区网络需要能够平滑地适应这些调整。 在“云制造”和“物联网”时代,为了助力制造业企业应对上述挑战,加速全球化和信息化运营改革,长期致力于企业统一网络解决方案的研究和开发,可以为用户提供端到端的制造业企业统一网络解决方案和服务,有效解决用户在制造业企业园区网络建设中遇到的各种难题。 方案概述 制造业统一互联解决方案为全IP承载的统一网络架构,在网络汇聚层将办公、安防、通

配网智能终端介绍(FTU、DTU及TTU)

FTU、DTU 及TTU 介绍 DTU (开闭所、环网柜智能终端) 开闭所终端设备(DTU distribution terminal unit DTLH般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。 再己变终端设备(TTU distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电 变压器监测终端) TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1 ?2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电 能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整 点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据 保存在装置的不挥发存中,在装置断电时记录容不丢失。配网主站通过通信系统定时读 取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据, 统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析 提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录, 事后转存到配网主 站或其它分析系统。 馈线终端设备(FTU feeder terminal unit FTU是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上 开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能 监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1 台FTU监控两台柱上开关。

10kV配网自动化系统及故障处理的研究 梁峻玮

10kV配网自动化系统及故障处理的研究梁峻玮 发表时间:2019-09-11T14:03:21.767Z 来源:《基层建设》2019年第17期作者:梁峻玮[导读] 摘要:随着社会经济发展,人们生活质量的提升,对电量的需求也逐渐呈上升趋势。 广东电网有限责任公司肇庆鼎湖供电局广东省肇庆市 526040摘要:随着社会经济发展,人们生活质量的提升,对电量的需求也逐渐呈上升趋势。为了保证供电的质量,满足人们用电需求,就必须要对10 kV配网系统进行合理设计,提升系统运行质量与效率,做好自动化系统管理工作,进而减少故障出现,保证电网系统正常运行,提升供电的安全性与稳定性,进而促进电力行业更好发展。 关键词:10kV配网;自动化系统;故障处理; 1 10 kV配网自动化系统概述 10 kV配网自动化系统属于一项系统性工程,其结构主要是由三部分构成的,分别是配网测控段设备、配网自动化主站系统、自动化子站系统。其中,配网测控段设备是配网自动化主站、子站系统稳定运行的前提。在实际运行中,主要通过检测技术、传感器技术对其系统进行控制,而且还能及时发现电网运行中所出现的问题,并且在第一时间进行控制。除此之外,还具有故障识别与隔离功能。而自动化主站系统是10 kV配网自动化系统中最关键的组成部分,对其整个系统的运行都产生着重要的影响,而且还在数据存储、控制中发挥着至关重要的作用。同时该系统的功能也是十分齐全的。例如,在实际工作中,可以对系统故障报警、重播、处理的顺序进行准确记录,为其故障处理提供了一定依据。再如,还可以对电网数据进行采集等。10 k V配网自动化系统中自动化子站主要是将相关数据输入到主站的通信处理器中,具有节省主站通道的作用。 2 10 kV配网自动化系统故障处理的探究 2.1长线路故障定位 在对故障进行处理时,常会遇到一些长线路、偏远线路,相对来说,对这样的线路故障进行处理有很大难度。这就需安装故障指示器对其线路进行检测,为线路故障巡视提供极大便利性。为降低长线路故障的处理难度,可以合理地将故障定位主站、故障指示器、通信终端结合起来,为其故障处理创造良好的环境。通过可视化的故障定位方式,可以促使其故障处理工作顺利开展。但是要确保指示器的安装位置科学合理,这样才能充分发挥故障指示器的功能。通常情况下,会将其安装在变电站线路分支的位置、出口的位置及主干线长线路分段处。而且每组有三只故障指示器,分别安装在不同位置,如图1所示,分别在图中的A、B、C位置上。 图1 故障指示 在实际的结合中,故障定位主站、故障指示器、通信终端结合主要有三种模式,分别是:故障指示器、故障指示器-通信终端、故障定位主站-故障指示器-通信终端结合。其中,在故障指示器模式中,要在架空线路上安装指示器。这种模式需要相关巡检工作人员进行巡检,如果在巡检的过程中,发现异常情况,可以通过翻牌闪光的形式进行故障预警,在这一模式实施中,需要人工的参与,相对来说,其工作效率与质量不是很高。为了减少工作人员的工作量,可以采用故障指示器-通信终端结合的模式,相对于前一种模式而言,这种模式是不需要巡检人员的,主要是利用通信终端独特的功能,当出现故障时,可以自动进行翻牌闪光报警。最后一种模式将故障定位主站加入其中,也是不需要巡检人员的,当故障发生时,不仅会翻牌报警,而且还能够将故障的具体信息传输到故障定位主站,这时相关管理人员就可以对这些信息进行分析,采取有效的措施解决问题,对故障处理效率与质量的提升具有重要作用。 2.2解决集中控制故障的对策 在10 kV配网自动化系统中,整体与区域结合是其供电线路主要的布置形式,因此为了对其系统进行有效的控制和管理,也需要从这种形式为切入点,也就是要合理使用集中控制的措施,对其控制效率与质量的提升具有重要意义。为了能够在供电终端及时发现故障,还需要在配网自动化系统中增添检测功能、传输信息功能、分析功能,这样才能及时发现问题,而且还能够对故障的原因进行有效分析,可以为其故障解决提供可靠的参考依据,进而提升故障解决的效率,提升10 kV配网自动化系统运行的有效性,可最大限度减少损失,确保供电质量,满足人们用电需求。因此,必须要在电网相关设备上,合理安置故障检测器,进而应用其检测功能,随时对电网的运行状态进行监控,这样才能及时发现故障并解决。一旦出现故障,要根据故障产生的原因,对其电量负荷和具体传输路径、状态进行合理的优化和调整,与此同时,还要及时将故障区和电网隔离,可有效防止故障影响扩大,防止对供电区域造成不良影响。 相对其它措施而言,集中控制对策具有操作简单、效率高、管理难度小、效果佳、不受分段影响的优势。应用该技术对故障进行处理,可提升故障解决的有效性,对电网正常运行具有重要意义。但这种技术要求的条件是比较高的,需要以故障系统主站与通信终端为支撑,其投入资金是比较大的。因此,线路故障解决的对策要根据实际情况合理选择。 2.3科学规划配网自动化系统 为了促使10 kV配网自动化系统安全稳定运行,减少故障发生,就必须要对其自动化系统进行科学、合理的规划,尽可能提升系统的性能,发挥系统的优势,这样才能保证供电正常,同时也是保证人们正常生活、工厂生产最重要的条件。因此,必须要提升对10 kV配网自动化系统规划设计的重视度。由于影响系统正常运行的因素有很多,因此在实际设计与规划中,也要考虑多方面的因素,进而提升系统规划的科学性、有效性,保证系统正常运行。尤其是要重点对供电的实际需求进行充分的考虑,并且结合具体情况对配电网进行规划。另外,为了提升经济效益,在设计过程中,还需要对所投入的资金进行衡量,要确保其成本在预期范围内,这也是提升10 kV配网自动化系统运行可行性的前提。此外,在具体规划中,还需要做到以下几点。

TTU配网智能终端简介

TTU(distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端)。 在电力供配电系统中,配电变压器监测终端(TTU)用于对配电变压器的信息采集和控制,它实时监测配电变压器的运行工况,并能将采集的信息传送到主站或其他的智能装置,提供配电系统运行控制及管理所需的数据。 配电变压器监测终端(TTU)简介 农网智能配变终端(以下简称智能配变终端)是对配电变压器、进出线开关、剩余电流动作保护器、智能电能表等运行信息进行采集和用户用电信息进行收集的设备,完成配电变压器计量总表监测、剩余电流动作保护器监测、状态监测、负荷管理、动态无功补偿/三相不平衡治理/谐波治理、安全防护、互动化管理、资产管理、视频监视、环境监测和分布式电源接入管理等功能。 配电变压器监测终端(TTU)软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位内核CPU,256Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。 配电变压器监测终端(TTU)组成 终端的结构采用U型机箱,主要由主处理板、电压电流接口、负载电流采集板、遥控及告警接口板、遥信及RS485通讯板、电容器投切接口板、GPRS通讯板、电力载波通讯板组成。电路板单元采用插拔式结构,便于维护和更换。 配电变压器监测终端(TTU)具有以下特点: 配电压器监测与保护:过流(过载)保护、过压保护、欠压保护; 用户用电信息监测:监测电压、电流、功率、负载率等信息; 配电变压器计量总表监测:监测电能表的电量和运行状态; 剩余电流动作保护器监测与控制:监测负载回路的剩余电流数值、开关动作次数及遥控分合闸; 状态监测:监测进出线开关、前后门开关; 负荷管理:可设置用电负荷,实现负荷管理; 电能质量管理:监测电压、电流谐波分量及畸变率,为谐波治理提供依据; 线损计算:监测配变总表电量和台区用户电量,可统计分析线损; 防窃电:采集电表电量和交采电量,发现不一致,可及时发现异常信息; 防盗:增加摄像头,在打开配电箱前门时可拍照,主动上报事件,及时发现非法操作人员,防止设备被破坏和盗窃; 分布式电源监测与控制:可采集分布式电源的电压、电流,计算出分布式电源的电量。

超图软件公司智能售电终端管理解决方案精编版

超图软件公司智能售电终端管理解决方案 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

超图软件公司智能售电终端随着手持终端及通信技术的不断发展,智能手机、平板电脑等终端设备的质量在不断提高、功能越来越丰富,而价格在不断下降;3G 时代的到来,使得带宽更宽费用更低,利用智能手机、平板电脑等移动终端进行移动现场作业成为一种趋势。电力移动营销系列产品为面向移动终端而设计的软件解决方案,利用智能手机、平板电脑等硬件性能优势、价格优势、普及优势、操作便利优势,对电力营销业务在现场移动作业端进行延伸和扩展,完成抄核收管理、业务办理、计量管理、用电检查等营销业务现场处理部分并现场记录作业信息,通过与SG186 营销业务应用系统接口可以上传现场作业信息。电力移动营销系列产品的应用能有效提高现场作业的工作效率,缩短业务流程流转花费的时间,避免营销业务流程与现场工作容易脱节等问题,增强营销现有业务流程的持续性、完整性、实时性、数据的精准性和响应速度等。 系统逻辑架构组成: 主站服务系统为核心管理模块,提供数据、服务、安全、系统管理等各项支撑功能,是连接现场和SG186 营销业务应用系统的纽带; 移动作业应用系统为核心应用模块,实现营销现场作业等相关业务应用功能。 移动终端对移动营销服务器的网络访问支持以下二种方式: (1) 2G/3G 无线网络实时传输:移动终端通过2G 或3G 网络经过安全接入平台网关访问营销服务器和主站,并进行相关业务流程和数据上传。 (2)离线数据访问:在特殊情况下,如工作区域无2G/3G 网络覆盖等,先通过网络、WIFI 或USB接口等方式将作业所需数据保存在移动终端,现场作业时访问

配网智能终端介绍(FTU、DTU及TTU)

FTU、DTU及TTU介绍 DTU(开闭所、环网柜智能终端) 开闭所终端设备(DTU)distribution terminal unit DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。 配变终端设备(TTU)distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端) TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。 馈线终端设备(FTU)feeder terminal unit FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。

智能配变终端说明书(必备 选配)

智能配变终端型号:IDTT-B-615JT 使 用 说 明 书 南京捷泰电力设备有限公司 2014年4月

目录 1.绪论 (3) 1.1概述 (3) 1.2功能简述 (3) 1.3产品特点 (4) 1.4能型配变终端功能配置表 (4) 1.5工作原理框图 (7) 2.主要功能 (7) 2.1电能量计量 (7) 2.2配电变压器监测功能 (7) 2.3配电变压器保护功能 (7) 2.4配变计量总表监测功能 (8) 2.5居民用户用电信息监测功能 (8) 2.6剩余电流动作保护器监控功能 (8) 2.7无功补偿控制功能 (8) 2.8遥信功能 (8) 2.9环境温度监测 (8) 2.10防盗报警功能 (8) 2.11防窃电报警功能 (8) 2.12数据抄读及存储功能 (9) 2.13用电异常检测及报警功能 (9) 2.14时钟管理 (9) 2.15现场维护 (9) 2.16现场和远程升级 (9) 3.技术指标 (9) 3.1电源指标 (9) 3.2计量指标 (10) 3.3失电数据和时钟保持 (10) 3.4输入回路 (10)

3.6RS-485接口 (11) 3.7RS232接口 (11) 3.8USB接口 (11) 3.9RJ45以太网口 (11) 3.10运行环境 (11) 3.11GPRS信号指示 (11) 3.12现场显示 (12) 4.安装说明 (12) 4.1终端外观 (12) 4.2安装尺寸 (12) 4.3开孔尺寸 (12) 4.4终端后面板端子 (13) 4.5终端端子功能说明 (14) 4.6接线注意事项 (18) 5.操作说明 (18) 5.1面板显示 (18) 5.2菜单显示参数设置 (19) 6.终端调试及故障 (28) 6.1调试步骤 (28) 6.2故障显示 (28) 7.装箱清单 (29)

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、特点、功能及区别

配网自动化终端设备(DTU、FTU、TTU、RTU)的定义、 特点、功能及区别 配网自动化系统一般由下列层次组成:配电主站、配电子站(常设在变电站内,可选配)、配电远方终端(FTU、DTU、TTU等)和通信网络。配电主站位于城市调度中心,配电子站部署于110kV/35kV变电站,子站负责与所辖区域DTU/TTU/FTU 等电力终端设备通信,主站负责与各个子站之间通信。 1、开闭所终端设备(DTU) 1.1 定义 DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设 备的位置信号、电压、电流、有 功功率、无功功率、功率因数、 电能量等数据的采集与计算,对 开关进行分合闸操作,实现对馈 线开关的故障识别、隔离和对非 故障区间的恢复供电,部分DTU 还具备保护和备用电源自动投入 的功能。

1.2 特点 1) 机箱结构采用标准4U半(全)机箱,增强型设计; 2)采用后插拔接线方式,整体面板,全封闭设计; 3)率先采用基于CANBUS总线的智能插件方案,极大地减少了插件间接线,完全避免了插件接触不良的隐患,装置运行可靠性高; 4)智能插件方案的采用,使机箱母板标准化,便于生产及现场维护; 5)装置不同类插件在结构设计时保证不能互插,提高整体安全性; 6)采用32位D浮点型SP,系统性能先进; 7)采用16位A/D转换芯片,采样精度高; 8)采用大规模可编程逻辑芯片,减少外围电路,提高可靠性; 9)大容量存储器设计,使得报文及事故录波完全现场需求; 10)采用多层印制板电路和SMT表面贴装技术,装置的抗干扰性能强; 11)测量回路精度软件自动校准,免调试,减小现场定检等维护时间; 12)超强的电磁兼容能力,能适应恶劣的工作环境; 13)功能强大的PC支持工具,具有完善灵活的分析软件,便于事故分析; 14)简单可靠的保护处理系统(DSP)与成熟的实时多任务操作系统相结合,既保证功能可靠性,又能满足网络通讯、人机界面的实时性; 15)支持RS232/RS485、Enthernet等多种通讯接口,内置Enthernet使得工程应用简单、可靠; 16)支持IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104等标准规约; 17)各装置独立的掉电保持时钟系统及带对时脉冲的GPS对时系统。

配网自动化的体系结构及其实现技术(2021版)

配网自动化的体系结构及其实现技术(2021版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0620

配网自动化的体系结构及其实现技术 (2021版) 1、配网自动化的体系结构 (1)配网自动化的基本问题: 尽管我国的配电网自动化工作目前已进入试点实施阶段,但对于配电自动化的认识仍然众说纷纭,下面仅对配网自动化的概念、目标、范围阐述本文的观点: a.概念:配电网自动化首先表现为一种集成化自动化系统,它在在线(实时)状态下,能够监控、协调、管理配电网各环节设备与整个配电网优化运行。 b.目标:提高供电可靠性、改善电能质量和提高运行管理效率(经济运行)。 c.范围:以10kV干线馈线自动化为主,覆盖了400V低压配电

台区自动化,延伸到用户集中抄表系统。 (2)配网自动化的体系结构: 配网自动化是一项系统工程,完整的配电网自动化系统包含了四个主要环节:供电网络、远动系统、通信系统、主站网络。目前存在的误区之一:过分强调自动化及软件功能,忽略电网的根本需求。 (3)实施配网自动化的技术原则: a.可靠性原则:实施配网自动化的首要目标是提高配电网的供电可靠性,实现高度可靠的配网自动化系统要遵循以下原则:①具有可靠的电源点(双电源进线、备自投、变电所自动化)。②具有可靠的配电网网架(规划、布局、线路)。③具有可靠的设备(一次智能化开关、二次户外FTU、TTU)。④具有可靠的通信系统(通信介质、设备)。⑤具有可靠的主站系统(计算机硬件、软件、网络)。 b.分散性原则:①由于配电网的地域分布性特点,建立配网自动化系统希望功能分散、危险分散,采用具有智能的一次设备(如重合器),故障就地解决。对于县级规模的配电网,复杂性并不高,提

配网智能终端介绍

DTU(开闭所、环网柜智能终端) 开闭所终端设备(DTU)distribution terminal unit DTU一般安装在常规的开闭所(站)、户外小型开闭所、环网柜、小型变电站、箱式变电站等处,完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算,对开关进行分合闸操作,实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。 配变终端设备(TTU)distribution Transformer supervisory Terminal Unit,配电变压器监测终端) TTU监测并记录配电变压器运行工况,根据低压侧三相电压、电流采样值,每隔1~2分钟计算一次电压有效值、电流有效值、有功功率、无功功率、功率因数、有功电能、无功电能等运行参数,记录并保存一段时间(一周或一个月)和典型日上述数组的整点值,电压、电流的最大值、最小值及其出现时间,供电中断时间及恢复时间,记录数据保存在装置的不挥发内存中,在装置断电时记录内容不丢失。配网主站通过通信系统定时读取TTU测量值及历史记录,及时发现变压器过负荷及停电等运行问题,根据记录数据,统计分析电压合格率、供电可靠性以及负荷特性,并为负荷预测、配电网规划及事故分析提供基础数据。如不具备通信条件,使用掌上电脑每隔一周或一个月到现场读取记录,事后转存到配网主站或其它分析系统。 馈线终端设备(FTU)feeder terminal unit FTU 是装设在馈线开关旁的开关监控装置。这些馈线开关指的是户外的柱上开关,例如10kV线路上的断路器、负荷开关、分段开关等。一般来说,1台FTU 要求能监控1台柱上开关,主要原因是柱上开关大多分散安装,若遇同杆架设情况,这时可以1台FTU监控两台柱上开关。 我公司开发???型FTU, 选用国际着名的高质量元器件,电磁兼容性能和抗干扰能力突出。综合考虑了各种环网柜、柱上开关的监控需求,可以和国内外

智能配变终端说明书汇总

IDTT-B-615JT 智能配变终端 使用说明书 (通用型说明书) 南京捷泰电力设备有限公司

目录 1.绪论 (4) 1.1概述 (4) 1.2功能简述 (4) 1.3智能型配变终端功能配置表 (5) 1.4工作原理框图 (6) 1.5产品特点 (6) 1.6技术规格 (7) 2.主要功能 (9) 2.1电能量计量 (9) 2.2配电变压器监测功能 (9) 2.3配电变压器保护功能 (9) 2.4配变计量总表监测功能 (10) 2.5居民用户用电信息监测功能 (10) 2.6剩余电流动作保护器监测功能 (10) 2.7无功补偿控制功能 (10) 2.8遥信功能 (11) 2.9环境温度监测 (11) 2.10防盗报警功能 (11) 2.11防窃电报警功能 (11) 2.12数据抄读及存储功能 (11) 2.13用电异常检测及报警功能 (11) 2.14时钟管理 (11) 2.15现场维护 (11) 2.16现场和远程升级 (11) 3.安装 (12) 3.1终端外观 (12) 3.2安装尺寸 (12)

3.4终端端子介绍(投切24路) (13) 3.5接线方法 (14) 3.7接线注意事项 (14) 4.操作 (15) 4.1面板显示 (15) 4.2菜单显示参数设置 (16) 5.终端调试及故障 (24) 5.1调试步骤 (24) 5.2故障显示 (25) 6.装箱清单 (25)

1. 绪论 1.1概述 IDTT-B-615JT智能配变终端是我公司根据国家电网公司Q/GDW 614-2011《农网智能型低压配电箱功能规范和技术条件》和Q/GDW 615-2011《农网智能配变终端规范和技术条件》的标准研发设计出的。主要用于农网智能型低压配电箱内,终端采用GPRS/CDMA 数据通讯方式,以公共的GSM移动通信网络为载体,辅助以现场RS485总线、红外线等通讯方式,将农网配电箱内的断路器、剩余电流漏电动作断路器、无功补偿投切状态、配电变压器工况、计量电能表等为主要控制管理对象,对相关的用电信息进行监测,实现供用电监测、控制和管理,具有远程抄表、用电异常信息报警、负荷管理与控制等多种功能。 该终端是电力企业实现配电变压器工况监测和用电管理现代化的首选设备,也是实现需求侧管理的一个重要手段。 终端软件采用先进嵌入式操作系统开发,硬件采用32位内核CPU,8Mbit静态SRAM 和256Mbit NandFLASH大容量数据存储器;通信信道采用高速全双工的工业级GPRS/CDMA 模块;终端内置TCP/IP协议,支持各种有无线网络通信方式,支持网络在线升级。 1.2功能简述 (1)配电变压器监测:电压、电流、电压合格率、谐波、闪变、瞬间过电压等 (2)配电变压器保护:欠压、过压、过负荷、过热保护 (3)用户用电信息监测:用户电表数据 (4)配变计量总表监测:台区电表数据及运行状况 (5)剩余电流动作断路器监测:剩余电流值监测,剩余电流状态 (6)状态监测:油温、瓦斯浓度、进出线开关、电容器投切开关、配变终端运行状态(7)负荷管理:功率定制闭环控制,电量定值控制,远方控制 (8)电能质量管理:无功动态补偿、三相不平衡治理,谐波治理 (9)安全防护:防盗,异常信息报警 (10)通信功能:GPRS 上行通信,载波下行通信 (11)互动化管理:掌上机现场管理,本地RS232 通信管理。

基于智能移动终端的数据监控系统的解决方案

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/725235224.html, 基于智能移动终端的数据监控系统的解决方案 作者:孙弘羿郎诚廉 来源:《软件》2012年第02期 摘要:工业监控设备(仪器仪表)主要由数据采集,显示以及数据输出等部分构成。现有工业用数据监控设备多为专用设备,通用性和便携性差,现场数据传送需有专用PC,有一定的制约性,价格昂贵。本文针对以上问题设计了运行在Android智能移动终端上的数据监控系统,旨在利用移动终端在数据存储、远程传输、监控等方面的优势,实现专业数据采集器的部分功能,由此,无需专用PC,由个人所持智能移动终端便可实现现场数据查询和远程数据传送。降低产品自身的价格的同时,也能减少固定投资成本。 关键词:Android;监控系统;移动终端; 中图分类号:TP399 文献标识码:a DoI: 10.3969/j.issn.1003-6970.2012.02.021 Surveillance System Solution Based on Smart Mobile Terminal SUN Hongyi, LaNG Chenglian(Department of Electrical Engineering, Tongji University, Shanghai 201804, China) 【Abstract】 Monitoring Devices in Industry mainly consist of Data Collectors, Monitor and Data output. Most of the Monitoring Devices are special-designed, which means limited-utility, and not convenient to bring with. Besides, the PC should be used to monitor and transfer the data, therefore adding the cost. this paper aims to use the Smart Mobile terminal, implementing the functions of the Monitoring Devices. Accordingly, the personal-owned Smart Mobile Terminal can be used to query and transfer the data instead of PC, which cuts the cost and enhances the flexibility. 【Key words】android; Surveillance System; Mobile terminal 0 引言 工业监控设备(仪器仪表)主要由数据采集,显示以及数据输出(有线向PC传送)等部分构成。现有工业用数据监控设备多为专用设备,如安捷伦DSO9000, 日本Bits的HM-2G等,其便携性差,成本高。部分数据监控设备通过USB线或Wifi等方式,将监控所得数据传输至专用PC,有一定的制约性,价格昂贵。如图1所示数据采集器,作为与PC机配合使用的专用硬件,通过USB线或Wifi将串口数据传输至PC机,进行数据采集和监视。

农村配网自动化选择及智能设备终端供电方案

农村配网自动化选择及智能设备终端供电方案 发表时间:2018-10-18T10:21:33.427Z 来源:《电力设备》2018年第19期作者:李文辉 [导读] 摘要:随着我国人民物质文化生活水平的不断提高和国家技术经济水平的不断发展,对电能的质量,特别是供电的可靠性要求越来越高。 (龙岩市供电服务有限公司长汀分公司福建龙岩 366300) 摘要:随着我国人民物质文化生活水平的不断提高和国家技术经济水平的不断发展,对电能的质量,特别是供电的可靠性要求越来越高。10kv配网结构复杂、输电距离长、用户类型多,要达到该要求就需要对配网实施自动化改造。 关键词:农村;配网自动化;智能设备;终端;供电方案 一、农村配网自动化概述 1、建设基础 第一,农村配网对网络的结构要求非常高,要求其具备环网供电及开环运行结构。第二,农村配网在开展自动化的过程中要有与之相对应的设备做基础,如自动配电开关设备,此外继电保护设备也要求达到自动化标准。第三,保证农村配网自动化发展过程中有相应的馈线终端测控单元,并能够满足户外的各项环境需求。第四,农村配网自动化的发展要求配电通信网络具备较高的可靠性和安全性,这也是配网自动化稳定运行的关键。 2、建设原则 在建设农村配网自动化系统的过程中,要保证其向着信息网络化的方向发展,并在此基础上充分结合县级的调度中心及管理信息系统,进一步保证资源信息的共享。农村配网自动化系统建设要重点遵循以下原则:首先,要保证农村配网自动化系统具备良好的兼容性。其次,这一自动化系统能够使出现的故障在短时间内得到解决,不会影响整个自动化系统的稳定运行。再次,技术人员要对农村配网自动化系统进行统一规划,针对不同区域的配网自动化提出与之相适应的管理对策。 3、农村配网自动化的意义 第一,是提高经济效益的有效手段。在人们生活水平不断提升的同时,人们的用电需求也在逐年上升,用电负荷的增加导致传统的配网模式满足不了人们的实际需求,配网自动化系统的出现有效提升了电力系统的整体工作效率,同时也提升了供电企业的服务质量和信誉,这对整个电网的运行及社会经济的发展来说都是非常有意义的。第二,是现代企业发展的有力依据。电力系统的稳定供应是当前社会经济发展的基本要求,为全面促进社会各领域的综合发展,电力企业一定要提升自身的综合实力,提升信誉、服务质量和口碑,提高电网整体运行的安全性和稳定性,这也是当前现代化企业追求的目标。第三,是当前时代发展的具体要求。随着各地区用电需求的不断增加,原有的电力资源满足不了人们的实际需求,在新增电力资源这一过程中,供电线路分配不合理始终是困扰我国电力发展的主要问题,这一问题的出现容易造成供电线路老化,从而引发供电线路受损。相关电力技术人员要进一步加强配网自动化的建设和管理力度,进而到达促进电网科学合理发展的目的。 二、农村配网自动化运行管理的相关对策 1、通信方式实现多元化 现如今配电网络的通信方式种类很多,有光纤通信、电缆通信、无线通信,等等。而农村配网自动化的通信方式却比较单一,这对于配网自动化的管理存在一定的影响。相关技术人员要充分认识到这一点,增加配网的通信方式,全面提升农村配网的服务质量。 2、全面提升配网自动化设备 农村配网自动化最明显的一个特点就是实现了自动化管理,自动化管理需要先进的自动化设备为依托。由于配网自动化设备的成本相对较高,所以很多农村配网自动化设备都没有配备齐全,应用的也非常少,政府部门要加大配网自动化设备的投资力度,更新和完善自动化设备,进一步推进农村配网的自动化发展。 3、提高配网技术人员的技术水平 配网自动化系统在建设过程中会涉及通信技术、计算机技术、自动化技术,等等,要求技术人员进一步强化对上述技术的应用,这也是为配网自动化相关功能的发挥提供有效保障。技术人员还要根据当前的配网自动化发展情况,创建一个与之相对应的网络平台,利用这一平台提升电网运行的可靠性、安全性和稳定性。 4、提高配网自动化的设计水平 在建设配网自动化系统时需要投入大量的成本,如果在建设阶段出现问题的话,供电企业的经济损失是非常大的,技术研究人员一定要综合考量企业的真实情况,提出合理的设计要求。在设计过程中,技术人员还要以配网自动化的目标和需求为基础,保证设计能够满足电网运行的正常要求,从全局入手,摒弃追求片面功能的做法,提升配网自动化的设计水平。 5、进一步加强技术人员专业知识的培训 配网自动化对操作人员的要求是非常高的,因此对技术操作人员进行定期培训是非常有必要的。只有不断提升技术操作人员的专业知识,才能保证配网自动化的相关工作能顺利开展。供电企业可以开设培训班或聘请配网方面的专家定期开展培训,不断丰富技术操作人员的专业知识,促进配网自动化的有序发展。 三、FTU智能终端供电方式 FTU智能终端是配网自动化的基础设备,负责采集 断路器处的电压、电流、开关状态等信息,主要由电压电流形成回路、控制器、开关量输入输出、调制解调器、电源等部分构成。在一定程度上,FTU可理解为一台简单的计算机,因此正常工作时需要电源供给。FTU安装在农村配网断路器处,该处电压至少是10kv等级,而FTU额定电压为220v,所以FTU不能直接使用配网系统电压。下面探讨远离变电站的FTU如何供电。 1、电压互感器供电方式 FTU智能终端安装在远离变电站位置,如果从变电站引一回220v线路给FTU供电,对于交流电路,在输电导线上就会呈现出电阻和电抗,因此在输电导线上会产生电压损失。送电距离从几km到十几km,末端电压已不能满足FTU智能终端要求,因此从变电站引220v输电导线在技术上是不合理的。从经济角度上看,引如此长的低压输电导线也不合理,因此不能从附近变电站引一回220v电源给FTU供电,最好

相关文档
相关文档 最新文档